质量问题:1、未见施工审查意见 2、施工单位项目技术责任人、项目总监未在场
3、砌体临时施工图口、室内留直槎处未按规定设置拉结筋;
4、现浇砼车接头处有漏浆现象,现浇构件局部有爆浆现象
质量问题:
1、未办理施工许可
2、部分设计变更未经设计机构盖章确认
质量问题:
1、未办理施工许可,严重违反基本建设程序
2、基坑未经验收,主体已施工至八层
3、未见主体结构部分的有关技术资料,责令监理检查后反区站复查
4、剪力墙局部有胀模情况
质量问题:
1、未见施工图审查意见、施工许可证
2、底层现浇砼保护层控制较差
质量问题:
1、现浇楼面板(已浇筑)存在裂缝,麻面等质量缺陷
2、后浇带板带(已浇筑)质量差
3、二次结构浇筑的柱子在板底,梁底处密实度差,有报纸等杂物
4、个别现浇构件垂直度控制差
5、预留钢筋锈蚀严重
质量问题:
1、二层有3块现浇板局部开裂掺水
2、双排孔砼砌块孔向应坚直
3、勘察设计文件未经审查机构审查合格
4、未办理施工许可
5、检测报告有手改情况
质量问题:
1、无施工图审查意见,无施工许可
2、用于B栋基础钢筋锈蚀,弯折受损严重
3、已浇筑砼保护层达不到要求,多处有露底现象
4、现场未见留置的同条件养护试块
质量问题:
1、主体已施工至21层,未设置沉降观测
2、砼保护层厚度控制差,现浇梁、板露筋现象普遍
3、现浇砼楼梯施工缝留置位置错误(留在平台处)
4、二层至梁底漏浆严重,砼强度达不到要求
5、未见施工图审查意见,商品砼无切落度统计
6、楼梯间构造柱漏设
质量问题:
1、2层楼梯间剪力墙载面尺寸控制不严
2、二层屋面女儿墙边角部构造柱漏设
3、梁过梁有部分栽面尺寸偏小,且与主体墙、柱连接不牢靠部分过梁搭接长度过大
4、部分构造柱上端砼浇筑有不密实情况
5、砌筑详体有局部墙顶砖沙浆不密实
质量问题:
1、未提供主要建材,试块等抽查、检测方案
2、商品砼无坍落度统计表,砼试块强度评定应以单位工程来进行,无沉降观测点设置图,检测据无相关人员签字
3、大梁底用钢筋做保护层垫块,柱子局部有烂根现象,二次结构的构造柱垂直度差
工程实体:1.主体未经验收,已进入装饰分部施工2.楼梯踏步砼硫松孔洞3.窗框周边未打发泡剂4.不同材质交接处未铺设钢丝网5.消防箱未预埋,周大于300mm的孔洞无预埋且未设置钢丝6.一层窗台砌筑太随意,达不到规范要求。
工程实体:1.屋面的穿墙管应改为铸铁的2.工程基本处于半停工状态,施工及监理应对该工程全面排查,工程资料为提供。
工程实体:1.2#1#5#4#楼,每层主梁及次梁均不同程度存在开裂现象(须请设计单位到场会同各方拿出处理方案)2.2#楼梁底存在漏筋现象3.新旧砼接头处蜂窝,麻面。现场未提供所有质量相关资料。
工程实体:1.现场施工二层构造柱钢筋搭接(焊接)到不到规范要求2.构造柱绑扎搭接处钢筋未加密3.现场无同条件养护试件
工程实体:1.构造柱砼接头出蜂窝,麻面。工程资料:1.未见检验批划分目录2.未见同条件养护试件专项方案3.未见沉降观测资料4.未见砼密度统计资料。
工程实体:1.四层现浇板钢筋应设置双层筋(撑脚),保证骨架高度2.楼梯踏步处施工处施工应与模板垂直3.施工洞未设拉筋4.卫生间梁应高出室内地坪标高15cm以上。
工程实体:1.梁的二排筋间距超标2.梁两侧未设置保护层3.主次梁交接处加密箍未设置,建议停工。工程资料:1.无施工图审查意见2.无建设工程施工许可证3.现场未见同条件养护试件,未做日平均温度统计表。
工程实体:1.主体砌筑的拉坪筋的埋置深度及打胶不到位2.主题砌筑的顶斜砖,应等主体砌筑7d后,在修砌筑3.卫生间单砖,且过梁支撑长度不够4.构造柱钢筋位移严重变形5.主体砌筑达不到规范要求,须全部返工。
工程实体:1.一层顶板柱子钢筋位移,主筋间距严重超标2.楼梯踏步超前支模应为
1/3跨差一步,且施工缝应与模板垂直3.梁,板,柱取样频率偏少,无代表性4.钢筋加工处无标识牌。
工程主体:1.柱子主筋间距超标2.楼梯踏步砼不密实,蜂窝,麻面(成品保护)3.现场未见同条件养护试件4.钢筋加工场地无标识牌,且未覆盖5.砼的养护。
工程实体:1.新旧砼接头处浮浆未凿打2.一层梁板柱新旧砼接头处硫松砼未剔除,已
开始穿钢筋。