为什么需要精密空调?

现在,恒温恒湿环境控制要求已经远远超出了传统数据中心或计算机室的范围,包括

更大的一套应用,称为“技术室”。典型的技术室应用包括:

?医疗设备套件(MRI、CAT 扫描)

?洁净室

?实验室

?打印机/复印机/CAD 中心

?服务器室

?医疗设施(手术室、隔离室)

?电信(交换机室、发射区)

为什么需要精密空调?

在许多重要的工作中信息处理是不可或缺的一个环节。因此,贵公司的正常运转离不

开恒温恒湿的技术室。

IT硬件产生不寻常的集中热负荷,同时,对温度或湿度的变化又非常敏感。温度和/

或湿度的波动可能会产生一些问题,例如,处理时出现乱码,严重时甚至系统彻底停机。

这会给公司带来大量的损失,具体数额取决于系统中断时间以及所损失数据和时间的价值。标准舒适型空调的设计并非为了处理技术室的热负荷集中和热负荷组成,也不是为了向这

些应用提供所需的精确的温度和湿度设定点。精密空调系统的设计是为了进行精确的温度

和湿度控制。精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运行,并且具有可维修性、

组装灵活性和冗余性,可以保证技术室四季空调正常运行。

温度和湿度设计条件

保持温度和湿度设计条件对于技术室的平稳运行至关重要。设计条件应在72-75°F (22-24°C)以及 35-50% 的相对湿度 (R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响。这就是即使硬件未在处理数据也要使

其保持运行状态的一个原因。相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天95°F(35°C)

的气温和48% R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持80°F (27°C)和 50% R.H.的水平。相对而言,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天95°F(35°C)的条件和48% R.H.的外界条件下,保持80°F (27°C)和50% R.H.。舒适空调没有专用的加湿

及控制系统,简单的控制器无法保持温度所需的设定点的整定值(23±2°C),因此,可

能会出现高温、高湿而导致环境温湿度场大范围的波动。

环境不适合所造成的问题

如果技术室的环境运行不当,将对数据处理和存储工作产生负面影响。结果,可能使

数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。

1、高温和低温

高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。温度波动可能会

改变电子芯片和其他板卡元件的电子和物理特性,造成运行出错或故障。这些问题可能是

暂时的,也可能会持续多天。即使是暂时的问题,也可能很难诊断和解决。

2、高湿度

高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、纸张粘连、MOS 电路击穿

等故障发生。

3、低湿度

低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放。此类静电释放将会导致系统运行不

稳定甚至数据出错。

欲了解更多APC相关内容,请登录https://www.wendangku.net/doc/3c665136.html,/cn

技巧:精密空调系统工作原理及维护过程解析

精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等。因此我们在日常的机房管理工作中对空调

的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。精密空调的构成除了前面介绍的

压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等。因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上

部件去维护的。

一、精密空调的结构及工作原理

精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。

一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。

二、计算机机房中精密空调的维护

精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。

1、控制系统的维护

对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;

2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;

3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。

2、压缩机的巡回检查及维护

1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。

2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压

缩机的运行状况。

当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。

3、冷凝器的巡回检查及维护

1)对专业空调冷凝器的维护相当于对空调室外机的维护,因此我们首先需要检查

冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外

机造成损坏。

2)检查冷媒管线有无破损的情况(当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能够判断冷媒管线是否破损),检查冷媒管线的保温状况,特别是在北方地区的冬天,这是一件比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状况又不好的话,对

空调系统的正常运转有一定的影响。

3)检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况,在风

扇运行时是否有异常震动机风扇的扇也在转动时是否在同一个平面上。

4)检查冷凝器下面是否有杂物影响风道的畅通,从而影响冷凝器的冷凝效果;检查

冷凝器的翅片有无破损的状况。

5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作

情况是否正常。

6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和

压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时

主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。

4、蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护

蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁,是否有结霜的现象出现,以及蒸发器排水托盘排水是否畅通,如蒸发器盘管上有比较严重的结霜现象或在压缩

