公司简介

四川久远智能监控有限责任公司(原四川科学城报警设备厂)隶属于中国工程物理研究院,是生产火灾报警、防盗保安及楼宇自控产品的专业公司。公司的主要产品有:智能火灾探测报警系统、智能消防联动控制系统、工业火灾探测报警系统、船舶火灾探测报警系统、可燃气体探测系统、防盗保安闭路监控系统、智能楼宇自控系统、消防广播及电话系统、智能社区管理网络系统等。公司的消防系统1992年进入市场,在国内现已有近千个工程使用久远产品。

科学简练的组织机构,系统高效的管理秩序,激励人才的竞争氛围,是本企业取得成功的先决条件。我公司集中了核辐射探测技术、电子技术、计算机应用、工业控制等多方面人才。公司所有产品都通过国家检测中心检测。质量取胜是本企业的基石和经营战略,公司已通过国家的ISO9001质量体系认证,并获92-96年中国质量万里行上榜优质企业称号,公司坚定不懈地贯彻全面质量方针,高技术、高质量为社会服务。

在生产上,公司扩大了生产规模,重新装修规划了生产车间,引进了日本的先进电子自动贴片机,建立了一条探测器、模块的表面贴片生产线;同时也更新了主机装配生产线,建立了二条半自动化的探测器、控制机装配线,通过一流的生产、检测设备,对生产可靠的消防报警产品提供了保障。

久远系列双向分布智能火灾报警及联动控制系统是高科技产品,是一套完整的防火、安全、警报及联动控制系统;它的多功能及模块式组合,能为用户提供任何独特而切合实际的需求,它结合强劲的软件结构和先进的智能型分布式处理技术,为火险的早期发现和突发火灾后的紧急处理,提供了高效可靠的手段!

新版本概述

欢迎使用火灾报警微机监控系统的最新版本2006版(即CRT 2006版),该版本界面采用了商业化软件WINDOWS的界面风格,操作方便、灵活,可满足大型工程的需求。本套系统支持JF998控制器最新的回路地址混编功能及多控制器联网系统;优化了系统维护工具及主程序显示界面;维护程序可自定义楼层名称,工程名称;并且放置设备面板更合理易用,不再需要来回切换模块,直线模块和报警点位的布设界面;主程序新添了楼层树及微机联动控制等许多功能,并支持报警记录的打印查询。

本套系统由计算机系统和本公司开发的CRT2006版软件组成,用于火灾报警及消防联动设备的监控及管理;通过本公司所生产JF998系列火灾报警控制器的T、R、G 三根线至计算机RS232串行口的连接,即可实现两系统之间的通讯。CRT系统接收到火灾报警控制器的各种信号时,会在相应层的图形文件上显示报警设备图标的详细信息;并具有存档记录功能。为值班人员或火灾现场指挥员及时、准确地找到报警位置提供了很大的方便;同时也为城市消防报警系统联网提供了接点。

主要指标:

?联网控制器主机台数:1~31台;

?每台主机所带回路数:0~64路,包括1路直线回路;

?每回路所带编址点位数:0~255点位;

?可显示的楼层图: 0~255张;

?最大档案记录数:5000条,由系统自动维护档案记录数。

系统功能及特点

CRT系统分为两个部分:系统主程序和系统维护工具程序。系统主程序负责报警信息的处理、显示、存储、查询,以及控制联动设备;系统维护工具的主要功能是为CRT系统主程序准备相关数据、编辑楼层名称、工程名称等。在工程运用中,JF998消防系统的消防设备如有任何变动,均需要用维护工具修正。系统功能及特点如下:

●支持多台火灾报警控制器组成的网络:每套CRT系统可接受31台JF998控制器形成的消防安全系统。

●支持最新的控制器回路地址混编功能,每回路报警点位和联动点位地址可混合设在1-192之间。

●详尽的实时数据记录及统计功能:实时记录报警、故障、控制及控制器复位等各种异常信息;可用时间为检索条件查询数据库历史记录。

●方便快捷的查询功能:用鼠标可轻易查询到每楼层,每消防设备的警情信息。

●首火警自动显示功能:一旦消防设备报火警,该程序自动切换到首火警处消防平面图,便于及时排查警情。

●简单易用的微机控制功能,可用微机轻松控制联动模块(限于混编系统)。

其它功能

●支持自定义用户工程名称及工程照片界面;支持楼层名称编辑。

●支持火警总数的计数功能,无火警时可统计故障或其它信息!

●支持值班员注册登记功能,可方便对人员的管理及监督。

●支持设备查找功能,可快速找到某点位所在位置!

●支持楼层警情及楼层树显示功能,可快速的切换楼层!

系统配置要求及运行环境

●操作系统:简体中文Windows98/2000/XP

●建议配置:

1.CPU:赛扬或奔腾4 1.7G以上中央处理器,

2.内存: 128M以上

3.显示器:17寸及以上彩色显示器,显示分辨率推荐1024*768 16位色及以上

(15寸800*600 16位增强色以上),集成显卡或各种独立显卡。

4.驱动器:支持CD-R或CD-RW的CD-ROM或DVD-ROM

5.硬盘:逻辑盘符C:至少1G空间(视工程图纸多少及软件安装大小而定)

6.必需要有COM串口(可插9针COM口鼠标用的端口),具备软驱(可选),

声卡,光驱,打印机(可选),UPS电源(可选)

7.机内备份一套操作系统及各硬件驱动程序!计算机硬件所需的各种驱动盘应

该完备,如主板、显卡、声卡的驱动程序;无硬件兼容性问题。

硬件连接及安装运行

硬件连接:

1.计算机系统主机与火灾报警控制器采用RS-232标准接口通讯,将与

JF998系统通讯的通讯线一端接计算机COM1口,一端连JF998控制器计算机通讯口!其中红线接JF998控制器端子的R上,白线接T上,黑线接G。

2.如果单台控制器请设控制器地址为1号机,如果多台联网请设主机为1号,

其它控制器设为从机,地址号依次设为2,3,4等!(按CRT设置)所有机子须外部联网!

