游泳池设置要求

度假村酒店应设有室内游泳池和室外游泳池;其他城市酒店必须设有室内游泳池。根据酒店定位设置健身游泳池或休闲游泳池。

一、游泳池基本要求

(a) 健身泳池:此类游泳池至少需要建设有3条泳道,21米长,最深为1.5米。

(b) 休闲泳池:游泳池最小尺寸必须为≥80 M2。

(c) 泳池岸区需设置躺椅和立式椅子和桌子,其数量由设施大小,市场需求和餐

饮方案决定。泳池周围岸边四周区域最小为1.8米宽,休息区域面积为游泳池面积的3倍。

(d) 在游泳池和周遍区域的设计中安全是主要重点。泳池和其岸边区域的设计必

须符合国家和所在地方法规要求。

(e) 游泳池为混凝土结构,泳池内需铺设最小摩擦系数为0.6的石材或瓷砖,泳

池的浅水区要设有扶手梯,在深水区设有镀铬不锈钢踏板阶梯。

(f) 游泳池设备:平衡水箱、过滤沙缸、循环水泵(要求有备用)、带温控快速加

热器、水质控制系统、照明系统

(g) 水质系统:游泳池必须配置循环水过滤器、自动水质监控、自动加药系统及

臭氧杀菌消毒装置。水质达到并满足国家卫生防疫要求标准

(h) 游泳池至少每6小时循环一次池水。

(i) 冬季室内游泳池须保持水温为28℃

二、游泳池材料设置要求

(a) 地面:

室内:使用无釉瓷砖,最小摩擦系数为0.6。

室外:铺设混凝土防滑表面地砖、石材或防腐木。

泳池机房:加表面封闭剂的混凝土。

(b) 踢脚线:在铺设瓷砖地面的室内泳池内铺设瓷砖踢脚线。

泳池机房:没有要求

(c) 墙面:采用室内设计师和建筑师所选择的不透水材料.

在室内泳池和邻近区域之间的隔音系数至少要达到51db。

泳池机房:涂料饰面的防潮石膏板。

(d) 天花:防锈外露栅格防潮吸声板吊顶,防潮石膏墙板或抹灰墙面。取决于建筑

类型可用明露结构。要求有防潮饰面。

泳池机房:明露结构或涂料饰面的防潮石膏板。

(e) 门: 泳池门:耐腐蚀金属框玻璃门。规范要求做防火隔离时,设置带有常开

启装置的实心木门,饰面与邻近区域匹配。

(f) 照明类型:根据法规要求在泳池安装水下灯电压12V。功率:100W(≤300

吨池),150W(300-500吨池),300W(≥500吨池)。区域照明安装荧光灯或金属卤素灯,照明灯不能位于泳池周围1200mm的范围内。在泳池岸边安装照明灯具须符合国家与地方法规规定的最低照明等级要求。

(g) 电力要求:根据法规和设备要求。要求有接地故障保护系统。

(h) 泳池压顶:泳池压顶必须是预制混凝土压顶,潮湿时的最小防滑系数为0.6。

(i) 特殊要求:

泳池深度:泳池最浅为900mm;在游泳池最深1500mm处设置主排水地漏。泳池的斜坡度不超过6%。

(j) 池岸地漏:池岸地漏必须从泳池边向外以最低1%坡度排水。必须要设置持续池岸排水沟。

(k) 深度标记:所有水池都要求有永久的深度标记,能够显示浅水区的水深,斜坡变化处的所有点位,深水区和每增加300mm深度的标记。字母最小为100mm高,用与压顶或泳池瓷砖对比的颜色显示。在邻近每个深度标记处要有“禁止跳水”的标志。标志的位置必须是从水边和池岸边能够看到的地方。在深度超过1500mm时要求在1500mm深度处设有悬浮线。

(l) 自然光:用天窗和周边橱窗为室内泳池提供最大限度日光照明。

(m) 空调:室内游泳池必须要有除湿控制系统(排风和二次回风,加热系统),以防止在墙面和玻璃结露。根据游泳池区域配置恒温设备,以保证在所有季节和营业时保持≥28℃的环境温度。

(n) 泳池回排水:游泳池必须要各设置两个带防漩涡、防异物、防堵塞顶盖的主要回、排水装置,间距不小于900mm。回、排水盖面积须比回、排水管直径大5倍

(o) 所有室外的泳池必须有≥1100mm高的围栏(或根据法规要求),并且要求围栏开口空间能通过的最大物体直径≤100mm。泳池的围栏要有自关和自锁的门。所有室内和室外的泳池必须有锁门保险和其他装置,以防非授权人士在非使用时间进入泳池及区域。

(p) 安全设备:根据当地法规和条例要求设置安全设备和标牌。安全设备应告示说明仅限于紧急情况使用。

(q) 按当地法规要求设置救生员站。

三、安全要求

在酒店新建、改建开张之前,须由酒店管理部门设施风险评估小组进行一次风险评估。酒店须结合考虑这些风险评估所有提出的要求和建议。

(a) 在每个泳池旁清晰可见的位置,安装一部单线紧急电话。这些电话将作为24

小时紧急热线,接入24 小时客户服务中心或其他24 小时服务系统中。

(b) 当泳池长时间关闭且无安全保障时,则必须加盖池盖。泳池盖至少为12 级

聚乙烯网,并必须能固定。

(c) 不允许安装跳水板、跳水台、蹦板和滑板。

(d) 水下灯从清晨至黄昏都必须能够使人看清泳池底部

(e) 进入泳池区域后,必须设立由专业设计、安装饰面的永久性标示牌,其上必

须写明泳池使用说明、开放时间以及国际符号标记“禁止跳水”的标志;且位置必须设立在能从水边和池岸及进入泳池区能够看到的醒目地方。

(f) 泳池上和边缘都必须清晰的标示泳池的深度米数,或者在墙上标示水池深度。

(g) 至少要提供两个救生圈,每个救生圈连接在一条超过一半泳池宽度的绳索

上,在突出位置设一个安全钩。在深度超过1500mm 时要求在该深度处设有悬浮绳。

(h) 在所有单排水的泳池里,要求安装带防漩涡、防异物、防堵塞排水盖。

(i) 泳池化学剂必须储存于通风良好且上锁的区域内,以防止非授权人士进入。

[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

游泳池设计规范标准

游泳池设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。

游泳池水系统安装工艺标准

1-12建筑中水系统及游泳池水系统安装工艺标准(112-2007)1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(住宅区)、公共建筑的中水系统安装和游泳池水系统的安装工程。 2 施工标准 2.1 材料要求 2.1.1 工程所适用的要紧材料、成品、半成品、配件。器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。 2.1.2 所有材料进场时应品种、规格。外观等进行验收;包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。包装上应标有批号、数量、

生产日期和检验代码;并监理工程师核查确认。 2.1.3 要紧器具和设备必须有完整的安装适用讲明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 2.1.4 中水系统中原水管道管材及配件要求按本工艺排水部分执行。中水系统给水管道管材及配件应采纳耐腐蚀的给水管管材及附件。 2.1.5 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采纳耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。 2.1.6 游泳池的毛发聚拢起应采纳铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为联接管截面积的1.5~2倍。 2.1.7 游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应采纳耐腐材料制作。输送溶液的管道应采纳塑料管、胶管或铜管。 2.1.8 游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应采纳耐腐材料制成。

2.2 要紧施工机具 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、热熔机、滚槽机、开孔机、试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力案、台虎钳、克丝钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、管剪、断管器、卡压工具、螺钉旋具(改锥)、大锤、铣口器、钢刮板、錾子、麻钎、压力案、气焊工具、小车、毛刷、钢刷等。 2.2.3 量具及其他:水平尺、六角量规、钢卷尺、压力表、线坠、小线、汽油、机油、棉布(丝)、胶皮布、焊条、砂纸、铁丝、皮堵等。 2.3 作业条件 2.3.1 地下管道铺设必须房心土回填夯实并挖到管底标高,沿管线铺设位置清理洁净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 采纳塑料管材铺设安装时,管沟基底处理同上做法,同时应保证沟底平坦,不得有突出的坚硬物体,土壤的颗粒径不得大于12mm,必要时可铺设100mm厚的砂垫层。 2.3.3 楼层内,设备层内管道敷设,应在设备层内模板拆除清理后,管道穿越结构部位的空洞均已预留完毕。

游泳池安全责任制度

游泳池安全责任制度 撰写人:___________ 部门:___________

游泳池安全责任制度 一、安全领导小组 组长: 副组长: 成员: 二、安全保障制度 1、明确岗位制度 2、明确安全工作重点 3、建立游泳池开放安全管理制度 4、建立安全管理工作日志 5、严格要求工作人员和保障重点岗位的安全 三、安全保障体系 1、游泳池内各醒目位置摆放各种警示牌、游泳池制度标牌以及公共设施标牌,并向游泳者宣传游泳常识和有关安全知识及规定,提高游泳者自我安全保护意识。 2、严格按照"国家安全标准"和"市游泳场所管理办法"规定,配备足量。合格的专职救护员,持证上岗。 第 2 页共 2 页

3、现场救生器材齐全,放置符合要求。 4、设备安全运行管理配备专业人负责,严格按照国家有关规定、标准操作执行、建立相应的岗位安全生产责任制度,专业人员持证上岗。 5、应急措施:配备能够现场处置轻微受伤的药物和人员、遇紧急情况采取就地抢救和联系120相结合抢救。 6、如遇溺水事故,及时上报主管行政部门及相关领导。 7、保障游泳池水质卫生,池水严格按照国家有关标准消毒、净化、并取得卫生监督机构检验合格。 四、监督制度 1、游泳池负责人应对游泳池安全管理工作提出整改并检验结果,需记录在案,对各岗位的工作记录应经常检查。 2、安全管理人员对所负责的岗位必须做到心中有数发现安全隐患应及时解决,如不能及时解决的应立即向有关负责人汇报,重大安全隐患应及时上报有关领导,并需记录在案。 3、严格执行相关岗位制度,实行领导、主管、负责人、岗位负责人的逐级负责制,切实做好安全责任工作。 第 2 页共 2 页

(GB9667-1996)游泳场所卫生标准

中华人民共和国国家标准 游泳场所卫生标准(GB 9667─1996) Hygienic standard for swimming place 1 主题内容与适用范围 本标准规定了室内外游泳场所的水质和游泳馆的空气质量等标准值及其卫生要求。 本标准适用于一切人工和天然游泳场所。 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 TJ 36 工业企业设计卫生标准 3 标准值和卫生要求 3.1 标准值 3.1.1 人工游泳池水质卫生标准值(表1) 表 1 人工游泳池水质卫生标准值 3.1.2 天然游泳场水质卫生标准值(表 2 ) 表 2 天然游泳场水质卫生标准值 3.1.3 游泳馆空气卫生标准值(表 3 ) 表 3 游泳馆空气卫生标准值 3.2 经常性卫生要求 3.2.1 游泳场所的通道及卫生设施应保持清洁无异味并应定期消毒。 3.2.2 为防止人工游泳池生长藻类,池水中加入0.25~0.5mg /L 硫酸铜。发现藻类时的最大加药量不应超过1.0mg /L 。 3.2.3 浸脚消毒池水的余氯含量应保持5~10mg /L ,须 4h 更换一次。儿童涉水池连续供给的新水中余氯浓度应保持0.3~0.5mg /L 。 3.2.4 人工游泳池在开放时间内应每日定时补充新水,保证池水水质有良好的卫生状况。 3.2.5 严禁患有肝炎、心脏病、皮肤癣疹(包括脚癣)、重症砂眼、急性结膜炎、中耳炎、 肠道

传染病、精神病等患者和酗酒者进入人工游泳池游泳。 3.2.6 禁止出租游泳衣裤。 3.3 设计卫生要求 3.3.1 新建游泳场所必须结合城市远景规划,场址应选择在远离工业污染源发带,同时也应避免游泳场对周围干扰。 3.3.2 新建、改建、扩建游泳池必须具有循环净水和消毒设备,采用氢化消毒时应有防护措施。 3.3.3 游泳池池壁及池底应光洁不渗水,呈浅色。池外走道不滑易于冲刷,走道外缘设排水沟,污水排入下水道。 3.3.4 室内游泳池采光系数不低于1/4,水面照度不低于80lx。 3.3.5 游泳场所应分设男女更衣室、浴淋室、厕所等。淋浴室每30~40人设一个淋浴喷头。女厕所每40人设一个便池,男厕所每60个设一个大便池和二个小便池。其污水排入下水道。 3.3.6 通往游泳池走道中间应设强制通过式浸脚消毒池(池长不小于2m,宽度应与走道相同,深度20cm)。 3.3.7 人工游泳池内设置儿童涉水池时不应与成人游泳池连通,并应有连续供水系统。 3.3.8 开辟天然游泳场时,其水质应符合本标准3.1.2规定,并设置卫生防护地带。 3.3.9 天然游泳场的水底不应有树枝、树桩、礁石等障碍物和污染源。水流速度不大于0.5m/s。 3.3.10 严禁在有血吸虫病区或潜伏有钉螺地区设计和开辟游泳场所。 4 监测检验方法 本标准的监测方法按《公共场所卫生标准监测检验方法》执行。 附加说明: 本标准由中华人民共和国卫生部提出。 本标准由天津市卫生防病中心、上海市卫生防设站、北京市卫生防疫站、广州市卫生防疫站、中国预防医学科学院环境卫生监测所负责起草。 本标准主要起草人董善亨、崔玉珍、高文新、黄荣、尹先仁。 本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院环境卫生监测所负责解释。

XX小区恒温游泳池节能安装系统工程设计方案

向空气索取节约能源改善环境提高效益 XX小区 恒温游泳池节能安装系统工程 设 计 方 案 设计单位: 联系电话: 联系人:

公司简介 广州聚阳太阳能设备有限公司是一家旨在运用国际节能前沿技术,专业致力于空气源热泵热水器的开发应用与销售的公司。公司成立于2003年,总部设在国际大都市的广州,生产基地设在广州市白云区,拥有一支由热泵技术专家和制造工程师组成的专业团队。具备技术研究、产品开发、生产、销售、售后服务及系统工程设、实施的完整体系,是行业内首家提供全方位服务的公司。 公司作为国内热泵热水器的知名企业之一,集中了节能领域的顶尖人才,根据现代环境特点研发了别墅、宿舍、宾馆、泳池及工业五大系列共30多个型号,可同时满足不同环境的使用要求。公司依靠雄厚的科研实力,致力于新产品的研发,每过一个季度就能研发出一款新产品,始终保持着国内热泵行业的领先优势。 秉承“运用最低能耗,为屋宇大厦创造环保、舒适、安全的节能生活空间”的企业理念,公司密切关注国际节能前沿技术,保持与国际领先技术相衔接,不断提高热泵技术。2004年6月,全新推出的清华王牌智能热泵热水器,运用了自主开发的“J YRS多度数码节能控制系统”,使得热泵热水器完全摆脱了以前半机械式控制的困扰,率先采用了高程度自动化数码控制。由广州聚阳太阳能设备有限公司首创的“多度数码码控制系统”能对主机运行、环境温度、水温、智能化霜等功能进行全面、准确、及时的检测与控制,对提升热能交换效率起到决定性的作用,是高性能与低能耗的完美结合的首创技术。 “品质是企业的第一生命力”是清华王牌的经营理念,为此公司对产品建立了严格的质检管理体系,以零缺陷产品作为出厂标准,通过了广东省产品质量监督检验中心的节能认证,已获得全国工业产品生产许可证和CCC等认证证书。专家级的全程服务体系也得到了广大用户的赞誉,获得了“中国热泵热水器十佳名优品牌”的称号,获得了福建省建设厅节能产品推荐使用品牌。 广州聚阳太阳能设备有限公司一直保持着健康、稳定、快速的增长,每年的平均增长速度为60%。强劲的发展势头得益于公司合理的市场定位。公司成立初期成功引入了全新的经营理念和4S营销管理模式,获得了业界、商界和消费者的广泛认同,塑造出清华王牌人诚信为本的品牌形象。目前,公司已在福建、浙江、江苏、广东、广西、云南、江西、海南,湖南,贵州。安徽等各个省设立多个区域代理,形成了业内更为健全的全国性营销网络,使得公司的市场份额与日俱增。与此同时在全国范围内建立了300多个售后服务中心和特约维修点,为消费者提供及时、便利、周到的服务,“客户满意是聚阳人的终极目标”。 展望未来,清华王牌将持续稳定发展,形成发展规模化、经营专业化、业务区域化、管理规范化的企业集团,力争在全球经济一体化的浪潮中,使清华王牌发展成为世界的王牌。

泳池安全管理规范

泳池安全管理规范编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 1.目的 保障泳池安全运营,杜绝事故隐患。

2.范围 适用于万科物业泳池管理。 3.方法与过程控制 3.1 泳池救生设施配置 3.1.1 救生观察台配置 A.游泳池水面面积250平方米以下的,应至少设置2个救生观察台。 B.游泳池水面面积在250平方米以上的,应接面积每增加250平方米及以内增设1个救生观察台的比例配置救生观察台。 C.救生观察台高度不得低于1.5米,室内游泳时天花低于3.5米并泳池面积较小的,观察台高度不得小于1.2米,室内泳池救生观察台需要有遮掩设备,遮阳设备不得遮挡救生员视线。 D.救生观察台需要可靠固定,不得有倒塌,断裂危险,人员上下应方便,不得存在安全隐患,救生观察台位置应靠近池边,避免救生台前方站人,出现观察死角。 3.1.2 有救生圈,救生杆等救生器材,250平方米以上的泳池救生圈配制不少于4个,250平方米以上泳池每增加100平方米增加一个救生圈,救生圈材质须符合安全要求,室内泳池不得使用船用海圈,救生椅上应设置至少一个救生圈,其余救生圈均匀分布在泳池周边,救生杆按水面面积250平方米配置一条,救生杆均应放置在泳池周边便于取用的位置。 3.1.3 泳池配置有急救室的,急救室应配有氧气袋(瓶)、救护床、急救药品和器材,救护器材应搭在便于取用的明显位置,未配置急救室的,泳池现场应配备救生药箱。3.1.4 救生药箱内配置如下药品,心脏急救类(如;速效救心丸),消毒类(如;酒精)、止血类(如;云南白药、创可贴),防中暑类(如;藿香正气丸,十滴水),包扎用品(如;纱布、剪刀、胶布)跌打损伤类(如;红花油)。 3.1.5 水质检测及处理应配置如下物品:余氯/PH值测试盒,余氯/PH值测试药剂,强氯精、片碱、食用碳酸钠、聚合氧化铝或明矾、碳酸铜等。 3.1.6 救生员应配置如下救生工具,偏光眼镜、哨子、手持式扬声器。 3.1.7 泳池现场应配置如下工具;扫把、拖布、水桶、水瓢、胶手套、抹布、垃圾袋、水管、小心地滑告示牌,暂停开放告示牌等。 3.2 泳池设备设施改进 3.2.1 对泳池池体,护栏及区隔设施,循环管网及设备,给,回水口及泄水口,防滑地面等涉及泳客行动安全的设备、设施进行改造的,必须由公司专业部门拟定改造方案,经泳池建设单位专业端口进行技术审核后,报原设计单位复核同意,符合报批,报建条件的,应严格执行政府部门报批,报建程序的要求。

游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范 1989-12-26 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。

游泳池安全注意事项(通用版)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 游泳池安全注意事项(通用版)

游泳池安全注意事项(通用版)导语:不安全事件带来的危害,人人都懂,但在日常生活或者工作中却往往被忽视,被麻痹,侥幸心理代替,往往要等到确实发生了事故,造成了损失,才会回过头来警醒,所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。 (一)游池边不可奔跑或追逐,以免滑倒受伤。 (二)游池边不可任意推人下水,以免撞到他人或撞到池边受伤。 (三)游泳池边严禁跳水,常因水浅,造成颈椎受伤而终生瘫痪。 (四)戏水时,不可将他人压入水中不放,以免因呛水而窒息。 (五)潜水时,应依自身能力为限,以免发生意外。 (六)水中活动时,已感有寒意或将有抽筋现象时,应立即登岸休息。 (七)游泳前进时,应张开眼睛,跟前者应保持安全距离,以免被踢到而受伤。 (八)若在水中发现自己体力不足,无法游回池边时,应立即举手求救,或大声喊叫「救命」等待救援。 游泳是一件令人身心愉快的事,但是游泳完后,也有几件事是非常需要我们去注意的: 专家建议,游泳后要立即刷牙或漱口,以减少口腔中次氯酸和高

氯酸对牙齿的损害。另外,游泳后还应滴眼药水,因为游泳后容易引起游泳性结膜炎。滴眼药水可以预防眼病。 游泳是磨炼人的意志、锻炼身体的良好方法,但游泳也有禁忌。 游泳十六忌: 一、忌饭前饭后游泳: 空腹游泳会影响食欲和消化功能,也会在游泳中发生头昏乏力等意外情况;饱腹游泳亦会影响消化功能,还会产生胃痉挛,甚至呕吐、腹痛现象。 二、忌剧烈运动后游泳: 剧烈运动后马上游泳,会使心脏加重负担;体温的急剧下降,会使抵抗力减弱,引起感冒、咽喉炎等。 三、忌月经期游泳: 月经期间游泳,病菌易进入子宫、输卵管等处,引起感染,导致月经不调、经量过多、经期延长。 四、忌在不熟悉的水域游泳: 在天然水域游泳时,切忌贸然下水。凡水域周围和水下情况复杂的都不宜下水游泳,以免发生意外。 五、忌长时间曝晒游泳:

一个新建游泳池的预算费用

一个整体泳池建造需要多少钱——友浪泳池解读你内心最关心的泳池报价问题 如果投资新建一个泳池,价格是大家关心的重要部分,想了解价格,就要知道新建一个泳池需要哪些分项目和设备,就像家庭装修一样,步骤都是大同小异:设计-主体改造-水电改造-木工-贴砖-刷漆等等. 建造泳池工程和装修类似,泳池相对技术要求较高,设计和计算更为精确,不过泳池是按照每个系统来设计和计算的,知道一个泳池有哪些项目,项目中含有哪些设备,再根据您需要的泳池类型,就可以向泳池公司咨询价格了,就可以做到知己知彼,不会被忽悠了,给大家推荐整体泳池建造系统,条理清晰,价格透明,下面以友浪泳池的整体泳池系统为参考,为大家详细介绍泳池建造需要哪些系统,系统中包含哪些设备,具体还是要根据设备的功能和品牌给予大家报价。 一、整体泳池系统包含:

1、整体游泳池结构系统(钢结构围板系统); 所有产品及配件均在工厂标准化制作完成,在现场流程化拼装,所有组件产品可拆装重复使用。钢结构围板优势:达到并优于《拆装式游泳池》国家标准;工厂标准化生产,最大限度降低后期维护成本;适合任何尺寸、形状及深度;可用于屋顶,室内,室外,篮球场等复杂环境;使用寿命长达30年,保修期长;安装快捷,十五天即可完工;可拆装重复使用。 2、整体游泳池平台系统(泳池平台及走道系统); 3、整体泳池防水装饰系统(防水装饰胶膜系统); 4、整体泳池水处理循环系统(含恒温恒湿系统); 5、整体泳池配件系统; 6、整体泳池清洁系统; 7、整体泳池配套功能设施系统; 8、整体游泳池运营/管理体系。 二、整体泳池特点 1.任何尺寸、形状、深度: 适用类型的泳池。不仅适合要求非常精确的竞争性场所,也适合非常精致的设计自由的泳池。 2. 少量维护保养,易于清洁、打理: 不同于传统建筑,整体泳池不需要一个明确的维护时间表。整体泳池非常坚固、持久,不易发生尺寸偏差;结构不会破裂或泄露,同时,防水装饰系统15年的防水保证,是也不会因为氯化的池水的侵蚀作

建筑中水系统及游泳池水系统安装

建筑中水系统及游泳池水系统安装 第一节 13.1 一般规定 13.1.1本章适用于民用建筑群(住宅区)的中水系统和游泳池水系统的施工。 13.1.2中水系统中原水管道管材及配件要求按本工艺标准排水部分执行。 13.1.3中水系统给水管道及排水管道施工按本工艺标准第4章、第5章规定执行。 13.1.4游泳池排水系统安装参照本工艺标准排水相关规定执行。 13.1.5游泳池水加热系统安装参照本工艺标准热水章节相关规定执行。 13.1.6中水系统及游泳池系统设备安装参照本工艺标准第4章、第6章、第13章的相关规定执行。 第二节 13.2 施工准备 13.2.1 技术准备 13.2.1.1首先进行图纸审查,掌握图纸内容。 13.2.1.2根据工程内容了解管线、设备等所处空间附近的结构、土建、电气、通风空调等专业情况,进行充分沟通,看是否存在不合理、冲突的问题,如有这些问题,通过图纸会审或设计变更解决。 13.2.1.3根据图纸要求、工程内容确定应当采用的标准、规范、规程、标准图集等,包括质量、技术、安全、环保等方面,并配备至项目部。 13.2.1.4到当地政府建设部门了解相关要求,获取有关政府文件,并学习领会贯彻执行。 13.2.1.5到当地档案馆了解工程建设档案的相关要求并掌握。 13.2.1.6熟悉合同内容,根据会审过的图纸、工程实际情况、公司资源配备情况、标准、规范、规程、已审批的施工组织设计等编制详细的施工方案,并向上级报审,向业主及监理报批。内容应有相应的质量、技术、工期、安全、环保等措施。 13.2.1.7根据审批的施工方案对作业班组进行详细的技术交底、安全交底,交底应按分项工程进行,当面交底进行双向沟通,并书面签字。 13.2.1.8确定每个分项工程的检验批。

游泳池安全使用须知

游泳池使用须知 Notice the use of Swimming Pool 1、本游泳池仅供住店客人免费使用; The swimming pool is only free for the hotel guests; 2、在泳池非开放时间,请您不要下水游泳; At the non-open time, asking the guests don' t enter water swimming; 3、凡有高血压、心脏病者,不宜使用游泳池; Those who have high blood pressure, heart attack, should not use the swimming pool; 4、为了您和他人的健康,凡患有肝炎、皮肤病、重症沙眼、肠道传染病、急性结膜炎、中耳炎、精神病者或酒后人士均不可进入使用泳池; For the sake of the health to you and the others, Any gets infectious disease, impatient conjunctivitis, middle-ear infection, mental illness or wine posterity of the hepatitis, skin disease, advanced case trachoma, bowel way, the private all can't get into an usage the swimming pool; 5、为确保儿童游泳安全,12岁以下少儿入池游泳时,应由家长(或成人)陪伴和监护其安全,如无成年人陪同,则管理处有权拒绝其进入泳池,除非有成年人陪伴下,12岁以下的儿童不得使用大游泳池; For insure a child to swim safety, 12 years old following little son go into pond swimming, should be kept company with by the parent (or adult) and serve as guardian it a safety, if have no the adult accompany, the administrative office then has power brush-off it to get into the swimming pool, unless keep company with in the adult under, the child under 12 years of age can not use a big swimming pool; 6、存放物品后请锁好柜门并自行保管好钥匙,贵重物品请勿放入更衣柜中,管理处概不负责物品遗失之赔偿责任,游泳完请将钥匙归还原处; Deposit a product behind please lock good cabinets and take care of good key by oneself, the valuables please don't put go into change dress a cabinet in, the administrative office all irresponsible product loses of indemnification responsibility, finish swimming to please to return key original place; 7、游泳者游泳(入池)前应先行淋浴、浸脚消毒; The swimmer swim to should take a shower bath, immerse feet in advance ago; 8、严禁在游泳池范围内吸烟和进食; Strictly forbid within the scope of the swimming pool to smoke cigarette and take a meal; 9、文明游泳,安全使用泳池设施,禁止在泳池区跳水及追打嬉闹、因此引发的任何人身伤害,须自行承担责任; Civilization swimming, safety usage the swimming pool facilities, the area which forbids in the swimming pool jumps into water and makes track for to play to make, therefore cause of any Human body injury, the beard undertakes a responsibility by oneself; 10、遇打雷、下大雨、暴雨、闪电,游泳者应尽快离开泳池,为顾客安全着想,泳池救生员,有权紧急关闭游泳池; Meet thunderclap, rain heavily, rain-storm, lightning flash, the swimmer should exert to

游泳池方案(50米标准池)

第一章设计依据 一、方案设计思想 初期投资和后期费用最佳结合,采用太阳能加空气源热泵方案,太阳能系统用来提供游泳后的淋浴热水(空气源热泵辅助),空气源热泵系统用来补充每天游泳池内消耗的热水和散失的热量。 太阳能系统相应功能: 太阳能在晴好天气为游泳人员提供游泳后的热水,根据甲方目前使用情况而定,此设计方案暂按20吨/天(水温45度)进行设计。天气不好时,空气源热泵启动替代太阳能来提供。 空气源热泵相应功能: 1、在初次放水时采用空气源做为制热源,分批次将游泳池水加满。 2、弥补每天游泳池散热和人员流动损耗的热水。 泳池设计水温为28℃; 二、工程简介 标准游泳池尺寸:50m×21m,深度1.8 m,容量为1890立方,春夏秋使用,冬季停用。游泳池为室内。 三、标准依据 1.GB/T18713-2002《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 2.GBJ15-88 《建筑给排水设计规范》(97版) 3.GB/T17581-1998《真空管太阳集热器》 4.GB/T18708-2002《家用太阳热水系统热性能试验方法》 5.GBJ17-88 《钢结构设计规范》 6.GBJ9-87 《建筑载荷规范》 7.NY/T343-1998《家用太阳热水器技术条件》 8.NY/T 514-2002《家用太阳热水器储水箱》 9.NY/T 513-2002《家用太阳热水器电辅助热源》 10、GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 11、GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全通用要求》 12、GB/T12936-1991《太阳能热利用术语》 13、《游泳池及水上游乐池给水设计规程CECS 14:2002》

游泳池机房调试方案

游泳池机房调试方案 一、准备工作: 1、检查水、电是否已正常供应到位,是否符合安全用电、用水规范。 2、检查全部设备、管道、阀门和配件的安装情况是否完善;机房排污系统是否完善;所有用电设备绝缘是否合格;确保设备运行安全措施是否到位;调试期间突发事故处理措施是否完善。 3、各池和管道清洗。一定要将池内水位补加到进、回水口位置以上,将过滤器多向阀转到“不经过过滤器循环”(RECIRC)位置,开泵一直到各池和管道清洁干净,将过滤器多向阀转到“排水”(WASTE)位置,开泵一直到各池的水排放干净为止。 4、清洁完毕,不超过一天给各池第一次注水。 二、各池第一次注水: 1、打开市政给水阀门和打开各池进水阀,一直到各池水加满为规定水位止。 2、检查水箱、管道、水泵是否充水,并及时排出管道、水泵泵体空气。 三、运行循环过滤系统 1、打开各池的所有供、回水系统阀门,打开泵进口阀门,松开或卸下毛发收集器的泵盖,排出空气让泵体中灌满水,安装好毛发收集器的泵盖,保证紧密不漏。 2、第一次运行过滤系统时,将多向阀转到清洗(RINSE)位置,启动泵,打开泵出口阀门,运转2-5分钟清洗滤料,停泵。以后运行时,此步骤可不用。 3、将多向阀转到过滤(FILTER)位置,启动泵,记录过滤刚开始时的压力表读数。 4、对热水池起泵前需将温度控制调整到要求设定值。 5、停止运行时,先分别关泵电源,然后关总电源。 6、对有备用设备时,不得开启所有的备用设备,应分时段启动运行备用设备,确保所有设备能运行正常和达到功能要求。 7、过滤系统,每天连续运行8小时,循环次数1——3次,运行过程如发现异常情况,应立即停泵。 四、过滤器反冲洗操作 1、过滤器反冲洗操作因调试阶段系统水质不稳定,应及时进行,当过滤器压力表的读数比过滤刚开始的读数高出10pai(70Kpa)时,必须进行过滤器反冲洗操作。 2、反冲洗时先停泵,将多向阀转到反冲洗(BACKWASH)位置,启动泵,运转2—3分钟,或一直运转到排水管口上的视镜内的水清洁为止,停泵,将多向阀转到清洗(RINSE)位置,重新启动泵,运转1分钟,停泵。 3、将多向阀转到过滤(FILTER)位置,重新启动过滤泵,进行正常过滤操作。 五、加药 检查加药泵的运行情况,药剂配制情况,检查各池的水质,确定各池投加化学药

游泳场所规范

卫生部国家体育总局文件 卫监督发〔2007〕205号 关于印发《游泳场所卫生规范》的通知 各省、自治区、直辖市卫生厅局、体育局,新疆生产建设兵团卫生局、体育局: 为了进一步加强游泳场所的卫生管理,规范游泳场所经营行为,提高卫生管理水平,根据《公共场所卫生管理条例》,卫生部、国家体育总局组织制定了《游泳场所卫生规范》,现印发给你们,请遵照执行。本规范自发布之日起施行。 二〇〇七年六月二十一日 游泳场所卫生规范 第一章总则 第一条依据 为加强游泳场所卫生管理,规范经营行为,防止传染病传播和健康危害事故的发生,保障人体健康,依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共文化体育设施条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律、法规,制定本规范。 第二条适用范围 本规范适用于中华人民共和国境内各类游泳场所,包括人工游泳场所、天然游泳场所和水上游乐设施。 第三条用语含义 (一)本规范所称游泳场所,是指能够满足人们进行游泳健身、训练、比赛、娱乐等项活动的室内外水面(域)及其设施设备。 (二)循环净化给水系统,是指将使用过的游泳池池水,按规定的流量和流速从池内抽出,经过滤净化使池水澄清并经消毒杀菌处理后,符合相关水质标准后,再送回游泳池内重复使用的系统。 (三)直流式给水系统,是指将符合生活饮用水水质标准的水流,按设计流量连续不断送入游泳池,再将使用过的池水按相应的流量连续不断经排水口排出游泳池的给水系统。 (四)直流净化给水系统,是指地面或地下水,经过滤净化和消毒杀菌处理达到游泳池水质标准后,按设计流量连续送入游泳池,再将使用过的池水按相应流量排出游泳池的系统。 (五)浸脚消毒池,是指为使游泳者在进入游泳池之前强制接受脚部消毒而在通道上设置的含有消毒液的水池。 (六)强制淋浴,是指为使游泳者在进入游泳池之前强制接受身体清洗而在通道上设置的淋浴装置。 第二章场所卫生要求 第四条选址、设计及竣工验收 (一)天然游泳场所应设在污染源的上游,上游1000米、下游100米以内不应有污水排放口,岸边100米以内不应堆有污物或存在渗透性污染源。水底与岸边地质适宜,不应有树枝、树桩、礁石等障碍物和污染物。水流速度不大于0.5米/秒,并应划定卫生防护区。严禁血吸虫病区或潜伏有钉螺地区开辟天然游泳场所。 (二)新建、改建、扩建的游泳场所工程选址、设计,在可行性论证阶段或设计阶段以及竣工验收前,应当委托具有资质的卫生技术服务机构进行卫生学评价。游泳场所应将设计说明、水质处理设计参数、场所总平面布置图、装修原材料、池水循环净化消毒装置及其工作规程、空调通风系统的设计安装情况以及其他有关资料,报当地卫生监督机构备查。 第五条环境卫生 游泳场所的内外环境应保持整洁、卫生、舒适、明亮、通风,空气质量符合国家有关卫生标准。 第六条人工游泳场所设施与布局 (一)人工建造游泳场所应设置游泳池及急救室、更衣室、淋浴室、公共卫生间、水质循环净化消毒设备控制室及库房。并按更衣室、强制淋浴室和浸脚池、游泳池的顺序合理布局,相互间的比例适当,符合安全、卫生的使用要求。 (二)急救室应按《体育场所开放条件与技术要求》GB19079要求设置,配有氧气袋、救护床、急救药品和器材,

游泳池水系统安装施工工艺标准

游泳池水系统安装施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于一般游泳池的给水管道及设备安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.3 水表的规格应符合设计要求并具有市场准入证,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.4 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2.1.5 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽格栅应为耐腐蚀材料制造并为组装型。游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造。过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积为连接管截面积的1.5~2倍。 2.1.6 游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应采用耐腐蚀材料制作。输送溶液的管道采用塑料管、胶管或铜管。 2.1.7 游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄水管应采用耐腐蚀材料制成。 2.2 作业人员要求 主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工等要通过专业培训,特殊工种持证上岗。 2.3 主要工机具: 2.3.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.3.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.3.3其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.4 外部环境条件: 2.4.1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.4.2暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.4.3明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 2.4.4 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每

游泳课注意事项

游泳课注意事项 一、任课老师注意事项 1、确保做到“安全第一”的教学要求,每节课的教案中应有具体的安全防范措施。 2、上课学生在实训中心门口集中,由教师点名后统一带入,下课后须及时安排学生起水,并要求学生不能再入池游泳。 3、游泳课实行封闭教学,要求学生不要迟到,上课后10分钟关门,下课前10分钟开门。 4、不定时清点人数,发现非上课学生,应主动协助游泳池管理人员将其驱赶出游泳馆。 二、学生注意事项 1、非上课学生不准擅入,如发生意外责任自负。 2、入池前必须淋浴,过浸脚池,以清洁皮肤和适应水温的刺激。 3、入池必须穿戴合身有色的游泳衣裤和游泳帽,佩带泳镜,做好准备活动。 4、进入游泳池后,严禁私自下水,应在老师的安排和指挥下,有秩序地进行练习。 5、为维护游泳池内秩序及安全,保证上课质量,应听从上课老师的安排和指挥,违者严肃处理,情节严重的按学校规章制度予以处罚。 6、请保持泳池安静,禁止在游泳课上推搡、按压、打闹、追逐、跳水、潜水、奔跑和打闹。

