文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑专业绿建专篇(公建)北京2017.12

建筑专业绿建专篇(公建)北京2017.12

建筑专业绿建专篇(公建)北京2017.12
建筑专业绿建专篇(公建)北京2017.12

公共建筑绿色建筑设计专篇

(注:应根据绿建集成表所选得分项目对应增减说明条目内容)

本建筑绿色建筑目标为星级绿色建筑。设计依据为北京市《绿色建筑评价标准》

DB11/T825-2015。

1、本项目位于(),原主要用途为(),原地形为(),规划用地性质为()。本项目中(有or无)需特殊保护的区域(各类保护区、文物古迹保护),保护要求为(),保护措施为()。【控制项4.1.1】。

2、本项目场地自然条件为(),(有or无)洪涝、滑坡、泥石流等潜在威胁。【控制项4.1.2】。

3、本项目固体废弃物(垃圾)种类为(),收集方式为()。(注:医院、化学实验室等生物安全灭活等需特别说明)【控制项4.1.3】。

4、本项目中建筑单体之间的间距以及与周边临近建筑的间距、周边建筑的性质,均满足日照标准,且没有使周边建筑及场地的日照条件低于日照标准的要求。见总平面图纸。【控制项4.1.4】。

5、本项目属于()类建筑,总用地面积为(),地上总建筑面积为(),容积率为()。(注:建筑分类分为“办公科研、商业金融、综合体类”和“文化娱乐、医疗卫生、教育、体育、交通、民政类”等)【评分项4.2.1】(总分:17分。建议最低分:13分),(办公科研、商业金融、综合体类容积率0.8-1.5:5分;1.5-2.0:9分;2.0-3.5:13分;3.5以上17分。;文化娱乐、医疗卫生、教育、体育、交通、民政类容积率0.5-0.8:5分;0.8-1.2:9分;1.2-1.5:13分;1.5以上:17分)

6、本项目总用地面积为(),绿地面积为(),绿地率为()。(符合规划指标要求2分;达到规划指标的110%:5分;120%:7分。)见总平面图纸指标。绿地(是or不)对外开放(2分),如对外开放,开放区域为(),开放时间为(),管理方式为()。【评分项4.2.2】。(总分:9分。建议最低分:2分)

7、本项目地下建筑面积为(),功能为(),建筑基底面积为(),地下一层建筑面积为(),总用地面积为()。地下建筑面积与建筑基底面积的比率(Rb= %),(Rb达到70%得3分;Rb达到100%且Rp小于70%得5分),地下一层建筑面积与总用地面积的比率(Rp= %)。(Rb达到200%且Rp小于70%得5分)【评分项4.2.3】(总分:7

分。建议最低分:5分。)

8、本项目(有or无)玻璃幕墙,对玻璃幕墙的要求见设计说明,且符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定,(1分)可见光反射比为()(不得大于0.2)。(1分)【评分项4.2.4】(总分4分,建议最低分4分,内含电气专业2分。如无玻璃幕墙、无夜景照明项目,直接得2+2分)

9、本项目场地周边噪声情况及噪声预测值为()。昼间不大于(dB(A)),夜间不大

于(dB(A))。符合《声环境质量标准》GB 3096的要求。(应使用《环境影响报告》中

对场地噪声的预测值;3分)本项目场地周围主要噪声来源为()。采用的隔声降噪措施为()位置及形式见总平面图。(2分)【评分项4.2.5】(总分5分,建议最低分0分)(如需得第二款的2分,场地中如采用了隔声降噪措施,应提供相关图纸,能够表达出隔声降噪措施的位置、形式等。不包含市政建设的绿化、声屏障及路面降噪等用地范围以外的隔声防噪设施)

10、冬季典型风速和风向条件下,本项目场地内人行活动区域距地面1.5m高处的风速为()(应小于5m/s),且室外风速放大系数小于2(2分);除迎风第一排建筑外,建筑迎风面与背风面表面风压差为()(不大于5Pa;1分,单栋建筑可直接得1分)。过渡季、夏季典型风速和风向条件下,场地内人行活动区域不出现涡旋或无风区(2分);(%)(应大于50%)的可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa(1分)。详见《室外风环境模拟报告》。【评分项4.2.6】(总分6分,建议最低分0分)

11、本项目建筑总平面图中,处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架、遮阳棚等遮阴措施的面积比例为(%)。(10%:1分;20% :2分)场地中处于建筑阴影区外的机动车道,路面太阳辐射反射系数不小于0.4的材料为(),

面积比为(%);或设有行道树的机动车道比例为(%)。(超过70%得1分)地面停车位(%)有遮荫设施。(超过70%得1分)

除绿化屋面和表面没有太阳能板的建筑屋面外,建筑屋面材料太阳辐射反射系数不小于0.4的材料为(),面积比为(%)。(达到75%得2分)具体的计算过程如下:太阳辐射反射系数大于0.4的屋面面积为(㎡)、除绿化、设备以外的屋面总面积为(㎡)。

详见总平面图、景观总平面图、室外遮荫面积比例计算书。【评分项4.2.7】(总分6分,建

议最低分3分)(如第1、2条得分,景观方案总平面图应标明处于建筑阴影区外的机动车道、机动车停车位遮荫措施及位置,并提供夏季模拟日照分析图、室外遮荫面积比例计算书)(材料反射比可参考《建筑采光设计标准》GB50033-2013中附录D,表D.0.5)

12、本项目场地周边设有多种公共交通设施,场地出入口到达公共汽车站的步行距离为(m),到达轨道交通站的步行距离为(m),(不大于500m得1分)到达轨道交通站的步行距离为(m),(不大于800m得1分)到达自行车租赁站(或室外共享单车专用停车位)的步行距离为(m),(不大于500m得1分)场地出入口步行距离500m范围内的公共交通站点有(),站点停靠的公交、轨道、共享单车线路有()。(3条以上得2分)见公共交通示意图。本项目设有与公共交通连通的专用通道,(得2分)见总平面图。【评分项4.2.8】(总分7分,建议最低分2分)

13、本项目场地内无障碍设计符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定,

人行道、室外活动场地、停车场、建筑出入口的无障碍系统以及场地内外人行通道的无障碍衔接见总平面图纸,场地内主要道路、广场的竖向标高,有高差处的无障碍设施的做法见建筑总平面竖向设计图。【评分项4.2.9】(总分3分,建议最低分3分)

(室外景观竖向设计平面图应标明室外人行道、室外活动场地等主要活动广场的竖向标高、有高差处应表示出无障碍设施的做法)

14、(1)本项目场地内设有自行车库,且室外采取遮阳防雨设施。(3分)

(2)①机动车停车(是or否)采用地下方式;②(是or否)采用机械停车库、停车楼等方式;③(是or否)设置新能源汽车充电基础设施,设置比例(是or否)满足规划配建指标要求;④地面停车位(是or否)挤占步行空间及活动场所⑤(是or否)采用错时停车方式向社会开放,如果采用,拟错时停车的区域为(),错时停车的时间为()、出入口在()和管理方式为()。(以上5条满足3项得2分,满足4项及以上得4分)地面停车场或地下车库位置、车位、自行车库/棚位置、新能源汽车充电基础设施位置见总平面图;自行车库位于()、机动车停车场(库)停车数量为()。【评分项4.2.10】(总分7分,建议最低分3分)

