第一章编制依据

一、招标文件

二、沙头镇胡头村污水治理工程施工图。

三、本工程主要采用中华人民共和国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下:

(1)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

(2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

(3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008);

(4)、按本公司制定的IS09002—94质量体系文件执行。

四、编制原则:

(1)、严格按设计标准及验收规范、技术标准来确保工程质量为原则。

(2)、严格按组织设计方案的可行性、科学性、可靠性及合理性进行宏观控制,以各道工序的技术交底操作细则标准进行全过程的监督、检查、验收来控制整个工程的实施原则。

(3)、严格按《施工管理办法》、《工程质量管理办法》、《文明施工安全生产的实施细则》为原则。

(4)、严格按本公司制定的《项目工程管理实施细则》、《经济承包奖罚责任状》等措施为原则。

(5)、根据本工程现场查勘情况和以往类似工程的施工经验为原则。

第二章工程概况

第一节工程概述

一、工程名称:沙头镇胡头村污水治理工程

二、建设地点:胡头村内

三、建设规模:本工程为污水管网工程,管径DN=(75-225)mm,约长5661m 的管道铺设、土方开挖与回填及路面的破除与修复等工程。主要工程量情况如下:

污水管道主要工程量

四、工程概述:

本工程项目位于沙头镇胡头村,胡头村位于永嘉县花坦乡中部,地理位置优越,交通方便,自然条件好,这里青山秀丽,溪水清澈,空气清新,四季分明,土地肥沃,胡头村户数为305户,常住人口550人。本工程处理工艺为JWLS+人工湿地,处理规模为50t,占地面积为225平方。

第二节工程特点

一、施工工程量比较大,工期较紧

本工程主要施工内容包括阳升村内各生产队范围内的污水管网工程施工图纸范围内的污水管铺设、管井施工、路面破除及修复等。施工跨度比较大,工期比较紧。

二、明开挖的管段距离部分建筑物较近,安全文明施工与建筑物保护的要求较高。且部分路段人流、车流较多,施工中必须注意安全。

三、明开挖段途经当地村落、商铺及住宅,如果当地居民不配合体谅施工工作,将会影响工程的完成。

第三节工程施工目标

一、质量目标:工程质量达到合格。

二、进度目标:

计划施工工期90个日历天,开工日期计划为2015年8月下旬(具体日期以建设单位的开工令为准)。

三、安全文明施工目标:

1)不发生死亡或重伤事故;

2)不发生中毒、中暑或职业病事故;

3)不发生重大责任事故(经济损失5万元以上);

4)轻伤工伤事故频率在0.24%以下。

四、环境保护目标:

在施工过程中,加强现场施工管理,保证周边道路正常运作以及施工现场的安全,采取合理的围蔽措施,尽量降低施工噪音和降低尘埃,及时清除和运走在施工过程中产生的垃圾,减少对周围环境的影响。

准备施工

污水管道明开挖施工

道路、人行道恢复

竣工验收

1、技术准备

2、物资准备

3、临设布置

4、办理各种手续

5、临时水准点和基准线放样

1、破除旧路面

2、打钢板桩

3、基坑开挖

4、垫层基础

5、安管、接口

6、砌井

7、试验、回填

污水处理构筑物施工1、土方工程2、模板工程3、钢筋工程4、砼工程

5、安装工程

第三章 施工总体部署

第一节 施工总体工艺流程图

工程施工总体工艺流程图:

第二节施工组织管理架构一、施工组织架构设置

第四章施工准备

第一节技术准备

一、做好与设计的结合工作

1、由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,理解设计意图及施工质量标准,以便准确无误地施工。由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件。

1、通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求,施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。

2、进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。

3、组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

4、组织图纸会审,由设计方进行交底,准确掌握设计图纸中的细节。

第二节生产准备

一、劳动力的准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

2、特殊专业工种,将全部使用经特殊培训并有上岗证的施工人员。

二、材料准备

1、根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作好备料、供料工作和确定物料堆场面积及组织运输的方式。

2、根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落

实。组织材料按计划进场,并作好保管工作。

3、施工材料的发放用使用管理制订严格的材料领料制度,做到按需领料、按当日施工量领料,防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。

三、机械准备

1、根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度计划的安排,编制施工机具设备需用量计划,组织施工机具设备需用量计划的落实,确保按期进场。

2、计划用于本工程的主要测量仪器:

第五章主要项目施工方案

第一节污水管道工程施工

本工程的污水管道主要采用UPVC管道,埋深约为1.2-2.0米,采用明开挖法施工。

管道明开挖施工工艺流程图:

一、施工准备及测量放样

工程开工前,进行以下的测设工作:核对水准点、建立临时水准点;核对接入原有管道的高程;测设管道坡度、管道中心线、开挖沟槽边线及附属构筑

物的位置;测量原地面标高,制作土方横断面图。

二、管道支护

根据工程地质资料及现场的情况,污水管段基坑开挖支护根据埋深分别采用十字板支护直槽开挖的方式,如果地质情况有变化则采取相应的措施进行支护。

三、管沟土方开挖及运输

(一)、沟槽开挖及其它土方工程都以挖掘机施工为主,如有地下管线路段则只能用人工开挖,而挖到距设计标高20-30cm后由人工检平,避免超挖、扰动土基。需转运的土方采用自卸汽车运土。

(二)、基坑开挖分层、分段依次进行,层层下挖、挖至地下水位以下时,设置排水沟和集水井,排水沟底宽20cm、沟深20cm,集水井每20m设置一个、其长×宽×高为30cm×30cm×40cm,利用排水沟和集水井收集地下水,再用抽水机抽排。

