一、事件现象

兴安海螺1705-3皮带3#下料点电动拉杆抽屉柜在前期出现故障已无法使用,电气人员到现场检查处理,并更换一个接触器,开机仍无法正常工作,故障未彻底查清,便交接下一班处理。接班处理电气人员考虑到已经更换过一只接触器,习惯性的对另外一只接触器进行了简单的测量后,未发现短路现象便送电试机。试机时,抽屉柜发生放炮,2#低压进线柜跳停,导致UPS母线电压低,UPS逆变器关机不动作,中控DCS系统失电。(中控室电脑、服务器及现场窑头PC柜电源公用窑头的UPS)。1#熟料线系统及矿山部分设备全线停机。

二、原因分析

1、经检查抽屉柜发现已更换的接触器触点粘死、内部短路,作业人员未按照故障查找流程对故障进行处理是导致本次故障发生的主要原因。

2、交接班制度执行不到位,故障未查明,且交待不清情况下便交接下一班次处理是故障发生的间接原因。

3、UPS电源日常检查维护不到位,停电后蓄电池未及时供电是导致故障扩大的主要原因。

三、事件教训

1、因员工责任心不强,对故障处理时犯经验主义错误,未按照故障处理流程进行,造成此类故障及事故在公司内多

次发生。公司加大员工的技能培训及考核力度,提高作业人员的作业技能和工作责任心。

2、对于各项制度加强学习和宣贯,规范作业者的作业行为,确保工作开展的有序性及连贯性。

3、专业人员认真研讨,优化公司二次配电,尽可能做到各系统具备独立的供电电源,重要系统必须配置后备或是应急电源,同时对于现用的UPS电源首先做好检查和维护工作,利用停窑的机会对该类设备进行模拟试验,确保UPS在市电断电后能正常工作。

机房UPS电源的常见故障有哪些

随着电子设备在我们工作生活中的作用越来越来重要,UPS电源在机房的应用也越来越普遍,断电以后,电力来源就要依靠电池组供应。但UPS 电源在使用过程中难免会出现这样或那样的故障。下面小编就给大家介绍一下机房UPS电源可能会出现的问题有哪些。 一、机房电源UPS意外跳转(故障原因:地线),以保证服务器的正常运行。 在市电正常的情况下,UPS总是跳转到电池组供电模式。在此模式下,蜂鸣总是不断地鸣叫提示。马上组织人员检查电路,分析故障原因。最后和机房的立式空调联系起来了,每次启动空调时间不长,就自动转为电池组供电。显然这是市电输出受到大功率空调机影响所致。但是他们是分开两路单独供电的,是从不同的配电室里面的配电盘接来的,怎么会产生互相呢? 顺着电线打开天花板、地板、接线盒等逐点进行排查,看是不是什么地方电路虚接到一起了,最后发现它们的零线和地线接到了一块。如此模糊的,对UPS的影响都能被体现到,果然是个精密设备,不能有一点的含

糊,如果对空调的地线进行分开处理,分开零线和地线后,再启动空调,发现没有再出现UPS跳转电池组的情况,电源的质量对企业网络能否稳定、安全至关重要。但网络电源安全实际上还有很多属性,如高性能、可扩展性、可靠性、功能性、准确性和可用性等。为了使企业网络电源能持续稳定地运行下去,除了平常的规范使用外,周期性地利用各种测试工具,对网络电源环境实施维护测试也是必须的。整个机房供电安全系统,需要技术人员认真维护,并要做好日常排查工作,及时发现问题,分析处理非计划停机造成的影响等。 二、双电源跳转失败(故障原因:金属生锈) 在停电检修的过程中,双电源自动转换开关在正常的转换中失败了,没有能自动跳转,静静地一点反应也没有。同时,备用的电源就没有起到应有作用,UPS上的市电显示灯没有输入电显示,看到这种情况,断开电源,使用工具打开转换开关,发现里面所有的接触开关上的金属触点都生锈了,金属生锈导致自动跳转失灵。幸运的是,开关绝缘做得不错,没有发生短路。

UPS不间断电源常见故障及解决方法

UPS不间断电源常见故障及解决方法 前言: UPS不间断电源常见故障有哪些?如何解决这些故障呢? 正文: 问题一:有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ----检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 -----若蓄电池工作电压正常,赤峰汤浅电池厂检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ----若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ----若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ----若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 ----上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: --检查充电电路输入输出电压是否正常; --若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; --若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

