文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年消防工程师考试重点必备知识点

2020年消防工程师考试重点必备知识点

2020年消防工程师考试重点必备知识点
2020年消防工程师考试重点必备知识点

消防必背知识点汇总

前言

经历了两年的消防考试,相信大家都深有体会,一些题目似曾相识,可是到了考场一紧张,面对一个个相似的待选项,我们往往难以区分对错,加上时间紧,时刻提醒自己要快做,根本来不及仔细考虑,本应该答对的送分题,却在手忙脚乱中选了一个自己“认为”相对正确的,可想而知,正确率大大下降,鉴于此,温石斋和桃子把教材与规范中的必考点经历了一年半的积累,总结了出来,并编了一些顺口溜方便记忆,谨以此提供给我们回访的同学,群内组织背诵,做到出口即来,只要我们将这些背过背熟,那么通过考试将不是问题。

目录

1、什么情况下设室内消火栓? (1)

2、可不设室内消火栓给水系统? (2)

3、建筑的哪些场所或部位应设置防烟设施? (3)

4、建筑的哪些场所或部位可不设置防烟设施? (3)

5、厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施? (4)

6、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施? (5)

7、人防工程哪些部位应设置机械排烟设施? (6)

8、哪些部位或场所需设消防应急照明和疏散指示标志? (7)

9、哪位场所或部位需设置自动报警系统? (9)

10、哪些场所设置水泵接合器? (10)

11、哪些场所建筑应设置消防电梯? (13)

12、哪些场所设环形道? (14)

13、哪些场所需设置自动喷水灭火系统? (15)

14、大型人员密集场所和其他特殊工程有哪些? (16)

15、建筑高度计算 (17)

16安全出口计算 (17)

17疏散出口问题计算

18火灾风险等级计算

19火灾防控水平计算

20安全疏散标准计算

21:加压送风量计算

22:最小清晰高度计算

23:灭火器的最小灭火级别计算

24:人员疏散计算

25:泄压面积计算

26:消防水池有效容积(计算型)

27:探测器数量(计算型)

疏散宽度、最小净宽度相关计算详解 (17)

16、泄压面积相关计算详解 (18)

17、消防水池相关计算详解 (18)

18、建筑高度相关计算详解 (18)

19、不同部位排烟量相关计算详解 (18)

1、什么情况下设室内消火栓。

(1). 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库

(2). 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑

(3). 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑

(4). 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影

院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑

(5). 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑

(6).国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。

(7)消防电梯前室应设室内消火栓

(8)隧道的消防设施主要有:消火栓系统、自动喷水灭火系统、火

灾自动报警系统、防排烟系统、通信系统、灭火器、应急照明和疏

散指示标志等

(9)液化石油气加气站采用地上储罐的,消火栓消防用水量不应小

于20L/s,连续给水时间不应小于3h

(10)大型火力发电厂的主厂房设置室内消火栓。

(11)洁净厂房设置室内消火栓。

(12)避难走道应设消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线

电话。

(13)为了扑救超高层建筑及避难层的火灾,在避难层应配置消火

栓和消防软管卷盘。

(14)在停机坪的适当位置应设置消火栓

口决:消栓大胖胖,300是厂仓,高公21住,5千车马机;展商旅

医图单多;特甲等剧场;800剧电千二礼,15一万公教民;重点砖

木古建筑;消防电梯有前室;隧道地上储罐石油气;要记20三小时;大型火力洁净厂,避难走道避难层;适当位置停机坪。

2、可不设室内消火栓给水系统:

(1)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于

5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓。

(2)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂

房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库)。

(3)粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑可不设置

室内消火栓。

(4)在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据部位的特点确定设置或者不设置。

3、建筑的哪些场所或部位应设置防烟设施?

(1)防烟楼梯间及其前室;

(2)消防电梯间前室或合用前室;

(3)避难走道的前室、避难层(间)。

口决:防烟放电笔,除外要牢记。

4、建筑的哪些场所或部位可不设置防烟设施?

建筑高度不大于 50m 的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于

100m 的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条

件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:

(1)前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;

(2)前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗

的面积满足自然排烟口的面积要求。

口决:普通封闭间前室;小5公共小百住,敞开台廊或外窗。

5、(8.5.2)厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

(1)人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大

于 300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间,;

(2)建筑面积大于 5000m2的丁类生产车间;

(3)占地面积大于 1000m2的丙类仓库;

(4)高度大于 32m 的高层厂房(仓库)内长度大于 20m 的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m 的疏散走道。

6、(8.5.3)民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100m2的歌舞娱乐

放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐

放映游艺场所;

(2)中庭;

(3)公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;(4)公共建筑内建筑面积大于 300m2且可燃物较多的地上房间;(5)建筑内长度大于 20m 的疏散走道。

(6)8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当

总建筑面积大于 200m2或一个房间建筑面积大于 50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

7、人防工程哪些部位应设置机械排烟设施?

①建筑面积大于50m,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅;

②丙、丁类生产车间;③总长度大于20m的疏散走道;④电影放映

间、舞台等。

口决:排烟不简单,300丙人物间,五千丁车间,一千丙库占;32

厂仓20疏散,民建游艺记心间,面积一百一二三;四层地下半地下,中庭人多百平间;物多300地上间。疏散走道20米;五十2百地下

地上无窗常人间;人防人多五十平;丙丁类车间;;都要细心去排烟。20米走道;电影放映间。

8、哪些部位或场所需设消防应急照明和疏散指示标志?

10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类

仓库的下列部位应设置疏散照明:

(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合

用前室、避难走道、避难层(间);

(2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;

(3)建筑面积大于 100m2的地下或半地下公共活动场所;

(4)公共建筑内的疏散走道;

(5)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

口决:照明标志高层住,民用厂房和仓库,封防梯间及前室;避难

走道避难层。观展多二(200)营餐演;100地下公共所;密集厂与

公共道。

9、哪位场所或部位需设置自动报警系统?

(1)人防工程中建筑面积大于500㎡的地下商店、展览厅和健身体

育场所;(2)建筑面积大于1000㎡的丙、丁类生产车间和丙、丁类

物品库房;(3)重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房

和变配电室,重要的实验室和图书、资料、档案库房等;(4)歌舞

娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统。(5)设在一二三层以

外的高层观众厅、高层会议厅、高层多功能厅;(6)歌舞厅、卡拉

0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑

拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱

乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),布置在建筑的

首层或二、三层以外楼层时;(7)高层建筑内的中庭回廊;(8)直

然机房;(9)预作用自动喷水灭火系统配套设置自动报警系统,并

由自动报警系统联动开启雨淋阀。(10)11.0.13 总建筑面积大于

1500m2的木结构公共建筑应设置火灾自动报警系统,木结构住宅建

筑内应设置火灾探测与报警装置。

一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜

设置火灾自动报警系统。隧道用电缆通道和主要设备用房内应设置

火灾自动报警系统。步行街的商铺内应设双自。剧院、电影院设置

在高层时,应设火灾自动报警系统。

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

(11)任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2

的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

(12)每座占地面积大于 1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制

品的仓库,占地面积大于 500m2或总建筑面积大于 1000m2的卷烟

仓库;

