宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目

初步设计

可研编号:GCL/SUN-GF215C

主编单位:协鑫光伏系统有限公司

中国·南京二○一三年二月

宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目

初步设计

可研编号:GCL/SUN-GF215C

批准:

审核:

校核:

编写:

本项目为新型能源渔光互补项目。在水产养殖区水面上同时建设光伏发电项目工程。

通过精心布置,将水产养殖同光伏发电二者进行立体结合,实现了科学布置,做到上层光伏发电,下层可以继续水产养

殖的目的。

渔光互补项目极大的提高了对原有土地的开发和利用,能够产生良好的社会效应和经济效应。目前建湖已建成20M W 光伏

电站项目,并已经投运,20M W 光伏电站运行良好,对该区块的水产养殖无产生不利的影响,整个电站环境优美,生态良好。

受到了各方的关注和好评。

宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW渔光互补光伏电站项目初步设计

目录

1 综合说明 (1)

1.1 概述 (1)

1.2 太阳能资源 (6)

1.3 工程地质 (6)

1.4 工程任务和规模 (7)

1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算 (7)

1.6 电气 (8)

1.7 消防设计 (9)

1.8 土建工程 (9)

1.9 施工组织设计 (10)

1.10 工程管理设计 (11)

1.11 环境保护和水土保护设计 (11)

1.12 劳动安全与工业卫生设计 (12)

1.13 节能降耗分析 (12)

1.14 工程设计概算 (13)

1.15 附表 (14)

2 太阳能资源 (18)

2.1 全国太阳能资源概况 (18)

2.2项目所在地自然环境概况 (19)

2.3太阳辐射量资源分析 (20)

2.4太阳能资源评价 (25)

2.5气象条件影响分析 (25)

3 工程地质 (29)

3.1概述 (29)

3.2场地工程地质条件 (31)

3.3水文地质条件 (34)

3.4场地稳定性与适宜性综合评价 (35)

3.5岩土工程分析与评价 (37)

3.6.基础方案论证与基础施工可能遇到的问题预测及建议 (38)

3.7.结论与建议 (40)

4 工程任务与规模 (42)

4.1 工程任务 (42)

4.2 工程规模 (42)

4.3 工程建设的必要性 (42)

5 系统总体方案设计及发电量计算 (48)

5.1 光伏组件选型 (48)

5.2 光伏阵列的运行方式选择 (53)

5.3 逆变器选型 (55)

5.4 光伏方阵设计 (56)

5.5 光伏子方阵设计 (57)

5.6 方阵接线方案设计 (61)

5.7 辅助技术方案 (63)

5.8 上网电量估计 (64)

5.9发电量估算 (65)

6 电气设计 (68)

6.1 电气一次部分 (68)

6.2 电气二次 (79)

6.3 通信部分 (82)

7 土建工程 (86)

7.1 设计安全标准 (86)

7.2 基本资料和设计依据 (86)

7.3 电站总平面布置 (88)

7.4 光伏阵列及逆变器设计 (89)

7.5 主要建(构)筑物 (90)

7.6光伏电站围栏设计 (91)

7.7光伏电站道路及场地设计 (92)

7.8 主要建筑材料 (92)

8 工程消防设计 (93)

8.1 概述 (93)

8.2 工程消防设计 (93)

8.3 施工消防 (94)

9 施工组织设计 (95)

9.1 施工条件 (95)

9.2 施工总布置 (95)

9.3 施工交通运输 (96)

9.4 施工临时设施 (97)

9.5主要工程项目的施工方案 (97)

9.6 施工总进度 (111)

9.7劳动力计划 (113)

9.8主要施工机械配置进场计划 (115)

10 工程管理设计 (117)

10.1 工程管理机构 (117)

10.2 主要管理设施 (117)

10.3 电站运行维护、回收及拆除 (118)

11 环境保护和水土保持设计 (119)

11.1 环境保护 (119)

11.2 水土保持 (121)

12 劳动安全与工业卫生 (123)

12.1 总则 (123)

12.2 工程概况 (125)

12.3 工程安全与卫生危害因素分析 (125)

12.4 劳动安全与工业卫生对策措施 (127)

12.5 工程运行期安全管理及相关设备、设施设计 (132)

12.6 劳动安全与工业卫生工程量和专项投资估算 (135)

12.7 预期效果评价 (135)

12.8 主要结论和建议 (136)

13 节能降耗 (137)

13.1 设计原则和依据 (137)

13.2 施工期能耗种类、数量分析和能耗指标 (137)

13.3 运行期能耗种类、数量分析和能耗指标 (139)

13.4 主要节能降耗措施 (140)

13.5 节能降耗效益分析 (143)

13.6 结论 (143)

14 项目的投资估算 (145)

14.1 编制说明 (145)

14.2 设计概算表 (149)

材料清册 (157)

附图 (157)

1 综合说明

1.1 概述

1.1.1 项目概述

(1)项目名称:宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW渔光互补光伏电站项目

(2)建设单位:宝应兴能可再生能源有限公司

(3)建设规模:30MW光伏发电站

(4)项目地址:宝应县射阳湖镇

(5)安装方式:28°固定倾角安装

(6)项目投资:工程静态投资27629万元,工程动态总投资27932万元。

1.1.2 项目所在地简介

宝应县位于东经119°07′~119°42′、北纬33°02′~33°24′,地处江苏省中部,夹于江淮之间,京杭运河纵贯南北,是扬州市的“北大门”。东接建湖、盐城、兴化,南连高邮,西与金湖、洪泽隔宝应湖、白马湖相望,北和淮安毗邻。县域东西长55.7公里,南北宽47.4公里,总面积1468平方公里。

宝应属黄淮冲击平原,以京杭运河为界,分成东西两部分,西高东低。境内多数地区在海拔两米左右,属里下河江苏浅洼平原区。

京杭大运河纵贯南北,以京沪高速公路为主干,淮江公路、丹宝明公路、金宝南线、安大公路以及正在建设中的淮江复线为骨架的“四纵二横”高等级公路穿越全境。即将开工建设的淮扬镇铁路连接徐淮铁路和宁启铁路,必将使宝应跨过长江融入沪宁铁路等主干线。淮安机场、苏中机场已开工建设。江河海相通、水公铁联运的立体交通格局将基本形成。

宝应地处江苏承南启北、中心节点区域,与泰州、盐城、淮安市交界,辖14个镇、1个省级经济开发区、1个省级有机农业开发区,总面积1468平方公里,人口92万。境内河湖密布,土壤肥沃,自然资源丰富,生态环境优越,是国家南水北调东线工程的源头地,全国首家有机食品基地示范县、首批平原绿化先进县、首批生态示范区、中国荷藕之乡、中国慈姑之乡。近年来还先后成功创建成为国家园林城市、卫生县城,江苏省文明城市、省级社会治安安全县。2011年完成地区生产总值291亿元,同比增长13.2%;财政总收入40.2亿元,增长31.4%,一般预算收入20.6亿元,增长31.3%。

项目所在地

图1-1 厂址地理位置图

1.1.3 技术支持单位介绍

中环(中国)工程有限公司受宝应兴能可再生能源有限公司委托,承担本项目初步设计设计工作,设计主要内容包括:太阳能资源、工程地质、工程任务和规模、系统总体方案设计及发电量计算、电气、土建工程、工程消防设计、施工组织设计、工程管理设计、环境保护和水土保持设计、劳动安全与工业卫生设计、节能降耗分析、工程设计概算。

中环(中国)工程有限公司,主要从事海内外大型光伏并网电站的系统集成和逆变器及跟踪器的开发、研制和生产。

中环(中国)工程有限公司依托在电力环保工程总承包EPC管理多年积累的丰富经验,将先进技术和工程管理经验应用到光伏工程中,为客户提供全方位的服务。公司建立了完善的设计平台、项目管理平台和研发平台。拥有来自新能源、电力、电建公司等经验丰富的研发、设计、采购、施工、安装、调试和运营一条龙的全方位人才队伍,把研发、设计、施工安装、调试等业务完美融合,为客户提供优质服务。公司与国内外先进企业合作建立逆变器和跟踪器研发中心,研制逆变器和光伏跟踪系统。中环工程已承建了大批光伏发电站的设计成套方案和EPC总承包项目。

