文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修电工二实操评分表讲解

维修电工二实操评分表讲解

维修电工二实操评分表讲解
维修电工二实操评分表讲解

总 成 绩 表

号 试题名称 配分 得分 权重 最后得分 备注

1

由考评员自行选择局部线路图,时间控制在240分钟之内,考

生进行安装与调试

40

2 按工艺规程主持检修1000千伏安以下三相电力变压器的故障

检修

40

3 用示波器观察交流电压波形

10 4 在各项技能考核中,要遵守安全文明生产的有关规定 10

计 100

统分人: 年 月 日

试题1、由考评员自行选择局部线路图,时间控制在240分钟之内,考生进行安装与调试

配分、评分标准:

序号 主要内容

考核要求 评分标准

配分 扣分 得分

1 元件安

装 1.按图纸的要求,正确使用工具和仪表,熟练安装电气元器件 2.元件在配电板上布置要合理,安装要准确紧固 1.元件布置不整齐、不均称、不合理,每只扣1分

2.元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,每个扣1分

5

3.按钮盒不固定在板上 3.损坏元件每个扣2分

2 布

线

1.接线要求美观、紧固、无毛刺,导线要进行线槽 2.电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上,进出线槽的导线要有端子标号,引出端要用别

径压端子

1.电动机运行正常,如不按电路图接线,扣1分

2.布线不进行线槽,不美观,主电路、控制电路,

每根扣0.5分 3.接点松动、露铜过长、反圈、压绝缘层,标记线

号不清楚、遗漏或误标,引出端无别径压端子,每处扣0.5分

4.损伤导线绝缘或线芯,每根扣0.5分

1

5

3 通

电试验

在保证人身和设备安全的前提下,通电试验一次成功 1.时间继电器及热继电器整定值错误各扣2分

2.主、控电路配错熔体,每个扣1分

3.一次试车不成功扣5分;二次试车不成功扣10分;三次试车不成功扣15分

2

备注

合计

考评

员 签字

年 月 日

选择考核项目时应考虑的其他因素: (1) 本项目满分40分。

(2) 本项目考核时间限定在180~240分钟。

(3) 在做通电试验时,现场应有2名考评员,其中1人任现场监护。

(4) 本内容作为中级维修电工的重点考核内容之一,考核时应优先选择。

评分人:年月日核分人:年月日

试题2、按工艺规程主持检修1000千伏安以下三相电力变压器的故障检修配分、评分标准:

序号主要内容考核要求评分标准配

1 调查研究1.对故障进行调查,弄清出现故障时的

现象

2.查阅有关记录

3.检查变压器外部,必要时进行吊心检

排除故障前不进行调查研究,扣2分 2

2 故障分析1.根据故障现象,分析故障原因,思路

正确

2.判明故障部位

3.采取有针对性的处理方法进行故障部

件的修复

1.故障分析思路不够清晰,扣8分

2.不能确定最小的故障范围,每个故

障点扣5分

13

3 故障排除1.正确使用工具和仪表

2.找出故障点并排除故障

3.排除故障时要遵守电力变压器修理的

有关工艺要求

4.对变压器进行观察和试验,判断其是

否合格

1.不能找出故障点,扣5分

2.不能排除故障,扣5分

3.排除故障方法不正确,扣5分

4.对变压器进行观察和试验,不能判

断其是否合格扣10分

25

4 其他操作如有失误,要从此项总分中扣分1.排除故障时,产生新的故障后不能自行修复,每个故障从本项总分中扣10分;已经修复,每个故障从本项总分中扣5分

2.损坏变压器,从本项总分中扣10~40分

备注合计

考评员

签字

年月日

否定项:故障检修得分少于20分,本次技能考核视为不合格。选择考核项目时应考虑的其他因素:

(1)本项目满分40分。

(2)本项目考核时间限定在240分钟。

(3)本项目故障点仅设置1个。

(4)在做通电试验时,现场应有2名考评员,其中1人任现场监护。(5)从事变压器维修工作的维修电工考核时应优先选择本项目。(6)本项目为第一类否定项。

评分人:年月日核分人:年月日

试题3、用示波器观察交流电压波形

配分、评分标准:

序号主要内容考核要求评分标准配

分扣

1 测量准备测量准备工作齐全到位开机准备工作不熟练,扣2

2

2 测量过程测量过程准确无误测量过程中,操作步骤每错

一次扣1分

4

3 测量结果测量结果在允许误差范围之内测量结果有较大误差或错误

,扣3分

3

4 维护保养对使用的仪器、仪表进行简单的

维护保养

维护保养有误,扣1分 1

备注合计

考评

签字

年月日

否定项:要求不能损坏仪器、仪表。损坏仪器、仪表,扣10分。选择考核项目时应考虑的其他因素:

(1)本项目满分10分。

(2)本项目考核时间限定在10~30分钟。

(3)在做通电试验时,现场应有2名考评员,其中1人任现场监护。(4)本内容为中级维修电工的必考内容之一。

(5)本项目具有第二类否定项的内容。

评分人:年月日核分人:年月日

试题4、在各项技能考核中,要遵守安全文明生产的有关规定

配分、评分标准:

序号主要内容考核要求评分标准配

分扣

1 安全文明生产1.劳动保护用品穿戴

整齐

2.电工工具佩带齐全

3.遵守操作规程

4.尊重考评员,讲文

明礼貌

5.考试结束要清理现

1.各项考试中,违犯安全文明生产考核要求的任何一项

扣2分,扣完为止

2.考生在不同的技能试题考核中,违犯安全文明生产考

核要求同一项内容的,要累计扣分

3.当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即予以制

止,并每次扣考生安全文明生产总分5分

10

备注合计

考评

年月日

签字

否定项:要求遵守考场纪律,不能出现重大事故。出现严重违犯考场纪律或发生重大事故,本次技能考核视为不合格。

选择考核项目时应考虑的其他因素:

(1)本项目满分10分。

(2)本内容为中级维修电工的必考内容之一,考核时应现场评分。

(3)本项目为第一类否定项。

评分人:年月日核分人:年月日