(一)筏形基础平法施工图的表示方法

1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达

2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结平面一起绘制。

3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不

4.梁板式筏形基础构件的类型和编号;

a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。

(二)梁板式筏形基础平板的平面注写

1.梁板式筏形基础平板的平面注写

a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部标注两部分内容。当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。

b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为

第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向)

板区划分条件:

i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。

ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋配置相同的区域为一板区。各板区应分别进行集中标注。

集中标注内容规定如下:

注写基础平板的编号。

?注写基础平板的截面尺寸。注写h=XXX表示板厚。

?注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。

先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。(图面从左至右为X 贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:一端有外伸,(xxB)两端有外伸。

注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,例:X:BB22@150;TB20@150;(5B)

Y:BB20@200;TB18@200;(7A)

表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的为5跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距20度为7跨一端有外伸;

当某向底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需要加分隔。

例:X:B12B22@200/150;

Y:T10B20@200/150

表示基础平板的X向底部配置B22的贯通纵筋,跨两端间距为200配置12根,跨中配置B20的贯通纵筋,跨两端间距为200配置10根,跨中间距为150

施工及预算方面应注意:当基础平板分板区进行集中标注,且相邻板区板底一平时,两纵筋应在两毗邻板跨中配置较小的板跨的跨中连接区域连接。(即配置较大板跨的底部界线伸至毗邻板跨的跨中连接区域)

c)梁板式筏形基础平板LPB的原位标注,主要表达横跨基础梁下(板支座)的板底部i原位标注位置:在配置相同的若干跨的第一跨下注写。

ii注写内容

在规定的位置水平垂直穿过基础梁绘制一段中粗虚线代表底部附加非贯通纵筋,在虚线直径、间距与横向布置的跨数及是否布置到外伸部位(横向布置的跨数及是否布置到外以及自基础梁中线分别向两边跨内的纵向延伸长度值。当该筋向两侧对称延伸时,可仅注;当布置在边梁下时,向基础平板外伸部位一侧的纵向延伸长度与方式按标准构造贯通纵筋相同者,可仅在一根钢筋上注写,其他可仅在中粗虚线上注写编号。

iii注写修正内容。

当集中标注的某些内容不适用于梁板式筏形基础平板某板区的某一板跨时,应由设计施工时应按文字注明数值取用。

iv当若干基础梁下基础平板的底部附加非贯通纵筋配置相同时(其底部、顶部的贯通一根基础梁下做原位标注,并在其他梁上注明“该梁下基础平板底部附加非贯通纵筋(三)平板式筏形基础平板的平面注写

1.平板式筏形基础平板的平面注写

a)平板式筏形基础平板BPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底位标注两部分内容。当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注

b)平板式筏形基础平板BPB贯通纵筋的集中标注,同梁板式筏形基础平板LPB贯通纵

c)平板式筏形基础平板BPB的原位标注,主要表达横跨柱中心线下的底部附加非贯通i原位标注位置:在配置相同的若干跨的第一跨下注写。

ii注写内容

在规定的位置水平垂直穿过基础梁绘制一段中粗虚线代表底部附加非贯通纵筋,在虚线直径、间距与横向布置的跨数及是否布置到外伸部位(横向布置的跨数及是否布置到外以及自基础梁中线分别向两边跨内的纵向延伸长度值。当该筋向两侧对称延伸时,可仅注;当布置在边梁下时,向基础平板外伸部位一侧的纵向延伸长度与方式按标准构造贯通纵筋相同者,可仅在一根钢筋上注写,其他可仅在中粗虚线上注写编号。

iii当某些柱中心线下基础平板的底部附加非贯通纵筋配置相同时(其底部、顶部的贯在一根中心线下做原位标注,并在其他柱中心线上注明“该柱中心线下基础平板底部中心线”

(四)平板式筏形基础钢筋计算

1、平板式筏基配筋图

筏形基础h=800mm

图2

平板式筏形基础要计算的钢筋量

1. 底筋(x方向、y方向)长度和根数;

2. 面筋(x方向、y方向)长度和根数;

1. 底筋

a) 底筋(x方向)无封边情况

图3

平板式筏基x方向底筋长度=x方向外边线长度-底筋保护层*2+弯折长度*2+搭接长度平法图集《04G101-3》25页基础底板(有垫层)顶筋保护层20mm,底筋保护层40m 8000mm一个搭接

平板式筏基x方向底筋长度=14400-40*2+12*20*2=14800mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*20=820mm

平板式筏形基础根数=ceil(y方向外边线长度-底筋保护层*2)/底筋间距+1

=ceil(14400-40*2)/150+1=97根

a) 底筋(x方向)U形封边情况

图4

平板式筏基x方向底筋长度=x方向外边线长度-底筋保护层*2+弯折长度*2+搭接长度平板式筏基x方向底筋长度=14400-40*2+12*20*2=14800mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*20=820mm

U形筋长度=底板厚-底筋保护层-顶筋保护层+12d*2

=800-40-20+12*20*2=1220mm

平板式筏形基础根数=ceil(y方向外边线长度-底筋保护层*2)/底筋间距+1

=ceil(14400-40*2)/150+1=97根

U形筋根数=97*2=194根

b) 底筋(x方向)交错封边情况

图5

平板式筏基x方向底筋长度=x方向外边线长度-底筋保护层*2+弯折长度*2+搭接长度弯折长度=(底板厚-底筋保护层-顶筋保护层-150)/2+150=445mm

平板式筏基x方向底筋长度=14400-40*2+445*2=15210mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*20=820mm

平板式筏形基础根数=ceil(y方向外边线长度-底筋保护层*2)/底筋间距+1

=ceil(14400-40*2)/150+1=97根

y方向底筋的计算方法和x方向一样,这里不再赘述。

1. 面筋

a) 面筋(x方向)无封边情况

平板式筏基x方向底筋长度=x方向外边线长度-顶筋保护层*2+弯折长度*2+搭接长度平法图集《04G101-3》25页基础底板(有垫层)顶筋保护层20mm,底筋保护层40m 8000mm一个搭接

平板式筏基x方向底筋长度=14400-20*2+12*20*2=14840mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*20=820mm

