文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程变电站一次设备安装调试施工技术

电力工程变电站一次设备安装调试施工技术

电力工程变电站一次设备安装调试施工

技术

摘要:中国是用电大国,从2011年以来的10年我国一直是世界发电量第一

大国,而在日常的电力输送过程中,变电站的作用是巨大的。在电力供电过程中,时常会因为变电站一次设备安装调试出现问题而导致变电站在日常工作中发生故障,而影响用户正常用电,这在一定程度制约着电力企业的发展。本文从这个问

题出发,对变电站一次设备安装调试施工进行分析研究,以到达减少变电站故障

的目的。

关键词:电力工程,变电站,一次设备,施工技术

前言:

电力工程中的一次设备是指在供电系统中发电、配电和送电系统采用的设备,例如变压器、母线、发电机等,而之所以称为一次设备,是相对于信号设备、测

量仪器等承担控制、测量功能的二次设备而言的[1]。一次设备的作用是巨大的,没有一次设备的参与,将不能实现电能的输送和变换,也不能完成电能的分配作用。而如何良好完成调试和安装工作,同一次设备的安装运行有密不可分的联系,并且还关乎整个供电系统的安全问题。本文从施工技术出发,通过对变电站一次

设备安装调试施工技术的分析研究,结合具体工作实践,希望找出一套切实可行

的施工方法从而提升施工技术,完善施工标准,解决施工难题。

1变电站一次设备安装调试前施工准备

在对变电站一次设备安装调试施工前要做好许多的考察工作,以最大限度减

少施工的难度,解决施工中的问题,保证施工技术的高效完成。具体的准备工作

有以下四点:(1)对将要进行施工的变电站进行细致的实地考察,采集记录变

电站所在地的地理气候、地质条件和水文交通情况等施工外在因素,保证施工条

件的适合性。(2)对变电站施工地的二次设备等电力设施设备进行细致全面的

检查,并对施工工具进行完整性检验,确保施工工具和电力设施设备满足施工要求,符合施工具体情况。(3)依据安装调试施工技术实际情况,将电力施工技

术和土建施工技术有效结合,以达到对安装调试施工时间的合理把控,提升施工

技术水平,满足质量标准。(4)提前对变电站的施工图纸进行审查,了解变电

站的具体结构,保证在施工过程中结构合理,体系完备。(5)要确保在施工过

程中使用的施工电源安全可靠,保证施工过程的连续性与安全性,保证施工有序

完成。

2变电站一次设备安装施工

一般来说变电站一次设备安装主要有母线、变压器、断路器等[2],在施工

过程中需要根据设备的不同功能和安装要求采用科学的方法进行施工。

2.1变压器安装

变压器是变电站中的核心电力设备,在对变压器进行安装前要对高压线包的

完整程度和位移情况进行测量,以排除在安装过程中高压绝缘子的损伤,这一步

对于变压器的安装是十分重要的,是保证变压器设备安装调试的基础。在安装时,要严格按照图纸的安装标准,完成实际安装调试施工,保证变压器能够正常的运行。首先要保证变压器的接地可靠,然后保证变压器的基准线和基础中心线相互

重合,其中水平的误差要控制在不超过2%,垂直的误差要控制在不超过1.5%[3]。在安装施工结束后,要对安装的变压器零部件进行检查,确保安装紧固、

标准,都达到施工要求。

2.2母线安装

母线是变压器与配电装置的联结部件,主要功用是完成电力的汇集、分配和

输送,是电力系统中的纽带。在进行母带安装施工时,要严格按照生产商提供的

图纸进行施工,严格遵循行业标准,执行国家规范。在施工过程中使用门型支架

完成垂直安装任务,通过M10×25六角螺栓固定母线。在水平安装中,应当使用

M8×45六角螺母完成平卧式安装。在整个母线安装的施工过程中,应当做到小心

谨慎,严格按照各项施工安装标准和规定进行安装施工,保证母线的绝缘性、可

靠性。在施工时还有使用各种的专用施工工具进行操作,以保证最大限度的达到

施工要求。

2.3电缆安装

在进行电缆安装施工时,要始终保持电缆处于电缆放线架上,不能随意摆放

在地上,需要施工作业时人工将电缆从电缆放线架上展放,保证施工过程规范、

标准。在施工时施工人员要依据电流、电压以及控制等使用条件的不同,将电缆

的铺设按照不同的施工图纸要求进行。而对于电缆头的制作方面,要运用国内外

领先的工艺流程进行制作,同时要对施工人员进行技术培训,在制作时施工人员

要严格按照技术培训的工艺要求及流程进行规范化操作,保证制作的电缆头要符

合用电规范和使用要求。在满足使用要求的前提下还要尽量节省材料,降低施工

成本,以达到高效的施工效率和施工质量。同时,电缆施工的排列也要整齐规范,捆绑方向一致,达到美观效果,后期检修时也更为方便。在对电缆施工完成后,

还要进行合格验收,各个部门都验收合格后方可进行运行。

2.4其他设备安装

在进行变电站一次设备安装调试的施工过程中还有几个比较重要的部分,就

是隔离开关和断路器的安装。在进行断路器安装前,要求施工技术人员必须熟悉

并掌握相关技术原理和内部结构,避免出现结构性差错,并要完成安装后调试工作,保证断路器在安装后能够正常、高效的运行。在安装过程中,需要用支架对

断路器进行吊装支撑,并在安装时需注意要将活塞杆向下拉动,到达断路器的分

闸位置处方可停止。在法兰面上需要涂上密封胶以保证密封性良好,不会出现渗

漏的现象。

3变电站一次设备的调试

变电站一次设备的调试过程主要包括单体调试、整体试运行调试和分系统单

独调试。整体试运行调试又包含满负荷、带负荷和空负荷调试三个阶段,每个阶

段调试都有不同的特点。单体调试和分系统单独调试的区别点在于电力设备是否

和系统进行了连接,分系统单独调试和整体试运行调试的区别在于电力工程一次

设备是否首次带电荷。在整个调试运行过程中存在着许多调试项目,但是对于变

电站来说某些调试项目的必要性并不是太明确。所以对于不同的变电站,因为使用条件的不同,调试的项目也有一些区别,各个调试项目的目的不同。在进行调试启动前要根据实际情况制定出适合的调试项目计划,然后按照制定好的调试项目严格按照计划进行调试任务。在调试过程中要仔细观察各个数据指标的变化,要注意对一次方式进行考虑,达到保护调整的要求,对二次回路要特别重视,确保新设备的运行启动过程中继电保护系统发挥作用,同时要注意二次保护和一次操作的配合问题,准确、平稳的进行调试工作。在对变电站进行断路调试时,一般遇到的故障是导电回路的电阻超标问题,这个问题发生的关键在于断路器真空灭弧室上方接触面发生松动,导致接触电阻值升高,最终引起回路电阻值升高,只要解决松动问题这个故障就可立马排除。将调试工作完成好,才能进行设备运行。

