文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某住宅楼工程冬季施工方案

某住宅楼工程冬季施工方案

某住宅楼工程冬季施工方案
某住宅楼工程冬季施工方案

某住宅楼工程冬季施工方案

2010-10-29 20:03:14 来源: 作者: 【大中小】浏览:58次评论:0条一、编制依据

1、《建筑工程冬期施工规范》JGJ104--97;

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2002

3、31#,37#工程施工图纸;

参考资料:

1、《现行建筑施工规范大全》

2、《建筑分项工程施工工艺标准》

二、工程概况

一、单项工程简介:

本单项工程由31 #,37#栋两个单体工程组成,建筑面积5567.96m2,一层层高为3.9米.标准层层高为2.8米。建筑总高度约为16.71米;。抗震设防烈度均为8度,屋面防水等级均为Ⅱ级.

施工现场概况

2.1 场地内情况:①施工现场地势平坦,但场地狭小。②现场土方工程由甲方分包,我公司将从人工清槽以及验槽工作开始施工。

2.2 周边情况:施工现场南侧为住宅小区,北侧在建工程。

2.3 三通一平情况:现场电源位置在施工现场西南侧,水源在现场东侧。

2.4 施工运输情况:本工程施工阶段在现场东侧开门,施工现场内施工道路单一,场地小行不成环形。

冬施准备

(一)、现场准备

1、由于本工程现场狭小,冬施应力争31#、37#工程一层框架结构施工完成,并已做好了场地水泥硬化处理,腾出了存放模板和堆放小型材料的场地,为明年创造出充分的施工条件。

2、冬施前必须彻底整理一次施工场地,包括对现场进行统一规划,使生产材料设备堆放有场地,并能归置整齐有序,同时还要保持冬施时作业现场不滞留雨水或雪化水,不结冰。

3、提前完成施工现场上水管线、截门井、消防栓及其它施工管线和设施的保温工作,防止管线冻裂影响施工。

4、做好现场工棚的封闭保温,覆盖好沉淀池,保持污水管线畅通,防止结冰堵塞。

5、检查维修好水泥库及其它材料库房,不耐冻的材料全部入库保管,耐冻的材料尽量不在露天存放。

6、检修维护好民工宿舍,有保温防冻措施,并在门口挂棉被门帘保温,中午时分要打开宿舍窗户通风。项目部员工办公室、宿舍、食堂、厕所,以及现场标养室均有保温措施,防止人员或设备设施冻伤、冻坏,影响工程冬施。

7、认真检查脚手架是否稳定牢固,发现问题立即解决。上下楼马道、爬梯,一律要做防滑处理,防止上下人员滑坠摔伤。

8、与气象部门保持密切联系,每天两次预报天气情况,并用板报进行公布,避开寒流安排施工作业。

9、雨雪天不便运输的冬施材料,由材料部提前作出计划,适时安排进场,防止雨雪影响交通耽误材料进场,延误工期。

10、配置专职消防员,来回检查施工现场电焊及库房安全,与保安人员一道,共同做好夜间防火防事故工作。

11、对负责混凝土测温、养护和添加外加剂的人员进行技术培训;对负责消防、看火的安全人员进行防事故教育和必要演练。上述人员经考试合格后,再安排上岗工作。

(二)、材料准备

冬施主要材料设备一览表

序号材料或设备名称单位数量备注

1 测温仪支2

2 温度计支30 -20o~100o

3 阻燃草帘m2 3000

4 麻袋布m2 1000

5 塑料薄膜m2 3000

6 火煤炉个20 废旧汽油桶

7 煤炭T 8

8 钢板张30 1.5mm厚

9 消防水龙带m 100

10 干粉灭火器个14

11 水桶个18

12

13

(三)、劳动力准备

钢筋工:50人

模板工:80人

混凝土工:20人

电焊工:4人

消防看火员:8人

杂工:14人(负责墙面刷养护剂、楼面混凝土保温苫盖、外围保温隔档)

共计:176人。

四、施工部署

(一)、成立冬施工作领导小组

组长:

副组长:

成员:

(二)、人员分工

材料组组长**,负责落实冬施材料采购和进场;

**,负责冬施方案和技术交底审核、落实;

钢筋工长**负责钢筋加工及冬施成品保护;

木工工长**负责墙、梁、板、柱模板施工及保温防护;

混凝土工长** 负责墙、梁、板、柱混凝土冬施及落实保温措施;

测量员**负责冬施结构主轴线测量放线;

质检员,高学理负责土建各分项工程冬施质量验收;

水暖工长、电气工长负责专业管线、孔洞冬施预留、预埋;

工程组长、安全员负责民工食堂、宿舍、厕所及冬施现场安全、防火、环境卫生管理;资料员**负责冬施各分项工程资料收集管理;

试验员负责钢筋、混凝土检验以及混凝土测温和试块留置。

(三)、成立消防防火工作小组

组长:

副组长:

组员:

消防防火工作小组职责:在冬施领导小组的领导下做好工地的防火检查和防火器械、物资的落实等具体工作。

(三)、冬施时间安排

根据施工规范,冬期施工的气温条件为:根据当地多年气象资料统计,当室外平均气温连续5天低于5℃度时进入冬期施工;当室外平均气温连续5天高于5℃时,解除冬期施工。此外,根据北京地区气象统计资料,每年上冻期约在11月15日至来年3月中旬,历时4个月左右。据此,31#、37#楼本年度冬期施工的时间确定为:2008年11月15日至2009年3月15日,此期间施工技术要求和质量管理统一执行冬期施工工艺标准。

四、主要分项工程冬施保温措施

(一)、混凝土工程

1、根据工程设计要求,冬施使用普通硅酸盐水泥拌制的商品混凝土,并按规定选用低含碱量、对钢筋无腐蚀作用的早强型复合防冻剂,早强型防冻剂具有减水引气功能,可抵抗-15度以下低温。使用前还须做好复试,复试合格后才能使用。

浇筑混凝土前,生产技术部门要根据冬施部位,向商砼厂家提供混凝土用量、强度等级,以及抗冻混凝土新增加的技术要求等。商砼厂家要根据冬施混凝土技术要求,做好混凝土外加剂的试配,控制好混凝土的塌落度和砂率比例。

2、根据本工程冬施要求,生产技术部门有关人员在考查商混厂家时,要与厂方生产技术人员一起论证冬施混凝土的质量保证措施,补充完善冬施混凝土的技术质量要求。商混厂家要保证冬施混凝土出罐卸入料斗的温度不低于15℃,浇筑入模温度不低于10℃,确保不低于冬施规范要求的5℃。混凝土温度不能满足上述要求时,现场有权依据冬施混凝土技术要求退货。

3、为确保冬施混凝土质量,施工现场应尽量减少混凝土倒运次数,缩短运输时间,混凝土到场后要一次布料到位,采取多项有效措施,尽量减少混凝土热能损耗。采用汽车泵浇注4一次到位。

4、墙体与楼板保温措施

(1)墙体混凝土保温:墙体混凝土保温采用模板内外包裹一层防火草帘,用铁丝绑扎固定;模板上口混凝土保温用防火草帘卷成的15cm直径保温卷,外缠塑料膜,从墙顶钢筋中间沿墙体顺长封盖住墙顶上口,再用塑料薄膜和阻燃草帘从墙体两侧塞堵覆盖,与墙中保温卷搭接严实。墙体拆模后混凝土要随即刷养护剂,接着在墙面上固定满挂阻燃草帘保温。

(2)楼面混凝土保温:楼板混凝土由于厚度有限,最容易受冻,是冬施保温工作的重点。其保温做法是在楼板混凝土浇筑、刮平抹面的同时,一边抹面一边苫盖塑料薄膜和双层阻燃草帘。苫盖塑料薄膜和阻燃草帘时,作业人员要从里向外倒退苫盖,注意对楼面成品混凝土的保护,不得在楼面混凝土上踩出脚印或凹坑。楼板预留洞单独加盖阻燃草帘保温,并注明标识以防作业人员踩空坠落。

(2)作业层楼下混凝土保温:浇筑楼板混凝土前,先用脚手架钢管和采条布封堵下层楼的外框和预留洞口保温。

6、混凝土养护

根据北京市冬季气温环境和混凝土质量要求,本工程冬施养护采用综合蓄热法,混凝土构件拆模后要立即塑料薄膜包裹保温,保持住水分。当日最低气温降至-10度以下时,施工作业

层在当层顶模验收后,按100-150平米一个火炉子生火提升作业层室内温度。火炉子采用废旧汽油桶(火炉底下采用石棉隔热垫层,防止地面混凝土受暴热而破坏),烧无烟煤。在火炉子周围放置不少于五桶水,火炉子上方1m内放置一张2m×2m的钢板防火罩。

7、混凝土测温

(1)混凝土测温使用电子测温仪和玻璃水银温度计。

(2)冬期混凝土施工除要进行常温条件下的检查项目外,还应增加以下检查内容。

A、外加剂的质量和掺量。

B、搅拌站内的水和骨料的加热温度。

C、混凝土在出罐时,浇筑后及硬化过程中的温度。

(3)测温孔的设置

测温孔的布置按冬施技术要求选在温度变化比较大,容易散失热量、易于受冻的部位。

A、楼板测温也按每15m2设一个,每间至少设一个,孔深为板厚的1/2,垂直于板面。

B、墙体测温孔按墙厚≥200mm时的技术要求双面布置,孔深为墙厚的1/2,位置在每道墙中高度1.5m处。

C、现浇混凝土柱,在每根柱子的柱头和柱脚各设1个测孔,且设在迎风面。测孔与柱面成90o角,孔深1/2~1/3柱断面边长。

所有测温孔均采用PVC塑料管预埋,预埋时注意孔深控制,防止被溢浆堵浅。

(4)测温次数

混凝土受冻临界强度:混凝土采用普通硅酸盐水泥配制时,应为设计强度标准值的30%;掺防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时,不能小于4.0N/mm2(4Mpa);当室外最低气温不低于-30℃时,不得小于5.0 N/mm2(Mpa)。