平板式筏形基础根数=ceil(y方向外边线长度-顶筋保护层*2)/面筋间距+1

=ceil(14400-20*2)/150+1=97根

b) 面筋(x方向)U形封边情况

平板式筏基x方向底筋长度=x方向外边线长度-顶筋保护层*2+弯折长度*2+搭接长度平板式筏基x方向底筋长度=14400-20*2+12*20*2=14840mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*20=820mm

平板式筏形基础根数=ceil(y方向外边线长度-顶筋保护层*2)/面筋间距+1

=ceil(14400-20*2)/150+1=97根

c) 面筋(x方向)交错封边情况

平板式筏基x方向底筋长度=x方向外边线长度-顶筋保护层*2+弯折长度*2+搭接长度弯折长度=(底板厚-底筋保护层-顶筋保护层-150)/2+150=445mm

平板式筏基x方向底筋长度=14400-20*2+445*2=15250mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*20=820mm

平板式筏形基础根数=ceil(y方向外边线长度-顶筋保护层*2)/面筋间距+1

=ceil(14400-20*2)/150+1=97根

y方向底筋的计算方法和x方向一样,这里不再赘述。

(五)梁板式筏形基础(梁外伸)

梁板式筏基(梁外伸)配筋图

图6

梁板式筏形基础要计算的钢筋量

1. 底筋(x方向、y方向)长度和根数;

2. 面筋(x方向、y方向)长度和根数;

3. 非贯通纵筋(1号钢筋、2号钢筋)长度和根数。

1. 底部通长钢筋(x方向)

外伸梁板式筏基x方向底部通长筋长度=x方向外边线长度-底筋保护层*2+弯折长度平法图集《04G101-3》25页基础底板(有垫层)顶筋保护层20mm,底筋保护层40m

8000mm一个搭接

外伸梁板式筏基x方向底部通长筋长度=14400-40*2+12*25*2=14920mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*25=1025mm

根数=ceil(布筋范围/间距)+1

A轴线以下,布筋范围为标注长-底筋保护层-梁宽500/2-起步距离50

根数=ceil((1200-40-500/2-50)/200)+1=6根

A~B轴线,布筋范围为轴线长-左右梁宽/2-起步距离50*2

根数=ceil((6000-500/2-500/2-50×2)/200)+1=28根

B~C轴线,布筋范围为轴线长-左右梁宽/2-起步距离50*2

根数=ceil((6000-500/2-500/2-50×2)/200)+1=28根

C轴线以上,布筋范围为标注长-底筋保护层-梁宽500/2-起步距离50

根数=ceil((1200-40-500/2-50)/200)+1=6根

Y方向底筋长度根数的计算方法和x方向一样,这里不再赘述。

2. 顶部通长钢筋(x方向)

外伸梁板式筏基x方向顶部通长筋长度=x方向外边线长度-顶筋保护层*2+弯折长度平法图集《04G101-3》25页基础底板(有垫层)顶筋保护层20mm,底筋保护层40m 筏板保护层分底面、顶面、侧面,长度方向减侧面保护层、弯折长度减底面、顶面保护护层或起步距离。

8000mm一个搭接

外伸梁板式筏基x方向顶部通长筋长度=14400-20*2+12*22*2=14888mm

1个搭接,搭接长度=41d=41*22=902mm

根数=ceil(布筋范围/间距)+1

A轴线以下,布筋范围为标注长-顶筋保护层-梁宽500/2-起步距离50根数=ceil((1200-20-500/2-50)/200)+1=6根

A~B轴线,布筋范围为轴线长-左右梁宽/2-起步距离50*2

根数=ceil((6000-500/2-500/2-50×2)/200)+1=28根

B~C轴线,布筋范围为轴线长-左右梁宽/2-起步距离50*2

根数=ceil((6000-500/2-500/2-50×2)/200)+1=28根

C轴线以上,布筋范围为标注长-顶筋保护层-梁宽500/2-起步距离50

根数=ceil((1200-20-500/2-50)/200)+1=6根

Y方向底筋长度根数的计算方法和x方向一样,这里不再赘述。

3. 非贯通纵筋

a) 1号钢筋

1轴线上1号钢筋长度为1200-40(底筋保护层)+1500=2660mm

根数计算方法同底部通长钢筋(x方向)相同,为6+28+28+6=68根。

3、A、C轴线计算方法和1轴线一样,这里不再赘述。

b) 2号钢筋

2轴线上2号钢筋长度为1500+1500=3000mm

根数计算方法同底部通长钢筋(x方向)相同,为6+28+28+6=68根。B轴线计算方法和2轴线一样,这里不再赘述。

(六)梁板式筏基(梁非外伸)

1、梁板式筏基(梁非外伸)配筋图

图7

梁板式筏形基础(梁非外伸)要计算的钢筋量

1. 底部通长筋(x方向、y方向)长度和根数;

2. 梁头钢筋(x方向、y方向)长度和根数;

3. 顶部通长筋(x方向、y方向)长度和根数;

4. 非贯通纵筋(1号钢筋、2号钢筋)长度和根数;

5. 梁头钢筋(x方向、y方向)长度和根数。

其中,底部通长筋(x方向、y方向)长度和根数,顶部通长筋(x方向、y方向)长度

号钢筋、2号钢筋)长度和根数的计算方法和梁外伸时一样,本节重点计算梁头钢筋1. 梁头钢筋(外伸部位梁端头底筋锚入梁内la,面筋伸入梁中心线且大于等于12d计

图8

A轴线的底筋

梁头锚入基础梁内底筋长度=外伸净长-底筋保护层+锚固长度+弯折长度

=1200-250-40+34*25+12*25

=2060mm

根数按下列方法计算

图9

按筏板基础第一根钢筋距基础梁边50情况计算

梁头锚固钢筋根数=ceil(梁宽1+50*2)/间距-1

=ceil(500+50*2)/200-1=2根

共4根

A轴线的顶筋

梁头锚入基础梁内顶筋长度=外伸净长-顶筋保护层+锚固长度+弯折长度=1200-250-20+34*22+12*22

=1942mm

根数计算同底筋共4根

其他轴线B、C、1、2、3轴线的梁头锚固钢筋的计算方法和A轴线一样。(七)梁板式筏基变截面

1. 下平上不平

图10

图11

梁板式筏形基础要计算的钢筋量

1. 底部通长筋(x方向、y方向)长度和根数;

