交底内容:

1、混凝土缺陷修补

⑴、混凝土表面蜂窝的修补

面积不大,数量不多的小蜂窝,先将混凝土表面的缺陷处用清水进行清洗、湿润,然后采用水泥以及速凝剂的混合粉末进行抹面修补。

当蜂窝比较严重,先将薄弱以及破损的混凝土以及个别突出的骨料颗粒进行凿除,然后查阅出现缺陷的混凝土构件的商品混凝土配合比参数,进行水灰比的配比调试,调试至与需进行修补处的混凝土颜色基本一致,以达到最佳表观效果。配比调试试验就是现场选取6块0.2m*0.3m的平面六合板,采用不同配比调制6种试块,养护到一定时间后与需要修补处的混凝土颜色进行对比,采用颜色最相近的一组配比数据。在得出合适配比数据后调制比需要修补处强度级配高一级的细骨料混凝土进行填补并进行仔细捣实,完成填补以后进行标准养护。

孔洞是混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度的混凝土缺陷。对于孔洞的修补,可在旧混凝土表面采用处理施工缝的方法处理:将孔洞处不密实的混凝土突出的石子剔除,并凿成斜面避免死角;然后用水冲洗或用钢丝刷子清刷,充分润湿后,浇筑比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土。细石混凝土的水灰比宜在0.5以内,并掺入适量砼膨胀剂以及速凝剂,分层捣固密实并认真做好养护工作。必要时可在修补过程中预埋注浆管,可在日后进行注浆加固。

⑵、混凝土表面麻面的修补

出现麻面的混凝土表面,将麻面处用清水清洗,进行表面凿毛,表面清理干净后采用水泥砂浆或水泥净浆将表面修平(水泥砂浆以及水泥净浆应根据事先调制的配比进行配制,并根据需要掺入一定量的速凝剂)。先采用1:1水泥净浆打底,然后采用1:2~1:2.5的水泥砂浆分层抹压,每次抹砂浆厚度控制在5~10mm,保证表面平整光滑。

⑶、混凝土裂缝的修补

裂缝修补依其产生的原因可分为以下几种类型,根据相应类型选择相应处理方法。

①表面密封法。对不再发展的宽度小于0.2mm的细裂缝,选用低黏度的环氧树脂液涂敷增强。当裂缝间距较小分布比较集中时,则大面涂敷修补;当裂缝渗水或漏水,不能用环氧树脂涂敷材料时,用快速硬化水泥浆或其他水硬性粘结料。在进行表面密封修补前应用钢丝刷将混凝土表面打毛,并用水清洗干净。混凝土表面的气孔应该用环氧树脂胶泥予以找平。

②充填法。对水平面上的较宽裂缝(δ>0.3mm),根据裂缝的情况可以直接向缝内灌入不同黏度的环氧树脂胶泥。如裂缝宽度较小,使用低黏度环氧树脂胶泥;裂缝宽度较大时,则宜使用砂、粉填料较多的环氧树脂胶泥。宽度小于0.3mm的裂缝则应开成V形或U形的槽口,然后清除掉浮灰。必要时先涂刷低黏度环氧树脂液,以增加环氧树脂胶泥与混凝土的粘结力。

③注浆法。对较深的裂缝,采用注浆法修补。在裂缝修补之前沿裂缝设置注浆管,然后将裂缝的其他部位用胶粘带予以密封,以防漏浆,以电动泵注浆。其施工步骤如下:

Ⅰ钻孔

在发现裂缝一侧离开2~3cm处,用冲击钻钻出跨过裂缝的斜孔,并清洗浮尘。

Ⅱ埋管

在斜孔内埋设长8.5cm,直径8.5mm的针头,然后用速凝水泥进行封堵。注浆斜孔间距15~20cm左右。

Ⅲ压浆

采用高压电动泵,灌注压力可达2MPa。按说明书提供配比和所需用量提取A料和B料分别搅拌,以消除任何沉淀物,把A料和B料倒进混合容器,混合搅拌至颜色均匀,然后使用。一次配胶量不宜过多,以20~30分钟用完为宜。将配制好的灌缝胶装入注射器,竖向裂缝按从下向上顺序,水平裂缝按从一端向另一端顺序,灌胶时从第一个底座开始注入,待第二个注胶底座流出胶后为止,用后堵将第一个底座进胶嘴堵死,再从第二个注胶底座注入,如此顺序进行。最后一个注胶底座为排气用,可不注胶。

Ⅳ表面清理

注射前,准备2桶清水,对注浆过程中混凝土表面溢出的浆液,在其凝结前,用

水擦洗干净。

Ⅴ修补

注浆完成24小时后,可割除针头,3~5天后,可采用特制拌有粉煤灰(到相应混凝土供应厂家提取其配置混凝土的相应材料)的水泥砂浆进行修平处理,以尽量使得修补后的地方与周围的混凝土颜色一致。修平后进行工作面清理,对混凝土表面溢出的环氧浆液进行铲除,尽量减少结构砼表面的色差。

⑷、混凝土错台或涨模侵限部分的修补

对错台或侵限大于2cm的部分,先用扁平凿或者风镐、冲击电钻按1∶30(垂直水流向错台)和1∶20(顺水流向错台)坡度凿除,并预留0.5~1.0 cm的保护层,再用电动手砂轮对预留部分进行细部的打磨平整,使其与周边混凝土保持平顺连接;对错台小于2cm的部位,直接用电动手砂轮按1∶30(垂直水流向错台)和1∶20(顺水流向错台)坡度打磨平整。

⑸、混凝土表面出现露筋的修补

表面面积较小或者露筋不严重的部位首先将外露钢筋上的混凝土松散渣子和铁锈清理干净,然后用水冲洗湿润,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整;露筋严重的部位应先将薄弱混凝土全部凿掉,冲刷干净润湿,用1:1水泥净浆打底,然后用提高一级标号的细石混凝土进行填补捣实,认真养护。