文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4#楼外脚手架安全专项施工方案

4#楼外脚手架安全专项施工方案

4#楼外脚手架安全专项施工方案
4#楼外脚手架安全专项施工方案

危险性工程安全专项施工方案

古丈县太阳城·蓝庭国际竹溪苑4#商住楼

二○一二年九月编

工程名称:古丈县太阳城竹溪苑4#商住楼

建设单位:永州市九源房地产开发有限公司古丈分公司监理单位:永州市阳光项目管理有限公司

施工单位:湖南万力集团有限公司

设计单位:怀化市建筑设计研究院

勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察院

项目经理:

技术负责人:

专职安全员:

监理工程师:

总监理工程师:

本方案编制依据

1、建筑施工计算手册

2、建筑结构荷载规范GB50009-2001

3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011

4、建筑地基基础设计规范GB50007-2011

5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011

6、安全网GB2811-1989

7、密目式安全网GB16909-1997

8、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

9、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

10、钢结构设计规范GB50017-2003

11、冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002

12、混凝土结构设计规范GB50010-2002

13、直缝电焊钢管GB/T13793

14、低压流体输送用焊接钢管GB/T3092

15、钢结构工程施工质量验收规范GB50205

16、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002

17、湖南省建设工程安全生产文明施工现场管理标准图集(推荐性

标准)

18、本工程施工设计图纸、施工组织设计等资料

外脚手架安全专项施工方案

1、工程概况及方案选择

本工程建筑物长度为95.7米,宽度为21.9米。建筑结构形式为框剪结构,地上18层,地下二层,地上二层楼面为转换层其中负二层为车库,负一层为商铺,二到十八层为住宅楼层高为3米。建筑物总高度为60.7米至屋顶女儿墙顶面,负二层层高为4.2米,负一层层高为5.5米,一层(±O.O0)层层高为6米,本工程标准层外墙曲折,外墙线凹凸部分较多,每层设有凸窗板、挑板等挑出外墙约600mm。每层设有凸出阳台,最大挑出外墙l.6米,给脚手架的平面布置和架体连接带来了很大的难度。

根据施工部署和现场实际情况,拟采用双排扣件式钢管外架,转换层(即二层)楼面以下外立杆采用双立杆,内立杆采用单立杆。其中11层以下为落地式脚手架,从第l2层楼面开始搭设型钢挑梁式悬挑脚手架,《一层挑八层》,即从第l2层至屋顶为一段。因考虑到正在施工中的4#楼一单元西向1轴部位与即将开工的5#楼相隔较为近,此部位的外架可能有碍于5#楼的正常施工。所以将在4#楼一单元西向1轴部位的外架在施工至转换层楼面时采用型钢悬挑外架。具体做法参照JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范第42页、43页、44页型钢悬挑脚手架执行。

2、脚手架构配件要求

本工程在施工中必须严格周转材料进场验收制度。

2.1统一采用Ф48×

3.5钢管,每根钢管质量不大予25kg,材质应符合Q235-A 级钢的规定,要求管径大小一致,不得使用其他规格的钢管。

2.1.2新钢管应有产品质量合格证、质量检验报告;旧钢管绣蚀深度不得大于0.5mm,弯曲变形应符合JGJl30-2001规范要求。

2.1.3钢管上严禁打孔,有孔钢管不得使用。

2.1.4钢管表机应平直光滑,不得有裂痕、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

2.2扣件:扣件采用可锻铸铁制作的扣件,扣件螺栓材质符合《钢管脚手架扣件》CB15831的规定,新扣件应有生产许可证、质量检验报告和产品合格证。其在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。有裂缝、变形现象的严禁使用;出现滑丝的螺栓必须更换。

2.3工字钢(挑梁)

采用工字钢,每根型钢长度不少于3m,材质应符合《碳素结构钢》(GB/T-700-l 988中Q235-A级钢的规定,要有产品质量检验报告并达到合格要求,有良好的可焊性。

2.4钢丝绳

钢丝材质符合《制绳用钢丝》GB/T8918的要求,单根钢丝绳抗拉强度不少于1550Mpa,钢丝绳质量符合《钢丝绳》(GB/T918-1996)的规定,有产品合格证和质量检验报告。对旧钢丝绳出现轻微断丝、压编的要通过判定合格才能使用,达到报废标准的必须更换。

2.5脚手板:采用楠竹制作的竹串片脚手板,板厚不小于50mm,每块重量应不于30kg,对发霉变质、虫柱、枯脆、松散的脚手板不得使用。

2.6连接材料

焊条选用E4303手工电焊条,材质应符合《碳钢焊条》(GB/T5117-1995)的规定,要有质量检验报告和产品合格证。

锚固螺栓采用HPB2335材料,螺纹车制而成,有产品合格证和质量检验报告。

花篮螺栓、钢丝绳夹应采用正规厂家产品,型号规格符合设计要求,有产品质量合格证。

2.7安全网:生产厂家要有生产许可证,产品有产品合格证,并取得当地安监部门的准用证。

2.7.1安全平网:用锦纶、维纶或涤纶等材料制成,宽度不得小于3m,需按规定进行抗冲击、缓冲及阴燃性能试验合格。

2.7.2安全立网:采用密目式安全网,每100cm2面积网目数不小于2000目,并按规定作耐贯穿,抗冲击及阻燃性能试验合格。

3、架体搭设设计

3.1地基处理:脚手架立杆地基因基础施工扰动翻填,搭设脚手架前应分层(300mm厚)夯实,密实度应达到93%以上的要求。本方案要求立杆处经处理后的地基承载力达120KPa。

