基础C15砼垫层技术交底
基础C15砼垫层技术交底

技术交底

工程名称久事国际花园建设单位上海久青房产有限公司交底部位基础砼垫层交底日期

交底人签字接收人签字

内容:

按施工顺序,各部位施工要点如下:

一、施工准备:

1、搅拌机的准备:机操人员事先应对搅拌机进行检查,确认搅拌机运转正常,

将信息反馈给现场管理人员。

2、基坑清理:在开始浇注前,应对所有基坑,事先进行清理,可以采用空压

机,将基坑内粉尘吹干净后,对干燥的基坑,应事先浇水湿润,但坑内不得有积水,如有,应将之吸干。如水太少,可以往基坑内投放少量干水泥,用扫帚扫开,使之形成水泥浆后方可向内投料。

3、震动棒及电机的准备:浇注前,电工应将振动电机线路按规范接好,试运

转正常后,可将信息反馈给施工现场人员。

二、开始施工

4、砼的搅拌:在施工过程中,对每盘砼的原材料掺量应先过磅后,在车上打

好标记,以后每盘内按照此掺量严格计量加料。对水的掺量,计量后,应严格按配合比要求控制水灰比,不得私自变动水的掺量。投料时,水和水泥的重量偏差,不得大于2%,粗细骨料的重量偏差,不得大于3%。搅拌机的拌料时间不得少于两分钟。每次开盘时,搅拌机的第一盘投料,应在配合比的基础上多掺加1/3的水泥。

5、砼的运输:本工程采用手推车运输砼,手推车运输前应经过检查,对可能

漏浆的地方进行事前堵漏。运输时砼每车不应装得过满,以免运输时砼撒落。

6、砼的浇注:首先在清理好的坑内预铺一层约30CM厚砼,然后向砼上投放

毛石,毛石掺量为砼量的25%以内,且毛石与毛石间应有20CM以上间隔,以利振动棒插入振捣。当铺好砼和毛石后,振捣手可以进行振捣作业,振捣时,振动棒应快插慢拔布点均匀,振动棒振动时,应定人定岗,从一个方向向另一个方向依次振动,以免漏振。上一层砼振动时,振动棒应伸入下层砼内5CM,砼振动时,以表面泛浆砼不再下沉为适,不得在一个地方振动过久。

7、砼的找平:当砼浇注振捣完成后,在砼初凝后,终凝前,应安排工人用木

抹子对砼表面进行压平处理,压平后的砼表面应无松动的石子。

8、砼的养护:砼浇注12小时后,应立即洒水养护,养护时,以砼表面不泛白

为适。砼的养护时间不少于7天。

参与交底人员:

基础垫层技术交底

真正好的朋友,从来不需要这些表面功夫。走在这漫漫俗尘,形如微尘的我们,每天忙碌的像只蝼蚁,哪有时间去整那些虚假的表面文章。那些沉淀在岁月里的真情实意,哪一个不是无事各自忙,有事时,却又从不问回报几何的真心相助? 至于那些平日里看上去可以一起打闹,一起吃喝,一起厮混,看似好成一片的人,或许,只是你在多少次的四目相对之时,动了真心,存了真义,是你默默认定对方可称朋友,有困难的时候是你愿意伸以援手,但未必对方一样。 多少看似热情的人,内心是薄情的。而多少看似淡漠的人,内心实则一片温热。那些表面热诚的人,总是相安无事各自好,一旦你有事需要援助,别说大事,就是小事需代劳,你都会发现原来不过情比纸薄,对方远比你自己想的要现实的多。 有些人,自从与你接近,内心就存有一份自己的打算。定是你于他而言,多少有些可用之处。正所谓无事献殷勤,非奸即盗。在这个功利心弥漫的世态下,没有哪一份意外的热情不无所图。不仅是职场如此,男人如此,就连女人也不能免俗。 接孩子的时候,被困高层电梯下不来,一个电话打来,希望能帮忙照看一下放学的孩子。实在的人总是把别人毫不见外的信任,当作是一种荣幸,于是想都不用想就能一口答应。可当你有事需要对方只是代笔签个字这样的举手之劳时,对方都能各种不情愿各种推脱,至此你终是发现,原来人与人之间真不是一杯换一盏的事儿。关键时刻,还是得找那些看似平时不联系,但一开口能力范围之内就愿意为你想办法的人。 多少人天真的以为,认识的人越多,人脉就越广,自己就越厉害,其实,那些所谓的人脉,不过廉价。倘若你没有同等的利用价值,谁会与你建立起所谓的交际?最是谈钱伤感情,也最是感情不值钱。别结识了比自己优秀比自己有能力的人,就觉得有了依靠有了光环,自己不足够优秀,结识谁都没有用。在你困难需求的时候,你开口求助,能够推脱敷衍那算给面子,对你闭门不见佯装不熟也是情理之中。 日久见人心,患难见真情。平时是平时,别把平时当真情。这世上多少人变脸如翻书,有求于你一个样,各自安好一个样,最是有求于他嘴脸陋,让你瞬间就明白,何谓人情凉薄。 随着年龄的增长,人心的不再纯澈,人与人之间的交往就不再那么的纯粹而真心了。也正是因为如此,才更要珍惜那些默默守护在你生活中的朋友。别看平时忙的少有见面,少有聊天,就连微信,都少有私信。但有事儿的时候,只一声招呼,谁能出力都会挺身而出,义不容辞。

