文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防器材检查维护管理规定及内容

消防器材检查维护管理规定及内容

消防器材检查维护管理规定及内容
消防器材检查维护管理规定及内容

消防设施、器材维护管理制度(试行)

为了切实做好xx的消防工作,加强对消防设施、器材检查和维护,确保消防器材齐全有效。制定本规定。

一、xxx安全管理部门负责消防设施、器材的配备和管理。

二、消防器材、设施是指灭火器、防火门、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、消防水池、消防水泵固定设施。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。

三、消防器材、设施按部门划分责任区域,按照“谁主管,谁负责”的原则,确保消防设施器材经常处于良好备用状态。

四、各部门安全员负责责任区域内消防器材、设施的日常检查。日常检查按照设计院消防器材、设施检查表内容进行,如实记录检查情况。发现问题,及时报院安全管理部门。

五、安全员因岗位变动或工作原因无法履行职责的,由部门指定顶替人员,并报院安全管理部门备案。

六、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭

火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可

用状态。

七、严禁任何人擅自移动、挪用、拆除消防器材、设施。

八、在灭火情况下,消防器材、设施使用不受区域、责任人等条件的

限制,使用后必须及时报安全管理部门。

九、全体员工应自觉爱护消防器材、消防设施和安全标志。非火灾情

况下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和

安全标示。

十、消防器材、设施检查内容:

(一)、灭火器检查

1、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

2、检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因。检修后重新灌装。

3、检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。

4、检查灭火器可见零件是否完整,有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。

5、检查喷嘴是否堵塞,如有堵塞应及时疏通。

(二)室内消火拴检查

1、消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。

3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。

4、消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。

5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。(三)消防安全疏散设施检查

消防安全疏散设施包括疏散通道、安全出口、疏散楼梯、防火门、疏散指示等设施

1、不应有在疏散楼梯上堆放物品,占用疏散通道现象。

2、安全出口不应有堵塞,锁闭疏散门现象。

3、防火门的开启情况进行检查,发现开启不灵活、闭门器损坏等故障

及时维修。

4、疏散指示标示应保持完好,无被破坏、覆盖和挪用现象。

(四)室外消火拴检查

1、外观是否损坏变形、有无锈蚀,出水口闷盖完好。

2、出水口是否有水,有无漏水现象。

3、消防水枪、水带及开启扳手是否齐全。

4、消火栓附近应无影响使用的障碍物。

5、在寒冷季节检查保暖措施,防止冻结。

(五)消防水泵检查

1、电源及各种信号灯、仪表是否正常。

2、检查消防泵的启动、吸水、流量和扬程。

3、水泵接合器的接口及其部件,保证接口完好、无渗漏、有闷盖。

3、管路有无腐蚀渗漏

(六)高位消防水箱、消防水池的检查

1、核对水位,保持正常水位。

2、管路有无腐蚀渗漏。

十一、xx安全生产委员会将不定期对各部门检查情况进行抽查,抽查结果纳入部门的绩效考核。

十二、对检举破坏消防器材、设施和标示行为的员工,经查实,xx将给予奖励;被检举的员工除照价赔款外,将根据情节的轻重给予处分;造成事故或不良影响的,追究其责任。

十三、因工作失职致使消防器材、设施无法正常使用,造成事故或不良影响的,按照安全生产岗位职责,追究相关人员责任。

消防器材设施管理制度

消防器材设施管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

消防器材设施管理制度 1、根据消防器材、设施的安全特殊性,有安委办、负责选型、配发、登记和统一管理,公司安排统一采购。 2、消防器材、由各部门、车间负责人领取并成为管理责任人、责任人应根据实情对消防器材、设施实行细化管理,具体落实到每个员工,要经常检查,按规定配置消防器材,不留安全消防死角。 3、消防器材和设施的日常管理 3.1部门配备的灭火器材及设施(水枪、水带),安全管理部门根据型号、规格、数量、金额、位置进行编号挂卡(每个灭火器打号,另挂管理卡片),分类入册,区域负责人要把每个灭火器和消防栓落实到班组成员,将要固定位置,专人负责(按编号挂卡落实到具体人),做到“四包”,即包在位、包齐全、包完好、包清洁。人员落实后(含以后的人员变动)及时报安委后办公室。 3.2各生产班组、工作区域上班前后要检查灭火器材、设施的“四包”情况,并制表填写检查记录,建档存放,形成制度,“四包情况”的交接是班与班工作交接的重要内容之一。 3.3各部门负责人要经常教育所属员工知道自己岗位的放火责任,清楚防火任务,懂得遵守操作过程的极度重要性,能熟练使用各种消防器材和设施。 3.4消防器材和设施非火警不得动用,因火警动用后,要在48小 第 2 页共 2 页