3.2外架立杆基础

3.2.1建筑物东向和西向两侧山墙位置外架立杆小部份外立杆落在土基上,在经过夯实的地基上,浇捣C15素混凝150mm厚,二层以下采用内单外双立杆的方法进行搭设,内单:即外架内侧采用单挑立杆,间距1.5m布置,外双:外架

外侧采用双挑立杆,间距1.5m布置立杆脚落在C15素混凝土面上。

3.2.2建筑物北向外架,架体立杆均落在本栋楼的一层挑板砼面上,建筑物南向外架、架体立杆1轴-3轴,15轴-19轴,32轴-37轴,49轴-53轴,交A 轴-F轴区段,落入转换层楼地面上,其于区段部位的立杆均落在一层挑板砼面上,除对一层挑板承载力进行验算后需在挑板板底及悬挑梁端部进行附加钢性,顶撑外其于部位均能满足要求,立杆穿过二层雨棚漂板时(预留Φ75PVC管)。

3.2.3土基上外立杆外500mm四周设置排水沟,外架地基的横向设5%的排水坡度,严防立杆地基浸泡。

3.3脚手架搭设尺寸:落地架内立杆离墙面一般为400mm,悬挑架内立杆离墙一般为350mm,如为400mm时,此400mm区域不得堆载。遇空调板和凸窗处内立杆位置预埋Φ75PVC管;脚手架一般宽度为900mm,立杆纵向间距一般为1500mm,最大处不得超过1800mm,外架的步距为1800mm。凸出阳台处架宽600—700mm,内立杆离墙面100-150。挑梁布置应尽量避开剪力墙位置,为施工装模带来方便;横向水平杆端头离墙100mm,内立杆与墙面之间铺设脚手架板1块。脚手架的施工荷载不大于2.0KN/m2,具体按图示尺寸布置。

3.4连墙件、剪刀撑、横向斜撑

3.4.1连墙杆按二步三步设置,采用刚性连接。第一种方法是在剪力墙上预留洞口,连墙件伸过洞口,墙内、外扣接附加钢管连结;第二种方法是在楼层梁上预埋Φ48×3.5(长度L=400mm,锚入梁内不少于200mm深)钢管桩,连墙件与钢管桩扣接。第三种方法是连墙件与框架柱用钢管扣件抱箍连接。从第十层起设双扣件紧固连墙件,连墙件尽量靠近主节点位置,偏离主节点的距离不大于300mm。

架高超过40m且有风涡流作用时,应采用连墙的一端呈下斜连接的抗上升翻流作用的连墙措施。

3.4.2剪刀撑

3.4.2.1落地架段和悬挑架段在外侧立面按分段高度和整个长度连续设置剪刀撑,各分段处剪刀撑断开。

3.4.2.2剪刀撑应随立杆和纵横向水平杆等同步搭设,每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的夹角在45-60o之间。剪刀撑的斜杆接长采用搭接,搭接长度不小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。

3.4.3横向斜撑

在外架拐角处设置横向斜撑,中间横向斜撑间距为6跨一道。从底至顶呈“之”字型搭设,一根斜撑撑一个步距高。

3.5脚手板采用对接平铺,接头处用18#镀锌铁丝固定于横向水平杆上。脚手架板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其横杆用铁丝可靠固定,严防倾翻。对接平铺时,接头处必须设置两根水平杆,脚手板外伸长度为130-150mm。转角处等局部可采用搭接铺设,搭接时必须支在水平杆上,搭接长度大于200mm,伸出横向水平杆的长度不应小于100mm,作业层端部脚手板外伸长100—150mm。本工程外墙转折较多,在宽度较大的不规则孔隙内扣接附加纵向或横向水平杆,保证脚手板应满铺、铺稳。

3.6悬挑钢梁

3.6.1在第12层标高36.0m处设I16工字钢悬挑梁,外挑1.25m(转角处1.77m)。工字钢梁外挑1.25m时,锚固长1.6m;转角处外挑1.77m,锚固长1.9m;工字钢根部采用15mm厚的压铁板和M18螺杆穿过楼板锚固二道,靠内侧第一道描固件距梁尾端宜为150mm,两道锚固件间距不宜小于0.8m,螺杆端部用双螺母固定,钢梁如有松动,采用杂木楔形塞顶紧,见详图。

3.6.2安装悬挑钢梁时,本层楼面砼强度不够,不能承载钢梁,故下段落地架立杆继续往上搭设一层(夏季)或二层(冬季),待本层楼面砼强度达到100%设计强度后,再布置悬挑钢梁,通过改架使上、下悬挑段立杆断开。待上层楼面砼强度达到100%设计强度后,再布置保护钢丝绳。挂保护钢丝绳时,先用吊葫芦(2吨)预先拉紧钢梁,再用相匹配的花篮螺栓张紧,保持每根钢丝绳的张紧程度基本一致。

3.6.3搭设在悬挑和非悬挑承力钢梁上的立杆,在钢梁上立杆位置处焊HPB235级Φ25短钢筋(长度不少于150mm),立杆套住钢筋。

3.6.4在挑梁端头的底面于吊拉钢丝绳位置焊HPB235级Φ25定位短钢筋(L=100mm),钢丝绳绕住短钢筋吊拉挑梁端部,通过上吊环固定,钢丝绳尾端须固定绳卡3个。

