本施工组织方案是根据《三院306所热防护材料研制生产厂房压缩空气管道安装工程招标文件》,结合我们以往同类工程施工积累的经验的基础上编制而成的。在编制过程中,我们力求做到:方案内容全面,有针对性,重点难点突出,经济合理,技术先进,措施得力,工期、质量、安全、文明施工等目标明确。

本工程位于沈阳发动机设计研究所试验基地之内,工程项目涉及不锈钢管道安装、管道保温等专业和技术工种,采用目前先进的施工工艺、设备和完善的管理方法,发挥公司特长,在计划工期内理顺各专业、各工种之间的纵横关系,使各专业、各工种在最短的时间内尽快进入各自角色,并实现相互间的默契与配合。在施工中,除保证施工质量和进度外,还应重视施工安全及环境保护,并根据所制定的施工进度计划合理安排各种材料设备的入场,协调预制与安装的工序衔接,提高施工生产效率和场地的使用率,对于施工中所产生的边角料垃圾等要及时外运,运输过程中要做好各种防护措施保护周围的环境卫生。我们将结合公司多年工程施工的经验,有决心、有信心并有实力完成这个质量、进度双达标的优质工程。

二、工程概况

2.1、工程简介:

工程名称:压缩空气管道安装工程

工程地点:三院306所热防护材料研制生产厂房

施工单位:中航天建设工程有限公司

2.2 工程特点

本工程为管道安装主要特点如下:

2.2.1 本系统工程中φ219×8管道设计压力5Mpa,系统密封性要求高,确保管线焊接质量以及搞好试压、气密工作是本工程的施工重点之一。

2.2.2 管道为不锈钢材质,采用氩弧焊工艺施工。

2.2.3 管道预制深度可加大,既保证了焊接效率和质量又有利于保证安全。

2.2.4 在安装过程中与土建施工存在交叉作业等。

2.2.5合理安装施工程序,有效组织各专业施工队的作业。

2.3 编制依据

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《管道及设备保温》98R418

《室内管道支架及吊架》05R417-1

《压力表安装图》01R405

《温度仪表安装图》01R406

《碳素结构钢》GB/T700-2006

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《平面、突面对焊钢制管法兰》GB/T9115.1-2000

《钢制管法兰盖》GB/T9123.1-2000

《钢板制对焊管件》GB/T13401-92

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2002

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771-2000

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-1998)设计图纸及招标文件

施工中执行的相关标准、规程及规范

公司承建同类工程施工经验等

四、施工准备工作

4.1技术准备

4.1.1组织技术人员进行图纸会审,要求施工人员对图纸完全理解,对图纸尺寸进行全面复核,提出完整的材料计划及施工措施用料;由于本工程的材料采购采用一次性集中采购,要求材料计划的制定完整、准确。

4.1.2 组织设计交底,明确设计意图和施工关键点、控制点,就图纸和技术要求中未明确的或有疑问之处,予以澄清和明确。

4.1.3 熟悉解决技术问题所联系的各个部门和各种途径;

4.1.4 编制施工组织和质量计划,制定项目管理规划,编制工序作业指导书。

4.1.5 针对本工程适用的各种材质、规格的焊接工艺评定,经焊接责任工程师等专业人员检测签证后,制定焊接作业指导书,组织施工人员进行技术交底。

4.1.6 组织有关人员勘查施工现场,包括技术人员、施工班组、质检人员、了解施工现场的条件,包括施工环境、运输路线、用电条件、场地平整等情况

4.1.7根据压力管道的管理规定,向技术质量监督部门办理压力管道的报检手续。

4.1.8绘制管道安装的单线图,完成图纸转化工作,为管道的预制做好准备工作。

4.2 劳动力准备

4.2.1 项目经理部组织技术、质量、试验、测量、材料等方面有较强能力的人员以充实管理。

4.2.2 根据工程用工情况的预测,选定信誉好、施工组织能力较强、富有高压管道、长输管道安装经验的专业施工人员,组建施工流水作业组,确保安装的高质量和施工工期。4.2.3 人员培训、资格认证:项目经理部在进场前对主要工种人员进行理论知识和实际操作培训,培训的工种包括:电焊工、管工、起重工、打磨工、防腐工等,其中理论培训的内容有:有关的施工标准、规范,本工种的操作规程、质量安全要求等,实际操作培训内容主要是模拟现场条件实际操作,熟练掌握操作要领,特别是对焊接操作人员要进行严格的实际操作培训,以适应本工程的实际要求。

4.2.4 保证相关特殊工种人员具有相应的持证项目,并在有效期限内。

4.3材料、物资准备

4.3.1 首先布置物资材料存放场所,重要物资入库保存。

4.3.2 在作好施工组织的同时,对各种材料的入场时间、数量等要提前做好准备计划,由材料员负责,分阶段陆续组织进场,保证施工正常使用,以避免造成积压浪费。

4.3.3 技术、生产、材料、财务、预算等相关人员共同协调并制定整个工程材料的供应计划。计划要有时间提前量,以便进行检测试验,并进行资金准备。

4.4设备准备

4.4.1 前期施工采用的机械设备、仪器仪表目前即可组织做好检测、保养及调试等准备工作;

4.4.2 后续施工机械随施工进度陆续组织进场。

4.5质量工作准备

(1)制定本工程的质量目标和质量计划,建立适应本工程的高压管道安装质量保证体系和质量管理体系。

(2)项目经理部设质检责任工程师,根据相关规程的质量检验评定标准,组织所有施工操作、管理人员进行质量保证和控制方面的理论和操作学习。

五、材料采购及检验

5.1材料采购及检验方法及控制措施

由于工期紧张,本工程的材料采购采用一次性集中采购,对采购程序、供货商选择等严格按程序操作。

项目经理:批准物资供应计划;

专业工程师:审核采购计划、批准技措计划;

计划工程师:批准采购计划;

技术部(含专业技术员):编制单位工程用料计划;

采购员:根据供应计划及业主授权,确定合格供货商;按采购计划,按管材、管件、法兰、垫片、紧固件、电气、仪表、钢材、防腐材料等专业,采购合格产品;

保管员:验收采购产品、保管入库材料;

计配员:利用计算机对材料采购、入库、使用全部管理;

材料员:办理领用材料手续;

质检部:对采购产品、业主供应产品按规范检验;

5.2 采购计划

5.2.1 编制原则

5.2.1.1 产品合格的供货商(索取第三方质量认证资料证明)

根据择优的原则,对工程所需的各种原材料展开调查和咨询,将企业资质、质控、实力、业绩、与其合作的经历等方面均达标的单位筛选出来,对其进行多方考察,最后确定出材料供应单位。

5.2.1.2 按施工进度计划的要求,编制采购计划。

5.2.1.3 本工程按管道管件顺序编制:即保证工期又减少储存。

5.2.1.4 采购计划要明确产品名称、型号、生产厂家、材质要求、技术等级及标识方法。

5.2.1.5 提出产品检验规范及适用质量体系标准。

5.2.2 采购计划的编制

5.2.2.1 采购计划的编制程序

(1)专业施工队工程师提出单项工程完整的材料计划,由项目经理部工艺工程师审核,项目经理审批,发计划工程师。

(2)专业施工队工程师按工程进度计划提出当月材料、设备进场计划,由项目经理部计划工程师审批。

(3)项目经理部按各单项工程计划,编制当材料供应计划。结合库存情况提出采购计划,结合本工程具体情况,编制采购计划。

(4)采购计划由计划工程师审查,项目经理批准。

(5)特殊急用材料,由专业工程师提出计划,计划工程师审查,项目经理批准。

5.3 采购程序

5.3.1程序

5.3.2 控制环节

5.3.2.1 严格执行采购计划编制、审批程序。

(1)合格供货商的确定。

由于本工程的特殊性(介质易燃易爆),供货商的确定必须严格筛选具有响应材料生产制造许可证且具有良好业绩和信誉的行业大厂,并严格履行内部审批手续。

(2)采购

①由采购员根据批准后的采购计划,在授权范围内,按照合格供货商名单采购产品

②采购产品过程中要明确产品的类别、名称、型号规格、技术等级、材质等要求,以及检验规格,与供货方共同确认。

③采购产品应明确供货时间与要求、付款及赔偿方式。

④供货方应提供产品保管方法及要求。

⑤建立单位工程采购合同、物资库存台帐。

5.4 质量保证

材料生产厂家所供的材料必须符合设计要求,满足规范的规定,同时应具备全部符合竣工要求的各种合格证和质量证书。

根据采购计划的检验规程及质量标准对采购产品进行质量控制。

5.4.1 原材料控制

管材的原材料,可监督检查其进货渠道和质量证明文件;管件材质由我方购入材料进行加工,即带料加工,控制材料的材质。

5.4.2采购产品的质量保证由保管员、采购员、现场质检工程师、现场专业工程师负责检查实施。

5.4.3 采购计划中注明需在生产过程中实行监测的,质检员在购销合同注明的生产时间内,对产品生产过程进行随机抽查,并做好记录,对生产过程中存在质量问题的产品,不允许放行。对于出现产品质量的厂家,应对其合格供货商资格重新评审。

5.4.4 产品进入现场时,由保管员、采购员、质检工程师对产品清单、材质合格证进行核对,符合采购计划规定的产品,填写验收记录、高压管子检验登记表等,并做好标识。

5.4.5在产品用于施工前,由现场技术员根据设计要求及质量标准,对产品进行检验,检验合格的产品方准许使用,并做好检验合格标识。对于检验不合格的产品,做出不合格标识,退出现场。