机运转时盘管上的温度较高的话(通常状况下,蒸发器盘管的温度应该比环境温度低10℃左右),就应当检查压缩机的高、低压,如果压力正常的话,就应考虑膨胀阀的开启量是否合适。当然出现这种现象也有可能是其它环境的原因引起的,比如空调的制冷量

不够、风机故障引起风速过慢等原因造成的。

5、加湿系统的巡检及维护

1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日

常的维护工作中同样要做的事情是观察加上罐内是否有沉淀物质,如有就要及时冲洗,因为现在空调的加湿罐一般都是电极式的,如沉淀物过多而又不及时冲洗的话,就容

易在电极上结垢从而影响加湿罐的使用寿命。当然现在有些加湿罐的电极是可以更换的。

2)检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常。在加湿系统工作的过程中,有一

种情况经常出现,但又不容易判断,即在空调系统正常工作的时候,由于某种原因出

现了一段时间的停水,后又恢复供水,在恢复供水后加湿罐不能够正常上水,出现这

种现象的原因有多种,并且在大多数空调器的控制系统中直接对加湿系统复位通常是

不能够解决问题的;根据我们多年来的维护来看,引起这种现象的主要原因是停水后的空气进到进水电磁阀前端,对进水电磁阀的正常开启造成了一定的影响,解决这种现

象有两种比较有用的办法,一是卸开进水口,排掉空气,二是关掉加湿系统的电源,

重新给电磁阀上电也基本上能够解决这类问题。

3)检查加湿罐排水管道是否畅通,以便在需要排水和对加湿罐进行维修时顺利进行。

4)检查蒸汽管道是否畅通,保证加湿系统的水蒸汽能够正常为计算机设备加湿。

5)检查漏水探测器是否正常,这对加湿系统来说是比较重要的一环,因为排水管

道如果不畅通的话就容易形成出现漏水的情况,如漏水探测器不正常的话,就易出现

事故。当然,对一般的空调系统而言,漏水探测器是选件,如空调系统未配有漏水探

测器,那么我们更要注意监测排水管道是否畅通,同时也要做好机房防水墙的维护工作。

6、空气循环系统的巡回检查及维护

对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设

备的风道等因素。因此我们在日常维护工作中要做好以下的一些工作:

1)计算机机房的设备经常有设备移动的现象,而设备的移动一般又不是由空调设

备的维护人员去完成,因此我们在设备移动后应及时检查机房内的气流状况,看是否

有气流短路的现象发生,同时在新设备的位置是否存在送风阻力过大的情况。如有上

述现象应及时调整,如果实在调整不过来,应建议设备移到新的合适的位置。

2)检查空调过滤器是否干净,如脏了就应及时更换或清洗。

3)检查风机的运行状况:主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡,检查轴承、

皮带、共振等情况;对风机的检查应该特别仔细,因为蒸发器的热交换过程主要是由在风机的作用下使快速流动的气流经过低温的蒸发器盘管来完成的,从而使空调达到制

冷的效果,所以风机的是否正常运行是空调系统是否正常运行的最后体现;对风机而言当然最重要的就是电机了,因此我们在日常维护中首先就应查看其皮带的状况、主从

动轮是否在同一面上等;皮带调整的松紧程度要合适,太松容易打滑,太紧对皮带的磨损太快,皮带的松紧跟外部对静压得需求也有比较大的关系,当然这种调整是在空调

系统控制的范围之内进行的;现在部分比较先进的空调系统采用了一体化的风机,就解决了皮带调整的问题。

4)测量电机运转电流,看是否在规定的范围内,根据测得的参数也能够判断电机

是否是正常运转。

5)测量温、湿度值,与面板上显示得值进行比较,如有较大的误差,应进行温度、湿度的校正,如误差过大应分析原因。出现这种情况从我们的维和经验来看有两种原因:一是控制板出现故障,二是温度、湿度探头出现故障需要更换。