2. 非贯通纵筋(1号钢筋、2号钢筋)长度和根数;

3. 顶部通长筋(x方向、y方向)长度和根数。

其中,底部通长筋(x方向、y方向)长度和根数,非贯通纵筋(1号钢筋、2号钢筋时计算相同。

如果按端部不封边构造处理,这种情况只是x方向顶部通长筋长度发生变化,其余钢筋不发生变化的情况一样,这里只计算x方向顶部通长筋。

x方向钢筋(2轴线以左)长度=2轴线以左标注长-保护层-梁宽/2+弯折长度12d +=(1200+6000)-20-500/2+12*22+ max(12*22,500/2)=7458mm

x方向钢筋(2轴线以右)长度=2轴线以右标注长-保护层-梁宽/2+弯折长度12d +=(1200+6000)-20-500/2+12*22+ max(12*22,500/2)=7458mm

1. 上平下不平

图12

图13

梁板式筏形基础要计算的钢筋量

1. 底部通长筋(x方向、y方向)长度和根数;

2. 顶部通长筋(x方向、y方向)长度和根数;

3. 非贯通纵筋(1号钢筋、2号钢筋)长度和根数。

其中,顶部通长筋(x方向、y方向)长度和根数,非贯通纵筋(1号钢筋、2号钢筋伸时计算相同。

如果按端部不封边构造处理,这种情况只是x方向底部通长筋长度发生变化,其余钢筋不发生变化的情况一样,这里只计算x方向底部通长筋。

x方向钢筋(2轴线以右)长度=2轴线以左标注长-保护层-梁宽/2+弯折长度12d +

*1.414+La

=(1200+6000)-40-500/2+12*25+500-40+400*1.414+34×25

=7200-40-250+300+500-40+566+850

=9086mm

x方向钢筋(2轴线以左)长度=2轴线以右标注长-保护层-梁宽/2+弯折长度12d +=(1200+6000)-40-500/2+12*25+40-400+34×25

=7200-40-250+300+40-400+850

=7700mm

1. 上下均不平

图14

筏板基础知识详细解析

筏板基础知识详细解析 (一)筏形基础平法施工图的表示方法 1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达 2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结平面一起绘制。 3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确与板顶一平)、“低板位”(梁底与板底一平)、“中板位”(板在梁的中部)三种不 4.梁板式筏形基础构件的类型和编号; a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。 (二)梁板式筏形基础平板的平面注写 1.梁板式筏形基础平板的平面注写 a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部标注两部分内容。当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。 b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为 第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向) 板区划分条件:

i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。 ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋配置相同的区域为一板区。各板区应分别进行集中标注。 集中标注内容规定如下: 注写基础平板的编号。 ?注写基础平板的截面尺寸。注写h=XXX表示板厚。 ?注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。 先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。(图面从左至右为X 贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为“跨数及有无外伸”,其表达形式为:一端有外伸,(xxB)两端有外伸。 注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,例:X:BB22@150;TB20@150;(5B) Y:BB20@200;TB18@200;(7A) 表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的为5跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距20度为7跨一端有外伸; 当某向底部贯通纵筋或顶部贯通纵筋的配置,在跨内有两种不同间距时,先注写跨内两前面加注纵筋根数(以表示其分布的范围);再注写跨中部的第二种间距(不需要加分隔。 例:X:B12B22@200/150; Y:T10B20@200/150

筏板基础模板施工方案

富地·蓝泊湾2#楼 筏板模板支护施工方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 二○一一年八月一日

筏板基础模板支护施工方案 一、工程概况 一、工程概况: 富地·蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万平方米,层高:地下室为 m、上部住宅 m,建筑总高度 m。 本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案 二、编制依据 《高层建筑混凝土结构技术规程》、 《施工手册》 《砌体结构设计》、 《建筑结构荷载规范》、 三、施工前准备工作 1、技术准备 a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等 相关技术资料,并对施工方案进行理论证 b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。 2、人员准备 (1)相关人员职责 a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。 b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。 c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。 d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。 e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 一、工程概况 本工程包含八幢房屋及地下室车库,总建筑面积118711.72m2。建筑层数:5#楼地上层数8+1,地下1层;6#楼地上层数10+1,地下层数2层;7#楼地上层数17,地下层数2层;8#楼地上层数4,地下层数2层;9#——12#楼地上层数20,地下层数2层;框架、剪力墙结构。结构安全等级二级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 二、基础设计 1.根据依据业主提供的由由四川省蜀通岩土工程公司2010年5月编制的《阳城实业光华项目岩土工程勘察报告》。进行基础设计岩土工程勘察报告: 本工程场地土属中硬场地土,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.45s。本工程场地内地质层详勘察报告。 2.根据岩土工程勘察报告,场地土地下水按环境类型,地层渗透性对混凝土及钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀 性。 3. 根据岩土工程勘察报告及上部结构形式,主楼用筏板基础,板面标高及厚度详基础图;纯地下车库部分采用独立柱基加防水板。基础持力层为稍密~密实卵石 层,承载力特征值为 320KPa.在部分地段基础底面下分布有一定厚度杂填土、细砂或者松散卵石层,不能满足设计要求需作处理;具体处理方法待地基验槽后再定。 4.抗浮设计水位标高为511.00m。地下室采用抗浮锚杆加回填土压重抗浮.施工时应采取有效的降水措施,并待主楼施工完及地下室底板,顶板回填后,待地下室的后浇带封闭后才能停止降水;地下室底板回填填料容重应不小于20KN/m 3 5. (a).基坑开挖时,应采取排水及基坑支护措施,防止地表水进入基坑,保证基坑施工安全,并防止对周边建筑物、道路及城市地下管线的不利影响。 (b). 采取机械开挖时,应保护坑底土不受扰动,并在基底设计标高以上保留300mm厚原土层用人工挖除。基坑不得积水,经验收合格后应立即施工基础垫层。 (c). 基础上插筋的直径.数量和位置必须与柱图仔细核对并固定,经验收合格后方可浇砼。 (d). 基础施工时若发现地基实际情况与设计要求不符时须通知有关单位共同研究处