结语:

总体来说,一次设备的安装与运行与变电站运行的相关性能紧密相连。在电力系统运行过程中,变电站一次设备调试与安装具有重要作用,此过程工作落实质量影响了整体电力系统运行的可靠性与安全性。在电力系统的运行过程中,变电站一次设备安装调试施工技术作用重大,影响着整个电力系统的安全性,也一定程度制约着电力系统的发展。本文通过对变电站一次设备安装调试施工技术的研究,使施工环节的工作效率和质量能够得到提高,保证电力系统高效的运行。

参考文献

[1]林晓东,陈衣晓.变电站一次设备安装调试施工技术探究[J].市场调查信息(综合版),2019(2):00158-00159.

[2]杜宇,吴迪,刘振华等.变电所一次设备安装施工探讨[J].神

州,2018,000(022):266-266.

[3]李钟啸.变电站一次设备安装调试施工技术探究[J].建筑工程技术与设计,2018,000(014):3558.

电力工程变电站一次设备安装调试施工技术

电力工程变电站一次设备安装调试施工 技术 摘要:随着信息技术的飞速发展,变电站一次设备正朝着智能化、自动化的 方向发展,但同时也带来了许多运行安全问题,对相关用电企业产生了不利影响。变电站一次设备作为电网的重要枢纽,对电网的运行起着非常重要的作用。相关 人员应充分了解故障原因,及时采取措施,避免造成严重后果。 关键词:电力工程;变电站;一次设备;安装调试;施工技术 一次设备是指在供电系统的发电、配电和输电系统中使用的设备,如变压器、发电机、母线和电力电缆。它与承载控制和测量功能的二次设备有关,如信号设 备和测量仪器。在供电系统中,一次设备不仅要实现送变电功能,还要实现配电 功能。如何做好调试和安装工作,关系到一次设备的安装和运行,关系到整个供 电系统的安全。 1变电站一次设备概述 1.1电流和电压互感器 在运行过程中,变电站一次设备的电流和电压都很大。为了降低电流和电压 强度,应在变电站内安装计量装置和电能监测装置,以充分保护电能供应的安全,确保线路和变电站的稳定运行。同时,还应使用电流互感器或电压互感器转换一 次电流或二次电流或电压值较小的电压。 1.2高低压开关设备 隔离开关和断路器是高低压开关设备的重要组成部分。隔离开关能充分保证 变电站工作人员在检修工作中的人身安全,隔离电网检修中的安全事故和操作人员。之后,根据工作环境电压的不同,断路器可分为低压断路器开关和高压断路 器开关,它们的电压强度不同。断路器能在正常回路条件下控制电流,完成分断、

携带和闭合工作,并在闭合供电线路的运行中携带异常电流,以确保供电设备和变电站系统的安全稳定运行。 1.3变压器 变压器作为变电站中最关键的一次设备,可以改变交流电压。随着信息技术的飞速发展,供电网络也实现了智能化和自动化。传统的变压器已被智能变压器所取代。智能变压器通过网络连接,利用互联网技术进行数据交互连接,各种电流、电压传感器组成新型智能变压器,实现智能单元执行器的有效集成,实时监控和调整电压互感器的运行,确保所有变电站变压器都能处于可靠、稳定的运行状态。智能变压器工作时,通过传感器有效地采集实时信息,经过数字分析后智能判断变压器的运行方式,并自动报警和初步隔离故障。智能变压器一般在出厂前写入智能控制模块,并设置各种特性信息和结构信息,可以充分减少人为因素的干扰。 2变电站一次设备安装技术 2.1总线安装技术 变电站母线安装过程中应做好各项准备工作,这与工程的施工进度和最终施工质量密切相关。在安装母线之前,应先对安装工具进行校准,以便为安装环节的调整提供更大的方便。校正工具的调整一般是根据实际工况进行的,以提高修边和制造的针对性。校正母线时,将母线放在机器和设备上,通过千斤顶的动作进行校正;安装母线时,应选择曲线母线。如果手边没有现成的材料,需要人工获取,很难保证弯曲度达到标准。这种效果需要借助于客车平弯机来实现,即将客车固定在平弯机上,用下压手柄将客车弯曲,使其达到标准弯曲度。 2.2电缆敷设技术 电缆敷设时,如果电缆均为塑料绝缘电缆或纸绝缘电缆,且低于35KV,则应注意敷设温度,并保证其超过0℃。如果现场温度不能满足条件,应先对电缆进行预热,超过0℃后方可进行后续敷设。为了方便电缆敷设和后续维护,我们可

电力工程变电站一次设备安装调试施工技术研究

电力工程变电站一次设备安装调试施工 技术研究 摘要:我国信息技术和我国各行各业的快速发展,我国电力工程发展也十分 快速。变电所对于调节电流的大小,电能的整体分配情况,还有电力信息的交互起 到了不可替代的作用。电力企业的责任就是要将电能的持续稳定输出放在首位, 重视变电系统之中的变电维修项目是必须要做到的工作,且还应该在技术改革上 多下功夫,同时,还应将变电检修人员的技术水平提升至一个更高的水平上去。但 这些却并不是可以轻易就实现的目标,技术上的瓶颈始终阻碍着此项工作的进展, 还极大地限制了电能的供应,这会对人们的生产生活造成相当大的安全隐患。所以,尽快出台应对措施是相关管理人员亟需要做的事情。电力企业通过研发设计 具有在线数据诊断与监测功能的系统,不仅可保障一次设备安全稳定运行,也能 确保变电站运行效率效益方面发挥重大作用,满足中国工业生产与生活用电需求。 关键词:电力工程;一次设备;安装调试 引言 在电力系统智能化水平越来越高的情况下,需要增强变对电站一次设备的数 字化管理。通过以上初步分析可以看出,对一次设备进行在线监测时的对象相对 较多,由此形成了不同的监测类型。因此,在研发设计数据诊断系统时,需要以 监测对象为主,选择适配性较高的传感器,建议在实践中尽可能选择先进技术, 提高系统的智能化水平。 1变电一次设备的故障特点 对于变压器而言,在局部放电的过程中,油液中的熔接气体和铁芯接地电流 等相应的数值进行及时的监测和分析,并且也能够对少油式断路器的泄漏电流电 容器等进行相应的监测。此外对于变电一次设备来说,能够更好地保证电源接入 分配工作的顺利开展,有效地实现电压变电和配电以及电能等方面保护工作,在