3.6.5在挑梁工字钢腹板内于立杆位置、砼边梁位置及与楼板的锚固位置加焊8mm厚加劲肋。

3.6.6特殊部位挑梁的设置

(1)挑梁布置遇剪力墙时,在剪力墙上预留洞口,挑梁穿过洞口在楼板上固

定。

(2)挑梁布置遇电梯井时,在电梯井两边井壁预留洞口,挑梁穿过洞口搁置在两边井壁上,在里井壁内、外侧焊Φ14短钢筋固定。用杂木楔形塞调整钢挑梁水平度及与墙的洞口空隙,同时应顶紧。

(3)挑梁布置遇楼梯间时,设置挑撑式三角架承重,钢挑梁用U形螺栓描固2道,挑出端焊[8槽钢斜撑支顶,在[8槽钢的(抗弯模量)弱轴方向焊接Φ48×

3.5钢管水平杆作水平连结,见附图。

(4)在阳角转角处布置挑梁时,钢梁埋入剪力墙深250mm,梁端加焊Φ16短钢筋(长度L=460mm,加两头弯钩长),在工字钢底面的内立杆位置加焊HPB235级Φ25短钢筋(L=100mm),挑梁上内外立杆位置均加挂2Φ12.5钢丝绳。

3.6.7落地架和悬挑架上、下段断开100mm,上、下段立杆完全脱开。

3.7外架扎设施工图附后。

3.8卸料平台

本楼每层均设6个卸料平台,平面位置见图示,上、下层水平错位设置。悬挑梁采用[14a槽钢:一般为2.7米宽,3.5米长。吊拉钢丝绳采用2Φ14、6股37丝,限载1吨。悬挑梁与封边梁和次梁之间采用焊接,焊接长度为通长,焊缝厚度为6mm,焊接质量应达到现行焊接规范要求。其余见卸料平台计算。平台三边设安全栏杆、挡脚板,设水平和立面安全网。

3.9施工到第七层高度时,架体开始设置避雷针,避雷针随架体一起上升。避雷针:本楼设置六处,采用Φ12镀锌钢筋制作,高出大横杆不小于1m,并将所有最上层的纵向水平杆与接地立杆用卡箍连通,形成网络。外架接地线一端与接地立杆用卡箍连接,另一端与建筑物内的避雷接地系统焊接连成一体,做好接地电阻检测,测试电阻不大于30Ω。

3.10上、下人员交通:施工结构工程时,利用室内已施工的楼梯上下。当结构作业层施工不便利于用室内楼梯上下人员时,在适当位置搭设临时斜道或设置直爬梯供人员上下。当施工到第七层时,安装施工电梯,人员从电梯上下。

在外架架体内上下人员时,设置钢质直爬梯供人员上下。

4、安全防护措施

4.1架体整体防护措施

4.1.1操作层设双护栏,上护栏高1.2m,下护栏高0.6m。下设挡脚板,挡脚板高不少于180mm。

4.1.2操作层满铺脚手板一层,下挂水平安全网一道;垂直方向分段的底部(或落地外架第二层)满铺脚手板一层,以上每隔10m满铺一层脚手板。

4.1.3外架立面满挂密目安全网全封闭。

4.2洞口、临边防护

4.2.1孔洞防护

1.5×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋网(钢筋直径不小于楼面配筋,网格间距不大于20cm)或加固定盖板。1.5×1.5m以上孔洞四周必须设两道护身栏杆(上、下护栏高度分别为1.2m、0.6m),洞口下张设水平安全网。

4.2.2井口防护

电梯井口必须设高度不低于1.2m的金属防护门,电梯井内首层和以上每隔三层(不超过10m)设一道水平安全网。电梯井内不得做垂直运输通道。

4.2.3楼梯踏步及休息平台口防护

楼梯踏步及休息平台必须设两道防护栏杆或用立挂安全网做防护,栏杆高度为1.2m,栏杆的设置应随结构升高而跟进。

4.2.4阳台边防护

阳台栏板应随层安装,不能随层安装的,必须在临空处扣接钢管立杆,再在立杆上扣接两道防护栏杆(上护栏高度不少于1.2m)。

4.2.5建筑物楼层临边四周防护

建筑物楼层临边四周无围护结构时,必须设两道防护栏杆,或立挂安全网加一道防护栏杆。

外架立杆布置时,应考虑施工电梯设置,梯笼进出口宽度范围内不应有立杆阻碍,在外架边通道口设可开启式防护门,进出通道两侧设双护栏并加挂密目安全网。

4.3建筑物出入口防护

在建筑物的底层南向搭设长6m、宽度大于3m但不超过2个立杆纵距的防护棚。防护棚高3.8m,双层顶棚,上下层高度为500mm,顶棚上下成相互垂直方向各满铺厚不小于50mm的脚手板一层,通道两侧立面满挂密目安全网。出入口处被抽空的立杆用人字形斜杆支顶,门洞桁架下的两侧立杆用双立杆,门洞桁架两侧的之字形横向斜撑和人字形斜杆顶点处的平行弦杆桁架做法见规范JGJ130-2001第6.5.1-2条和图示。

