附1:外墙面砖质量验收规范

(1)饰面板(砖)工程验收时应检查下列文件和记录:

①饰面板(砖)工程的施工图、设计说明及其他设计文件;

②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;

③后置埋件的现场拉拔检测报告(没有后置埋件的可不做);

④外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告(即拉拔试验合格);

⑤隐蔽工程验收记录(预埋件、后置预埋件、连接节点、防水层;

⑥施工记录。

(2)主控项目

①饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求;

检验方法:观察、检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告

②饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定;

检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录

③饰面砖粘贴必须牢固;

检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录

④满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝

检验方法:观察、用小锤轻击检查

(3)一般项目

①饰面砖表面应平整洁净色泽一致无裂痕和缺损;

检验方法:观察

②阴阳角处搭接方式非整砖使用部位应符合设计要求;

检验方法:观察

③墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合、边缘应整齐、墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;

检验方法:观察、尺量检查

④饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实、宽度和深度应符合设计要求;

检验方法:观察尺量检查

⑤有排水要求的部位应做滴水线(槽) ,滴水线(槽)应顺直、流水坡向应正确、坡度应符合设计要求

检验方法:观察、用水平尺检查

⑥饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表1-1规定

表1-1 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

项次项目允许偏差检验方法

外墙面砖内墙面砖

1 立面垂直度 3

2 2m垂直检测尺检查

2 表面平整度 4

3 2m靠尺和塞尺检查

3 阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查

4 接缝直线度 3 2 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

5 接缝高低差 1 0.5 用钢直尺和塞

尺检查

6 接缝宽度 1 1 用钢直尺检查

附2 外墙饰面砖粘结强度检测(拉拔试验)

在现场镶贴的外墙饰面砖中,随机抽取,按下取样:

(1)饰面砖的取样数量应符合下列规定

①每300㎡同类墙体取一组试样,每组3个,每楼层不得少于一组;不足300㎡同类墙体,每两层取1组试样,每组3个;

②试样应有专业检验人员随机抽取,取样间距不得小于500mm;

③采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检验,当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。

(2)粘结强度判定

①在建筑物外墙上镶贴同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标可定为合格;

A.每组试样平均粘结强度不应小于0.4Mpa;

B.每组可有一个试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。

②当一组试样只满足①中的一项指标时,应在改组试样原取样区重新抽取双倍试样检验,若检验结果仍有一项指标达不到规定数值,则该批饰面砖粘结强度可定位不合格。

内外墙砖验收规范

饰面砖粘贴工程 8.1.1本章适用于饰面板安装、饰面砖粘贴等分项工程的质量验收。 条文说明: 饰面板工程采用的石材有花岗石、大理石、青石板和人造石材;采用的瓷板有抛光板和22 磨边板两种,面积不大于 1.2m,不小于 0.5m;金属饰面板有钢板、铝板等品种;木材饰面板主要用于内墙裙。陶瓷面砖主要包括釉面瓷砖、外墙面砖、陶瓷锦砖、陶瓷壁画、劈裂砖劈等;玻璃面砖主要包括玻璃锦砖、彩色玻璃面砖、釉面玻璃等。 8.1.2饰面板(砖)工程验收时应检查下列文件和记录: 1饰面板(砖)工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3后置埋件的现场拉拔检测报告。 4外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告。 5隐蔽工程验收记录。 6施工记录。 8.1.3饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1室内用花岗石的放射性。 2粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。 3外墙陶瓷面砖的吸水率。 4寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。

条文说明: 本条仅规定对人身健康和结构安全有密切关系的材料指标进行复验。天然 石材中花岗石的放射性超标的情况较多,故规定对室内用花岗石的放射性进行 检测。 8.1.4饰面板(砖)工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1预埋件(或后置埋件)。 2连接节点。 3防水层。 8.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50间(大面积房间和走廊按2 施工面积30m为间)应划分一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。22相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~1000m应划分一个检2 验批,不足500m也应划分为一个检验批。 8.1.6检查数量应符合下列规定: 1室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 22 2室外每个检验批每100m应至少抽查一处。每处不得小于10m。 8.1.7外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对

外墙涂料施工与验收标准

外墙涂料施工与验收标准 外墙装修就好像给住宅床上一层保护衣,它对墙体有着保护作用,目前墙体装修的材料也很多,涂料、瓷砖等等,今天小编给大家介绍的是外墙涂料的施工工艺以及验收标准: 外墙涂料施工准备: 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度ph值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题.没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物. 2、外墙预留的缝已进行防水密闭处理. 3、所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求. 4、所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意. 5、装饰脚手架已搭设完毕. 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理. 外墙涂料施工条件: 外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高.施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好.低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良.外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未