变电站电气设备安装技术重点及施工工艺

变电站电气设备安装技术重点及施工工艺 电力变电站是电能从高压或超高压输电线路送达到城市或农村用电客户之前,将输送来的电能进行适当的调整、分配和转换的场所。其电气设备具有安全稳定、可靠运行等特点。为保证变电站设备的安装质量,必须重视安装技术重点和施工工艺的实施。 1. 设备的安装位置及固定 设备的安装位置应按照设计要求,在场地内选址,确保无地质灾害、沼气、广告牌、管线等干扰因素,同时满足场地车辆行驶路径和设备完好性的要求。设备的固定应使用适当的螺栓、钢索等工具,紧固设备,防止震动和位移,同时在设备周围应避免施加过大压力,对设备造成损坏。 2. 电气设备接线 在土建工程完成后,设备进场安装前,工者应根据图纸、规程规定进行电缆通道、接线柜互连线、开关、插插头插配接等工序的预处理。在设备安装完成后,应检查配电室中的电缆、接线、插件等设备,确保符合安全、可靠、整洁的要求,避免因为接线不正常而引起的故障和灾害事故。 3. 压力测试 在电气设备安装完成后,为保证设备的正常运行,进行变压器、断路器和开关等设备的压力测试。在压力测试前,应检查设备的密封性和清洁程度,同时准备好必要的测试器具,包括高压试验仪、钳型安培表、数字兆欧表、振动表等。在测试过程中,应根据不同设备的规范要求,进行电气或光学检测,保证设备所处的运行环境的安全稳定。 4. 进度计划的管理 为确保设备的按时按质建设,工程管理者应制定周密的进度计划,按重点难点、多品种同时施工的要求,结合实际情况,安排设备安装的工序,制定工程进度表,监控施工队伍的工作进展,及时发现问题,保证施工质量和工程进度的合理性和稳定性。 5. 安全施工 变电站是一种高危场所,工作人员必须严常按照《电力工程施工安全管理规程》、《安全作业规程》等相关安全规定进行施工,做到穿戴符合要求的个人防护设备,注意施工现场的安全、环保等各项要求,同时对施工过程进行监控,做到程序规范、操作规范、防范措施得当等。 作为电力设备的重要部分,电气设备在电力变电站项目中具有重要地位。必须严格按照技术标准进行施工,保证施工的安全性、可靠性和高效性,以确保能够做到使电气设备

110kV变电站安装与调试

110kV变电站安装与调试 目前,发电厂、输电线、变压所、配电点系统等共同构成了一个简单的强大的电力体系。这个体系里面应用了许多的高新技术因子,所以因此我国对这个领域的高新技术人才的需求就特别多。一般状况下,电压厂制定发电的任务,发电厂发来的任务将由其他的变压电站实行配电或者进行变压处理。这样一来,电力系统本身的平安,电力系统能否正常运行甚至人民群众的生命财产就直接受变电站的安装与技术的好坏影响。因此,切实做好110kV的变压站的安装调试工作有着巨大的意义。 1.电力设施的安装调试 电力企业会依据设备材料的不同用途和性能,来对电力设备材料进行具体地分类,之后还会对这些分类材料进行认真地记录,这样就可以避开发生胡乱堆放材料的现象。在进行施工管理的时候,要用现代化的施工管理理论,非常的留意施工的科学性和系统性。掌管企业的人要遵守国家出台的法律法规,在运用技术和材料方面,要严格根据国家的规定。除此以外,施工的管理人员在进行施工管理的时候,要依据详细的施工状况对施工管理的方案进行适时调整。要依据负荷的大小适时调整变压器的数量来安装与调试变压站或者站内的电力系统。 2.设备安装与调试的详细实施 (1)预备

工程监理应当带领甲、乙共同参加的验收小组,在电力设备运输抵达现场的时候,进行电力设备的开箱验收,并且根据有关的合同来对运达的电力设备进行具体地核对,同时还要组织特地的负责人进行记录,还要好好地保管随身携带的物品。 (2)安装低压设备 我们的技术人员首先要在安装低压设备之前,仔细地进行预备工作,其中看似简洁最重要的就包括认真调试户内的高压开关柜,最终安装外母线桥。安装电力补偿装置的步骤和上面的步骤大致相同,电抗器和并联电容器是技术人员首先要调试的对象,技术人员在连接硬母线的时候肯定要保证连线接口的清洁,假如操作不慎导致触头磨损或沾染异物,就简单导致电缆过热的状况消失。 (3)二次设备的安装 二次设备是用来掌握和爱护一次设备的装置,比如电压表、指示灯、测量仪表、爱护继电器等。首先要安装它们的一些组件之后才对这些设备进行安装,这时还必需留意连接的方式和位置,最终再敷设电缆和配线,然后才进行二次设备的调试。 3.电气设备的安装 安装电气设备的时候同时考虑平安问题和环境的问题。技术人员需要在正式安装前严格地核对接线图(图1为110kV电缆穿管过路敷设示意图),避开误接线的状况发生。之后要事先通知管理人员和安装人员主要设备到场的时间,以便于他们提前做好各项预备工作,这样才能从源头上杜绝发生差错。在安装之前,基础学问安装人员应根