15、(1)本项目(是or否)兼容2种及以上的公共服务功能;公共服务设施的公共服务功能为(),(2)共享的配套设施为()。(3)建筑向社会公众提供开放的公共空间为()、(4)向居民开放的室外活动场地为(),开放的时间为()、管理方式为()。(以上4条满足2项得3分;满足3项及以上得6分)公共建筑场地免费开放的区域及进出路线见总平面图。【评分项4.2.11】(总分6分,建议最低分3分)

16、本项目场地结合现状地形地貌,没有进行过度的地形改造;(1分)(是or否)保留和利用了原有场地自然水域、湿地和植被等自然资源,位置和范围见总平面图。(1分)【评分项4.2.12】(总分3分,建议最低分2分)(有不参评项1分)

17、本工程下凹绿地占绿地面积比例为(%)。(达到50%得1分,达到65%得2分)公共停车场、人行道、步行街、自行车道、休闲广场、室外庭院的透水铺装率不小于70%。(2分)详见总平面图纸及雨水设计与利用专项说明。【评分项4.2.13】(总分8分,建议最低分4分,还有4分水专业内容)

18、本项目合理选择绿化方式,科学配置绿化植物,种植区域及覆土深度见总平面图,排水做法见材料做法表,覆土深度和排水能力均满足植物生长需求。景观设计应种植适应当地气候和土壤条件的植物,采用乔、灌、草结合的复层绿化;(3分)

本项目(是or否)采用了垂直绿化、屋顶绿化,做法为()。屋顶绿化面积总面积为(),屋顶可绿化总面积为(),屋顶绿化占可绿化屋面的面积的比例为(%);(达到30%得2分;50%得3分)垂直绿化外墙绿化面积为(),10米以下外墙总面积为(),垂直绿化占10米以下外墙面积的比例为(%);(达到5%得1分)

垂直绿化位置详立面图,屋顶绿化位置详总平面图。屋顶绿化的范围及可绿化屋面的范围见屋顶平面。【评分项4.2.15】(总分7分,建议最低分3分)(如公共建筑的屋顶没有可绿化面积或可绿化面积不大于30平米,有可不参评项3分。可绿化屋顶面积不包括设备、遮阳构架、轻质屋面、大于15度的坡屋面、走道的交通面积、电气用房等顶层有特殊防水工艺要求的屋面面积)

1、本项目建筑体形系数、各朝向窗墙比,均满足节能设计标准限值的要求。各朝向窗墙比为()。见节能说明和节能计算书。【评分项5.2.1】(总分6分,建议最低分6分;各朝向窗墙比均小于0.5,直接得6分)

2、本项目为(甲or乙or丙类)。甲类和乙类建筑每个单一立面透光部位的外窗、玻璃幕墙均设可开启扇。各朝向外窗或透明幕墙的有效通风面积与所在立面窗面积的比值不小于(%)(不小于5%得4分;不小于8%得6分)丙类建筑可开启窗扇的有效通风面积不小于所在立面窗面积的(%)(不小于30%得4分;不小于40%得6分)。外窗开启位置及开启方式详立面图。【评分项5.2.2】(总分6分,建议最低分4分)

3、本项目为乙类公建,节能设计满足《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015的所有要求。(10分)如为甲类公建,其屋面、外墙(包括非透光幕墙)、单一立面透光部分、屋顶透光部分的传热系数K和透光部分的太阳得热系数SHGC比标准要求的数值低(%)。(低3%得3分,每低1%多得1分)如为丙类公建:建筑屋面、外墙(包括非透光玻璃幕墙)、立面透光部位、屋面透光部位的传热系数K比标准要求的数值均降低(%)。(低3%得3分,每低1%多得1分)【评分项5.2.3】(总分10分,建议最低分乙类10分,甲丙类3分)

4、本项目采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置,并设置自动控制自动扶梯与自动人行道运行的感应传感器;当2台及以上的电梯集中布置时,其控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。【评分项5.2.4】(总分3分,建议最低分3分)(对于不设电梯、扶梯的建筑本条不参评。仅有一台电梯的建筑,本条中节能控制措施不参评减3分)

1、本项目未采用国家和北京市禁止和限制使用的建筑材料及制品。【控制项7.1.1】

2、本项目女儿墙高(),(有or无)大量非功能性的装饰性构件。如有,公共建筑纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的0.5%,见纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例计算书。【控制项7.1.3】

(注:没有功能作用的纯装饰性构件应用,归纳为如下几种常见情况:

1)不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅各构架等作为构成要素在建筑中大量使用;

2)单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异型构件;

3)女儿墙以及外幕墙高度超过标准最低要求2倍以上。)

3、现浇混凝土全部采用预拌混凝土,建筑砂浆应全部采用预拌砂浆。【控制项7.1.4】

4、本项目装修一体化设计的部位为(公共部位or所有部位)。(公共部位得5分,所有部位得8分)见装修平面图、室内主要空间效果图。【评分项7.2.3】(总分8分,建议最低分5分)

5、本项目各部位隔断(墙)的做法为();可重复使用隔断(墙)的设计使用比例为(%)。(达到30%得3分;达到50%得4分;达到80%得6分)(注:可重复使用隔断(墙)比例

=[实际采用的可重复使用隔断(墙)围合的建筑面积/建筑中可变换功能的室内空间面

积]x100%)可重复使用隔断(墙)的房间的范围及位置详建筑平面图。【评分项7.2.4】(总分6分,建议最低分3分)(主要针对办公楼、商店等具有可变换功能空间的建筑类型,居住建筑、旅馆、教学楼、医院等功能较固定的建筑不参评6分)(如果7.2.3得分,即采用土建装修一体化设计,且土建施工图中未表示或未完整表示可重复使用隔断墙的,需在装修图纸中明确表达可重复使用隔断墙的设置情况)

6、本项目为旅馆建筑,卫生间采用精装修整体化设计和施工,采用整体化定型设计的卫浴间的比例为()。(30%得1分;50%得2分;100%得3分)【评分项7.2.6】(总分6分,旅馆参评3分,建议最低分3分。其余公建不参评减6分)(装修图中应能体现整体定型化的厨卫或提供厨卫整体化定型设计图)

【评分项7.2.11】不参评,减8分。

7、本项目室外装饰材料采用()。为免装饰、免抹灰面层的做法(2分);采用耐久性好、节约资源或易维护的装饰装修材料为()(2分)(建议:外墙采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料、采用厚度小于6mm的薄型陶瓷砖(板)、复合金属装饰板材、石材采用小于10mm的薄型或复合板、玻璃幕墙采用耐候性优于相关标准要求的结构密封),见材料做法表和平面图;采用易维护的技术措施为()(建议:水暖管线不破坏装饰面层的设计、顶层所有设备以悬空结构支撑、合理设计外立面清洁设施条件)(2分)。【评分项7.2.12】(总分6分,建议最低分2分)(如果7.2.3得分,即采用土建与装修一体化设计,装修图设计说明及材料做法中应写明室内选用的耐久性好、易维护的装饰装修材料)