时内及时报安委会办公室并书面报告火警的全部情况以及消防器材的 使用情况,以便领导做出相应的安全整改决策。 3.5确属特殊情况需动用消防水带和消防水,申请部门必须向安委会办公室写出书面申请,生产期间动用消防水必须经生产部经理同意,由消防管理人员查看现场,提出具体要求后,方可动用,否则按违章动用处理。 3.6消防栓和灭火器的周围,不准堆放杂物。 3.7班组要设立兼职安全员,消防器材及设施不止在班组位置上的,班长要协助兼职安全员管理好,发现灭火器压力偏低、药剂失效、泡沫结块等异常现象,要及时书面报告安全管理部门(写清灭火器编号),克服麻痹思想,确保灭火器材的“三性”(使用性、可靠性、安全性)完好。 3.8各部位配置的消防器材和设施,要严格按编号、位置进行管理,禁止乱拿、乱放,严防认为损坏和丢弃(车间内的壁式消防栓和管理区域内地式消防栓,水泵结合器等水井阀落实到责任人后,报安委会备案)。 3.9安全管理部门对消防器材及设施,要不定期进行检查,规范管理,作好登记,建立档案,发现问题及时纠正,严重的要速报安委会进行处理和整改,对配备的消防器材及设施,做到位置清楚、数量、性能心中有数,每月向安委会办公室书面汇报消防器材及设备的综合情况。 3.10要确保消防设施安全过冬,各部门根据生产管理区域的划分, 第 2 页共 2 页

消防器材维护保养制度

1、单位的消防设施器材实行专人或定人管理制度。 2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。 3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。 4、消防设施器材到期,及时到消防部门检测维修并予以办理更换。 5、本着“谁主管,谁负责”的原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。 6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。

1.0目的:为了确保消防器材的正常使用和起到防火、灭火的应急作用。 2.0适用范围:小区任何公共区域的消防设施设备的管理。 3.0管理程序: 3.1小区内的所有消防设施设备器材均由管理处统一实施有效的管理; 3.2严格执行管理处制定的消防器材使用、保养、保管制度; 3.3消防设施设备包括器材应印有管理处统一的消防明显标志及编排号; 3.4消防水源、器材、设备未经管理处经理同意,不得擅自使用或挪用; 3.5灭火器放置的位置要明显、合理,有紧急情况便于使用,但又不阻碍他人,灭火器必须按楼层号进行编号,防止遗失,灭火器箱必须用管理处统一印制的消防封条予以封住,杜绝别人乱使用; 3.6消防管要做明显的消防标志,方便区分使用,更利于加强管理; 3.7消防栓应按编号,统一用消防封条进行封闭,杜绝有人乱使用水源和动用设施; 3.8消防斧、消防车扳手、消防服、消防撬、消防绳,必须统一摆放、统一管理,交接班必须进行清点,并做好相关使用登记工作; 3.9 消防泵、喷淋泵必须保持正常运转供水,消防水泵必须控制在自动状态,以便于及时有效地进行灭火工作; 3.10 物业管理处根据实际情况,要定期按时更换灭火器材的药剂、充氧等工作; 3.11 各用户单元内或自备的消防器材由用户自行负责保养、更换,检查用户单元消防工作落实情况由管理处组织进行,同时做好记录备案; 3.12 消防通道经常检查,不准放杂物,保持通道畅通干净,防火门应经常处于关闭状态,能够安全有效的隔绝不安全隐患;

消防设施、器材维护管理制度

消防设施、器材维护管理制度 一、消防设施维护管理制度 (一)火灾自动报警系统、应急广播系统维护管理制度 按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全 管理人组织,每月由保卫部部长组织,每日由保卫部消防专干 负责实施,设备管理部和其他部门予以配合。 1.每日工作: 1)通过火灾报警控制器的手动检查装置,检查报警控制器火警、故障、复位、消音、巡检等功能是否正常。 2)报警控制器所有指示灯、开关、按钮有否损坏或接触不良。 3)通过手动检查装置检查报警控制器的功能、性能时,自动灭火输出控制接点不应动作,时钟不应停止计时。 4)将有关情况记入运行记录。 2.每周工作:切断交流电源,观察备用电源自动投入工作情况,各项功能是否正常并记入记录。 3.每月工作: (1)对探测器进行实效模拟试验(抽查数≮总数的5%),观察报警控制器、楼层火灾警报装置的声光显示报警是否正常,探测区域号与建筑部位对应是否准确。 (2)对手动报警按钮进行功能测试(抽查数≮总数的10%)。 (3)对备用电源进行充放电试验。具体方法:切断主电源,看是否

