UPS安装施工工艺

UPS安装施工工艺
UPS安装施工工艺

UPS系统安装施工工艺

1、施工要求

1)不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。

2)各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。

3)电池组应注意保存期限。

4)其他辅材应符合要求。

2、施工机具

场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。

3、作业条件

1)施工图纸及技术资料齐全。

2)机房室内地面完成,门窗齐全。

3)预埋件及预留孔符合设计要求。

4)有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。

5)大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。

6)由接地装置引来的接地干线敷设到位。

7)回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。

4、技术准备

1)施工图纸和技术资料齐全。

2)施工方案编制完毕并经审批。

3)施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

5、工艺流程

设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收

5、设备开箱检查:

(1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。

(3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。

(4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。

6、机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整

(1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求;

(2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求;

(3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。

(4)根据发现的问题及时进行修整。

7、UPS设备安装及固定

1、设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备立面和侧

面的垂直度,找正时采用0.5mm 铁片进行调整,每处垫片不能超过3 片,然后按设备安装固定螺栓尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时,钻φ16.2 孔,用M16 镀锌螺丝固定。

2、UPS就位、找平、找正后,柜体与基础型钢固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌机螺丝连接。

3、UPS设备接地:UPS设备单独与接地干线连接。设备从下部的基础型钢侧面上焊上M10 螺栓,用6mm2 铜线与柜上的接地端子连接牢固。

4、检查配电柜前后操作、维修距离应符合要求。

5、UPS电缆进线采用电缆沟下进线时,需加电缆固定支架;

8、电池的安装及接线

(1)电池的装配

安装前必须检查蓄电池外观无损伤,点验配件齐全,并仔细阅读电池厂家提供的用户手册或安装说明。

电池垂直侧之间必须有最小10mm的间隔,以保持电池周围空气自由流通。

电池顶部与上层架之间必须保持有一定的空间,以便对电池进行检测与维护。

电池安装总是从底层开始,并逐层往上进行,以防重心过高。将电池安放好,避免受振动或冲击。

(2)电池的连接

所有电池柜或电池架必须连接在一起,并需要进行良好的接地。

使用多组蓄电池时,要先串联,再并联。测量电池组总电压无误后,方可加载上电。一定要根据电池和UPS上的标示将电池的正负端子和UPS的正负极电池端子分别连接好。如果连接时极性发生错误,可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、UPS的损坏,还有可能造成人身伤害。

电池端子接线完成后,应给各端子安装绝缘罩。

当连接电池端子与电池开关间电缆时,应首先从开关端开始连接。

电缆的弯曲半径要大于10D( D为电缆的外径)。

蓄电池电缆连接好后,严禁再扳动蓄电池电缆或电缆端子。

连接时,请不要将蓄电池电缆交叉,更不要将蓄电池电缆捆在一起。

9、UPS电源线与控制线接线

完成UPS的机械安装后,要求对UPS进行电源电缆和控制电缆进行连接。所有控制电缆,无论屏蔽与否,都应与金属线槽(线管)中的电源电缆分开走线,金属线槽(线管)同与这些电源电缆连接的机柜的金属件相连。

(1)电源电缆的布线

对UPS进行接线前,需要进一步确认连接UPS主路输入电源/旁路输入电源与市电配电柜开关的位置和状态。确保这些开关处于断开状态,并挂上警告标志,以免他人对开关进行操作。

按照设计和厂家要求,敷设符合条件的电缆。

打开UPS接线位置的盖板(根据不同UPS厂家的技术资料和技术工程师的指导确认可以开启盖板的位置),与电气连接无关的UPS门或盖板严禁开启。确认各路电缆的端接端子的位置。

连接保护地和其它必要的接地电缆到UPS电源设备下端的接地铜排上。

如果UPS配电旁路与整流器采用公共输入的方式,则将交流输入电缆连接至UPS主路输入铜排,紧固力矩符合相应螺栓的规格要求。并确保相序正确。

如果系统采用分离旁路配置,则将交流输入电缆与输入铜排相连,将旁路交流输入电缆与旁路铜排相连,紧固力矩符合相应螺栓的规格要求。并确保相序正确。采用此种连接方式,必须确保拆除主路输入和旁路输入之间的铜排连接,但是不要拆除零线之间的铜排。

将系统输出电缆连接在输出铜排与负载之间,紧固力矩符合相应螺栓的规格要求。并确保相序正确。如果负载在设备调试工程师在现场时并无供电需求,请确保系统输出电缆末端的安全绝缘。

将电池连接在UPS(+/-)端子与电池开关之间。将屏蔽的辅助电缆连接在各电池开关控制板与辅助端子接线排之间。并确保电池连接极性的正确性。注意在设备安装尚未完成前,不准闭合电池开关。

所有电缆连接完成后,重新装回端子保护盖。

(2)控制电缆的布线

控制电缆的布线必须由设备工程师完成或在工程师的指导下完成。

控制信号电缆一般包括:监控板的接口电缆连接、并机板的接口连接以及电池控制电缆连接。

(3)并柜电缆连接(根据不同UPS设备以及容量而定是否需要)