(三)、基坑开挖至接近底部时,留有一定厚度的保护层,一般0.2-0.3m,以保证不造成基底超挖,在基底底部施工前,分块依次挖除该层保护层。

(四)、当发现基底地质情况与设计不符合时,会同设计、业主及监理等相关单位及时进行研究处理。基坑开挖完成后,采用静力触探进行地基承载力检测,检测合格才能进行垫层的施工,其中很多明挖管段都在淤泥层,要进行软基处理,设计都要求用碎石砂换填或抛填块石,详细情况见设计图(纵剖)。

四、管道安装

(一)、垫层基础完成施工后,即可开始管道的安装,复测基础面标高符合设计规范要求后,在垫层基础面上测量放样,测放出检查井的中心点及管道中线,根据检查井中心点及管道中线挂设管道边线,利用边线来控制管道的走向和高程。

(二)、下管及安装从下游向上游进行。下管时,由专人指挥,有明确、统一的指挥信号。放管时下降速度均匀,到达沟底时低速轻放。

(三)、下管以后,将排水管排好,然后对线校正。全井段管子移正垫平后,在管底两旁用石子楔稳不使移动。检查井两端的排水管在检查井砌筑到相应的管底标高后再进行下管的工作。

(四)、管道稳定后,再复核一次流水高程,符合设计标高后才进行接管

工作。

五、接管、稳管

(一)、UPVC管的接管

开挖管道所采用的UPVC管接口为直通承插连接。

1、调整管材长短时可用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。

2、连接前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口应插入承口的深度。

3、接口作业时,应先将直通工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并在承口内工作面涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴就位。

(二)、接管完成后,在管底两旁用石子楔稳使其不能移动,并再复核一次流水高程。

六、检查井施工

(一)、管道安装后即可进行检查井的砌筑。砌筑前将井位基础面洗刷干净,定出井中点,划上砌筑位置和砌筑高度,以便操作。

(二)、砌筑检查井所用的砖,质量应符合设计、规范要求。砌砖前,让砖吃透水,表面润湿。砖搬运小心堆放,避免不必要的破损。

(三)、砌筑圆井,注意圆度。挂线校核内径,收口段要每层检查,看有无偏移。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,用砂浆碎砖捣插密实,其余逐层将砖砌包妥当,务使不渗漏。

(四)、砌筑圆形检查井避免上下层砖块对缝。检查井内外批档,每砌筑50cm高即批档一次,做到随砌随抹灰,以减少砌井过程中的抽排水量。

(五)、管伸入检查井内的部份,应剪切到与内壁齐平。

(六)、各种井每天的砌筑高度,不超过2m。每天砌筑结束时,清除跌落在井内的灰浆砖碎。整个井砌筑完成后,清除井内脚手架、垫脚砖、临时堵水基或导槽,并封堵脚手眼。

(七)、井砌完后,及时装上预制井环,安装前校核井环面标高与路面标高是否一致。无误后,再坐浆垫稳。

(八)、管与检查井的连接可采用中介层法。即在管材或管件与井壁相接

部位的外表面预先用聚氯已烯粘接剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。中介层的做法是先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂一层聚氯已烯粘接剂,紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂,固化10~20min,即形成表面粗糙的中介层。中介层的长度视管道砌入检查井的长度而定,可采用0.24m。

七、闭水试验

污水管安装以及检查井砌筑完成后,进行闭水试验。闭水试验如未能通过,应立即将管内的水抽干,仔细检查渗漏原因,并修补。

八、回填

(一)、闭水试验通过后即进行回填,为保证回填的密实度,管道两侧同时回填,回填时两侧高差不超过50cm,当基坑填土压实高度达到支撑梁的高度时,方可拆除支撑。拔出板桩后的孔洞应用石屑填实。

(二)、埋设在道路下的管道,管道回填标高要求与规划路面平。

(三)、回填施工前应先做密实度试验,验证碾压质量能否达到设计密实度要求。

(四)、回填采用分段、分层压实,按设计要求每层厚度不大于30cm,各段应设立标志,以防漏压、欠压或过压,上、下层的分段接缝位置应错开。

(五)、管顶以上70cm以内的土方回填由人工进行,分层填筑分层碾压,每层厚度不超过30cm。雨期回填应经常检查回填材料的含水量,随填随压。

第二节道路恢复施工

截污管道施工完成后进行道路恢复施工。

一、水泥混凝土路面施工工艺流程图

二、混凝土运输

运送混凝土须与施工进度相适应,以保证从搅拌混凝土到灌注混凝土的时间,不超过混凝土的初凝时间。混凝土运至灌注地点时,应具有配合比设计时所规定的坍落度。

三、灌注混凝土的施工技术

(1)、混凝土灌注前,应根据本规程有关规定对模板、支架、钢筋布置及预埋件进行检查、修整及验收;重要结构应会同有关人员进行隐蔽工程验收。(2)、灌注混凝土前,模板中的泥污及杂物必须清理干净,并将模板润湿。但模板中不得存水,可在模板底部开设小孔,将积水排除干净;排净之后,再将小孔堵塞。木模在浇水润湿膨胀之后,如仍存有缝隙,应仔细堵塞。

(3)、砼摊铺厚度应考虑振实预留10%高度。灌混凝土一般应尽量采用振捣器捣实,仅对零星少量混凝土或不重要的低强度等级混凝土构件方可用人工方法细致捣实。灌注混凝土时,应分层进行,灌注层的厚度不得超过规范规定的数值。