软件安装:

1、进入Windows 系统后,将《火灾报警微机监控系统》安装光盘放入光驱,

系统的安装提示程序会自动运行;按提示选择操作即可!

2、如果您的机器没有设自动运行功能,可在光盘根目录下寻找Setup.exe文件,此文件就是光盘安装程序的执行文件,您单击运行这个文件以启动安装程序;安装前请先查看软件安装序列号!

3、安装程序开始运行,出现《火灾报警微机监控系统》的安装向导窗口;安装向导准备完毕,会出现安装初始界面;系统的缺省安装目录为“C:\crt\”,连续单击“下一步”按钮继续安装,安装整套程序需要等候几分钟;安装结束以后户弹出安装完毕确认窗口,单击『完成』按钮确认并关闭窗口。

4、安装bde支持:在计算机的“开始”中的“运行”的文本框中,输入“regsvr32 c:\crt\BdeInst.dll",按回车键,点击几下即可(如图)

图1安装bde支持

注意:不安装此文件CRT主程序运行会出错!(最新版本改为自动安装)软件运行:

单击【开始】菜单栏选择“火灾报警微机监控系统专用版”程序组,然后从中选择crt选项即可启动软件;安装程序以后,系统自动在桌面上生成“火灾报警微机监控系统专用版”的图标,点击此CRT图标启动软件。

软件操作快速入门

1.如何进行消防设备点位查找?

点CRT主程序查找菜单,在弹出对话框输入想要找的点位主机号,路号,位号,点确定即可,如果该点位未布设将无法查找。

2.如何进行档案管理及查询?

可以点击CRT主程序的档案记录菜单,在弹出对话框里点击"查询"按钮,选择起始日期和结束日期即可,软件将进入查询页面,在这个页面里可将记录保存文件以便以后打开查阅,如果记录过多,将自动分页!

3.如何进行报警信息档案打印?

可以点击CRT主程序的档案记录菜单,在弹出对话框里点击"按钮"按钮,选择起始日期和结束日期即可,软件将自动调用操作系统的打印设置打印。(需安装打印机)

4.如何使用工具软件添加删除消防设备?

启动维护软件后,输入维护密码1234,选择"放置设备符号"功能。在出现的设备符号面板上直接用鼠标选择设备符号,在"主机"、"路号"、"位号"及"位置"、"附注"中输入或选择正确值,再在楼层图形上需要放置符号的位置处用鼠标单击即可。如要删除设备,选择"删除设备符号"功能后,先将鼠标移到到需要删除的设备符号处,点击鼠标左键即可。所有工作我完成后请点击完成维护工作按钮,保存所有的设置!

5.如何进行微机联动控制?

点击“联动控制”菜单选“进入控制”项,输入1234后,光标变成“手状”,找到需启动的点位(可用查找功能找),点击后选弹出窗口的启动或停止可进行对应操作,如果控制器该点位存在,10秒左右后控制器就会显示手动启动或撤销该点位的信息,同时微机上该点位图标会变产生变化表明此模块微机控制成功,同时报警记录里会显示模块微机启动和手动启动或撤销信息!如果微机启动后图标无变化,控制器无反应,报警记录无模块手动启动信息,则表明微机启动或停止不成功!

软件界面简介及操作说明

系统正常启动进入操作界面后,将以每4秒切换一个画面的速度逐层切换消防设备布局图(自动巡视开启状态下)。若收到火警信息,系统自动切换到首火警画面,

报火警的消防设备图标会出现一个闪动的红色小火苗,表示该消防设备正在报火警!画面中的其他设备,不同状态用不同的颜色表示,具体对应关系见帮助。

主界面说明:系统正常启动后首先显示系统主界面,系统主界面是一幢大楼外观

进入功能操作界面,如图2:

图2 主界面

主界面上面有几个实用菜单,分别如下:(如图3)

图3主界面实用菜单

1.系统菜单: “后台运行”用于与其他软件的切换时最小化程序窗口;当用户想用自己的工程照片图形文件替换主界面的画面时可选“上载用户封面”,最好将此图形文件放在C:\CRT下以免丢失造成运行错误,如果不小心丢失自定义的图形文件,请一定要选择“取消用户封面”选项以免主程序运行错误!退出程序选“退出”选项。

2.值班管理菜单:此功能可强化值班员的安全意识和责任意识;首先要对所有值班人员进行“值班员注册”;选中“值班员注册”选项,会出现一个对话框,输入值班员姓名点击“增加”按钮就会加入下面已注册值班员的列表中,要删除某个值班员只要在列表中选中其姓名点击“删除”按钮即可。值班员交接班时选中“交接班登记”选项,在对话框里选中自己的名字确定即可(如图4);“查阅交接班记录”选项用

于查看值班人员的交接班记录。

图4 值班员注册和交接班登记对话框

3.帮助:提供公司简介,版本说明,图形符号说明,动作符号及颜色说明等帮助信息!如有问题可先查阅使用说明!

主程序操作界面:软件操作界面分三部分,顶端是操作菜单,顶端下面浅色部分内有一排快捷键,中间区域为显示各楼层的消防平面图及消防设备的布局,左面栏为楼层列表,可通过点击快速到达某楼层;当用户用鼠标点击某个消防设备图标时,系统能报告出该点位设备的相关信息,如设备的类型、位置、地址、注释等。当鼠标指向菜单选项或快捷键并点击时可激活选中功能;底端一排信息栏显示显示通讯状态、报警信息统计、楼层信息、巡视状态信息等;界面如图5:

图5操作界面

操作菜单的组成及功能:

系统及值班管理在前面已作介绍,不再作描述!注意复位需同步!

