一、项目概况 xxxxx 本次规划的目标为:将本规划区域打造成为“配套完善、功能合理、具有宜人居住环境,体现威海市高品质生活的高档居住小区。打造优质生态环境,为居民塑造都市中自然优美、舒适便捷、卫生安全的宜居之地”。 本项目水系统规划主要涉及水资源分析、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计、节水器具、非传统水源利用。为节约用水,提高水资源利用效率,保护和改进生态环境,促进经济社会可持续发展,必须采取科学合理的行政、经济、技术等措施。加强用水管理,优化用水结构,改进用水工艺,实现计划用水,杜绝用水浪费,有效利用和保护水资源。二、水资源分析 xx市地处山东半岛最东端,内无大江大河,外无客水入境,水资源主要来源于境内的大气降水。全市多年平均年降水量770.6毫米,降水总量44.67亿立方米,多年平均径流深256.0毫米,地表水资源量14.84亿立方米,地下水资源量为5.14亿立方米,扣除地表水与地下水相互补给的重复计算量后,全市多年平均水资源总量16.86亿立方米。人均水资源占有量仅为573立方米,约为全国人均占有量的1/4,世界人均占有量的1/16,远低于维持一个地区经济社会发展所必须的人均占有量1000立方米的警戒线标准,属于资源性缺水城市。

人均水资源缺乏使雨水回用技术成为降低水资源消耗的必然选择,降雨量较为充沛则使得雨水收集利用成为可行的节水措施。 三、水资源合理利用与节水措施 1.项目水系统规划 建筑水规划的内容涉及到室内水资源利用、给排水系统、室外雨、污水的排放、再生水利用以及绿化、景观用水等问题。在进行该住宅小区设计前,结合该区域的给排水、水资源、气候特点等客观环境状况对水环境进行系统规划,制定水系统规划方案,增加水资源循环利用率,减少市政供水量和污水排放量。2.用水定额的确定、用水量估算及水量平衡: 2.1居民生活用水:拟建项目投入使用后,一二期规划入住2504户,总入住人口约8012人。根据《山东省城市生活用水量标准(试行)》(鲁建城字[ ]14号),考虑到威海市居民用水情况,项目区人均用水定额取100L/(人·d),则总用水量按70%入住率为560.9m3/d,全年居民生活用水量为204707m3。其中,冲厕用水量以总用水量的40%计,为224.4 m3/d ,合计81883m3/a,预留使用威海市水务集团中水回用公司提供的中水管道。 2.2绿化用水:拟建项目绿地率为40.3%,绿地面积13875.4㎡。综合考虑当地气候、气象等因素,并结合类比资料,拟定小区平均绿化用水量按2L/(㎡·d),年洒水天数为120天,则绿化用水量约为27.75m3/d、3330 m3/a.

管道闭水试验规范

闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 1、无压力管道严密性试验主要应用管道封堵气囊 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水; 1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水; 1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1 2.5.2 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。 2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。 3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。