(4)、摊铺了砼后,应随即用插入式和平板式振动器均匀地振实。振捣时先用

插入式振动器振砼板壁边缘,角隔处初振或全面积顺序初振一次。同一位置振动时不宜少于20S。插入式振动器移动的间距不宜大于其作用半径的1.5倍,其至模板的距离应不大于作用半径的0.5倍,并应避免碰撞模板和钢筋。然后再用平板振动器全面振捣,同一位置的振捣时间,以不再冒出气泡并流出水泥砂浆为准。

(5)、用振捣器捣实混凝土时,如发现表面浮现水层,立即设法排除,但不得带走水泥浆,并应检查纠正混凝土的配合比。捣实干硬性混凝土时,宜采用加压振动的方法。加压重量为10—30R/cm2。

(6)、混凝土结构的表面部分需要特别密实,而混凝土沿模板间的摩擦力又有阻碍混凝土的沉实作用,因此,靠近模板处应加强振捣,以免出现蜂窝麻面。(7)、灌注混凝土时,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况。当发现有变形、走动或堵塞的情况时,应立即停止灌注,并应在混凝土凝结前修整完好。

(8)、灌注混凝土,应按计划程序进行,为使准备好的模板一次灌完,不中断。(9)、在灌注工作中断后再行接灌新层混凝土时,必须按照规定,对硬化的前层混凝土表面进行处理。

(10)、在灌妥捣实后的混凝土表面若浮现较多清水,即表示混凝土成分不当或水泥容水量太低,应及时采取措施改善。析出于混凝土表面上的浮水,应设法及时排除(但不得将水引向模板边缘或由模板缝隙中放出),并应注意不得搅动析出水下的混凝土。

四、接缝施工

(1)、横向缩缝

横向缩缝设置间距为5m,在临近胀缝的横缩缝内均宜加设传力杆。减少早期裂缝,采用“跳仓法”切缝,即是每隔几块板切一缝,然后再逐块锯。

(2)、施工缝

施工缝设于胀缝或缩缝处,施工缝如设于缩缝处,板中应增设传力杆或拉杆,其一半锚固于砼中,另一半先涂沥青,允许滑动。

五、混凝土的养护

(1)、混凝土灌注后,应及时养护,以维持良好的硬化条件(足够的湿度和适

当的温度),防止产生不正常的收缩现象。养护期间禁止车辆通行。

(2)、在混凝土灌注完毕后10—12h,应即开始覆盖并浇水;在炎热和有风的天气,灌注完毕后,应即覆盖,并在2-3h后即行浇水,并应经常维持一定的润湿状态。

六、混凝土质量检查和质量标准

(1)、混凝土施工过程中,应对下列事项进行检验:

1、检查混凝土组成材料的质量、规格,注意材料的现状。

2、检查混凝土在拌制地点及灌注地点的坍落度,每班至少两次。

3、检查混凝土的配合比(混凝土配料数量是否准确,混凝土材料品质是否适用),每班至少两次。

4、检查混凝土的搅拌时间和转数。

5、检查混凝土的运输、灌注和养护方法。

6、检查试件的制作和养护情况。

(2)、混凝土强度检查,一般可作抗压强度试验;在设计上有特殊要求时,须做混凝土的抗冻性、抗渗性等试验。

(3)、混凝土抗压强度检查用试件,应由工地试验人员按标准方法制作,并在标准硬化条件下养护至规定日期,然后进行压力试验。

(4)、评定标准条件下养护28d的同批试件的抗压极限强度的合格条件。

第六章质量目标及质量保证措施

第一节质量目标

一、质量目标

(一)、本工程质量目标是合格工程。

(二)、本工程质量的评定执行:

(1)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

(2)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008);

(3)、本工程的招标文件。

(三)、本工程分项质量目标:

(1)、各工序验收合格一次性通过;(4)、实测丈量评分达到85分以上;(2)、管材试验合格率达l00%;(5)、外观质量评分达到90分以上;(3)、闭水试验合格率达l00%;(6)、资料评分达到85分以上。

第二节质量保证体系

一、质量检查组织机构

二、质量管理控制流程图

三、自检验收程序图

污水处理工程设计投标文件技术部分设计方案

二、技术部分

目录 第1章概述 ....................................................... - 0 - 1.1项目背景 0 1.1.1项目名称 ................................................ - 0 - 1.1.2承建单位及概况 .......................................... - 0 - 1.1.3设计依据 ................................................ - 0 - 1.1.4项目提出的理由与过程 .................................... - 1 - 1.2项目概况 (2) 1.2.1项目建设性质 ............................................ - 2 - 1.2.2 项目设计工作范围和任务.................................. - 2 - 1.2.3主要建设条件 ............................................ - 5 - 第2章设计计划 .................................................... - 6 - 2.1设计大纲 (6) 2.1.1设计阶段划分 ............................................ - 6 - 2.1.2设计工作内容 ............................................ - 6 - 2.1.3设计文件组成及深度 ...................................... - 7 - 2.1.4 控制性进度计划......................................... - 21 - 2.2设计工作的进度与质量保证措施 (22) 2.2.1设计进度保证措施 ....................................... - 22 - 2.2.2设计质量保证措施 ....................................... - 24 - 2.3技术设备投入 (30) 2.4后续服务 (32) 2.4.1设计服务承诺 ........................................... - 32 - 2.4.2设计阶段的服务 ......................................... - 32 - 2.4.3后期服务和现场设计代表 ................................. - 34 - 2.4.4设计回访 ............................................... - 35 - 第3章排水现状及规划 ............................................. - 36 - 3.1污水管网现状 (36) 3.1.1双营子回族乡污水管网现状 ............................... - 36 - 3.1.2双阳区鹿乡镇污水管网现状 ............................... - 37 - 3.2污水厂现状 (38) 3.2.1污水处理厂处理厂运行水量现状 ........................... - 38 - 3.2.2污水处理厂现有构筑物介绍 ............................... - 39 - 3.2.3污水处理厂周边情况介绍 ................................. - 43 - 3.3污水工程现状存在的主要问题 (43) 3.4排水规划 (44) 第4章项目建设的必要性 ........................................... - 45 -

