文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁1号线6标车站装修施工方案

目录

一、总体施工安排 2

1.1车站施工区段划分 (2)

1.2施工程序和施工顺序 (2)

二、各工序施工要点 (3)

2.1吊顶工程技术标准 ................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.1一般规定 (3)

2.1.2铝合金天花吊顶施工 (4)

2.2 抗静电架空地板施工 (6)

2.2.1抗静电铝合金板架空地板操作工艺 (6)

2.2.2抗静电架空地板质量标准 (8)

2.3埃特板离壁墙基 (8)

2.3.1范围及材料要求 (8)

2.3.2施工程序及施工工艺要求 (9)

2.3.4作业条件 (9)

2.3.5质量要求 (10)

2.4砌体工程 (10)

2.4.1作业条件 (10)

2.4.2施工工艺及技术措施 (11)

2.4.3质量控制 (12)

3.4.4工程质量通病及注意事项 (12)

2.5地面工程 (13)

2.5.1地面工程主要内容 (13)

2.5.2细石混凝土地面主要施工工艺与方法 (14)

2.6涂料工程及乳胶漆工程施工 (17)

2.6.1一般规定 (18)

2.6.2材料质量要求 (19)

2.6.3乳胶漆施工工艺 (19)

2.7不锈钢饰面及不锈钢栏杆施工工艺 (20)

2.7.1不锈钢施工要求 (20)

2.7.2不锈钢栏杆规定 (20)

2.7.3施工要点 (21)

2.7.4质量要求和质量通病及防治措施 (22)

2.7.5质量检验标准 (23)

2.8门窗工程 (24)

2.8.1门窗施工作业条件 (24)

2.8.2门窗施工操作工艺 (24)

2.9标志系统的安装要求 (27)

2.9.1标志系统安装的一般要求 (27)

2.9.2标志系统安装的特殊要求 (28)

一、总体施工安排

1.1车站施工划分为四个部分:

1、站厅层设备管理用房---设备层---站厅层公共区---公共区各出入口;

2、站台层设备管理用房---站台层公共区---站台层轨行区天花、墙面装饰;

3、轨行区间施工;

4、车站地面施工;

1.2施工程序和施工顺序:

为使各系统之间的施工在时间及空间上更为合理紧凑,原则上各系统的施工应按先墙体砌筑、预埋及隐蔽工程(含配合各参建单位的预埋工作)、面层装修、设备安装及调试;施工工序:先设备区后公共区中间交叉轨行区施工;先高空后地面、先湿后干、先里后外的程序。如下流程图:

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

二、各工序施工要点

2.1.1吊顶工程技术标准及要求:

(1)、本章适用于铝方通格栅吊顶和铝扣板吊顶工程。

(2)、吊顶工程应在顶棚内所有设备及管道、检修通道等安装完后施工。

(3)、吊顶的吊挂件不得与设备管道及检修通道的吊挂件合用,也不得吊挂在管道或其他设备上,设备管道不得架设在吊顶龙骨上。

(4)、吊顶施工前应在结构顶板底面测放出大龙骨吊点位置和吊顶周边线以及高程控制线(点)。

(5)、吊顶的吊挂点与结构连接可采用预埋件或膨胀螺栓,位置应正确并固定牢固。膨胀螺栓钻孔遇到结构钢筋时,应沿大龙骨方向前后移动50-100mm补设。

(6)、吊杆与吊点及大龙骨的连接件必须连接牢固,吊杆不能弯曲。大、中、小龙骨的挂、插件应连接牢固。

(7)、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

(8)、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置角铁反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。

(9)、吊顶上的照明灯具(筒灯除外)通风口及广播喇叭箅子、导向标志等应增设附加龙骨固定在大龙骨上或单独吊挂,不得架设在中、小龙骨上。

(10)、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

(11)、安装龙骨前,应按设计要求对车站、站台层、站厅层(含物业层)的净高,洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接验收。

(12)、吊顶工程所用的材料、半成品、成品质量应符合(建筑内部装修设计防火规范)(GB50222-95)的规定。

2.1.2铝合金天花吊顶施工

吊顶工程一般采用轻钢金属龙骨,轻金属龙骨包括轻钢龙骨和铝合金龙骨两种,按其断面形状可分为U形龙骨,LT型龙骨和异型龙骨。按其承截能力分为上人龙骨和不上人龙骨,按其用途又分为主龙骨、副龙骨、小龙骨、横撑龙骨、边龙骨和配件。目前国内对金属龙骨、金属零配件及饰面板都有系列产品(详见各系列产品说明)。

(1)、铝合金龙骨吊顶工程的施工准备

(A)审核顶棚设计图纸、检查结构尺寸是否与建筑设计相符,并要求设计单位进行交底;

(B)金属龙骨及其全部配件应按设计规格选用,其数量有所备用。

(C)有预埋件的要检查预埋件数量、质量并做好记录;

(D)搭设好安装吊顶的脚手架;

(E)机具经检修后并设专人管理;

(F)现场要单独设置材料库房,不准随意堆放。

(2)、施工工艺流程

工前准备è吊杆龙骨布置与弹线è固定吊杆è安装骨架è安装金属面板

(3)、施工方法与施工要点

熟悉设计图纸,根据图纸明白各部位尺寸及施工做法,做好接口协调,妥善解决吊顶悬挂系统与整个建筑设施安装的相互协调,解决吊顶上部障碍物问题。

将吊顶内顶板基层清理干净,喷涂一层黑色涂料,要与顶面粘结牢固。

确定地面基准点量出吊顶标高线,并将标高线弹到墙面或柱面上,同时划分出龙骨的分档线与吊杆固定十字点。

先在楼板在吊杆固定十字点上用冲击钻打孔,植入膨胀螺栓,再将吊杆与膨胀螺栓连接

牢固。

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件,吊顶悬挂系统所用材料均采用GMS材质,不上人吊顶,当吊杆长度小于1m时可采用6mm粗吊杆,当吊杆长度大于1m时可采用8mm粗吊杆;上人吊顶,当吊杆长度小于1m时可采用8mm粗吊杆,当吊杆长度大于1m时可采用10mm 粗吊杆。

如图纸无要求,吊杆间距应控制在1200mm以内,吊杆与主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆。

将主龙骨吊挂在吊杆上,主龙骨间距为900-1000mm,主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300,主龙骨吊挂完成后应基本调平。

将厂方配带的专用次龙骨按照板材模数,设计要求进行分档安装,牢固固定在主龙骨之上,在其安装完成后要调平调直。

金属板材的厚度均不得低于1.0mm,如该板材为隔音板,其隔音层厚度不得低于

50mm,次龙骨与金属面板一般均有卡口设计,在确定安装位置后,将其吊挂在次龙骨上。

(4)、质量标准

骨架的吊杆,龙骨安装位置必须正确,连接牢固无松动。面板无脱层、翘曲、缺楞掉角等缺陷,安装必须整齐,如表所示。

铝合金吊定施工质量标准

地铁车站装修工程施工组织设计方案

地铁车站装修工程施工组织设计方案

2.2 抗静电架空地板施工

2.2.1抗静电铝合金板架空地板操作工艺

(1)、工艺流程

基层处理→找中、套方、分格、弹线→安装支座和横梁组件铺设活动地板面层→清擦和打蜡。

(2)、基层处理

活动地板面层的金属支架应支承在现浇混凝土基层上或规制小磨石地面上,基层表面应平整、光洁、不起灰。含水率不大于8%,安装前应认真清擦干净,必要时根据设计要求,在基层表面上涂刷绝缘漆三道。

(3)、找中、套方、分格、弹线

首先量测房间的长、宽尺寸,找出纵横线中心交点。当房间是矩形时,用方尺量测相邻的墙体是否垂直,如互相不垂直,应预先对墙面进行处理,避免在安装活动板块时,在靠墙处出现畸形板块。根据已量测好的平面长、宽尺寸进行计算,如果不符合活动板板块模数时,依据已找好的纵横中线交点,进行对称分格,考虑将非整块板放在室内靠墙处,在基层表面上就按板块尺寸弹线并形成方格网,标出地板块安装位置和高茺(标在四周墙上),并标明设备预留部位。此项工作必须认真细致,做到方格控制线尺寸准确(此时应插入铺设活动地板下的管线,操作时要注意避开已弹好支架底座的位置)。

(4)、安装支座和横梁组件

检查复核已弹在四周墙上的标高控制线,确定安装基准点,然后按基层面上已弹好的方格网交点处安放支座和横梁,并应转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待所有支座柱和横梁构成一体后,应用水平仪抄平。支座与基层面之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可根据设计要求用膨胀螺栓或射钉连接。

(5)、铺设活动地板面层

根据房间平面尺寸和设备等情况,应按活动地板模数选择板块的铺设方向。当平面尺寸符合活动地板块模数,而室内无控制柜设备时,宜由里向外铺设,当平面尺寸不符合活动地板板块模数时,宜由外向里铺设。当室内有控制柜设备且需要预留洞口时,铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。铺设前活动地板面层下铺设的电缆、管线已经过检查验收,并办完隐检手续。先在横梁上铺设缓冲胶条,并用胶液与横梁粘合。铺设活动地板块时,应调整水平度,保证四角接触处平整、严密,不得采用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模敷时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶,并配装相应的可调支撑和横梁。切割的边应采用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成腻子封边,或用防潮腻子封边,也可采用铝型材镶嵌。在与墙边的接缝处,应根据接缝窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后立即检查调整板块水平度及缝隙。活动地板面层铺先后,面层承载力不应小7.5MPa,其体积电阻率值105-109Ω。

(6)、清擦和打蜡

当活动地板面层全部完成,经检查平整度及缝隙均符合质量要求后,即可进行清擦。当局部沾污时,可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后,用棉丝抹蜡,满擦一擦,然后将门封闭。如果还有其他专业工序操作时,在打蜡前先用塑料布满铺后,再用3mm以上的橡胶板盖上,等其全部工序完成后,再清擦打蜡交活。

2.2.2抗静电架空地板质量标准

(1)、保证项目

(A)活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求。施工规范和现行国家标准的规定。

(B)活动地板安装完毕后,行走必须无声音,无摆动,牢固性好。

(2)、基本项目

(A)表面洁净、图案清晰,包泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

(B)各种面层邻接处的镶嵌用料及尺寸符合设计要求和施工规范的规定,边角整齐、光滑。

(3)、活动地板允许偏差项目

活动地板允许偏差项目表

地铁车站装修工程施工组织设计方案

2.3埃特板离壁墙基

2.3.1范围及材料要求

埃特板离壁墙基(高3660mm)主要对站台主体侧墙位置进行施工,所用材料如下:

150×50×0.63标准C150型轻钢龙骨(或工点定),竖向龙骨间距610mm

规格2440×1220埃特墙板,自攻沉头螺钉沿顶沿地@610、两边@250与龙骨固定,每3块埃特板底设一400×400缺口,作边沟检修口用。

2.3.2施工程序及施工工艺要求

弹线è固定沿地、沿顶龙骨è固定边框龙骨è安装竖向龙骨è安装附加龙骨è检查龙骨安装è埃特板开检修口è安装埃特板è接缝及护角处理è沉头螺钉挂铁网è甩浆、抹灰è质量检验è验收

3.3.3工法特点

(1)、轻钢龙骨埃特板隔墙是以轻钢龙骨为骨架体系,埃特板直接与轻钢龙骨固定,板材内填充岩棉,相对传统的砌筑空心砖墙、粘土砖等具有以下特点:

(2)、施工快捷、安装简便、不受季节性影响:埃特板隔墙采用龙骨作为骨架,不需要进行砌筑湿作业。

(3)、组合灵活:根据隔声、防火等要求,可以各种宽度的龙骨从而组合成不同厚度的隔墙。

(4)、抗震性能好:因隔墙重量轻,具有减小地震载荷和承受较大层间变位的能力。(5)、防火性能好:埃特板不燃性为A 级,加之隔墙内部填充防火材料,具有很好的防火性。

2.3.4作业条件

清理墙面时应把砼墙面拉结铁板敲弯或用乙炔割去,凿除凸出部分的水泥浆及灰砂,修补墙洞、电线管槽开关及盒洞,清除浮灰,清扫灰尘。

做20mm厚的水泥砂浆抹灰层,待其干燥后满刷1.2厚聚氨酯防水涂料。

用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,随后在专用挂线角钢架子上用钢丝挂好线,一

最新版地铁车站装修工程施工组织设计方案
最新版 地铁车站装修工程 施工组织设计方案 1 第一章 编制依据 1.**地铁九号线**东车站精装修工程招标文件; 3.**地铁九号线**东车站精装修室内装饰设计......
(最新版)地铁车站装修工程施工组织设计方案
地铁车站装修工程 施工组织设计方案 1 第一章 编制依据 1.**地铁九号线**东车站精装修工程招标文件; 3.**地铁九号线**东车站精装修室内装饰设计施工图; ......
地铁车站装饰装修施工组织设计
地铁车站装饰装修施工组织设计_表格类模板_表格/模板_实用文档。. 北京市地铁 S1 号线石龙路站 设备区装修施工方案 . . 编制人: 审批人: 审核人:目录一、总体......
地铁车站装饰工程施工组织设计方案
地铁车站装饰工程施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。地铁车站装饰工程施工组织设计方案 1 工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地址: 1.3 装饰建筑......
长沙地铁车站装修工程施工组织设计方案
长沙地铁车站装修工程施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。市轨道交通...
地铁车站工程施工组织设计方案
地铁车站工程施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料 人阅读|次下载 地铁车站工程施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。地铁车站工程 施工组织设计......
地铁车站装修施工组织设计
地铁车站装修施工组织设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。... 第1章 工程介...
地铁车站安装装修工程实施性施工组织设计
104 第 3 页共 106 页 施工组织设计第一章 工程概况 1.1 土建工程概况 1.2 安装装修工程概况 1.3 现场概况第二章 编制说明及依据 2.1 编制说明 2.2 ......
地铁车站工程施工组织设计方案
地铁车站施工组织设计前言 1 编制依据及原则 1.1 编制依据 1) 杭州地铁 1 号线工程文泽路站工程招标文件。 2)招标人组织召开的工程概况介绍和招标文件澄清。 ...
地铁车站设备安装工程施工及装修工程施工组织设计
地铁车站设备安装工程施工及装修工程施工组织设计_生产/经营管理_经管营销_专业资料。地铁车站设备安装工程及装修施工组织设计 目录 第一章 施工总体筹划... 地铁车站设......
地铁车站施工组织设计方案
地铁车站施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载 某地铁车站施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。目录 第一章 ......
地铁项目装修工程施工组织设计
地铁项目装修工程施工组织 设计 **市轨道交通 2 号线一期工程地下车站公共区装修施工项目**标段施工组织设计 目录 编制依据... 某地铁项目装修工程施工组织 设计......
地铁装修施工组织设计
地铁装修施工组织设计_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。非开挖煤气管道铺设 第一章 编制依据 1.北京地铁九号线育六里桥东车站装修工程招标文件; 3.北京地铁九号线......
地铁车站防水工程施工组织设计方案
. 第八章 结构防水工程施工组织及方法 地铁二号线南浦站要求车站主体、出入口及人行通道防水工程标准为一级防 水,不容许有渗漏水,结构表面无湿渍。防水设计遵循......
地铁工程施工组织设计方案
五、施工组织设计 第一章 编制围、编制依据及原则 1.1 编制围 本标段为地铁2号线二期工程(西延伸线)土建施工1标段,其工程围为:地铁2号线 二期工程(西延伸线......
地铁车站二次结构工程施工组织设计方案
地铁车站二次结构工程施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。. .. . 关庄站二次结构施工方案 一、编制依据 1.《地铁 15 号线一期工程施工图设计 关......
上海地铁车站施工组织设计方案
上海地铁车站施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一篇 土建部分施工组织设计 第一章 编制依据、范围和原则 1.1 编制依据 (1) 《上海市地铁一号线......
上海地铁车站工程施工组织设计方案
上海地铁车站工程施工组织设计方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一篇 土建部...
地铁项目装修工程施工组织设计
地铁项目装修工程施工组织设计_建筑/土木_工程科技_专业资料 17人阅读|次下载 某地铁项目装修工程施工组织设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。 ...