主电源切换至备用电源供电,备用电源指示灯是否正

常,4小时后,恢复主电源供电,备用电源充电是否正常。 自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘(抽查数≮总数的10%)、室内消火栓、自动喷水灭火系统、火灾应急广播的控制、显示功能。 (4)与设备管理部配合,按每月一层的顺序,对营业场的某一层进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况。 5、每年工作: (1)测量火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值。 (2)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。 (二)泵房设施维护管理制度 1.设备管理部负责组织实施泵房设施维护管理制度。 2.每日对地下消防水池水位和供水设施进行检查,保证设施设备正常运行。 3.检查泵房配电动力柜电源指示是否正常,配电运行过程中有否打火、杂音等异常现象。 4.查看室内消火栓管道压力表数值,静压不得大于0.8Mpa,消防喷淋管道压力表数值,静压不得大于1.2Mpa。 5.每月进行水泵启动试验,查看配电设施及水泵运转情况。 6.定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。

消防设施检查、维修和保养制度概要

消防设施检查、维修和保养制度 (一火灾自动报警系统 1、火灾自动报警系统控制器人工巡检每天检查一次; 2、探测器灵敏度检测每月抽检 10%,一年全检一次; 3、探测器模拟火灾优先报警每月检查一次; 4、手动报警按纽模拟报警每月抽检 10%,一年全检检查 ; 5、感烟探测器每三年清洗一次。 (二自动喷水灭火系统 1、自动喷水灭火系统每月检查一次,检验水流指示器、报警阀、压力开关、管理阀门人、喷淋泵动作情况; 2、喷淋泵每月启动一次,稳压泵每月检查启动一次; 3、自动喷水灭火系统设备外观每半年检查保养一次; 4、对市政供水及消防水池,水箱情况每月检查一次。 (三室内消防栓系统 1、每月对消防栓泵和消火栓管道阀门启动检查一次; 2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓压检测一次; 3、室内消火栓是否有水,水带、水枪完好率每两小时检查一次; 4、每月对室外消火栓、水泵结合器检查、保养一次; 5、喷淋泵结合器与消火栓结合器有明显区分标志。

(四防烟、排烟系统 1、每月对防烟排烟风机和阀门启动检查一次; 2、每半年对防烟排烟风压、风量检测一次; 3、每月对防烟排烟机房与事故照明检查一次。 (五消防电梯 1、每月对消防电梯的电话、上人孔、排水装置检查一次; 2、每月对电梯机房事故照明、消防电源、电梯迫降检查一次。 (六消防安全疏散系统 1、安全疏散指示标志、事故照明每两小时全检一次; 2、每两小时对防火门及闭门器、顺位器、密封情况检查一次; 3、每两小时对疏散通道、安全出口检查一次; 4、广播切换至事故状态每月联动一次。 (七消防联动系统 1、喷淋泵、消火栓泵每月联动一次; 2、防烟排烟风机、切断楼层电源、消防电梯、普通电梯迫切断 空调、新风电源每月联动一次。 (八消防救生设备 1、对配置到屋顶的逃生救援器每周检查一次, 每半年运行一次; 2、每两小时对配置的防烟面具检查一次。

常见消防器材的介绍容易出现的问题和检查维护的方法

常见消防器材的介绍,容易出现的问题和检查维护的方法 自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七年)。但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗,探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准确,这就可能贻误报警时机,造成灾难,这种情况属于重大火灾隐患。 2、自动报警系统年检失当。有的单位不能坚持年检,有的测试方法不规范,测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法定年检敷衍了事。 3、有的单位对建筑消防设施管理松懈,平时对自动报警系统疏于维护,出现问题不能及时维修,带病运行; 4、有的自动报警系统与灭火系统和其他消防设施系统的不能联动,消防设施系统功能存在缺陷,这种现象在八十年代末和九十年代的建筑中很普遍。 5、有的单位消防控制室平时值班人员不足,往往一人一天,超过12 小时的值班;不足两人在岗。不认真填写值班记录。 6、消防电源存在问题,不能保证自动报警系统在停电的情况下自动切换继续工作。 7、建筑消防设施更新换代,或增加配置,更新设备时,设计不合理,与原设备其他系统无法联动。 8、自动报警系统放弃使用,不申请不报告,自消自灭。这种情况比例不小,属于重大火灾隐患。 9、自动报警系统没建立完整的操作规程,并且不按照操作规程去运行,有的单位消防控制室未保证24 小时监控,甚至上班开机,下班关机。 现场检查