污水处理工程施工组织设计

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目 第五标段 施 工 组 织 设 计 陕西大美生态建设有限公司 二○一六年三月

丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段 施工组织设计 目录 第一章编制依据.................................................................................................................................................................................................................................................................................1第二章工程概况 (2) 第三章施工组织部署 (3) 第四章施工准备 (6) 第五章施工方案和技术管理措施 (9) 第六章施工质量管理措施 (11) 第七章工期保证措施 (15) 第八章安全保证措施 (17)

第一章编制依据 一、编制依据 根据建设单位提供招标文件、工程量清单及设计图纸。 本工程施工的相关技术规范及验标。 其他有关的国家及地方强制性规范和标准有关本项目的技术会议纪要。 我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章工程概况 一、工程概况 1、本工程为丹凤县2015年度农村环境综合治理项目第五标段,位于 丹凤县武关镇,包含武关镇段湾村中王台新建污水处理设施一 套,采用水解池+人工湿地工艺,铺设污水收集管网。 2、武关镇段湾村鲇鱼尾新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿 地工艺,铺设污水收集管网。 3、武关镇南坪村新建污水处理设施一套,采用水解池+人工湿地工 艺,铺设污水收集管网。 4、在武关镇建沼气池。

农村生活污水治理工程施工组织设计

第一章编制说明 一、编制目的 《施工组织设计》是我公司指导本工程施工的主要技术文件之一,它体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署,是一部对工程质量、安全、工期计划、资源配臵、总体布臵以及文明施工等方面进行程序化管理的纲领性文件。我公司在本工程施工过程中,将依据本《施工组织设计》所确定的原则、方法、资源配臵等,全力投入,严格遵循有关的施工及验收规范,根据图纸会审意见和项目监理工程师的要求,综合形成完整的工程技术文件,用以指导工程施工,确保工程施工质量、安全、工期等目标的顺利实现。 为保质保量按期完成农村生活污水治理工程,特编制此施工组织设计,作为组织施工实施的依据。 二、编制依据 1、农村生活污水治理工程施工图纸。 2、现场实际踏勘和调查所得到的信息和资料。 3、国家现行相关工程建设法规和当地政府有关地方性法规和规定。 4、国家和行业颁布的相关现行技术标准和规程、规范。 5、我方实际施工经验能力,机械设备装备能力,施工技术与管理水平以及多年来工程实践中积累的施工及管理经验; 6、其他相关文件。 三、编制原则 1、满足及响应相关文件原则 遵循相关文件中的各项条款、要求,确保实现业主要求的质量、安全、文明、工期、环境保护等各方面的工程目标。 2、合理优化、优质高效原则 在施工组织设计编制中,以“施工技术先进,施工方案可行、经济,施工方法可靠,施工组织科学,重信誉守合同,优质安全高效,不留后患”为指导思想。合理安排各项工程项目的施工,加强领导、科学组织、优化管理,确保优质高效施工。 3、突出重点,统筹安排的原则 统筹安排,确保本合同段重点工程—给排水隐蔽工程的施工,科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工,做好工序衔接,确保按期和提前完成工程建设。 4、坚持积极推广应用“四新”成果原则 突出应用新技术、新设备、新材料、新工艺,提高施工的机械化作业水平,

废水处理工程项目设计方案

废水处理工程项目设 计方案 概述 白酒历史悠久,为世界六大蒸馏酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水(占总量的98%~99%)。通常情况下,人们按香型将白酒划分为清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼香型五种类型。2007年以来,已经替代成为我国第一大白酒生产地,占全国白酒总产量的17.5%。川南地区具有悠久的酿造历史和优越的酿造环境,是生产调味酒和基酒的理想地。 九月九酒业有限责任公司位于龙马潭区石洞镇永寿场,总占地面积13337 m2,职工30名,建有窖池157口,蒸酒甑5个,酿酒生产实行二班制连续生产,年生产天数约250天,年产白酒625吨。其中蒸馏工序产生的锅底废水、发酵时窖池暗沟的渗漏水(黄水)40m3/d;打粮废水5m3/d;每天冲洗设备及厂房地面1次,产生冲洗废水 10m3/d。,总共产生废水水量约为55m3/d。另外产生生活废水5m3/d。 九月九酒业有限责任公司主要从事白酒生产和销售,由于白酒工业是以粮食和农副产品为主要原料的加工工业,生产废水具有COD 高、SS含量多、温度高、酸性大等污染特点,属于高浓度农产品加工有机废水。此类废水的治理难度较大,处理不达标,长期对外排放,废水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水