并柜电缆的连接必须由设备工程师完成或在工程师的指导下完成。

并柜电缆包括电源电缆和信号电缆的连接。

10、系统通电前测试检查

(1)对照施工图纸、设备安装说明检查各系统回路的接线。尤其是相线的顺序与色标是否符合规定。

(2)被污染的设备表面是否已经擦拭干净,设备内的余线、料头等杂物是否清理干净。

(3)任何一点与主接地端子之间的直流电阻值应小于或等于10mΩ。11、系统整体调试及验收

不间断电源的整流、逆变、静态开关各个功能单元都要单独试验合格,才能进行系统整体试验调试。必须根据设备安装使用说明书的操作提示送电调试。

(1)送电前应注意检查设备散热风扇处的保护薄膜是否取掉,以免造成机柜通风散热困难;

(2)应在系统内各设备运转正常的情况下调整设备,使系统各项指标满足设计要求;

(3)不间断电源首次使用时应根据设备使用说明书的规定进行充电,在满足使用要求前不得带负载运行;

(4)大型系统调试应以设备厂家技术人员为主,安装人员为辅;

(5)系统验收时应会同建设单位和监理单位的有关人员共同进行,并做好相关记录。送电试运行时间为24 小时全负荷运行,运行期间及时观察电流、电压波型变化,并且每隔8 小时记录一次。

12、应注意的质量问题

1)机柜的垂直偏差及各机柜的间距偏差,水平度,垂直度偏差要符合规定,工作台(或踏板)必须防滑、绝缘,且至少一米宽。

2)UPS进出电缆穿越金属框架或构件时,三相电缆均应在一起穿越,防止因交流强电流能量场产生涡流,致使电缆局部发热。电缆进入设备应剥离外绝缘层和凯装钢带,以保持美观,并对剥离处进行绝缘处理。线缆穿线时做好管口的保护工作,避免割伤线缆。

3)工作零线(N)应引至设备的中性母线上连接;保护线(PE)为黄绿双色线,应引至设备接地装置或接地母线上。

4)所有接线应有明确标记,连接必须紧固,必须尽可能短。线束的走向应横平竖直,不得有过多的交叉,尼龙扎带不宜抽啦过紧。所有分支线束在分支前后都要用扎带捆扎。连接到端子的每一根线缆均应有一定的防震弯曲,弯曲长度要一致,避免长短不一而造成拉紧现象。

5)无论使用何种电池安装系统,电池的摆放原则应保证不会同时接触到两个电位差大于150V的裸露带电部件为准。如果不可避免,则必须使用绝缘的端子罩和绝缘电缆进行连接。

6)施工前,应对地面承重进行详细计算,避免因电池重量过重而对安全产生影响。

13、质量要求

(1)主控项目

1)不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设计要求。内部结线连接正确,紧固件齐全,可靠不松动,焊接连接无脱落现象。压接时应配有平垫和弹簧垫圈,压接应牢固可靠。

检查方法:观察检查

1)不间断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求,且符合设计要求。

检查方法:试验记录

1)不间断电源装置间连线的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

检查方法:摇表摇测

1)不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

检查方法:观察检查。

(2)一般项目

1)安放不间断电源的机架组装应横平竖直,水平度,垂直度偏差不应大于1.5‰,紧固件齐全。

检查方法:观察检查和实测检查

1)引入或引出不间断电源装置的主回路电线、电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设,在电缆支架上平行敷设应保持150mm 的距离;电线、电缆的屏蔽护套接地连接可靠,与接地干线接地连接,紧固件齐全。

检查方法:观察检查

1)不间断电源装置的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。

检查方法:观察检查

1)不间断电源正常运行时产生的A声级噪声,不应大于45dB;输出额定电流为5A 及以下的小型不间断电源噪声,不应大于30dB。

UPS电源施工方案

UPS电源施工方案 UPS设备及配件在出厂前都进行过严格的检查和测试,设备抵达现场后,应做以下几项安装前的准备工作。 1.1U PS对场地、环境的要求 (1)设备就位场地应该是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果 采用防静电活动地板,则需要在考虑到地板的平均负荷量的基础上,还要根据UPS的重量来设计制作供安装设备的托架。 对于多数大型UPS来说,其标准机型的电缆为下进下出型。UPS机柜的通风的进气口位于机柜的正面或侧面,出气口在机柜的上部或后面。为此,在安装UPS时,要求用户事先准备好电缆敷设地沟。地沟的尝试为40cm左右。当用户采用桥架电缆敷设时,应选用电缆为上进上出型的机型。 (2)UPS供电系统应安装在具有通风良好、凉爽、湿度不高和具有无尘 条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般的UPS所允许的温度范围为0℃~ 40℃之间。然而,如果条件允许时,应将环境温度控制在35℃以下。UPS厂家推荐的工作温度为20℃~25℃。湿度控制在50%左右为宜。此外,在UPS 运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。 (3)严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中,否则会导 致设备产生短路故障。也不宜将UPS安放在靠近热源处。 (4)不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器。为了确保 蓄电池组的使用寿命,应该将蓄电池房的温度控制在20℃~25℃之间。 (5)UPS的左右侧一定要保持有50mm的空间,后面有100mm空间,以保 证通风良好。UPS前面应有足够的操作空间。 通过实践证明,UPS最好不要靠墙安装,UPS与墙之间要留有1m左右的距离,以便于UPS的维修。 有关各种UPS的具体安装数据,请参看随机带来的用户手册。 (6)用户在设计UPS机房的通风冷却系统时,请参看有关各种UPS的 功耗和通风量的数据。 1.2机柜的定位与加固

