文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019 一级通信与广电实务背诵手册

2019 一级通信与广电实务背诵手册

2019 一级通信与广电实务背诵手册
2019 一级通信与广电实务背诵手册

9+2大安全控制措施

1.施工现场应实行逐级防火责任制。

2.临时使用的仓库应建立消防管理要求,配置消防器材,使用防暴灯具,电源线的线陉应符合要求;

易燃易爆物品应单独存放;

严禁保管人员住在仓库中;

仓库内严禁烟火。

3.在机房内施工作业使用电焊、气割、砂轮锯等设备时,必须有专人看管。

电气设备,电动工具严禁超负荷运行。

电力线路的线径应满足负载电流的要求,接头要结实可靠。

机房施工现场严禁吸烟。

储酸室、电池室内严禁安装能够产生电火花的装置。

4.人(手)孔内施工时,严禁在人(手)孔内吸烟、点燃喷灯;点燃的喷灯严禁对准光(电)缆及光纤。

5.施工人员驻地严禁乱拉电力线,电力线的线径应满足负载的要求;

严禁乱扔烟头;

应配置灭火器材,并应对员工进行防火安全教育。

2009)

1.施工现场用电应采用三相五线制的供电方式。用电应符合三级配电结构,即由总配电箱经分配电箱到开关箱。每台用电设备应有各自专用的开关箱,实行“一机一箱”制。

2.施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。

3.安装、巡检、维修、移动或拆除临时用电设备和线路,应由持有电工证的人员完成,并应有人监护。

4.检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时,应切断电源,并在总配电箱或者分配电箱一侧悬挂“检修设备,请勿合闸”的警示标牌,必要时设专人看管。

5.使用照明灯应满足以下要求:(真题:2011)

(1)室外宜采用防水式灯具。在人孔内宜选用电压36v以下(含36v)的工作灯照明。在潮湿的沟、坑内应选用电压为12v以下(含12v)的工作灯照明。用蓄电池做照明灯具的电源时,电瓶应放在人孔或沟坑以外。

(2)在管道沟、坑沿线设置普通照明灯或安全警示灯时,灯具距地面的高度应大于2m

(3)使用灯泡照明时不得靠近可燃物。当用150w以上(含150w)的灯泡时,不得使用胶木灯具。

(4)灯具的相线应经过开关控制,不得直接引入灯具。

2013)

1.低温季节施工时,

施工人员应尽量避免高处作业。必须进行高处作业时,应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽。在低温下吊装机具时,应考虑其安全系数。

光缆熔接机和测试仪表工作时应采取保温措施,以满足其对温度要求。

车辆在冬季应加装防冻液,雪天、冰路上行车应装防滑链或使用防滑轮胎,注意防冻、防滑。2.雨期施工时,

雷雨天气禁止从事高空作业,空旷环境中施工人员避雨时应注意防雷。施工人员应注意道路

状况,防止滑倒摔伤。雨天及湿度过高的天气施工时,作业人员在与电力设施接触前,应检查其是否受潮漏电。

施工现场的仪表及接续机具在不使用时应及时放到专用箱中保管。

下雨前,施工现场的材料应及时遮盖;对于易受潮变质的材料应采取防水、防潮措施单独存置。

暂时不用的电缆应及时缩封端头,及时充气。

工程使用的机具、仪表的保管应注意防火、防盗、防潮,应严格按照其说明书要求进行保管和维护。

在使用时,操作人员应持证上岗。

仪表的使用应注意其所用电源的电压情况,应注意避免电源问题导致仪表损毁。

2013)

1.机房内施工电源割接时,应注意所使用工具的绝缘防护;通电前应检查新装设备,在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时,确认输入电压正常时,方可进行电源割接工作。

2.在机房内施工时,应采取防尘措施,保持施工现场整洁。

3.禁止触动与施工无关的机房设备。

4

2012、2013)

防毒、防坠落、防原有缆线损坏的措施主要涉及挖掘作业和在人(手)孔内施工等。对此应制定的安全防护要求如下:

1.在开挖光缆沟、管道沟、接头坑、人(手)孔坑、杆坑及拉线坑时,如果当天不能回填,应根据现场的实际特点,晚上在沟坑的周围燃亮红灯,以防人员跌落。

2.施工过程中挖出有害物质时,应及时向有关部门报告,必要时启动应急预案。

3.在人(手)孔内工作时,井口处应设置警示标志。

施工人员打开人孔后,应先进行有害气体测试和通风,确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内抽水时,抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口,应放在人孔的下风方向。

4.下人孔时必须使用梯子,不得蹬踩光(电)缆托板。

在人孔内工作时,如感觉头晕、呼吸困难,必须离开人孔,采取通风措施。

严禁在人孔内吸烟。

2007)

地下设施的安全防护主要包括对地下管线以及文物的保护。具体的安全防护要求如下: 1.开挖土石方前,应充分了解施工现场的具体情况,确定保护地下管线及其他设施的方案。

开挖城市路面前,应与当地的规划部门联系,必要时应使用仪器探明地下管线的深度和位置。

开挖时,禁止使用大型机械工具开挖。

2.施工过程中挖出文物时,项目经理部应保护好现场,并及时向文物管理部门报告,等候处理。

2012)

公路上施工时,应遵守交通管理部门的有关规定,保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求如下:

1.现场施工人员应严格按照批准的施工方案,在规定的区域内进厅施工,各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。

2. 作业人员应服从交警的管理和指挥,协助搞好交通安全工作,同时还要保护好公路设施。

每个施工地点都应设置安全员,负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志。

所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服。

3.施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放,严禁逆行。

4.在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。

5.每个施工点在收工时,必须认真清理施工现场,保证路面上清洁。

2007.2011.2012)

高处作业是一项危险性较大的作业项目,容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:

1.高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。(有证)

2.作业人员应佩戴安全帽、安全带,穿工作服、工作鞋,并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。

作业人员应身体健康,并做好自我安全防护工作。

高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。

高空作业前不准饮酒,前一天不准过量饮酒。(上塔前)

3. 需要上下塔时,人与人之间应保持一定距离,行进速度宜慢不宜快。

确保踩踏物牢靠。(上塔中)

4. 高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋,防止失手散落伤人。

严禁抛掷物件、防止坠落物伤害他人。(上塔后)

5.高处作业应划定安全禁区,设置警示牌。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。(地下)

6.当地气温高于人体体温、遇有5级以上(含5级)大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。(天上)

人手孔施工注意事项及安全措施:

1、人孔坑开挖后不能当天回填的,应设置警示标志,夜间应设置警示红灯;

2、人孔打开以后做好有害气体测试通风,确认无有害气体后方可下井作业;

3、人孔抽水时抽水机发电机排气口应远离人孔口,并处于人孔口的下风方向;

4、上下人孔时,必须使用梯子,严禁蹬踏光缆托板;

5、人孔内作业时严禁吸烟、点燃喷灯,点燃的喷灯严禁对准光缆;

6、如遇头晕、呼吸困难应立即离开人孔,采取通风措施

23质量事故预防措施

一、直埋光缆线路工程质量事故的预防措施

1.直埋光缆埋深不符合要求的预防措施:

●缆沟开挖深度严格按照设计要求和验收标准执行;

●全面检查沟底深度,重点检查沟坎等特殊点沟底的深度,

●放缆前应清理沟底杂物,并保持沟底平整;

●光缆应顺直地贴在沟底;

●回填土应满足规范要求

2.光缆敷设时打结扣的预防措施(真题:2007.34):

●敷设光缆时,应严格按施工操作规程进行;

●根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数;在关键点要安排有丰富经验的人员

具体负责:保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。

●控制好放缆的速度;配备必要的放缆机具;按照规范要求盘好“”字;

3.光纤接头衰耗大、纤芯在接头盒中摆放不整齐、接头盒安装工艺不符合要求的预防措施:

●对从事光纤接续的技术人员应进行技术培训和示范,使其熟练掌握接续、安装

要领;

●对切割刀、光纤接续设备和光时域反射仪(otdr)进行维护和校准,满足施工需

要;

●按接头盒说明书的要求盘纤,并保证光纤的曲率半径满足规范要求;

●现场环境的温度、洁净度应满足接续要求。

4.光缆对地绝缘不合格的预防措施:

在光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤,接头盒必须按工艺要求封装严密。二、杆路工程质量事故的预防措施

5.电杆倾倒的预防措施(真题:2007.33):

●电杆进场要进行严格的检查,符合出厂标准;

●杆根装置应按设计和相关操作规程安装;