公司消防器材管理规定

公司消防器材管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

某某公司消防器材管理规定 第一章总则 第一条为确保某某公司(以下简称公司)消防器材合理配置和安全使用,及时有效地扑灭初起火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全。依据《中华人民共和国消防法》、《某某公司消防安全管理办法》以及相关的标准、规范,制定本规定。 第二条本规定所指的消防器材包括:各类灭火器、消防水枪、消防水带、消防锹、消防桶、消防钩等灭火器材及工具。 第三条本规定适用于公司机关部门及所属单位(全资子公司、集体企业单位)的各类消防器材的配置、检查和维护。合资合作单位参照本规定执行。 第二章消防器材的选择及配置 第四条灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。A类火灾:固体物质火灾;B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾;C类火灾:气体火灾;D类火灾:金属火灾;E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾;F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾。 第五条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速 发布日期:2014年12月31日实施日期:2014年12月31日

度、扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (一)严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所,应选配5kg 及以上手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 (二)中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所,应选配4kg及以上干粉灭火器。 (三)轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所,根据实际情况选配干粉或者二氧化碳灭火器。 第六条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度、用电用火情况、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素,划分为以下三级: (一)严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所,应选配5Kg及以上干粉灭火器。 (二)中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所,应选配4Kg以上干粉灭火器。 (三)轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所,根据实际情况选配干粉或二氧化碳灭火器。

消防设施维护管理制度(正式版)

消防设施维护管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

消防设施维护管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施, 是预防火灾, 及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理, 确保其完好有效, 是单位的法定职责。建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态, 不得擅自断电停运或长期带故障工作。建筑消防设施的管理由消防安全责任人负责, 消防安全管理人组织, 消防主管具体实施。 一、维护管理范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、机械排烟系统; 4、室内消火栓系统; 5、灭火器材; 6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明) 二、建筑消防设施的检查 建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。 (一)建筑消防设施巡查

1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。 2、建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施:消防电源工作状态。 (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观, 火灾报警控制器运行状况, 消防联动控制器外观和运行状况, 手动报警按钮外观, 火灾警报装置外观。 (3)消防供水设施:消防水池外观, 消防水箱外观, 消防水泵及控制柜工作状态, 水泵结合器外观、标识, 管网控制阀门启闭状态, 泵房工作环境。 (4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。 (5)自动喷水灭火系统:喷头外观, 报警阀组外观, 末端试水装置压力值。 (6)机械排烟系统:排烟阀外观, 自然排烟窗外观, 排烟机工作状态。 (7)应急照明和疏散指示标志:应急灯外观, 应急灯工作状态, 疏散指示标志外观, 疏散指示标志工作状态。 (8)灭火器:灭火器外观, 设置位置状况。 3、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》, 由巡查人员、消防安全管理人签名。 4、对发现的问题和故障应及时处理, 当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》, 上报消防安全管理人。 (二)建筑消防设施的定期检查 1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次, 由消防安全管理人组织,

消防设施器材管理规定

消防设施器材管理规定文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防设施及器材管理制度目的:为保障安全生产,规范消防器材管理,使消防器材(设施)管理工作有规可依,确保急时好用,做到防患于未燃,制定本制度。 范围:适用于本分厂内消防器材(设施)的管理。 职责: 综合办公室负责本厂消防器材引进、采购的审批工作、消防管理指导工作。 车间主任负责本分厂消防器材的配置和管理,并指导安全组负责消防器材的管理监督 各部门主管负责消防器材的检查和使用、性能维护工作的组织和实施,并负责检查结果的报告及处理跟进 消防设施器材管理制度 1.消防设施设备按照生产现场划分的管理区域,实行“谁主管,谁负 责”的原则,各工段要保障现场设置的消防设施器材经常处于良好备用状态。 2.每月由安全组结合周检组织检查一次厂内所有的消防器材,消防水 泵、阀门、管道、压力表、水喷淋自动灭火系统每月手动放水试验一次。 3.各岗位配置的轻便手提式灭火器、车间主任必须每半个月在派班会上 汇报一次消防器材的实际情况,器材损坏、失效的要及时更换。

4.车间主任负责所在车间所辖岗位内配置的所有消防器材维护保管及外 表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,不得妨碍消防器材的拿取;改变消防器材摆放的位置时,要综合办同意。 5.消防器材(设施)管理、保养记录,各工段必须在交接班记录本上有 所反映(参照消防记录模板要求填写);如有使用(含损坏、失效情况),要写清使用时间、地点、使用原因,并及时上报安全组核实后,工段及时更换、记录;不得无故将灭火器拿来玩耍或挪作他用。 6.所有的消防器材及设施应在各岗位的交接班记录本上有巡检消防情况 记录,记录必须与现场情况一致。 7.按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施、工具,标 识安装在合适、醒目的位置上。各种消防设备、设施、工具、标识不得随意挪为他用,安全组按月进行全面普查的规定认真落实,保证各消防设备、设施、工具、种标识的完好性。 8.灭火器只允许在火警发生时和训练需要时使用,平时一律不准挪作他 用和外借。 9.训练用灭火器材由安全组负责领出。训练完毕统一送还,如已使用, 应更换或及时充装灭火喷剂后,物归原处。 消防设施器材的日常维护项目 1、灭火器的维护 灭火器在每次使用后、损坏或失效后,工段必须及时送至分厂灭火器集中处更换新的灭火器,灭火器集中点的使用过、损坏或失效的旧灭火器由安全组负责到公司保卫部检查、更换。