下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏. 外墙涂料施工流程: 外墙涂料施工工艺: 1、修补:施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补. 2、清扫:尘土、粉末可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂──使用中性洗涤剂清洗;灰浆──用铲、刮刀等除去;霉菌──室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干. 3、填补腻子,局部刮腻子:如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷.要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性. 4、磨平:打磨必须在基层或腻子干燥后进行,不能湿磨以免粘附砂纸影响操作.砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果.打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨,注意表面的平整性.打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工. 5、贴玻纤布:采用网眼密度均匀,不要用太密的玻纤维布进行铺贴. 6、刮腻子再磨平:采用聚合物腻子刮平整,主要目的是为了修平贴玻纤布引起的不平整现象,防止表面的毛细裂缝. 7、涂料涂刷:涂料涂刷要求基层表面含水率不得大于8%,如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂;施工时要求根据设计要求做样板墙,直到竣工验收时为止. 外墙涂料施工验收标准:

外墙涂料施工质量要求

外墙涂料施工质量要求 材料要求: 1、所有材料要有出厂合格证、产品说明书,其种类、颜色、性能及技术指标应满足设计要 求和有关规范规定的质量标准。 2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复试报告齐备。 施工质量要求: 1、施工前必须基层的浮砂、尘土清理干净。 2、腻子打底找平用力均匀,腻子要饱满,墙面如有明显的批刮痕迹,应进行打磨,打磨后 表面应光滑,无粗糙感,打磨后应清除表面灰尘。 3、基层封底漆应确保无漏涂、流挂、涂刷均匀。 4、涂料基层处理应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝 5、面涂色泽要一致、无流挂、露底、阴阳角处无积料 6、外墙涂料质量要求: 序号项目普通涂饰高级涂饰 1 颜色均匀一致均匀一致 2 泛碱、咬色允许少量轻微不允许 3 流坠、疙瘩允许少量轻微不允许 4 砂眼、刷纹允许少量轻微、刷纹 通顺 不允许 5 装饰线、分色线直线度 允许偏差 2mm 1mm 工艺流程: 基层清理→基层找平→打底漆→刷三遍外墙遍乳胶漆→成品保护。 施工步骤: (1)基层清理:将基层的浮砂、灰尘、疙瘩清除干净,现浇混凝土表面的隔离剂、油污用草酸清刷干净,均匀刷一道界面防潮剂。 (2)基层找平:用专用腻子将基层批平,一般基层需批2~3次腻子尚可达到平整度,待腻子干透后用砂纸打磨平整,阴阳角应顺直。 A、阳角缺口,采用是石膏及107胶拌匀局部修补。 B、阳角凸出部位使用砂轮打磨,达到整体效果。 C、阴角如有挂灰使用铲刀清理,达到基层平整。 (3)打底漆:干燥后打磨刷抗碱底漆一遍,刷涂底漆时,采用专用的刷子、滚筒,刷涂达到完全封闭腻子层为止。 (4)刷外墙乳胶漆:刷第一遍乳胶漆之前先刷一遍底胶或把乳胶漆加入50%稀胶。乳胶漆使用前先用搅拌器搅拌均匀适当加水。头遍干后补腻子,打磨砂纸清扫干净。刷第二、三道外墙涂料。 外墙涂料施工前基层检查 2.1、干燥度检查