A、本工程冬施混凝土养护按照北京地区通常做法,采用综合蓄热法,即混凝土浇筑后1小时进行测温,掺加防冬剂的砼未达到临界强度前每2小时测温一次,以后每隔6小时测温一次。

B、环境温度昼夜3-4次,时间分别为:早上7:30;中午14:00;晚上21:00。室内测温的时间分别为:早上7:00;上午10:30;中午14:00;晚上21:00。测量的温度要真实、清楚的记录,不得弄虚作假,不得遗失。

C、全部测温孔、点均要编号,测量结果记入正式记录。

(5)测温员在测量温度的同时,要检查保温覆盖情况,了解结构浇筑的时间、要求温度、养护期限等,若发现温度有过高或过低现象,要及时通知技术人员,及时采取措施解决。(10)冬期混凝土施工中,除按常温施工留置试块外,应增加2组试块与构件进行同条件养护,一组检验混凝土受冻临界强度,另一组检验混凝土转入常温养护28天强度。混凝土现场取样由现场专职试验员会同搅拌站质检员一道提取,按质量要求进行养护送检。

(11)现场标养室用电暖器保温,保持室内在温度25℃。

(12)测温工作由技术负责人负责,测温员由试验员王琳担任,准时测量混凝土温度,并做好测量记录。

(13)混凝土热工计算(附后)

(二)、钢筋工程

1、本工程ф18(含)以上钢筋均采用滚压直螺纹连接,其余采用搭接方式。

2、钢筋调直采用机械调直,严禁冷拉调直。

(三)、模板工程

1、冬施模板维护保养要求:冬施中必须加强对模板的维护保养,拆下来的模板要及时清理,检查并维修好模板的边角部位,尔后刷上脱模剂,保持模板表面干净,无杂物粘连,不结冰。

2、墙体模板保温做法:冬施期间模板背面满挂防火草帘。安装模板后要注意保护好保温层,

发现有缺损或脱落时应立即补齐,保证模板保温效果。

3、模板的拆除:模板及其保温层在混凝土达到设计要求的强度、并在混凝土冷却到5℃后方可拆除(用温度计在模板上口测量)。拆模时若混凝土表面温度与环境温差大于15℃时,拆模后的混凝土表面要及时覆盖,使其缓缓冷却。侧模拆除时混凝土强度应能保证期棱角不受损坏方可进行。现场操作中可在混凝土强度达到临界强度4Mpa时方可松动螺栓,拆除模板使模板轻轻脱离混凝土实体,拆除模板并撤除墙面保温苫盖物。由于一层为框架结构,梁柱为上部结构的支撑点,上部为砖混结构,砖混结构还在继续施工,一层梁板拆模时混凝土强度必须达到100%,否则不能拆除模板。但是一层模板在本工程停工时必须全部拆除,以免冬季土冻涨拱坏梁构件。

模板材料必须准备齐全,不少于两层支撑和模板。

六、质量保证措施

1、在冬施前,对全体施工人员进行一次冬施动员,各分项工程施工前要进行技术交底,使操作人员对冬施工程项目、技术要求、操作规程做到心中有数。

2、商品混凝土来料由试验员进行检测,严格控制混凝土外加剂的掺量及水灰比、坍落度,要做到一车不漏的进行检测,不符合冬施要求的混凝土一律退回厂家。

3、准备充足冬施材料,如水泥、砂石、外加剂、保温材料等,以备雨雪天交参通受阻影响施工。

4、加强测温工作和监管力度,每天二次公布大气温度,以便提前安排好施工计划,防止突发天气变化影响施工。

5、在冬施期间对各分项工程的关键环节加以控制,落实混凝土的保温覆盖等各项工作,责任落实到人。同时在每项施工过程中,冬施领导小组成员还要不断检查,定期小结讲评冬施措施的落实情况。