5.4.6 进场的设备,由保管员、采购员、质检员、技术员按照设备供货清单,对设备进行开箱检验,核对无误,做好标识,如有数据不全或有疑问,需按规范进行复验。

5.4.7所有管道组成件材料必须具有质量证明文件并进行核对,且下列项目要符合产品标准的要求:

5.4.7.1 化学成份及力学性能;

5.4.7.2 锻件的金相分析结果;

5.4.7.3 热处理结果及无损检测报告。

5.4.8 管道组成件在使用前进行外观检查,其表面质量应符合相应产品标准的规定,不合格者不得使用。

5.4.8.1 管件的外表面应有制造厂代号(商标)、规格、材料牌号、批号等标识,并与质量证明文件相符。

5.4.8.2 管件的表面不得有裂纹,外观应光滑、无氧化皮,表面的其他缺陷不得超过产品标准规定的允许深度。坡口、螺纹加工精度应符合产品标准的要求。

5.4.9 钢管

5.4.9.1管子的质量证明文件包括:产品标准号;钢的牌号、炉罐号、批号、交货状态、重量和件数;品种名称、规格和质量等级;产品标准和订货合同中规定的各项检验结果(包括晶间腐蚀试验结果);制造厂检验印记。

5.4.9.2 全部管子应进行外观检查,检查表面情况、直径、壁厚、弯曲度,均应符合材料标准的规定。

5.4.9.3 钢管的表面质量应符合下列规定:

钢管内外表面不得有裂纹、折叠、发纹、扎折、离层、结疤等缺陷;钢管表面的锈蚀、凹陷、划痕及其它机械损伤的深度,不应超过相应产品标准规定的壁厚负偏差;有符合产品标准规定的标识。

5.4.10阀件

5.4.11.1 本工程所用阀件的阀体、阀盖的铸钢件,应有无损检测的合格证明书。

5.4.11.2 全部阀门应做外观检查,并检查下列项目:

5.4.11.3 阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符合图纸设计要求。

5.4.11.4 外部和可见的内表面、螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象,铸造阀体不得有裂纹、氧化皮、砂眼、缩孔、气孔、粘砂、疏松等有害性缺陷,锻体阀件应无裂纹、拆皱、重皮、锈蚀、凹陷等。

5.4.11.5 对阀门的阀体密封面、垫片和填料的材质进行抽检,每批至少抽检一件,若不符合要求,该批阀门禁止使用。

5.4.11.6 对阀门逐个进行阀体压力试验,试验压力为其公称压力的1.5倍,停压5min,无泄漏为合格,液压试验时要求所用水的氯离子含量不得超过25ppm,试验合格后应立即将水渍清除干净。

5.4.11.7 检验、试验合格的阀门应做好标识,并填写检验、试验记录。

5.4.12 其它管道组成件

5.4.12.1紧固件

螺栓、螺母的螺纹应完整,无划痕、毛刺等缺陷,加工精度符合产品标准的要求,螺栓、螺母应配合良好,无松动、卡涩现象。

5.4.12.2 垫片

本工程所用垫片为缠绕垫,材质均为0Cr18Ni9,按相应产品标准进行抽样检查验收,每批不得少于一件。缠绕垫的质量应符合:

(1)垫片厚度偏差为±0.2mm;

(2)钢带与填充带应紧密贴合,层次均匀,无断裂、重迭、空隙、弯曲等缺陷。

(3)内、外圆应点焊规则并焊透,无过烧、虚焊及焊点开脱现象。

(4)密封面平整光洁,填料丰满并均匀突出金属带,其表面不得有影响密封性能的伤痕、空隙、凹凸不平及锈斑等缺陷。

(5)缠绕垫不得有松散、翘曲现象。

5.4.12.3 法兰

法兰密封面不得有径向划痕等缺陷。

5.4.13 焊接材料

(1)焊接材料应具有质量证明文件,且实物与证书上的批号相符。

(2)外观检查时,焊条的药皮不得有受潮、脱落或明显裂纹,焊丝应无表面锈蚀、油污。(3)经过检验合格的原材料及焊材的保管要求设专库进行统一管理,不允许与其他材

料及焊材接触。

(4)焊材的存放

①现场设立焊条二级库,有专人看管,并挂有产品合格证和校验合格证。

②焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。

③焊条库应建立一套完整的焊条保管、发放制度。

5.4.14 所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。5.5 入库验收检验

5.5.1 凡入库物资,保管员要亲自及时检斤、检尺、量方、过秤、点数、办理入帐。

5.5.2 入库物资检验内容:

凭证验收:核对采购计划、发票、入库单据,及应具备的材质单、合格证及验收证明。

数量验收:管材、钢材应做检尺验收;大件物资、设备应拆除包装清点;有计量单位的产品,要认真点数检验。

质量验收:由保管员、采购员、质检员检查产品外观有无破损、包装是否完好、物资本体标准是否与发票、合格证相符,并填写验收记录。

进入现场的物资,及时接受监理公司及业主的抽检,如有质量问题,我公司负责及时处理。对验收物资,严格做好标识,并在验收时归类编号存查。发货出库时,货与资料同时交到施工队,并做好标识移植。物品验收时,发现短缺、损坏、变质、无合格证不能验收,可代保管做好记录。

5.6 仓储管理

5.6.1 应用计算机,对材料的库存、使用情况进行动态管理,做到每日清点。

5.6.2 贮存场所要求

按施工总平面布置,搭设焊接材料、五金劳保、小型工具、易燃物资封闭库房;搭设管件、阀门棚库。库房应做到通风、干燥(焊接材料库设干燥机、去湿机)、防潮,要有防盗防火措施。易燃、易爆、剧毒物资要单独设库存放。露天存放场地要有照明和排水措施。

5.7 材料偏差说明

通过精选厂家及实施严格有效的控制,我方承诺本工程中所有涉及的管材厚度均为正偏差。

六、工程施工方案

6.1 施工方案综述

根据现场条件和安装工程特点,以确保施工质量、施工进度均达到合同要求为标准,依据我公司的施工机械能力、施工人员技术水平确定施工方法如下:

管道安装:管道采用部分预制加现场安装,提高管道的予制深度,在现场焊接接头采用手工氩弧焊工艺。

管道安装采用分段预制、现场组装、吊车或现场技术措施方案吊装方法施工。予制完成后及时安装,减小予制场地的压力。

在材料管理上采用主材一次性采购。用单线图料表控制发料,班组用单线图领料,无单线图者按管线号,随用随领。

保温:保温的保护层采用机械预制加工;防腐采用喷涂或刷涂。

工程建设难点:

1)管理上

施工管理:保证工期优先,努力降低成本,对现场施工管理和协调能力提出较高要求。

质量管理:所有管道的焊接均采用氩弧焊工艺,要求施工单位的施焊人员必须具有很高的技术水平,为此我们投入高素质的操作人员和专职质检等管理人员,制定严格的质量制度,确保工程质量的完好和顺利。

进度管理:为了保证施工进度计划的有效实现,我们将运用施工管理软件,根据施工条件安排进度和工序衔接,分期分部进行施工,先主体、后分项;先主干、后分支的施工原则进行施工,以确保工程按期完成。

安全管理:在施工中必须严格执行公司及业主单位的动火(消防)、用电、卫生、噪音、排污等环境保护管理制度和规定,制定严密的安全防范措施,确保工程的顺利实施。

2)技术上

安装工程:

难点在于焊接质量的控制,具体如下:

管道固定焊口的焊接作业位置尺寸合理,必须保证焊工有足够的作业空间。焊材的选择、焊接工艺参数、焊接操作严格按照焊接工艺评定和焊接工艺指导书进行。

管道内部毕须保持洁净,未使用及施工完毕的管口进行检查和封闭,管道对口前对管道内杂物进行清理。

3)环境上

施工要做到防火、防爆,废料、垃圾及时清运、清扫。施工中控制噪音排放,减少对周围环境和人员的干扰。

6.2压缩空气管道施工方案

管道安装施工程序见下图

6.2.1施工准备

1 技术学习与培训

由于本工艺管道施工的特殊性,为保证施工进度与质量,针对本工艺管道施工内容与特点,组织全体施工人员进行图纸,规程,规范的学习,进行工艺流程,施工组织设计,施工方案,工艺特点与施工难度的交底工作。使参与施工的全体人员对整个工程施工的作业程序,布置,工艺流程与结构,有较熟悉的了解,掌握施工过程中的重点与难点及关键工序的质量控制。

对焊工进行针对本工程材质的培训与考试,所有焊工须持证上岗,为本工程特殊材质焊接培训一批精干焊工,通过学习与培训,提高施工人员的理论水平与操作技能及质量安全意识,以确保施工优质高效完成。

2 技术资料的准备

编制工艺管道施工方案,并向班组交底,进行焊接工艺评定及试验,拟定焊接工艺规程,配备足够数量的符合本装置工艺管道施工需要的各类材质的持证合格焊工,并检查合格证上项目应与焊接位置一致,且在有效期内。按施工总进度计划编制工艺管道施工进度网络计划,施工机具计划和劳动力进点计划,编制施工材料计划表,保证主板一次性采购到场,以配合单线图领料与施工。

3 施工现场准备

按工艺管道施工方案的要求,布置现场工艺管道施工组对场地及平台,搭设电焊机,气焊工具临时工棚,现场临时仓库及材料堆场,现场设立焊材库,所有计量器具应有计量标识经校验合格且在有效期内。建立完善的焊条的烘烤,发放管理制度。吊车进退场道路畅通,施工临用水,用电接到使用地点。