UPS安装工艺详解

UPS安装工艺详解 UPS安装前,用户都要为UPS做输入输出配电。一般UPS厂家会向用户提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,只有符合这个要求,UPS接入用户供电系统后才会正常工作。在此,笔者根据UPS输入输出的不同类型整理了UPS安装要求及注意事项,并附上配电示意图和配电盘范例,希望能对读者有所帮助。 在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数填入空格内发给用户,以便用户按此要求施工。下面逐项进行说明: 一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。 二、UPS为了消除共模干扰,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。 三、从安全用电角度出发,零线(尤其干线)不能断,即使要断也要零、火双断。 四、为了消除干扰,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零线排上。某些品牌的UPS如APC silcon系列、爱克赛的powerwave prime等,在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。 五、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电的正常通断。这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流(一般为外接电池总AH数的10%),厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是

UPS安装施工方案

广元市国土资源局昭化分局 机房UPS系统安装 施 工 方 案 实施单位:四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 实施日期:2018年6月20日-7月15日 目录 1.1工程概述............................................. 2.1编制依据............................................. 3.1施工组织方案......................................... 3.1.1................................................................................... 岗位分工及职责 3.1.2................................................................................... 项目组织结构图 3.1.3............................................................................................ 网络连接图 3.1. 4................................................................................. UPS平面布局图 4.1施工机械设备及材料................................... 4.1.1................................................................................................ 工具清单 4.1.2................................................................................................ 设备清单 4.1.3................................................................................... 耗材清单与要求 5.1施工技术和施工方法................................... 5.1.1...... 广元市国土资源局昭化分局机房布设项目主要施工工序

机房蓄电池安装施工工艺

机房蓄电池安装施工工艺 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内地面完成,门窗齐全。 ※预埋件及预留孔符合设计要求。 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作

应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ※大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。 ※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整:(1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 主回路线缆及控制电缆敷设。 UPS设备安装及固定: 设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备

UPS安装验收规范

UPS系统测试验收 一.检验目的:初步检验新安装、调测好的设备是否达到有关性能指标及选 型技术要求,提出改进意见,为全系统开通、试运行作准备。 二.检测依据:根据合同及《选型技术要求》。 三.检验方法:按《通信设备进网质量认证文件汇编检验实施细则(试行)》 第三册。测试用所有仪表、器材由供货商免费提供,仪表需经二级或以上计量且在计量有效期内。 仪表名称与规格要求 四.质量评定与准则: 1.根据检测结果的重要程度分为C、D两类。 2.由于供货商的原因不能进行检测的项目,按不合格处理。由于建设单位的原因不能进行检测的项目,供货商需提供书面保证;此项目暂时搁置,不

作为判定内容。 3.重复检测:对于出现C类或D类不合格项,如果可用调整方式进行修复的,允许在调整后再进行一次重复检测,如重复检测仍不合格,则判定该项不合格。 4.更换部件或模块:把导致不合格的部件或模块更换,重复检验一次,如合格则判该项目为合格。 5.该设备全部检测项目都合格,则判该设备为合格。 6.该设备无C类不合格项且D类不合格项少于3项时,仍判该设备为合格。 7.该设备出现1项C类不合格或3项及以上D类不合格时,则判该设备为不合格。 五.其它: 1.除按附表进行检测记录外,还需对设备供应商提供的初验报告中的项目进行检测,做好记录。两者互为补充。 2.每台设备对应填附表一份。

UPS初验检查测试记录检测时间:

(续下表)

(接上表)

1“三 遥”功 能 入电压、各组蓄电池充、放电电流、整流器输出电压、电流等2.故障回叫功能 3.记录、统计、打 印历史事件功能 4.报警登录、报警 功能 5.遥控功能:开关机、浮充/均充转换、主机/备机倒换等 6.有远端RS232接 口,本地及远程 告警,需提供协 议,测试通信是 否畅通,并