首火警层有火警时,点击此处可从其它显示楼层直接进入首火警楼层平面图。楼层警情点击此按钮可综合显示全部楼层消防设备运行状态,双击楼层号可切换到选定楼层。其对话框如图6,具体信息都有详细说明:

图6 楼层警情

报警记录报警等信息的记录大约保持在5000条左右,由系统自动维护。可以点击CRT主程序的档案记录菜单,在弹出对话框里点击"查询"按钮,选择起始日期和结束日期即可,软件将进入查询页面,在这个页面里可将记录保存文件,如果记录过多,还可以自动分页!可以点击CRT主程序的档案记录菜单,在弹出对话框里点击"打印"按钮,选择起始日期和结束日期即可,软件将自动调用操作系统的打印设置打印。(需安装打印机)

设备查找点查找菜单,在弹出对话框输入想要找的点位主机号,路号,位号,点

确定即可,如果该点位未布设将无法查找。

口令设置与联动控制如果出厂软件设为混编状态,这两项将自动激活,用于联动口令设置与联动模块的微机控制,联动默认口令为1234,超级口令也为1234,可更改!用户如果忘了超级口令可向本公司索取激活口令!选联动控制菜单,输入正确口令,找到想启动的控制模块并点击,将弹出如下联动对话框:

图7联动控制窗口

显示显示菜单里有显示楼层树和隐藏楼层树、显示标准楼层树、显示设备编号和隐藏楼层编号等选项,对应相应功能,可详细查看楼层或设备编号。

快捷按钮:快捷按钮(见图7)对应的是菜单选项相同的功能,其中自动巡视按钮用于启动或禁止楼层的巡视状态;首火警楼层按钮用于快速查找首火警所处楼层。

图8 快捷按钮

状态显示栏组成及介绍:

有火警时,第二栏显示“火警总数”,第三栏显示“首警:”和具体的报警位置。无火警时,第二栏显示“无火警, 总数:0”,第三栏显示“故障总数”、“启动总数”和“回答总数”。

通讯:显示系统与JF998的实时通讯是否正常。

报警信息:显示消防设备报警信息,如火警、故障、控制、应答等信息。

当前楼层:显示目前消防平面图所属楼层。

画面状态栏:显示自动巡视或禁止巡视消防楼层平面图。

查询某消防设备状态:

欲查看工作区内某一设备,将光标移到消防设备布局图的符号上单击该图标将弹出设备对话框。

CRT系统维护工具操作手册

软件介绍

CRT系统维护工具为火灾报警微机监控制系统(以下简称CRT系统)配套工具软件,主要功能是为CRT系统设置各种类型消防设备图标及相关信息,编辑楼层名称及工程名称;当工程上JF998消防系统的消防设备有任何改动或不相符的地方,都必须用该维护工具对CRT系统对应的消防设备图标进行调整!

安装与使用

安装:随主程序一起安装,其运行环境与CRT系统主程序相同!

启动:安装程序以后,单击【开始】菜单栏选择《火灾报警微机监控系统专用版》程序组,然后从中选择crttool选项即可启动软件;点击在桌面上生成crttool的图标也可启动软件。

操作步骤:

1.输入程序初始密码:1234,可更改。

2.图层选择及编辑

3.放置点位或删除修正

4.完成维护退出

软件界面简介及操作

图1维护工具操作界面

1.图层选择:直接点击画面楼层树,类似打开“资源管理器”的文件夹。

2.单位名称可读取用户名及选择软件混编与非混编的模式

3.楼层编辑:一般出厂时已编排好所有楼层,如要修改,选中楼层编辑对话框里图形序列号或对应楼层描述,在“楼层描述”编辑框里修改后选中“完成维护”项点击保存即可!

4.放置设备符号:用鼠标直接从面板上选择设备符号,在“主机号”、“回路号”、“部位号”及“位置描述”、“附注”中输入或选择正确值,再用鼠标在图形上需要放置符号的位置点击即可。如果面板挡住了放置位置,可以移动鼠标到面板的边界部分,按住鼠标左键即可拖开面板。位号能自动加一,如果即将放置的符号与刚放的符号连续,则可不用输入路号、位号;控制模块被分成几个部分:单路控制模块M02、气体灭火控制模块M09、双路控制模块M12、编址声光模块HS1010D。对于双地址模块的布置,可以布设两次,且将两个符号靠近放置,同时可在附注中注明。如加“M12-1”“M12-2”等。直线模块为0路1-64号,对应1-8块直线盘,其放置界面如图:

图2设备符号放置界面

5.删除设备符号:选择“删除设备符号”功能后,先将鼠标移到需要删除的设备符号处,点击鼠标左键即可。在放置设备符号和删除设备符号后,必须执行完成维护工作功能,以退出放置设备符号和删除设备符号功能。

6.查看设备符号:先将鼠标移到设备符号处,点击鼠标左键即可看到报告面板。无设备符号处点击鼠标左键,面板消失。

7.查找设备:与主程序功能相同。

维护软件注意事项:

A.布设前应事先设定控制器主从机地址及组网模式(多主或主从),地址不得重

号!联动模块(总线、直线)的编号与报警类模块的编号在同一画面,但它们本身是相互独立,编号可以相同,布点时勿使用"显示编号"功能,请在保存后再使用该功能。本套软件支持控制器最新回路地址。

B.非混编系统报警点位为1-127,联动点位号的输入从1到64(手工输入地址

号),直线模块为0路1-64号,可与报警设备点同号。混编系统的联动点位和报警点位地址范围为1-192,直线模块为0路1-64号,具体依控制器而定!

C.出厂时已预制了混编或系统,勿随意更改,如与工程不附请联系本公司!

