文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停电跨越施工三措一案

停电跨越施工三措一案

停电跨越施工三措一案
停电跨越施工三措一案

**************66kV线路工程停电跨越施工方案

*******************有限公司************************施工项目部

二0一六年月日

1、前序

由于*******输电线路工程,多处跨越,跨越点如下:

1)新建*******01#~02#跨越10kV烟厂分支线001#~城郊线;

2)新建*******05#~06#跨越10kV城郊线南山分板厂支07#~08#;

3)*******6#~7#跨越66kV乌万线主线08#~09#和10kV城郊线南山分支

002#~003#;

4)7#~8#跨越66kV乌万线斯力很线分支002#~003#与通讯线;

5)*******20#~21#跨越66kV乌万线23#~24#和10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支011#~012#;

6)*******21#~22#跨越10kV红旗线养殖二区分支025#~10kV红旗线养殖二区分五岳石材支001#;

7)*******22#~23#跨越66kV乌大线023#~024#;8)*******26#~26+1#跨越66kV 乌大线027#~028#;9)*******26+1#~27#跨越66kV乌大线028#~029#。

此次停电计划共计跨越9处。为保证安全、如期的完成跨越施工,特制定本施工方案。

2、工程概况

**66kV输电线路工程,是由*****出线至******,新建线路5.945千米,其中预留线路共架1.376千米(仅考虑单侧挂线)。

2)导线采用:LGJ-240/30型钢芯铝绞线

地线采用:24芯OPGW-50光缆

3)主要交叉跨越

(请插入图片)

新建66kV线路全线的跨越有66kV线路5次,越10kV线路4次,跨越通讯线及地下光缆8次。

3、施工计划时间

1)新建*******01#~02#跨越10kV烟厂分支线001#~城郊线,计划停电日

期,计划施工日期为1天。

2)新建*******05#~06#跨越10kV城郊线南山分板厂支07#~08#,计划停电日期,计划施工日期为1天。

3)*******6#~7#跨越66kV乌万线主线08#~09#和10kV城郊线南山分支

002#~003#,计划停电日期,计划施工日期为1天。

4)7#~8#跨越66kV乌万线斯力很线分支002#~003#与通讯线,计划停电日

期,计划施工日期为1天。

5)*******20#~21#跨越66kV乌万线23#~24#和10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支011#~012#,计划停电日期,计划施工日期为1天。

6)*******21#~22#跨越10kV红旗线养殖二区分支025#~10kV红旗线养殖二区分五岳石材支001#,计划停电日期,计划施工日期为1天。

7)*******22#~23#跨越66kV乌大线023#~024#,计划停电日

期,计划施工日期为1天。

8)*******26#~26+1#跨越66kV乌大线027#~028#,计划停电日期2016年 3 月29 日早6:00至2016年 3 月 29 日晚18:00,计划施工日期为1天。

9)*******26+1#~27#跨越66kV乌大线028#~029#,计划停电日期2016年 3 月29 日早6:00至2016年 3 月 29 日晚18:00,计划施工日期为1天。

4、方案概要

本次跨越施工主要地质为山地,经过项目有关人员多次到现场勘察;同时,公司技术质量部及安全管理部的(本工程)主管工程师均多次到现场了解情况,和项目技术人员商定了本方案。

5.跨越施工方案

第一处:年月日*******输电线路工程1#~6#(一耐张段)跨越施工方案。

5.1.0*******输电线路工程1#~2#跨越10kV烟厂分支线001#~10kV城郊线施工准备

5.1.1清理耐张段内的线路障碍物。

5.1.2导地线运输到6#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成1#~6#(一耐张段)紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请10kV烟厂分支线与10kV城郊线停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于10kV烟厂分支线001#与10kV城郊线各接一条接地线。

5.1.7于10kV烟厂分支线001#与10kV城郊线上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.8完成*******1#至6#的牵引绳的展放。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******1#~6#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除10kV烟厂分支线001#与10kV城郊线处接地线。

5.2.1申请10kV烟厂分支线与10kV城郊线送电。

第二处:年月日*******输电线路工程1#~6#跨越施工方案。

5.1.0*******输电线路工程5#~6#跨越10kV城郊线南山分板厂支07#~08#施工准备5.1.1清理耐张段内的线路障碍物。

5.1.2导地线运输到6#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成1#~6#(一耐张段)紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请10kV城郊线南山分板厂支停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于10kV城郊线南山分板厂支07#~08#各接一条接地线。

5.1.7于10kV城郊线南山分板厂支07#~08#上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.8完成*******1#至6#的牵引绳的展放。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******1#~6#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除10kV城郊线南山分板厂支07#~08#处接地线。

5.2.1申请10kV城郊线南山分板厂支送电。

第三处:年月日*******输电线路工程6#~11#(一耐张段)跨越施工方案。

5.1.0*******输电线路工程6#~7#跨越施工准备

5.1.1清理耐张段内的线路障碍物。

5.1.2导地线运输到11#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成6#~11#紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00,66kV乌万线申请停电。

5.1.5待接到已停电通知后,在66kV乌万线08#登杆验电。

5.1.6确定66kV乌万线已停电。

5.1.7将接地线挂于66kV乌万线08#、09#两处。

5.1.8拆除66kV乌万线08#过引线。

5.1.9于早7:00,66kV乌万线申请送电的同时申请10kV城郊线南山分支停电。5.2.0待接到已停电通知后,在10kV城郊线南山分支002#登杆验电。

5.2.1确定10kV城郊线南山分支已停电。

5.2.2将接地线挂于10kV城郊线南山分支002#于003#处。

5.2.0在被跨越的66kV乌万线09#上方用吊车吊起绝缘横梁,以免跨越施工中触碰5.2.1进行跨越施工。

5.2.2待跨越施工完成后,申请66kV乌万线停电。

5.2.3待接到已停电通知后,在66kV乌万线08#登杆验电。

5.2.4确定停电后,将66kV乌万线08#的过引线接通。

5.2.5拆除66kV乌万线08#、09#处接地线与10kV城郊线南山分支002#、003#处接地线。

5.2.6待该施工完成后,申请66kV乌万线、10kV城郊线南山分支送电。

第四处:年月日*******输电线路工程6#~11#(一耐张段)跨越施工方案

5.1.0*******输电线路工程7#~8#跨越66kV乌万线斯力很分支002#~003#施工准备5.1.1清理耐张段内的线路障碍物。

5.1.2导地线运输到11#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成6#~11#紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请66kV乌万线斯力很分支停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于66kV乌万线斯力很分支002#、003#各接一条接地线。

5.1.7于66kV乌万线斯力很分支002#~003#上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.8完成*******7#至8#的牵引绳的展放。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******7#~8#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除66kV乌万线斯力很分支002#~003#处接地线。

5.2.1申请66kV乌万线斯力很分支送电。

第五处:年月日*******输电线路工程20#~21#(一耐张段)跨越施工方案。5.1.0*******输电线路工程20#~21#跨越66kV乌万线23#~24#与10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支011#~012#施工准备。

5.1.1清理耐张段内的线路障碍物,此段跨越等级公路一处,两侧提前做好跨越架与警示标志。

5.1.2导地线运输到21#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成20#~21#(一耐张段)紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请66kV乌万线与10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于66kV乌万线23#、24#与10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支011#、012#各接一条接地线。