(13)任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积

大于 500m2的地下或半地下商店;

(14)图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50 万册的图书馆,重要的档案馆;

(15)地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城

市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;

(16)特等、甲等剧场,座位数超过 1500 个的其他等级的剧

场或电影院,座位数超过 2000 个的会堂或礼堂,座位数超过 3000

个的体育馆;

(17)大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一

层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200 床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

(18)净高大于 2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于

0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内;

(19)电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重

或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;(20)二类高层公共建筑内建筑面积大于 50m2的可燃物品库

房和建筑面积大于500m2的营业厅;

(21)其他一类高层公共建筑;

(22)设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联

锁动作的场所或部位。

(23)8.4.2 建筑高度大于 100m 的住宅建筑,应设置火灾自动报警

系统。

(24)建筑高度大于 54m但不大于 100m 的住宅建筑,其公共部位

应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。

(25)建筑高度不大于 54m 的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火

灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设

置火灾自动报警系统。

(26)高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报

装置或应急广播。

(27)8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃

气体报警装置。

口决:自报人防500商展健;一千丙丁是厂仓,通电油变图资档;

四层以上观会多;歌夜录放桑游网;高层庭廊直燃房;配套联动预

作用;千五公共木结构;一二隧道机动三;电缆通道设备房;步行

内商高剧电。(自一通四歌高配千一电步)厂房:千五三千一大片,

鞋玩电和商展客,还有疗养病房童旅馆;棉毛麻纤每座千(仓);5

百1千卷烟仓;5百地下半地商;50万书重要档;地级广播邮电调;特甲剧场千五剧;2千会堂3千体;老人大中幼儿房;200床位诊病术;26可燃技术层;可燃闷顶0.8,重要机房仪表室;公共二高50

可燃库,还有5百营业厅;其他一类的公共;排防淋喷各联锁;一

高公部超高住;二高住宅是宜设;可能散发可燃气。

10、哪些场所设置水泵接合器?

8.1.3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定

消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置

消防水泵接合器:

(1)超过 5 层的公共建筑;

(2)超过 4 层的厂房或仓库;

(3)其他高层建筑;

(4)超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)。

口决:水泵接合器,自雾泡炮戏,其他高层立;5公4厂仓;2层一

万地。

11、哪些场所建筑应设置消防电梯?

(1)建筑高度大于 33m 的住宅建筑;

(2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑;(3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总

建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不

应少于 1 台。

(4)7.3.3 建筑高度大于 32m 且设置电梯的高层厂房(仓库),每

个防火分区内宜设置 1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设

置消防电梯:

1 建筑高度大于 32m 且设置电梯,任一层工作平台上的人数不

超过 2 人的高层塔架;

2 局部建筑高度大于 32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于 50m2的丁、戊类厂房。

7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

口决:32公共33住,32厂仓且电梯;2人作业要超过;丁、戊局超五十平。

12、哪些场所设环形车道?

高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的展览馆等单、多层公共建筑的周围应设

置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。对于山坡地或河道边临空建造的高层建筑,可沿建筑的一个长边设

置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。沿街

的高层建筑,其街道的交通道路,可作为环形车道的一部分。2.高

层厂房、占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿

建筑物的两个长边设置消防车道。

3.设置环形消防车道时至少应有两处与其他车道连通,必要时还应

设置与环形车道相连的中间车道,且道路设置应考虑大型车辆的转

弯半径。

口决:环高共民3体展,2会堂和高厂房,3000甲乙丙厂房,折半

乙丙仓。(进一步顺首字:高、2、3、折)

13、哪些场所需设置自动喷水灭火系统?

建规8.3.3

(1)一类高层公共建筑(除游泳池,溜冰场外)及其地下、半地

下室

(2)2. 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、

走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部

(3)3. 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所

(4)4. 建筑高度大于100m的住宅建筑

建规8.3.4

(5)1. 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场。超

过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000座位的体育馆,超过5000

人的体育场的室内人员休息室与器材间等

(6)2. 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的

展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、

门诊楼和手术部。

(7)3. 设置送回风道管的集中空气调节系统且总建筑面积大于

3000m2的办公建筑

(8)4. 藏书超过50万册的图书馆

(9)5. 大中型幼儿园。总建筑面积大于500m2的老年人建筑

(10)6. 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店

(11)7. 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放

映游艺场所(除游泳场所外)。设置在首层、二层和三层且任一层

建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)

(12)高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,

应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时

(13)实务P326排烟机房应设有自动喷水灭火系统。

(14)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动

报警系统;

(15)高层的中庭应设自动喷水灭火系统。

(16)排烟机机房内应设有自动喷水灭火系统;

(17)地下站厅、站台的公共区,地下车辆基地和车辆基地库房内

可燃、难燃的高架仓库,高层仓库等场所应设自动喷水灭火系统。(18)除敞开式汽车库外,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库,停车数大于

10 辆的地下汽车库,机械式汽车库,采用汽车专用升降机作汽车疏

散出口的汽车库,Ⅰ类修车库均要设置自动喷水灭火系统。

人防工程需设自喷:

以下人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统

的设计,应按符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB

50084和《人民防空工程设计防火规范》GB 50098的有关规定。

(19)①除丁、戊类物品库房和自行车库外,建筑面积大于500㎡

丙类库房和其他建筑面积大于1000㎡的人防工程;

(20)②大于800 个座位的电影院和礼堂的观众厅,且吊顶下表面

至观众席室内地面高度不大于8m时;舞台使用面积大于200㎡时;

观众厅与舞台之间的台口宜设置防火幕或水幕分隔;

(21)③歌舞娱乐放映游艺场所;

(22)④建筑面积大于500㎡的地下商店和展览厅;

(23)⑤燃油或燃气锅炉房和装机总容量大于300kW 柴油发电机房。

口决:自喷一高公地下;二高公地公共部;二高客房燃物房;高歌

甲剧超高住;千五剧场2会堂;五千体休三千体;千五三千展商旅,

以及病诊手术部;送回调节且三千;五十万图大中幼;5百老人地

下商;四层地下歌,其他大300;高层四地观会多;排烟机房高中

庭;地下站厅公共区;地下可难高架仓;一二三库开除外。10地库

和一类修;人防500丙库房;其他人防大一千;油气炉300千瓦发;地下商展大五百;人防歌舞必须设。

14、大型人员密集场所和其他特殊工程有哪些?

(一)大型人员密集场所:

(1)建筑总面积大于20000平方的体育场馆、会堂、公共展览馆、

博物馆的展示厅;

(2)建筑总面积大于15000平方的民用机场航站楼、客运码头候船厅;

(3)建筑总面积大于10000平方的宾馆、饭店、商场、市场;

(4)建筑总面积大于2500平方的影剧院、公共图书馆的阅览室,

营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂、劳动密集型企业的生产加工车间、寺庙、教堂。

(5)建筑面积大于1000平米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童

游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病

房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动

密集型企业的员工集体宿舍。

(6)建筑面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉

OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

口决:大型人员密集所;影剧图书很爱我(25),体堂展博喝两碗

(二万);民航客运你玩我(一万五);宾饭商市玩一晚(1万);千

平幼儿托儿所,养福医疗病房楼;教图食宿密员宿;五百歌娱餐茶啡。机关电邮调广档;单体四万一高民;轨隧大发变配电;危险车

码易燃站。

(二)其他特殊建设工程

(1)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调

度楼、广播电视楼、档案楼;

(2)单体建筑面积大于40000平方米或者建筑高度超过50米的公

共建筑;

(3)国家标准规定的一类高层住宅建筑;

(4)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;

(5)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

15、同时具有哪些情形的火灾,可以适用简易调查程序?

