机房整体解决方案 2009-12-16 22:37:57 阅读838 评论0 字号:大中小订阅计算机机房由于其特殊性,在设计中所需注意的要点较多,本文根据国家、地方规范标准,结合工程师的日常工作经验,对计算机机房施工设计要点进行了归纳,供大家参考讨论。

计算机机房由于其特殊性,在设计中所需注意的要点较多,首先应严格遵国家、地方相关工作规范标准。

《计算站场地技术要求》 GB 2887-89

《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008

《计算机房活动地板技术条件》 GB 6650-86

《通风与空调工程施工与验收规范》 GB 50243-97

《供配电系统设计规范》 GB 50052-95

《民用建筑电器设计规范》 JGJ/T16-92

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95

《建筑设计防火规范》 GB 16-87

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116

《工业与民用供电系统设计规范》 GB J52-82

《低压配电装置及线路设计规范》 GB J54-83

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB J232-83

《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97

《智能建筑设计标准》 EBD-03-95

一、机房建设工程设计与施工要求

1、机房建设工程总体设计要求

机房作为数据存储、传输、设备控制中心,应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件,在温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、承重能力、防静电能力、防漏、防雷、接地等各项指标上均应满足设备要求,设计和施工必须符合国家有关标准、规范、规定,同时也应严格遵守施工地的施工要求,并且参照国际先进规范,建设

一个现代化、规范化的计算机机房。

机房工程的设计与建设应遵循技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、可扩展性等原则。

机房设计总体要求:

(1)指标要求

温度:22±2℃ (夏季)

20±2℃ (冬季)

相对湿度:45%—65%

温度变化率:<5℃/h 不得结露

尘埃:国家B级粒径≥0.5um

粒数≤18000粒/公斤

照度:≥300Lux

应急照明:≥50Lux

静电电位:≤1KV

(2)室内的新鲜空气

室内新风量不应低于空调总送风量的5%(或不低于每人40立方米/小时)。

(3)防雷

机房安装可靠的避雷设施、防雷设备。

(4)电源地线

机房应配有专用地线,接地电阻小于1欧姆。

有良好的防静电措施,安装防静电地板,地面有接地铜排。

(5)机房区域保持正压

(6)功能区规划要求

机房需要考虑主机室、控制室。

2、机房建设工程分项设计要求

2.1机房装修

2.1.1 天花

采用国产优质微孔吸音铝质防尘天花板;

天花上楼板、梁需要做防尘处理;

吊顶内顶部及四壁均刷防尘漆,达到屏蔽、吸音、防尘效果;

天花在满足电气及管道安装的前提下,净空尽可能的高。

2.1.2 地面处理

整个机房采用钢制抗静电活动地板,活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求,投

标单位须提供有关质量认证书。

机房地板设计全部采用著名品牌600*600防静电全钢地板敷设,高度要求为300mm地面,同时地板沿墙进行收边处

理。

地板承重在大于等于500kg,防火达到B1级。

安装静电泄漏系统,铺设静电泄漏地网。

地面需要水泥亚光找平。

主机室地面需要做防尘、防潮和保温处理。

控制室和培训室地面需要做防尘处理。

2.1.3 门窗隔断

机房设置甲级防火钢化玻璃门作为出口门,20mm厚度;分区门采用1500X2100的防火钢化玻璃门,12mm厚度。

分区之间的隔断采用不锈钢12mm钢化玻璃隔断,白钢龙骨。

门框、窗框、隔断墙的规格型号符合设计要求,安装牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。

门扇、窗扇平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。

施工过程中对门窗及隔断墙的装饰面采取保护措施。

玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。

钢化玻璃具有以下特点:

机械强度高:机械强度是普通退火玻璃的4 倍以上;

安全性能好:破碎后成钝角小颗粒,对人体不会造成重大伤害;

抗挠强度大:比普通玻璃大3-4 倍;