D.维护软件的过期不影响主程序,如需修改点位,请联系本公司得到15天授权。

CRT系统常见问题及注意事项

1.通讯问题:

◆火灾报警控制器是否开机,连接线是否按文件要求正确连接,是否接反?

◆CRT系统与控制器复位是否同步,系统的串行口是否损坏或设置不正确;通讯线是否接到控制器主机上且主从设置正确?

2.软件问题及其他问题:

◆如果连接好CRT后控制器多点位误动作或报警,可能与某个回路布线或其他外接设备弱电压电流串入控制器造成,请仔细按排除法排除。

◆多控制器之间无通讯或地址未设,主从模式不对也会影响CRT系统的接收!

◆其他后台软件与CRT系统冲突时请关闭那些后台程序!

3.注意事项:

◆检查软件安装、运行情况是否正常,图形文件与工程是否相符;各设备点位布设是否与实际工程或竣工图纸相符。

◆确认计算机硬件配置是否符合系统运行要求,计算机的时间设定是否正确无误,计算机无病毒且系统运行正常。显示器显示分辨率是否设为1024*768 16位或32位色值,如不符和要求请在显示属性里调整!

◆本系统目录请勿更改,默认为C:\crt;运行本软件时请勿运行其他软件,如果WIN98长时间运行出现不稳定,请重新启动一次计算机和CRT系统。

可参考的相关资料列表:

◆JF-998双向分布智能火灾报警及联动控制系统安装设计指南

◆JF-998 火灾报警微机监控系统使用说明书

◆JF-998双向智能火灾报警及联动控制系统产品手册

◆计算机使用手册

附录1:

火灾报警微机监视系统使用规范

尊敬的客户:

当你安装或使用本软件时,请仔细阅读以下条款,以免引起不必要的麻烦!当您在使用本软件遇到什么问题不能解决时,请及时与我们的技术人员或公司联系,切勿更改本软件的相关设置!

1.开机时,先检查电源线是否连接好;再开显示器,最后再开主机,然后直接进入本系统。

2.本系统处于监视状态时,禁止运行其它程序。

3.关机时,先关系统程序,再关操作系统和计算机。

4.禁止在本计算机上使用外来软件.以防病毒破坏本系统及其它应用程序。5.禁止在本计算机上随意性使用删除及软件卸载命令,以防无意删除了本系统的应用程序。

6.本系统目录任何人无权更改。

7.如果不是专职人员,请勿使用本计算机及本系统。

8.违反以上规范所造成本系统无法正常工作或损坏的,违反者必须对由此引起的后果承担一切责任。

公司主页:http://https://www.wendangku.net/doc/3915527355.html,

地址:四川省绵阳市绵山路64号附34号邮编:621900

电话:(86)-0816-*******,2493764,2493734

传真:(86)-0816-*******

E-mail:jy@https://www.wendangku.net/doc/3915527355.html, sny99@https://www.wendangku.net/doc/3915527355.html,

火灾预警系统 电气火灾监控系统(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火灾预警系统电气火灾监控系 统(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

火灾预警系统电气火灾监控系统(新版) 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备; ②非独立式电气火灾监控探测器,即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统。 (2)电气火灾监控探测器按工作原理分类

①剩余电流保护式电气火灾监控探测器,即当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形且其有效值呈缓慢变化的剩余电流,当该电流大于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器。 ②测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器,即当被保护线路的温度高于预定数值时,自动报警的电气火灾监控探测器。 ③故障电弧式电气火灾监控探测器,即当被保护线路上发生故障电弧时,发出报警信号的电气火灾监控探测器。 2.电气火灾监控设备的分类 电气火灾监控设备按系统连线方式分类为: (1)多线制电气火灾监控设备,即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接。 (2)总线制电气火灾监控设备,即采用总线(一般为2~4根)方式与电气火灾监控探测器连接。 二、系统适用场所 电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险场所,尤其是变电

监控系统操作说明

监控系统操作说明 一、监控键盘操作 1、登录 在确定键盘的电源接通且与矩阵数据线(网线)连接好的情况下,开启电源开关,键盘液晶屏幕显示用户登录界面,输入用户名和密码进行登录。(见说明书P20)用户名:1 密码:000000 2、切换操作 1)要在X号监视器上显示XX号摄像机图像按如下步骤操作: 输入要使用的监视器号码(监视器左下角显示,MON-XX)+MON键,此时键盘显示屏显示监视器X;再按所要查看的摄像机号码+CAM键,此时键盘显示屏显示摄像机XX;完成操作。 2)在同一监视器上顺序切换摄像机 先选中要使用的监视器(按监视器号码+CAM键),然后按键盘上的PREV/NEXT 键,摄像机将按向前/向后的顺序在显示器上显示。 3)在同一监视器上自动循环显示 在1号监视器上循环显示1~14号摄像机图像 启动:1+MACRO,结束:11+MACRO; 在2号监视器上循环显示15~28号摄像机图像 启动:2+MACRO,结束:12+MACRO; 在3号监视器上循环显示29~42号摄像机图像 启动:3+MACRO,结束:13+MACRO; 在4号监视器上循环显示43~57号摄像机图像

启动:4+MACRO,结束:14+MACRO; 3、前端摄像机控制 选择要操作的摄像机(摄像机编号+CAM键),根据需要摇动操作键盘上的控制杆,完成摄像机上下左右等动作,扭动操作杆完成变焦等动作。 可控摄像机点表如下: 4、解锁 操作键盘长时间不用会自动锁定,不能操作,键盘显示屏会提示先解锁再操作,如果重新使用,先按键盘上的LOCK键,即可解锁。 1)摄像机锁定:按LOCK键锁定选定监视器显示的摄像机,按SHIFT+LOCK 解除摄像机锁定。 2)监视器锁定:按数字+LOCK键锁定选定摄像机,按数字+SHIFT+LOCK解除监视器锁定。 二、录像机操作 1、登录 1)先将电脑与交换机连接,将电脑的IP地址及子网掩码修改到与硬盘录像机同一地址段,方可登录。 IP地址:192.0.0.5 子网掩码:255.255.255.0