冷凝水解决方案

令人厌烦的空调机组冷凝水滴漏 对空调机组的排放、U形弯设置的原理作了详细的说明、以及在工程实践中由于U形弯设置不当和凝结水管管径过小和排水坡度不足而引起空调机组凝结水排水不畅的工程实例。 空调机组、凝结水、U形弯、排放 1. 概述 空气通过空调机组表冷器进行冷却降温去湿,会使表冷器表面产生大量冷凝水,此冷凝水必须有效地收集和排除。冷凝水是被收集在设置于表冷器下的集水盘,再由集水盘接管排向一个开式排水系统。通常卧式组装式空调机组,立式空调机组,变风量空调机组的表冷器均设于机组的吸入段(见图-1),在机组运行中,表冷器冷凝水的排放点处于负压,为保证冷凝水的有效排放,要在排水管线上设置一定高度的U形弯,以使排出冷凝水在U形弯中能形成排放冷凝水所必须的高差原动力,且不致使室外空气被抽入机组,而严重影响冷凝水的正常排放。这是一个极其简单及明白的道理。工程实践中出现大量冷凝水排水管线配置不合理,所设U形弯高差不够,而导致未能形成必须的水柱高差;再有排水管线坡度不够,有时还有反坡和抬高情况,均会使集水盘中的冷凝水溢至空调机组而导致冷凝水排水不畅,这样在空调机组运行时,冷凝水会从箱体四周滴出,而当机组停止运行后,大量贮存于空调机组箱体中的冷凝水便会倾刻从箱体缝隙排出,造成机房内地面大量积水。而对装于吊顶上的机组,冷凝水滴漏问题则更为严重,倾刻间会有大量冷凝水通过吊顶落入室内,会导致吊顶损坏,室内机器设备、办公用具受湿,引起财产损失,而业主则埋怨不已。 2. 抽吸式空调机组中表冷器冷凝水排放原理 抽吸式空调机组是指表冷器设于负压段的机组。表冷器冷凝水的排放是在负压状态下向大气排放。U形弯设计和安置是否正确合理是保证冷凝水正常排放的关键。工程中常见的U形弯设置叙述有如下几种形式: 2.1. 冷凝水排水不设U形弯(见图-2) 在抽吸式空调机组中,当风机启动后,表冷器冷凝水排放处处于负压,负压值的大小和表冷器前所设置的初效、中效过滤器以及和表冷器的空气阻力有关,当凝水排水管上不设U 形弯时,则由于空调机组内负压的存在,冷凝水不能正常排出,随着冷凝水的增多,集水盘中液面会一直增至高H,等于机组该处的负压值,当超过了集水盘的高度时。冷凝水便从集水盘溢出至空调箱。在机组运行时,由于空调机组保持负压,此时会有水滴从空调箱中滴出。

室外空调冷凝水管改造施工方案

XX城A、B 座室外空调冷凝水管改造施工方案 XX城A、B 座室外空调冷凝水管原设计为暗管,根据使用要求现改为明管,其中A座需改造的冷凝水管26根,B 座需改造的冷凝水管27根。 1、施工安排 1.1.工期安排:根据楼宇实际情况,同时保证业主正常生活,并保证施工安全,本项改造工程计划工期50天。 1.2劳动力准备:考虑到高空作业,及施工的特殊性,同时确保施工质量,将组织具有高空作业经验同时具有丰富的施工经验的作业队伍进行施工,计划投入劳动力21人,每三人组成一个作业小组。 1.3施工器具准备:根据施工需要,计划投入的施工器具主要包括: ⑴吊绳14幅;⑵冲击钻7把;⑶螺丝刀14把;⑷配电箱7个;⑸安全带21根; 1.4材料准备:本改造工程主要需用材料包括: ⑴Ф50UPVC管材;⑵Ф32斜三通(四通);⑶管箍;⑷橡胶垫圈;⑸聚合物砂浆;⑹耐候密封胶;⑺外墙涂料; 2、施工方法 2.1施工总体程序:先施工A座,当完成其工程量的1/3时,插入B座施工。总体步骤是从上至下,逐一分层施工。

2.2施工顺序: → 2.3施工注意事项: ⑴所用材料必须符合有关要求,把好材料验收关; ⑵施工时管与管横纵向之间连接必须牢靠,且粘接处密实无渗漏。 ⑶每层设置两个管箍,一个固定于空调护栏,一个用于固定冷凝水管,同冷凝水管连接的管箍及同空调护栏连接的管箍需要配套使用,且规格保持相互一致,管箍与管箍间的连接及管箍同冷凝水管间连接均采用用螺钉固定,同空调护栏连接的管箍还需增设橡胶垫圈,以确保连接牢固无滑移。 ⑷安装斜三(四)通时,要求上下方向一致,且同冷凝水管连接牢靠。 ⑸每施工完一层后,先检查冷凝水管是否畅通,必须清除管内所有障碍物后,方可进行下一层施工。 ⑹每根冷凝水管末端距散水10cm,且必须增加一个45。斜角。 ⑺原作废的冷凝水管管口用聚合物砂浆封堵,涂刷同外墙颜色一致的涂料。` ⑻如有管箍必须固定在外墙上,被破坏外墙面抹聚合物