6、施工现场配备充足的劳动力,且劳动力具备一定的技术水平,确保冬期昼短夜长、工作时间缩短的情况下完成预定的进度质量任务。

7、外脚手架必须及时跟上,并采用花带布围严,减少风速。

8、上午10点到下午2点阳光充足时要把覆盖物揭开,接受阳光照射。

七、安全消防管理措施

1、冬施脚手架与爬梯安装必须向工人交底,使之稳定牢固,有防滑措施,并在雨雪天后及时进行清理。

2、根据公司制定的各项防火灾、防煤气中毒、防滑等制度,深入做好冬施前的安全教育。

3、电焊、气焊等明火操作,应事先报安全员并申领动火证。

4、及时清理马道、架子上的积雪,加强防护栏和安全网的安全检查,架子工作业时必须系好安全带,并相互进行检查。

5、冬施阶段钢丝绳容易打折扣脆断,应经常擦油维护。

6、加强冬施消防,建立消防安全组织,对消防设备进行一次普查,不齐全设备的一律补齐到位。

7、易燃物品设专用库房堆放,并远离现场周转材料。

8、做好消防工具、灭火器、水龙头等消防器材的管理与保温、防冻保护,挂上明显标识,并定期检查,以备应急用时方便使用。

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉·东方名都6#楼 二次结构冬雨季施工方案 编制单位:高密市宏宇建业有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、冬季施工特点 四、施工准备 五、冬期施工测温 六、二次结构冬季砼施工措施 1、构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工 2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施 八、冬施安全措施 九、冬施防火措施 十、冬期施工安全技术措施

一、工程概况 城嘉·东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04㎡,其中地上11092.04㎡,地下1045.00㎡,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6;墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C30。梁板:基础至六层顶C35;七层以上C30;楼梯C30。 二、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉·东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施,最大限度的调动员工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 (3)、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等

某住宅小区冬季施工方案

6)防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗. 4、油漆、涂料工程冬季施工: 油漆、涂料应尽量避免在冬季施工,如果工期需要必须在冬季施工时,应采取保温措施。要求室温保持均衡,不得突然变化,室内相对湿度不大于80%,以防凝结水。刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃,刷水质涂料时不宜低于+3℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制.-10℃时各种油漆均不得施工.施工中如不能利用永久性采暖通风设施,可采用电暖器、电炉,局部可使用碘钨灯进行加热。 为了使油漆易于干燥,冬季施工时油漆需加催干剂,?油漆使用时应拌合均匀。为了避免油漆低温稠化,应适当加热,但不得直接在火源上(如电炉、火炉)加热,?应放在热水容器中用热水间接加热,以防着火。腻子配置时可在加热的水中掺四分之一的酒精。?油漆工程冬季施工时应选择晴天、干燥、无风的天气施工。?禁止用热风吹油漆面,以免油漆面凝结水珠,油漆基层应干燥,湿度不超过5%,不得有冰霜;受冻的木材如湿度大于15%,则应先涂干油,并满刮腻子后刷油漆。油漆工程冬季施工时,气温不能有剧烈变化,施工完毕后至少保养两昼夜以上,直到油膜和涂层干透为止。 冬季室内涂料施工,材料不应受冻,刷时涂料温度应保持在15℃左右,基层湿度不大于8%,不得有冰霜。基层最低温度不低于5℃,同一施工段温差不超过5~6℃,内外刷浆应在晴天进行,一昼夜内环境温度不得低于3℃。 5、其它装饰工程冬季施工 1)塑钢门窗冬季施工 ???? 进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响,为确保门窗加工、安装质量,门窗厂应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。 1.?下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。 2.?焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。 3.?压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。 4.?使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。 5.?铝滑轨长度严禁超标,铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右,两边留有余量。 6.?门窗上墙安装,尤其是玻璃压条的装配,应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

高层项目工程主体结构冬季施工方案

XXX项目工程冬季施工方案 (22010——2011年度) 1、编制依据 1.1中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/104-97; 1.2中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 1.3《天津建筑工程施工质量验收资料技术实施指南》; 1.4XXX项目施工图纸。 2、工程概况 2.1总体概况 工程名称: 建设地点: 工程规模:总建筑面积72212.4平方米,其中地上建筑面积58172.4平方米,地下建筑面积14040平方米,建筑总高度149.5m,共36层。至屋面机房顶高度179.6m,至装饰结构顶部最大高度203.6m。 2.2建筑设计概况 本工程位于,南至XXX公司,总用地面积为10576.8㎡,地面建筑为36层的超高层建筑,属一类高层建筑,首层至3层为商业裙房,裙房高度16.2m,4层至13层为办公写字楼,15层至25层为SOHO办公,27层至36层为酒店式公寓,14、26层为避难层,建筑高度149.5m,地上建筑面积58170㎡。地下共两层,为复式汽车库,负一层局部设有夹层为自行车库,10KV变电站、弱点中心、报警阀室均设在负一层,生活泵房、中水泵房、消防泵房、消防水池、

五级人防工程设在负二层,地下总建筑面积14791.17㎡。 施工现场场地周围紧邻城市道路,拟建建筑与相邻地块内建筑间距不小于13m,地下汽车库出入口在开华道和梅苑路各设一个,地下自行车库设在负一层加长内,出入口设在建筑东侧,围绕建筑设有环形消防车道,车道宽度不小于4m。 外墙装饰工程为石材、铝板、玻璃幕墙结构,幕墙工程由专业幕墙公司二次深化设计后结合土建工程进行预留预埋及幕墙安装施工。 2.3结构设计概况 2.3.1基本概况