基础垫层技术交底

鲁JJ—005 工程名称济南某办公楼施工单位 交底部位地基与基础工序名称基础垫层施工 交底提要: 主要施工机具及材料、施工工艺等 交底内容: 一、施工准备 1、材料及主要机具: (1)材料2:C20混凝土由商品混凝土搅拌站供应。 (2)主要机具:汽车泵、手推车、平铁锹、平板振捣器、振动棒、刮杠、木抹子、铁抹子、胶皮水管等。 2、作业条件: (1)车库部分第一遍垫层表面杂物已清理干净,并已浇水湿润,主楼部分碎石褥垫层已铺至设计标高。 (2)高程、轴线已复核完毕。 (3)主楼复合地基检验已完成。 (4)基槽已验收。 二、操作工艺流程: 基层处理找标高、弹水平控制线商品混凝土进场混凝土浇筑混凝土振捣找平混凝土养护 1、基层处理:车库部分头遍垫层上的杂物清理干净,主楼部分碎石褥垫层已铺设至 标高21.1m,且表面平整度符合设计要求。 2、找标高弹水平控制线:根据自标准点引至北侧槽壁上的22.52m标高线,在基槽内 设置5m×5m网格标桩,标桩可采用直径14钢筋,在桩上引测30cm的标高控制点,并用红油漆做好标记。主楼垫层顶部标高21.2m,车库垫层上平标高21.9m。 3、混凝土浇筑:混凝土垫层厚度10cm,为了控制垫层的平整度,根据网格桩上标记 好的标高控制点拉水平标高线,垫层分区段进行浇筑。 4、混凝土振捣:铺设混凝土时,厚度略高于设计标高,随即用平板振捣器或振动棒项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

鲁JJ—005 工程名称济南某办公楼施工单位 交底部位地基与基础工序名称基础垫层施工 交底提要: 主要施工机具及材料、施工工艺等 交底内容: 振捣密实。车库部分用平板振捣器即可,主楼部分因下部为碎石褥垫层,为保证混凝土振捣密实,用振动棒进行振捣,做到不漏振,确保混凝土密实。 5、找平:混凝土振捣密实后,以水平标高线为准检查表面平整度,不平整部位用水 平木刮杠刮平,表面再用抹子搓平压光。 6、混凝土养护:已浇筑完的混凝土垫层,应在12h左右覆盖并浇水养护,保证混凝 土表面处于湿润状态,一般养护不得少于7d。 三、成品保护及应注意质量问题 1、在已浇筑的垫层混凝土强度达到1.2Mpa以后,才可允许人员在其上走动和进行其 它工作序。 2、混凝土不密实:主要由于漏振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。 3、表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握 混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平地标准进行刮平。 表面平整度允许偏差10mm,标高允许偏差±10mm。 4、垫层施工范围:垫层仅浇筑车库及主楼平面部分,车库与主楼间斜坡部分混凝土 垫层已浇筑完成,此部位不须再次浇筑。 5、主楼四周斜坡上口与车库平面相交处,主楼四周原有垫层与此次新浇筑垫层交接 处,以及下柱墩上口、塔吊基础部位与原有混凝土接茬均应做为重点处理,保证这些部位新旧混凝土结合严密,以免造成日后地下水渗漏或其他质量问题。 6、施工过程中还须注意,平立面相交处应抹成小圆弧,以便后续防水施工,具体部 位:主楼四周斜坡上口与车库平面相交处、下柱墩上口、后浇带处、塔吊基础部位与原有混凝土接茬部位等。 7、锚杆根部细部处理:需密实光滑。 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

CFG桩褥垫层施工技术交底

CFG桩褥垫层技术交底 单位名称:中铁四局杭长客专线浙江段四标经理部三分部2011年04月4日编号: 单位工程名称DK140+886.95~DK148=670.98区 里程桩号DK147+000-310 间路基 设计文件图号施工部位CFG桩褥垫层施工 技术交底内容: CFG桩褥垫层施工技术交底 施工工艺: 一、垫层的结构组成: 路基基底采用CFG桩设计,采用褥垫层厚50cm内铺一层土工格栅时,结构组成可按20cm 碎石(第一层)+5cm砂+土工格栅+5cm砂+20cm碎石(第二层)。当采用砂砾石或对土工格栅不产生破坏的材料填筑褥垫层时,砂垫层可取消。 二、填料的种类及要求: 填料材料。垫层一般应选用渗水性较好的A、B组粗粒土填料:如中粗砂、砂砾石、碎石、卵石、砂卵砾石土等。当采用砂石垫层时,应采用未风化、级配良好的碎、砾石,不含植物残体、垃圾等杂质,含泥量不得大于5%,最大粒径不大于32mm。由于设计对碎石垫层的碎石粒径大小,级配要求及压实标准没有明确的规定。厚50cm的碎石垫层很难达到设计要求的路基相应部位的压实标准,当采用最大粒径不大于31.5mm的碎砾石时,可按5mm 以下,5~16mm,16~31.5mm三种料混合掺加石粉,5mm以下细料应控制在40%以内,0.075mm 以下石粉控制在2~5%,宜采用场拌均匀后进行填筑。填料施工含水量控制在最优含水量的-1.5%~+10%之间,当天气炎热,实际含水量较小时,在碾压前用洒水车夜间洒水闷料,第二天早上碾压。 三、碾压方式: 受底层桩帽砼影响,为防止桩帽因碾压而损坏,不宜采用强振碾压。振动碾压时速宜控制在3km/h以内,静压速度控制在4km/h以内。 CFG桩桩顶褥垫层厚50cm内铺设一层土工格栅时碾压的组合方式可按底层碎石垫层静压二遍经检测达到要求后其上铺设厚5cm天然中粗砂摊铺平整后静压一遍,在其上铺设土工格栅,再在其上铺厚5cm天然中粗砂,摊铺平整后静压二遍,上层碎石垫层填筑方法与底层碎石填筑方法一致,填筑完上部碎石后静压一遍,弱振一遍,强振二遍,最后再静压一遍。经检测达到要求后,进入下道工序施工。 质量标准: 1.孔隙率n≤22%,压实度k≥0.92,动态变形模量Evd≥35MPa。 2.摊铺厚度符合要求。 3.填料必须经过检测合格后方可进行施工。 4.碾压过程中注意含水率的控制。 5.CFG桩褥垫层与换填过渡段位置应将褥垫层伸入换填区域不小于2米。

