大型商业综合体建筑消防防火设计

摘要:消防防火系统是大型综合体建筑的重要组成部分,其设计水平直接关系到建筑消防安全性能的发挥。本文结合工程实例,在介绍建筑消防防火设计难点的基础上,阐述了大型商业综合体建筑的消防防火设计方案,并从多个方面论证了消防设计方案的可行性,以供借鉴。

关键词:大型建筑;消防防火;设计方案;计算模拟

随着我国社会经济建设步伐的加快,城市建筑行业得到充足的发展,传统商业建筑在功能及形式上都发生了较大的变化,一些集购物、餐饮、娱乐、文化和休闲于一体的大型商业综合体建筑物数量日益增加,在城市化进程的发展中逐渐成为主流的消费场所,同时,社会各界对于大型建筑的消防安全性能也提出了更高的要求。由于大型综合体建筑具有人员密集、构造复杂,建设规模大和功能繁多等特点,在发生火灾后火势容易蔓延,若建筑消防防火设计不合理,不仅会影响到大型建筑消防系统安全性能的有效发挥,而且也会导致人员的伤亡和财产的损失。因此,如何提高综合体建筑物消防防火设计水平就成为了建筑设计人员亟待解决的难题。本文通过探讨大型商业综合体建筑物的消防设计工作,提出切实有效的设计方案,希望对完善建筑内部消防防火系统有所帮助。

1 工程概况

某大型商业综合体建筑,地下2层地上32层,是集商业、办公、酒店、公寓、住宅为一体的综合体项目。工程分b、c两个地块,

大型商业建筑消防设计难点及措施研究贾娟娟

大型商业建筑消防设计难点及措施研究贾娟娟 发表时间:2020-04-09T13:22:46.517Z 来源:《建筑实践》2019年第23期作者:贾娟娟[导读] 随着我国经济的持续发展,大空间商业建筑越来越多。 摘要:随着我国经济的持续发展,大空间商业建筑越来越多。大型商业建筑一旦发生火灾事故,就可能造成惨重的人员伤亡和重大的财产损失,并产生恶劣的社会影响。文章分析了大空间商业建筑的特征与火灾特点,常规消防设计要素及问题;并提出了大空间建筑性能化防火设计要点,包括安全目标的确定、性能指标的选择,火灾场景的设定和关键参数的确定等。 关键词:大空间商业建筑;火灾特点;消防设计; 前言 大空间商业建筑规模大、空间高、结构特殊、火灾危险高。这些建筑在结构形式、使用功能、建筑材料、空间大小等方面都与传统建筑有相当大的不同,对于火灾的预防和救援提出了新的要求,现有的“处方式”防火设计规范已经不能满足当前很多大空间商业建筑的防火要求。因此,性能化防火设计逐渐成为大空间商业建筑消防设计发展的一种趋势,得到越来越广泛的应用。 1建筑商业综合体 1.1定义 建筑商业综合体在城市经济发展到一定程度时,作为将多项功能集中在一起的建筑体。一个建筑商业综合体可以具备城市的多种功能,可包含写字楼、购物中心、酒店、餐饮、文化娱乐城、公寓、会议厅、展览厅等。是一个多功能,高效率且统一度高的商业地产模式。现多作为大城市商业区建设的首选方案。 1.2建筑商业综合体的多种形式 依据建筑商业综合体的功能需求其常见组合形式可分为:①由购物中心、写字楼及酒店组成。这是最常见的组合方式,对商业活性要求最高。②由购物中心及公寓组成。规模一般比较小,对商业活性要求较低,更像是一座“城中城”。③由购物中心、酒店及文娱组成。这种形式偏向高端消费,在著名城市景点及经济较为发达的地区较为常见。④由购物中心、写字楼、会议厅及展览厅组成。此类型偏商务模式,多出现在城市CBD,有时也出现在知名大学附近。⑤各种功能十分全面且占比较为均衡。如成都“蔚蓝卡地亚中心”,这种综合体规模十分巨大,多诞生于生活水平较高且消费思想较为先进的城市。 1.3建筑商业综合体的优缺点对比解析 优点:①土地的垂直空间利用率高。建筑商业综合体充分发挥了垂直空间的作用,其建筑面积往往是占地面积的很多倍,一些较为环保的建筑,其内部或外部的建筑绿化面积非常可观。②配套设施较为完善。为了使建筑体有较高的舒适度,建筑商业综合体的配套设施是十分完善的。供水供电系统停车和绿化及环卫等基础设施,相对完善。③功能齐全。商业综合体的一大优势,便是可以在有限的一部分区域,满足消费者的各种需求。④高效性和便利性。极高的空间利用率和齐全互补的功能,大大加快了信息的交流与人群的流动,也能基本满足城市生活的绝大数需求,为周围住户及本地区的居民提供一站式快捷服务。⑤整体性。建筑在建造的时候是经过统一设计规划的,一些商业综合体建筑之间同样也有很好的连通性。⑥外观优美。在建筑设计上,会使用吸引力较高的建筑外观,以期望吸引顾客,甚至是对周边环境,都会进行一定的修缮以及配套的绿化及灯饰亮化。⑦科技水平高。随着技术的发展,越来越多的高科技产品会被应用在建筑内外部。⑧提高经济活力增加就业。建筑商业综合体可能成为区域的经济中心,提高区域经济活力,同时增加就业岗位。 缺点:①环境污染。建筑建造及建筑装修带来建筑废品,中央空调的环境污染,玻璃幕与射灯等造成了严重的光污染。②能源浪费。较高的人造光源以及中央空调的使用会带来一定的能源浪费。③交通拥堵。日间建筑商业综合体运营时,会有较多的人流及车流可能堵塞交通。④阻碍地下水补给。硬质铺装阻碍了降水的渗透,破坏了当地的地下水平衡。 2消防设计在商业综合体内的防火分区划分剖析 2.1防火分区设计难点 按现有国家防火规范,商业的防火分区面积应控制在4000m2。如何划分合理的防火分区,以下进行两种方式探索。 2.1.1方式1 传统商业建筑中,通常沿中庭洞口边缘设置防火卷帘,将中庭洞口与各层回廊及商铺进行防火分隔,防火分区在各楼层垂直方向分隔开,各层平面回廊及商铺再按要求进行水平方向的防火分区划分。此种方式适用于商业中庭洞口形状规则单一、楼层上下开口位置一致、回廊位置相对固定的情况。而对中庭空间形态设计和商业业态分隔有较大局限性。在一些空间较复杂的商业综合体中,中庭回廊洞口多为异形曲线洞口,且沿中庭洞口设置防火卷帘,封闭的中庭空间还会在火灾中形成烟囱效应。为控制回廊和周边商铺的防火分区面积,回廊在水平分隔时会被过多的防火卷帘分割成不连续片段,使空间较为混乱,火灾时会扰乱人们的方向识别,不利于人员安全快速疏散。另外,无论从消防技术要求或从使用功能需求、商业模式、室内效果、净高控制等方面分析,在中庭洞口边缘设置防火卷帘进行防火分隔会受较多因素限制。 2.1.2方式2 若将防火分区边界设置在商铺前,那么上下层回廊及中庭成为一个防火分区。由于上下楼层叠加的防火分区面积会远远超过规范规定之面积,不能满足规范要求,需要进行特殊的消防设计。沿中庭回廊也无条件设置单独的、以及具有足够宽度的楼梯供其进行疏散。回廊中商铺由于营业展示面的需求,无法做成防火墙,若做成防火卷帘,超长卷帘会降低防火分隔的安全可靠性,同时也给日常消防设施维护提出很高的要求。运营中商铺前防火卷帘下方若放置物品,火灾时会导致防火卷帘无法降落,故防火卷帘作为防火分区分隔也大大降低了安全可靠性。因此,在商铺前设置大量防火卷帘不可行,把防火分区边界设置在此处是不太容易实现的,并且要尽量控制商铺与回廊之间防火卷帘的设置数量及长度。 2.1.3综合考量 无论是运用方式1还是方式2,都会阻断回廊中人流通行空间并使用大面积防火卷帘,增加消防设施本身的不可靠性。对商业综合体来说,无论从消防技术角度,还是从使用功能和舒适度角度,都无法满足规范“处方式”的消防设计要求,故建议最终采用“防火单元”和“亚安全区”的消防设计概念。 2.2“防火单元”和“亚安全区”的运用

