2013年二级建造师《建筑实务》真题及参考答案
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1,悬挑空调板的受力钢盘应布置在板的()
A,上部
B,中部
C,底部
D,端部
【参考答案】A
【解析】悬臂板在支座处产生负弯矩,受力钢筋应布置在板的上部。P11
2,关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是()
A,水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
B,六大常用水泥的初凝时间不得长于45分钟
C,水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
D,水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应
【参考答案】C
【解析】A属于初凝时间的概念,B正确的说法是不得短于45min,D正确的说法是碱含量高时,可产生碱骨料反应。P26
3,一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受()构件。
A,拉
B,压
C,弯
D,扭
【参考答案】C
【解析】梁和板为典型的受弯构件。P9
4,基坑验槽应由()组织。
A,勘察单位项目负责人
B,设计单位项目负责人
C,施工单位项目负责人
D,总监理工程师
【参考答案】D
【解析】基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。P46
5,关于钢筋加工的说法,正确的是()
A,钢筋冷拉调查时,不得同时进行除锈
B,HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长率允许最大值为4%
C,钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D,HPB235级纵向受力钢筋末端应作180度弯钩
【参考答案】D
【解析】钢筋除锈可以在冷拉或调直过程中除锈,所以A错误。HRB400级钢筋采用冷拉调直时,宜大于1%,所以B错误。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯现象。所以C错误。P52
6,下列焊接方式中,现场梁主筋不宜采用的是()
A,闪光对焊
B,电渣压力焊
C,搭接焊
D,帮条焊
【参考答案】B
【解析】钢筋电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。染主筋是水平方向的。因此现场梁主筋不宜采用。
7,关于吊顶工程的说法,正确的是()
A,吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B,吊顶检修口可不设附件吊杆
C,明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时,应有定位措施
D,安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应对齐
【参考答案】C
【解析】木龙骨要进行防火处理,所以A错误。吊顶灯具,风口及检修口应设附加吊杜,所以B错误。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝,安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上,所以D错误。P66-68
8,单位工程施工组织设计应由()主持编制。
A,项目负责人
B,项目技术负责人
C,项目技术员
D,项目施工员
【参考答案】A
【解析】单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,企业主管部门审核,企业技术负责人或其法令技术人员审批。P96
9,下列预应力混凝土土管桩压桩的施工顺序中,正确的是()
A,先深后浅
B,先小后大
C,先短后长
D,自四周向中间进行
【参考答案】A
【解析】打桩顺序宜为先深后浅,先大后小,先长后短。由一侧向单一方向进行,由中间向两个方向进行,由中间向四周进行。
10,某跨度6m,设计强度为C30的钢筋混凝土梁,其同条件养护试件(150mm立方体)抗压强度如下表,可拆除该梁底模的最早时间是()
时间(d)791113
试件强度(MPa)16.520.823.125
A,7d
B,9d
C,11d
D,13d
【参考答案】C
【解析】小于8m的梁,底模拆除时的混凝土强度要求应该达到设计抗压强度标准值的75%以上。即:30×75%=22.5MPa,通过表格可知11天的时候达到了该标准。P277
11,施工期间最高气温为25℃,砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在()内使用完毕。
A,1h
B,2h
C,3h
D,4h
【参考答案】C
【解析】P56
12,建筑工程施工项目质量控制内容包括:○1工序质量○2检验批质量○3分项工程质量○4分部工程质量○5单位工程质量,下列控制顺序中,正确的是()
A,○1→○2→○3→○4→○5
B,○2→○1→○3→○5→○4
C,○2→○1→○4→○3→○5
D,○5→○4→○3→○2→○1
【参考答案】A
【解析】P261-263
13,钢结构连接施工中,高强螺栓终拧完,其外露丝扣一般应为()扣
A,1-2
B,1-3
C,2-3
D,2-4
【参考答案】C
【解析】P137
14,施工现场所有的开关箱必须安装()装置。
A,防雷
B,接地保护
C,熔断器
D,漏电保护
【参考答案】D
【解析】P169
15,施工现场进行一级动火作业前,应由()审核批准。
A,安全监理工程师
B,企业安全管理部门
C,项目负责人
D,项目安全管理部门
【参考答案】B
【解析】P219
16,关于施工现场泥浆处置的说法,正确的是()
A,可直接掺入污水管网
B,可直接排入市政用水管网
C,可直接排入工地附近的需市景观河
D,可直接外运至指定地点
【参考答案】D
【解析】P225
17,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),单位工程竣工验收应由()组织。
A,建设单位(项目)负责人
B,监理单位(项目)负责人
C,施工单位(项目)负责人
D,质量监督机构
【参考答案】A
【解析】P263
18,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),建筑工程质量验收的最小单元是()
A,单位工程
B,分部工程
C,分项工程
D,检验批
【参考答案】D
【解析】P234
19,根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326),分部分项工程实施前,应由()向有关人员进行安全技术交底。
A,项目经理
B,项目技术负责人
C,企业安全负责人
D,企业技术负责人
【参考答案】B
【解析】P261
20,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204),预应力混凝土结构中,严禁使用()A,减水剂
B,膨胀剂
C,速凝剂
D,含氯化物的外加剂
【参考答案】D
【解析】P279
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)
21,关于砌体结构构造措施的说法,正确的是()
A,砖墙的构造措施主要有:伸缩缝,沉降缝和圈梁
B,伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C,沉降缝两侧结构的基础可不分开
D,圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E,圈梁可以增加房屋结构的整体性
【参考答案】ABDE
【解析】沉降缝的基础必须分开。P14
22,混凝土的耐久性包括()等指标。
A,抗渗性
B,抗冻性
C,和易性
D,碳化
E,粘结性
【参考答案】ABD
【解析】混凝土的耐久性包括:抗渗性,抗冻性,抗侵蚀性,混凝土的碳化(中性化),碱骨料反应等性能。P28
23,关于土方开挖的说法,正确的有()
A,基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高
B,基坑开挖方案应根据支护结构设计,降排水要求确定
C,土言开挖前应先进行测量定位,设置好控制点
D,软土基坑必须分层均衡开挖
E,基坑开挖完成后应及时验槽,减少暴露时间
【参考答案】BCDE
【解析】基坑开挖不可以直接开挖至基底标高。参见《建筑基坑支护技术规程》以及教材P44,P151
24,下列施工措施中,有利于大体积混凝土裂缝控制的是()
A,选用低水化热的水泥
B,提高水灰化
C,提高混凝土的入模温度
D,及时对混凝土进行保温,保温养护
E,采用二次抹面工艺
【参考答案】ADE
【解析】应该适当降低水灰比,减少水泥用量。降低混凝土的入模温度。P49
25,下列分部分项工程的专项方案中,必须进行专家论证的有()
A,爬模工程
B,搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
C,搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程
D,搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程
E,施工高度50m的建筑幕墙安装工程
【参考答案】ABDE
【解析】必须进行专家谁的落地式钢管脚手架工程搭设高度50m及以上。P104
26,基坑开挖完毕后,必须参加现场验槽并签署意见的单位有()
A,质监站
B,监理(建设)单位
C,设计单位
D,勘察单位
E,施工单位
【参考答案】BCDE
【解析】基坑开挖完结后,必须参加现场验槽并签署意见的单位有建设,监理,勘察,设计及施工单位。P46
27,必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有()
A,建设单位
B,监理单位
C,总承包单位
D,出租单位
D,安装单位
【参考答案】CDE
【解析】必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有施工总承包单位,出租单位和安装单位共同进行验收。P174
28,下列费用中,属于直接费的有()
A,人工费
B,材料费
C,施工机械使用费
D,规费
E,企业管理费
【参考答案】ABC
【解析】规费和企业管理费属于间接费。P44
29,关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有()
A,等级为Ⅰ级防水
B,等级为Ⅱ级防水
C,等级为Ⅲ级防水
D,采用一道设防
E,采用两道设防
【参考答案】BE
【解析】参见《屋工程技术规范》GB50345-2004。若是按照《屋面工程技术规范》GB50345-2012,应该是AE。P61显然不是按照新规范划分的。
30,根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210),外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有()
A,硅酮结构胶相容性试验
B,抗风压性能
C,空气渗透性能
D,雨水渗漏性能
E,后置埋件现场拉拨试验
【参考答案】BCD
【解析】外墙金属窗工程必须进行抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗透性能复验。P236、286
三、案例分析题(共4题,每题20分)
(一)
背景资料
某房屋建筑工程,建筑面积6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构,填充采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建设工程施工合同,(示范文本)》(GF-1999-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料。提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目此理组织实施”的要求。
事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2天后立即了将其补砌挤紧。
事件三:施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示)。经批准后按此组织实施。
事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工作F的结束的拖延14天。为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
问题:
1,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204),指出事件一中监理工程师要求错误之处,并写出正确的做法。
2,根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203),指事件二中填充墙砌筑过程中的错误之处,并分别写
出正确的做法。
3,事件三中室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的关键线路(用节点表示)
4,事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立?说明理由。
【参考答案】
1,事件一
错误之处:“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理负责人组织实施。”
正确做法:结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。
P236P280
2,事件二
1)错误之处:“加气砼砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑。”
正确做法:用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。
2)错误之处:加气砼砌块砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤紧。
正确做法:填充墙砌至接近梁,板底时,应留一定空隙,等填充墙砌筑完并应到少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
P131-132P282
3,事件三
室内装饰工程的工期为:12周×7天=84天
该网络计划的关键线路:○1○2○4○8○9○10
P120P11
4,事件四
施工总承包单位提出工期索赔14天不成立。
理由:虽然该事件是因建设单位采购共应的某装饰材料交付时间延误导致的,但F工作1周(计7天)的总时差,其被拖延的时间是14天,只能批准7天工期索赔。
P17P27
(二)
背景资料
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋砼框架结构,办公楼地下一层,地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m,建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;(2)保温工作保修期限为10年。
施工过程中,发生了如下事件:
事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外架采用落地式钢管悬挑脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)的规定,要求总承包单位编制与之相关的专项施工方案并上报。
事件二:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固,与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层接通后,仅在通道两侧设置了临时安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。
事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加,验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。由建设
单位组织,监理,设计,总承包单位参与进行了单位工程质量验收。
事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》。其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定,承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
问题:
1,事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?
2,指出事件二中错误之处?并分别给出正确做法。
3,指出事件三中错误之处?并分别给出正确做法。
4,事件四中,总承包单位和建设单位做法是否合理?
【参考答案】
1,必须单独编制专项施工方案的项目有:
(1)办公楼工程专项施工方案:
基坑支护,降水工程:土方开挖工程(地下一层,显然基坑深度≥3m);采用塔吊进行安装的工程:塔吊自身的安装,拆卸;自制卸料平台工程;悬挑式脚手架工程。
(2)实验楼工程专项施工方案:
采用物料提升机进行安装的工程:物料提升机自身的安装,拆卸。
P2-3P102-103
2,
错误之处:物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固
正确做法:物料提升机采用不少于2组缆风绳锚固。
P174P172
错误之处:仅在通道两侧设置了临时安全防护设施
正确做法:在卸料通道两侧应按临边防护规定设置防护栏及挡脚板,各层通道口处都应设置常闭型的防护门。错误之处:地面进料口处仅设置案例防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。
正确做法:地面进料口处设置常闭型安全防护门,相应位置挂了安全警示标志牌,搭设双层防护棚,防护棚的尺寸应视架体的宽度和高度而定,防护棚两侧应封挂安全立网。
3,
错误之处:电梯安装工程在总监理工程师组织验收,总承包单位未参加
正确做法:电梯安装工程属于分部工程,应由总监理工程师组织,施工单位(包括总承包和电梯安装分包单位)项目负责人和技术,质量负责人等进行检收。
错误之处:电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位
正确做法:电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给施工总承包单位,由施工总承包单位统一汇总后移交给建设单位,再由建设单位上交到城建档案馆。
错误之处:由建设单位组织,监理,设计,总承包单位参与进行了单位工程质量验收。
正确做法:由建设单位(项目)负责人组织施工单位(含电梯安装分包单位),设计单位,监理单位等项目负责人进行单位(子单位)工程验收。
4,
总承包单位做法不合理。
理由:合同约定保温工程保修期10年,总承包单位在《工程质量保修书》中承诺保修期5年短于合同约定。
建设单位做法合理。
理由:工程质量保修期限,同时不得低于法律规定的最低保修期限和合同约定的期限。《工程质量保修书》中承诺保修期5年短于合同约定,所以拒收是合理的。
(三)
背景资料
某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋砼框架结构,采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了监测预警值。
施工过程中,发生了如下事件:
事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。
事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边案例防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块,钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。
事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施。现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。
事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行了检测,施工总承包单位对此做法提出异议。
问题:
1,事件一中,除了案例警示标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?
2,分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施?
3,除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
4,事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325),室内环境污染浓度检测包括哪些检测项目?
【参考答案】
1,除了安全警示标志(黄色)外,通常还有:禁止标志(白色),指令标志(蓝色),提示标志(绿色)—,消防标志(红色)。
P230
2,
错误之处:支护桩顶设置了基坑临边安全防护栏杆
正确做法:当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50-70cm深,钢管离边口的距离不应小于50cm。P162
错误之处:设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆
正确做法:应设置1.0-1.2m高的基坑临边防护栏杆,挂安全警示标志牌,夜间还应设红灯示警和红灯照明。P161
错误之处:在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块,钢筋等建筑材料。
正确做法:基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大。
P44
桩顶位移,除了在坑壁增设锚杆外,还有应急措施:应采用支护墙背后卸载,加快垫层施工及垫层厚度等方
法及时处理。
P182
3,除了国家标准发生重大修改的情况外,还需要修改施工组织设计的情形有:
1)工程设计有重大修改;
2)有关法律,法规,规范和标准实施,修订和废止;
3)主要施工方法有重大调整;
4)主要施工资源配置有重大调整;
5)施工环境有重大改变。
P97
4,(1)合理。
理由:根据规范规定,民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后,工程交付使用前进行。
(2)室内环境污染浓度检测项目应包括:氡,甲醛,苯,氨,及挥发性有机化合物(TVOC)浓度等五个检测项目。
P237-238P272-273
(四)
背景资料
某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢,以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工总承包合同。
施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除设计变更,钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整;(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。
在合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万;
事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢穿分包给B公司施工。
事件三:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月4日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用,8万元检测费用的索赔。
事件四:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理结算。
问题:
1,《建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同哪个部分?
2,指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。
3,分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明现由
4,指出本工程竣工验收日期是哪一天,工程结算总价是多少万元?根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建【2004】)规定,分别说明会所结算,住宅小区结算属于哪种结算方式?
【参考答案】
1,(1)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由“协议书”,“通用条款”,“专用条款”三部分组成;
(2)《关于钢筋价格调整的补充协议》是洽商文件,归属于合同“协议书”部分。
P212
2,(1)错误之处:建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司
理由:发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
P217
(2)错误之处:建设单位指定采用某品牌塑钢窗。
理由:根据《建筑法》规定,按照合同约定,建筑材料,建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料,建筑构配件和设备或者指定生产厂,供应商。
(3)错误之处:A专业公司又将塑钢窗分包给B公司施工
理由:根据《建筑法》规定,禁止分包单位将其承包的工程再分包。
P207
3,(1)6万元排水费用索赔不成立;理由,连续降雨(注:相当于季节性连续下雨)属于一个有经验的承包商可以预见的事情(注:如果是暴雨或特大暴雨,才能认定为不可抗力事件),由此发生排水费用,已经包括在合同价款中的冬雨季施工措施费中。
(2)8万元检测费用索赔成立;理由,根据建标【2003】206号文规定,材料费用中的检验试验是指对建筑材料,构件和建筑安装物进行一般鉴定,检查所发生的费用。不包括新结构,新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。
P45
4,(1)本工程的竣工验收日期是2012年12月28日。
(2)工程结算总价:1)合同造价:3600元;2)钢筋涨价费:60万;3)索赔费用:8万元;4)工期提前3天,奖励3天*2万元/d=6万元
合计:工程结算总价:3600+60+8+6=3674元
P190
(3)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建【2004】369号)规定,会所结算属于单项工程竣工结算:住宅小区结算属于建设项目竣工总结算。
P196-197