1 编制依据

2 工程概况

3 主要工作量

4 主要施工方案及技术措施

5 主要工期计划表

6 施工进度安排及人力资源供应

7 施工机械及工器具

8 质量管理

9 安全管理

10文明施工

11学习与调研

1 编制依据

望亭发电厂改建工程烟气脱硝工程施工组织总设计

1.1望亭发电厂改建工程烟气脱硝工程施工设计图纸及现场情况。

1.2同类型机组施工方案、施工经验、施工总结。

1.3《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇)。

1.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)

1.5《电气装置安装工程质量检验及评定规范》(DL/T5161.1-17-2002)

1.6《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002)

1.7《火力发电厂施工组织设计导则》

1.8《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92)

1.3《电动机安装使用说明书及厂家装配图》

1.4《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92)

1.5《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)

2 工程概况

2.1望亭发电厂改建工程项目自成立之初就非常重视环保工作。本脱硝工程是拟在望亭发电厂改建工程23660MW超超临界燃煤机组上安装烟气脱硝装置。

本工程#3、#4 机组脱硝工程的实施是与国家环保政策的方向是完全一致的。机组脱硝工程实施后,电厂的氮氧化物排污总量明显降低,具有显著的环保效益。

2.2 #3、#4 机组脱硝公用氨气供给系统。氨站电气盘5面,DCS盘、仪表盘、UPS电源各一台。就地设备氨储罐2个,废水泵2台,循环泵2台,卸氨压缩机2台,氨吸收罐1个,蒸发器3台,喷淋冷却循环泵1台,消防、有害气体检测等。SCR区每个机组个有2台汽化风机及就地和远传仪表监控设备。

2.3氨站主电源引自厂区总变电站至低压配电进线柜(AA1),由低压配电柜为就地设备及控制室机柜、仪表盘、UPS供电。低压配电装置的控制及测量表计电源、事故照明电源由UPS供电。

2.6氨区域通讯设置行政电话4门,通过通讯电缆接到主体通讯系统保安配线架,与主体工程合用调度和行政总机。

3 主要工作量

3.1脱硝主要工作量见下表: SCR区因设计院图纸未到,以下工程量可能有误,以现场施工量为准。

安装名称数量

0.4KV低压盘柜5面

低压电机5台

压缩机2台

加热器3套

循环泵2台

汽化风机2台

排污泵2台

DCS柜1面

仪表盘1面

UPS系统1套

通讯1套

检修箱6块

事故按钮2个

铁构件安装 3.5吨

电缆桥架 5.5吨

电缆13200米

安全变压器箱12台

安全滑触线360米

电缆封堵材料0.25吨

4主要施工方案及技术措施

4.1电缆桥架的制作安装。

4.1.1按照施工图给定的支架或吊架的形式检查予埋铁件,现场放线定位;桥架的安装位置及标高应正确,符合图纸的设计要求,安装应牢固,支吊架的安装方式主要有:直接焊接在予埋件上,在予埋件上焊接固定件,在用螺栓固定。

4.1.2桥架的装配组合,应按厂家的说明书在其安装地点进行,电缆桥架的直线段较长时,(超过30米)应加装伸缩节,一般按每30米一处,或按土建的伸缩缝设置。

4.1.3桥架(托盘)在每一个支吊架的固定应牢固;连接板的螺栓紧固,螺母位于桥架(托盘)的外侧。

4.1.4桥架的安装应横平竖直,同层高低偏差不大于3mm,左右偏差不大于5mm,层间距离应满足设计及规范要求,连接紧固件应牢固.

4.1.5桥架安装后的焊接点要做防腐处理,刷一遍防腐漆在刷一遍银粉漆,桥架全长要有良好的接地,本工程用-40*5镀锌扁钢接地干线引出沿桥架内侧敷设并与桥架连接.

4.2电缆管的加工及敷设:

4.2.1电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,且内壁光滑。管口无毛刺和尖锐的菱角,电缆管弯制后,其弯扁程度不大于管子外径的10﹪;弯曲半径不小于穿入电缆的允许的弯曲半径;每根电缆管的弯头不能超过3个,直角弯不超过2个。

4.2.2电缆连接可采用螺纹连接或套管连接,套管的长度不小于电缆管外径地.2倍,不允许直接对口焊接,连接出做跨节接地线;并列敷设的电缆管应排列整齐,固定点在同一直线上;¢70以下的电缆管间距及距建筑物或设备表面为60毫米,¢70以上(包括¢70)的电缆管为80毫米。

4.2.3电缆埋管露出地面的高度:对于悬挂式电气盘、箱、按扭等,管口到设备底面的距离为250毫米为宜;对于落地式盘、箱、柜等,管口露出地面的高度为20-30毫米;电动机处:管口高出其基础100毫米为宜;电缆管露出电缆沟道墙壁的长度为50毫米。

4.2.4明敷的电缆管,不得将电缆管直接焊接在支架上,应用∪形或Ω形的卡子等固定,管子排列应整齐,固定点的距离应均匀;管卡子与终端及转弯中点的距离为150-500毫米,中间管卡的最大距离为2米;安装的电缆管暂时不穿电缆的应将管口临时封堵,电缆敷设完毕应做正式封堵;由电缆桥架引出的电缆管,宜使电缆由电缆桥架的下方引出进入电缆管;所有电缆管必须可靠的接地。

4.3由于电缆敷设历来就是电气工程中的重点难点,易存在质量通病,为使此次电缆敷设达到创优标准,特制定如下方案。

4.3.1电缆敷设前的检查工作,路径上的土建工作应全部结束并交付,电缆通道畅通,脚手架搭设合理、符合要求且经过验收;电缆型号、规格应符合设计要求;电缆外观应无损伤、绝缘良好;电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,避免浪费;敷设路径中有可能损伤电缆的锐角、切割边缘、螺栓等应采用相应的措施。4.3.2敷设前应编制好电缆清册,统计好路径,确定电缆敷设主要通道,其余敷设围绕主要通道考虑,敷设原则:尽量不交叉,如有交叉不能避免,则采取分层敷设,

4.3.3电缆敷设整齐、弯度一致,用绑扎线或绑扎带在同一位置,间距为500毫米左右,在电缆转弯处两端就近绑扎固定。盘内穿电缆时,不要损坏其内部设备。垂直敷设或超过45°倾斜时,电缆与每一个支架接触处都要加以固定;水平敷设时在首末端、转弯处及接头处加以固定。高、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

4.3.4电缆的最小弯曲半径应符合规范要求(8-10倍的电缆外径)

4.3.5电缆终端处应留有适当的长度,控制电缆为所进盘柜的宽度加上高度,动力电缆为1.5米左右,但不可太长以免浪费。

4.3.6电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井的防水层;电缆从盘上放出时,应从上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。

4.3.7电缆与热力管道和热力设备之间的净距,平行是不小于1000毫米,交叉时不小于500毫米,当受条件限制时应采取隔热保护措施。

4.3.8穿管的电缆敷设时应对保护管进行疏通,清除杂物;交流单芯电缆穿管时,不应该成闭合磁路。

4.3.9穿入管中电缆的数量应符合要求,直埋的电缆距离地面距离不小于700毫米,回填时上下部铺以不小于10毫米厚的软土或细纱层,并加盖板保护;电缆敷设完后应及时清除杂物,盖好盖板。