商业建筑防火规范

第一节防火 第1.0.1条为保证商店建筑设计符合适用、安全、卫生等基本要求, 特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于全国城镇及工矿区新建、扩建和改建的商店建筑(含综合性建筑的商店部分)。 第1.0.3条商店建筑设计应符合城市规划和环境保护的要求,并应合理地组织交通路线,方便群众和体现对残疾人员的关怀。 第1.0.4条商店建筑的规模,根据其使用类别、建筑面积分为大、中、小型,应符合表1.0.4的规定。 商店建筑的规模表1.0.4 第1.0.5条商店建筑设计,除应符合本规范的规定外,还应符合《民用建筑设计通则》(jgj37-87)以及国家和专业部门颁发的有关设计标准、规范和规定。转自学易网 第一节选址和布置 第2.1.1条大中型商店建筑基地宜选择在城市商业地区或主

要道路的适宜位置。 大中型菜市场类建筑基地,通路出口距城市干道交叉路口红线转 弯起点处不应小于70m。 小区内的商店建筑服务半径不宜超过300m。 第2.1.2条商店建筑不宜设在有甲、乙类火灾危险性厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场附近;如因用地条件所限,其安全距离应符 合防火规范的有关规定。 第2.1.3条大中型商店建筑应有不少于两个面的出入口与城市道路相邻接;或基地应有不小于1/4的周边总长度和建筑物不少于两个出入口与一边城市道路相邻接。 第2.1.4条大中型商店基地内,在建筑物背面或侧面,应设置净宽度不小于4m的运输道路。基地内消防车道也可与运输道路结合设 置。 第2.1.5条新建大中型商店建筑的主要出入口前,按当地规划部门要求,应留有适当集散场地。 第2.1.6条大中型商店建筑,如附近无公共停车场地时,按当地规划部门要求,应在基地内设停车场地或在建筑物内设停车库。 第二节步行商业街 第2.2.1条步行商业街内应禁止车辆通行,并应符合城市规划 和消防、交通部门的有关规定。 第2.2.2条原有城市道路改为步行商业街时,必须具备邻近道 路能负担该区段车流量的条件。

商业建筑设计规范与防火规范

商业建筑综合规范(最新)

商业建筑设计防火规范Code for fire protection design of commercial buildings 目次 1.总则 2.术语 3.商业建筑规模分类和耐火等级 3.1商业建筑规模分类 3.2耐火等级 4.总平面布局和平面布置 4.1总平面布局规定 4.2防火间距 4.3消防车道 4.4平面布置 5.防火防烟分区 5.1防火分区的一般规定 5.2多层商业建筑防火分区 5.3高层商业建筑防火分区 5.4地下商业建筑防火分区 5.5商业建筑连通空间的防火分区 5.6营业厅与仓库的防火分隔 5.7防烟分区 6.安全疏散 6.1 商业建筑营业部分面积计算 6.2 商业建筑营业部分顾客人数的计算 6.3 商业建筑营业部分疏散宽度的计算 6.4 商业建筑营业部分安全出口数量要求 6.5 商业建筑营业部分安全疏散距离的确定 7.建筑构造 7.1 外墙灭火救援窗与屋顶临时避难平台设置要求 7.2 防火墙、隔墙和楼板 7.3 防火门和防火卷帘

7.4 楼梯间 7.5 电梯、自动步道、消防电梯 8. 小型商业用房防火设计 8.1 小型商业用房分类 8.2 小型商业用房一般规定 8.3 小型商业用房安全疏散要求 9. 消防给水和灭火设备 9.1 基本规定 9.2 室内消火栓给水系统 9.3 室外消防给水 9.4 自动喷水灭火系统 10. 防烟、排烟与采暖通风、空气调节 10.1 防烟设计 10.2 排烟设计 10.3 采暖、通风和空气调节 11. 电气 11.1消防电源及其配电 11.2电力线路及电气装置 11.3消防应急照明和消防疏散指示标志 11.4火灾自动报警系统的设置