●电杆埋深应符合验收规范或设计要求,电杆回填土要夯实;

●地锚应埋设牢固,不得随意改动地锚位置;

●收紧拉线时应松开吊线上的夹板;

●直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超出验收规范要求;

●杆路的档距和杆上负荷必须符合工程设计要求、

●不同位置电杆的垂直度、拉线距高比、地锚的埋深和地锚出土点的左右偏移量均

应满足规范要求。

6.吊线垂度不符合要求的预防措施:

●每档吊线垂度都要满足规范要求;

●吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电)缆程式分段进行,分档检查,

不得使吊线过紧;

●吊线上的电缆负荷应满足要求;

●线路的杆距不宜过大;

●终端拉线制作应满足要求。

三、市话电缆工程质量事故的预防措施

7.芯线间绝缘电阻小的预防措施:在敷设电缆前应严格检查线间绝缘电阻、耐压和串音等项目,保证电缆的各项电气性能良好;电缆应带气布放;施工完毕后,电缆端头应及时封闭,及时进行气压维护;接头盒应按说明书要求严密封装。

8.接头接触不良或混线的预防措施:在刨电缆端头分线时,要按规定色谱分编芯线;检查接线子质量,压接或焊接工具满足施工要求;接续结束,应认真对线;电缆接头应尽早密封;封装接头套管前应填写接头责任卡片;完成接续的电缆应及时保气。

四、通信管道工程质量事故的预防措施

9.塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施:如果是管孔沟槽地基土质松软而容易下沉的原因,应采取措施夯实地基,并浇灌混凝土基础。接头塑胶,使用时应进行试验,粘结不牢固时,要及时更换。

10.管道漏水的预防措施:敷设的塑料管在接头时,管孔接头不得松弛,接头两端橡胶圈的质量应良好;接头处应严密堵封;在人(手)孔内,管孔两端应堵封严密。

11.硅芯管漏气的预防措施:

;回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯管;

用接头套管接续时,一定要保持接头严密;

每段接续(两人孔之间)完成后,可回填部分细土,应按要求作保气试验,确认不漏气后,再回填土。

12.人(手)孔漏水、渗水,体积不符合要求的预防措施:

发现问题及时纠正;

墙体与基础之间、上覆与墙体之间、口圈与上覆之间均应使用规定强度等级的水泥抹“八”字。

五、室内设备安装工程质量事故的预防措施

13.缆线布放不整齐的预防措施:布放线缆前应设计好缆线的截面;严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆;线缆绑扎的松紧度应符合要求;做好缆线的整理工作。

14.线缆端接的假焊和虚焊的预防措施:

15.机架、槽道、走线架安装不整齐的预防措施:机架、槽道、走线架安装的位置、垂度及机架之间缝隙必须满足工程规范要求;安装好的机架、槽道、走线架应加固牢固。

六、天馈线工程质量事故的预防措施

16.天线随风左右摇摆的预防措施:固定在天线支撑杆架上的天线要按说明书要求

加固牢固;天线支架的

18.馈线接口处断裂的预防措施:馈线接口应自然对齐,不得强行受力使其扭曲。 19.天线方位角(方向)误差较大的预防措施:应用罗盘或场强仪测定,准确定位,调整天线支撑架位置,固定牢固。

七、铁塔工程质量事故的预防措施

21.拉线塔倒塌的预防措施:要注意拉锚工程质量,埋设位置、深度应符合要求;各条拉线的拉力应均匀;塔身材料和钢绞线绳索的规格、质量应符合要求。

22.自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:铁塔基础施工时,每道工序必须经监理检验合格;开挖基础坑时,必须挖到地基的持力层,以防止基础不均匀下沉;基础用的钢筋材料要严格检验,必要时,取样送检验机构检验其理化特性;浇灌基础混凝土时,混凝土必须严格按照配合比的要求配制;铁塔基础的强度和保养时间应符合要求;塔身材料必须有出厂的化学成分检验报告,并符合质量要求;地脚螺栓浇灌应牢固,塔身连接螺栓应紧固,焊接点焊接应牢靠,避雷设施完好;在组装塔身时,每安装一层都要用经纬仪进行测量,保持塔身垂直度符合要求。

23.防腐的预防措施:塔身材料必须采用热镀锌钢材,所有焊接点及避雷设施都必须经过防腐处理。

常见环境因素

切割机的噪声;楼板、墙壁、铁件钻孔时的粉尘、噪声;

设备开箱时,随意丢弃的包装物等垃圾;

随意丢弃的废电池;

铁件刷漆时的剩余油漆被随意倾倒;

光(电)缆接续时下脚料、随意丢弃的废弃物,微波、移动工程的电磁辐射;

施工材料、机具、仪表随意摆放;

未换鞋进入机房等;

发电机、抽水机工作时的废气和噪声;墙壁、楼板钻孔时的噪声、粉尘;吹缆设备工作时空气压缩机的噪声排放;封缩热缩制品使用喷灯时造成的废气;

开挖光(电)缆沟时,造成的植被破坏、扬起的尘土;

人(手)孔排出沿街漫流的水;

光(电)缆测试时,随意丢弃的废电池、包装垃圾;

光(电)缆接续时,随意丢弃的下脚料、垃圾、废弃物;

随意倾倒的伙房泔水和生活垃圾等。

剩余油漆被焚烧或填埋;

电缆芯线被焚烧;

(真题:2011)

路面切割机产生的噪声和尘土;发电机、抽水机产生的废气和噪声;打夯机的噪声;搅拌机

的噪声和漫流的污水;

开挖管道沟时扬起的尘土;管道沟和人(手)孔坑抽出的水沿街漫流;

随意丟弃的工程及生活废弃物、垃圾;随意倾倒的生活垃圾;

人工搅拌水泥砂浆时,路面上遗留的灰浆;马路上随意放置的砂、石、模板、水泥、红砖等

隐蔽工程随工验收内容

1. 通信设备安装工程中的隐蔽工程随工验收内容

通信设备安装工程中的隐蔽工程随工验收的内容包括:地线系统工程的沟槽开挖与回填、接地导线跨接、接地体安装、接地土壤电导性能处理、电池充放电测试、设备的单机测试和系统测试、天馈线测试等。

2. 通信线路工程中的隐蔽工程随工验收内容

(1) 直埋光(电)缆工程中的隐蔽工程随工验收内容包括:路由位置、埋深及沟底处理、光(电)缆与其他设施的间距、缆线的布放、排流线的埋设、引上管及引上缆的安装质量、沟坎加固等保护措施的质量、保护和防护设施的规格数量和安装地点及安装质量、接头装置的安装位置及安装质量、回填土的质量等。

(2) 管道光(电)缆工程中的隐蔽工程随工验收内容包括:塑料子管的规格及质量、子管敷设安装质量、光(电)缆敷设安装质量、光(电)缆接头装置的安装质量等。

(3) 架空光(电)缆中的隐蔽工程随工验收内容包括:电杆洞深、拉线坑深度、拉线下把的制作、接头装置的安装及保护、防雷地线的埋设深度等。

3. 通信管道工程中的隐蔽工程随工验收内容

通信管道工程中的隐蔽工程随工验收内容包括:管道沟及人(手)孔坑的深度、地基与基础的制作、结构各部位钢筋制作与绑扎、混凝土配比、管道铺管质量、人(手)孔砌筑质量、管道试通、障碍处理情况等。

4. 移动通信工程中的隐蔽工程随工验收内容

移动通信工程中的隐蔽工程随工验收内容包括:避雷针的安装位置及高度、天线安装、铁塔防腐处理、铁塔基础制作、接地电阻等。

隐蔽工程验收程序:

1.施工单位向建设单位、监理单位提出隐蔽工程验收申请,并提交技术资料。

2.建设单位、监理单位对隐蔽工程验收申请和隐蔽工程的技术资料进行审验,确认符合

条件后,确定验收小组、验收时间及验收安排。

3.建设单位、监理单位、施工单位共同进行隐蔽工程验收工作,并进行工程实施结果与

实施过程图文记录资料的比对分析,做出隐蔽工程验收记录。

4.对验收中发现的质量问题提出处理意见,并在监理单位的监督下限时处理。完成后须

提交处理结果并进行复检。

5.验收合格后,应办理隐蔽工程验收手续,存人施工技术档案。

监理工程师拒绝签证上签字的做法是否正确?

监理工程师拒绝签证签字是合理的。

(1)项目经理部应在隐蔽工程隐蔽前向建设单位、监理单位提出验收申请并提交技术资料,相关单位才可进行后续工作,本案中,项目经理部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序.