7、课间离开泳池须经老师同意,返回后应及时向老师报告 8、不得在池内擦身、吐痰及做其它不卫生的行为。 9、凡有皮肤病、眼疾、心脏病、癫痫、感冒、发烧等不适合游泳的疾患者不得入池,但需在上课前向老师提交医生证明。 10、禁止携带食物入池(含口香糖)。 11、禁止将绳状物品如皮带、毛巾等带入游泳池。 12、在泳池内活动过程中,若发现周边同学出现异常情况,应及时向在场任课老师汇报。 13、班长配合老师做好游泳课的课堂记律。 14、初学者应在老师的指导下在浅水区完成学习内容,严禁擅自进入深水区。 15、在游泳池内练习时,应在每一次练习前确定练习线路的安全性,以免与其他同学发生碰撞而引起安全事故。 16、老师宣布下课后,必须尽快淋浴换衣,离开游泳池,若发现有私自回到游泳池内活动者,将严格按照学校规章制度处理。

游泳场所管理办法

游泳场所管理办法 第一条为加强对游泳场所的管理,保障游泳者的健康和安全,根据《全民健身条例》《公共场所卫生管理条例》等法规规定,结合本省实际,制定本办法。 第二条本办法所称游泳场所,包括下列经营性场所: (一)室内外人工游泳池、馆(含拆装式游泳池,以下统称人工游泳场所); (二)海滨浴场等天然游泳场; (三)其他提供游泳服务的经营性场所。 第三条县级以上人民政府体育、卫生和计划生育、工商行政管理(市场监督管理)、公安、旅游、安全生产监督管理等部门按照规定职责,负责本行政区域内游泳场所的管理。 第四条举办游泳场所,应当依法取得《卫生许可证》,依法办理工商登记或者事业单位法人登记;举办人工游泳场所的,还应当依法取得《经营高危险性体育项目许可证》。 第五条省体育部门会同省卫生和计划生育、旅游等部门根据管理需要,参照国家相关标准,按照法定程序制订适用于游泳场所的地方标准或者规范,并指导、督促执行。 第六条游泳场所经营者应当遵守下列管理规定: (一)全面执行国家和省相关标准、规范,保证场地、设施设备、水质、卫生环境、安全保障等符合规定要求。 (二)向游泳者警示、提醒有关注意事项。 (三)按规定对水质进行日常检测,并公示检测的结果及时间;属于人工游泳场所的,还应当采取循环净化消毒、及时补充新水等水质维持措施。 (四)工作人员应当持有健康合格证明,水上救生员还应当持有上岗证。 (五)依法应当遵守的其他管理规定。 第七条人工游泳场所实行游泳者健康承诺制度。游泳者应当如实填写健康承诺单,对有不适宜游泳禁忌症的游泳者,游泳场所工作人员应当劝阻、制止其入水游泳。 省卫生和计划生育部门会同省体育部门制定游泳者健康承诺制度的具体实施办法。 第八条游泳场所经营者应当按照法律、法规、规章以及标准、规范的要求,建立健全卫生、安全、应急等管理制度,严格落实各项规定,向游泳者提供卫生与安全保障,提高服务质量。

游泳池水电安装现场施工方法

XX游泳池水电安装施工方案 一、工程概况: 本工程位于XX公园内,游泳池尺寸为25m×12m。 二、工程内容: 本工程在现有网球场改兴建一座游泳池。 (1)给排水工程: 1 5 术标准和施工方法。 四、施工方案: 1、穿墙套管、预埋铁件、预埋电管等的集中预制。 2、随土建进度,预埋防水套管、电线管、接线盒、预留孔洞等的预埋。 3、配合装饰工程的进度,进行灯具、配电箱、开关、插座等附件的安装。 4、各系统联动试运行,请有关部门验收。 五、施工方法:

1、施工配合: ①、认真熟悉各专业施工图,充分理解设计意图,找出设计中不完善,不详细地方,及时请甲方、设计院、监理公司有关人员进行协调解决。认真组织好图纸会审工作,平衡处理各工种的施工技术问题,及时解决水、电专业互相矛盾的地方, 为施工作好准备。 ②、在熟悉各自专业施工图后,找出需进行预留、预埋孔洞、铁件地方、画出 预留图,送监理、设计院,甲方批准后,报土建部门施工。 ③、安装工长必须检查所预留孔洞,铁件是否正确,及时了解施工设计变更对 ②管内穿线 选用导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,盒、箱内清洁无污物,护口、护线套管齐全无脱落。导线在管子内无接头,无扭绞,不进入盒、箱的垂直管口上穿线后密封处理良好。导线切剥不伤线芯,导线连接牢固,绝缘包扎严密良好。导线连接处搪锡均匀,导线在箱内排列整齐,有适当的余量,接地线截面选用正确,色标正确,连接牢固紧密。应将导线的端头盘入箱、盒内,用纸封堵严密,以防污染,同时应防止

箱、盒内进水。 3、施工管理: 整个安装工程拟采用项目法施工及目标管理,管理流程图如下: 合理安排施工进度和程序,密切配合土建施工,及时安排各专业进行穿插,以保证施工连续性,不发生施工程序和质量措施上的矛盾。 ⒉在施工准备过程中,一定要全面综合安装各专业与土建专业在技术、程序间的矛盾,发现问题,及时解决。特别是设计上的矛盾和不完善、不合理的地方,应及早提出并解决。施工过程中,涉及到水、电有关的土建设计变更内容应及时同安装各专业联系,协商解决,避免互相影响,而延误工程进度。 ⒊必须定期举行施工协调会,会同甲方、设计院、监理公司、土建、安装单