4.4斜挑防护棚

在十二层悬挑外架钢梁安装后,外架架体上升二步时,建筑物的北面在钢梁顶面搭设斜挑防护棚,斜挑防护棚顶面与外架立杆水平投影距离3m,具体做法详图附后。

斜挑防护棚的斜挑杆和上拉杆的纵距同外架纵距,斜挑杆与水平面的夹角有30o,上拉杆与铅垂面的夹角为60o,在斜挑杆伸出端满铺竹架板一层并牢固固定。

4.5文明施工措施

(1)外架剪刀撑刷黄、白双色间隔油漆。

(2)外架立面每4步设一道装饰分色线,分色线板高200mm,分色斜条纹间隔400mm一条。

(3)安全通道正立面和侧立面架管表面刷红白双色间隔油漆。

(4)卸料平台槽钢和钢管涂红白相间警戒色。

5、操作要点及注意事项

5.1外架施工项目技术负责人应组织施工员、安全员、操作班组长做好详细的技术交底,并做好交底记录和签字。

5.2必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆距立杆底座不大于200mm且与立杆固定,横向扫地杆紧靠纵向扫地杆。

5.3纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,同一步纵向水平杆应四周交圈。接长宜采用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至主接头的距离不宜大于纵距的l/3。

5.4横向水平杆搭设

5.4.1主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接并严禁拆除。脚手板平铺对接处的两条横向水平杆间距不能大于300mm。

5.4.2作业层上非主节点处的横向水平杆根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

5.5作业层脚手板应满铺、铺稳,离开墙面120~150mm,脚手板端头外伸出横向水平杆为130~150mm。

5.6连墙件必须可靠地与剪力墙、框架柱、楼面梁连接,并从第一步架开始设置,连墙钢管表面刷红、白相间警戒色(油漆),除了外架拆除可同步拆除外,禁止任何人随意拆除连墙件。

5.7本工程外架的剪刀撑必须按整个长度和分段高度连续设置,不得间隔设置。

5.8脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步架。

5.9作业层上不得超载(2KN/m2),不得集中堆料,不得将模板支架、缆风绳、卸料平台、泵送砼或砂浆的输送管道等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

外脚手架一般不允许搭设临时用电线路,需要搭设临时用电线路时,应采用绝缘材料隔离,按临时用电规范规定架设。

5.10卸料平台限载1T,在平台栏杆上悬挂限载标牌,卸料平台不得与外架相连。使用前严格验收制度,先验收,再使用。

5.11脚手架搭设人员必须持证上岗,按规范、规程操作。

6、脚手架的检查验收与拆除

6.1脚手架的检查验收方法与内容

6.1.1架子搭设和组装完毕后,在投入使用前,应逐层、逐流水段,由主管工长、架子班组长和专职技术人员一起组织验收。验收时,必须有主管审批架子施工方案的技术和安全部门参加,并填写验收单。

6.1.2验收时,要检查架子所使用的各种材料、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准、各有关规范的规定,以及是否符合施工方案的要求。

6.1.3要定期与不定期地对外脚手架、卸料平台、安全防护措施进行检查。

6.1.4验收的具体内容有以下几个方面:

(1)检查与验收应按照规范JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第八条进行。

(2)架子的布置:立杆、大、小横杆间距尺寸,高度在24m以上的脚手架,垂直偏差控制在100mm以内。

(3)架子的搭设和组装顺序是否正确。

(4)连墙点与结构固定部分连接是否安全可靠;剪刀撑数量、位置、杆件角度是否符合要求。

(5)架子的安全防护措施是否符合要求;扣件和绑扎拧紧程度应符合规定;扣件螺栓是否松动。

(6)脚手架的悬挑钢梁、钢丝绳、吊拉点的安装等,必须安全可靠,脚手板的铺设应符合规定。卸料平台、外架作业层是否超载。

(7)脚手架基础处理、做法必须按图施工和安全可靠。注意地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。

6.2脚手架的拆除

6.2.1外架的拆除

(1)架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

(2)拆架的高处作业人员,必须带安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。

(3)拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑、后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

(4)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

(5)连墙点应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应设置临时支撑,然后再拆抛撑。

(6)断除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(7)在大片架子拆除前应将预留的斜道、上料平台、通道小飞跳等,先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

(8)拆除时不应碰坏门窗、玻璃、水落管、房檐瓦片、地下明沟等物品。

(9)拆下的材料应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下运,或用塔吊吊下,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

(10)在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交待清楚后方可离开。

6.2.2内脚手架的拆除

(1)多立杆内脚手架或满堂内架拆除时,应参照外架拆除方法进行。

(2)马凳内架的拆除顺序是:先拆架板,然后是支撑、马凳,并应遵循先上后下、先支后拆、后支先拆、一步一清的原则。

6.3架料的传递与堆放

拆下的架料应由作业人员逐次传递给地面上的作业人员,按规定地点分类堆放。

外脚手架计算式

计算参数:架宽1

b =900mm,或1

b

=1275mm(转角处),立杆纵距1

a

=1600mm,

步距h=1800mm,外伸a=350mm,a

1

=300mm。

1、横向水平杆计算

q(或q

k

)

荷载标准值:q

k

=1/2×(3+0.35)×1.6=2.68KN/m

设计值:q=1/2×1.6×(1.2×0.35+1.4×3)=3.7KN/m

(1)抗弯强度:σ=M/W=qL2/8W=3.7×0.92/8× 5.08×103=73.75N/mm2

(2)挠度计算:V=5q

k L

b

4/384EI=(5×2.68×9004)/(384×2.06×105×12.19

×104)=1.69mm<[L/150]=6mm,刚度满足要求。

(3)支座反力计算(考虑悬挑端均布荷载作用)