(2)根据相关规定,监理工程师在关键部位或关键工序施工过程中应进行旁站检查,确认合格后才能签字。本案中,监理工程师不签字是履行职责的表现。

工程中常见的危险源

各个工程共性危险源:特殊的地形、车上固定不牢的重物、锋利的工具、行驶的车辆、有缺陷的标志、传染病、异常电压等,然后再根据工具特点加一些如“有缺陷的......不合格的.....使用不当的......未做防护的.......安装不牢的....”等等,足以应付考试!

(一)通信线路工程

1.架空线路工程中的危险源:特殊的地形、地质、气温,路由附近的高压电力线、低压裸露电力线及变压器,有缺陷的夹杠、大绳、脚扣、安全带、座板、紧线设备、梯子、试电笔等工具,有缺陷的钢绞线、夹板、螺钉、螺母、地锚石、电杆等材料,固定不牢固的滑轮、线担、夹板等高处重物,码放过高的材料,车上固定不牢的重物,千斤顶上的光(电)缆盘,未做防护的杆坑、拉线坑,未立起的电杆,绷紧的钢绞线,锋利的工具,燃油,伙房的煤气罐,雷电,有缺陷的标志,激光,异常的电压,行驶的车辆,传染病等。

2.直埋线路工程中的危险源:特殊的地形、地质、气温,地下电力线及其他各种管线,挖开的无警示标志的光缆沟,车上固定不牢的重物,千斤顶上的光(电)缆盘,锋利的工具,行驶的车辆,漏电的电动设备,使用不当的喷灯,激光,异常的电压,雷电,有缺陷的标志,炸药,燃油,伙房的煤气罐,传染病等。

3.管道光(电)缆工程中的危险源:(长途管道光缆)特殊的地形,人(手)孔内的有毒气体,落入人(手)孔的重物,车上固定不牢的重物,有缺陷的标志,断股的油丝绳,固定不牢的滑轮,安装不牢的拉力环,千斤顶上的光(电)缆盘,锋利的工具,开凿引上孔溅起的灰渣,使用不当的喷灯,激光,异常的电压,行驶的车辆,气吹机喷出的高压高温气体,打开的没有围栏的人(手)孔等。

(二)通信管道工程

1.长途通信管道工程中的危险源:特殊的地形、地质、气温,地下电力线及其他各种管线,挖开的无警示标志的管道沟,车上固定不牢的重物,千斤顶上的硅芯管盘,行驶的车辆,锋利的工具,雷电,有缺陷的标志,炸药,燃油,伙房的煤气罐,传染病等。

2.市内通信管道工程中的危险源:特殊的气温,地下电力线、煤气管道及其他管线,挖开的或无警示标志的管道沟、人(手)孔坑,不牢固的挡土板,落入作业点的重物,车上固定不牢的重物,行驶的车辆,漏电的电动设备,有缺陷的标志,炸药,燃油,伙房的煤气罐,传染病等。

(三)室内设备安装工程

带钉子或铁皮的机箱板,有缺陷的电钻、试电笔、万用表、高凳、切割机、电焊机等工具,强度不够的楼板,不合格的防雷系统,高处的重物,静电,激光,异常的电压,储酸室、电池室中能够产生电火花的装置,有缺陷的标志,割接时未作绝缘处理的工具,

带电裸露的电源线或端子,开关在外面的防火门,行驶的车辆,传染病等。

(四)室外设备安装工程

特殊的环境,制动失灵的吊装设备,有缺陷的安全带、电钻、绝缘鞋、电笔、切割机、电焊机等工具,高处的重物,附近的带电体,断股的绳索,微波辐射,雷电,不合格的防雷系统等。

施工工序

设备安装工程

管道工程施工工序

施工地段、路由现场勘查及测量一材料进场检测、检验一沟槽、基础施工管道敷设、包封及回填--人(手)孔施工--管道试通--竣工图绘制及竣工资料编制。

线路工程

1、索赔:索赔意向通知(索赔事项发生后28天内)

索赔报告(索赔意向通知发出后28天内)包括:总述部分、论证部分、索赔款

项(工期)的计算部分、证据部分。

增加成功率:按时提出索赔要求;编写好索赔报告;

充分论证索赔权、合理计算索赔款、提供充足的索赔证据、力争友好的协商解决。

同时还应按月结算,必要时施加压力。

应急预案:

1.应急期间的负责人,决定采取的应急措施。

2.起特定作用的人员和专家的职责、权限、义务。

3.疏散程序,包括疏散对象,负责人,疏散方法、步骤,到达地点等。

4.危险材料的识别放置及所要求的应急措施。

5.至关重要的设备和记录的识别及保护方法。

6.与外部应急机构的联系方式,与邻居、公众的沟通方式、方法。

7.应急期间必要信息及适用情况。

1.:

;

100 万元人民币及以上;

50 万元人民币及以上;

(4) 3000 万元人民币及以上。

1.建立健全安全生产管理制度

2.组建安全管理机构或设置专职安全管理人员,进行定期和专项安全检查

3.做好安全教育及施工前安全技术交底,使作业人员掌握安全操作规范

4.配备必要的防护装备和救援装备

5.做好应急预案及演练

基站工程参数表包括:

站名、站号、配置、基站类型、基站经纬度、

天线高度、天线增益、

天线半功率角、天线方位角、俯仰角、

71、安全事故调查报告内容【P273】

(1) 事故发生单位的概况;

(2) 事故发生经过和事故救援情况;

(3) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失;

(4) 事故发生的原因和事故性质;

(5) 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议;

(6) 事故防范和整改措施。

86、质量事故书面报告内容【P293】

1. 事故发生的时间、地点、工程项目名称。建设、维护、设计、施工、监理和质量监督单位名称;

2. 事故发生的简要过程、伤亡人数和直接经济损失的初步估算;

3. 事故发生原因的初步判断;

4. 事故发生后采取的措施及事故控制情况;

5. 事故报告单位。

录音控制室和审听室的声学要求:

1.混响时间足够短,通常在0.25-0.4s

2.声学处理应左右对称

3.在监听的位置上应有平直的频率响应

演播室的声学要求:

1.要求尽可能短的混响时间和平直的频率特性

2.良好的隔声与减振措施

3.没有声学缺陷

录音室的声学要求:

1.应有适当的混响时间,并且房间中的声音扩散均匀

2.应能隔绝外面的噪声

卫星地球站天线入网验证测试:天线方向图测试、交叉极化隔离度、天线增益测试

微波天馈线系统测试:天线方向、交叉极化鉴别率(XPD大于38dB)、馈线电压驻波比

基站天馈线部分测试:包括天馈线驻波比(VSWR) 测试及天馈线系统的增益计算

微波天线的基本参数为天线增益、半功率角、极化去藕、驻波比。

广播中波天线主要特性参数有天线方向性系数、天线效率、天线增益系数、天线仰角和天线工作频率范围。

施工成本控制措施

1. 加强队伍建设,提高企业竞争力

2. 加强财务与核算管理

3. 加强技术管理。

4. 实行全过程和全方位的成本控制

做好特殊地区施工的准备工作:包括高原、高寒地区、沼泽地区等特殊地区施工的特殊准备工作。应提前准备好缓解高原反应的药物,并调整好施工人员的生活节奏,储备好耐寒衣物和防水衣物,以适应特殊地区的环境要求。【新增】

98、施工现场管理的要求【P299】

要求项目经理部应规范场容、文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损坏公共利益。

1.现场工作区的管理

2.现场居住地的管理

4.现场物资的管理:做好现场物资的进货、领用的账目记录,定期盘点库存物资。

5.现场施工人员的管理

3.现场周围的管理:在城市市区噪声敏感区和建筑物集中的区域内,禁止夜间进行产生环境污染的建筑施工。经批准的夜间作业,必须采取措施降低噪声,并公告附近居民。

住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)发布了《建筑业企业资质标准》(以下简称“新资

质标准”),该标准自2015年1月1日起施行,2001年的《建筑业企业资质等级标准》同时废止.

承包工程范围

通信工程施工总承包一级资质可承担各类通信、信息网络工程的施工。

通信工程施工总承包二级资质可承担工程投资额2000万元以下的各类通信、信息网络工程的施工。

通信工程施工总承包三级资质可承担工程投资额500万元以下的各类通信、信息网络工程的施工。

广播电视有线传输工程信号接收系统的防雷和接地接地电阻不能超过4Ω

广播电视有线传输工程室内设备的防雷和接地接地电阻小于3Ω

广播电视卫星传输工程接收天线其基座螺栓接地接地电阻应小于4Ω

广播电视地球站地球站的工作接地、保护接地、防雷接地合用一个接地系统,接地电阻不应超过1Ω。

中短波发射台短波天线的支持物应接地,接地电阻不应超过10Ω.