筏板基础基础施工方案(最新整理)

王家官庄旧村改造项目二期 筏 板 基 础 施 工 方 案 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 编??? 制:黄正传 审??? 核:崔盛庆 日??? 期:二〇一一年十二月二日 1.编制依据 1.设计施工图纸; 3.《11G101-1》图集; 4.《11G101-2》图集; 5.《11G101-3》图集; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(2011年版) 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 2.工程概况 本工程包含18#~23#楼,总建筑面积133222.73平方米。 18#楼32层、建筑面积为210656.14.平方米, 19#楼32层、建筑面积为20707.36平方米,20#楼32层、建筑面积为16933.56平方米,21#楼34层、建筑面积为38981.02平方米,22#楼32层建筑面积17420.33平方米,23#楼建筑面积17420.33平方米。基础为梁式筏板基础,主体为框剪结构。设计使用年限为三类50年,抗震设防裂度为6度。 基础垫层为C15混凝土,筏板为上反梁式筏板基础混凝土为C40P8内掺占水泥用量的0。21%的减缩型混凝土防水密实剂FS102, 18#、19#、20#楼基础筏板高为0.7/0.85米,混凝土约556m3,21#楼基础筏板高为0.7/0.85米,有后浇带分为二段每段混凝土约为550 m3,22#、23#楼基础筏板高为0.7/0.85米混凝土约为680 m3 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 2)建筑物坐标点定位采用全站仪进行;

【施工】筏板、集水坑基础知识解析

筏板、集水坑基础知识解析(图文) 业务背景: ?①条形基础:上部采用墙承重(较多的用在砖墙) ?②独立基础:上部采用框架结构(柱子) ?③带型(井格式)基础:框架结构+地基条件差(其实就是用条形基础承重柱,在预算中带型基础特指有支模板的混凝土条形基础) ?④筏板基础:高层建筑或上部荷载较大+所在地基承载力较弱。筏板基础有梁式筏板和板式筏板。其中板式筏板基础就像盘子反扣在地表上承受筑?⑤桩基础:上部荷载较大,需将其传至深层较坚硬的地基。当由若干桩支撑一个平台,而用平台托住整个建筑时,这个平台就是桩承台。 ?⑥箱型基础:高层建筑或上部荷载较大+软弱地基。箱型基础是由底板+顶板+若干纵横墙柱组成,中空部分较大时可以作为地下室 知识点 1.筏板基础的种类 1.平板式筏板基础(无基础梁) 2.梁板式筏板基础(有基础梁)分为 : 外伸、不外伸

2.1 梁板式筏板基础(外伸)

(封边构造) 2.2 梁板式筏板基础(无外伸)

知识点2.筏板与基础梁的关系?“高板位” ?“中板位

?“低板位” 知识点3.筏板的钢筋种类 ?①筏板主筋 ?②(分布筋) ?③筏板负筋 ?④马镫筋和拉筋 ?⑤筏板基础的四角设置的放射筋。

详细讲解: ②(分布筋) ?板里面连接负筋的钢筋叫做分布筋 ?分布钢筋的另一个概念就是与受力钢筋垂直均匀布置的构造钢筋(起固定受力筋的作用)。 ?一般筏板底、面筋都为双层双向的,因此不需要设置板分布筋(note:我们软件没有“分布筋”,因为其实他就是主筋,与受力筋概念对应) ③筏板负筋 ?需注意: ①筏板负筋与楼板负筋不同:筏板负筋,在板底布置,属于板局部加强 ②筏板负筋是直接与筏板底筋绑在一起,一般筏板负筋与筏板贯通筋隔一布一 ④马镫筋和拉筋

电声学基础知识

电声学基础知识 (参考资料之一) 《音频声学简介》(5页)《电声学名词及物理意义》(4页) 深圳市美欧电子股份有限公司 南京电声技术中心

《音频声学简介》 §1声波的概念 右运动时,使空气层质点产生压缩,空气层的密度增加,压强增大,使空气层处于“稠密”状态;活塞向左运动时,则空气层质点膨胀,空气层的密度将减小,压强亦将减小,使空气层处于“稀疏”状态。活塞不断地来回运动,将使空气层交替地产生疏密的变化。由于空气分子之间的相互作用,这种交替的疏密状态,将由近及远地沿管子向右传播。这种疏密状态的传播,就形成了声波。 §2描述声波的物理量 一、声压 大气静止时的压强即为大气压强。当有声波存在时,局部空气产生稠密或稀

疏。在稠密的地方,压强将增加,在稀疏的地方压强将减小;这样,就在原有的大气压上又附加了一个压强的起伏。这个压强的起伏是由于声波的作用而引起的,所以称它为声压;用p 表示。声压的大小与物体(如前述的活塞)的振动状态有关;物体振动的振幅愈大、则压强的起伏也愈大,声压也就愈大。然而,声压与大气压强相比,是及其微弱的。 存在声压的空间,称为声场。声场中某一瞬时的声压值,称为瞬时声压)(t p 。在一定的时间间隔中最大的瞬时声压值,称为峰值声压。如果,声压随时间的变化是按简谐规律的,则峰值声压就是声压的振幅。瞬时声压)(t p 对时间取方均根值,即 ?=T e dt t p T p 02) (1 〔1〕 称为声压的有效值或有效声压。T 为取平均的时间间隔。它可以是一个周期或比周期大得多的时间间隔。一般我们用电子仪器所测得的声压值,就是声压的有效值;而人们习惯上所指的声压值,也是声压的有效值。 声压的大小,表示了声波的强弱。目前国际上采用帕(a P )作为声压的单位。以往也用微巴作为单位,它们的换算关系为; 1帕=1牛顿/米2 (MKS 制) 1微巴=1达因/厘米2 CGS (制) 1微巴=0.1帕 1大气压=a P 5100325.1? (常温下) 为了对声压的大小数值,有一个感性的了解,在表一中列出了几种声源所发出的声音的声压的大小。 表一