体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中有机物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质,将对环境造成很大污染。 根据政府及环保部门的要求,为保护环境、治理污染,树立良好的企业形象,促进企业的持续发展,改善区域环境质量,按环保部门下发的通知要求,九月九酒业有限责任公司的生产废水和生活废水必须通过有效处理,使出水水质达到国家标准《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》(GB 27631-2011)表2中标准限值的规定后才能安全排放。为此,九月九酒业有限责任公司委托我公司开展该污染治理项目工程设计、施工及技术经济投资方案编制工作,完善污水处理设施建设工程,达到达标排放之目的。 根据废水的水质特点和九月九酒业有限责任公司提供的实际情况,经过工艺分析,拟采用”厌氧消化+接触氧化”生化法污水处理技术完成整个处理废水治理工程。 三、编制依据与围 1. 编制依据 (1)《中华人民国环境保护法》(1989年12月26日); (2)《中华人民国水污染防治法》(2008年2月修订); (3)《中华人民国固体废物污染环境防治法》(2004年12月修订); (4)《中华人民国噪声污染防治法》(1996年10月29日); (5)中华人民国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日);

污水处理设备施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、工程目标 我公司在污水处理站工程中,充分考虑整个工程特点,认真领会业主对工程的要求,精心组织施工,实现工期、质量、安全生产、文明施工目标。 A、工期目标 经对该工程分析、论证,结合我公司经济和技术力量实际情况,完全有能力按照业主要求于 201年8月15日前完成工期。工期为3.5个月,工程进度见附表。 B、质量目标 在本工程施工中,严格遵循我公司《程序文件》要求,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标: 确保产品满足法律法规、规程规范、标准及顾客的要求;质量等级不低于《工程施工质量验收规范》的合格标准。 C、安全生产目标 在本工程施工中,我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法,在本工程的安全生产目标确定为: 不发生因工死亡,重伤和重大机械设备事故;无火灾事故。 D、文明施工目标 在本工程施工中,我公司的文明施工目标确定为: 整个施工过程中,严格以北京市文明安全工地标准管理现场。 (二)、施工部署 A、施工组织 为确保该项目保质保量按期交付使用,我公司将把本工程作为公司重点工程,决定采用项目法施工,组建项目经理部。公司选拔任命项目经理、技术负责人、项目副经理与每位管理人员签定聘任岗位协议书,明确分工职责,落实施工责任。

B、项目经理部职责 项目经理部在项目经理的领导下组成管理班子,合理地组织本工程项目的生产要素,优化组合,使施工方法上先进,组织管理上合理,参与项目的各部门配合密切,要积极贯彻和执行业主、监理公司有关工程精神,精心组织、科学施工。 认真编制季度、月、旬、周生产计划,落实工期目标、质量目标及成本目标,确保工程项目的顺利完成。 将施工安全、质量、工期、成本及文明施工等责任落实到人,根据工程项目的具体情况,定期召开生产协调会议,解决施工中的问题。 各分部、分项及隐蔽工程的开工及验收与监理部门都保持密切地联系。工程施工中要考虑监理部门对施工单位提出的要求,以使该项目速度快、质量好,及早发挥投资效益,达到业主满意,设计单位满意,监理单位满意。 项目经理对安全、质量全面负责,坚持项目经理领导下的安全生产领导小组正常工作,为切实抓好项目的安全与质量,项目经理部设安全员、质量员各一名。

xx年农村生活污水治理工作方案

方案预案:________ xx年农村生活污水治理工作方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

xx年农村生活污水治理工作方案 根据省、市、县“五水共治,治污先行”专项行动的部署,为全面实施畲族自治县农村生活污水治理县域规划和畲族自治县深化“十村 示范百村整治”全面推进农村生活污水治理三年行动计划的相关安排,加快推进我乡农村生活污水治理工作,改善农村群众居住生活环境,提升群众生活品质。结合我乡实际,现就农村生活污水治理工作制订以下实施方案: 一、指导思想 以党的十八届三中全会精神为指导,全面贯彻落实科学发展观,大力开展“五水共治”专项行动,以发挥水优势、治理水污染、美化水环境、恢复水生态、严防水灾害、倡导水文明、建立水机制为着力点,以“村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行常态、治污效果良好”为标准,坚持全面治理与扩面改造并重,全面解决农村生活污水治理建设标准低、自然村覆盖率低、农户受益率低、运行负荷低和设施正常运行机制不健全等问题,花最少的钱、尽最大的努力、发动最广泛的群众参与、建设质量最佳的民心工程,确保完成三年和年度农村生活污水治理任务,加快建设“魅力毛垟,边界集镇”。 二、工作计划与目标 全乡7个行政村中全部列入农村生活污水治理工程,分三年(xx-xx 年)完成,第一年实施三个村;第二年实施炉西、两个村;第三年完成、两个村(具体见农村生活污水治理年度计划安排表)。地处偏僻且在家人口较少的村、以实施农民异地搬迁工程为主,部分不异地搬迁的农户,按以奖代补的方式补助其做卫生厕所,或集中连片以稳定塘的形式进行 第 2 页共 6 页

农村污水治理工程施工设计方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概述 (2) 第二节工程特点 (4) 第三节工程施工目标 (4) 第三章施工总体部署 (5) 第一节施工总体工艺流程图 (5) 第二节施工组织管理架构 (6) 第三节安全生产管理小组 (6) 第四章施工准备 (7) 第一节技术准备 (7) 第二节生产准备 (7) 第五章主要项目施工方案 (10) 第一节污水管道工程施工 (10) 第二节道路恢复施工 (13) 第六章质量目标及质量保证措施 (18) 第一节质量目标 (18) 第二节质量保证体系 (18) 第七章施工进度保证 (21) 第一节工期保证措施 (21) 第二节施工进度的保证措施 (21) 第八章安全生产保证措施 (22) 第一节安全保证体系及措施 (22) 第二节建构筑物保护措施 (24) 第三节专业管线保护措施 (24)