基础垫层施工技术交底

适用范围:本技术交底适用于混凝土压光垫层。 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 压光垫层施工的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 (4) 建立安全检查和奖罚制度。 (5) 工地根据季节特点应有防火、防盗、防破坏等相应措施。 (6) 基槽挖土施工完毕后,及时在基槽四周搭设钢管防护栏杆,做好基坑临边防护。 2、安全生产注意事项 (1 )除遵守北京市及公司关于安全生产的规定和有关技术措施、安全操作规程外,根据工 程特点还必须注意用电、中小型机具、防火等问题。 (2) 施工现场要平整压实,做好防冻措施。 (3) 夜间施工,基槽四周每间隔 30米安装照明镝灯一盏,保证工地有足够的照明。 (4 )施工中如遇地下障碍物(包括古墓、各种管道、管沟、电缆、人防等)时,立即暂停 施工,及时报告经理部及上级单位。待妥善处理后方可继续施工。 (5)施工人员要认真检查使用机具,关键部位重点检查,经试运转,符合安全施工要求, 方能正式投入生产施工中。 (6 )遇雷雨和六级以上大风,应暂停施工。 (7 )施工现场内电线,电缆均要埋设或架空,避免碾压。 (8) 本工程防火负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,履行 《中华人民共和国消防条 例实 施细则》。 (9) 现场的消防器材由专人维护、管理、定期更新,保持完整有效。 (10) 施工现场的动火作业,必须执行审批制度。施工现场用电应严格执行《施工现场用电 安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电器火灾和人身伤亡事故。 七、文明施工及环境保护措施 1、 文明施工措施 (1) 施工中严格执行北京市建委有关施工现场文明施工的规定。 (2) 根据场地实际情况,设施设备按现场布置图规定设置堆放,施工现场设立临时围挡,场 区外安放施工标志牌、安全警示标志、交通导流标志等。 (3) 道路畅通、平整不积水,建筑垃圾集中堆放。 (4) 在施工作业时要防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行。( 5)拉土 车辆进出场地设专人进行清扫马路,使路面整洁干净。( 6)生活卫生应纳入工地总体规划,落 实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员,落实责任制。 2、 环境保护措施 (1) 健全组织,专人负责环保工作的检查、监督,发现问题及时处理。 (2) 现场施工注意粉尘、废气、废水、噪音污染,降到最低限度,达到环保要求。 (3) 施工垃圾做到每天清运。现场厕所安排专人打扫。 审核人 交底人 接受交底人 技术交底记录 资料编号 003 工程名称 施工单位 皮村北巷2号院危房改建一期工 程 中铁十六局集团 交底日期 分项工程名称 2010-3-31 垫层施工 交底提要 交底内容: 职别标志

垫层砼浇筑技术交底

工程名称交底部位垫层砼浇筑 工程编号日期 交底内容: 垫层砼浇筑 一、 作业条件 1、基础褥垫层已施工完毕,场地平整,砂子已满铺一层。 2、 垫层模板已安装完毕,模板的轴线位置、标高、平整度已进行预检,并符合规范要求。 二、施工机具及工具 平板振动器、 铁抹子、 木抹子、 小线、 砼输送泵、铁锹、平锹、铁插尺、胶皮水管 三、 施工要求 1、 砼浇筑范围是外墙皮外延280mm,标高从-5.52m到-5.42m,砼方量为118方。 2、 砼施工前,将褥垫层表面已铺好的砂子浇水湿润,防止砼浇筑过程中水分过早流失,影响垫层砼强度和表观质量。 3、 浇筑过程中,虚铺砼的厚度略大于100mm,然后用铁锹摊平,用平板振捣器垂直于浇筑方向来回振捣砼,以表面出现浮浆,不冒气泡为止,然后依据标高控制桩拉小线,随打随抹,用铁抹子将砼表面抹平整,多余的砼及时清理达到标高要求,另外应分块浇筑,宽度方向不宜大于6m,用自制的铁滚筒碾压一遍。 4、 要求表面平整、压光,无疏松、起砂、起皮现象,观感质量好,无大面积的积水现象,平整度要求为5mm。 5、铁抹子压第二遍、第三遍:当手指按上去有手印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压。 6、垫层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后进行防水层施工。 四、安全措施 1、 平板振捣器施工过程中,施工人员应带绝缘手套、 穿绝缘鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电,防止漏电现象发生。 2、布料过程中,宜用绳子牵引软管,不宜直接用身体接触软管,防止堵管、崩管现象发生,另外管道安全阀、接头必须完好,管道的架子必须牢固,输送前必须试送,检修必须卸压。 3、施工过程中,配有专职电工接线,严禁私自接线、 拉闸。

地面垫层施工技术交底

工程名称 办公楼(改扩建宏伟公司办公楼工程项目) 交底日期 2015-04-24 施工单位 北京宏伟建筑工程有限公司第二分公司 分项工程名称 室内地面垫层 混凝土地面垫层施工技术交底 交底提要 交底内容: 、准备工作: 1 .认真熟悉图纸学习图纸各部位地面做法,陶粒配合比实验已做好。把各个房间的标高线抄在 墙上,标高线必须用水准仪超平,禁止用水管代抄。标高线不抄齐禁止施工。 2. 通知消防、水、电各个专业做好准备工作,地面内的预留、预埋提前做好工作并清理干净, 通过预检验 收。 3. 各种材料均已到场并有各种产品的出厂合格证及相关资料。 4. 搅拌站(棚)设施已符合施工要求。 5. 准备好施工所用的工具:手推车、平板震动器、铁锨、抹子、木搓子、墨斗、照明设施等。 6. 各个房间的具体作法: 客房、办公室通道、6-7轴间屋面等均为陶粒垫层, 预留地面做法40mm 卫生间为30+20=50mm 厚 (20为比客房完成面低 20mm , 20 mm 厚1 : 2.5水泥砂浆面层压光后扫毛, 地面与墙立面的交接处留 100mm 宽的光面。 二、具体施工工艺:搅拌机搅拌陶粒砼(卫生间如果厚度不够,可用细石砼做)7房间内素灰浆 扫毛T 冲筋打点铺摊振捣找平 铺摊水泥砂浆打面层压光7扫毛。 1. 搅拌陶粒混凝土:按照施工配合比把骨料过筛倒入搅拌机内放水然后倒入砂与水泥进行搅拌, 搅拌时间不得小于 3分钟,搅拌完成后立即倒入车内运到现场。 2. 混凝土运到现场后,地面进行湿润扫浆,地面扫浆要均匀到位但地面 不得有积水,然后冲筋打 点(打点可以提前进行)按照墙体的 1000线控制混凝土标高,铺摊陶粒混凝土铺摊高度略高于 标高尺寸并耙平然后用振捣器进行振捣密实。然后用木搓子搓平。待强度达到 1.2MPa 后再进行 面层施工。面层施工方法大致与找平层相同。 即把水泥砂浆铺摊均匀用木搓子搓平整标高找正确, (搓平整后立即在上面洒一层 1 : 2.5的水泥砂浆灰粉待全部湿透后用木搓子搓密实 )用刮板刮 平整用铁抹子第一遍压光,并把溅在墙四周的残灰清理干净;待水汽落下后再进行第二次压光, 在第二次压光时把地面的砂眼墙边上的残灰处理好。当人踩上去略有痕迹时进行第三次压光。然 后用拉毛刷 技术交底记录 表 C2-1 编号