(一)没有人员伤亡的;

(二)直接财产损失轻微的;

(三)当事人对火灾事故事实没有异议的;

(四)没有放火嫌疑的。

不受手动或自动状态的有哪些系统

1气体灭火系统,无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火,同时控制器立即进入灭火报警状态。

2湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

3消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,消火栓泵的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

4干式,这个书上没有,根据原理。

口决:气死小肝。

住宅建筑直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离(m)

知识点一:建筑高度(概念型)

1、建筑高度常见的几种情形:

(1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口不屋脊的平均高度。

(2)建筑屋面为平屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。

(3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值。

(4)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于 1/4 时,不需计人建筑高度。

(5)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于 2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的部分,不计入建筑高度。

2、举例应用

【例 1】一综合办公大楼,建筑屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从综合办公大楼地面至檐口不屋脊的平均高度为 24.5m,平屋面部分从综合办公大楼地面至屋面面层的高度为22.5m。按照国家消防工程技术标准觃定,该综合办公大楼的建筑高度为( )m。

A.22.5

B.24

C.24.5

D.27

【答案】C

【解析】同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度分别计算后,取其中的最大值。

【例 2】-建筑物室外地面至顶部屋面高度为 23m,顶部屋面面积为200 ㎡,该建筑物顶部有局部突出屋顶的若干辅助用房:嘹望塔、冷却塔、水箱间等,该辅助用房高度为 2m,面积为 60 ㎡,按照国家消防工程技术标准觃定,该建筑物的高度为( )。

A.23

B.24

C.25

D.26

【答案】C

【解析】局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于 1/4 时,不需计人建筑高度。

16:安全出口宽度(概念型)

1、确定安全出口宽度的几种情形:

(1)当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。

(2)地下建筑内上层楼梯的总宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。

(3)首层外门的总宽度按该建筑疏散人数最多的一层的疏散人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层疏散人数计算确定。

2、举例应用

【例 1】有一栋 6 层民用建筑,3 层人数最多为 500 人,根据

楼梯宽度指标 l.Om/百人的规定,该建筑 3 层及 3 层以下每层楼梯的总宽度为( )m。

A.3B.4C.5D.6

【答案】C

【解析】当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。

【例 2】一座 5 层建筑,3 层人数最多为 400 人,2 层 300 人,其余各层均为 250 人,该建筑供疏散的首层外门的总宽度按( )人计算确定。

A.650B.400C.300D.250

【答案】B

【解析】首层外门的总宽度按该建筑疏散人数最多的一层的疏散人

数计算确定。

3、温馨提示

安全出口的宽度问题在考试中极易以选择题的形式出现。除了上述

概念之外,还需记住厂房不小于1.20m.高层医疗建筑不小于 1.30m,其他高层公共建筑不小于 1.20m,住宅建筑不小于 1.10m,与算出的数取大值。

17、疏散出口问题(概念型+理解型)

1、关于疏散出口的几种情形

(1)疏散人数问题

①对于歌舞娱乐、放映、游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计

算疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而只根据该场所内各

厅室的建筑面积确定。

②对于商店建筑的疏散人数计算中选取的“营业厅的建筑面积”,包

括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客不购物的场所,以及营业

厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分

隔措施分隔开且疏散时无须进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计人该建筑面积内。

(2)疏散门的数量和宽度

单股人流通行能力(如 40 人/min)和每股人流宽度(0.55m)两个

数据考试中会给出。

2、举例应用

【例 1】有一录像厅建筑面积 500 ㎡,疏散走道面积 20 ㎡,卫生间

面积 20 ㎡,该场所人员密度按 1.0 人/㎡计算:计算该场所疏散人

数至少为( )人。

A.460B.480C.500D.520

【答案】A

【解析】(500-20-20)/1=460。歌舞娱乐、放映、游艺场所,在计算

疏散人数时,可以不计算疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而只根据该场所内各厅室的建筑面积确定。

【例 2】有一耐火等级为一级的剧院可容纳 2400 人,人员疏散时间

不大于 2min,需要设置疏散门 9 个,单股人流通过能力按照 40 人

/min 计算,单股人流的宽度为 0.55m,该剧院疏散门设置宽度( )m

较为合适。

A.2.1B.2.2C.2.3D.2.4

【答案】B

【解析】每个疏散门的平均疏散人数约为:2400/9=267(人),按

2min 控制疏散时间计算出来的每个疏散门所需通过的人流股数为:267/(2x40)=3.3(股),取 4 股,即需要采用 4x0.55=2.2m 的疏散

门较为合适。

【例 3】一座容量为 8600 人的一、二级耐火等级的体育馆,体育馆

要求 3.5min 内完成全部人员的疏散,每个出口的宽度为2.2m(即 4 股人流所需宽度),单股人流通行能力按照 37 人/min 计算,下列疏

散门数量上不符合要求的有( )。

A.16B.17C.18D.19

【答案】A

【解析】利用代入法解题。观众厅的疏散门设计为 16 个,每个疏散出口的平均疏散人数为 8600/16=538,通过每个疏散门需要的疏散时间为 538/( 4x37) =3.63( min),大于 3.5min,不符合疏散要求。其余选顷疏散时间都小于 3.5min。

3、温馨提示

有关安全疏散出口,疏散门数量及宽度的问题必须熟练掌握。此外还需记住:对于公共建筑内的疏散门和住宅建筑户门,其净宽度不小于 0.9m;对于观众厅及其他人员密集场所的疏散门,其净宽度不得小于 1.4m;下层的楼梯梯段或疏散门的宽度不得小于上层的宽度;对于地下、半地下的疏散门,则上层的楼梯梯段或门的宽度不得小于下层的宽度。

18:火灾风险等级(理解型)

1、线性加权法计算火灾风险等级

R=ni 1i i FW

式中 R--上层指标火灾风险;Wi--下层指标权重;Fi--下层指标评估得分。

根据 R 值的大小可以确定评估目标所处的风险等级。

2、举例应用

【例 1】对一区域火灾风险迚行评估,一级指标包括 A、B 和 C 顷内容,一级指标的评分

和权重见下表,评估结果应用线性加权方法判断该区域最终火灾风险等级为( )。

一级指标 A B C

评分 85 80 75

权重 0.2 0.4 0.4

A.极高风险B.高风险C.中风险D.低风险

【答案】C

【解析】R=ni 1i i FW=85×0.2+80×0.4+75×0.4=79,根据火灾等级的量化范围,[65,85]属于中风险。

3、温馨提示

此类题目的核心在于要牢记火灾风险等级的量化范围,即 I 级低风险[85,100];Ⅱ级中风险[65,85];Ⅲ

级高风险[25,65];Ⅳ级极高风险[0,25]。

19:火灾防控水平(概念型)