4.3.10为确保敷设后的电缆整齐美观,应逐根敷设,并做到敷设一根绑扎一根,严禁用铁丝固定电缆,电缆敷设后应及时悬挂标示牌,标示牌应清楚牢固,规格统一。

4.4电缆头的制作

4.4.1动力电缆头制作前的准备:电缆头的制作材料、规格、型号应符合要求,并经验收合格,电缆头制作压接工具,力矩扳手等校验合格,并有合格证。

4.4.2电缆在盘柜内的线芯要排列整齐,剥线芯绝缘时不能伤及导线和所保留的绝缘层,电缆芯线剥去绝缘层后的裸露导线长度应不大于线鼻子深度3-5毫米,鼻子压接是要选择适当的模具。

4.4.3接线端子与电缆芯线接触应符合规格要求:6KV及以上电力电缆应确保相与相之间和相对地的距离,三芯电力电缆终端金属保护层必须接地良好,电缆通过零序CT时接地线应对地绝缘,接地点在零序CT下时,直接接地,接地点在零序CT上时,应穿过CT接地。电缆终端应有明显相色标示,并与系统相序一致。

4.4.4电缆终端头采用热缩工艺,无屏蔽(或钢铠)电缆头的处理内包塑料绝缘带,再用

热缩分支首套进行热缩处理,若首套不够长可以在电缆下端加接直热缩管处理( 35mm2以下可用);有屏蔽(或钢铠)的电缆头用1.5 mm2的铜芯将2.5 mm2的裸软导线绑在屏蔽层或钢铠上并焊锡且牢固,焊缝不小于20毫米长,接地引线要求是裸软铜线,接地端压电缆鼻子,焊锡后连接,其余参照无屏蔽电缆头制作。

4.4.5电缆头制作接引结束后应挂正式的电缆号牌,所有的电缆号牌应统一标准。

4.4.6电缆头制作结束后应经试验合格,做好记录,并验收检查。

4.4.7控制电缆头制作应保证电缆排列整齐美观,统一采用电缆热缩套做电缆头,电缆头颜色统一,其长度控制在50毫米。

4.4.8带屏蔽线芯的屏蔽电缆头制作:用塑料管或玻璃丝管套在屏蔽线芯上引出,用直缩管套在电缆头上热缩,必要时,可在热缩前用塑料绝缘带缠绕再热缩。带铜箔层的屏蔽电缆头制作:用1.5 mm2以上的绝缘线焊锡在屏蔽铜箔上,要求焊缝大于10毫米;用直缩管连铜芯线、屏蔽线一起热缩。

4.4.9每排电缆的电缆头应做在同一水平高度,且各排电缆头间距相等,二次布线在盘内布置合理,二次线芯在同一盘内弯曲形状要一致,接引牢固,并有适当的余量,备用线芯应有足够的余量。

4.5配电装置的安装方案:

4.5.1基础槽钢安装要量好盘柜尺寸,考虑适量余度和边盘尺寸及盘间隙等。

4.5.2材料选用要符合设计本工程用[8#槽钢,下料前将所有槽钢平直校正,将所下槽钢按实际尺寸进行切割,并打磨平整,达到规范要求,焊接应符合焊接标准。

4.5.3做好的基础运至现场,根据最后的要求标高(基础应高出地面10毫米),结合盘柜位置图,检查予埋件间距和基础槽钢是否符合,而后进行基础槽钢的安装,同一场所同一平面的基础槽钢安装后,其水平误差不超过1mm/M,全长不超过5 mm。

4.5.4用水平仪找出槽钢的最高点,从一头将基础垫至要求的标高后,逐步找出其它点,将其点焊于事先所下的予埋件上。

4.5.5点焊后,对照图纸核实尺寸,确认无误后,将全部焊点满焊,焊缝长度不小于30-40毫米。

4.5.6将所有已安装的基础刷一遍底漆,再做防腐处理。

4.5.7基础应有明显的接地点,在每列盘的两侧(不少于两处),基础间接地线应刷黑色调和漆,接地引下应刷黄绿相间(100毫米)。

4.5.8基础型钢施工完毕后,应开始安装电缆保护管以保证上盘前基础内抹平。

4.5.9施工过程中及时记录。

4.6盘柜安装方案:

4.6.1开箱检查生产厂家成套提供的合格证、产品使用说明书、设备试验数据、图纸以及厂品的备品备件、专用工器具应完整齐全。

4.6.2设备元件的型号,规范是否符合设计。

4.6.3设备的缺件的型号,数量。

4.6.4设备缺陷的情况和原因。

4.6.5检查设备的完整性,油漆的完整,板金结构无变形,外形几何尺寸符合设计。

4.6.6以上没有列出的遵照厂家说明书所列事项检查。

4.6.7对检查过程应有完整的记录。

4.6.8开关柜成列安装时,允许最大偏差如下:

垂直度 1.5mm/M

水平度相邻两盘顶部2mm

成排列盘顶部5mm

不平度相邻两盘顶部1mm

成排列盘顶部5mm

柜间缝隙2mm

4.6.9将所有盘依据图纸显示的设备位置运至基础上,并将盘紧密排列。

4.6.10依据图纸将第一块盘进行找正,使用线坠、钢板尺、撬棍、千斤顶及手拉葫芦等工具找正后,确认无误将第一块盘点焊在基础上。

4.6.11按照4.6.8所示将整列盘找正,保证盘间间隙再2mm之内,盘面符合4.6.1的要求,仔细检查确认无误后,将盘与基础焊牢。

4.6.12将所有焊点补焊,再喷上与盘柜类似的油漆。

4.6.13母线连接要求按照厂家提供的数据方式连接,一般情况柜体的并列安装应与主母线的安装交替进行,这样可以避免柜体安装后,安装母线困难。

4.6.14母线与母线,母线与电器设备端子的螺栓搭接面的安装应符合下列要求:母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以电力复合脂(导电膏)。母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓露出螺母2-3扣为宜。贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm的以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受额外应力。母线的接触面应连接紧密,

连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合下表:

螺栓规格(mm)力矩值(N2m)

M8 8.8-10.8

M10 17.7-22.6

M12 31.4-39.2

M14 51.0-60.8

M16 78.5-98.1

M18 98.0-127.4

M20 156.9-196.2

M24 274.6-343.2

最后检查母线安装应核对工作电源与备用电源之间的相序。

4.6.15所有的盘柜、操作箱、配电箱均应接地,盘门、箱门用软铜线连接在盘柜和操作箱等的本体上,如果厂家已经做好则不必单独接地。

4.6.16所有小型电动控制箱及配电箱的安装高度为箱体中心距离地面1300mm左右。4.6.17对配电箱及控制箱安装垂直偏差≤1.5H/1000 (H—箱体高度)并且要给箱体安装接地线。

4.6.18带电试操作前无须对接触器进行任何调整,仅需检查各部位螺钉有无松动现象,若有则紧固,无异常现象时即可投入运行.