002外墙面砖空鼓质量控制共9页文档

QC小组名称:左岸名苑二期项目部QC小组 单位名称:南通建筑工程总承包有限公司 编制日期:2019年12月10日 外墙面砖空鼓质量控制 发布人:曹启锋职务:组长 一、企业简介和工程概况 1、企业简介 南通建筑工程总承包有限公司是于2019年1月由南通建筑工程总承包公司与江苏常乐建工集团有限公司合并重组成立的。公司注册资本为10600万元,总资产为45083万元,具有国家一级总承包资质的施工企业。2019年经国家外贸部批准为境外工程和派遣劳务输出的许可单位。 南通建筑工程总承包有限公司是南通建筑行业的大型骨干企业。公司技术力量雄厚,现有各类技济专业人员985人,其中中高级职称人员186人,一、二级项目经理89人。公司技术装备精良,拥有各类大型机械890台,能同时承建数十栋高、大、难工程。公司具有较为完善的经营组织机构和生产管理体系,通过ISO9002-2000国际质量保证体系人证。公司分别在北京、上海、南京、青岛、济南、大连、烟台、海南等地设立了区域性分公司。 公司坚持以“质量第一、信誉为重、用户至上、诚信为本”的经营方针,积极培育规模市场。公司年施工能力、质量水平、社会信誉等方面一直名列全省同行业前列,2019年公司完成建安产值20亿元。公司承建的工程项目合格率为100%,优良品率始终稳定在85%以上,近年来,先后获国优工程奖5项,省级优质工程奖20项,市级优质工程奖20项。公司被评为“江苏省先进企业”、“江苏省最佳企业”、“南通市优秀企业”和“海门市先进企业”,并被北京市建委授予“外来队伍青年突击队”称号,被青岛市政府授予“堪称齐鲁楷模,无愧江海铁军”等荣誉称号。 2、工程概况

外墙涂料施工验收规范

外墙涂料施工验收规范 外墙涂料施工规范即建筑装饰装修工程质量验收规范,是由我国中华人民共和国建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布。外墙涂料施工规范是为了加强建筑工程质量管理,统一建筑装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本规范。其中对外墙涂料质量验收规范规定要求内容如下: 外墙涂料施工流程: 修补外墙—清扫—填补腻子、局部刮腻子—磨平—贴玻纤布—刮腻子再磨平—底漆施工—第一遍面漆施工—第二遍面漆施工。 外墙涂料施工工艺: 1、修补:施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3 水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆) 修补。 2、清扫:尘土、粉末可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂──使用中性洗涤剂清洗; 灰浆── 用铲、刮刀等除去;霉菌──室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 3、填补腻子,局部刮腻子:如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。 4、磨平:打磨必须在基层或腻子干燥后进行,不能湿磨以免粘附砂纸

影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨,注意表面的平整性。打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。 5、贴玻纤布:采用网眼密度均匀,不要用太密的玻纤维布进行铺贴。 6、刮腻子再磨平:采用聚合物腻子刮平整,主要目的是为了修平贴玻纤布引起的不平整现象,防止表面的毛细裂缝。 7、涂料涂刷:涂料涂刷要求基层表面含水率不得大于8%,如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂;施工时要求根据设计要求做样板墙,直到竣工验收时为止。 外墙涂料施工验收标准: 外墙涂料施工不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、同时不得出现反碱、咬色、并且颜色要求一致,疏密均匀,此外不得出现流坠、疙瘩、刷纹并不得污染门窗。

(完整版)外墙涂料施工工艺和技术标准

外墙涂料 施工工艺及技术标准 一、材料准备 1、柔性腻子、涂料:按设计要求及样板颜色选用,所用材料应 一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。选用的材 料应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 2.底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘 附物。 3.外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 4.所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位 同意。 5.吊篮已搭设完毕。 6.基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7.施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要 求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成

膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜 长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在 涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不 能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 二、作业条件 1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水 率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开 检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹 应符合规范要求。 4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提 前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落 水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂 浆堵实、抹平、晾干。 5、外用吊篮已安装调试完毕。 6、根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并 接通电源试机。

外墙面砖施工质量工艺控制措施

外墙面砖施工质量工艺控制措施菏泽市第二建筑工程公司QC小组

外墙面砖施工质量、工艺控制措施 菏泽市第二建筑工程公司QC小组 一、工程简介 由我公司施工的单县“名门”锦绣花园二期三期A标段工程,位于单县北关北园路以南,休闲广场以东,建筑面积50000㎡,为砖混结构,外墙采用面砖镶贴,面砖工程量24000㎡。 该工程于2009年3月2日开工,2009年7月1进行外墙装饰工程,2009年11月30日竣工,是我公司2009年度重点工程项目。 该工程由单县建筑设计院设计。 由单县伟业房地产开发有限公司。 由菏泽市第二建筑工程公司宋伟项目经理部组织施工。 二、小组简介 QC小组概况 QC小组成员表

计划线: 实施线: 制表人:郭东浩 周英国 制表时间:2009年8月10日 三、选题理由(P 阶段) 四、现状调查 1、针对影响外墙面砖施工质量的因素,我们调查结合本工程完成10%,工作量出现的问题进行调查,并下发35份调查表,收回90条信息,对信息进行总结归纳、整理,共找出6类问题并编制调查表(表三) 调查表 (表三)

