文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 麦克维尔风机盘管技术手册11

麦克维尔风机盘管技术手册11

麦克维尔风机盘管技术手册11
麦克维尔风机盘管技术手册11

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

政府机关办公楼物业服务管理方案

政府机关办公楼物业服务管理方案 篇一:政府机关办公楼物业服务管理方案 “XXXXXX公司” 物业服务方案 XXXXXXXXXXXX公司 201 年月日 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章结束语 XX市XX办公楼物业管理方案 目录 XXXXXXXXX公司简介 XX市XXX办公楼概况及管理特点分析 XX市XXX办公楼物业管理服务思路物业管理服务承诺前期物资装备一览表物业管理服务费用测算固定岗服务方案保洁服务方案紧急事件处理规程管理用房配置方案 XXXXXXXX公司受XX市XXXX委托,拟对XXXXX办公楼(以下简称“XX办公大楼”)提供全委托物业管理服务。针对该办公楼的特点,制定本方案。 第一章 XXXXXXXXX公司简介 我们的实力 XXXXXXXXXXX公司成立于2010年3月,注册资金50万元,是具

有独立法人资格和国家叁级物业资质的专业物业管理公司。目前管理着社区高档住宅及商业物业项目 公司大力拓展物业管理业务,以物业管理为主导,保洁服务、绿化服务、维修服务、家政服务以及代租代售等为一体,形成多元化的服务体系。公司下设综合事物部、品质管理部、物业管理处、财务部。公司一方面确立“寓管理于服务之中,寓效益于服务之中”的服务指导思想。另一方面挑战物业管理服务新概念,打造“贴心业主,亲情服务”的公司品牌,即:全方位近距离、全过程专业化、一站式亲情服务。 公司为了与沿海大城市物业管理的先进理念和方式接轨,每年都要派出管理人员到上海、深圳、广州等城市的大型物业管理公司观摩、学习,掌握先进的物业管理经验。我们的理念 ? ? ? 服务宗旨:尽心、尽力、尽责,善待每位客户。质量方针:为业主创造价值,让客户持续满意。团队精神:企业的命运就是个人的命运, 企业的发展就是个人的发展。 ? 发展目标:以“生态型发展体系”为依托, 致力于打造成都物业第一品牌。 我们的目标 ? ? ? 立足基础服务,树立XXX物业诚信高效形象。强化服务意识,

分享约克风机盘管型号

汕头大学中央空调维护保养设备型号数量及 主要要求 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

A4打印/ 修订/ 内容可编辑

汕头大学中央空调维护保养设备型号、数量及主要要求 1.大礼堂中央空调系统 空调主机:约克活塞式冷水机组 100冷吨×2台、50冷吨×1台 冷冻水泵:11KW×2台、5.5KW×1台 冷却水泵:7.5KW×2台、3.7KW×1台 冷却塔:2座 风柜机:7台 2.E座教学楼中央空调(共22台) 201阶梯教室:广东华宝风冷式冷水机组 10匹×5台 204阶梯教室:广东华宝风冷式冷水机组 10匹×5台 一楼东电脑机房:广东华宝风冷式冷水机组 10匹×2台、5匹×1台 一楼西电脑机房:广东华宝风冷式冷水机组 10匹×2台、5匹×1台 六楼多媒体电教室:广东华宝风冷式冷水机组 10匹×6台 3.体育馆中央空调系统 开利活塞式水冷柜机:60冷吨×4台 冷却水泵:7.5KW×2台 冷却塔:1座 4.电话总机室空调 乐声风冷式分体柜机:15匹×1台 五、图书馆中央空调、附属馆多联空调及排风系统 (一)、基本情况 汕头大学新图书馆建筑面积21244.73平方米,建筑高度17.05米,为三层楼钢筋混凝土框架结构。馆内为中央空调、附属馆为多联空调(设备基本都采用麦克维尔公司产品),馆内和附属馆都有排风系统。 (二)、维护保养内容 (A)维护保养内容表(1年期)

