文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理单位主体工程评估报告

监理单位主体工程评估报告

监理单位主体工程评估报告
监理单位主体工程评估报告

主体结构分部工程

监理质量评估报告

工程名称:

建设单位:

承包单位:

设计单位:

总监理工程师:

报告日期年月日

监理单位城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录

一、工程概况 (3)

二、监理工作成效 (4)

三、监理资料统计 (5)

四、质量控制手段 (6)

五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 (7)

六、主体结构验收内容 (8)

七、主体结构质量评定 (8)

八、结构实体钢筋保护层检测情况 (9)

九、强制性条文执行情况 (11)

十、监理评估结论 (11)

主体结构分部监理质量评估报告

一、工程概况

工程名称:

建设单位:

勘察单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

实验单位:

商品混凝土单位:

设计概况:工程#楼,长m,宽m,建筑面积㎡。地上层,建筑总高m。室内外高差㎝。混凝土强度等级:

构造柱、过梁、板C25

钢筋材质:

d?12HPB235,d≥12HRB335级

钢筋保护层厚度:柱30mm,梁25mm,墙15mm。+0.000以上至二层采用M7.5混合砂浆,沿墙高每隔50cm设2Φ6通长拉结网片钢筋;二层以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔50cm设2Φ6拉结网片钢筋。

二、监理工作成效

施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊焊工均持证上岗。经查施工质保体系符合施工施工质量管理要求。

本工程#楼开工以来,施工单位报审的施工组织设计、施工技术方案份,技术交底份。通过监理审查,提出了具体审查意见,使施工组织设计、施工技术方案更加切实可行,从而有利于工程质量的控制。

在监理对质量控制过程中,要求施工单位所有材料必须进行质量报验。首先索要质量合格证、质量证明书。所有材料到达现场后,经监理对外检查合格,并经监理见证员进行见证取样送检,试验报告符合材料质量标准后,填报材料产地、品种、规格、数量、使用部位的清单,再经监理在材料报验单上签认,方可在工程上使用。

商品混凝土实验室出具了混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,试块组数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。

各分项工程施工中,施工单位能严格把关,有"三检"制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全,隐蔽记录共计份。

号楼主体结构垂直度检测:全高最大偏差mm。

号楼主体结构标高检测:全高最大偏差mm。

在施工过程中和分项工程验收时,发现了一些质量缺陷。对质量缺陷,我们的原则是,允许质量缺陷出现,但不允许质量缺陷的存在,及时发出,限期整修,对质量缺陷的处理,本项目监理部对施工单位发出《监理通知》份,对此施工单位进行了认真整改,并写出了回复单。

三、监理资料统计

该楼均采用钢材Φ-Φ,检测报告份,结果。钢筋拉拔试验份,检测墙拉筋Φ6.5 份,均。

混凝土采用(商品混凝土),主体共用立方。

其中C25为立方、C20为立方,标养试块试验报告份,汇总评定验算全部符合合格标准。

砂浆采用自拌砂浆M7.5、M5,检验报告份,全部合格。

煤矸石砖,检验报告份,全部合格。

四、质量控制手段

我们采用旁站监理,平行检查,抽查,巡视等方法,对工程施工进行了全过程的监理,当发现质量缺陷时,采用口头通知、监理通知、停工令等方式,要求施工单位进行整改。

旁站监理,主要目的是检查施工人员能否正确执行操作规程(钢筋绑扎方法、钢筋位置、混凝土振捣方法、时间等)。同时,对施工所用材料,混凝土制作,外观质量等进行检查监督。

平行检查,是每道工序完成后,在施工单位自检的基础上,监理重新检查一遍,取得数据,作为分项工程评定的依据。

抽查,是对现场监理在旁站、平行检查的基础上,组织监理人员定时或不定时的对单位工程分层(或分部)进行检查,即是对工程质量的再检查,也是对监理人员工作质量的检查。

巡视监理,总监的巡视,是对各单位工程、分项工程的工作面的进度、质量、施工材料、人员操作、机械使用情况等的综合检查,经了解工程施工的全面情况是对现场监理的拾遗补缺,现场监理既要对工程重要部位,主要工序进行旁站监理,也要对各工作面的施工质量、进度等进行全面的了解和控制。