4.7电气调试:

4.7.1电气试验由从事电力系统继电保护及自动化装置的调试、电气设备高压试验及绝缘监督和电测仪表的鉴定、校验工作的单位进行,能保证本安装工程电气设备试验、保护调试工作正常进行,确保经调试的设备安全、稳定地投入运行。

4.7.2根据工程需要配置好电气试验设备,仪器和仪表。

4.7.3工作内容为所有新安装的电气设备及相关的继电保护装置、系统安全自动装置、回路接线的试验及校验。

4.7.4保证试验质量,试验用的交流电源应有足够的容量,并保证试验电流、电压的谐波分量不超过基波。

4.7.5试验人员要熟悉电气一次主接线,对本工程的继点保护自动装置进行全面了解。熟悉电气设备有关一、二次回路图纸,对重要的一次设备本体及其保护、自动装置的厂家资料、技术数据、性能和特点进行全面了解。

4.7.6电气保护装置的调试严格按照调试规程、厂家说明书和调试大纲进行。试验项目完整,加强对各项技术指标、逻辑功能、抗干扰能力的考核,并完善反事故措施。

4.7.7试验人员要认真核对保护定值,业主所提供的定值是否齐全,核对所使用的电流、

电压互感器的变比是否与现场实际情况相符。

4.7.8试验室技术员应及时了解施工进度,编制合理的调试进度计划表,对主要设备、保护装置的试验和调试要编写作业指导书,并进行交底。

4.7.9电气设备的试验应严格执行GB50150-91交接试验规程及相关的规程规范及相关的规范。

4.7.10认真做好试验记录,保证试验报告的完整、准确、无误。

4.7.11已经检验和试验不合格的设备,应及时写出缺陷报告,将有关信息反馈到相关部门,以便使问题能得到及时处理。

5主要工期计划表

主要工作内容工作日工作日期备注

电缆桥架安装21 2008年10月25日-2008年11月15日

配电装置安装7 2008年10月20日-2008年10月25日

电缆敷设7 2008年11月25日-2008年11月28日

电缆接引7 2008年10月28日-2008年12月10日

受电7 待定

调试9 待定

3#、4#脱硝就地电缆敷设 5 2008年12月01日-2008年12月06日

3号脱硝设备接线调试 1 2008年12月15日-2008年12月20日

4号脱硝设备接线调试15 随主机

6施工安排及人力资源供应:遵循施工现场情况,合理人力配给。

7施工机械及工器具见表:

序号名称规格型号单位数量逆变

1 逆变焊机台 4

2 液压弯管机台 1

3 砂轮锯¢=400mm台 2

4 电锤¢=26mm台 2

5 台钻¢=17mm台 1

6 手提电钻¢=13mm台 2

7 角向磨光机¢=150mm台 2

8 号头打印机台 1

9 机械压线钳16--240mm2台 1

10 液压开空器套 1

11 千斤顶3吨台 2

12 手拉葫芦3吨台 2

13 水平仪套 1

14 水平尺把 5

15 塞尺把 1

16 套筒扳手套 1

17 力矩扳手套 1

18 热风枪把 1

19 对讲机对 2

20 卷线电源盘220V15A 只 3

21 兆欧表1000兆只 1

22 锯弓把 5

23 数字万用表块 3

24 数字钳形表块 1

25 电缆放线架中号(自制)只 2

26 电缆放线架大号(自制)只 2

27 双臂电桥QJ-44 台 2

28 静电电压表100KV 块 1

29 数显高压表SGY-50-100KV 块 1

30 感应移相器1KV±180°TAI 3 1

31 调压器单相1000VA 台 2

32 行灯变220/380 2KVA 台 2

33 接地摇表0-1000Ω块 1

34 双钳限位表块 2

35 变比电桥QS-8 块 1

36 开关测试仪套 1

37 滑线电阻器各种型号台10

38 标准电阻箱台 1

39 直流接地测试仪套 1

40 普通式卡钳表块 1

41 记忆式卡钳表块 1

42 交直流电流表0.5级2.5-5A 块 3

43 交直流电流表0.5级5-10A 块 3

44 交直流电流表0.5级0.5-1A 块 3

45 交直流毫安表0.5级250-300毫安块 3

46 直流毫安毫伏表0.5级5-3000毫安块 3

47 交直流电流表0.5级5-100A 块 3

48 微机型试验装置套 1

49 试验变5KVA 10/0.22KV 台 1

50 直流高压试验器0-60KV 台 2

8质量管理:

8.1严格按照设计施工,按“验规”验收,努力使火电施工质量达到同类机组的先进水平。

分项工程合格率达100%,分项工程优良率达98%,单位工程合格率达100%,单位工程优良率达100%。

8.2认真执行《电气装置安装工程施工及验收规范》。

8.3施工班组在每周一安全活动的同时,加强质量活动的内容,对施工中存在的质量问题制定对策进行整改。

8.4加大施工图纸的审核力度,对设计出现的问题早发现、早提出、早解决。

8.5技术员负责编制《施工作业指导书》,其中对施工内容、施工程序、施工方法、使用工器具、质量标准等有明确的编写,同时编制技术措施,安全措施并进行交底。

8.6全面贯彻公司“现代管理、程序施工、达标创优、顾客满意”质量方针,且积极开展QC小组活动。

8.7定期培训,加强对施工人员技术素质、质量意识的提高,结合工程实际开展岗位竞赛活动。

8.8施工中必须使用经检验合格的量具。执行工序卡制度,认真进行工序交接。

8.9技术员要整理好班组的施工记录,及时认真的填写有关的记录表格。

8.10严格执行三级验收制度,班组自检;工地复检;项目部及监理公司检查验收。

8.11加强对记录工程的重视程度,作到表格规范、数据真实.

8.12及时填写分项工程安装记录、验评记录,内容真实可靠。

9安全管理:

9.1认真贯彻执行国家“安全第一,预防为主”的方针与政策,遵循电力生产建设的客观规律,严格按电力基建管理程序合理的组织安排施工作业,坚决贯彻管生产就必须管安全的基本原则,努力作好计划、布置、检查、总结、评比安全工作。为确保参加施工人员的生命安全,每项施工任务开工前应首先确保安全设施的提前投入使用。

9.2安全工作目标:杜绝重大设备、火灾、交通、机械事故的发生。杜绝人身重伤及以上事故和恶性未遂事故。严格控制轻伤事故。重点抓好“三宝到位,三防措施”的落实。努力创建“三无”施工现场。安全文明施工达标。

9.3安全措施:组织施工人员认真学习上级有关安全的政策、法规和各项安全措施。建立健全工地安全管理机构,落实安全责任制。认真编写施工安全措施,作好安全交底工作,并加强施工过程的监督工作。合理安排工期,防止疲劳施工。充分利用每周一安全会议。有关安全责任要落实到人,强化职工的安全意识。每日执行站班会制度,交代施工任务的同

时明确各施工项目的注意事项和危险点,保证施工生产安全顺利进行。

10文明施工:

10.1按施工区划分各班安全责任区。

10.2实施不定期检查制,作到奖惩分明。

10.3施工区要作到“工完、料净、场地清”。

10.4施工区要设围栏,各种标志齐全、清晰。

11、学习与调研:

11.1电缆敷设程序化设计及施工方法以往工程电缆敷设质量通病较多,造成这种后果有技术原因,也有施工原因。电气专业决心在本工程中加大电缆敷设的设计深度,加强敷设过程的组织管理工作,彻底消除电缆工程的质量通病。为更好的完成任务,由工地主任带队,组织专工及班长、技术员到附近学习。

锅炉脱硝方案(20181213)