砼垫层技术交底

混凝土地面施工技术交底 一、施工准备 1、材料准备:普通硅酸盐水泥;中砂,含泥量不应大于3%;碎石(豆石),其最大粒径不大于面层厚度的2/3,含泥量不大于2%。 2、机具准备:混凝土泵、强制式搅拌机、振捣器、小推车、铁水平、木杠刮尺、铁抹子、吊线锤等。 二、作业条件 1、施工前弹好建筑+50CM水平标高线。 2、垫层基底检验合格,表面湿润。. 3、各专业地面内隐蔽工程完成,《施工会签单》上签字齐全。 4、核对混凝土配合比,准备好混凝土试模。 三、工艺流程 基层清理→找标高、冲筋→混凝土浇筑→抹面→养护 四、施工要点 1、基层清理:地面基层,地墙相交的墙面处的粘杂物清理干净,影响面层厚度的凸出部位剔除平整;在施工前一天洒水湿润; 2、找标高、冲筋:按四周墙面+50cm基准线,准确量出垫层建筑标高,根据房间大小,拉线做灰饼,间距,作为铺设面层的平整与厚度的标准。 3、浇筑大面积区域混凝土时采用泵送浇筑,混凝土泵启动后先泵送适量水以湿润混凝土泵的的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土直接接触的部位。泵送检查确认混凝土泵和输送管中无异物后,泵送1:2水泥砂浆润滑混凝土泵和输送管内壁,润滑用的水泥砂浆不得集中浇筑在同一处,要分散布料。泵送混凝土过程中进料内有足够量的混凝土,严防吸入空气阻塞泵管,并随时观察泵管内混凝土的质量情况。 4、当输送管被堵塞时采取以下方法进行疏通:①重复进行反泵和正泵,逐步吸出混凝土至料斗中,从新搅拌后泵送。②用木锤敲击等方法查明堵塞部位,将混凝土击松后,重复进行反泵和正泵,排除堵塞。③在混凝土泻压后,拆除堵塞部位的输送管,排除混凝土堵塞物后接管,从新泵送前,先排除管内空气后拧紧接头。 5、泵送混凝土时由远而近浇筑,且不得在同一处连续布料,应在2~3m范围内水平移动

室内垫层技术交底

技术交底 工程名称龙元建设交底日期 施工单位赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司分项工程名称 交底提要 交底内容:室内垫层技术交底 一、工程简介:本工程为凯悦汽车大部件制造(张家口)宿舍楼工程1#楼,地上五层,砌体结构,地面分为保温地面(房间地面)和陶瓷地砖防水地面(卫生间地面),其中保温地面垫层厚度为10公分,陶瓷地砖防水地面垫层为6公分厚,垫层采用C15混凝土。 二、施工准备 1、材料:C15细石混凝土。 2、机具设备:振捣器、木刮板、刮杠、塑料扫把、水准仪、塞尺、绝缘手套、绝缘鞋。 3、作业条件: 3.1、混凝土垫层下的结构层已施工完,并经验收合格。 3.2、穿过楼地面的设备管线已安装完,管道四周用用细石混凝土填塞密实。 3.3、铺设在垫层中的设备管线已做完,并办隐检手续。 3.4、在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,并办完验收手续。 4、技术准备:已在墙上弹好垫层顶标高控制线。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层清理→测设标高控制线→贴灰饼,冲筋→铺设混凝土→振捣→找平→养护 2、操作方法: 2.1、基层清理:将杂物、垃圾清理干净,将粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔除,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后扫干净。 2.2、测设标高控制线:根据标高控制线,量测出垫层标高,在四周墙上弹出标高控制线,大面积施工时应增测标高控制点,间距小于2m。 2.3、贴灰饼冲筋,小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还要冲筋(间距1.5m),有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度。冲筋和灰饼均要采用细石混凝土制作(俗称软筋),随后铺细石混凝土。 2.4、振捣:用木刮板摊铺混凝土,厚度略高于垫层面,随即用平板振捣器振捣。 2.5、找平:铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次。 2.6、养护:已浇筑完的混凝土垫层,应在浇筑12h后洒水养护,一般养护不得小于7d。 四、质量标准 1、主控项目: 1.1、混凝土垫层采用细石混凝土,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3:;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。 1.2、混凝土的强度等级应符合设计要求。 1.3.1表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。 1.3.2地漏和带有坡度的面层,坡度应符合设计要求,不倒泛水,无渗漏,无积水,地