设计值:F=0.5qL(1+a

1

/L)2=2.96KN

标准值:F

k =0.5q

k

L(1+a

1

/L)2=2.14KN

2、纵向水平杆计算

按3跨连续梁,1

a

=1600mm。

M

max

=0.213FL=0.213×2.96×1.6=1.009KN·m

F或F

k

(1)抗弯强度:σ=M

max

/W=1.009×106/5.08×103=198.58N/mm2

(2)挠度计算:V=1.615F

k L

a

3/100EI=1.615×2.14×103×16003/(100×2.06×

105×12.19×104)=5.6mm<[L/150]=10.6mm,且V<[v]=10mm,刚度满足要求。

(3)验算扣件抗滑

R=2.15F=2.15×2.96=6.36KN

c

=8KN,单扣件固定可满足抗滑要求。

3、立杆稳定性验算

考虑落地架段,按12层,H=36m;考虑悬挑架段,按8层,H=24m,按最不利情况为落地架段验算。

(1)荷载计算;

1)脚手架结构自重标准值:N

GIK =H×g

k

=36×0.1278=4.6KN

2)构配件自重标准值:N

GIK

=1.34+0.45+0.288+1.35=3.43KN 脚手板(四层):1/2×0.35×(0.9+0.3)×1.6×4=1.34KN 樯杆、挡脚板(2道):0.14×1.6×2=0.45KN

密目安全立网:0.005×1.6×36=0.288KN

斜挑防护棚3m宽:1.35KN,防护棚2m宽:0.9KN.

3)施工荷载,N

QK

=3.84KN

一层结构施工:1/2×3×(0.9+0.3)×1.6=2.88KN

二层装饰施工:1/2×2×(0.9+0.3)×1.6×2=3.84KN

4)立杆段轴向力设计值N

不组合风荷载:

N=1.2(N

GIK +N

G2K

)+1.4N

QK

=1.2×(4.6+3.43)+1.4×3.84=15.01KN

组合风荷载:N=1.2×(N

GIK +N

G2K

)+0.85×1.4N

QK

=14.21KN

(2)风荷载计算

按2300目/100cm2密目网,地面粗糙度C类,WO=0.3KN/m2,μs=1.3φ=1.3×

0.868=1.1284

1)按10m高度考虑,μ

z

=0.74

WK=0.7μ

s μ

Z

W

o

=0.7×1.1284×0.74×0.3=0.18KN/m2,M

W

=0.111KN·m

2)按35m高度考虑,μ

Z =1.07,W

K

=0.7μ

s

μ

z

W

=0.7×1.1284×1.07×

0.3=0.254KN/m2

弯矩M

W

=0.85×1.4×0.254×1.6×1.82/10=0.157KN·m

3)按50m高度考虑,μ

Z =1.25,W

K

=0.7μ

s

μ

z

W

=0.7×1.1284×1.25×

0.3=0.296KN/m2,M

W

=0.183

(3)立杆稳定性验算:

λ=μh/i=1.5×1.8×102/1.58=170.88<[λ]=210,长细比满足要求。

λ=Kμh/i=1.155×1.5×1.8×103/1.58×10=197.37

查表=0.185

组合风荷载:N/φA+M

W

/W=14.21×103/0.185×489+0.111×106/5.08×103=178.93N/

不组合风荷载:N/φA=15.1×103/0.185×489=166.92N/mm2

4、连墙件计算

(1)连墙件扣件抗滑验算:N

L +N

LM

+N

≤R

C

按50m高度考虑,M

L =1.4×0.296×2×1.8×3×1.6+5=12.16KN>R

C

=8KN;按

10m高度考虑,N

L =1.4×0.18×2×1.8×3×1.6+5=9.35KN>R

C

=8KN,均需设双扣

件。考虑工程地处太阳城闹市区及周围多层建筑物对风荷的阻挡,从第十层开始连墙件采用双扣件与建筑物连接。

(2)连墙件稳定承载力验算(一般L=0.45m):

λ=10/i=1.27×0.45×102/1.58=36.2<[λ]=150,查表φ=0.899

N

L

/φa=12.16×103/0.899×489=27.7N/mm2

5、立杆地基承载力计算(按12层,H=36m高验算)

立杆荷载,N=15.1KN

P=N/A=15.1/(0.6×0.6)=41.95KN/m2

g =K

C

×f

gk

0.4×120=48KN/m2,本工程要

求地基承载力达到120KPa,立杆下垫钢底座,垫块长600×宽600×厚150mm,C15砼垫块。

6、楼面承载力验算

6.1一层悬挑板承载力验算

建筑物南向北向二面落地外架底层部分立杆落在一层悬挑板砼面上,一层悬挑板承载12层(H=36m)外架,外架每根立杆轴力N=15.01KN,因一层悬挑板砼强

度等级为C35悬挑板板厚100mm,设有400×600/400,300×500/400,两种悬挑梁,悬挑梁端部设有200×400的连系梁、悬挑板外挑纵向最大跨度3m,悬挑板横向最大跨度4.2m,悬挑梁配筋;面筋为622,底筋为416,腰筋412,箍筋Ф8@150(4),悬挑板配筋:底筋Ф8@180双向面筋短跨Ф8@180mm面筋长跨Ф10@180mm,分布筋Ф8间距200mm,连系梁:底筋、面筋均为216,箍筋Ф6间距200mm,设置。