在国内市场稳步发展的同时,公司积极开发海外市场。目前在东南亚和非洲有数个光伏项目正在进行前期工作,欧美市场公司也在积极寻找合适的时机进行介入。

公司以建设可持续、稳步发展的国际一流专业性光伏系统工程公司为目标,面向太阳能产业链,真正做到将绿色能源带入千家万户。

2009年至今,由中环工程总承包建设的光伏发电项目均一次性陆续并网:2009年12月30日,徐州协鑫光伏电力有限公司20MW光伏发电项目一次性并网成功,该项目的成功并,填补了我国尚无大型并网光伏发电站(接入电网等级为66kV及以上)建设领域的工程、研究空白,缩短与世界先进水平的差距起到积极的推动作用;2009年12月31日,盐城阜宁3MW屋顶发电项目一次性并网成功;2010年7月,国电宁夏平罗光伏10MW光伏电站项目一次性并网成功;2010年12月,中电投大丰20MW光伏发电项目、国信泗阳4MW屋顶光伏项目、中节能德州10MW光伏发电等项目均并网成功。截止2011年,中环(中国)工程有限公司已经投运项目100MW以上,在建项目达到200MW以上。

图1-3 盐城阜宁3MW屋顶发电项目

图1-4 徐州协鑫光伏电力有限公司20MW光伏发电项目

图1-5 国电宁夏平罗10MW光伏电站项目

图1-6 甘肃武威10MW光伏并网电站工程

1.2 太阳能资源

宝应属亚热带季风性湿润气候,气候温和,日照充足,四季分明,全年无霜期260天。日照2163.6小时,年平均气温14.4℃,多年极端最高气温38.2℃,多年极端最低气温-17℃。具有利用光伏发电,实施光伏发电工程的有利条件。

1.3 工程地质

1.3.1 概述

站址位于江苏省扬州市宝应县射阳湖镇,选定站址区基本以养殖塘为主,站址区交通条件一般,水系较发达。

1.3.2 土层力学性能

拟建建筑场地位于扬州市宝应县射阳湖镇境内,紧邻201县道,勘察期间为鱼塘。地面标高最大值(38#)4.00m,最小值(2#)1.30m,地表相对高差 2.7m。由于场地面积相对较大、坡度不明显,场地地势总体相对平坦。拟建场区地貌单元上属由古泻湖经后期河海泛滥堆积而成的里下河浅洼平原区,微地貌单元上属微斜水网平原区。

本次勘察最大深度为20.00m,在勘探深度范围内,场地内土层以冲洪积成因的粘性土、饱和砂(粉)土为主。1层~8层土层为第四纪全新世(Q4)新近沉积土;9层

土层为全新世沉积土(Q4)向更新世(Q3)的过渡地层;10层及其以下为第四纪晚更新世(Q3)冲洪积土。

1.4 工程任务和规模

本期工程发电容量30MW,直流逆变为320V交流后,升压至10kV后并通过二次升压至110kV后再并入电网。光伏电站的接入系统具有唯一的电网接入点。

每个发电单元就地设置一个逆变升压站,由2台625kW逆变器和一台1250kVA升压变组成。

全站设有综合楼一座。控制室、继电保护室及10kV开关室、站用电室、工具间、无功补偿装置室等生产用房间。

1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算

本期发电容量为30MW,推荐采用分块发电、集中并网方案。通过技术与经济综合比较,光伏组件选用240Wp多晶硅光伏组件,共计126720块;逆变器选用625kW型逆变器,共计48台。

本期工程光伏阵列由24个1.2672MW 多晶硅光伏组件子方阵组成。每个子方阵由2个625kW阵列逆变器组构成。每个阵列逆变器组由264路光伏组件组串单元并联而成,每个组串由20块光伏组件串联组成。

各光伏组件组串划分的汇流区并联接线,输入防雷汇流箱经电缆接入逆变器直流侧,然后经光伏并网逆变器逆变后的三相交流电经电缆引至10kV升压变压器(箱式升压变电站)配电装置升压后送至110kV升压站的10kV配电室。箱式升压变电站与逆变器相邻布置。

经计算,光伏组件方阵的运行方式采用最佳倾角28°。光伏阵列南北中心距为6.3m,东西间距为0.5m或2m。

本期工程设计发电容量30MW,电站布置区域总占地面积约930.5亩。

本工程主要包括光伏组件阵列、逆变器站、箱式变及检修通道、管理区等。光伏组件阵列由24个1.2672MW 固定式多晶硅光伏组件子方阵组成。每个1.2672MW子方阵设一座逆变升压站,逆变升压站位于子方阵的合理部位,共24座。逆变器、变压器组放于逆变器站平台上,平台宽3米,长13米,四周装有防护围栏。

生产区位于鱼塘上,配备小船等设备,用于平时维护。逆变器站均在布置上靠近

道路,便于检修维护。场内道路路面为粒料路面,站内道路路面宽度均为5m。

电站设隔离钢丝网,高度不高于1.7米。采用沿光伏组件阵列占地范围设置。

经发电量计算,电站建成后第一年上网发电量为3194.61万kW?h。在运行期25年内的年平均发电量为2941.7万kW?h,年均有效利用小时数为967.26h。

1.6 电气

1.6.1 电气一次

本项目拟建发电容量为30MW的光伏电站,其中包括24个发电单元。每个发电单元以20件光伏板组件串联为一个组串,共264个组串,各组串平均分配接入12进1出的直流汇流箱,每11个直流汇流箱接入1台625kW逆变器。

逆变器输出320V三相交流,通过交流电缆分别连接到容量为1250kVA预装式升压变压器低压侧分裂绕组。升压变选用油浸预装式箱式变压器,型号S11-M-1250/10,额定容量1250kVA/2×625kVA,电压比10.5±2×2.5%/0.32-0.32kV,接线组别Y/(d11-d11),短路阻抗Ud=6.5%,冷却方式AN。

采用2台625kW 逆变器与1台1250kVA、10kV升压变为一个子单元的接线方式;每4台10kV升压变并联后T接形成1回进线,配电室共6回10kV进线,再通过110kV 主变升压后以一回110kV架空线路接至距本期光伏电站约6公里的安宜变与平安变的联络线安天线上。最终接入点以接入系统审查意见为准。

根据估算光伏发电站的站用电负荷110.2kVA,站用电采用双电源供电,其中1路引自外网,电压等级暂定为10kV,站用变型号为SC10-400/10 10.5±2×2.5%/0.4kV,布置在110kV升压站内的低压配电间;另1路引自本光伏发电站10kV母线。站用电电压等级采用AC380V/220V三相四线制。正常情况下,站用电由外网供电,当外网电源停电时,由光伏发电站10kV母线供电,两路电源互为备用。

考虑本项目建设在鱼塘上,为了保证电站运行期间养殖作业的安全及渔业养殖对电站运行不产生影响,所有电气设备均应布置在鱼塘最高水位以上;在设备选型上尽量采用密封型电气设备,保证养殖作业的安全;在带电设备上设明显的危险标致,并设置防护栏等设施,保证电站内人员安全。

1.6.2 电气二次

本期电站拟以 110kV电压出线以T接形式接入到安宜变与平安变的联络线安天线上。电站的调度管理方式暂定由省网调度中心调度。该电站按"无人值班"(少人值

守)的原则进行设计。最终接入方式以接入系统审查意见为准。

电站采用以计算机监控系统为基础的监控方式。计算机监控系统应能满足全站安全运行监视和控制所要求的全部设计功能。中央控制室设置计算机监控系统的值班员控制台。整个光伏发电站安装一套综合自动化系统,具有保护、控制、通信、测量等功能,可实现光伏发电系统及 110kV升压站的全功能综合自动化管理,实现光伏发电站与地调端的遥测、遥信功能及发电公司的监测管理。最终接入监控方式以接入系统审查意见为准。

1.6.3 通信

光伏发电站调度信息拟传送至地方地调,预留当地县调接入信息接口。在光伏电站配置一套STM—4 SDH设备、一套PCM复接设备、一组电源变换器、一块通信综合屏、一套数配、音配、光配单元模块和一部电话机;对侧配置STM-4光支路板一块,一套PCM复接设备。最终以系统接入意见为准。