对测量放线,进行跟踪同时同步一放一查一起进行复测检查。对混凝土浇筑进行跟班作业旁站监理。对钢筋下料、绑扎、安装工程进行了旁站、巡视与工序质量验收相结合的监理。

五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程

隐蔽工程的旁站监理,是施工阶段对关键部位,关键工序的施工过程实施全过程的跟班监督活动。其中,钢筋隐蔽各节点绑扎,经验收均符合设计图纸要求,同意隐蔽。

1、旁站前做的工作

全面掌握旁站监理部位的设计图纸及相关规范、标准的要求。

审批施工单位的施工组织设计和专项施工技术方案以及施工单位提出的控制施工质量的有效方法和可靠的技术保证措施。

审查施工单位提交的有关材料、半成品、构配件的质量证明文件。审查施工操作人员的岗位证书。

检查开工准备施工作业条件情况,完善施工环境。

督促施工单位及时进行技术交底,制作样板。

2、旁站过程中的工作

检查施工过程中操作人员的施工方法和工艺是否处于良好状态。检查施工机构设备的维修保养工作是否能满足连续施工的要求。检查操作人员是否按施工图纸和规范标准的要求进行施工发出问题及时纠正,必要时应停工整改。

督促施工单位加强对工序产品的检查,工序交接检查。对于施工难度大或容易产生质量通病的部位,加大监管力度,必要时采用一些检测仪器(设备)进行测量。

要求施工单位质检人员通过对工序的检查取得数据进行报检,完善旁站资料。

六、主体结构验收内容

1、混凝土结构子分部:1-6层钢筋、模板、混凝土、现浇结构分项。

2、砌体结构子分部:1-6层墙体砌筑。

七、主体结构质量评定

号楼主体结构质量评定表:1

子分部工程分项工程名称检验批合格批合格率分项评定混凝土结构钢筋

混凝土

现浇结构

砌体结构砖砌体

八、结构实体钢筋保护层检测情况

1、依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E结构主体钢筋保护层厚度检验评定。对号楼主体钢筋保护层进行了无破损检测,板共抽取个构件,合格率%;梁抽取个构件,合格率%,均符合规范要求,评定合格。

2、混凝土试块标养和同条件养护强度汇总评定情况:

承担本工程混凝土试块试验的单位是:界首市诚信建材检测有限公司,具体内容见表2和表3.

(1)混凝土标养强度质量评定见表2

混凝土标养强度质量评定表:2

混凝土强度等级分项工程总组数

(n)

平均强度

(mf)

标准差

Sf

cu

强度评定(GBJ107-87)

n≥10 Mfcu-

入1sfcu

0.9fcuu

,k

Fcu,

min≥

入2fcu,

k

评定结

n<10 mfcu≥

1.15fcu

,k

Fcu,

min≥

0.95fcu

,k

C25 主体结构C20

合格判定系数

试块组数变异系数=sfcu/mfcu 10-14 15-24 ≥25

入1 1.7 1.65 1.6

入2 0.9 0.85 0.85

(2)混凝土600度·d同条件强度质量评定见表3.

混凝土600度·d同条件强度质量评定表3

混凝土强度等级分项工程总组数

(n)

平均强度

(mf)

标准差

Sf

cu

强度评定(GBJ107-87)

n≥10 Mfcu-

入1sfcu

0.9fcuu

,k

Fcu,

min≥

入2fcu,

k

评定结

n<10 mfcu≥

1.15fcu

,k

Fcu,

min≥

0.95fcu

,k

C25 主体结构

C20

合格判定

系数

试块组数变异系数=sfcu/mfcu

3、混合砂浆强度评定:

M7.5混合砂浆强度评定:砖砌体混合砂浆试块抗压强度1-2层平均抗压强度 MPa> MPa,最小抗压强度 MPa>5×0.75 = MPa,全部试块合格;M5混合砂浆强度评定:砖砌体混合砂浆试块抗压强度3-6层平均抗压强度5.7MPa> 5 MPa,最小抗压强度5.4MPa>5×0.75=3.75MPa,全部试块合格。

九、强制性条文执行情况

依据建设部令81号《实施工程建设强制性标准监督规定》号楼主体结构分部均严格按照中华人民共和国建设部下发的,2002年版中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)中要求的内容进行了实施,无违反强制性条文的情况。

十、监理评估结论

1、依据:

《工程测量规范》(GB50026-2007)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

小区工程号楼的质量符合设计要求和施工质量验收规范的规定。

2、质量控制资料基本齐全。

3、工程观感质量好。

4、评估意见:

综上所述,号楼主体分部工程符合国家法律法规规定,符合设计及相关施工质量验收规范要求,符合质量验收标准合格等级,评估为合格。

项目管理有限公司

项目监理部

项目总监理工程师:

年月日

主体结构分部工程质量验收评估报告范本

主体结构分部工程质量评估报告(范本) 一工程概况 1、项目名称:荷香湾大厦工程 2、工程地点: 大地荷塘路36号 3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。 二评估依据 1 、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2 、荷香湾大厦施工合同、监理合同。 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 4 、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 5 、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 6 、人防验收规范。 三法律、法规、建设性标准条文执行情况 荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四设计单位配合情况 荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,对于避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五监理合同履约情况 1 、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。 2 、荷香湾大厦工程质量监理情况 2.1 、建筑工程原材料质量控制措施 (1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。. (2)对进场的钢筋、水泥、砂、石子、砖砌体及水电材料等原材料均按规范要求见证取样送检,同时查验其产品合格证书、出厂检测报告及质量保证书,保证所有进场材料经检验合格后方可投入使用。 2.2 、构配件及设备进场检验情况 (1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 (2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。 2 .3、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。 (2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。

安全评估报告

安全评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:昆山广兴电子有限公司厂房F工程 2、建设单位:昆山广兴电子有限公司 3、工程规模:建筑面积23551平方米 4、工程结构:框架结构三层 5、工程地点:金鸡河以东,南浜路以北 6、总投资额:2680.00万元 7、设计单位:芜湖市建筑设计研究院 8、勘察单位:江苏建材地质工程勘察院 9、监理单位:苏州建设监理有限公司 10、施工单位:福建省闽南建筑工程有限公司 11、质量监督单位:昆山开发区建设工程质量监督站 12、合同开竣工日期:2010年7月7日至2011年3月7日

二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

监理评估报告主体结构验收

市金日制药浴室综合楼工程 主体结构 监 理 评 估 报 告 监理单位:市路桥咨询监理 总监理工程师: 日期:年月日

一、工程概况: 1.工程名称:金日制药—浴室综合楼工程 2.建设地点:同安城东工业区 3.结构型式:钢筋混凝土框架结构三层 4.建筑面积:707.35平方米, 5. 本次验收:主体结构 二、本工程各参建方: 1、建设单位:市金日制药 2、设计单位:市经纬建筑设计 3、勘察单位:地震地质工程勘察院 4、监理单位:市路桥咨询监理 5、施工单位:市嘉颐建筑工程股份 三、监理机构组成及主要监理人员: 总监理工程师:杜广志 监理工程师:王西锋 监理员:杜广志、林文煜 见证员:王西锋 安全监理员:池绍华 四、监理工作情况: 1、监理依据《中华人民国建筑法》,《建设工程质量管理条例》,《建设工程监理规》,《建设工程质量验收统一标准》,《建设工程施工合同》,《建设工程委托监理合同》,工程量

清单容,本工程设计图纸及其他相关技术规、标准,国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 2、严格审核施工单位提交的施工组织设计,督促施工单位建立完善的质量保证体系,落实保证工程质量的技术措施、组织措施及安全措施等。 3、严格执行工程材料报验程序,严把工程材料质量关,对进入现场的工程材料进行检查验收,并及时见证取样送检;不符合质量要求的工程材料,不允许在工程中使用。 4、积极主动做好监理巡视检查、质量跟踪检查,发现问题及时与各有关部门联系处理。 5、严格执行工程报验制度,进行平行检验实测工作。对工序质量进行控制,上道工序质量不合格不允许下道工序施工。 6、严格核查进场砼塌落度、并对砼浇捣进行旁站监理,做好旁站监理记录; 7、严格执行日常安全巡视检查制度,发现安全隐患或违章作业及时以口头或书面形式通知施工单位整改。 五、执行房屋建筑工程强制性标准及图纸设计变更文件执行情况: (一)、本工程能严格按现行有关施工与验收规、规程、标准施工,施工过程未发现有违反强制性标准的行为。严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,所有设计变更均有经过设计单位的签认,设计变更的手续齐全。 (二)监理执行标准: 1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2、工程建设标准强制性条文(2002年版) 3、建设工程监理规(GB50319-2000) 4、混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002) 5、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)

监理安全评估报告

监理安全评估报告 一、工程概况: 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况:

本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、监理文明施工现场情况: 1、该楼按平面布置图建立了砂、石、水泥、堆料场、建立了标准的围档,大门口设岗,场内砼硬质路面,保持了场地清洁干净,

主体结构验收监理质量评估报告

主体结构验收监理质量评 估报告 The document was prepared on January 2, 2021

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日

目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述 三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况

一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26组(其中标养12组,同条件12组,拆模4组)、C30混凝土试块共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。

施工安全监理评估报告

项目施工安全监理评估报告工程名称:***工程 建设单位:***房地产开发有限公司 设计单位:******设计有限公司 施工单位:******建筑工程有限公司 监理单位:*******监理有限公司 重庆*****建设监理有限公司

项目施工安全监理评估报告 一、工程形象进度 *******旧改工程位于大足县*****镇木料市场旁,建筑面积为*******㎡。建筑层数为**层。结构类型为框混结构。抗震设防烈度:六度。至今已全部施工完成。 二、安全施工情况 该工程自2009年6月15日开挖基础土石方至今,未发生过一起安全事故。施工现场安全管理能严格按照“安全保证体系中制定的各项规章、制度、规定”进行执行,安全措施条条落实,处于有序、文明状态,卫生状况良好。 三、监理安全评估依据 1.由施工单位提交的项目安全保证实施计划。 2.施工现场安全保证体系DBJ08—903—98标准。 3.建筑施工安全检查标准JGJ59—99国家行业标准。 4.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2001)。5.施工现场临时用电安全规范(JGJ46—88)。 6.建筑工程施工现场供、用电安全规范(GB50194—93)。 7.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—2001)。 8.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)。

9.固定式塔机安全技术规范(JGJ88—92)。 四、资料情况 依据施工现场安全保证体系DBJ08—903—98标准收集,整理各类安全资料,各工种的安全技术交底比较切合实际,起到了指导作用。 五、现场实际巡视实况 1.专职安全员认真负责,有章可循,违章必纠,发现问题及时解决。 2.现场各职能部门的管理员均能履行自己的职责,在安全施工过程中做到一环扣一环,不放过每一个不利于安全施工的隐患。 3.施工项目经理亲临现场,坐阵指挥,对不安全隐患及事故苗头及时处理、及时解决,不留“尾巴”。 4.现场施工人员的安全意识不断增强,自觉遵守各项规章制度的作风已蔚然成风。 六、施工现场安全生产保证体系运行情况的评估 总的来说该项目的主要领导、专职安全员、各职能部门的管理人员,对现场的安全生产工作都十分重视,做了大量的工作。从工地现场的安全隐患检查、资料的收集整理等等的实施工作,比较清楚地证实了该施工项目部对施工现场安全生产保证体系的运行理解和掌握已基本到位。安全工作是确保人生安全和国家财产安全的头等大事,安全事故是防不胜防的事,该项目部由于领导组织落实、措施落实、

主体工程评估报告

GZ/SW/ WI-02-T-28 铜仁市共青路毛荐私房 主 体 工 程 质 量 评 估 报 告 监理单位: XXXXX工程建设监理咨询有限公司 日期:二○一二年一月二十日

一、工程概况 (一)建设单位名称:铜仁市共青路毛荐私房 (二)监理项目名称:铜仁市共青路毛荐私房监理项目部 (三)建设地点: 铜仁市共青路梁山堰 (四)监理项目所在地周边环境、地形、地势: 周边设有道路,与周边用地,建筑均有足够退让距离,用地为梯形。 (五)总建筑面积4442.7平方米、其中地下493.6平方米、地上裙楼__________平方米、主楼3949.1平方米. (六)建筑总高度25.2米,层数-1+8层,其中地下一层,地上八层。 (七)占地面积: 车间长1轴至30 轴40.13 米,宽A轴至T 轴16.5米。 (八)本工程基础形式:采用人工开挖孔桩基础,基础埋置在中风化白云岩上,地基承载力标准值fk=2500kpa。 (九)主体结构形式: 本工程负一层、一层为底框结构,柱、梁板为C30砼现浇结构,墙体采用Mu10水泥标砖M5.0混合砂浆砌筑;二层至顶层为砖混结构,其中二层墙体采用Mu15水泥标砖M10混合砂浆砌筑,三层至顶层墙体采用采用Mu150水泥标砖M7.5混合砂浆砌筑,屋面设1200高女儿墙。 (十)本工程墙体材料:外墙采用水泥砂浆打底,银灰色外墙漆饰面,白色外墙漆为装饰线条。 (十一)建设工期240日历天:开工日期2011年07月01日;竣工日期2012年03月01日。 二、监理情况 (一)事前监理:

1、对设计图纸、说明进行学习,熟悉掌握图纸内容,掌握技术要求。 2、对施工单位报送的施工施工方案进行审查,对不合理的部分提出修改要求。 3、对原材料、成品、半成品进行抽检,并要求有出厂合格证,试验报告,砂浆、砼要有配合比试验报告。 4、对施工机具、计量仪器进行检查,对不符合要求的严禁使用。 (二)事中监理: 1、针对工艺过程的具体要求情况,采用现场检查、测量、取样、旁站等手段进行现场跟踪监理。 2、对隐蔽工程进行检查施工验收,各个隐蔽部位必须经过现场实际查验合格后,经各方签字认可。 3、各施工部位必须有质量保证措施,对于无质量保证措施的禁止施工。 4、各类施工材料必须经过现场抽样送检,对不合格的坚决清退出场。 5、对主体工程砖砌体实测水平灰缝砂浆饱满度抽测100个点,合格率达80%;轴线位移,抽测80个点,合格率达80%;垂直度抽测100个点,合格率达80%;水平灰缝厚度抽测100个点,合格率达70%;楼面标高抽测10个点,合格率达80%;楼面表面平整度抽测100个点,合格率达80%,门窗洞口宽度抽测50个点,合格率达80%;外墙上下窗口偏移抽测30个点,合格率达90%;水平灰缝平直度抽测80个点,合格率达80%。 6、柱、梁现浇结构轴线位置抽测60个点,合格率达80%;垂直度抽测20个点,合格率达85%;层高标高抽测60个点,合格率达80%;截面尺寸抽测50个点,合格率达80%,表面平整度抽测20个点,合格率达80%。 7、混凝土C30砼现场取样试块17组,其中监理见证取样7组,C25砼