1、火灾防控水平的三种情形

(1)万人火灾发生率。万人火灾发生率是指年度内火灾次数不常住人口的比值,反映了火灾防控水平不人口数量的关系。

(2)十万人火灾死亡率。十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数不常住人口的比值,反映了火灾防控水平不人口规模的关系。(3)亿元 GDP 火灾损失率。亿元 GDP 是指年度内火灾直接财产损失与 GDP 的比值,反映了火灾防控水平不经济发展水平的关系。

2、举例应用

【例 1】衡量区域火灾风险评估中火灾防控水平的指标主要有万人

火灾发生率、十万人火灾死亡率和亿元 GDP 火灾损失率等。某市常

住人口 200 万,2013 年全年发生火灾 50 起,死亡 10 人,该市十万

人火灾死亡率为( )。

A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0

【答案】A

【解析】十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数不常住人口的

比值,反映了火灾防控水平不人口规模的关系。十万人火灾死亡率

=10 人/(200 万/10 万)=0.5。

3、温馨提示

注意三种防控水平分别不人口数量、规模和经济发展水平的关系。20:安全疏散标准

1、安全疏散的判定准则

RSET+T s <ASET;RSET--疏散时间;ASET--危险来临时间;T s --

安全裕度。

2、举例应用

【例 1】保证人员安全疏散是建筑防火设计中的一个重要的安全目标,人员安全疏散时建筑物内发生火灾时整个建筑系统(包括消防

系统)能够为建筑中的所有人员提供足够的时间疏散到安全的地点,整个疏散过程中不应受到火灾的危害。一建筑物危险来临时间为

3min,安全裕度时间取建筑的使用者撤离到安全地带所花的时间的0.5 倍,该建筑人员撤离的疏散时间小于( ) min。

A.1B.2C.3D.4

【答案】B

【解析】建筑人员撤离的疏散时间不安全裕度时间之和小于建筑物

火灾危险来临时间,即建筑人员撤离的疏散时间 t,1.5t<3,t<2。

3、温馨提示

要注意疏散开始时间包括探测时间 t d 、报警时间 t a 和人员的疏散

预动时间 t pre ,t start =t d +t a +t pre ;t pre是指人员从接到火灾警

报之后到疏散行动开始之前的这段时间间隔,包括识别时间( t rec )

和反应时间(t res ),即 t pre =t rec +t res 。

21:加压送风量(计算型)

1、加压送风量的计算情形:

(1)楼梯间:L=L 1 +L 2 (m3/s)

(2)前室或合用前室:L=L 1 +L 2 (m3/s)

L--加压送风系统所需的总送风量;L 1 --门开启时达到规定风速值所需的送风量

L 2 --门开启时规定风速值下其他门缝漏风总量;L 3 --未开启的常闭

送风阀的漏风总量

其中:L 1 =A k vN 1; L 2 =0.827×A×ΔP 1/n ×1.25×N 2 ;L 3

=0.083×A f N 3

2、温馨提示

此部分知识点如果以计算题命题的话,则一般会直接给出 L 1 和 L 2 ,直接计算L,至于小面的几个公式,有时间有精力的学员可以了解,系数和取值无需死记硬背。

22:最小清晰高度(概念型)

1、机械排烟系统最小清晰高度的计算

H q =1.6+0.1H(m)

H q --最小清晰高度;H--排烟空间的建筑净高度

2、温馨提示

此知识点需要注意排烟空间的建筑净高度的判断,要区分教材 P320 单层和多层建筑的最小清晰高度示意图。

23:灭火器的最小灭火级别(计算型)

1、最小需配灭火级别的计算

(1)单元的最小需配灭火级别Q=KS/U

S--单元的保护面积(㎡);U--A 类或 B 类火灾场所单位灭火级别最

大保护面积

(2)单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别

Q e = ;N--计算单元中的灭火器设置点数(个)

2、举例应用

【例 1】某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积 1000 ㎡。该场

所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及

防排烟系统,幵按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置 3个灭

火器设置点,每处设置干粉灭火器 2 具,则每具灭火器的灭火级别

应为( )。

A.2AB.21BC.3AD.55B

【答案】C

【解析】因为严重危险等级对应的单具灭火器最小配置灭火级别,

对于 A 类火灾场所为 3A,B 类火灾场所为 89B。所以,根据题意,

正确答案为 C。

3、温馨提示

此知识点要重点记忆教材 P362 活在场所灭火器最低配置基准表以及

P363A、B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离。

24:人员疏散(计算型+理解型)

1、疏散运动时间

(1)行走时间:t w =L/S(s)

L--人员从初始位置行走至疏散安全出口的距离(m);S--行走速度(m/s)

(2)通过时间:t p =P/F c

12 页 /共 14 页

t p --通行时间(s);P--通过的人数(人);F c --通行流量(人/s)

通过出口或通道的人流量:F c =F s W e

F c --通行流量(人/s);F s --通行流速[人/(m·s)];W e --有效宽度(m)

其中:F s =SD;D--人员密度(人/㎡);S--步行速度(m/s)

2、温馨提示

人员疏散分析非常重要,是消防安全的重要环节,必须完全掌握,可结合综合能力中的疏散门宽度综

合掌握。

25:泄压面积(计算型)

1.泄压面积计算公式

A=10CV 2/3

A--泄压面积(㎡)

V--厂房的容积(m3)

C—泄压比(㎡/m3)其值可按表 2-8-1 选取

2.温馨提示:

此知识点为真题考点,厂房内爆炸性危险物质对应的泄压比不需背诵,2015年真题考试时给出了相应的数值,注意长径比的定义,当厂房的长径比大于 3 时,宜将该建筑划分为长径比小于等于 3 的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。

26:消防水池有效容积(计算型)

1、消防水池的有效容积计算公式

Va=( Q P -Qb)t

13 页 /共 14 页

Va—消防水池的有效容积(m3)

Q P---- 消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h)

Q b —在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h)

t—火灾延续时间

2、温馨提示

火灾延续时间是指从消防车到达火场后开始出水起,至火灾被基本扑灭的时间段。消防水池的计算要重点掌握,要区分消防水池的容积计算,消防水池的容积计算分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积不无效容积之和。

27:探测器数量(计算型)

1、探测器数量计算公式

N=

N--探测器数量(只),N 应取整数

S--该探测器区域面积(㎡)

A--探测器的保护面积(㎡)

K-修正系数,容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8,容纳人数为 2000~10000 人的公共场所宜取 0.8~0.9,容纳人数为

500~2000 人的公共场所宜取 0.9~1.0,其他场所可取 1.0

2.温馨提示

N 应取整数,当出现小数点时,只进不舍。

28:有效排烟面积

1、有效排烟面积计算公式

Fp=Fc sina

Fp--有效排烟面积(㎡)