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

冬季施工室内抹灰方案

新开门安置小区3#住宅楼冬季施工内装修方案 编制: ___________ 审核:_______________ 审批:_______________

施工单位:西安中煤建筑工程有限公司 目录 1、编制依据 0 2、工程概况 (1) 2.1 工程基本概况. (1) 2.2 冬期室内装修工程施工概况 (1) 3 、冬期室内装修施工部署 (1) 3.1 冬施领导小组组长、成员名单. (1) 3.2 劳动力组织 (1) 4 、施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2 现场准备 (3) 4.3 材料准备 (3) 4.4 人员准备 (3) 4.5 生活区准备 (4) 5 、冬期室内装修施工方法 (4) 5.1 施工保温方法 (4) 5.2 抹灰工程 (4) 5.3 墙砖铺贴 ......................... 错误!未定义书签 5.4 大理石墙面粘贴. (7) 5.5 地面地砖铺贴. (8) 5.6 地砖踢脚线安装. (9) 5.7 修粉 (9) 6 、冬施措施及要求 (9) 6.1 质量保证措施........................... . 10 6.2 冬施管理措施........................... . 10 6.3 冬施安全、消防措施 (10) 6.4 环境保护措施 (11)

6.5 文明施工措施........................... . 11

1、编制依据 1.1 有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国劳动法》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 ; 1.3 国家、行业技术标准及管理规定 建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );砌体工程施工及验收规范》 ( GB50203-2002 ); 建筑地面工程施工质量验收规(GB50209-2002 ); 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2002 );建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-88 );建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97) ; 1.4 安全生产规范、规程标准 建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 建筑工程施工现场管理规定》(建设部15 号令) 建筑机械使用安全技术规程》( JGB33-86 ) 建筑安全监督管理规定》 (建设部13 号令) 2、工程概况 2.1 工程基本概况本工程位于西安市曲江区二期范围内,地块南临南三环,北临岳家寨一路,东临岳家寨二路。3# 楼总建筑面积9748.04 平方米,建筑占地面积407.56 平方米(不含地下室楼梯间)建筑层数,地上部分26 层,高度为7 3.25 米(屋面板) 。现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙抹灰冬季施工控制措施。 2.2 冬期室内装修工程施工概况冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入 冬期施工,起止日期经实测确定。 冬期施工技术准备工作 (1).以确保施工质量及生产安全为前提,制定具有一定的技术可靠性和经济合理性的冬季施工技术措施。

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

高层住宅楼冬季施工方案

目录 一、工程概况及施工准备 (3) 二、主要工作内容 (3) 三、钢筋工程 (3) 3.1钢筋负温电渣压力焊 (4) 3.2钢筋负温电弧焊 (5) 四、混凝土工程 (6) 4.1混凝土的材料要求 (6) 4.2混凝土配合比 (6) 4.3混凝土的配制和搅拌 (6) 4.4混凝土运输 (7) 4.5混凝土的浇筑 (7) 4.6混凝土养护 (8) 4.7混凝土拆模 (8) 4.8混凝土温度的测量 (8) 4.9混凝土试件和强度检验 (9) 五、保温措施 (9) 5.1 保温资源准备 (9) 5.1.1混凝土外加剂材料准备 (9) 5.1.2保温材料的准备 (10) 六、安全措施 (11) 6.1冬期施工安全教育 (11) 6.2现场安全管理 (11) 6.3冬期电气安全管理 (11) 6.4冬季施工的安全和防火 (12) 6.5安全施工措施 (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1钢筋工程 (13) 7.2 混凝土质量控制及检查 (14)

八、文明施工措施 (15)

冬季施工方案 一、工程概况及施工准备 (1)襄城县首山佳苑4#楼工程,地下二层,地上19层,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积20327.05m2。工程在进入冬季施工时,必须复核施工图纸,查看是否适合冬季施工要求。本方案针对4#楼冬季施工作出详解。 二、编制依据 ⑴《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 (2)进行冬季施工前,对管理人员要专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。 (3)指定专人进行气温观测并作好记录,收听气象预报;防止寒流突然袭击。 (4)根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。 (5)工地的临时供水管做好保温防冻工作。 (6)冬季施工要采取防滑措施。 (7)施工中接触热水要防止烫伤。 (8)现场严禁使用明火并安排专人严加管理,采取得力措施,防止发生火灾。 (9)电源开关、配电箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电伤人。二、主要工作内容 主体钢筋制作、安装及混凝土浇筑。 三、钢筋工程 在钢筋工程焊接施工中,当环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时,焊工必须持有钢筋焊工资格证,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