合川盐化公司锅炉烟气脱硝方案 1. 设计条件 1.1 项目概况 现有82t/h循环流化床锅炉,目前锅炉NOx排放浓度约为≦400mg/Nm3,为节能减排,现对该机组进行脱硝改造,将NOx排放浓度降低到<100mg/Nm3。 本方案为82t/h循环流化床锅炉SNCR烟气脱硝技术方案。本方案对SNCR系统的工艺流程,电气及控制方案,平面布置、设备配置、运行费用等内容都进行简要介绍。 1.2 工程地点 公司热电厂房锅炉旁区域。 1.3 设计原则 本项目的主要设计原则: (1)脱硝技术采用SNCR工艺。 (2)还原剂采用尿素水解方案。 (3)控制系统使用PLC单独控制。

(4)SNCR入口NOx浓度为≦400mg/Nm3,SNCR出口NOx浓度≦100mg/Nm3,脱硝效率75/90%。 (5)SNCR工艺NH3逃逸量≤6ppm。 1.4 设计条件 1.4.1锅炉烟气参数 1.4.2 设备安装条件:主厂房室外安装; 1)还原剂:以尿素水解为10%浓度的氨水和高分子剂作为SNCR 烟气脱硝系统的还原剂; 2)主燃料:煤; 3)运行方式:每天24小时连续运行; 4)年累计工作时间:不小于7200小时;

2.还原剂、工艺水、电源及压缩空气参数 2.1还原剂 本方案采用10%浓度的尿素溶液。 2.2工艺水 作为尿素稀释剂的水应是具有除盐水质量的软化水,并且满足下列条件,详见下表。 2.3电源 用于脱硝系统的电源,为AC 380V和AC 220±2%V、50±0.2Hz、波形失真率<5%的电源至设计界区。

2.4压缩空气 雾化使用的压缩空气由空压站提供至锅炉附近,应满足如下要求: 3. 技术要求 3.1 工程范围 3.1.1 设计范围 本次烟气脱硝系统设计范围是SNCR系统内的所有设备、管道、电控设备等全部内容。系统所需的还原剂、水、冷却空气和电源等由业主方输送至本次脱硝系统内。 3.1.2 供货范围 本项目工程范围为EPC交钥匙工程,包括一台机组SNCR脱硝系统的设计、设备供货、土建工程、安装、系统调试和试运行、配合考核验收、培训等。

烟气脱硫工程电气施工组织设计

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心锅炉烟气脱硫脱硝工程 电气专业施工组织设计目录 1. ........................................................................................................................................ 编制依据及说明 5 1.1编制依据 (5) 1.2编制说明 (5) 2. .............................................................................................................................................. 工程概述及施工范围 5 2.1工程概述 (5) 2.1.1脱硫厂用电接线及布置 (6) 2.1.1.1 脱硫6KV厂用电 (6) 2.1.1.2 脱硫低压厂用电 (6) 2.1.1.3 直流系统和EPS UPS设备 (6) 2.1.1.4 主要设备装置选型 (6) 2.1.3二次线和继电保护 (7) 2.131 控制方式 (7) 2.1. 3.2 测量保护 ............................................................ 2.1.4照明和检修 (8) 2.1.5 过电压保护和接地 (8) 2.1.6电缆及防火措施 (8) 2.2施工范围 (9) 3.工程量及主要材料清单 (9) 4施工组织 (26) 4.1施工组织机构 (26) 4.2施工区域任务及划分 (26) 施工技术管理 (27) 5施工技术措施 (27) 5.1主要施工技术措施目录27

脱硫脱硝方案

35t/h流化床锅炉除尘脱硫 技术方案 河北智鑫环保设备科技有限公司 编制时间:二〇二〇年四月二日

第一部分 技 术 方 案 双减法脱硫+SNCR脱硝 河北智鑫环保设备科技有限公司 企业简介 河北智鑫环保设备科技有限公司;坐落于永年县临名关镇岳庄村西中华北大街路东,占地60000余M2.注册资金2000万元。是一家级科研、设计、研发、生产、安装于一体的专业性烟气治理的知名环保企业,企业员工266人,其中设计人员58名,工程管理人员35名,下设八个施工队,豪华舒适的科研办公大楼,高标准的厂区绿化设计与优雅景观融为一体,体现典型江南园林风格造型。洁净明亮的员工公寓,让员工舒心快乐。现代化的加工厂房,面积超过二万平米,采用大量自动化数控设备技术生产的各类环保产品、品种齐全、质优价廉。公司获国家环保高科技企业、河北省高新技术企业、河北省十大环保骨干企业、河北省十大环保创新企业、河北省十大循环资源利用企业、产品荣获国家环境保护产品认定证书、国家重点新产品证书、被评为2015年中国环境保护重点实用技术示范工程,获中华人民共和国国家知识产权局颁发的二十项实用新型专利证书、五项发明专利。河北省环境保护产品认定证书,尤其是脱硫除尘装置、静电除尘器、脉冲袋式除尘器、陶瓷多管除尘器、WCR型高效除尘器获得了年度国家级新产品。我公司是河北省环境保护厅、河北省环境保护产业协会理事单位,具有河北省环境工程设计专业资质、河北省环境

工程专业施工资质,河北省环境保护产业协会会员企业,并获河北省环境保护产品 资质认证,同时作为国家环境保护重点新产品获得全面推广,2014、2015年连续柒年在环境治理污染中成绩显着,被河北省环境保护产业评为优秀单位、多年来四十 余人次获河北省环境保护产业先进个人。 企业非常注重企业文化的发展和精神文明建设,在树立品牌文化的同时,营造和谐企业环境!为丰富职工的业余文化生活,企业设立了篮球场,网球场,兵乓球室, KTV多功能厅、阅览室等。每年派出技术人员到全国各地同行业进行考察,全面提高企业的凝聚力和吸引力,把我们的产品在同行业做的更先进做的更完善。 由于公司产品遍及全国各地,每年都有来自全国各地的客户莅临公司考察,完善的综合服务体系,给客户留下深刻印象。大大提升了企业的知名度和信誉度。 企业宣传通过环保设备网、阿里巴巴、马可波罗、有色网、造纸网、冶金网等网络大力宣传企业及产品。 公司以科技为先导,在立足环保市场的基础上不断创新,自行研制生产的脱硝 氧化还原装置、电除尘器、脉冲袋式除尘器、WCR型高效湿式除尘器,设计新 颖、结构独特,本公司设计的电袋组合除尘后串除尘脱硝工程技术特别对初始 浓度10000~25000mg/Nm3的高浓度烟气治理尤为理想,已成功应用于国内众多 家企业,经环保监测部门检测,除尘效率达到%、脱硫效率达到99%、脱 硝效率达到96%,完全能解决当前低热量高含硫的劣质燃料燃烧不完全、治理难的问题,特别是针对各种沸腾炉、循环流化床锅炉、粉燃料炉、各种工业锅炉烟气治理效果尤为明显。随着科学技术的不断进步,客户对高效产品的需求量不断增加,公司在新产品研究方面倾注大量精力、人力、物力、财力,终于在新产品研制方面取得了质的飞跃,使产品更加规范、性能更加优良。尤其是我公司历经多年研制开发,成功打造出新一代WCR型系列高效领先除尘脱硫脱硝脱汞一体化装置,已分别在河北省、陕西省、河南省、云南省、内蒙古自治区、黑龙江省、山东省、山西省、湖北省、广西省、辽宁省、江西省、江苏省、浙江省、北京市、天津市、上海市、重庆市、甘肃省、青海省等近千余家企业装置成功使用。对于各种的工业炉型、所产生的颗粒、SO 2 、 NO X 脱除效果较为明显,实测工业锅炉、工业锅炉烟气排放浓度<30 mg/m3,SO 2 含量 <50mg/m3,NO X 含量<100mg/m3,低于国家环保排放指标,被国家环保部门作为重点