变电站电气设备安装技术重点及施工工艺

变电站电气设备安装技术重点及施工工艺 电气设备在变电站中是非常重要的组成部分,安装质量直接影响变电站的安全运行。 因此,在变电站电气设备安装过程中,需要特别注意一些技术重点和施工工艺。本文将对 这些问题做一个详细的阐述。 1、接线 电气设备的接线是安装过程中的一个核心环节,接线质量关系到设备的可靠性和稳定性。在进行接线前,应仔细阅读设备使用说明书,明确接线规范要求,特别是接线顺序、 线路安全隔离、接地及中性线的处理。 此外,应选用合适的接线材料,避免使用过长、弯曲的接线,尽量保持线路简洁、合理,避免出现碰触、短路等情况。接线结束后,还要对接线进行绝缘处理,确保线路安全 可靠。 2、接地 为保障设备和人员的安全,电气设备的接地至关重要。在安装过程中,应按照相关规 定进行接地。一般来说,设备的金属外壳要接通一条无阻抗地线,地线的长度、截面以及 材料的选择应符合规定要求。此外,设备内部的各种导体(如中性线、保护线等)也应设 有接地点,并通过接地线与设备外壳接通。 3、保护 电气设备在工作过程中,往往会受到各种干扰和损害,因此需要进行有效的保护。在 安装过程中,应根据各设备特点和工况要求,选用合适的保护装置和控制器,并按照规定 设置保护参数和控制参数。此外,还应进行一些必要的隔离和封闭措施,避免设备被污染、受潮、受热等影响。 4、检查 在安装完成后,还应进行一次全面的检查。这一步是非常重要的,可以发现和排除安 装中存在的问题,避免设备在工作过程中出现意外情况。检查中应检查设备的接线是否正常,各设备之间的连接是否牢固,接地是否达标,保护措施是否完备等。此外,还应进行 一些必要的测试和校准,确保设备的功能和性能符合要求。 电气设备的安装施工工艺是与技术重点密切相关的。下面我们对一些关键步骤进行详 细的解析。 1、测量和标记

浅谈变电站一次设备的安装调试注意事项

浅谈变电站一次设备的安装调试注意事 项 摘要:随着社会经济的不断发展,电力资源需求日渐增加,为变电站提供良 好的发展前景。变电站作为电力生产、传输的主要中间环节,为确保民业、工业 用电的正常供应,需要着重关注变电站设备的安装及调试技术,只有同时保证施 工设备质量和施工技术才能进一步保证变电站的工作效率。本文针对变电站一次 设备的安装及调试技术进行分析,简述操作过程中的注意事项。 关键词:变电站一次设备安装调试事项 1 前言 为确保电力资源供应量及技术操作安全,变电站一次设备和二次设备二者间 要紧密协调工作,一次设备提供资源生产及分配,而二次设备则为一次设备工作 提供安全可靠运行的保障作用,为实现变电站安全可靠电力供给工作的良好进行,二者缺一不可。在进行设备安装前需要对一次设备所报审的基本材料及设备如母线、隔离开关、断路器、电力电缆等进行质量检查,与设计图纸的型号、规格、 厂商应完全一致。与此同时,需要专业较高的操作技术人员才能实现设备的准确 施工。一次设备安装就位后需要对其进行调试工作,至最终实现投入使用。 2 变电站一次设备概念 变电站一次设备在电力系统中主要表现为电力的直接生产及分配工作。电力 系统的运行效果主要由一次设备作用的发挥程度,而一次设备需要在二次设备的 监测、控制下,才能安全可靠地进行工作,所以在变电站运行工作时,只有一次 及二次设备进行良好配合才能确保变电站设备的使用效果。 3 变电站一次设备安装注意事项 3.1 母线安装

母线安装在变电站一次设备安装过程中,有着积极的作用。该过程中安装技术的好坏直接影响变电站的工作质量及效率,为确保高质量、高效率的施工,需要在操作前进行完整的母线安装准备工作。第一点,要对母线进行校对工作。母线在投入使用过程中容易出现变形的情况,进而作为技术人员要提前准备校正工具。母线变形数量比较少时,技术人员只需要进行人工调整即可,保证母线状态符合投入使用的标准;第二点,母线弯曲机投入正常使用前,也要进行测试,确保母线弯曲机正常工作,弯曲的弧度、角度应保持一致,确保母线安装后美观,安全距离符合规范要求。母线连接处打孔应采用标准冲孔机冲孔或采用钻孔设备钻孔,孔径大小应符合母线加工规范要求;母线的连接螺栓的大小、紧固力矩应符合规范要求。 3.2电力电缆安装 电力电缆安装质量的优良主要注重电缆保护层的完好程度所决定,电缆的外保护层出现破损情况时严重威胁到电缆的运行安全及施工进程,对此在电缆安装施工过程中应对施工现场进行检查,可能对电缆施工中损伤电缆的地方应加强保护措施,确保电缆在展放过程中损伤电缆。电缆在展放施工前应对其电缆外观、直流电阻、绝缘电阻进行整盘测试,对储存时间过长或无电缆出厂检测报告的,应按规范进行相关的试验,试验合格后再进行施工。电缆施工就位后应及时在电缆两端、以及各个转弯处等位置,悬挂电缆标识牌,并且要对暂时未做密封处理的电缆端头进行保护,减少电缆受潮的概率;电缆端头安装时应选择符合电缆规范型号的电缆端头进行,电缆端的安装工序严格按端头技术说明进行,电缆各层切剥应确保不损伤电缆,接地线焊接牢固可靠。 3.3断路器安装 断路器安装工序较为重要。首先现场相关技术人员在施工前要对断路器外观质量进行检查,无损伤等情况,以确保断路器外观整体状态完好;核对其断路器规格、型号、安装尺寸与基础预埋(预制)件相符;断路器吊装过程应严格做好监护措施,确保断路吊装过程平稳,无冲击性操作;断路器的安装就位方向应与图纸方向一致,避免其位置装反;断路器的固定螺栓应牢固可靠,坚固力矩符合规范要求;断路器的接地点与接地母线应可靠连接,截面积应符合规范要求;断

