文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构钢材选用

钢结构钢材选用

钢结构钢材选用
钢结构钢材选用

钢结构设计与钢材的选用

钢结构设计与结构钢材的选用

1、结构钢材的主要物理力学性能与钢结构设计

屈服强度fy:结构设计中线弹性分析以及强度、稳定性计算的限值标准。

抗拉强度fu:受拉破坏的极限。强屈比是衡量强度储备的重要标志。

伸长率δ5(δ10):钢材单向拉伸的塑性性质表现。

冷弯角α:钢材弯曲挤压时的塑性性质表现,和对钢材内部缺陷的揭示。

断面收缩率ψ:钢材复杂受力状态下的塑性体现。

冲击韧性AK:钢材破坏所需动能的一种量度。

断裂韧性K1C:钢材裂纹失稳扩展的一种限值。

2、结构钢材的钢种、牌号、强度级别、质量等级:

钢种:碳素钢,低合金钢;普通钢,优质钢,特种工艺钢(如TMPS)。

牌号:由屈服强度字母Q、屈服强度数值、质量等级(A,B,C,D,E)、脱氧方法符号

(F,B,Z,TZ)组成。

强度级别:Q235,Q345,Q390,Q420…。

质量等级:标准规定交货时,一般应保证合格的性能如下

A级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;S ,P。

B级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(+200C)。

C级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(00C)。

D级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(-200C)。

E级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(-400C)。

其它性能指标要求,须由设计提出,并与供货方协约确定。但是,要求的级别、等级越高,附加条件越多、越苛刻,则价格越贵。

3、选用结构钢材性质的基本原则:足够可靠,满足需要(防止因材质差而脆断破坏)工艺性能良好和价格低廉。

4、结构钢材性质选用须要考虑的主要因素:结构重要性;结构类型;连接方法;节点构造;受力状态;环境状况。

5、钢结构的钢材选用

(1)质量等级的选择

一般非焊接的钢结构可选用A级钢;

焊接钢结构,静载作用时应选用B级钢;

焊接钢结构,动载作用时,应根据结构所处环境温度,选用C,D,E级的或特级钢,务必使钢材的脆性转换温度低于结构所处环境温度。

对于有层状撕裂受力的结构部位的较厚钢板,应有抗层状撕裂的要求。

对节点构造及受力状况复杂、工作环境条件恶劣的重型焊接钢结构,应提高对钢材质量标准的要求。考试大论坛

重要钢结构钢材的质量等级选择宜提高。

(2)强度等级的选用本文来源:考试大网

普通钢结构钢材的强度等级常常选为Q235或Q345;

重型、超重型钢结构钢材的强度等级可选为Q345,Q390,Q420或更高强度等级的特种钢材;来源:考试大

冷弯薄壁轻型钢结构,非焊接时可用A级,焊接时应用B级钢;一般可选用强度等级为Q235或Q345钢;

超轻型钢结构及用于屋面、墙面的压型板的彩色涂层钢板可选用强度等级与Q235或Q345相当的钢材;当锁缝连接时应有良好的冷弯性能,必要时可补做多层卷筒压扁无损伤合格试验;当为压扣连接时宜选较高强度级别和韧性好的钢材。

结束语

钢结构自重轻,抗震好,耐冲击等优良品质的展现,在于正确设计、制造、安装和使用,而设计方案的选择是其根本;根据结构类型、所处环境、施工条件,选择钢材品种、牌号,对保证结构正常工作,防止脆性破坏,减轻结构自重和降低结构造价具有重要作用。钢结构设计选用钢材牌号的关键是,把握使其强度级别足够、质量等级适当、具有良好的塑性和韧性且价格较低,即使其性价比最优。

巴特勒的钢结构的技术要求

巴特勒的钢结构的技术 要求 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

钢结构主厂房项目材料说明 1.主刚架(钢柱和钢梁等) 1)采用国内五大合格钢厂生产的Q345钢,符合(GB/T1591-94)或相当材料St52-3、 SM490YA等,符合Q/BQB303-1999,最小屈服强度为Q345MN/m2; 2)构件表面除锈等级为Sa2.0; μ厚的酸醇铁红底漆; 3)出厂前要求工厂喷涂两道共50m 4)钢构件之间的连接孔要求在工厂加工好,现场不允许动火切割钻孔。 5)设计符合中国轻型钢结构设计规程CECS102:2002,DBJ08-68-97 6)焊接性能符合<<建筑钢结构焊接规程>> 2.次结构(屋面檩条) 1)次结构原材料要求采用进口或国内五大合格钢厂热锓镀锌钢板,规格为G90(即镀锌 量为双面标称275g/m2) 2)所有次结构须采用高热镀锌冷弯成型的Z型或C型构件; 3)材料最低屈服强度为345Mpa; 4)构件上的所有连接孔位必须在工厂预冲孔,以保证现场安装的精确度。 5)设计符合<<冷弯薄壁行钢结构技术规范(GBJ18-87)>> 3.抗风拉杆: 1)采用端头带可调节丝扣的圆钢; 2)表面除锈等级为Sa2.0; μ厚的酸醇底漆; 3)出厂前要求工厂喷涂两道共计50m 4)设计符合中国轻型钢结构设计规范CECS102:2002,DBJ08-68-97 4.紧固件: 1)主钢结构高强度螺栓为8.8级或10.9级承压型高强螺栓,符合GB/T1231-91,表面 发黑防锈处理; 2)次结构普通螺栓为GB3098-82,4.6级普通螺栓表面镀锌处理; 3)其它紧固件:低合金或铝合金及不锈钢,表面涂层和颜色要求与屋墙面板匹配,保 证长期使用的美观效果。 5.屋面外板: 1)采用澳大利亚BHP公司生产钢板,要求采用直立缝360度双锁边板型,无缝连接, 应确保屋面在暴雨情况下的防渗漏功能; 2)屋面构造须考虑钢板屋面在温度变化时产生的热涨冷缩,确保屋面板通过连接件滑 片的移动解决热涨冷缩产生的位移,防止应力破坏; 3)屋面板采用镀铝锌原色板,厚度不小于0.60mm,镀铝锌量双面标称应不小于165g/m2; 材料最低屈服强度为345Mpa。 4)设计符合<<冷弯薄壁型钢结构技术规范(GBJ18-87)>> 6.墙面外板: 墙面板应采用澳大利亚镀锌基板(洁面恒丽板),公称厚度0.54mm(BRII),镀锌量为 G90(即双面标称275g/m2) 1)表面涂层为含70%Kynar500的氟碳树脂烤漆(PVDF)。板肋高度不低于30mm,以保证 板材具有足够的平面外强度; 2)材料最低屈服强度为345Mpa; 7.保温棉:

钢结构材料讲解

钢结构材料 一、单选题 1.某碳素钢的化验结果有下列元素:①S;②Mn;③C;④P;⑤O;⑥N;⑦Si;⑧Fe。下列()全是有害元素。 A.①②③④ B.③④⑤⑥ C.①④⑤⑥ D.①④⑤⑦ 2.关于钢材的强度设计值,下列说法中的()是正确的。 A.等于钢材的极限强度 B.为钢材的强度标准值除以抗力分项系数 C.等于钢材的强度标准值 D.等于钢材屈服点的上限值 3.下列钢结构采用的牌号中,不属于低合金高强度结构钢的是() A.Q235 B.Q345 C.Q390 D.420 4.下列钢号相同厚度不同的钢板,()钢板的强度最大。 A.12mm B.8mm C.20mm D.25mm 5.焊接承重结构不应采用下列()钢材。 A.Q 420B.Q390C.Q345D.Q235沸腾钢 6.符号-12×450×1200表示的钢构件是() A.角钢B.槽钢C.钢管D.钢板 7.在反复的动力荷载作用下,当应力比p=0时,称为( ) 。 A.完全对称循环B不完全对称循环C.脉冲循环D.不对称循环 8.在对称结构或构件进行正常使用极限状态计算时,永久荷载和可变荷载应采用()。 A. 设计值 B.永久荷载为设计值,可变荷载为标准值 C.永久荷载为标准值,可变荷载为设计值 D.标准值 9.在进行结构或构件的变形验算时,应使用() A.荷载的最小值 B.荷载的最大值 C.荷载的设计值 D.荷载的标准值 10.下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值,正确的一组是() a.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接强度时,应采用荷载设计值 b .计算结构或构件的强度、稳定性以及连接强度时,应采用荷载标准值 c.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载设计值 d. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值 A. a,c B.b,c C.b,d D.a,d 11. 验算组合梁刚度时,荷载通常取() A.最大值 B. 设计值 C. 组合值 D.标准值 12.钢结构更适合于建造大跨度结构,这是由于() A.钢结构的实际受力性能与力学计算结果最符合 B.钢材具有良好的焊接性 C.钢材具有良好的耐热性 D.钢结构自重轻而承载大 13.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构() A.密封性好 B.便于拆装 C.制造工厂化 D.自重轻 14.关与钢结构的特点叙述错误的是() A.建筑钢材的塑性和韧性好 B.钢材的耐腐蚀性很差 C.钢结构更适合于建造高层和大跨度结构 D.钢材具有良好的耐热性和防火性

钢结构的材料选用原则

在建筑钢结构工程的钢材选用是至关重要的,因为钢是非常好的建筑材料,一般会选择高质量、耐用的钢材,这样做的目的也是为了保证之后的结构建筑有更长的使用寿命。所以做好工程

尽量采购选用预制涂层好的钢材,因为钢材表面涂层的质量对使用的耐久性至关重要。如果没有适当的涂层,钢在暴露于潮湿和其他环境因素时就容易腐蚀。低质量的钢材通常是使用的劣质涂层进行浸渍或喷涂,这些涂层可能持续不了多久后就需要重新喷涂。而有着高质量的防护涂层和无机漆面的钢材,只要表面没有划伤或划伤,钢材将会非要耐用并且难以被腐蚀。 三、配件和紧固件 既然选择了高质量的钢,则不要选择劣质紧固件或低质量钢配件而导致钢材损坏和雨水渗漏。因为那些生锈和氧化的紧固件和失效的垫圈会使湿气进入面板,造成的损伤,而需要修复。同时劣质的紧固件还会导致外墙染上锈水的颜色以及条纹的问题,严重印象美观,长期持续下去不维护更换紧固件还会导致安全问题。 钢结构的材料选用原则是保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑的。 《钢结构设计规范》GB50017-2003提出的四种钢材型号是“宜”使用的型号,是在条件许可时的首先选择,并不禁止其它型号的使用,只要使用的钢材满足规范的要求即可。 安徽宏俊钢结构有限公司是一家集钢结构加工制作、设计和施工安装于一体的综合性企业,具有国家钢结构专业承包贰级资质。公司主要从事钢结构、轻钢厂房、钢网架、彩钢压型板、彩钢复合板等产品的设计、制作、施工及配套产品的生产和销售。公司以国家优惠政策为向导,坚持以人为本,把握市场规律,恪守优良的质量和服务理念;以科技为先导、质量管理为中心,用全新的姿态步入新世纪高新建筑安装钢结构的各个领域。近年来,公司承建省内外钢结构工程100余项,产品覆盖安徽、湖北、江西、河南等多个省市,深受广大客户的好评,赢得了良好的

钢结构的材料

第二章钢结构的材料 2.1概述 2.1.1建筑结构用钢的基本要求(重点) 钢材种类繁多,规格、用途也不相同,对建筑结构用钢来说,主要有三方面的要求:1.强度 结构的承载力大,所需的截面小,结构的自重轻; 2.塑性、韧性 塑性好,不易发生脆性破坏;韧性好,利于承受动力荷载; 3.加工性能 可焊性、冷弯性能、耐久性以及耐腐性; 据上要求,《钢结构设计规范》GB50017-2003推荐承重结构用钢宜采用:炭素结构钢中的Q235钢及低合金高强结构钢中的Q345、Q390和Q420钢四种钢材。 2.1.2塑性破坏与脆性破坏 a. 塑性破坏 破坏前构件产生较大的塑性变形,断裂后的断口呈纤维状,色泽发暗. 破坏前塑性变形大且变形持续时间长,易发现补救。 钢材塑性破坏前的较大塑性变形能力,可以实现构件和结构中的内力重分布,钢结构的塑性设计就是建立在这种足够的塑性变形能力上。 b. 脆性破坏(绝对避免) 破坏前构件塑性变形很小,甚至没有塑性变形, 断口平直并呈有光泽的晶粒状. 破坏前没有任何征兆,突然发生,无法补救. 在钢结构的设计、施工和使用过程中,要特别注意防止这种破坏的发生。 2.2钢结构的机械性能 2.2.1强度 ⑴一次单向均匀拉伸试验曲线 图2.1 低碳钢单向拉伸应力-应变曲线图2.2 理想弹塑性材料应力-应变曲线