4、施工技术方法及资料准备

工程开工前项目经理部要组织施工人员认真熟悉图纸、施工及验收规范、技术要求和质量标准,并由技术人员向工人进行技术交底,使每个工人作到心中有数。

5、材料、设备暂设的准备

在开工前工程所有的主材、消耗材料一次性采购进场,主材应按规格、型号分类存放。各种施工机具等按工程进度安排日期要求组织进场。所用设备仪器仪表认真经过检查试验或计量检定,并具有完备的书面证明资料,施工所用暂设均按工程需求准备齐全。

6、施工人员准备

施工队伍由施工队长、工程技术人员、质检员、安全员、技术工人等组成,特殊工种应持证上岗。

7、确定施工重点环节

在整个施工过程中按ISO9002质量管理体系进行科学管理,认真抓好管道组对、焊接、内部清理这几个主要环节。围绕这几个主要环节应抓好如下几点工作:

(1)认真执行工艺卡制度,对上道工序不合格的决不允许进行下道工序的施工,工艺卡的签发应由专业工程师、质检员共同签字才生效。

(2)每名焊工严格按工艺指导书的要求进行施焊。质检人员随机抽检和定期检查相结合,对违反焊接工艺的施焊人员及时纠正妥善处理。

(3)管道组对首先用干净布刷将管内清理干净后方可组焊,中间停歇时要及时用管道封堵器将管口封严。因此开工前应做好上述三方面的准备工作。

6.2.2 管材、管件及阀门入场检验

(一)材料检验

(1)管道组成件

管道组成件(主要指管子、管件、阀门、法兰、补偿器等)和管道支承建必须有制造厂的合格产品质量证明书。

管道组成件在使用前应进行外观检查,其表面应符合下列要求,不合格者不得使用:

a. 无裂缝、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷。

b. 锈蚀、凹陷及其他机械损伤的深度小于产品相应标准允许的壁厚负偏差。

c. 螺纹密封面坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标准。

d. 有产品标识。

e. 所有合金管材、管配件100%进行材质光谱分析检验。

(2)管子的检验

管子质量证明书中应包括以下内容:

a. 产品标准号。

b. 钢的牌号。

c. 炉罐号、批号、交货状态、重量和件数。

d. 品种名称、规格和质量等级。

e. 产品标准中规定的各项检验结果。

f. 技术监督部门的印记。

g. 若按相应标准校验有异议时应向上追溯直至产品制造单位,在异议未解决前,该批管子不得使用。

(3)阀门的检查

a. 阀门到货后进行外观抽检工作。

b. 阀门液压试验的压力为公称压力的1.5倍,停压5min,无泄漏为合格。

c. 阀门的液压试验用水采用现场施工临时用水。对于不锈钢阀门实验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。

d. 闸阀试验时,打开阀门,封闭两端,达到试验压力后,可检查阀体的强度、填料的密封等。检查完毕后,降至公称压力,带压关闭阀门,阀腔内留有一定的液体,然后将阀门从试压装置上取下,停压2min,检查其密封面。

e. 截止阀试验时,先关闭阀门,从入口端升压,升至公称压力,停压2min,检查其密封面。然后封闭出入口,打开阀门,继续升压至公称压力的1.5倍,检查其阀体的强度及填料等。

f. 试验合格的阀门,立即排尽内部积水,用压缩空气吹干,关闭阀门,封闭其出入口,用记号笔作出记号,并填写“阀门试压记录”。

g. 安全阀安装前按设计开启的压力进行调试,调试时压力应平稳启闭试验不少于3次,合格后应填写“安全阀调整记录”。

(4)其他产品的检验

a. 管件按管子的要求,有甲方供销公司负责进行检验。

b. 螺栓、螺母的螺纹完整,无划痕、毛刺等缺陷。螺栓、螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。

c. 法兰密封面、金属环垫、缠绕垫片不得有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。

(二)材料的存放

(1)工程材料

不锈钢管、管件与其它材料要分开放置,严禁混放,不锈钢管要堆放在木板上,所有阀门要检查两端口封闭状况,小型管件和阀门要放在货架上。

所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。

(3)焊材

现场设立焊材库,并挂有产品合格证和校验合格证。

焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。

焊条库应建立一套完整的焊条保管、发放制度。

6.2.3管道组对

(1)组对前,应对管子进行清扫,管内不得有石头、纸屑和泥土等杂物。并应对管口进行检查。确保加工质量满足设计要求,必要时用砂轮机清理管口的焊渣及毛刺,管端如有较轻度变形应予以校正。不得用锤直接敲击管壁,校正无效,应将变形部分管段切除。

(2)管子和管件的对口,应做到内壁平齐。内壁错边量符合以下规定:

等厚对接焊缝不超过管壁厚的10%,且不大于1mm;

不等厚对接焊缝不超过薄管壁厚的20%,且不大于2mm。

(3)在焊口位开挖焊工操作坑,便于焊接操作。

(4)当在安装管道过程中,在午休或下班停止作业时,必须采用点焊用钢板将管口临时封堵,以防杂物掉入管中。

6.2.4 不锈钢管道施工要求

管道的加工预制

(1)细化设计图纸,将设计图纸的平面图、立面图在设计部门的协助下逐条画出单线加工图,并标注好管道的焊缝号、转向角度、法兰及垫片等细部尺寸要求。

(2)利用已提供的单线图,进行逐条管线编号,预制完毕要作好标记。

(3)从事管道预制工作的工作人员必须是有经验的管道操作人员。

(4)预制前,先清理平整预制场地,在清理平整好的场地上,每隔两米左右一排道木,以利于管道的对口与焊接。

(5)管道材料切割下料时,应进行实测实量,并将测量结果标注于轴侧图上。对于最后封闭的管段应考虑组焊位置和调节裕量,尽量减少固定焊口的数量。

(6)钢材的切割及管道坡口的加工:DN≤50的碳钢管、镀锌钢管,采用机械切割;DN>50的碳钢管和镀锌钢管可用氧乙炔气割后进行打磨;不锈钢和合金钢管应采用机械或等离子的方法切割,如用等离子切割,切割后需用专用砂轮修磨,将热影响区磨去0.5mm 以上。管子切口表面应平整、无裂缝、重皮、毛刺、凹凸、缩口、溶渣、氧化物、铁屑等,切口端面倾斜偏差不大于管子外径的1%,且不超过3mm。

(7)壁厚相同的管道组成件组对时,应使内壁平齐,其错边量不超过壁厚的10%,且不大于0.5mm。壁厚不同的管道组成组对,管道的内壁差超过0.5mm或外壁差超过2mm 时,应按规范要求进行加工、组对。

(8)管道原材料予制前,清理管子内部,封口运至现场。予制完毕的管道(包括支架)清理完毕后,用记号笔做好图号标记,封闭管口,并堆放整齐,以备安装时查找。

(9)管道预制采用自动焊接操作机进行,以保证焊接质量和效率。

管材运输

(1)管材应用尼龙吊带进行吊装并按顺序装车,管与管之间用橡胶圈进行防护。

(2)装卸车时要小心轻放,严禁摔、撬、滚、滑损伤防腐层。

管道安装

(1)管道安装的方法、顺序及程序

a. 管道安装方法

根据管道安装位置、重量,分别采用吊车吊装、倒链吊装或拖拉及人力安装,安装时采取顺序安装方法,确保管道工程顺利进行。

单段安装,大管道及较重管路附件采用吊车吊装。

b. 安装顺序

先安装主线管道,后支线管道;先安装大直径管道,后安装小直径管道;先安装公用工程系统管道,后进行工艺管道安装。

(2)管道安装

a. 管道安装应具备的条件:

与管道有关的管架结构及基础已施工完毕,并经关人员共检合格,办理工序交接手续。

与管道相连接的设备、机械应安装找正合格,并固定完毕,二次灌浆强度已达到要求。

b. 管道安装前的检查及处理

管子、管路附件、阀门、垫片及紧固件按施工图纸核对规格、材质、压力等级符合设计要求。

预制管段的规格、形状及分段标识同单管图相符,封闭管段留有适宜的调整长度。

管段、管路附件、阀门等内部清理干净,无杂物。

c、管道安装要求

管道必须按施工图位置、预制管道的编号标识采用顺序安装方法进行安装。

安装时,对封闭物(塑料管帽、塑料布或堵板等)已损坏的管段、管路附件、阀门等,应重新进行内部检查清理,合格后进行组装连接、焊接。

合格的法兰、阀门、垫片密封面安装时不得发生损坏,若发生影响密封损坏要立即更

换、修复,方可安装连接。

法兰连接应与管道同心,应保证螺栓自由穿入,法兰螺栓孔应跨中安装。法兰平行度偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

管道对接接口组对,按焊接要求对管口内外和坡口进行处理,管口组对用平板尺测量,在距管口中心200mm处测量平直度,如下图示:

图-4 管道对接口平直度测量

接工艺要求,详见管道焊接。

管道连接时,不得强力组对,法兰、阀门不得用加偏垫、多层垫等方法消除接口端面间隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

管道预拉伸或压缩应在预拉伸或压缩区域内的固定管架安装完毕,需热处理的焊缝处理合格;预拉伸或压缩区域内支、吊架安装完毕,支、吊架弹簧按设计值压缩并临时固定后进行,预拉伸或压缩的数值必须符合设计文件规定。