第九章文明施工和环境保护措施 (26) 第一节工地围蔽 (26) 第二节噪音控制 (26) 第三节路面卫生 (26) 第十章其他技术措施 (27) 第一节雨季施工 (27) 第二节工程防护措施 (27) 第三节成品保护技术措施 (28) 附件1:施工平面图 (29)

第一章编制依据 一、招标文件 二、工程施工图。 三、本工程主要采用中华人民国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下: (1)、《室外排水设计规》(GB50014-2006)(2011年版); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008); (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008); (4)、甲方提供地形图及现场测量资料。 四、编制原则: (1)、严格按设计标准及验收规、技术标准来确保工程质量为原则。 (2)、严格按组织设计方案的可行性、科学性、可靠性及合理性进行宏观控制,以各道工序的技术交底操作细则标准进行全过程的监督、检查、验收来控制整个工程的实施原则。 (3)、严格按《施工管理办法》、《工程质量管理办法》、《文明施工安全生产的实施细则》为原则。 (4)、严格按本公司制定的《项目工程管理实施细则》、《经济承包奖罚责任状》等措施为原则。 (5)、根据本工程现场查勘情况和以往类似工程的施工经验为原则。

高浓度综合有机废水处理工程设计方案

目录 第一章:概述 第二章:设计依据 一、设计依据 二、废水水质水量 三、废水处理设计排放标准 第三章:设计方案说明 一、设计原则 二、废水处理工艺流程的选择 三、废水处理工艺流程方框图 四、废水处理主要工艺简解 五、废水处理主要工艺设计参数 六、废水处理效果分析 七、电器控制与仪表 八、工程总占地面积 第四章:工程投资概算 一、土建、构筑物部分 二、工艺主、辅机设备部分 第五章:废水处理工艺设计特点 第六章:环境影响评价 第七章:运行费用估算 第八章:工程售后服务 第九章:工艺平面图

第一章概述 昆明滇虹药业有限公司在生产合成车间排放出大量的高浓度制药有机废水,给周围环境造成一定的污染,该公司一贯重视环保工作,为了实施可持续发展战略,在当地环保主管部门要求和配合下,果断决定建立一套污水处理站拟对本公司生产废水进行集中处理,达标排放。 我厂近年来在各种废水处理工程实践中积累了丰富的经验,本着实事求是的原则,结合实际水质特性,现提出以下设计方案,以供甲方参考。 第二章设计依据 一、设计依据 1、业主生产废水及生活污水处理工程的设计委托。 2、业主提供的废水水质、水量等有关资料。 3、GB8978-96《国家综合污水排放标准》 4、GBJ13-86《室外排水设计规范》 5、GB3096-93《城市区域环境噪声标准》 二、废水水质、水量 1、高浓度生产废水来源及构成 废水来源于生产合成车间排水、生活污水、废水中可能含有砷、氰、苯、双键、醛基、氯取代基、抗生素及结构酱素有机有毒物等。 2、生产废水水质(由甲方提供) (1) PH (2) 色度≤250 (倍)

(3) NH3-N ≤mg/l (4)CODcr ≤9500 mg/l (5) BOD5≤4800 mg/l (6) S S ≤708 mg/l (7) TP ≤mg/l (8) LAS ≤1049 mg/l 3、混合废水水质 (1) PH (2) 色度≤100 (倍) (3) NH3-N ≤35 mg/l (4) CODcr ≤2000 mg/l (5) BOD5≤1000 mg/l (6) S S ≤300 mg/l (7) TP ≤mg/l (8) LAS ≤150 mg/ 4、废水水量 日排放废水量120m3,(其中高浓度生产废水20m3/d, 生活污水100m3/d),可按每小时5m3/h设计,24小时运转。 三、废水处理设计排放标准 按GB8978-1996《国家综合污水排放标准》二级标准执行。(1) PH (2) 色度≤80 (倍) (3) NH3-N ≤25 mg/l (4) CODcr ≤150 mg/l (5) BOD5≤30 mg/l (6) S S ≤150 mg/l

工程项目污水施工组织设计

污水施工组织设计 一、编制讲明 本工程为泰州市第一污水处理厂配套管网一期工程的一子项工程。依照业主提供的设计图纸和现场勘察情况,结合招标文件的各项条款、讲明和工程正式预算书,能够确定工程的施工要求比较高、时刻紧、任务重。 为了使工程建设有条不紊的实施,确保质量好、速度快、造价低,我公司从本工程的性质、规模、施工地段的条件、业主对工期、质量的要求、劳动力调配、机械设备、材料供应、地质、气候条件、夏(冬)雨季施工、文明安全施工、操纵成本等各方面全局动身,统筹考虑,拟定一个科学合理的方案来指导施工,确保济川路东延段污水管道工程全过程的施工的各个方面都能处于最佳受控状态,克服施工中的盲目现象,有效地组织好济川路东延段污水管道工程的施工,从而取得优质高效、低成本、文明施工的全面效益。 我们编制的依据是: 1、业主的提供的设计图纸、招标文件、答疑及工程预算书。 2、现场全线踏勘、了解的第一手资料。 3、地质地貌、水文、气候降雨量等资料。