(B)管道系统化学清洗工艺及技术要求 1.化学清洗液采用专用于清洗制冷机组、中央空调水循环系统的高效安全清洗液,是含有渗透剂的酸性化学除垢剂,可溶解水垢和铁锈,可渗透溶解和分散脱离碱垢,碳酸盐和其他不溶性物质,清洗效果良好,但不损伤管壁。。 2.清洗前准备工作: 清洗前需要清除管道系统中的杂物。如水泵进水口过滤器,制冷机组进水室,分集水器底部,冷却塔集水盘等容易积集杂物、污泥的部位,在化学清洗以前必须清除干净。清除制冷机组传热管内的污物,以利于清洗液顺畅流通。对于冷却水系统(冷却水系统为开始式系统)清洗前要加杀菌灭藻剂循环,杀灭系统中的菌类藻类。 3.除垢、除锈、除油: 开启循环水泵,加入补充水使循环水泵运行半小时左右,等系统循环稳定,水泵进出口压力平稳,关闭补充水阀,从系统底部排出部分清水,从系统顶部加入高效安全清洗液,从冷水系统的补充水箱加液,冷却水系统的冷却塔集水盘加液。 4.循环清洗: 连续运行循环水泵,并观察清洗效果,检测清洗液,根据清洗效果确定循环运行时间(一般为12小时-24小时)、增加清洗液用量及添加溶解加速剂。 5.冲洗: 化学清洗完毕后用清水循环冲洗,排出脱落的污物,排除制冷机组。风机盘管,空调机组传热管表面的残留物。并调整系统管路内水的PH值到中性,为预膜做准备。 6.预膜: 加入预膜液,继续运行循环泵,运行6-8小时后浸泡8小时完毕。预膜作用是使传热铜管表面生成保护膜,减缓金属的氧化和腐蚀。 7.添加缓蚀阻垢剂: 在循环水中添加缓蚀阻垢剂能在设备表面生成一层致密的保护膜,减缓管路表面金属的腐蚀和结垢。保护膜还具有自身修补作用,一旦保护膜受损,水中的药剂马上在破损点成膜,维持保护膜的完整性。改药剂还具有除氧防腐作用。 附:系统设备清单

麦克维尔07MAC户式中央空调样本.

缔造尊享品质生 活 https://www.wendangku.net/doc/3e15087207.html, 全球标准化专业售后服务 麦克维尔MAC户式中央空调 PM-MAC-C003 ★印刷资料内的产品可能与实物有差别,购买时请参考实机。 ★所有资料经过仔细审核,如有任何印刷错漏,麦克维尔公司不承担因此产生的后果。 ★机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。CH1007-3000-F

百年来麦克维尔一直致力于中央空调及相关科技的研究0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0010101010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010010101010101010101010101010101010101001010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010010101010 101010101010101010101010101001010101 统部件齐全,可一步到位,安装简单、应用成熟,无管道长短限制,无制冷剂泄漏等安全隐患。 统一采购,可享受麦克维尔优质便捷的售后服务,在总效益成本上达到最佳。出的系统能效比,与传统家用空调相比可省电30%,机组使用寿命长达15-20 年。 型式丰富,用户可根据实际装修灵活选用,尽显时尚个性。 健康节能舒适美观全面提升您的生活品质 67 89 麦克维尔MAC户式中央空调

风机盘管价格,最新全国风机盘管规格型号价格大全

全国各规格型号风机盘管 价格大全 来源:造价通工程造价信息网 概述:造价通工程造价信息网为您实时提供全国各省市地区各种规格/型号风机盘管 价格查询。 标签:风机盘管价格,风机盘管价格表,风机盘管规格,风机盘管型号,最新风机盘管 价格,风机盘管报价,风机盘管价格查询,风机盘管市场价 编者按:造价通——是中华人民共和国国家标准《建设工程人工材料设备机械数据标 准》(GB/T 50851-2013)的参编单位和唯一数据提供方。