变电站一次设备安装调试注意要点

变电站一次设备安装调试注意要点 变电站一次设备安装调试是电力系统建设中非常重要的环节,其安装调试质量的好坏 直接关系到变电站设备的运行安全和稳定性。为了确保设备安装调试工作的顺利进行,我 们需要重点关注一些注意要点,下面将针对这些要点进行详细的介绍。 一、安全第一 在进行变电站一次设备安装调试工作时,安全永远是第一要务。在整个过程中,必须 严格按照安全操作规程进行,严格遵守各项安全制度,确保人员和设备的安全。在高压设 备的操作和试验中,一旦发现异常情况,必须立即停止操作,并报告相关负责人,及时处 理危险。 二、确保设备质量 在进行设备安装调试工作之前,必须仔细检查设备的质量,确保设备没有损坏和缺陷。需要认真阅读设备的安装调试说明书,了解设备的结构和性能,确保正确安装并进行正确 的调试操作。在进行试验前,需要进行预试运行,查看设备是否正常运转,确保设备运行 正常后再进行正式的调试。 三、合理安排施工计划 在进行设备安装调试工作时,需要合理安排施工计划,确保工程进度和质量。在施工 过程中,需要严格按照设计要求进行,做到精益求精,确保设备安装质量。同时需要留出 足够的时间进行设备调试和试验,确保设备能够正常运行。 四、严格按照标准进行安装 在进行设备安装工作时,必须严格按照国家标准和相关规范进行,保证安装的合理性 和规范性。在安装设备时,需要测量设备的尺寸和位置,确保设备的安装位置准确无误; 同时需要合理安排设备的接线和跳线,确保整个系统的连接正确无误。 五、合理选择调试仪器 在进行设备调试时,需要合理选择调试仪器和设备,确保调试效果和调试质量。在选 用调试仪器时,需要考虑其准确性和可靠性,保证调试结果的准确性。同时需要培训操作 人员,确保其熟练操作调试设备。 六、注意设备保护 在进行设备安装调试工作时,需要重点关注设备的保护工作。首先要确保设备具有完 善的保护措施,然后要合理设置各种保护参数,根据实际情况进行调试,确保设备的安全

变电站一次设备安装调试施工技术探究

变电站一次设备安装调试施工技术探究 摘要:变电站在整个电力系统的运行中发挥着极大的作用。实际的供电环节中,常出现变电站一次设备安装调试方面的问题,导致变电站的运行发生故障,甚至出现停电事故,造成经济损失的同时,极大的制约供电企业的发展。文章分析了变电站一次设备运行中的典型问题,对变电站一次设备安装与调试技术工作提出了相应的建议。 关键词:变电站;一次设备;安装调试;施工技术;探究 1变电站一次设备运作中的典型问题 1.1变压器异常问题 变压器正常运行时会伴随着有节奏性的嗡嗡声。当变压器发生短路或接地故障,亦或是变压器内部零件出现松动问题时,变压器常会发出异常声响。另外,变压器运行过程中出现电气设备启动超过额定负载的情况,其内部也会出现异常声响。经过大量的工作实践可知,变压器漏油或渗油问题出现的诱因可能是因零部件连接问题或油箱密封度较差等所引起亦或是变压器油温出现升高现象,内部体积膨胀,最终出现裂缝导致漏油。 1.2断路器问题 从断路器的运作层面进行分析,最常见的事故问题则是误动和拒动。引发断路器故障的诱因较多,其中的拒动事故一般是因为直流电压不匹配、合闸线圈反接亦或是接触不良等所引起。断路器误动事故出现的诱因一般为设备跳合闸回路老化问题严重,绝缘层出现破损,线路运作抗干扰能力较差,或者,线圈电压跳合闸动作电压较低,震动幅度较大等,最终也会引发断路器事故。 1.3隔离开关故障问题

变电站一次设备隔离开关故障问题也是极为常见的事故之一,此事故的发生 主要体现在两个层面,其一为隔离开关接触不良,其二为在流接触面过热。引发 隔离开关在流接触面过热的问题,一般是由于隔离开关的活动频繁,导电接触面 积较小,这一过程中的热量无法全部排除,加之隔离开关的操作和使用不合理, 很容易使接触位置发生变形,导致接触面积减小,与此同时,一定程度的增加了 电阻,最终很可能引发烧损或发热等系列问题。 2变电站一次设备安装与调试技术的探析 基于上述总结的变电站一次设备故障问题,其主要诱因一般是因为调试工作 以及安装设备的环节工作落实不到位,此时就应当重点关注变电站一次设备安全 与调试技术的质量控制工作落实,尽可能对变电站一次设备的运行故障予以规避,间接地提高电力系统的运作效率。 2.1变电站一次设备安装 (1)母线安装环节。应当提前做好各个环节的准备工作,这将对日后整体 的工程项目建设进度以及施工质量产生极大的影响。母线安装之前,可用专业的 校正工具,随时对母线进行调整,结合设备安装现场的实际需要,做出切合实际 的修正行为,母线校正的环节,可运用母线置于机器设备之上的方式,借助千斤 顶的作用,完成校正工作。此外,母线安装过程中,也可运用弯曲型母线,借助 人为操作的优势,促使其实际弯曲度满足技术规章的需求,还可将母线固定在平 弯机之上,运用下压手柄,将其弯曲到标准的弯度。 (2)电缆敷设技术。在对电缆进行敷设的环节,如果绝缘电缆小于35kV, 那么,此时应尽可能使敷设的工作满足规章制度标准中的温度需要,对温度进行 合理控制,使其处于0℃以上,如果温度低于零度,应当提前对电缆施加以预热 操作。在此过程中,若想确保电缆的运作高效、科学合理,并利于日后维修工作 的落实,就应当结合周边环境的实际情况,运用蛇形敷设法,提高辐射位置的准 确度,并做好电缆位置的标识工作。 (3)变压器和断路器安装技术的应用。在安装变压器的环节,需要确保高 压线包的完整程度,做好预先的质量检查,不可出现擦碰或是损伤等诸多问题。

变电站一次设备安装调试技术

变电站一次设备安装调试技术 摘要:一次设备是指供电系统中发电、配电与输电系统使用的设备。在电力系统中它不仅要实现电能输送、变换的功能,还要对电能进行分配。因此,做好调试与安装工作,对电网安全至关重要。本文就变电站实际情况,对一次设备的安装和调试进行分析探讨。 关键词:电力工程;变电站;一次设备;安装调试 引言 电力系统的一次设备是指同电能生产以及输配电环节相关的系统设备。电力系统处于稳定运行状态时要求发电设备、变压设备等各项电力设备发挥出应有作用,做好电力输送工作,其中一次设备对电能输送起到重要作用。二次设备则是监测一次设备的运行工况,对相关运行参数进行测定,并根据测试结果对一次设备进行保护、优化。只有一次设备和二次设备有效融合才能保证电力供给质量达到标准。本文结合实际工作经验来阐述关于变电站一次设备实行安装调试的技巧和需要注意的问题。 1一次设备的安装 1.1母线安装 母线是配电装置和变压器的连接,主要作用为电能的汇集、分配与传送。在母线安装过程中,要根据厂家所提供的图纸实现安装,并执行国家相应标准与规范。在安装母线前要准备一些工具用来校正和煨弯母线,比如可以利用M8×45六角螺母固定压板实现母线平卧式安装。关于母线连接,要先使用耐电弧、高绝缘、高强度绝缘板将各个导电铜排隔开,然后用覆盖环氧树脂绝缘螺栓进行紧固,如此母线连接处绝缘更加可靠。在过程中,安装要用的母线可能会变形,这时可以利用调直器实现母线的调直,或者利用木锤实现手工调直。 1.2配电柜安装

基础型钢的埋设质量,对配电柜设备安装的稳定可靠有着直接的影响。在埋设基础型钢时要加强型钢中心线的埋设与管理,严格按照施工规范进行作业。施工前要注意结合天气信息来制定配电柜设备安装计划,做好设备保护措施,防止设备受潮。在配电柜运输过程中,应保证设备处于平稳的状态,避免发生碰撞,造成设备损坏。将配电柜搬运至施工现场后应对其进行检查,确保型号正确、质量合格,待检查无误后即可按照相关图纸、规范进行安装,并不能随意变换安装顺序,保证配电柜在安装后达到设计方案中的效果。此外,要严格检查首个配电柜的安装质量,确保安装位置的准确性,以便为剩余配电柜的安装提供参考。 2变电站设备调试 变电站一次设备在电能的运行中担负十分重要的作用,是变电站施工中的关键工序,必须要严格落实相关要求。 2.1母线的调试 a)测定线路、金属结构是否出现磨损,表面是否粗糙,连接位置是否存在过热问题。判断母线连接位置是否存在过热问题,需要检测母线漆层和温片的相关指标。如果连接位置流经大电流,可以借助红外测温设备进行参数确定,若测定结果超出标准范围,应当降低负荷。 b)定期对母线、绝缘系统进行清洁工作,清洁周期不能超过一年。做好电气设备的维护工作,保证线路和设备的清洁,及时对老化程度过高的零部件进行替换。c)落实好配电设备的调试检测工作,测定母线连接位置和夹具的质量参数,对存在问题的零部件进行及时维护,此外系统中使用的线夹也要进行紧固处理。 2.2保护设备的调试 调试工作是必不可少的一部分,能够对一次设备的安装质量提供相应的保障。调试保护设备时技术人员需要全面学习设计说明资料,详细检查设备,分析其是否存在故障,若某处有故障则具体分析,明确成因后采取针对性的处理措施。若保护设备未达到设计要求,需要将实际情况上报给设计部门,由专业的设计人员

110千伏变电站一次设备安装与调试

110千伏变电站一次设备安装与调试 摘要:110千伏变电站的主要功能是电能输送及电压调节,为了保证其稳定 运行,需进行一次设备的科学安装与调试。本文主要就110千伏变电站一次设备 的安装要点及调试要点进行了简要分析,希望能够对实际安装工程有所帮助。 关键词:设备安装;110千伏变电站;调试工作 引言:110千伏变电站建设是为了满足逐渐增长的电力需求,但变电站的运 行需基于许多配电设备,为此,还需把控设备安装与调试质量,促进整体变电站 运行稳定性和可靠性的提升。 1.110千伏变电站一次设备的安装要点 1.1安装实施前的准备工作 对110千伏变电站一次设备在实施安装工程前,需要做好相应准备工作,首 先是对安装的现场环境周围开展调查,主要是调研地形地貌信息、自然环境信息 以及气候环境信息。其次是根据调查结果来制定相应的设备安装计划,同时要根 据一些已有的110千伏变电站一次设备安装工程资料,分析实施安装工程时可能 存在的问题,针对出现可能性高的问题提前制定应对措施,以此来保证设备安装 工序的顺利推进。最后,在进行安装之前,相关技术人员需与土建工程施工人员 做好协调沟通,对一些技术要点进行交底,对安装工程的进程要科学安排,将各 类安全设施都落实到位,为一次设备的技术安装提供更多有利条件,提升安装水平,促进安装后设备的稳定运行[1]。 1.2变压器设备的安装要点 110千伏变电站中变压器设备安装是最基础也是最重要的内容,在实施安装时,需把控以下几项要点。一是基础安装时要严格遵循作业图纸的要求,依据其 验收的规范来把控作业质量,主要是进行基础型钢安装时控制上表面的高度相等,确保高度误差值不超过2毫米,提升基础安装质量,导线选择铜材质导线,直接

变电站一次设备安装调试注意要点

变电站一次设备安装调试注意要点 一、前期准备工作 1. 一次设备的安装前,必须要做好前期准备工作,并严格按照设计施工图纸进行操作。 2. 一次设备在安装调试之前,必须要进行外观检查,以确认任何有损坏或缺陷的部位,并进行必要的修复或更改。 3. 在一次设备的安装前,必须要保证设备的环境满足相应的安装要求,包括温度、 湿度、电源和空间等条件符合设备安装的要求。 二、安装调试的步骤 1. 安装支架及固定 (1)在安装支架时需要注意支架的平整、水平和对称性,以便于设备的安装。 (2)设备固定时,必须要有坚固的支架或地脚螺栓来防止设备的晃动或移动。 2. 设备的引入安装 (2)设备在引入场站时,必须要有足够的人力,以保证设备的安全和稳定。 (3)设备的引入时,必须做好设备的防护措施,避免设备在运输过程中受损坏。 3. 模块的接线和组装 (1)模块的接线首先要满足所需断开的开关位置和动作要求,接线后还需要做好绝 缘和保护。 (2)模块的组装前,必须要先进行相关的测试和检查,以确保设备的安全和完整性。 4. 绝缘测试 (1)绝缘测试是一次设备安装调试中非常重要的步骤,必须要按照设备的调试说明 来进行操作,以免出现安全隐患。 (2)在绝缘测试时,必须要检查测试仪器的正确性和可靠性,充分了解绝缘测试时 的相关规定。 5. 充电操作 (2)在充电操作之前,必须要做好远端控制开关切换和手动操作和车载机控制操作等。