蒸汽冷凝水回收方案

蒸汽冷凝水回收方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案 一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力~,每天平均产生蒸汽量200t。主要用汽设备为2台湍流式热交换器、11台容积式热交换器、2台中央空调制冷机组和选矿浮选工艺用汽。容积式热交换器配有一套凝结水回收系统,为开式回收系统。 二、存在的问题 1、大量的疏水阀漏汽和闪蒸二次汽对空排放,这部分浪费约占凝结水总量的5~20%,总热量的20~60%。 2、闪蒸二次汽的排放,在冬天热雾漫天,夏季热浪逼人,即对环境造成严重的热污染,又可能烫伤人员,存在安全隐患。 3、潮湿的环境加重了金属设备的腐蚀,电气设备老化,形成间接损失。 4、回收系统设有两台水泵,但没有敷设设备房至锅炉房的凝结水回收管路,所以没有启用,高温凝结水直接排至地沟,造成水资源和热能的白白浪费。 5、开式回收系统凝结水收集至开式水箱,再次溶解空气中的氧气,二氧化碳等杂质,增加了后处理费用。 目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显

热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案 采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。 四、主要设备材料清单 五、设备配置清单

室外排水管道闭水试验具体步骤

室外排水管道闭水试验具体步骤: 1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m 作为标准试验水头 2、试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3、当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4、试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5、观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6、管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验。 7、经建设,设计,管理,施工单位确认,现场缺少试验用水时,当管径小于1500mm,可按井段数量抽检3分之1进行闭水试验。 8、管道闭水试验,记录应形成文件,作为隐蔽验收依据。 主要因素 1、路基的强度,稳定性和耐久性及路面的强度刚度稳定性耐久性及表面性能。 2、依据施工合同及监理合同,严格对路基的填料的选择和路基压实度进行严格的把关,压实度平整度进行严格的把关 3、路基有3种,为路堤,路堑,和半填半挖路基 4、不正确,根据合同法有关要求第二份合同属于无效合同,因为第一份合同已经按照法律规定已进行了备案具有法律效益,故这位人士的观点不正确。 5、该路段原地面硬挖成台阶否则产生自然滑动面,台阶宽度不小于一米,并予以夯实,依据是施工技术规范、国家及部门有关标准、规范规定,遵守国家有关法规。

空调机组安装工艺

空调机组安装工艺 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物空气处理设备,分段式空调箱及整体式空调箱安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明文件。 2.1.2除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 2.1.3法兰连接使用的垫料应按照设计要求选用,并满足防火、防潮、耐腐蚀性能的要求。 2.1.4其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。 2.1.5卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、线坠、钢卷尺、水平尺、木锤等工具。 2.2作业条件: 2.2.1安装前检查现场,应具备足够的运输空间。 2.2.2安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 2.2.3设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。 2.2.4与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。 2.2.5做好开箱检查记录。 ▲空调机房主管道、环氧施工完成,空调机组进场

3、操作工艺 3.1工艺流程: 3.2设备开箱检查: 3.2.1会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。 3.2.2开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查,有无损坏与受潮等。 3.2.3开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、合格证是否齐全。 3.2.4按装箱清单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 3.2.5打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、风机减震部分是否符合要求。 3.2.6将检验结果做好记录,参与开箱检查责任人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 3.3设备现场运输: 3.3.1设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。 3.3.2设备起吊时,应在设备的起吊点着力,吊装无吊点时,起吊点起应设在金属空调箱的基座主梁上。 ▲利用吊装平台,材料设备直接进入机房 3.4空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元的定型产品,安装时按下列步骤进行: 3.4.1安装时首先检查金属空调箱各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完备无损,配件必须齐全。