8、本项目采用(一or二种以上)现行推广使用的建筑材料及制品。每种产品的用量占同类建筑材料的比例为()。(一种且30%得6分;50%得10分;两种及以上且每种达到30%得10分)见材料做法表及使用的推广材料及制品占同类建筑材料的比例的计算书及证明材料。【评分项7.2.13】(总分10分,建议最低分6分)(《北京市推广、限制、禁止使用的建筑材料名录》《北京市绿色建筑适用技术推广目录》中比较容易采用的材料有:种植屋面耐根穿刺防水卷材技术、高性能隔热铝合金窗系统(60/65/70系列)、SPR1超细无机纤维等)

1、本项目主要功能房间的室内噪声级满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 50118中室内允许噪声标准中的低限要求或二级要求;【控制项8.1.1】

2、本项目主要功能房间的外墙、隔墙、门窗的空气隔声性能,及楼板的撞击声隔声性能均满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。【控制项8.1.2】

3、本项目外墙出挑构件及附墙部件(如阳台、雨罩、空调室外机搁板、附壁柱、凸窗、装饰线等)均采取隔断热桥和保温措施;外窗外侧四周墙面进行保温处理。见墙身详图。

外窗(门)框与墙体之间的缝隙,采用高效保温材料填堵,不得采用普通水泥砂浆补缝;变型缝内填满保温材料或采取( )保温措施。【控制项8.1.5】

4、本项目主要功能房间的允许室内背景噪声级满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 50118中室内允许噪声标准中的(低限标准限值和高要求标准限值的平均值or 高要求标准限值)。(满足平均值得3分,满足高标准限值得6分),见列表及

室内噪声分析报告。【评分项

8.2.1】(总分6分,建议最低分3分)

室内允许噪声级表

5、本项目构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的(低限标准限值和高要求标准限值的平均值,or高要求标准限值)。(平均值得3分,高标准得5分)楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的(低限标准限值和高要求标准限值的平均值,or高要求标准限值)。(平均值得3分,高标准得5分)【评分项8.2.2】(总分10分,建议最低分3分)

主要构件隔声性能表

6、本项目建筑平面和空间功能安排合理,噪声敏感的房间远离室内外噪声源;配电房、水泵房、制冷机房等设备用房的位置未放在住宅或重要房间的正下方或正上方。(1分)见建筑总平面图、建筑平面图。设备机房墙面及天花采用了吸声、隔声功能的饰面材料。见材料做法表。(1分)对于宾馆、公寓、医院病房、疗养院、福利院、宿舍楼等具有居住功能的建筑,采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施,使用率为(%),不小于50%。(2分)【评分项8.2.3】(总分4分,建议最低分2分。此条还有水专业分)

7、本项目中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计,满足有关标准的要求。见《声学设计专项报告》。【评分项8.2.4】(总分3分,建议最低分0分)

8、本项目在规定的使用区域,主要功能房间都能看到室外自然环境,没有构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰。见总平面图及建筑平面图。【评分项8.2.5】(总分3分,建议最低分3分。影剧院、机房、手术部等不具有良好视野的特殊功能房间不参评,减3分)

9、本项目主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求。

面积比例达到(%)。(60%得4分;每提高5%加1分,70%及以上8分)见《室内天然采光模拟报告》或采光计算书及建筑平面图。【评分项8.2.6】(总分8分,建议最低分4分。影剧院、机房、手术部等不具有良好视野的特殊功能房间不参评,减8分)

10、本项目①主要功能房间控制眩光的措施采用();(6分)②内区采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 要求的面积比例应达到(%);(达到60%得4分)③地下空间采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例应达到5%(1分,每提高5%多得1分,20%及以上得4分)。见建筑平面图、《室内天然采光模拟报告》。【评分项8.2.7】(总分14,建议最低分6分。如无内区(距外墙5米以内区域)②得4分;如无地下室③得4分)

11、本项目有阳光直射的外窗和幕墙透明部分的面积为(),其中有可控遮阳调节措施的部位面积为(),占有阳光直射的透明围护结构的面积比例为(%);(25%得6分;35%得9分;50%得12分)设可调遮阳措施的范围见立面图,形式及安装位置见外墙详图;【评分项8.2.8】(总分12分,建议最低分0分)(可调遮阳措施包括活动外遮阳设施、永久设施(中空玻璃夹层智能内遮阳)、固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳等)

12、本项目在过渡季典型工况下,主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到(%)。(达到60%得6分,每提高5%多加1分,80%及以上得10分)见《自然通风模拟报告》。外窗可开启部位及方式详立面图。【评分项8.2.10】(总分10分,建议最低分0分)

【评分项8.2.10】不参评,减3分。

绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15

(重庆城海实业发展有限公司)城海?松藻中心项目节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 初步设计 编制单位:XXXXXX 编制日期:二○一七年一月

(XXXXXXXX) XXXXXXX 节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 法定代表人:签名: 技术总负责人:签名: 项目总负责人:签名: 编制日期:二○一七年一月

一、项目概况 XXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,设计地块基地东侧为万寿路,南面紧邻钻石年代项目用地,西面为南湖社区。地块东西长约84米,南北宽约63 米,呈近似长方形状。总用地面积为5205.00m2,设计为高层公共建筑。项目由24层塔楼、4层裙房,地下3层车库组成。总停车数为283辆,总建筑面积41676.45m2,为甲类公共建筑。 本项目按重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016进行设计,达到绿色建筑一星(银)级标准。建筑绿色建筑使用的建筑材料均为一星级及以上的绿色建材。 二、建筑专业 2.1 设计依据 1、节能设计依据的相关规范、规定 1)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》 DBJ50-052-2016 2)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2008 3)《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》13J02 DJBT-069 4)《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993 5)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008 6)《建筑幕墙》 GBT21086-2007 2、节能设计依据的相关文件 重庆市城乡建设委员会关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知(渝建发﹝2013﹞98号) 3、节能设计依据的相关报告 1)重庆市规划局下发的《建筑工程方案设计审查意见函 2)由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《XXX中心工程地质勘察报告》(一次性勘察),勘察结果显示本项目用地适宜工程建设。 3)南岸区环保局通过审核的《环境影响报告表》渝(南岸)环备[2016]003号。 2.2节能(绿色建筑)设计概况表

住宅小区建筑设计说明

第三部分规划专篇 一、基地现状 位于建邺区与鼓楼区交界处的xxxxxx,隶属建邺区兴隆街道,南临yyyyy,西靠wwwww。从应天大街高架俯视整个地块,破败的两三层平房和脏乱的生活环境,严重影响城市形象的提升。地块内违建密布,通道狭窄,采光、通风问题严重,防火更是存在严重隐患;同时居民区内人员流动性大,治安管理困难。目前地块已开始拆迁工作。 二、场地研究 本案为xxxx的一部分,距地铁二号线“集庆门大街站”仅900米,靠近南京最大120万平米城市综合体万达广场及白金级希尔顿大酒店,是南京新街口、龙江、河西CBD三重城市核心交集区位,是南京新江东中央活动区黄金核心区。区位条件优越,是一个真正适合人居的风水宝地。 本案由积贤街分为A、B两个地块(其中北侧地块为A地块,南侧地块为B地块),A、B地块西临乐山路,东临华山路,南侧与应天大街以一地块相隔,北临集庆门大街。A地块占地64162㎡,B地块占地21704㎡,总占地面积85866㎡。 地块东侧为集贤雅苑产权调换房项目,共四栋高层住宅,两层商业。地块北侧为苏宁开发的高档商品房小区睿城。B地块西侧为小学