某高层住宅工程冬季施工措施范本

整体解决方案系列 某高层住宅工程冬季施工 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63835某高层住宅工程冬季施工措施Winter construction measures for a high-rise residential project 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 高层住宅工程冬季施工措施 1.钢筋混凝土工程的冬季施工 1.1一般规定 根据规范规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于+5℃时,砼及钢筋砼工程的施工为"冬期"施工,冬期施工时,砼和钢筋砼必须严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定进行施工。 砼在冬期施工中,由于其冻害主要是砼中水分冻结膨胀而造成的,因此,砼在受冻前必须具备一定的强度,以抵抗其水分膨胀产生的压力,从而提高砼及钢筋砼不致造成冻害。 在现行规范中规定: 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的砼,其抗压强度不得低于设计标准值的30%。

在冬期施工中,为了加强砼的质量,对砼的原材料必须进行加热处理,并掺入一定种类的适当外加剂,以降低其冰点加快强度的增长。 采用蓄热法保温养护时,模板应尽量采用木模,模板支撑与脚手架应脱开,圈梁柱子等构件应尽量减少支撑,而采取对拉螺栓,这样可便于构件的覆盖保温养护。 1.2砼的配制、搅拌和运输 冬期施工的砼和钢筋砼,应优先选用水化热大、早期强度增长快的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、水泥标号不低于P.042.5、最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不宜大于0.6。 砼必须采用热水搅拌,水和骨料的加热控制温度见下表,水泥不得加热,应在使用前运入暖棚内存放,砼的出罐温度不得低于+15℃,入模温度不得低于+5℃。 控制砼时,骨料中不得带有冰雪块,拌合时间应比常温下提高50%,加化学外加剂的砼,其拌合时间为:砼坍落度1cm 时,不小于4分钟,坍落度2-7cm时不小于3分钟。 为了加快施工进度,保证工程质量,所有冬期施工的砼

住宅楼工程冬季施工方案的热工计算.doc

热工计算 1.1.1.材料配合比及入模温度 冬施期间,混凝土所用的原材料为:水泥:P·042.5低碱水泥,外加剂:无氯低碱活性中砂与碎石。并且,确保冬施中所有混凝土中的碱含量低于3.0Kg/M3。冬施热工计算以下面C35的基准配合比为例进行计算。基准配合比为: 混凝土的入模温度为10℃,当时环境温度为-6℃。 1.1. 2.混凝土因钢筋及模板吸热后的温度 式中:T3—考虑模板和钢筋的吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃); C C—混凝土的比热容1KJ/Kg·K; C f—模板的比热容2.51KJ/Kg·K; T f—模板的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 T s—钢筋的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 3(2400110.0042.5 2.516203.00.486) 8.83 (2400142.5 1.9203.00.48) T ??-??-?? == ?+?+? ℃ 1.1.3.综合蓄热法养护过程温度计算及强度验算 蓄热法采用2层阻燃草纤被和1层塑料布

养护期间的平均温度计算如下: 楼板:M=A/V=2/0.14=14.28/m a m ce V t V m T t V e e T ce ce , /) /( ) / (+ ? - + - =- ? -? θ η η ?θ θ T m.a——混凝土养护开始到任一时刻t的平均气温-6℃ V ce——水泥水化速度系数——0.013 h-1 ω——通风系数——1.3 k——结构维护层的总传热系数 阻燃草纤被:k1=0.06w/m.k d1=0.06m 薄膜:k2=0.03w/m.k d2=0.001m 经计算:k=3.35kJ/m2h.k A.计算三个综合参数 θ=ω×K×M/ V ce×C c×ρ =1.3×3.35×14.28/(0.013×1×2400) =1.99 η= T3- T m.a+φ=8.83+6-45.04=-30.21 B计算混凝土养护至临界温度所需时间 , ce ce V t V t m a T e e T θ η? -?- =-+

-高层住宅冬季施工方案

目录 1编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、冬季施工时间与内容 (1) 4、施工准备 (2) 4.4材料、机具准备: (3) 5、................................................................ 冬季施工措施3 6、................................................................. 冬施期间安全注意事项 14 7、..................................................................... 环保环卫要求14 8附录:冬季顶板测温布点图-1 ................................ 错误!未定义书签