空调冷凝水再利用方案

空调冷凝水再利用方案 一、探究主题:空调冷凝水再利用方案 二、活动内容:统计家中空调冷凝水每日平均产生量、罗列你能想到的冷凝水再利用方式(至少3种)并详细描述如何实现再利用的步骤 三、探究成果 (一)统计家中空调冷凝水每日平均产生量≈4kg 1匹的空调在常温制冷或除湿时,每2小时可排出1公斤冷凝水;一台2匹的空调,平均每小时可回收3公斤左右冷凝水。一台空调如果按每天平均运转8小时计算,一天就能回收冷凝水20多公斤。(二)冷凝水再利用方式(至少3种) 1.可用冷凝水来浇花 2.可用冷凝水来拖地 3.可用冷凝水来洗厕所 4.可用冷凝水来洗地板 PS:千万不要饮用冷凝水,虽然空调冷凝水的PH值为中性软水,但是据有关环保专家测试表明,水碰到空调冷凝器形成冷凝水,温度非常适合一些细菌的生存,特别是中央空调,空调水中可能有军团菌(一种寄生在中央空调的冷却水塔和管道系统中的致病菌)。军团菌通过空调可形成带气溶胶微粒污染室内空气,人吸入后便可能发生感染,诱发肺炎等呼吸道疾病,其中肺炎型的军团菌死亡率较高。

特别提醒: 空调最脏的地方其实是散热片 一般的家庭在空调使用前只会清洗滤网,但专家指出,其实空调污染的罪魁祸首是空调散热片。散热片位于空调过滤网后边,是空调的主要部件之一,由于长期处于潮湿环境当中,成为细菌的“孵化基地”。专业机构曾在上海、南京等地进行家用空调入户调研发现,88%的空调散热片细菌总数超标,检出细菌平均数值超过标准近40倍,最严重的超标近百倍。 用回收的冷凝水洗地板 (1)回收空调冷凝水,将冷凝水水管引入家中的水桶内。 (2)当水桶中的冷凝水至八成满时,可将水管移至另一个水桶。 (3)将装有八成满冷凝水的水桶内放入拖把,即可拖地了,跟用自来水拖地的道理是一样的,并且节约水资源,是一项值得提倡的行为。

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 页脚内容1

2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5 页脚内容2

页脚内容3

 4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。 7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。 页脚内容4

冷凝水管的安装

3.1.7.冷凝水管的安装 在风机盘管机组、整体式空调器或者组合式空调机组等设备运行的过程中,都会产生冷凝水,这些冷凝水如不及时排走,会给工程造成严重后果。 由于本工程标准层高为3200mm,层高的限制使本工程的冷凝水管道应尽量分成小区域进行敷设,以最大可能的减少冷凝水水平管道的长度,使冷凝水及时排出。冷凝水管道安装时要结合幕墙龙骨间隔、铝板与结构间隙等空间敷设,同时也要结合暖通、建筑节点、室内吊顶图,与外立面幕墙安装及室内装饰紧密配合,保证美观。冷凝水管道在设计时如果发现与现场冲突,要及时与设计单位协商沟通,在保证外观的前提下做局部调整,。 3.1.7.1冷凝水管排放的施工要求及布置 (1)冷凝水管排放的施工要求: 1)冷凝水管安装前须将其内壁清理干净。 2)冷凝水管对接或拐弯时须用直通和弯头粘接。 3)冷凝水管须以设计规定的坡度排放,以保证出水畅通。 4)所有粘接须尽可能牢固,严防漏水。 5)保温管与冷凝水管须接触紧密,外观漂亮。 6)冷凝水管每1.5-2m左右须装吊钩。 7)冷凝水管在安装完毕后需注水试漏。 (2)冷凝水管的布置 1)若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。 2)若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。 3.1.7.2冷凝水管管径的确定 1)直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。 2)需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按下表查得。

说明:DN=15mm的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。 3.1.7.3冷凝水管保温 所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。 采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。 3.1.7.4冷凝水管设计注意事项 1)沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 2)当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 3)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 4)采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。 5)冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 6)设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 7)冷凝水管采用PVC管道时,应布置美观粘接牢固,试水试漏时,应打开设备的放气装置,让水充满整个PVC管道,持续24小时,以管道无渗漏,设备凝结水盘不承水为合格。