热稳定性佳:能承受的温差是退火玻璃的2.5-3 倍,最高使用温度接近300℃。

2.1.4 墙面处理

墙面要按平整、耐磨、不起尘的原则进行装修,并达到阻燃、隔音、降尘的功能;彩钢板饰面。

在隔墙铺设布线线槽时应密切配合土建承包方的施工,做好线槽铺设的墙体抹平工作。

机房与外界连接的所有墙体的缝隙区管线槽接口处均以水泥沙浆堵实,以防止虫、鼠进入机房。

机房与外界连接提供统一的强电、弱电线槽出口。

2.2 配电系统

2.2.1系统设计原则

根据现行国家规范和业主招标文件的要求,我们在对本机房供配电系统的设计中遵循以下的原则:

计算机机房的供电应有单独的供电回路,采用三相五线制。

计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化应在50H± 0.5Hz 之内。

实用及方便性:突出体现“以人为中心”的思想,给办公人员、给管理者以方便。

可靠性、安全性:采用技术先进、性能可靠的设备和元器件,为贵公司业务的开展提供保证。

扩展性及灵活性:系统留有备用容量,具有可扩充性,以便将来扩展负荷的需要。

经济性:充分考虑性价比,使现阶段的投资可以得到充分利用及保护。同时可以足够应付日后扩展发展的需要。

2.2.2设计依据

供配电系统设计规范 GB50052-95

低压配电设计规范 GB50053-94

电力工程电缆设计规范 GB50217-94

通用用电设备设计规范 GB50055-93

工业与民用电力装置的设计规范 GBJ65-83

计算机场地技术条件

计算机站场地安全要求

2.2.3设计细则

电子计算机机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施.电子计算机机房电源应采用地下电缆进线。当不得不采用架空进线时,在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处,应装设低压避雷器。

强电防雷采用三级防雷方案:一级防雷由大楼配电柜完成,二级防雷在机房配电柜内安装DEHN H385三相电源防雷器来对电源浪涌过电压保护,三级防雷在UPS 后端安装DEHN T385三相电源防雷器来对电源浪涌过电压保护。

配电柜和开关采用知名品牌;机柜负载容量具有可扩展性。

根据目前机房设备的负载状况设计机房市电接入电缆规格,具有可扩展性。

主机设备、网络设备、控制设备分别采用UPS双回路供电。

墙上插座采用3个市电回路,照明采用2个市电回路。

电线电缆全部采用阻燃系列。所有插座采用国产优质产品,UPS 插座采用带边框二、三孔插座,其它插座采用不带边框二、三孔插座,做到UPS 供电插座与市电插座的区别。

机房主要采取人工采光,整个机房的照度均匀,没有暗角,不产生眩光。

机房照明使用的600x600mm尺寸的3x20W 机房专用无眩光多隔栅灯,机房照度达到300LUX以上,故障照明达到

50LUX。故障照明接入UPS 供电系统。

机房应设置疏散照明和安全出口标志灯,其照度不低于50Lux。

由于地板下空间作为静压箱,强弱电的走向、分布应尽可能不阻断空调的送风,因此设计地板下面的强弱电线槽为200(宽)X100(高),地板高度为300mm,保证充足的通风空间。

离地板300mm处的墙面上必须留有必要的市电维修插座;没有地板的区域离地面300mm处墙面上也必须留有必要的

市电维修插座。

电子计算机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展、升级等可能性,并应预留备用容量。

2.3 UPS电源

核心设备区采用交流不间断电源(UPS)供电,UPS安装在主机室内。

要求采用1台6 KVA的UPS,后备1小时电池,UPS 的供电范围为机房内所有网络设备、服务器、小型机、应急照

明、环境监控设备。

UPS内部控制系统的供电必须具有冗余,任何单路的供电电路发生故障不允许影响整个系统的正常运行,同样该供

电电路也能够热插拔,以实现在线的维修能力。

要求能够自动监测功率模块的增加和拔除。

UPS能够提供故障电池模块的自动报警,同时提供故障模块的定位。

能对UPS系统整体运行状态的监控;监控内容包括系统电压与各支路负载供电参数。

性能参数指标:

2.4 机房空调系统

2.4.1设计依据

采暖通风机空调设计规范;

建筑设计防火规范;

建筑条件图;

电子计算机房设计规范;

有关设计手册。

2.4.2热量来源

机房室内热负荷来源于以下几个方面:

机房内主机及外部设备的散热量;

照明设备的散热量;

工作人员的散热量;

补入新风的热负荷;

室内外的温差及太阳辐射通过围护结构传导的热量;

机房内的配电盘、电线、电缆等;

2.4.3气流组织方式

根据机房特点,采用地板下送风。

2.5 机房消防系统

2.5.1遵循依据

《气溶胶灭火系统设计规范》

《火灾自动报警系统设计规范》

《气体灭火系统施工及验收规范》

2.5.2系统概述

主机室面积<100平米,因此采用有管网七氟丙烷气体灭火系统。

采用气体灭火,覆盖主机室区。

消防系统包含火灾自动报警系统和自动灭火系统两部分。

主机房内设置七氟丙烷灭火系统及火灾探测器。

主机房采用感烟、感温两种探测器的组合。实现及时报警

火灾报警系统与空调电源、配电电源及新风管电动阀联动,当有火灾报警时,自动切断供电回路、关闭楼宇新风系

统机房处的送风排风阀门。

系统设置手动和自动控制方式。

灭火钢瓶放置于主机室内,设置1组70L钢瓶。系统控制方式为自动、手动操作两种,可在工作区域、防护区门口

操作。

系统建成后要符合机房建设消防要求,并能通过大连市消防局的检测验收。

2.6 接地、防雷系统

2.6.1 机房接地系统设计

机房接地电缆(ZRVV-3X25)接到办公楼的接地网;机房内防静电地板下铺设40*3的紫铜带接地网;设置接地等电位

箱。

2.6.2 机房防雷系统设计

将绝大部分雷电流直接引入地下泄散(外部保护);阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的过电压波危害设备(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过电压幅值(过电压保护)。以上三道防线,互相配合,各行其责,缺一不可,我们在作保护时,充分利用该建筑物本身外部防护设施,严密考虑机房内的防护要素。

强电防雷:我们此次设计了三级防雷方案。一级防雷由大楼配电柜完成,二级防雷在机房配电柜内安装DEHN 三相电源防雷器H385来对电源浪涌过电压保护,三级防雷在UPS 后端安装DEHN 三相电源防雷器T385 来对电源浪涌过电压

保护。

2.6.3 具体要求如下

电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。

按《建筑防雷设计规范》的国家标准执行,业务楼采用采用联合接地的方式,接地电阴要达到最小值(1Ω)。

主机房内采用的活动地板可由钢、铝或其它阻燃性材料制成。活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。

在电子计算机系统中,有大量的使用380V/220V交流电源的电气设备,这些设备按国家有关规范中对电气的规定进行工作接地,即把中性点接地。同时做好安全保护地,要求接地电阻≤1Ω。此外,要求空调机组、机柜等机房设备必须接地,各类设备的接地电阻按照国家标准执行。如果采用联合接地的方式,则要求以最高标准执行。

接地装置的设置应满足人身的安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求。体技术要求应参照GB50174-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》和GB50057-94《建筑防雷设计规范》的规定,符合

技术指标中的有关要求,有特殊要求的设备进行特殊处理。

防雷接地:应按现行国家标准<<建筑防雷设计标准>>执行。

2.7综合布线

机房综合布线采用六类布线产品,搭建千兆骨干。网络所要满足的功能需求如下:

满足组建千兆局域网的需要。

满足语音、数据、图象、多媒体信息大容量、高速传输的要求。

满足楼内办公室联网的需要。

满足办公楼与外部联网、接入INTERNET方面的接口和扩展需要。

2.7.1综合布线改造工程总体施工要求

规范性:本工程在设计过程中必须符合相关的国际标准、国家标准和行业标准。

实用性:实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,实现数据通信、通过再建设还可实现语音

通信、图像通信。

先进性:该布线系统适应日益广泛的数据语音通信和应用,符合业界的发展趋势,从而保护用户在缆线及网络系统

上的投资以及运行在其上的应用。

数据传输可靠性:本系统全部采用高质量的增强性布线系统,为数据传输提供高带宽的传输信道。

经济性:在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。

安全性:该布线系统的传输应不受各种环境的影响,并且不能对与之连接的各种设备产生影响或损坏。

可维护性:系统中的任一部分之联接都应是灵活的,即从物理接线,到数据通讯、自动控制设备之联接都不受或极少受物理位置和这些设备类型的限制。以使在今后的维护过程中可以方便的通过跳线实现数据语音信息点的移动。

2.7.2工程总体施工要求

机房工程施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。

承接计算机机房工程的施工单位,必须持有国家有关部门签发的资质等级证书。

工程所用材料应检验,其规格、型号、数量应符合设计要求,并有出厂合格证。

工程所用设备、装备均应开箱检查,其规格、型号、数量应符合设计要求,附件、备件和技术文件齐全。

工程所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定,安装位置和安装方式必

须符合设计规定或产品说明书的要求。

所有隐蔽工程必须有现场施工记录或相应资料,并由建设单位代表签字。机房施工及验收除应执行以上各规范外,

还应符合国家其它有关标准规范。

.2.8、机房环境动力监控系统

机房综合监控系统一般包括:UPS、空调、温度、湿度、漏水系统、消防系统、红外等(可以根据用户机房的不同要

求和设备进行个性选择)。

总之,计算机机房项目设计因环境、要求不同,机房内设备保护要求,机房内洁净度,机房保密性等等而设计理念不同,遵循国家规范,详细多次设计。最终交付给客户满意的设计方案

(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

中型数据中心机房的规划与设计

中型数据中心机房的规划与设计 2009-04-30 10:08:43 艾默生网络能源有限公司朱利伟 信息化与数字化成为各个企业、行业提高速度、提高效率,获得效益的关键手段,而全球信息化与数字化的愈来愈成熟,为我们追求效益提供了方法、手段、标准。 (1)数字化:企业的业务、流程、经营、管理等等,相关活动全部进行数字化 (2)无纸化:过去基于传真、电话的定单模式不能适应数字化的要求,企业或组织的各种活动通过计算机网络自动进行,办公方式转为无纸化办公。 (3)集中化:分散的信息化不能形成规模效应,信息孤岛不能带来速度和效率提高。当前信息化的趋势是集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,带来信息化的集中效应,这种集中效应表现在数据中心的兴起(如图1所示)。 图1 信息集中化的趋势,需要数据中心承载 1 数据中心的物理模型 数据中心的作用与目的是完成信息的集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,从而实现信息集中效益。 在数据中心中,存在两个层面的平台:网络平台和动力平台(如图2所示)。 图2 数据中心(DC)物理模型的定义 2 数据中心的级别与分类: 根据美国TIA 942标准与Uptime Institute的定义,将数据中心的可用性等级分为

