文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统解合环操作

电力系统解合环操作

电力系统解合环操作
电力系统解合环操作

两个110kV变电站供电的开关站10kV合环操作可行性分析

厦门电业局湖里供电分局林建新

摘要:本文作者根据公司供电管辖范围内有两个110kV变电站分别馈至18个10KV开关站,其中3#、4#、6#、12#、15#等5个街变分别从两个110kV变电站馈出供电,并形成手拉手的供电运行方式,为解决来自不同110kV变电站的开关站10kV进线实现不停电倒闸操作,以提高供电可靠性。

1引言

以往进行来自不同110kV变电站的开关站10kV进线的倒闸操作,开关站就会造成停电,由于湖里开关站的馈出线路较多,达到56条馈线,影响较大,为提高对用户的供电可靠性,因此必须对来自不同110kV变电站开关站的10kV进线实现合环操作安全可行性进行论证。

2方案:

华荣变及嘉园变110kV母联100开关热备用,华荣变及嘉园变10kV母联900开关热备用,当3#、4#、6#、12#、15#街变中的一个街变需进行不停电倒闸操作时,通过街变两回进线及母联900开关实现开关站的合环操作,实现不停电倒闸操作。该方案报局总工批准后执行。

3方案的理论计算:

3.1收集基础数据:

3.1.1测量联络电力电缆阻抗参数,请检修公司对华荣变至3#街变I回进线的电缆阻抗参数进行测试,测得参数如下:电阻R1:0.11681Ω,电抗X1:0.07038Ω,具体参数详见附件1。

3.1.2其它联络电力电缆阻抗参数没有进行实际测试,通过厂家提供的数据及《电力工程电气设计手册》中提供的参数进行测算而得,具体参数详见附件2。

3.1.3110kV变电站的阻抗参数以设备的出厂文件为准,其他上一级变电站及线路的阻抗采用地调提供的

阻抗参数为准,具体参数详见附件3(阻抗接线图)。

3.2制作阻抗接线图,将母联合环时的阻抗设置为0.00001Ω,具体参数详见附件3(阻抗接线图)。

3.3电力系统计算分析软件的集成环境数据库的建立,根据各个季节的各种负荷情况(P、Q),与系统有关的阻抗参数(R、X、B),以及各节点的基准电压,实际电压,分断点的修改码“D”进行录入建立数据库。

3.4电力系统计算分析软件的地理接线图的绘制并与数据库建立关联,在集成环境建立好数据库后,即可绘制地理潮流接线图,建立220KV变电站、110KV变电站及10KV开关站的各个潮流节点,并关联到数据库

(dpa湖里.DAT)中。各节点的命名规则如下:

例:15#街91:表示15#街变I段母线;

15#街92:表示15#街变II段母线;

嘉园91 :表示嘉园变10kVI段母线;

嘉园92 :表示嘉园变10kV II段母线;

安兜11 :表示安兜变110kVI段母线;

嘉园12:表示嘉园变110kV II段母线;

安兜21:表示安兜变220kVI段母线;

其他母线节点以此类推。

3.6对各种典型运行方式及各种负荷情况的条件下,进行潮流计算,以6#街变为例,并取今年3、4季度的中间月15日10时的数据为准进行计算;

3.6.1计算一:3#、4#、12#、15#街变分段运行,两进线分别引自嘉园变及华荣变,6#街变为90A、90D经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,由于嘉园变10kV母线负荷(P=1

4.9 MW,Q=2.3 MVar)与华荣变10kV母线负荷(P=27.9MW,Q=

5.4MVar)不平衡,且6#街变两段母线的负荷也存在不平衡问题,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(13.0-j1.3),729A,母联穿越电流为583A,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(8.5-j2.6),499A。详见附件4。

3.6.2计算二:3#、4#、12#、15#街变负荷均由嘉园变供电,使得嘉园变与华荣变的负荷相对平衡,以减少合环造成的穿越电流,但该运行方式可靠性较低, 6#街变为90A、90D经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,将3#、4#、12#、15#街变的负荷全部由嘉园变供电,进一步减小了嘉园变10kV母线负荷与华荣变10kV母线负荷不平衡,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(8.7-j1.3),493A,母联穿越电流为(6.2-j2.3)370A,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(

4.3-j2.5),280A。这样基本能满足合环要求。详见附件5。

3.6.3计算三:当合环的穿越电流较大或在额定临界状态时,可以根据嘉园变及华荣变的10kV母线的负荷负荷状况,通过对华荣变或嘉园变的110kV母联及10kV母联开关进行合环操作,降低母线的负荷,从而减少街变母联合环的穿越电流;经过计算,当华荣变110kV母联及10kV母联开关合环运行时,6#街变IV 回进线电缆合环时的负载为(5.5-j

4.1),398A,母联穿越电流为(3.2-j4.4)308A,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(1.1-j

5.3),302A。这样能满足合环要求。详见附件6。

4方案论证:

华荣变及嘉园变110kV母联100开关热备用,华荣变及嘉园变10kV母联900开关热备用,当3#、4#、6#、12#、15#街变中的一个街变需进行不停电倒闸操作时,通过街变两回进线及母联900开关实现开关站的合环操作,实现不停电倒闸操作。该方案经过以上的三重运行方式的潮流计算及分析如下:

论证一:由于嘉园变10kV母线负荷与华荣变10kV母线负荷不平衡,相差较多,且6#街变两段母线的负荷也存在不平衡问题,故在6#街变进线开关及母联开关上的电流较大,超出了许可范围,不能进行合环;

论证二:考虑嘉园变10kV母线负荷与华荣变10kV母线负荷不平衡,将3#、4#、12#、15#街变I、II段母线负荷转由嘉园变供电,减小母线的负荷也存在的不平衡问题,6#街变IV回进线电流在额定临界状态,I 回进线及母联开关上的电流均在许可范围内,基本具备合环条件;

论证三:考虑通过改变华荣变的运行方式,既华荣变110kV母联及10kV母联开关合环运行,进一步减小嘉园变10kV母线负荷与华荣变10kV母线负荷不平衡, 3#、4#、12#、15#街变I、II段母线负荷转由嘉园变供电不变,6#街变进线开关及母联开关上的电流均在许可范围内,具备合环条件;

以下为8月15日、11月15日10时整点时6#街变进线及母联开关经过的电流值:

5方案模拟计算需求和操作培训:

5.1本方案是采用PSD电力系统分析软件进行分析计算,软件主要包括集成分析环境(PSAW)、地理接线图(PSAP)组成,其中PSAW主要进行潮流计算及编写操作语句;PSAP主要是绘制系统地理潮流接线图并将潮流计算结果及系统的各个参数量与数据库建立关系;