问题三:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: --过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; --脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; --功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏 问题四:UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: --检查市电输入保险丝是否烧毁; --若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; --若蓄电池保险完好,赤峰汤浅电池厂检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。 --若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。 问题五:在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。 问题六:一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。 故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下: --检查功率是否正常; --若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常; --若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。

UPS电源常见故障及处理方法

UPS电源常见故障及处理方法 UPS即不间断电源,它既能提供电力,也能保护电压稳定,对我们日常用电生活起到非常重要的作用。下面介绍一下UPS电源常见的故障原因及应对、处理方法,说不定能对你有用哦! 1.市电有电时,UPS出现市电断电告警。 可能故障原因: 1)市电输入空开跳闸。 2)输入交流线接触不良。 3)市电输入电压过高、过低或频率异常。 4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。 5)UPS内部市电检测电路故障。

处理方法: 1)检查输入空开。 2)检查输入线路。 3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。 4)更换损坏的空开、开关或保险丝。 5)检查UPS市电检测回路。 2.市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电。可能故障原因: 1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态。 2)UPS充电器损坏,电池无法充电。 3)电池老化、损坏。 4)负载过载,UPS旁路输出。 5)负载未接到UPS输出。 6)长延时机型的电池组未连接或接触不良。 7)UPS逆变器未启动,负载由市电旁路供电。 8)逆变器损坏,UPS旁路输出。 处理方法: 1)在UPS输入端加稳压器。 2)检查充电器。 3)更换电池。 4)减少负载。 5)将负载接到UPS的输出。

6)检查电池组是否接对、接好。 7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)。 8)检查逆变器。 3.UPS无法启动。 可能故障原因: 1)电池长期放置不用,电压低。 2)输入交流、直流电源线未连接好。 3)UPS内部开机电路故障。 4)UPS内部电源电路故障或电源短路。 5)UPS内部功率器件损坏。 处理方法: 1)将电池充足电。 2)检查输入交流、直流线是否接触良好。 3)检查UPS开机电路。 4)检查UPS电源电路。 5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。 4.UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。 可能故障原因: 1)用户有大负载或大冲击负载启动。 2)输出端突然短路。 3)UPS内部逆变回路故障。 4)UPS保护、检测电路误动作。

UPS不间断电源常见故障及排除方法

UPS不间断电源常见故障及排除方法 1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 ——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: ——检查充电电路输入输出电压是否正常; ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。 3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。 4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: ——检查市电输入保险丝是否烧毁; ——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; ——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。

UPS故障应急处理措施

UPS失电时的紧急处理措施 热电厂UPS交流不间断电源系统主要有ABB XTS31(25KVA)及艾迪森MP31030(30KVA)两台,根据UPS的负载情况,特制定UPS失电时的紧急处理措施如下: 一、UPS电源系统故障时的紧急恢复 1.UPS电源系统发生故障报警时,首先检查UPS操作控制面板故障报警信息,检查UPS工作方式,检查UPS主机柜内元器件,检查控制逻辑电路板LED灯的工作状态,查明UPS主机故障原因。 2.根据不同的故障类型进行相应的处理: 2.1.如UPS主电源失电,检查UPS当前工作方式,就是否由电池供电,此时密切监视电池电压,及时恢复UPS主机电源供电。 2.2.如UPS整流器故障,检查UPS当前工作方式,就是否由电池供电,此时密切监视电池电压或直接手动将UPS切换至静态旁路供电。 2.3.如UPS逆变器故障,检查UPS工作方式,就是否成功切换到静态旁路供电,如未成功,此时手动切换至静态旁路供电。 2.4.如UPS故障停机,造成UPS负载失电时,将UPS手动切换至维修旁路恢复供电,检修UPS主机。 2.5.如UPS过载报警,检查UPS输出电流及实际负载率,如过载确认,请根据负载重要性进行部分切除,如系统故障误报,请及时对UPS主机进行检修。 2.6.如UPS主机元器件损坏造成UPS故障停机时,请及时将负载切至维修旁路供电,并对UPS主机进行维修处理。 2.7.如UPS交流旁路稳压器故障,将旁路稳压柜内的稳压、市电双投刀开关,