6)检查隔风栅的关闭情况是针对已经停机的空调而言的,这也是我们在日常维护

工作中比较容易遗漏的一个环节,但也是一个比较重要的环节,因为一台空调停止运行,如果隔风栅未关闭其温度、湿度探头检测到的是其它空调的出口的温度和湿度,

在空调下一次开启时控制系统就会根据其先前检测到的参数而对空调系统的运行情况

做出控制,这时空调控制系统就会对压缩机、加湿、除湿系统地运行情况做出错误的

指令。现在大多数空调设计时都没有考虑这种状况对空调系统的影响,因为这种影响

的时间较短,在较短的时间内系统会根据新的信息达到正常的运行状况,所以没有设

计隔风栅,这种影响虽然较小,但我们认为在要求很高的计算机机房中我们最好不要

让系统出现一段时间的错误运行,因此我们可以为空调系统人为地增加隔风栅。

7)检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压是否正常,因为随着计算机设

备的搬迁和增加,地板下面的线缆的增加有可能就影响空调系统的风压,从而造成计

算机及其它设备跟前的静压不够,这就需要我们设备维护和管理人员对空调系统的风

道做出相应的调整或增加空调设备。

以上为我们对计算机机房精密空调进行巡检和维护时做的基本工作,在其它机房

中也许有所不一样,因为有些步骤需要根据设备的状况和型号而定,同时随着空调设

备技术的提高,有些步骤也不需要人工去完成了

原文出自【比特网】,转载请保留原文链接:

https://www.wendangku.net/doc/3c665136.html,/490/11140490.shtml

安装机房精密空调需要的条件

一、机房专用精密空调机的适用条件

1.机房内设备有明确的工艺参数要求,如温度22±1℃,湿度60±5%;

2.机房内设备特别重要时,必须有良好的机房环境保证其安全可靠的运行

3.机房内设备的价格远远高于专用精密空调机的价格时,例如机房设备的价格

≥15万元时,建议采用机房专用精密空调机。

二、机房专用精密空调机的安装条件

1. 设备搬运就位条件

电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。

2. 室内外机的放置

设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。

3. 安装工艺要求

室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m设置存油弯,增大管径以减少阻力。

4. 供水、排水、供电

供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。

5. 安装维护专用工具

压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。

6. 安装维护常用工具

扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。

精密空调维护保养方案修订稿

精密空调维护保养方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工 作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

空调年度维护保养合同协议书范本

编号:_____________空调年度维护保养合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 地址: 乙方: 地址: 电话: 就甲方所使用空调设备的定期检查及年度维护保养之服务工作,经甲乙双方友好协商决定,一致同意订立如下条款,并履行本合同条款规定之甲乙双方就本长期维保事宜所作的义务。 一、项目名称:__________________ 二、设备型号及维保价格表:

三、内容: 本维护保养合同是以确保甲方的空调机组在合同期内正常运行为目标的维护保养、维修服务。 四、责任与义务: (一)乙方责任范围: 1.乙方须在合同期内进行换季前两次清洗、,具体根据甲方时间安排。每日提供24小时热线维修服务以保证机组正常运行及安全。 2.根据合同及附件要求,负责对甲方空调机组进行认真到位的维护、保养,确保机组长期处于良好的运行状态。 3.为甲方工作人员提供技术指导,使其掌握正确的操作方法以便其设备达到最佳运行状态。4.乙方需每次保养完毕后向甲方报告保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况,并做好详细记录;每季度向甲方提交工作总结,包含设备存在问题及整改建议。主机设备在维修保养所需更换零配件必须为原厂配件或名牌产品代换,更换前需由甲方签名确认。 5.若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职、机组散热片过脏导致散热不良损坏配件,或者提供的服务发生其他不符合本合同规定要求的情况,造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害,乙方负责赔偿。对因不可抗力因素造成的损失或延误,乙方不负责任,但有义务尽最大努力和最快速度协助甲方维修机组,使之尽快恢复正常使用。 6.零配件及材料: 报价含全年维修及维护、辅材费用,价格在300元以上的零部件损坏需另行付费。