5.2要做到潮流计算的准确性,要求提供的计算基础数据要正确,主要包括系统各段母线上的负载(P 、Q),注意扣除母线上计算馈线的负载;系统的阻抗标幺值必须正确;

5.3应核算出各回计算馈线的额定负载电流,并以此为标准,对计算结果进行比较,以确定是否能进行合

环操作;

5.4对提供的负载数据,要求必须是系统同一时刻的潮流数据,因此在计算过程中,需要地调提供上一级变电站的潮流数据;

5.5由于该方案所采用的系统软件在二次开发及应用存在一定的难度,且计算编辑界面不直观,潮流计算结果均为英文显示且显示方式很不直观,对当中的编辑语句必须经过培训方可明白其各自的作用,如果要熟悉应用此软件,必须进行全面的培训才能应用自如,针对目前状况,只能熟悉潮流计算的基本步骤,为了小组成员能熟悉潮流计算的操作方法,同时验证该方案的可行性,我们对6#街变的合环操作进行各种运行方式下不同负荷状况的潮流计算,对合环产生的穿越电流进行多次验算,确定该方案具备一定的可行性。如要满足在各种运行方式及负荷状态下进行合环倒闸操作,很有必要对两个110kV变电站10kV母线的负荷进行调整,确保两个110kV变电站10kV母线的负荷基本平衡,这样解决来自不同110kV变电站开关站的10kV进线进行安全、不停电的倒闸操作是没有问题的。

6效益分析及推广应用前景

6.1该方案研究实施后,对于研究来自不同110kV变电站开关站的10kV进线进行安全、不停电的倒

闸操作,提供了数据依据;

6.2通过各种不同运行方式及负荷状态的潮流计算,为调度在执行合环倒闸操作的最佳运行方式提供

依据;

6.3该方案研究实施后,经过多次的验算,为电力系统提出以下建议:

6.3.1尽快调整两个110kV变电站10kV母线的负载,确保两个110kV变电站10kV母线的负载基本平

衡;

6.3.210kV开关站进线手拉手供电方式可进行推广;

6.4该方案成功论证后,经过多次的验算,研究制定两个110kV变电站开关站的10kV进线进行不停

电的倒闸操作预案,为今后其他变电站类似问题的解决提供了依据。

6.5该方案研究得以实施,将有效的提高供电可靠性,避免因此造成不必要的经济损失。

编写人:2005年4月17日

厦门电业局湖里供电分局

福建省厦门市湖里嘉园路39# 邮编:361006

七、附件

附件1:华荣变10kV923-3#街变I回进线参数测量试验报告

试验人员:李建英、蔡裕升等附件2(阻抗图):

附件3(11月15日潮流计算一):

计算一:3#、4#、12#、15#街变分段运行,两进线分别引自嘉园变及华荣变,6#街变为90A、90D经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,由于嘉园变10kV母线负荷(P=14.9 MW,Q=2.3 MVar)与华荣变10kV母线负荷(P=27.9MW,Q=5.4MVar)不平衡,且6#街变两段母线的负荷也存在不平衡问题,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(13.0-j1.3),729A,母联穿越电流为583A,6#街变I回进线电缆合环时的负载为(8.5-j2.6),499A。

附件5(11月15日潮流计算二):

计算二:3#、4#、12#、15#街变负荷均由嘉园变供电,使得嘉园变与华荣变的负荷相对平衡,以减少合环造成的穿越电流,但该运行方式可靠性较低, 6#街变为90A、90D 经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,将3#、4#、12#、15#街变的负荷全部由嘉园变供电,进一步减小了嘉园变10kV母线负荷与华荣变10kV母线负荷不平衡,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(8.7-j1.3),493A,母联穿越电流为

(6.2-j2.3)370A,6#街变I回进线电缆合环时的负载为(4.3-j2.5),280A。这样基本

能满足合环要求。

附件6(11月15日潮流计算三):

计算三:当合环的穿越电流较大或在额定临界状态时,可以根据嘉园变及华荣变的10kV 母线的负荷负荷状况,通过对华荣变或嘉园变的110kV母联及10kV母联开关进行合环操作,降低母线的负荷,从而减少街变母联合环的穿越电流;经过计算,当华荣变110kV母联及10kV母联开关合环运行时,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(5.5-j4.1),398A,母联穿越电流为(3.2-j4.4)308A,6#街变I回进线电缆合环时的负载为(1.1-j5.3),302A。这样能满足合环要求。

计算一:3#、4#、12#、15#街变分段运行,两进线分别引自嘉园变及华荣变,6#街变为90A、90D经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,由于嘉园变10kV母线负荷(P=14.9 MW,Q=2.3 MVar)与华荣变10kV母线负荷(P=27.9MW,Q=5.4MVar)不平衡,且6#街变两段母线的负荷也存在不平衡问题,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(13.4-j0.9),母联穿越功率为(9.6-j0.7),6#街变I回进线电缆合环时的负载为(6.0+j2.5)。

计算二:3#、4#、12#、15#街变负荷均由嘉园变供电,使得嘉园变与华荣变的负荷相对平衡,以减少合环造成的穿越电流,但该运行方式可靠性较低, 6#街变为90A、90D 经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,将3#、4#、12#、15#街变的负荷全部由嘉园变供电,进一步减小了嘉园变10kV母线负荷与华荣变10kV母线负荷不平衡,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(10.5-j0.9),母联穿越电流为(6.6-j1.4),6#街变I回进线电缆合环时的负载为(3.2+j2.5)。

计算三:当合环的穿越电流较大或在额定临界状态时,可以根据嘉园变及华荣变的10kV 母线的负荷负荷状况,通过对华荣变或嘉园变的110kV母联及10kV母联开关进行合环操作,降低母线的负荷,从而减少街变母联合环的穿越电流;经过计算,当华荣变110kV母联及10kV母联开关合环运行时,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(7.1-j4.0),母联穿越功率为(3.3-j4.4),6#街变I回进线电缆合环时的负载为(0.1+j5.5)。这样能满足合环要求。