监控系统操作说明

监控系统操作说明 This manuscript was revised on November 28, 2020

监控系统使用操作说明 一、监控画面查看 监控系统启动后,默认为实时显示16路画面,可以根据监控人员的需求对实时显示画面进行设置。设置方法: 在图像任意位置点击鼠标右键,弹出如下菜单。 选择多画面菜单位置,将提供4、6、8、9、16、25、32画面选择。 二、监控录像 本系统启动后默认自动定时录像,录像时间为24小时不间断录像。如对系统做了修改后需重新开启录像。操作如下: 在图像任意位置点击鼠标右键,弹出主菜单。 选择:开启录像 点击定时录像后即开启实时录像功能。 三、录像回放 如需对某些事件进行查看、回放时,在图像任意位置点击鼠标右键,弹出主菜单。 点击“回放” 在弹出的窗口内输入管理员密码: 在弹出后的窗口右上选择框内选择需要进行录像回放、查看的摄像头。 在右下日历中选择需查看录像的日期。 在屏幕下方的控制条可进行时间条拖动,进行快速定位,也可以进行加快播放速度。 四、监控系统常见故障分析 1.单个图像无显示,监视器显示“无网络视频信号”,出现的原因通常是前端摄像头设备故障或线路故障;可使用网线测试仪对该摄像头的网线进行测试排除线路故障原因;如排除线路故障原因后图像未能恢复应考

虑更换摄像头。 2.多个画面突然无显示:通常出现多个画面突然无显示的情况往往是集中在一个区域内的摄像头监控画面集体故障。造成的原因通常是接入交换机故障或接入交换机至核心交换机之间线路故障造成的。依次进行排查即可。 3.录像丢失,录像正常保存时间为30天,进行循环存储。如超出保存时间后,录像将被覆盖。

智能火灾报警系统设计.doc

摘要 .................................................................................................................................... I Abstract ..................................................................................................................................... I I 第1章绪论 (1) 1.1 选题背景及意义 (1) 1.2 本文所做的工作 (1) 第2章火灾报警系统的工作原理 (3) 2.1 系统总体功能概述 (3) 2.2 火灾报警系统的类型 (3) 2.2.1 感温型火灾报警系统 (3) 2.2.2 感烟型火灾报警系统 (4) 2.2.3 感光型火灾报警系统 (4) 2.2.4 复合型火灾报警系统 (4) 2.3 火灾探测器的原理 (4) 2.4 本章小结 (5) 第3章系统硬件设计 (6) 3.1 核心芯片选择 (6) 3.1.1 芯片AT89S52 (6) 3.1.2 集成温度传感器AD590 (7) 3.1.3 气体传感器TGS-202 (8) 3.1.4 数码管驱动芯片ICM7218 (8) 3.2 单片机外围接口电路 (9) 3.3 信号处理电路 (10) 3.4 A/D转换模块 (11) 3.5 声音报警电路 (12) 3.6 数码管显示电路 (13) 3.7 状态指示灯及控制键电路 (14) 3.8 报警器故障自诊断 (15) 3.9 本章小结 (15) 第4章系统软件设计 (17) 4.1 主程序流程图 (17)

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4 来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配 电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式 中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1) 漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3) 安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4) 漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明 确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的 9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6) 漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7) 改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8) 施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设 定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9) 根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

监控系统说明书

监控系统说明书 软件版本 软件开发商:哈尔滨交研交通工程有限责任公司目录 1软件所必须的前提条件 硬件:最低支持1920*1080分辨率的显示器 操作系统:windows 7及更高 操作系统分辨率:最低1920*1080

分辨率设置:使用前必须设置屏幕分辨率,在桌面空白处右键,选择“屏幕分辨率”,调整分辨率最低为1920*1080或者更高,参考下图。 2启动软件 监控系统默认安装在电脑的D:\ StationMS文件夹,首次运行软件我们需要进入目录,双击运行软件,图标参考下图,软件运行的同时自动在桌面生成快捷方式,下一次只需要在桌面双击即可。 3监控系统界面介绍 软件启动后主界面如下 功能分三部分: 1、实时监控:实时监控车道状态,包括上班状体、车道图片、轴型、线圈、栏 杆、费额等 2、报警处理:处理免费车、改型车、绿色通道等报警 3、系统设置:修改收费站参数 实时监控 点击主界面的实时监控 进入监控界面,界面参考下图 界面左边是车道信息,包括出入口图片,轴型信息,车道收费程序信息和收费员操作记录

中间部位是车道监控信息截图放大如下 这里我们截取了两行,用于方便我们对一些设备状态的对比 首先我们看左边的绿色三角箭头,上面的箭头处于点亮状态,下面是暗淡的,我们用鼠标点击三角箭头,箭头点亮后左边就显示相应车道的信息,截图中的11和31分别表示4道收费11元,6道收费31元。其他图标代表含义如下: 表示雾灯雨棚灯关闭雨棚灯打开 抓拍线圈无车抓拍线圈有车表示2轴吨 栏杆抬起栏杆落下报警倒计时 表示车道最后三条操作记录,截图做为参考,以实际提示为准特殊事件记录 特殊事件记录功能是为了对车流增加事件记录 点击实时监控页面的“显示数据监视”按钮,进入事件记录界面,界面如下图:1、界面左侧是数据监视,选择车道,点击+号展开,可以看到车流信息,车流信息的监控日期可以在中间选择,默认是显示最新的99调,我们也可以选择自定义,设定日期范围 2、右侧是事件记录,右上方用于登记事件,右下方是报警事件