三、安装调试的注意事项 1. 安全第一,必须要保证设备的操作安全。 2. 设备的安装调试必须按照相关规定和要求操作,尤其是在绝缘测试和充电操作时 更是如此。 3. 设备的安装调试过程中,必须要做好相关流程记录和文件备案工作。 4. 凡是没有经过专业培训的人员不得参与设备的安装调试工作。 5. 设备的安装调试必须按照相关规定和标准进行操作,任何情况下不得有事故发生。 6. 设备的安装调试后,必须要及时进行验收和记录,并保证设备的安全运行。

电力系统变电站一次设备安装技术分析

电力系统变电站一次设备安装技术分析 电力系统变电站一次设备安装技术是指对变电站的各种一次设备进行安装的技术方法 和要求。变电站的一次设备包括变电设备、配电设备和控制设备等,是电力系统的重要组 成部分。其安装技术的好坏直接影响到变电站的正常运行和安全稳定性。 变电设备是变电站的主要组成部分,包括变压器、断路器、隔离开关等。安装这些设 备时,需要考虑以下技术要求和方法: 1. 安装位置选择:根据设备的功能和电力系统的结构,合理选择设备的安装位置, 保证设备之间的相互协调和有序运行。 2. 设备基础施工:根据设备的重量和安装要求,进行设备基础的施工,包括地基、 基础柱、支座等。 3. 设备组装和安装:根据设备的安装图纸和规范要求,进行设备的组装和安装,注 意设备的接线和连接,保证设备之间的通电和通信正常。 4. 设备运行试验:在设备安装完成后,进行设备的运行试验,检验设备的性能和功 能是否正常,排除故障。 二、配电设备安装技术 2. 设备的安装方法:根据设备的特点和规范要求,采用相应的安装方法,如吊装、 固定、接线等。 3. 电缆敷设:对于需要布置电缆的设备,需要合理敷设电缆,保证电缆的安全和电 器设备之间的连接。 控制设备主要包括CT、PT、遥控遥信设备、继电保护设备等。安装控制设备时,需要遵循以下技术要求和方法: 2. CT、PT的接线和连接:控制设备中的CT、PT是重要的测量和保护元件,需要根据设备的接线图和规范要求进行正确的接线和连接,保证测量和保护的准确性。 4. 继电保护设备的安装:继电保护设备用于对电力系统的故障进行保护和自动切除,安装时需要根据设备的特点和接线图进行正确的安装和接线。 变电站一次设备的安装技术对于电力系统的安全稳定运行起到了至关重要的作用,需 要严格按照规范要求进行安装,并进行相应的试验和调试,确保设备的正常运行和安全可靠。

变电站一次电气设备安装及调试

变电站一次电气设备安装及调试 摘要:人们用电需求的显著增加对变电站建设产生了积极的促进作用。在整个 供电过程中,一次电气设备的作用十分重要。其安装和调试质量会对电能供应的 稳定性、有效性产生影响。本文从安装一次电气设备的施工准备工作入手,对变 电站一次电气设备安装及调试进行研究和分析。 关键词:变电站;一次电气设备;安装;调试 变电站是电力系统中的重要组成部分。在变电站中,一次电气设备主要包含 变压器、断路器等。当这些一次电气设备安装完成后,为了保证设备的正常使用 功能,需要对其进行调试操作,通过设备调试过程中不合理问题的有效处理,保 障电能的稳定供应。 一、安装一次电气设备的施工准备工作 在安装一次电气设备的过程中,准备工作是基础环节。在正式安装之前,施 工人员需要对施工安装现场进行必要的勘查,通过这种方式保证一次电气设备安 装的顺利进行。除此之外,当所需的一次电气设备被运输到施工现场之后,检察 人员应对设备质量进行检查,当发现设备存在质量问题时,应及时更换新的设备,并做好一次电气设备的储存工作。在准备工作中,还应该注意施工图纸与实际施 工情况的核验[1]。 二、变电站一次电气设备安装 这里主要对变电站中以下几种一次电气设备的安装进行研究: (一)变电站电缆的安装 与其他一次电气设备相比,电缆的不同主要表现为35kV的电缆不宜在零摄氏度以下的温度环境中进行安装。施工人员在敷设电缆的过程中,应对其弯曲半径 是否符合施工图纸的要求以及型号、走向等关键要素加以重视。 (二)变电站隔离开关的安装 在变电站中,隔离开关的作用是保障电能供应的安全。就室内的隔离开关安 装工序而言,施工人员需要按照垂直的方向完成隔离开关的安装。就室外的隔离 开关安装而言,施工人员将所安装的隔离开关处于水平状态中。隔离开关开合功 能的完整性是其能够发挥安全保障作用的基础,因此在正式安装这种一次电气设 备之前,施工人员需要对其功能进行检查。在实际安装过程中,施工人员应该注 重设备安装的牢固性[2]。 (三)变电站母线的安装 母线是保证稳定电能供应的基础。在实际的安装过程中,施工人员首先需要 对母线是否存在破损等质量问题进行检查。对于变形母线而言,应该根据实际变 形数量的多少选择机械校正或人工校正的方式保证母线的正常使用。除此之外, 部分位置需要弯曲母线,对此,施工人员需要将其固定在平弯机上,根据实际弯 曲幅度大小确定适宜的手柄下压幅度,进而保证母线安装质量。 (四)变电站断路器的安装 相对于其他一次电气设备而言,安装断路器的过程中发生安全事故的概率更高。因此,施工人员在正式安装之前,需要对该设备的操作手柄及外壳上是否存 在破损口进行仔细检查,以此避免触电事故的发生。施工人员还需要分别将其外 壳上盖及三相灭弧罩取下并再次安装,通过设备的闭合与断开检查电路的实际合、分状态与该一次电气设备的指示是否存在差异。若存在差异则表明该设备存在质 量问题,应及时进行维修或更换。