筏板基础混凝土施工方案

第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于XX市XX镇,地块被周边四条道路所包围,分别是XX 路、XX路、XX路、XX街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5 平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为XX市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。 工程名称 XXXXXXXX保障性住房项目总承包二标段工程工程地点 建设单位 代建总承包单位 设计单位 监理单位 施工单位 结构类型外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系 结构层数 地上 27层/ 地下1 层 结构高度m 81 层高(m)地下室3.6、5、5.6,地上标准层高2.8用地面积m24000建筑面积m260000相对标高±0.000 相当于绝对标高83.25m

建筑结构安全等级二级耐火等级一级 抗震抗震设防烈度为七度 1.1.2 筏板概况本工程5#楼A段有筏板基础,面积750㎡,筏板厚度为1500mm,砼总量为1125m3,属于大体积混凝土,在筏板砼浇筑施工时,按附图一布置,由两个砼输送点自东向西浇筑砼。 1.2 现场分析 在筏板基础砼施工时,重点要考虑解决两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证砼的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积筏板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,5#楼筏板基础面积约为750㎡,连续面积很大,在组织施工时,我们将砼浇灌时对内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。我公司重点从两个方面来考虑并解决以上问题:一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。 第二章混凝土配合比设计 2.1 设计要求 承台筏板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为S6。 2.2 混凝土配合比控制 根据现场的实际情况,我司将在筏板混凝土中掺STD-1减水剂,以达到将泵送混凝土的坍落度控制在14-16cm范围内。 2.2.1水灰比的选择: 从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.35左右最为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为14~16cm,根据此坍落度及混凝土的强度等级C35(P6),控制混凝土中的水灰比在0.45左右。 2.2.2砂率的选择: 砂率控制在40%以下,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。 2.2.3 水泥的选择: 选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,同时该品牌水泥的质量相对稳定,选用42.5MP普通硅酸盐水泥,控制好水泥的单方用量。 2.2.4骨料的选择: 砂子选择偏中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为5~30mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在0.8%以内。 2.2.5 外加剂的选择: 本工程使用天地STD-1外加剂。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝的产生;使用外加剂的混凝土获得≥0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。 2.2.6 掺合料的选择: 选用一级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制

声学基础知识

由气体振动而产生。气体的压力产生突变,会产生涡流扰动,从而引起噪声。如空气压缩机、电风扇的噪声。 机械噪声 由固体振动产生。金属板、齿轮、轴承等,在设备运行时受到撞击、摩擦及各种突变机械力的作用,会产生振动,再通过空气传播,形成噪声。 液体流动噪声 液体流动过程中,由于液体内部的摩擦、液体与管壁的摩擦、或者流体的冲击,会引起流体和管壁的振动,并引起噪声。电磁噪声 各种电器设备,由于交变电磁力的作用,引起铁芯和绕组线圈的振动,引起的噪声通常叫做交流声。 燃烧噪声 燃料燃烧时,向周围的空气介质传递了热量,使它的温度和压力产生变化,形成湍流和振动,产生噪声。

声波和声速 声波 质点或物体在弹性媒质中振动,产生机械波向四周传播,就形成声波(声波是纵波)。可听声波的频率为20~20000Hz,高于20KHz 的属超声波,低于20Hz 的属次声波。 点声源附近的声波为球面波,离声源足够远处的声波视为平面波,特殊情况(线声源)可形成柱面波。 声频( f )声速( c )和波长( λ ) λ= c / f 声速与媒质材料和环境有关: 空气中,c =+或t c +=27305.20 (m /s) 在水中声速约为1500 m /s t —摄氏温度 传播方向上单位长度的波长数,等于波长的倒数,即1/λ。有时也规定2π/λ为波数,用符号K 表示。 质点速度 质点因声音通过而引起的相对于整个媒质的振动速度。声波传播不是把质点传走而是把它的振动能量传走。

声场 有声波存在的区域称为声场。声场大致可以分为自由场、扩散场(混响场)、半扩散场(半自由场)。 自由场 在均匀各向同性的媒质中,边界影响可忽略不计的声场称为自由场。在自由场中任何一点,只有直达声,没有反射声。 消声室是人为的自由场,是由吸声材料和吸声结构做成的密闭空间,静谧无风的高空或旷野可近似为自由场。 扩散场 声能量均匀分布,并在各个传播方向作无规则传播的声场,称为扩散场,或混响场。声波在扩散场内呈全反射。 人为设计的混响室是典型的扩散场。无论声源处于混响室内任何位置,室内各处声压接近相等,声能密度处处均匀。 自由场扩散场(混响场)

筏板基础施工工艺方法

筏板基础施工 本工程的筏板厚度为1300mm,为大体积混凝土。 1、钢筋工程 本工程钢筋需要量大,规格多,形式复杂,对钢筋工作作如下安排布置: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核与提出供货要求,特别就是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。 (2)钢筋材质检验:钢筋进场时材质证明必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能,复试合格方可加工使用。 (3)钢筋加工:钢筋加工以在场外集中加工为主,少量可在现场加工棚内集中加工,严格按钢筋翻样图纸执行。钢筋加工包括闪光对焊连接、盘条调直与除锈,断料与成型。 (4)钢筋的加工制作 1)箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时一般都用人工的方法折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量生产。 2)主箍:主筋的加工制作应按图示规格尺寸与规范的规定,端部的锚固应符合要求。光圆钢筋应有弯钩。 3)钢筋的代换:在施工过程中常常遇到钢筋的品种、规格、型号与设计不相符合,可以通过技术部门经过计算,征得设计同意后进行代换。 (5)底板钢筋绑扎 1)底板钢筋开始绑扎之前,基础底线必须验收完毕,特别在柱插筋位置、梁或墙边线等位置线,应用油漆在墨线边及交角位置画出不小于50mm宽,150mm长标记。厚度大于1m的底板,在上层钢筋绑完后,应由放线组用油漆二次确认插筋位置线。 2)底板钢筋施工时,先铺作业面内的底筋,然后再铺上层筋。 3)为保证底板钢筋保护层厚度准确,墙、柱、梁等部位采用特制的砼垫块。因底板钢筋自重大,与保护层等厚度钢筋头作为垫块将底铁垫起,垫块间距为1