四级(如表1所示): 表1 我国新制定的《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008,将电子信息机房定义为A、B、C三类,其中A类要求最高(如表2所示)。 表2 按机房的规模,可以分为超大型数据中心、大型数据中心、中型数据中心和小型数据中心等。 ◆超大型数据中心,通常面积大于2000m2,服务器机柜数量大于1000个; ◆大型数据中心,通常介于800~2000m2,服务器机柜数量200~1000个; ◆中型数据中心,面积为200~800m2,机柜数量为50~200个; ◆小型数据中心,面积为30~200m2,机柜数量为10~50个; ◆无专门场所的服务器/交换机机柜应用等。 以上规模划分是实际工作中的大致划分方法,并没有严格的划分标准与参照指标体系。划分的目的也仅仅是便于数据中心的规划、设计与建设等。 本文专门针对中型数据中心机房,探讨相关规划、设计与建设的标准、方法和实践。 3.1 机房选址 我国《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008对机房选址提出了要求,综合美国数据中心标准TIA 942-2005,对数据中心选址可以参考以上标准。 实际工作中,对于中型数据中心机房的选址,用户通常选择与办公大楼等设施在一起,便于管理与维护。对于办公大楼来说,需要重点考虑以下内容: (1)大楼的电力是否足够给数据中心使用。办公大楼在设计与建设的时候,主要面向人员办公需要,属于轻载荷的供电设计。而数据中心的设备供电量要求巨大,这样的重载

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读 GB50174--2017《数据中心设计规范》解读一、数据中心是一切信息化的基础 李克强总理在政府报告中指出:新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。 云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱。信息化的基础是数据中心,可以说,没有数据中心就没有信息化的发展。 二、规范编制目的 1、电子信息技术平均2.5年发展一代,每一代IT技术的发展都意味着其支持技术的发展,即数据中心环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、网络系统与布线、智能化、给水排水、消防等技术的发展,这些技术的发展需要相关技术规范的支持。 2、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》于2008年发布实施,到2015年《电子信息系统机房设计规范》已运

行了7年,意味着电子信息技术已发展了3代,需要规范做相应修改。 3、将《电子信息系统机房设计规范》更名为《数据中心设计规范》的主要目的是适应目前国内数据中心的建设需要以及更好地进行国际交流。 三、规范编写原则 1、可实施性原则 本规范在执行国家相关法律、法规和规范的基础上,注重设计方法的可操作性和可实施性,为设计人员提供实用的设计方法。 2、先进性原则 《数据中心设计规范》在满足中国数据中心行业发展的前提下,吸取国外有关数据中心设计的优点,结合中国数据中心行业的具体情况,增加补充具有数据中心行业特点的相关条文规定。主要围绕数据中心的可靠性、可用性、安全、节能、环保等方面的进行编写,具有一定的技术先进性和前瞻性。3、科学性原则 本规范提出的设计原则和方法归纳总结了国内外数据中心行业的经验,是众多行业专家经过多年实践总结出来的,是以现行有效的相关法规、标准、规范为基础,并充分考虑数据中心行业的特点和特殊性。 4、协调性原则

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

互联网数据中心机房建设方案

互联网数据中心机房建设方案 经历了 ISP/ICP飞速发展,。COM公司的风靡后,一种新的服务模式一一互联网数据中心 (Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T AO-、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC( Internet Data Center ) - Internet 数据中心,它是传统的数据中心与 Internet 的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应 具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的 基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASR EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting) 企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也 是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说, IDC 是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设 IDC 主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其 - AN、 WAh和与In ternet 接入等方面。 IDC 的网络建设主要有: - IDC 的- AN 的建设,包括其 - AN 的基础结构, - AN 的层次, - AN 的性能。 -IDC的WAN勺建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 -IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到 IDC 的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC为用户提供相应的接 入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC 与 Internet 互联的建设。 -IDC的网络管理建设,由于 IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有:

IDC机房建设要求

IDC机房建设要求 一.物理要求: 1.根据功能的不同,IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。 主机房区包括:服务器机房、网络机房、存储机房等。支持区包括:高低压变配电房、发电机房、UPS 电池电力室、空调机房、设备监控机房、接入室和消防控制中心等。辅助区包括:客户接待区、客户操作区、监控室、大客户休息区、会议室等,可根据实际功能需要进行选择性设置。 2.IDC 机楼天面应做一级防水,地下室防水等级应为一级。 3.机房净高一般在2.5m~3.2m;计算机机房楼板荷载:A级>500kg/m2 B级>300kg/m2空调机房、供电设备用房>1000kg/m2 4.架空地板的高度应通过计算确定,确保地板下断面风速控制在 1.5~ 2.5m/s,单机架功率不小于 3.2kW 时,活动地板高度不宜小 于500mm;单机架功率不小于4kW 时,活动地板高度不宜小于600mm; 单机架功率不小于4.8kW 时,活动地板高度不宜小于700mm。 5.为合理规划机房内气流组织,建议机房内机架统一按面对面、背 靠背方式排列,即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。其中冷通道应不少于1000mm,热通道应不少于700mm。 6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。主体结构宜采用 大空间及大跨度柱网,大型IDC 柱网宜大于7.2 米,中小型柱网

不应小于6.0 米。有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。 二.关于电源和UPS 1.按照电信相关规定,供电电源应符合下列规定:A、B 级IDC 应由 两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏;C 级IDC 应由两回线路供电。 2.除由市电电源供电外,应配置可靠的备用发电机作为应急电源, 发电机组应具有快速自动启动、自动切换、自动停机和遥测、遥信功能。市电电源与发电机后备电源的切换应采用具有旁路隔离功能的自动转换装置;自动转换装置检修时,不应影响电源的切换。 3.企业的数据中心需要采用发电机阵列,其可以提供数据中心正常 运行所必要的电力。例如谷歌就已经在其位于爱荷华州的数据中心安装了30多台发电机。 4.柴油发电机房的确定:考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟 等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑功能较复杂,对面积的利用率要高,因此,一般把发电机房设在地下室的地下一层,不宜设在地下二层及以下。这时,解决好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振就显得非常重要,在设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点:不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道伸出室外创造有利条件;尽量避

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

B类机房中心机房建设技术规格及要求

B类机房中心机房建设技术规格及要求 1、工程概述 隆基绿能科技股份有限公司数据中心机房建设工程是公司信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术为一体的智能化数据中心,因业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家B类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。 该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为公司系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。 2、建设范围 1)基础设施的建设范围为数据中心, 主要包括: 主机室区域、配电空调区域、UPS区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。 2)机房系统的建设范围为数据中心。 3、建设内容 本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:1)机房装修系统; 2)电气系统(含动力及照明); 3)UPS系统; 4)空调系统(机房区精密空调); 5)通风系统(含新风及消防排烟系统); 6)KVM系统; 7)动力环境监控系统; 8)综合布线系统; 9)消防系统; 10)防雷接地系统 4、建设依据 本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范,

并参考TIA-942 Tier3的标准。 设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本,参照新版本执行)。 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008) 《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《供配电系统设计规范》(GB50052) 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2007) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007) 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) 《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007) 《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

智慧城市数据中心平台概要设计说明书

智慧城市数据中心平台概要设计说明书

目录 1.引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3术语 (2) 2.总体设计 (3) 2.1设计原则 (3) 2.2总体建设目标 (3) 2.3总体建设任务 (4) 2.4总体架构设计 (5) 2.5系统功能结构 (6) 2.6技术架构 (6) 2.7体系架构 (11) 3.系统概要设计 (13) 3.1数据资源规范 (13) 3.2数据资源库 (13) 3.3资源模型管理 (13) 3.4数据资源管理 (15) 3.5共享服务管理 (17) 3.6系统管理 (18) 3.7对外接口 (20) 4.非功能性设计 (22) 4.1系统性能设计 (22) 4.2扩展性设计 (28)