主体结构质量评估报告(完整模板)

编号: **工程质量评估报告 (主楼20层以下土建主体结构工程) 一、工程概况 1、工程概况: **工程位于市北京路号南侧,总建筑面积125899m2(地上建筑面积93828m2)。 一期工程建筑面积约110000m2,主楼地面以上36层,地下二层,建筑物高度171.60m,为钢筋混凝土框架—核心筒结构;裙楼七层,局部八层,建筑物高度36.00m,为钢筋混凝土框架—剪力墙结构。 一期工程地下二层结构抗震等级为框架三级、剪力墙三级;地下一层以上结构抗震等级分裙楼框架二级、剪力墙一级,主楼及其附近范围为框架特一级、核心筒剪力墙特一级。 本工程由**投资建设,**承担建筑设计,***公司承担施工阶段监理。 主体结构工程由***公司承建。 2、施工情况: 本工程主楼自2006年1月20日出±0.00至2007年2月26日封顶,主体施工历时13个月(其中主楼20层结构主体于2006年9月14日完成),20层以下墙体自2006年10月开始砌筑,历时5个月完成。裙楼主体施工从2006年3月9日至2007年1月30日封顶,历时9个月,5层以下墙体自2006年11月开始砌筑,历时4个月完成。 二、质量评估依据、评估范围 1、质量评估依据 1)***设计研究院有限公司--“***”施工图及有关文件; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准(B50300-2001)》;

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 4)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002; 5)《高强混凝土结构技术规程》 CECS104:99; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003; 7)《砼强度检验评定标准(BJ107-97)》; 8)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砌体结构工程)》DB32/295-1999; 9)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砼结构工程)》DB32/296-1999 10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 11)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 12)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 13)与本工程有关的标准、规范、规程及技术性文件; 14)市建筑安装工程质量监督站的有关要求; 2、本质量评估报告的评估范围 本质量评估范围为:主楼±0.00以上20层以下主体结构及墙体,裙楼±0.00以上5层以下主体结构及墙体。 三、工程分部、分项划分、验收情况及工程质量评定等 1、工程分部、分项划分

监理安全评估报告

监理安全评估报告 株质安监统编 2008监理-14 P2,1 阶段分部、关键部位(工序)质量安全评估表工程名称:明月湖18、19栋201014?? 单位(标段) 阶段分部建筑节能工程名称关键部位(工序) 建设单位株洲市建锋房地产开发有限公司建筑面积 36422.61? 施工单位湖南株洲嘉宇建设工程有限公司结构类型/层数 17+1层监理单位株洲市华信监理有限责任公司基础形式人工挖孔桩 工程规模 一、监理工作情况: 在建筑节能工程的监理过程中,监理部严格按照建筑节能验收规范要求,加强对原材料的控制,对技术资料与实物进行核对,确保符合设计要求;对检查发现的问题及时下发监理工程师通知单,进行质量纠偏,要求施工单位及时整改到位。做好监理巡视检查和跟班旁站监理工作。 二、子分部、分项工程/关键部位、工序、检验批施工质量验收情况 分项(工序) 检验批序子分部(部位)工专业监理工程师应有合格应有合格号程名称 (签字) 个数个数个数个数 1 外墙保温 2 2 3 3 33 2 建筑外窗 2 2 3 3 33 3 屋面节能 2 2 2 2 三、质量验收、安全考核评估结论:

1、施工文件资料核查情况: 2、强制性标准执行情况: 3、阶段分部、关键部位质量验收结论: 4、阶段安全考核结论: 监理单位(公章) 总监理工程师(签字): 年月日 1、本表一式三份,监理、建设、监督各一份。2、本表在阶段验收前由监理单位向建设单位提交。 监理-14 P2,2 四、监理文件和施工文件审查资料汇总表 序份序份资料名称表格编号资料名称表格编号数号数号 工程开工/复工报审表及附1 监理合同 4 施管-1 件 施工组织设计(方案)报审2 项目总监任命书监理-7 5 施管-2 表 3 监理规划 6 分包单位资格报审表施管-3 4 监理实施细则 7 报验申请表施管-4 5 监理部总控制进度计划 8 工程材料/构配件/设备报审施管-9 监理工程师通知单及回 6 监理-1 9 图纸会审记录施管-12 复单 7 监理工作联系单监理-11 10 工程开工报告施管-15 8 工程变更单监理-12 11 工程复工报告施管-16 9 工程暂停令监理-2 12 见证取样送检委托单施管-18 预拌混凝土使用情况报审10 第一次工地会议纪要建设-19 13 施管-32 表 11 工地例会纪要 工程项目安全生产阶段考12 专题会议纪要 1 施管-20 核表 施工单位质量保证体系报13 工程临时延期审批表监理-4 2 施管-21 审 施工现场质量管理检查记14 工程最终延期审批表监理-5 3 施管-23 录 开工前安全生产条件报审15 监理日记 4 施管-27 表 安全防护、文明施工措施费16 监理月报 5 施管-28 用使用计划表 17 旁站监理方案 6 安全专项施工方案报审表施管-29 工程项目安全生产保证体18 旁站监理记录监理-8 7 安管-1 系报审表