扬声器基础知识

扬声器基础知识培训教材 扬声器俗称喇叭,是声音重放系统的终端,它和人类的现代生活密不可分,已进入几乎每个家庭。 扬声器是一种电声换能器,它通过某种物理效应把电能换成声能。根据换成的不同原理,扬声器可以分成电动(动圈)式扬声器、电磁式扬声器、压电式扬声器、电容式扬声器、气流式扬声器、平板式扬声器、离子式扬声器…… 电动式扬声器自1925年创制以来,已有70多年的历史。因其结构简单,性能良好,品种繁多,使用最广而成为当前扬声器生产的主流。 现代生活中实际使用的扬声器,95%以上是电动式扬声器。本教材以后提到的扬声器均指电动式扬声器。 1.电动式扬声器的基本构成与工作原理 1.1 扬声器的基本构成 ???????????? ????????????????????????????????????圈 边 压 线) 丝 线(锦 出 引 帽 尘 防 板 线 接 架 盆 . 统 系 助 辅 芯 极 罩 磁 铁 T 司) 板(华 夹 上 钢 磁 统 系 路 磁 板) 簧 波、弹 片(弹 支 位 定 盆) 音 合 盆、复 膜(纸 振 圈 音 统 系 动 振 成 构 本 基 的 器 声 扬

1.1典型扬声器结构示意图:(见封面) 1.3 扬声器零部件的作用和要求 1.3.1音圈 音圈是振动系统的策动源。人们把它比喻成扬声器的“心脏”,足见其重要。 音圈的基本要求是:直流电阻符合设计规定;漆包线与线之间,线与骨架之间粘接牢固;有一定的耐热性,在扬声器使用中和长期最大功率试验中不散圈、不分离、不烧毁;外形圆整不变形;音圈骨架有一定的强度,在使用和试验中不变形。 音圈由漆包线和骨架组成。 漆包线的有:QA线(油性线)、QZ线(高强度线)、QAN线、LOCK线(一般耐温自粘线)、SV线(耐高温强力线)、CCAW线(铜包铝线)…… 骨架材料的有:纸、铝(AL)、石棉、玻纤、环氧树脂、工程塑料(Kapton)音圈一般为二层绕制,但也有四层绕制的。 音圈的抽头一般为单面抽头,但也有双面抽头,既便于阴搞串联,并联组合,又有利于振动时的均衡受力。 音圈导线的截面一般都为圆形,其空间有效利用率仅为78%,现有截面为准矩形的扁线问世,其空间有效利用率高达96%。 为满足大功率、长冲程扬声器的特殊要求,工程技术人员采用左音圈骨架上端均匀打孔的措施来帮助散热;采用一个特长骨架分绕二组线圈与双定位支片相配,保证在大功率、长冲程条件下不擦边。 线圈一般绕在骨架外面,现在也有骨架外面,里面都绕的音圈出现。

筏板基础基础施工方案

目录 令狐采学 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工工艺流程3 4.主要分项工程施工方案4 4.1测量定位放线4 4.2基槽开挖4 4.3地基钎探4 4.4地基处理5 4.5模板工程5 4.5.1材料选择5 4.5.2模板安装6 4.5.3模板拆除8

4.6钢筋工程8 4.6.1钢筋加工制作8 4.6.2钢筋绑扎9 4.6.3钢筋连接13 4.7混凝土工程14 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》版; 3.《09G1012》图集; 4.《09G1013》图集; 5.《06G1011》图集; 6.《03G1011》图集; 7.《04G1013》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ79; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202;

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为26.85*25.94m。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。

3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进

筏板基础计算

筏板基础计算 pkpm平板筏基建模方法 目前工程中,“柱下或者剪力墙下平板式筏板”在pkpm里计算,简单概括有三个方法:“倒楼盖”“弹性地基梁法”“桩筏筏板有限元计算”。 具体到用“弹性地基梁法”(即jccad中第三个菜单)计算“柱下或者剪力墙下平板式筏板”的操作步骤是什么,这个流程是什么下面具体罗列: 1、首先要按地勘报告输入地质数据,用于沉降计算。非常重要。 2、在菜单2中输入筏基模型,注意筏板一般要挑出,因此首先用网格延伸命令将网格向外延伸一个悬挑长度,然后定义并布置筏板,给出厚度和埋深,并做柱和墙的冲切验算,看看板厚是否满足要求,如不满足,可以加柱帽(注:加柱帽的功能在“上部构件”的菜单中)。 3、输入筏板荷载,如果是平板式基础,可以直接布置板带,程序自动确定板带翼缘宽度形成地基梁模型。也可以不布置板带,直接定义地基梁形成梁元模型。 4、进入菜单3,按梁有限元法计算筏板。首先需要计算沉降,这里有个非常重要的概念,就是地基模型的选用。程序用模型参数kij(默认为0.2)来模拟不同的地基模型,kij=0的时候,为经典文克尔地基模型,kij=1的时候,为弹性半空间模型,不明白看教材。一般软土取低值0~0.2,硬土取高值0.2~0.4。其它参数不难理解,不赘述。梁元法程序提供两种沉降计算模式,刚性沉降和柔性沉降。柔性沉降假定筏板为完全柔性,而刚性沉降则假定为完全刚性。计算完成后,程序用求出的各区格反力除以其沉降值得到各区格的地基刚度值,然后转换为地梁计算用的地梁下的基床反力系数,这样便确定了基地的反力分布,用于下一步的内力计算。沉降计算是筏板计算的核心步骤。

4、基床系数k的合理性判断。沉降计算完毕后,计算数据中会给出各区格的 地基刚度,即基床系数。这个系数一般要比建议值小很多。基床系数的合理性,关键看沉降计算结果。可用规范分层总和法手算地基中心点处的沉降值作比较。如出入大,应调整基床系数使其接近手算值。因此,用软件算连续基础,实际上就是对基床系数的校核。菜单5的有限元法中提供的“沉降试算”功能,就是这个思想(其实这个功能就是给懒人和初学者开发的)。 5、对于基床系数的调整,程序提供了一种方便的功能--可以按照广义文克尔地基模型进行地基梁计算,即变基床系数调整法。可以把你输入的基础系数,按照已经计算完毕的各区格的刚度变化率进行调整,作为新的基础系数用于下一步的地基梁内力计算。 6、基础计算模型一般用普通弹性地基梁就可以了,倒楼盖模型缺点较多,一般不推荐。考虑上部结构刚度可根据具体情况选择完全刚性,或等代刚度法。 筏板基础设计分析2009 1 筏板基础埋深及承载力的确定 天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力 设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础 分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当 于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相 当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ? 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则 有更大的可靠度. 2 天然筏板基础的变形计算