材料名规格/型号单位品牌省份城市查询账号账号密码 风机盘管 (高静压行机外余压 50Pa)QL=12.94KW, QR=21.74(中速), N=295W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 51Pa)QL=11.12KW, QR=18.38(中速), N=230W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 52Pa)QL=9.07KW, QR=15.91(中速), N=200W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 53Pa)QL=7.92KW, QR=12.79(中速), N=150W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 54Pa)QL=5.81KW, QR=9.38(中速), N=118W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 55Pa)QL=4.84KW, QR=7.84(中速), N=90W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 56Pa)QL=4.17KW, QR=6.68(中速), N=75W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 57Pa)QL=3.26KW, QR=5.32(中速), N=60W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管 (高静压行机外余压 58Pa)QL=2.13KW, QR=3.48(中速), N=40W 台金华利广东深圳市misschen1988 lzl639528417 风机盘管02-2H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量 270(m/h),冷量 1.78(kW),热量 3.06(kW),机外余压 30(Pa) 套四川成都市misschen1988 lzl639528417 风机盘管05-2H 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量 660(m/h),冷量 4.01(kW),热量 7.03(kW),机外余压 30(Pa) 套四川成都市misschen1988 lzl639528417 风机盘管05-2S 1.形式:卧式暗装 2.型号规格:风量 套四川成都市misschen1988 lzl639528417

McQuay麦克维尔模块式风冷冷水MCl控制器使用手册

MC302l控制器使用手册 适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当 选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设 置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用 户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成, 同时跳出参数设置状态。 ②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机 组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参 数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼” 键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼” 键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机 组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是 关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时 的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC3021控制器使用手册一、操作1、开关机按 ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参 数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲或“▼键 改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲或“▼键查看该机组的不同 的参数。4、参数设置① 按密码”键显示器左下框内显示密码输入”和“00;'按“▲或键改变数值,当选择到正确的用户密码后按确定”键(出厂密码为“00J,显示框内显示时 间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正 确密码后,按照步骤②③r④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在 输入正确密码后,按密码”键显示框内只显示“00;'则表示进入用户密码修改设置,按或“▼键改变数值后,按确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按机 组”键后机组号码闪烁,此时按“▲或“▼键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③ 按或“▼键选择要设置的参数,按确定”键后就可以按“▲或“▼键设置参数值,设置 完成后按确定”键保存设置结果。④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按 键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形 工具按模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示星期设置”的字样,按“▲或“▼键设置当 前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲键修改小时,按“▼键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按定时”键后显示器上同时显示星期设置”和定时设置”的字样,此时按 “▲或“▼键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按确定”键,显示器上显示定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。② 进入定时次数设置后,按 或“▼键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在机组号”上方有指示),按确定”键 选定某个定时,进入定时开或关的选择。③ 按或"▼键选择定时开"和定时关",按 确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示定时设置” 和时钟设置”并且时间闪烁。④ 再按“▲键修改小时,按“▼键,修改分钟,设置好时间 后按确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示定时设置” 并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退 出定时设置。⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00: 00。如果 要取消全部定时,需同时按下模式”和机组”键,在滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时

各种风机盘管型号与图片集成

·北京普莱斯特设备安装有限公司 产品 公司 求购 首 页 产品展示 产品目录 公司介绍 技术文章 公司动态 联系我们 客户留言 您现在的位置: >> 首页 站内产品搜索 产品分类 风机盘管 电机 空调箱 联系我们 公司:北京普莱斯特设备安装有限公司 给我留言 联系方式 您可能感兴趣 杭州格力空调价格 风管机价格 天花机价格

智能型商用变频空 调 杭州东芝中央空调销 售 杭州盾安空调厂家直 销 格力空调,商用变频空 调 还未提交工商注册信息 推荐产品: 新晃风机盘管-SGCR豪宅专用盘管 风机盘管标准型SCR-600 风机盘管标准型SCR-300

风机盘管标准型SCR-400 风机盘管标准型SCR-1200 公司简介: 优质推荐 Goepe AdWords 风冷模块 家用中央空调直销 杭州三菱中央空调批发商三菱中央空调杭州总代理