配电网合环操作中的循环电流计算方法与降低措施研究

Transmission and Distribution Engineering and Technology 输配电工程与技术, 2018, 7(2), 50-61 Published Online June 2018 in Hans. https://www.wendangku.net/doc/3615808484.html,/journal/tdet https://https://www.wendangku.net/doc/3615808484.html,/10.12677/tdet.2018.72007 Research on Calculation Method and Reduction Measures of Circulating Current in Closing Loop Operation in Distribution Network Peixian Liu1, Yang Yang1, Gongshuai Zhang1, Jingyu He2, Zhijian Hu2 1Yuxi Power Supply Bureau, Yunnan Power Grid Company, Yuxi Yunnan 2School of Electrical Engineering, Wuhan University, Wuhan Hubei Received: Jun. 3rd, 2018; accepted: Jun. 22nd, 2018; published: Jun. 29th, 2018 Abstract In order to reduce the risk of distribution network operation, this paper calculates the power flow of distribution network based on the equivalent circuit diagram of distribution network, studies the calculation method of circulating current caused by loop closing operation of distribution network is studied, and puts forward a load control strategy to reduce circulating current, then uses the MATLAB/Simulink simulation software to build a simulation model of the operation of the distribution network, and the proposed control strategy to reduce the circulating current is simulated. The results verify the effectiveness of the proposed method. Keywords Distribution Network, Closing Loop Operation, Circulating Current Calculation, Control Strategy 配电网合环操作中的循环电流计算方法 与降低措施研究 刘培贤1,杨洋1,张弓帅1,何靖宇2,胡志坚2 1云南电网公司玉溪供电局,云南玉溪 2武汉大学电气工程学院,湖北武汉 收稿日期:2018年6月3日;录用日期:2018年6月22日;发布日期:2018年6月29日

电力系统短路电流计算书

电力系统短路电流计算书 1 短路电流计算的目的 a. 电气接线方案的比较和选择。 b. 选择和校验电气设备、载流导体。 c. 继电保护的选择与整定。 d. 接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e. 大、中型电动机起动。 2 短路电流计算中常用符号含义及其用途 a. 2I -次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 b. ch I -三相短路电流第一周期全电流有效值,用于校验电气设备和母线的动稳 定及断路器额定断流容量。 c. ch i -三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 d. I ∞-三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳定。 e. "z S -次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f. S ∞-稳态三相短路容量,用于校验电气设备及导体的热稳定. 3 短路电流计算的几个基本假设前提 a. 磁路饱和、磁滞忽略不计。即系统中各元件呈线性,参数恒定,可以运用叠加原理。 b. 在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的。 c. 各元件的电阻比电抗小得多,可以忽略不计,所以各元件均可用纯电抗表示。 d. 短路性质为金属性短路,过渡电阻忽略不计。 4 基准值的选择 为了计算方便,通常取基准容量S b =100MVA ,基准电压U b 取各级电压的平均 电压,即 U b =U p =,基准电流 b b I S =;基准电抗 2b b b b X U U S ==。

常用基准值表(S 基准电压U b (kV ) 37 115 230 基准电流I b (kA ) 基准电抗X b (Ω) 132 530 各电气元件电抗标么值计算公式 元件名称 标 么 值 备 注 发电机(或电动机) " % "*100 cos d b N X S d P X φ =? "%d X 为发电机次暂态电抗的百 分值 变压器 %" * 100 k b N U S T S X = ? %k U 为变压器短路电压百分值, S N 为最大容量线圈额定容量 电抗器 2%*100 3k N b N b X U S k I U X =? ? %k X 为电抗器的百分电抗值 线路 2*0b b S l U X X l =? 其中X 0为每相电抗的欧姆值 系统阻抗 *b b kd S S c S S X = = S kd 为与系统连接的断路器的开断容量;S 为已知系统短路容量 其中线路电抗值的计算中,X 0为: a. 6~220kV 架空线 取 Ω/kM b. 35kV 三芯电缆 取 Ω/kM c. 6~10kV 三芯电缆 取 Ω/kM 上表中S N 、S b 单位为MVA ,U N 、U b 单位为kV ,I N 、I b 单位为kA 。 5 长岭炼油厂短路电流计算各主要元件参数 系统到长炼110kV 母线的线路阻抗(标么值) a. 峡山变单线路供电时: 最大运行方式下:正序; 最小运行方式下:正序 b. 巴陵变单线路供电时: 最大运行方式下:正序

电路分析实验报告

电压源与电流源的等效变换 一、实验目的 1、加深理解电压源、电流源的概念。 2、掌握电源外特性的测试方法。 二、原理及说明 1、电压源是有源元件,可分为理想电压源与实际电压源。理想电压源在一定的电流 范围内,具有很小的电阻,它的输出电压不因负载而改变。而实际电压源的端电压随着电流变化而变化,即它具有一定的内阻值。理想电压源与实际电压源以及它们的伏安特性如图4-1所示(参阅实验一内容)。 2、电流源也分为理想电流源和实际电流源。 理想电流源的电流是恒定的,不因外电路不同而改变。实际电流源的电流与所联接的电路有关。当其端电压增高时,通过外电路的电流要降低,端压越低通过外电路的电 并联来表示。图4-2为两种电流越大。实际电流源可以用一个理想电流源和一个内阻R S 流源的伏安特性。

3、电源的等效变换 一个实际电源,尤其外部特性来讲,可以看成为一个电压源,也可看成为一个电流源。两者是等效的,其中I S=U S/R S或 U S=I S R S 图4-3为等效变换电路,由式中可以看出它可以很方便地把一个参数为U s 和R s 的 电压源变换为一个参数为I s 和R S 的等效电流源。同时可知理想电压源与理想电流源两者 之间不存在等效变换的条件。 三、仪器设备 电工实验装置: DG011、 DG053 、 DY04 、 DYO31 四、实验内容 1、理想电流源的伏安特性 1)按图4-4(a)接线,毫安表接线使用电流插孔,R L 使用1KΩ电位器。 2)调节恒流源输出,使I S 为10mA。, 3)按表4-1调整R L 值,观察并记录电流表、电压表读数变化。将测试结果填入表4-1中。 2、实际电流源的伏安特性 按照图4-4(b)接线,按表4-1调整R L 值,将测试的结果填入表4-1中。