法兰连接使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固后螺栓与螺母平齐。

安装垫片时,要使垫片与法兰同心,防止垫片进入管子内部。

管道安装前,应检查预制管段、管路附件、阀门、垫片及紧固件的规格、材质、等级及管段编号标识与设计图纸一致。

设备的管口应将封闭物拆除,清理、检查管密封面,核实机组、设备管口法兰结构形式、等级同管道法兰相匹配,向上的管口应加镀锌铁皮盲板或与垫片等厚的石棉橡胶板盲板,防止管道安装时异物掉入机器内部。

管道安装时,管段、附件、阀门内部必须清洁无物,管道的支撑件、管道支、吊架应同管道同步安装。大型机组应安装百分表,监测机组在管道安装时的位移。

设备连接管道安装,宜从设备管口侧开始安装,并应在管道安装前先安装管道支架;

管道安装时不得强力安装,其管道和阀门等的重量和附加力矩不得作用在设备上。

设备管口法兰与管道法兰连接,应控制两法兰的平行度和同轴度,连结螺栓应能自由穿入,先将两法兰把好,然后组对管道的现场连接接口,组对接口时在连轴节上架设百分表监测机器位移,接口点固焊接后,拆开法兰连结螺栓,焊接管道连接焊缝,管道的最后一道固定口应尽量远离机器。

管道安装前,应逐件清除管道组成件内部的砂土、铁屑、熔渣极其他杂物,清除合格后及时封闭,在相应位置使用吊车将管段吊装就位。

管道安装允许偏差见下表

管道安装允许偏差(单位:mm)

g. 法兰的安装

法兰安装前,再检查一遍法兰密封面及垫片,不能有影响密封性能的化痕等缺陷。

连接法兰的螺栓能在螺栓孔中顺利通过。法兰密封面的平行偏差及间距符合下表的规定:

法兰密封面间的平行偏差及间距(单位:mm)

法兰连接使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固后螺栓与螺母平齐。

安装垫片时,要使垫片与法兰同心,防止垫片**管子内部。

h. 阀门安装

阀门安装前,按设计文件核对其规格、型号,并检查阀门检验、试验标识,未经检验或检验不合格的不得安装。

阀门安装时,阀腔内必须清洁无物,法兰连接阀门密封面不得有影响密封的划痕和斑点,阀门安装方向依其结构形式与介质流向确定,阀杆方向符合设计图纸要求。

法兰连接的阀门和以螺纹方式连接的阀门应在关闭状态下安装,以焊接方式连接的阀门应在开启状态下安装,焊接宜采用氩弧焊打底。

管道系统的阀门安装时,必须保证连接口组装尺寸,严禁强力组对,焊接时,严格按焊接工艺规定施焊。

i. 支吊架安装

管道安装时,应及时安装支吊架,确因某些特殊原因无法及时安装支吊架时,应临时垫置固定牢靠,待条件具备后立即安装支吊架。

不锈钢管道不得与碳钢支架直接焊接和连接,应采用与管道同材质的弧板或肋板将管道与支架碳钢部分隔离;不锈钢管道与碳钢管卡、梁架间应采用橡胶石棉板、塑料板等氯离子含量不超过25ppm的垫片隔离。

管道安装完毕后,应按设计文件逐个核对支吊架的型式、位置是否正确。

(六)焊接

(1)总体要求

本工程管道材质为不锈钢、所有管道均采用氩弧焊工艺施工。管道焊接前,必须依据焊接工艺评定(PQR)结果,编制专项焊接工艺指导书。

焊工必须在合格的项目内进行管道的焊接,连续中断合格项目焊接工作六个月以上,仍需进行压力管道焊接时,必须重新进行考核。

焊接之前,焊件表面必须清洁干净,不允许存在铁锈、铁磷、油污、油漆、沙子等异物。

压缩空气管道吹扫方案

压缩空气管道吹扫方案 目的: 本工程管道的安装属于压力管道。管道安装完毕,在管口探伤和水压试验合格后,应按设计文件和施工验收规范的要求进行吹扫或清洗。其目的是为了把施工时在管内遗留的焊渣、铁锈、泥沙等杂物清除干净,防止管道内的介质在输送运行过程中阻塞阀门,损坏设备,污染介质和沾污产品。管道的吹扫清洗方案应根据管道内部的脏污程度、工作介质及生产工艺的要求确定;压缩空气管道应以空气为介质吹扫。 指挥机构组成: 总指挥1人——对管道吹扫的全过程负全面责任。 操作人员3人——分别负责压缩空气源头、管道沿线和吹扫排除口的阀门操作。 安全员2人——分别负责管道沿线和吹扫排除口处的安全、警戒工作。 观测记录人员1人——负责管道疏水口进行疏水、观测记录管道的热伸长(主要是滑动支架的移位情况)和固定支架的安全情况。应用范围: 本工程管道中的所有压缩空气管路 管道吹扫技术要求及标准: 1、吹扫压力不得超过管道和设备的设计压力0.6MPa;

2、吹扫过程中目测排气无烟尘时,在排气口用白靶检测,5min内 靶板上无铁锈、尘土、水及其它杂物为合格。 管道吹扫前准备: 1、认真研究和熟悉相关技术文件,了解管道的介质和路由,掌握 其操作程序、操作方法及安全技术守则。 2、与吹扫涉及到的相关部门均已沟通 3、管道经过试压合格。 4、不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。 5、管道上不得有孔板、调节阀及重要的阀门、节流阀、安全阀、 仪表等。 6、吹扫管道安装好后,进行检查,管道必须固定牢靠,必要时对 管道增加固定点,确保吹扫时管道无跳动。 7、吹扫前各支阀必须关闭。 8、空压机室主管路已经安装完成,并投入使用。 9、提前制作好盲板及安装压力表的管路。盲板厚度规格如下:

压缩空气管道施工组织设计

一、工程概况及有关参数 (一)工程概况 本工程为山东福承隆嘉化工有限公司,二甲醚、导热油、压缩空气管道安装工程。 工程地点:沂水庐山工业园 设计单位:潍坊润昌工程设计有限公司 施工单位:江苏兴安建设集团有限公司 工程工期:计划开工日期为2014年5月20日,竣工日期为2014年 7 月 1 日。(二)管道技术参数 1. 管道规格:φ420----------------------38 2. 管道材质:20#钢 3. 压力管道类别:GC2.GC3 二、编制依据 (一) GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二) GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三) GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四) GB50236-2011《工业管道焊接工程施工规范》 (五) GB50275-2003《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六) HGJ229-1991 《工业设备,管道防腐工程施工及验收规范》 (七) GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)《压力管道安全管理及监察规定》 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)业主提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术 交底工作。 1.4. 准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。 2 施工准备 2.1. 查看现场,依据施工图,检查支架安装部位是否与其它管道交叉“打架”情况,检 查土建基础设施,与施工图的坐标、标高是否一致。 2.2. 准备好安放设备、材料及工具的库房,划出明火作业区。 2.3. 检查准备必备的施工设备,并到现场校通接通电源。 3 管道组成件及支承件的检验 3.1. 管道的组成件和支吊架材料必须有制造厂家的质量证明书,其质量不得低于国家现 行标准的规定。 3.2. 管道的组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并 进行外观检查。

医疗器械工艺用气检查要点指南(2017版)

医疗器械工艺用气检查要点指南(2017版)医疗器械工艺用气是无菌、植入性和体外诊断试剂等医疗器械生产检验过程中不可缺失的组成部分,尤其是在洁净室(区)环境下使用的工艺用气,由于与医疗器械产品直接或间接接触,其制备、处理和检验等过程可能会对医疗器械产品质量造成影响,且洁净室(区)内使用的工艺用气若不加控制,直接在洁净室(区)内排放,势必对洁净室(区)环境造成污染,从而易导致对医疗器械产品的污染。 国家食品药品监督管理总局发布实施的《医疗器械生产质量管理规范》及其配套附录、现场检查指导原则中对无菌、植入性医疗器械和体外诊断试剂生产过程中使用的工艺用气提出了明确的要求。 本检查指南较为具体的介绍了有关医疗器械工艺用气的基本知识和管理要求,旨在帮助北京市医疗器械监管人员增强对工艺用气知识的了解和学习,提高全市医疗器械监管人员对医疗器械工艺用气的监督检查水平。同时,为医疗器械生产企业加强对医疗器械工艺用气的管理提供参考。 当国家相关法规、标准、监管要求等发生变化时,应当重新修订以确保本检查指南持续符合要求。 一、适用范围 本检查指南可作为北京市食品药品监督管理局组织、实施医疗器械注册质量管理体系现场核查、《医疗器械生产许可证》现场核查、医疗器械生产监督检查等涉及医疗器械工艺用气检查的参考资料。 二、检查要点 (一)医疗器械工艺用气定义、范围 医疗器械产品生产过程中,为满足产品不同工序的质量要求,通过一定的设备和装置制备出供医疗器械生产检验过程中使用的各种气体的总称。常见的包括压缩空气、工业氮气、工业氧气、工业氩气、工业二氧化碳等。医疗器械洁净室(区)