消防设施维护保养管理制度

消防设施、器材维护保养管理制度 JXHG-安字(2013)-001 一、目的 做好消防设施、器材维护保养工作,保证消防器材、设施处于完好状态,为公司安全生产提供保障。 二、适用范围 本管理制度适用于本公司的所有安全设施、器材的维护保养管理工作,包括消防泵房、消防水管线、灭火器、干沙箱、防毒面具、防火门、室内消火栓、室外消火栓、火灾报警系统、消防安全标志等。 三、管理职责 1、环安科负责公司消防设施、器材的管理工作,负责公司消防器材的配备和更换。 2、设备部负责组织公司消防设施的维修,负责消防设施机电设备日常维护保养工作的监督与执行。 3、**车间负责消防泵房的日常管理工作及消防泵房机械设备的日常维护保养工作,环安科负责消防公用管线日常巡查。 4、电仪班负责消防泵房供电系统、电气控制设备、现场火灾报警系统及通讯线路的日常管理及维护保养工作。 5、各车间负责本车间所辖范围内所有消防设施、器材的日常管理及维护保养工作。 四、工作程序: 1、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时,需经环安科许可。 2、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。 3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理。 4、环安科应由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行检查,

按照消防器材和消防设施的性能要求,每季度第二个月30日进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修,并做好记录。 5、环安科每月组织一次火灾报警装置的信号模拟实验,验证声、光显示是否正常,每月组织一次消防水泵的模拟信号启动实验,但试验前一定要做好妥善安排。 6、环安科每季度组织一次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换。(消防泵供电来自于35KV,当此电源断电后只能人工启动10KV或发电机供电) 7、电仪班每日应对消防泵房电气控制系统进行检查,发现问题及时解决,同时上报设备部和环安科,每周对现场火灾报警系统及通讯线路检查一次,发现问题及时整改。负责配合环安科及车间进行消防系统信号模拟实验。 8、**车间应按公司相关规定的要求每日对消防泵房设备、设施进行巡检,并按消防水泵维护保养规程(后附)对设备进行日常维护保养。每日检查一次贮存消防用水的水池液位、无底阀及管路泄漏情况,核对无底阀水位、管网压力,发现故障,及时进行修理。 9、设备部每两年应对消防水泵解体检修一次。(如果现今运转正常,两年期间不是经常性运转,是否需要解体检修? 10、各车间负责对所辖范围内的室内消火拴、室外消火栓系统每半年至少进行一次全面检查,检查要求为: 10.1室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。 10.2消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 10.3消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。 10.4报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。 10.5消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。 10.6消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 11、各车间负责对所辖范围内的消防安全疏散设施每日进行检查,发现有以下问题之一的,应立即整改。

消防器材检查维护管理规定及内容

消防设施、器材维护管理制度(试行) 为了切实做好xx的消防工作,加强对消防设施、器材检查和维护,确保消防器材齐全有效。制定本规定。 一、xxx安全管理部门负责消防设施、器材的配备和管理。 二、消防器材、设施是指灭火器、防火门、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、消防水池、消防水泵固定设施。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。 三、消防器材、设施按部门划分责任区域,按照“谁主管,谁负责”的原则,确保消防设施器材经常处于良好备用状态。 四、各部门安全员负责责任区域内消防器材、设施的日常检查。日常检查按照设计院消防器材、设施检查表内容进行,如实记录检查情况。发现问题,及时报院安全管理部门。 五、安全员因岗位变动或工作原因无法履行职责的,由部门指定顶替人员,并报院安全管理部门备案。 六、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭 火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可 用状态。 七、严禁任何人擅自移动、挪用、拆除消防器材、设施。 八、在灭火情况下,消防器材、设施使用不受区域、责任人等条件的 限制,使用后必须及时报安全管理部门。 九、全体员工应自觉爱护消防器材、消防设施和安全标志。非火灾情 况下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和

安全标示。 十、消防器材、设施检查内容: (一)、灭火器检查 1、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。 2、检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因。检修后重新灌装。 3、检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4、检查灭火器可见零件是否完整,有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5、检查喷嘴是否堵塞,如有堵塞应及时疏通。 (二)室内消火拴检查 1、消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。 4、消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。 5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。(三)消防安全疏散设施检查 消防安全疏散设施包括疏散通道、安全出口、疏散楼梯、防火门、疏散指示等设施 1、不应有在疏散楼梯上堆放物品,占用疏散通道现象。