30303479 GST-5000火灾报警控制系统软件用户手册Ver1.01,2006.04 F2.480.028YC用户手册

GST-5000火灾报警控制系统软件 用户手册 (Ver 1.01,2006.04) 海湾安全技术有限公司

目录 第1章系统简介 (1) 1.1系统特点 (1) 1.2系统配置 (1) 1.2.1 软件环境 (1) 1.2.2 硬件环境 (1) 第2章系统的安装及卸载 (2) 2.1安装程序 (2) 2.2执行程序 (4) 2.3卸载程序 (4) 第3章用户使用说明 (6) 3.1概述 (6) 3.2用户操作步骤及说明 (7) 3.2.1 标准工具条 (7) 3.2.2 系统导航操作列表 (10) 3.2.3 控制器操作 (11) 3.2.4 分区定义 (12) 3.2.5 回路设备配置 (13) 3.2.6 联动公式配置 (15) 3.2.7 回路计算 (18) 3.2.8 实时操作 (20) 3.2.9 报表系统 (21) 第4章操作流程图 (23)

第1章系统简介 1.1 系统特点 GST-5000火灾报警控制系统是新一代海湾消防控制系统,它的主要功能是用于调试和配置及控制海湾消防设备。系统在整体上界面美观、大方、人机界面友好, 功能完备,操作灵活,可与海湾集团公司所生产的GST5000火灾报警控制器(联动型)通讯,可将回路设备、手动盘设备、联动公式等进行定义,并将这些定义信息下载到控制器或从控制器上传至本系统中,从而大大简化了消防系统的工程调试工作,方便现场调试人员进行工程定义及诊断。它主要具有以下主要功能: ●定义系统中的控制器 ●定义控制器的回路 ●定义控制器的联动公式 ●定义手动盘 ●定义回路设备 ●定义防火分区 ●对定义信息的上传下载 ●软件与控制器的通讯测试 ●设备实时操作 ●回路计算 ●报表系统 1.2 系统配置 1.2.1软件环境 操作系统:Win98,Win2000,WinXP 1.2.2硬件环境 ●内存:256M以上 ●CPU:PIII 1G以上 ●硬盘:2G以上

动环监控软件操作手册

深圳市通讯威科技有限公司 EP-MEVP SYSTEM 动力环境集中监控系统 安装使用说明书 版本

目录

第一章软件的安装、卸载、升级 软件安装对计算机的配置要求 CPU 主频或以上 内存最低要求256MB [推荐 512MB] 硬盘系统驱动器上需要 100MB以上的可用空间 显示 Super VGA (1024x768) 或更高分辨率的显示器(颜色设置为 256 色或更高) 鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备 操作系统: Windows 2000 Windows XP Windows 7 (管理员权限) Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 软件的安装 首先将光盘放入光驱,执行光盘目录【安装软件】里面的,系统会弹出安装界面 (如下图) 注意: Framework 软件包和中文语言包,是必需安装的。如果不安装 .NET软件包,程序将无法正常运行。如果您的系统已经安装过语言包,系统会自动跳到下一安装环节,进行软件的安装。 单击【接受】系统将自动安装组件以及动环监控系统软件。如下图: 组件和中文语言包安装完成后会弹出如下界面安装动环监控系统软件。【如下图】 单击【下一步】选择你所要软件安装的目录【下一步】一般软件默认安装路径为C:\Program Files\综合机房动力环境监控系统\ 点击【磁盘开销】可以了解软件所安装目录的磁盘空间大小,如果选择的空间不够安装软件请选择其它目录安装,选择目录后点击【确定】。 点击【任何人】或者【只有我】,如果使用本电脑的任何人都可以使用此软件的话请选择【任何人】单击【下一步】 安装中选择安装动环监控模块,如下图 单击安装完成后,点击【关闭】即可。 桌面将自动增加快捷方式。 软件的卸载 首先,打开 [我的电脑] \ [控制面板] 双击 [添加和删除程序] 在[目前安装的程序]栏中找到动环监控系统软件,选中然后按[更改/删除]按钮。 单击【删除】可直接卸载动环监控系统软件。 备注: 以下几个是软件运行必须具备的控件,请勿删除,如果不小心删除了,请重新安装软件. 软件的升级 如果您从我公司获取了更新版本的软件想升级的话,对于使用Access数据库的用户,请安装以下步骤进行操作。

基于PLC的智能火灾报警系统

常州机电职业技术学院 毕业设计(论文)作者:杨可学号: 41240204 系部:电气工程系 专业:电气自动化 题目:基于PLC的智能火灾报警系统设计 指导者:余文伟 评阅者: 2015年 4 月

毕业设计(论文)中文摘要 目前,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活得四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾以及减少火灾造成的损失,我们必须将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。同时为了减少外界环境的干扰,采用PLC对其进行控制,从而大大提高系统的抗干扰性。 PLC包括逻辑运算、顺序控制、时序、计数以及算术运算等程序。他用一串指令形式存放在存储器中,然后根据存储的控制内容,经过模拟、数字等输入输出部件,对生产设备与生产过程进行控制。PLC不仅容易安装,占用空间小,能源消耗小,带有诊断指示器可以帮助故障诊断,而且可以被重复使用到其他的项目中去。 本系统可安装在各防火单位,它负责不断地向所监视的现场发出巡检信号,监视现场的温度、浓度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾,并及时进行灭火。 关键词:火灾报警传感器 PLC