砂石垫层施工技术交底

基础砂石垫层施工技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、砂、石在进场使用前必须经相应的检测机构进行复试,复试合格后方可使用。 2、宜采用质地坚硬的中粗砂、碎(卵)石。 3、级配砂石材料中不得含有有机杂物,碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或厚度的2/3,并不大于50mm。 (二)施工机具 1、根据设计厚度和施工条件,现场选用振动压路机或平板振动器进行碾压和夯实,平板振动器主要进行电梯基坑等边角部位的夯实。 2、使用的机具设备有:铲车、自卸汽车、压路机、手推车、平板振动机、铁锹、水泵、钢卷尺等。 (三)作业条件 1、基槽已按设计要开挖至设计标高,各相关单位已进行了基础验槽,同意进行下道工序施工。 2、每铺设一层砂石前应对所覆盖的工程进行检测验收,合格后方可进行下一道工序的施工。 3、施工前,采用立桩法做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度。 4、使用大型机械和汽车时,应事先确定好行走路线、装卸料场地、转运场地等。 5、作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。 6、当地下水位高于基底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位保持在基底(500mm)以下。 二、质量要求 (一)主控项目 1、砂石料经复试必须符合要求。 2、砂石垫层应均匀密实,压实系数应符合设计要求。 (二)基本项目 1、砂石垫层表面的允许偏差为±20mm。 2、砂石级配必须正确并搅拌均匀,铺设厚度允许偏差为±50mm。 3、设计要求砂石垫层施工完成后的地基承载力不得小于***KPa(设计要求的地基承载力),施工完成后必须按照设计要求进行静载检测,合格后放可进行下道工序施工。 三、工艺流程

垫层浇筑技术交底

垫层浇筑技术交底 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

交底内容: 一、施工准备 1、材料准备:砼选用商品砼,强度标号C15。 2、主要机具:汽车泵、插入式振动棒、2米长刮尺,木抹子、铁抹子,磨光机。 二、作业条件 1、基坑挖至设计标高,表面平整。 2、由设计、勘察、监理、质监站单位进行验槽,并验收合格。 3、C15商品砼到现场,商混资料、各手续齐全。 三、垫层砼浇筑 1、施工工艺:清槽→定位放线→垫层边支模→砼浇筑→振捣→找平、压光→砼养护 2、清槽:距离基底标高留置300MM厚土层。用人工把该部位清槽至垫层底设计标高,挖机配合清土。 3、定位放线:根据施工图纸进行基础定位放线,并用白灰洒出基础边线,再放出垫层定位线,经验线合格方可进行下道工序。 4、标高控制:垫层采用插短钢筋的方法来控制垫层面标高。采用梅花形布置,短钢筋上端即为垫层完成面高度。 5、根据垫层定位线,采用100*100木方支设边模,并用钢筋棍在外侧固定。 6、混凝土浇筑和找平: 商混罐车进场后,浇筑前质检员立即每罐进行塌落度检查,塌落度检查依据根据商混配比单,对达不到要求的退回商混公司不得进行浇筑,重新发货。 7、用混凝土泵车将混凝土送到浇筑地点,用铁铲将砼摊开,用平板振捣器配合振动棒进行振捣。振捣密实后使用2米刮尺将混凝土面与钢筋标高面抹平,表面塌陷的及时用砼找平,在用2米长尺再刮一次。然后用木抹子抹光压平。电梯基坑及集水坑处侧壁由于无法振捣,采用铁铁铲进行拍平压实,最后再用铁抹子压光。 8、清理:垫层浇筑完毕后将散落在基槽内的砼清理干净,为下步施工创造条件。 9、砼养护:已完成浇筑的砼垫层在12小时内进行浇筑养护,一般养护不到少于7昼夜。 四、安全文明施工 施工现场工人必须做好防护措施,带好安全帽。砼振捣器由专人操作,并做好必要的防护措施,晚上加班做好照明准备工作,有事及时联系现场管理人员,浇筑完毕做好料完场清工作,做好安全文明施工。

褥垫层施工技术交底

褥垫层施工技术交底 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1、技术交底范围 本交底适用于商合杭铁路站前十一标项目经理部四分部DK311+~ DK312+635、DK314+995~DK316+段复合地基褥垫层施工。 2、设计情况 本管段内设计使用碎石注浆桩复合地基的里程范围是DK311+~DK316+,共计(含2条短链)。桩基采用正方形布置,间距~,桩长8~15m,桩径,桩顶铺厚垫层(碎石+中粗砂),垫层中铺设1~2层双向土工格栅,两端回折不少于,极限抗拉强度不小于110KN/m,筋材延伸率≤10%。 3、开始施工条件及施工准备工作 (1)施工前需要做好碎石、砂、土工格栅等褥垫层所用材料的检测工作。 (2)碎石注浆桩桩帽施工完成后,桩间土压实平整,压实系数满足规范要求; (3)褥垫层分段施工时应做成台阶,上下接头应错开2m,并应碾压密实。 (4)由于施工现场邻近营业线合蚌客专,靠近营业线一侧安全距离以内设立警戒桩,并悬挂安全警示牌; (5)施工劳务人员进场并接受安全教育培训,施工机械、材料进场并通过报验;相关技术交底书与安全交底书交底到位。 4、施工工艺 工艺流程 褥垫层施工工艺流程如下所示: 施工准备→碎石注浆桩、桩帽及桩间土检测合格→测量放线→铺设15cm的碎石褥垫层碾压密实→铺设5cm的中粗砂静压→铺设土工格栅→铺设5cm后的中粗砂静压→铺设10cm后的碎石褥垫层压实密实→铺设土工格栅→铺设5cm后的中粗砂静压→铺设土工格栅→5cm厚的中粗砂静压→铺设15cm厚的碎石褥垫层碾压密实→铺设土工格栅。 施工步骤 1.碎石垫层

车库基础混凝土垫层技术交底

技术交底记录表编号 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称基础混凝土垫层交底内容: 一、施工准备: 1.材料准备:C15混凝土、100×50mm槽钢。 2.机具准备:50型振动棒、磨光机、铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水准仪、小白线、手推车等。 3.作业条件: 3.1接好振捣器。 3.2 垫层外模位置准确、稳定。 3.3 阴阳角圆弧抹好。 3.3 底板集水坑位置准确、标高几何尺寸符合要求。 3.4 垫层厚度为100mm,在外模上标好标高,在基槽内做好轴线控制桩,拉线找直。 3.5 槽底的苯板已经按图纸放置到位,并固定牢固。 3.6 基础轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过验收,并应办完隐检手续。 二、施工工艺: 1.工艺流程:清理基底→找标高、拉水平控制线→铺设苯板→商混凝土运输→混凝土浇注→振捣→找平→覆盖保温 2.将基底表面的杂物清理干净。 3.找标高拉水平控制线:在基底上插Ф10的钢筋拉小白线控制标高,将混凝土垫层标高控制准确。 4.将加工好的苯板按施工图放置在正确位置,并进行固定。 5.商品混凝土运至施工现场,由设在现场的混凝土泵车输送至作业面浇筑。 6.浇筑混凝土:混凝土应从东向西浇筑。混凝土浇注时采用振捣器及时振捣。混凝土振捣密实后,表面使用磨光机压光,边角先用木抹子搓平,然后用铁抹子压光。