由低碳钢的试验曲线(图2.1)看出,在比例极限P σ以前钢材的工作是弹性的;比例极限以后,进入了弹塑性阶段;达到了屈服点u f 后,出现了一段纯塑性变形,也称为塑性平台;此后强度又有所提高,出现所谓自强阶段,直至产生颈缩而破坏。破坏时的伸长率δ表示钢材的塑性性能。 重要指标: ① 抗拉强度 抗拉强度u f 是钢材一项重要的强度指标,它反映钢材受拉时所能承受的极限应力。 ② 屈服点y f 屈服点y f 是钢结构设计中应力允许达到的最大限值,因为当构件中的应力达到屈服点时,结构会因过度的塑性变形而不适于继续承载。 ⑵ 钢材强度标准值 由图2.1可以看到,屈服点以前的应变很小,如把钢材的弹性工作阶段提高到屈服点,且不考虑自强阶段,则可把应力-应变曲线简化为图2.2所示的两条直线,称为理想弹塑性体的工作曲线。它表示钢材在屈服点以前应力与应变关系符合虎克定律,接近理想弹性体工作;屈服点以后塑性平台阶段又近似于理想的塑性体工作。这一简化,与实际误差不大,却大大方便了计算,成为钢结构弹性设计和塑性设计的理论基础。 因此,钢结构设计时可以屈服点强度值y f 作为承载能力极限状态强度计算的限值,即钢材强度标准值k f ,据此确定强度设计值f 。 ⑶ 名义屈服点0.2f 调质处理的低合金钢没有明显的屈服点和塑性平台。这类钢的屈服点是以卸载后试件中残余应变为0.2%所对应的应力人为定义的,称为名义(条件)屈服点或0.2f 。 2.2.2塑性 ① 断面收缩率ψ 试样拉断后,颈缩处横断面积的最大缩减量与原始横断面积的百分比,也是单调拉伸试验提供的一个塑性指标。ψ越大,塑性越好。 Z 向钢 ② 伸长率δ 伸长率δ是衡量钢材断裂前所具有的塑性变形能力的指标,以试件破坏后在标定长度内的残余应变表示。取圆试件直径的5倍或10倍为标定长度,其相应伸长率分别用5δ或10δ表示。 2.2.3冷弯性能 钢材的冷弯性能是衡量钢材在常温下弯曲加工产生塑性变形时对产生裂纹的抵抗能力的一项指标。冷弯性能取决于钢材的质量。. 2.2.3韧性(冲击韧性) 评定带有缺口的钢材在冲击荷载作用下抵抗脆性破坏能力的指标,以击断试件所消耗的冲击功大小来衡量钢材抵抗脆性破坏的能力。 钢材的冲击韧性值随温度的降低而降低,但不同牌号和质量等级钢材的降低规律又有很大的不同。因此,在寒冷地区承受动力作用的重要承重结构,应根据其工作温度和所用钢材牌号,对钢材提出相当温度下的冲击韧性指标的要求,以防脆性破坏发生。

1钢结构对材料性能的要求

钢结构对材料性能的要求 钢结构对材料性能的要求是多方面的,具体表现在以下方面: 1.强度 强度是材料的承载能力的体现,主要指标有: 屈服点f y ——设计时钢材可达到的最大应力。 抗拉强度f u ——钢材破坏前能够承受的最大应力。钢材达到 fu 时,已产生很大塑性变形而失去使用性能,但fu 高则可以增加结构的安全保障,故fu/fy 的值可看作钢材强度储备系数。 该两个指标均由静力拉伸试验得出 静力拉伸试验 2.塑性 钢材的塑性为当应力超过屈服点后,能产生显著的残余变形(塑性变形)而不立即断裂的性质。塑性好坏可用两个指标来表示: 伸长率δ——试件拉断时原标距间长度伸长值与原标距比值的百分率。根据试件原标距长度l0与试件中间部分的直径d0 的比值为10或5而分为δ10或δ5。 %100001?-=l l l δ 式中,l1——试件拉断后标距间长度。 断面收缩率——试件拉断后,颈缩区的断面面积缩小值与原断面面积比值的百分率。 %100010?-=A A A ψ 式中, A0 ——试件原来的断面面积; A1 ——试件拉断后颈缩区的断面面积; 结构或构件在受力时(尤其承受动力荷载时)材料塑性好坏往往决定了结构是否安全可靠,因此钢材塑性指标比强度指标更为重要。 3.韧性 钢材的韧性是钢材在塑性变形和断裂的过程中吸收能量的能力,也是表示钢材抵抗冲击荷

载的能力,它是强度与塑性的综合表现。 钢材韧性通过冲击试验(图1),测定冲击功来表示。 式中: ak——冲击韧性值; Ak——冲击功; An——试件缺口处的净截面积。 图1 冲击试验 钢结构设计规范对钢材的冲击韧性ak有常温和负温要求的规定。选用钢材时,根据结构的使用情况和要求提出相应温度的冲击韧性指标要求。 4.可焊性 钢材的可焊性是指在一定工艺和结构条件下,钢材经过焊接能够获得良好的焊接接头的性能。 可焊性分为施工上的可焊性和使用性能上的可焊性。 施工上的可焊性指对产生裂纹的敏感性,使用性能上的可焊性是指焊接构件在焊接后的力学性能是否低于母材。 5.冷弯性 冷弯性能是指钢材在冷加工(常温下加工)产生塑性变形时,对产生裂缝的抵抗能力。冷弯性能用试验方法来检验钢材承受规定弯曲程度的弯曲变形性能,检查试件弯曲部分的外面、里面和侧面是否有裂纹、裂断和分层。