目录 第一章绪论 (1) 1.1选题背景及意义 (1) 1.2国内外发展状况 (1) 第二章火灾自动报警系统简介 (3) 2.1火灾自动报警系统概述 (3) 2.2火灾自动报警系统设计要求 (3) 2.3自动报警灭火系统的组成与主要部件 (4) 第三章PLC的概述 (6) 3.1 PLC的简介 (6) 3.2 PLC的特点 (6) 3.3 PLC的基本结构 (7) 3.4 PLC的工作原理 (7) 第四章系统的硬件设计 (8) 4.1系统分析 (8) 4.2 I/O端口 (9) 4.3 PLC外部接线 (10) 4.4 消防控制 (10) 4.5 水箱结构 (11) 4.6 PLC的选型 (11) 4.7 传感器的选择 (12) 4.7.1 温度传感器的选择 (12) 4.7.2 感烟传感器的选择 (13) 第五章系统的软件设计 (16) 5.1 程序流程 (17) 5.2 程序编制 (18) 5.3 PLC程序说明 (19) 5.3.1区域1自动报警灭火系统的启停 (19) 5.3.2区域2自动报警灭火系统的启停 (19) 5.3.3系统复位 (19) 第六章消防管理与维护 (20) 6.1消防管理制度 (20) 6.2火灾自动报警系统的每月定期检查 (20) 6.3自动喷水灭火系统的每月定期检查 (20) 结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24)

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介概要

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示并处理各 种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报警控制器 传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图并动态显示报警点 的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手动控制 功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广播、防火卷帘、 电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、缆式感温 探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模块采集报警信号) 等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继电器输出 模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备独立地址的信号输 入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。 ●回路线:采用普通双绞线作回路线,每个总线回路距离可达2000米。 ●系统两节点间的距离可达2000米或以上。 ●系统网络响应时间≤3秒;回路响应时间≤1.5秒。

监控系统使用说明书

监控系统使用说明书 系统稳定运行的先决条件 保证系统各组成部分----前段摄像机,后端硬盘录像机、监视器有稳定的UPS电源支持,系统后端设备处于通风干燥的无振动环境中。 系统的基本操作指南 开机 插上电源后,设备前面板的【POWER】指示灯如果是“灭”的,请打开设备后面板的电源开关,如果【POWER】指示灯呈“红色”,轻按【POWER】按钮,设备开始启动。预览 设备启动后自动进入预览画面。 使用预览快捷键【预览】可以对预览画面方式(多画面分割)进行快速切换。 使用预览快捷键【预览】可以从菜单操作模式快速切换到预览画面。 操作密码 是否启用操作密码在“本地显示”菜单项内确定(默认:启用,通过前面板【编辑】键切换)。

操作密码允许使用数字键、大写英文字母、小写英文字母,且区分大小写英文字母,口令长度为8位。 操作密码与用户名具有对应关系,设备默认的用户名为“admin”(管理员),默认的操作密码为“12345”。您可以修改该密码,进入“用户管理”菜单项。 当启用口令后,使用【主菜单】快捷键从预览画面切换到菜单操作界面时,会出现输入用户名与密码的提示对话框。 当用户名或密码输入错误,硬盘录像机会产生告警提示音,连续3次输入错误,系统告警并返回预览界面。 【操作提示】 输入用户名或密码时,注意输入法切换键【输入法】、【编辑】除了具有切换“ ”、“×”状态以外,在字符编辑状态下,还能删除光标前的字符。

云台控制 通过前面板【云台控制】键可直接进入云台控制界面。 输入要控制的通道号,出现需要控制的云台、镜头等所在画面,通过“前面板”按键,您可以进行如下控制操作: ●控制云台:通过【方向键】可以对云台进行方向控制。 ●控制镜头:通过【编辑】键、【云台控制】键可以对光圈进行控制;通过【输入法】、【多 画面】键可以对焦距进行控制;通过【系统信息】与【对讲】键可以对镜头进行变焦控制。 【退出】键可以结束调节。 手动录像 通过前面板【录像】键直接进入手动录像操作界面。

基于单片机智能火灾报警系统毕业设计

基于单片机的智能火灾报警系统 前言 目前,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活得四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾以及减少火灾造成的损失,我们必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山”的概念设计和完善火灾自动报警系统,将火灾消灭在萌芽状态,最大限度地减少社会财富的损失。 本系统可安装在各防火单位,它负责不断地向所监视的现场发车巡检信号,监视现场的温度、浓度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当发生火灾时,可实现声光报警、故障自诊断、浓度显示、报警限设置、延时报警及与上位机串口通信等,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的烟雾传感器,具有一定的实用价值。 1 基于单片机的智能火灾报警系统介绍 1.1 选题背景及意义 火灾是可燃物在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,是威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。火,在给人类带来文明进步、光明和温暖的同时也在其失去控制之时给人类造成了巨大的灾难。据统计,我国70年代火灾平均损失不到2.5亿元,80年代火灾平均损失接近3.2亿元。进入90年代,特别是1993年以来,火灾造成的直接损失上升到年均十几亿元,年均死亡2000多人。 严峻的事实证明,随着社会和经济的发展,社会财富日益增加,火灾给人类、社会和自然造成的危害范围不断扩大,它不仅毁坏物质财产,造成社会秩序的混乱,还直接威胁生命安全,给人们的心灵造成极大的伤害。残酷的现实让人们逐渐认识到监控预警和消防工作的重要性,良好的监控系统和及时的报警机制可以大大降低人员的上网,为社会减少不必要的损失。 随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。智能化火灾报警系统已并非传统意义上的简单的报警设备,而是融入了计算机技术、电子技术、自动控制技术、传感器的应用等各领域知识。伴随着科学技术的不断进步,火灾报警系统必将得到更快的发展。 1.2设计要求

