文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 六盘水市明湖新苑二期工程地基与基础验收方案

六盘水市明湖新苑二期工程地基与基础验收方案

六盘水市明湖新苑二期工程地基与基础验收方案
六盘水市明湖新苑二期工程地基与基础验收方案

六盘水市凤凰片区城市棚户区改造明湖新苑二期Ⅰ标段工程(1#、6#楼)

地基与基础分部工程验收方案

编制人:

审核人:

审批人:

中铁十八局集团第四工程有限公司

年月日

贵州省房屋建筑工程验收程序及要求

一、正式验收前的准备工作

1、建设单位应在正式验收前,组织有关单位进行预验、整改,并提出分部、专项或竣工验收实施方案;

2、施工、监理、勘察、设计、建设单位应在正式验收前,按自己的职责范围写出分部或竣工质量报告;

3、工程竣工档案,应经城建档案馆预验收。

附件:分部或竣工验收用表见《工程质量验收组成员名单》、《参加验收人员签到单》、《工程验收会议结论》。

二、正式验收主持单位

1、单位(子单位)工程竣工验收由建设单位(负责人)组织并主持;

2、分部(子分部)工程验收可由建设单位委托监理单位现场总监(负责人)组织并主持;

3、分项工程或检验批由现场专业监理工程师组织并组持。

三、验收参加单位及人员

(一)验收参加单位:

1、地基与基础分部(子分部)工程:建设、施工、监理、勘察、设计单位;

2、主体结构分部(子分部):建设、施工、监理、设计单位;

3、单位(子单位)工程竣工验收:建设、施工(含分包施工)、监理、设计单位。

(二)验收人员:

1、单位(子单位)、分部工程(子分部)验收由各单位项目负责人、技术负责人、施工单位主要工种的工长、班长参加;

2、分项工程或检验批验收由施工质量负责人、监理工程师、相关工种的工长、班长参加。

四、正式验收监督单位:工程项目建设的质量监督站。

五、宣布验收组成员名单,明确会议记录人,参加验收人员签到。

六、各验收单位、监督验收单位对工程实物质量和工程档案资料进行现场检查和验收。

七、施工、监理、勘察、设计、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见

(一)施工单位按“工程分部(竣工)报告”简要汇报:

1、工程的基本概况(内容包括:建筑面积、结构类型、层数、工程特点、开工时间、工期等);

2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况;

3、工程是否按照设计质量监督站审查过的施工图纸、合同内容和有关标准、规范进

行施工;

4、工程质量(基础、主体、抗震设防、节能等)是否达到国家验收规范的合格要求。

(二)监理单位按“工程质量评估报告”简要汇报:

1、对工程整个施工过程的监理情况;

2、重点是对材料、设备进场审查签字认可情况,各分项、分部工程是否按审查过的设计施工图纸和有关标准、规范进行施工;

3、重点工序或施工部位旁站监理情况;

4、有无违反强制性条文及处理结果;质监站抽查出的问题整改情况;

5、工程质量(基础、主体、抗震设防、节能等)是否达到国家验收规范合格要求;是否同意验收。

(三)勘察、设计单位按“工程质量检查报告”简要汇报:

1、勘察单位汇报:地基持力层厚度、强度、完整性,地下水文情况,是否达到地勘报告要求;是否同意验收;

2、设计单位汇报:本工程在施工过程中是否按照经审查同意的设计施工图纸或设

变更进行施工;从设计角度参加现场抽查,认为是否满足设计要求;是否同意验收。

(四)建设单位按“工程分部(竣工)综合报告”简要汇报:

1、对勘察、设计、施工、监理等单位的执行合同、到位管理及服务情况作评价;

2、对工程质量的看法和意见;就工程是否同意验收发表意见。

八、监督验收单位发表意见

1、对工程历次抽查情况、整改情况,以及各参建单位履行职责情况;