钢结构材料的机械性能及材料分类、选型

钢结构材料的机械性能及材料分类、选型1.3.3 钢结构材料的力学性能 碳素结构钢的应力-应变曲线 1.3.3.1 受拉、受压及受剪时的性能 钢材标准试件在常温静载情况下,单项均匀受拉试验时的荷载—形(F—L)曲线或应力——应变(σ—ε)曲线。由此曲线可获得许多有关钢材的性能。 (1)强度性能 σ—ε曲线的OP段为直线,表示钢材具有完全弹性性质,这时应力可由弹性模量E定义,即σ—Eε,而E=tanα,P点应力称为比例极限。 曲线的PE段仍具有弹性,但非线性,即为非线性弹性阶段,这时的模量称为切线模量,E t=dσ/dε。此段上限E点的应力称为弹性极限。弹性极限和比例极限相距很近,实际上很难区分,故通常只提比例极限。 随着荷载的增加,曲线出现ES段,此段表现为非弹性性质,即卸荷曲线成为与OP平行的直线,留下永久性的残余变形。此段上限

S点的应力称为屈服点。对于低碳钢,出现明显的屈服台阶SC段,即在应力保持不变的情况下,应变继续增加。 在开始进入塑性流动范围是,曲线波动较大,以后逐渐趋于平稳,其最高点和最低点分别称为上屈服强度(R eH)和下屈服强度(R eL)点。上屈服强度和试验条件(加荷速度、试件形状、试件对中的准确性)有关;非屈服点则对此不太敏感,设计中则以下屈服强度为依据。 对于没有缺陷和残余应力影响的试件,比例极限和屈服强度比较接近,且屈服点前的应变很小(对低碳钢约为0.15%)。为了简化计算,通常假定屈服点以前钢材为完全弹性的,屈服点以后则为完全塑性的,这样就可把钢材视为理想的弹—塑性体,其应力应变曲线表现为双直线。当应力达到屈服点后,结构将产生很大的残余变形(此时,对低碳钢εc=25%),表明钢材的承载能力达到了最大值。因此,在设计时取屈服点为钢材可以达到的最大应力值。 理想的弹-塑性体的应力-应变曲线 高强度钢材无明显屈服点和屈服台阶。这类钢的屈服条件是根据试验分析结果而人为规定的,故称为条件屈服强度。条件屈服强度是以卸荷后试件中残余应变为0.2%所对应的应力定义的。

钢结构用材料及选用

钢结构用材料及选用一、钢材的标准、牌号和质量等级 二、高强度螺栓

注:规格中带括号的螺栓属非标准型,尽量不用。 三、普通螺栓 注: 各类螺栓的材料、化学成分、机械和物理性能、质量标准等均应符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。 四、圆柱头焊钉(栓钉)

(1)穿透平焊的钢板厚度应≤1.6mm。 (2)D13、D16也可采用B1磁环进行穿透平焊。 五、钢结构焊接材料 注:焊条电弧焊采用标准GB/T5117、GB/T5118;实心焊丝气体保护焊采用标准GB/T 8110;药芯焊丝气体保护焊采用标准GB/T10045、GB/T17493;埋弧焊采用标准GB/T5293、 GB/T12470。 六、不同使用条件下钢材选用

注: (1)选用Q420钢时,其质量等级可参照Q390钢选用。 (2)除表中保证项目外,所有钢材的屈服强度上下限(R eH )、抗拉强度(R w )、断后伸长率(A ) 三项力学性能和磷(P )、硫(S )二项化学成分也属于保证项目;对焊接结构尚应将碳(C )作为保证项目。 (3)工作环境温度:对露天和非采暖房屋,采用国家标准《采暖通风和空气调节设计规范》 GB 50019中所列的最低日平均温度;对采暖房屋内的结构可提高10℃ 后采用。 (4)凡由变形、疲劳和稳定性控制的结构宜优先采用Q235钢。 ( 5)同一种牌号的不同质量等级之间单价相差较大,且质量等级越高产量越少,供货越难, 故不要随意提高质量等级。 (6)GB/T 19879-2005标准的GJ 型钢板属于高性能钢板,具有较好延性、塑性和焊接性能外, 还具有厚度效应小(防层状撕裂能力强)的特点,故应在重要工程中优先采用。 (7)焊接连接部位的钢板或沿板厚承受拉力的钢板,当板厚不小于40mm 时应采用 GB/T19879-2005标准的防层状撕裂的GJ 型钢板。 七、焊缝质量等级选用

钢结构使用材料说明

钢结构使用材料说明 一、钢材材料 1、钢结构常用钢材依照外形分类如下: A、H型:热轧H型钢(用途:钢柱、钢梁、次构件) 焊接H型钢(用途:钢柱、钢梁、次构件) 工字钢(用途:次构件) 高频焊H型钢(用途:檩条、次构件) B、板型:卷板(用途:钢柱、钢梁、零件板) 中厚板(用途:钢柱、钢梁、零件板) 扁铁(用途:背衬板、栏杆踢脚板) 花纹板(用途:平台板、楼梯踏步板) C、圆型:圆钢(用途:支撑、地脚螺栓、拉条) 螺纹钢(用途:预埋件) 直缝焊管(用途:管桁架、套管、栏杆、次构件) 无缝管(用途:管桁架、网架、次构件) 螺旋焊管(用途:管桁架、次构件) 扩管(用途:管桁架、次构件) D、方型:方管(用途:次构件) 方钢(用途:次构件) E、L型:角钢(用途:桁架、偶撑、支撑次构件) F、T型:T型钢(用途:桁架、次构件) G、C型:槽钢(用途:次构件) 2、钢结构常用钢材依照材质分类如下: A、普通碳素结构钢(Q235):屈服强度235MPa B、低合金钢结构钢(Q345):屈服强度345MPa C、以上材质中尚有等级分类:Q235A(B、C、 D、E)、Q345A(B、C、D、E) 所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已! A,B,C,D,E所不同的, 指的是它们性能中冲击温度的不同。 例如:Q235A级,是不做冲击;