中短波发射台发射台各种接地(防雷接地除外)难于分开,总接地电阻要求不得超过4Ω;防雷接地电阻不大于10Ω.且须与保安接地分开;当必须合用一个接地极时,总接地电阻要求小于1Ω。

调频、电视发射台天线塔、技术用房、辅助技术用房接地电阻应分别不大于4Ω,若地层结构复杂,不应大于6Ω,工作、保护、防雷接地合用接地系统时,接地电阻不应大于1Ω,困难时,可放宽到4Ω以下。

民用建筑闭路{监视)电视系统系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω; 采用综合接地网时,不得大于1Ω

微波工程微波天线、技术用房、设备接地系统接地电阻应分别小于4Ω; 若地层复杂,不应大于6Ω。

微波工程设置在塔楼或高层建筑上的微波机站,工作、保护及防雷接地应共用一个接地系统,接地电阻应小于1Ω

(1)项目经理部的工作分解存在哪些问题?

即工作分解没有全部覆盖工作内容。

问题三:项目经理部将预算工程量分解为 6

电缆主走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm

直线线路的电杆位置应在线路路由中心线上。电杆中心与路由中心线的左右偏差不应大于50mm; 电杆本身应上下垂直

拉线地锚坑的洞深,应根据拉线程式和现场土质情况确定,洞深允许偏差应小于50mm,拉线地锚的实际出土点与规定出土点之间的偏移应运50mm

水泥管道混凝土基础的宽度应比管道孔群宽度宽100mm (两侧各宽50mm),塑料管道混凝土基础宽度应比管道孔群宽度宽200mm(两侧各宽100mm)

1) 环境保护费:只限于无线通信设备安装工程、通信线路工程、通信管道工程中计取。8) 冬、雨季施工增加费:无线通信设备安装工程(室外部分)、通信线路工程(除综合布线工程)及通信管道工程。

4) 工程干扰费:通信线路工程、通信管道工程中受干扰的地区及移动通信基站设备安装工程计取此费用,综合布线系统不计取此费用。

3) 工地器材搬运费:通信设备安装工程、通信线路工程、通信管道工程均计取此费用。

7) 夜间施工增加费:通信设备安装工程、通信线路工程(城区部分)及通信管道工程均计取。

5) 临时设施费:各通信专业均计取。

2) 文明施工费:各通信专业工程均计取此项费用。

6) 工程车辆使用费:各通信专业工程均计取。

27+2、架空光(电)缆的保护【P149】

1.光(电)缆线路与强电线路或与地下电气设备平行、交越时,其隔距应符合设计要求;

2.光(电)缆线路进人交接设备时,可与交接设备共用一条地线,接地电阻应满足设计要求。

3.强电线路对光(电)缆线路的感应纵电动势或干扰超过允许值时,应采取防护措施。

5.光(电)缆线路每隔2km左右,应将金属屏蔽层与吊线做保护地线。

4.光(电)缆线路在郊区、空旷地区或雷击区敷设时,应按设计规定采取防雷措施。

6.在雷害严重地带敷设架空光(电)缆时,应装设架空地线,分线设备及用户终端应安装保护装置。

施工单位应采取下列保护措施:

尽量减少施工占压或损毁草原植被,特别是草皮稀疏地带;

施工机械及施工人员需穿行红线外大面积草地时,应固定通道,减少红线外草地的损毁面积;大型机械设备安装和移动时,应避免损毁植物;

禁止利用树木作为设备安装的临时支撑物;

不得在草皮和绿化苗圃地进行施工设备的前期安装;

施工范围内对草原植被、防护林地带设置警示牌标识,以便于操作、监督和检查。

相邻杆档电缆吊线负荷不等或在负荷较大的线路终端杆前一根电杆应按设计要求做泄力杆,吊线在泄力杆应做辅助终结。

靠小非单干稳定24小时

大连飞三波

演播室灯光用电负荷

1.用电设备集中,负荷特性具有非线性负荷的特性。

2.用电负荷用量大,且演播室的灯光用电负荷是连续负荷。

3.用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰。

4.用电设备的单相负荷在使用中易造成严重的三相不平衡综合布线线缆测试

通信与广电项目工程管理方案计划与实务,必读

《通信与广电工程管理与实务》考试用书复习方法. 1.《通信与广电工程管理与实务》与综合科目《建设工程经济》、《建设工 程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》的关系如何?如何对照学习? 本科目专业技术、专业施工技术、管理实务及强制性标准等内容充分体现了通信专业的工程特点。工程技术部分介绍了目前常见的工程技术要求;管理实务强调了通信工程的施工管理要求;法规部分强调了适用于本专业的法规和部分与本专业有关的法律条文。 本科目与三个综合科目之间关联较多的当属“检验应试者解决实际问题的能力”一章,它是《建设工程项目管理》内容的延伸与运用,强调的是运用项目管理和工程经济相关知识、法律法规知识解决通信与广电工程中的问题。本章的学习应在掌握项目管理相关知识的基础上进行。 2.如何复习专业技术内容?. 在掌握专业技术理论的基础上,对专业内容进行梳理,理解并掌握各专业的特点,熟悉各专业的原理,必要时可参考有关的资料。 3.如何复习管理实务内容?. 在掌握综合科目知识的基础上,结合工程经验,掌握教材相关内容,结合相关条目的案例加深理解。需要注意的是,书中的案例第三部分是“分析与答案”,个别案例属于思考过程的内容较多,应试时应严格按照题目要求作答。 4.如何复习专业法规及相关知识?. 对相关条文在理解的基础上加深记忆,强制性标准部分还应结合专业背景学习。5.学习教材知识的难点是什么?. 通信与广电工程专业众多,各个专业都有自己的施工特点,施工人员所从事的施工专业又非常有局限性,往往是工,作多年仅从事某一专业的工程施工、管理工作。这给学习教材知识带来了很大的不便,这应该是学习教材的一个重要难点。 6.如何克服对相关专业不了解给学习教材带来的困难?. 要想克服相关专业不熟悉的问题,一方面应加强工程实践,找机会参加相关专业的工程施工,在工程实践中学习;另一方面,如果没有机会参加到其他专业工程的实践中去,遇到问题也可以翻阅相关书籍,或请本单位的师傅介绍、讲解。 7.本专业案例有什么特点? . 本专业案例大部分取材于实际工程中发生过的情况。案例内容涉及通信与广电工程的各个专业,对案例的分析与解答涉及所在条目的内容要求。掌握案例的内容,有助于掌握所在条目的重点要求,对学习、记忆所在条目的内容会有所帮助,对掌握所在条目内容与要求的应用也会有所帮助。 要想克服相关专业不熟悉的问题,一方面应加强工程实践,找机会参加相关专业的工程施工,在工程实践中学习;另一方面,如果没有机会参加到其他专业工程的实践中去,遇到问题也可以翻阅相关书,籍,或请本单位的师傅介绍、讲解。 8.本科目考试的难点有哪些? 本科目的难点应属“检验应试者解决实际问题的能力”一部分。对于这一部分内容,一方面,其参考内容涉及《通信与广电工程管理与实务》(第二章)和《建设工程项目管理》两教,材;另一方面,它所涉,及的工程专业会比较多,各个通信与广电工程施工专业的案例都有可能涉及;再一方面,检验的题目可能会涉及工程的质量、安全、进度、成本、环境等各个方面。 9.如何把握本科目的重点?