立杆传力N=15.01KN

板自重加板上活载:q=10.4KN/m(1.6m宽)

按1.6m宽单元板验算:Max=35.68KN·m,AS=923.7mm2,已配Ф8@180mm双向,A

S

=1206mm2,满足要求。

(2)抗冲切验算

F C =0.7B

n

f

t

μ

m

h

o

=384.3KN>N=15.01KN(立杆下垫钢底座,底座下垫通长的250

×50mm的木枋),满足要求。

6.2转换层楼面板验算1轴—3轴,15轴—19轴,32轴—37轴,49轴—53轴,交A轴—下轴段。

转换层楼面板承载11层(H=33m)外架,每根立杆轴力N=14.55KN,楼面板砼强度等级为C40,楼面板厚为180mm板配筋Ф10@150mm双层双向,最大跨度4.3m,板下部为框支梁结构。

板自重加活荷载:q=17.6KN/m(1.6m宽)

Mmax=74.15KN·m

A

S

=1510.4mm2

已配Ф10@150mm

A

S

=2410.9mm2,满足要求

7、悬挑承力架验算

7.1一般悬挑钢梁

悬挑长L3=1250mm,外架立杆搭设8层,

验算高度H=24m。

考虑脚手板4层,护栏挡脚板2道,斜挑

防护棚1道,密目安全网,装饰施工荷载2层。

立杆受力:设计值N=12.51KN,标准值NK=10.93KN。

选择工字钢I16,A=26.1cm2,IX=1130cm4,WX=141cm3,I

X =/S

X

=13.8cm。

P=2N=25.02KN

M max =PL

2

=25.02×0.8=20.02KN·m,Q

max

=25.02KN

7.1.1抗弯强度:M

X /r

x

W

x

=20.02×106/(1.05×141×

103)=135.22N/mm2

7.1.2稳定性验算

集中力作用在上翼缘,查表φ

b =2.0>0.6,应修正。查表,φ

b

=1.07-0.282/

φb=0.929。

M X /φ/

b

W

X

=20.02×106/0.929×141×103=152.84N/

足。

7.1.3挠度验算

ν=N K L22L3/6EI·(3-L2/L3)=2×10.93×103×8002×1250/(6×2.06×105×1130×104)×(3-800/1250)=2.96mm

7.1.4抗剪强度验算

r=Q

S /It

W

=25.02×103/(13.8×10×6)=30.22N/mm2

求。

7.2转角处悬挑钢梁验算

钢梁挑长L=1770mm

转角处斜挑钢梁的受力简图如右:

立杆荷载换算:N=12.51KN,N

K

=10.93KN.

弯距:M max =PL 2=28.4KN ·m 7.2.1

抗弯强度:M X /r x W x =28.4×106/(1.05×141×

103)=192N/mm 2

7.2.2稳定性验算

集中力作用在上翼缘,查表φb =2.0>0.6,应修正。 查表φ′b =0.929

Mx/φ′b W x =28.4×106/0.929×141×103=216.8N/mm 2≈f=215N/mm 2,满足要求。

7.2.3挠度验算

ν=N K L 22L 3/6EI ·(3-L 2/L 3)=2×10.93×103×11352×1770/(6×2.06×105

×1130×104)×(3-1135/1770)=4.86mm

7.3保护钢丝绳验算

计算简图如右下:

按铰支座考虑,钢梁挑长1770mm 时, 钢丝绳受力最大,T max =18.5KN 。 选用2根6×19-1550-Ф12.5钢丝绳。 钢丝绳容许拉力

S=αPg/k=0.85×2×88.7/6=25.13KN>T=18.5KN ,钢丝绳受力安全,但钢丝绳连接时,尾端要用3个绳夹固定。

7.4上吊环验算,采用Ф22圆钢,有效面积An=303mm 2。

吊环钢筋承力安全系数:A n f/T max =303×210×10-3/18.5=3.44>2,满足要求。

双面焊缝长120mm ,高6mm ,0.7×6×100×160×4×10-3=268.8KN>T max =18.5KN

7.5悬挑梁根部锚固螺栓验算

锚固点拉力:R=P(L 2+0.2)/L 1=24.78×(1.135+0.2)/1.77=18.69KN 选2M18螺栓,安全系数:2A n f/R=2×192.5×170×10-3/18.69=3.5>2,

满足要求。

7.6锚固处钢压板验算

选长×宽×厚=215×80×15mm 钢板 W=bh 2/6=3000mm 3

q=R ×103

/88=212.39N/mm

M=qCL/8·(2-r)=1/8×212.39×88×125×(2-88/125)=3.78×105N ·mm 抗弯强度:α=M max /W=3.78×105/3000=126N/mm 2

在悬挑梁工字钢内,于立杆位置与砼梁边接触位置及锚固处焊接8mm 厚钢板加劲肋。

7.7.2固端倒U 形环

经计算,采用Ф18圆钢,水平锚固肢焊接长460mm 。 7.8非悬挑榀验算

轴距2000mm ,净跨按2000mm ,上面搭八层外架,高h=24m ,两排立杆,中间不挂钢丝绳,I16工字钢:A=26.1cm 2

,I X =1130cm 4

,W X =141cm 3

N

1=N max =15.2KN(考虑二层装饰荷载); 标准值N K1=11.89KN 利用叠加原理求得: M max =6.84KN ·m 7.8.1抗弯强度

σ=M/W=6.84×106/141×103=48.5N/mm 2

7.8.2整体稳定性验算 查表φ′b =1.07-0.282/φb =0.929

M/φ′b W=30.87×106/0.929×141×103=52.22N/mm 2

7.8.3刚度验算

f=N k a 1L 2/24EI ×(3-4α12)=1.13mm<[L/250]=8.2mm ,满足要求。 7.9楼梯间处挑梁三角斜撑验算

斜撑杆AC ,采用[8槽钢:

A=10.2cm 2, i x =3.15cm ,i y =1.27cm 。 N=12.52KN R A =Fa/L=3.47KN R ay =3.47+N=15.86KN

N Ac =Ray/cos α=17.27KN

λx=L o /i x =3158/31.5=100.3,查表φx =0.555

λy=L 0/i y =3158/12.7=248.7>[λ]=200,长细比不满足要求,在弱轴(Y-Y 轴)方向加焊Ф48×3.5钢管水平支撑。

λy=3158/(2×12.7)=124.3<[λ]=200,查表φy =0.415

N/φx A=17.27×103/0.555×10.2×102=31.74

轴附近

)。

工字钢I20a ,A=35.55cm 2,I x =2369cm 4,W X =236.8cm 3 立杆荷载换算:

N 1=11.06KN N K1=8.72KN N 2=11.06KN N K2=8.72KN N 3=11.06KN N K3=8.72KN M max =41.48KN ·m Q max =33.18KN 7.10.1抗弯强度

M X /r x W X =41.48×106/(1.05×236.8×103)=166.83N/mm 2

7.10.2稳定性验算 φ=1.65,φ′b =0.899

M x /φ′b W x =41.48×106/(0.899×236.8×103)=196.35N/mm 2

7.10.3挠度验算 ν

=N 3K L 3/3EI+N 2k b 12L/6EI ×(3-B 1)+N 1k b 22L/6EI ×(3-B 2)=8.56mm ≈

L/400=10.75mm ,满足要求。

7.10.4抗剪强度敛虎

R=Q s /It w =33.18×103(17.41×10×7.0)=27.23N/mm 2

8、楼层边梁承载力计算 8.1阳台梁验算

8.1.1住宅第十二层A 轴交5轴—13轴 (1)阳台边梁验算:

外支架专项施工方案

外支架专项施工方案 (一)支架设计及布置 本支架设计包括沪崇苏立交立柱脚手架、盖梁和箱梁的承重支架。 立柱截面有矩形和圆形两种,矩形四角设置R=15㎝圆弧倒角,圆形立柱的直径有3500㎜和900㎜两种,立柱形式有单柱和双柱两种。盖梁为预应力砼结构,截面有五种形式。箱梁为大跨径现浇连续预应力结构。 所有脚手架均采用满堂钢管支架形式,立杆、纵、横向水平杆全部采用Φ48×35㎜扣件式钢管,立柱采用搭接接长,承重支架采用WDJ碗扣式钢管支架。布置原则:盖梁视为等载结构,支架均匀分布;箱梁在腹板上和横膈板位置加密,其余部位均匀布置。 所有立柱施工脚手架的立杆纵距2.0m,横距1.2m,横杆步距1.8m。 附:《盖梁统计及支架布置一览表》 (二)地基加固处理 1)立柱、盖梁 ①现场位于农田地带,需对承重支架范围内的地基进行加固处理。具体的加固方法首先对场地进行平整,用压路机压实后铺设20cm道渣,再浇筑10cmC20混凝土面层,立柱,盖梁以及Π型梁的加固面积均为支架投影面积四周加宽1m。 ②做好地基处理后的场地排水,在加固地基的四周设置临时边沟,纵坡不宜小于3‰。 ③在浇筑砼地坪时,应确保地面的平整度,以保证钢管支架搭设的平整稳固。2)箱梁 现浇箱梁支架体系关键部位是桥下地基处理,桥梁施工范围内地基承载力

应满足所承受的全部荷载,地基不发生沉陷现象。桥宽范围内先清除表面杂草和废弃垃圾等,基底碾压合格后(密实度90%),做1层20cm厚 5%石灰土(密实度压至93%以上)(重型)和一层道渣垫层(厚15cm),个别软弱地段进行换填加固处理后填筑石灰土;最后浇注15cm厚C20素混凝土作为面层,在桥墩两侧各5米范围内灰土厚度为40cm、道渣厚度为15cm、混凝土厚度为20cm,顶面做好排水处理。(具体的地基处理根据现场试验和实际情况最后确定,地基处理见下图。) (三)立柱脚手架内力验算 立柱脚手架立杆纵向距离(柱距)L=2m,立杆横向距离(排距)L=1.2m,横杆距离(步距)为1.8m,脚手架搭设最大高度H取18m,采用Φ48×3.5mm钢管,工作平台采用脚手板铺在纵向水平杆(工作平台的纵向水平杆间距0.4m,横向4根)上。验算中采用的计算表格出自《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社),验算过程如下: 1)立杆稳定性验算 查表4-38得一个柱距范围内每米高脚手架结构自重产生的轴心压力标准值gK=0.14KN/m,则18m高脚手架结构自重产生轴心压力 NGK=H×gK=18×0.14=2.52 KN