4、上海市工程建设规范《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》(DGJ08-234-2001)及国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 5、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)。 6、本公司多年来的公路和都市道路、排水、污水工程的施工经验。 本施工组织设计将要紧就工程设计内容且业主招标范围工程的施工,并集中从组织机构、施工程序、施工方案、要紧施工方法、机具、进度打算、质量操纵以及与业主、监理等单位之间的配合、协调,安全生产、文明施工等方面进行论述。 二、工程概况 2.1工程概述 济川路东延段污水管道工程位于泰州市新区,工程建设单位是泰州市地产开发公司,由中国船舶工业第九设计研究院设计。 济川路东延段污水管道工程始于W29号井,待接入污水厂,全长366米。本期工程的建设,对完善新区污水网络,促进区域内排水网络的形成,加快泰州都市进展有着十分重要的意义。 2.2设计概况

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

(完整版)小型污水处理厂施工组织设计

遵义市新蒲新区永乐镇污水处理工程施工组织设计方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:贵州瑞刚建筑工程有限公司

编制日期:年月日 目录 第一章综合说明................................................................................................... - 1 - 第一节工程概况............................................................................................. - 1 - 第二节工程现场状况................................................................................... - 1 - 第三节编制依据........................................................................................... - 2 - 第四节编制原则........................................................................................... - 2 - 第二章施工现场平面布置................................................................................... - 3 - 第一节施工临时设施布置........................................................................... - 3 - 第二节施工总平面布置................................................................................. - 4 - 第三章施工组织管理机构................................................................................... - 4 - 第一节施工组织管理机构........................................................................... - 4 - 第二节项目部各职能部门职责..................................................................... - 5 - 第四章劳动力计划............................................................................................... - 6 - 第一节劳动力部署及任务划分................................................................... - 6 - 第二节施工队伍安排表................................................................................. - 7 - 第五章施工进度计划及保证措施....................................................................... - 7 - 第一节总体施工进度计划........................................................................... - 7 - 第二节施工顺序安排................................................................................... - 7 - 第三节工期保证措施................................................................................... - 7 - 第六章主要施工机械、设备及材料投入计划................................................... - 13 -第一节主要施工机械设置原则................................................................. - 13 - 第二节主要施工机械配置......................................................................... - 13 - 第三节主要试验、测量、质检仪器......................................................... - 13 - 第四节主要材料投入及保证..................................................................... - 13 - 第七章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析、解决方安和各分部分项工程施工方法......................................................................................... - 15 - 第一节测量放线......................................................................................... - 15 - 第二节土方工程......................................................................................... - 16 - 第三节钢筋工程......................................................................................... - 17 - 第四节模板工程......................................................................................... - 19 -

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 (3) 第二章污水收集管网系统设计 (5) 2.1 设计原则 (5) 2.2 收集管路系统 (5) 2.3 收集管网设计要求 (7) 2.4 收集管网汇总 (9) 第三章污水生态处理系统设计 (10) 3.1 设计水质和水量 (10) 3.2 工艺流程 (11) 3.3 构筑物及材料说明 (15) 第四章投资概算 (16) 4.1 污水收集管网投资概算 (16) 4.2 生态处理系统投资概算 (17) 4.3 运行费用 (17)

第一章概况 1.1 工程概况 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。 1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要

污水处理厂工程设计方案

????镇工业污水处理工程 初步设计 (厂区工程) 第一卷初步设计说明书 第二卷主要设备材料表 安徽XX环保节能科技股份有限公司 二O 一二年四月

文件总目录 第一卷初步设计说明书第二卷主要设备材料表第三卷工程概算书 第四卷设计图纸

XXXX镇工业污水处理工程初步设计 人员编制 工程名称:XXXX镇工业污水处理工程 设计阶段:初步设计 任务编号:201202 设计院院长/公司总工:XXX 设计院总工程师:XXX 设计院副总工程师:XXX 设计院副总工程师:XXX 项目负责人:XXX XXX 工艺负责人:XXX 电气负责人:XXX 结构负责人:XXX 建筑负责人:XXX 自控负责人:XXX 概预算负责人:XXX 设计参加人:XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 设计证书号:环境工程(水污染防治工程)专项甲级(XXXXXXXX)

工程咨询资格证书工咨乙XXXXXXXX XXXX镇工业污水处理工程初步设计 人员编制 工程名称:XXXX镇工业污水处理工程 设计阶段:初步设计 任务编号:201202 设计院院长/公司总工: 设计院总工程师: 设计院副总工程师: 设计院副总工程师: 项目负责人: 工艺负责人: 电气负责人: 结构负责人: 建筑负责人: 自控负责人: 概预算负责人: 设计参加人:

设计证书号:环境工程(水污染防治工程)专项甲级(XXXXXXXX)工程咨询资格证书工咨乙XXXXXXXX 第一卷初步设计说明书

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设计Last revision on 21 December 2020

第一章施工总说明第一节编制依据及编制原则 一、编制依据 1、贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目(勘察、设计、施工)EPC 总承包招标文件及设计图纸; 2、工程现场勘察调研资料; 3、相关法规、条例; 4、贵州竞亿建筑工程有限公司管理体系《管理手册》; 5、我公司现有施工力量和技术装备情况; 6、我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 7、我公司在其他类似工程施工中总结出的经验; 8、现行的有关设计、验收规范、施工技术规范。 设计、地勘要求及规范: 建筑结构可靠度设计统一标准 (GB 50068-2001) 建筑结构荷载规范 (GB 50009-2012) 建筑抗震设计规范 (GB 50011-2010) 建筑工程抗震设防分类标准 (GB 50223-2008) 建筑地基基础设计规范 (GB 50007-2011) 贵州建筑地基基础设计规范 (DB 22/45-2004) 混凝土结构设计规范 (GB 50010-2010) 砌体结构设计规范 (GB 50003-2011) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008) 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(CECS 138:2002) 给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)