用地,根据现有材料综合分析可得,A地块的东侧和南侧以及B地块东北角商业价值最大,转角可设置集中商业,业态考虑为净菜场和小型百货超市。从长远来看,集庆门大街和乐山路具备一定商业潜力。 三、功能定位与规划目标 规划力图提供一个高品质、安居化的居住环境,创造一个时尚、典雅的建筑群,提供多样化的住宅形式,并且最大限度的使起居室、卧室、观景阳台获得良好的日照,结合成本运用新技术,以打造“绿色、生态、宜居”为目标,极力营造一个具有深刻文化内涵,又充满时代气息的现代新概念居住家园。 四、规划依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》 2、《城市居住区规划设计规范》 3、《住宅设计规范》 4、《江苏省城市规划管理技术规定》 5、《民用建筑设计通则》 6、《建筑设计防火规范》 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 8、《汽车库建筑设计规范》 9、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 9、用地红线图

北京市绿色建筑评价标准的评价与等级划分

北京市绿色建筑评价标准的评价与等级划分 绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理7类指标组成。每类指标均包括控制项和评分项。评价指标体系还统一设置加分项。 设计评价时,不对施工管理和运营管理2类指标进行评价,但可预评相关条文。运行评价应包括7类指标。 控制项的评定结果为满足或不满足;评分项和加分项的评定结果为分值。绿色建筑评价应按总得分确定等级。 评价指标体系7类指标的总分均为100分。7类指标自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7按参评建筑该类指标的评分项实际得分值除以适用于该建筑的评分项总分值再乘以100分计算。 加分项的附加得分Q8按本标准第11章的有关规定确定。 绿色建筑评价的总得分按下式进行计算,其中评价指标体系7类指标评分项的权重w1~w7按下表取值。 ΣQ=W1Q1+W2Q2+W3Q3+w4Q4+w5Q5+ww6Q6 +w7Q7+Q8 绿色建筑各类评价指标的权重 注: 1、表中“ ———”表示施工管理和运营管理两类指标不参与设计评价。 2、对于同时具有居住和公共功能的单体建筑,各类评价指标权重取为居住建筑和公共建筑所对应权重的平均值。

绿色建筑分为一星级、二星级、三星级3个等级。3个等级的绿色建筑均应满足本标准所有控制项的要求,且每类指标的评分项得分不应小于40分。当绿色建筑总得分分别达到50分、60分、80分时,绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。 对多功能的综合性单体建筑,应按本标准全部评价条文逐条对适用的区域进行评价,确定各评价条文的得分。

杭州市民用建筑绿色(节能)施工图设计专篇(公共建筑).

一、建筑主要设计依据 1、浙江省《民用建筑项目节能评估技术导则》; 2、《杭州市民用建筑节能条例》 3、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-(); 4、浙江省《民用建筑绿色设计标准》DB/1092-(); 5、《民用建筑热工设计规范》GB50176-(); 6、《公共建筑节能设计标准》GB50189-() 7、浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-(); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-(); 9、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-(); 10、《建筑幕墙》GB/T 21086-(); 11、《浙江省建设领域推广应用技术公告》和《浙江省建设领域禁止和限制使用技术公告》(浙建发【2014】284号); 12、项目编号为()的节能审查意见书及其附件:节能评估报告书(表)和专家评审意见; 13、现行国家、行业、地方相关建筑节能的法律、法规、标准和规范性文件 二、建筑绿色节能设计主要内容: 1 工程基本情况 项目名称 建设单位 建设地点 用地内单体建筑数量幢本次设计单体数量幢项目用地面积建筑容积率建筑密度 建筑类型□新建; □改扩建 公建节能分类□甲类建筑;□乙类建筑 总建筑面积m2地下建筑面积m2地上建筑面积m2 建筑高度m 建筑层数地上层地下层 设计使用年限年结构安全等级 抗震设防类别抗震设防烈度度结构形式项目基准建筑规模倍 空调形式主楼:;裙房: 项目投资(万元) 可达绿色建筑设计标识等级 (参照GB/T 50378-2014) □无;□一星级;□ 二星级;□三星级 可再生能源应用形式□太阳能;□风能;□水能;□空气能;□生物质能;□地热能;□海洋能其他需要说明的内容 2 关键指标设计汇总 指标单位填报数据(小数点后保留两位) 备注用地面积万m2 建筑总面积万m2 地下建筑面积m2 地下面积比R P1(地下总建筑面积与总用地面积之比)% 地下面积比R P2(地下一层建筑面积与总用地面积之比)% 绿地率% 透水地面面积比% 建筑总能耗tce/a 单位面积能耗kWh/㎡a ;tce/㎡a 节能率% 可再生能源 及(余热或废 热)回收总量 可再生能源核算标准要求总量kWh/a 设计项目设置总量kWh/a 其 中 可再生能源kWh/a 余热或废热kWh/a 可再生能源产生的热水量M3/a 可再生能源发电量万kWh/a 建筑总用电量万kWh/a 可再生能源产生发电比例% 建筑总用水量M3/a 非传统水量M3/a 非传统水源利用率% 主要 能耗 品种及 耗能量 年能耗设计总量(tce) 其 中 电力万kWh/a 其他耗能种类::□燃气;□燃油;□燃煤;□其他热力;万kWh/a 单位面积能耗设计指标(tce/(m2.a)) 建筑 分项 能耗 耗能系统设计年耗能量(tce)分项能耗占总能耗百分比暖通空调系统 照明、插座 生活热水系统 新水 厨房炊事系统(燃气) 电梯运输系统 变压器损耗 其他 杭州市民用建筑绿色(节能)施工图设计专篇(公共建筑)