1.6.4光功率预测系统

按照电网功率预测系统要求,在站内配置一套光功率预测装置,将预测信息通过数据网送至省调。最终以系统接入意见为准。

1.7 消防设计

本工程依据国家有关消防条例、规范进行设计,本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针,消防以加强自身防范力量为主,立足于自救,同时与消防部门联防,做到“防患于未然”,从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。根据站区电气设备较多的特点,设计的重点是防止电气火灾。

本工程为30MW光伏工程,共计配置24个逆变升压站,每个逆变升压站设有2套逆变器装置,包括设一台1250kVA变压器及相应电气装置,变压器容量较小,按规范可不设水喷雾灭火系统或其它固定灭火设施;本期工程无室内建筑。

由于光伏电站工程消防设计尚没有相应的国家设计规范与之对应,本工程消防设计除参照国家现行消防设计规范外,还应征得当地消防部门的同意。

1.8 土建工程

1.8.1 主要建构物设计标准

本工程设计发电容量30MW,主要建构筑物包含逆变器-升压变以及支架基础等。逆变器-升压变基础采用钢筋混凝土框架式基础;支架基础采用预制钢筋混凝土管桩。

本工程光伏电站共需24座逆变升压站。本工程还需建设配电房,内含库房、控制室、办公室、会议室、值班室、资料室、卫生间。

本工程抗震设防烈度为6度(设计地震加速度值为0.05g),设计分组为第二组。上述各建筑物的结构安全等级均为二级;逆变升压站抗震等级为四级;所有建、构筑物基础设计等级为丙级。

1.8.2 总平面布置

本光伏电站位于江苏省扬州市宝应县射阳湖镇。本期占地约930.5亩。结合总体规划以及土地资源,本着因地制宜的原则,工程主要分为两部分:即场前区和生产区。含综合楼、升压站等,场前区考虑设置一定数量的停车位及绿化。生产区主要包含光伏阵列、逆变器基础等。光伏阵列主要布置于鱼塘内,本工程为30MW光伏工程,共计配置24个光伏发电单元,每个光伏发电单元设两台625kW逆变器及一台1250kVA升压变压器。逆变器-升压变压器布置于靠近岸边一侧,以便于检修。光伏阵列间距以满足光伏发电在冬至日早九点至下午三点间不遮挡为布置原则,适当考虑检修和冲洗通行需要。全场道路布置原则为能满足一般检修通行为准,因地制宜根据地利用鱼塘间的塘埂设置道路,并确保道路能通到每台逆变器。进场道路根据周边交通网的布置现状,设置在本期站址北侧。基于安全生产管理的需要,在红线范围内站区周边设置防护围栏一道。场区内竖向布置以满足防洪设计为原则。办公综合楼、升压站、逆变器基础等设置于防洪水位以上。地面排水以地面径流为主。

1.9 施工组织设计

主要建筑物材料来源充足,所有建筑材料均可通过便利公路和铁路运输至施工现场。生活用品可从宝应县采购。

施工及生活水源:从电站周边供水管网取水。施工高峰日用水量为250m3/d。

施工电源:本工程施工用电电源引自场址区附近10kV 高压电源,沿光伏电站进场道路布置线路,各标段施工单位由该线路接入各自施工区域。

本工程发电容量30MW,施工工期较短,占地面积较大,光伏组件布置相对集中,初步考虑施工区按集中原则布置,在与光伏组件相邻的地势较平坦区域进行施工活动。从安全及环保角度出发,生活区靠近仓库,远离混凝土搅拌站。

初步估算工程临时设施总占地2000m2。

本期工程永久占地面积约930.5亩。永久性占地主要包括光伏阵列、逆变升压站、户外变配电设备及施工期各临建生产、生活设施占地,场内临时道路等占用的土地面积。施工期临时性用地包括施工中的综合加工厂、混凝土搅拌站、施工人员临时居住建筑占地、设备临时储存仓库占地、场内临时道路和其他施工过程中所需临时占地。以上临时性用地面积均在工程永久用地范围之内,不需额外占用土地。

本工程计划建设期3个月。工期总目标是:光伏电站全部设备安装调试完成,全部光伏阵列并网发电。

1.10 工程管理设计

建设期间,根据项目目标,以及针对项目的管理内容和管理深度,光伏电站工程将成立项目公司。项目公司建设期计划设置5个部门:计划部、综合管理部、设备管理部、工程管理部、财务审计部,共10人,组织机构采用直线职能制,互相协调分工,明确职责,开展项目管理各项工作。

根据生产和经营需要,结合现代化光伏电站运行特点,遵循精干、统一、高效的原则,对运营机构的设置实施企业管理。参照原能源部颁发的能源人[1992]64号文“关于印发新型电厂实行新管理办法的若干意见的通知”,结合新建电站工程具体情况,本电站按“无人值班”(少人值守)的原则进行设计。

光伏电站运营公司编制10人,设经理1人,全面负责公司的各项日常工作。

运营公司设四个部门,综合部(1人)、财务部(1人)、安监部(1人)、安生部(6人)。综合部由工程建设期间的计划部和综合管理部合并,负责综合计划、经理办公、文档管理;财务部负责财务收支、财务计划、工资福利管理;生产运行部负责运营公司生产运营以及安全管理;设备管理部负责设备技术监控、定期维护。

1.11 环境保护和水土保护设计

太阳能光伏发电是可再生能源,其生产过程主要是利用太阳能转变为电能的过程,不排放任何有害气体。

工程在施工中由于土石方的开挖和施工车辆的行驶,可能在作业面及其附近区域产生粉尘和二次扬尘,造成局部区域的空气污染。可采用洒水等措施,尽量降低空气中颗粒物的浓度。

光伏电站场址离村庄较远,不存在电站施工噪声对附近居民生活的干扰。太阳能

光伏发电具有较高的自动化运行水平,电站运行和管理人员只有6人,少量的生活污水经化粪池及地埋式污水处理设备处理后定期清掏外运,对水环境不会产生不利影响。

根据本项目新增水土流失的特点,水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施、管理措施相结合的综合防治措施。

本工程建成后对当地的地方经济发展将起到积极作用,既可以提供新的电源,又不增加环境压力,还可为当地增加新旅游景点,具有明显的社会效益和环境效益。

一期现已投运,在当地及行业内受到了好评。

1.12 劳动安全与工业卫生设计

劳动安全及工业卫生设计遵循国家已经颁布的政策,贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,参照DL5061-1996《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》的要求,在设计中结合工程实际,采用先进的技术措施和可靠的防范手段,确保工程投产后符合劳动安全及工业卫生的要求,保障劳动者在生产过程中的安全与健康。设计着重反映工程投产后,职工及劳动者的人身安全与卫生方面紧密相关的内容,分析生产过程中的危害因素,提出防范措施和对策。

劳动安全设计包括防火、防电气伤害、防机械伤害、防坠落伤害等内容。工业卫生设计包括防噪声及防振动、采光与照明、防尘、防污、防腐蚀、防毒、防电磁辐射等内容。

安全卫生管理包括安全卫生机构设置及人员配备,事故应急救援预案等,在采取了安全防范措施及对生产运行人员的安全教育和培训后,对并网光伏电站的安全运行提供了良好的生产条件,有助于减少生产人员错误操作而导致安全事故以及由于运行人员处理事故不及时而导致设备损坏和事故的进一步扩大,降低了经济损失,保障了生产的安全运行。

1.13 节能降耗分析

根据国际能源署(IEA)《世界能源展望2007》,中国的CO2排放指数为:0.814kg/kWh,同时,我国火电厂每发电上网1kWh,需消耗标准煤305g,排放6.2克的硫氧化物(SOx)(脱硫前统计数据)和2.1克的氮氧化物(NOx)(脱氮前统计数据),对环境和生态造成不利的影响。本电站建成后预计每年可为电网提供电量2941.7万kW.h。与相同发电量的火电相比,按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤305g,建设投运