7.找平:混凝土振捣密实后,检查上表面标高。 8.阴阳角处理:所有集水坑、后浇带、柱基处的阴阳角和变阶处均做R=50mm圆角。 9.浇筑混凝土时,应经常注意观察木方子,当发现有变形、位移时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑混凝土凝结前修整完毕,再继续浇筑。 10.养护:浇筑完成后及时覆盖一层塑料薄膜。 三、质量要求: 1.保证项目:商品混凝土,强度等级为C15,坍落度为160±10mm,不离析、不泌水。 2.允许偏差见表3-1。 水泥混凝土面层允许偏差和检验方法表3-1 项目允许偏差(mm)检查方法 表面平度 3 用2m靠尺和楔形塞尺检查 标高±5 用水平仪检查 厚度±5 用尺查 四、注意事项: 1.混凝土不密实:有蜂窝麻面,主要是由于漏振和振捣不密实。 2.表面不平,标高不准:水平线或水平桩不准,操作时未认真找平没用大杠刮平,尺寸增大。 3.对地基土不准扰动。 4.成品保护: 4.1、混凝土强度达到4.0Mpa,由混凝土工长通知后方可上人进行下道工序。 4.2、侧面的木方子应在混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除。 五、安全防护及环境保护措施 1、混凝土浇筑施工时,要设专职电工跟班作业,非电工人员不许私自动用一切电气设施和自己接电施工。

基础混凝土垫层施工技术交底

1. 施工准备: 1.1. 材料及主要机具: 1.1.1. 材料: C15商品混凝土。 1.1.2. 主要机械:混凝土泵车。 1.1.3. 主要机具:平板振捣器,铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子等。 1.1.4. 安全防护用品:雨鞋、绝缘鞋,绝缘手套。 1. 2. 作业条件: 1.2.1. 基槽(积水坑、电梯基坑)底标高,几何尺寸和地质情况,均经过检查。并办完隐检手续。 1.2.2. 垫层四周支模已完成,模板的尺寸、标高经检查符合要求并办完予检。 1.2.3. 按设计标高,已测量出垫层的上平,并做好上平标志。 1.2.4. 电气线路已架设到位,振捣器能正常使用。 1.2.5. 夜间施工有足够的照明设施。 1.2.6. 混凝土运输道路畅通,完全满足泵车整面积作业,混凝土供应量及时。 1.2.7. 局部地基处理部位已经施工完毕并办理相关验收手续。 2. 操作工艺: 2.1. 工艺流程:槽底清理T 钉钢筋桩抄水平控制线T 混凝土浇筑T 混凝土养护 2.2. 清理湿润:将基槽内的杂物清理干净,并适当洒水湿润,但表面不得留有积水。 2.3. 在槽底平面,按设计要求抄测出垫层上标高,垫层厚 100mm 钉上0 8钢筋头,做好水平标高 标记,作 为控制混凝土表面平整的依据。 2.4. 混凝土的浇筑: 2.4.1. 商品混凝土运至施工现场,用汽车输送泵送至基坑浇筑时应从架空层的一端开始, 连续浇筑, 施工人员应严格控制输送管口,自由倾落不得超过 2m 。 2.4.2. 混凝土浇筑后及时用刮杠刮平表面,用平板振捣器垂直于浇筑方向来回振捣。要求振捣路 线之间要保证有100mm 的搭接部分,防止漏振。 1、 审核人

基础垫层施工技术交底

审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技术交底记录 表 C2-1 编 号 005 工程名称 金盏乡长店组团农民定向安置房二期 3002-001地块18#楼 交底日期 2017年3月16 日 施工单位 河北建设集团有限公司 分项工程名称 基础 交底提要 基础垫层施工 交底内容: 一、施工准备 1、材料:C15商品混凝土,垫层厚度100mm 、塌落度控制在160+20。 2、施工机具:混凝土泵车,手推车、铁锹、平板震捣器、电抹子、刮杠、木抹子、铁末子、胶皮水管等。 3、作业条件: (1)垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。 (2)施工用电按规范已接至现场,并且通过验收。 (3)测量人员已完成对砼垫层厚度控制点的设置,并通过验收,复合并与设计一致,定上水平桩。 (5)准备好混凝土试模、及塌落度桶。 二、 工艺流程 找标高、弹面层水平线→定水平桩(混凝土打点)→洒水湿润→混凝土浇筑→找平→第一遍压光→ 第二遍压光→养护 三、 操作工艺 (1)找标高、弹面层水平线: 根据控制桩水平标高线,量测出垫层面层的水平线。 (2)定水平桩(钢筋): 为保证垫层的平整度,还要做水平桩,以做好的面层水平线为标准每隔2米定一个钢筋水平桩,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 (3)混凝土浇筑、找平:将混凝土铺浇筑到地面基层上,紧接着用2m 长刮杠顺着钢筋水平桩刮平,然后用平板振动器往返,如有凹处用混凝土填平,试面层到平整均匀,再用2m 长刮杠刮平(操作时均要从前往后倒退着走)。 (4)集水坑打垫层时先使用钢模网固定在坡面上,然后喷射混凝土,先修坡面,然后修坑底。 (5)第一遍压光:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。