高层住宅楼 2014 年至2015 年冬季施工方案 1、编制依据 1.1 《天香苑1#楼高层住宅楼施工组织设计》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104-97) 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002) 1.4 《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-2004) 1.5 《天香苑1#高层住宅楼》施工图 1.6 《冬期施工手册》第二版 1.7 《建筑施工手册》第三版 1.8 本工程施工现场自然条件 2、工程概况 1、工程概况 1.1 项目名称:洛阳市龙祥房屋开发有限公司天香苑,子项名称:1#楼。 1.2 建设地点:河南省洛阳市洛龙区,永泰街与香山路交叉口西北角。 1.3项目概况:本工程建筑物地上建筑总长约为64.95m,总宽约为18.25m,建筑结构高度为 90.45。主楼地下3层,地上30层。主要建筑功能:地下一层为储藏室,地下二、三层为汽车库, 地上为住宅。建筑面积约38939叭其中地下建筑面积约11934叭地上建筑面积约27005讥建筑层高:主楼地下三层 4.8m,地下二层为3.5m,地下一层为2.8m;地上1?30层均为3.0m。 1.4 结构概况:本工程结构类型:高层主楼剪力墙结构,地下车库框架结构;基础形式:主楼筏板基础;地下车库独立基础、条形基础。地基类型:天然地基。 3、冬季施工时间与内容 3.1 冬期施工时间段的确定: 3.1.1. 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ 1 04-97规定:当冬天来临时,若连续5天的日平均气温稳定低于5C,或日最低气温低于0C时,则此5日后的第一日为冬期施工的开始日期;当天气转暖时,若出现连续5天的日平均气温稳定在5C以上时,则此5天后的第一天为冬期施工的终止日期。

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉?东方名都6#楼 次结构冬雨季施工方案 编制单位: 高密市宏宇建业有限公司人:人:人: 编制日期:

、工程概况、编制依据 三、冬季施工特点四、施工准备五、冬期施工测温六、二次结构冬季砼施工措施 1构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施八、冬施安全措施九、冬施防火措施十、冬期施工安全技术措施

、工程概况 城嘉?东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04 rf,其中地上11092.04 rf,地下 1045.00 rf,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6; 墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C3a梁板:基础至六层顶C35七层以上C30;楼梯C3(X 、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉?东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来, 因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往 往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施, 最大限度的调动员 工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向 施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 4、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料(草帘被)进场。

2015年住宅冬季施工方案

目录 1.编制依据 ................. 错误!未指定书签。 2.工程概况 ................ 错误!未指定书签。 2.1工程概述........................................... 错误!未指定书签。 2.2建筑设计概况 ....................................... 错误!未指定书签。 3.冬期施工划分原则.......... 错误!未指定书签。 4.冬期施工范围.............. 错误!未指定书签。 5.施工准备 ................. 错误!未指定书签。 5.1.组织机构.......................................... 错误!未指定书签。 5.2.技术准备.......................................... 错误!未指定书签。 5.3.材料准备.......................................... 错误!未指定书签。 6.冬期施工措施.............. 错误!未指定书签。 6.1.抹灰工程........................................... 错误!未指定书签。 6.2.室内涂料工程....................................... 错误!未指定书签。 6.3.门窗工程........................................... 错误!未指定书签。 6.4.外墙工程........................................... 错误!未指定书签。 6.5.临舍采暖措施....................................... 错误!未指定书签。 7.电气工程冬施注意事项 ...... 错误!未指定书签。 8.暖卫工程冬施注意事项....... 错误!未指定书签。 9.冬季施工安全措施........... 错误!未指定书签。 9.1施工现场管理 ....................................... 错误!未指定书签。 9.2安全管理........................................... 错误!未指定书签。 10、冬施期间环保措施......... 错误!未指定书签。 11、冬施期间成品保护措施 ..... 错误!未指定书签。

装饰装修工程冬季施工方案

XXXXXXXXXXX 34#住宅楼 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)《建筑工程冬期施工规范》 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)《建筑施工安全检查标准》 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》 (6)《给排水管道工程施工及验收规范》 二、工程概况 工程名称:XXXXX住宅小区B区45#住宅楼 建设单位:XXXXXXX房地产开发有限公司 设计单位:XXXXXXXXXX设计院有限公司 勘察单位:XXXXXXX工程勘察院 监理单位:XXXXXX监理有限公司 施工单位:XXXXXXXXX有限公司 结构形式:本工程位于XXXXXXXXXXXXXXX,结构类型为砖混结构,占地面积为671.43㎡,建筑面积3434.75㎡,本工程1-9轴为四层,层高均为2.9米,建筑高度为12.6米。9-17轴为五层,建筑高度为15.5米。18-26轴为六层,1-5层层高均为2.9米,6层层高为2.8米,建筑高度为18.3米。基础为钢筋混凝土条形基础;本工程建筑抗震设防分类为标准类设防类,抗震设防烈度等级为八度,地震加速度为0.2g,耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级二级。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、玻璃安装、钢门窗安装及室外给排水等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计 划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作

高层住宅楼冬季施工方案

目录 1 编制依据 2 工程概况: 3 施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 3.3 冬施领导小组 4. 冬施准备工作 4.1 生产准备 4.2 技术准备 4.3 材料准备 4.4 劳动力计划安排 5 冬期施工技术措施 5.1 钢筋工程 5.2 模板工程 5.3 砼工程 5.4 土方工程 5.5 冬期施工测温 5.6 砌体、抹灰工程 5.7 室内地面工程 6 质量保证措施 7 安全保证措施 8 消防保证措施