消防器材管理制度

消防器材管理制度 一、目的 为加强消防设施、器材的管理,确保消防设施、器材的完好,有效地起到扑救火灾的目的,最大限度地减少火灾损失,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于室外消火栓、室内消火栓箱(包括水枪、水带、接扣和消防扳手)、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、雨淋系统等。 三、管理责任 1.消防设施、器材实行属地管理原则。配备在各工段(部门)的消防设施、器材,在属地管理范围内,实现责任到人,做到定人管理、定位存放、定保管措施。保持整洁干净,无污垢。 2.安全环保部专职安全员负责根据器材使用年限,编报更换、添置、维修、淘汰计划,负责配备、登记、造册、建档,实施监督管理。 3.消防设施、器材管理实现日常检查和定期检查制度,正常交接班责任人每日检查一次,并记录。正常上班责任人每周检查一次,并记录。安全环保部负责日常监管,每半个月对室内、室外消防、雨淋系统是否正常,消防器材是否完好,记录是否符合规定要求进行检查,记录后形成检查处理意见。 日常检查和定期检查检查内容: ①灭火器是否在有效期内(观看标签),压力是否处于正常压力范围(观看压力表)。 ②是否整洁干净、无污垢,有无锈蚀、损坏、丢失。 ③室内消火栓水带、水枪是否齐全、有无损坏、丢失。 ④室外消火栓水带、水枪、扳手是否齐全、有无损坏、丢失,有无被圈占、压埋现象。 4.确因需要增设消防设施、器材的,由安全环保部依据设计规范提出意见,报分管领导审批后实施,安全环保部负责落实。 5.因扑救火灾而使用和损坏的消防设施、器材,火灾扑灭后保管单位应在1个工作日内以书面形式报告安全环保部,安全环保部应在2个工作日之内负责更换。

6.消防器材非火警严禁动用。特殊情况下(例如应急救援演练等),由使用单位以书面形式提出申请,经安全环保部审批后方可动用。 五、罚责 消防设施、器材不得无故损坏挪用,做到无警不动。有下列情况致使损坏、丢失的一律照价赔偿。违反管理规定的按50—200元处罚。 1、消防器材有损坏(包括空瓶)、丢失的; 2、消防水带、水枪和扳手等配件有损坏、丢失的: 3、使用后未按规定时间上报的; 4、未按规定频次检查、记录的; 5、未经审批转借他人的; 6、外来施工人员未经许可使用的; 六、本制度从xx年9月1日起执行。

建筑消防设施维护管理制度

建筑消防设施维护管理制度 一、消防设施维护管理制度 1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。 2、每日工作: (1)、检查报警控制器功能是否正常、 (2)、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态; (3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常; (4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常; (5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态; (6)、将有关情况记入运行记录。 3、每月工作: (1)、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能; (2)、每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况; (3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况; (4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常; (5)、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大

型检修项目应填写设备技术档案。 4、每年工作: (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。 (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。 二、消防器材维护管理制度 1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。 2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。 3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。 4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。 (1)、灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象; (2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象; 5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压

消防器材设施检查维护要求

消防器材设施检查维护要求 一、工作要求 熟悉各类消防器材设施的位置,检查时对照检查登记表,做到无漏检,检查标签上清楚地签上检查日期和检查人的全名,缺陷及处理情况在检查登记表上清楚、如实填写。保证全厂消防器材设施处于完好可用状态,发现的缺陷要当天处理,不能当天处理的缺陷要报告给安健环分部。 安健环分部对现场消防器材设施检查维护情况进行监督,若发现维护不合格项属于人为漏检、提前签卡等行为对责任人进行考核。 二、灭火器检查要求 1、灭火器箱检查要求 (1)配置灭火器箱的地方要在明显处张贴灭火器指示牌(高1.7m左右),灭火器指示牌应正确指示灭火器存放位置,并且保持清晰、整洁; (2)灭火器箱应完好的摆放在阻塞线内,箱体保持颜色鲜艳无严重褪色、损坏等问题; (3)灭火器箱阻塞线应保持清晰,阻塞线内禁止摆放任何其他无关物品; (4)灭火器箱及箱内瓶体都应有清晰的编号,灭火器瓶身上应写上出厂日期。 2、CO2灭火器检查要求 (1)钢瓶身油漆保持完好,钢瓶身无锈迹,瓶身生产商标及使用说明图案文字清晰; (2)钢瓶外观无撞击、刮损痕迹,不变形,钢瓶底座无严重锈蚀; (3)压把保险销、保险线及铅封完好,瓶身重量无明显减轻; (4)喷筒、金属导管护套无破损,喷射导管无裂纹、老化,金属导管能转动自