HYZK系列组合式工业空调 机组 北京普莱斯特设备安装有限公司,成立于2000年3月,公司是专业从事制冷中央空调设备的设计、销售、安装、维护型企业。经营以麦克维尔中央空调销售安装工程为主。多年以来始终坚持为客户提供名优品牌、优质产品之路,普莱斯特人坚信:工程质量是企业长期发展的基石。 我们先后承接昆仑饭店改造工程、可口可乐亦庄改造工程、中科院微电子所、中国石油干休所等在内的200多个项目,均得到客户一致好评。我公司施工过程中贯彻工程质量与安全生产两者兼得的宗旨,保质保量完成客户交给我们的工程,得到用户的信任,成为客户长期可信赖的中央空调服务商。 公司依赖一支具有竟争力的销售队伍,优秀的设计人员并配有丰富经验的专业安装、维修服务队伍…… 公司主营产品:销售:新晃系列产品 风机盘管 盘管电机 服务:中央空调设备的设计、安装、改造、维保等。…… 详细>> 公司动态: 尚未发布任何新闻! 技术文章: 尚未发布任何文章! 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。Goepe 对此不承担任何保证责任。 北京普莱斯特设备安装有限公司地址:北京市海淀区志新路41号 技术支持:谷瀑环保管理员入口 | 环宝通档案

麦克维尔风冷模块式冷水机知识情况

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组 1开关机 ·按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2模式选择 ·按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式切换必须在关机状态下进行,这样对压缩机能起到一定的保护作用。 3参数查询 ·使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、设定的进水温度、实际进水温度、设定的出水温度、实际出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 ·按“机组”键后机组闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4参数设置 按“机组”键后机组闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制冷出水温度、制热进水温度、制热出水温度、防冻温度、除露点A温度、除露点B温度、除霜温度)。(password:55)按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 重复步骤②可设置其它参数。 5实时时钟设置 ·用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”字样,时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6定时设置 按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时按“▲”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“▼”键选择“定时开”或“定时关”,按“确定”键后再按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,设置好时间后按“确定”键保存这个定时设置。 重复步骤①可设置其它的定时设置。如果想取消某一个定时设置,只需将它的定时时间设为上午0:00即可。 注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟时间不准确,定时开机和定时关机的时间也将不准。在定时设置过程中,若按下“机组”、“模式”、“密码”等键将退出定时设置(不保存设置结果)。 7除霜 ·机组在制热状态时按“▲”或“▼”键直到“手动除霜”字样出现时按“确定”键,即进入手动除霜状态。退出除霜的条件:①除霜时间大于10分钟;或者②如果除霜感温探头检测到的温度大于设置的除霜温度且除霜时间大于1分钟。 8复位 ·按“▲”键上方的小孔可复位。 麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码A

麦克维尔空调说明书

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组 1 开关机 ·按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2 模式选择 ·按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式切换必须在关机状态下进行,这样对压缩机能起到一定的保护作用。 3 参数查询 ·使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、设定的进水温度、实际进水温度、设定的出水温度、实际出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 ·按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4 参数设置 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制冷出水温度、制热进水温度、制热出水温度、防冻温度、除露点A温度、除露点B温度、除霜温度)。(password:55) 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 重复步骤②可设置其它参数。 5 实时时钟设置 ·用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”字样,时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6 定时设置 按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时按“▲”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“▼”键选择“定时开”或“定时关”,按“确定”键后再按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,设置好时间后按“确定”键保存这个定时设置。 重复步骤①可设置其它的定时设置。如果想取消某一个定时设置,只需将它的定时时间设为上午0:00即可。 注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟时间不准确,定时开机和定时关机的时间也将不准。在定时设置过程中,若按下“机组”、“模式”、“密码”等键将退出定时设置(不保存设置结果)。 7 除霜 ·机组在制热状态时按“▲”或“▼”键直到“手动除霜”字样出现时按“确定”键,即进入手动除霜状态。退出除霜的条件:①除霜时间大于10分钟;或者②如果除霜感温探头检测到的温度大于设置的除霜温度且除霜时间大于1分钟。 8 复位 ·按“▲”键上方的小孔可复位。

相关文档