居住建筑绿建设计说明

附件1-2 烟台市绿色建筑设计说明专篇(居住建筑) 一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 2.《绿色建筑评价标准-山东省工程建设标准》DBJ/T14-082-2012 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 4.《居住建筑节能设计标准-山东省工程建设标准》DBJ14-037-2012 5.《城市居住区规划设计规范》GB50180-2002 6.《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 7.《民用建筑隔声设计规范》GB/T50118-2010 8.《建筑采光设计标准》GB50033-2013 9.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 10.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 11.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T 7106-2008 12.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 13.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 14.《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 15.《建筑照明设计标准》GB50034-2013 16.《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2013 17.《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 18.《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174-2003 19.《住宅设计规范》GB50096-2011 20.《声环境质量标准》GB3096-2008 21.《供热计量技术规程》JGJ173-2009 22.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 23.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 24.《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB19576-2004 25.《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577-2004 26.《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》GB12021.3-2000 27.《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011 28. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件 二、工程概况 1. 项目建设地点:,用地面积:㎡ 2. 项目建筑面积:㎡,其中地上:㎡,地下:㎡ 3. 其它指标: 三、绿色建筑设计技术措施汇总 建设目标及关键绿色设计指标 建设目标一星□二星□三星□ 一、规划设计技术措施 必须说明内容 1. 应说明对场地保护方面的技术措施,包括原有地形地貌的维持、森林及古树的保护、水系的保护以及 改造后必要的生态复原措施; 2. 应说明对场地内部危险源的避让措施; 3. 应说明确保人均用地面积指标达标的措施,包括控制户均住宅面积,增加中高层住宅和高层住宅的建 设比例等,此处应有具体数据说明; 4. 应说明本项目绿地的构成以及各构成部分的面积,包括公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地 和道路绿地(道路红线内的绿地); 5. 应说明本项目住区建筑布局在保证室内外日照环境、采光和通风的要求。 自选说明内容 1. 说明本项目公共服务设施按规划配建情况,包括设施种类、500m范围内幼儿园和会所的布置情况; 2. 说明住区声环境的测评结果(数据应取自有检测资质机构的环评报告),包括测点昼间和夜间的噪声 值; 3. 说明改善小区室外热环境的设计措施,包括建筑布局设计、小区通透设计、室外下垫面和建筑立面的 热物性改性设计以及室外绿化设计、生态修复设计等方面的措施; 4. 说明改善小区室外通风效果的设计措施,包括小区通透设计、建筑朝向设计、建筑间距控制、建筑高 度排列等方面的措施; 5. 说明选址和住区出入口的设置充分考虑方便居民充分利用公共交通网络,包括住区出入口数量、出入 口距离公交站点的距离; 6. 说明地下空间的利用措施,包括地下空间的具体用途、地下空间建筑面积与建筑用地面积的比例; 7. 如项目的建设用地属于废弃场地,说明废弃场地的原有状况和改造措施; 8. 说明对停车指标的控制。 二、建筑设计技术措施 必须说明内容 1. 应说明建筑节能设计的要点,简要描述建筑的体型系数、窗墙面积比的控制、外墙和屋顶的隔热措施、 外遮阳设置以及玻璃的种类选择; 2. 应说明装饰性构件和功能性构件的设置情况; 3. 应说明外墙、内墙、楼板和外窗的构造做法及隔声措施; 4. 应说明住宅功能房间的布局对改善室内空气品质的效果、外窗开启面积和开启方式、室内穿堂风组织 的设计措施; 5. 12层及以下住宅建筑采用太阳能光热系统,并与建筑一体化设计、施工。 自选说明内容 1. 如有旧建筑的利用,说明旧建筑的改造和加固措施; 2. 说明在选择建筑材料时,尽可能考虑金属材料(钢材、铜、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材等材 料的使用情况; 3. 说明不同住宅楼之间的防视线干扰措施和所有卫生间的外窗设置情况;

方案阶段绿建设计说明书

太仓共进科技大厦 绿色建筑设计专篇 编制单位:中国建筑科学研究院上海分院(盖章)设计单位:上海建工七建集团有限公司(盖章)建设单位:太仓市同维电子有限公司(盖章) 2016年12月

1、一般规定 1.1本项目为江苏太仓共进科技大厦。项目地处太仓市经济开发区,项目以绿色建筑二星作为设计目标,参照《绿色建筑评价标准》GB50378-2014进行设 计,项目地上20层,建筑面积29522.13^,地下2层,主要为停车位。项目合理采用绿色建筑技术,设计屋顶绿化、雨水回收利用系统、空气处理措施、太阳能热水、室内二氧化碳监控系统等节能、节水绿色建筑技术。 1.2 本项目地块在太仓市经济开发区,紧邻市政府,南侧为县店东路,西侧毗邻东亭南路,交通便利,地势平坦,商业气氛浓厚,基础设施齐全。项目主要功能为办公、食堂、金融服务等。建筑地上20层,地下2层,地块用地面积14311.59m2,计容总建筑面积2952 2.13m2,建筑占地面积2826.40m?,项目绿地率30.00%,项目建筑密度19.70%,结构形式采用钢筋混凝土结构。建筑为甲类 公共建筑,项目以绿色建筑二星作为设计目标。 1.3 设计依据应主要包括: 1《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J 173-2014 2《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 3《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 4《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93 5《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 6《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J 71-2014 7《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ 32/J96-2010 8《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版) 9当地城市规划主管部门下达的项目规划条件 10国家、省、市现行的法律、法规,其它相关标准和规定 1.4 本项目场地规划合理,内部各功能空间面积及配套设计合理。项目指标: word资料

北京市绿色建筑施工图审查要点(2017年修订)

北京市绿色建筑施工图审查要点 (2017年修订版) 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室发布 二○一七年八月

目次 1总则 (1) 2 建筑专业 (3) 2.1节地与室外环境 (3) 2.2节能与能源利用 (11) 2.3节材与材料资源利用 (13) 2.4室内环境质量 (16) 3 结构专业 (22) 3.1节材与材料资源利用 (22) 4 给排水专业 (27) 4.1节地与室外环境 (27) 4.2节能与能源利用 (28) 4.3节水与水资源利用 (29) 4.4节材与材料资源利用 (34) 4.5 室内环境质量 (35) 5 暖通专业 (36) 5.1节地与室外环境 (36) 5.2节能与能源利用 (36) 5.3节材与材料资源利用 (41) 5.4室内环境质量 (42) 6 电气专业 (46) 6.1节地与室外环境 (46) 6.2节能与能源利用 (47) 6.3节材与材料资源利用 (50) 6.4室内环境质量 (50) 7 提高与创新 (52) 7.1一般规定 (52) 7.2加分项 (52) 附录A施工图审查集成表 (58) A.1 节地与室外环境 (58) A.2 节能与能源利用 (61) A.3 节水与水资源利用 (65) A.4 节材与材料资源利用 (67) A.5 室内环境质量 (69) A.6 提高与创新 (71)

A.7 居住建筑评分计算表 (72) A.8 公共建筑评分计算表 (73) 附录B 施工图审查对照表 (74) B.1节地与室外环境 (74) B.2节能与能源利用 (82) B.3节水与水资源利用 (90) B.4节材与材料资源利用 (95) B.5室内环境质量 (100) B.6提高与创新 (106)

广州市绿色建筑设计说明专篇(DBJT 15-83-2017示范文本)