电气火灾报警监控系统施工组织方案

电气火灾报警监控系统施工方案 1. 电气火灾监控报警系统主要是由;漏电火灾报警主机、互感器组成;2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1.2 m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心;3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题; 3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。 3.4漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。4漏电火灾报警控制器的调试; 4.1根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示 并处理各种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报 警控制器传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图 并动态显示报警点的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为 灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手 动控制功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广 播、防火卷帘、电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可 按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、 缆式感温探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模 块采集报警信号)等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继 电器输出模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备 独立地址的信号输入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防 设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。

[教学设计]污染源自动监控中心管理系统软件使用说明书

[教学设计]污染源自动监控中心管理系统软件使用说明书 污染源自动监控中心站软件使用说明 1. 概述 本软件实现污染源、地表水等自动站远程数据采集、数据处理、发布、比较~生成数据报表和曲线。 本软件与位于监测现场的污染源、地表水自动监测系统的数据采集仪配合。现场数据采集仪设置好中心参数后~自动连接中心并上报数据。采集仪和中心站软件之间的通讯协议符合国家环保总局最新发布的“污染源在线自动监控 ,监测,系统数据传输和接口标准技术规范HJ/T212-2005”及其编制说明。,2006年2月1日发布, 中心站软件安装于污染源、地表水等水质自动监测系统的中心站服务器中~通过通讯模块~完成远程数据采集、数据汇总、分析等操作。 此中心站软件同时又可以作为用户客户端~安装于授权用户的个人电脑中~通过互联网登录数据中心~查看保存在数据中心的授权站点的数据。远程登录的用户权限为普通用户~只可以查看数据~不可以修改。 1.1. 网络结构 中心站网络结构如下图所示:

图2-1 中心站网络结构图 中心站软件位于内部局域-网内~具备固定IP或者域名。可以通过短信Modem将报警信息转发给相关的系统维护人员。 通讯服务器将接收的远程子站的数据存储在本机的SQL大型数据库中,也可以存储在应用服务器中,。 中心站软件将接收到的站点监测数据进行处理~生成报表数据数据曲线等。 本中心站软件暂不支持远程控制功能。 局域网与公共网之间通过防火墙连接~避免系统遭受病毒以及黑客的袭击~最大程度的保证系统及数据的安全。 1.2.软件功能模块 水质自动监控中心站既是水质监测管理的数据中心~也是管理服务中心。中心监控软件按功能可以划分为五个基本模块和一个可选模块。五个基本模块是:运行监控模块、

监控系统操作手册

视频监控系统使用详解1 系统登陆 操作员”图标弹出系统登录框。DSS点击桌面 “ 图2-1 输入服务器IP、端口(端口默认9000)、用户名和密码进行登录。注意: 登陆后请用户及时更改操作员密码,方法是点击图标,选择修改密码

页面及使用说明2.2 2-3 视频监视界面介绍图图 视频显示和控制,控制包括关闭监视窗、保存为监视任务1视频窗本地录像、开启音频、本地录像、对讲、视频上墙等等 包括设备树、云台控制、画面分割、电子地图、显示颜色2 工具节、视频上墙管理 包括监控计划、报警、回放、附加功能、配置等按键,以使用率、网卡使用率、消息、退出系统按钮等信息提3功能 区、全退出全屏等操作工具按标题操作员界面锁定、最小化、最大化、退出4 说明: 客户端界面有两种形式:正常模式(图2-3所示,视频窗口、工具栏和功能栏同时显示);

全屏模式(只显示视频窗口,工具栏和功能栏浮动隐藏,鼠标移动到相应位置就会显示)。点 击可进行界面模式切换。 视频窗口介绍2.2.1 视频窗口右键菜单介绍表表2-1 说明控制项窗口窗口提示信息,显示窗口编号关闭当前视频窗口关闭当前窗口 关闭摄像头此摄像头在其他窗口打开的视频同时被关掉关闭当前窗口中的摄像头,关闭所有视频窗口关闭所有窗口 打开鼠标模拟功能鼠标模拟将当前视频窗口与窗口中打开的摄像头保存为一个任务保存为任务进行实时模式和流畅模式的切换模式 打开或关闭摄像头的音频功能音频 将当前视频窗口中的音视频保存在客户端本地文件中本地录像 将当前视频窗口中的图像以图片形式保存在客户端本地文件中(每调用抓图一次保存一张) 打开或关闭当前监视设备的语音对讲功能〔设备支持通道对讲,0181语音对讲设备支持设备对讲) 将当前计划或任务发送到已配置的电视墙上,实现视频上墙视频上墙 2.2.2 工具栏介绍 点击设备树图标,进入设备列表界面,提供按照组织结构、报警输出、收藏夹三种方式进行显示的设备列表图2-4 设备列表界面示意图 按组织结构显示前端设备和解码器电视墙名称,设备节点显示设备名称组织结构(该版本不显示解码器) 按组织结构显示报警输出信息,设备的子节点只显示报警输出通道报警输出 把想要收藏的通道统一放在该项中,方便査看管理收藏夹

智能建筑中火灾自动报警系统

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 智能建筑中火灾自动报警 系统 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3418-66 智能建筑中火灾自动报警系统 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、智能建筑概念和火灾自动报警系统 智能化建筑的较短,有关智能建筑的系统描述很多,尚无统一的概念。一般认为,智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集成系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,创造一个高效、舒适、便利的生活或生产环境。智能化建筑应当具有四大主要特征,既建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、布线综合化。智能建筑的核心是建筑物自动化、通信自动化、办公自动化的系统集成。 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑自动化系统(BA)的重要子系统。火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警

电气火灾监控报警系统施工方案

B3+262--DT+37段公路施工方案,施工组织设计,施工规范 电气火灾报警监控系统施工方案 1.电气火灾监控报警系统主要是由; 漏电火灾报警主机、互感器组成; 2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1. 2 m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心; 3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题; 3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。 3.4漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 4漏电火灾报警控制器的调试; 4.1根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。 青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才 D1

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序: