文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏发电工程验收要求规范58773

光伏发电工程验收要求规范58773

光伏发电工程验收要求规范58773
光伏发电工程验收要求规范58773

光伏发电工程验收规范

1 总则

1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。

2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。

3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。

“批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。

光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。

4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。

2 基本规定

1 本条规定了工程验收的主要依据。

2 本条规定了工程验收的主要内容。

3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。

4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。

5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

6 提供资料是指需要分发给所有验收工作组组员或验收委员会委员的资料;备查资料是指按一定数量准备,放置在验收会场,由专家和委员根据需要进行查看的资料。

7 明确各参建单位职责,是为了更好的保证验收工作质量。

3单位工程验收

1 光伏发电工程按照大纲审查会讨论结果,将工程划分为土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类,每大类可有一至多个单位工程。

2 单位工程验收是工程启动前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。验收合格的条件有五个:除构成单位工程的各分部工程应合格,并且有关的资料文件应完整外,还需进行以下三方面的检查。

涉及安全和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查。不仅要全面检查其完整性(不得有漏检缺项),而且对分部工程验收时补充进行的见证抽样检验报告也要复核。这种强化验收的手段体现了对安全和主要使用功能的重视。

此外,对主要使用功能还需进行抽查。使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程的综合检验,也是用户最为关心的内容。因此,在分项、分部工程验收合格的基础上,竣工验收时再作全面检查。抽查项目是在检查资料文件的基础上,由参加验收的各方人员商定,并用计量、计数的抽样方法确定检查部位。检查要求按有关专业工程施工质量验收标准的要求进行。

最后,还需由参加验收的各方人员共同进行观感质量检查。检查的方法、内容、结论等已在分部工程的相应部分中阐述,最后共同确定是否通过验收。

3 分部工程的验收是在其所含各分项工程验收的基础上进行。本条给出了分部工程验收合格的条件。

首先,分部工程的各分项工程必须已验收合格且相应的质量控制资料文件完整,这是验收的基本条件。

此外,由于各分项工程的性质不尽相同,因此作为分部工程不能简单的组合而加以验收,尚需增加以下两类检查项目。

涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测。关于观感质量验收,这类检查往往难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由各人的主观

印象判断,检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论,而是综合给出质量评价。

4 本条确定了单位工程验收的领导组织。单位工程验收领导小组是建设单位对施工单位所承建的工程进行验收把关的领导机构。建设单位通过单位工程验收领导小组对各单位工程的内在质量进行详细的检查验收。

5 单位工程验收是工程内在质量把关的最主要的验收阶段,是光伏发电工程项目建设工程验收中不可缺少的阶段验收,必须详细、认真地检查,做好各单位工程的检查验收工作是确保光伏发电工程安全启动调试、正常试运的不可缺少的重要环节。

4 土建工程

1 土建工程的分部工程划分是按设施类型、功能及生产、施工环节和专业性质进行的。

2 光伏组件支架基础的分项工程划分是按类型进行的。各款项中具体偏差允许范围可参照《光伏发电工程施工规范》的规定。

3 场地及地下设施的分项工程划分是按功能、施工环节进行的。各分项工程的验收应依据图纸、国家标准进行,在没有相关国家标准时,依据相关行业标准进行。其中电缆沟的验收应按设计图纸进行,并按第4项和第5项条文内容检查。

4 建(构)筑物的分项工程划分是按功能及生产施工环节进行的。各分项工程的验收应依据图纸、国家标准进行,在没有相关国家标准时,依据相关行业标准进行。其中围栏(围墙)的验收应按设计图纸进行。

5安装工程

1 安装工程的分部工程划分是按设备类型、功能,并参照相应的验收规范进行的。

2 支架安装的分项工程划分是按设备类型进行的。光伏阵列支架是组件安装的基础,本条文保障支架按照设计要求进行了安装。支架构件倾角、方位角和直线度是支架安装的三个关键因素,对保证光伏组件安装符合设计要求起着重要的作用。

按照产品手册,通过相应的机构调整高度角,检测过程中重点确认相关机构的振动和有效传动,并确认高度角范围是否满足规定的范围。

检测高度角方向手动模式动作:将跟踪系统切换至手动工作模式,在手动模式下通过相应的机构调整高度角。检测过程中重点确认相关机构的振动和有效传动,并确认高度角运行范围是否满足跟踪系统规格书中所定义的范围。

检测方位角方向手动模式动作:将跟踪系统切换至手动工作模式,在手动模式下通过相应的机构调整方位角。检测过程中重点确认相关机构的振动和有效传动,并确认方位角运行范围是否满足跟踪系统规格书中所定义的范围。

检测限位手动模式动作:一般情况下要求跟踪系统配置独立的限位单元。在手动模式下,分别检测高度角和方位角方向上的独立限位单元的工作状态。限位单元功能正常与否的判断依据是相应的过载保护装置是否正常启动。

检测自动模式动作:设定项目工程的地理位置、日期和时间,将跟踪系统切换至自动工作模式。使跟踪系统运行不少于2天,测试运行状况。

检测过风速保护:手动向跟踪系统发送过风速触发信号,检查跟踪支架是否切换到过风速保护模式。

通断电测试检查:将系统切换至自动工作模式。在跟踪系统跟踪时间段内,切断主电源不少于30分钟再开启主电源,检测跟踪系统能否运转至正确位置。在跟踪系统跟踪时间段内,手动方式改变跟踪系统方位角和高度角位置,然后切断主电源不少于30分钟再开启主电源,检测跟踪系统能否运转至正确位置。

检测跟踪精度:测量跟踪系统光伏组件平面相对于阳光光线的位置偏差。测试将在跟踪系统的准确跟踪全范围内进行,连续一周的最大高度角和方位角偏差应符合产品手册的规定。

3 组件安装的分项工程划分是按设备类型进行的。本条文保障组件安装符合设计要求,阵列安全、美观。布线系统指的是组件间的串并联线缆。

组件抽检报告,是指组件在安装前,按批次抽查10%,送交第三方权威鉴定机构检测,出具的检测报告。

光伏阵列组件相邻误差是指相邻两块组件间的误差,是保证组件在同一个平面、边框在同一直线,直线度可以通过。

绝缘电阻测试时,若方阵输出端装有防雷器,测试前要将防雷器的接地线从电路中脱开,测试完毕后再回复原状。

测试方法:1 先测试阵列负极对地的绝缘电阻,然后测试阵列正极对地的绝缘电阻;2 测试光伏阵列正极与负极短路时对地的绝缘电阻。

对于阵列边框没有接地的系统,测试方法:在电缆与大地间做绝缘测试;在阵列电缆与组件之间做绝缘测试。

对于没有接地的导电部分(如屋顶光伏瓦片)应在阵列电缆与接地体之间进行绝缘测试。

4 汇流箱安装的分项工程划分是按功能进行的。通讯测试仅在带组串监测功能的汇流箱验收中进行。对于非金属箱体的汇流箱,其接地按照设计图纸进行验收。

5 逆变器安装的分项工程划分是按安装类型进行的。逆变器是光伏发电工程的关键设备,逆变器的安装是重中之重,条文对逆变器安装验收给出了详细的规定,以保证逆变器安装质量符合要求。通风条件对逆变器的安全、正常运行非常重要。

6 电气安装的分项工程划分是按设备类型、功能,并参照相应的验收规范进行的。电气设备国家标准、规范健全,可以直接参照执行。

光伏电站监控系统是光伏发电工程特有部分,本条文给出了详细的验收检查内容。根据监控系统监控量的不同,根据实际情况对条文内容可以相应的添加或删减。

7 防雷与接地的分项工程划分是按照安装位置并参照相应的验收规范进行的。屋顶光伏电站防雷与接地与现有建筑物防雷与接地结合,参照有关验收规范进行。

8 线路及电缆的分项工程划分根据施工内容及部位,并参照相应的验收规范进行的。光伏方阵直流电缆包括阵列到汇流箱、汇流箱到逆变器部分的直流电缆。

直流电缆线路的原始记录,包括:型号、规格、实际敷设总长度及分段长度,电缆终端和接头的形式及安装日期,直流电缆终端盒接头中填充的绝缘材料名称、型号等。

直流电缆的施工记录,包括:隐蔽工程隐蔽前的检查记录或签证;电缆敷设记录;质量检验及评定记录。

6绿化工程

1 绿化工程的分部工程划分是按照设施类型、功能,并参照相应的规范进行的。根据光伏发电工程地理位置不同,可以相应的对分部工程划分进行调整。

2明确绿化工程验收条件和检查项目,根据4.4.1分部工程划分的不同,两者都将进行相应调整。

3 绿化工程的施工质量将对光伏发电工程的水土保持和环境保护起到重要的作用,需重视绿化工程的验收工作。

7安防工程

1 安防工程的分部工程划分是按照不同施工步骤进行的。

2 明确了验收应检查的项目

工程设备安装验收(现场前端设备和监控中心终端设备),包括前端设备检查项目包括安装位置(方向)、安装质量(工艺)、线缆连接和通电测试,监控中心终端设备包括机架及操作台、控制设备安装、开关及按钮、机架及设备接地、接地电阻、雷电防护措施、机架电缆线扎及标识、电源引入线缆标识和通电测试。

管线敷设验收,包括明敷管线、明装接线盒及线缆接头。

监控中心的检查和验收,应对照正式设计文件和工程检验报告,复查监控中心的设计,应符合《安全防范工程技术规范》GB 50348第3.13节的相关要求。

3 保证安全防范工程的质量,责任重于泰山。所有验收资料应按要求提交验收小组,报送单位必须保证材料的真实性。

试运行报告内容包括:试运行起迄日期;试运行过程是否正常;故障(含误报警、漏报警)产生的日期、次数、原因和排除状况;系统功能是否符合设计要求以及综合评述等。

验收图纸资料包括:设计任务书、工程合同、工程初步设计论证意见(并附方案评审小组或评审委员会名单)及设计、施工单位与建设单位共同签署的设计整改落实意见、正式设计文件与相关图纸资料(系统原理图、平面布防图及器材配置表、线槽管道布线图、监控中心布局图、器材设备清单以及系统选用的主要设备、器材的检测报告或认证证书等)、系统试运行报告、工程竣工报告、系统使用说明书(含操作和日常维护说明)。

4 为体现验收不是目的而是手段,确保工程质量才是根本,本款对验收的主要工作进行说明。重点强调验收机构及其人员应以高度认真、负责的态度,坚持标准,对安全防范工程严格把关。验收中如有疑问或已暴露出重大质量问题,可视

答辩情况决定验收是否继续进行。对验收存在缺陷的工程,验收机构必须明确指出存在的问题和整改要求。

8 消防工程

1依据《消防法》和有关国家标准确定了验收应检查项目和应具备的条件。

2消防工程验收是建设单位组织的验收,最终工程质量还需当地消防部门进行认定。

9 工程启动验收

1 光伏发电工程启动验收是对已安装完成的光伏阵列及其电气设备进行全面性的试运行和检查验收。根据工程完成情况,光伏阵列可以单个单独验收,也可以多个同时验收。

2 对工程启动验收组织机构和职责作出了明确规定,以保证工程启动验收的顺利进行。

10工程启动验收

1 电力监管机构是指电力建设质量监督中心站。

2 除去直流部分系统损耗,逆变器输入端直流输入量能够保证逆变器工作在最佳效率状态,故作出“天气晴朗,太阳辐射强度应不低于700W/m2”的规定。

11 工程试运和移交生产验收

1 试运行是全面检验设备及其配套系统的制造、设计、施工、调试的重要环节,是保证光伏发电工程能安全、可靠、经济地投入生产,形成生产能力,发挥投资效益的关键性程序。

2 对工程试运和移交生产验收组织机构和职责作出了明确规定,以保证工程启动验收的顺利进行。

12 工程试运和移交生产验收

1 在工程试运过程中,有些设备需要调试,若太阳辐射强度较低,会影响调试的正常进行,故作出第3款的规定,其中700W/m2是依据GB/T 9535确定的。

光伏发电工程进行完各项启动运行检查调试后,即可投人试运行,确定组件面接收的总辐射量累计达60kWh/m2时间,是为了保证组件暴晒后功率稳定,

逆变器通过这段时间运行性能也能够保持稳定,其中60kWh/m2是依据GB/T 9535确定的。

2 明确了工程试运和移交运行管理单位所应完成的必要手续以及试运和移交的主要内容,从而保证工程尽快进入正常管理程序,发挥工程效益。

13 工程竣工验收

1 竣工验收中有关工程质量的结论性意见,是在工程质量监督报告有关质量评价的基础上,结合启动、试运和移交生产检查情况确定的,最终结论是工程质量是否合格,不再评定优良等级。

2 明确了工程设计、施工、监理单位作为被验收单位不参加验收委员会,可以更好地保证验收的公正与合理。同时,也规定被验收单位必须参加验收会,而且要实事求是地回答验收委员的质疑,保证验收工作顺利进行。

3 指全部建设资金要到建设单位账户,以便在验收前后,能及时完成有关工程,及时处理有关财务往来,防止拖欠施工等单位合同应结算款。

4竣工验收主要工作是对前各阶段验收成果进行认定,协调解决有关重大问题,鉴定工程能否发挥投资效益投入正常运行。

附录E 单位工程验收鉴定书内容与格式

1 扉页中明确了需要参加的各个单位。

2 前言,简述验收主持单位、参加单位、时间、地点等。

3 工程主要建设内容,是指本单位工程的主要建设内容、规模、标准。

4 工程建设过程,包括本单位工程施工准备、开工日期、完工日期、验收时工程形象面貌,施工中采取的主要措施以及施工质量与安全管理情况等。

5 验收范围,是指本次验收所包括的分部工程和验收的内容。

6 工程完成情况,包括主要建设内容的设计工程量、合同工程量、验收时实际完成工程量。

7 存在的主要问题及处理意见,是对本次验收中发现的主要问题提出处理意见。

8 意见和建议,主要是指工程安全运行、监测方面的意见和建议。

9 验收结论,包括对工程质量、能否按批准的设计标准运用及发挥效益、工程档案资料,以及是否同意通过验收等,均应有明确的结论。

10 有保留意见时,应当明确记载。

11 鉴定书应当力求简明扼要。

附录F 工程启动验收鉴定书内容与格式

1 扉页中明确了需要参加的各个单位。

2 前言,简述验收主持单位、参加单位、时间、地点等。

3 工程主要建设内容,是指本单位工程的主要建设内容、规模、标准。

4 工程建设过程,包括开工日期、完工日期、实际完成工作量和主要工程量、消防、水土保持和环境保护方案落实情况等。

5 验收范围,是指本次验收所包括的分部工程和验收的内容。

6 概算执行情况,是指工程款到位和支付情况。

7 光伏发电工程验收情况,是指单位工程验收情况。

8 工程质量评定,评定标准是合格或是不合格。

9 存在的主要问题及处理意见,是对本次验收中发现的主要问题提出处理意见。

10 意见和建议,主要是指工程安全运行、监测方面的意见和建议。

11 验收结论,包括对工程质量、能否按批准的设计标准运用及发挥效益、工程档案资料,以及是否同意通过验收等,均应有明确的结论。

12 有保留意见时,应当明确记载。

13 鉴定书应当力求简明扼要。

附录G 工程试运和移交生产验收鉴定书内容与格式

1 扉页中明确了需要参加的各个单位。

2 前言,简述验收主持单位、参加单位、时间、地点等。

3 工程主要建设内容,是指本单位工程的主要建设内容、规模、标准。

4 工程建设过程,包括开工日期、完工日期、实际完成工作量和主要工程量、消防、水土保持和环境保护方案落实情况等。

5 生产情况,是指生产单位接收光伏电站的准备情况,若是建设单位和生产单位为一家,可相应简化。

6 设备备品备件、工器具、专用工具、资料等清查交接情况情况,是指建设单位向生产单位移交情况。

附录H 工程竣工验收鉴定书内容与格式

1 扉页中明确了需要参加的各个单位。

2 前言,简述验收主持单位、参加单位、时间、地点等。

3 工程主要建设内容,是指本单位工程的主要建设内容、规模、标准。

4 工程建设过程,包括开工日期、完工日期、实际完成工作量和主要工程量、消防、水土保持和环境保护方案落实情况等。

5 概算执行情况及投资效益预测,是指工程款最终审计和投资回报预测。

6 光伏系统建设工程验收、工程启动验收、工程试运和移交生产验收情况,是对前面三个阶段的检查。

7 工程质量评定,评定标准是合格或是不合格。

8 存在的主要问题及处理意见,是对本次验收中发现的主要问题提出处理意见。

9 验收结论,包括对工程质量、能否按批准的设计标准运用及发挥效益、工程档案资料,以及是否同意通过验收等,均应有明确的结论。

10 有保留意见时,应当明确记载。

11 鉴定书应当力求简明扼要。

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/GF003.1-2009 (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/T20047.1-2006

(十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小

光伏发电工程施工规范GB50794-2019

目次1总则 2术语 3 基本规定 4 土建工程 4.1 一般规定 4.2 土方工程 4.3 支架基础 5 安装工程 5.1 一般规定 5.2 支架安装 5.3 光伏组件安装 5.4 汇流箱安装 5.5 逆变器安装 5.6 电气二次系统 6 设备和系统调试 6.1 一般规定 6.2 光伏组件串测试 6.3 跟踪系统调试 6.4 逆变器调试 6.5 二次系统调试 6.6 其他电气设备调试 7 消防工程 7.1 一般规定 7.2 火灾自动报警系统 7.3 灭火系统 8 环保与水土保持 8.1 一般规定

8.2 施工环境保护 8.3 施工水土保持 9 安全和职业健康 9.1 一般规定 9.2 安全文明施工总体规划 9.3 安全施工管理 9.4 职业健康管理 9.5 应急处理 附录A 中间交接验收签证书 附录B 汇流箱回路测试记录 引用标准名录 附:条文说明 1总则 1.0.1 为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的地面及屋顶并网型光伏发电站,不适用于建筑一体化光伏发电站

工程。 1.0.3 光伏发电站施工前应编制施工组织设计文件,并制订专项应急预案。 1.0.4 光伏发电站工程的施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 光伏组件 指具有封装及内部联接的,能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置,又称为太阳电池组件。 2.0.2 光伏组件串 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3 光伏支架 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4 方阵(光伏方阵) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5 汇流箱 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接入的装置。 2.0.6 跟踪系统 通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对入射太阳光的跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。 2.0.7 逆变器 光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。 2.0.8 光伏发电站 利用太阳电池的光生伏打效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.0.9 并网光伏发电站 直接或间接接入公用电网运行的光伏发电站。

DLT5191-2004_风力发电场项目建设工程验收规范

DLT5191-2004_风力发电场项目建设工程验收规范ICS27.180 F22 备案号:J356-2004 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T5191-2004 风力发电场项目建设 工程验收规程 Code of construction acceptance on wind power plant project 2004-03-09发布 2004-06-01实施 中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 前言………………………………………………………….? 1范围…………………………………………………………l 2规范性引用文件 (2) 3总则 (3) 4工程验收依据 (5) 5工程验收组织机构及职责.......................................7 5(1单位工程完工验收领导小组组成及职责 (7) 5(2工程整套启动验收委员会组成及职责..................7 5(3工程移交生产验收组组成及职责...........................9 5(4工程竣工验收委员会组成及职责...........................lO 5(5工程建设相关单位职责 (10)

6单位工程完工验收 (13) 6(1一般规定.........................................................13 6(2风力发电机组安装工程验收.................................13 6(3升压站设备安装调试工程验收..............................16 6(4场内电力线路工程验收.......................................20 6(5中控楼和升压站建筑工程验收..............................2l 6(6交通工程验收................................................22 7工程启动试运验收................................................24 7(1一般规定.........................................................24 7(2单台机组启动调试试运验收.................................24 7.3工程整套启动试运验收.......................................25 8工程移交生产验收................................................29 9工程竣工验收 (31) DL/T5191-2004 附录A(资料性附录) 单位工程完工验收鉴定书 内容与格式…………………………34 附录B(资料性附录) 工程整套启动试运验收鉴定书 内容与格式…………………………36 附录c(资料性附录) 工程移交生产验收交接书 内容与格式..............................38 附录D(资料性附录) 工程竣工验收鉴定书内容与格式 (40) 条文说明 (43) 前言

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。 2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》52-92 《屋面工程施工质量验收规范》50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.4基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求。 3.1.5允许偏差项目 1 / 20

3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 3.1.9施工过程中容易出现的质量问题及问题分析: 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。 3.1.9.1产生原因: 3.1.9.1.1基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。 3.1.9.1.2 基槽宽度较窄,采用手工夯填,未达到要求的密实度。 3.1.9.1.3回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。 3.1.9.1.4回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。 3.1.9.2防治措施:回填之前排净槽中积水,将淤泥、松土、杂物清理干净。回填土按要求采取严格分层回填、夯实。控制土料中不得含有直径大于5的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土料。 3.2土方回填 3.2.1压实填土包括分层压实和分层夯实的填土。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前,应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提出质量要求。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 3.2.2土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 3.2.3 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

光伏发电站施工规范(GB-50794-2012)

光伏发电站施工规范(GB-50794-2012)

1总则 1.0.1为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的地面及屋顶并网型光伏发电站,不适用于建筑一体化光伏发电工程。 1.0.3光伏发电站施工前应编制施工组织设计文件,并制订专项应急预案。 1.0.4光伏发电站工程的施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏组件PV module 指具有封装及内部联接的、能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称为太阳电池组件。 2.0.2光伏组件串PV string

在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3光伏支架PV supporting bracket 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机 械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定 的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5汇流箱combiner-box 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并 联汇流后接人的装置。 2.0.6跟踪系统tracking system

通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对人射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。 2.0.7逆变器inverter 光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。 2.0.8光伏发电站PV power station 利用太阳电池的光生伏打效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.0.9并网光伏发电站grid-connected PV power station 直接或间接接人公用电网运行的光伏发电站。 3基本规定 3.0.1开工前应具备下列条件: 1在工程开始施工之前,建设单位应取得相关的施工许可文件。

风力发电机组出质保验收技术规范

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF 030:2013 CNCA/CTS XXXX-2013 风力发电机组出质保验收技术规范 2013-××-××发布2013-××-××实施 北京鉴衡认证中心发布

目次 前言....................................................................................................................................... I I 引言...................................................................................................................................... I II 1 目的和范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语及定义 (1) 4 验收依据 (2) 5 验收过程 (3) 6 验收内容和方法 (3) 6.1文档资料验收 (3) 6.2单台机组验收 (4) 6.2.1一致性检查 (4) 6.2.2机组运行数据分析 (5) 6.2.3机组及主要部件检查 (6) 6.2.4附属设备 (6) 6.3其他验收项目 (7) 6.3.1应用软件 (7) 6.3.2专用工具、备品备件及消耗品 (7) 7 验收结论与整改要求 (7) 7.1验收结论 (7) 7.2整改要求 (8) 7.3遗留问题 (8) 8 验收报告 (8) 附录A质保期满验收所需资料清单 (9) 附录B功率曲线和发电量考核方法 (10) 附录C可利用率考核方法 (14) 附录D机组部件检查方法 (17) D.1整体情况检查 (17) D.2主要系统检查 (17) D.3主要部件检查 (20)

分布式光伏项目验收规范标准

分布式光伏项目验收规范标准 1、范围 为更好地指导和规范屋顶分布式光伏发电的项目验收,特制定本规范。本规范适用于安装于建(构)筑物屋顶的分布式光伏发电项目,在工程竣工验收和电网公司并网接入验收均完成后,对项目进行整体的验收。本规范适用于提供家庭生活起居用的居住建筑屋顶之上建设的户用分布式光伏应用项目,以及除户用光伏应用以外,包括工业建筑、办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等屋顶之上建设的非户用分布式光伏应用项目。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB50794《光伏发电站施工规范》 GB50797《光伏电站设计规范》 GB50026《工程测量规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑地基基础工程施工及质量验收规范》 GB50203《砌体工程施工及质量验收规范》 GB50205《钢结构工程施工及质量验收规范》 GB50207《屋面工程质量验收规范》 GB50217《电力工程电缆设计规范》 GB50601《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50057《建筑物防雷与设计规范》 GB/T9535《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18911《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T50796《光伏发电工程验收规范》 GB/T50319《建设工程监理规范》 DB33/T2004《既有建筑屋顶分布式光伏利用评估导则》 DL/T5434《电力建设工程监理规范》 CECS31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1屋顶分布式光伏发电项目 接入电网电压等级35千伏及以下,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦,在建(构)筑物的屋顶上建设,且在本台区内配电系统平衡调节为特征的光伏发电项目。 3.2光伏连接器 用在光伏发电系统直流侧,提供连接和分离功能的连接装置。 4、验收组织及流程 4.1项目验收由业主方组织安排,项目总承包单位配合,验收小组负责执行。 4.1.1项目单位的组成应符合下列要求: 1)对于非户用项目,项目投资方、设计方、施工方、监理方、运维方和屋顶业主单位应派代表共同参加。 2)对于户用项目,项目投资方、实施方、运维方和屋顶业主应派代表共同参加。 4.1.2验收小组的组成应符合下列要求:

风电场工程强制性条文(土建执行计划记录表格)

XXXXXXXX风电场工程 土建及安全专业强制性条文实施细则 编制人: 审核人: 批准人: XXXXXXXXXXX工程公司 XXXX风电项目部 编制日期:二0一X年X月X日

风电场工程强制性条文实施计划 前言 (1) 第一章:110KV升压站建筑工程施工 (4) 第二章:风机基础工程施工 (11) 第三章:110KV升压站及风电场土建安全施工工程 (13)

前言 为加强XXXXXXXXX风电场工程建设过程控制,强化质量安全责任,规范质量安全行为,确保工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量,根据国家有关法律、法规及相关规定,制定本计划。 本计划贯彻“强制性条文、强制性执行”的指导思想;本标准由如下部分组成: 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 《电力建设工程质量监督检查大纲(火电、送变电部分增补版) 《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000.8.25) 《电力建设安全工作规程》 《工程建设标准强制性条文》(汇编) (1)房屋建筑部分(2009版) (2)电力工程部分(2006版) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(2008版) 国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。 一、强条的实施 1、强制性条文与强制性标准的其它条款都应认真执行,对违反强制性条文规定者,无论其行为是否一定导致事故的发生,都将依据《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚,即“事前查处”。 2、任何单位和个人不得更改强制性条文。 3、任何单位和个人对违反工程建设标准强制性条文的行为,有权向上级主管部门检举、控告、投诉。 4、工程项目开工前,施工单位应按单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文,编制《工程施工强制性条文执行计划》经内部审批后,报监理单位审核,建设单位批准执行,保证工程项目执行强制性条文的完整性。工程施工强制性条文实施计划见表1。

光伏发电工程验收规范GBT50796-2012

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。光伏发电站施工规范(GB 50794-2012)

 2.0.2光伏组件串PV string 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3光伏支架PV supporting bracket 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5汇流箱combiner-box 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接人的装置。 2.0.6跟踪系统tracking system 通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对人射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。

 2施工现场应具备水通、电通、路通、电信通及场地平整的条件。 3施工单位的资质、特殊作业人员资格、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位审查完毕。 4开工所必需的施工图应通过会审;设计交底应完成;施工组织设计及重大施工方案应已审批;项目划分及质量评定标准应确定。 5施工单位根据施工总平面布置图要求布置施工临建设施应完毕。 6工程定位测量基准应确立。 3.0.2设备和材料的规格应符合设计要求,不得在工程中使用不合格的设备材料。 3.0.3进场设备和材料的合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全。 3.0.4设备和器材的运输、保管,应符合本规范要求;当产品有特殊要求时,应满足产品要求的专门规定。 3.0.5隐蔽工程应符合下列要求: 1隐蔽工程隐蔽前,施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检,自检合格后向监理方提出验收申请。

风力发电场项目建设工程验收规程

风力发电场项目建设工程验收规程ICS27.180 F22 备案号:J356-2004 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T5191-2004 风力发电场项目建设 工程验收规程 Code of construction acceptance on wind power plant project 2004-03-09发布 2004-06-01实施 中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 1 前言………………………………………………………….? 1范围…………………………………………………………l 2规范性引用文件……………………………………………2 3总则…………………………………………………………3 4工程验收依据………………………………………………5 5工程验收组织机构及职责…………………………………7 5,1单位工程完工验收领导小组组成及职责………………7 5,2工程整套启动验收委员会组成及职责………………7 5,3工程移交生产验收组组成及职责………………………9 5,4工程竣工验收委员会组成及职责………………………lO 5,5工程建设相关单位职责…………………………………10 6单位工程完工验收…………………………………………13 6,1一般规

定.........................................................13 6,2风力发电机组安装工程验收.................................13 6,3升压站设备安装调试工程验收..............................16 6,4场内电力线路工程验收.......................................20 6,5中控楼和升压站建筑工程验收..............................2l 6,6交通工程验收................................................22 7工程启动试运验收................................................24 7,1一般规定.........................................................24 7,2单台机组启动调试试运验收.................................24 7.3工程整套启动试运验收.......................................25 8工程移交生产验收................................................29 9工程竣工验收 (31) 2 DL/T5191-2004 资料性附录) 单位工程完工验收鉴定书附录A( 内容与格式…………………………34 附录B(资料性附录) 工程整套启动试运验收鉴定书 内容与格式…………………………36 附录c(资料性附录) 工程移交生产验收交接书 内容与格式…………………………38 附录D(资料性附录) 工程竣工验收鉴定书 内容与格式..............................40 条文说明 (43) 3

光伏发电工程规程规范

光伏发电工程的规程规范 - 1 - / 14 目次 综合性技术管理规程、规定············· 建筑工程····················· 安装工程································相关的技术管理规程、规定 光伏发电工程··································相关的设计标准 工程建设管理性文件和规定·············法

规······················综合性施工管理文件·························· 3.2.1 工程项目管理性文件·3.2.2 质量监督管理性文件··········· 3.2.3 监理、监造管理性文件···················电力可靠性评价管理性文件3.2.4 ················资质性管理文件··········· 3.3.1 企业资质管理性文件·人员执业资格管理性文件··········3.3.2 ················环保管理性文件················安全管理性文件 消防设计、施工、验收文件··········· 档案管理性文件················ 编替代标准称标准号文号标准名号综合性技术管理规程、规定—光伏发电站设计规范 安装工程相关的技术管理规程、规定 2.1.1 光伏发电工程光伏发电工程施工组织设—计规范——光伏发电站施工规范光伏电站太阳跟踪系统技—术要求—光伏发电站防雷技术规程 光伏发电工程验收规范— —光伏系统并网技术要求光伏发电站接入电力系统—— 技术规程光伏发电站接入电网检测—规程光伏发电系统接入配

光伏发电站施工规范GB50794-2012

光伏发电站施工规范(GB 50794-2012) 摘要:为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

光伏电站施工规范

光伏电站施工规范 (征求意见稿) 201×-××-××发布 201×-××-××实施************ 发布 目次 1.. 总则. 1 2.. 术语. 2 3.. 基本规定. 3 4.. 土建工程. 4 4.1 一般规定. 4 4.2 土方工程. 5 4.3 支架基础. 5 4.4 场地及地下设施. 8 4.5 建(构)筑物. 9 5.. 安装工程. 10 5.1 一般规定. 10 5.2 支架安装. 11 5.3 组件安装. 13

5.4 汇流箱安装. 15 5.5 逆变器安装. 15 5.6 电气二次系统. 17 5.7 其它电气设备安装. 17 5.8 防雷与接地. 18 5.9 线路及电缆. 18 6.. 设备和系统调试. 19 6.1 一般规定. 19 6.2 光伏组串调试. 19 6.3 跟踪系统调试. 21 6.4 逆变器调试. 22 6.5 其它电气设备调试. 24 6.6 二次系统调试. 24 7.. 消防工程. 27 7.1 一般规定. 27 7.2 火灾自动报警系统. 28 7.3 灭火系统. 29 8.. 环保与水土保持. 31 8.1 施工环境保护. 31 8.2 施工水土保持. 32 9.. 安全和职业健康. 33 9.1 一般规定. 33

9.2 现场安全文明施工总体规划. 33 9.3 现场安全施工管理. 34 9.4 职业健康管理. 34 9.5 应急处理. 35 附录A 光伏组件现场测试表. 36 附录B汇流箱回路测试记录表. 37 附录C 并网逆变器现场检查测试表. 38 附录D中间交接签证书. 39 本规范用词说明. 40 引用标准名录. 41 条文说明. 43 1 总则 1.0.1 为了规范光伏电站建设,做到技术先进、安全适用、经济合理、长期可靠、确保质量,制定本规范 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的并网型光伏电站,不适用于建筑一体化光伏发电工程。 1.0.3 施工范围包括光伏电站内的所有土建工程、设备安装工程、电气工程、设备调试、消防环保工程及防雷接地等。 1.0.4 施工人员在施工前应熟悉本规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件,并应经安全考试合格后方准上岗工作。 1.0.5 在光伏电站施工中,除应符合本规范外,尚应符合国家现行

风电项目单位工程完工验收规定实用版

YF-ED-J1337 可按资料类型定义编号 风电项目单位工程完工验收规定实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风电项目单位工程完工验收规定 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.总则 1.1为加强风力发电场项目建设工程单位工 程完工验收管理工怍,规范单位工程完工验收 程序,确保风力发电场项目建设工程质量,特 制定本规定。 1.2本规定依据《风力发电场项目建设工程 验收规程》(DL/T5191-2004)制定。 1.3本规定适用于公司实施风力发电场项目 建设工程监理的各项目监理部。 1.4单位工程完工和单机启动调试验收由建

设单位主持,建设单位应在单位工程完工前组建单位工程完工验收领导小组。 2.验收领导小组组成及职责 2.1单位工程完工验收领导小组设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监理、质监、施工、安装、调试等有关单位负责人及有关专业技术人员组成。 2.2验收领导小组职责 2.2.1负责指挥、协调各单位工程、各阶段、各专业的检查验收工作。 2.2.2根据各单位工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组,实施单位工程完工验收。 2.2.3负责对各单位工程作出评价,对检查中发现的缺陷提出整改意见,并督促有关单位

相关文档
相关文档 最新文档