1、冷负荷计算

(一)外墙的冷负荷计算

通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:

CLQτ=KF⊿tτ-ε W

式中K——围护结构传热系数,W/m2?K;

F——墙体的面积,m2;

β——衰减系数;

ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;τ——计算时间,h;

ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h;

⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。

(二)窗户的冷负荷计算

通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷

本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算:

CLQτ=KF⊿tτ W

式中K——窗户传热系数,W/m2?K;

F——窗户的面积,m2;

⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。

(b)窗户日射得热形成的冷负荷

日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数;

xd——地点修正系数;

Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;Cs——窗玻璃的遮挡系数;

Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。

(三)外门的冷负荷计算

当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。

(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷

计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。

(b)外门日射得热形成的冷负荷

计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。

(c)热风侵入形成的冷负荷

由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算:

G=nVmγw kg/h

式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用;

n——每小时的人流量(人次/h);

γw——室外空气比重(kg/m2)。

表3—9 Vm值(m2/人次?h)

每小时通过

的人数普通门带门斗的门转门

单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上

100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00

100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90

700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

1400~2100 2.75 4.0 2.25 3.25 0.30 0.30

因室外空气进入室内而获得的热量,可按下式计算:

Q=G?0.24(tw-tn) kcal/h

(四)地面的冷负荷计算

舒适性空气调节区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺性空气调节区,有外墙时,宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷,地面冷计算采用地带法(同采暖)。(五)内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构,当邻室为非空气调节房间时,其室温基数大于3℃时,邻室温度采用平均温度,其冷负荷按下式计算:

Q=KF(twp+⊿tls-tn) W

式中Q——内墙或楼板的冷负荷,W;

K——内墙或楼板的传热系数,W/m2?℃;

F——内墙或楼板的传热面积,m2;

tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。

内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。

(六)室内得热冷负荷计算

(a)电子设备的冷负荷

电子设备发热量按下式计算:

Q=1000n1n2n3N W

式中Q——电子设备散热量,W;

N——电子设备的安装功率,kW;

n1——安装系数。电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9;

n2——负荷功率。电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比,根据设备运转的实际情况而定。

n3——同时使用系数。房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。根据工艺过程的设备使用情况而定。

对于电子计算机,国外产品一般都给出设备发热,可按其给出的数字计算。本次设计每台计算机Qs=150W。

(b)照明设备

照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。

根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为:

白炽灯Q=1000N W

荧光灯Q=1000 n1n2N W

式中N——照明灯具所需功率,kW;

n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器设在顶棚内时,可取n1=1.0;

n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,

n2=0.6~0.8。

(c)人体散热

人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。实际计算中,人体散热可以以成年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。于是人体散热量为:

Q=qnn′ W

式中q——不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W;

n——室内全部人数;

n′——群集系数。

表3—11 某些空调建筑物内的群集系数

工作场所影剧院百货商店旅店体育馆图书阅览室工厂轻劳动

群集系数0.89 0.89 0.93 0.92 0.96 0.90

设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化计算:

CLQτ=QJXε-T W

式中Q——设备、照明和人体的得热,W;

T——设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h;

τ-T——从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h;

J Xε-T(JEε-T、JLε-T、JPε-T)——τ-T时间的设备负荷强度系数,照明负荷强度系数、人体强度负荷系数。

表3—12 设备器具散热的负荷系数JEτ-T

房间类型连续使用总时数投入使用后的小时数τ-T

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重6

8

12

16 0.77 0.81 0.84 0.86 0.32 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05

0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.36 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08

0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.40 0.25 0.20 0.17

0.83 0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98

表3—13 照明散热的负荷系数JLτ-T

房间类型连续使用总时数投入使用后的小时数τ-T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重3

4

6

8

12

16 0.42 0.60 0.65 0.29 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03

0.42 0.61 0.66 0.70 0.33 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05

0.43 0.61 0.67 0.71 0.74 0.78 0.39 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08

0.45 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.45 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12

0.49 0.66 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.51 0.34 0.29 0.26

0.55 0.72 0.76 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96

表3—14 人体显热散热的负荷系数JPτ-T

房间类型连续使用总时数投入使用后的小时数τ-T

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重6

8

12

16 0.73 0.77 0.80 0.83 0.34 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06

0.74 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87 0.38 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10

0.76 0.80 0.82 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.43 0.28 0.24 0.20

0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97

(d)食物散热量形成冷负荷

计算餐厅负荷时,食物散热量形成的显热冷负荷,可按每位就餐人员9W考虑。计算过程如下:

已确定餐厅人数为200人。则Q=9×200=1800W

(八)湿负荷计算

(a)人体散湿量

人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:

查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。

Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s

(b)水面散湿量

W=β(Pq?b-Pq)F kg/s

式中Pq?b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa;

Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;

F——蒸发水槽表面积,m2;

β——蒸发系数,kg/(N?s),β按下式确定:

β=(α+0.00363v)10-5;

B——标准大气压力,其值为101325Pa;

B′——当地实际大气压力,Pa;

α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N?s);

v——水面上周围空气流速,m/s。

表3—11 不同水温下的扩散系数α

水温(℃)<30 40 50 60 70 80 90 100

α kg/(N?s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106 0.0125

(c)食品的散湿量

餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。

以207餐厅为例,计算过程如下:

已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s

热负荷的计算和供热基本相同只是采用了平均温度的计算方法

在冬天,为了使房间保持一定的温度,每小时约7*10^7J的热量。假如进入暖气散热器里的水温是80oC出来的水温为72oC,那么每小时大约要流过散热器多少千克水?

m=Q/cΔt=(7*10^7J)/[4.2*10^3J/(kg℃)*(80℃-72℃)]≈2083kg

中央空调锅炉热负荷计算

看室内机的水容量是多少!管道的容量!再加上它们总合的百分之三十。

家用中央空调冷负荷估算计算

负荷计算 注明:以下为个人的经验,仅供参考!!具体情况请具体分析。 1.逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规范》的要求进行。 2.空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 3.空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。(在设计的时候尽可能吧同一种功能的房间归在一个系统里面,方便管理、维护) 4.在方案设计阶段,一般采用冷负荷指标估算确定,同时参照层高、楼层、窗户面积大小、人员数量等进行修正。(最好是能到现场去,并且跟客户了解自己所需要的情况) 住宅类建筑空调冷负荷估算指标:

1)以上估算指标是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度乘以1.1-1.2的修正系数,对于挑高空间(层高5m以上)一般按不低于300 w/m2估算。 2)房间有两面外墙以上估算指标需乘以1.1的修正系数。如果有外墙为西晒方向的话也需要预大冷量。 3)间在顶层估算指标需乘以1.1的修正系数。 4)房间有落地玻璃或外墙玻璃窗户面积超过2m2,估算指标相应乘以1.1-1.2的修正系数。 5)空调制热要求较高的区域估算指标需乘以1.2的修正系数。 6)如房间四周上下均为内墙,估算指标需乘以0.7-0.8的修正系数。 7) 如一个房间同时有以上几种情况存在,则将以上各个修正系数相乘再乘以估算指标。 8)在一些需要快速制冷制热的区域,应将冷量预大,如:餐厅。餐厅一般只会用于吃饭时间,如果制冷制热速度不够快的话,客户吃完饭后空调的效果才会慢慢体系出来,这样客户可能会不满意贵公司设计的一个空调效果,从而影响到贵公司的一个经济效益。

常规商用中央空调方式估算和选择

常规商用中央空调方式估算和选择 一、建筑物冷热负荷估算 建筑物冷热负荷要根据设计图纸来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸,我们可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。相同功能的建筑物在不同区域,冷热负荷指标也不尽相同,计算时应先查询当地的气候条件再选择指标的上下限值。 二、空调冷热源系统选择 目前公用建筑常见的空调冷热源系统主要有以下几种:1、常规电制冷+锅炉系统,2、风冷热泵系统,3、地源热泵系统,4、水源热泵系统,5、溴化锂空调系统,6、VRV

空调系统 (一)常规电制冷+锅炉系统 系统的主要设备有:制冷机组,冷却塔、循环水泵、板式换热器、锅炉。 夏季制冷由制冷机组、冷却塔、循环水泵组成的空调系统实现;冬季采暖由锅炉、板式换热器、循环水泵组成的锅炉系统实现。 系统特点和应用条件: 1、系统简单稳定,适用大部分大中型公用建筑。整体效率一般,制冷时设备性能系数约4.0-5.0,制热时设备性能系数约0.9; 2、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1%-1.4%; 3、需要有冷却塔安放位置,通常安装在裙楼屋顶或主楼屋顶; 4、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要330kw以上的电负荷,该负荷包括主机、冷却塔、循环泵等,不包括末端用电。 (二)风冷热泵系统 系统的主要设备有:风冷热泵机组、循环水泵。 夏季制冷和冬季制热均由风冷热泵机组和循环水泵实现,属于一机多用。

系统特点和应用条件: 1、系统简单,适用小型公用建筑;整体效率较低,制冷时设备性能系数约2.8-3.5,制热时设备性能系数约2.0-3.0; 2、没有冷却塔,也不需要有专门的机房安装设备,可以利用建筑物屋顶或周边空地安装主机,这是该系统最大的优势,当建筑物无法提供机房时可以考虑采用该系统; 3、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要450kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。 (三)地源热泵系统 系统的主要设备有:地源热泵机组、循环水泵、板换 夏季制冷和冬季制热均由地源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。 系统特点和应用条件: 1、系统相对复杂尤其是地埋管部分,不适用于建筑物密度高的区域。整体效率较高,制冷时设备性能系数约4.0-4.5,制热时设备性能系数约3.5-4.0; 2、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%; 3、一般不需冷却塔,在地热源不足的情况下也可以考虑用冷却塔或锅炉补充; 4、建筑物周边需要地埋管埋地空间,埋管场地面积视埋管方式不同而不同。一般每1kw制冷量约需要450m3土壤空间埋换热管;

空调设计经验手册

一、集水器、分水器: 集、分水器与静压箱作用相同,把动压转换成静压,有利于风/水分配平衡。 1、直径D的确定: a、按断面流速0.5-1.0计算; b、按经验估算:D=1.5-3dmax d——集、分水器支管中最大直径。 2、其余做法参照《采暖通风设计选用手册》T904。 二、冷凝水管道 1、冷凝水管道沿水流方向有不小于0.5%的坡度,且不允许有积水部位。 2、当冷凝水盘位于机组内的负压段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压 (相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 3、冷凝水管排入污水系统时,应有空气隔断措施。冷凝水管不得与室内密封雨水系统直接连接,可设单独的 冷凝水管道排入室外雨水管井。 4、冷凝水管道宜采用聚氯乙烯管或镀锌管,并宜采取防露保温措施。 5、冷凝水管道干管末端应设清扫口,以便定期冲洗;立管顶部宜设透气管。 6、冷凝水管的公称直径DN,可以根据空调器,风机盘管或空调机组的产冷量Q,按下表计算: 三、空调水系统附件: 1、冷水机组、水泵、热交换器、电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤器或除污器,防止杂志进入。 采用Y形管道过滤器时,滤网孔径一般为18目。 2、空调水系统应在下列部位设置阀门: ①空调器(或风机盘管)供、回水管; ②垂直系统每对立管的供。回水总管; ③水平系统每一环路的供回水总管; ④分、集水器处供回水干管; ⑤水泵的吸入管和供水管,并联水泵供水管阀门前还应设止回阀; ⑥冷水机组、热交换器等设备的供回水管; ⑦自动排气阀前、压力表接管上,泄水口等处。 3、分、集水器及冷水机组、空调器和(吊装等小型机除外)的进、出水管处,应设压力表、温度计,水泵 出口、过滤器两侧及分、集水器各分路外的管道上,应设压力表。 4、温度计应装在阀门内侧管道上,以便拆换;风机盘管铜闸阀应装在电动二通、铜管(或软管)的外侧, 以便检修。 5、系统最高点或有空气聚集的部位应设自动排气阀。 6、系统的最低处,可能有水积存的部位以及检修用关断阀门前,应有泄水装置。

中央空调冷热负荷计算

3.2空调冷负荷 3.2.1通过围护结构传入室内的热量 手术室内衬小室的围护结构均属内围护结构,用下式计算其传入室内的热量: CL1=KF(t1s-t n)(3.1) 式中 CL1——内围护结构传热形成的冷负荷,W; K一一内围护结构的传热系数,W/(m2·℃): F-一内围护结构的面积,m2; t n一一手术室夏季空气调节室内计算温度,℃; t wp——邻室计算平均温度,℃。 对于洁净手术室来讲,邻室是一个技术夹层(或顶棚空间)可以认为是散热量<23w/m3的非空调房间。 tis=t wp+3(3.1.1) 式中t wp——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃)。 按GBJ19-87第2.2.9条规定采用壁面的复合板传热系数可由下式计算: 式中 R一一内表面对流换热器,按GBJ19-87表 3.1.4-3规定采用; R——外表面对流换热器,按GBJ19-87表 3.1.4-3规定采用; R——组成围护结构的第i层单一材料的热 阻(m2·℃/W); RI=δJγ(3.1.3) δ1——第i层材料层厚度,m; γci—一第i层材料层计算导热系数, W/(m·℃)。 3.2.2人体散热量 手术室内人员数量及活动规律较难掌握,为简化计算,可以不考虑人体散热冷负荷系数的影响: CL2=nq(3.2)式中CL2——人体散热形成的冷负荷,w; n——手术室内的人数: 对于特大手术室不超过15~17人; 对于大手术室不超过12~15人; 对于中手术室不超过10~12人; 对于小手术室不超过8~10人; q一一一每人平均散热量,取轻劳动度,

q=70w/P。 3.2.3照明散热量 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)第5.4.5条推荐手术室照度为100~200(IX)。若采用荧光灯作为泛光照明,不计手术灯集中照明。耗电量约为15W/m2,手术室泛光照明灯不考虑同时使用系数的折减,整流器在吊顶内明装,所以由照明设施形成的冷负荷以15w/m2计。 CL3=F·15 (3.3) 式中CL3一一泛光照明形成的冷负荷,W; F—手术室面积,m2. 3.2.4手术室内设备的散热量 手术室内用电设备包括手术用无影灯、麻醉机、电力呼吸机、心脏监护仪、人工心肺机、X 光机、腹腔镜、电动手术台等,数量较多,种类也较复杂,使用频率差异也较大,应由手术室提出手术器械的配置后详细计算,若无以上资料可按70W/m2估算。 CL a=F·70 (3.4) 式中CL4一一手术室内设备散热形成的冷负荷, w: F一一手术室面积,m2。 3.2.5伴随各种散混过程产主的潜热量 手术室内散湿主要来自人员的散湿和湿表面的散湿。 人员散湿量;W1=nw (3.5) 式中 W1-一人体的散湿量,g/h; n—一手术室内的人数(见前); W——每人平均散湿费按轻劳动强取 值,w=167g/(h·P)。 由此散湿形成的潜冷负荷为112W。 手术室内湿表面的大小因手术种类而异,通常可取0.7m2的湿表面,湿表面温度取40℃,φ=50%,W2=1.022kg/h,由散湿形成的冷负荷为685W,手术室内由于散湿而增加的冷负荷为:CL5=112n+685(3.6) 式中CL5——手术室内散湿过程形成的冷负荷,W; n——手术室内的人数(见前)。 3.2.6手术室空调冷负荷汇总及热温比。 手术室室内空调冷负荷即室内余热量为: CL=CL1+CL2+CL3+CL4+CL5(W)(3.7) 手术室室内空调湿负荷即室内余湿量为: W=W1十W2(kg/kg)(3.8)

家用空调设计计算说明书分解

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况........................................................................................... 3 二、 压缩机选型 ...................................................................................... 3 三、 热力计算........................................................................................... 5 1、循环工况: .................................................................................... 5 2、 热力计算: .................................................................................. 6 四、蒸发器设计计算 .. (7)

1、设计工况: (7) 2、计算过程: (8) 3、风机的选择 (18) 4、汇总 (18) 五、冷凝器换热计算 (19) 第一部分:设计计算 (19) 一、设计计算流程图 (19) 二、设计计算 (19) 3、计算输出 (25) 第二部分:校核计算 (25) 一、校核计算流程图 (25) 二、计算过程 (26) 六、节流装置的估算和选配 (27) 七、空调电器系统 (28)

空调负荷计算公式

1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算: CLQτ=KF⊿tτ W 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。 (a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b)外门日射得热形成的冷负荷 计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。 (c)热风侵入形成的冷负荷 由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算: G=nVmγw kg/h 式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用; n——每小时的人流量(人次/h); γw——室外空气比重(kg/m2)。 表3—9 Vm值(m2/人次?h) 每小时通过 的人数普通门带门斗的门转门 单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上 100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00 100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90 700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

家用空调设计计算说明书模板

家用空调设计计算 说明书

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况 .................................................................................... 4 二、 压缩机选型 ................................................................................ 4 三、 热力计算 (6) 1、循环工况:............................................................................. 6 2、 热力计算: ............................................................................ 7 四、蒸发器设计计算 . (8)

文档仅供参考 1、设计工况: (8) 2、计算过程: (9) 3、风机的选择 (19) 4、汇总 (19) 五、冷凝器换热计算 (20) 第一部分:设计计算 (20) 一、设计计算流程图 (20) 二、设计计算 (21) 3、计算输出 (27) 第二部分:校核计算 (28) 一、校核计算流程图 (28) 二、计算过程 (29) 六、节流装置的估算和选配 (30) 七、空调电器系统 (31)

一、设计工况 3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃ 二、压缩机选型 1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。 2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。 a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop 为2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热3.65kW b. b.其技术参数:

中央空调的负荷计算以及注意事项修订稿

中央空调的负荷计算以 及注意事项 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

中央空调的负荷计算以及注意事项 一,如何自己算面积 一般按照每个平方200-220的冷量去计算实际使用面积即可,一般为保温好的,如卧室选择200左右的冷量,客厅相对保温略差,选择220左右的冷量即可。如果需要制热效果好,那么以每平方250左右计。制冷量就是每个厂家上内机的制冷(热)量或制冷(热)能力。(如何计算冷量:内机的制冷量/制热量÷每个平方的冷量或热量=实际平方数)。 二,外墙厚度 外墙厚度越厚,保温效果越好,每个人都可以自己测量一下自家外墙的厚度,18-22厘米为普通,通常无保温材料;外墙22-26厘米,通常有一层保温材料,保温效果尚可;28厘米或以上,保温效果较好,通常有二层保温材料,可以略微降低一点空调配置。 三,注意事项 卧室的飘窗面积如果超过个平方或以上,要略微增加一点冷量或热量,一般加20-30左右为宜;高层,如果超过10楼或以上,制热量每平增加30左右为宜,有地暖制冷无需增加。薄型风管机的使用高度尽量不超过3米米,天花机的高度尽量不要高于5米,否则影响效果,尤其制热。玻璃尽量采用双层玻璃,能有效防止冷量热量的消耗,窗帘采用双层的话,一层采用较厚深色系为好,能略微阻止冷热量的损失。 四,末端损耗 当中央空调铜管总长超过30米,离室外机最远的一个内机损耗会相对增加,造成效果的下降,弥补措施就是略微加大匹数或冷量,譬如原先应该装一台2500冷量的1匹机型,换成冷量3200或3600的匹机型就可以了。五,连接率 连接率一般是指中央空调所有内机功率冷量的总和与室外机总冷量之间的比值。现在普通家庭使用空调时,普遍不会出现所有内机空调全开的情形,所以家庭用中央空调的设计中就不会采取外机功率与内机功率完全对应的方案(家用空调和风管式空调为内外机功率完全对应),而是以常用内机数量的功率总和值来选择相应匹配的外机,从而降低购买费用,避免不必要的浪费。国内厂商基本把连接率控制在100%---130%之间,也就是内机较外机超配30%。在这个数值间的中央空调选型,确定了室内每个房间区域所需的内机功率总和之后,才能在合理的连接率范围内选择匹配功率的外机。一般厂家认为的最佳配置是在120%左右的连接率是最合适的。(PS:多联机外机全部都有一个外机制冷量,比如外机制冷量10000,那么最高130%,外机冷量,就是代表可以连接内机台数的总冷量不能大于13000,以此类推来推算连接率) 如果内机总冷量超过外机冷量比,也就是说的在超配后所有内机全部开启就会发生以下情况 1.如全部内机同开的情况下,每台内机会受连接率的影响而得不到外机全功率支持,造成实际输出冷量效率低下,制冷速度缓慢,甚至达不到设定

空调机组系统设计计算书汇总

家庭专用中央空调机组 设计计算书

目录 1. 机组简介 (3) 2. 设计条件[1] (3) 3. 热力计算 (3) 4. 冷凝器设计计算 (5) 4.1 有关温度参数及冷凝热负荷确定 (5) 4.2 翅片管簇结构参数选择与计算 (6) 4.3 计算冷凝风量 (7) 4.4 计算空气侧换热系数 (7) 4.5 计算制冷剂侧换热系数 (8) 4.6 计算冷凝器总传热系数K (9) 5. 室外机风叶电机的选型 (10) 6. 蒸发器的设计计算 (10) 6.1 结构规划 (10) 6.2 翅片管各部分传热面积计算 (11) 6.3 确定冷却空气的状态变化过程 (12) 6.4 计算空气侧换热系数 (13) 6.5 计算管内表面传热系数i 和传热面积A0 (14) 7. 风侧阻力计算与内风机选型 (15) 8. 毛细管的选型 (15) 9. 配管设计 (16) 9.1 压缩机吸气管管径的计算 (16) 9.2 压缩机排气管管径的计算 (17) 9.3 冷凝器到毛细管前的液体管路管径的计算 (18) 参考文献: (18)

1. 机组简介 该XXX机组主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构以及电控系统等组成。它通过直接向空调区域送冷却空气来达到调节室内空气环境的目的,适用于面积在约10-25㎡的办公室、酒店客房、小型营业场所或家居等场所。 2. 设计条件[1] 根据GB/T 18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》的要求,名义制冷工况:室内侧入口空气状态干球温度27℃,湿球温度19℃,室外侧入口空气状态干球温度35℃,湿球温度24℃。 3. 热力计算 根据名义制冷工况:室内侧入口空气状态干球温度27℃,湿球温度19℃,室外侧入口空气状态干球温度35℃,湿球温度24℃,初步确定:冷凝温度t k 为47℃,对应的冷凝压力P k为18.12bar(绝对压力,下同);蒸发温度t0为4℃,对应的蒸发压力P0为5.66bar,并做如下假设:冷凝器过冷度为6℃,蒸发器过热度为6℃,蒸发器出口到压缩机入口的温升为2℃,冷凝器出口到膨胀阀前的温降为1℃。压缩机的指示效率ηi为0.8,忽略系统中的压力损失,循环参数及压焓图如下:

某宾馆空调设计计算书

XXX宾馆 暖通空调负荷计算书 工程名称:某宾馆 工程编号: 建设单位:某房产公司 计算人:XXX 签名: 日期: 校对人:XXX 签名: 日期: 审定人:XXX 签名: 日期:

一工程概述 本工程为本工程为市和乔丽晶宾馆,钢筋混凝土错层结构,最低三层,最高八层。一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。业主已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本宾馆的中央空调系统,实现每个有人员房间的夏季空调供冷冬季供热。 二设计依据 2.1设计任务书 <<空调制冷课程设计提纲>> 2.2设计规及标准 (1)采暖通风与空气调节设计规(GBJ19-87 2001版) (2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001) (3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88) 三设计围 (1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。 (2)空调箱、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置。 (3)热泵机组、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。 四设计参数[1] 室外气象资料 国家:中华人民国 地区:省 城市: 纬度:32.0 经度:118.8 海拔高度(m):8.9 冬季大气压力(Pa):102520.0 夏季大气压力(Pa):100400.0 冬季平均室外风速(m/s):2.6 夏季平均室外风速(m/s):2.6 冬季空调室外设计干球温度(℃):-6.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):35.0 冬季通风室外设计干球温度(℃):2.0

夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 冬季采暖室外计算干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.3 冬季空调室外设计相对湿度(%):73.0 最大冻土深度(cm):9.0 室设计参数 建筑物:宾馆 楼层名称房间名称房间用途房间面积总冷指标总热指标 (m^2) (W/m^2) ------------------------------------------------------------------------ 楼层1 小超市商业用房57.0 160 75 楼层1 办公室办公室18.0 105 70 楼层1 商务房接待室18.0 120 70 楼层1 咖啡厅酒吧60.0 180 70 楼层1 大堂门厅167.0 110 85 楼层1 大包间餐厅40.0 250 100 楼层1 小包间5 餐厅32.0 250 110 楼层1 小包间4 餐厅32.0 250 110 楼层1 小包间3 餐厅32.0 250 110 楼层1 小包间2 餐厅32.0 250 110 楼层1 小包间1 餐厅32.0 250 110 楼层1 大餐厅餐厅330.0 350 110 楼层2 茶楼餐厅180.0 200 100 楼层2 美容院美容、理发室320.0 115 80 楼层2 泡池公共休息区室游泳池120.0 200 400 楼层2 男更衣室办公室42.0 105 70 楼层2 女更衣室办公室30.0 105 70 楼层3 小会议室会议室122.0 250 85

中央空调设计规范标准[详]

中央空调设计规 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规。 1.0.2 本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 围,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温

度。 3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。 3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2 室空气质量 3.2.1 冬季空调室计算参数,应符合以下规定: 温度 18- 22℃ 人员经常活动围风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2 设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室 25℃ 更衣室 23℃ 托儿所、幼儿园、医护室 20℃ 盥洗室、厕所 12℃ 办公用室 16℃

(新)设计院的空调设计师谈空调负荷计算问题

设计院的空调设计师谈空调负荷计算问题? 制定政策的人不画图!!!故政策不得人心,从不体谅设计人员的实际工作量。 空调设计工日还不如以前,空调设计师被要求这要求哪????想法是好的,但谁体谅空调设计师的苦衷,只有提高空调设计工日,节能等其它问题皆可解决。但现实是很残酷,空调在土建中是辅助工种,自己给自己增加工作量,活该!!!!! 设计冷负荷中建筑冷负荷,在实际工程设计中,往往是建筑专业因业主要求而修改不停,当建筑确认后,给予暖通人员设计时间少之又少,由于缺乏足够的设计周期,导致套指标的现象大量存在。有的项目,尤其是开发商的项目和招商项目,对建筑的内部功能不能明确,仅要求设计人员要给予充分的具有适应性的考虑。 因此,个人认为空调节能还不仅仅是暖通专业人员的事情。还需做好以下工作: 1.由权威部门发布空调设计的最短设计周期,确保暖通人员有足够时间做好设计,防止受到设计院领导和业主的无理指责。 2.由权威部门发布空调设计工日参考数据,以指导设计院的工作量考核。因为,上世纪建设部颁发的工日定额,已经左右了设计院领导数十年,即是2000年新设计工日出台,建筑方案设计工日大幅提高,空调设计工日还不如以前,暖通专业人员的投入产出,已经很不合理。暖通专业人员的定额、奖金与土建比,少之又少,需提高定额、奖金比俐。 3.由权威部门组织必要的调研测定(设计与实际之差异和有关取值的推荐值),提出供设计作为依据的数据,须知我国地域富广、南北差别大啊。 个人感觉目前建筑市场太不规范,恶性竞争猖獗,尤其是小的私营设计院,往往设计收费不得已就被压的很低。还要不断经受甲方的修改意见,从定方案到施工图,时间紧张,几乎是画到完,改到完。有的工程拖拖拉拉,施工图出去一年了,主体已经起来了,但还在不断地修改,甲方又是要求重新分隔房间,又是嫌造价高,等等。这时候,结构肯定不能动,建筑无非是调调平面,最麻烦的还是咱们设备专业,严重的时候跟重画也没有多大区别。老总一句话,改,就得改。真是让人头疼。 也确实如楼上所说的一样,我虽然作为一名暖通设备厂家设计员,但我很同情设计院的大哥大姐们。设计院修改方案那是司空见惯的事情了,特别是暖通,更为如此,往往业主得到设计院的暖通图纸后,再把它交给设备厂家的技术员,要他们根据设计院的图纸做一份符合自己的图纸,为以后招标做好工作,其实很简单,业主无非是让设计院把负荷算出来,根本不会要他的方案。

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

中央空调计算公式

房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。 根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。 波纹补偿器也称伸缩节、膨胀节、补偿器,主要分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下用途: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 注意:注意不能用波纹补偿器来调节管道安装误差! 管道工程常用的补偿器有自然补偿器、波形补偿器、方形和Ω型补偿器、填料式补偿器、球形补偿器。 膨胀节属于方形补偿器,软管不属于补偿器范围。 金属软管用于需要减少震动的场合,广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。一定长度的金属软管还可以有效的横向位移,可用于沉降或伸缩的场合。管径:DN15- DN12000 (无推力减震波纹软接头也可以用) 不锈钢减震波纹补偿器是首航公司经过多年的研究,结合市场的需要,将不锈钢与橡胶进 行优化结合,形成一种刚柔相济,耐用环保的新型专利产品。广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环

保等优点。有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生,易老化,耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素,解决了泵房的后顾之忧。 二、应用范围: 1.各类泵、阀、空压机的进出口; 2.各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等; 3.一般工厂配管和需要柔性连接的场合; 4.生活用水配管和需要卫生的场合; 5.机械设备配管需要减震和补偿热位移的场合。 三、结构特点: 1.波纹管形为“S”形波,柔性大,刚性大,无应力集中; 2.本产品从DN32—DN80一边松套法兰,特别是DN100以上采用无环焊接结构,从而避免冷作硬化。有效解决波纹管焊接点的脆性所造成的易破、易漏等问题。延长波纹管的使用寿命; 3.法兰边缘有三——四个均匀分布的碗状凸耳,并配以拉杆,从而增强波纹管的工作压力; 4.每个碗状凸耳内装上一个优质减震橡胶垫,避免震动波经过拉杆传导,从而提高产品吸收管道噪音,减少震动的性能; 5.拉杆结构:两边带螺帽的螺丝向中间的管形螺母连接,从而起到调节波纹管长短、限制波纹管伸缩量的使用。易于安装。 四、选型说明: 1.本产品适用于各类泵、阀进出口和管道的柔性连接; 2.本产品是替代橡胶避震喉(软接头)的首选产品;安装、使用、维修方便;3.工作温度-196~450℃,如温度超过这个范围,订货时请注明;

空调设计课程设计计算书

课程设计计算书 设计名称空调制冷设计 学院软件学院 楼宇智能化工程技术工程专业 (安全方向) 班级 101 姓名吴楠 学号 101410008 指导教师马永红 2012年10月1—2012年10设计时间 月18日

摘要 本次设计的是锦州市岳麓办公大厦空调系统。针对该办公大厦的功能要求和特点,以及该地区气象条件和空调要求,参考有关文献资料对该楼的中央空调系统进行系统规划、设计计算和设备选型。对其进行了冷、热、湿负荷的计算,还对各室的所需的新风量进行了计算。考虑到建筑本身的特点,在楼层较高的一层和二层采用全空气系统,三楼和三楼以上采用了风机盘管加新风系统,该系统具有投资低,调节灵活,运行管理方便等优点。对于冷热源的选择,考虑建筑周边没有固定的热源供给、建筑的负荷相对较小,同时由于所在的城市在能源方面非常缺乏,电力部门又有实施分峰谷、分时电价政策。因此对该建筑的冷源选择采用制冷机组加部分冰蓄冷系统,热源采用小型的燃油锅炉,以满足建筑冷热负荷的需要。并把机房布置在地下一层的设备间。同时对该系统的风管、水管,制冷、供热系统等进行了设计计算。由于建筑结构的特点,将冷却塔放在建筑两层高的裙房上,来满足制冷系统的需求。 根据计算结果,对性能和经济进行比较和分析,对设备的选择、材料的选用,确保了设备在容量、减震、消声等方面满足人们的要求,并使系统达到了经济、节能的目的,按照国家相关政策做到了环境保护。

目录 摘要 第一章绪论———————————————————————4 第二章设计概述—————————————————————5 2.1工程概况 2.2设计及气象参数 2.3围护结构参数 第三章空调系统冷、热、湿负荷的计算———————————9 3.1冷、热、湿负荷的概念 3.2主要计算公式 3.3计算结果 3.4 逐时计算结果 第四章空调房间送风量确定————————————————21 4.1 概念 4.2计算公式 4.3送风量的计算 4.4焓湿图 第五章风管道的选择计算以及设备选择———————————25 5.1风机盘管布置原则 5.2气流组织的分布 5.3风管道布置原则 5.4风管道设计

中央空调系统负荷计算(经验数据)

中央空调系统负荷计算(经验数据) 人体负荷43W + 建筑负荷60W + 照明负荷40W=143W/平米 然后143W+正常每平米100W=243W/平米 17×243W/平米=你需要的空调功率 这只是一个估算冷指标 维护结构可以忽略,然后设备人员这些,大多数时候甲方觉得你就是万能的, 设备这些他们很多时候也不是很清楚,你问多了人家还烦。所以就基本上剩下风量的了。 计算需要查看焓湿图。不知道大家都是怎么算的,反正我只计算新风和回风的冷湿量。。。 一般的还行,涉及到超精度的车间就得考虑全面了。 1:因为之前配置空调负荷的时候,比如说宾馆住宅之类的,公司的工程师都说按照200~250w/㎡配置肯定不会错, 所以之前也就没纠结如何配置室内机冷量问题。现在我就想问问这200~250w/㎡冷量是怎么样计算来的。 因为做暖通行也得许多东西也都是经验得来的,没有具体理论实际的算过。 是按照建筑保温,外墙是否被对阳光,是否墙面为玻璃。人头空

调负荷,还是其他一些估测值吗? 如果是估测值那么估测的依据又是从哪来的呢???求解最好有计算的公式,或者一些经验估值。谢谢 2:可能没有一些案例会说的不清楚,假如说:有一个电影院170平方,146人座的。设计依据室外35度,室内26度50%湿度,我是这样计算空调负荷对不对,新风负荷没人25m3/h 新风风量:146*25*1.1=4000风量。q新风=cm*温差=4000*9=36kw。 然后人体空调负荷没人85w,q人=146*85=12.4kw则总冷量=12.4+36=48.4kw。 每平方就是350w左右,但是还有别的根据焓差计算的,我不太懂求解答这是问题一。 问题二:如果考虑新风负荷的话电影院也会有排风负荷,是不是空调负荷还要加上排风负荷??? 新风负荷算错,根据室外空气焓值90kj/kg左右,室内设计焓值58kj/kg左右q=(90-58)*2000*1.29/3600=22.9kw (新风负荷给不了25的人员密度大的时候给15就不错了,或者直接给送风量的10%), 人体负荷有显热负荷和潜热负荷,影剧院是静坐你算的应该是差

空调设备负荷的电功率计算

住宅内空调设备负荷的电功率计算 从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。 影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室外的空气带走冷量等。 部分场所空调冷负荷的估算指标 房间类型室内人数建筑负荷人体负荷照明负荷新风量新风负荷总负荷 人/m2 W/m2 W/m2 W/m2 m3/人.h W/m2 W/m2Kcal/m2 公寓住宅0.10 70.00 14.00 20.00 50.00 54.00 158.00135.88 睡房0.25 50.00 41.00 50.00 25.00 67.00 208.00178.88 普通房间0.10 50.00 14.00 20.00 25.00 36.00 145.00124.70

客房0.06 60.00 7.00 20.00 50.00 40.00 177.00152.22 饭厅客厅0.50 35.00 70.00 20.00 25.00 40.00 190.00163.40 6 酒吧0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.00220.16 7 咖啡厅0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.00220.16 8 小卖部0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.00156.66 9 商店0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.00156.66 小型个人办公室0.10 40.00 14.00 50.00 25.00 40.00 145.00124.70 11 一般办公室0.20 40.00 28.00 40.00 25.00 45.00 178.00148.78 12 图书阅览0.20 50.00 28.00

设计围护结构中央空调冷负荷计算

设计围护结构中央空调冷负荷计算 1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算: CLQτ=KF⊿tτ W 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W 式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。 (a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b)外门日射得热形成的冷负荷

相关文档