1.引言 编写目的 本文档对数据中心平台的整体架构及各模块功能的设计进行概要性描述。本文档编写的目的在于:1、方便系统用户、分析人员和软件设计人员进行交流,在设计阶段再次判定目标软件能否满足其原来的期望。2.方便软件设计人员及开发人员了解系统体系架构和技术方案,并以此文档为基础进行系统详细设计。本文档主要目的是以设计人员进行软件详细设计为基本出发点,也是维护人员的技术支持文档之一。 项目背景 在信息化时代背景下,数据资源的多寡、数据质量的高低直接决定着各类社会主体的运作效率,数据分析应用能力也影响着管理者决策的方向,对数据的全面搜集和有效挖掘利用已经成为当今世界各国信息化建设的重要内容。 自2020年以来,在《智慧城市顶层设计总规》的指导下,开展了业务、资源、系统、基础设施等方面的顶层设计,提出要加强数据中心建设工作,搭建数据中心辅助决策平台,进一步提升数据整合、共享和分析决策能力,并通过数据架构体系的理论研究和网格化社会服务信息化系统的建设,积累了大量人、地、物、组织、房屋、地下空间的基础资源数据和协同业务数据,为数据分析决策、数据共享应用奠定了数据基础。 鉴于以上背景,提出了构建数据中心的整体规划,整合北京市现有数据库和系统资源,建设统一规范的人、组织、地、物等基础信息库,实现全区基础信息的准确性、唯一性和权威性;建设各政府部门之间准确、完整、规范、清晰、权则结合的基础数据信息共享交换平台,实现基础数据信息高度共享和综合应用;通过基础数据和业务数据的整合集中、统一管理,为科学决策提供强大的数据支持;建立和健全数据标准规范体系和数据安全体系,建立一个统一规范、集中部署、安全规范、充分共享的基础信息数据中心。其中数据中心平台是整体规划的重要核心系统,通过本项目建设,为政务部门和社会公众提供数据共享服务,保障政府决策的科学性、有效性和规范性,提升政府管理能力和公共服务水平。

数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2依据的原则 (2) 1.3项目建设需求 (4) 1.3.1总体需求 (4) 1.3.2机房布局划分 (4) 1.3.3室内装修 (5) 1.3.4空气调节系统 (7) 1.3.5供配电系统与照明 (9) 1.3.6环境监控系统 (12) 1.3.7KVM系统 (12) 1.3.8气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1方案结构概述 (15) 2.2选型方案概述 (15) 2.2.1机房装饰工程 (15) 2.2.2空气调节系统 (16) 2.2.3供配电及照明系统 (16) 2.2.4环境监控系统 (18) 2.2.5KVM系统 (18) 2.2.6气体灭火系统 (18) 2.2.7机房综合布线 (19) 2.3XXXXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1机房布局设计 (22)

1.1消防分区规划 (22) 1.2机房设备规划 (22) 1.3机房区剖面分配 (23) 2机房装饰工程 (23) 2.1需求概述 (23) 2.2机房装饰规划 (23) 2.2.1吊顶工程 (24) 2.2.2机房地板 (24) 2.2.3机房墙面 (25) 2.2.4隔墙及门窗 (25) 2.2.5场地降噪、隔热 (26) 2.2.6场地净化 (26) 2.2.7场地防水 (27) 2.2.8机房照明 (27) 3空气调节系统 (28) 3.1规划设计 (28) 3.2机房空调负荷设计 (28) 3.3机组选型 (30) 3.4产品的性能和特点 (32) 3.5实施方案 (36) 3.6精密空调气流组织 (37) 3.7方案优点 (38) 3.8空调室内室外机位置建议 (38) 3.9售后服务 (40) 4新风系统 (42) 5供配电及照明系统 (43) 5.1机房UPS容量计算 (43) 5.2UPS系统 (43)

数据中心建设总体要求

数据中心建设总体要求 中信北京国安电气责任有限公司二○一二年四月二十六日

一、建设环境要求 数据中心大楼或具有数据中心功能要求的办公大楼建设位置、周边环境应符合下列要求: 1、电力供给应稳定可靠,交通通信应便捷,自然环境应清洁; 2、应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3、远离水灾火灾隐患区域; 4、远离强振源和强噪声源; 5、避开强电磁场干扰; 6、距离停车场不小于10m; 7、距离铁路或高速公路的距离不小于100m; 8、距离飞机场不小于1600m; 9、距离化学工厂中的危险区域、垃圾填埋场不小于400m; 10、距离军火库不小于1600m; 11、距离核电站的危险区域不小于1600m; 12、有可能发生洪水的地区不应设置机房; 13、地震断层附近或有滑坡危险区域不应设置机房。 当无法满足上述要求时,可采取必要措施加以解决,必要时更换建设地点。