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版)

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年 版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程(2019年版) :教材简介 【书名】全国一级建造师执业资格考试用书(2019年版) ——机电工程管理与实务 【出版社】中国建筑工业出版社 【图书作者】全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会编写 【出版时间】2019年4月 【开本】16 【定价】76.00元 【包装】平装 2019年一级建造师机电工程实务—教材目录 1H410000机电工程技术 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1H411010机电工程常用材料 1H411020机电工程常用工程设备 1H412000机电工程专业技术 1H412019测量技术 1H412020起重技术

1H412030焊接技术 1H413000工业机电工程安装技术 1H413010机械设备安装技术 1H413020电气工程安装技术 1H413030管道工程施工技术 1H413040静置设备及金属结构安装技术1H413050动力设备安装技术 1H413060自动化仪表工程安装技术 1H413070防腐蚀工程施工技术 1H413080绝热工程施工技术 1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术 1H414000建筑机电工程安装技术 1H414010建筑管道工程安装技术 1H414020建筑电气工程安装技术 1H414030通风与空调工程安装技术 1H414040建筑智能化工程安装技术 1H414050电梯工程安装技术 1H414060消防工程安装技术 1H420000机电工程项目施工管理 1H420010机电工程项目及其建设程序 1H420020机电工程项目管理的任务

2014年一建通信与广电实务真题及答案

2014年一级建造师《通信与广电工程》考试真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子,压下时发出回弹响声说明卡接完成,多余线头应( )。 A.随后剪断 B.手动剪断 C.自动剪断 D.统一剪断 参考答案:C 参考解析:卡线钳的工作原理决定多余线头的自动剪断才能保证芯线卡接的可靠。 保存点击查看试题笔记(1)2微波安装的硬波导馈线要求横平竖直,应稳定、牢固、受力均匀,加固间距为( )左右。 A.1.0m B.1.5m C.2.0m D.2.5m 参考答案:C 参考解析:第2题笔记(本题共1条笔记,旧版解析、笔记已转移到这里)查看所有笔记(1)查看我的笔记(0) 3对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台,障碍物的仰角应不大于( )。 A.10~1.5o B.1.5o~2o C.2o~2.5o D.2.5o~3o 参考答案:B 4( )是以服务器为核心,利用网络来传送音视频数据和文件,实现自动化的方式和并行的工作模式,实现资源共享、提高工作效率。 A.广播电视中心的数字化 B.传输系统的数字化 C.广播电视中心的网络化 D.传输系统的网络化 参考答案:C 5计算机网络的主要目的是( )。 A.资源共享 B.提高系统可靠性

C.均衡负荷 D.提供灵活的工作环境 参考答案:A 6市话全塑电缆的型号中,分类代号HP代表电缆为( )。 A.市话电缆 B.配线电缆 C.局用电缆 D.都不对 参考答案:B 7设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是( )。 A.第一级时钟 B.第二级时钟 C.第三级时钟 D.第四级时钟 参考答案:C 参考解析:第一级时钟是基准时钟(PRC),由铯原子组成,它是我国数字网中最高质量的时钟,是其他所有时钟的定时基准;第二级时钟是长途交换中心时钟;第三级时钟是有保持功能的高稳定度晶体时钟,设置在汇接局(Tin)和端局(C5),需要时可设置大楼综合定时供给系统;第四级时钟是一般晶体时钟,通过同步链路与第三级时钟同步,设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备。 8石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺( )厚的细土或沙土。 A.50mm B.100mm C.150mm D.200mm 参考答案:B 9GPS天线应处在避雷针顶点下倾( )保护范围内。 A.15o B.30o C.45o D.60o 参考答案:C 10执法人员当场作出行政处罚决定的,应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》,当场交付当事人并告知当事人,如不服行政处罚决定,可以依法( )。 A.申请行政复议或者提起民事诉讼 B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼

2019年一级建造师民航机场实务真题及答案

2017年一级建造师民航机场实务真题答案 一、单项选择题(共20题,每题1分) 1.运输机场的主体是( D ) A、航站楼 B、停机坪 C、滑行道 D、跑道 2.停止道供飞机( C )时使用。 A、停放 B、上下旅客 C、中断起飞 D、加油 3.机场旅客航站区指标依据(B)划分为6个等级。 A、高峰小时旅客吞吐量 B、目标年的年旅客吞吐量 C、旅客航站楼建筑面积 D、最大载客量的机型 4.不属于民航专业工程的是(A)。 A、航站楼土建工程 B、货运站工艺流程 C、飞行区消防管网 D、飞行区供电 5.水泥稳定碎石基层,养护7天抗压强度至少达到( B ) MPa。 A、1 B、3 C、5 D、7 6.水泥道面用的最多的模板是( A )。 A、钢模 B、木模 C、钢木混合模 D、塑料模 7.膨胀土土基面层上面铺( A ) m手摆片石和混合石渣代替基层或下基层。 A、B、 C、 D、 8.新拌合水泥混凝土流变性的外加剂有塑化剂和流化剂及( C )。 A、早强剂 B、引气剂 C、减水剂 D、发泡剂 9.航行情报通播需使用( D ) A、航空电信网 B、自动转报系统 C、空管自动化系统 D、甚高频通信系统

10、Ⅱ/Ⅲ类仪表着陆系统系统航向信标应设置远场监视器,南航向台的远场监视器距(D)最近。 A、跑道南端入口 B、跑道北端入口 C、南下滑天线 D、北航向天线 11.民用航空气象信息综合服务系统的核心是( B) A、航空气象情报 B、气象信息数据库 C、气象信息数据采集系统 D、气象数据综合分析系统 12.与二次雷达比较,下列选项中属于一次雷达特点的是( C ) A、干扰杂波少 B、可以识别目标 C、不需机载设备配合工作 D、功率小 13.机场信息集成系统接口分为内部接口,外部接口和(A)接口。 A、校时 B、安防 C、数据 D、航信 14.机场弱电系统中,可直接发送 IATA标准报文的是(B) A、信息集成 B、离港 C、资源分配 D、行李 15.旅客行李提取指示信息显示终端应安装在行李提取厅(C)处。 A、入口 B、分拣 C、转盘 D、查询 16.敷设光缆的牵引力应施加在光缆(D)上。 A、外护套 B、填充绳 C、钢塑复合层 D、中心加强芯17.跑道号码标志应设置在( C )A、跑道中心处B、第一排接地带标志中间 C、跑道入口处 D、升降带中心处 18. Ⅱ类精密进近灯光系统运行时,要求应急电源投入速度满足灯光转换时间 不大于1S的是(A). A、跑道入口灯 B、跑道末端灯 C、跑道警戒灯 D、

2019-2020年一级建造师《通信与广电工程管理与实务》真题(II卷) (附解析)

2019-2020年一级建造师《通信与广电工程管理与 实务》真题(II卷) (附解析) 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。 A.传输分析仪 B.模拟呼叫器 C.光谱分析仪 D.多波长计 2、数字数据网(DDN)的传输媒介说法正确的是()。 A. 不能用光缆 B. 不能用微波 C. 不能用普通的电缆 D. 可以用光缆、数字微波、卫星信道、普通的电缆和双绞线 3、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是()。 A. 光纤线路衰减系数(dB/km)及传输长度测试

B. 光纤通道总衰减测试 C. 光纤后向散射曲线测试 D. 偏振模色散PMD测试 4、移动通信网络优化时,移动交换子系统(NSS) 调整的参数是()。 A.基站或天线的位置 B.天线方位角或下倾角 C.交换容量和中继数量 D.信道数和小区参数 5、短期工作的设备,机房温度一般保持在()之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。 A. 10~32℃ B. 10~33℃ C. 10~34℃ D. 10~35℃ 6、在卫星电视接收系统中,馈源工作的位置介于()之间。 A. 天线和高频头 B. 高频头和功率分配器 C. 天线和功率分配器 D. 功率分配器和数字卫星电视接收机 7、3G移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是:车速环境144kbit/是,步行环境()kbit/S,室内环境2Mbit/s A.256 B.384 C.512 D.1024 8、在大容量的通信枢纽楼,一般采用()为负载供电。

2020年一建通信与广电工程实务模拟题及答案(7).docx

2020 年一建通信与广电工程实务模拟题及答案(7) 单选题 1.可以预防沥青混凝土路面横向接缝病害的措施是 (A) 。 A、尽量采用平接缝 B、碾压的温度越低越好 C、摊铺机起步速度要快 D、压路机先进行纵向碾压,再横向碾压 2.在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对 挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一 般可按 (C) 考虑。 A、全跨浇筑梁段重量的 1.2 倍 B、各悬浇梁段平均重量的 1.2 倍 C、最大悬浇梁段重量的 1.3 倍 1.沥青玛脂碎石 (SMA)拌合、摊铺和碾压与普通热拌热铺沥青 混凝土施工相比 (A) 。 A、各阶段温度都高 B、除摊铺温度高外其余各阶段温度相同 C、除开放交通温度相同外其余各阶段温度都高 D、集料加热温度高外其余各阶段温度相同 2.下列情况应洒布粘层的是 (B) 。 A、沥青混凝土面层的下面层和二灰稳定碎石基层之间 B、沥青混凝土面层与检查井侧面之间

C、半刚性基层上铺筑沥青层 D、多雨地区空隙较大的沥青面层下部 3.桥梁灌注桩钻孔施工,最广泛应用于卵石、漂石地质条件下的 施工机械是 (B) 。 A、液压循环钻机 B、冲击钻机 C、旋挖钻机 D、潜水钻机 4. 斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的(B) 要求。 A、强度 B、刚度 C、稳定性 D、抗倾覆 5.后张法预应力筋的张拉过程中,应对断丝情况进行检查。其要 求(A) 。 A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 2 根,且不得超 B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超 过过 1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预 应力钢筋断丝数量不得超过 1% D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过 1%,同时对于预应力钢筋不得超过 1 根 D、各悬浇粱段平均重量的 1.3 倍

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试题(II卷) 附解析

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试题 (II卷)附解析 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、在GSM系统下列关于切换说法正确的是()。 A. BSS内部切换、BSS问的切换以及MSS间的切换都需要由MSC来控制完成 B. BSS间的切换和MSS问的切换都需要由MSC来控制完成,而BSS内部切换由BSC控制完成 C. MSS间的切换需要由MSC来控制完成,BSS间的切换和BSS内部切换由BSC控制完成 D. BSS内部切换是软切换,BSS间的切换以及MSS间的切换是硬切换 2、超五类双绞电缆与普通双绞电缆相比具有()特点 A.最大衰减大,近端串音衰减大 B.最大衰减大,近端串音衰减小 C.最大衰减小,近端串音衰减大 D.最大衰减小,近端串音衰减小 3、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压,若低于2.13V或储存期已达到3~6个月,则应运用恒压限流法进行充电,充电电流应限制在()C(C为电池容量)。

A. 0.1~3 B. 0.3~5 C. 0.5~0.7 D. 0.7~0.9 4、下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是()。 A.盗窃公用电话亭 B.盗接邻居电话线 C.利用电信网窃取竞争对手投标信息 D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统 5、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放,为防止电磁噪声干扰,下列线缆布放正确的是()。 A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧,控制线居中布放 B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧,电源线居中布放 C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧,信号线居中布放 D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放 6、调频广播发射机频率范围为()。 A. 526.5~1605.5kHz B. 48.5~84MHz C. 87~108MHz D. 167~223MHz 7、在广播电视系统中,()是一种代码变换,主要解决数字信号传输的可靠性问题。 A. 信源编码 B. 信道编码 C. 信道解码 D. 信源解码

2019年一级建造师建筑实务真题及答案(最全版本)

2019年一级建造师建筑实务真题及答案 一、单选题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案:B 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案:C 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是() A.原建设单位

B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案:B 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案:A 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案:D

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案:C 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案:A 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性

D.单桩极限承载力 答案:D 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案:B 10.关于预应力工程施工的说法,正确的是()。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 答案:D 11.关于砌体结构施工的说法,正确的是()。 A.在干热条件砌筑时,应选用较小稠度值的砂浆

2010年通信与广电真题答案(个人整理)

2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务 (通信与广电工程专业) 中华人民共和国人事考试中心制 人力资源和社会保障部 二0 一0年七月

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1 ?通信网从硬件构成来看是由终端节点、业务节点、()和传输系统构成的。 A .接入节点 B .交换节点 C. 网络节点 D. 控制节点 2. 基带传输在局域网中广泛使用,其优点是()。 A .线路设备简单 B. 带宽利用率高 C. 适用于无线网络 D .安全性好 3. WCDMA和CDMA2000的主要区别在于()。 A .切换技术 B .功率控制 C. 分集技术 D .基站间同步 4. 电路交换系统有()和时分交换两种方式。 A .分组交换 B .报文交换 C. 空分交换 D .帧中继交换 5. 蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、()和循环寿命等。 A .放电电压 B .终了电压 C. 浮充电压 D .均充电压 6. 通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、()、管道电缆和水底电缆。 A .直埋电缆 B. 对称电缆 C. 高频电缆 D .塑套电缆 7. 数字音频广播(DAB)是将传送的模拟声音信号经过()调制,转换成二进制数字信号进行传送的。 A .压缩编码 B .信道纠错编码 C. 脉冲编码 D. 音频幅度 &目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制和()制三种。 A. ISDB B. SDTV C. ATSC D. SECAM 9.广播电视卫星传输系统是由同步卫星和转发器、()、接收站和上行站组成。

A .信号放大站 B .变配电站 C.节目交换站 D .测控站 10.SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的 最小值。 A . 1 X 10-12 B . 1 X 10-10 C. I X I0-8 D . 1 X 10-6 11?交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。 A .传输分析仪 B ?模拟呼叫器 C.光谱分析仪 D ?多波长计 12. 移动通信网络优化时,移动交换子系统(NSS)调整的参数是()。 A .基站或天线的位置 B. 天线方位角或下倾角 C. 交换容量和中继数量 D .信道数和小区参数 13. 光缆单盘检验中,光电性能检验不包括()。 A .光纤长度测量 B .光纤单盘损耗测量 C. 光缆对地绝缘电阻测试 D. 光纤后向散射信号曲线观察 14. 综合布线系统中不包括()。 A .配线架 B .交换设备 C.电器保护设备 D .传输设备 15. 有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是()。 A .铺地毯 B .设双层门 C.采用厚墙 D .配置音频处理设备 16. 广播电视中心设备多采用UPS系统供电,其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、 后备供电和()。 A .漏电保护 B .滤波 C.负荷平衡

通信与广电工程管理实务要点笔记2016

通信与广电工程管理实务要点笔记 通信网:由一定数量的节点和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。 通信网上交换的信息包括:用户信息、控制信息、网络管理信息。 通信网从硬件构成上包括终端节点、交换节点、业务节点、传输系统,软件设施包括信令、协议、控制、管理、计费等。 终端节点的功能:用户信息的处理(包括用户信息的发送和接收,将用户信息转换成适合传输系统传输的信号以及相应的反变换)、信令信息的处理(包括产生和识别连接建立、业务管理等所需的控制信息)。 交换节点的功能:用户业务的集中和接入功能、交换功能、信令功能(负责呼叫控制和连接的建立、监视、释放等)、其他控制功能(路由信息的更新和维护、计费、话务统计、维护管理等)。 业务节点的功能:实现独立于交换节点的业务的执行和控制、实现对交换节点呼叫建立的控制、为用户提供智能化个性化有差异的服务。 从功能上通信网包括:业务网、传送网、支撑网。 构成传送网的主要技术要素有:传输介质、复用体制、传送网节点技术,传送网节点主要包括分插复用设备(ADM)和交叉连接设备(DXC两种。 支撑网包括:同步网、信令网、管理网。 通信网中,拓扑结构是指构成通信网的节点之间的互连方式,基本的拓扑结构有:网状网、星形网、环形网、总线型网、复合型网等。 网状网:完全互联,网内任意两节点间均有直达线路连接。 优点:线路冗余度大,网络可靠性高,任意两点间可直接通信。 缺点:线路利用率低,网络成本高,网络的扩容不方便。 适用:节点数目少,又有很高可靠性要求。 星形网(辐射网):有中心转接节点,其他节点都与转接节点有线路连接。 优点:降低了传输链路成本,提高了线路的利用率。 缺点:网络的可靠性差。 适用:传输链路费用高于转接设备、可靠性要求不高的场合。 复合网:由网状网和星形网复合而成,以星形网为基础,在业务量较大的转接交换中心之间采用网状网结构。 优点:比较经济,稳定性好。 适用:规模较大的局域网和电信骨干网中广泛采用。 总线型网:所有节点都连至一个公共的总线上,任何时候只允许一个用户占用户总线发送或接收数据。 优点:需要的传输链路少,节点间通信无需转接节点,控制方式简单,增减节点方便。 缺点:网络服务性能的稳定性差,节点数目不宜过多,网络覆盖范围较小。 适用:计算机局域网、电信接入网等。

2019年一级建造师《法规》真题及答案全

一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是( )。 A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系 2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由( )裁决。 A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 3.法人进行民事活动的物质基础是( )。 A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C.有必要的财产或经费 D.有自己的住所 4.关于表见代理的说法,正确的是( )。 A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力 B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理 5.关于建设工程代理的说法,正确的是( )。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为,不得代理 D.建设工程中为了被代理人的利益,代理人可以直接转托他人代理

6.建设用地使用权自( )时设立。 A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记 7.关于不动产物权的说法,正确的是( )。 A.依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记 B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人 C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力 D.未办理物权登记的,不动产物权转让合同无效 8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是( )。 A.设计错误引起的缺陷 B.地震引起的损失 C.工艺不善引起的保险财产本身的损失 D.非外力引起的机械装置本身的损失 9.关于核验施工许可证的说法,正确的是( )。 A.中止施工经核验符合条件期间,由建设单位做好建设工程的维护管理工作 B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验 C.中止施工满6个月的,在建工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证 D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验 10.关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )。 A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请 B.竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证 C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成 D.未在规定时间內向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的,责令限期补报,并罚款

一级建造师通信与广电实务大题超强总结

一级建造师通信与广电实务大题超强总结

考点1 交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地作用 详细内容 接地系统有交流工作接地、直流工作接地,保护接地和防雷接地等,现一般采取将这四者联合接地的方式。 ①交流接地可保证相间电压稳定; ②工作接地可保证直流通信电源的电压为负值; ③保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电; ④防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。 考点2 机盘安装操作规范 ①安装前应核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符; ②安插时应依据设计中的面板排列图进行,各种机盘要准确无误地插入子架中相应的位置; ③插盘前必须戴好防静电于环,有手汗者要戴手套。 考点3 通信设备天馈线避雷措施 ①通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上,避雷针与避雷引下线必须良好焊接,引下线应直接与地网线连接; ②天线应该安装在45°避雷区域内; ③天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧作保护接地; ④出入站的电缆金属护套,在入站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器;

⑤在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及架空低压电力线等; ⑥通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其它用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放。其电缆金属护套或金属管道应每隔10m 就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 考点4 接地系统的检查 章节:1L41 机房设备抗震和防雷接地 接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是迅速泄放雷电引起的强电流。 考点5 馈线进入机房应采取的安全防护措施 根据基站设备安装工程验收规范要求,馈线进入室内时应采取措施有: ①馈线在室外部分的外保护层应接地,接地线一端铜鼻子与室外走线架或接地排应可靠连接; ②馈线在靠近馈线窗处应做保护接地; ③馈线进入室内前应有防水弯,防止雨水进入机房;防水弯的最低处应低于馈线窗下沿; ④馈线进入室内与软跳线连接处应装设避雷器; ⑤封堵馈线孔 考点6 馈线防水弯的作用和制作工艺要求及其天馈线接地要求 馈线防水弯的作用:馈线进入机房前应有防水弯,防止雨水进入机房。 馈线防水弯制作工艺:

一级建造师考试真题答案:《通信与广电》(完整版)

一级建造师考试真题答案:《通信与广电》(完整版) 三、案例分析 第一题(20分): 1、合同中约定安全生产费按施工费的1.5%计取。有何错误? 答:安全生产费1.5%,施工费说法不对,应该是按建筑安装工程费的1.5%计取,此项费用属于不可竞争费用,在投标报价时不得打折。 2、各班组长去参加安全技术交底,勘察人员做技术交底,形成书面记录,会后各班组长立即带领施工人员施工。 问:安全技术交底不合适之处? 答:1.项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任),项目应设专职安全管理人员。 2.由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥,应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工各班组长进行安全交底。 3.会议记录无参加交底人员签字不妥,安全技术交底工作应保存书面的签字记录。

应该逐级交底,各班组长会后施工前对各班组作业人员进行安全技术交底。 3、人手孔打开后施工人员立即进入,晕倒,而后又有两人进入人孔救人也晕倒。现场人员报警,消防人员来救,最终1人死亡,2人获救。 问:对于人进入人口后中毒身亡事件,后期施工单位应该采取何管理措施预防? 答:1.人(手)孔内工作时,井口处应设置警示标志。施工人员打开人孔后,应先进行有害气体测试和通风,确认无有害气体后才可下去作业。 2.下人孔时必须使用梯子,不得蹬踩光(电)缆托板。在人孔内工作时,如感觉头晕、呼吸困难,必须离开人孔,采取通风措施。严禁在人孔内吸烟 3.针对此伤亡事故制定相应应急预案,以便再次发生此类事故时可采取有效营救措施,避免人员伤亡。 4、建设方采购的光缆不合格,施工单位应采取的后续措施,损失费用由谁负责? 答:①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报(报告、通知); ②施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放); ③光缆损失由建设单位(供货单位)承担;

2018年一级建造师《通信与广电工程实务》考点汇总

2018年一级建造师《通信与广电工程实务》考点汇总

2018年一级建造师通信与广电工程实务考点汇总 (选择题部分) 1.通讯网中任意两个用户间,设备间,或一个用户和一个设备间均可进行信息的交换,交换的信息包括:用户信息,控制信息,网络管理信息。 2.通信网的构成从硬件上看包括:终端节点,交换节点,业务节点,传输系统。 3.通信网的硬件系统完成的基本功能有:接入,交换,传输 4.通信网的软件设施包括:信令,协议,控制,管理,计费 5.通信网的软件设施完成的基本工程有:控制,管理,运营,维护,实现网络的智能化 6.通信网终端节点设备包括:电话机,传真机,计算机,视频终端,智能终端和PBX 7.通信网终端节点的功能有:用户信息的处理,信令信息的处理 8.通信网交换节点是通信网的核心设备

9.

10.传送网节点主要有:分叉复用设备(ADM),交叉连接设备(DXC) 11.支撑网包括:同步网,信令网,管理网 12.通信网的类型:按业务类型分:分为电话通信网,数据通信网,广播电视网 按空间距离和覆盖范围分:广域网,城域网,局域网 按信号传输方式分:模拟通信网,数字通信网 按运营方式分:公用通信网,专用通信网 按通信的终端分:固定网,移动网13.通信网的拓扑结构:网状网:用在工作节点数目少,又有很高可靠性的场合 线路利用率低,成本高,扩容不方便 星形网:用在传输链路费用高, 可靠性要求又不高的 场合,以降低成本

网络可靠性差, 复合型网:用在规模较大的局域网和电信骨干网 总线型网:用在计算机局域网,电信接入网 网络服务性差,节点数目不宜过多,覆盖范围小 环形网:用在计算机局域网,光纤接入网,城域网,光传输网 结构简单,容易实现,双向自愈环结构可以进行自动保护 扩容不方便,时延无法控制 14.信号能否成功传输依赖两个因素:传输信号本身的质量,传输介质的特性 15.按信号在传输介质上的复用方式的不同,传输系统分为:基带传输系统,频分复用,时分复用,波分复用 16.基带传输:优点, 线路设备简单。

2019年一级建造师《建筑工程实务》练习题

2019年一级建造师《建筑工程实务》寒假作业 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、下列职业病类型中,不属于电渣焊引发的是()。 A、氮氧化物中毒 B、电焊尘肺 C、电光性皮炎 D、一氧化碳中毒 2、关于基坑变形观测的叙述,不正确的是()。 A、在特等、一等沉降观测时,沉降观测基准点不应少于4个 B、相邻地基的沉降观测,在基坑降水时和基坑开挖过程中应每天观测1次 C、基坑围护墙或基坑边坡顶部变形观测点沿基坑周边布置,周边中部、阳角处、受力变形较大处设点 D、基坑支护结构位移观测一般7d观测1次 3、下列墙体中,可以留设脚手眼的是()。 A、120mm厚墙 B、宽度为800mm窗间墙 C、过梁上一皮砖处 D、门窗洞口两侧砖砌体300mm处 4、关于钢筋代换的说法,错误的有()。 A、当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则代换 B、当构件按最小配筋率配筋时,按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换 C、钢筋代换时应征得设计单位的同意 D、同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换 5、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,由专业承包单位编制,经审核合格且不需要专家认证的专项施工方案,经()签字后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。 A、建设单位项目负责人和专业承包单位项目负责人 B、总承包单位项目负责人和项目技术负责人 C、总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人 D、总承包单位项目技术负责人和专业承包单位项目负责人 6、下列属于永久荷载的是()。 A、预加应力 B、活动隔墙 C、吊车荷载 D、雪荷载 7、装配式混凝土结构中预制构件安装顺序,不正确的是()。 A、宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装,与现浇部分连接的柱宜先行安装 B、安装顺序应遵循先主梁、后次梁,先高后低的原则 C、竖向预制构件安装采取临时支撑时预制构件的临时支撑不宜少于两道 D、水平预制构件安装采用临时支撑时首层支撑架体的地基应平整坚实,宜采取硬化措施