电力系统自动化的计算机技术应用及设计 李杰

电力系统自动化的计算机技术应用及设计李杰 发表时间:2019-03-12T14:31:03.533Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:李杰 [导读] 摘要:随着社会经济的快速发展,如何提高效率,如何更加便捷人性化已经是人们在各行各领域所追求的目标。 (国网南昌供电公司信息通信分公司江西南昌 330000) 摘要:随着社会经济的快速发展,如何提高效率,如何更加便捷人性化已经是人们在各行各领域所追求的目标。计算机技术在这一过程中的体现尤为重要。作为一种技术载体承载着各行各业的发展。电力资源作为社会发展所必需的一种资源,社会生产对其的要求也是越来越高,如何把计算机技术融入电力系统之中,使其形成电力自动化系统,提高利用效率和生产速率,已经成为发展电力自动化系统的一个重点。 关键词:电力系统;自动化;计算机技术 1计算机技术在电力系统中的作用 电力系统自动化的发展,离不开计算机技术的支撑,二者的有效结合,使得电力系统自动化在运行体制上更加完善,但是因为诸多的因素限制,无法更好的进行信息整理,需要进一步实现用电对象对电力资源的合理使用,因此,我们可以从以下几个重点分析: 1.1电网自动化 在整个电网系统的运行过程中,电网自动化是电力系统自动化的重要组成部分,在电力系统自动化的过程中,主要强调的是电网的自动化。电网自动化主要是由电网调度控制中心的计算机网络系统、服务器、显示器等组成,通过电网调度控制中心、终端设备、调度范围对其实现电网自动化。其功能就在于能够实时的对电力生产过程中的数据进行搜集,并对电网运行过程中的安全性进行分析、评估与整理,预测电力负荷,并适应电力市场的需求。在这个过程中,对电网进行数据搜集,通过计算机技术对网络的运行情况进行监测与控制,并对数据进行计算,根据计算的结果实现数据的传输,对电网的调度进行强有力的控制。 1.2电网升级自动化 电力系统的升级改造是计算机技术升级的重要途径,在计算机技术下实现良好的配电智能化,对于电力系统与自动化的发展过程中有很好的推动作用,实现理想的作用价值,这种技术对于计算机的要求是相对比较高的,在这个过程中,能够促进计算机技术的升级,使资源信息实现共享,借助计算机技术这个平台进行处理,促使配电系统的升级优化。 1.3光电互感器的应用 光电互感器,是电力自动化系统中的重要设备,将大电流降低到仪表可测量的范围,便于仪表对电流进行直接的测量,等级越高,绝缘性越差,输出信号小。通过计算机技术的引入,将信号输送到保护装置中,并转换为数字信号由光纤输出。 1.4变电系统自动化 在没有结合计算机技术之前,变电系统都是通过输电线路和变电站进行信息输送的,通过人工的方式进行数据传输,浪费人力与大量的时间,影响工作效率。电力系统自动化引进计算机技术,工作效率得到了显著的提升,在运行过程中更加的稳定。 2计算机与电力系统自动化技术有机结合要点 2.1科学应用PLC程序 为了保证计算机与电力系统自动化技术得到更好的结合,科学应用PLC程序非常重要。对于电力企业中的工作人员来讲,要结合PLC程序的运行特点,对电力系统中原有的编程进行优化,并将PLC程序应用到电力系统当中,不断提升电力系统自动化管理水平。例如,某地区电力系统运行结构比较简单,通过将PLC程序应用到电力系统当中,能够帮助电力系统维修人员及时找到故障点,有效降低电力系统故障维修成本。此外,通过科学应用PLC程序,能够更好的调整变电站的整体运行模式,保证电力系统整体管理效率得到更好的提升。通常情况下,电力系统中的变电站主要分为三个单元,分别是高压单元、低压单元与变压器单元,为了保证电力系统变电站运行更加稳定,电力企业中的相关工作人员要结合变电站中各个单元的运行特点,利用PLC程序,选择合理的运行参数。 2.2电力运维智能化监测技术应用要点 在电力系统运行过程当中,通过应用电力运维智能化监测技术,能够更好的提升电力系统自动化管理水平。为了保证电力运维智能化监测技术得到更好的应用,电力企业中的相关工作人员在应用过程中要注意以下问题:①运用先进的计算机技术,将计算机网络自动化技术与电力系统自动化技术进行有效结合,准确判断电力系统运维故障点。②应用计算机技术,对电力系统中的小型故障进行合理的修复,保证电力企业中的各项供电设备更加安全的运行。通过合理运用电力运维智能化监测技术,能够对电力企业中的各项供电设备起到良好的保护作用,防止电力系统出现二次回路故障,有效提升了电力企业的运行效率。由于电力系统内部结构具有一定的复杂性,电力设备数量较大,使得电力系统运维管理难度不断加大,企业中的相关管理人员要结合电力系统运行特点,妥善应用电力运维智能化监测技术,从而保证计算机技术与电力系统自动化技术得到有效结合。 2.3电力供应自动化检测技术应用要点 电力系统自动化技术与计算机技术的结合,并非计算机程序与电力供应系统操作程序的结合,而且多种计算机技术与电力自动化技术的完美结合。例如,电力供应自动化检测技术的应用,能够将计算机与电力系统自动化技术有机结合。所谓电力供应自动化检测技术,主要指的是利用先进的计算机技术,对电力企业中的各项设备进行有效检测,保证电力供应信息更加准确,帮助相关工作人员更好的确定电力传输范围,保证电力信息资源得到有效利用。在应用电力供应自动化检测技术时,相关工作人员要重点注意以下几点:①构建合理的电力网络数据存储空间,并将电力供应系统中的各项管理信息进行有效的统计,帮助电力管理人员更好的掌握电力系统运行情况。②结合用户的实际用电需求,不断调整电力输配电线路,保证电力系统内部结构更加安全,促进用户与供电厂之间的联系。通过应用电力供应自动化检测技术,能够有效扩大电力供应范围,提升电力企业的整体管理水平。 3计算机在在电力系统自动化中的发展趋势 随着计算机技术和和红外成像技术在电力系统自动化中的运用得到广泛的应用,使得图像信息在电力系统自动化中所起到的运用也变得重要了起来。并且人们对于图像信息的分析以及理解要求也是逐渐提升。从而在一些需要应用到的地方就必须要利用计算机视觉技术用计算机来替换监控人员在进行图像的理解,电力系统是一个信息能量的变化也是非常之快的,在筛选的过程中一般一瞬间的功夫就能完成。如果发生故障性的问题时,就尽量在最短的时间内进行消除,不然很轻易的就会导致事故的扩大化。如果能在确保电力系统安全的情