Q235B级,是20度常温冲击; Q235C级,是0度冲击; Q235D级,是-20度冲击; Q235E级,是-40度冲击。 元素含量:A、B、C、D、E硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,其它递减 二、焊材材料 1、埋弧焊: A、Q235材料对应焊丝H08A,配套焊剂SJ431 B、Q345材料对应焊丝H08MnA,配套焊剂SJ101 2、手工焊: A、Q235材料对应焊条E43** B、Q345材料对应焊条E50** 3、二氧化碳保护焊: A、Q235、Q345材料对应焊丝:H08MnsSi 三、油漆材料 1、底漆: A、醇酸类底漆:醇酸红丹(铁红、中灰)防锈底漆 B、环氧类底漆:环氧富锌防锈底漆 C、无机类底漆:无机锌粉底漆 D、氯化橡胶类底漆:铝粉氯化橡胶防锈漆 E、聚氨酯类底漆: 2、中间漆: A、醇酸类:醇酸铁红中间漆 B、环氧类:环氧树脂中间漆、环氧三聚磷酸铝中间漆 3、面漆: A、醇酸类:醇酸调和面漆、醇酸磁漆 B、环氧类:环氧面漆 C、聚氨酯:聚氨酯面漆

钢结构房屋材料要求

钢结构房屋材料要求 (上海铂派实业) 1、强度 钢材的强度指标由弹性极限σe,屈服极限σy,和抗拉极限σu,设计时以钢材的屈服强度为基础,屈服强度高可以减轻结构的自重,节省钢材,降低造价。抗拉强度σu即是钢材破坏前所能承受的最大应力,此时的结构因塑性变形很大而失去使用性能,但结构变形大而不垮,满足结构抵抗罕遇地震时的要求。…σu/σy值的大小,可以看作钢材强度储备的参数。 2、塑性 钢材的塑性一般指应力超过屈服点后,具有显著的塑性变形而不断裂的性质。衡量钢材塑性变形能力的主要指标是伸长率δ和断面收缩率ψ。 3、冷弯性能 钢材的冷弯性能是衡量钢材在常温下弯曲加工产生塑性变形时对产生裂纹的抵抗能力。钢材的冷弯性能是用冷弯实验来检验钢材承受规定弯曲程度的弯曲变形性能。 4、冲击韧性 钢材的冲击韧性是指钢材在冲击荷载作用下,断裂过程中吸收机械动能的一种能力,是衡量钢材抵抗冲击荷裁作用,可能因低温、应力集中,而导致脆性断裂的一项机械性能。一般通过标准试件的冲击试验来获得钢材的冲击韧性指标。 5、焊接性能 钢材的焊接性能是指在—定的焊接工艺条件下,获得性能良好的焊接接头。焊接性能可分为焊接过程中的焊接性能和使用性能上的焊接性能两种。焊接过程中的焊接性能是指焊接过程中焊缝及焊缝附近金属不产生热裂纹或冷却不产生冷却收缩裂纹的敏感性。焊接性能好,是指在一定焊接工艺条件下,焊缝金属和附近母材均不产生裂纹。使用性能上的焊接性能是指焊缝处的冲击韧性和热影响区内延性性能,要求焊缝及热影响区内钢材的力学性能不低于母材的力学性能。我国采用焊接过程的焊接性能试验方法,也采用使用性使用性质上的焊接性能试验方法。 6、耐久性 影响钢材耐久性的因素很多。首先是钢材的耐腐蚀性差,必须采取防护措施,防止钢材腐蚀生锈。防护措施有:定期对钢材油漆维护,采用镀锌钢材,在有酸,碱,盐等强腐蚀介质条件下,采用特殊防护措施,如海洋平台结构采用“阳极保护”措施防止导管架腐蚀,在导管架上固定上锌锭,海水电解质会自动先腐蚀锌锭,从而达到保护钢导管架的功能。其次由于钢材在高温和长期荷载作用下,其破坏强度比短期强度降低较多,故对长期高温作用下的钢材,要测定持久强度。钢材随时间推移会自动变硬、变脆、即“时效”现象。对低温荷载作用下的钢材要检验其冲击韧性。[ (上海铂派实业)

钢结构钢材选用

钢结构设计与钢材的选用 钢结构设计与结构钢材的选用 1、结构钢材的主要物理力学性能与钢结构设计 屈服强度fy:结构设计中线弹性分析以及强度、稳定性计算的限值标准。 抗拉强度fu:受拉破坏的极限。强屈比是衡量强度储备的重要标志。 伸长率δ5(δ10):钢材单向拉伸的塑性性质表现。 冷弯角α:钢材弯曲挤压时的塑性性质表现,和对钢材内部缺陷的揭示。 断面收缩率ψ:钢材复杂受力状态下的塑性体现。 冲击韧性AK:钢材破坏所需动能的一种量度。 断裂韧性K1C:钢材裂纹失稳扩展的一种限值。 2、结构钢材的钢种、牌号、强度级别、质量等级: 钢种:碳素钢,低合金钢;普通钢,优质钢,特种工艺钢(如TMPS)。 牌号:由屈服强度字母Q、屈服强度数值、质量等级(A,B,C,D,E)、脱氧方法符号 (F,B,Z,TZ)组成。 强度级别:Q235,Q345,Q390,Q420…。 质量等级:标准规定交货时,一般应保证合格的性能如下 A级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;S ,P。 B级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(+200C)。 C级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(00C)。 D级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(-200C)。 E级— fu,fy,δ5 (δ10) ,α;C,S ,P,AK(-400C)。 其它性能指标要求,须由设计提出,并与供货方协约确定。但是,要求的级别、等级越高,附加条件越多、越苛刻,则价格越贵。 3、选用结构钢材性质的基本原则:足够可靠,满足需要(防止因材质差而脆断破坏)工艺性能良好和价格低廉。 4、结构钢材性质选用须要考虑的主要因素:结构重要性;结构类型;连接方法;节点构造;受力状态;环境状况。 5、钢结构的钢材选用 (1)质量等级的选择 一般非焊接的钢结构可选用A级钢; 焊接钢结构,静载作用时应选用B级钢; 焊接钢结构,动载作用时,应根据结构所处环境温度,选用C,D,E级的或特级钢,务必使钢材的脆性转换温度低于结构所处环境温度。 对于有层状撕裂受力的结构部位的较厚钢板,应有抗层状撕裂的要求。 对节点构造及受力状况复杂、工作环境条件恶劣的重型焊接钢结构,应提高对钢材质量标准的要求。考试大论坛 重要钢结构钢材的质量等级选择宜提高。 (2)强度等级的选用本文来源:考试大网 普通钢结构钢材的强度等级常常选为Q235或Q345;

钢结构材料性能-滞回曲线(优选.)