基础筏板专项施工方案

***********项目 筏 板 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: ********工程项目经理部

2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (3) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (3) 六、防水混凝土施工 (9) 七、基础模板 (13) 八、施工实验 (13) 九、质量保证措施 (14) 十、安全文明生产措

施 (15)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸 二、工程概况 本项目位于**市**开发区后官湖西南侧,中冶枫树湾东侧,场地东北侧用地红线与规划路边缘齐平。场区近似直角梯形,项目规划用地面积约29674.04m2,拟建主体建筑包括1#楼16~23层住宅楼;2#、3#楼30层高层住宅楼;4#、5#、6#楼16层住宅楼;及一栋1层商业网点建筑。总建筑面积约75721.52平方米,其中地上建筑面积59347.58平方米,地下建筑面积约14063.42平方米。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高为4m;四栋塔楼分别为1#、2#、3#、4#楼。 本工程基础为筏板基础,5#、6#为独立的筏板基础,地下室底板顶标高为-4.00m(相对于±0.00),基础垫层厚100mm。其中地下室筏板厚 450mm,1#楼地下室筏板厚1300㎜,2#地下室筏板厚1600㎜,3#楼地下室筏板厚1600㎜,4#楼地下室筏板厚1000㎜,5#楼筏板厚1000㎜,6#楼筏板厚1000㎜. 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。 3.2施工段划分:根据本工程的实际情况,依据后浇带进行划分施工段,基础筏板施工共分为9个施工段,根据现场情况进行流水作业。详见附图1:《基础筏板施工流程图》。

筏板基础知识详细解析

筏板基础知识详细解析 1.梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达。 2.当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结构的柱、墙平面与基础平面一起绘制。 3.通过选注基础梁底面与基础平板底面的标高高差来表达二者间的位置关系,可以明确其:高板位(梁顶与板顶一平)、低板位(梁底与板底一平)、中板位(板在梁的中部)三种不同位置组合的筏形基础。 4.梁板式筏形基础构件的类型和编号; a)梁板式筏形基础由基础主梁,基础次梁,基础平板等构成。 (二)梁板式筏形基础平板的平面注写 1.梁板式筏形基础平板的平面注写 a)梁板式筏形基础平板LPB的平面注写,分板底部与顶部贯通纵筋的集中标注与板底部附加非贯通纵筋的原位标注两部分内容。当仅设置贯通纵筋而未设置附加非贯通纵筋时,则仅做集中标注。 b)梁板式筏形基础平板LPB贯通纵筋的集中标注,应在所表达的板区双向均为 第一跨(X与Y双向首跨)的板上引出(图面从左至右为X向,从下至上为Y向) 板区划分条件: i当板厚不同时,相同板厚区域为一板区。

ii当因基础梁跨度、间距、板底标高等不同,设计者对基础平板的底部与顶部贯通纵筋分区域采用不同配置时,配置相同的区域为一板区。各板区应分别进行集中标注。 集中标注内容规定如下: 注写基础平板的编号。 注写基础平板的截面尺寸。注写h=XXX表示板厚。 注写基础平板的底部与顶部贯通纵筋及其总长度。 先注写X向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围;在注写Y向底部(B打头)贯通纵筋与顶部(T打头)贯通纵筋,及其纵筋长度范围。(图面从左至右为X向,从下至上为Y 向) 贯通纵筋的总长度注写在括号中,注写方式为跨数及有无外伸,其表达形式为:(xx)无外伸、(xxA)一端有外伸,(xxB)两端有外伸。注:基础平板的跨数以构成柱网的主轴线为准;两主轴线之间无论有几道辅助轴线,均可按一跨考虑。 例:X:BB22@150;TB20@150;(5B) Y:BB20@200;TB18@200;(7A) 表示基础平板的X向底部配置B22间距150的贯通纵筋,顶部配置B20间距150的贯通纵筋,纵向总长度为5跨两端有外伸;Y向底部配置B20间距200的贯通纵筋,顶部配置B18间距200的贯通纵筋,纵向总长度为7跨一端有外伸;

筏板基础施工方案范本

筏板基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工顺序 (2) 三、施工部署 (2) (一)土方开挖 (2) (二)人工清槽 (2) (三)地基钎探 (3) (四)基底碾压 (4) (五)垫层施工 (4) (六)基础放线 (4) (七)筏板基础施工 (5) 1、钢筋工程 (5) 2、模板工程 (6) 3、混凝土工程 (7) (八)基础砼养护 (10) (九)注意事项 (10) 四、基础砼测温方案 (11) (一)温度计算 (11) (二)保温措施 (14) (三)测温布置 (14) (四)测温资料 (16) 附1.筏板基础混凝土测温记录表 (17)

附2.筏板基础钢筋钢管支撑体系结构计算 (18)

冠宇·水晶城2、3、4、5号楼 钢筋混凝土筏板基础施工方案 一、工程概况 冠宇·水晶城2、3、4、5#楼位于宜阳县锦龙大道与兴宜东路交汇处,建筑面积约140000㎡,地下一层为车库,地上一、二层为商业用房,三至三十二层为高层住宅楼,建筑高度99.68m,主体为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为钢筋砼筏板砼基础。筏板长128.45 m,宽 23.7m~10.8m,厚1.9m,总体积约8800m3,砼强度等级为C45,抗渗等级P6。基础共设置5条800mm宽后浇带。根据工程勘察报告,筏板基础持力层为第④层卵石层,地基承载力特征值f ak=500kpa。若开挖至设计标高时未进入持力层时应将持力层以上薄弱层全部挖除后采用级配砂卵石回填至设计标高,并按规范要求做载荷试验。 二、施工顺序 基坑土方开挖→筏板基底人工清槽→压路机碾压→垫层施工→基础放线→筏板基础施工→基础砼养护 三、施工部署 (一)土方开挖 详见专项施工方案 (二)人工清槽 1、人员准备:普工10~15人,技术人员2人;