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

吨锅炉脱硫脱硝方案设计

15吨锅炉脱硫脱硝方案 1.企业概述 贵公司一台15t/h锅炉、主要是贵公司生产车间使用,原已上布袋除尘器却未装上脱硫脱硝器。为了达到国家和当地环保规定的锅炉大气排放标准,贵公司领导十分重视,现决定对一台15t/h流化床锅炉烟气进行布袋除尘后,安装一套湿法脱硫脱硝器一体化技术治理, 要求烟气经脱硫系统处理后,SO2/NO X和烟尘都能达到国家和当地环保超低规定排放标准。 我公司是一家集环保、科研设计、生产销售、改装维护为一体的综合高新技术企业。铸威环保主要从事治理大气污染烟气有害物质超标排放高新技术研发等,在国内同行业中具有明显的技术领先优势。 公司自成立以来,以独特的技术,先进的工艺,严谨的态度和不断创新的理念,坚持深入客户现场,了解客户实情和需求,倡导环境友好型的生产、生活、销售方式,向用户提供更多更好的优质技术和产品。依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题,为人类社会环境健康做出更大的贡献。 我公司的产品目前在国内烟气中脱硫脱硝有明显的技术领先优势。脱硫脱硝保持全天24小时零排放的净化效果。国家实施CO2减排政策时还可去除CO295%以上,为企业解难,为政府排忧,为治理大气污染气候变暖作出贡献。 公司奉行以科技成就未来,以诚信回馈客户的经营理念,坚持从污染源头控制与末端治理相结合,致力于现代科技与实际应用的完美创新技术,获得了国家优秀发明专利。 概述

社会要发展,人民需健康,我们每一分钟都在呼吸,空气被严重污染,有害物质随时被我们吸入,不同程度伤害着各个气管,造成多种疾病等待发生,世界卫生组织证实,人类68%的疾病由空气污染引起,空气污染还是18种致癌因素之首,2015年10月17日央视新闻报道:“2012年全国337万人得癌症,211万人死亡”,国际权威医学杂志数据显示,我国每年因空气污染导致的过早死亡人数超过200万人,给人民身体健康带来了严重伤害,气候变化更不能忽视,全球变暖给人类生存带来了严重挑战,气候变暖得不到有效遏制,动植物面临生存危机,导致大量物种因不能适应新的生存环境而灭绝。我们不能广看到当下一时的利益,忽视空气污染和气候变暖,给人民身体健康带来的严重伤害,党中央、国务院高度重视,对工业锅炉产生的烟气污染要求彻底整改,主要是烟气中的PM、、SO2、NO X、CO2排放必须达标,国家逐步实行污染自动检测全覆盖,使有污染超标排放的企业不要产生侥幸心理,国家已治定了污染惩罚政策,现已执行,李克强总理说过:“治理环境污染要让有污染的企业感到痛,治理环境污染的法律不是棉花棒。”治理大气污染是大事所趋,要有长远着实的发展眼光,为实现绿色发展,不再为烟气污染所困扰,改进烟气污染超标排放,净化烟气达标是唯一的出路。选择治理烟气污染技术是关键。 我公司生产的设备属专用治理大气污染设备,专为脱硫

脱硝系统施工组织设计

乳山生活垃圾焚烧发电项目 SNCR脱硝工程 施 工 组 织 设 计 编制:程国际 审核:敏 编制单位:泰欣环保设备成套 日期:2012年12月15日

目录 1工程概况 (3) 2编制依据及说明 (3) 3工程总体目标 (3) 4项目管理的组织机构与人员配置 (5) 5施工综合进度 (10) 6施工总平面布置 (11) 7施工临时设施与布置 (12) 8施工力能供应 (12) 9主要施工方案及特殊施工措施 (13) 10质量安全环境管理及职业健康 (36) 11文明施工 (59)

1、工程概况 本工程为省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝工程,提供2套单炉处理垃圾250t/d垃圾焚烧炉SNCR脱硝系统设备及其所有附属设备和电控、仪控系统及专用检测工具,降低烟气中氮氧化物的排放,以满足日益严格的大气污染物排放要求。 2、编制依据及说明 2.1 《省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝系统采购合同》 2.2 《乳山市绿色动力环保热电锅炉脱硝SNCR工程供货技术协议》 2.3 《省乳山市垃圾焚烧发电项目施工组织总设计》 2.4 《火力发电工程施工组织设计导则》(2003年版) 2.5 《电力建设技术施工技术管理导则》(2003年版) 2.6 《火电施工质量及验评标准》 2.7 中华人民国国务院令第393号(建设工程安全生产管理条例) 2.8 制造厂设备图纸及相关技术文件 2.9 国同类型工程的工程管理经验、工程管理文件、资料以及搜集其他工程的相关资料; 2.10现场情况调查资料。 3、工程总体目标 3.1 质量目标 “科学管理、精心施工、优质服务、追求完美”;牢固树立“百年大计,质量第一”的指导方针,当质量与工期、质量与成本发生矛盾时,必须把质量放在首位;工程质量管理工作坚持“依靠群众、专群结合、预防为主”的方针,认真贯彻IS09000系列标准,建立健全质量体系,实行全员、全过程、全方位的质量管理,建设品牌工程;工程质量达到同类装置优质水平。 质量方针:科学管理,优化设计,规施工,精心调试,确保顾客满意。3.1.1 设计质量目标 方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5% 3.1.2 设备质量目标

最新大型设备车间施工组织设计

大型设备车间施工组 织设计

1. 工程概况 本工程为*************项目大型设备车间,工程建筑面积约2016m2,为单层钢结构工程,独立短柱基础,采用螺栓与钢柱连接。 工程按抗震设防烈度6度进行抗震设计并采用相应的抗震构造措施。 工程屋面选用100厚EPS保卫阻燃彩钢板,颜色为浅蓝灰色彩板。外墙及屋面EPS 彩钢板内侧均为乳白色。窗下砖墙贴200*300深灰色仿石面砖。 2. 编制依据 2.1*****************项目大型设备车间施工图 2.2门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:98) 2.3冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB50018-2002) 2.4钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.5门式刚架轻型房屋钢结构(02SG518-1) 2.6有关技术变更等技术文件 3. 施工准备 3.1对现场情况、周围环境及工艺流程,专业知识进行技术交底。 3.2组织项目经理部施工管理人员认真学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3.3由主任工程师牵头,组织本工程图纸学习审查工作,认真做好图纸会审,设计交底工作。预算员提供施工预算,特别是工料分析,为人员、材料的进场提供依据。根据图纸会审内容,在开工前,完善施工组织设计的调整编制工作 3.5根据工程需要,所有安装机械,设备,工具,材料准备齐全,并在现场做好检查验收工作,保证设备正常使用。 3.6 搭设δ=16的10m×10m的预制钢结构的平台。 3.7对所有参加施工人员进行安全,技术交底工作,安装前熟悉图纸,了解施工工艺,弄清节点构造,掌握施工方法,注意安装顺序。 3.8零部件应按施工顺序及进度计划分期分批进入施工现场,并按指定地点堆放,委派专人保管,安装前必须认真清点,检查,对在运输过程中损坏的零部件必须增补或修改,合格后方可使用。