什么是滞回曲线 在力循环往复作用下,得到结构的荷载-变形曲线。它反映结构在反复受力过程中的变形特征、刚度退化及能量消耗,是确定恢复力模型和进行非线性地震反应分析的依据。又称恢复力曲线(restoring force curve)。 结构几种常见的滞回形状 结构常见的几种滞回形状 结构或构件滞回曲线的典型形状一般有四种:梭形、弓形、反S形和Z形。 梭形说明滞回曲线的形状非常饱满,反映出整个结构或构件的塑性变形能力很强,具有很好的抗震性能和耗能能力。例如受弯、偏压、压弯以及不发生剪切破坏的弯剪构件,具有良好塑性变形能力的钢框架结构或构件的P一△滞回曲线即呈梭形。 弓形具有“捏缩”效应,显示出滞回曲线受到了一定的滑移影响。滞回曲线的形状比较饱满,但饱满程度比梭形要低,反映出整个结构或构件的塑性变形能力比较强,节点低周反复荷载试验研究性能较好,.能较好地吸收地震能量。例如剪跨比较大,剪力较小并配有一定箍筋的弯剪构件和压弯剪构件,一般的钢筋混凝土结构,其滞回曲线均属此类。 反S形反映了更多的滑移影响,滞回曲线的形状不饱满,说明该结构或构件延性和吸收地震能量的能力较差。例如一般框架、梁柱节点和剪力墙等的滞回曲线均属此类。

Z形反映出滞回曲线受到了大量的滑移影响,具有滑移性质。例如小剪跨而斜裂缝又可以充分发展的构件以及锚固钢筋有较大滑移的构件等,其滞回曲线均属此类。 滞回曲线的评价描述方法 一般采用观察滞回曲线饱满程度来评价滞回曲线,越饱满,说明塑性和韧性好,峰值点越高,材料性能越好。对于更一般问题,常定义耗能指标(Hysteresis energy dissipation index),用来表示每一循环的滞回耗能。采用言行参数来评价延性性能。滞回曲线的物理意义为:地震时,结构处于地震能量场内,地震将能量输入结构,结构有一个能量吸收和耗散的持续过程。当结构进入弹塑性状态时,其抗震性能主要取决于构件耗能的能力。滞回曲线中加荷阶段荷载-位移曲线下所包围的面积可以反映结构吸收能量的大小;而卸荷时的曲线与加载曲线所包围的面积即为耗散的能量。这些能量是通过材料的内摩阻或局部损伤(如开裂、塑性铰转动等)而将能量转化为热能散失到空间中去。因此,滞回曲线中滞回环的面积是被用来评定结构耗能的一项重要指标。 什么是骨架曲线 骨架曲线就是指往复加载过程中各次滞回曲线峰点的连线,给出了结构的发生塑性变形后·内力或者应力的路径。由骨架曲线可以分析结构或构件的承载力和变形能力,并定义表征构件特征的若干控制点。试验表明,一般情况下滞回曲线峰点的连线与单调加载时的荷载-位移曲线(力-变形曲线)很相近,可以用静力单调加载得到的曲线代替往复加载时的骨架曲线。双线性模型、Ramberg-Osgood 模型和Bouc-Wen模型

对钢结构的认识

对钢结构的认识 截至本学期前,我对钢结构的认识不过仅仅停留在埃菲尔铁塔、东京铁塔等建筑上,直到这学期钢结构的开课,才从根本上改变了我对钢结构的认知。 钢结构归根结底是一种承重结构,随着科学技术的发展,建筑工程中常用来承重的结构材料越来越多,有木结构,砌体结构,混凝土结构,钢结构和膜结构等。同时,随着大跨结构,大型工业厂房,多层和高层建筑的越来越多,钢结构都显得尤为重要,从设计、施工、到一系列新材料的使用都出现了革命性的变化,在国际范围内代表了未来的住宅发展新模式。 钢结构属于框架结构,以钢框架和钢筋混凝土框架做比较:在跨度相同情况下,钢梁高度是钢筋混凝土梁高度的一半。在承载力相同的情况下,钢柱外围面积是钢筋混凝土面积的1/4。这使“肥梁胖柱”的钢筋混凝土框架结构的弊端在一定程度上有所缓解,但是“藏梁包柱”仍然是钢结构住宅设计的一项主要内容。 钢结构的特点 1)强度高,塑性和韧性好 强度高,适用于建造跨度大、承载重的结构。 塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然破坏。 韧性好,适宜在动力荷载下工作。 2)重量轻 3)材质均匀,和力学计算的假定比较符合 钢材内部组织比较均匀,接近各向同性,实际受力情况和工程力学计算结果比较符合。 4)钢结构制作简便,施工工期短 钢结构加工制作简便,连接简单,安装方便,施工周期短。 5)钢结构密闭性较好 水密性和气密性较好,适宜建造密闭的板壳结构。 6)钢结构耐腐蚀性差 容易腐蚀,处于较强腐蚀性介质内的建筑物不宜采用钢结构。 7)钢材耐热但不耐火 温度在200℃以内时,钢材主要力学性能降低不多。温度超过200℃后,不仅强度逐步降低,还会发生兰脆和徐变现象。温度达600℃时,钢材进入塑性状态不能继续承载。 8)在低温和其他条件下,可能发生脆性断裂 应用范围 重型工业厂房,大跨度结构,高耸结构,和高层结构受动力荷载作用的结构,可拆卸和移动的结构,容器和管道,轻型钢结构其他建筑——支架等。钢结构的设计方法主要以概率极限状态设计法为主,对疲劳以及压力容器沿用以经验为主的容许应力设计法。 钢材力学性能指标 抗拉强度fu:反映钢材受拉时所能承受的极限应力。 伸长率:试件被拉断时的绝对变形值与试件原标距之比的百分数,称为伸长率,