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统安装 施 工 方 案

目录 1.工程概述 (5) 2.编制依据 (5) 3.施工组织方案 (5) 3.1人员配置情况 (5) 3.1.1 岗位分工及职责 (5) 3.1.2 项目组织结构图 (7) 4.施工机械设备及材料 (7) 4.1工具清单 (7) 4.2材料清单 (8) 5.施工技术和施工方法 (8) 5.1新UPS系统安装 (9) 5.3.1 安装前的设备检验 (10) 5.3.2 安装步骤 (10) 6.施工进度计划和工期安排 (10) 6.1编制原则 (10) 6.1.1 编制依据 (11) 6.1.2施工进度计划编制 (11) 7.施工质量保证程序及目标 (12) 7.1引言 (12) 7.2目的 (12)

7.3质量、职业健康安全、环境方针 (12) 7.4质量目标 (12) 7.5范围 (13) 7.6参考文件 (13) 7.7质量职责 (13) 8.安全保护技术措施 (13) 8.1 安全生产管理体系 (13) 8.2 安全防范重点 (14) 8.3 安全措施 (14) 8.3.1 安全用电管理细则 (15) 8.3.2 电气检修作业安全要求 (15) 9.文明施工措施 (16) 9.1 技术措施 (17) 10.应急预案 (17) 10.1 目的 (17) 10.2 适用范围 (17) 10.3 职责 (17) 10.4 突发事件处理 (19) 11.工程验收 (19)

1.工程概述 机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。 2.编制依据 ●经业主审批的施工方案 ●引用标准和规范 ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB50462-2008) ●《数据中心电信基础设施标准》(TIA-942) ●《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168一 2006)。 ●UPS系统用户手册 ●《不间断电源设备》(GB7260-2009) ●参照I.E.C相关标准 ●《工业生产劳动安全卫生管理规定》 3.施工组织方案 3.1人员配置情况 3.1.1 岗位分工及职责

ups安装规范详解(1)

UPS安装规范详解 UPS安装前,用户都要为UPS做输入输出配电。一般UPS厂家会向用户提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,只有符合这个要求,UPS接入用户供电系统后才会正常工作。在此,根据UPS输入输出的不同类型整理了UPS安装要求及注意事项,希望能有所帮助。 在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数做成表格发给用户,以便用户按此要求施工。下面逐项进行说明: 一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;输入零地电压一般要求在不带负载时小于,带满载时小于 2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值,此项对一般负载可不作要求。 二、 UPS为了消除共模干扰,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了

保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。 三、从安全用电角度出发,零线(尤其干线)不能断,即使要断也要零、火双断。 四、为了消除干扰,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零线排上。某些品牌的UPS如APC silcon系列、爱克赛的powerwave prime等,在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。 五、 UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS 输入电的正常通断。这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流(一般为外接电池总AH数的10%),厂家会建议给UPS另外配一只外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。

UPS不间断电源施工方案

U P S不间断电源施工方 案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(2)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (3)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(5)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (6)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(7)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(8)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(9)《计算机机房的建设与管理》 (10)机房现场环境及机房建筑图纸 (11)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(12)《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86)(13)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (14)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (15)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(16)《工业企业照明设计标准》(TJ 34-79)

(17)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (18)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(19)《洁净室施工及验收规范》(JGJ 71-90) (20)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(21)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(22)《计算机机房的建设与管理》 (23)机房现场环境及机房建筑图纸 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 UPS系统为一套独立的系统,为确保用户的人身安全以及设备正常的运装,UPS系统必须拥有良好的接地保护,施工前将进行接地测试,以来保证接地的可靠性。UPS不间断电池间应进行适当的装修,避免安装在温度C-40C 相对湿度5%-95% 的高低温和潮湿场所,以及阳光直射场所,另,考虑内蒙独特的气候条件,大部分都会采用水暖供热,因为靠近热源的场所外接的电池受热会加速自放电,以及有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所都会导致UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短从而影响整机寿命,所以安装场所必须保持进排气孔的通畅。尽量采用空调系统进行室内温度的调节,远离水源。

ups专用技术规范参数

UPS专用技术规范 1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A; 电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。 系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。 热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。 空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。 2.主路输入输入电压范围304~456 输入频率范围50Hz±10% 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波≤5%(100%负载) 3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8% 4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时 精度为±1%,在100%非线性 负荷时精度为±3% 输出频率50Hz±0.1% 输出波形正弦波 总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载 ≤5% 负载功率因数 1 在0.5(超前),0.5(滞后) kVA值无任何降容 5.效率35%-100%负载≥9 6.5% 6.平均无故障时间(MTBF)>250000h 7.交流供电与直流供电之间的 切换时间 0ms 8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s 9. 环境防护等级IP20 10.噪音等级≤65dB