消防考试理论基础知识点汇总(2020年整理).pdf

1理论基础知识点汇总 火灾的分类: (1)按可燃物类型 A 固体火灾 B 液体或固态可溶(石蜡,沥青) C 气体火灾 D 金属火灾 E 带电火灾 F 烹饪器具内火灾 (2)按损失程度 ①特别重大火灾 30人以上死亡或100人以上重伤或一亿元以上直接财产损失 ②重大火灾 10人以上30人以下或50人以上100人以下重伤或五千万元以上一亿元以下直接财产损失 ③较大火灾 3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤或1000万以上5000万以下直接财产损失 ④一般火灾 3人以下死亡或10人以下重伤或者1000万以下直接财产损失 消防工作的特点:社会性、行政性、经常性、技术性 消防工作方针:预防为主,防消结合 消防工作的原则:政府统一领导,部门依法监管,单位全面负责,公民积极参与。

燃烧的条件:(必要)可燃物,助燃物,引火源(充分条件)一定的可燃物浓度,一定的氧气含量,一定的点火能量,相互作用 闪点的含义:液体表面能产生闪燃的最低温度,闪点越低危险越大。根据闪电将可燃液体分为甲类(闪点<28°C的液体)乙类(闪点≥28°C,<60°C 的液体)丙类(闪电≥60°C的液体) 爆炸的分类:按性质:物理爆炸、化学爆炸、核爆炸 固体物质的燃烧特点:1、表面燃烧2、阴燃3、分解燃烧4、蒸发燃烧 液体物质的燃烧特点:1、蒸发燃烧2、动力燃烧3、沸溢燃烧4、喷溅燃烧 气体物质的燃烧特点:1、扩散燃烧2、预混燃烧 烟气的危害性:毒害性、减光性、恐怖性 火焰的组成:焰心、内焰、外焰 燃烧产物对火灾扑救的有利方面: 1、在一定条件下可以阻止燃烧进行 2、为火情侦查和寻找火源点提供参考依据 不利方面: 1、妨碍灭火和被困人员行动 2、有引起人员中毒和窒息的危险

消防工程师必须掌握的100个知识点(完整版)..

消防工程师必须掌握的100个知识点(一) 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机 械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 消防工程师必须掌握的100个知识点(二) 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。 24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。 25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

中级消防员实操考试要点中级实操考试内容

中级消防员实操考试要点 第一章消防安全检查 一、常见消防安全标志的识别考核容 (1)识别火灾报警与手动控制装置标志; (2)识别灭火设备标志 (3)识别火灾爆炸危险标志; (4)疏散指示标志; (5)方向辅助标志 参见中级消防员教材P13-17。 二、疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试考核容 消防应急照明和疏散指示标志照度测试前的操作:切断正常供电电源。 消防应急照明和疏散指示标志照度测试方法: 1、打开照度计电源,将照度计水平放在测量位置(两个疏散照明灯之间地面中心或灯光疏散指示标志前通道中心处地面)。 2、选择适合测量档位。照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。 3、显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD键,锁定数据。 4、读取并记录读数器中显示的观测值。 5、重复测量,连续读数三次并记录。(取平均值为最终读数) 6、测量工作完成后,按下电源开关键,切断电源,将光检测器盖子盖上。

7、对测试结果的判定 消防应急照明灯具的照度要求: 1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2、人员密集场所的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3、楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.0lx; 4、人防工程中设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的火灾疏散照明,其最低照度不应低于5.0lx; 5、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟风机房及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。 三、室消火栓定期检查考核容 (1)对室消火栓箱的检查;室消火栓箱检查项目: 1、室消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完整无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。 2、室消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如。 3、消防水泵在火警后能否正常供水。 4、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,无故障。 5、检查消火栓箱及箱配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 6、对室的消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干躁,

消防工程师考试重点

消防水箱:一类高层公共不小于36m3,超过150米100m3;超过100米50m3;多层、二类公共建筑和一类高层住宅不小于18m3,一类高层住宅超过100米36m3。二类高层不小于12m3。大于21米多层住宅不小于6m3,工业≤25L/S不小于12m3,大于25L/S不小于18m3。1W~3W商店不小于36m3,3W以上不小于50m3。转输水箱不小于60m3。 静压及动压:消火栓工业建筑、一类高层公共建筑最不利点不低于,超过100m公共建筑。其他。安装稳压泵最不利点全都是应大于。喷淋工作压力不小于不大于 消防水池计算:一类高层消火栓持续时间3h,其他2h。喷淋持续时间1h。有自动喷水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓超过20L/S时可以按规范减少5L/S;多层建筑可减少50%,但不小于10L/S。(室内外消火栓+自动喷水+冷却水幕); 消防水池设置要求:补水不大于48H,大于2000m3时不应大于96H。进水管计算确定且不小于DN100,大于500m3隔开独立使用;大于1000m3分两座独立设置。消防水池的补水当采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,仅有消火栓系统时不应小于50m3。 增稳压装置:消火栓稳压泵不大于5L/S;喷淋消防稳压泵不大于1L/S,合用的3L/S。大于系统设置自动气泵压力。题外话:水泵接合器和室外消火栓按10-15L/S。气压罐150L要装压力表 室内消火栓管道布置:当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1MPA,或工作压力大于,自动喷水控制器,喷头大于应采用分区给水系统。水带长度不宜超过25m。室内消火栓应满足2支枪2股充实水柱同时到达任何部位。消火栓间距不大于30m室内消火栓DN65,距地面高度。消火栓栓口动压不大于,中间数值采用减压型消火栓;大于时减压装置。高层建筑和净空高度超过8m民用建筑,消火栓栓口不小于,且充实水柱13m。其他不小于,且充实水柱10m。立管不小于DN100,检修关闭停用竖管不超过1根,竖管4根时不相邻的2根。每根竖管与供水横干管处设置阀门。 消防水泵进出口附件:流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。当出流量为设计流量的150%时,出口压力不低于设计工作压力的65%。消防水泵出水管上安装消声止回阀、明杆闸阀或自锁装置的蝶阀,大于DN300设置电动蝶阀,压力表(有旋塞)。吸水管设置过滤器。真空压力表。水泵进出水口橡胶接头。 消防水泵的功能测试:1、外观完好,无破损,阀门该开的开该关的关。2、和设计文件对比流量、扬程各个参数。 3、现场手动启泵且有反馈信号。 4、远程启泵有反馈 5、现场机械应急启动有反馈 6、联动启动(出水干管上设置的压力开关、高位水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关)且有反馈。 7、主备泵切换 8、流量压力测试。(系统需要对水箱、水池容积,管道,各设备单项测试,再联动测试。静压动压测试) 管网冲洗和试压:现强度试验→冲洗→严密性试验。强度试验等于小于1MPA,设计工作压力倍且不低于,大于1MPA 时,加,稳压30分钟,无泄漏、无变形、压力降合格。的冲洗顺序外内下上。严密性试验为设计工作压力,稳压24H无泄漏。气密性试验采用空气或氮气。压力。稳压24H,压力降。 喷头和报警阀:湿式、预作用不超800只,干式不超过500只。报警阀组供水的最高和最低位置喷头高程差不大于50m。湿式报警阀进水压力大于,流量大于1L/S时启动。带延迟期的水力警铃5~90S内报警(水流指示器2~90S)。不带的应15S内报警。压力开关动作并有反馈信号。报警阀安装温度不低于4℃且不高于70℃。距地面的距离宜为。水力警铃的工作压力不应大于。喷淋头每根配水支管控制数量:轻、中危险级场所不应超过8只;严重危险级和仓库危险级的不应超过6只。短立管及末端试水装置的连接管管径最小25mm 气体灭火:柜式七氟丙烷充压压力为,管道灭火。2台灭火装置动作时差不应大于2S,联动动作:烟温感报警→房