基础垫层技术交底

平铁锹、平板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。 尺寸均经过检查,并办完验槽及隐检手续。 并且通过验收。 (3) 测量人员已完成对基础及基础承台砼垫层厚度控制点的设置, 并通过验收,复合与设计一 致,定上水平桩。大面积地面垫层应分区段 (分仓)进行浇筑,其宽度一般为 3?4m (4) 准备好混凝土试模。 工艺流程 找标高、弹面层水平线7定水平桩(钢筋)7洒水湿润7混凝土浇筑7找平7第一遍抹平T 二遍抹平7养护 操作工艺 1)找标高、弹面层水平线: 根据根据控制桩水平标高线,量测出垫层面层的水平线。 2 )定水平桩(钢筋): 为保证垫层的平整度,还要做水平桩,以做好的面层水平线为标准每隔 2米定一个钢筋水平桩, 作为浇筑混凝土面层厚度的标准。 3) 洒水湿润:在基础进行洒水湿润。 4) 混凝土浇筑、找平:将混凝土铺浇筑到地面基层上,紧接着用 2m 长刮杠顺着钢筋水平桩 刮平,然后用滚筒(常用的为直径 20cm ,长度60cm 的混凝土或铁制滚筒,厚度较厚时应用平板 振动器)往返、纵横滚压,如有凹处用混凝土填平,直到面层出现泌水现象,再用 2m 长刮杠刮平 (操作时均要从前往后倒退着走)。 5) 第一遍抹平:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。 6) 第二遍抹平:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印但走上去不下陷时,用铁抹子进行第 二遍抹压,把凹坑、砂眼填实抹平,注意不得漏压。 8)养护:垫层浇筑完 24小时后进行浇水养护,每天不少于 2次,养护时间一般至少不少于 1d (垫层周围应封闭养护期间禁止进入) 。 四、质量要求 保证项目: 1) 面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定: 2) 面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。 基本项目: 工程名称 成都市茶店子小学新区建设项目 建设单位 成都市鑫金投资经营有限公司 监理单位 四川明清工程咨询有限公司 施工单位 四川省建筑机械化工程公司 交底部位 基础工程 交底日期 交底人签字 接受人签字 、施工准备 施工机具:手推车、尖铁锹、 作业条件: 垫层的基底地质情况、标高、 施工用电按规范已接至现场, 1、 2、 ⑴ ⑵

基础垫层混凝土浇筑技术交底

交底内容: (一)材料要求 1、混凝土:按设计要求C20。 (二)主要机具 汽车泵、振捣器、铁滚筒、铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、抹光机、三级电箱、线缆、10米卷尺、LED照灯。 作业条件 1、基础轴线尺寸、基底标高和地基压实度经过检查,办完隐检手续。 2、检查模板并清理模板内残留杂物,办完预检手续。 3、砼上口的标志已完成,在基础范围每隔2.5m设一个水平桩。 4、汽车泵、振捣器等机械设备应经检查、维修,保证浇筑过程顺利进行。 5、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 6、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行技术交底、安全交底。 7、人员行走的马道须支设牢固,并经安全部门验收。浇筑前清整现场道路,保证混凝土运输通畅。 8、现场提前半天洒水湿润。 (四)操作工艺 1、混凝土采用罐车运输,塌落度符合混凝土申请单,现场砼的塌落度控制在±20mm,运输到现场时不产生明显离析现象,不得有水泥砂浆流失。 2、混凝土基本掏平后,使用振捣器振捣,通过观察(砼表面泛出浆、不再显著下沉、不再出现气泡)来确定振捣时间;振捣后,采用铁滚筒拖1—2遍。 3、浇筑砼的过程中应派专人看护模板,发现模板有变形、位移时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土终凝前修整完好,再继续浇筑。振捣时须保证砼填满、填实。 4、砼振捣密实后,根据水平桩,用3m刮杠四周刮平,用抹子搓平并压光。在收面完成后2—3小时,采用抹光机提浆收面。 5、混凝土终凝以后进行浇水养护7天。 质量标准 1、基本项目:砼应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、麻面、缝隙、夹渣层等缺陷。 2、允许偏差表:(mm)

(六)成品保护 1、侧面模板应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损伤时方可拆模,一般为一天左右。 2、已浇筑砼要加以保护,必须在砼达到1.2Mpa以后,方准在上面施工及来往行人,在砼表面不得出现脚印。

地暖砼垫层浇筑技术交底

地暖楼地面细石混凝土垫层地面 本技术交底适用于地暖楼地面细石混凝土垫层地面。 1.材料要求 商品砼C20细石砼。 2.主要机具 2m靠尺、般应配备:小型混凝土输送泵、汽车泵、小水桶、半截桶、扫帚、 铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、低压照明灯、塑料布等设备。 3.作业条件 (1)已施工完的地暖管办理完验收手续。 ⑵室内墙面四周弹好+ 100cm水平线。 (3)室内门口(框)立完并钉好保护铁皮或木板。 (4)安装好穿过楼板的立管,并将管洞堵严。 (5)浇灌楼板板缝混凝土。 (6)夜晚作业时,应设置照明以保证操作安全。

(7) 阳台及卫生间门槛下不放置聚苯板,直接浇筑砼。 8)对敷设好的地暖管线进行铺板保护,并用玻璃纤维网格布覆盖。 4.操作工艺 工艺流程:基层处理f 弹水平控制线、找标高、房间四周沿墙放置 板作为分割条f 砼运送到现场f 铺设混凝土f 找平f 第一遍抹压f 第二遍抹压f 第三遍抹压、放入分隔条(门洞口下部及幵间大于 6米的房间)拉毛f 养护 (1) 基层处理:把粘结在混凝土基层上勺浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾 子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 (2) 找标高弹水平控制线:根据墙上的 +1m 水平标高线,弹在四周墙上,根 据水平线下返 1 米量测出垫层标高。 1、客厅、书房、餐厅、阳台、储藏室: 1米线向下米为垫层上皮 ( 垫层厚度 10cm ); 2、厨房、卫生间:1米线向下米为垫层上皮(垫层厚度8cm 向地漏四周做出%勺 泛水坡度 ) ; 3、阳台: 1 米线向下米为砼上皮; (2) 铺细石混凝土:为保证垫层厚度和表面平整度,提前一天按水平线做好灰饼 冲筋,小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还要冲筋 饼均要采用细石混凝土制作 (俗称软筋 ),铺设混凝土前先在基层上洒 2cm 厚的苯 (间距,冲筋和灰