2、对验收的组织、程序、形式和内容是否符合国家和省有关规定发表意见。

九、通过验收会议纪要,验收组成员签字认可。

贵州省建设工程质量监督总站监制

工程质量验收会议结论

工程验收组成员名单

工程名称:六盘水市凤凰片区城市棚户区改造明湖新苑二期Ⅰ标段6#楼工程验收项目:地基与基础分部工程

工程名称:六盘水市凤凰片区城市棚户区改造明湖新苑二期Ⅰ标段6#楼工程

验收内容: 6#楼地基与基础分部工程验收时间: 2015年 1月26日

工程名称:

验收内容:验收时间:年月日

验收组成员分工表1、观感检查组:

组长:花和宝

组员:张明军朱庆波文运东李永远2、资料核查组:

组长:吴永朝

组员:王兴春肖文豪杨瑞英刘丹3、现场实测组:

组长:邓文强

组员:盛先和魏邦锦文运东李永远

基础分部分部工程质量控制资料核查记录表

基础分部钢筋混凝土结构子分部工程质量控制资料核查记录表

收结论应明确

现浇结构外观及尺寸实测记录表

GB50204-2013

混凝土工程观感质量检查记录表

实测项目检查记录表

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

地基与基础分部结构验收方案

郑州市社会福利院改扩建项目--地下室 编制人: 审核人:

批准时间: 目录 一、工程概况························································㈠、有关单位情况·····················································㈡、工程概况····················································· 二、验收依据························································㈠、合同文件及设计文件···············································㈡、国家及地方质量管理规定、规范、规程及标准·························· 三、验收范围和内容········································· 四、地基与基础分部工程验收······································ ㈠、基本程序··············································㈡、分部(子分部)工程过程验收········································1.施工单位自验·····································2.实体检测·············································3.组织(分部)子分部验收·············································4.人防工程验收·····································5.质监站过程监督和验收资料备案····································· 五、验收计划和验收员···············································㈠、验收组织计划······································1.项目管理人员的分工···············································2.劳动力的安排·····································㈡、地基与基础分部验收人员·········································· 六、验收前有关地下室的工作安排······································㈠、施工单位···············································㈡、监理单位···············································㈢、业主单位··············································㈣、设计单位·················································㈤、勘察单位·············································· 一、工程概况

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

地基及基础分部工程验收方案

中牟县庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017 年3 月12 日 一、验收主持:由总监理工程师(维)主持。

二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员,进行现场分组,明确记录人。 三、宣布验收容及标准: 1资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300 —2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204 —2015 (4)《基础施工质量验收规》GB50202 —2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况; 3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规进行施工,重点工序和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到验收规的合格要求,是否同意验收。

(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表

1. 地基与基础工程质量验收记录表

1. 地基与基础工程质量验收记录表 (一)地基基础工程质量验收记录表 土方开挖工程检验批质量验收记录表 GB 50202—2002 010101单位(子单位)工程名称××工程 分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位基础①—○12/○A—○F 施工单位××建筑工程公司项目经理×××分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202—2002) 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录监理(建设:单立验收记录 项目 允许偏差或允许值(mm) 柱基基挖方场地平整 管沟 地(路) 面基层坑基槽人工机械 主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 √ 2 长度、宽度 (由设计中心 线向两边量) +200 -50 +300 -100 +500 -150 +10 O —√符合设计及施工 质量验收规范要求, 合格 一般项目3 边坡设计要求1∶O.5 1 表面平整度20 20 50 20 20 √符合设计及施工 质量验收规范要求, 合格 2 基底土性设计要求 土性为砂卵石,与 勘察报告相符 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) ×××施工班组长×××主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员:×××200×年××月××日 监理(建设)单位 验收结论 同意验收 专业监理工程师:×××

土方回填工程检验批质量验收记录表 CB 50202—2002 010102□□单位(子单位)工程名称××工程 分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位基础①—○12/○A—○F 施工单位××建筑工程公司项目经理×××分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202—2002) 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录监理(建设照位验收记录 检查项目 允许偏差或允许值(m) 柱基基坑基槽 场地平整 管沟 地(路) 面基 础层人工机械 主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 √符合设计及施工 质量验收规范要求, 同意验收 2 分层压实系数设计要求压实系数0.95 一般项目1 回填土料设计要求√ 符合设计及施工 质量验收规范要求, 同意验收 2 分层厚度 及含水量 设计要求√ 3 表面平整度20 20 30 20 20 20 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) ×××施工班组长 ×× ×主控项目,一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员:××× 200×年××月××日 监理(建设)单位 验收结论 同意验收 专业监理工程师:××× (建设单位项目专业技术负责人): 200×年××月××日

地基与基础结构结构验收方案

地基与基础结构结构验收方案 金水区郑东新区 拆迁安置小区南-2组团 二OO三年十一月十六日 金水区郑东新区拆迁安置小区南-2组团 地基与基础结构验收方案 一、时间:二OO三年十一月十六日 二、地点:金水区郑东新区拆迁安置小区南-2组团 三、参加单位及人员: 郑州金水建设综合开发总公司: 庞新民郭登科田恒 郑东新区拆迁安置工程指挥部: 郭升荣 河南省建筑设计研究院: 杨进施磊 河南新恒丰监理公司: 张新春马海水陈虎胡玉伟 张晓景史卫东 河南国基建筑安装工程有限公司:朱永顺朱新峰高国增 杜成云各楼项目经理、技术人员、资料员四、工程简介: 郑东新区拆迁安置小区南-2组团本次参加地基与基础结构验收的楼号为A、B、C、R、S、T、N、Q、U、G、V楼,该十一栋楼均为多层单元住宅楼,建筑耐用年限50年(二级),钢筋砼筏板基础,地下均设架空层,主体结构为四层半砖混,局部五层半(底层商铺),单元户型分80型和100型两种,按7度抗震标准设防,屋面防水等级3级,排水坡度2%,TownHouse户型屋顶平台为上人屋面,其它为不上人屋面。各楼具体情况见下表: 序号楼号结构型式建筑面积(?) 完成情况

1 6012.7 2 南-2-A 砖混架空层结顶 2 7519.40 南-2-B 砖混架空层结顶 3 7641.0 4 南-2-C 砖混架空层结顶 4 6619.70 南-2-R 砖混架空层结顶 5 5673.93 南-2-S 砖混架空层结顶 6 2772.91 南-2-T 砖混架空层结顶 7 3849.39 南-2-N 砖混架空层结顶 8 4084.12 南-2-Q 砖混架空层结顶 9 4761.71 南-2-U 砖混架空层结顶 10 8553.45 南-2-G 砖混架空层结顶 11 4604.04 南-2-V 砖混架空层结顶 五、验收依据: 现行建筑工程施工规范、建筑工程质量验收标准、建筑工程施工设计图纸及标准图集 六、验收方案: 主体工程验收依照上表所列顺序(又上到下)顺次验收。验收分资料验收、观感质量、实测实量三部分进行,资料验收抽查由监理检查后报工程部主任郭升荣审查;观感质量由各方及各楼项目经理联合检查;实测实量由各楼技术人员配合验收各方进行验收。 资料验收组:施磊、陈虎、张晓景、杜成云、各楼项目部资料员 观感质量组:郭升荣、田恒、杨进、庞新民、张新春、胡玉伟、朱永顺、各 楼项目经理 实测实量组:郭登科、马海水、史卫东、朱新峰、高国增、各楼项目部技术员 七、总结:

地基与基础分部验收自评报告

临港生活广场 地基与基础分部 质 量 验 收 自 评 报 告 福建华建工程建设有限公司2017年8月2日

临港生活广场 地基与基础分部质量验收自评报告 一、工程概况: 工程名称:临港生活广场 建设单位:厦门海沧城建开发有限公司 设计单位:厦门市仁德振华建筑设计事务所 福建建龙工程咨询有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 监理单位:厦门海投建设监理咨询有限公司 施工单位:福建华建工程建设有限公司 开工日期:2016年4月5日 完工日期:2017年7月28日 质监申报编号:HCI2016034 施工许可证编号:350205************ 本工程为临港生活广场,场地位于厦门市海沧区囷瑶村,西侧、东侧均为临港新城小区。北侧为已建钢结构展厅,东侧为已建海新西路。临港生活广场为一栋5层框架结构建筑物,基础形式为柱下独立基础+抗浮锚杆,设二层地下室。总建筑面积18114.556m2,地上建筑面积10200.846m2,地下建筑面积7913.710m2。建筑耐火等级地上二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,抗震等级为三级,本工程建筑基础设计等级为一级。混凝土强度等级:基础垫层为C15,外墙防水保护层为C20,膨胀加强带为C35,其余均为C30。底板和外墙防水等级均为一级,底板和地下室负二层外墙设计抗渗等级均为P8,地下负一层外墙设计抗渗等级为P6,地下室顶板的室外部分、防空地下室顶板、水池侧墙采用防水密实性混凝土,其抗渗等级均为P6。 二、按照施工合同完成承包内容情况:

我司已按设计文件要求及施工合同约定条款完成临港生活广场地基与基 础分部工程的各项内容。 三、项目管理班子组成及主要管理人员变更情况: 本项目管理班子组成人员与开工报备人员相符,人员变更:原安全员王辉变更为华钦洪,原材料员林勤变更为刘河龙。 职务姓名证书名称证书号专业 项目负责人周珂注册建造师闽235111242947 建筑工程 技术负责人孙丽荣职称证书闽G109-03676建筑工程施工 施工员华晓萍岗位证书JA176062土建 施工员张露萍岗位证书JA602948装饰 施工员雷小青岗位证书JB139463 安装 质量员黎珠容岗位证书JC804066市政 安全员邬海蔚安全考核证 闽建安 C(2015)1006534 / 安全员华钦洪安全考核证 闽建安 C(2014)5009059 / 机械员王模岗位证书JC207075 / 试验员 (取样员) 游龙岗位证书201401455建筑工程材料员刘河龙岗位证书JC6007310/ 造价员杜鸿州岗位证书闽07K01089 建筑工程四、执行工程技术标准情况: 我司在施工过程中严格执行以下技术标准: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 建设工程监理规范 GB50319-2013

地基基础分部验收方案

南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部工程验收实施方案 一、验收时间:2016年03月10日14时; 二、验收地点:南宁市五象新区凤凰路19号碧桂园天玺湾项目管理部; 三、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:南宁市碧桂园房地产开发有限公司,卢一平,韦尚鑫,黎郁文等人员; 勘察单位及人员:广西化蓝岩土工程有限公司,卢玉南,陆金蝉,韦勇生等人员; 设计单位及人员:广东博意建筑设计院有限公司,裴书龙,骆均华等人员; 施工单位及人员:广东腾越建筑工程有限公司,胡永强,黄克勤,刘庆通,梁志全,耿敬龙,黄碧梅,李奇,袁健波等人员; 监理单位及人员:广东国晟建设监理有限公司,王先进,杜松岗,周旅国,张高源等人员; 监督单位及人员:南宁市五象新区质量监督站,×××,×××等人员。 四、验收组织: 南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部质量验收,由南宁市碧桂园房地产开发有限公司负责组织,分为三个验收检查小组:实体观感检查小组、实体实测实量小组和资料核查小组,其中实体观感检查小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、×××组成,×××负责。 南宁市五象新区质量监督站×××、×××分别参加各个检查小组,并对该工程地基与基础分部工程质量进行核验。 1

五、验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、国家、行业有关规定。 2、工程设计图纸、设计变更文件。 六、验收部位及验收内容: 1、实体观感质量检查:随机检查。 2、实体实测实量抽查: 基础工程:共××个构件,抽查××个构件,抽查比例为××%(不少于20%),现场抽签确定。 实测内容为:混凝土构件几何尺寸。 测量工具:经纬仪、水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、资料核查: 施工技术资料核查内容:①原材料出厂合格证和进场复验报告;②钢筋接头的试验报告;③混凝土工程施工记录;④混凝土配合比报告及试件的性能试验报告;⑤隐蔽工程验收记录;⑥检验批、分项工程验收记录;⑦工程严重质量问题的处理方案和验收记录;⑨施工日志;⑩其它必要的文件和记录等。 监理资料核查内容:①监理旁站记录;②监理例会记录;③材料见证取样记录;④监理日志等。 七、会议议程: 分部工程验收会议由建设单位卢一平主持,程序如下: 1、介绍参加会议单位及人员(与会人员签到); 2