二级消防工程师《综合能力》知识点

2016:建筑分类-二级消防工程师-考试吧考试吧整理“2016:建筑分类”,更多关于二级消防工程师复习指导,请访问考试吧二级消防工程师考试网。 点击查看:2016二级消防工程师《消防综合能力》知识点汇总 建筑分类和耐火等级检查 高层民用建筑的火灾危险性类别分为一类和二类 建筑分类中建筑高度检查的计算方法诠释 (1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度 (2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面 至屋面面层的高度 (3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最 大值 (4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符 合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中建筑高度最大者确定 (5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线问,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度 (6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空

间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m的部分,不计入建筑高度 考点防火间距不足时的处理诠释 (1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级 (2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能 (3)将建筑物的普通外墙改为防火墙 (4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物 (5)没置独立的防火墙等 考点常见企业在总平面布局方面主要的检查内容诠释根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、 风向等条件,检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置 厂区主要出入口不少于两个,并必须设置在不同方位。生产区的道路宜采用双车道。工艺装置区,液化烃储罐区,可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车通道 消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产 区余年最小频率风向的下风侧。且避开工_厂主要人流道路厂址应布置在厂区地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较 高的边缘地带。对于布置在厂区内的点火油罐区,检查其围栅高度不小于 1.5m。当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于

初级建构筑物消防员实操考试宝典

一、湿式自动喷水灭火系统 1、湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2、湿式系统的组成:末端试水装置、闭式喷头、水流指示器、管道系统、湿式报警阀组、给水设备、报警控制装置等部件组成。 3、湿式报警阀组的组成:报警阀、信号碟阀、排水阀、试警阀、警铃球阀、压力表、延迟器、压力开关、水力警铃等部件组成。 4、末端试水装置 组成:试水阀、试水接头、压力表 安装位置:最不利点水压处 测试方法:开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启湿式系统的末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。作用: 1)、测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的作用是否正常,配水管是否畅通。 2)、测试最不利点的水压不低于0.05MPa 3)、检测干式系统和预作用系统的充水时间(干式系统充水响应时间1分钟左右) 5、延迟器作用:防止误报。(延迟器装满需30秒) 6、水流指示器作用:当管网中水流定向流动时,水流指示器会把水流信号转化为电信号,传送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。(安装在每个楼层的进水端) 7、压力开关的作用:压力开关作用后,会发送两路信号了,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵。(控制柜平时处于自动状态,必须具有自动压力能力,一运一备) 8、水力警铃的作用:发出声响警报 9、信号碟阀的作用:维修,平时常开,处于报警阀下方,手动操作,只发送信号,不接收信号,如果关上会发送信号到火灾报警控制器。

10、排水阀的作用:测试维修。(平时关着) 11、警铃球阀作用:测试维修。(平时开着) 12、试警阀作用:测试压力开关和水力警铃,用的是报警阀下方水,压力水不经过报警阀。(平时关着) 13、自动喷水灭火系统的使用环境温度 1)、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度不低于4?,且不高于70?的场所。 2)、干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4?,或高于70?的场所。主要用于环境温度低于4?的冷冻库,寒冷地区非采暖房间等火灾危险性不高的场所。 3)、预作用自动喷水灭火系统适用于严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所。也可用来代替干式系统,多用于保护档案室、计算机等场所。 4)、雨淋系统适用于火灾水平迅速满眼的场所。如舞台、火工品厂以及高度超过闭式喷头保护能力的空间。 14、干式系统可以用的场所可以用预作用系统代替,但干式系统不可代替预作用系统。 15、湿式自动喷水系统工作原理: 当发生火灾时,温度升高,闭式喷头爆裂喷水,此时管网钟的水开始定向流动,水流指示器会把水流信号转化成电信号,发送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。报警阀内上方的有压水水压下降,下方有压水顶开阀瓣补充到上方,一路水流向火灾部位灭火,另一路水经过延迟器冲向压力开关,水力警铃发出声响警报,同时压力开关动作后,会发送两路信号,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵,达到持续自动喷水的目的。 二、雨淋自动喷水灭火系统 1、雨淋自动喷水灭火系统是开式系统 2、戒指:雨淋报警阀组上方管道内是自由空气

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结一级消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,尤其是杂乱的数字容易记混,今天锅巴网小编为大家总结了一消考试中需要记忆的数字总结,相信对大家的备考会有一定帮助的。 数字总结一【】 1.技术实务 (1)厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于;疏散走道的净宽度不宜小于。(2)人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应小于,室外疏散小巷的净宽度不应小于。 (3)公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 (4)二级充压系统,应为±(表压)。 (5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 2.综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于。数字总结二【300mm或】 1.技术实务 (1)防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

(2)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。(3)当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于,且应高出密封圈;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于。当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于。(4)据实验测晕,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为s。 (5)电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。 (6)喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于;最小保护高度不应小于。 (7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为~,距地高度不宜超过20m。2.综合能力 (1)当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位臵设臵 不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。(2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。 (3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。 (4)密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。

一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握)

一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握) 由于注册消防工程师专业技术实务、综合能力、案例分析三科很多章节的知识点都是你中有我,我中有你的,所以无论在哪本教材中,看到如下的60个知识点,都重点记忆一下,一定会对考试有帮助的 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械) ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m. 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m. 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m.。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