空调水系统管道与设备施工安装方案

1、空调水系统安装 按设计要求,空调冷凝水管道采用衬塑镀锌钢管,丝扣连接。空调冷冻水管和冷却水管管径D ≤70mm 采用镀锌钢管,丝接连接;80mm ≤D ≤450mm 采用无缝焊管,焊接连接;D >450mm 采用螺旋钢管,焊接连接。 (1)、空调冷却水与冷冻水系统安装方法 ①空调冷却水与冷冻水管道的施工流程操作工艺 ②材料进场检验 管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,方可使用。 阀门等附件的规格、型号要核对其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并抽检阀门进行单体试压,合格后,方可投入安装。 ③管道安装 管道安装前,施工班组应先熟悉设计图纸,同时了解施工现场情况,做好管道安装前的准备工作,无缝钢管在安装前需作除锈刷漆处理,并将管内的杂物和铁锈清除干净,保持内外壁干燥。 A.管道制作、支吊架制作安装 a.根据图纸设计的要求,进行选材、切割、焊接连接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前一定要先涂好防锈漆。所有金属构件在涂漆前一定要对构件进行除锈、清理、去开 料 材料检验 除锈油漆 清洗管内壁 阀门安装 试压冲洗 保温(冷冻水) 阀门单体试压 支架制安 刷面漆(冷却水) 管道安装

油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要适当,要避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。 b.空调水管的支吊架采用角钢或槽钢焊接而成,管径小于DN300的用角钢,管径大于或等于300的选用槽钢。多管道共用支架,支架间距根据现场梁柱间距调整,并进行复核。一般管道的支吊架按国标88R420规定的形式及设计图中所示形式进行施工。 d.管道穿墙或楼板应设置钢制套管,套管口应与墙面和天花板面相平,比楼板高出20mm,套管内径应比母管外径大20-30mm,中间应用石棉或其它不燃材料填塞,焊缝不能置于套管中,套管不能做支架支承管子,应保证管道能在套管中自动移动。 e.管道上的对接焊口或法兰接口及其他连接部件必须避免与其支座、吊架重合,并不得紧贴墙壁和楼板。 f.管子对口应用对口器固定,在距接口200mm处用直尺测量,当公称直径小于100mm时,允差σ<1mm,当公称直径大于100mm时,允差σ<2mm,但全长允差小于10mm,严禁强力对口或加偏心垫对口。 g.接立管与水平管道的接口时,同时在高位处与低位处安装排气阀、排污阀。接主机、冷却塔与立管的接口时,认清图纸、管路系统以免接错管路。 h.本工程空调水管较大,最大管道为?820×12的钢管,单根管道较重。安装主管和立管由起重班组配合生产班组进行。水平管道可以使用手动葫芦,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;立管采用塔吊由管井顶部吊入手动葫芦协助施工,注意选择起挂点时其强度要有充分余量,管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排。实际施工前,结合施工环境特点,制定各部位的方案,经有关部门审核批准后实施。 i.管道敷设在满足保温层要求的前提下尽高安装,尽量布置得合理、美观、符合工艺流程。一般情况下,若有管道交叉,则小管让大管,有压管让无压管。 B.管道焊接 a.管壁厚δ≤4mm 的钢管焊接时可不开坡口,但焊接时两管之间应有2mm~3mm 的间隙。钢管壁厚δ>4mm 时,要开单边坡口或V形坡口,坡口为65度左右,焊接时两管之间应有2-3mm 的间隙。 b.管道的切割可用管道切割机进行切割,并用自动开口机进行开坡口。切管机及开口机应调整其切割刀口的间距,使之与相应切割的管径相符合。 c.管道对口时外壁必须平齐,用钢直尺紧靠一侧管道外表面,在距焊口200mm另一侧管道外表面处测量,管道与管件之间的对口,也要做到外壁平齐。 d.钢管对好口后进行点固焊,点固焊焊接厚度一致,但不超过管壁厚的70%,其焊缝根部必须焊透,点焊位置均匀对称。点焊长度和间距如下表:

雨污水管道闭水试验方法

闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序

五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长)、枣梨路(全长)、灵枣路(全长)、国泰路(全长)、静安路(全长、枣庄路(全长)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水

试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。

蒸汽冷凝水回收方案说明

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案 一、现状 750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力0.6~0.7MPa,每天平均产生蒸汽量200t。 目前国企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和

利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案 采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。 四、主要设备材料清单 序号名称数量型号备注 1 冷凝水回收器装置1套SVLN-5 2 无缝钢管450米φ58*4 3 弯头20个DN50 4 法兰盘20个DN50 5 三通3个DN50 6 截止阀5个DN50 7 金属垫50个 五、设备配置清单