2016年一建通信与广电实务真题完整版解析--已整理

2016年一级建造师《通信与广电工程》真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分,4个备选项中,只有1个最符合题意) 1.通信网中的支撑网的功能包括()和网络管理、业务管理等。 A.信令功能 B.多媒体传输 C.语音传输 D.电路交换 【答案】A 2.计算机互联网中的核心设备是()。 A.路由器 B.服务器 C.接入设备 D.传输链路 【答案】A 3.在光信号中光纤中传播时,()会导致光信号的畸变。 A.反射 B.折射 C.损耗 D.色散 【答案】D 4.PTN系统的同步采用()方案,可以实现高质量的网络同步。 A.帧同步 B.时钟同步 C.网同步 D.信道同步 【答案】B 5.TD-SCDMA系统的切换方式是()。 A.接力切换 B.硬切换 C.软切换 D.更软切换 【答案】A 6.接入网是通过()接口与电信管理网连接的。 A.X.25接口 B.Q3接口 C.UNI接口 D.SNI接口 【答案】B

7.通信电源的交流供电系统不包括()。 A.交流配电屏 B.高频开关电源 C.燃油发电机 D.UPS 【答案】B 8.我国入户光纤使用的以G657A光纤为主,其最大特点是()。A.优越的偏振色散系数 B.在1550nm处的色散为零 C.在1310nm处的衰减最小 D.对弯曲损耗不敏感 9.我国的地面数字电视信道传输标准是()。 A.DVB B.ISDB C.CMMB D.DTMB 【答案】D 10.电视照明电光源的有效寿命指的是()。 A.不能工作时的全部累计点亮时间 B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间 C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间 【答案】C 11.基站安装天线时,20米的塔放电源线应当采用()点接地。A.l点 B.2点 C.3点 D.4点 【答案】C 12.某移动站全向天线安装,符合要求的是()。

一级建造师《通信与广电工程管理与实务》高频考点汇总

I通信与广电工程管理与实务I O《通信与广电工程管理与实务》高频考点汇编O 1L410000通信与广电工程技术 1.通信网上任意两个用户间、设备间或一个用户和一个设备间均可进行信息的交 换。交换的信息包括用户信息(如语音、数据、图像等)、控制信息(如信令信息、路由信息等)和网络管理信息三类。从硬件构成来看,通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成,它们完成通信网的基本功能:接入、交换和传输。软件设施则包括信令、协议、控制、管理、计费等,它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信网的智能化。 2.最常见的业务节点有智能网中的业务控制节点(SCP)、智能外设、语音信箱 系统,以及Internet ±的各种信息服务器等。 3.构成一个业务网的主要技术要素包括网络拓扑结构、交换节点设备、编号计划、 信令技术、路由选择、业务类型、计费方式、服务性能保证机制等,其中交换节点设备是构成业务网的核心要素。 4.通信网中的支撑网负责提供业务网正常运行所必需的信令、同步、网络管理、 业务管理、运营管理等功能。支撑网包含同步网、信令网、管理网三部分。5.环形网的缺点是节点数较多时转接时延无法控制,并且环形结构不好扩容;网 状网的网络可靠性高,任意两点间可直接通信,其网状结构通常用于节点数目少,又有很高可靠性要求的场合;通常在传输链路费用高于转接设备、可靠性要求又不高的场合,可以采用星形结构,以降低建网成本;总线结构主要用于计算机局域网、电信接入网等网络中。 6.通信网的类型按运营方式分,可分为公用通信网和专用通信网。 7.相对于频分复用传输系统,时分复用传输系统可以利用数字技术的全部优点: 差错率低,安全性好,数字电路高度集成,以及更高的带宽利用率。 8.基带传输的优点是线路设备简单,在局域网中广泛使用;缺点是传输媒介的带 宽利用率不高,不适于在长途线路上使用。 9.SDH帧结构以125 ”为帧同步周期,并采用了字节间插、指针、虚容器等关键 技术。 10.SDH传送网是一种以同步时分复用和光纤技术为核心的传送网结构,OTN是 一种以DWDM与光通道技术为核心的传送网结构,它由光分插复用、光交叉

一级建造师通信与广电实务知识点

一、架空线路的质量控制点(P237) 1.立电杆 ①电杆、拉撑设备电气性能和物理性能检测②杆路定位③杆距④杆坑深度⑤电杆的埋设工艺⑥拉撑设备的安装工艺⑦拉线坑深度⑧拉线角度 2.制装拉线 ①拉线坑深度②地锚及地锚铁柄的埋设工艺③拉线坑的回填质量④拉线的出土位置⑤拉线上把及中把的制作工艺 3.架设吊线 ①钢绞线拉开、架设②调整掉线垂度③架设时空中障碍物 ④电力线交越的位置 4.线缆敷设 ①线缆架设②光缆卡钩间距③线缆预留④线缆保护 二、直埋线路的质量控制点(P237) 1.开挖缆沟 ①挖沟的位置、深度、宽度②穿越障碍物③与其他管线的间距④路由上的障碍处理⑤掘路、顶管、截流 2.敷设光缆 ①敷设中的人员组织②敷设中的通信联络③敷设中的线缆安全④线缆A/B端⑤线缆的敷设、埋深⑥线缆穿越障碍点3.埋式线缆回填及保护

①线缆在沟底的状况②分层回填及夯实,敷设排流线③铺盖板、红砖等保护措施④线缆对地绝缘⑤全部回填 三、管道线缆的质量控制点(P237) 1.管道施工 ①施工前:路由和环境勘察及测量、进场材料的清点检查 ②施工中:管道坑槽、管道基础、管道敷设(水泥管、钢管、塑料管)、包封加固、回填土方和夯实 ③施工后:管道试通 2.布放管道光缆 ①管孔占用、子管穿放、子管占用、管口封堵②人手孔内原有设备的保护③线缆穿放、人孔内线缆预留 四、设备安装工程的质量控制点(P237) 1.走线槽(架)安装 ①走线槽(架)安装的位置、高度、垂直偏差②吊挂、撑铁的安装 2.室内设备的安装 ①机架安装质量,基座的位置、水平度②机架安装的位置、垂直度,机架上的加固制作③机架的标志制作④子架安装的位置检查⑤面板布设⑥子架安装、插接件的连接 3.室外设备的安装 ①地线排的接地电阻②塔上设备的位置、方向、紧固③馈线的接头、固定、防水、弯曲度、接地等装置的制作

2019年一级建造师《建筑实务》真题及答案全电子教案

2019年一级建造师《建筑实务》真题及 答案全

2019年一建《建筑》真题 一、单项选择题 1.有效控制城市发展的重要手段是()。 A.建筑设计 B.结构设计 C.规划设计 D.功能设计 2.影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有()。 A.混凝土强度 B.钢筋抗拉强度 C.钢舫抗压强度 D.钢筋屈服强度 3.水泥的初凝时间指()。 A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间 B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间 D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间 4.关于天然花岗石特性的说法,正确的是()。 A.碱性材料 B.酸性材料 C.耐火 D.吸水率高 5.属于非膨型防火材料的是() A.超薄型防火涂料 B.薄型防火涂料 C.厚型防火涂料 D.有机防火涂料 6.关于工程测量仪器性能与应用的说法,正确的是()。 A.水准仪可直接测量待定点高程 B.S3型水准仪可用于国家三等水准测量 C.经纬仪不可以测量竖直角 D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作 7.不宜用于填土土质的降水方法是()。 A.轻型井点 B.降水管井 C.喷射井点 D.电渗井点 8.直接承受动力荷载的结构构件中,直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用()。 A.绑扎连接 B.直螺纹套筒连接 C.帮条焊 D.搭接焊

9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是()。 A.平接连接 B.T形连接 C.搭接连接 D.摩擦连接 10.关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是()。 A.预制构件生产宜建立首件验收制度 B.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内 C.预制楼板、阳台板宜立放 D.吊索水平夹角不应小于30° 11.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是() A.型钢混凝土梁和板是最基本的构件 B.型钢分为实腹式和空腹式两类 C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25 D.须等待混凝土达到一定强度才可继续上层施工 12.地下工程防水等级分为()。 A.二级 B.三级 C.四级 D.五级 13.抗震设防烈度7度地区,采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程高度不应大于() A.24m B.50m C.54m D.100m 14.施工现场五芯电缆中用作N线的标识色是()。 A.绿色 B.红色 C.蓝色 D.黄绿色 15.某临时用水支管耗水量A=1.92L/s,管网水流速度v=2m/s,则计算水管直径d为()。 A.25m B.30m C.35m D.50m 16.易造成回填土密实度达不到要求的原因是() A.土的含水率过大或过小 B.虚铺厚度小 C.碾压机械功率过大 D.夯实遍数过多 17.工程建设安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告() A.应急管理部门

相关文档