大型综合体消防设计

浅谈城市综合体、超高层建筑消防设计 这些年经过了几个大型城市综合体、超高层建筑群的设计,例如:无锡恒隆广场、太湖新城海岸城、太湖新城嘉业城、无锡广电集团数字动漫服务中心二期 卡尔森. 丽笙世嘉的铂金五星酒店)以及正在设计的香港南丰集团的南丰汇中心、中邦城市超高层酒店公寓等项目。 我们在大型商业建筑、城市综合体和超高层建筑的消防设计方面有一些小小的心得和体会,现在拿出来与大家分享,希望能获得大家的指导和建议。 首先提一下在总平面设计中的消防问题。 我们平时多使用《高层民用建筑设计防火规范》(以下称高规)和《江苏省商业建筑设计防火规范》(以下称省商规),(《建筑设计防火规范》(以下称建规)是基本规范),但消防部门认为两部规范不可同时应用,不可同时使用两套规范中的优惠条件。 1、重点谈一下消防车道,特大型商业建筑一定要设环形车道,大型商业应 设环形车道;如果未设环形车道,可沿两个长边设置,例如恒隆广场、广电动漫二期。消防车道边距建筑外墙5-10 米,(在省消防局2010 年消防技术纪要中可放至15 米)。 2、《省商规》中要求结合消防车道设一个长边或1/3 周长设消防登高扑救面, 且仅要求突出物进深V 4米(在《高规》中要求1/4周长,且高V 5宽4米不能 有突出物,但《建规、高规合订本》也已不要求V 5 米)。 3、登高扑救面应对应消防电梯出入口和主要楼梯疏散出口。《省商规》还要求扑救场地宜与扑救登高面等长,宽度》15米,但实际工作中很难做到,一般依据省消防局2010年消防技术纪要,可设8X 15M登高场地若干块,间距40米。 例如海岸城总图中。(《建规、高规合订本》中要求间距是30 米,标准提高) 4、如果总图环境中还有河道,消防局一般要设置消防码头,结合消防车道, 距离不宜大于2 米,《建规、高规合订本》也有要求。例如在广电动漫二期的总图中。 5、现在无锡消防全部要求消防车道转弯半径》12米,且车道、回车场地要 求硬铺装。 6、省消防局2010年消防技术纪要提到时外窗二层商业也应设灭火救援窗。 二、防火分区的设计 特大型、大型商业建筑设计中防火分区的设置、划分是个重点,一方面关系到商业建筑大空间内店铺的布置、分隔,影响商业的业态设置、流线的布局和招商的效果。另一方面一些技术设施、设备对建筑效果的影响,也关联到一部分建造成本的投入。 1、防火分区设置的原则 ?大型商业建筑单层面积〉5000 rf后定为一级耐火等级。

重庆市大型商业建筑设计规范

重庆市大型商业建筑设计规范 1 总则 1.0.1为了适应重庆市商业建筑的发展,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,并结合我市的地形条件和社会经济发展情况,特制定本规范。 1.0.2 大型商业建筑的防火设计,必须遵循“预防为主、防消结合”的消防工作方针,针对大型商业建筑各种业态发展和商场发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用技术先进,经济合理。 1.0.3 本规范适用于重庆市辖区内新建、扩建、改建的大型商业建筑。 1.0.4对于本规范和相关消防技术标准尚未规定的防火设计内容和新材料、新技术带来的有关消防安全的新问题,应当由重庆市建设主管部门和公安消防机构组织设计、施工、科研等部门进行专家论证,作为消防设计和审核的依据。 1.0.5 大型商业建筑的防火设计,除执行本规范的规定外,还应符合现行国家和重庆市有关标准及规范的要求。 2 术语 2.0.1 大型商业建筑 任一楼层用于商业经营活动的建筑面积≥5000m2或总建筑面积≥15000m2的公共建筑。 2.0.2 商业营业厅 用于经营各种商品的建筑室内空间。 2.0.3 营业区域 商业营业厅内,人员能到达,进行购物交易的区域。 2.0.4柜架式营业区域 商业营业厅内无固定隔断,采用柜台、货架展示商品的布置方式,人员能够到达,进行购物、交易的区域。 2.0.5 商铺式营业区域 商业营业厅内采用固定隔断将营业空间分成各个独立商铺,人员能够到达,进行购物、交易的区域。 2.0.6 安全出口 供人员疏散用的直通室外安全区域或疏散楼梯(间)的出口。 2.0.7 安全出口宽度

供人员疏散的直通室外安全区域或疏散楼梯(间)的出口的净宽度。 2.0.8 疏散集散区 商业营业厅内疏散走道通向安全出口的缓冲、集散区域。 2. 0. 9 疏散出口 用于人员离开某一区域至另一区域的出口。 2. 0. 10疏散通道宽度 商业营业区域内通向安全出口的疏散通道的净宽度。 2. 0. 11 消防扑救场地 消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需场地。 2. 0. 12 消防扑救面 消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需外墙面。 2.0.13 地下防火隔离区 地下商场的两个防火分区之间的防火安全隔离区域,顶部敞开能自然排烟的为开敞式防火隔离区,顶部不能敞开无法自然排烟的为封闭式防火隔离区。 3大型商业建筑分类和耐火等级 3.0.1大型商业建筑应根据所经营的商品种类、火灾危险性进行分类,见表3.0.1。 表3.0.1 商品种类火灾危险性分类表 注:对于同时含有A类和B类商场的大型商业建筑的火灾危险性分类按A类进行防火设计。 3.0.2大型商业建筑的耐火等级应为一级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合国家现行相关建筑设计防火规范的规定。 3.0.3钢结构的防火设计,应满足本规范 4.4节的各项规定。 4一般规定 -2-

2021地下商业建筑的防火和安全疏散设计

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021地下商业建筑的防火和安全 疏散设计

2021地下商业建筑的防火和安全疏散设计导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:为了保证人们生活的安全性,现代建筑必须要对防火与安全疏散进行合理的设计,本文将简单的介绍与分析商业建筑的建筑特点以及这种特点下防火与安全疏散设计的可行性方案,接着讨论了如何科学合理的使用防火设计与安全疏散设计方案。 关键词:地下商业建筑、防火、安全疏散 一、前言 商业建筑的形成与发展在社会经济水平与科学进步的前提下有了更进一步的发展。传统的商业建筑已经不能满足人们对商品、娱乐、休闲、餐饮等的多种需求,因此现代的商业建筑发展为能为消费者提供多种体验的服务性建筑,备受喜爱。因此商业建筑规模不断扩大,它的防火与安全疏散设计业要不断地完善,才能保证发生火灾是能最快的将顾客疏散转移,确保安全。 二、地下商场建筑火灾的危险性 1、发生火灾概率较大