循环流化床锅炉脱硝技术方案(详)

循环流化床锅炉SNCR脱硝技术方案 一、SNCR工程设计方案 1、SNCR和SCR两种技术方案的选择 1.1.工艺描述 选择性非催化还原(Selective Non-Catalytic Reduction,以下简写为SNCR)技术是一种成熟的商业性NOx控制处理技术。SNCR方法主要在900~1050℃下,将含氮的化学剂喷入贫燃烟气中,将NO还原,生成氮气和水。而选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR),由于使用了催化剂,因此可以在低得多的温度下脱除NOx。两种方法都是利用氮剂对NOx还原的选择性,以有效的避免还原氮剂与贫燃烟气中大量的氧气反应,因此称之为选择性还原方法。两种方法的化学反应原理相同。 SNCR在实验室内的试验中可以达到90%以上的NOx脱除率。应用在大型锅炉上,短期示范期间能达到75%的脱硝率,长期现场应用一般能达到30%~50%的NOx脱除率。SNCR技术的工业应用是在20世纪70年代中期日本的一些燃油、燃气电厂开始的,在欧盟国家从80年代末一些燃煤电厂也开始SNCR技术的工业应用。美国的SNCR技术应用是在90年代初开始的,目前世界上燃煤电厂SNCR 工艺的总装机容量在2GW以上。 两种烟气脱硝技术都可以采用氨水、纯氨、或者尿素作为还原剂,工艺上的不同主要体现在两个方面:其一,SCR需要布置昂贵的金属催化剂,SNCR不需要催化剂;其二,SNCR存在所谓的反应温度窗口,一般文献介绍,其最佳反应温度窗口为850~1100℃,但是当采用氨做还原剂且和烟气在良好混合条件下,并且保证一定的停留时间,则在更低的760~950℃范围内也可以进行有效程度的脱硝反应。采用SCR技术的脱硝反应,由于催化剂的存在,则可以在尾部烟道低温区域进行。

阜康0锅炉脱硝施工组织设计(1)模板可修订

新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组SCR脱硝改造项目施工组织设计 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组 SCR脱硝改造项目 施工组织设计 编制人:________________ 审核人:__________________ 批准人:__________________ 四川中瑞信源环保科技有限公司 阜康脱硝项目部

目录 第一章编制原则和依据 第二章工程概况 第三章工程项目部管理机构与人员配置 第四章工程进度控制体系及保证措施 第五章工程进度计划 第六章施工总平面布置及力能供应 第七章主要工程施工方案和施工措施 第八章工程质量、进度、安全目标及保证措施第九章职业健康安全管理 第十章文明施工及环境保护 第十一章特殊施工措施

第一章编制原则和依据 1.1编制原则 根据合同、技术协议、设计规范文件的规定,本工程的范围为完成本脱硝工程而存在的所有设备安装、建筑土建工程的施工,包括:与原系统内外接口(含旧装置拆除)、脱硝系统设计、设备的选择、采购、运输及储存、制造及安装、土建等的设计、施工、调试、试验及检查测试、试运行、考核验收、消缺、培训、并配合通过相关的验收工作。该工程施工组织设计主要将如何组织实施本工程,以确保实现合同规定的质量、工期、安全等各项要求。 根据施工场地特点、施工作业范围及施工的交叉顺序,合理安排。 根据国家及部颁行业有关规程、规定和规范。 1.2编制依据 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组SCR脱硝改造项目工程施工图纸 《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程(DL/T5210.1-2012) 《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》(DL/T5257-2010) 《电力建设施工及验收技术规范第四部分热工仪表及控制装置》(DL/T5190.4-2012)《电力建设施工及验收技术规范第五部分管道及系统》(DL/T5190.5-2012) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.17) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010) 《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); 《钢结构焊接规程》(GB50661-2011); 《火力发电厂土建结构设计技术规定》(DL 5022-2012) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016); 《建筑工地施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009); 《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);

25t锅炉烟气脱硫脱硝改造技术方案(新)

目录 第一章项目总说明 (3) 1.1、项目背景 (3) 1.2、项目目标 (3) 1.3概述 (3) 1.4、设计依据 (4) 1.5、设计改造原则 (5) 1.6、设计改造内容 (5) 第二章工艺方案部分 (6) 2.1 除尘系统工艺方案 (6) 2.2脱硫系统工艺方案 (8) 2.3脱硝系统工艺方案 (14) 第三章人员配置及防护措施 (21) 第四章环境保护 (22) 第五章概算及运行成本估算 (23)

第一章项目总说明 1.1、项目背景 现有25t/h锅炉一台,脱硫除尘系统已经投运。烟气脱硫运行过程中存在脱硫率低下以及运行成本过高等诸多问题。 现如今随着人们对环境的要求越来越高,以及环保部门对从锅炉烟囱排出的废气物的排放监控越来越严格,排放标准也越来越严厉。根据甲方要求,SO2的排放浓度要低于100mg/m3,粉尘颗粒物排放浓度要低于25mg/m3, 氮氧化合物排放浓度要低于150mg/m3,污染物排入大气必须达标排放。 公司领导十分重视环境保护工作,拟针对现行日益严格的环保要求,对锅炉尾气烟气进行处理改造,做到达标排放。 1.2、项目目标 本工程的目的就是在上述建设背景和有关法规要求下对该项目原有污染物治理和工艺系统进行改造,在不影响现有锅炉工况条件下,使该系统能有效减少中各项污染物的排放,保证尾气达标排放,实现良好的经济效益和环保效益,并尽可能利用现有设施资源,把项目改造费用降到最低。 1.3概述 本工程针对现有1台25t/h流化床锅炉脱硫除尘系统进行改造,将原有简易双碱法系统改为氧化镁系统,新增布袋除尘系统、新增脱硫塔装置、新增SNCR脱硝系统、一套新型工艺系统设备、改造配套电气仪表系统。锅炉出口到引风机出口之间工艺系统的所有设备; 详细分工界线内容如下(暂定,最终以招标文件为准): 一、除尘系统 a、除尘系统电气仪表系统1套 b、低压长袋脉冲布袋除尘器1套 二、脱硫系统 a、脱硫电气仪表系统1套; b、制浆系统1套; c、脱硫塔1台; d、脱硫塔工艺循环系统1套; e、土建改造系统1套;

XXX电厂脱硝改造施工组织方案

XXX电厂 机组脱硝改造工程 施 工 组 织 设 计 XXX公司 XXX项目部 2012年6月

XXX电厂 机组脱硝改造工程 审核: 副总工程师或副总经理: 安健环管理部(专工和主任): 生产技术部(专工和主任): 检修分公司(专工和主任): 批准(乙方授权委托人或法人代表): 编制(乙方项目负责人): 日期:年月日

