1.0目的

为加强涉爆粉尘管理,防止粉尘爆炸事故的发生,爆炸公司财产和员工人身安全,制定本制度。

2.0适用范围

适用于公司内所有粉尘爆炸危险的场所。

3.0职责

3.1企业负责人对粉尘防爆安全管理工作全面负责。

3.2安全管理人员负责制定公司粉尘防爆管理制度,并监督执行。

3.3生产车间负责粉尘爆炸危险场所的检查、日常管理,并指导、监督粉碎机、破碎机作业区域员工按规定本制度。

4.0程序要求

4.1建筑结构

4.1.1涉爆粉尘作业场所有两个出口,疏散门向外开,至少有一个通向非爆炸危险区域。

4.1.2出口设置明显的安全标志,并操持畅通。

4.1.3疏散线路有应急照明。

4.2通风除尘

4.2.1采用机械式通风,除尘设施按规定设计、安装、使用。

4.2.2收尘设施与厂房分离。外壳接地效果每年至少测试一次。

4.2.3机械、设备、管道连接处采用法兰连接,并采用导线跨接。

4.2.4除尘器清灰口下步设有锁气卸灰装置。

4.2.5回收的粉尘单独存放,避免二次飞扬。

4.2.6收尘设施距离明火保持安全距离。

4.3清洁制度

4.3.1每天作业结束后,对现场的粉尘进行清理。

4.3.2视尘量清理收尘装置,确保作业场所积累的粉尘量最低。

4.3.3禁止使用压缩空气吹扫。

4.3.4清洁作业必须在设备停止运行的情况下进行。

4.4禁火措施

4.4.1禁止明火作业。

4.4.2需要进行明火作业时,必须办理动火许可证,设备停止运行,并对现场积尘进行清理,并按作业风险评估采取遮挡、隔离、配备专人监护等措施。

4.4.3人员作业配备防静电工作服。

4.4.4检修作业使用防爆工具,不得敲击各种金属部件。

4.5器材配备

4.5.1涉爆粉尘燃烧时使用消防沙灭火,避免扬尘形成积尘云。

4.5.2严禁使用普通灭火器灭火。

4.5.3定期对生产线、除尘器等密闭系统的压力进行检查,保证压力表完好。

4.6电气线路

4.6.1电气线路采用绝缘线时,应用钢管配线。

4.6.2开关和漏电保护器安装在车间外面。

4.6.3设备、电源开关应采用防爆、防静电措施。

4.6.4严禁私自接临时线。

4.7教育培训

4.7.1企业主要负责人、安全员和操作者应经过培训掌握一定的粉尘防爆知识。

4.7.2粉尘爆炸危险环境作业的人员应每年接受操作规程、粉尘防爆知识的培训,考核合格后方可上岗作业。

4.8安全检查

4.8.1安全管理人员负责制定粉尘防爆安全检查表。

4.8.2生产车间负责每月组织一次安全检查,对检查中发现的问题及时解决。

4.8.3影响安全生产的问题没有整改前,不得开始生产。