如; (5)推车式CO2车轮能灵活转动; (6)首次出厂使用年限不得超过使用生产出厂日期的五年;再充装后使用年限不得超过充装日期的两年。 3、水基型灭火器检查要求 (1)钢瓶身油漆完好,钢瓶身无锈迹,瓶身生产商标及使用说明图案文字清晰; (2)瓶身外观无撞击、刮损痕迹,不变形,钢瓶底座无严重锈蚀; (3)压把保险销、保险线及铅封完好; (4)压力表指针指示压力应在正常工作压力区域(绿色区域),压力指示不能过高或过低(黄色区域为压力过高、红色区域为压力过低); (5)喷射导管无裂纹、老化,喷嘴或喷枪无破损; (6)推车式水基型灭火器车轮能灵活转动,喷枪端阀门在常开位置; (7)使用年限不得超过使用生产出厂日期的两年。 4、干粉灭火器检查要求 (1)钢瓶身油漆完好,钢瓶身无锈迹、瓶身生产商标及使用说明图案文字清晰; (2)瓶身外观无撞击、刮损痕迹,不变形,钢瓶底座无严重锈蚀; (3)压把保险销、保险线及铅封完好; (4)压力表指针指示压力在正常工作压力区域(绿色区域),压力指示不能过高或过低(黄色区域为压力过高、红色区域为压力过低); (5)喷射导管无裂纹、老化,喷嘴无破损; (6)推车式干粉灭火器车轮能灵活转动,喷嘴端阀门应在常开位置; (7)首次出厂使用年限不得超过使用生产出厂日期的五年;再充装后使用年限不得超过充装日期的两年。 三、消防应急照明灯检查要求

医院消防设施器材管理制度

消防设施器材管理制度 一、消防设施器材包括防盗门、应急照明灯、指示灯、各种消防 标识及干粉灭火器等。 二、由消防监管员每月按照《消防设备设施月检查记录表》中的 巡回路线项目检查一遍,并把检查情况登记在表格中。 三、检查内容: 1、防火门:是否关闭状态,铰链是否灵活,整体有无损坏。 2、应急照明灯及指示灯:电源是否正常,整体有无损坏, 清扫表面灰尘等。 3、各种消防标识:安装是否牢固,定位是否准确,整体有 无损坏,清扫表面灰尘等。 4、各种灭火器:瓶体是否完好,固定是否牢靠,保险栓是 否完好,气体压力是否在规定的范围内等。 四、相关表格 《消防设备设施月检查记录表》 防火检查制度 一、一级检查由班组织实施 1、每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全的检查, 排除本身能够排除的一般不安全因素,上报本身不能解决的 不安全因素。 2、发现问题应及时处理,及时报告,否则发现事故则有本岗 位当班人员负责。 3、每天应将班组个人检查的结果向领班汇报。 4、接班时提前进入岗位,并向上一般了解安全情况,检查内 容进行验收并签名,发现的问题,一般由接班领班负责处理, 较大的问题以书面报本部领导处理,不得忽视或拖延。 二、二级检查由部门领导实施 1、部门领导每周组织主管对本部管辖地段,设备物资(特别 是易燃易爆物品)进行一次检查。 2、检查班组以及对防火安全工作的执行落实情况。 3、组织处理本部门的火险隐患及整改,向员工进行教育及表 扬或批评。

4、负责将一周的消防安全情况书面报告院长室。 三、三级检查由医院领导实施 1、每月由医院领导或领导委托消防中心主持对各部门进行重 点检查或抽查。 2、检查各部门贯彻防火安全的执行情况,检查要害部位防火 安全管理及制度执行情况。好的表扬或奖励,差的批评或罚 款。 四、检查的基本内容 1、易燃易爆危险物品贮存、管理、使用是否符合安全要求。 贮存容器、管道有无定期测试,有无跑、冒、滴、漏现象。 2、使用液化石油气炉灶,是否按照安全要求操作,摆放位置 是否符合安全规定。 3、对烟头、遗留火种是否注意并处理好。 4、仓库内货物、物资分类及存放是否符合安全规定,库房内灯泡 规定60W以下,灯距、堆距、堆放高度、通风、室温是否符 合防火安全要求及值班情况等。 5、气设备运行是否正常,有无超负荷运行,电线、电缆的绝缘 有无老化、受潮、漏电、短路等。电动机有无空转现象,防雷设备是否完好,有无乱拉电线情况。 6、使用多种可燃、易燃油类是否符合安全操作要求,及残油、 气的处理情况。 7、危险场所动火是否按规定办手续,焊工操作时是否达到动火 安全制度的要求。 8、使用有毒有害物品的场地是否有防毒的安全措施。 9、消防器材及消防系统的完好情况。各部门和消防器材有无管 好、用好和到期换药,保证完整好用。 10、门卫对出入人员是否进行严格检查,对携带易爆危险物品的 人员是否把关等。 11、消防通道安全疏散标志是否完好。 五、险隐患的整改 1、若检查发现火灾隐患,检查负责人应填写《安全隐患整改 通知书》,并派发到受控部门。 2、受控部门接到整改通知后,应组织人员对火险隐患及时进 行整改,并按规定时限完成。

