郑州大学现代远程教育《综合性实践环节》课程考核说明:本课程考核形式为提交作业,完成后请保存为WORD 2003格式的文档,登陆学习平台提交,并检查和确认提交成功(能够下载,并且内容无误即为提交成功)。
一.作业要求
1.要求提交设计试验构件详细的设计过程、构件尺寸和配筋;
2.要求拟定具体的试验步骤;
3.要求预估试验发生的破坏形态;
4.构件尺寸、配筋、试验步骤以及破坏形态可参考《综合性实践环节试验指导》或相关教材(例如,混凝土原理),也可自拟。二.作业内容
1.正截面受弯构件——适筋梁的受弯破坏试验设计。(35分)
2.斜截面受剪构件——无腹筋梁斜拉受剪破坏试验设计。(35分)
3.钢筋混凝土柱——大偏心受压构件破坏试验设计。(30分)
答案
1.正截面受弯构件——适筋梁的受弯破坏试验设计。
适筋破坏-配筋截面 加载:(注明开裂荷载值、纵向受拉钢筋达到设计强度fy 时的荷载值、破坏荷载值)
加载:KN F 9.7cr = KN F 3.52y = KN
F 56u =
(1)计算的开裂弯矩、极限弯矩与模拟实验的数值对比,分析原因。 理论计算:
1tk 1486.5 1.78981.25
0.69891.011.9210
0.6989
() 1.78981.25(486.5)0.8491220.8491
0.34662.45300981.25
117.7971.011.9210
o tk s c cr s o cr cr y s c y y s h f A x mm f b x M f A h KN m
M F KN
a f A x mm
f b M f A αα=?=
==??=-=??-====?===??=开裂时:开裂荷载:屈服时:1117.797
()300981.25(486.5)125.87522125.875
51.382.45335981.25
131.541.011.9210
131.54
()335981.25(486.5)138.322138.3
: 2.45
o y y yk s c u yk s o u u x h KN m
M F KN
a f A x mm
f b x M f A h KN m
M F a α-=??-====?===??=-=??-====屈服荷载:破坏时:破坏荷载56.5KN
通过分析对比,实验数据跟理论数据存在着误差,主要原因:
1实验时没有考虑梁的自重,而计算理论值时会把自重考虑进去;
2.计算的阶段值都是现象发生前一刻的荷载,但是实验给出的却是现象发生后一刻的荷载;
3.破坏荷载与屈服荷载的大小相差很小,1.5倍不能准确的计算破坏荷载;
4.整个计算过程都假设中和轴在受弯截面的中间。
(2)绘出试验梁p-f 变形曲线。(计算挠度)
0178.0525
2105.025.9810686.0
5
.48621025.981108.21025
.48625.9814
500=??==
=????=?===te s te s c s E s A A bh A E E h A ρρα
当构件开裂时,M KN M k /8491.0=
mm B l M s f mm N h A E B f A h M K E s s s sq
te tk
s K sq 52.010
519.57350108491.08510519.50686
.062.02.015.15
.48625.98110262.015.12
.0044
.20178.078
.165.01.165
.01.1044
.225
.9815.48687.0108491.013
2
62
02
132
5
2
06
0=????==??=?++????=++=
=??
-=-==???==ραψψσρψησ取负数,
以此类推,在不同的荷载下,可以得到相关的数据:
F(kN) 0.3466 16.33 32.65 51.38 56.45
M k (KN·m) 0.8491 40 80 125.875
138.3 sq σ(N/mm 2)
2.044 96.3 192.6 30
3.1 333 ψ
0.2 0.43 0.76 0.8855 0.9 13
10?s B 2()
N mm
5.519
4.199 3.13 2.85 2.82 f (mm)
0.52
32.16
86.30
149.1
166
实验得出的荷载-挠度曲线
:
(3)绘制裂缝分布形态图。 (计算裂缝)
()[]mm d c E a W mm N A h M mm d bh A a te eq s s sq cr s k sq te eq s te cr 46.05.140408.06269.110
2333
9.09.108.09.19
.03330178.078
.165.01.1/33325
.9815.48687.0103.1385.14040178
.025
0178.05252105.025
.9815.09
.15max 2
6
0=?++????=???? ??+==??