投至市电位置,并及时维修稳压器。 注:UPS工作方式的切换操作及面板报警指示,必须按照UPS用户手册要求,UPS切换至维修旁路操作时,切不可直接短接UPS主回路。 二、UPS馈线分支失电时的紧急处理 UPS故障停机,会造成UPS馈线分支失电,UPS重要负载将临时失电,根据馈线负载情况,紧急处理如下: 1.DCS装置电源分支失电:检查DCS电源柜内电源模块就是否正常切转,UPS供电的所有计算机、交换机、电源模块工作就是否正常。紧急恢复分支UPS供电,因电源模块切转失败造成的DCS系统失电,按事故处理规程进行相应事故处理。 2.主控制室微机电源、电气工程师站电源分支失电:紧急恢复分支UPS供电,如不能成功,及时将计算机电源接入市电供电。在电气ECS操作员站无法监控操作时,运行人员应通过保护屏及现场控制柜进行监视控制,按事故处理规程进行相应处理。 3.锅炉、汽机电动机变送器屏分支失电:紧急恢复分支UPS供电,如不能成功,及时将变送器屏接入市电供电。#4、5机组DEH功率变送器失电将影响#4、5机DEH调节控制,按事故处理规程进行相应事故处理。 4.继电保护A、B分支失电:紧急恢复分支UPS供电,如不能成功,及时将计算机电源接入市电供电。 5.远动装置电源、通讯电源分支失电:紧急恢复分支UPS供电,如不能成功,及时将远动装置电源、通讯电源分支接入市电供电。 6.其它分支,如负荷管理终端电源、火灾报警控制柜电源、直流绝缘监察装

UPS电源维修实例

UPS电源维修实例 故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。 故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧坏,换上一个新的软启动块,接上电源,按ON开关,故障依旧,证明仍有短路故障存在。关掉电源,用万用表测量功放板输出电路部分的二极管Q13、Q14、Q19、Q20都正常,测MOS 大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23也正常,测另一臂的MOS大功率管Q5、Q17、Q18,发现Q17与Q18的D极与S极之间的电阻为0Ω,Q5未发现异常。因Q17、Q18两功率管的D极和S极是并联的,故把Q17、Q18焊下来单独测量,Q18正常,Q17的D极和S极确实已击穿短路。因市场上难买到YTFP250,查手册得知IRFP250的参数与YTFP250几乎一样。用一只IRFP250换上后,再用万用表测两臂的在线电阻值相等,接上电源后开机,按ON开关,逆变器能工作,但输出为230V左右,调节输出微调整电位器VR3,使输出为220V,用蜡或密封胶封住VR3,接上负载,开机后一切正常,故障排除。 故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机旁路工作正常,按ON开关,无反应,继电器没有闭合,逆变器不能工作。 故障分析与维修:根据故障现象,大致可判断故障在面板电路或继电器电路。打开机壳,拆下面板,用万用表先测量继电器,正常。由于按ON开关不起作用,怀疑ON开关损坏,用万用表红、黑两笔分别接在ON开关的两端,按下ON开关,电阻为0Ω,证明ON开关是好的。接上电源,用万用表直流电压档分别测量ON开关的两端对地直流电压,发现一端有电压,另一端无电压,而无电压端通过电阻R99与电阻R100相连接,再用万用表分别测R99两端对地电压,一端有电压,而与ON相连的一端无电压。关掉电源,测量R99在线电阻值为无穷大,而R99的电阻值应为100KΩ,换一只100KΩ的电阻,按上电源,按下ON开关,逆变器能工作,输出有220V交流电压,接上负载,能正常工作,故障排除。 故障现象:一台SANTAK 1000VA方波后备式电源,市电供电运行正常,逆变时,蜂鸣器长鸣,报警指示灯长亮,无输出。 故障分析与维修:用户反映该UPS送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。 打开机壳,在无市电空载的情况下开机,发现在打开开关的一瞬间,UPS有输出,风扇也转起来了(风扇使用UPS的输出电压220V)。大约2秒钟后,逆变无输出,出现上述故障现象,用万用表测量末级驱动电路,发现Q1~Q3己被击穿短路(Q1~Q3采用并联联接)。由此可知,故障发生前UPS在市电转逆变时发出的“呼噜呼噜”声音,是UPS的末级驱动电路的两臂输出极不平衡引起变压器声音异常,也就是Q1~Q3(或Q4~Q6)有部分损坏,由于没有及时维修,导致末级驱动电路的一臂Q1~Q3全部损坏,引起短路,从而使过流保护电路动作,封锁逆变工作脉冲输出,使逆变无输出。更换Q1~Q3,并测得其它元件无损坏后,开启电源开关,UPS逆变输出恢复正常,故障排除。 故障现象:一台SANTAK 600VA正弦波后备式电源,市电转逆变时无输出,蜂鸣器长鸣,LDE

UPS电源常见故障分析及维修技巧

U P S电源常见故障分析及 维修技巧 Last revision date: 13 December 2020.