混凝土垫层技术交底

技术交底记录工程名称交底日期 施工单位分项工程名称3#楼及车库混凝土垫层施工 交底提要C15砼垫层的操作工艺,施工标准及质量要求和注意事项。 交底内容: 1 施工准备 1.1材料及主要机具: 材料:C15由商品混凝土搅拌站供应。 1.1.6主要机具:手推车、铁锹(平头和尖头)、、刮杠、木抹子、铁抹子,收面机等。 1.2作业条件: 1.2.1基础轴线尺寸、沙石垫层标高经过检查,并应办完隐检手续。 1.2.2安装的方木已经过检查,符合要求。 1.2.3每隔3m左右间距钢筋棍抄标高为混凝土上平为10cm。 1.2.4校核混凝土配合比,进行技术交底,准备好混凝土试模。 3 操作工艺 3.1工艺流程: 槽底或模板内清理→商品混凝土→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 3.2清理:在沙石垫层上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物。 3.3混凝土拌制:商品混凝土严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 3.4混凝土的浇筑 3.4.1混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m时,应搭设溜槽。 3.4.2混凝土的浇筑应连续进行,用平板振动器移动二遍提浆。 3.4.3平板振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。 3.4.4混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.4.5混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平再用磨光机压光。 3.4.6混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 4 质量标准 4.1保证项目: 4.1.1混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 4.1.2混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。 4.1.3评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)的规定取样、制作、养护和试验。其强度必须符合施工规范的规定。 4.1.4对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。 4.2基础项目: 4.2.1混凝土应振捣密实,先用木抹子搓平,需二次收面,保证为光面,保证防水卷材顺利施工。 4.2.2无缝隙无夹渣层。

垫层混凝土技术交底

垫层混凝土技术交底

技术交底记录 年月日

的侧向模板,用钢筋插入槽底固定,如图所示: 5 2.5 砼的浇筑与振捣 1、浇筑前检查并清理基槽内残留杂物,正温时可向槽内洒水,保持槽内在浇筑前的湿润状态,但应保证槽内无积水,负温时严禁洒水。 2、砼浇筑路线由一端开始,连续浇筑;砼下料点宜分散布置,间距控制在2m 左右,砼下落高度不得大于2m。 3、浇筑采用“赶浆法”,随着已浇筑的混凝土阶梯不断延伸。 4、不同标高放坡、电梯坑、集水坑等处垫层混凝土先做上表面,后做坑底及坑侧混凝土垫层: 5、部分地坑等处放坡上下面高差较大时,为防止施工坡面砼时发生溜坡现象,采用下面方法施工。同时坡面砼出罐坍落度宜控制在140±20mm。待坡面混凝土终凝

后取出木方再用垫层混凝土填实。 6、混凝土的虚铺厚度应略大于垫层厚度。 7、混凝土振捣采用托拽的方式均匀振捣。平板振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。振捣时间以砼表面出现浮浆,不再下沉为止。 8、砼振捣完毕,应立即用3m或4m大杠将砼刮平,如有凹处用同配比混凝土填平,直到面层出现泌水现象,再用4m长大杠刮平。用木抹子搓打抹平后再用铁抹子压光三遍,把所有抹纹压平压光,达到面层密实光洁。 9、防水找平层与不同标高放坡、集水坑、电梯井等交接处的阴阳角均应做成半径为50mm的圆弧。如下图所示: 三、施工缝的留置与处理 垫层可分块、分阶段不连续浇筑,当已浇筑的混凝土垫层强度大于 1.2MPa,应

按施工缝处理。施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: ?已浇筑的混凝土,其抗压强度不小于1.2 MPa。 ?在已硬化的混凝土侧面施工缝处,清除水泥浆和松动石子,剔到实处,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。 ?在浇筑混凝土前,先在施工缝处铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆。 混凝土细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。 四、混凝土的养护要求 1、混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖做保湿养护。 2、采用塑料薄膜覆盖养护的混凝土,混凝土表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水,塑料薄膜须搭接200mm以上。 3、垫层混凝土强度达到1.2MPa(约12小时)前,不得在其上踩踏、安装模板、钢筋作业及安装支架。 五、地库筏板外侧模板的砌筑与安装 地库外侧筏板基础模板采用砖砌与预制板安装组合,下部砌筑3层240*120*60实心砖,实心砖上安装600高80厚预制空心板,空心板与砖墙位置使用砂浆结合。 筏板基础模板立面图

混凝土垫层技术交底87862

技术交底记录 1 施工准备 1.1 材料及主要机具: 材料:C15由商品混凝土搅拌站供应。 1.1.6 主要机具:手推车、铁锹(平头和尖头) 、平板式振捣器、刮杠、木抹子、铁抹 子等。 1.2 作业条件: 1.2.1 基础轴线尺寸、沙石垫层标高经过检查,并应办完隐检手续。 1.2.2 安装的方木已经过检查,符合要求。 1.2.3 每隔3m左右间距钢筋棍抄标高为混凝土上平为10cm。 1.2.4 校核混凝土配合比,进行技术交底,准备好混凝土试模。3操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 清理:在沙石垫层上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物。 3.3 混凝土拌制:商品混凝土严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 3.4 混凝土的浇筑 3.4.1 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m 时,应搭设溜槽。 3.4.2 混凝土的浇筑应连续进行,用平板振动器移动二遍提浆。 3.4.3 平板振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。 3.4.4 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.4.5 混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。 3.4.6 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应 能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 4质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 4.1.2 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。 4.1.3 评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107- 87 )的 规定取样、制作、养护和试验。其强度必须符合施工规范的规定。 4.1.4 对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。 4.2 基础项目: 4.2.1 混凝土应振捣密实,先用木抹子搓平,需二次收面,保证为光面,保证防水卷 材顺利施工,及时覆盖薄膜。