一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378 2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T15-83 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229 4.《公共建筑节能设计标准》GB50189 5.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75 6.《声环境质量标准》GB3096 7.《民用建筑隔声设计规范》GB50118 8.《建筑采光设计标准》GB50033 9.《民用建筑热工设计规范》GB50176 10.《民用建筑节水设计标准》GB50555 11.《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T18920 12.《室外排水设计规范》GB50014 13.《室外给水设计规范》GB50013 14.《建筑给水排水设计规范》GB50015 15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 16.《智能建筑设计标准》GB/T50314 17.《民用建筑电气设计规范》JGJ16 18.《建筑照明设计标准》GB50034 19.《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 20.《建筑幕墙》GB21086 21.《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133 22.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106 23.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151 24.《城市居住区热环境设计标准》JGJ286 25.《建筑抗震设计规范》GB50011 26.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件 二、工程概况 项目名称: 建筑类型:建筑功能: 项目用地面积:㎡ 项目建筑面积:㎡,其中地上:㎡,地下:㎡ 建筑高度: m;建筑层数:,其中地上:层,地下:层 三、绿色建筑设计自评表 四、绿色建筑设计技术措施 1、节地与室外环境(设计参评分合计分,实际得分分,折算后得分分) 必须说明内容(控制项) 4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制 技术措施说明:(应说明对场地保护方面的技术措施,包括原有地形地貌的维持、森林及古树的保护、水系湿地的保护) 4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源 技术措施说明:(应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施)技术措施说明:(应说明避免场地内存在排放超标污染源的措施) 4.1.4日照间距等相关指标满足所在城市(地级以上)现行控制性详细规划要求和已经批 技术措施说明:(应说明建筑规划布局满足日照标准措施,以及是否对周边住宅、幼儿园、学校、老人、医 院、疗养院建筑的日照产生影响) 4.1.5场地内人行通道采用无障碍设计,符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的 技术措施说明:(应说明场地无障碍设计情况) 4.1.6总建筑面积达到10万㎡及以上的居住小区体育设施室外用地面积应达到人均0.3㎡。 技术措施说明:本项目体育设施室外用地面积共㎡,人均体育设施室外用地面积㎡。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 自选说明内容(评分项) 4.2.1节约集约利用土地。 技术措施说明:本项目用地面积m2,居住人数人,人均居住用地指标 m2;项目容积 率。 4.2.2场地内合理设置绿化用地。 技术措施说明:本项目绿地面积m2,绿地率 ,住区人均公共绿地面积m2,公共建筑的 绿地对公共开放(说明开放管理措施) 4.2.3合理开发利用地下空间。 技术措施说明:本项目总用地面积 m2,地下建筑面积m2,地下一层建筑面积m2。居住建筑 建筑面积与地上建筑面积比率,公共建筑地下面积与总用地面积比例 ,地下一层面积总用地面积 比例。 4.2.4-1避免产生光污染——玻璃幕墙可见光反射比控制。(4.2.4条拆分为2个子项, 本 技术措施说明:本项目(是/否)玻璃幕墙建筑,玻璃幕墙反射比。 4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。 技术措施说明:本项目属于类声环境功能区,昼间噪声值 和夜间噪声值。 噪声测试或预测报告 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 技术措施说明:本项目场地内冬季人行区风速m/s,放大系数 ;建筑迎风背风面风压差 Pa; 过渡季、夏季活动区(是/否)出现涡旋或无风区;可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例为 %。 4.2.7采取措施降低热岛强度。 技术措施说明:本项目采取的遮阳措施包括,遮荫面积m2,遮荫比例 % ;超 过 % 的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4;场地内设置景观水体与自然水体的面积共 m2,达到用地面积的 %。 4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 m,轨道交通站的距离 m;场地出入口800m 范围内设有条线路的公交通站;(是/否)有便捷的人行通道联系公共交通站点。 4.2.9场地设置避雨防晒的走廊、雨棚。 4.2.10合理设置停车场所。 对外开放策略。) 4.2.11提供便利的公共服务。 公共建筑说明功能类型、共享及对外开放策略。) 4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和 技术措施说明:(说明场地生态保护、生态补偿措施) 4.2.15合理选择绿化方式,科学配置绿化植物。 1.本项目共种植乔木株,平均每100m2种植乔木 株或榕树株(居住填写);采用 垂直绿化比例为,屋顶绿化比例为(公建填写)。2.项目(是/否)采用复层绿化,(说明选用的绿化 植物及其绿化方式,乔、灌、草结合的复层绿化的形式及其配比) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 4.2.13充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于10hm2的场地进行雨水专项 技术措施说明:1.本项目绿地面积共m2,有调蓄雨水功能绿地和水体面积共 m2,占绿地面积的 比例为;2.透水铺装面积的比例;3.(说明如何衔接和引导雨水进入地面生态设施,采取 径流污染控制措施)。 证明材料:□场地雨水专项规划设计(场地超过 10万m2时)或综合利用方案专项说明;□设计图纸(专业、 4.2.14合理规划地表与屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制。 技术措施说明:本项目年径流总量控制率,控制方式是:(说明控制雨水外排总量控制方式) 证明材料:□设计控制雨量计算书;□设计图纸(专业、图号) 4.2.4-2避免产生光污染——室外夜景照明光污染控制。(4.2.4条拆分为2个子项,本条 技术措施说明:(说明室外夜景照明设计内容,是否符合光污染限制规定。) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 2、节能与能源利用 (设计参评分合计分,实际得分分,折算后得分分) 必须说明内容(控制项) 5.1.1建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 详节能设计说明部分 证明材料:□节能设计文件 5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.1.3对建筑内各耗能环节如冷热源、输配系统、照明和集中热水等应进行独立分项计量。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.1.4 采用区域供冷、集中供热的建筑应设置冷量计量装置。 5.1.5各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 技术措施说明:(应说明建筑照明系统采用高效光源、附件及控制系统,各房间或场所的照明功率密度) 5.1.6建筑的用电指标(负荷)不超出当地用电规划要求,并符合本省及本城市的相关规 技术措施说明:(应说明建筑用电指标的设计值,用电指标(负荷)规划要求等) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 自选说明内容(评分项) 5.2.1结合场地自然条件,对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。 技术措施说明:本项目幕墙透明部分开启面积比例(外窗可开启面积比例)。 5.2.3围护结构热工性能指标优于国家及地方现行相关建筑节能设计标准的规定。 技术措施说明:本项目围护结构热工性能比现行建筑节能设计标准提高;供暖空调全年计算负荷降低 幅度。 5.2.4采取措施增强建筑通风、隔热效果。 技术措施说明:本项目采取屋顶绿化措施的面积达到可采用面积 %;东西外墙绿化的面积达到可采用面 积% ;住宅墙面采用浅色外饰面(太阳辐射吸收系数ρ小于0.4)的面积达到墙面面积 % ; %以 上的窗户进行有效的外遮阳。公共建筑非空调公共空间占公共空间面积的 % ;主要功能空间(是/否)采 用电风扇;建筑东、西面外窗和幕墙(是/否)均采取外遮阳措施;玻璃幕墙、采光顶采用遮 阳措施。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定,以及现行有关标 准能效限定值的要求。 技术措施说明:本项目(是/否)设计空调采暖系统;相对于能效限值提高(降低)幅度为。 5.2.6通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51等的有关规定,且空调冷 热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%。 广州市绿色建筑设计说明专篇(DBJ/T 15-83-2017示范文本)附件3

绿色建筑设计专篇样式建筑

绿色建筑设计专篇样式(建筑) 一、设计依据 1.依据性文件 规划部门的选址意见书(土地出让合同) 建设项目环境影响报告表 用地红线图 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《住宅建筑节能设计标准》DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 用地面积:m2;总建筑面积:m2; 容积率:;绿地率: % 土地使用性质为(在□中打√): □住宅用地□公共设施用地□工业用地 □住宅建筑□公共建筑 自身有日照要求的住宅建筑:□低层住宅□多层住宅□高层住宅 自身有日照要求的公共建筑:□托儿所、□幼儿园、□大、中小学校教学楼、□医院病房楼、 □养老院住宿楼、□宿舍 周边敏感建筑:□住宅□学校教学楼□医院病房楼□养老院住宿楼□宿舍 场地内的危险源:□易燃易爆危险源□含氡土壤□危险化学品□电磁辐射 场地内的污染源:□废气□废水□油烟□垃圾□其他 2.建筑单体概况 表1 建筑单体概况(可根据单体数量增加序号) 3.绿色技术概况(在□中打√) 1)光环境:□建筑玻璃幕墙□夜景照明; 2)雨水设施:□下凹绿地□雨水花园□硬质场地透水铺装□其他: 3)立体绿化:□屋顶绿化□外墙垂直绿化; 4)节约材料:□土建与装修一体化□工业化预制构件□可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断 □整体化定型厨房□整体化定型卫生间□可再利用材料□可再循环材料 5)专项声学设计:□报告厅□大型会议室□多功能厅□剧场□体育馆□演播厅□其他 6)室内热环境:□可调节外遮阳