建构筑物(初级)消防员实操考试要点整理

建构筑物(初级)消防员实操考试要点 一、消防控制室监控(二楼) 1.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法。(5分) ①火灾报警控制器开机顺序,先主电开关、后备电开关最后控制器开关。②火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关。③正确按下自检键,自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。④正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。⑤正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 2.识别消防控制室设备(5分) 火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机、CRT图形显示系统、消防应急广播。 3.检查火灾报警控制器主备电源工作状态(3) ①主电工作:主电的绿色指示灯亮;备电工作,备电的绿色指示灯亮。②请找到电源故障原因并打开相应开关:故障原因一般有停电、主电保险丝熔断和电源部分故障③主备电源切换:正常情况下主电工作,切换功能关闭主电开关,当主电恢复后自动转为主电工作,备电自动退出。 4.消防控制室值班记录》和交接班记录(4分) ①值班记录:报警类型、报警部位、报警时间、报警原因和处理方法。(2.5分) ②交班记录:序号、火灾报警控制器运行情况、消防控制室的其他消防系统运行情况、火灾报警控制器自检查情况记录、值班情况、事件记录和消防安全管理人签字7个内容(1.5分)5.处置火灾与故障报警(4分)①消防控制室处置程序:消防控制器报警后, 先按下消音键消音,再依据报警信号确定报警 点位置,中控室一人拿着消防电话以及灭火器 迅速到达现在确认。到达现场后入发现误报, 查明误报报警原因,然后通知中控室将主机复 位,并做好记录,如果设备故障通知维保人员 处理。到达现场后发现有火情,立即通知消防 中控室,启动控制器的自动联动模式;拨打 119火警报警电话进行报警;并启动火灾应急 预案进行灭火。(1分) ②区分火灾报警信号、故障报警信号:颜色不 同:火警灯是红色,故障灯是黄色。声音不同: 火警是119消防车的声音,故障是120救护 车的声音。控制器显示屏上的文字信息显示 “火灾”与“故障”。(1分) ③能处理误报火警并恢复控制系统正常工作 状态:误报时首先应按下消音键消音,通知现 场和相关人员取消火警状态。周围环境造成的 误报警,排除影响因素后,进行“复位”到正 常状态,同时记录误报设备编码信息,并注意 观察是否再次误报;无法确定原因的,可按“复 位”键,恢复探测器到正常工作状态。(1分)。 ④通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警 的具体部位:报警信息全读出来。(1分)。 6.拨打119电话报警(2分) ①准确报告发生火灾的地点和着火部位。② 说着火物性质、火势情况、是否有人员被困。 ③留下姓名和联系方式。④通知消防巡查人 员做好迎接消防车的各项准备工作。 7.控制器的多种信息查询(5分) ①查看面板上火警指示灯,说出液晶屏上查看 火警的详细信息,把报警信息全读出来(1分) ②查看面板上故障指示灯,说出液晶屏上查看 故障的详细信息,把故障信息全读出来(2分) ③查看面板上隔离指示灯,说出液晶屏上查看 隔离的详细信息,把隔离信息全读出来(2分) 8.消防广播操作(5分) ①火灾报警控制器和总线制控制盘都打到手 动允许状态;②按下总线控制盘对应消防广 播启动按键;③打开公放电源开关,按下录放 盘紧急启动按钮启动;④按下话筒或电子语音 播放按钮,播放疏散语音,调节音量大小;⑤ 复位(控制器、广播功能)。 9.历史记录查询(2分) 按下“记录检查”按键查询,查询完毕后按取 消按键退出。1、查询历史记录2、查询历史 记录全部信息3、查询历史记录火警信息 10.控制方式设置(3分) ①确定控制器当前的控制方式:看指示灯或者 控制方式开关的钥匙判断,控制方式分自动允 许和手动允许两种,读出自动或手动。②按启 动→输密码→确认③按指示灯显示设置。 11.总线控制消防联动设备(4分) ①将主机打到手动状态,再将总线控制盘打 到手动允许状态。②按下对应设备启动按键 (卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风 阀和排烟阀),启动联动设备。③手动消防启 动盘指示灯的意义:启动灯亮,说明按键动作 有效,反馈灯亮说明对应设备已经正常启动。 ④复位 12.多线控制盘操作(5分) ①首先将多线控制盘打到手动允许状态②按 下对应设备启动按键(排烟机、送风机、消防 泵),启动联动设备→一个是开键一个是关键。 ③按对应停止按键,停止联动→指示灯亮说明 启动起了不亮未启动。④复位 13.消防电话使用与维护(3分) ①总机呼分机:拿起话筒,选择对应分机键按 下,对应分机响铃,分机与总机即可通话。 ②分机呼总机:拿起分机或手柄电话插入电话 插孔,总机响应,总机和分机可以通话。 ③维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻 擦拭设备表面。 二、防火巡查(三楼) 1.识别火源1分 明火焰:打火机火焰、灶具火焰;高温物体: 烟头、焊渣、电炉;电火花:短路、电焊电弧。 2.识别防火门:2分 材质(木质、钢质、钢木质、其它材质) 闭门器:顶上靠门轴,顺序器→门顶中,释放 器,门底部。防火门分常开、常闭两种,关键 区分点为释放器,考场为常闭式。 3.识别防火卷帘:2分 下降程序:火灾时,消防指挥系统发出指令下 降,也通过烟感、温感传输信号到控制器,控 制器发出指令使防火卷帘完成一步、两步、关 闭动作。区别:安装位置有区别→两步降是指 安装在疏散通道上的防火卷帘,一步降是仅用 于防火分隔的防火卷帘;下降方式有区别:两 步降是烟感探测器报警后下降至距地面1.8M 处,温感探测器报警后下降至地面;一步降是 火灾报警后直接下降至地面,并向火灾报警控 制器反馈信号。烟感探测器有网状,温感探测 器有温度计。安装位置合规:设在疏散走道和 消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有 短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以

完整word版一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。 2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。 3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。 第二节燃烧类型 4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。 5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。 6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。 第三节燃烧方式及其特点 7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。 8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴9. 燃)、动力燃烧(爆炸)。 第二章火灾基础知识 第一节火灾的定义、分类与危害 10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。 12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为: 13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。 第二节火灾发生的常见原因 14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

初级建筑消防员实操考点

初级建筑消防员 实操考点 一区(实操楼二楼琴台式)考点:(27分) 1.识别消防控制室设备(5分) 五个设备(火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话主机、图形显示系统、消防应急广播) 2.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法(5分) 开机顺序:主电源→备电源→集中供电主电→集中供电备电;关机顺序:集中供电备电→集中供电主电→备电源→主电源; 找出“自检”键,说明自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能,既是对控制器的警报声、面板上所有指示灯、显示器进行检查; 找出“消音”键,说明消音的作用:消除当前警报声,确保下次有报警信号能够再次启动报警器; 找出“复位”键,说明复位的作用:使控制器恢复到正常工作状态; 3.检查火灾报警控制器主备电源工作状态(3分) 判断电源状态:主备电源都打开为主电工作,备电充电。主电关闭为主电故障,备电工作。备电关闭为备电故障,主电工作;电源故障判断:根据指示灯、显示屏中故障部分、主备电源开关判别找出故障;主、备电切换:开启相应电源,然后关闭相关电源。不可两电源都关闭; 4.填写《消防控制室值班记录》和交接班记录(3分) 值班记录:①报警部位(详细地址)②报警时间(年月日)③报警原因(手报按钮还是烟感等报警)④报警类型(什么火警还是什么故障)⑤处理方法(按实际情况,如实填写);交接班记录:由值班人员填写交班时系统的工作状态,由接班人员进行签字确认; 5.处置火灾与故障报警(4分) ;6.消防安全管理人员签字。