一、编制依据 (一)、XXX电厂XXX电厂热电联产工程烟气脱硝装置EPC总承包合同及其技术附件。 (二)、XXX公司提供的有关设计文件及图纸 (三)、XXX公司编制的企业内部规范和标准 (四)、《火力发电工程施工组织设计导则》 (五)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (六)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (七)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (八)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (九)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (十)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) (十一)、《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27-86) (十二)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) (十三)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (十四)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001-91) (十五)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) (十六)、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (十七)、《电力建设施工及验收技术规范》 (十八)、《火电施工质量检验及评定标准》 (十九)、《电力建设安全工作规程》 (二十)、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (二十一)、《火力发电机组达标投产考核标准》 (二十二)、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) (二十三)、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 (2006年版) (二十四)、管理公司有效的指导、文件、程序 二、工程概述 (一)工程概况 XXX电厂地处河北省衡水市,衡水市位于河北省东南部,界于东经115°10′-116°34′,北纬 37°03′-38°23′之间。西连石家庄,东与山东德州接壤,南临邢台、邯郸,北抵天津。厂址位于衡水市西郊,距衡水市区中心直线距离约10km,东面紧邻大广高速公路,北面紧贴着津石铁路。 脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于85%,脱硝层数按2+1设置。并预留有将来将脱硝效率提升到90%的条件。脱硝设施本体布置在锅炉空气预热器支架上方;液氨贮存及制备区域布置在灰库南侧区,长约40m,宽约90m,可供2台机组SCR反应器。

吨锅炉脱硫脱硝方案

吨锅炉脱硫脱硝方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

15吨锅炉脱硫脱硝方案 1.企业概述 贵公司一台15t/h锅炉、主要是贵公司生产车间使用,原已上布袋除尘器却未装上脱硫脱硝器。为了达到国家和当地环保规定的锅炉大气排放标准,贵公司领导十分重视,现决定对一台15t/h流化床锅炉烟气进行布袋除尘后,安装一套湿法脱硫脱硝器一体化技术治理, 要求烟气经脱硫系统处理后,SO2/NO X和烟尘都能达到国家和当地环保超低规定排放标准。 我公司是一家集环保、科研设计、生产销售、改装维护为一体的综合高新技术企业。铸威环保主要从事治理大气污染烟气有害物质超标排放高新技术研发等,在国内同行业中具有明显的技术领先优势。 公司自成立以来,以独特的技术,先进的工艺,严谨的态度和不断创新的理念,坚持深入客户现场,了解客户实情和需求,倡导环境友好型的生产、生活、销售方式,向用户提供更多更好的优质技术和产品。依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题,为人类社会环境健康做出更大的贡献。 我公司的产品目前在国内烟气中脱硫脱硝有明显的技术领先优势。脱硫脱硝保持全天24小时零排放的净化效果。国家实施CO2减排政策时还可去除CO295%以上,为企业解难,为政府排忧,为治理大气污染气候变暖作出贡献。

公司奉行以科技成就未来,以诚信回馈客户的经营理念,坚持从污染源头控制与末端治理相结合,致力于现代科技与实际应用的完美创新技术,获得了国家优秀发明专利。 概述 社会要发展,人民需健康,我们每一分钟都在呼吸,空气被严重污染,有害物质随时被我们吸入,不同程度伤害着各个气管,造成多种疾病等待发生,世界卫生组织证实,人类68%的疾病由空气污染引起,空气污染还是18种致癌因素之首,2015年10月17日央视新闻报道:“2012年全国337万人得癌症,211万人死亡”,国际权威医学杂志数据显示,我国每年因空气污染导致的过早死亡人数超过200万人,给人民身体健康带来了严重伤害,气候变化更不能忽视,全球变暖给人类生存带来了严重挑战,气候变暖得不到有效遏制,动植物面临生存危机,导致大量物种因不能适应新的生存环境而灭绝。我们不能广看到当下一时的利益,忽视空气污染和气候变暖,给人民身体健康带来的严重伤害,党中央、国务院高度重视,对工业锅炉产生的烟气污染要求彻底整改,主要是烟气中的PM、、SO2、NO X、CO2排放必须达标,国家逐步实行污染自动检测全覆盖,使有污染超标排放的企业不要产生侥幸心理,国家已治定了污染惩罚政策,现已执行,李克强总理说过:“治理环境污染要让有污染的企业感到痛,治理环境污染的法律不是棉花棒。”治理大气污染是大事所趋,要有长远着实的发展眼光,为实现绿色发展,

脱硫脱硝 施工组织设计

------ 项目 安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工应遵守的规范、规定 (1) 第三章主要施工方案 (3) 石灰石制浆系统安装方案 皮带输送机安装方案 增压风机吊装、就位方案 石膏脱水系统安装方案 泵和风机的安装 布袋除尘器安装 管道、阀门安装 吸收塔安装 烟道系统安装方案 焊接施工方案 FGD调试方案 第四章项目管理组织机构人员配置 (68) 第五章施工综合进度及工期保证措施 (69) 第六章施工力能配备 (75) 第七章设备、物质的管理 (76) 第八章项目质量管理 (79) 第九章职业健康安全管理和环境管理 (89) 第十章文明施工 (95)

第一章工程概况 1.本期工程建设规模 2.厂址及交通简介 3.工程简介 本工程由烟气系统(增压风机)、吸收系统(氧化风机、浆液循环泵)、石灰石储运系统(石灰石料斗、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、皮带称重给料机)、石灰石浆液系统(湿式球磨机、配套电机、浆液分配箱)、石膏脱水及储运系统、工艺水系统、压缩空气系统、排放系统、起吊设备、废水处理系统;烟道、脱硫吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、基础预埋件)、内部件(喷淋层、喷淋层喷嘴、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架);变压器、配电柜、照明系统、接地、通讯、自控系统组成。 第二章施工应遵守的规范、规定

第三章施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项 安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。 每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点

锅炉烟气脱硫脱硝改造施工组织方案

3X 25t/h锅炉烟气脱硫脱 硝改造工程 施工组织设计

XXXXXXX工程有限公司

2017年8月

5主要施工方案和措施 ......................................................................................... 18 ........... 1编制依据 (8) 1.1 SNCR 脱硝编制依据 (8) 1.2湿法脱硫编制依据 .................................................... 8 2工程概况 .. (9) 2.1工程简介 ............................................................ 9 ............... 2.2工程改造施工范围及特点 .............................................. 9 .......... 2.3主要烟气参数 2.4工程施工工期 3施工组织机构 3.1项目管理部 ......................................................... 12 ........... 3.2项目组织机构图 ..................................................... 12 ........... 4.1施工总平面布置 ..................................................... 1.3. 4.2力能供应规划 ....................................................... 1.4 4.3劳动力计划表 ....................................................... 1. 5. 4.4主要施工机械设备计划表 (16) 11 11 2.5工程质量标准 ............................................................................................ 12 ........... 12 ............ 3.3项目部职责及岗位人员职责 ................................................................... 13 ........ 4施工部署及资源计划 ........................................................................................ 13 ............