机房UPS安装施工方案

银川市公安局机房改造项目UPS系统安装 施 工 方 案

目录 1.工程概述 (3) 2.施工机械及材料 (3) 3.施工技术和施工方法 (3) 3.1UPS系统安装 (4) 3.3.1 安装前的设备检验 (4) 3.3.2 安装步骤 (4) 4.施工工期安排 (5) 4.1编制原则 (5) 4.1.1 编制依据 (6) 4.1.2施工进度计划编制 (6) 5.安全保护技术措施 (7) 5.1 安全生产管理体系 (7) 5.2 安全防范重点 (7) 5.3 安全措施 (8) 8.3.1 安全用电管理细则 (8) 8.3.2 电气检修作业安全要求 (9) 6.文明施工措施 (9) 6.1 技术措施 (10) 7.应急预案 (11) 7.1 目的 (11) 7.2 适用范围 (11) 7.3 职责 (11) 7.4 突发事件处理 (11) 8.割接预案 (12) 8.1 割接背景 (12) 8.2 割接准备 (12) 8.3 割接要点 (12) 8.4割接步骤 (12)

1.工程概述 银川市公安局机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好银川市公安局机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。 2.施工机械设备及材料 根据银川市公安局机房改造项目本次工程施工特点,本工程施工主要有新UPS系统更换安装调试(主机、电池)等。本次施工需要的机具和检测设备见下表。 4.1工具清单 序号设备名称单位数量备注 1 绝缘表个 1 2 万用表个 1 3 线滚子个 1 4 电工常用工具套 1 5 冲击电钻台 1 4.2材料清单 序号名称规格型号单位数量备注 1 UPS 150KVA 台 2 2 电池12V 只128 3.施工技术和施工方法 银川市公安局机房改造项目本次项目主要施工工序:安装新UPS系统、设备开机调试、供配电线路切换等。 施工准备工作:

UPS安装方案

UPS系统安装方案 要求 ?不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格 证和出厂试验记录。 ?各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ?电池组应注意保存期限。 ?其他辅材应符合要求。 施工机具 场搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ?施工图纸及技术资料齐全。 ?屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ?机房室地面完成,门窗齐全。 ?预埋件及预留孔符合设计要求。 ?有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 ?系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ?大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工 作间距。 ?由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ?回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。

施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。 (2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整 (1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。

监控系统UPS电源接入施工方案

计算机监控系统新购置UPS电源接入施工方案 一、概述 我厂计算机监控系统UPS电源负责对监控系统上位机进行供电,包括:主机(ZLMAIN1、ZLMAIN2),交换机(A网、B网),调度通信管理机(ZLCOM2、ZLCOM3),厂内通讯机ZLCOM1,操作员站(ZLOP1、ZLOP2),工程师工作站(ZLeng),语音机(ZLaud),网关机,光纤收发器等,是运行人员正常操作及监视的重要保证。 原供电方式如附录1 1、目前状况: 原用两台UPS电源年久失修,已经瘫痪。由于购置UPS需要一定的时间,为不影响运行人员正常操作,设备安全运行,争取宝贵的时间,遂采用旁路(经由K9输出)及临时UPS(经过K3输出,同时带一组蓄电池)双路供电形式对监控系统临时供电。 临时供电方式: 临时UPS电源由K3(原接线已甩开)、蓄电池组1提供,接带负荷为主机ZLMAIN1、磁盘阵列(一套电源)、操作员ZLOP2、A网交换机,其他负荷由K9接带。 2、存在的缺陷: 原监控系统UPS电源配电柜接线方式存在安全隐患,保证运行人员正常操作及监视的两套监控系统上位机(包括两台主机、两台交换机、两台操作员站、两台调度通信管理机)均经由K7空开输出,K7一旦跳开,监控系统的主要设备将全部失电,造成严重后果,影响运行人员操作及监视,因此需对K7、K8所带负载进行重新分配。 调整前: Ka1:运行操作员站一台MIS Kb1

Ka2:操作员站ZLOP1Kb2:插座(未使用)Ka3:返回屏Kb3 Ka4:操作员站ZLOP2Kb4 Ka5:通讯柜Kb5:工程师工作站Ka6:主机A套Kb6:调试人员用插座Ka7:交换机柜Kb7:未接负载 Ka8:主机B套Kb8:语音机 调整后: Ka1:运行操作员站一台MIS 显示器 Kb1 Ka2:备用Kb2:主机A套 Ka3:返回屏Kb3 Ka4:操作员站ZLOP2 Kb4 Ka5:通讯管理机B套Kb5:操作员站ZLOP1 Ka6:语音机(如现场实施不便,可与Kb8并接)Kb6:工程师工作站、程序员用插座 Ka7:交换机B网Kb7:交换机A网(新增3*4电 缆一根) Ka8:主机B套Kb8:通讯管理机A套(新增 3*4电缆一根)