变电站一次设备的安装与调试技术分析

变电站一次设备的安装与调试技术分析 一、变电站一次设备安装 (一)母线安装 在安装母线前要准备一些工具用来校正和煨弯母线,这些工具有时需要自己制作。安装要用的母线有部分可能会变形,数量少时可手工校正,数量多时就要用母线校正机校正。方法就是把需要校正的母线放到机器上,用千斤顶将母线校正。在安装过程中需要用弯曲的母线,人为不能实现或弯曲度不够需要用母线平弯机校正。将母线用龙门压力丝杆固定在平弯机上,然后压下手柄达到预想的弯度,这个中间可用样板复核检查。 (二)电力电缆安装 电力电缆在敷设过程中,要使电缆的弯曲半径达到规范要求。电缆的标识数量要充足,起始端、走向、型号、规格等标识要清楚可辨认。敷设电缆时,35kV及以下的纸绝缘或全塑绝缘电缆,敷设时的平均最低温度不能在零度以下,如果一定要敷设时,则应事先预热电缆,但是禁止用火焰烘烤。为了方便维修,防止电缆受机械损伤,应做中间接头,在电缆由垂直面引向水平面处、电缆保护管出口处和建筑物伸缩缠处及长度较长的电缆线路应该留足够长度裕度,有条件可沿路径做蛇形敷设。电缆敷设完工后,要在沿线设置电缆线路标洗。 (三)变压器安装 变压器安装时,一定要留意检查高压线包有没有破损及移位现象,高压绝缘子有没有擦碰和损伤,湿控装置包括湿度显示仪表是否齐全。施工过程不能让任何杂物进入变压器筒体内,还要看机体铁心和箱体是否接地是否可靠,工作接地截面要规范符合要求,不能弄错变压器就位高、低压侧的方向。变压器要水平放置,安装就位后加装变压器隔振器,然后安装调压器,测温装置和控制箱等附件。 (四)断路器安装

安装前要检查断路器绝缘外壳和操作手柄有没有破损现象,还要看断路器指示信号与电路分、合状态是否符合。用螺丝刀拧下断路器固定螺丝,将绝缘外壳上盖和三相灭弧罩取下,然后将三相灭弧罩装上,并扣上绝缘外壳上盖,拧上四角的螺丝使其固定。合上断路器,看断路器指示是不是在“合”的位置:断开断路器,看断路器指示是不是在“分”的位置。 (五)隔离开关安装 安装在室外的隔离开关安装时应保持水平,室内的安装要垂直,在受电柜里的安装时如果使用电缆线那么接在电源动触头那侧。开关两侧的接线一定要牢固。操作机构的固定要牢固,安装前需要手动测试其开合功能是否正常。还要看其限位装置是否准确可靠:开关触头与触头的相对位置和开闸时拉开的角度是不是达到要求;触头表面要干净整洁并要涂保护层:辅助的开关安装也要牢固,操作要准确。 二、变电站一次设备调试技术 (一)母线调试 在进行变电站一次设备母线安装的过程中,操作人员要对母线安装的准备工作进行完善,确保从本质上提高变电站一次设备安装施工进度。在实际安装的过程中母线很容易出现变形状况,因此操作人员要首先准备好母线校对使用的工具。操作人员要通过母线校对工具对出现的变形及时进行校对,确保提高整体安装效果。常规中经常使用母线矫正机进行校正。校正过程中要先将需要矫正的母线放在机器上,使用千斤顶对弯曲部分进行校正。 (二)电缆调试 为确保试验结果及调试结果的准确性,在电阻遥测、预防性试验之前,应当事先对电缆接头清洁养护,保证其的干净整洁,为后续工作提供一定的便利。如果试验结果出现了波动,则应对电力电缆进行逐段检查和调试,找出存在的问题,并結合实际情况进行及时有效的解决,必要时应当及时更换终端头。绝缘电阻测量过程中,应当将E 端与地线相连接,达到额定转速后,应当及时将摇表L端和电缆芯线

变电站电气设备安装技术重点及施工工艺

变电站电气设备安装技术重点及施工工艺 一、前言 变电站作为电力系统的重要组成部分,其电气设备安装是其最为核心的工作之一。变电站电气设备的安装技术重点及施工工艺将直接影响其运行的可靠性及安全性,因此它的质量非常重要。本文将介绍变电站电气设备安装技术重点及施工工艺。 1、设备基础 变电站电气设备的基础是其支撑结构,它需要保证设备在使用时能够安全地承受重量和震动。因此,设备基础是变电站电气设备安装中至关重要的一环,并且必须严格按照设计要求进行施工,保证设备基础的强度和稳定性。 2、设备接地 在变电站中,设备接地是十分重要的,可以大大提高设备的运行安全性。设备接地的施工需要按照国家标准以及电气设备的使用要求进行,贯彻安全第一原则。设备接地时应注意接地电阻,接地网的铺设方式,接地设备的正确选择和使用等,以保证设备接地的合理性。 设备接线是变电站电气设备的另一个重要部分,也是影响设备运行稳定性和安全性的因素之一。在进行设备接线时需要注意电缆的选取、绝缘检查以及接头材料、接头质量等方面。同时,还应注重设备接线的固定方式,避免出现安装松动或接线不良等问题。 4、设备防护 变电站为避免因外部环境干扰而产生安全事故,需要对电气设备进行防护措施。设备防护主要包括隔离、绝缘、防爆、避雷等措施,这些措施可以有效地保护设备免受外部环境的影响。在进行设备防护时应尽量满足国家标准和制造商的要求,保证设备运行的可靠性和安全性。 5、设备测试 设备测试是变电站电气设备安装的又一个重要环节。设备测试的目的是为了确认设备的性能是否符合要求,测试内容涉及设备的绝缘强度、接地电阻、电阻值等指标,这些指标直接影响设备的运行稳定性和安全性。设备测试应贯彻实验操作规格,依照标准进行,避免出现测试误差,保证测试结果的准确性。 三、施工工艺 1、施工前准备

相关文档