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

支架施工专项安全施工方案

脚手架专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 二、工程概况 一、工程概况: 西部中大建设集团有限公司桂来高速公路工程总承包部第 三标段全长26.75公里。(桩号K183+250~K210+000),设计为整体式路基,设计时速100km∕h。 路线途径武宣县禄新乡、寺山乡两个乡镇。 主要工程数量:大桥528.5米/4座,中桥157.5米/2座,分离式立交桥338.9米/9座,小桥33.04米/1座,寺山互通立交1处;盖板通道69道,圆管涵22道; 路基土石方总量为413万立方米,其中路基填方299万立方米,路基挖方为114万立方米。特殊路基处理234517立方米;防护排水工程82355立方米; 项目合同工期:18个月(2011.4.23~2012.11.23)。 工程质保期:工程缺陷责任期2年,保修期5年。 项目设计单位:广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 项目监理单位:甘肃省交通科学研究院有限公司 广西八桂工程监理咨询有限公司

项目承建单位:西部中大建设集团有限公司桂来高速工程总承包 部 三、本项目支架作业的基本类型 本项目在高处作业主要为墩柱钢筋、模板的支设以及桥梁上部现 浇箱梁支架的搭设方面。 1、下部墩柱施工采用双排钢管支架搭设施工脚手架作为现场辅 助作业平台。依照现场墩身高度脚手架搭设高度为7~9m, 上铺厚2cm木板材作为踏步,四周挂防坠安全网。 2、现浇箱梁一般地段施工支架采用多支点碗扣支架施工,跨道 路通行路线地段(第三联第二跨)采用少支点钢管支墩组合工字 钢支架。 1)一般段连续梁支架采用Φ48×3m碗扣钢管支架剪刀撑采用 扣件式钢管支架全桥按不同荷载地段分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三区,分别验算各自最大荷载。Ⅰ区为桥墩横隔梁部位计算荷载高度采用最 大其尺寸300cm支架杆件形式为60cm×60cm×120cm(横×纵×);Ⅱ区为箱梁腹板地段计算荷载高度为230cm,支架杆件形式为 60cm×90cm×120cm(横×纵×高);Ⅲ区为箱梁箱室,翼板地段,计算荷载高度为底板、顶板之和48cm,支架杆件形式为90cm×90cm×120cm(横×纵×高);

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

满堂支架安全专项施工方案

满堂支架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本工程为周六高速路基复工项目,由安徽省高等级公路工程建设指挥部投资建设。本工程为支线上跨。现浇箱梁混凝土总方量758.49m3,本工程由安徽省公路勘测设计院设计,合肥工大建设监理有限责任公司监理,安徽省公路桥梁工程公司承建。 第三节满堂支架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,上下搭拆方便,便于检查验收; 4、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合安徽省安全质量标准化示范工地的有关标准。

5、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 钢管落地脚手架。 第四节满堂支架材料选择 钢管落地脚手架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯打孔,锈蚀严重的不得使用,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。 3、搭设架子前应进行保养,除锈,力求外表美观。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求的方木制作,每块质量不大于30kg。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/10cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×5.5m 的单张网重量在1.8kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连体杆件件采用钢筋柔性连接,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB 700-88)中Q235A钢的要求。 7、底座,铸铁底座符合国家规范,焊接底座外径尺寸为15*15mm,厚度不低于8mm。 第五节满堂支架搭设流程及要求 钢管落地脚手架 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

支架施工专项方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节满堂支架搭设方案选用 (5) 第四节安装满堂支架的施工管理 (8) 第五节满堂支架安全性验算 (10)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》

第二节工程概况 庆新路在云岗支线上行线K1+679、北同蒲上行线K7+672两处框架桥设计为7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥,其中云岗支线上行线K1+679桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为普通线路、混凝土枕,轨型为50kg/m,框架桥与铁路夹角为90;北同蒲上行线K7+672桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为无缝线路、混凝土枕,轨型为60kg/m,框架桥与铁路夹角为70。框架桥具体结构尺寸如下表: 云岗支线上行线K1+679 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥 北同蒲上行线K7+672 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥

门式钢管脚手架安全专项施工方案

XX大厦外墙装饰工程门式钢管脚手架安全专项施工方案

1 工程概况

(1)XX大厦外墙装饰工程,该工程15层,建筑物总高度为48.1m。要对原墙面铲除,进行亮化装饰。 (2)本工程的地基土质为砂夹石回填夯实土,脚手架搭设在300mm×50mm的通长木垫板上,脚手架采用门式钢管脚手架。 (3)脚手架搭设场地平整坚实,排水较好。 (4)本市是雷区,施工期间可能会有雷雨大风,工地用电均采用地下管道输送。 2 主要编制依据 [1]建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ128-2000); [2]钢管脚手架扣件(GB 15831-1995); [3]钢板冲压扣件(JG 3061-1999) ; [4]直缝电焊钢管(GB/T13793); [5]低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092); [6]建筑施工安全检查标准(JGJ 59—99); [7]建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。 3 危险源与相关措施 详见6.3.1实例一中第3条危险源与相关措施的相关内容。 4 安全技术设计 4.1一般规定 (1)依据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)第1.0.3条规定, 落地门式钢管脚手架的搭设高度不宜超过表 1的规定。 施工荷载标准值(KN/ m2)搭设高度(m) 3.0~5.0 ≤45 ≤3.0≤60 表 1 落地门式钢管脚手架搭设高度

(2)依据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)附录B规定,MF1219 门架的计算可按下列表格(表2、表3、表4、表5、表6、表7)查取的。 表2 MF1219 的门架几何尺寸及杆件规格 表3 扣件规格及重量 表4 门式脚手架用钢管截面几何特性

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12