5.1.7于66kV乌万线23#~24#与10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支011#~012#上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.8完成*******20#至21#的牵引绳的展放。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******20#~21#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除66kV乌万线23#、24#与10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支011#、012#处接地线。

5.2.1申请66kV乌万线与10kV红旗线养殖一区昌鑫钢构支送电。

第六处:年月日*******21#~22#跨越10kV红旗线养殖二区分支025#~10kV红旗线养殖二区分五岳石材支001#停电跨越方案

5.1.0居力很线21#~22#跨越10kV红旗线养殖二区分支025#~10kV红旗线养殖二区分五岳石材支001#停电跨越施工准备。

5.1.1导地线运输到24#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成21#~24#(一耐张段)紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请10kV红旗线养殖二区分支与10kV红旗线养殖二区分五岳石材支停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于10kV红旗线养殖二区分支025#~10kV红旗线养殖二区分五岳石材支001#各接一条接地线。

5.1.7于10kV红旗线养殖二区分支025#~10kV红旗线养殖二区分五岳石材支001#上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.8完成*******21#至24#的牵引绳的展放。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******21#~24#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除10kV红旗线养殖二区分支025#~10kV红旗线养殖二区分五岳石材支001#处接地线。

5.2.1申请10kV红旗线养殖二区分支与10kV红旗线养殖二区分五岳石材支送电。第七处:年月日*******22#~23#跨越乌大线23#~024#停电跨越方案

5.1.0居力很线22#~23#跨越66kV乌大线023#~024#停电跨越施工准备。

5.1.1导地线运输到24#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成21#~24#(一耐张段)紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请66kV乌大线停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于66kV乌大线023#、024#各接一条接地线。

5.1.7于66kV乌大线023#、024#上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******21#~24#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除66kV乌大线023#、024#处接地线。

5.2.1申请66kV乌大线送电。

第八处:年月日*******26#~27#(一耐张段)跨越乌大线027#~028#停电跨越施工方案

5.1.0居力很线26#~26+1#跨越66kV乌大线027#~028#停电跨越施工准备。

5.1.1导地线运输到27#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成26#~27#紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请66kV乌大线停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于66kV乌大线027#、028#各接一条接地线。

5.1.7于66kV乌大线027#、028#上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.8完成*******26#至27#的牵引绳的展放。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******26#~27#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除66kV乌大线027#、028#处接地线。

5.2.1申请66kV乌大线送电。

第九处:年月日*******26+1#~27#跨越乌大线028#~029#停电跨越施工方案

5.1.0居力很线26+1#~27#跨越66kV乌大线028#~029#停电跨越施工准备。

5.1.1导地线运输到27#位置并安装到轴架车上。

5.1.3完成26#~27#(一耐张段)紧线工器具的准备工作。

5.1.4于早6:00申请66kV乌大线停电。

5.1.5接到停电通知后,登杆验电。

5.1.6于66kV乌大线028#、029#各接一条接地线。

5.1.7于66kV乌大线028#、029#上方用吊车吊起绝缘横梁,以防被跨越线路磨损。

5.1.7在靠线路大号侧布置一台5t机动绞磨。

5.1.8完成*******26#~27#直线塔放线滑轮的悬挂。

5.1.9进行跨越施工。

5.2.0跨越施工完成后,拆除66kV乌大线028#、029#处接地线。

5.2.1申请66kV乌大线送电。

6、设备材料

7、工程施工组织、安全、技术措施

(一)、施工组织措施

总指挥:

副指挥:

技术负责人:

安质组:组长—(负责施工质量)

副组长—(负责施工安全)

组员—

技术组:组长—

副组长—(负责工程调度)

副组长—(负责图纸、施工记录、档案资料整理)

组员—各施工队技术员

材料组:组长—

组员—

线路施工队:施工一队施工二队

各施工队负责人:

(二)、施工安全措施

(1).工地运输

使用车辆运输,不得超载,运送杆塔、线盘、缆盘等工具、材料,必须绑扎牢固,防止滚动、移动伤人。

(2).起重工作

1.起重及立杆塔工作要使用合格的起重工具,严禁过载使用。

2.使用的钢丝绳、牵引绳必须经验算合格,保证有足够的安全裕度,遇有断股、磨损或腐蚀严重等不合格者,严禁使用。

3.起重工作必须由有经验的人统一领导,并应统一指挥,统一信号,明确分工做好安全措施。

4.信号传递工作由有经验责任心强的同志担任,在牵引车上配备专人以加强同司机、起重工的联系,在不通视的区间人员必须配备充足,确保信号系统灵敏畅通。

5.绑扎及连接工作必须由技工担任U形环的螺帽应拧紧,使用开门滑车时,应将开门勾环扣紧,防止绳索自动跑出,绑扎点必须紧密牢固。

6.当重物吊离地面后,工作负责人应再检查各吃力部位无异常情况后方可正式起吊。

7.起重机械必须安置平稳牢固,并应有制动和逆制装置。

8.起重时,在起重机械的滚筒上至少应绕有五圈钢丝绳拖尾绳应随时拉紧,并应有经验的人负责。

9.在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的上下方、内角侧和起重物的下面严禁有人逗留和通过。

10.起吊物体必须绑牢物体若有棱角或特别光滑的部位时,在棱角和光滑面与绳子接触处加以包垫。

(3).杆塔上工作

1.在工作现场,工作人员应对所使用的板手和手锤进行检查,防止滑扣碰手和锤头飞出伤人。

2.上杆前,应先检查登高工具和设施,如脚扣、安全带、梯子和脚钉、爬梯等是否完整牢靠,要稳上稳下。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。严禁利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

3.在杆塔高空作业时,应使用有后备保护绳的双保险安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害,系好安全带后必须检查绳扣是否正确扣牢。人员在转位时,手扶的构件应牢固,且不得失去后备保护绳的保护。

4.检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应根据需要做好补强措施,调整倾斜杆塔时应先打好拉绳。

5.高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应使用绳索栓牢传递,严禁上下抛扔。

6.在高处作业现场,工作人员不得站在作业处的垂直下方,高空落物区不得有无关人员通行或逗留。在行人道口或人口密集区从事高处作业,工作点下方应设围栏或其它保护措施。

7.杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。

8.施工现场周围有带电体或其他设施时,应事先进行勘测并提出切实可行的范措施,在带电设施附近工作时,作业人员的活动范围与带电体保持足够的安全距离。使用的工器具、安装的构件等亦应与带电体保持足够的安全距离,并设专人监护。作业过程中还应增设有经验的技工密切注视。

(4).导地线连接

根据实际情况,导、地线接续采用液压连接,液压操作必须严格执行《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程》(SDJ226—87)之规定。

(5).放紧线工作

1.放紧线工作,均应设专人统一指挥、统一信号,前后信号必须明确畅通,采用旗语传递时,旗号必须统一,打旗人应站在前后通视的位置上,采用步话机联系时传话应清晰,并设专人守机,看守信号人员应由责任心强的同志担任,工作负责人在信号不清时,应暂停工作查明原因处理完毕后,方可继续工作。

2.线盘应放置平稳,并应有逆制装置,放线架应放平,高低适度固定牢固,并在与导线前进方向相反的方向打好拉线。

3.看守线盘的工作应由责任心强的同志担任,信号传递必须灵敏,信号传递人员要精神集中,中间旗手要时刻注视放线盘处的信号发现异常情况立即落旗或用步话机迅速与工作负责人取得联系。