内使用的工艺用气常以压缩空气为主,压缩空气是经过空气压缩机做机械功使空气本身体积缩小、压力提高后得到的气体,通常通过对室外或室内的空气进行净化过滤处理后得到,压缩空气的质量直接影响着洁净室(区)环境。故本检查指南以压缩空气为例,对其技术质量要求进行重点介绍。 工业氮气、工业氧气、工业氩气、工业二氧化碳等工艺用气的使用应结合相应技术标准要求,根据对直接或间接接触医疗器械造成影响的风险程度采取措施加以控制,确保医疗器械安全有效。 (二)压缩空气常见用途 洁净室(区)内使用的压缩空气主要用于无菌、植入性医疗器械、体外诊断试剂生产检验过程。主要涉及以下环节: 1.与医疗器械直接接触,如喷涂、吹扫、焊接、气割、除水、气密性检验等; 2.与医疗器械间接接触,如对接触医疗器械的工位器具的吹扫、除水等; 3.不与医疗器械接触,仅为洁净室(区)内的设备的气动元件提供驱动动力,如注塑工序、印刷工序、组装工序、包装成型等。 上述情形使用的压缩空气最终均会释放到洁净室(区)内从而对洁净环境造成影响。 (三)压缩空气工艺流程 一般情况下,洁净室(区)内使用的压缩空气工艺流程如下: 压缩空气制备—压缩空气处理(除水、除油、除菌等)—压缩空气输送—压缩空气使用。 企业应当根据压缩空气质量的不同要求及对医疗器械的影响程度,设计合理的压缩空气系统,并确定相适应的工艺流程。 (四)压缩空气的技术要求 1.主要污染源

压缩空气管道施工方案

压缩空气管道施工 方案

XXXXXXXXX工程 XXXX 压缩空气管道施工方案 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: XXXXXXXXXX项目经理部 压缩空气管道施工方案

一、编制依据: 1、建设指挥部有关建设管理文件、会议纪要和设计单位提供的施工图设计文件。 2、根据现场勘察情况和前湾港站内运营规定。 3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019- 。 4、《工业金属管道设计规范》GB50316- 。 5、《压力管道安全与监察规定》、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。 6、《现场设备、工业管道焊接工程与施工验收规范》GB50236-97。 7、《工业设备及管道绝热施工及验收规范》GBJ126。 二、编制范围:

本工程为XXXXX试风设备综合楼室外压缩空气管道设计。 三、工程概括: 1、本工程位于既有1股与新1股之间,施工里程为GLK1+772至GLK2+766范围内,压缩空气管道采用无缝钢管。 2、压缩空气管道及组成件属于压力管道,类别为GC3级,流体类别为D类,设计压力0.8MPa,水压试验为1.2MPa。 3、室外压缩空气管道采用无缝钢管直埋敷设,管道连接采用焊接连接,管道阀门为截断塞门,管道外刷防锈漆两道,银粉一道。埋地管道穿越铁路时需设套管保护,管顶距铁路轨面不小于1.2m。管道外壁与套管两端部的间隙用浸沥青的麻丝填实,再在外端用沥青堵塞。气源由空压机室外部储风缸接引。微控试风设备的试风柜距脱轨器轨边设备20m,埋设管道作加强环氧沥青防腐层,防腐层厚度不小于

6mm。 四、施工方案及工艺 (一)、压缩空气管道系统 自然界的空气经空气压缩机压缩后称为压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源。 1、压缩空气站的组成 1)、压缩空气站工艺生产流程 压缩空气的生产流程主要包括空气的过滤、空气的压缩、压缩空气的冷却及油和水分的排除、压缩空气的贮存与输送等。 2)、压缩空气站设备 (1)空气压缩机 在一般的压缩空气站中,最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在

吹扫方案

1.4 吹扫方案 1.4.1 氮气系统 1.4.1.1 组织流程 (1)关闭本系统与其他系统间的所有隔离阀。 (2)按吹扫图拆除流量计、单向阀、调节阀。 (3)关闭所有仪表线引压阀,压力表手阀,液位计连通阀以及采样阀等。 (4)吹扫排放口若为调节阀/单向阀/法兰/流量计等拆除脱开的,须在排放口放置铁皮挡板,以免吹扫排出物进入对面管线或设备。(5)系统阀门编号。 (6)从公用工程组空气压缩机出口总管引氮气(或工业风),保持系统压力在0.3MPa。 附件:吹扫流程图( ) 1.4.1.2 吹扫步骤 吹扫介质:压缩空气 压力:0.3MPa 氮气系统吹扫时先将氮气总管吹扫干净,再由近及远依次吹扫各分支管线。 吹扫步骤: (1)将压缩空气引入总管80-N1501-H2A(二线:80-PA1601-H2A),拆除盲板。 (2)盲板处阀门设为控制点,将总管端头倒淋处作为排放点,观察排放点,连续吹扫直到吹扫干净。 (3)依次吹扫低压氮气至各系统管线HS-104、HS-103、HS-102、HS-101、HS-111、HS-304、HS-303、HS-302、HS-301、HS-307、HS-306、HS-305、

HS-202、HS-201、50-N1008-H2A(二线:HS-115、HS-114、HS-113、HS-112、HS-117、HS-116、HS-122、HS-324、HS-323、HS-322、HS-321、HS-327、HS-326、HS-325、HS-222、HS-221、50-N1308-H2A),自单向阀或调节阀拆除处排放,观察排放点,连续吹扫直到吹扫干净。(4)依次吹扫各人孔、法兰的氮气置换线,将转子流量计拆除作为排放点,观察排放点,连续吹扫直到吹扫干净。 注:在执行以上所有吹扫操作步骤的同时,在其中每一步的吹扫操作中应对相应管线上连接的现场压力表、液位计、现场采样及在线仪分析仪的设备部分管线也同时进行吹扫,以确认这些管线都畅通无阻塞。在所有吹扫工作完成后,应关闭所有工艺阀,最后将所有拆除的设备和盲板全部复位。 1.4.2 仪表空气系统 1.4. 2.1 组织流程 (1)关闭本系统与其他系统间的所有隔离阀。 (2)按吹扫图和系统吹扫跨接点及材料表拆除流量计、单向阀、调节阀。 (3)关闭所有仪表线引压阀,压力表手阀,液位计连通阀以及采样阀等。 (4)吹扫排放口若为调节阀/单向阀/法兰/流量计等拆除脱开的,须在排放口放置铁皮挡板,以免吹扫排出物进入对面管线或设备。(5)系统阀门编号。 (6)界区处引仪表风,保持系统压力小于0.3MPa。 附件吹扫流程图( ) 1.4. 2.2 吹扫步骤 压力源:厂区压缩空气管网

压缩空气管道整体吹扫施工方案

压缩空气管道整体吹扫施工方案 1.概况 对空压站至加热炉的压缩空气管道(¢273*7的不锈钢管道,总长520米)进行全线试压后整体吹扫 2. 管道的严密性试验 由于其工作介质是空气,管道线又较长,采用无油干燥的压缩空气作为试压介质。根据《工业金属管道工程施工及验收规范》规定:严密性试验按设计的工作压力即0.8MPa进行操作。 2.1严密性试验必须具备的条件 1)试验范围内的管道安装工程,已按设计要求全部完成,安装质量符合规定。2)焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热。 3)试验用的压力表经过校验,并在周检期内,其精度不低于1.5级,表的最大刻度应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不少于两块。 4)试压所用的空气的清洁度应满足要求。 5)管道的试验系统已构成,设置排气阀。 7)试验时的环境温度应不低于5℃。 8)压力试验前先用0.2MPa的压力进行预试验。 9)压力试验管路的配制: a由于管道直径较大,管线较长,为了便于吹扫,试压时在管道的出口(即大包回转台处)加装一个阀门,试压时把它关好。 b在管道的入口阀处加一个盲板封闭,入口阀的另一端与空压站的压缩空气管相连。 c在管道上安装一个压力表,具体位置现场确定。 2.2管道严密性试验的步骤 1)通过增加堵板,使系统形成一个封闭的系统。 2)在试验系统上加装一个压力检测点。 3)为了升压快,进气管与空压站的出口管道相连,并加装一个阀门。 4)利用空压站的压缩空气对管道进行预试验,试验压力为0.2MPa。

5)预试验合格后,直接用空压站的压缩空气对管道进口加气,压力达到空压站的出口压力0.8MPa,关闭与空压站的压缩空气相连接的阀门稳压,稳压时间(一般30分钟)应根据查漏工作需要而定,以发泡剂检验不泄漏为合格。 6)对所有管道进行一次检查。特别是焊口应仔细检查,有无渗漏或裂纹。 7)当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,压力试验完毕,不得在管道上进行修补,消除缺陷后,应重新进行试验。 8)确认试压合格后打开排气阀排气,进行下一道工序吹扫。 3.管道吹扫 管道在压力试验合格后,用厂内压缩空气对管道进行吹扫时其流速不低于20m/s。 3.1吹扫措施 由于管道直径较大,管线较长,空管的吹扫用空压站的压缩空气进行吹扫,按照管道严密性试验中压力试验管路的配制原则在管道的末端加一个阀门,当压力达到空压站出口压力后,快速打开阀门,将管道内的杂物吹出。 3.2吹扫应具备的条件 1)管道经过试压合格。 2)不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。 3)管道上不得有孔板、调节阀及重要的阀门、节流阀、安全阀、仪表等。 4)吹扫管道安装好后,进行检查,管道必须固定牢靠,必要时对管道增加固定点,确保吹扫时管道无跳动。 5)吹扫前各支阀必须关闭。 3.3吹扫的要求 1)吹扫时应设置禁区。 2)吹扫出的脏物不得污染环境,严禁随地排放。 3)吹扫的顺序应按先主管,后支管,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道。4)管道吹扫合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。 3.4吹扫的步骤 1)关闭出口阀门。