UPS施工方案

1. 施工前期准备 设备安装前,对设备安装的机房做好施工勘查,客户应该保证机房﹑电源﹑地线等满足施工必要条件,对于用户当时尚不能满足的条件,一定要明确向用户提出,并要求用户给出解决方案和时间。 施工技术人员必须对UPS电气原理有基本认识,施工前索取机房设备安装图纸和电气布线图纸,为下一步的安装做准备。 1.1 施工现场检查 1.1.1 机房建筑条件检查 (1)屋顶﹑楼板施工完毕,不渗漏。 (2)门窗安装完毕,场地干净,道路畅通 1.1.2 环境条件检查 照明满足要求﹑存储温度:-40℃~+70℃(不带电池),-20℃~+55℃(带电池)相对湿度:5%~95%,无凝露;海拔高度:〈1500m落尘:周围环境保持清洁,地板上不能有明显灰尘,尤其不能有带导电性质的粉屑,机房空气中不能含有酸雾或其他导电介质,减少有害灰尘对内部线路的腐蚀。机房应配备合格的消防、防雷措施。UPS长配置时,电池较重,应考虑地板承重能力。空间:保证UPS维护时,工程人员有一定的操作空间。 1.1.3 临时供电条件检查 用户应为机房施工现场提供临时施工用电,临时用电为三相五线制。 1.1.4 地线条件检查 由接地装置引来的接地线铺设到位。为了确保系统稳定可靠地工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,系统必须良好接地。接地系统以接地电阻表示接地的性能,接地电阻一般必须小于5Ω,对于一些精密电子仪器仪表、医疗仪器接地电阻甚至要求小于1Ω。 1.1.5电网情况 电网情况包括电网电压波动范围、停电频率等,确定UPS备用时间配置。如有必要,可以在UPS前级增设其他保护措施,如在雷电多发区选配外接C级防雷箱。

UPS设备安装规范

广西厦控科贸有限公司 U P S 设 备 安 装 规 范 规 范

1. 施工前期准备 设备安装前,对设备安装的机房做好施工勘查,客户应该保证机房、电源、 地线等满足施工必要条件,对于用户当时尚不能满足的条件,一定要明确向用户提出,并要求用户给出解决方案和时间。 施工技术人员必须对UPS电气原理有基本认识,施工前索取机房设备安装图纸和电气布线图纸,为下一步的安装做准备。 1.1施工现场检查 1.1.1机房建筑条件检查 (1)屋顶、楼板施工完毕,不渗漏。 (2)门窗安装完毕,场地干净,道路畅通 1.1.2临时供电条件检查 用户应为机房施工现场提供临时施工用电,临时用电为三相五线制。 1.1.3地线条件检查 由接地装置引来的接地线铺设到位。 1.4材料与工具准备 施工所需物料和施工仪表、工具都齐备,使用前必须进行检查。 2. 安全规范 2.1为了施工安全划定自己的工作面,未经允许不得跨工作面作业,不得操作用户原有设备。 2.2施工前,首先将施工工具作绝缘处理,如:扳手的把柄、螺丝刀杆等裸露金属的工作部位,都应用绝缘胶带缠裹两层,同时摘除手指和手腕的金属物件。 2.3当设备进行交流接电时,设备的隔离开关、断路器,均应调到OFF的断开状态,并在停电设备的隔离开关手柄上悬挂停电作业,请勿合闸”的警示牌。 2.4为确保安全,停电后,操作前必须用万用表和试电笔确认无电压存在。

3. UPS设备的安装 根据客户需求确定UPS安装形式,包括:单机系统、并机系统、双母线系统。 3.1设备清点和检查 3.1.1设备开箱检验,检验结论应有记录,多方签字,保留原件。 3.1.2注意检验制造厂商的有关技术文件是否齐全,妥善保管。 3.1.3如果发现设备外包装有严重变形、损坏、开裂、水浸等现象时,要注意保护现场,留取证据。(注意:大中型UPS在运输过程中必须保持竖立) 3.2机柜基础槽钢或底座 根据图纸及设备安装说明检查引入引出管线、机柜基础槽钢或底座、接地是否符合要求,重点检查基础槽钢或底座与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求。 基础型钢没有接地,不能确保运行中人身和设备安全,所以基础型钢应有可靠接地。 3.3主回路线缆及控制电缆铺设 UPS进出线都支持下进出线方式,部分UPS兼容多种进出线方式,可以通过地槽铺设电缆,或采用桥架电缆铺设方法,部分、类型UPS采用上进线方式时 需配置上进线柜,例如Hipulse系列UPS。另外,400KVA以上Hipulse系列UPS支持侧面进线方式。 线缆及控制电缆铺设应符合国家有关现行技术标准。 线缆铺设完毕后应进行绝缘测试,线间及对地绝缘阻值应大于0.5M Q。 3.4机柜就位及固定 根据设备情况将机柜搬运至吊装在预先设置好的基础槽钢或底座之上。机柜安装就位前,对于Hipulse U系列,提前拆除内部变压器和电感固定件。 3.5机柜设备安装接线 3.5.1 一次回路接线 a?—次回路电缆穿越金属框架或构件时,三相电缆均应在一起穿越,防止因交流强电流能量场产生涡流,致使电缆局部发热。 b. 一次回路电缆进入设备内应剥离外绝缘层和凯装钢带,以保持美观,同事对 剥离出进行绝缘处理。 工作零线(N)应引至设备的中性母线上连接;保护线(PE)为黄绿双色线, 应引至