UPS是Uninterruptible Power Supply的简称,也就是我们常说的UPS不间断电源。它是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而我们在使用UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS电源发生了故障,就无法我们负载提供保护功能。因此我们对UPS电源常见故障现象的分析处理进行介绍: 问题一:有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 2、若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 3、若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 4、若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; 5、若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: 1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; 2、脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; 3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。 问题三:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: 1、检查充电电路输入输出电压是否正常; 2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;

UPS不间断电源常见故障维修方法2016-12-12

前言 目前所有的弱电工程都配备了UPS,那么UPS出现故障了,你会不会维修?如 果厂家不能及时到达现场解决问题,你是否可以进行简单的维修呢?本文重点 介绍一下UPS简单的故障处理方法 正文: UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通 过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、 不间断的电力供应。它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设 备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而在使用 UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障, 如果UPS电源发生了故障,就无法为负载提供保护功能。 在这篇文章里为大家介绍UPS电源常见故障现象的分析处理: 常出现的问题一: 有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ①检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是 蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 ②若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输 出正常,说明逆变器损坏。 ③若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ④若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而 封锁,若有则查明保护原因; ⑤若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说 明波形产生电路损坏 以上的排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障 常出现的问题二: 逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧 坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: ①过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; ②脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; ③功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经 输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

UPS不间断电源常见故障如何排除故障

UPS不间断电源常见故障及如何排除故障 1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。UPS电源常见故障分析及维修技巧 UPS是Uninterruptible Power Supply的简称,也就是我们常说的UPS不间断电源。它是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而我们在使用UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS电源发生了故障,就无法我们负载提供保护功能。因此我们(索瑞德UPS电源解决方案专家)对UPS电源常见故障现象的分析处理进行介绍,通过以下参考能够帮助到一些广大朋友。 问题一:有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: 1、检查充电电路输入输出电压是否正常; 2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障; 3、若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。 问题四:UPS电源开机后,面板上无任何显示,UPS电源不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: 1、检查市电输入保险丝是否烧毁; 2、若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; 3、若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且

山特UPS电源故障判断及指示灯说明

1.电源线连接方法和注意事项 UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于APC的UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压输出,用于在电压不稳的地区接显示器,打印机和其它设备。 注意事项:山特电源的输出插座和APC的稳压加电池输出插座不允许接打印机设备,所有的UPS电源输出都不允许接电钻,电锤和电风扇。UPS的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS 电源负载量不能超过其本身标定负载量的80%。 2.UPS电源主机内部电池的作用 UPS电源主机内部有一块蓄电池,它的作用是为其内部的控制提供电源的,此电池亏电会造成主机启动不正常,比如继电器不能吸合,输出插座无供电等。3.UPS电源的正常指示状态 结合图1,图2将指示灯的对应关系和表示意义叙述如下: a.市电已连接,UPS电源末开机时:绿色1[市电]和负载/ 电源5灯亮。绿色1灯亮表示有市电输入。黄色2指 示灯本应该是旁路指示灯,也就是市电不经过稳压过 程直接从旁路给设备供电,但我们目前所使用的2种