配网带电合环电流计算方式的探讨

配网带电合环电流计算方式的探讨 摘要:带电合环是实现配网高度环网和负荷可靠转供的重要手段,在建设可靠的配网环网网络中,带电合环既是有效提高配网稳定性和保障用电质量的重要措施,亦是衡量配网技术的关键指标之一。本文的研究工作建立了适合配网电合环计算的数学模型,结合配网实际探讨计算方法的合理性。 关键词:带电合环;配网;计算方法 引言 在当前,电力系统在进行10kV电网电磁带电合环时,缺乏对带电合环风险进行系统分析的理论指导,现场是依靠运行人员的经验来判断是否进行合环,这样不仅很容易出现判断偏差,而且对可能出现的合环电流缺少量化的分析,实际操作的结果具有很大的随机性[1]。 1. 配网带电合环电流计算的重要意义 由于10kV配网结构相对复杂、设备多样化,因此合环类型也多种多样,而重点也放在合环后系统状态的研究。目前算法趋向于采用简化的计算方式,建立一个相对简单的计算模型,通过输入不同的运行参数,得出符合要求的数据。[2]为带电合环对线路保护装置的影响,研究现有的保护装置如何配置及合环保护在国内配电网应用可能存在的问题以及解决方法,选择合适的供电方案以保证对重要用户的供电可靠性等的都有指导作用。 2. 合环电流稳定计算方法 主要介绍常见的稳态合环电流算法如分布系数法、潮流计算法等算法的计算模式,推算出合理的合环电流稳定计算方法,论证算法选择和计算步骤,介绍合环冲击电流模型[3]。 2.1合环电流稳定计算方法 在带电合环的操作过程中,开关两端存在电压差。这个电压差在闭合开关时会产生一个冲击电流,稳定后线路会产生一个稳定的电流,即合环稳态电流。当稳态电流的数值超过了线路电流的最大承受能力,会产生合环事故,影响电网的安全性,所以必须对稳态电流进行研究[4]。首先分析论证合理的网络等值电网,再通过叠加法计算合环后线路的稳态电流,以及合环冲击电流。 配电网络带电合环的潮流计算是利用EMS系统实时潮流计算功能计算出变压器高压侧的电压幅值、相角等运行参数,合环点两侧的电压矢量差以及等值后的环路阻抗,利用叠加原理与SCADA系统采集的两条合环出线负荷电流即可方便快速的求出合环后稳态电流。 如图3.4a采用上面的方法可将该网络分解为两个网络:一是纯辐射状网络,如图3.4b将配电网络中各个环解开,保留原网络各个电源点和节点的负荷,形成一个不含环状结构和纯辐射状的网络;在加上一个纯环状的网络,如图3.4c此网络移走了所有节点和电源负荷,也移走各个辐射状的支路,而保留合环点处叠加的电压源和环中的支路。并将网络分解形成两个网络,分别潮流计算,并将计算结果进行叠加,得出整个网络的潮流。 3.结论 本文首先分析配电网带电合环目前的前景和需求,探讨和论证了叠加原理和等值合环电流的计算方法;探讨带电合环过程冲击产生的合环电流的计算模型;采用叠加法作为计算带电合环后的稳态电流的算法,并分析了合环操作中电流的暂态过程,研究了合环最大冲击电

电力系统下课程设短路电流计算

《电力系统分析》课程设计报告题目:3G9bus短路电流计算 系别电气工程学院 专业班级10级电气四班 学生姓名 学号 指导教师 提交日期 2012年12月10日

目录 一、设计目的 (3) 二、短路电流计算的基本原理和方法 (3) 2.1电力系统节点方程的建立 (3) 2.2利用节点阻抗矩阵计算短路电流 (4) 三、3G9bus短路电流在计算机的编程 (6) 3.1、三机九节点系统 (6) 3.3输出并计算结果 (13) 四.总结 (15)

一、设计目的 1.掌握电力系统短路计算的基本原理; 2.掌握并能熟练运用一门计算机语言(MATLAB 语言或FORTRAN 或C 语言或C++语言); 3.采用计算机语言对短路计算进行计算机编程计算。 二、短路电流计算的基本原理和方法 2.1电力系统节点方程的建立 利用节点方程作故障计算,需要形成系统的节点导纳(或阻抗)矩阵。一般短路电流计算以前要作电力系统的潮流计算,假定潮流计算的节点导纳矩阵已经形成,在此基础上通过追加支路的方式形成电力短路电流计算的节点导纳矩阵YN 。 1)对发电机节点 在每一发电机节点增加接地有源支路 i E 与i i i Z R jX =+串联 求短路稳态解: i Qi E E = i i qi Z R jX =+ 求短路起始次暂态电流解:i i E E ''= i i i Z R jX ''=+ 一般情况下发电机定子绕组电阻忽略掉,并将i E 与i i i Z R jX =+的有源支路转化成电流源 i i i I E Z =与导纳 1 i i i i i Y G B R jX =+= +并联的形式 2)负荷节点的处理 负荷节点在短路计一算中一般作为节点的接地支路,并用恒定阻抗表示,其数值由短路前瞬间的负荷功率和节点实际电压算出,即首先根据给定的电力系统运行方式制订系统的等值电路,并进行各元件标么值参数的计算,然后利用变压器和线路的参数形成不含发电机和负荷的节点导纳矩阵 YN 。 2?k LDk LDk LDk LDk V Z R jX S =+= 2 ?LDk LDk LDk LDk k S Y G jB V =+=

成都理工电力系统实验报告

电力系统自动化报告 学院: 核技术与自动化学院 专业: 电气工程及其自动化 班级: 1班 学号: 201202060227 姓名: 徐茁夫 指导老师: 罗耀耀 完成时间: 2015年7月6日

填写说明 1、适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外); 2、专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明; 3、格式要求: ①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。 ②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm,左右2.54cm, 页眉1.5cm,页脚1.75cm)。字符间距为默认值(缩放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。 ③具体要求: 题目(二号黑体居中); 摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体); 关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体); 正文部分采用三级标题; 第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行) 1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行) 1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行) 参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。

实验一:典型方式下的同步发电机起励实验 一、实验目的 ⒈了解同步发电机的几种起励方式,并比较它们之间的不同之处。 ⒉分析不同起励方式下同步发电机起励建压的条件。 二、原理说明 同步发电机的起励方式有三种:恒发电机电压Ug 方式起励、恒励磁电流Ie 方式起励和恒给 定电压UR 方式起励。其中,除了恒UR 方式起励只能在他励方式下有效外,其余两种方式起励 都可以分别在他励和自并励两种励磁方式下进行。 恒Ug 方式起励,现代励磁调节器通常有“设定电压起励”和“跟踪系统电压起励”两种起 励方式。设定电压起励,是指电压设定值由运行人员手动设定,起励后的发电机电压稳定在手动 设定的给定电压水平上;跟踪系统电压起励,是指电压设定值自动跟踪系统电压,人工不能干预, 起励后的发电机电压稳定在与系统电压相同的电压水平上,有效跟踪范围为85%~115%额定电 压;“跟踪系统电压起励”方式是发电机正常发电运行默认的起励方式,可以为准同期并列操作 创造电压条件,而“设定电压起励”方式通常用于励磁系统的调试试验。 恒Ie 方式起励,也是一种用于试验的起励方式,其设定值由程序自动设定,人工不能干预, 起励后的发电机电压一般为20%额定电压左右。 恒UR(控制电压)方式只适用于他励励磁方式,可以做到从零电压或残压开始人工调节逐渐 增加励磁而升压,完成起励建压任务。 三、实验内容与步骤 常规励磁装置起励建压在第一章实验已做过,此处以微机励磁为主。 ⒈选定实验台上的“励磁方式”为“微机控制”,“励磁电源”为“他励”,微机励磁装置菜 单里的“励磁调节方式”为“恒Ug”和“恒Ug 预定值”为400V。 ⑴参照第一章中的“发电机组起励建压”步骤操作。 ⑵观测控制柜上的“发电机励磁电压”表和“发电机励磁电流”表的指针摆动。 ⒉选定“微机控制”,“自励”,“恒Ug”和“恒Ug 预定值”为400V。 操作步骤同实验1。 ⒊选定“微机控制”,“他励”,“恒Ie”和“恒Ie 预定值”为1400mA。 操作步骤同实验1。 ⒋选定“微机控制”,“自励”,“恒Ie”和“恒Ie 预定值”为1400mA。 操作步骤同实验1。 ⒌选定“微机控制”,“他励”,“恒UR”和“恒UR 预定值”为5000mV。 操作步骤同实验1。 四、实验报告 ⒈比较起励时,自并励和他励的不同。 答:他励直流电机的励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,永磁直流电机也可看作他励直流电机。并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。他励直流电动机起动时,必须先保证有磁场(即先通励磁电流),而后加电枢电压。否则在加励磁电流之前,电枢中一直为起动电流(或理解为电能只以电枢绕组中热量的形式释放)