光伏电站项目工程资料清单.docx

^`光伏电站工程资料清单 卷 册单位工程 / 分部工程 号 1生产综合楼 / 升压站建筑工程 1工程施工测量记录 2建(构)筑物施工定位测量、高程测量和测量复核记录(包括定位 依据、控制网和基准点) 建(构)筑物测试、沉陷、位移、变形观测站记录(施工中补测的 3 基础资料及主厂房各类位置标高图) 4土壤干密度及用水水质报告 5土、岩试验报告、地基处理(包括打桩)记录 6混凝土、砂浆配合比通知单及试验报告 7混凝土试块强度报告、见证记录、试验委托单 8砂浆试块强度报告、见证记录、试验委托单 9混凝土数理统计 10混凝土浇捣通知单 11混凝土工程冬期施工热工计算及施工记录 12混凝土配合比设计报告 13大体积砼测温记录 14混凝土跟踪管理记录 15混凝土搅拌记录、浇筑、养护记录 16二次灌浆通知单 17沙、石跟踪管理记录 18钢筋施工记录 19预应力钢筋冷拉及张力记录 20钢结构摩擦面的抗滑系数和高强螺栓副试验报告 21钢筋焊接接头试验报告 22回填土试验记录(回填土的干容重或压实数试验报告)、见证记录、 试验委托单 23混凝土结构实体、钢筋保护层厚度检测报告 原材料、构件、半成品、设备等报验单、进场清单、自检记录、质 24量证明、质保书或产品合格证(包括焊条、钢材、水泥、砖、粗细骨料、混凝土构件、钢制品、木制品、防腐、保温等) 原材料及焊接试验报告(包括钢材、水泥、沙、石、砖、构件、焊 25条、防水材料、保温材料、耐火防腐材料、钢筋对焊、预埋铁焊接试验报告等)(含见证记录及试验委托单) 焊接、热处理检验记录和图表、探伤底片、检验报告、焊接工艺评 26 定书、质量评定及总结 27钢筋机械连接头试验报告 28金属材料等的金相理化检验记录

光伏电站的施工步骤及施工管理要点、难点

光伏电站的施工步骤及施工管理要点、难点 光伏电站的施工步骤: 首先通过某已完工项目的总图简单认识电站的主要功能附件:电站一般由发电单元、道路、电控室、综合楼、门卫及输出外线组成。(总图见附件1沛县光伏总图) 1.按施工专业分土建、电气、调试三部分简单介绍光伏电站的施工范围。 地面光伏发电工程土建施工范围包括:场地平整、场内道路施工、支架基础开挖(或静压桩施工)、支架基础混凝土浇筑、支架安装、电缆沟开挖与衬砌、综合楼基础开挖(地基处理)、中控楼砌筑和装修、逆变室与箱变基础开挖与砌筑、升压站设备基础开挖与砌筑、外线基础与线路架设、围墙砌筑、暖通及给排水、水保环保措施和防洪排涝设施施工等。 主要发电设备安装范围包括:光伏组件安装、直流汇流箱安装、直流配电柜安装、逆变器安装与调试、交流配电柜安装、各级变压器安装、二次系统设备安装、电缆敷设和防雷接地等。 设备调试检查应包含下列内容: .1 应对发电设备进行调试检查和系统联调。 主要发电设备安装完成后的调试检查内容应包括外观、光伏阵列各组串的开路电压和极性、各部件绝缘电阻及接地电阻,系统各主要部件以及其他安全检查等。 主要发电设备调试检查宜遵循以下顺序:光伏组件组串-直流汇流箱-直流配电柜-逆变器-交流配电柜-跟踪系统-二次系统的顺序组织安排。 二次系统调试检查应遵守以下原则: 1)二次系统调试一般包括中置保护调试、远动调试、直流屏充放电、

高低压柜动作调试、仪表调试、光纤纵差保护对调及通讯系统对调等。 2)二次系统调试应安排在土建装修基本完工后进行。 3)二次系统调试准备应按审核校对电气图纸、资料-核对继电保护整定值-编写调试方案-检查二次系统设备接地保护、电气保护等安全措施的顺序组织安排。 4)二次系统调试时,应做到人员清场。 5)应在主要发电设备调试检查完成后组织系统联合调试。 2.光伏电站的施工进度(见附件2:光伏电站进度计划Project) 光伏电站站内施工总工期需要控制在90天以内。主要包括施工图设计阶段(土建、安装),进场准备阶段(临设、施工用水、临电、临时道路、施工场地二次平整、测量、土建安装队伍进场),土建施工阶段、设备进场阶段、安装施工阶段、调试试验、系统倒送电、联调、并网。 初步设计10天 施工图设计15天 设备采购60天(含提资、招标、制造、运输) 综合楼60天 光伏电站发电区土建35天 光伏组件支架安装施工30天 光伏组件到货安装20天 电气设备安装、电缆敷设及一二次接线30天 厂区道路及绿化30天 调试并网10天 设计、采购、施工总工期三个月。

最新渔光互补光伏电站PC范围及技术要求标准

一、工程范围及界定 (1) 1.1 工程范围 (1) 1.2 工程界限 (2) 二、项目管理要求 (3) 2.1 承包单位管理人员要求 (3) 2.2 项目工期的要求 (3) 2.3 项目文件要求 (3) 2.4 项目验收流程要求 (4) 三、项目技术要求 (6) 3.1 总则 (6) 3.2 基本要求 (7) 3.3 工程验收技术标准 (8) 3.4 工程施工技术要求 (11) 3.5 设备和系统调试 (15) 四、组件验收标准 (17)

技术规范书 一、工程范围及界定 ,工程承包范围主要包括****光伏区(含渔业改造)土建安装、升压站建筑工程,包括但不限于临建房、临水/临电、设备材料采购供应(光伏组件、逆变器、箱变、电缆、汇流箱、管桩等主材采购除外)、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、调试、试运行、功能试验、直至竣工验收交付生产以及在质量保修期内的保修等全过程的施工总承包工作,并按照工期要求和合同规定的总价达到标准并移交投产。以便项目尽早投入移交甲方。乙方应为达到上述合同目标而履行协议。 1.1 工程范围 工程承包范围包括****工程的建筑土建、设备材料采购(光伏组件、逆变器、箱变、电缆、汇流箱、管桩等主材采购除外)、机电安装、检测试验、其他手续和相关专项验收(并网验收、竣工验收等等)协调配合,全部工作完全由乙方完成,包括但不限于下列工作内容:(1)建筑类:升压站围墙及大门、警卫室、35kV配电室、主控室、房建装修(含必要照明、空调、消防)等等; (2)土建类:渔业改造(场地清理、捕捞区开挖及倒运土方或淤泥、底排污等)、永久进场道路、场区道路、电缆沟、场平、光伏支架基础、箱变(含集中式逆变器)基础、升压站变配电设备基础、站区道路、站区广场、站区绿化、站区给排水系统和防洪沟、集水井等; (3)设备材料类:桥架、电缆保护管、电缆终端、电缆防火堵料、接地材料、视频监控系统(视频监控系统需完成方阵和升压站监控,采集数据汇总到升压站监控系统并能够上传到甲方集团集控系统。集控系统软件由甲方提供,乙方需配合完成上传数据准确性调试;视频监控系统全部由承包方来完成,且系统技术方案需经过甲方运维部审核后方可执行。以上费用包含在本合同价款中,由乙方承担)、火灾报警系统、消防器材、升压站采暖通风及空调系统、升压站广场外照明系统、抽水水泵等等; (4)机电安装类:光伏组件安装、组件支架安装、场区内电气一次二次接线调试、电缆敷设及接线、电气设备安装及接线、防雷接地部分、光伏场区系统的联调,光伏场区所有甲供设备材料现场卸货、抽检及保管、倒运; (6)检测及试验:箱变、电缆等涉网设备材料的试验,桩基、防雷接地等电力行业规程规范所要求的全部试验项目;