钢结构常用表示汇总

GJ钢架;GL钢架梁或GJL钢架梁;GZ钢架柱或GJZ钢架柱;XG系杆;SC水平支撑;YC隅撑;ZC柱间支撑;LT檩条;TL托梁;QL墙梁;GLT刚性檩条;WLT屋脊檩条;GXG刚性系杆;YXB压型金属板;SQZ 山墙柱;XT斜拉条;MZ门边柱;ML门上梁;T拉条;CG撑杆;HJ 桁架;FHB复合板;YG压杆或是圆管(从材料表中分别);XG系杆;LG拉管;QLG墙拉管;QCG墙撑管;GZL直拉条;GXL斜拉条; GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 一.钢结构 1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图;3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、

构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图; 4)构件与节点详图 a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求。 b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。 4钢结构施工详图 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。《常用用术语》 钢结构:是由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。 钢结构的特点:轻质高强;塑性、韧性好;各向同性,性能稳定;可焊性;不易渗漏;耐热但不耐火;耐腐蚀性差;制造简便,施工周期短。 塑性:承受静力荷载时,材料吸收变形能的能力。塑性好,会使结构一般情况下不会由于偶然超载而突然断裂,给人以安全保障。 结构设计的目的:是保证所设计的结构和结构构件在施工和工作过程

钢结构单位材料范围和技术规格(2013.3.15)

附件一:《材料范围和技术规格》 报价依据 报价过程中曾参考下列文件中有关建筑物本身的建筑说明及材料和荷载要求: 1.图纸 上述文件仅在确定预制金属结构建筑(PEMB)材料范围时作参考。若本报价书中所作说明或修改与参考文件不符, 则任何不一致处均以本报价书为准。 设计基准期 荷载的设计基准期为50年 建筑安全等级二级 主要设计规范 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:2012 钢结构设计规范GB50017-2003 建筑结构荷载规范GB50009-2012 建筑抗震设计规范GB50011-2010 冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 设计荷载 屋面活荷载: 刚架0.3 kN/m2 檩条0.5 kN/m2 基本雪压:0.2 kN/m2 屋面附加荷载(恒载):此荷载来自客户 刚架0.15 kN/m2 檩条0.15 kN/m2 基本风压: 0.15 kN/m2糙度B 屋面积灰荷载: 无 地震设防烈度: 7(0.1g), 丙类,场地类别:III,第1组 备注:雪荷载仅考虑全跨均布布置 楼层设计荷载和假定: 楼面活荷载: 2.5 kN/m2 楼面静荷载:120mm钢筋砼楼板自重 1.0 kN/m2其他荷载 (找平层、装修等) 附加荷载(恒载):0.15 kN/m2 隔墙荷载:0 kN/m2 振动荷载:无 特殊设备荷载:无

砼强度级别: C30 腐蚀性介质:无 变形限值 柱顶水平位移:H/60 屋面梁挠度: L/180(无吊顶) 屋面檩条挠度:L/150(无吊顶) 墙梁水平挠度: L/100 楼面主梁挠度: L/400(永久荷载+可变荷载) 楼面次梁挠度: L/250(永久荷载+可变荷载) 相对湿度 无特殊要求 建筑说明 宽度:82.05m(墙梁外翼缘至墙梁外翼缘) 长度:143.2m(墙梁外翼缘至墙梁外翼缘) 高度:5/A~H轴:7.85m 檐高 A/10~21轴:8.55m檐高(11.0m女儿墙顶高) J/10~21轴:8.55m檐高 6/A~J轴,10/A~J轴, J/5~21轴, N/5~21轴: 14.9m檐高(16.0m女儿墙顶高) N/1~4轴: 14.6m净高(16.0m女儿墙顶高) 建筑类型:1:5~6轴交A~H轴之间的生产辅助间: LRSS(净跨式,单坡,边柱为直断面) 2:除5~6轴交A~H轴之间的生产辅助间之外的钢 结构厂房: LRDS(净跨式,双坡,边柱为直断面) MRDS(多跨式,双坡,边柱为直断面) 屋面坡度:5% 边墙柱距:参见附图 跨度:参见附图 端墙柱距:参见附图 楼层高度: 5.3m 屋面条件: 1:5~6轴交A~H轴之间的生产辅助间: MR24屋面+150厚FSK保温棉+MOD内衬板 自由排水 2:除5~6轴交A~H轴之间的生产辅助间之外的钢 结构屋面: MR24屋面+150厚FSK保温棉+MOD内衬板 内天沟 墙面条件: 1.巴特勒墙板座落在0.5m高的砌体墙之上: Shadowrib +150mm FSK保温+MOD36内板 2.混凝土办公楼的外贴板:从±0.00m起: BR II外板 内墙、防火墙、建筑之间的公共墙非巴特勒提供结构方案要点 仅用于5轴外侧的砼建筑:

钢结构防火要求

《建筑钢结构防火技术规范》 3钢结构防火要求 3.0.1单、多层建筑和高层建筑中的各类钢构件、组合构件等的耐火极限不应低于表3.0.1和本章的相关规定。当低于规定的要求时,应采取外包覆不燃烧体或其他防火隔热的措施。 表3.0.1单、多层和高层建筑构件的耐火极限 注:对造纸车间,变压器装配车间、大型机械装配车间、卷烟生产车间、印刷车间等及类似的车间,当建筑 耐火等级较高时,吊车梁体系的耐火极限不应低于表中梁的耐火极限要求。 3.0.2钢结构公共建筑和用于丙类和丙类以上生产、仓储的钢结构建筑中,宜设置自动喷水灭火系统全保护。 3.0.3当单层丙类厂房中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件可不再采取防火保护措施。 3.0.4丁、戊类厂、库房(使用甲、乙、丙类液体或可燃气体的部位除外)中的构件,可不采取防火保护措施。 3.0.5当单、多层一般公共建筑和居住建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,各类构件的耐火极限可按表3.0.1中相应的规定降低0.5h。 3.0.6单、多层一般公共建筑和甲、乙、丙类厂、库房的屋盖承重构件,当设有自动喷水灭火系统全保护,且屋盖承重构件离地(楼)面的高度不小于6m时,该屋盖承重构件可不采取其他防火保护措施。 3.0.7除甲、乙、丙类库房外的厂、库房,建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其柱、梁的耐火极限可按表3.0.1的相应的规定降低0.5h。