混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 北京金水源岩土工程有限公司提供的贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目的地勘报告。 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 其它相应建筑工程和设备安装工程施工规范。 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则; 2、坚持实事求是、精心组织、科学施工的原则; 3、本着占地少,少扰民,保护环境,文明施工,建设让人民放心工程的原则; 4、本施工组织设计从实际出发,阐述本工程实施过程中的工作流程,对各分项工程的工艺做法和质量保证措施进行详细介绍,为日后的施工提供理论依据。 第二节关于本工程工期、质量、安全和文明施工的目标及竣工资料、保修期的承诺我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步地深化施工方案,以先

农村污水治理工程施工组织设计策划方案

******* 农村污水治理工程 施 工 组 织 设 计

编制单位:*******建设有限公司 编制人: 审核人: 监理单位:*******顾问有限公司 编制日期: 2013年12月10日

第1章总体概述 1.1专项方案编制的目的和意义 依照图纸变更情况和上级部门指令,本工程开工日期为2013年12月10日,打算完工日期为2014年3月10日,确保在90天内完成任务。为高效、优质、按期完成本工程,排水施工工程需紧密配合总体工程的进展,为此,我司进一步组织了由总工程师牵头的方案讨论活动,确定了一些关键性施工技术和施工方法。目的是让本专项方案能够用于指导实际施工,确保总体工程按期竣工。 1.2工程概况 本工程要紧是污水收集范围为樟边村建设用地区域,污水总面积为56公顷,设计服务人口约15026人,新建污水主管约2000m,最大内径为0.8m,安装4台2.4KW潜水泵,1台5.5KW鼓风机等等工程。

依照管径的大小和接头的不同,以及工作性质的差异,各种排水管道的施工方法都存在差异,然而同样结构形式和大小的排水管的施工方法则差不多相同。 管材选择原则为:①300<d<700采纳HDPE双壁波浪管;②d≥500采纳混凝土管 1.3工程沿线地质、水文气象情况 本工程位于珠江三角洲冲积平原的番禺区,路线区段内高程在4.0~6.0m之间居多。场地地面地势平坦,路边为建筑民房和农田,场地多为农田菜地、鱼塘,地势低洼,地面标高一般为4.5~6.5米。 本工程所处的场地属于亚热带季风气候,夏季高温多雨,年均气温22.1度,台风为要紧的自然灾难。 1.4本工程实施的重点、难点分析及对策 1.4.1 本工程实施的重点和难点

农村污水治理工程施工组织设计

浙江省龙泉市住龙镇建平村生活污水收 集处理工程 施 工 组 织 设 计 编制人:骆冬青审核人:叶先春 审批人:刘宁 编制单位:龙泉市华欣环境工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第一节工程概述 (4) 第二节工程特点 (5) 第三节工程施工目标 (5) 第三章施工总体部署 (7) 第一节施工总体工艺流程图 (7) 第二节施工组织管理架构 (8) 第三节安全生产管理小组 (8) 第四章施工准备 (9) 第一节技术准备 (9) 第二节生产准备 (9) 第五章主要项目施工方案 (12) 第一节终端处理工程施工 (12) 第二节污水管道工程施工 (19) 第二节道路恢复施工 (22) 第六章质量目标及质量保证措施 (26) 第一节质量目标 (26) 第二节质量保证体系 (26) 第七章施工进度保证 (29) 第一节工期保证措施 (29) 第二节施工进度的保证措施 (29) 第八章安全生产保证措施 (30) 第一节安全保证体系及措施 (30)

第二节建构筑物保护措施 (32) 第三节专业管线保护措施 (32) 第九章文明施工和环境保护措施 (34) 第一节工地围蔽 (34) 第二节噪音控制 (34) 第三节路面卫生 (34) 第十章其他技术措施 (35) 第一节雨季施工 (35) 第二节干燥季节施工 (35) 第三节工程防护措施 (35) 第四节成品保护技术措施 (36) 附件1:施工平面图 (37) 附件2:施工进度计划 (38)

第一章编制依据 一、招标文件 二、浙江省龙泉市住龙镇建平村生活污水收集处理工程施工图。 三、本工程主要采用中华人民共和国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下: (1)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (4)、浙江省《农村生活污水处理工程技术规范》; (5)、《龙泉市“三沿”整治创建美丽乡村总体规划》。 (6)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 四、编制原则: (1)、严格按设计标准及验收规范、技术标准来确保工程质量为原则。 (2)、严格按组织设计方案的可行性、科学性、可靠性及合理性进行宏观控制,以各道工序的技术交底操作细则标准进行全过程的监督、检查、验收来控制整个工程的实施原则。 (3)、严格按《施工管理办法》、《工程质量管理办法》、《文明施工安全生产的实施细则》为原则。 (4)、严格按本公司制定的《项目工程管理实施细则》、《经济承包奖罚责任状》等措施为原则。 (5)、根据本工程现场查勘情况和以往类似工程的施工经验为原则。

相关文档
相关文档 最新文档