住宅绿色建筑设计说明

XX住宅项目绿色建筑设计策划 一项目简述 二绿色建筑设计目标 三编制依据 四场地环境现状 五建筑专业绿色设计 六结构专业绿色设计 七给排水专业绿色设计 八暖通专业绿色设计 九电气专业绿色设计

一项目简述 XXXX。 二编制依据 1、上海市《绿色建筑评价标准》DG/TJ08-2090-2012 2、上海市工程建设规范《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014 3、国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 4、上海市住宅建筑绿色设计施工图设计文件审查要点-沪建管〔2015〕83号 5、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 6、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 7、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 8、《声环境质量标准》GB 3096-2008 9、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 10、《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 11、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 12、《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 三绿色建筑设计目标与技术组合方案 本次绿色设计策划依据上海市工程建设规范《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014进行设计,通过本次绿色设计,1、使本项目的绿色建筑设计水平达到或者超过上海市工程建设规范《住宅建筑绿色设计标准》DGJ08-2139-2014规定的二星级★★。 本项目拟定的技术措施如下表。本策划后续篇章对于具体的技术措施进行简要措述。具体的技术措施将在本项目深化设计阶段进行落实。 标“■”为本项目所有单体均拟采用的技术措施,“□”为本项目所有单体备选的技术措施,“?”为本项目不参评项或不适用本项目的技术措施。

佛山市绿色建筑设计说明专篇

佛山市绿色建筑设计说明专篇(2015版本) 一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2014 2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ15-86 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 4.《广州市绿色建筑设计指南》 5.《建筑采光设计标准》GB50033-2013 6.《建筑照明设计标准》GB50034-2013 7.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 8.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 9.《建筑幕墙》GB21086-2007 10.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012 11.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-2007 12.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008 13.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 14.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、工程概况 1.建设目标:一星级√二星级□三星级□ 2.项目总分50.57分。 其中:①节地与室外技术:8.61分;②节能与能源利用技术:10.77分; ③节水与水资源利用技术:13.72分;④节材与材料资源利用:7.03分; ⑤室内环境质量技术:10.44分;⑥提高与创新:0分。 3.项目建设用地面积15751.51m2,项目建筑面积,其中地上50971.93m2,地下15410.9m2,建筑层数32层;建筑高度99.85m。 4.主要建筑功能:居住建筑√公共建筑□商住建筑□ 5.是否有旧建筑:有√无□ 三、绿色建筑设计技术措施汇总

必须说明内容(控制项) 一、节地与室外环境技术措施 规划专业 4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划,切符合各类保护区、文物估计保护的建设控制要求。技术措施说明:项目用地现状为一块开阔地,经核实,项目不在生态控制线范围内,无自然水系和有价值的生态植物,室外的面设计了大量生态绿地,有效增加室外透水地面面积,补给地下水含氧量。 4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害。 4.1.3场地内不应有排放超标的污染源。 技术措施说明:项目备用发电机尾气通过专用管道引至楼顶高空排放,最大落地浓度较小,对周围大气环境及敏感点影响不显著;垃圾收集房封闭处理,降低垃圾收集房恶臭对附近居民的影响。同时在垃圾收集房附近种植高大的灌木和乔木,在美化环境的同时也可利用绿化掩蔽部分恶臭气体,进一步减少恶臭对附近居民住户产生的影响。项目餐饮业油烟废气采用静电法对油烟进行处理,预留油烟排放口,商业建筑餐饮业饮食抽油烟经过上述措施防治后,对周围环境及周围住户影响不大。 4.1.4建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准。 技术措施说明:项目各户型的日照时间均能满足大寒日日照3小时的要求。 自选说明内容(评分项) 规划专业 4.2.2场地内合理设置绿地用地。(得2分) 技术措施说明:项目绿地面积为6787.2m2,用地面积为15751.51m2,绿地率43.1%。 4.2.3合理开发利用地下空间。(得6分) 技术措施说明:项目设计了地下室,用于人防、停车库、设备房;地下建筑面积15410.9m2,地上建筑面积50971.93m2,比率为0.302。 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。(得5分) 技术措施说明:冬季典型风速和风向条件下,建筑物周围人行风速低于5m/s,且室外风速放大系数小于2;过度季、夏季典型风速和风向条件下,场地内人活动区不出现涡旋或无风区;50%以上建筑的可启外窗表面的风压差大与0.5Pa。 4.2.9场地内人行通道采用无障碍设计。(得3分) 技术措施说明:项目场地内实际了轮椅坡道,方便残疾人的进出。 4.2.10合理设置停车场所(得6分) 技术措施说明:项目自行车停车设施设置合理,且自行车停车设施设置了遮阳防雨和安全防盗措施;设计了地下室停车库,同时也设计了地面停车位,不挤占步行空间和活动场所。4.2.11提供便利的公共服务。(得3分) 技术措施说明:项目场地内设计了商铺;商业部分和文化活动站集中设置并向中变居民开放;场地1000米范围内有金融服务、商业服务、文化体育、教育、社区服务等五类公共服务设施。

北京市2015年绿色建筑总体情况简介

北京市2015年绿色建筑总体情况简介 赵丰东、乔渊、叶嘉、胡倩引言2015年北京市认真贯彻国家节能减排、大气污染防治及推进新型城镇化的有关精神,落实绿色建筑行动方案、“十二五”建筑节能发展规划提出的目标和重点任务,将绿色建筑工作作为“绿色北京”发展战略的重要内容,进一步完善政策标准,健全管理体系,创新工作机制,强化监管措施,推动各项工作取得了显著成效。本文收录于中国城市科学研究会主编的《中国绿色建筑2016》。 1 建筑业总体情况 2015年是我国全面深化改革的关键之年,也是“十三五”规划的启动之年。北京市建筑业发展牢牢把握深化改革的方向,深入贯彻落实中央和本市各项工作部署,主动适应经济发展新常态。重点突出工程质量安全管理,提升工程质量安全水平,更加注重行业精细化管理,促进行业提质增效,全面推进建筑节能减排,促进行业绿色发展,积极深化改革创新,推动建筑产业现代化,为推动首都经济社会持续健康发展做出新贡献。2015年前三季度北京市有资质的施工总承包、专业承包建筑业企业共3227家,完成总产值5796.0亿元,比上年同期增长1.5%;建筑企业合同总量为18408.1亿元,比上年同期增长6.3%。9月末,房屋建筑施工面积54266.1