电力系统自动化课程设计

摘要:电机并网要求满足准同期条件,并网要求准确、快速。准确可以保障安全和减少对发电机并网引起的冲击,而快速则能够减小发电机的空转损耗。随着计算机工业的发展和数字技术的迅猛进步,研制使用能够自动实现发电机并网的智能仪器已成为发电厂技术革新和自动化改造的重要课题。 本文探讨了发电机安全并入电网所需的条件,借助工程计算软件Matlab强大的绘图功能对不同条件下的并网过程进行了仿真分析,从而得出了一些重要的结论。这些结论为自动准同期装置的研制提供了理论根据。 关键词: 发电机并网;Matlab仿真;准同期条件

前言 随着负荷的变动,电力系统中发电机运行的台数也经常改变。因此。同步发电机的并列操作是电厂的一项重要操作。另外,当系统发生某些事故时.也常要求将备用发电机组迅速投入电网运行.由于某种原因,解列运行的电网需要联合运行,这就需要电网间实行并列操作。可见,在电力系统运行中并列操作足较为频繁的。 本次工程训练的题目是《发电机并网模型的建立与并网过程的仿真分析》。具体内容是发电机并网模型的建立、并网过程的仿真。 本次课程设计涉及面较广,需查阅大量资料,由于上学期刚了解此专业课,故对一些知识点理解的不是很深刻,因此,错误与疏漏之处再所难免,望老师批评指正。

第一章绪论 三相同步发电机是常用的交流发电机,但是单一的1台三相同步发电机对电网供电有明显的缺点: (1)不能保证供电质量(电压和频率的稳定性)和可靠性(发生故障就得停电); (2)无法实现供电的灵活性和经济性; 这些缺点可以通过多台三相同步发电机并联来改善。通过并联可将几台同步发电机或几个发电站并成一个电网。现代发电厂中都是把几台同步发电机并联起来接在共同的汇流排上,一个地区总是有好几个发电厂并联起来组成一个强大的电力系统。 电网供电比单机供电有许多优点: (1)提高了供电的可靠性.1台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故 (2)提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时.在枯水期和旺水期.两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期.可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。(3)提高了供电质量,电网的容量巨大,单台发电机的投入与停机。个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。 发电机并网是电力系统的一项经常、重要操作,不恰当的并列可能造成电气设备的损坏并对系统的稳定产生影响。过去对发电机并列的工程培训和研究,一般需要动模机组和多种传感器、录波器等昂贵设备。成本高且数据读取和计算复杂、繁琐,输出结果不理想。而利用数字仿真只需要有计算机和相应的软件即可实现,不但成本低,还可以很方便地得到各种所需数据、波形等结果,对数据的处理也更方便。

10千伏配电网合环操作-3页精选文档

10千伏配电网合环操作 现代化配电网的发展,多数配电网采取的是双电源供电模式,若能够实现不停电进行负荷倒换,可以提高电力系统运行的可靠性。基于此,加强对10kV配电网合环操作的研究,有着必要性作用。对于10kV配电线路合环操作后,所造成的负荷电流转移问题,若网络条件允许,则可以将合环线路上同电压等级变电站的输电线路实现联络,接着进行合环操作,以减少对线路的影响。 1 合环操作基本原则 10kV配电网开展倒负荷时,或者检修输变电线路时,为了确保电力系统与电网运行的安全性与可靠性,因此要进行合环操作。但在实际操作的过程中,出现合环操作失误,则会造成设备损坏,甚至会引发安全事故,对此需要加强合环操作的过程研究。合环操作是否成功,重点在于控制合环电流,若能够将其控制在合理范围内,则能够确保合环操作成功。当合环电流超出设备输送限额时,则不可以开展合环操作。合环电流的计算,可以利用l=(U1-U2)/Z,公式中的U1指的是合?h操作前母线的电压值;U2指的是配电网母线电压值;Z指的是合环线路的阻抗。 2 合环电流计算方法 2.1 合环稳态电流计算 为了确保10kV配电网合环操作时,需要控制合环电流。合环线路上的电流,主要包括合环稳态电流与冲击电流。合环稳态电流计算,常用以下方法:1)叠加法。利用此方法进行稳态电流计算较为普遍,将合环后支路潮流,作为2部分来分别计算,包括合环前支路潮流以及合环点两侧

的环流。先进行合环前合环点两侧的电压差计算,接着计算环网总阻抗,再分别计算线路开环下循环电流以及负荷电流,完成计算后,将二者叠加。2)潮流直接算法。基于线路实际情况,结合已知条件,利用支路电流法与牛拉法等,进行合环后电流,并且要判断能够达到合环条件[1]。 2.2 冲击电流计算 在以往的研究中,对于冲击电流计算,基本是以环网用戴维南定理为基础,利用电源和环网阻抗组成简单回路,接着构建微分方程,计算响应,获得冲击电流。冲击电流和线路合环点两侧的电压差与合环时间等,有着直接的关系,对此在进行计算时,要充分的考虑以确保计算的准确性。 3 10kV配电网合环操作技术要点 3.1 线路检修时合环操作技术要点 在检修设备的过程中,如果要改变合环线路的负荷,则需要组织调度人员共同协商,来确定是否可以开展合环操作。进行合环线路负荷转移时,需要明确合环操作位置,由电力调度中心来确定是否能够操作。在检修合环操作时,需要提前发布检修指令,以确保相关操作部门能够做好合环操作准备,以提高合环操作工作效率。对于临时检修,合环线路如果存在问题,则不能进行合环操作。综上所述,合环操作只有在确保配电网安全时,才能够进行的,若设备存在故障,要进行故障处理,达到合环操作条件后,才可以开展。 3.2 合理选择合环方式 因为配电网接线方式存在差异,因此10kV配电网合环潮流有着较大的变化,基于上级电源情况,来选择合环方式,常用的合环方式如下:1)