UPS电源没有旁路功能,黄色2指示灯没有意义。b.开机供电:按ON开关按钮,在开机的瞬间,绿色1, 黄色2,负载/电池和故障指示灯同时亮,接着负载/电池,故障指示灯从下至上逐个熄灭,负载/电池5灯再亮;约3S后黄色2灯熄灭,绿色2[逆变]灯亮,输出插座供电,UPS电源进入正常供电状态。此时负载/电池灯表示所带负荷的负载电量,最大带负荷量要保持负载/电池1灯不亮的状态,见表1。 c.无市电供电时的电池供电状态: 当市电停电后,绿色一灯熄灭,表示没有市电,黄色1灯亮,表示电池供电,此时负载/电池灯表示蓄电池的当前容电量,并发出报警音。蓄电池容量足时,报警音间隔时间较长,负载/电池灯亮得多;蓄电池容量不足时,报警音的间隔时间缩短,负载/电池灯亮得少;当负载/电池1亮时,表示蓄电池只剩不到25%的能量[见表1],此时报警音非常急促,提示不能继续供电了,应采取其它措施。 当采用发电机供电和市电恢复时,绿色1灯亮,黄色1灯熄灭,报警音停止,负载/电池灯指示负载量。 d.关机断电:按OFF按钮,绿色2灯熄灭,输出插座 断电,负载/电池,故障指示灯全亮,然后负载/电池,故障指示灯由下至上逐个熄灭,最后负载/电池5灯再

UPS不间断电源常见故障及如何排除

UPS不间断电源常见故障及如何排除 UPS不间断电源是目前国家电网和网络系统等各数据中心电力能源保证的必备产品,那么在当前供电网环境日益恶劣的问题下,使用UPS不间断电源势必要了解熟悉UPS 不间断电源常见故障及如何排除故障等知识。 下面就由我带领大家一起来看看UPS不间断电源常见故障有哪些,以及应该如何排除吧! 一、有市电时UPS不间断电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 1.蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常, 说明逆变器损坏。 2.逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若 有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 3.波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁, 若有则查明保护原因; 4.保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波 形产生电路损坏。 上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 二、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:检查充电电路输入输出电压是否正常:

1.若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电 电路故障; 2.若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过 放或已到寿命期等原因而损坏。 三、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:检查市电输入保险丝是否烧毁; 1.若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到 蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; 2.若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正 常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。 3.若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。 四、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。 五、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。 故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:检查功率是否正常; 1.若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;

UPS电源常见故障及排除方法

1、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。 故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下: ——逆变器是否击穿; ——蓄电池电压是否过低; ——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常; ——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。 2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: ——检查充电电路输入输出电压是否正常; ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。 3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;

——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。 4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: ——检查市电输入保险丝是否烧毁; ——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; ——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。 ——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。 5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有

UPS电源常见故障分析及维修技巧

UPS电源常见故障分析及维修技巧UPS是Uninterruptible Power Supply的简称,也就是我们常说的UPS不 间断电源。 故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: 1、检查充电电路输入输出电压是否正常; 2、若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充

UPS电源常见故障及维修方法

UPS电源常见故障及维修方法 UPS电源故障现象:一台迈普1KV A在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON 键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF 键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。 UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是: (1)软启动控制电路有短路故障; (2)功放板输出电路有短路故障; (3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧坏,换上一个新的软启动块,接上电源,按ON开关,故障依旧,证明仍有短路故障存在。 关掉电源,用万用表测量功放板输出电路部分的二极管Q13、Q14、Q19、Q20都正常,测MOS大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23也正常,测另一臂的MOS大功率管Q5、Q17、Q18,发现Q17与Q18的D极与S极之间的电阻为0Ω,Q5未发现异常。 UPS电源故障现象:一台迈普1KV A在线式UPS电源,开机旁路工作正常,按ON开关,无反应,继电器没有闭合,汤浅蓄电池逆变器不能工作。 UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,大致可判断故障在面板电路或继电器电路。打开机壳,拆下面板,用万用表先测量继电器,正常。由于按ON开关不起作用,怀疑ON 开关损坏,用万用表红、黑两笔分别接在ON开关的两端,按下ON开关,电阻为0Ω,证明ON开关是好的。 接上电源,用万用表直流电压档分别测量ON开关的两端对地直流电压,发现一端有电压,另一端无电压,而无电压端通过电阻R99与电阻R100相连接,再用万用表分别测R99两端对地电压,一端有电压,而与ON相连的一端无电压。关掉电源,测量R99在线电阻值为无穷大,而R99的电阻值应为100KΩ,换一只100KΩ的电阻,按上电源,按下ON 开关,逆变器能工作,输出有220V交流电压,接上负载,能正常工作,故障排除。 UPS电源故障现象:一台SANTAK 1000V A方波后备式电源,市电供电运行正常,逆变时,蜂鸣器长鸣,报警指示灯长亮,无输出。 UPS电源故障分析与维修:用户反映该UPS送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。更换Q1~Q3,并测得其它元件无损