地下商场内部建筑结构一般较为复杂,用电设备繁多,存在着多种隐形火源和大量可燃物,人流量较大,如管理不善,很容易发生火灾。特别是一些建筑面积较大、有多层结构的地下商场,情况就更为复杂,存在大量的火险隐患,一旦发生火灾,将会造成严重后果。 2、烟气大温度高 地下商场空间封闭,排气通风条件较地上建筑较差,且易燃商品多,一旦发生火灾,商场内烟气很难及时向外排出,使得地下商场内烟气浓重,C0,SO:等有毒气体含量剧增,氧气含盆降低,商场内温度急剧升高,人员生存可能性降低。 3、疏散困难 地下商场通道多而窄且安全出口较少。疏散距离长而且容易出现拥堵情况。根据调查显示,当地下商场危险发生时,很容易找到出口的人仅占17%,而能在3min以内逃出去的人仅占13%,市民对地下商场逃生知识认知较低,给疏散工作加大了难度。 4、扑救困难 地下商场发生火灾时,受各种条件的限制,扑救的难度很大。火灾现场热辐射强、烟雾浓、火势蔓延的速度快、途径多,商场内的浓烟流向与消防人员扑救方向完全相反,消防人员难以到达着火点实施

关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见

各省、自治区、直辖市公安消防总队,新疆生产建设兵团公安局消防局:近年来,超大城市综合体在各地不断涌现,并呈迅猛发展势头。此类建筑功能复杂、占地面积大、火灾荷载高、人员数量多,发生火灾后,火灾蔓延速度快、人员疏散逃生难、灭火救援难度大,极易造成重大人员伤亡和财产损失。为切实加强超大城市综合体消防安全工作,维护人民群众生命财产安全,现就总建筑面积大于10万平方米(含本数,不包括住宅和写字楼部分的建筑面积),集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的超大城市综合体消防安全工作提出以下指导意见(总建筑面积小于10万平方米的城市综合体参照执行)。 一、加强消防安全源头 (一)强化部门联合监管。各公安消防总队、支队在当地政府领导下,就超大城市综合体立项、选址、审批等环节,提出加强消防安全工作的建议和措施,充分考虑建筑防火、消防设施以及灭火救援等消防安全综合因素;积极配合有关部门在规划建设初期合理确定超大城市综合体的布局、体量、功能,配套建设市政消火栓、消防车道等基础设施。要根据本地城市综合体建设和发展实际,推动出台更加严格的地方消防安全管理规定和技术标准,有针对性地提高建筑消防安全设防等级。 (二)严格消防审批规程。要严格按照消防法律法规和技术标准进行消防设计审核、消防验收和监督检查,严格专家评审范围,严禁超范围运用专家评审规避国家标准规定;对于适用专家评审的项目,评审意见中严禁采用管理类措施替代建筑防火技术要求。要依法加强对超大城市综合体室内装修工程的消防审批,装修工程的消防设计除应符合国家工程建设消防技术标准要求外,还应符合原有特殊消防设计及相关针对性技术措施要求。 (三)提高有顶步行街设防等级。对于利用建筑内部有顶棚的步行街进行安全疏散的超大城市综合体,其步行街两端出口之间的距离不应大于300米,步行街两侧的主力店应采用防火墙与步行街之间进行分隔,连通步行街的开口部位宽度不应大于9米,主力店应设置独立的疏散设施,不允许借用连通步行街的开口。步行街首层与地下层之间不应设置中庭、自动扶梯等上下连通的开口。步行街、中庭等共享空间设置的自动排烟窗,应具有与自动报警系统联动和手动控制开启的功能,并宜能依靠自身重力下滑开启。

地下商业建筑防火设计初探通用范本

内部编号:AN-QP-HT502 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 地下商业建筑防火设计初探通用范本

地下商业建筑防火设计初探通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 随着地下商业建筑的广泛利用和不断兴建,在防火安全上带来许多不安全因素。地下建筑比高层建筑的火灾发生次数更多,造成人员伤亡和财产损失更大。因此,地下建筑,特别是地下商业建筑的防火设计更为重要。 一、地下商业建筑火灾特点 (一)火灾烟气大 地下商业建筑失火与地面建筑失火完全不同。火灾时地面建筑约有70%的烟、热是通过门窗排出。而地下商业建筑是通过挖掘方式而获得的建筑空间,其外部由岩石、土壤包围着,只有内部空间,不存在外部空间,没有门窗与外部大

大型商业综合体消防安全管理的难点及对策

大型商业综合体消防安全管理的难点及对策 【摘要】伴随社会经济的发展,当前国内不断的涌现出大型商业综合建筑体,并且其也成为城市经济的发展程度象征。但是目前对于商业综合体提出的要求标准也不断提升,使其相关 功能也越来存在复杂性,尤其体现于消防安全管理方面,不断的产生新的挑战。鉴于此,本 文针对当前存在于大型商业综合体消防安全管理工作中的难点问题进行剖析,并提出科学有 效的解决策略,旨在为实践工作提供有价值理论参考。 【关键词】大型商业综合体;消防安全管理;难点及对策;探究 【中图分类号】TU998.1【文献标识码】A【文章编号】1002-8544(2017)02-0232-02 城市商业综合体即为集商业、休闲娱乐、酒店餐饮以及展览会议和商务办公等于一体的多功 能综合性建筑。对于当前处于快节奏生活中的人们来说,在这样一种环境氛围中,人们可以 良好的享受高效率生活以及工作。因而城市综合体不仅可以将城市的整体形象进行提升,而 且也给居民生活带来诸多的便利性。在此期间,针对消防安全管理工作也面临着机遇以及挑战,如何加强大型商业综合体消防安全管理工作,提升管理质量尤为重要。 1.当前于商业综合体消防安全管理中存在的难点问题分析 1.1 消防设计缺乏科学标准性 当前存在消防设计超标准问题。通常多数商业综合体由于存在较大的体量以及进深,同时要 兼顾内部环境美观和客户招商等因素,应用的设计模式多为多连廊、步行街等形式,所以会 导致不相符于现行防火规范。为防止产生防火分区超面积以及疏散面积过长情况,于实际的 消防设计审核、验收中通常以消防性能化评估举措,经控制可燃物数量、建立亚安全区等形 式确保安全性的提升。由于应用期间消防监督者没有详细的了解相关情况,会对限制要求忽 略掉,进而导致亚安全区常引发不安全问题。 1.2 消防管理具有较大的难度 对于大型商业综合体而言,存在大量的燃气线路以及电气线路的布置,同时具有复杂的走向,相关事故问题诸如短路或者泄漏等频发。同时综合体内餐饮场所具有较多的厨房电器设备, 营业期间有直接的明火作业,或者因营业期间二次装修破坏原来的防火分区或者建筑消防设施,此外商业综合体的物业管理者和各店铺门面自身消防安全管理之间的矛盾等,均对商业 综合体管理产生一定的难度。 1.3 未能保持完好有效的建筑消防设施 商业综合体建筑模式决定存在复杂多样性的内部消防设施,诸如常见的火灾自动报警系统、 电气火灾监控系统、防排烟系统、智能疏散系统到防火卷帘防火门、应急照明以及消火栓系 统等。由于不同系统相互联动并且互相制约控制,所以一旦其中一处产生问题则会容易产生 连锁反应影响其它消防设施的正常使用。如果施工质量不达标以及后期的管理以及保养缺乏 完善性,则消防设施便不能处于良好应用状态。 1.4 错时经营场所安全疏散得不到保障 在大型商业综合体中,各业态营业时间不一,具有通常营业至夜间二十二点的业态百货或者 超市,也具有营业至夜间零点甚至次日两三点钟的电影院、KTV等业态。因为KTV或者电影 院多数经疏散走道或者安全出口联通于超市和百货等区域,所以商家为方便管理在其他商家 停止营业之时采取关闭与错时经营场所相联通的疏散通道和安全出口的举措,进而容易产生 错时经营场所安全出口数量以及疏散宽度不足等问题。