光伏电站施工资料清单

一、监理范围包括: 光伏场区部分:1、光伏阵列基础;2、箱、逆变器室基础;3、光伏支架组件安装; 4、汇流箱安装;5、箱式变压器安装;6、逆变器室设备安装;7、电缆敷设;8、电缆防火及阻燃;9、场区道路 升压站建筑工程部分:1、综合楼;2、车库、材料库、电子设备间;3、35kV配电室; 4、35kV户外装置;5、变压器、架构及设备支架;6、附属设施 升压站电气安装:1、变压器系统设备安装;2、变压器系统附属设备安装;3、主控室设备安装;4、蓄电池组安装;5、35KV配电装置安装;6、35KV配电装置电气设备安装;7、就地控制设备安装;8、站用配电装置安装;9、SVG无功补偿装置安装;10、SVG无功补偿装置带电试运;11、电缆管配置及敷设;12、电缆架制作及安装;13、电缆敷设;14、电力电缆终端及中间接头制作;15、控制电缆终端及中间接头制作; 16、35KV及以上电缆终端及中间接头制作;17、电缆防火及阻燃;18、全站防雷及接地装置安装;19、接地装置安装;20、通讯系统设备安装;21、水工设备安装 光伏电站工程资料清单 单位工程/分部工程 卷册号1 生产综合楼/升压站建筑工程 001工程施工测量记录 002建(构)筑物施工定位测量、高程测量和测量复核记录(包括定位依据、控制网和基准点) 003建(构)筑物测试、沉陷、位移、变形观测站记录(施工中补测的基础资料及主厂房各类位置标高图)004土壤干密度及用水水质报告 005土、岩试验报告、地基处理(包括打桩)记录 006混凝土、砂浆配合比通知单及试验报告 007混凝土试块强度报告、见证记录、试验委托单 008砂浆试块强度报告、见证记录、试验委托单

浅析光伏电站中“渔光互补”技术

浅析光伏电站中“渔光互补”技术 光伏发电是一种主要的绿色、清洁能源,近年来在我国才刚刚起步。在东部地区发展光伏电站,要立足农业,不断推进光伏农业、“渔光互补”模式的综合发展。“渔光互补”模式通过把太阳能发电机器建设在养鱼池塘的水面上,达到发电和养鱼结合的目的,从而大大节省了空间资源。“渔光互补”对调节养殖环境,优化地区的能源结构、改善环境,提高单位鱼塘产量具有重要意义。 标签:光伏电站;“渔光互补”;研究分析 1 概述 光伏发电是一种主要的绿色、清洁能源,近年来在国内得到了快速的发展。众所周知,我国东部地区人口密度大,土地资源相对缺少。为应对挑战,“渔光互补”作为一种新型的土地综合利用的典型有效地克服了光伏发电发展瓶颈,更解决了土地资源缺少的问题。“渔光互补”是一种大型的养殖、发电综合项目,可以充分发挥发电、养殖、休闲、垂钓、旅游、餐饮等各种优势。 以中电投江苏电力有限公司在江苏省建设的湖县200MWp大型渔光互补光伏电站为例,江苏当地地形独特,有大量池塘和芦苇荡(据统计,当地鱼塘面积达到了一万余亩)。“渔光互补”电站即可以利用这些水面或浅滩来进行发电(全国首创,系我国第一家渔光互补项目)。目前,“渔光互补”已成为科学利用土地、开发清洁新能源的典型案例。水上发电、水下养殖,使土地的效能得到最大程度的释放,这也对全国土地的综合利用和新能源产业的结合发展起到了良好的示范作用。 建设生态农业、促进清洁能源供应是我国经济建设的新命题,而“渔光互补”发电模式的核心就是生态农业的发展。“渔光互补”除可以充分利用空间资源外,还可以配套建设太阳能发电系统,再加上池塘中以鱼为主的水产品养殖,使“渔光互补”独具多种效益,拥有巨大发展空间。 去年,我国相关能源部门为进一步发展“渔光互补”光伏发电,出台并落实一系列有关政策,大力鼓励筹建各种类型的光伏电站。为积极促进太阳能发电与生态农业结合,要妥善利用池塘、芦苇荡等水面浅滩。“渔光互补”的应用直接解决了东部地区土地不足的问题,并进一步促进了农业的现代化,改善了农村居民的生活、生产。 2 光伏农业与“渔光互补” 顾名思义,光伏农业是生态农业和光伏电站的结合。它主要包括水面和地面两个领域的部分,水面的部分主要是指“渔光互补”模式的光伏发电;地面的部分则是指光伏农业大棚。前文已述,“渔光互补”模式是指在池塘、芦苇荡等湿地的水面上安置太阳能发电装备进行发电;光伏农业大棚则是利用在农业太阳膜大棚

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案 一、测量放线及定点:测量人员以控制网为基础进行光伏组件基础放点,按照图纸准确放出桩基基础高程、中心线,用木桩或者钉子喷上红漆标记清晰,以便施工。如下图: 二、桩基打孔:按照测量放线的点位,用潜孔机进行桩基的打孔。打孔顺序按前立柱和后立柱分别进行。如下图:

注意事项及问题:孔的垂直度; 孔的中心定位;前立柱和后立柱孔必须在一条线上; 三、地锚桩布料:将地锚桩倒运至施工子方阵内,并按照事先打好的孔量整齐布放在各施工区域内。如下图:

注意事项及问题:地锚桩上面焊接钢筋笼是否符合要求;焊点位置及布料过程中镀锌是否破坏,补救方法; 四、地锚桩浇筑:准备振捣工具(钢筋棍)挂线将桩基中心及高程定位 将钢桩放入已打好的孔位并定位(固定)灌入混凝土分层浇筑并振捣浇筑完成后,检查、确认点位符合要求。如下图

注意事项及问题:如何在浇筑的过程中控制钢桩的位移 五、拉拔实验: 注意事项及问题:灌注桩浇筑完成后多少天可以做拉拔实验?

六、支架安装:支架倒运布料(横梁、前后立柱、檩条、斜撑、托架、后立柱斜 拉筋)准备配件及安装工具(连接板、连接螺丝螺母垫片、扳手、角度 尺、钢卷尺、施工线、马凳、人字梯、手套)将托架、斜撑、连接板安装 到斜梁上四角立柱放入钢桩定位挂线测量对角线以线为 基准安装所有前后立柱安装横梁安装檩条檩条连接板的 安装 注意事项及问题:四角立柱定位,测量对角线是否相等;所有长短立柱底脚限位螺丝可初步紧固,其余螺丝均手动紧固;注意螺丝的方位或者朝向及垫片的数量和大小; 七、组件安装:检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不 要连接,造成触电或者损坏光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 电池组件倒运布料 电池组件开箱验收

【光伏电站建设项目资料清单】

光伏电站建设项目资料需求清单 北京智创未来咨询有限公司 二零一五年

1.项目承办建设单位背景信息 (2) 1.1 承办建设单位基本信息表 (2) 1.2 承办建设单位对外正式电子版宣传材料 (2) 1.3 承办单位近三年财务报表 (2) 1.4. 承办单位组织架构图 (2) 1.5 承办单位股东情况 (2) 2. 项目基本情况 (2) 2.1 项目名称 (2) 2.2 项目性质 (2) 2.3 项目法人属性 (3) 2.4 项目目的 (3) 2.5 项目选址 (3) 2.5.1 项目具体地址 (3) 2.5.2 项目建设地地质条件 (3) 2.5.3 项目建设地太阳能资源条件 (3) 2.5.4 项目建设地周边并网条件如何 (4) 2.6 项目周边市政供应 (4) 2.7 项目用地 (4) 2.8 项目建设规划 (4) 2.9 项目总平面布置图 (5) 2.10 项目设备采购清单 (6) 2.11 项目建设总周期 (15) 2.12 项目用工计划 (15) 3. 项目投资 0 4.项目资金筹措方式 (1) 5. 项目前期规划案(Word or PPT) (1)

1.项目承办建设单位背景信息 1.1 承办建设单位基本信息表 1.2 承办建设单位对外正式电子版宣传材料 1.3 承办单位近三年财务报表 1.4. 承办单位组织架构图 1.5 承办单位股东情况 (股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍) 2. 项目基本情况 2.1 项目名称 《》?请确认!(1.2MW)2.2 项目性质 新建or扩建or改建or迁建(新建)

2.3 项目法人属性 新设法人还是既有法人实施,如果是新设法人,新设法人的组建方案,股东构成及出资情况请予以说明 表新设法人股东构成 2.4 项目目的 表项目承建单位实施本项目之目的 2.5 项目选址 2.5.1 项目具体地址() 2.5.2 项目建设地地质条件 2.5.3 项目建设地太阳能资源条件

光伏电站建设有效标准规范规程及主要技术文件清单-(4.2报审版)

顺风光伏发电工程有效规程、规范、标准 清单目录 (2015年度) 顺风光电投资(中国)有限公司 二〇一五年四月

说明 为严格遵守国家有关质量的法律、法规、政策、标准,坚决贯彻“百年大计,质量第一”的方针,加强顺风光电投资(中国)有限公司对光伏发电工程建设过程中的质量行为管理,规范项目单位、设计、监理、施工、调试等建设各方行为,促进光伏发电工程建设健康、有序发展,特整理、汇编现行有效规程、规范、标准及主要技术文件清单目录,供工程技术人员及时正确使用有效版本,以后会定期进行补充、更新。 二零一五年三月