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大 | 中 | 小 2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

水冷净化空调机组安装操作手册(2008年1版)(通用版)

目录 一.特点简介????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二.型号说明????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三.性能参数表?????????????????????????????????????????????????????????? 4 四.系统原理图?????????????????????????????????????????????????????????? 5 五.室外机外形图??????????????????????????????????????????????????????? 5 六.安装??????????????????????????????????????????????????????????????????? 7 七.调试??????????????????????????????????????????????????????????????????? 12 八.使用及维护保养????????????????????????????????????????????????????? 12 九.常见故障分析???????????????????????????????????????????????????????? 14 十.售后及保修???????????????????????????????????????????????????????????16 注意:由于订货的不同,您所购买的机组可能并不具备本说明书所包含的某些功能,具体性能参数应在 在设计与制造过程中,天加公司充分考虑了您的安全,但这并不能阻止由于非法操作与不当维 一. 特点简介

冷凝水管改造工程施工方案

凤凰城A、B 座室外空调冷凝水管改造施工方案凤凰城A、B 座室外空调冷凝水管原设计为暗管,根据使用要求现改为明管,其中A座需改造的冷凝水管26根,B 座需改造的冷凝水管27根。 1、施工安排 1.1.工期安排:根据楼宇实际情况,同时保证业主正常生活,并保证施工安全,本项改造工程计划工期50天。 1.2劳动力准备:考虑到高空作业,及施工的特殊性,同时确保施工质量,将组织具有高空作业经验同时具有丰富的施工经验的作业队伍进行施工,计划投入劳动力21人,每三人组成一个作业小组。 1.3施工器具准备:根据施工需要,计划投入的施工器具主要包括: ⑴吊绳14幅;⑵冲击钻7把;⑶螺丝刀14把;⑷配电箱7个;⑸安全带21根; 1.4材料准备:本改造工程主要需用材料包括: ⑴Ф50UPVC管材;⑵Ф32斜三通(四通);⑶管箍;⑷橡胶垫圈;⑸聚合物砂浆;⑹耐候密封胶;⑺外墙涂料;

2、施工方法 2.1施工总体程序:先施工A座,当完成其工程量的1/3时,插入B座施工。字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。组合式空调机组与新风机组安装工艺标准

组合式空调机组与新风机组安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑通风与空调系统组合式空调机组和新风机组的安装。 2 施工准备 2.1 材料设备 2.1.1 设备与材料应具有出厂合格证及质量证明文件。 2.1.2 设备、材料的名称、型号和规格应符合设计要求。 2.1.3 设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 2.1.4 其他安装时使用的相关材料应符合设计要求,且不得有质量缺陷。 2.2 主要机具 2.2.1 机械:卷扬机、倒链、滑轮、套丝机等。 2.2.2 工具:钢尺、活动扳手、钢丝钳、线坠、水平尺、角尺、水准仪等。 2.3 作业条件 2.3.1 施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。2.3.2 对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 2.3.3 利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 2.3.4 建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作方法 3.2.1 开箱检查 3.2.1.1 开箱检查应在有关人员参加下进行,如实详细填写设备开箱检验记录并由各方签字,如有缺损或与要求不符的情况出现,应及时由厂家更换。 3.2.1.2 开箱检查的内容包括: a、开箱前检查箱号、箱数以及包装情况; 开箱检查基础制作及验收现场运输设备就位调整设备调试 25 b、认真核对设备的名称、型号、规格和数量; c、核对装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; d、设备及附件应有无缺损、表面锈蚀、变形、装错等现象; e、手动盘车,检查叶轮与外壳有无擦碰、摩擦。 3.2.2 基础制作及验收 3.2.2.1 组合式空调机组的基础应采用混凝土平台,基础的长度及宽度应按照设备的外型尺寸两侧各加100mm,基础的位置、标高应符合设计要求,并考虑凝结水水封的高度及管道安装坡度。 3.2.2.2 设备基础应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有验收资料或记录。设备基础表面应进行清理,放置垫铁部位的表面应凿平。 3.2.2.3 设备就位前,应按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线,放出安装的基准线。 3.2.2.4 互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。必要时,应按设