华耀消防设计

第八章消防设计 1、总平面布局 1.1、防火间距 本工程为华耀广场项目,由1栋二类公共商业建筑和2栋二类高层便捷式酒店组成。建筑与周边建筑之间的防火间距均满足防火规范要求,高层建筑之间的间距大于13米,高层与多层建筑之间的间距大于9米。 1.2、消防车道 根据总平面布置,内部设有7米宽的环行消防车道,内部建筑均设有消防通道,消防车可以快速便捷的到达本设计的建筑前,且保证购物中心建筑至少沿两个长边设置有消防车道,消防车道的转弯半径不小于12m。 1.3、消防扑救面 购物中心的消防扑救面设于建筑东向,各建筑均设有直通消防扑救面的出口,消防登高操作面长度与宽度均满足防火规范要求。 2、建筑平面布置 2.1、设计依据 2.1.1《建筑设计防火规范》(GB50016-2014版) 2.1.2《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95(2005年版) 2.1.3《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013年版) 2.2、防火分类与耐火等级 地下室负一层停车库,设计耐火等级为一级,一层超市大卖场,设计耐火等级为二级。 地上多层商业建筑与高层酒店建筑,设计耐火等级为二级。

2.3、防火分区 2.3.1 地下室设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。一层为超市大卖场,共五个防火分区,商场各防火分区面积均小于10000㎡/个。滞货区存储火灾危险性丁类物品,分区面积均小于500㎡/个,按照建筑防火规范要求设计。 地下室负一层为机动车停车库,局部设计配套机房。设置十二个防火分区。停车库各防火分区面积均不大于4000㎡/个,机房各防火分区面积均不大于1000㎡/个,按照建筑防火规范要求设计。 2.3.2、购物中心地上各层平面,按水平划分为多个防火分区,商场各防火分区面积均小于5000㎡/个。按照“建筑消防规范”要求用砖墙和特级防火卷帘划分防火分区,控制防火分区面积。每个防火分区均保证两个直接通往一层地面的疏散口,并在防火墙上向相邻防火分区开设甲级防火门作为尽端疏散出口。 2.4、安全疏散 2.4.1、地下车库每个防火分区设有2部疏散楼梯,疏散宽度满足防火规范要求,楼梯间设开向疏散方向的乙级防火门,首层直通室外。并在防火墙上向相邻防火分区开设至少一个甲级耐火等级疏散门(宽度1.2米)作为尽端备用疏散口。开门数量与宽度、房间门至疏散楼梯间(与地面垂直高度超过10米设计为防烟楼梯间,其他设计为封闭楼梯间)的距离均按照防火规范要求计算后进行设计。 2.4.2、购物中心每个防火分区均设至少两部通向一层地面的疏散楼梯,局部疏散楼梯通过屋顶连通,首层均直通室外,通向楼梯间和前室的门为