-==???=====??==
=ρσψψησρρ最大裂缝:
(4)简述裂缝的出现、分布和展开的过程与机理。
①当荷载在0.4KN内,梁属于弹性阶段,没有达到屈服更没有受到破坏。
②当荷载在0.4KN的基础上分级加载,受拉区混凝土进入塑性阶段,手拉应变曲线开始呈现较明显的曲线性,并且曲线的切线斜率不断减小,表现为在受压区压应变增大的过程中,合拉力的增长不断减小,而此时受压区混凝土和受拉钢筋仍工作在弹性范围,呈直线增长,于是受压区高度降低,以保证斜截面内力平衡。当内力增大到某一数值时,受拉区边缘的混凝土达到其实际的抗拉强度和极限拉应变,截面处于开裂前的临界状态。
③接着荷载只要增加少许,受拉区混凝土拉应变超过极限抗拉应变,部分薄弱地方的混凝土开始出现裂缝,此时荷载为7.9KN。在开裂截面,内力重新分布,开裂的混凝土一下子把原来承担的绝大部分拉力交给受拉钢筋,是钢筋应力突然增加很多,故裂缝一出现就有一定的宽度。此时受压混凝土也开始表现出一定的塑性,应力图形开始呈现平缓的曲线。此时钢筋的应力应变突然增加很多,曲率急剧增大,受压区高度急剧下降,在挠度-荷载曲线上表现为有一个表示挠度突然增大的转折。内力重新分布完成后,荷载继续增加时,钢筋承担了绝大部分拉应力,应变增量与荷载增量成一定的线性关系,表现为梁的抗弯刚度与开裂一瞬间相比又有所上升,挠度与荷载曲线成一定的线性关系。随着荷载的增加,刚进的应力应变不断增大,直至最后达到屈服前的临界状态。
④钢筋屈服至受压区混凝土达到峰值应力阶段。此阶段初内力只要增加一点儿,钢筋便即屈服。此时荷载为52.3KN。一旦屈服,理论上可看作钢筋应力不再增大(钢筋的应力增量急剧衰减),截面承载力已接近破坏荷载,在梁内钢筋屈服的部位开始形成塑性铰,但混凝土受压区边缘应力还未达到峰值应力。随着荷载的少许增加,裂缝继续向上开展,混凝土受压区高度降低,中和轴上移,内力臂增大,使得承载力会有所增大,但增大非常有限,而由于裂缝的急剧开展和混凝土压应变的迅速增加,梁的抗弯刚度急剧降低,裂缝截面的曲率和梁的挠度迅速增大。
(5)简述配筋率对受弯构件正截面承载力、挠度和裂缝宽度的影响。
配筋率越高,受弯构件正截面承载力越大,最大裂缝宽度值越小,但配筋率的提高对减小挠度的效果不明显
2. 斜截面受剪构件——无腹筋梁斜拉受剪破坏试验设计。
大量试验结果表明:无腹筋梁斜截面受剪破坏的形态取决于剪跨比λ的大小,大致有斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏三种主要破坏形态。图1画出了两个对称荷载作用下,λ=2、1、
位移计
时的主拉应力迹线(虚线)和主压应力迹线(实线)。由图可见,当λ=
2
1
时,在集中荷载与支座反力间形成比较陡的主压应力迹线,又由于这时主压应力值比较大,所以破坏主要是由于主压应力产生,称为斜压破坏。当λ=1~2时,主压应力迹线与梁纵轴线的交角接近或小于45°,并且主压应力值与主拉应力值两者相差不很大,因此,破坏形态也就不同。试验研究表明,无腹筋梁斜截面受剪破坏形态主要有以下三种:
1、斜拉破坏:当剪跨比λ>3时,发生斜拉破坏,其破坏特征是:斜裂缝一旦出现就迅速延伸到集中荷载作用点处,使梁沿斜向拉裂成两部分而突然破坏,破坏面整齐、无压碎痕迹,破坏荷载等于或略高于出现斜裂缝时的荷载。斜拉破坏时由于拉应变达到混凝土极限拉应变而产生的,破坏很突然,属于脆性破坏类型。
2、剪压破坏:当剪跨比1≤λ≤3时,发生剪压破坏,其破坏特征是;弯剪斜裂缝出现后,荷载仍可以有较大的增长。随荷载的增大,陆续出现其它弯剪斜裂缝,其中将形成一条主要的些裂缝,称为临界斜裂缝。随着荷载的继续增加,临界斜裂缝上端剩余截面逐渐缩小,最后临界斜裂缝上端集中于荷载作用点附近,混凝土被压碎而造成破坏。剪压破坏主要是由于剩余截面上的混凝土在剪应力、水平压应力以及集中荷载作用点处竖向局部压应力的共同
作用而产生,虽然破坏时没有像斜拉破坏时那样突然,但也属于脆性破坏类型。与斜拉破坏相比,剪压破坏的承载力要高。
3、斜压破坏:当剪跨比λ很小(一般λ≤1)时,发生斜压破坏,其破坏特征是:在荷载作用点与支座间的梁腹部出现若干条大致平行的腹剪斜裂缝,随荷载增加,梁腹部被这些斜裂缝分割成若干斜向受压的“短柱体”,最后它们沿斜向受压破坏,破坏时斜裂缝多而密。斜压破坏也很突然,属于脆性破坏类型,其承载力要比剪压破坏高。
3.钢筋混凝土柱——大偏心受压构件破坏试验设计。
1试件设计
1.构件设计
(1)试件设计的依据
为减少“二阶效应”的影响,将试件设计为短柱,即控制l0/h≤5。通过调整轴向力的作用位置,即偏心距e0,使试件的破坏状态为小偏心受压破坏。
(2)试件的主要参数
①试件尺寸(矩形截面):b×h×l = 124×120×899mm
②混凝土强度等级:C20
③纵向钢筋:对称配筋412
④箍筋:Φ6@100(2)
⑤纵向钢筋混凝土保护层厚度:15mm
⑥试件的配筋情况(如下页图所示)
6φ
124φ12
120
1-12-2柱试件立面图
4双向钢丝网2片
4双向钢丝网2片
图1.3大偏心受压柱配筋图
⑦取偏心距e0:100mm
2、加载装置和量测内容
1 加载装置
柱偏心受压试验的加载装置如图所示。采用千斤顶加载,支座一端为固定铰支座,另一端为滚动铰支座。铰支座垫板应有足够的刚度,避免垫板处混凝土局压破坏。
图1.4.1 柱偏心受压试验加载装置
2 加载方式
(1)单调分级加载机制
实际的加载等级为0-10kN-20kN-30kN-40kN-50kN-60kN-破坏
3量测内容
(1)混凝土平均应变
由布置在柱内部纵筋表面和柱混凝土表面上的应变计测量,混凝土应变测点布置如下图。
图1.4.3大偏心受压柱试验混凝土应变测点布置
(2)纵筋应变
由布置在柱内部纵筋表面的应变计量测,钢筋应变测点布置如下图。
位移计
360
360
150
870
15
1324
3030
3015
200
385
385
100
870
应变片
共计8片
3
3
120
3-3
应变片共计8片
图1.4.3.1大偏心受压柱试验纵向钢筋应变测点布置
(3)侧向挠度
柱长度范围内布置5 个位移计以测量柱侧向挠度,侧向挠度测点布置如下图。
图1.4.3.2大偏心受压柱试验侧向挠度测点布置
(4)裂缝
试验前将柱四面用石灰浆刷白,并绘制50mm ×50mm 的网格。试验时借助放大镜查找
50
50
385
870
位移计支杆5
385
位移计6
位移计7