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南资料-共21页

PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

附件:PEX机组码―――――20页

1.公共报警 产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录, 并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的K3 继电器闭合,左侧红色LED指示灯亮,同时75/76公共报警输出端子输出闭 合导通信号。见下图: K3在主控制板右下 角位置,耐压125V, 通流能力5安培 K3继电器在控制原 理图右上侧位置,系 统有报警时被触发 K3闭合会输出闭合信 75/76端子 用户利用75/76端 子可以在空调有报 警时得到一个闭合 干接点信号, 解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。 2.压缩机1或2高压

产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组 拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。下 图是1号压缩机的高压保护局部电路图,2号压缩机类似。 排气温度开关 高压保护开关 如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护 开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关U29都会 得到一个24V交流电压而触发控制系统报警,此时U29旁的LED指示灯常 亮。排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于50PSI),压 缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降 发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到125oC 时排气温度开关被触发闭合使U29得到电压产生报警。高压保护开关在室外 冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到360PSI(或400PSI)时,COM 端与NO端闭合同样使U29得到电压产生报警。第三种可能是机组垂直搬运 上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。最后一 种就是高压开关本身有问题或安装不良(用压力表检测高压正常), 解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双 头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为0,复位报警 后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑 排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力 完全正常,则应检查排出报警反馈电路的连接可靠性及是否有接线错误,检 查高压开关的管路连接可靠性。注意:在某一种高压开关接错线的情况下,会发生既不误报高压报警,实际发生高压保护工况时也不报警的危险情况。在排除了接线错误后,还有一种可能,就是由于针阀阀芯位置陷得较深,高

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。 在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、 调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate3000 系列 12.5kW 冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 类型 制冷量和显冷量 24℃ dB制冷量12500 (W) 显冷量10200 50%RH 风机 标准风量( m3/h)2800 风机台数 1 台压缩机数量 1 个 尺寸( mm)578x914x8 滤网376x427x8*2 数量 3 个净重( kg)约 140 机组安装空间 (mm) 600×500×1850 长×宽×高 电参数空开32 室外机技术参数 风量 - CMH7300 风机数量2 功率-W340 运行温度范围 - °C-15 ~ 45℃ 机组安装空间 (mm)787× 352×1240 长×宽×高 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍 DateMate 3000 系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1. 外观 微处理控制器显示面板如图5-1 所示。

空调维保方案三篇

空调维保方案三篇 篇一:空调维修保养方案 一、概论 空调经过长期运行及工作环境不好,换热器的铝翅片表面会粘附物(主要是积油腻、污垢、烟圬)会造成如下问题: 1、严重影响管壁的传热效果降低换热效率; 2、粘附物堵塞铝翅片,细菌易繁殖,使室内外机循环风量变小; 3、制冷效率下降; 4、压缩机电流过大,使能效比下降,用电量加大; 5、严重时使压缩机卡缸,冷冻油长期在高温下失去润滑,从而使空调设备使用寿命缩短。 二、维护/保养的作用为了提高空调器室外机换热效率,防止或减少灰尘,空调器室内外机系统应定期清洗、保养,室内机应清洗、消毒。通过近年来在维修保养的经验来看,正确的保养方法可以起到极好的作用,主要表现在: 1、定期的清洗保养可以改善室内空气的质量,预防疾病的流行,创造健康的室内环境。空调系统经过长时间运行后,在内机的过滤器,过滤网和蒸发器部位会集聚大量的尘垢,极易滋生和繁殖病菌,再由风口吹入室内,对人体的健康形成威胁。 2、对系统的清洗和养护能够有效地减少噪音的污染。随着室内机回风口过滤网等部位附着的尘垢及纤维物质的沉积,堵塞了过滤网及翅片,还有风机叶片上