大型综合体项目消防设计的常见问题分析及探讨

大型综合体项目消防设计的常见问题分析及探讨 发表时间:2017-10-17T12:26:46.820Z 来源:《基层建设》2017年第16期作者:朱建林 [导读] 摘要:大型城市综合体是现代城市建筑中最为广泛的建筑类型,这种建筑类型人流量大,一旦出现火灾,后果不堪设想,因此,大型综合体项目的消防设计显得尤为重要,因此本文就大型城市综合体项目消防设计中的常见问题进行详细分析。 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司杭州分公司 摘要:大型城市综合体是现代城市建筑中最为广泛的建筑类型,这种建筑类型人流量大,一旦出现火灾,后果不堪设想,因此,大型综合体项目的消防设计显得尤为重要,因此本文就大型城市综合体项目消防设计中的常见问题进行详细分析。 关键词:综合体项目;消防;设计;问题 1.大型综合体项目的特点 城市综合体(urban complex)就是将城市中的商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合,从而形成一个多功能、高效率的综合体。在功能上就包括高层写字楼、公寓、酒店、科技馆、读书馆等等,功能配置多样,占地面积较大,所以大型综合体项目的设计规模都比较大,大规模的建筑面积,项目所设计的业态和模式不简单,因而对于大型综合项目的设计要讲究层次性和分版块进行。 2.综合体建筑项目消防的必要性 综合体建筑工程的质量不但影响建筑工程本身的实用性和经济效益,该行业与人们生命财产是否安全也有着密切的联系,建筑的消防安全设计体系完善关系着千家万户的生命财产安全和建筑工程的社会地位,建筑消防设计是建筑防火安全的第一道防线,是建筑消防安全的基础和“防范于未然”的前提,因此,建筑消防应首先从消防设计抓起,比如在2004年轰动全国的就有吉林市的中百商场的事故导致多数人死亡且重伤,归咎原因,主要是消防预案不合理,商场的消防系统出现问题,不能及时的对现场的突发情况进行有效控制,这些都是因为消防设计存在不足而造成人身和财产的安全事故,由此可见,消防设计的各个环节都要事无巨细的考虑周全,每一个环节要有条不紊的环环相扣,大型综合城市项目耗电负载大,火灾荷载高,人员数量多,没有完善和有效的消防安全设计,一不留神就会造成火灾时无法及时应急和减少伤亡的消防事故。所以,找出消防设计过程中的问题并针对问题实施有效的优化措施显得尤为重要。 3.大型综合体项目消防设计中存在的问题 3.1项目消防材料易燃,隐患大 装饰材料多,火灾荷载大,有毒烟雾及高温烟气极易造成人员伤亡。很多城市综合体为达到舒适豪华的要求,采用大量华而不实、可燃易燃材料进行装修装饰,必然增大火灾荷载,一旦发生火灾,不但燃烧猛烈,蔓延迅速,易形成立体燃烧,而且释放出大量有毒气体,项目消防材料不仅易燃,存在极大隐患,建筑的外墙和室内的材料也在很多只追求经济效益的不法商家的操作下,以次充好,偷工减料,存在质量问题,要么是甲醛等有害的化学物质超标,要么是材质耐火性低级,造成极大的安全隐患,因此,高层建筑的消防消防设计一定要加大力度监管防火设计施工下同的防火材料,防患于未然,将消防工艺的首要条件掌握住。 3.2 用火用电超负荷 大型城市综合体项目的相关功能性场所的用电设备数量多,大型城市综合体项目的场所对美观有极高的要求,造成用电量剧增。在大型城市综合体中,大功率的照明用具、空调、音控设备等使用数量多,用电量势必会加大,电力负荷容易出现故障,比如过电压故障、短路故障、跳闸故障等等,这些故障形式最为常见,过电压故障的本质就是在电气系统运行的过程中电压器的电压负荷过大而造成的电力系统路线的中断,而当电气系统变电运行过程中出现短路故障的现象,就会在一瞬间产生巨大的电流,造成变压器的损坏与变形,甚至出现火灾。 3.3 烟气排放系统不够完善 建筑烟气控制设计不够科学合理。建筑火灾烟气是造成人员伤亡的主要凶手,火灾出现时,绝大多数伤亡人员的伤亡起因是来自于烟雾过大而窒息,所以,对于建筑和居民住所的室内装饰区域,要做好消防通道的防烟和排烟系统,高层建筑防烟楼梯、消防电梯数量少,排烟系统与外界空气流畅度不够,烟气排放受阻,一旦出现火灾,及时能够逃出火灾现场,对于进行正常呼吸的人而言,呼吸系统应该也受到重创,所以烟气排放系统要尽量完善。 3.4 消防栓给水系统不合理 消防安全罪重要的系统在于供水系统,在安全事故发生时,消防团队以最快的速度打开应急消防栓给水系统才能快速的灭火,以防止更多的伤亡事故发生,但是很多建筑消防给水系统犹如纸上谈兵,没有实质作用,即使有给水系统,但是因为常年不用,没有定期维护和演练而损坏,很多建筑的消防给水系统的质量的完善度也不合规范,要么将室外消防栓安装在距离城市道路较远处,要么距建筑物外墙太近而影响火灾时消防车辆取水和扑灭救援工作的部位,影响应急消防时的给水系统。由此可见,消防系统的任何一个环节出现纰漏都极有可能耽误最佳的防火救火时机,针对于这些消防设计中的不合理或者问题,我们必须探讨出相对应的措施,以改善这一局面。 4.建筑设计消防的应对策略分析 4.1 提高消防设计工作者的专业水平 现在市场上的绝大多数建筑消防施工人员配备专业的素养不高,缺乏强硬的专业知识和丰厚的经验,因此在消防设计工作过程中也没有投入自己的热情,导致工作拖沓工作效率低下,必须强化施工人员的专业素质。要整体提升施工人员的专业素养,可先建立中层管理团队,由这些领导团队将施工人员组建成小组,形成版块形式学习。中层管理团队在建筑消防的施工的过程中发挥了重要的作用,因此,在人员的选择过程中,根据施工人员的实践经验和理论知识,上岗资格证书等条件综合选择文化水平相对较高的人员组织成中层小组领导组,并由这支领导小组负责不同消防板块方面,通过人员管理的”金字塔”来建立完善的员工培训交流制度、施工人员的技术水平考核制度和奖惩制度。对于已经掌握设计技术的施工人员要定期实现抽查,还可以在员工之间以交流大会的形式选择出优质典型范本进行发言和阐述,将经典范本制作成册子或壁画挂在公司显眼的地方,以供参阅。 4.2 健全应急疏散通道 建立健全的火灾和其他突发事故的管理体系,合理安排资源个人员的配置结构,促进事故处理部门之间的有效沟通和信息共享,应急