序号规程规范名称版本号 一、法律、法规 1 中华人民共和国建筑法(2011年修正版) 主席令第46号 2 中华人民共和国安全生产法主席令第70号 3 中华人民共和国合同法主席令第15号 4 中华人民共和国招标投标法主席令第21号 5 中华人民共和国担保法主席令第50号 6 中华人民共和国公司法主席令第42号 7 中华人民共和国电力法主席令第60号 8 中华人民共和国环境保护法主席令第22号 9 建设工程质量管理条例国务院令第279号 10 建设工程安全生产管理条例国务院令第393号 11 建设项目环境保护管理条例国务院令第253号 12 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号 二、综合管理类主要标准、规范 1 工程建设标准强制性条文电力工程部分2011版 2 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2011版 3 工程建设标准强制性条文工业建筑部分2012版 4 工程质量监督工作导则建质〔2003〕162号 5 实施工程建设标准强制性监督规定(2000)建设部令第81号 5 电力建设工程质量监督规定(暂行) 电建质监〔2005〕52 号 6 建筑工程项目管理规范GB/T 50326-2006 7 建设工程监理规范GB 50319-2013 8 电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009 9 质量管理体系要求GB/T 19001-2008/SO9001:2008 10 质量管理体系基础和术语GB/T 19000-2008/SO9000:2005 11 电力建设工程施工技术管理导则国电电源〔2002〕896 号 12 建设工程勘察设计资质管理规定(2007)建设部令第160 号 13 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号 14 工程监理企业资质管理规定(2007)建设部令第158号 15 建设项目工程总承包管理规范GB/T 50358-2005 16 建筑施工特种作业人员管理规定建质[2008]75号

光伏电站施工流程

一、熟悉设计 1、系统的容量; 2、电池板(类别、参数、数量等); 3、组串设计(初步估算箱体的尺寸); 4、汇流箱的数量、尺寸; 5、电缆型号、数量、大小; 6、逆变器型号、数量、尺寸; 7、并网柜数量、尺寸; 8、监控系统(有无大的液晶显示屏,考虑电源); 9、组件固定安装形式; 10、初步拟定的设备安装位置及设备安装数量 二、现场确认 1、确认安装场地尺寸(实际尺寸与图纸误差); 2、安装场地有无后增的设备影响施工。 3、确定集线箱的安装位置(综合考虑布线、固定、阴影、操作); 4、根据设备(有时包含监控电脑)数量、尺寸、摆放方式、间距要求选定配电房。 5、确定配电房的门是否够设备进入。 6、电缆走线,确认是否有现成管道或桥架能满足电缆布线 7、并网点具体位置确认(条件允许的话提供就近并网点) 8、大显示屏的安装位置确认; 9、电站接地位置确认

三、施工资料准备 1、根据已收集的资料,尽可能详细的绘制施工图。 施工图需特别注意业主的要求(例如技术协议等)。 2、根据施工图纸制作大料表。 大料表尽可能的与实际用量接近,并综合考虑合同中甲方对材料的要求。 3、根据施工图、技术协议编写《施工技术交底》。 4、根据《施工进度计划》绘制《材料进场计划》。 四、现场施工 依丽瀑能源工程技术(上海)有限公司所施工建设的项目图片为例,施工步骤如下: 1、现场弹线定位; 2、支架、埋件安装; 3、组件安装固定 4、线槽及走线 5、设备安装 6、设备接线

五、系统调试 1、查看并处理电池板阴影问题; 2、检查各箱体内部和电池板内的接线可靠性; 3、组串电压测量; 测量组串电压是否在合理范围内。 4、绝缘电阻测量; 相间、相对地≥Ω,二次回路大于1MΩ(测量采用兆欧表)。 5、接地电阻测量; 所有不同用途和不同电压的电气设备应使用一个总的接地体,接地电阻值≤4Ω(测量采用接地电阻测试仪)。 6、并网运行 观察设备运行正常与否(查看设备说明书),测量逆变器的输出电流和电压,确认逆变器显示数据的准确性。 7、监控软件调试 8、记录发电数据 六、人员培训及资料移交 人员培训 1、根据工程特点,编写《光伏监控系统操作手册》、《光伏系统操作手册》、《用户维护手册》。 2、准备好《逆变器说明书》、《光伏并网柜说明书》、《直流汇流柜说明书》、《气象站说明书》等工程涉及到的重要设备的说明书。 3、重点讲解光伏发电的简单原理、现场光伏组件分布情况、设备分布地点,操作过程中需注意的细节等。

光伏电站建设有效标准规范规程及主要技术文件清单(报审版)(X页)全解

光伏发电工程有效 规程、规范、质量验收、 标准清单 目录 (2015年度) 二〇一五年九月

说明 为严格遵守国家有关质量的法律、法规、政策、标准,坚决贯彻“百年大计,质量第一”的方针,加强对光伏发电工程建设过程中的质量行为管理,规范项目单位、设计、监理、施工、质量、调试等建设各方行为,促进光伏发电工程建设健康、有序发展,特整理、汇编现行有效规程、规范、标准及主要技术文件清单目录,供工程技术人员及时正确使用有效版本,以后会定期进行补充、更新。 二零一五年九月

序号规程规范名称版本号 一、法律、法规 1 中华人民共和国建筑法(2011年修正版) 主席令第46号 2 中华人民共和国安全生产法主席令第70号 3 中华人民共和国合同法主席令第15号 4 中华人民共和国招标投标法主席令第21号 5 中华人民共和国担保法主席令第50号 6 中华人民共和国公司法主席令第42号 7 中华人民共和国电力法主席令第60号 8 中华人民共和国环境保护法主席令第22号 9 建设工程质量管理条例国务院令第279号 10 建设工程安全生产管理条例国务院令第393号 11 建设项目环境保护管理条例国务院令第253号 12 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号 二、综合管理类主要标准、规范 1 工程建设标准强制性条文电力工程部分2011版 2 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2011版 3 工程建设标准强制性条文工业建筑部分2012版 4 工程质量监督工作导则建质〔2003〕162号 5 实施工程建设标准强制性监督规定(2000)建设部令第81号 5 电力建设工程质量监督规定(暂行) 电建质监〔2005〕52 号 6 建筑工程项目管理规范GB/T 50326-2006 7 建设工程监理规范GB 50319-2013 8 电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009 9 质量管理体系要求GB/T 19001-2008/SO9001:2008 10 质量管理体系基础和术语GB/T 19000-2008/SO9000:2005 11 电力建设工程施工技术管理导则国电电源〔2002〕896 号 12 建设工程勘察设计资质管理规定(2007)建设部令第160 号 13 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号 14 工程监理企业资质管理规定(2007)建设部令第158号 15 建设项目工程总承包管理规范GB/T 50358-2005 16 建筑施工特种作业人员管理规定建质[2008]75号

分布式光伏电站施工流程

分布式光伏电站施工流程 【上海乾实2015年12月】===== 施工前准备工作===== 1.熟悉施工图纸:根据现场实际情况对图纸进行复核 2.清点到场货物:查看系统各部件是否齐全、辅材充足 3.工具准备:根据施工位置准备好需要使用到的工具 4.劳保佩戴:将安全防护装置佩戴齐全 5.搭好各屋顶脚手架、临边设施 6.准备消防器材,安全急救设备 施工流程图

===== 施工流程===== 一、熟悉设计 1、厂房的布置,系统的容量; 2、电池板(类别、参数、数量等); 3、组串设计(一般20块或22块组件一串); 4、汇流箱的数量、尺寸; 5、电缆型号、数量、大小; 6、逆变器,变压器型号、数量、尺寸(逆变器输出电压需与箱变低压侧输入电压一致); 7、并网柜数量、尺寸; 8、监控系统(有无大的液晶显示屏,考虑电源); 9、组件固定安装形式; 10、初步拟定的设备安装位置及设备安装数量; 11、电缆走径情况。 二、现场确认 1、确认安装场地尺寸(实际尺寸与图纸差异),材料堆放位置; 2、为施工方便,设备安装需兼顾先后顺序; 3、确定汇流箱的安装位置(综合考虑布线、固定方式、阴影遮挡、施工难度); 4、配电房的选定需根据厂区总体布置、设备数量、尺寸、摆放方式、间距要求来确定;