如何区分火灾报警信号和故障报警信号:(1、听声音:119为火警,120为故障 2、看指示灯:火警为红灯,故障我黄灯; 3、看显示屏文字信息);只要红色火警灯亮着无论报什么警,声音必为火警声音,火警优先; 如何查看火灾报警信息和故障报警信息:(1、显示屏2、CRT显示3、打印纸); 消防控制室处置火警、故障流程: 火警:首先按下消音,然后查看报警信息,找出报警部位,派人持通讯工具到现场进行确认;接下来分误报和真火警两种处理方法: 如果是误报:①查明误报警原因②通知控制室,恢复系统正常工作状态③并做好记录; 如果是真火警:①通知控制室,首先将控制器打到自动状态②拨打119报警③汇报单位领导④启动应急广播疏散人员⑤视情况启动相应消防设施⑥做好迎接和协助工作,保护火灾现场;⑦火灾扑灭后做好相关记录工作。故障:查明原因,如可以当场处理应当场处理并做好记录;如果不能当场处理的汇报领导将其屏蔽,联系维保单位等相关专业人员及时修理,故障排除后立刻将其释放并做好记录; 6.控制器的多种信息查询(火警、故障、屏蔽信息)(5分)通过面板指示灯查看各类信息,通过显示屏查看详细

注册消防工程师考试必背知识点汇总

消防必背知识点汇总 前言 经历了两年的消防考试,相信大家都深有体会,一些题目似曾相识,可是到了考场一紧,面对一个个相似的待选项,我们往往难以区分对错,加上时间紧,时刻提醒自己要快做,根本来不及仔细考虑,本应该答对的送分题,却在手忙脚乱中选了一个自己“认为”相对正确的,可想而知,正确率大大下降,鉴于此,温石斋和桃子把教材与规中的必考点经历了一年半的积累,总结了出来,并编了一些顺口溜方便记忆,谨以此提供给加入我们VIP收费群的同学,群组织背诵,做到出口即来,只要我们将这些背过背熟,再结合后面出的《知识点大围》和今年八月份群将出的《难题汇总》一起掌握,那么通过考试将不是问题。

目录 1、什么情况下设室消火栓?··1 2、可不设室消火栓给水系统?··2 3、建筑的哪些场所或部位应设置防烟设施?··3 4、建筑的哪些场所或部位可不设置防烟设施?··3 5、厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施?··4 6、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施?··5 7、人防工程哪些部位应设置机械排烟设施?··6 8、哪些部位或场所需设消防应急照明和疏散指示标志?··7 9、哪位场所或部位需设置自动报警系统?··9 10、哪些场所设置水泵接合器?··10 11、哪些场所建筑应设置消防电梯?··13 12、哪些场所设环形道?··14 13、哪些场所需设置自动喷水灭火系统?··15

14、大型人员密集场所和其他特殊工程有哪些?··16 15、建筑高度计算··17 16安全出口计算··17 17疏散出口问题计算 18火灾风险等级计算 19火灾防控水平计算 20安全疏散标准计算 21:加压送风量计算 22:最小清晰高度计算 23:灭火器的最小灭火级别计算 24:人员疏散计算 25:泄压面积计算 26:消防水池有效容积(计算型) 27:探测器数量(计算型) 疏散宽度、最小净宽度相关计算详解··17 16、泄压面积相关计算详解··18 17、消防水池相关计算详解··18 18、建筑高度相关计算详解··18 19、不同部位排烟量相关计算详解··18

一级注册消防工程师必须掌握的100个知识点

一级注册消防工程师必须掌握的100个知识点 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h 的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

初级消防员考试实操归纳(20173月)

、消防控制室监控 1、松江火灾报警控制器 一、系统信息查询 1、看指示灯:(火警/故障/屏蔽/监管) 2、区分火灾报警信号、故障报警信号: 火灾报警信号:指示灯为红色,消防车的警报声。 故障报警信号:指示灯为黄色,救护车的警报音。 (也可以从显示器中通过文字加以区分)。 3、系统信息查询(火警/故障/屏蔽/监管): 编程---4321---系统信息(第三列)---查看对应信息---回答完毕后退出。 (操作完成以后一定要记得退出! !!!) 二、记录信息查询: 1、(火警和监管状态下查不了记录信息) 2、编程---4321---记录信息(第五列)---查看对应信息---回答完毕后退出 (操作完成以后一定要记得退出! !!!) 三、消防广播的操作: 消防广播一选择分区一启动一直播一播音一应急停止一停止一退出 四、多线盘的操作: 1、现场设备(控制柜)处于自动状态。 2、启动和停止设备。

五、处置火灾与故障报警 1、如何处置火灾: ①如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即向消防控制室反馈火灾确认信息, 并采取有效措施。 ②值班人员必须立即将火灾报警联动控制器转入自动状态。 ③拨打火警电话向消防部门报警。 ④值班人员向单位负责人报告火情,同时立即启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的联动设备,(如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施) ⑥通过消防广播系统通知火灾相关区域人员疏散。 ⑦消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护现场,调查火灾原因,做好火警记录。 2、如何处置误报警: ①先消音、停止现场警报、取消火警状态。 ②检查探测器误报原因。 ③排除故障后复位火灾报警控制器。 六、控制器的基本功能检查 1、自检的作用:检查火灾报警控制器的火灾报警功能是否正常。 2、消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 3、复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 七、火灾报警控制器的开关机顺序 1、开机:先开主电开关,后开备电开关,最后开控制器开关 2、关机:先关控制器开关,后关备电开关,最后关主电开关

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析 2017-09-07 11:33 工程师消防考试倒计时65 天!真题乃消防备考重中之重,吃透真题,通关考试就能胜券在握,小编总结了历年真题的考点分值分析,助小伙伴们备考一臂之力! (1 )通过真题,把书读薄。在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。 通过真题划出考点是确保把书读薄;针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚;而在此范围外的点,则大多可以一眼带过。 (2)熟悉各章节分值比重,找到重点章节,合理分配复习时间。真题研究做好,相当于是命题人为大家在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早,走的弯路就越短。 (3)研究分值分布,还有一个重要战略意义,就是可以减负。应始终遵循“先易后难,抓大放小”的原则。先学分数的章节,后学分数少的章节;先学三门课相通的章节,后学独有的章节。其中有些内容,可能怎么听都听不懂,别慌,先打问号先跳过去。待回过头来,总复习时再看再消化。 技术实务考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

分析结果:(1 )2016 年技术实务与2015 年的题型保持一致,全部为客观题,其中80 道单选题,20 道多选题,共100 道题。单选每题1 分,多选每题2 分,满分120 分。 (2 )2016 年技术实务考试的重头戏仍然是第二篇和第三篇,建筑防火(第二篇)和消防设施(第三篇)占据了整个考试总分值的79% ,这与2015 年的分数分布保持了高度一致。 (3 )2016 年技术实务考试第二篇建筑防火共涉及单选28 道、多选8 道;第三篇消防设施 共涉及单选38 道,多选6 道,与2015 年的情况对比可以看出命题组略微减少了消防设施的分值,增加了建筑防火的分值。 (4 )2016 年技术实务考试的难度有所提高,热门知识点中容易被忽略的地方成为了考试的考题,如建筑材料及制品性能等级标识、壁挂扬声器的底边距地面高度。可以看到这些知识点只要记住了就很简单,并没有很复杂的思考过程。 (5 )2016 年技术实务考试涉及到《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称四大规范)的题目共68 道,涉及到其他规范的题目25 道,未涉及到规范的题目7 道,可以大致预测

相关文档
相关文档 最新文档