大型商业综合体建筑消防设计 毛玥

大型商业综合体建筑消防设计毛玥 发表时间:2018-04-09T10:53:24.380Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:毛玥 [导读] 摘要:在大型商业综合体内,为了保证人们的生命财产安全,必须对其进行合理的消防设计。 天津天材恒业建筑材料有限责任公司天津市 300000 摘要:在大型商业综合体内,为了保证人们的生命财产安全,必须对其进行合理的消防设计。通常情况下,大商业综合体内的客流量比较大,而且比较集中,一旦发生火灾,就会造成巨大的经济损失。所以在对大商业综合体进行消防设计的时候,必须明确其特殊性,使得工程能够实现最大化的效益。同时必须严格按照国家的相关规定和要求进行施工,设计时,要详细了解商业综合体的具体要求,采取科学的方式进行消防系统的现场模拟,找出其中存在的问题,使得大商业综合体的消防设计合理,有效。 关键词:大商业综合体;消防设计;分析 1大商业综合体消防设计存在的问题 1.1“亚安全区”不安全 大商业综合体的体量一般情况下是非常大的,所以疏散比较困难,为了解决这一难题,在商业综合体内都会设置“亚安全区”。在“亚安全区”内,是不能存放可燃物的,也不能具备使用功能。但是根据目前情况来看,在对大商业综合体的消防审验并不严格,有些不自觉的商家还是会在其中临时设置一些铺位,这大大增加了火灾的风险性。 1.2随意增加火灾荷载 在大商业综合体内,商铺集中而且比较多,客流量也比较大,同时商家的进驻和撤场是非常频繁的,所以商业体内的一些功能区装修频繁,一些商家未经过消防部门的允许就私自装修,而且为了节约成本,经常采用一些质量低下的装修材料,导致材料中有大量的可燃性材料,此外,由于商铺自行装修,安全用电防火方面的意识不强,这些都大大增加了火灾了发生率。 1.3消防设施不完善 在大型商业综合体内,由于商铺调整或者装修等原因,会损坏原有的消防设施,严重的会影响到消防设施的正常工作。此外一些消防管理人员责任心不强,导致商业综合体内一些消防设施不能得到及时的维修,而且在一些商场内,并没有按照规定对消防设施进行定期检查,这些也会造成极大的消防安全隐患。 2大型商业综合体的消防安全对策 2.1把好源头关 在对消防设计进行审核时,在一些大商业综合体内部,由于使用功能的需要,必须设置“亚安全区”,所以必须对“亚安全区”进行专门的专家论证,并限制“亚安全区”的使用功能。在完成施工后,要仔细验收审核,以使得亚安全区能够达到消防的安全要求。 2.2把好装修关 由于大商业综合体的体量比较大,而且商户频繁的进驻和撤场,所以会对一些功能区域进行频繁的装修,在装修过程中就很有可能使用易燃材料。所以在其内部进行二次装修的时候,必须重视消防设计,如果二次装修不会改变原有的消防设计,那么相关消防部门要对装修的的材料进行严格审查,如果装修会改变原有的消防设计,那么消防部门必须严格审查施工方的消防设计方案,同时还要对施工进行监督。 2.3把好管理关 要严格遵守相关的消防安全规范,加大对大商业综合体的消防安全管理,同时消防部门要要求商户签订消防安全协议。同时实行消防安全责任制,将责任落实到具体的人上,同时不定期的举行一些消防安全演习。此外要对商业综合体内的消防管理人员进行定期培训,强化管理。 3某大型商业综合体消防设计案例 3.1工程概况 环渤海(滨海)名家居购物中心位于滨海新区塘沽建材路18号,建筑面积12.8万平米,结构形式为地下二层为砼框架结构,地上五层为钢结构SP板。工期:2013年1月至2014年3月31日。 其建筑特征有以下几点:(1)建筑体量大(2)该商业综合体的使用功能非常多(3)人员数量非常多。所以在实际进行消防设计时,要根据这些特点,进行设计,基于此,在设计时必须重点解决以下几个问题:(1)防火分区的设置。在防火分区的设置上,必须符合相关的规范要求,同时要根据该商业综合体的实际情况,计算其疏散宽度,使得防火分区的安全出口和疏散速度能够符合相关规范。(2)在商业综合体内部必须设置中庭,要求中庭宽阔,同时上下联通,这是防火分区中重要的内容。 3.2建筑构件的耐火程度 我国对建筑的防火等等有着明确的要求,尤其是大商业综合体,其耐火性能以及燃烧性能必须符合以下几项要求:(1)商业综合体内的防火墙必须是钢筋混凝土结构,其耐火限度最少要为3.0h,同时楼梯间的墙体以及承重墙的材料也必须是钢筋混凝土结构,要求其耐火限度不得小于30h,对于疏散通道以及不是承重墙的部分,其墙体构成必须是陶粒混凝土砌块或者钢龙骨板墙,耐火限度要在1.0h以上;(2)建筑内部的承重柱的材料也必须是钢筋混凝土,而且在其外部也必须涂抹一层防火材料,并且耐火限度必须在3.0h以上。另外房梁也必须是钢筋混凝土结构的,同样要求其外部涂抹一层防火材料,耐火限度在2.0h以上。(3)在楼梯以及楼板的材料选择上,可以采用钢筋混凝土楼板,或者是压型钢板称重的组合楼板,要求其耐火限度在1.5h以上,同时外部也要涂抹防火材料。(4)对于吊顶以及钢吊顶格栅来说,要求其耐火限度在0.25h以上。 3.3防火分区的设计 在该商业综合体内,必须有自动灭火系统,同时在内部的每个区域内,都必须合理设计防火分区以及疏散宽度,同时还要科学划分平面功能的布局。此外,在地面建筑中,一些设备用房、库房或者厨房等,其防火分区面积要≤1000m2,地下建筑中,例如地下车库,每一个防火分区的面积要求为≤4000m2。 3.4亚安全区和中庭的设计 要想将亚安全区内的人群安全的撤离,就必须要有完善的疏散系统,诸如应急照明设备、指示设备、楼梯等等。在亚安全区内,可以

商业建筑防火设计要点分析

商业建筑防火设计要点分析 摘要:伴随着城市化建设的不断发展,城市中的商业区面积不断扩大,也就意 味着越来越多的商业建筑不断出现,并且日渐密集。商业建筑具有楼层数较高、 单层建筑面积大、功能愈加复杂及客流量大等特点,导致了一旦发生火灾,会出 现巨大的伤亡,从而造成严重的损失。因而在进行防火设计的过程中,这一特点 也同样导致了设计过程中遇到了比较大的困难。做好商业建筑防火设计的工作, 针对商业建筑防火设计特点和难点进行设计,能够有效地为商业建筑排除更多的 火灾隐患,降低损害。 关键词:商业建筑;防火;设计要点 前言 伴随着经济的发展,大型商业建筑的建设正在朝着多功能化改变。而功能的 愈加丰富齐全,在带来丰富的客流量和消费机会的同时,也意味着对防火安全提 出了更高的挑战。商业建筑堪称是国民经济发展的细胞,其中进行的资金流动对 企业的发展和社会的稳定都有着积极意义,这就导致了商业建筑的防火设计正在 成为建筑设计所不得不关注的问题。加强商业建筑的防火设计,在保证社会稳定 和经济发展的过程中,正在具有越来越重要的地位和意义。 1.商业建筑防火设计特点、难点 1.1起火因素多 商业建筑一旦发生火灾,往往会造成很大的生命和财产的损失,而商业建筑 本身又是一种比较容易出现火灾的建筑,主要是由于商业建筑本身的功能非常丰富,这就造成了导致火灾的因素也非常多。比如商业建筑中存在商店、餐饮、电 影院、KTV和儿童游乐等功能。不仅人员组成复杂,而且功能、流线复杂。这些 都是设计中的难点和引起火灾的因素。 1.2火灾蔓延快 商业建筑在建设的过程中,就有很多建筑材料本身具有易燃性,而商户中又 包括家电、衣物、鞋帽、后厨、吸烟等多种起火因素、存在大量有易燃物的商家,存货堆放过程中也容易导致火灾安全隐患。因此在设计中对这些因素应有明确定性,尽量按严格的要求进行设计。 1.3人员疏散困难 在楼层较高的商业建筑中,将人员疏散出来所需的时间比较长。在单层面积 较大的商业建筑中应合理、均匀的设置安全疏散出口,否则大量的客流在不熟悉 的环境中,疏散将是比较困难的。火灾出现的烟雾问题也会导致人员疏散困难。 2.商业建筑防火、防烟分区设计要点 2.1防火分区分隔合理 在进行商业防火设计时,一般来说,最重要的是水平和垂直两个方向的防火 分区的处理。水平方向也就是同一层楼内部,一般来说采用的是防火卷帘作为分 分隔;而垂直方向,也就是不同楼层之间,则是采用防火墙和防火门来进行分隔的。但近些年的商业建筑中,往往对商场的通透性有更高的要求,因此更多的采 用了防火卷帘,来对火灾区域进行分隔,分隔时应按不同的使用功能进行防火分隔,尽量避免出现火灾向不同功能分区蔓延,保证各部分人员的疏散[1]。而在垂 直方向的防火设计中,需要注意的是,有很多商业建筑,例如万达广场等商业建