的集尘,这些都大大增加了风机和电机的负荷,引发噪音。 3、可以提高系统设备的换热效率,提高冷热效果,实现有效节能。如果内外机的蒸发器和换热器长期不清洗,附着的尘垢会大大降低设备的导热系数,严重阻碍冷热交换的效率,此时,压缩机的负荷会急剧增大,耗能就会增加。 4、可以消除系统隐患,降低故障率,延长设备的使用寿命,花小钱,省大钱。空调系统的组成较为复杂,但主要由三部分构成,包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响空调的正常使用,正确及时的维修和保养工作,会及时发现和处理三个部分的隐患,使机器始终处于良好的工作状态,故障率降低,寿命延长。 三、维护/保养的内容根据设备的状态,维保的工作主要包括检查和保养两大内容,具体为: 1、检查 1)运转压力:排气吸气压力 2)端子排或其接头有无老化松动,连机线是否脱、断; 3)内外机接口有无漏氟; 4)运转噪音是否正常; 5)绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压); 6)回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常; 7)冷凝排水是否畅通; 8)过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵; 2、保养 1)清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等;

机房精密空调维保方案书

机房精密空调维保方案书 第一章:巡检服务内容描述 巡检设备及日常维护 我公司全年12次定期为用户提供全面的阶段性巡检、维护保养.我公司在接到用户设备故障通知30分钟内到达现场;2小时内解决问题,假如现场不能修复,给出解决方案,如有特殊情况将为用户提供书面报告说明情况。具体巡检内容包括: 1、控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报 警记录对报警内容进行分析消除隐患。 2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。 3、加湿器 检查蒸汽加湿盘是否结垢,如结垢需拆下进行清洗; 检查维护漏水报警系统 检查加湿器接线是否松动?按标准紧固。 检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹? 检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。 4、外部冷凝器和干冷器: 检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。 风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常。 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点 是否紧固。 检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的 具体工作环境调整压力断电器。 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。 5、蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交 换量。 6、风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承有无 移动现象,如果移动超标,就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机 组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否可延长2cm;电机支架有无变 形。分机叶轮有无异物,转动是否顺畅,与轴的连接是否紧固。 7、电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

空调年度维护保养合同协议书范本

甲方: 地址: 乙方: 地址: 电话: 就甲方所使用空调设备的定期检查及年度维护保养之服务工作,经甲乙双方友好协商决定,一致同意订立如下条款,并履行本合同条款规定之甲乙双方就本长期维保事宜所作的义务。 一、项目名称:__________________ 二、设备型号及维保价格表:

三、内容: 本维护保养合同是以确保甲方的空调机组在合同期内正常运行为目标的维护保养、维修服务。 四、责任与义务: (一)乙方责任范围: 1.乙方须在合同期内进行换季前两次清洗、,具体根据甲方时间安排。每日提供24小时热线维修服务以保证机组正常运行及安全。 2.根据合同及附件要求,负责对甲方空调机组进行认真到位的维护、保养,确保机组长期处于良好的运行状态。 3.为甲方工作人员提供技术指导,使其掌握正确的操作方法以便其设备达到最佳运行状态。4.乙方需每次保养完毕后向甲方报告保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况,并做好详细记录;每季度向甲方提交工作总结,包含设备存在问题及整改建议。主机设备在维修保养所需更换零配件必须为原厂配件或名牌产品代换,更换前需由甲方签名确认。 5.若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职、机组散热片过脏导致散热不良损坏配件,或者提供的服务发生其他不符合本合同规定要求的情况,造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害,乙方负责赔偿。对因不可抗力因素造成的损失或延误,乙方不负责任,但有义务尽最大努力和最快速度协助甲方维修机组,使之尽快恢复正常使用。 6.零配件及材料: 报价含全年维修及维护、辅材费用,价格在300元以上的零部件损坏需另行付费。