生物质锅炉脱硝方案

75T生物质锅炉烟气脱硝 设 计 方 案 日期:2020年4月16日 河南兴邦环保科技有限公司

目录 一、氮氧化物的形成和危害 二、设计方式和原则 三、氮氧化物治理工艺 四、SNCR脱硝技术基本原理 五、自动化脱硝控制设备简介 六、设备日常运行费用 七、设备质量保证

一、氮氧化物的形成和危害 1、氮氧化物指的是由氮、氧两种元素组成的化合物。常见的氮氧化物有一氧化氮(NO,无色)、二氧化氮(NO2,红棕色)、一氧化二氮(N2O)、五氧化二氮(N2O5)等,其中除五氧化二氮常态下呈固体外,其他氮氧化物常态下都呈气态。作为空气污染物的氮氧化物(NOx)常指NO和NO2。 2、影响NOx生成的主要因素 在燃烧过程中,NOx有两种形成机制:①空气中的氮分子在高温下氧化生成热致NOx;②燃料中的氮化物经燃烧氧化分解生成燃料NOx。燃烧过程产生的NOx主要是热NOx。NOx生成量与燃烧温度、高温区氧气的浓度和燃烧气体在高温区停滞时间有关。燃烧温度越高,高温区氧气浓度越高,停滞时间越长,热NOx生成量就越多。因此,控制或减少热NOx的产生,应改善燃烧方法和改进燃烧设备。 3、氮氧化物(NOx)种类很多,造成大气污染的主要是二氧化氮(NO2)和一氧化氮(NO),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者的总称。 二氧化氮 (NO2)在21.1℃温度时为红棕色刺鼻气体;在21.1℃以下时呈暗褐色液体。在-ll℃以下温度时为无色固体,加压液体为四氧化二氮。分子量46.01,熔点-11.2℃,沸点 21.2℃,蒸气压101.3lkPa(2l℃),溶于碱、二硫化碳和氯仿,微溶于水。性质稳定。二氧化氮溶于水时生成硝酸和一氧化氮。二氧化氮能使多种织物褪色,损坏多种织物和尼龙制品,对金属和非金属材料也有腐蚀作用。 一氧化氮 (NO)为无色气体,分子量30.01,熔点-163.6℃,沸点-151.5℃,蒸气压101.3lkPa(-151.7℃)。溶于乙醇、二硫化碳,微溶于水和硫酸,水中溶解度4.7% (20℃)。性质不稳定,在空气中易氧化成二氧化氮 (2NO+O2→2NO2)。一氧化氮结合血红蛋白的能力比一氧化碳还强,更容易造成人体缺氧。 4、NO能使人中枢神经麻痹并导致死亡,NO2会造成哮喘和肺气肿,破坏人的心、肺,肝、肾及造血组织的功能丧失,其毒性比NO更强。无论是NO、NO2或N2O,在空气中的最高允许浓度为5mg/m3(以NO2计)。 5、NOx与SO2一样,在大气中会通过干沉降和湿沉降两种方式降落到地面,最终的归宿是硝酸盐或是硝酸。硝酸型酸雨的危害程度比硫酸型酸雨的更强,因为它在对

脱硝施工组织设计

施工组织设计 批准: 时间: 审核: 时间: 编制: 时间: 安徽淮化股份有限公司 3X 130t/h 锅炉SCR 脱硝及低氮燃烧器改 造工程 北京正实同创环境工程科技有限公司 2015年07月06日 项目名称: 施工单位: 日 期

安徽淮化股份有限公司3X 130t/h锅炉SCR脱硝及低氮燃烧器改造工程 施工组织设计 目录 第一章工程概况 (4) 1.工程简介 (4) 2.系统简介 (4) 第二章编制依据......................................... 1.1 执行标准说明 (5) 1.2主要执行标准 (5) 第三章施工方案......................................... 1. SCR及钢结构安装方案 (9) 3.PLC系统及电气盘柜安装方案 (14) 4.电缆敷设及接地施工方案 (17) 5. .......................................................................................................... 保温、防腐(油漆)施工方案21 42 第四章施工配置......................................... 1.主要机械设备进场计划 (42) 2.材料物资供应计划 (46) 3.劳动力需用计划 (47) 第五章工程质量及保证措施 (49) 1.质量管理目标 (49) 2.质量保证体系 (50) 3.质量管理措施 (56) 4.安装工艺质量控制措施 (58) 第六章工程项目安全、文件文明施工管理措施 (70) 1. ....................................................................................................... 职业健康、安全施工管理70

设备安装工程施工组织设计方案

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程设备安装工程 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司 编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高, 按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热器5 压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格” 标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消防制度的监督落实,文明施工及环境保护等项工作。 ⑹材料设备部:主要负责材料计划、采购、供应、管理;协助甲方供应设备的管理和施工机具的管理等工作。 ⑺综合管理部:主要负责办公供需,生活后勤、食堂卫生、宿舍文明及治安保卫工作。 3.人员配置: 钳工:3人,小工,3人。 4.机械准备: 5T叉车1台,手动液压车1台,地牛2组。 三.设备安装通用施工方法 1.1施工准备 (1)技术资料准备

20吨锅炉脱硫脱硝技术方案40吨以下通用版详解

xxxxxxx公司 20t/h燃煤锅炉脱硫脱硝项目 技术方案 **环保设备有限公司 二零一六年*月

一、总则 本项目是*(乙方)为 xxxxxxxxx公司(甲方) 20t/h燃煤锅炉提供的高分子活性物脱硫脱硝技术服务工程,本工程技术方案规定了该脱硫脱硝项目配套设备的设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术要求。 按照甲方要求,乙方提供全套脱硫脱硝设备,为减少烟气中SO2和NO x及烟尘的排放对大气环境的污染,改善大气生态环境,使SO2和NOx 及烟尘满足用户和环保部门的排放要求。 高分子活性物脱硫脱硝技术工程主要的原则及技术要求: 1、本项目采用高分子活性物脱硫脱硝技术工艺。 2、高分子活性物脱硫脱硝系统可按甲方及当地环保部门执行的SO2和NO x的排放标准进行设计。乙方在原始数据的基础上可实现国际超低排放标准。 3、本系统满足全天24小时连续运行,年运行时间可大于7600小时。 二、工程概况 2.1项目实施位置 项目名称:xxxxxxxx t/h燃煤锅炉烟气脱硫脱硝工程 2.2烟气基本参数

三、高分子活性物脱硫脱硝系统设计说明 3.1高分子活性物脱硫脱硝工艺概述 本公司是联合多所高校多年潜心研究,于2014年成功研发出高分子活性物锅炉烟气脱硫脱硝剂,并获得国家发明专利,并以其“投资少,效果好,安装简单,运行成本低”等特点被迅速推广应用。该技术是采用粉体输送设备将其专利产品——高分子活性物脱硫脱硝剂喷入炉膛 或者烟道温度在800℃-1200℃的区域,被高温激活气化后,与烟气中的NOx和SO2化学反应,还原成N2/H2O和硝酸盐、硫酸盐颗粒物。同时可根据企业要求排放指标,来调整试剂用量,达到脱硫脱硝的目的。 其中脱硝部分化学反应方程式为: CO(NH2)2+2NO→2N↑+CO2↑+2H2O CO(NH2)2+H2O→2NH3+CO2↑ 4NO+4NH3+O2→4N2↑+6H2O 2NO+4NH2+2O2→3N2↑+6H2O 6NO2+8NH3→ 7N2↑+12H2O 脱硫部分化学反应方程式为: Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2↑ Na2SO3+I/2O2→Na2SO4 Na2CO3→Na2O+CO2↑ SO2+Na2O→Na2SO3

相关文档