电路分析实验报告-第一次

电路分析实验报告

实验报告(二、三) 一、实验名称实验二KCL与KVL的验证 二、实验目的 1.熟悉Multisim软件的使用; 2.学习实验Multisim软件测量电路中电流电压; 3.验证基尔霍夫定理的正确性。 三、实验原理 KCL为任一时刻,流出某个节点的电流的代数和恒等于零,流入任一封闭面的电流代数和总等于零。且规定规定:流出节点的电流为正,流入节点的电流为负。 KVL为任一时刻,沿任意回路巡行,所有支路电压降之和为零。且各元件取号按照遇电压降取“+”,遇电压升取“-”的方式。沿顺时针方向绕行电压总和为0。电路中任意两点间的电压等于两点间任一条路径经过的各元件电压降的代数和。 四、实验内容 电路图截图:

1.验证KCL: 以节点2为研究节点,电流表1、3、5的运行结果截图如下: 由截图可知,流入节点2的电流为2.25A,流出节点2 的电流分别为750mA和1.5A。2.25=0.75+1.5。所以,可验证KCL成立。 2.验证KVL: 以左侧的回路为研究对象,运行结果的截图如下:

由截图可知,R3两端电压为22.5V,R1两端电压为7.5V,电压源电压为30V。22.5+7.5-30=0。所以,回路电压为0,所以,可验证KVL成立。 一、实验名称实验三回路法或网孔法求支路电流(电压) 二、实验目的 1.熟悉Multisim软件的使用; 2.学习实验Multisim软件测量电路中电流电压; 3.验证网孔分析法的正确性。 三、实验原理 为减少未知量(方程)的个数,可以假想每个回路中有一个回路电流。若回路电流已求得,则各支路电流可用回路电流线性组合表示。这样即可求得电路的解。回路电流法就是以回路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。网孔电流法就是对平面电路,若以网孔为独立回

基于PLC的电力系统自动化设计 徐鹏

基于PLC的电力系统自动化设计徐鹏 发表时间:2018-08-09T09:27:16.123Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:徐鹏 [导读] 摘要:随着经济和电力行业的快速发展,电力系统信息量大、自动化要求高、运行环境复杂,而电力系统自动化设计过程中涉及到大量的开关逻辑、顺序控制、闭环控制等。 (华电新疆发电有限公司红雁池发电厂新疆乌鲁木齐 830047) 摘要:随着经济和电力行业的快速发展,电力系统信息量大、自动化要求高、运行环境复杂,而电力系统自动化设计过程中涉及到大量的开关逻辑、顺序控制、闭环控制等。但是传统的电磁继电元件接线复杂、可靠性差、功能单一,无法满足电子系统自动化设计要求。 PLC技术具有良好的稳定性、可靠性、操作简单、便于维护等优点,因此在电力系统广泛应用。但是,PLC技术在电力系统实际应用过程中,还存在一些问题,所以必须加强PLC技术在电力系统自动化的设计水平,确保电力系统的稳定性和安全性。 引言 随着我国电网的发展,各种先进的电子设备和技术广泛应用在电力系统中,极大促进我国电网的发展。电力系统作为电网的一部分,目前正朝着自动化、智能化方向发展。将PLC技术应用在电力系统自动设计中,能够提高电网的运行效率,降低电力企业施工成本。本文主要概述了PLC技术特点以及PLC技术在电力系统自动化设计中的具体应用。 1 PLC技术的定义和特点 PLC全称为ProgrammableLogicController,即可编程逻辑控制器,该技术可通过对工业数据的模拟和编程达到提升工业环境安全的目的。PLC系统在自身的存储器内部可以执行诸如逻辑运算、顺序等特定的操作,还可通过对一些常见的模拟量和数字量进行inlet和outlet来控制电机或器械。电气自动化中所使用的传统控制器系统内部接线较复杂,不仅可靠性较低,能源消耗也较高,同时也不具备较良好的灵活性。以计算机技术以及接触器控制技术为基础的PLC应用辅助继电器代替了传统的机械触电继电器,应用逻辑关系代替了原来的连接导线,而这类继电器的节点变位时间可以无限趋近于零,也无需像传统继电器一样考虑返回系数问题。PLC控制系统具有非常强大的抗干扰能力,因此在复杂的工业操作环境中也可正常应用。PLC控制系统采用简单的指令形式,操作起来简单便利。正是这些优势,PLC技术在近些年逐渐取代了传统系统运用于电力系统及其自动化控制中。 2 PLC技术在电力自动化系统数据处理方面的应用 PLC技术与电力自动化系统运行过程中,通过PLC技术对电力系统的数据信息进行识别、分析,这对电力系统自动化设计具有重要意义。基于PLC技术的电力自动化系统在设计过程中,还需要相关的软件对系统进行全面设定,常见的有pNetpow-erTM,将软件与电力自动化系统进行有效的连接,这样就能提高电力系统数据处理能力。如果在电力系统中安装一些先进的数据分析设备,还可以加强电力系统数据信息处理能力,系统在运行过程中能够有效地识别错误的信息,并将错误上传到电力系统控制中心,控制中心对错误信息进行有效的分析,从而判断出系统故障,并立即对故障进行处理,同时电力系统还会自动将发生故障的数据信息保存,给后期电力工人的维护修理工作提供有效的参考。通过这样的方式,最大限度确保了电力自动系统的稳定性。 2.1 PLC技术在开关量功能方面的应用 在电气自动控制中PLC技术实际的应用功能是:可编程的存储器可以用做虚幻模拟电气运行中。在这样的情况下,进行继电器通断电的过程会比较长,因此,在通断电的过程中,很难采用有效的保护措施。长期以来,使用PLC技术的时候中间会存在很多的问题,需要专业人士不断的探索解决这种技术存在的问题,采用有效的解决措施后,再使用自动切换系统中采用PLC技术之前反应比较慢的现象,这样就会得到很大的改变,生产的运作系统在效率上就会得到进一步的提升,以上就是在控制开关量方面使用PLC技术发挥的功能。 2.2 PLC技术在电力系统闭环控制的应用 闭环控制指电力自动化系统在运行过程中,对电力设备的温度、电流量、压力等方面进行控制。所以将PLC技术与电力自动化系统结合起来,通过对电力信号进行分压、整流等处理以后,形成比较标准的电力系统,并经过A/D的转变和分析,将信号上传。闭环控制系统主要通过电流互感器采集电力设备信号,并对信号进行隔离降压处理,达到电力信号的标准化要求。然后通过PLC模拟量对电力设备单元元件内部数据进行识别,并通过组态软件完成数据的转化、处理和分析,这样最大限度保证了电力自动化系统的安全性、可靠性,而且系统的运行成本也比较低。同时,如果上位系统有效控制PLC单位上的数据信息以后,与继电器和接触器之间能够进行有效的配合,从而确保整个闭环控制系统的有效运行。 2.3 PLC编程器部分 在PLC编程器的设计过程中,一般都是采用Fx-10P-E,Fx-10P-E就是手持式编程器与PLC相连接以此满足程序的写入以及监控。Fx-10P-E的主要功能是,读出控制程序、编程或修改程序、插入增加程序、删除程序、监测PLC的状态、改变监视器件的数值以及其他简单的程序。Fx-10P-E的组成部分是由液晶显示器以及橡胶键盘等,该键盘与其他键盘不同,其中有功能键、符号、数字以及指令键,当Fx- 10P-E与FX0PLC相连接时,采用FX-20P-CAB0电缆,与其他PLC连接过程中则需要采用FX-20P-CAB类型的电缆。Fx-10P-E手持编程器一般都是由35个按键组成。 2.4 PLC技术在电力系统控制层中的应用 电力系统自动化设计比较复杂,电力系统运行过程中会产生电磁波和谐波,电力系统自动化设计过程中就要考虑到这些因素,提高控制层的抗干扰能力,从而确保电力系统的稳定性和可靠性。将PLC技术应用在电力控制层,通过智能仪表采集电力系统数据信息,并对电力系统进行控制,PLC技术对所有的电气设备进行控制,这是PLC在电力系统自动化设计的最大特点,它有效的保障了电力自动化系统的安全运行,而且这种操作系统相对比较灵活、简单。 3 PLC技术在电力系统及其自动化控制中的运用策略 3.1深入展开PLC技术在电力系统自动化控制 为了给PLC技术的运用提供思路,我们需从电力系统自动化控制的实际需求出发,既要鼓励全球权威的专家学者通过大量实践案例进行PLC技术在电力系统自动化控制中的理论研究,还要对PLC技术进行深度开发。 3.2积极开展专业技术培训工作 PLC控制系统设计人员的综合素养较低是影响其在电力系统自动化控制中运用的主要因素,因此我们需更加重视设计人员的专业技术