UPS安装施工工艺

UPS系统安装施工工艺 1、施工要求 1)不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 2)各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 3)电池组应注意保存期限。 4)其他辅材应符合要求。 2、施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 3、作业条件 1)施工图纸及技术资料齐全。 2)机房室内地面完成,门窗齐全。 3)预埋件及预留孔符合设计要求。 4)有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 5)大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。 6)由接地装置引来的接地干线敷设到位。 7)回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 4、技术准备 1)施工图纸和技术资料齐全。 2)施工方案编制完毕并经审批。 3)施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

5、工艺流程 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 5、设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。 (2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 6、机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整 (1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 7、UPS设备安装及固定 1、设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备立面和侧

UPS工程安装工艺规范

UPS工程安装工艺规范 为了加强艾默生UPS现场安装施工的规范化管理与施工工艺要求,确保UPS 供电设备运行可靠,维护方便的设计要求。为了保护施工人员的安全,必须遵循正确的施工规范和工艺。 本文介绍的规范适用于新建﹑扩建及改建UPS工程的现场安装和施工。尤其针对中型﹑大型UPS设备的安装施工。全文共分五部分:施工前期准备、安全规范、UPS设备的安装、电池组就位及接线的注意事项、系统通电前测试检查。 1. 施工前期准备 设备安装前,对设备安装的机房做好施工勘查,客户应该保证机房﹑电源﹑ 地线等满足施工必要条件,对于用户当时尚不能满足的条件,一定要明确向用户提出,并要求用户给出解决方案和时间。 施工技术人员必须对UPS电气原理有基本认识,施工前索取机房设备安装图纸和电气布线图纸,为下一步的安装做准备。 1.1 施工现场检查 1.1.1 机房建筑条件检查 (1)屋顶﹑楼板施工完毕,不渗漏。 (2)门窗安装完毕,场地干净,道路畅通 1.1.2 环境条件检查 照明满足要求﹑机房温度需﹤35℃,湿度需在20℃时,≤95%,地板上不能有明显灰尘,尤其不能有带导电性质的粉屑,机房空气中不能含有酸雾或其他导电介质;机房应配备合格的消防、防雷措施。 1.1.3 临时供电条件检查 用户应为机房施工现场提供临时施工用电,临时用电为三相五线制。 1.1.4 地线条件检查 由接地装置引来的接地线铺设到位。 1.2 施工资料准备

特殊工种需持有国家颁发的特殊工种操作证上岗,施工过程中如需使用电焊应提前向用户和业主申请动火操作。施工人员需仔细阅读设备“用户手册”。施工图纸及技术资料齐全。 1.3 材料与工具准备 施工所需物料和施工仪表﹑工具都齐备,使用前必须进行检查。 2. 安全规范 2.1 为了施工安全划定自己的工作面,未经允许不得跨工作面作业,不得操作用户原有设备。 2.2 施工前,首先将施工工具作绝缘处理,如:扳手的把柄、螺丝刀杆等裸露金属的工作部位,都应用绝缘胶带缠裹两层,同时摘除手指和手腕的金属物件。 2.3 当设备进行交流接电时,设备的隔离开关﹑断路器,均应调到OFF的断开状态,并在停电设备的隔离开关手柄上悬挂“停电作业,请勿合闸”的警示牌。 2.4 为确保安全,停电后,操作前必须用万用表和试电笔确认无电压存在。 3. UPS设备的安装 根据客户需求确定UPS安装形式,包括:单机系统、并机系统、双母线系统。 3.1设备清点和检查 3.1.1 设备开箱检验,检验结论应有记录,多方签字,保留原件。 3.1.2 注意检验制造厂商的有关技术文件是否齐全,妥善保管。 3.1.3 如果发现设备外包装有严重变形﹑损坏﹑开裂﹑水浸等现象时,要注意保护现场,留取证据。(注意:大中型UPS在运输过程中必须保持竖立) 3.2 机柜基础槽钢或底座 根据图纸及设备安装说明检查引入引出管线﹑机柜基础槽钢或底座﹑接地是否符合要求,重点检查基础槽钢或底座与机柜固定螺栓孔的位置是否正确﹑基础槽钢水平度及不平度是否符合要求。 基础型钢没有接地,不能确保运行中人身和设备安全,所以基础型钢应有可靠接地。 3.3 主回路线缆及控制电缆铺设