4.放线过程中,如线盘处发生故障应立即停止进行处理,人员要特别注意线盘吃力时被挤伤、碰伤,导地线有缺陷时,应做好标记待以后查明处理。

5.跨越水区放线时,应使用橡皮船,工作人员穿好救生衣,两端用大绳传递。

6.放线滑车在使用前进行外观检查,无关门保险者不得使用,引线绳的大小应根据线材规格选用,线头穿过放线滑车时,工作人员不得在垂直下方拉绳。

7.交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流放紧线时,做好可靠的跨越措施并应取得主管部门的同意,在跨越架、路口等处设专人持信号旗看守。

8.放紧线前,指挥人应与牵引司机统一信号,并指派专人与司机配合照看信号,信号中断立即停止牵引。

9.紧线前,应先检查杆塔基础的稳定情况,有拉线的电杆应调紧永久拉线,无拉线的杆塔,必要时加设临时拉绳,防止杆塔横担的损坏。

10.在导地线松弛侧打好头线,开好头线坑马道,回填土必须夯实,地锚、马道应与拉线受力方向一致。

11.卡线器必须与线材符合,连接点要紧固可靠,严防跑线,卡线器应进行检查并试验合格。

12.头线坑距杆坑的水平距离不得小于挂线点高度的1.2倍,上端使用楔形线夹下端使用UT线夹连接,钢绞线截面不得小于50毫米。

13.地横木的材质应合格,直径不得小于250毫米,长度不得小于1500毫米,头线坑深度不得小于2.5米,地锚套子应合格系在地横木中间并绑扎牢固。

14.紧线前,应检查导地线有无障碍物挂住,紧线时应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象,工作人员不得跨在导线或站在导线的内角侧,防止意外跑线时抽伤。

15.紧线段内各杆塔的部件和螺栓应齐全紧固。

16.紧线前应指派专人检查下列工作:

17.埋入地下、冰冻和临时绑扎的导地线是否已挖出和解开;

18.导地线是否被障碍物卡住;

19.导地线在滑轮处是否掉槽和被卡住;

20.交叉跨越处的安全措施是否妥当完备。

21.放松或紧起的导地线被卡住时,应用工具或大绳处理不得用手直接推拉,处理时操作人员必须将身体避开处于安全位置。

22.紧线段内的跨越架、交通道路等处,以及压接管过滑轮处和各杆塔附近均应设专人护线。

23.紧线段内的信号联系始终保持畅通,指挥人在未取得信号点同意之前不得下令牵引,牵引时如信号中断应立即停止。

24.在紧线过程中,工作人员应遵守下列要求:

25.不得在悬空的导地线下方停留;

26.牵引的导地线即将离地时,不得摸跨;

27.展放余线时,护线人员不得站在线圈和线弯的内侧;

28.在未取得指挥人同意之前,不得离开岗位。

29.采用松线法安装耐张线夹时,导地线尾线应锚固可靠,锚固工作应由技工担任。

30.牵引前横担上作业人员应离开挂线点至安全处牵引应缓慢进行,当划印或连接完毕后,应立即离开挂线点。

31.挂线后,应缓慢放松牵引绳,边松边注意永久拉线、头线、地锚、杆塔和横担的变化情况,发现异常立即停止,待查明原因进行处理后,方可继续工作。

(6).附件安装

1.附件安装前应按要求对导地线进行临时接地,指定点的临时接地线必须待全线附件安装结束后方可拆除。

2.附件安装应使用适当的作业工具,作业工具和安全用具使用前必须经试验合格,使用人必须进行外观检查。

3.提升导线用的起重工具应吊在横担指定的位置上,提升工具和绳套的规格应保持有足够的安全裕度。恢复地线时应特别注意地线滑脱伤人。

4.起重工具吃紧受力后,应再进行一次全面检查,线夹与瓷瓶连接完后,应再进行一次复查,确无问题后,方可松开起重工具,遇有交叉跨越时应加双层保护。

5.遇有所跨越的线路需要停电时,工作负责人应与调度值班员或有关部门取得联系,得到该线路确已停电的命令后,分别在跨越地段两端按规程规定用合格的验电器进行验电,验明确无电压后,立即在指定地点挂好两组三项固定短路接地线,接地线要连接可靠,不得缠绕。

6.出线作业应使用出线工具,并采取可靠的安全保护措施。

7.断接引流前,应将引流两侧可靠接地或短接,防止感电触电。

(三)、施工技术措施

(1).原材料及器材质量检验

1.架空电力线路工程所使用的原材料和器材必须符合下列规定:

1)有该产品的出厂质量检验合格证明书。

2)有符合国家现行的有关标准的各项质量检验资料。

3)对无检验资料的产品或对产品检验结果有疑问的均应重新抽样,并经检验

合格,方准使用。

2.原材料及器材有下列情况之一者,必须重做检验:

1)保管超过期限规定者;

2)因保管不良有变质可能者;

3)试样代表性不够者。

(2).放紧线工作

1.放线过程中,对展放的导线及避雷线应认真进行外观检查。对于制造厂在线上没有的损伤或断头标志的地方,应查明情况妥善处理。

2.跨越电力线、通讯线、铁路、公路,必须有可靠的跨越施工措施。

3.放线前应做好下列准备工作:

1)检查杆塔是否倾斜,拉线是否打好或有无缺件;

2)根据线轴上导地线的长度,档距中的交叉跨越物,现场地形及架线方向,恰当选择放线轴位置。并尽量避免在交叉跨越档内出现接头;

3)清除放线通道上可能损伤导、地线的障碍物;

4)根据具体情况在道口、交叉跨越等处合理布置护线人员;

5)明确通信联络方式,并必须保证畅通;

4.放线滑车的使用应符合下列规定:

1)轮槽尺寸及所用材料应与导地线相适应,保证导地线通过时不受损伤;

2)滑车的轮槽底部尺寸应与导地线直径相适应,轮槽底部尺寸不应小于导地线直径的15倍;

3)放线滑车要妥善保管,不得摔碰,使用前应检查,并确保其转动灵活。

4)根据线路的具体情况,在悬挂点高差过大、上扬、连接管过滑轮以及垂直档距甚大处的放线滑车,应进行验算,必要时采用特殊结构。

5.导线在同一处损伤截面积为导电部分截面积的5%以下,且强度损失小于4%时采取修光处理。

6.符合下列情况进行缠绕处理:导线损伤超过修光标准,但损伤截面积不超过导电总截面的7%,强度损失小于5%

7.损伤超过7%、钢芯铝绞线的钢芯断股、金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形应锯断重接。

8.采用线股缠绕时,应将受伤处线股处理平整,缠绕应紧密,导线损伤部分应位于缠绕两端头各3厘米之内。长度不得小于10厘米。

9.钢丝断股应剧断重接。

10.不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在一个耐张段内连接。

11.导地线被连接部分必须平整完好,不得有线股绕制不良,断股、缺股、折叠、锈蚀等缺陷,连接后管口附近产和得有明显的松股现象。

12.液压施工是架空送电线路施工中的一项重要隐蔽工序,操作人员必须经过培训及考试合格、持有操作许可证方能进行操作。操作时应有指定的质量检查人员在场进行监督。

13.以高压油泵为动力,以相应钢模对导线及避雷线进行液压施工。接续管及耐张线夹为圆形,压后呈六角形。

14.为了对每个工程都准确无误地进行液压施工,确保质量,在操作前,操作人员必须备有并熟悉该工程经批准的施工手册(或技术措施)。手册中至少应包括下列有关内容:

15.声母及避雷线的受压应平整完好,同时与管口距15m以内应不存在必须处理的缺陷。

16.液压的导线及避雷线的端部在割线前应先将线掰直,并加防止松散的绑线,切割时应与轴线垂直。

17.在钢芯铝绞线割断铝股时,严禁伤及钢芯。

18.量尺画印的定位印记,画好后应立即复查,以确保正确无误。

19.工程所进行的检验性试件应符合下列规定:

架线工程开工前应对该工程实际使用的导线、避雷线及相应的液压管,同配

套的钢模,按本规程规定的操作工艺制作检验性试件。每种型式的试件不少于3根(允许接续管与耐张线夹做成一根试件)。试件的握着力均不应小于

导线及避雷线保证计算拉断力的95%。

如果发现有一根试件握着力未达到要求,应查明原因,改进后做加倍的度件

再试,直至全部合格。

相邻不同的工程,所使用的导线、避雷线、接续管、耐张线夹及钢模等完全

没有变动时,可以免做重复性验证试验。但不同厂家及不同批的产品不在此例。

注:1、GB1179-83规格导线的保证计算拉断力是计算拉断力的95%;

2、GB1179-74规格导线的保证计算拉断力等于计算拉断力。

20. 各种液压管压后对边距尺寸S的最大允许值为:

S=0.866×(0.933D)+0.2

式中D――管外径,mm。

但三个对边距只允许有一个达到最大值,超过此规定时应更换钢模重压。

21.液压后管子不应有肉眼即可看出的扭曲及弯曲现象,有明显弯曲时应

校直,校直后不应出现裂缝。

22.各液压管施压后,应认真填写记录。操作人员自检合格后,在管子指定

部位打上自忆的钢印。质检人员检查合格后,在记录表上签名。

23.紧线完毕后,在一个档距内,每根导地线只允许有一个接续管并应满足下列

规定:

1)各类管或耐张线夹间的距离不应小于15米;

2)各类管与悬垂线夹的距离不应小于5米;

3)宜减少因损伤而增加的接续管。

24.紧线施工前在每个耐张段,导地线的张力反向侧装设临时拉线:

28.补强拉线采用不小于35平方米的钢绞线制作。拉线一般应打在横担端部或避雷线悬挂点处,在角钢的绑扎处应垫以适当的方木,地锚与杆塔中心距离应大于拉线点的高度,拉线与杆塔之间的夹角最少不应小于45°;

29.补强拉线的松紧程度,应根据牵引时的水平张力,随时调节;

30.受地形限制采用导向滑车时,应与导线方向一致,其与杆塔中心距离不应小于杆塔高度的2倍。

31.紧线开始前应指定专人全面检查落实以下各项内容:

1)导地线是否有磨伤、金钩、破股等缺陷,连接管是否能通过滑轮。

2)导地线有否被树枝等障碍物挂住的可能,过道埋设的导地线是否均已挖出,冬季施工时应注意导地线是否结冰冻住。

3)导地线是否脱离滑轮槽而被卡住。

4)过交叉跨越物的措施是否可靠,并设专人监护。

33.紧线工作应遵守下列原则:

1)有避雷线时,应先将避雷线紧好;

2)导线垂直排列的线路,应从最上层导线开始依次进行。

3)水平排列的线路,应先紧中线后紧两边线。

4)开动牵引机具后,指挥人应随时注意导地线收紧情况,若发现不正常或传来停止讯号,应立即停止牵引查明原因,并处理后方可继续牵引。

5)当导地线收紧至接近弛度要求时,应放慢牵引速度,并进行反复调整当各观测档弛度值均符合要求无变化时,即可在紧线耐张杆塔上进行划印。

6)划印是画出从导线挂线孔垂直向下至牵引绳交点的位置,先轻划一记号,然后用绑线绑牢并密切注视其是否串动。

7)紧线作业应在白天进行,五级以上大风、雾、雨、雪等天气影响弛度观测时,应停止作业。

34.弛度观测档的选择应符合下列要求:

1)紧线段在五档以下时,靠近中间选择一档;

2)紧线段在6-12档时,靠近两端各选一档;

3)紧线段在12档以上时,靠近两端及中间各选一档;

4)观测档宜选在档距较大、悬挂点高差较小、接近代表档距。

5)观测弛度的实测温度应足以代表导地线周围的空气温度。

35.耐张段的长度大于300m时,过牵引长度宜为20厘米。孤立档及耐长段小于200米时,过牵引长度不能超过10厘米。

36.架线弛度应在挂线后随即进行检查,其误差不应大于+5%、-2.5%,但其正误差最大值不应大于50厘米,各相间误差不应大于20厘米。

(四)输变电施工组织危险点及控制措施NO1

输变电施工组织危险点及控制措施NO2

输变电施工组织危险点及控制措施NO3

施工三措一案模板(修复的)

内蒙古大板发电有限责任公司 1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 施工组织、安全、技术措施及施工方案 批准:批准: 审核:审核: 编制: 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程公司

施工组织、安全、技术措施及施工方案 一、工程(或项目)概况 1、工程(或项目)概述 项目名称:1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 业主单位:内蒙古大板发电有限责任公司 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司2、编制依据 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》DLGJ 158-2001 《钢梯标准设计图集》02J401 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》DL5007-92 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL-T5047-1995 《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 DL/T_5210.2-2009 二、组织措施 1、组织机构及职责 1.1组织机构 工程项目负责人:乔永军 工程项目技术负责人:丁旭生 工程项目安全负责人:苏景顺 工程现场施工负责人:李树文 工程现场安全专工: 马铁成

工程现场安全员:冯玉军 1.2职责 1.2.1项目负责人: 1.2.1.1职责: 1.2.1.1.1对施工项目的准备、实施、启动和总结工作负总责。 1.2.1.1.2负责协调参加施工各单位的关系,确保工作的顺利进行。 1.2.1.1.3控制施工的整体工程进度,对施工的质量、工期、安全、费用、资源等管理负总责。 1.2.1.1.4负责安排、协调和监督检查以下各组的工作,保证组织机构正常运行。 1.2.2技术负责人: 1.2.2.1职责: 1.2.2.1.1在施工管理中严格贯彻公司的检修质量目标,确保施工质量。 1.2.2.1.2负责施工项目技术措施编制工作。 1.2.2.1.3负责组织项目的三级验收工作。 1.2.2.1.4负责施工过程中的技术指导工作。 1.2.2.1.5负责有关技术、质量的反馈意见和信息,负责施工后的技术、质量总结工作 2.2.2.1.6负责对施工过程中的不符合项提出整改要求、并提出考核意见 1.2.3安全负责人:

电力工程三措一案

X X X X改造工程 三 措 2只。拔除旧杆17基,拆除JKLYJ-1KV-50导线2000m,拆除拉线6组。 2. 工程环境(地点、地质、地形条件) 地点:XXX

地形:平地100% 地质:坚土20%,松砂石40%,岩石40% 3.运输方式运距 汽车运输35公里,人力搬运0.4公里,船舶运输0公里 二、工程目标 1. 安全目标 (一)不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。 1. 2. 由于工艺差错、构件规格和加工问题,造成批量返工。。 3. 环境目标 1、不发生火灾事故; 2、不发生污染事件,无环境投诉,处罚; 3、不发生扰民事件,无投诉; 4、节约能源,降低水、电、纸等的消耗

1.

1. 主要施工方法: 1)杆洞采用人工开挖、导线采用人力展放、手扳葫芦紧线。 2)水泥杆主要采用吊车立杆,部分水泥杆采用抱杆组立。 3)水泥杆由厂家运到施工现场,再采用人工搬运到杆位。 2. 停电工作安排:

6)质量检查验收制度 严格执行工序交接验收制度和工艺质量标准,对关键部位、重要环节实行必要的监控。严格执行质量两级控制,施工过程中施工队应对每个施工项目做好质量检查工作,并留有记录,公司经常性随机抽查施工过程中工艺质量情况。竣工后由施工队自验,整改合格后,报公司验收,整改合格后报业主单位验收。 5. 主要施工机具、工器具配置

观检查。白棕绳的允许拉力不得大于100kg/cm2;霉烂、腐蚀、断股或损伤者不得使用。根据现场地形、地质条件,做好放滑、防塌等各项危险点预控措施。 3)装运水泥杆等物体的重心与车厢承重的重心基本一致,易滚动的物体顺其滚动 方向用木楔掩牢并捆绑牢固,运输人员应在途中检查,防止捆绑松动。 4)运输车辆车厢只准装载材料、工器具,不得载施工人员。 5)采用人力放、撤线,需确保现场地形地质条件适合人员活动。收紧导线时确保 尾端有专人可靠固定,防止发生跑线。全线电杆做好零时补强措施,防止紧线过程中,破环电杆稳定。应由专人统一指挥,统一信号。人员不得站在导线内角侧和线圈内。

电力线路三措一案

电力线路三措一案 3515xx线改线三项措施 一、组织措施 1.工作负责人:xxx 2.小组负责人:第一小组:xxx 第二小组:xxx 第三小组:xxx 3.工作班成员:xxx、xxx24 人,共26人。 4.工程计划工作时间: 2016 年9月30日07时00分一2016 年9月30日15时00 5.工程工作任务: 6.各级人员安全职责: (1)工作负责人职责:全面负责本工程,对工程重大问题进行协调解决,协调

好各项工作。 (2)现场负责人职责:协调工程中的各项工作。对工作是否安全,工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。 对重大技术问题进行决策,正确安全的组织施工。监督工作班人员遵守安全规定,对工作班人员施工安全负直接责任。 (3)技术质量负责人职责:对工程的各项工序严格监督检查。把好质量关,对工程质量负总责。 (4)安全负责人职责:对工程的各项工作进行全过程的监督检查,把好现场安全关,对工作票进行审查。协助工作负责人完善安全措施,有权制止违章作业。开工前完成工器具的检查,包括个人工具,对工 程安全负总责。 (5)工作票负责人职责:工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全 的组织技改工作。工作前对全体人员交代安全措施和技术措施,必要是加以补充。监督、监护工作班人员遵守安全规定,对工作班人员安全负直接责任。 (6)现场兼职安全员、质量员职责:协助现场工作负责人搞好现场施工质量工作,发现质量问题及时更改。监护施工人员贯彻执行安全规程制度,及时制止违章违纪行为。 (7)工作班成员职责:认真执行安全工作规程,严格遵守工作票所列的措施,并监督现场安全措施的实施,互相关心施工安全,完成好工作任务。 二、安全措施 1.工作安全危险点 (1 )拆除线路跨越奥体二路时道路临时封闭。 (2 )高空坠落及登杆事故。

电力施工三措一案

天宝路中路商住楼10KV配变工程 三措一案 编制单位: 编制日期:

为保证工作期间的管理,确保工作任务的顺利完成,特制定本次工作方案。 一、工作的简要说明 二、施工的组织措施 职责: 1.正确安全的组织工作。 2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现 场实际条件,必要时予以补充。 3.工作前对工作班组成员进行危险点告知,交代安全措施和 技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。 4.严格执行工作票所列安全措施。 5.督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用 品和执行现场安全措施。 6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 三、施工方案: 1、工作负责人 2、2、工作安全员: 3、工作班成员: 4、工作内容: 5、工作时间: 6、具体工作地点: 7、具体工作情况:

四、技术措施: 1、检查停电间隔是否装设地线。 2、验电,验明电缆确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器;验电时,应戴绝缘手套;验电应逐相进行,检修联络用的断路器或隔离开关时,应在其两侧验电。 3、检查断路器是否处于分位。 4、在二次回路上做好相应安全措施。 五、安全措施 : 进站作业应严格按照下列规定执行: 1、进站作业前,负责办理停电手续人员应向运行单位提出施工申请,并办理相应的工作票。 2、进站工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时作业等方式进行任何工作。 3、在未接到进站许可前,严禁任何人进站。 4、在接到进站命令后,必须首先戴好安全帽, 5、在工作的开关柜前后挂“在此工作”牌,其四周设遮拦,遮拦上“止步,高压危险”面向工作地点,与相邻运行设备保持安全距离。 6、采用的对讲机通讯设备,应在施工前将电池充满,使用时约定专用频道,确保通讯畅通 7、电缆向柜内穿出时,应防止电缆头伤人,

电力线路三措一案

3515xx线改线三项措施 一、组织措施 1.工作负责人:xxx 2.小组负责人: 第一小组:xxx 第二小组:xxx 第三小组:xxx 3.工作班成员:xxx、xxx24人,共26人。 4.工程计划工作时间: 2016年9月30日07时00分—2016年9月30日15时00分 5.工程工作任务: 6.各级人员安全职责: (1)工作负责人职责:全面负责本工程,对工程重大问题进行协调解决,协调好各项工作。开工前完成工器具的检查,包括个人工具,对工程安全负总责。 (5)工作票负责人职责:工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织技改工作。 二、安全措施 1.工作安全危险点 (1)拆除线路跨越奥体二路时道路临时封闭。 (2)高空坠落及登杆事故。 (3)高空坠物伤人。 (4)工器具施工设备伤人。 2.安全措施 (1)工作前完成现场状况调查,熟悉现场情况,明确工作地段杆号及应采取的安全措施。

三措一案样本

邹平国力电气有限公司批准:

一、总则 1、前言 2、工程内容 二、编制依据 三、施工引用行业标准 四、准备工作 五、施工组织措施 六、施工安全措施 七、施工技术措施 八、光缆架设施工就位工作 九、施工方案 、总则

1、前言 因大张村低压架设光缆中需要停电施工,故编制该施工方案。 2、工程内容 为了更好的服务于农村电力,我公司在大张村进行线路改造,其架空线路总长为1600米。 二、编制依据 根据实际情况及调研报告编制。 三、施工引用行业标准 国家电网公司《电力安全工作规程》(线路部分) 《电力建设安全工作规程》(线路部分) 《电力设备典型消防规程》DL5027 —93 《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》有关部分与本工程有关的国家现行施工验收规范和标准 四、准备工作 (一)安全措施准备 到现场进行实地勘查,了解施工现场设备布局情况和周围环境。根据现场实际,合理选择工器具摆放、操作使用位置。 根据设备实际接线运行方式,正确布置安全措施,确保施工安 全。 组织全体施工人员学习本次施工方案,要求大家正确识别施工中的危险点,重点强调防范措施并落实。 全面检查本次施工中所要使用的安全工器具,杜绝不合格的安全工器具带入工作现场使用。 (二)技术措施准备

到现场进行实地勘查,了解施工环境及更换绝缘子线路的实际 情况。 向参加本次工程工作人员进行技术交底,让其了解工程工作内 容、保证施工质量的措施,相应复合绝缘子更换、安装工艺。 组织工作人员学习施工验收规范,以保证本次工程优质、如期 顺利完成。 (三) 材料、工器具准备 根据架设大张村1600米光缆架设工程的内容、核对工作量, 提 前准备相关材料,并列材料、工器具清单,根据清单准备所需材料、 工具。 提前检查工器具,确保完好,能够正常使用,对于存在的缺陷 及时修复,杜绝使用不合格的工器具。 (四) 人员组织准备 根据本次工程内容、工作量,结合人员技术情况,各个工作组 合理配备人员,能够充分发挥工作人员作用,提高工作效率。 组织施工人员认真学习本施工方案,要求每个工作组及每位成 员明确工作任务,并对开展的工作进行安全事项、更换绝缘子工艺 的学习。 五、组织措施 (一) 施工负责人: 施工总体负责:王志强 安全监督人:田丽 (二) 现场总体负责(检修负责人):孙媛媛 职责:主要对施工现场的施工安全及施工质量进度全面负责 ,抓 ,做好临时用工人员的安全教育与对工 及 时制止现场习惯性违章现象, 协调、 好施工人员的安全思想教育 作人员的现场安全措施交待,

电力工程三措一案

电力工程三措一案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

编号: 安全、组织、技术措施及施工方案公司名称: 工程名称:#台区改造工程 目录

一、工程概况 为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下: 1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度,新立φ190*15电杆19基。架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度,新立φ190*12电杆16基 2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W 式JP柜1台。 3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。 二、施工组织措施 1、现场勘查 勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人 在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。

2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 此项工程由工作负责人负责填写电力线路第一种工作票,编制标准化作业指导书、填写安全措施卡等,并按照工作票管理规定进行审批。 3、停电计划申请及公示 10kV配变增容工程,施工前向运维检修部及调度上报停电检修计划,经批准后,工程施工前1周及以上向调度提交停电申请书,并确保工作任务、计划停电时间填写准确,工作现场简图绘制清晰、准确,主干线及分支线路名称齐全,相关责任人员分工明确,申请单位负责人应亲自审核停电检修申请书,确保正确后手写签名,不得机打或他人代签,正式停电前一天与当值调度值班员办理本次停电作业会签手续,作业时要求工作负责任人得到工作许可人许可后方可开始,在设备停电进行倒闸操作期间内,工作班成员不得进入施工现场。 4、加强现场监护 作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方可恢复作业。 5、工作终结 工作终结前工作负责人对施工现场人员、工器具等物品进行清点检查,经确认现场无任何遗留隐患,接地线方可全部拆除。

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Jenny was compiled in January 2021

XXXXXXXXXXX酉己电工程 三措一案 批准:____________________ 审核:____________________ 编制:____________________ XXXXX项目部 2017年1月1日

目录 1. 工程概况: (1) 2. 施工单位施工组织措施 (2) 3. 工程管理: (2) 3.1. 施工管理: (2) 3.1.1. 工程安全目标 (2) 3.1.2. 现场管理和文明施工 (2) 3.1.3. 施工材料管理 (4) 3.1.4. 施工现场布置 (5) 3.2. 技术管理: (5) 3.2.1. 技术管理措施 (5) 3.2.2. 施工安装指导书 (6) 3.3. 质量管理: (9) 3.3.1. 质量方针和质量目标 (9) 3.3.2. 质量管理措施 (9) 3.3.3. IS09001 质量体系 (10) 3.3.4. 安全管理 (11) 3.4. 环境保护及文明施工 (13) 3.4.1. 文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2. 文明施工及环境保护措施 (13) 4. 具体施工方案安排 (14)

1. 工程概况: 1)本工程为新建20千伏标准高压配电房一座,安装1000千伏安变压器1台,20千伏高压柜4块,GCS低压屏6块,中央信号屏1块,直流屏1块以及进线电缆的敷设和所属电气设备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 4)编制依据: 1、XXXXXX工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。 2. 施工单位施工组织措施 XXXXXX公司变电项目一部组织措施:

电力线路三措一案

四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。工作负责人向施工人员要认真交待工作内容、安全措施、危险点和安全注意事项,要求每个施工人员清楚,并签字认可。 (二)在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点分析和预控措施,作业前每个施工人员应熟悉作业指导书。 (三)施工前,对每个作业人员进行现场安全技术规程学习培训,并考试合格才能挂牌上岗工作。 (四)在熟悉图纸,找出并解决图纸设计上存在的问题,并向参与施工的技术人员进行交底。 (五)电气安装调试顺序及与土建相配合,提出需用的施工机具、劳力等。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米,110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故” (二)施工现场安全措施 1.工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2.在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3.开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4.进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5.工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6.电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7.特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。 8.施工现场配备灭火设备,施工人员应熟练掌握灭火设备的使用方法。 9.熟悉各种设备的性能和使用方法,在使用设备前要认真检查,确保没有危险后方可进行操作。 10.严禁任何人钻、跨围栏,部分停电的变电站与高压带电部位要保持足够安全距离,35kV:1.0米,110kV:1.5米,220 kV:3.0米。 11.车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离,35kV:1.15米,110kV:1.75米,220kV:2.55米。 12.吊车进入高压设备区前,工作负责人会同吊车司机现场确定吊车的行走路线,核对吊车与带电体的安全距离。明确带电部位和工作地点。吊车行走时,必须设专人监护和引导。 13.起吊设备和重物时应分两步走,被起吊的设备应帮扎牢固后,离开地面10厘米,再次检查无异后,方可匀速缓慢起吊,有关瓷件上工作务必小心,防止瓷件损坏。 14.吊车起吊应有专人指挥,指挥信号应清楚规范,注意与带电设备的距离: 110kV不小于1.5m,220kV不小于4.0m。 15.钢丝绳和吊带荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确

配电工程“三措一案”.全解

新建110kv白云变10kv云蒲ⅠⅡ线施工组织、技术、安全措施及施工方案 审核: 审批: 编制: 瑞丰电力工程 年月日

1.工程概况: 1.1工程规模:新线路起点位于新建110kv白云变10kv蒲白Ⅰ回#1杆,终于#14塔,详见施工路径图标示。 新建架空线路路径总长约0.573km,导线型号为JKLYJ-10/300绝缘铝绞线。新敷设电缆型号为YJV22-10KV-3*300mm2,单条总长分别为 0.198km、0.202km。 1.2工程量:主要工作容如下: (一)架空部分:共架设JKLYJ-10/300导线6条12档(路径长0.573km)、JKLYJ-10/300导线3条1档(路径长0.006km);新立J90-12m四方塔3基、J90-13m四方塔2基、J90-15m四方塔4基、12m混凝土杆1根、13.5m等径混凝土杆8根、底盘800*800/8块;安装隔离刀闸1000A/4付、过电压保护器66组、故障指示器4组、避雷器4组、10KV耐串N-03/114串、验电接地环30组、针式瓶110只;组装拉线LX-10/8条、LX-10-J/3条、V型拉线LX-10-J/10/2条、V型拉线LX-10-J/10-J 2组;安装接地六极2付。J90四方塔基础9座。新敷设电缆型号为YJV22-10KV-3*300mm2,单条总长分别为0.198km、0.202km;安装镀锌管6米、电缆系统短路故障指示器6只、发光系统接地故障指示器2只;更换开关柜电流互感器6只。 2.施工组织措施 2.1施工组织机构的设置: ?建设单位:省电力电业局

?建设单位的项目经理: ?施工管理单位: ?项目负责人: ?施工单位:瑞丰电力工程 ?施工负责人:云飞 兼职安全员:雄 工作负责人、工作班成员:(详见施工当天工作票)增加特殊工种人员(如吊车、电火焊人员) ?监理单位及现场项目负责人: ?现场负责人:裕彪 2.2施工综合进度计划: ?各施工阶段的计划时间:工程材料于开工前向亿力物资公司统一领取。 若因天气或居民阻捞等外部原因影响工期顺延 2.3施工装备配置表: ?主要的安全防护用具

三措一案模板

“三措一案”实施规范标准 一、“三措一案”编制范围: 凡是从事电力一、二次设备的计划检修、技改、基建安装及改扩建施工工程的,都必须编制“三措一案”。生产场所外包工程必须编制“三措一案”。 特例: 1、对设备年检、预试及除主变以外的110kV及以下单一设备常规性计划检修有标准化作业指导书的,可以不编制“三措一案”; 2、一般性消缺和维护工作有危险点分析与预控措施卡的,可以不编制“三措一案”; 3、各单位应根据各自工作特点,制订日常工作的危险点分析与预控措施卡及安全事故应急救援预案,以保证事故处理和临时性工作的安全有序。 二、“三措一案”编制要求: 1、“三措一案”由施工单位负责编制。 2、如工程涉及有施工配合单位的,由配合单位编制相关配合工作的“三措一案”,由施工负责单位汇总并复审。 3、总承包工程的“三措一案”,由总承包单位组织各工程具体施工单位按专业分类编制,总承包单位负责汇总并复审。 4、施工单位的施工负责人应组织“三措一案”的编制并审核;总承包工程的单位应明确一名工程项目经理(或项目负责人),由该工程项目经理(或项目负责人)组织“三措一案”的编制并审核。 5、施工单位应根据工程项目的现场实际情况,认真编制工程施工“三措一案”,确保各项措施正确完备,并对工程施工“三措一案”的必要性、正确性、安全性负责。 6、“三措一案”要根据各项工程中施工作业的特点编制,不能

照搬照抄,要将具体工作中的危险点及预控措施和有关注意事项交待清楚。 7、“三措一案”的编制,准备工作要充分,计划布置要严密,各项措施要科学,并应避免口号式的、条条式的笼统内容,必须简明、具体、可操作性强。 8、“三措一案”使用统一的封面格式(见附件1),应有(1)编制人、编制单位审核、工程监理单位审核、工程主管部门审核、生技部门审核、安监部门审核、批准人;(2)工程监理单位审核意见、工程主管部门审核意见、生技部门审核意见、安监部门审核意见、公司领导审批意见。 三、“三措一案”内容规范:“三措一案”的编制应包括以下5个部分的内容:(1)工程概况;(2)组织措施;(3)技术措施;(4)安全措施,危险点分析与预控措施,施工现场生产安全事故应急救援预案;(5)施工方案。字版复印件)报送有关部门备案。⑷汇总编制单位(班组)、工程监理单位负责审核“三措一案”的全部内容,对“三措一案”的规范性、可操作性、现场实际性重点审查。⑸工程主管部门负责重点审核工程概况、组织措施、技术措施、施工方案,主要审查工作任务、工期要求及组织措施是否完备,必要时提出修改补充意见。⑹技术管理部门负责重点审核组织措施和技术措施,主要审查技术要求和技术措施、施工方案等是否正确完善、是否符合技术规范要求,必要时提出修改补充意见。⑺安全监督部门负责重点审核组织措施和安全措施,主要审查安全措施是否正确完备、是否符合规程规定,必要时提出修改补充意见。⑻一、二次运行方式的特殊变更及大型停电检修,涉及到系统稳定、影响系统运行的工程施工“三措一案”,调度管理部门要对技术措施、施工方案中涉及一、二次运行方式变化的内容负责进行重点审核。⑼批准工程施工“三措一案”

配电工程施工三措一案

XXXXXXXXXXX配电工程 三措一案 批准: 审核: 编制: XXXXX项目部 2017年1月1日

目录 1. 工程概况: (1) 2. 施工单位施工组织措施 (2) 3.工程管理: (2) 3.1. 施工管理: (2) 3.1.1. 工程安全目标 (2) 3.1.2. 现场管理和文明施工 (2) 3.1.3. 施工材料管理 (4) 3.1.4. 施工现场布置 (5) 3.2. 技术管理: (5) 3.2.1. 技术管理措施 (5) 3.2.2. 施工安装指导书 (6) 3.3. 质量管理: (9) 3.3.1. 质量方针和质量目标 (9) 3.3.2. 质量管理措施 (9) 3.3.3. ISO9001质量体系 (10) 3.3.4. 安全管理 (11) 3.4. 环境保护及文明施工 (13) 3.4.1. 文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2. 文明施工及环境保护措施 (13) 4. 具体施工方案安排 (14)

1.工程概况: 1)本工程为新建20千伏标准高压配电房一座,安装1000千伏 安变压器1台,20千伏高压柜4块,GCS低压屏6块,中央 信号屏1块,直流屏1块以及进线电缆的敷设和所属电气设 备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 4)编制依据: 1、XXXXXX工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。

2.施工单位施工组织措施 XXXXXX公司变电项目一部组织措施: ●项目经理:XXX ●项目负责人:XXX ●现场安全员:XXX ●一次负责人:XXX ●一次施工人员:XXX等 ●二次负责人:XXX ●二次施工人员:XXX等 3.工程管理: 3.1. 施工管理: 3.1.1.工程安全目标 施工期间坚持“安全第一,质量第一”。确保安全施工,不发生人身、设备事故,杜绝习惯性违章作业。 3.1.2.现场管理和文明施工 1)XXXX配电工程项目部应配备相应的管理人员。 2)项目部具有施工人员的调配权,可根据项目工程施工实际对 工程管理和所有施工人员进行调整和考核,并应执行公司有 关用工制度。

电力(土建)建筑施工三措一案

xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 审核:审核:

批准:批准: 2017年2月20日 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行

了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人:xx 3.2 现场土建负责人:xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备预计土建工期:60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中

电力迁改线路三措一案

电力迁改线路三措一案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

天九线110k v电力线路改造工程三措一案 一、工程概况 由于110kV天九线对新建小区安全距离不符合要求,本次改造线路长度为公里新立2基钢杆。 二、编制依据: 1.《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)。 2.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》。 3.《输电线路铁塔制造技术条件》(GB 2694-2003)。 4.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)。 5.《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》(试行)。 6.《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL 5009·2-2009)。 7.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号)。 8.《国家电网公司安全生产规程规定》。 9.《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 10.《国网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)》网基建[2005]403号。 11.本工程杆塔施工图、设计文件说明书、有关设计变更和工程洽商记录。 12.各项产品的专业标准及说明。 13.业主及监理对工程的各项有关规定、技术工艺要求。