APC UPS电源常见故障及故障排除方法

APC UPS电源常见故障及故障排除方法 我们在使用apc ups电源的过程中,不可避免的会出现一下故障,很多人出现了故障之后不知道该如何进行解决,在这里我们工程师提醒大家其实大多数故障是我们自己就可以解决的,下面我们工程师就把常见故障及解决方法分享给大家。 问题和可能原因解决办法 UPS 不能启动 未按 ON 按钮。按一下 ON 按钮,以向 UPS和设备供电。 UPS 未连接市电电源检查连接 apc ups电源和市电的电缆或插头是否连接牢固。 UPS的输入断路器跳闸减少 UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路器(在 UPS的背面)。检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳闸。 市电电压过低或为零检查交流电电源,将一盏台灯连接到市电插座,如果灯光很暗或闪烁,则需检查市电电压。 外部电池连接不当检查电池连接器是否连接牢固。 虽然存在正常输入电压,但 UPS 仍由电池供电 UPS 的输入断路器跳闸。减少 UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路器(在 UPS的背面)。检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳闸。 线路电压过高、过低或畸变。使用小功率汽油或柴油发电机会使 UPS输入电压严重畸变将 UPS连接到其他电路上的另一个电源插座,重新开机看 UPS是否正常,同时用电力分析仪或示波器来测试输入电压、频率是否符合标准。 旁路灯亮、过载灯亮和故障灯亮 将太多设备连接到 UPS断开所有不重要的设备的连接。按 ON 按钮重新启动,看其是否正常。 外部动态过载等待,直到过载情况消失为止。可能需要按 ON 按钮来重新启动 UPS。 故障灯亮、过载灯亮、旁路灯没亮 过载断开所有不重要的设备。按 OFF 按钮,然后按 ON 按钮来恢复供电。

山特ups电源故障维修

山特ups电源故障维修 学习共享 2010-10-23 10:38:30 阅读316 评论0 字号:大中小订阅 UPS的品牌较多,这里以山特(Santak)牌C系列3kVA在线式UPS为例叙述其工作原理及维修方法,供电源技术工程人员参考。 1 性能参数与系统框图 (1) 性能参数 如表1所示,这里同时把该系列1kVA及2kVA产品的性能参数一并列出,供比较用。 表1 山特C1kVA/ C2kVA/ C3kVA性能参数:

(满载/半载) 充电时间回充至90% 8h 转换时间停电或 复电 零中断 噪音1m距离<45dB <50dB 批示灯负载、电池供电及UPS运转状态批示灯等 警报声音电池放- 电 当输入断电时每4s发出警告声,当电池将用 尽时每秒发警告声 UPS异 常 连续声 输出插座4个 通讯接口(DB-9P)NOVELL 及 RS232 接口 断电、电池低电压,遥控UPS开、关 环境温度0℃~40℃ 湿度10%~90%(不结露) 重量(净 重) 14.5kg 35kg 36kg 外形尺寸 (mm) W×D×H145×405×220195×455×330 (2) 系统框图

上图所示,当市电正常时,主路由功率因数校正电路产生逆变器工作所需的±370V的直流电压,再经逆变器将直流转换为交流输出;另一路市电经充电器电路产生110V的直流电压对蓄电池充电;当市电中断时,蓄电池所储存的能量经DC/DC变换器转换为±400V的直流电压作为逆变器输入,使输出实现不间断供电。 图2 充电器电路 2 电路工作原理(以C3k为例) (1) 功率级电路工作原理 ①充电器电路 如图2所示,市电经P(L)、P(N)进入功率板做为充电器的输入电源,经由BR01、 VM208、 U206、 TX1、U202、U203等构成隔离反激式变换器,转换为直流电压对电池充电。为确保电池寿命,充电器输出电压必须保持稳定,调整VR301可得到110V的充电电压Uch,同时TX1的副边还为功率因数校正电路提供驱动电源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;该反激式变换器由开关型PWM集成电路UC3845 (即U206)控制,CPU 通过(加在TLP521上的)信号控制UC3845的工作。当有市电时,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,给蓄电池充电;当无市电时,TLP521导通,将定时电容(C221A)对地短路,UC3845停振,从而停止充电,同时功率因数校正电路也停止工作。 ②开机电路 如图3所示,直流、交流开机均是在接到由CNTL板送来的开机信号后,用一个高电平(电池电压或充电电压)去触发Q8