主体结构验收评估报告

康城小学(二期)扩建工程主体结构分部验收 建设单位:集美区教育局 代建单位:厦门市杏林建设开发有限公司 设计单位:福建建科建筑设计院有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院 施工单位:厦门树鑫建设集团有限公司 监理单位:厦门工程咨询有限公司 质监部门:集美区建设工程质量安全监督站 项目总监: 单位技术负责人 厦门广正工程咨询有限公司

日期:2015年月日 康城小学(二期)扩建 主体结构分部验收质量评估报告 一、工程概况: m,地上建筑面积本工程为集美区康城小学二期扩建工程,总建筑面积为3541.982 m,建筑占地面积1144.5602m。层数分别为地上4层。总建筑高度为:16.95m。功能布3541.982 局:图书馆、连廊A、梁架A。结构体系:现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度为7度,主体结构合理使用年限为50年,建筑等级为二级,屋面防水等级为二级。一层柱混凝土强度等级为C30,二层梁板至屋面层梁板混凝土强度等级为C25。主体结构砌体采用600mm×240 mm×200 mm,600 mm ×200 mm×200 mm,600 mm×200 mm×200 mm三种规格加气混凝土砌块砌筑。填充墙采用A5.0加气砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。 二、施工、监理及专项验收情况: 1、2014年10月13日基础地基槽验收合格。 2、2015年3月3日进行观感验收 三、项目部监理人员情况: 项目总监:、土建专监:、见证员:、监理员:、安全监理员: 四、分部工程评估依据: 监理过程中,我司认真执行现行与本工程有关的国家标准、法律、法规及行业、省、市地方法规、标准,执行的规范及标准如下: 建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011年修订版 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) 混凝土强度检验评定标准(GBT50107-2010) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑结构可靠度设计统一标准(GBJ50068-2001) 建筑工程抗震设防分类标准(GBJ50223-2008) 混凝土结构设计规范(GBJ50010-2010) 建筑结构荷载规范(GBJ50009-2012)

主体工程监理评估报告

主体工程质量评估报告 编制: ______________ 审批: ______________ 主体结构工程质量评估报告 、工程概况: 该工程位于西安建设路与幸福南路十字东北角,建筑面积 34817.2 〃,地下2层,地上为1栋32层高层住宅,为剪力墙结构;一栋 4 层商铺,为框架结构。建筑高度为98.8 米。建筑物抗震设防烈度为8 度,工程设计等级1 级,建筑设计使用年限:三类、50 年。 二、工程主体单位: 设计单位: 勘察单位: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 三、施工质量依据: 1 )《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 四、主体结构工程特点: 构造柱、主体结构混凝土强度为二十一层以上为C30,二十一层以下为C35,外墙外侧梁、柱保护层为30mm外墙内侧、内墙、板保护层为20mm柱保护层为25mm 五、工程施工概况: 主体工程于2010 年3 月5 日开始施工,在施工过程中,我监理部严格按照施工规范来监督施工方。为了保证工程主体结构的质量,我监理部积极督促项目部对进场的原材料进行复试,复试合格后才可用于工程拟定部位;其次从分项工程检验批开始加强质量控制,要求班组进行自检、交接检,发现问题及时整改,从而加强质量的控制。主体结构工程主要从以下五个方面分项进行控制:(1)工程测量轴线、标高我监理部全面复查,满足设计要求。该工程主体结构分部(子分部)工程经班组和施工单位自验收,施工质量符合建筑工程施工质量验收规范,满足设计要求。 (2)模板工程 根据本工程的结构特点,在施工前制定了模板专项施工方案。每根墙膜的顶标高均按照现场提供的楼层控制线确定,以便于控制梁底模的水平。梁底模的架设根据砼的重量及施工时所产生的活荷载和扰度,从而选用平均直径》①48mm 勺钢管支撑,间距*①500mm每根钢管支撑底部用木楔垫实、固定。并设纵横向各两道水平拉杆,现浇板面主龙骨采用50 x 100mm的方木* 300满铺固定,支撑间距* 700mm上铺20mn厚的多层板,要求各模板接缝严密平整,在模板分项工程