筏板基础基础施工方案模板

筏板基础基础施工 方案

目录 1.编制依据................................................................. 错误!未定义书签。 2.工程概况................................................................. 错误!未定义书签。 3.施工工艺流程......................................................... 错误!未定义书签。 4.主要分项工程施工方案 ......................................... 错误!未定义书签。 4.1测量定位放线................................................ 错误!未定义书签。 4.2基槽开挖 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.3地基钎探 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.4地基处理 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.5模板工程 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.5.1材料选择.............................................. 错误!未定义书签。 4.5.2模板安装.............................................. 错误!未定义书签。 4.5.3模板拆除.............................................. 错误!未定义书签。 4.6钢筋工程 ....................................................... 错误!未定义书签。 4.6.1钢筋加工制作 ...................................... 错误!未定义书签。 4.6.2钢筋绑扎.............................................. 错误!未定义书签。 4.6.3钢筋连接.............................................. 错误!未定义书签。 4.7混凝土工程 ................................................... 错误!未定义书签。

筏板基础设计步骤及要求

筏板基础设计的一般要求 (1)埋置深度 当采用天然地基时,筏板基础埋深不宜小于建筑物地面以上高度的1/12,当筏板下有桩基时不宜小于建筑物地面以上高度的1/15,桩长度不计入埋深。但对于非抗震设计的建筑物或抗震设防烈度为6度时,筏基的埋深可适当减小;在遇到地下水位很高的地区,筏基的埋深也可适当减小。一般情况下,为了防止建筑物的滑移,设置一层地下室是必要的,这在建筑使用上也常常需要。当基础落在岩石上,为设置地下室而需要开挖大量石方时,也允许不设地下室,但是,为了保证结构的整体稳定,防止倾覆和滑移,应采用地锚等必要的措施。 (2)选型 梁板式筏基和平板式筏基两者相比,前者所耗费的混凝土和钢筋都比较少,因而也比较经济;后者对地下室空间高度有利,施工也比较方便。因此,筏基型式的选用应根据土质、上部结构体系、柱距、荷载大小及施工等条件综合分析确定。在工程设计中,一般认为柱距变化不超过20%、柱间的荷载变化也不20%时,对于柱网均匀且间距较小和上部荷载不很大的结构,通常考虑选用平板式筏板基础;对于纵横柱网尺寸相差较大,上部结构的荷载也较大时,宜选用梁式筏板基础。对于上部结构为剪力墙体系时,如果每道剪力墙都直通到基础,

一般习惯把筏板基础做成平板式的;而对于每道剪力墙不都直通到基础的框支剪力墙,必须选用梁板式的筏板基础。 (3)筏板厚度 筏板厚度可根据上部结构开间和荷载大小确定。梁板式筏基的筏板厚度不得小于200mm,且板厚与板格的最小跨度之比不宜小于 1/20。平板式筏基的板厚度应根据冲切承载力确定,且最小厚度不宜小于300mm。 (4)筏板平面尺寸 筏板的平面尺寸,应根据地基承载力、上部结构的布置以及荷载分布等因素确定。需要扩大筏基底板面积时,扩大位置宜优先考虑在建筑物的宽度方向。对基础梁外伸的梁板式筏基,筏基底板挑出的长度,从基础梁外皮起算横向不宜大于1200mm,纵向不宜大800mm;对平板式筏基其挑出长度从柱外皮起算横向不宜大1000mm,纵向不宜大600mm。 (5)筏板混凝土 筏板混凝土强度等级不应低于C20,常用C25及其以上的混凝土。当有防水要求时的混凝土的抗渗等级不应低于S6,并应进行抗裂度验算。

声学基础知识

噪声产生原因 空气动力噪声 由气体振动而产生。气体的压力产生突变,会产生涡流扰动,从而引起噪声。如空气压缩机、电风扇的噪声。 机械噪声 由固体振动产生。金属板、齿轮、轴承等,在设备运行时受到撞击、摩擦及各种突变机械力的作用,会产生振动,再通过空气传播,形成噪声。液体流动噪声 液体流动过程中,由于液体内部的摩擦、液体与管壁的摩擦、或者流体的冲击,会引起流体和管壁的振动,并引起噪声。 电磁噪声 各种电器设备,由于交变电磁力的作用,引起铁芯和绕组线圈的振动,引起的噪声通常叫做交流声。 燃烧噪声 燃料燃烧时,向周围的空气介质传递了热量,使它的温度和压力产生变化,形成湍流和振动,产生噪声。

声波和声速 声波 质点或物体在弹性媒质中振动,产生机械波向四周传播,就形成声波(声波是纵波)。可听声波的频率为20~20000Hz,高于20KHz 的属超声波,低于20Hz 的属次声波。 点声源附近的声波为球面波,离声源足够远处的声波视为平面波,特殊情况(线声源)可形成柱面波。 声频( f )声速( c )和波长( λ ) λ= c / f 声速与媒质材料和环境有关: 空气中,c =331.6+0.6t 或t c +=27305.20 (m /s) 在水中声速约为1500 m /s t —摄氏温度 传播方向上单位长度的波长数,等于波长的倒数,即1/λ。有时也规定2π/λ为波数,用符号K 表示。 质点速度 质点因声音通过而引起的相对于整个媒质的振动速度。声波传播不是把质点传走而是把它的振动能量传走。

声场 有声波存在的区域称为声场。声场大致可以分为自由场、扩散场(混响场)、半扩散场(半自由场)。 自由场 在均匀各向同性的媒质中,边界影响可忽略不计的声场称为自由场。在自由场中任何一点,只有直达声,没有反射声。 消声室是人为的自由场,是由吸声材料和吸声结构做成的密闭空间,静谧无风的高空或旷野可近似为自由场。 扩散场 声能量均匀分布,并在各个传播方向作无规则传播的声场,称为扩散场,或混响场。声波在扩散场内呈全反射。 人为设计的混响室是典型的扩散场。无论声源处于混响室内任何位置,室内各处声压接近相等,声能密度处处均匀。 自由场扩散场(混响场)