大型商业建筑综合防火设计的思考

大型商业建筑综合防火设计的思考 发表时间:2019-01-15T15:30:15.107Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:邱晓琼 [导读] 摘要:随着城市化进程的不断加快,大型商业建筑也成为突显城市发展水平的地标性建筑之一,但是因为其具有一定的综合性,所以对于商业建筑的防火设计就会提出很高的要求。 开源国际建筑设计院(广州)有限公司东莞分公司广东东莞 523000 摘要:随着城市化进程的不断加快,大型商业建筑也成为突显城市发展水平的地标性建筑之一,但是因为其具有一定的综合性,所以对于商业建筑的防火设计就会提出很高的要求。本文也会针对如何做好大型商业建筑综合防火设计工作进行详细的探讨,便以为提高商业建筑的安全性和实用性,实现其可持续发展提供可靠的参考依据。 关键词:大型商业建筑;防火设计;分析探讨 近年来,大型商业建筑逐渐呈现出日趋规模化、复杂化、多样化的发展趋势,其在带动城市经济建设的同时,也给自身的安全带来了一定的火灾隐患。因此,要想规避火灾问题的发生,就要全面做好防火设计工作,尽量借鉴国外先进的防火设计理念和方法,并结合实际情况,制定科学完善的综合防火设计方案,提高相关设计人员的综合素质,这样才能确保商业建筑的设计质量,为其日后获得长期稳定的发展打下坚实的基础。 1.大型商业建筑特征分析 进入21世纪以后,国家大力发展城市建设,这也带动了大型商业建筑的快速发展,其是集餐饮、娱乐、办公、休闲、购物于一身的多功能建筑综合体,不仅具有较宽泛的建筑面积和众多的人员数量,而且建筑功能也是极具多样化,十分符合现代人的使用需求。总体来说,综合大型商业建筑具有以下几方面显著的特征: 1.1高可达性特征 目前,大型商业建筑都是依靠自身的特殊空间形态布局来发挥相应的使用功能,而其大部分空间形态都属于商业环境,能够充分满足人们的消费需求,让人们在购物过程中能够享受到一定的餐饮服务、休闲娱乐服务以及停车服务等。现阶段,一般地区的大型商业建筑空间形态都呈现出室内外连通、地上地下连续、空间与空间共享的高达性发展趋势。 1.2高密度、集约性特征 为了进一步满足广大消费者需求,使其能够在一个宽敞的空间内实现购物、休闲、娱乐、餐饮等于一体的使用需求,很多大型商业建筑都会在设计空间结构时,布置较大空间的中庭、能够跨越两层及以上楼层的共享空间或楼板等,并还会设有一定数量的开口,防火、防烟分区等。同时,内部商品展示柜的规模以及疏散距离也在不断扩大。因此,这就使得其整体设计结构呈现出高密度、集约性的显著特征。 1.3大空间尺度特征 一般情况下,大型商业建筑都具有较庞大的建筑体积和面积,且功能分区以及水平交通组织结构也是十分复杂,不仅安全出口较多,而且疏散宽度以及疏散距离等也会与现行设计规范出现不相符的情况。这些都一再体现了大型商业建筑的大空间尺度特征。例如,某市一大型商业建筑,其沿街长度已经超过150 m,这种情况下就要严格按照规范要求来设计消防车道,若是消防车道设计不合理,则势必会给建筑物的安全性和实用性带来较大影响。 1.4防火分区以及疏散人数较明显特征 通常,大型商业建筑内都会设置相应的火灾自动报警系统和自动喷水系统等消防设施。而这些设施的面积会占单层面积的一半以上,所以,为了节省建筑空间,就要设计多个防火分区,这样才能节省空间面积,提高商业建筑的安全性。所以,防火分区以及疏散人数较多也是大型商业建筑的特征之一。 2.大型商业建筑的消防设计工作 由于大型商业建筑的体积和面积较为显著,所以,其在进行消防设计工作时,就要充分考虑以下几方面问题:首先,大型商业建筑一般都位于城市的中心,其人员密度以及流动性十分明显;其次,大型商业建筑的物品种类较为繁杂,其中,会涉及很多易燃易爆物品;再次,大型商业建筑的装饰材料都具有一定的易燃性,一旦发生火灾事故,则必定会产生很多浓烟,释放出大量的有毒物质;最后,大型商业建筑占地面积较大,其无论是商品,还是对应的柜台都是极为繁杂,所以若是没有布设合理的消防设备,则必定会增加建筑的火灾发生几率。 3.大型商业建筑的综合防火设计策略 3.1排烟系统的防火设计 第一,相关设计人员要对自身的工作职责进行充分的明确,并正确认知做好排烟系统防火设计工作的重要性;第二,要根据室内步行街的火灾荷载能力来合理确定排烟系统的位置,使之可以满足火灾时浓烟排出的需求,尽可能不会造成人员伤亡;第三,要确保排烟道设计的合理性和规范性,以便能够在出现紧急问题时,有利于人员的安全疏散和逃离;第四,要充分考虑建筑方位与风向的对应关系,尽量使其能够满足火灾时烟气排除需求,进而将危险控制在最小化。 3.2疏散楼梯通道的防火设计 在开展大型商业建筑综合防火设计工作时,若是室内的任何一点到临近的安全通道和疏散门的直线间距大于30米,则都要结合以下两种情况来进行科学设计:第一,要合理划分防火分区,使其可以迅速的到达火灾现场,控制火势的迅速蔓延;第二,要根据火灾发生时火势和烟气的蔓延情况,对疏散楼梯通道进行合理的设计,尽量使其可以最大化延缓火势和烟气的蔓延,能够在最短时间内帮助人员撤离,这样才能减少火灾事故的发生,增强商业建筑综合体的安全性和实用性。 3.3防火分区的设计 首先,相关设计人员要从全局角度出发,科学设置自动喷水系统,使其在出现突发情况时,能够达到火灾自动化防御效果,进而及时的通过喷水来控制火势的快速蔓延;其次,要尽量采用钢化玻璃作为防火分区设计的主体材料;再次,为了进一步发挥消防喷水系统的应用优势,要尽量选择封闭式的自动喷水系统。并且还要严格按照国家相应的规范要求合理设计防火分区的建筑面积,尽量使其大于6m2。在这一过程中,切记不要将各防火分区与防火隔间的门作为人员疏散的安全出口。另外,两者之间的距离也要符合相应的设计要求,最好