7.故障抢修:在合同维保期内的正常工作时间(周一至周六的9:00-18:00) 接到抢修通知,乙方须在24小时内到达现场进行处理,其它时间必须在48小时内到达现场处理。乙方到现场维修应尽快排除故障直到机组运行正常,重大故障或需等零件时应向甲方说明原因,并提出维修方案及工期。 (二)甲方责任范围: 1.甲方确保除机组外不属于乙方保养的附属设施均为正常状态。 2.甲方应按空调机组产品说明所列操作规范,合理、安全、正确地使用,尽可能避免出现人为故意的损坏。 3.尽可能为乙方提供和协助有关设备保养、维修的方便,并根据保养任务内容确认乙方的保养工作。 4.甲方在空调使用中和运行中如发现有不正常情况,应立即通知乙方。 5.乙方在维保过程中,甲方工作人员应积极配合,必要时需借用甲方场地和适用的工具相互协作。 6.如由于乙方未能按合同规定时间内抢修空调机组故障,甲方无须经乙方同意,有权委托其它单位维修,并视为乙方确认维修内容,所产生的费用从乙方维保工程款内扣除,不足部分由乙方另行支付。 7.如乙方在保养时需要更换零配件,甲方授权乙方先行更换,但必须由甲方确认方可更换,方凭有关单证按双方合同约定的单价向甲方结算。 8.甲方须根据合同内容按时支付保养费。 五、维保地点: ___________________ 六、收费及有限期条款: 1、合同签订15日内甲方支付乙方合同总额的60%,合同期满7日内付清全款。 2、期限一年:____年____月____日至____年____月____日止。 七、其它约定:

机房精密空调产品手册1.2

(本手册适用于直接膨胀风冷机组) 资料版本V1.2 归档时间 请妥善保管本手册以备参阅 广东XXX电源技术股份有限公司 版权所有,保留一切权利。 目录 第一章 (2) 第二章概述 (2) 2.1 机房环境要求 (2) 2.2 XXX系列机房专用精密空调 (5) 第三章空调产品介绍 (6) 3.1 机组外观 (6) 3.2 型号说明 (7) 3.2.1 室内机 (7) 3.2.2 室外机 (7) 3.3 机组结构组成 (8) 3.3.1 机组部件 (8) 3.3.2 智能控制系统 (11) 3.3.3 机组其他功能 (12) 第四章空调技术参数 (14) 4.1 直接膨胀风冷式机组 (14) 机组使用环境 (17) 4.1.1 机组运行环境 (17) 4.1.2 储藏环境 (17) 第五章精密空调日常维护管理制度 (18) 5.1 精密空调维护管理要求 (18)

5.1.1 通信机房环境要求 (18) 5.1.2 空调技术要求: (18) 5.2 精密空调设备维护细则 (18) 5.2.1 空气处理机的维护 (18) 5.2.2 风冷冷凝器的维护 (18) 5.2.3 制冷部分的维护 (19) 5.2.4 加湿器部分的维修 (19) 5.2.5 冷却系统的维护 (19) 5.2.6 电气控制部分的维护 (19) 5.2.7 整机工况检查 (19) 5.2.8 专用空调设备的维护周期表 (19) 5.3 精密空调控制操作流程 (20) 5.3.1 温度设置: (20) 5.3.2 湿度设置: (21) 5.4 精密空调参数设置规范 (21)

第一章概述 本章主要介绍数据中心机房特殊的环境要求和XXX机房恒温恒湿精密空调的特点、优势等内容。 1.1 机房环境要求 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下几个方面: 应用对象不同:机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。显热比的概念是指空调降温与除湿两种制冷量相对之比。通常情况下,一台空调的总制冷量有两部分,一部分用于降温,称为显热制冷量,还有一部分用于除湿,称为潜热制冷量。一台民用空调在应用时60%多的制冷量是在降温,剩下30%多的制冷量是在除湿。民用空调为了保证低噪音,低风量,舒适度,不得不除湿。机房专用空调的显热比都会在0.9或0.9以上。民用空调不适合在机房使用的原因之一就是机房是没有湿气来源,一方面是因为机房密封性好,再就是机房设备不会像人一样发出水蒸气,而人通过呼吸和经由皮肤的汗液挥发都会产生水气。 机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点:与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。 送回风方式多样:由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。 对机房内空气进中高效过滤清洁:通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调维护方案

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: · 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 · 提供维修报告。 · 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在2小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:· 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。 3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。 -----机房专用空调解决方案 机房专用空调维护周期表