14.公司管理体系程序文件。 15.措施中未涉及到部分,应严格执行上述编制依据所列规程、规范相关条款的规定。 三、施工组织及内容 1、抢修人员 职务姓名职责备注 施工总负责 人 负责工程全面工作 施工负责人负责停电令接、交,监督安全施工全过程 技术负责人负责施工措施编制、交底,解决施工的技术问题 材料负责人负责施工机具的调配和材料的发放工作 运输负责人负责运输车辆的安排,负责材料的回收。 2、施工队人员组织及配备 所有施工人员必须具备上岗条件,且经过技术交底,并经过交底测评。 施工队必须设置专职/兼职安全员。未取得高空作业证的人员严禁登塔作业。 具体施工人员组织如下: 责任名称人员分 工 所负职责 施工负责人负责施工人员调度和施工工作安排。 安全监护人监督保安全措施的执行,及时发现和消除施工隐患,保障施工的安全。 技术负责人在技术上监督和指导施工工作,会同项目部技术人员一起解决施工中遇到的技术难题。保证安全施工。

电力施工三措一案

电力施工三措一案 xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 核:审核:审 准:批批准:

日20月年20172 电力施工三措一案 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站内与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人: xx 3.2 现场土建负责人: xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备 预计土建工期: 60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案

准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实 电力施工三措一案 可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中应控制好以下几点: (1)混凝土配合比设计和原材料质量控制每盘混凝土所用的水泥与配合比要严格一致;新拌混凝土须具有极好的工作性和粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。原材料产地必须统一,所用水泥尽可能用同一厂家同一批次的;砂、石的色泽和颗粒级配均匀。 (2)模板采用现场制模的方式施工,需要根据基础实际情况进行模板制作,模板必须具有足够的刚度,在混凝土侧压力作用下不允许有一点变形,以保证基础的几何尺寸均匀、断面的一致,防止浆体流失;对模板的材料也有很高的要求,表面要平整光洁,强度高、耐腐蚀,并具有一定的吸水性;对模板的接缝和固定模板的螺栓等,则要求接缝严密,要加密封条防止跑浆;固定模板的拉杆也需要用带金属帽或塑料扣,以便拆模时方便,减少对混凝土表面的破损等等。 (3)养护:混凝土如养护不当,表面极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用土工布或塑料薄膜覆盖,进行保湿养护。 4.3安全措施: 4.3.1 进场前必须对全体施工人员进行安全培训,认真学习《安全法》、电力《安规》和省电力公司六个十条重点安全措施及职业健康安全管理体系文件的规定,并遵照执行。 4.3.2 工作人员的劳动防护用品合格、齐备。施工场所及施工车辆配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。现场使用的安全工器具:安全带、安全帽、竹梯等合格并符合有关要求。 4.2.3 施工负责人在工作前必须办理工作票(第二种工作票及施工作业票)许可手续,每天开工前办理开工手续,收工时办理收工手续,同时必须认真地向每一个施工人员告知,现场的安全措施,特别是允许工作的施工范围及带电部位。设置安全围栏 开工前,将带电部分区域设置安全围栏封闭,2#主变、110kV右侧区域因无基础施工,采用墙板将其区域封闭,预留检修通道,35kV、1#主变及110kV左侧区域因有基础施工,设置硬质安全围栏,并用铁丝绑扎固定,在施工时,经运行人员同意,才能打开施工。. 电力施工三措一案 具体围栏场地布置见附图。 户外构架基础施工时,在施工区域四周用硬围栏作好围护并悬挂“止步,高压危险” 标示牌,在靠近站内道路侧留进出口并悬挂“从此进入”标示牌,在施工地点适当处由值班人员悬挂“在此工作”标示牌。 在以上的安全措施全部完成并通过相关责任人的检查后,方可开工。施工中施工

配电电气工程施工三措一案范本.docx

XXXXXXXXXXX配电电气工程 三措一案(范本) 批准: 审核: 编制: XXXXX项目部 2011 年 1 月 1 日

目录 1.工程概况: (1) 2.施工单位施工组织措施 (2) 3.工程管理 : (2) 3.1.施工管理: (2) 3.1.1.工程安全目标 (2) 3.1.2.现场管理和文明施工 (2) 3.1.3.施工材料管理 (4) 3.1.4.施工现场布置 (5) 3.2.技术管理: (5) 3.2.1.技术管理措施 (5) 3.2.2.施工安装指导书 (6) 3.3.质量管理: (9) 3.3.1.质量方针和质量目标 (9) 3.3.2.质量管理措施 (9) 3.3.3.ISO9001 质量体系 (10) 3.3.4.安全管理 (11) 3.4.环境保护及文明施工 (13) 3.4.1.文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2.文明施工及环境保护措施 (13) 4.具体施工方案安排 (14)

1.工程概况: 1)本工程为新建20 千伏标准高压配电房一座,安装1000 千伏安 变压器 1 台, 20 千伏高压柜 4 块, GCS 低压屏 6 块,中央信 号屏 1 块,直流屏 1 块以及进线电缆的敷设和所属电气 设备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 设备名称型号单位数量 1#配变S11-M-1000kVA台1 高压开关柜KYN28-24系列面4 检修,验电小车与高压开关柜配套台2低压配电屏GCS系列面6 中央信号屏PK-1/800块1 直流屏PZQ-4121K/50Ah-110V块1 4)编制依据: 1、XXXXXX 工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。

(完整版)三措一案

Xxxxxxx项目 35kV电力接入系统送出线路工程110kVXXX电站进站电气安装施工 “三措一案”方案 XXXX公司 二〇二〇年六月

批准人: 审核人: 编制人: 方案内容一、工程概况:

主要施工内容: 1.设备安装:35kV配电室内的35kV I母3522国光I线间隔、35kV II母3524国光II线间隔内电缆进线;包括不限于高压柜、设备基础槽钢、防雷、接地、桥架、电缆沟支架制作安装、零序电流互感器更换(原互感器型号:LXK-φ120 100/5A 10P级西电陕西陕开电器集团有限公司生产,更换为:LXK-φ180 150/5A 10P 级西安西特电器有限公司生产)、电缆沟盖板、电缆、封闭母线槽、金属防火桥架、电缆终端头制作及耐压试验,配电室内供电验收所必备的备品备件等为完成本工程所需的所有工作。 2.土建:包括电气总平面中管沟开挖回填、图纸范围内电力排管敷设、过路套管安装、所有工井、井盖、动力箱基础砌筑等属于变配电总体工程之内的土建工作。 施工目标:保证质量、保证工期、控制成本、安全文明施工、按时送电。 计划工期:2020年06月12日至2020年06月25日。 二、组织措施: 成立施工项目部: 项目经理:XX (负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全 责任人); 项目总工:XX (负责技术、质量工作); 安全员:XXX(协助项目经理做好现场安全管理与监督工作) 技术员:XXX (全面落实本工程的技术管理工作); 材料员:XXXX (材料管理与分发); 质检员: XXXX (负责本工程的施工质量工作,保证工程质量达到 合格标准); 资料员:XXX (负责现场各类资料的收集和管理工作); 施工人员安排:土建14人,电气5人。

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