二、数据中心对建筑与结构的要求 1、抗震设防分类不应低于丙类(地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求); 2、耐火等级不低于二级; 3、屋面的防水等级Ⅰ; 4、拟确定数据中心建设的区域,可不进行物理分割; 5、根据数据中心的特殊性,考虑到今后机房的扩容和调整,数据中心机房层承载不小于1000公斤/平方米,UPS电池间如设置在楼上,承载要求不小于1600公斤/平方米; 6、拟确定机房建设的区域,地面应做找平处理,地面和顶面应做防水和保温处理; 7、拟确定机房建设的区域,应满足设备进出的要求(走廊、货梯、门的尺寸不小于1500*2100); 8、拟确定机房建设的区域可做无窗设计; 9、拟确定机房建设区域的核心筒(电梯厅)平面高于本层平面400mm以上,以保证抗静电活动地板铺设后无高差; 10、大楼层高,应保证梁下高度不低于米; 11、建筑物要有空调和新风机室外机安装位置,楼顶应为平顶设计;

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

完整的IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (24) IDC综合管理系统 (32) IDC计费系统 (36) IDC计费系统 (40) 技术服务 (43) IDC机房系统设计说明 (51) 一期实施内容建议 (58)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

关于公司数据中心机房建设方案的汇报

关于公司数据中心机房建设案 为保障公司信息化建设工作开展,现对数据中心机房项目的实施案的、所需费用等进行了进一步的详细分析,现报告如下:一、 财务系统服务在弱电机房,存在防火、安全、散热、数据等理由 二、 本次规划遵循“整体规划、分步实施、重点突破、逐步推广”的原则,第一期信息化规划建设我司数据中心机房。主要容包括:(1)建设容: 数据中心机房:网络设备、安全设备、服务器、存储设 备 系统:实现部安全传输 数据安全系统:数据防泄露、文档加密、解密审批、文 件备份; OA本地化:安全、本地化管理数据

三、项目案 1、建设必要性 一是系统面,办公系统只有我司单独部署才能进行二次开发,满足未来我司业务快速发展的需要。官网选用托管在云平台,也无法保障安全性、扩展性和性能。财务系统出于安全和,建设之初就需要软件、硬件设备的支持。 二是基础架构面,未来各类系统都需要承载的硬件支持,保障系统的服务器设备、保障安全的网络设备、保障数据的存储设备等,都需要拥有专业机房才能搭建。一期规划的设备都考虑了延续、扩展和利旧的案。 三是数据中心机房是信息系统的中枢,只有构建一个高可用性的整体机房环境,才能保证系统软硬件和数据免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响,为了保障有一个稳定的环境能更好的提供服务,就需要建立专业机房,有安全的运行环境,安全的保障,专业人员的维护,才能够保证公司正常业务的运行和高效的服务。 (3)机房建设案 数据中心机房是建设支撑各业务系统的如网络设备、安全设

备、服务器、存储等基础架构设施,及承载基础架构设施设备的数据中心机房。 … 综上,建议选用租用IDC机房模式,一是后期维护成本更低;二是专业维护人员缺乏;三是新办公楼租用性质,不可搬迁、不可扩展;四是考虑突发事件的发生。 近两年,同类企业建设比对比如下表: (4)租用机房建设费用预测 根据目前的评估结果,规划了基础案和高可用案。 主要包括:(1)硬件;(2)软件系统;(3)专线;(4)机柜;(5)实施费;(6)网络设备隔间; 此外为支撑系统运行,Oracle等基础支持系统的采购亦有费

相关文档
相关文档 最新文档