压缩空气施工方案设计

2015年4月20日 目录

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3施工存在问题及解决措施 (2) 4质量保证体系 (3) 5安全管理及施工安全技术措施 (5)

1工程概况 本工程是天津冶金集团轧三钢铁有限公司发电项目压缩空气管 道与外网总管碰口施工,压缩空气为高速过滤器冲洗用,管道由厂区 压缩空气管网接至循环水泵房的压缩空气储罐中,再由压缩空气罐接 至发电主厂房外面的高速过滤器压缩空气入口,进行高速过滤器冲洗。压缩空气管道工作温度35℃,工作压力0.5Mpa。压缩空气管道 和厂区原有压缩空气主管道碰口时需业主单位配合停气,施工时需在 高架管廊上动火切割管材和管道焊接作业,由于高架管廊存在各种介 质管道,为避免发生安全事故,故需按此方案安全施工。 2 编制依据 2.1本工程设计文件: 由中冶京诚工程技术有限公司设计,甲方提供的施工图,为: 发电主厂房总布置图 292.72A102B02R-DE001 高速过滤器压缩空气管道施工图 292.72A104A11B-WT002 2.2现场的实际情况 高架管廊原有介质管道及动火点详见附图 2.3相关规范 1.《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010 2.《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 4.《压力管道规范工业管道》 GB T20801.1-2006 5.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006

3施工存在问题及解决措施 3.1存在问题 如附图所示,压缩空气管道由发电厂房接至高架管廊,需在管廊上和厂区原有空气管道碰口,施工前需业主配合停气,管道安装时使用氧气乙炔割刀切割管道,使用电弧焊焊接,高架管廊上原有介质管道繁多,若原有管道上有漏气点或阀门开关不严实,易发生安全事故。 3.2相关措施 3.2.1人员配备 为保证此工程安全可靠的施工,设置以下人员: 技术员1名负责全面技术、质量管理 安全员1名负责现场施工安全 施工工长1名负责现场施工安排及人员内部调整管工1名管道对口、安装 焊工1名管道焊接 普工1名辅助工作 3.2.2施工措施 1.施工前办理好动火手续及其他准备工作 2.施工前对施工人员进行施工方案的技术交底和安全交底,并组织全体施工人员熟悉掌握动火方案以及相关规范。 3.现场安全专职人员对技术交底、安全交底进行监督,并在施工时全程跟踪,在现场掌握施工动态,全程监督。 4.动火施工前对管廊上施工区域原有管道进行漏气检查,若发现有漏气等情况不得施工。 5.施工时现场准备好灭火器等相关消防灭火设备,动火区域内实行烟火管制。 6.施工时准备好煤气泄漏报警仪,一旦发现有漏气情况,立刻停止施工,并对现场焊渣等进行清理。

制药工厂压缩空气系统设计

b. 制药用压缩空气质量指标 目前,对于制药用压缩空气还没有相关的质量标准,等效采用的国际标准ISO8573/1的GB/T13277-97,明确医用压缩空气不包括在本标准之内。多数资料文献中仅有定性的一般要求,缺少具体的控制指标。 根据近年来的实践,我们在工程设计中对制药工厂压缩空气质量指标是这样确定的: 对于固体粒子,目前医药工业生物洁净室最高等级为0.5μm、100级,故与之相适应,压缩空气的洁净等级应定为小于0.5μm、100级。我们在设计中一般采用GB/T13277-97中的1级,即颗粒尺寸为0.1μm,颗粒含量为0.1mg/m3。 对于压缩空气中的水汽含量,通常以压力露点或常压露点表示。为了防止系统中有凝结水存在,露点温度一般取干燥后的压缩空气管线和用气设备,可能遇到的最低温度再加-5~-10℃。所以,在天津地区压力露点值可取5~-20℃。 对于含油量主要是控制压缩空气中的油滴、悬浮油雾和油蒸汽。我们在设计中,参考国家标准中食品饮料加工对压缩空气品质的要求,即控制最大含油量为0.01mg/m3。 对于生物粒子,根据固体粒子指标确定为0.5μm、100级时,比照采用生物100级洁净室微生物的控制指标,达到小于等于1CFU/m3(培养法、菌落数)即可,此时检出活菌的可能甚微。 3.制药工厂压缩空气站设计 3.1 压缩空气站工艺流程的确定 制药工厂压缩空气站的工艺流程简列如下: 吸气过滤器——空压机——后冷却器——储气罐——前置过滤器——精密过滤器——干燥装置——后置过滤器——除味过滤器——灭菌过滤器——输气管网 以上工艺流程根据制药工厂的不同规模,空压机的不同类型 制药工厂压缩空气系统设计 缪德一 机械工业第五设计研究院 1.引言 近年来,我院承接的制药工厂工程设计逐年递增,目前由我院设计的几十家大、中、小型制药工厂均已建成并顺利通过了国家GMP检查认证。 新建或改建一个制药工厂,设计是一项重要工作,其中包括制药工艺、设备、土建、空调、给排水、动力等方面,是多种专业配合的整体工作。制药工厂设计与我院通常所做的机械工厂设计比较,有许多特殊之处,本文仅就制药工厂压缩空气系统设计方面的问题,结合本人近年来的一些设计实践做一简述。 2.制药工厂压缩空气的用途及品质要求 2.1 压缩空气主要用途 在制药工厂中,压缩空气主要用于液体制剂中的灌装机,固体制剂中的制粒机、加浆机、填充机、包装机、印字机,提取工艺中的提取罐,此外,还有化验中试用气、物料输送、干燥、吹扫、气动仪表、自动控制用气等等。上述所述的压缩空气用途中,很多情况下压缩空气与药品直接接触,所以,在制药工厂设计中对压缩空气的品质有着严格的要求。 2.2 压缩空气品质控制的必要性 制药工厂压缩空气的品质主要是控制其含水量、含油量、含尘粒量和含生物粒子量,同时还要求压缩空气无气味。 含有油份的压缩空气直接与药物接触会污染药物。含有液态水滴的压缩空气会使管道阀门和设备产生锈蚀,水滴锈渍同样也会污染药物,影响药品质量。 空气中含有大量尘粒和微生物粒子,对医药工业来说,微粒特别是尘粒会直接影响药品质量,进而危及人们生命安全。微生物(生物粒子)对人体的危害更强,微生物多指细菌和真菌,污染药品后不但会使药品本身染菌、变质,一旦误用,无论从肠道或非肠道进入人体,都会直接影响人体健康,其后果更为严重。所以制药工厂所用压缩空气必须以微粒和微生物为主要控制对象,这一点就是制药工厂与只控制微粒的其他工厂(如电子、机械工厂等)的主要区别之一。 2.3 压缩空气品质控制指标 a. 仪表、自动控制等用气的质量标准可由GB/T13277-91《一般用压缩空气质量等级》(等效采用ISO8573/1)中查出。这个标准根据固体粒子尺寸和含量、水蒸气含量及含油量4项控制指标划分质量等级,见表1。 对于仪表、自动控制用压缩空气的质量等级要求,推荐4项指标为2.3.3级,具体指标为:颗粒尺寸最大1μm,颗粒含量1mg/m3,水含量(压力露点)最高-20℃,油含量最大值1mg/m3 。 表2 压缩空气过滤器分类、原理、结构和作用 表1 压缩空气中颗粒、油、水质量等级

氧气管道吹扫方案

五矿铜业金铜综合回收产业升级技术改造金桐项目综合管网压力、燃气类特种设备采购及安装 氧气管道爆破吹扫 施 工 方 案 编制单位:湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 2016年月日

目录 一、前言 (2) 二、管道爆破吹扫的原理 (2) 三、爆破吹扫具备的条件和技术要求 (2) 四、爆破吹扫的工艺特点 (3) 五、爆破吹扫的流程 (4) 六、吹扫步骤 (4) 七、注意事项及 (5)

一、前言 金铜综合回收产业升级技术改造项目综合管网(架空管道)包括:除氧水,除盐水管,鼓风压缩空气管,生产给水管,浓硫酸管,氮气管,凝结水管,浓水管,氧气管,软化水管,费电解液管,脱铜后液管,硫酸母液管,铜精矿溶液管,疏水管,天然气管,污酸管、消防细水雾给水管,消防灭火栓给水管,循环回水管,循环给水管,烟尘管,脱硫烟气管,制酸烟气管,压缩空气管,仪表压缩空气管,专业压缩空气管,高压蒸汽,生产蒸汽管,中水管等管道。 其中我公司安装的管道有、高压蒸汽,低压蒸汽,氧气,天然气,氮气,压缩空气,除氧水,冷凝水等特种管道,现氧气管道安装已完成,接下来就要对已安装的管道进行吹扫工作。 二、管道爆破吹扫的原理 管道爆破吹扫是在管道的末端装上比管道设计强度低的多的爆破片或者石棉板、牛皮纸,然后给管内注入压缩空气,逐渐升压,压力超过爆破片的承受压力时,爆破片突然爆裂,管内的杂物在瞬间爆破引起的震动以及高速气流的作用下,迅速从管口排出,反复数次,达到管内清洁的目的。 三、爆破吹扫具备的条件和技术要求 1、爆破吹扫的管道上的所有管件、阀门、以及仪表一次部件已全部安装完毕,而且不能吹扫的仪表阀、仪表元件和设备已经断开或隔离;