地基基础工程施工质量验收规范

地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

地基与基础 分部(子分部)工程验收记录

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称原焦、晋新高速公路广告牌新建项目(焦 作服务区、苗圃) 结构类型钢结构层数 1 施工单位河南华特建筑工程有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程8 合格 2 模板工程8 合格 3 钢筋工程8合格 4 混凝土工程 8 合格 5 现浇现浇外观尺寸外观尺寸 4 合格 6 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程 2 合格 2 砌体工程 2 合格 3 模板工程 4 合格 4 钢筋工程2合格 5 混凝土工程 4 合格 6 现浇外观尺寸 2 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 定位及高程控制 2 合格 2 土石方高程 2 合格 3 混凝土工程 4 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收好□较好□一般□好□较好□一般□ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

地基与基础分部工程验收方案

桃李春风项目一期1#、2#楼地基基槽 验 收 汇 报 郑州广源建设监理咨询有限公司 2017年8月24 日

一、验收主持:由总监理工程师张子良主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: 1)本项目的设计施工图 2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2002 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、建设、监理、设计、勘察、施工等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况:桃李春风一期1#、2#楼工程;位于开封市开封新区附一大街以西,东京大道以北,拟建工程总建筑面积6398.7平方米 均为3199.35m2。 建设单位:开封新区绿城置业有限公司 勘查单位:河南省地矿建设工程(集团)有限公司; 设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:青建集团股份公司 1#-2#楼项目结构形式为:剪力墙结构,地下一层、地上五层,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,项目的耐火等级地下为一级,地上为二级。

其中1#楼东西向轴线尺寸为46.8m,南北向尺寸为13.4m,边部轴线距筏板边为700mm,主楼筏板顶面标高-3.05m 筏板厚度为500mm 基底标高-3.7m。2#楼东西方向轴线尺寸46.8m,南北方向轴线尺寸为13.4m,边部轴线距筏板边尺寸为700mm,主楼筏板顶面标高-3.05m,筏板厚度为500mm,基底标高为-3.7m。 2、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工。 3、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位: 设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收?(三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况; 3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。 (四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况

地基与基础工程验收小结

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司

光谷线网控制中心裙楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度27.75m,地下一层层高5.3m,地下二层层高4.2m,首层层高5.4m,二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地面标高±

0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,抗震设防裂度为6度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 主筋保护层厚度:50mm,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条: 级钢与 级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm且壁厚不小于3mm的Q235B钢管,上部露出施工工作面200mm。 声测管:采用内径不小于50mm且壁厚不小于3mm的无缝钢管,上部露出施工工作面200mm。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

《地基与基础验收要求规范》GB50202-2002

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 目录 1.总则 1 2.术语 1 3.基本规定 2 4.地基 3 4.1一般规定 4.2灰土地基 4.3砂和砂石地基 4.4土工合成地基 4.5粉煤灰地基 4.6强夯地基 4.7注浆地基 4.8预压地基 4.9振冲地基 4.10高压喷射注浆地基 4.11水泥土搅桩地基 4.12土和灰土挤密地基 4.13水泥粉煤灰碎石桩地基 4.14夯实水泥桩复合地基 4.15砂桩地基 5.桩基础 16 5.1一般规定 5.2静力压桩 5.3先张法预应力管桩 5.4混凝土预制桩 5.5钢桩 5.6混凝土灌注桩 6.土方工程 24 6.1一般规定 6.2土方开挖 6.3土方回填 7.基坑工程 27 7.1一般规定 7.2排桩墙支护工程 7.3水泥土桩墙支护工程 7.4锚杆和土钉墙支护工程 7.5钢或混凝土支护工程 7.6地下连续墙 7.7沉井和沉箱 7.8降水和排水

8.分部(子分部)工程质量验收 35 附录A地基与基础施工勘察要点 附录B塑料排水带的性能 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。 1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2 术语 2.0.1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的捶击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3 强夯地基 dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4 注浆地基 grouting foundation

相关文档