主体结构验收质量监理评估报告最终版

富春新天地(一期A)一标工程8#、9#、10#楼地下室中间结构验收 监 理 评 估 报 告 杭州市城市建设监理有限公司 (盖公章)

一、工程概况: 工程名称:富春新天地(一期A)一标 工程地点:富阳市迎宾北路九龙仓南面 建设单位:杭州钧顺房地产开发有限公司 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 质监单位:富阳市建设工程质量安全监督站 监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 施工单位:浙江钱江建设集团有限公司 建筑面积:本标段包括5#~10#楼,地下一层,地上34层及S1~S3商业用房,建筑面积123590m2 工程造价:2.4713亿元 本次中间结构验收部分为8#~10#楼地下室(地下一层,其中10#楼地下室有夹层),建筑面积7301m2,建筑类别为一类,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为六度,结构类型为框架结构。 桩基工程:采用钻孔灌注桩,桩径有700,850,900mm,持力层为5-3中风化花岗岩,进入持力层不小于0.7m,有效桩长不小于24.8m,桩身混凝土强度等级为C35。 地下室工程:,钢筋混凝土筏板基础,板厚400mm,混凝土设计强度为C30P6地下室主楼范围内的剪力墙、柱混凝土设计强度为C50,主楼范围以外的剪力墙、柱混凝土设计强度为C40、C30,地下室外剪力墙、顶板梁板混凝土设计强度C30P6。地下室填充墙采用混凝土多孔砖,设计强度为MU15。 二、监理工作过程和成效的汇报: 1、我监理公司承揽富春新天地(一期A)一标工程监理业务以后,建立以

总监为核心的驻地监理项目部,配备各专业监理人员,制定了岗位责任制并编制了工程监理规划及监理细则、见证取样计划、旁站监理方案等监理文件,规范化开展监理工作,代表公司全面履行监理合同。 2、项目监理部严格按工程监理规范操作,认真审批施工单位的施工组织设计及各专项方案,质保保证体系,并提出监理意见。 3、项目监理机构在施工过程中,严格按国家的有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件监理,严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等;保证了工程所用材料合格,施工在验收合格的前提下有序进行。 三、工程质量评估依据: 1、国家及省市现行关于工程建设方面的法律法规、条例、文件。 2、建筑工程施工质量验收统一标准及相关施工质量验收规范。 3、勘察、设计文件(工程勘察报告、设计图纸、设计变更联系单、图 纸会审纪要等)。 4、委托监理合同及施工承包合同,工作联系函。 5、施工规范、规程,标准图集等。 四、工程质量评估方法: 1、施工企业项目专业质量检查员填写检验批的质量验收记录,专业监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收,符合要求后予以签认。 2、施工企业对分项工程质量进行自检、填报分项工程质量验评资料; 3、专业监理工程师组织施工单位专业技术负责人对分项工程质量进行验收,对其报送的分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认。 4、总监理工程师组织施工单位项目经理和有关勘察、设计单位、建设单位负责人对分部工程质量进行验收并填写验收结论。 5、在分部工程质量等级评定的基础上,由总监理工程师组织建设单位、施

主体结构验收质量评估报告

主体结构验收质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:xx县xx小区11#楼 2、工程地点:xx县xx大街西段路南 3、建设单位:xx县城市发展有限公司 4、监理单位: xxxx项目管理有限公司 5、承建单位:xx秦建筑工程有限总公司 6、设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 7、勘察单位:xx信息产业部电子综合勘察研究院 8、建设规模:建筑面积约9000平方米,地上八层,地下一层;0、00以上高56m,筏型基础,剪力墙结构;结构安全等级二级,为住宅楼,设计使用年限50年。 二、评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2、施工合同、监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300XX 5、《建设工程监理规范》gb50319—XX 6、人防验收规范。 三、法律、法规建设性标准条文执行情况本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。

四、设计单位配合情况对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、监理合同履约情况 1、监理工程师严格按照监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情创新提高。 2、工程质量监理情况 2、1、建筑工程原材料质量控制措施,建筑工程原材料质量控制杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同要求。 其中用于11#楼的钢材由材质证明份,不同型号、不同批次的材质单份,现场使用千分尺检测钢筋外观尺寸符合要求,通过见证取样送检钢材的物理性能满足要求。 2、2、构配件及设备进场检验情况对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 搅拌机、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备进场前提供产品合格证书。 工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和效验报告。

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

主体结构分部工程监理质量评估报告(1)

主体结构分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录 一、工程概况-2- 二、监理工作成效-2- 三、监理资料统计-3- 四、质量控制手段-4- 五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程-4- 六、主体结构验收内容-5- 七、主体结构质量评定-5- 八、结构实体钢筋保护层检测情况-5- 九、强制性条文执行情况-6- 十、监理评估结论-7-