(完整版)压缩空气管道施工方案

一、工程概况及有关参数 一)工程概况 ************************ ************************* ************************* 工程开、 竣工日期: 计划开工日期为 **** 年 月 总工期为 天。 二)管道技术参数 1. 压缩空气管道 1.1. 管道规格:^ 159 X 4.5 1.2. 管道编号:A0601 ―^ 159 X 4.5— 1.0A1 1.3. 工作压力: 0.7Mpa 1.4. 工作温度:常温 1.5. 设计压力: 0.8Mpa 1.6. 设计温度:常温 1.7. 强度试验压力: 1.2Mpa 1.8. 试验介质:水 1.9. 管道材质: 20#钢 1.10. 压力管道类别:GC2 — 4 、编制依据 一) GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 二) GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 三) GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》 四) GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 五) GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 六) GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 七) GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 八) 劳部发( 1996)140号 《压力管道安全管理及监察规定》及解析 九) 中华人民共和国国务院令第 393 号 《建设工程安全生产管理条例》 十) 业主提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、管道安装施工及检验 (一) 施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1. 2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术 交底工作。 1.4. 准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。 本工程为 ************ 公司, ******************** 项目,压缩空气管道安装工程。 工程地点: 设计单位: 施工单位: 日,竣工日期为 **** 年 月 日

压缩空气管道的施工工艺

压缩空气管道安装施工工艺标准 1.范围 1.2本章适用于工业管道工程中压缩空气管道安装工程的施工。 2. 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 材料、设备确认合格,准备齐全,送到现场。 2.1.2所有材料进场时应对品种规格外观等进行验收。包装应完好,材料表面无划痕及外力冲击破损。不合格的材料不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2.1.3管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。 2.1.4 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 2.1.5管道组成件及管道支撑件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支撑件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。 2.1.6阀门应从每批中抽查10%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验。当不合格时,应加倍检查,仍不合格时,该批阀门不得使用。 2.1.7 阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格。密封试验以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。 2.1.8试验合格的阀门,应及时排尽内部的积水,并吹干。密封面上涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,做出明显的标记,填写“阀门试验记录”。 2.2 主要机具 2.2.1机械:套螺纹机、台钻、电焊机、切割机、煨弯机、坡口机、滚槽机、试压泵等。 2.2.2工具:工作台、管子压力钳、钢锯弓、割管器、电钻、电锤、热熔连接工具、管子钳、手锤、活动扳手、套筒扳手、梅花扳手、链钳、弯管弹簧、管剪、扩圆器、捻凿、焊钳、氧气乙炔瓶、减压表、皮管、割炬、链条葫芦、钢丝绳、滑轮、梯子等。 2.2.3量具:水准仪、水平尺、钢卷尺、钢板尺、角尺、焊接检验尺、线坠、压力表等。 2.3 作业条件 2.3.1 设计图纸及其他技术文件齐全,确认具备施工条件。 2.3.2组织设计或施工方案经过批准,经过必要的技术培训,技术交底、安全交底已进行完毕。 2.3.3根据施工方案安排好现场的工作场地,加工车间库房。 2.3.4与管道安装有关的土建工作已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。 2.3.5材料、设备确认合格,准备齐全,送到现场。 2.3.6与管道连接的设备已经找平、找正合格,就位固定完毕。 2.3.7 必须在管道安装前完成的工序,如清洗、脱脂、内部防腐与衬里已进行完毕,并验收合格。2.3.8管子、管件、仪表及阀门等已经校验合格,并具备有关的技术文件,且确认符合设计要求。 2.3.9管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。 2.3.10与管道安装的有关施工机械已经安排落实,且能满足施工的技术及进度要求。 3.操作工艺 3.1工艺流程 支架安装→管道预制→管道焊接→管道安装→管道试压→管道吹扫→防腐、刷油→管道验收 3.2支架安装 3.2.1管道支架应安装牢固,位置正确,无歪斜活动现象。立管垂直度:长度在4m以上时允许偏差12mm,

压缩空气吹扫措施

安钛组团热能循环利用项目35t/h锅炉安装工程 TF-35/3.82-M2 吹 扫 试 验 方 案 编制人: 审核人: 批准: 编制单位:铜陵市万达安装有限公司 二零一四年八月四日

一.概述: 安徽安纳达钛业股份有限公司新扩建锅炉,安钛组团热能循环利用项目35t/h锅炉安装工程。锅炉配套已基本安装结束,近期内具备管道吹扫条件,为了做好吹扫工作,特编制该方案: 二.吹扫目的: 保证管道内部清洁无杂物。 三.编制依据: 1、《锅炉安全技术监察规程》2012。 2、《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009。 3、《电力建设施工质量及验收评价规程》第2部分:锅炉机组(报批稿) 4、浙江特富锅炉厂家的图纸及技术要求。 四、吹扫试验领导小组 为了顺利、安全地做好吹扫工作,本次成立吹扫试验临时管理领导小组,小组人员职责分工如下:

⑴组长职责:组长由陈胜担任,负责吹扫试验的安全、人员的组织安排及参加吹扫试验验收单位的联系工作,以及负责吹扫指挥工作。 ⑵操作工职责:操作工由韦川担任,听从组长的指令,负责空压机的开、关工作。 ⑶检查员职责:负责在管道排气口处进行检验。 ⑷安全员职责:安全员由孙庆怜担任,负责吹扫的安全警戒,无关人员的清场工作。 ⑸技术人员职责:技术人员由曹童来担任,负责吹扫的检查应符合《规程》、《规范》的技术要求,记录及拍照工作。 五.吹扫水源: 空压机。 六.吹扫范围:

锅炉配套管道。 七.吹扫应具备的条件: 1.空压机能正常供气。 2.锅炉配套管道已施工完毕并经验收合格。 3.已施工完支管未端已焊接完毕。 4.吹扫用临时管道安装完毕。 5. 管道经过试压合格。 6. 不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。 7. 吹扫管道安装好后,进行检查,管道必须固定牢靠,必要时对管道增加固定点,确保吹扫时管道无跳动。 8. 吹扫前各支阀必须关闭。 八、吹扫的要求 1)吹扫时应设置禁区。 2)吹扫出的脏物不得污染环境,严禁随地排放。 3)吹扫的顺序应按先主管,后支管,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道。 4)管道吹扫合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。 九、吹扫方案: 1.吹扫措施:

压缩空气管道施工方案

XXXXXXXXX工程 XXXX 压缩空气管道施工方案 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: XXXXXXXXXX项目经理部 压缩空气管道施工方案 一、编制依据: 1、建设指挥部有关建设管理文件、会议纪要和设计单位提供的施工图设计文件。 2、根据现场勘察情况和前湾港站内运营规定。 3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。 4、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000。 5、《压力管道安全与监察规定》、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。 6、《现场设备、工业管道焊接工程与施工验收规范》GB50236-97。 7、《工业设备及管道绝热施工及验收规范》GBJ126。 二、编制范围: 本工程为XXXXX试风设备综合楼室外压缩空气管道设计。 三、工程概括: 1、本工程位于既有1股与新1股之间,施工里程为GLK1+772至GLK2+766范围内,

压缩空气管道采用无缝钢管。 2、压缩空气管道及组成件属于压力管道,类别为GC3级,流体类别为D类,设计压力,水压试验为。 3、室外压缩空气管道采用无缝钢管直埋敷设,管道连接采用焊接连接,管道阀门为截断塞门,管道外刷防锈漆两道,银粉一道。埋地管道穿越铁路时需设套管保护,管顶距铁路轨面不小于。管道外壁与套管两端部的间隙用浸沥青的麻丝填实,再在外端用沥青堵塞。气源由空压机室外部储风缸接引。微控试风设备的试风柜距脱轨器轨边设备20m,埋设管道作加强环氧沥青防腐层,防腐层厚度不小于6mm。 四、施工方案及工艺 (一)、压缩空气管道系统 自然界的空气经空气压缩机压缩后称为压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源。1、压缩空气站的组成 1)、压缩空气站工艺生产流程 压缩空气的生产流程主要包括空气的过滤、空气的压缩、压缩空气的冷却及油和水分的排除、压缩空气的贮存与输送等。 2)、压缩空气站设备 (1)空气压缩机 在一般的压缩空气站中,最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站中,较多采用离心式或轴流式空气压缩机。 (2)空气过滤器 (3)后冷却器 (4)贮气罐

压缩空气管道材质要

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010中第32页6.气体系统第6.2管材及附件项,对空气管道的明确要求说明,如下图: 《洁净厂房设计规范》GB50073-2013中第29页8.2管道材料和阀门项,干燥的压缩空气管道材质作出了明确要求,如下图:

制药工厂压缩空气系统设计完全指南 2018-10-1317:12设计/微生物/污染 1、引言 新建或改建一个制药工厂,设计是一项重要工作,其中包括制药工艺、设备、土建、空调、给排水、动力等方面,是多种专业配合的整体工作。制药工厂设计与机械工厂设计比较,有许多特殊之处,本文仅就制药工厂压缩空气系统设计方面的问题,结合近年来的一些设计实践做一简述。 2、制药工厂压缩空气用途及品质要求 2.1压缩空气主要用途 在制药工厂中,压缩空气主要用于液体制剂中的灌装机,固体制剂中的制粒机、加浆机、填充机、包装机、印字机,提取工艺中的提取罐。此外,还有化验中试用气、物料输送、干燥、吹扫、气动仪表、自动控制用气等等。上述压缩空气用途中,很多情况下压缩空气与药品直接接触,所以,在制药工厂设计中对压缩空气的品质有着严格的要求。 2.2压缩空气品质控制的必要性