5、注意配电房的门是否够设备进入(门的高度需根据设备高度来确定); 6、电缆走线,确认是否有现成管道或桥架能满足电缆布线,选择合适的电缆走径以减少电缆用量; 7、根据设计图纸核实并网点位置; 8、大显示屏的安装位置确认(若有); 9、电站接地位置确认(尽可能使用原厂区的接地网)。 三、施工资料准备 1、根据已收集的资料,尽可能详细的绘制施工图(设计院出); 施工图需特别注意投资方和企业业主的要求(例如技术协议、设备基础位置等); 2、根据施工图纸制作设备清单; 设备清单尽可能的与实际用量接近,并综合考虑合同中甲方对材料的要求; 3、根据施工图、技术协议编写《施工技术交底》《施工组织方案》《安全应急预案》; 4、根据《施工进度计划》绘制《材料进场计划》。 四、现场施工 1、现场弹线定位:

铁路光伏电站

铁路光伏项目案例

目录 一、济青高铁光伏电站 (3) 二、杭州火车东站光伏项目 (4) 三、杭州火车南站项目 (5) 四、武汉火车站——中国最美的火车站 (7) 五、最环保的隧道 (8) 六、大秦铁路 (10)

一、济青高铁光伏电站 济青高铁共设济南东客站、邹平站、章丘北站、淄博北站、临淄北站、青州北站、潍坊北站、高密北站、胶州北站、青岛机场站、红岛站等11站,正线全长307.9公里。 其光伏项目包括站房雨棚光伏发电和沿线线下光伏发电两大部分,其中站房雨棚光伏发电项目是在济南东客站、淄博北站、潍坊北站、红岛站4个站房雨棚上建设光伏发电设施,项目装机容量约计10兆瓦,铺装面积约为12万平方米,预计总投资1亿元。 沿线线下光伏发电项目是充分利用济青高铁沿线栅栏内南侧及护坡、预留地等闲置空间安装光伏发电设备,总装机容量34兆瓦,总投资3.5亿元。该项目预计2018年6月30日前并网发电,预计2018年底建成通车。

二、杭州火车东站光伏项目 应用类型:建筑屋面和风雨棚一体 电池类型:单晶硅、非晶硅薄膜电池 建成时间:2013年6月(光伏系统) 安装面积:7.9万m2 装机容量:10MWp 年发电量:10GWh 该项目投资2.7亿元建设屋顶光伏面,安装太阳能板44000块,装机容量10兆瓦。 项目建成后,将成为目前国内最大的单体建筑光伏发电系统,预计每年可发电1005.457万度,发的电可供5000户家庭、20000余人的全年生活用电。与火力发电相比,预计每年可节约标准煤3350.41吨,减少二氧化碳排放8313.36吨、二氧化硫排放69.18吨、粉尘33.16吨,节约用水17153.68吨。

光伏发电站施工标准规范(GB50794-2012)

1总则 1.0.1为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的地面及屋顶并网型光伏发电站,不适用于建筑一体化光伏发电工程。 1.0.3光伏发电站施工前应编制施工组织设计文件,并制订专项应急预案。 1.0.4光伏发电站工程的施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏组件PV module 指具有封装及内部联接的、能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称为太阳电池组件。 2.0.2光伏组件串PV string 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 2.0.3光伏支架PV supporting bracket 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 2.0.4方阵(光伏方阵)array(PV array) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 2.0.5汇流箱combiner-box 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接人的装置。 2.0.6跟踪系统tracking system 通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对人射太阳光跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。

2.0.7逆变器inverter 光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。 2.0.8光伏发电站PV power station 利用太阳电池的光生伏打效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.0.9并网光伏发电站grid-connected PV power station 直接或间接接人公用电网运行的光伏发电站。 3基本规定 3.0.1开工前应具备下列条件: 1在工程开始施工之前,建设单位应取得相关的施工许可文件。 2施工现场应具备水通、电通、路通、电信通及场地平整的条件。 3施工单位的资质、特殊作业人员资格、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位审查完毕。 4开工所必需的施工图应通过会审;设计交底应完成;施工组织设计及重大施工方案应已审批;项目划分及质量评定标准应确定。 5施工单位根据施工总平面布置图要求布置施工临建设施应完毕。 6工程定位测量基准应确立。 3.0.2设备和材料的规格应符合设计要求,不得在工程中使用不合格的设备材料。 3.0.3进场设备和材料的合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全。 3.0.4设备和器材的运输、保管,应符合本规范要求;当产品有特殊要求时,应满足产品要求的专门规定。 3.0.5隐蔽工程应符合下列要求: 1隐蔽工程隐蔽前,施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检,自检合格后向监理方提出验收申请。

光伏发电项目采购清单及技术参数要求

光伏发电项目采购清单及技术参数要求一、技术参数 (一)采购清单:1、光伏组件; 2、10千瓦光伏并网逆变器; 3、交流配电箱; 4、其他配件。 (二)技术参数要求 1、光伏组件

1.2组件认证要求 太阳光伏组件作为光伏电站的主要设备,应当提供具有专业测试机构出具的符合国家标准(或IEC标准)的测试报告(有国家标准或IEC标准的应给出标准号)、具有CQC认证证书。如果该产品没有国家标准(或IEC标准),亦应出具专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合技术规范中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证,则应提供认证证书复印件。 a)按国际电工委员会IEC61215:1993标准进行设计,并经过充分的试验论证,确保组件的质量、电性能和寿命要求; b)采用绒面低铁钢化玻璃 (又称为白玻璃),厚度3.2mm, 透光率达91.5%以上,电池组件整体有足够的机械强度,能经受运输、安装和使用过程中发生的冲击、震动和其他应力,并具有优良的防腐、防风、防水和防雹能力; c)采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的优质EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有高透光率(胶膜固化后透光率≥89.5%)和抗老化能力; d)TPT(聚氟乙烯复合膜):用于太阳电池组件封装的TPT至少应该有三层结构:外层保护层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF 需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。电池组件的绝缘强度大于100MΩ; e)专用太阳能电池组件优质密封硅胶,增加组件的绝缘性能和防止湿气进入组件,保证组件寿命; f)太阳能电池片:多晶硅,质量是A级;组件在-40℃的低温下和85℃的高温下可正常工作; g)密封防水多功能接线盒,防护等级达到IP65,内装旁路二极管,有效防止热斑效应造成的电池烧毁等质量事故;

光伏电站施工资料应用清单53936

一、监理围包括: 光伏场区部分:1、光伏阵列基础;2、箱、逆变器室基础;3、光伏支架组件安装; 4、汇流箱安装;5、箱式变压器安装;6、逆变器室设备安装;7、电缆敷设;8、电缆防火及阻燃;9、场区道路 升压站建筑工程部分:1、综合楼;2、车库、材料库、电子设备间;3、35kV配电室; 4、35kV户外装置;5、变压器、架构及设备支架;6、附属设施 升压站电气安装:1、变压器系统设备安装;2、变压器系统附属设备安装;3、主控室设备安装;4、蓄电池组安装;5、35KV配电装置安装;6、35KV配电装置电气设备安装;7、就地控制设备安装;8、站用配电装置安装;9、SVG无功补偿装置安装;10、SVG无功补偿装置带电试运;11、电缆管配置及敷设;12、电缆架制作及安装;13、电缆敷设;14、电力电缆终端及中间接头制作;15、控制电缆终端及中间接头制作; 16、35KV及以上电缆终端及中间接头制作;17、电缆防火及阻燃;18、全站防雷及接地装置安装;19、接地装置安装;20、通讯系统设备安装;21、水工设备安装 光伏电站工程资料清单 单位工程/分部工程 卷册号1 生产综合楼/升压站建筑工程 001工程施工测量记录 002建(构)筑物施工定位测量、高程测量和测量复核记录(包括定位依据、控制网和基准点) 003建(构)筑物测试、沉陷、位移、变形观测站记录(施工中补测的基础资料及主厂房各类位置标高图)004土壤干密度及用水水质报告 005土、岩试验报告、地基处理(包括打桩)记录 006混凝土、砂浆配合比通知单及试验报告 007混凝土试块强度报告、见证记录、试验委托单 008砂浆试块强度报告、见证记录、试验委托单