电力系统潮流计算

电力系统潮流计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

电力系统 课程设计题目: 电力系统潮流计算 院系名称:电气工程学院 专业班级:电气F1206班 学生姓名: 学号: 指导教师:张孝远 1 2 节点的分类 (5) 3 计算方法简介 (6) 牛顿—拉夫逊法原理 (6) 牛顿—拉夫逊法概要 (6) 牛顿法的框图及求解过程 (8) MATLAB简介 (9) 4 潮流分布计算 (10)

系统的一次接线图 (10) 参数计算 (10) 丰大及枯大下地潮流分布情况 (14) 该地区变压器的有功潮流分布数据 (15) 重、过载负荷元件统计表 (17) 5 设计心得 (17) 参考文献 (18) 附录:程序 (19) 原始资料 一、系统接线图见附件1。 二、系统中包含发电厂、变电站、及其间的联络线路。500kV变电站以外的系统以一个等值发电机代替。各元件的参数见附件2。 设计任务 1、手动画出该系统的电气一次接线图,建立实际网络和模拟网络之间的联系。 2、根据已有资料,先手算出各元件的参数,后再用Matlab表格核算出各元件的参数。 3、潮流计算 1)对两种不同运行方式进行潮流计算,注意110kV电网开环运行。 2)注意将电压调整到合理的范围 110kV母线电压控制在106kV~117kV之间; 220kV母线电压控制在220 kV~242kV之间。 附件一:

72 水电站2 水电站1 30 3x40 C 20+8 B 2x8 A 2x31.5 D 4x7.5 水电站5 E 2x10 90+120 H 12.5+31.5 F G 1x31.5 水电站3 24 L 2x150 火电厂 1x50 M 110kV线路220kV线路课程设计地理接线示意图 110kV变电站220kV变电站牵引站火电厂水电站500kV变电站

电力系统短路电流计算书

电力系统短路电流计算书 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电力系统短路电流计算书 1短路电流计算的目的 a.电气接线方案的比较和选择。 b.选择和校验电气设备、载流导体。 c.继电保护的选择与整定。 d.接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e.大、中型电动机起动。 2短路电流计算中常用符号含义及其用途 I-次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 a. 2 I-三相短路电流第一周期全电流有效值,用于校验电气设备和母线的动稳定及b. ch 断路器额定断流容量。 i-三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 c. ch d.I∞-三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳定。 e."z S-次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f.S∞-稳态三相短路容量,用于校验电气设备及导体的热稳定. 3短路电流计算的几个基本假设前提 a.磁路饱和、磁滞忽略不计。即系统中各元件呈线性,参数恒定,可以运用叠加原 理。 b.在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的。 c.各元件的电阻比电抗小得多,可以忽略不计,所以各元件均可用纯电抗表示。

d.短路性质为金属性短路,过渡电阻忽略不计。 4基准值的选择 为了计算方便,通常取基准容量S b=100MVA,基准电压U b取各级电压的平均电压,即 U b =U p = ,基准电流 b b I S = ;基准电抗2 b b b b X U U ==。 常用基准值表(S b=100MVA) 各电气元件电抗标么值计算公式

电力系统实验报告

电力系统实验报告 实验名称:简单电力系统的短路计算 实验人:王新博 学号:20091141003 指导教师:赵宏伟 实验日期:2012-5-4 一、实验目的:掌握用PSCAD进行电力系统短路计算的方法。 二、实验原理 在电力系统三相短路中,元件的参数用次暂态参数代替,画出电路的等值电路,短路电流的计算即相当于稳态短路电流计算。单相接地,两相相间,两相接地短路时的短路电流计算中,采用对称分量法将每相电流分解成正序、负序和零序网路,在每个网络中分别计算各序电流,每种短路类型对应了不同的序网连接方式,形成了不同复合序网,再在复合序网中计算短路电流的有名值。在并且在短路电流计算中,一般只需计算起始次暂态电流的初始值。 三、实验内容及步骤 图示电力系统, G T 已知:发电机:Sn=60MV A,Xd”=0.16,X2=0.19 ; 变压器:Sn=60MV A,Vs%=10.5 ; 1)试计算f点三相短路,单相接地,两相相间,两相接地短路时的短路电流 有名值。 2)若变压器中性点经30Ω电抗接地,再作1)。 3)数据输入 4)方案定义

5)数据检查 6)作业定义 7)执行计算 8)输出结果 四、实验结果与分析(包括实验数据记录、程序运行结果等) 1、手算过程: 1)、三相短路短路电流有名值(有接地电抗): 2)、三相短路短路电流有名值(无接地电抗): 3)、单相接地短路电流有名值(有接地电抗): 4)、单相接地短路电流有名值(无接地电抗): 5)、两相相间短路电流有名值(有接地电抗): 6)、两相相间短路电流有名值(无接地电抗): 7)、两相接地短路时短路电流有名值(有接地电抗): 8)、两相接地短路时短路电流有名值(无接地电抗): 2、通过PSCAD仿真所得结果为: 1)、三相短路(有接地电抗):