主体结构分部 监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 试验单位: 商品混凝土单位: 设计概况:******楼,东西长**m,南北宽**m,建筑面积**㎡。地下一层,地上4层,层高**m,建筑总高**m。室内外高差**m。 钢筋混凝土全现浇框架结构,外墙幕墙。 混凝土强度等级: 1~4层C35 构造柱、过梁C20 后浇带1~4层C40; 钢筋材质: d﹤12 HPB235和冷轧扭钢筋,d≥12 HRB335级 钢筋保护层厚度:柱30㎜;梁25㎜、墙15㎜.填充墙为120㎜厚空心砖墙、200㎜厚加气混凝土砌块墙,±0.000以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔500㎜设2Φ6通长拉筋。二、监理工作成效 施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊、电工等均持证上岗。

监理安全评估报告

监理安全评估报告一、工程概况: 工程名称贵州金正大石膏制酸联产 水泥土建工程 工程结构框架、墩体、筒体 开工日期:2013年18日竣工日期 建设单位贵州金正大生态工程有限公司 设计单位湖南省建筑材料研究设计院有限公司 勘察单位 监理单位山东恒信建设监理有限公司 施工单位浙江宝盛建设集团有限公司 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单

位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、安全总结: 本工程从开工到结束,未发生一起安全事故。

主体工程安全评估报告

主体工程安全评估报告 编制人(签字): 总监理工程师(签字): 监理单位技术负责人(签字): 成都交大工程建设集团有限公司 2019年6月30日

主体工程安全评估报告 一、工程项目概况 1、项目名称:阿克苏市社区综合为民服务中心建设项目(施工二标 段) 2、建设地点:阿克苏市南工业园区 3 、建设单位:中共阿克苏市委员会组织部 4、设计单位:新疆天骄建筑设计有限责任公司 5、勘察单位:新疆土木建材勘察设计院(有限公司) 6、施工单位:新疆创力建设工程有限公司 7、监理单位:成都交大工程建设集团有限公司 8、监督单位:阿克苏市建设工程质量安全监督站 9、建筑面积:997.35平方米 10、层数及结构形式:地上三,地下无,砖混结构 11、使用年限:使用年限为五十年 12、施工工期:2019年3月15日- 2019年6月31日 13、质量目标:合格 二、工程特点: (1)本工程拟建于阿克苏市南工业园区便利地段、交通方便,水电施工中必须加强安全生产管理,做到文明施工。 (2)本工程抗震设防烈度为7度,建筑类别三类,建筑结构安全等级二级。楼基底标高—1.5米,设计地基承载力为110Kpa。 二、工程安全评估依据 1、建筑工程监理合同中安全监理有关条款; 2、2013年版《工程强制性条文》; 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 5、建设工程安全生产管理条例《中华人民共和国国务院令》第393

号; 6、经业主认可的监理单位编制的安全监理规划及安全监理实施细则。 7、经监理单位审批的施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施施工安全生产保证体系。 8、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全技术统一规范》及国家、地方有关施工安全的法律、法规、标准。 三、安全监理工作情况 施工单位于2019年5月30日开始对主体工程施工,2019年6月29日完成主体阶段施工,在业主及施工单位、质监单位、安监单位的大力支持与配合下做了如下工作: 1、对安全管理监控情况:安全生产责任制、施工组织设计(方案)、分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育、应急预案、特种作业持证上岗、生产安全事故处理、安全标志的制度与实施符合安全要求。 2、对文明施工监控情况:现场围墙、封闭管理、施工场地、现场材料、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社会服务进行了全面的安全检查符合安全要求。 3、对模板工程监控情况:施工方案、立杆基础、支架稳定、施工荷载、交底验收、立杆设置、支架拆除、支架材质进行了全面的安全检查符合安全要求。 4、对临时用电监控情况:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱及开关箱、配电室及配电装置、现场照明、用电档案进行了全面的安全检查符合安全要求。 5、对施工机具的:手刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、振捣机具、泵送机械进行全面的安全检查符合安全要求。 6、对临边消防的监控情况:电焊的安全要求、防水工的安全要求、重点部位的防火管理、临时消防设备的管理进行了全面的安全检查符合安全要求。 7、使用《安全隐患整改通知单》《工程暂停令》等形式,对施工中不符合设计要求及施工规范的工序责令施工方整改,复查合格后方准进入下一道工序施工。 四、现场安全控制情况 (一)模板工程 1、木工机械圆盘据、手刨机必须有专人负责,禁止他人动用; 2、木工所用工具必须集中存放,定期检查; 3、吊模板时必须捆绑结实,设专人负责接送,停留地点必须结

相关文档
相关文档 最新文档