30MWp光伏发电项目光伏电站施工总结

30MWp光伏发电项目 光 伏 工 作 总 结 (3月-6月) 2016年6月30日

第一章:工程概况 一、工程基本概况: 本工程场址位于xx省曲阳县灵山镇庞家洼村荒山上,拟装机总容量为30MW。站址为低山地形,海拔高度为180m~380m之间,现存在已有道路自站址东侧通过,交通运输较便利。本项目建设规模为30MW,现设计装机容量为25MW,共分19个阵区,其中16个阵区容量各约为1.35MW,3个阵区容量各约为1.00MW。使用40KW组串式逆变器750台,单台逆变器接入6组光伏组件,每组安装18片310W光伏板,6进1出汇流箱。16个阵区配一台1250KVA美式升压箱变,3个阵区配一台1000KVA美式升压箱变,高压侧电压为35kv。经高压电缆汇入开关站高压柜,经开关站汇流后由35KV架空线路送入唐县军城变电站。支架基础采用微孔灌注桩基础,支架采用固定式安装。 二、参建单位: 建设单位: 光伏厂区站内施工: 送出线路施工: 站内设计勘察单位: 送出线路以及对端升压站改造设计单位: 监理单位: 第二章:工程施工 一、支架基础部分 由于本工程地理地貌为山体结构,组件支架设计时按自然坡度

正南正北200设计,但现场地势地势以V型山居多,东坡、西坡以及南高北低的坡式均有出现,我监理方针对不同的地势采取不同的方式去控制支架基础质量,为光伏支架以及组件安装打下良好的基础。 由于坡式多样且复杂在光伏支架基础定位尤为重要,我监理单位建议采取模型放点,南北方向水平放点,东西方向随坡放点。考虑到光伏组件遮挡问题当东西方向坡度大于150时放弃布置,当出现南高北低的情况时将现场地形测量结果反馈设计单位,由设计单位计算后采取增大前后组距的方式布置,有效的避免了光伏遮挡问题。 在机械成孔后为避免土方回落、塌孔造成人工二次清孔,每台打桩机配一人在成孔后及时清除孔旁浮土。 注:现场抽检支架基础间距 总结:支架基础采取放点技术指导、浇桩现场旁站、成型现场抽检等方式进行质量的控制。 二、支架组件安装 由于山体的倾斜性,增大了现场组件安装的难度,总承包单位通过一带一(每个有经验的施工人员带一个刚从事组件安装人员)的思路进行现场施工。但现场施工中出现了以下问题: 问题1、设计中大檩托连接横梁一、横梁二的连接定位点在斜梁上,基础误差加上连接件预留调节孔不足造成组件在支架上无法安装。 解决方法:将大檩托做为横梁的连接件,连接后的两个横梁可在支架的东西方向上有较大的调节范围,调整后的支架可满足18块组件的安装条件。

光伏电站工程施工设计方案模板

一、编制依据及说明 我公司在认真阅读了本工程招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,经过充分的研究和论证,以科学、严谨的态度编写本施工实施计划。本实施计划体现了我公司对本工程的总体部署与原则性做法。在编制过程中我们对施工管理目标、施工组织部署、施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施、施工质量目标和保证措施、文明施工和安全生产防护措施、施工机械配置、降低成本措施、工程质量通病预防措施等诸多方面进行论证,以突出实施计划的科学性、可行性。 我们将依据本实施计划及其他有关文件确定的原则和方法,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,在施工图纸会审之后,编制详细的分部分项工程施工方案,经审批的《施工方案》是指导和规工程施工的重要技术文件之一,以确保优质、高速、低耗、安全、文明地完成本工程的建设任务。 1、编制依据 a、本项目招标文件; b、对现场和周边的踏勘情况; c、国家行业及地方现行的相关法规、规、规程及检验标准; d、本地区相关现场安全、文明施工的各种验评标准; e、本公司质量管理体系。 2、施工质量验收规及相关规、标准 1)《太伏电源系统安装工程施工及验收技术规》CFCS85:96(参考);

2)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规》GB50254-96; 3)《电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收标准》GB50258-96; 4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 5)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》GBJ149-90; 6)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-92; 7)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92; 8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规》GB50171-92; 9)《建筑电气安装工程施工质量验收规》GB50303-2002; 10)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规》GB50259-96; 11)《工程测量规》GB50026-2007。 其他与本工程有关的施工及验收规。以上规和标准如有变化,以最新发布的为准。 3、编制原则 A、结合实际,突出重点,兼顾一般,周密部署,合理安排; B、平行流水,均衡作业,网络技术控制,保证工期; C、规划创优,方案切实,措施到位,确保质量; D、推广使用新技术、新工艺。

光伏电站施工现场安全规范

光伏电站施工现场安全规范 目的:为保护员工及施工队人员在工作过程中的安全和健康,促进公司健康发展,提倡安全第一,预防为主原则,根据有关安全法规和规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 适应范围:适用于公司所有参与施工人员、参观人员、外部施工队人员。 安全强制性规定: 1、现场施工人员必须严格遵守劳动纪律,不准擅自离开工作岗位。工作中不准嬉戏打闹,不准做与工作无关的事,严禁酒后上班。 2、设备安装、调试前,技术人员会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术培训,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 3、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段、电气线路及其它障碍物;必要时派专人把守、看管。作业人员必须按规定穿戴、使用防护用品、用具。 4、安装轨道及吊线等高处作业时,严禁在其正下方站人或行走。 5、捆扎吊物人员、挂钩人员要注意吊钩、钢丝绳是否定好,吊物要捆扎牢靠,吊钩要找准重心,吊物要垂直,不准斜吊或斜拉,物体吊起时,禁止人员站在吊物下方。 6、在使用撬棍施工时,所选择的撬棍,大小要便于操作,一般采用φ25以上的圆钢。撬拨重物时,支点要选用坚固构件,不易滑动,且坚硬、规则的物件,以免打滑,破碎伤人。 7、高处使用撬棍作业时,其临边危险处禁止操作,防止撬棍滑脱,人体重心失控,造成人员坠落;同时在使用时不可随意加长或松手,防止滑倒,掉落伤人,多人同时作业须有统一指挥。 8、使用电动葫芦作业时,必须按其额定起重范围使用,严禁超载。气温在-10℃以下使用时,起重量应减半。操作时拉动环链不得过快,拉力要均衡,拉链方向始终应与链轮的切线方向一致。另固定操机人员 9、爬梯使用时需佩带齐安全防护用具,在使用爬梯只允许单人攀登,严禁多人同时攀登,爬梯时必须双手攀登禁止单手攀登或手拿东西攀登。 10、禁止进入正在运行的悬空设备、起重机或吊索等起重设备旋转半径的下方,严禁在吊物下通过和停留。 11、禁止一切人员在危险或危险可能发生处休息。

光伏电站工程规范标准清单

工程规范标准清单 序 标准名称编号备注号 1 中华人民共和国建筑法主席令第91号 1998.3.1起施行 2 中华人民共和国安全生产法主席令第70号2002.11.1起施行 3 建筑工程质量管理条例国务院第279号令 4 建筑工程安全管理条例国务院第393号令 5 工程建设标准强制性条文(电力工程部分)2011版 6 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013版 7 工程建设监理规范GB50319-2013 8 电力建设工程监理规范DL/T5434-2013 9 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 10 光伏发电站施工规范GB 50794-2012 11 光伏发电工程验收规范GBT 50796-2012 土建部分 1 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 2 公路路面基层施工规范JTJ034-2000 3 建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 4 电力工程地基处理技术规程DL/T5024-2005 5 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 6 砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2011 7 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 8 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 9 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范GB 50224-2010 10 钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003 11 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB 1499.1-2008 12 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB 1499.2-2007 13 钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ 82-2011 14 建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002 15 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 16 组合钢模板技术规程GB50214-2001 17 建筑工程检测试验技术管理规范JGJ 190-2010 18 工程测量规范(附条文说明) GB 50026-2007 19 固定式钢梯及平台安全要求第1部分:钢直梯GB 4053.1-2009 20 固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯GB 4053.2-2009

相关文档