UPS安装施工方案

U P S安装施工方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

一. UPS电源安装前的准备工作 UPS设备及配件在出厂前都进行过严格的检查和测试,设备抵达现场后,应做以下几项安装前的准备工作。 1.1UPS对场地、环境的要求 (1)设备就位场地应该是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果采用防静电活动地板,则需要在考虑到地板的平均负荷量的基础上,还要根据UPS的重量来设计制作供安装设备的托架。 对于多数大型UPS来说,其标准机型的电缆为下进下出型。UPS机柜的通风的进气口位于机柜的正面或侧面,出气口在机柜的上部或后面。为此,在安装UPS时,要求用户事先准备好电缆敷设地沟。地沟的尝试为40cm左右。当用户采用桥架电缆敷设时,应选用电缆为上进上出型的机型。 (2)UPS供电系统应安装在具有通风良好、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般的UPS所允许的温度范围为0℃~40℃之间。然而,如果条件允许时,应将环境温度控制在35℃以下。UPS厂家推荐的工作温度为20℃~25℃。湿度控制在50%左右为宜。此外,在UPS运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。 (3)严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中,否则会导致设备产生短路故障。也不宜将UPS安放在靠近热源处。 (4)不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器。为了确保蓄电池组的使用寿命,应该将蓄电池房的温度控制在20℃~25℃之间。 (5)UPS的左右侧一定要保持有50mm的空间,后面有100mm空间,以保证通风良好。UPS前面应有足够的操作空间。 通过实践证明,UPS最好不要靠墙安装,UPS与墙之间要留有1m左右的距离,以便于UPS的维修。 有关各种UPS的具体安装数据,请参看随机带来的用户手册。 (6)用户在设计UPS机房的通风冷却系统时,请参看有关各种UPS的功耗和通风量的数据。 1.2机柜的定位与加固 机柜就位后,调整机柜地脚螺栓的高度,使第一个机柜完全竖直,然后再调整其他机柜地脚螺栓的高度,使所有的机柜柜门完全平行。 二、UPS电源的安装 2.1 开箱检验 1、拆开包装材料前,请先检查外包装箱是否在运输过程中受到碰撞损坏。 2、拆开包装取UPS,检查UPS本机是否在运输中损坏,检查随机附件,如果 有损坏或缺少,请勿开机,并通知经销商,派员检查。 2.2 安装程序 2.2.1 安装注意事项 1、请将UPS放置于用户设备附近的水平面上。

UPS工程安装工艺规范

UPS工程安装工艺规范 为了加强艾默生UPS现场安装施工的规范化管理与施工工艺要求,确保UPS 供电设备运行可靠,维护方便的设计要求。为了保护施工人员的安全,必须遵循正确的施工规范和工艺。 本文介绍的规范适用于新建、扩建及改建UPS工程的现场安装和施工。尤其针对中型、大型UPS设备的安装施工。全文共分五部分:施工前期准备、安全规范、UPS设备的安装、电池组就位及接线的注意事项、系统通电前测试检查。 1. 施工前期准备 设备安装前,对设备安装的机房做好施工勘查,客户应该保证机房、电源、地线等满足施工必要条件,对于用户当时尚不能满足的条件,一定要明确向用户提出,并要求用户给出解决方案和时间。 施工技术人员必须对UPS电气原理有基本认识,施工前索取机房设备安装图纸和电气布线图纸,为下一步的安装做准备。 1.1 施工现场检查 1.1.1 机房建筑条件检查 (1)屋顶、楼板施工完毕,不渗漏。 (2)门窗安装完毕,场地干净,道路畅通 1.1.2 环境条件检查 照明满足要求、机房温度需v 35C,湿度需在20C时,<95%地板上不能有明显灰尘,尤其不能有带导电性质的粉屑,机房空气中不能含有酸雾或其他导电介质;机房应配备合格的消防、防雷措施。 1.1.3 临时供电条件检查 用户应为机房施工现场提供临时施工用电,临时用电为三相五线制。 1.1.4 地线条件检查

由接地装置引来的接地线铺设到位。 1.2 施工资料准备 特殊工种需持有国家颁发的特殊工种操作证上岗,施工过程中如需使用电焊应提前向用户和业主申请动火操作。施工人员需仔细阅读设备“用户手册”。施工图纸及技术资料齐全。 1.3 材料与工具准备 施工所需物料和施工仪表、工具都齐备,使用前必须进行检查。 2. 安全规范 2.1 为了施工安全划定自己的工作面,未经允许不得跨工作面作业,不得操作用户原有设备。 2.2 施工前,首先将施工工具作绝缘处理,如:扳手的把柄、螺丝刀杆等裸露金属的工作部位,都应用绝缘胶带缠裹两层,同时摘除手指和手腕的金属物件。 2.3当设备进行交流接电时,设备的隔离开关、断路器,均应调到OFF的断开状态,并在停电设备的隔离开关手柄上悬挂“停电作业,请勿合闸”的警示牌。 2.4 为确保安全,停电后,操作前必须用万用表和试电笔确认无电压存在。 3. UPS设备的安装 根据客户需求确定UPS安装形式,包括:单机系统、并机系统、双母线系 统。 3.1 设备清点和检查 3.1.1 设备开箱检验,检验结论应有记录,多方签字,保留原件。 3.1.2 注意检验制造厂商的有关技术文件是否齐全,妥善保管