消防设施器材维护保养管理规定

编号:SM-ZD-27396 消防设施器材维护保养管 理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施器材维护保养管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、根据消防法律、法规要求,按规定使用场所的性质、特点设置消防栓、防火门、火险报警、安全疏散标志、应急照明等设施、设备,配置灭火器、灭火沙、灭火石棉布、消防工具等器材;配备专用防火、逃生器材。 二、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。 三、单位必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。 四、消防值班人员应每周对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。 五、单位应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养,并出具月报告书。 六、在安全状况下,任何单位与个人未经许可严禁动用消防安全设施及其附件和线路。因检修、建筑装修和改造确

企业消防器材管理制度示范文本

企业消防器材管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

企业消防器材管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、根据安全生产责任制明确逐级建立消防安全责任制 和岗位安全责任制、明确各自职责、落实检查制度。 2、公司安全生办公室人员每月对公司进行防火检查、 公司安全办公室每季度对整厂检查并复查追踪提出改善。 3、查中发现火灾隐患、检查人员应该填写记录、并按 规定要求关人员在记录本上签名。 4、检查部门应将检查情况以书刊号面的形式及时通知 受检部门、受检部门应按通知要求及时整改隐患。 5、燃易爆物危险品应放置库房内的指定专用位置、配 备必须的灭火器、易燃易爆物品存取应按安全操作规程执 行、仓库工作人员应坚守岗位、非工作人员不得随意进 入。

6、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的、根据公司规定处罚10—100元。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

消防设施维护管理制度范本

内部管理制度系列 消防设施维护管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84266消防设施维护管理制度 Fire protection facility maintenance management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是单位的法定职责。建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。建筑消防设施的管理由消防安全责任人负责,消防安全管理人组织,消防主管具体实施。 一、维护管理范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、机械排烟系统; 4、室内消火栓系统; 5、灭火器材;

6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明) 二、建筑消防设施的检查 建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。 (一)建筑消防设施巡查 1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。 2、建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施:消防电源工作状态。 (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。 (3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 (4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。 (5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。

消防器材日常检查维护要求

消防器材日常检查维护要 求 Newly compiled on November 23, 2020

消防器材日常检查维护要求 一、自动消防系统(七氟丙烷灭火系统) (一)检查周期 当班期间每班至少检查1次。 (二)检查项目及标准 1.对灭火器容器及其它装置组件进行外观检查:灭火设备和报警控制设备应保持表面清洁无尘;装置组件应无碰撞变形及其它机械损伤、锈蚀。 2.检查手动部件无损、位置正确、无松动,保险销,及铅封应完整无损。 3.检查系统牌、警示牌,标牌应无损、清洁可视。 4.检查灭火器容器压力,压力表示值应在绿区内。 5.检查控制器外观,控制器外部应保持清洁、无破损,各指示灯显示应正常。 6.检查防毒面具,防毒面具表面应无老化、破损等现象。 (三)检查记录 检查完后要填写检查记录,检查记录应在班组的“工作日记”或“交接班检查记录本”上反映。 (四)信息反馈 当检查发现问题时,要立即向车间消防安全工作管理人报告,再由车间消防安全工作管理人向段办(保卫)报告。 二、二氧化碳灭火器 (一)使用范围

二氧化碳灭火器主要适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V以下电气及油脂等的火灾,超过600V时,必须先停电后再灭火。不适用于扑救某些化工产品(如金属钾、钠、铝等)的火灾。 (二)存放要求 二氧化碳灭火器不能放在高温和太阳照射的地方,应存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源。灭火器附近不准堆放阻碍物,保持通道畅通。 (三)检查周期 1.称重检查:每半年称重1次。 2.外观检查:每月检查1次。 (四)检查项目及标准 1.称重检查:称出的实际重量与灭火器钢瓶打的钢印总重量相比不低于50g。 2.外观检查: (1)检查封铅,应没有破封、无封现象; (2)检查喷管,喷管应无裂、断现象,喷管内应无泡沫; (3)检查筒体,筒体外观漆皮脱落面积不能大于五分之一。 (五)检查记录 每次检查均要填写“柳州供电段消防器材管理卡”。 (六)信息反馈 1.当检查发现问题时,要立即向车间消防安全工作管理人报告,再由车间消防安全工作管理人向段办(保卫)报告。

相关文档