万㎡,比上年同期增长4.3%;房屋竣工面积3490.9万㎡,同比下降20.8%。2015年1-11月,完成房地产开发投资3873.1亿元,比上年同期增长11.3%;商品房施工面积为12765.5万㎡,比上年同期下降4.2%;保障性住房完成投资713.1亿元,比上年同期增长27.6%,保障房施工面积为3753.2万㎡。2 绿色建筑总体情况 2015年北京市认真贯彻国家节能减排、大气污染防治及推进新型城镇化的有关精神,落实绿色建筑行动方案、“十二五”建筑节能发展规划提出的目标和重点任务,将绿色建筑工作作为“绿色北京”发展战略的重要内容,进一步完善政策标准,健全管理体系,创新工作机制,强化监管措施,推动各项工作取得了显著成效。2015年,北京市通过绿色建筑评价标识认证的项目共41项(设计标识38项,运行标识3项),总建筑面积达420万㎡,其中公建项目17项,总建筑面积达163.4万㎡;住宅项目17项,总建筑面积达274.2万㎡。截至2015年12月,北京市累计通过绿色建筑评价标识认证的项目达164项(设计标识146项,运行标识18项),总建筑面积达1663万㎡,其中公建项目49项,总建筑面积达402.8万㎡;住宅项目44项,总建筑面积达672.8万㎡;工业建筑1项,总建筑面积1.4万㎡。北京市规划委员会依据《北京市绿色建筑(一星级)施工图审查要点》对2013年6月1日后取得建设规划许可证的项目进行审查,要求新建

居住区规划设计说明

居住区规划设计说明 IfTTR Vfm-GCCK UlMrVTFPSJ TY OF 5CIFNCE ? TT 亡K屮址>网+居住区规划设计说明 姓名:韩忠强 班级:城乡规划2015级

学号:1563166104 指导老师:赵勇强 居住区规划设计说明 互利共生居住区规划设计 地理位置:基地位于内蒙古包头市东河区北一街以西,南至规划外环路,西至西河槽,该块基地近似梯形,用地面积为266315.95 平方米,基地三面邻路,西面为干涸的河槽,北面挨着一个工业厂区和110 国道,基地离乔家金街较近,缺乏其他商业设施。交通较发达。 设计依据 (1)、城市居住区规划设计规范 (2)、住宅设计规范 (3)、《包头市总体规划》 (4)、基地地形图总体想法 本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。(1)、充分利用基地的 自然条件,注重对生态环境的保护,以创造园林式、环保型的可持续发展的生态型小区。通过设计丰富的住宅类型及富有现代气息的建筑立面造型,更好地契合了当今时代人们得需求,创造了现代化风格的居住小区。设计了流畅而经济实用的贯通式小区主道路系统,在汽车驶入小区后,能就近地停靠,使小区内部靠近中心的道路做到了“人车分流”,保证了小区内部中心区的人流的安全与便捷。小区路及宅间小尽量做到流畅且方便使用,以满足人们对于小区内部的步行的要求。 主题互利共生从字面理解是两个小区之间有着千丝万缕的联系,谁也离不开谁,虽然分成了两个小区来设计,但是两个小区之间还是互相联系,并且共用一套公共建筑,例如幼儿园、商场、物业。并且从景观和广场方面来相互呼应。 设计构思 一条南北的直线形城市道路将小区分隔成两个次级小区,道路为车行道,上下班高峰期更方便。沿街商业,中心公建,住宅居中。建筑布置北高南低,有利于冬季保温,夏季通风,节能环保,造型上丰富天际线。建筑色彩提取周围建筑,和谐暖调。 交通系统“道路开放,人车分流,步行优先” 首先在每个小区单位都设置了一个外环车行道,使汽车进入不到小区内部,小区内全部为人行道,关键时刻可以使消防车进入,平时坚决不让进车,保证小区内不进车。 曲线形道路宽度为9m,且从一个小区一直延续到另一个小区,每个小区被这条道路划分为两部分,定义为次级小区,两4 个次级小区地上部分只能通过步行通达,无法行车。次级小区内部均设环形的车行道,为小区级道路,道路宽度为9m。组团级道路和宅间路只能 人行,道路宽度分别为6m和3m但组团级道路在特殊时候可作消防车道,满足消防需求。同时在两个次级小区车行入口处均设置地下停车场入口,降低地面行车数量,最大限度实现人车分流,居民可以从各个入口进入小区,营造和谐小区。

绿色建筑设计说明专篇 绿色建筑设计专篇

绿色建筑设计说明专篇绿色建筑设计专篇 一、设计依据 1. 《绿色建筑评价标准》GB50378-2014 2. 《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T109-2015 3. 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 4. 《建筑采光设计标准》GB50033-2013 5. 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 7. 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 8. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版) 9. 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008 10. 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 11. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、绿色建筑目标 本项目以绿色建筑一星级为建设目标,通过总体规划和建筑单体优化设计,优先采用低投高效的被动式技术,与周边生态系统取得动态平衡,节约资源和减少排放,提高医疗环境舒适性,同时将绿色环保的理念贯穿到项目设计、施工、运营的全寿命周期。解决的主要问题为卫生院建筑节地、节能、节水、节材及室内环境质量。 三、节地与室外环境 1. 本工程总平面规划设计满足上级规划部门的审批要求。本工程规划选址时优先选择已开发地,未非法占用及破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 2. 依据《场址检测报告》和《环境影响评价报告》,本工程建筑场地内无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁,建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。 3. 本建筑对周边建筑不产生日照遮挡,外围护选用材料满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000相关要求并严格控制室外景观照明,避免对周边建筑造成光污染。 4. 建筑内部无排放超标的污染源。 5. 本建筑环境噪声依照现行国家标准《声环境质量标准》GB309-2008的规定进行设计,在需要区域采取适当的隔离或降噪措施。

北京市绿色建筑评估标准

北京市工程建设标准DB 编号:DBT01-101-2005 备案号:J100XXX-2005 绿色建筑评估标准 Evaluation Standards for Green Buildings 2005-05-10发布2005-07-01实施 北京市建设委员会发布

北京市工程建设标准 绿色建筑评估标准Evaluation Standards for Green Buildings 编号:DBT01-101-2005 备案号:J100XXX-2005 主编部门:清华大学建筑学院 北京市城建技术开发中心 北京可持续发展科技促进中心批准部门:北京市建设委员会 施行日期:2005年7月1日 2005 北京

关于发布北京市工程建设标准 《绿色建筑评估标准》的通知 京建科教[2005]429号 各区、县建委,各局、总公司,各有关单位: 为了贯彻国家有关节能、节水、保护环境和提高建筑环境质量的法律、法规和政策,推进北京市建设事业和实现可持续发展,根据北京市建委京建科教[2004]368号文件的要求,由清华大学建筑学院、北京市城建技术开发中心和北京市可持续发展科技促进中心联合主编的《绿色建筑评估标准》已经有关部门审查通过。现批准该标准为北京市工程建设标准,编号为DBJ/T01-101-2005,自2005年7月1日起执行。 该标准在符合国家和地方相关标准的前提下,对与绿色建筑有关的如场地质量、环境影响、能源消耗、水资源消耗、材料与资源、室内环境质量等方面,进行科学的评估与控制,达到绿色和可持续发展的预期目标。 推荐各单位按照该标准的要求开展建设活动,在北京市的新技术应用示范工程(一优两示范工程)中要率先应用本标准。 该标准由北京市建设委员会负责管理,由清华大学建筑学院负责解释工作。 特此通知 二○○五年五月十日