1. 编制依据 1.1 施工图 **** 工程图纸、地下车库施工图等 1.2 主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 2. 工程概况: 1)工程名称: **** 2)工程地址: **** 3)建设单位: **** 4)监理单位:**** 5)施工单位:**** 6)施工范围: 土建、室内装修、给排水、采暖、照明、动力、土方回填等 7)工程概况 ****工程位于**城区内,A1# A2# A3#娄地下两层,地上十八层,框剪结构,总建筑面积:62583.45平方米;B2# B3# B4#娄地下一层,地上十一层,框剪结构,总建筑面积28800.8 平方米。A、C区地下车库为地下一层,总建筑面积3500平方米。 3. 施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为 A1#-A3# B2#-B4#楼室内装饰装修、电气水暖、地下车库主体工程、 土方回填等。 3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及

道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 1)根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天 稳定低于5C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5C 解除冬期施工,根据** 地区往年的气象资料,本地区一般每年 11 月15日即进入冬期施工阶段,至第二年3月15日止解除冬期施 工,历时4 个月左右。近年来本地区整个冬施期间一般白天气温在-5 C —+5C左右,夜间一般在-5 C —-15 C,三九、四九期间都在负温度环境,而且在一天中后半夜(凌晨1 点到7 点)气温最低。但也应注 意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0C以下,单寒流过后气温又回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。 进入11月一般容易出现大风降温天气,并且极易出现气温突然下降,所以进入11 月即开始对大气进行测温,并保证各种防冻措施到位,尤其混凝土结构工程在遭遇气温突然下降时的应急防冻措施。 2)根据低温(一般日平均气温在-5 C —+5C左右)和严冬(一般日平均气温在-5 C —-15 C左右)各时期的气温,选用合理的添 加剂和保温措施 3)根据本工程目前进展,2013 年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:住宅楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙保温、A、C区地下车库主体结构工程、土方回填等。

室内装饰工程冬季施工方案

室内装饰工程 冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,由开发商牵头,与监理单位、施工单位经过反复讨论,编制本冬施方案。 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》(2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ-62-2002 (6)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》] 二、工程概况 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、本装修工程为室内装修,装修现场在冬期期间集中供暖。 3、室内装饰工程,装修工程建筑面积为93377m2。冬施期间的施工项目包括涂料施工、大理石墙面施工、墙地砖铺贴及壁纸施工等。 三、施工安排

1、人员安排 为确保冬季施工正常进行,组织成立冬施领导小组。领导小组成员包括:项目经理、质量技术总监、生产经理、各专业工长及其他管理人员。2、冬施施工项目工程 冬施期间涉及与气温相关的施工项目有;墙面抹灰、涂料、油漆施工;大理石墙、地面施工;墙地砖铺贴;壁纸施工。 3、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。 (2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作 1、组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料由可靠的来源,并经两减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②进入冬季施工前,专门组织技术人员业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ③与当地气象台站保持联系,及时接受天气预报,防止寒流突然袭击。 2、图纸准备 凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如:能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、材料准备 ①液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 ②现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。

某建筑工程冬季施工方案完整版

编号:TQC/K746 某建筑工程冬季施工方案 完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某建筑工程冬季施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 根据“建筑工程冬期施工规程” (jgj104-97)的规定,室外日平均气温连 续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当 室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时 解除冬期施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于 其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工 程的施工质量、安全和进度,为保证冬季 施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的

高层住宅楼冬季施工方案

高层住宅楼冬季施 工方案

目录 一、工程概况及施工准备 ............................................ 错误!未定义书签。 二、主要工作内容 ........................................................ 错误!未定义书签。 三、钢筋工程................................................................ 错误!未定义书签。 3.1钢筋负温电渣压力焊........................................ 错误!未定义书签。 3.2钢筋负温电弧焊 ............................................... 错误!未定义书签。 四、混凝土工程............................................................ 错误!未定义书签。 4.1混凝土的材料要求............................................ 错误!未定义书签。 4.2混凝土配合比 ................................................... 错误!未定义书签。 4.3混凝土的配制和搅拌........................................ 错误!未定义书签。 4.4混凝土运输 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.5混凝土的浇筑 ................................................... 错误!未定义书签。 4.6混凝土养护 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.7混凝土拆模 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.8混凝土温度的测量............................................ 错误!未定义书签。 4.9混凝土试件和强度检验.................................... 错误!未定义书签。 五、保温措施................................................................ 错误!未定义书签。 5.1 保温资源准备................................................. 错误!未定义书签。 5.1.1混凝土外加剂材料准备 .......................... 错误!未定义书签。 5.1.2 保温材料的准备 ...................................... 错误!未定义书签。 六、安全措施................................................................ 错误!未定义书签。 6.1冬期施工安全教育............................................ 错误!未定义书签。

相关文档