制药工厂压缩空气的品质主要是控制其含水量、含油量、含尘粒量和含生物粒子量,同时还要求压缩空气无气味。 含有油份的压缩空气直接与药物接触会污染药物。含有液态水滴的压缩空气会使管道阀门和设备产生锈蚀,水滴锈渍同样也会污染药物,影响药品质量。 空气中含有大量尘粒和微生物粒子,对医药工业来说,微粒特别是尘粒会直接影响药品质量,进而危及人们生命安全。微生物(生物粒子)对人体的危害更强,微生物多指细菌和真菌,污染药品后不但会使药品本身燃菌、变质,一旦误用,无论从肠道或非肠道进入人体,都会直接影响人体健康,其后果更为严重。所以制药工厂所用压缩空气必须以微粒和微生物为主要控制对象,这一点就是制药工厂与只控制微粒的其他工厂(如电子、机械工厂等)的主要区别之一。 2.3压缩空气品质控制指标 a.仪表、自动控制等用气的质量标准可由GB/T13277-91《一般用压缩空气质量等级》(等效采用ISO8573/1)中查出。这个标准根据固体粒子尺寸和含量、水蒸气含量及含油量4项控制指标划分质量等级,见表1。 对于仪表、自动控制用压缩空气的质量等级要求,推荐4项指标为2.3.3级,具体指标为:颗粒尺寸最大1μm颗粒含量1mg/m3,水含量(压力露点)最高-20℃,油含量最大值1mg/m3。 b.制药用压缩空气质量指标 目前,对于制药用压缩空气还没有相关的质量标准,采用的国际标准ISO8573/1的GB/T13277-97,明确医用压缩空气不包括在本标准之内。多数资料文献中仅有定性的一般要求,缺少具体的控制指标。

《医疗器械工艺用气检查-要点指南(2017版)》

北京市食品药品监督管理局关于发布《医疗器械工艺用气检查要点指南(2017 版)》的通告 发布时间: 2017年09月26日 为增强本市医疗器械监管人员对医疗器械生产关键环节的认知和把握,指导全市医疗器械监管人员开展监督检查工作,同时,为医疗器械生产企业开展管理工作提供参考,根据本市生产企业现状和监督管理工作的实际情况,北京市食品药品监督管理局编制了《医疗器械工艺用气检查要点指南(2017版)》,现予发布。 特此通告。 北京市食品药品监督管理局 2017年9月22日 医疗器械工艺用气检查要点指南(2017版) 医疗器械工艺用气是无菌、植入性和体外诊断试剂等医疗器械生产检验过程中不可缺失的组成部分,尤其是在洁净室(区)环境下使用的工艺用气,由于与医疗器械产品直接或间接接触,其制备、处理和检验等过程可能会对医疗器械产品质量造成影响,且洁净室(区)内使用的工艺用气若不加控制,直接在洁净室(区)内排放,势必对洁净室(区)环境造成污染,从而易导致对医疗器械产品的污染。 国家食品药品监督管理总局发布实施的《医疗器械生产质量管理规范》及其配套附录、现场检查指导原则中对无菌、植入性医疗器械和体外诊断试剂生产过程中使用的工艺用气提出了明确的要求。 本检查指南较为具体的介绍了有关医疗器械工艺用气的基本知识和管理要求,旨在帮助北京市医疗器械监管人员增强对工艺用气知识的了解和学习,提高全市医疗器械监管人员对医疗器械工艺用气的监督检查水平。同时,为医疗器械生产企业加强对医疗器械工艺用气的管理提供参考。 当国家相关法规、标准、监管要求等发生变化时,应当重新修订以确保本检查指南持续符合要求。

一、适用范围 本检查指南可作为北京市食品药品监督管理局组织、实施医疗器械注册质量管理体系现场核查、《医疗器械生产许可证》现场核查、医疗器械生产监督检查等涉及医疗器械工艺用气检查的参考资料。 二、检查要点 (一)医疗器械工艺用气定义、范围 医疗器械产品生产过程中,为满足产品不同工序的质量要求,通过一定的设备和装置制备出供医疗器械生产检验过程中使用的各种气体的总称。常见的包括压缩空气、工业氮气、工业氧气、工业氩气、工业二氧化碳等。医疗器械洁净室(区)内使用的工艺用气常以压缩空气为主,压缩空气是经过空气压缩机做机械功使空气本身体积缩小、压力提高后得到的气体,通常通过对室外或室内的空气进行净化过滤处理后得到,压缩空气的质量直接影响着洁净室(区)环境。故本检查指南以压缩空气为例,对其技术质量要求进行重点介绍。 工业氮气、工业氧气、工业氩气、工业二氧化碳等工艺用气的使用应结合相应技术标准要求,根据对直接或间接接触医疗器械造成影响的风险程度采取措施加以控制,确保医疗器械安全有效。 (二)压缩空气常见用途 洁净室(区)内使用的压缩空气主要用于无菌、植入性医疗器械、体外诊断试剂生产检验过程。主要涉及以下环节: 1.与医疗器械直接接触,如喷涂、吹扫、焊接、气割、除水、气密性检验等; 2.与医疗器械间接接触,如对接触医疗器械的工位器具的吹扫、除水等; 3.不与医疗器械接触,仅为洁净室(区)内的设备的气动元件提供驱动动力,如注塑工序、印刷工序、组装工序、包装成型等。 上述情形使用的压缩空气最终均会释放到洁净室(区)内从而对洁净环境造成影响。 (三)压缩空气工艺流程 一般情况下,洁净室(区)内使用的压缩空气工艺流程如下: 压缩空气制备—压缩空气处理(除水、除油、除菌等)—压缩空气输送—压缩空气使用。 企业应当根据压缩空气质量的不同要求及对医疗器械的影响程度,设计合理的压缩空气系统,并确定相适应的工艺流程。 (四)压缩空气的技术要求 1.主要污染源

管道的吹扫与清洗

管道的吹扫与清洗 (一)一般规定 1. 管道系统压力试验合格后,应进行吹扫与清洗(吹洗),并应编制吹扫与清洗方案。吹扫与清洗方案应包括: (1) 吹洗程序、吹洗方法、吹洗介质、吹洗设备的布置; (2) 吹洗介质的压力、流量、流速的操作控制方法; (3) 检查方法、合格标准; (4) 安全技术措施及其他注意事项。 2. 管道吹扫与清洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定。吹洗方法的选用应符合施工规范的规定。例如: (1) 公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理; (2) 公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗; (3) 公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫; (4) 蒸汽管道应以蒸汽吹扫; (5) 非热力管道不得用蒸汽吹扫。 3. 管道吹洗前应仔细检验管道支、吊架的牢固程度,对有异议的部位应进行加固,对不允许吹洗的设备及管道应进行隔离。 4. 吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。 5. 清洗排放的脏液不得污染环境,严禁随地排放。吹洗出的脏物,不得进入已合格的管道。管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。 6. 吹扫时应设置安全警戒区域,吹扫口处严禁站人。蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃物。 7.管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查填写记录,并应按规范规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录”。 (二)水冲洗实施要点 1. 水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25*10-6)。 2. 水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道压力。 3. 冲洗排管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。

工艺流程图识图基础知识

工艺流程图识图基础知识 工艺流程图是工艺设计的关键文件,同时也是生产过程中的指导工具。而在这里我们要讲的只是其在运用于生产实际中大家应了解的基础知识(涉及化工工艺流程设计的内容有兴趣的师傅可以找些资料来看)。它以形象的图形、符号、代号,表示出工艺过程选用的化工设备、管路、附件和仪表等的排列及连接,借以表达在一个化工生产中物量和能量的变化过程。流程图是管道、仪表、设备设计和装置布置专业的设计基础,也是操作运行及检修的指南。 在生产实际中我们经常能见到的表述流程的工艺图纸一般只有两种,也就是大家所知道的PFD和P&ID。PFD实际上是英文单词的词头缩写,全称为Process Flow Diagram,翻译议成中文就是“工艺流程图”的意思。而P&ID也是英文单词的词头缩写,全称为Piping and Instrumentation Diagram,“&”在英语中表示and。整句翻译过来就是“工艺管道及仪表流程图”。二者的主要区别就是图中所表达内容多少的不同,PFD较P&ID内容简单。更明了的解释就是P&ID图纸里面基本上包括了现场中所有的管件、阀门、仪表控制点等,非常全面,而PFD图将整个生产过程表述明白就可以了,不必将所有的阀门、管件、仪表都画出来。 另外,还有一种图纸虽不是表述流程的,但也很重要即设备布置图。但相对以上两类图而言,读起来要容易得多,所以在后面只做简要介绍。 下面就介绍一下大家在图纸中经常看到的一些内容及表示方法。 1 流程图主要内容 不管是哪一种,那一类流程图,概括起来里面的内容大体上包括图形、标注、图例、标题栏等四部分,我们在拿到一张图纸后,首先就是整体的认识一下它的主要内容。具体内容分别如下: a 图形将全部工艺设备按简单形式展开在同一平面上,再配以连接的主、辅管线及管件,阀门、仪表控制点等符号。 b 标注主要注写设备位号及名称、管段编号、控制点代号、必要的尺寸数据等。 c 图例为代号、符号及其他标注说明。 d 标题栏注写图名、图号、设计阶段等。

相关文档