空调清洗服务策划书

空调清洗服务策划书 策划小组: 策划人员: 策划时间:

目录 前言 (3) 2 政策机遇 (3) 3 策划目的 (4) 二环境分析 (4) 三 SWOT分析 (6) 4 价格策划 (7) 五营销战略 (7) 六营销组合策略 (8) 七行动方案 (8) 1 营销活动程序安排 (8) 2 技术设备及清洗方式 (9) 3 营销预算 (10) 4 财务预算 (10)

前言 随着我国经济的进步,人均收入的迅速增加,人们的生活水平 也不断的提高,家用电器已经成为人们生活中不可少缺的一部分, 空调,作为家用电器的一分子,近年也得到了广泛的普及。空调是 一个特殊的电器,空调厂家生产出的只是一个半成品,自从空调上 市以来就一直有着“三分质量、七分养护”之说。合理的诠释,证 实了空调的正确使用,空调具有室外机长年悬挂室外,日晒雨淋、 风尘侵蚀,需要定期进行清洗和保养;室内机长期地进气,换气, 制冷,制热,容易造成细菌滋生,疾病传染等潜在隐患,所以室内 机更需要防尘、杀菌、除螨等清洗养护后续工作。 空调通过十余年的发展,以经膨胀成数亿台的庞大市场,而 且还在以极快的速度迅猛增长,在日本、香港等地区,由于空调使 用相对较早、较多,人们对空调致病及耗能的机理意识很深,他们 的空调每年至少清洗消毒2次,所以空调养护业已十分发达。在国内大城市空调养护观念较普及,但中小城市清洗空调仍是一片空白。钦州市也是如此,因为空调刚刚大规模普及,“养护业”也才刚刚 起步,钦州市空调清洗保养市场具备极好的发展前景,专业空调养 护(清洁)将是一个市场潜力巨大的新兴产业。 2 、政策机遇 为了控制室内空气质量,卫生部于2003年下发通知,规定集中空调的清洗频率以及要求:“空调系统冷却塔应保持清洁、每6个月清洗一次”等。空调的节能与健康是社会发展的需要,也是亿万

梅兰日兰精密空调维护操作手册(精简版)

梅兰日兰机房专用空调维护操作手册 目录 第一章空调设备基本工作原理 一、空调三大组成部分 (3) 二、空调器的工作原理 (3) 三、精密空调的优势 (4) 第二章精密空调的结构组成 一、精密空调的组成部分 (5) 二、精密空调的结构设计 (5) 第三章C6000控制器操作指南 一、控制器功能组合 (6) 二、控制器基本操作界面 (7) 三、控制器基本操作步骤 (8) 四、精密空调备份模块操作 (24) 五、精密空调报警符号信息 (25) 六、控制器面板图形 (30) 第四章精密空调故障排查 一、加湿器故障 (31) 二、气流故障 (31) 三、制冷系统故障 (31) 四、传感器故障 (31) 第五章精密空调日常维护管理 一、精密空调维护管理要求 (33) 二、精密空调设备维护细则 (33) 第六章精密空调维护制度流程 一、精密空调控制操作流程 (35) 二、精密空调参数设置规范 (36) 三、精密空调维护基本流程 (37) 1

第一章空调设备基本工作原理 一、空调器三大组成部分 1、制冷系统:由压缩机、冷凝器、蒸发器等部件组成,系统内充注有制冷剂; 2、空气循环通风系统:由贯流风扇、轴流风扇、电动机以及风门、风道等组成; 3、电气控制系统:由温度控制器、各种过载保护器等组成。 二、空调器的工作原理 整体式空调器的所有零部件都装在一个箱体内,分体式空调器由室外机和室内机两部分构成,室外机主要由压缩机、冷凝器、毛细管、轴流风扇等组成,室内机主要由蒸发器、贯流风扇、电路板等组成。 空调器制冷时,室内空气被室内机贯流风扇吸入后流过蒸发器并与其进行交换,蒸发器内的制冷剂吸取室内空气的热量,从而使室内空气温度降低,接着蒸发器内的制冷剂被吸入压缩机,压缩成高温高压气体,后被送往室外侧冷凝器,轴流风扇不断吸入室外空气与冷凝器进行热交换,带走制冷剂冷凝时放出的热量,冷凝后的液态制冷剂通过毛细管再进入蒸发器,如此循环不断。在空调器上装上电磁换向阀(四通阀),即为热泵型空调器。 制热时,四通阀线圈通电,压缩机将制冷剂先送入室内机的换热器,放出热量,使房间温度上升,然后经过毛细管节流,降压后进入室外机换热器吸收室外空气的热量,压缩机再吸走制冷剂,形成一个与制冷反向的循环系统。 大家知道单冷式空调器的制冷系统是由压缩机、冷凝器(室外机)、毛细管和蒸发器(室内机) 2