3.0.8当空心承重钢构件中灌注防冻、防腐并能循环的溶液,且建筑中设有自动喷水灭火系统全保护时,其承重结构可不再采取其它防火保护措施。 3.0.9当多、高层建筑中设有自动喷水灭火系统全保护(包括封闭楼梯间、防烟楼梯间),且高层建筑的防烟楼梯间及其前室设有正压送风系统时,楼梯间中的钢结构可不采取其它防火保护措施;当多层建筑中的敞开楼梯、敞开楼梯间采用钢结构时,应采取有效的防火保护措施。 3.0.10对于多功能、大跨度、大空间的建筑,可采用有科学依据的性能化设计方法,模拟实际火灾升温,分析结构的抗火性能,采取合理、有效的防火保护措施,保证结构的抗火安全。

钢结构梁的截面选择

1、钢结构分门式刚架、多层框架等结构,材料有H型钢、方管、园管等按具体情况选材, 就门式刚架来说没有吊车梁小跨度一般说采用H型钢梁柱断面取 1/30-1/60。大跨度的多采用变截面H型钢梁柱节点和屋脊节点处断面取跨的1/30-1/40;跨中H型钢断面取其跨度的1/50-1/60。 钢框架梁断面一般取跨度的1/15-1/25。 2、对于如何设置加劲肋的问题,请看《钢结构设计手册》节点计算章节有详细的解说。 钢结构设计简单步骤和设计思路 (一) 判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、雕塑、仓棚、工厂、住宅、山地建筑和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 (二) 结构选型与结构布置 结构选型及布置是对结构的定性,由于其涉及广泛,应该在经验丰富的工程师指导下进行。此处仅简单介绍. 详请参考相关专业书籍.

在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要. 对一些难以作出精确理性分析或规 范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部构造措施。在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择,所得结构方案往往易于手算、力学行为清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间的相互力学关系和简化近似设计方法。 钢结构通常有框架、平面桁架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构形式。 其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑不同结构形式的特点。在工业厂房中,当有较大悬挂荷载或大范围移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度外不需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳,总雪载和坡屋面相比释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋

钢结构工程常用材料复检要求

钢结构工程常用材料复检要 求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

钢结构工程常用材料复检要求 一、钢结构使用钢材。 钢材需复检的情况:1、进口钢材。2、钢材混批。3、设计有Z向性能且厚度大于40毫米钢板。4、结构安全等级一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用钢材。5、设计有复验要求钢材。6、对质量有疑义的钢材。 复检批次要求:1、Q235、Q345且厚度小于40毫米的钢材,按同一厂家、同一牌号、同一质量等级组成检验批,每批不大于150吨,如超过600吨检验合格每检验批可扩大至400吨。2、Q235、Q345且厚度大于等于40毫米的钢材,检验批按第一条原则定为60吨。3、Q390的钢材,按同一厂家、同一质量等级组成检验批,每批不大于60吨,如超过600吨检验合格每检验批可扩大至300吨。4、Q235GJ、Q345GJ、Q390GJ钢板,按同一厂家、同一牌号、同一质量等级组成检验批,每批不大于60吨,如超过600吨检验合格每检验批可扩大至300吨。5、牌号为Q420Q460Q420GJQ460GJ的钢材,按同一牌号、同一质量等级、同一炉号、同一厚度同一交货状态组成检验批,每批不大于60吨。 二、焊接材料。重要焊缝焊接材料,复检焊丝五批取一组复检;焊条三批取一组复检。 三、紧固件。1、高强度大六角和扭剪型高强螺栓,应分别进行扭矩系数和紧固轴力复验,数量为每批抽取8套(保管时间超6月,应重新检验)。2、对安全等级一级,跨度40米以上钢网架螺栓球,应检测表面硬度。3、普通螺栓作为永久性连接螺栓,且设计文件要求或对质量有疑义,应进行实物最小拉力载荷复验,统一规格螺栓抽检8个。

钢结构材料性能一瞥

钢结构材料性能一瞥 钢结构是指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,与钢筋混凝土结构相比,更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。在全球范围内,特别是发达国家和地区,钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。钢结构建筑已成为国际现代化都市建筑发展的主流,特别是随着结构解析和钢构技术的提升,这种趋势更加明显。 钢结构具有以下特点: 一、钢结构重量轻。钢结构的容重虽然较大,但与其它建筑材料相比,它的强度却高很多,因而当承受的荷载和条件相同时,钢结构要比其它结构轻,便于运输和安装,并可跨越更大的跨度。 二、钢材的塑性和韧性好。塑性好,使钢结构一般不会因为偶然超载或局部超载而突然断裂破坏。韧性好,则使钢结构对动力荷载的适应性较强。钢材的这些性能对钢结构的安全可靠提供了充分的保证。 三、钢材更接近于匀质和各向同性体。钢材的内部组织比较均匀,非常接近匀质和各向同性体,在一定的应力幅度内几乎是完全弹性的。这些性能和力学计算中的假定比较符合,所以钢结构的计算结果较符合实际的受力情况。 四、钢结构制造简便,易于采用工业化生产,施工安装周期短。钢结构由各种型材组成,制作简便。大量钢结构都在专业化的金属结构制造厂中制造;精确度高。制成的构件运到现场拼装,采用螺栓连接,且结构轻,故施工方便,施工周期短。此外,已建成的钢结构也易于拆卸、加固或改造。 五、钢结构的密封性好。钢结构的气密性和水密性较好。 六、钢结构的耐热性好,但防火性能差。钢材耐热而不耐高温。随着温度的升高,强度就降低。当周围存在着辐射热,温度在150度以上时,就应采取遮挡措施。如果一旦发生火灾,结构温度达到500度以上时,就可能全部瞬时崩溃。为了提高钢结构的耐火等级,通常都用混凝土或砖把它包裹起来。 七、钢材易于锈蚀,应采取防护措施。钢材在潮湿环境中,特别是处于有腐蚀介质的环境中容易锈蚀,必须刷涂料或镀锌,而且在使用期间还应定期维护。

相关文档