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气房管 理工 信、季度维盖了所有 一、机 日和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护

对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否 在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)否正 常; 2) 3) 4)天早 上的同一时段判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护

1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)超过规定观察制冷 4)够比较正 当等其他附 3、冷凝器的巡回检查及维护

1)对专业空调冷凝器的维护即对空调室外机的维护,因此我们首先要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。 2)检查冷媒管线有无破损的情况,检查冷媒管线的保温状况,特殊 是在太低而冷定的影响 3)的工作情否在同一 4)器的冷凝 5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。

6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。 4、 蒸有结霜的管上有比(通常状当检查压启量是否,比如空 5、加湿系统的巡检及维护 1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要作的事情是观察水槽内是否有

海洛斯操作手册(说明书)

HIROSS恒温恒湿机房精密空调操作手册 HIMOD系列 北京****科技有限公司 技术部 2009年01月01日

目录 第一章HIMOD系列海洛斯空调概述.................................................................................... 1.1型号多 .................................................................................................................................... 1.2控制技术先进 ........................................................................................................................ 1.3制冷系统 ................................................................................................................................ 1.4送风系统 ................................................................................................................................ 1.5加湿系统 ................................................................................................................................ 1.6加热系统 ................................................................................................................................ 1.7其它 ........................................................................................................................................ 第二章HIMOD系列海洛斯空调型号含义............................................................................ 第三章有关空调的一些资料 .................................................................................................. 3.1气流组织方式 ........................................................................................................................ 3.2盖板纽开启方式 .................................................................................................................... 3.3空调重量 ............................................................................................................................ 3.4机组尺寸及维护空间 ............................................................................................................ 第四章制冷循环管路示意图 .................................................................................................. 4.1风冷却(A型)..................................................................................................................... 4.2水冷却(W型).................................................................................................................... 4.3双冷源(D型)..................................................................................................................... 4.4单系统(C型)..................................................................................................................... 4.5双系统(C型)..................................................................................................................... 第五章调速风机调速接线示意图........................................................................................... 第六章MICROFACE概述...................................................................................................... 6.1概述 ........................................................................................................................................ 6.2Microface面板简介................................................................................................................ 6.3LCD液晶显示屏介绍 ............................................................................................................ 第七章MICROFACE面板的操作.......................................................................................... 第八章控制器的使用 .............................................................................................................. 8.1控制器(HIROMATIC)概述 .............................................................................................. 8.2控制器的操作 ........................................................................................................................ 8.3菜单结构 ................................................................................................................................ 第九章日常维护及特殊维护 .................................................................................................. 9.1日常维护 ................................................................................................................................ 9.2特殊维护 ................................................................................................................................ 第十章常见报警及处理 ................................................................................................................ 10.1低压报警 .............................................................................................................................. 10.2高压报警 .............................................................................................................................. 10.3加湿报警 .............................................................................................................................. 10.4失风报警 .............................................................................................................................. 10.5电加热过热报警 .................................................................................................................. 10.6显示器发黑 .......................................................................................................................... 10.7空调不制冷 .......................................................................................................................... 附录1:参数列表 .................................................................................................................... 附录2:报警内容列表 ............................................................................................................. 附录3:各菜单项含义 .............................................................................................................