2表面不平整246782.7 3阴阳角接缝差57288.8 4粘贴不牢固47693.8 5立面通缝不垂直37997.5 6其它281100 7合计N=81100 2、根据统计表内容,我们绘制出排列图(图一),并找出影响外墙面砖施工质量的关键问题。 制图:李波周英国日期:2009年8月10日 从排列图中可以看出水平缝不一致,表面不平整,两个因素属于影响外墙面砖施工质量的关键问题。 五、目标设定及可行性分析 1、目标确定 ①水平面砖偏差控制2mm以内。

外墙涂料施工的质量控制

提高外墙涂料施工质量的几点措施 一、概论: 外墙涂料优势具有漂亮、安全、低耗、自重轻、成本低、容易更新等优点越来越受到市场的欢迎,外墙涂料还具有施工简单、方便,不仅可以有效降低建筑的承重,而且对建筑具有较好保护作用。另外,外墙涂料不存在对土壤、煤炭等不可再生资源的消耗。因此,采用外墙涂料进行建筑装修也已经为更多的地方所接受,在各类建筑中广泛使用。 目前一些使用外墙涂料的建筑存在颜色不均、掉色、粉化、裂纹与剥落等问题,严重影响其外观,不少使用者、甚至设计人员对建筑外墙涂料作外墙饰面产生怀疑并反对,限制了外墙涂料的推广使用。 通过分析,外墙涂料施工质量的好坏,不仅仅就是涂料质量原因,更重要的就是在施工过程质量的控制。因此在施工过程中,针对质量通病产生的原因,有针对性地制定相应的预防措施,可以收到良好的效果。 二、主要施工方法: 1、外墙建筑涂料涂装体系一般分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用就是提高附着力与遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆就是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 2、具体操作方法如下: 外墙涂料原则上就是由上而下,先墙面后线条。 基层处理——修补——清扫——填补腻子、局部刮腻子——磨平——满刮腻子——磨平——底漆施工——第一遍面漆施工——第二遍面漆施工——涂料修整。 ⑴、基层处理:

外墙涂料验收规范

外墙涂料验收规范 1 前言筑筑外墙涂料对建筑物具备装饰和维护作用,与传统的外墙饰面资料如外墙面砖、马赛克等相比,存在节能、环保、颜色丰盛、难于更故等特色,所以远多少年在尔国失去了较钝的停滞,很多费市政府都没台了相干武件,限度或淘汰使用外墙面砖等。拉广建筑外墙涂料,这对建筑涂料行业无信是个好新闻。前多少年入口乳胶漆在冲击了邦内市场的同时也拉静了花费,增进了国内企业产品德量的进步,主而增进了尔邦修筑涂料的倒退。随着修筑外墙涂料的敏捷停滞,也争一些优质产品进进了市场,呈现外墙涂装质量问题。如不杜尽这种答题的发生必将极大天制约外墙涂料的倒退。呐喊筑设次管部分、质量监视部分增强质量把持,师产企业在尽力进步产品德质的同时,施工企业也应迷信公道天组织施工,添强质量治理,确保涂装质量,港机防腐。西方低空建筑防腐工程有限私司建筑外墙涂料施工纲前借不齐国同一的博门的施工标准和验支尺度。只是在《建筑装潢工程施工和验发标准》的行业尺度(JGJ.73-91)中,对外墙涂装工程提没了规范和要求,但在理论工程中却不贯彻实行。随着筑筑涂料熟产与利用技巧的领展,标准中的局部内容也未不适应该前的要求。上海、江苏、祸修等地域相继订正了处所尺度价墙涂料工程施工及验送规程》,但在名际的工程施工管理及工程验支中已能严厉履行,因而很易保证施工质量。发达国度的建筑涂装是作为一个博门的行业,施工复位必须具备施工资质,施工职员必须持上岗证书,同时对施工质量和保险都有严厉的、切虚可行的治理办法和验送标准。为了使修筑外墙涂料行业少期衰弱领展,增强对修筑外墙涂料施工的科教治理迫不及待。 2 建筑外墙涂装的底层要求及处理2.1 脚够的养护期故的水泥砂浆混凝洋名义必需通过公道的养护时光,争其“吞碱”,并充足干燥,要供其露水率大于10%,PH 值老于10前方可施工。但墙体外表含水率跟pH的测定并不便利。实践上道,在暖度25 度,绝对湿度65%的条件高,水泥砂浆墙面须湿燥21d以上,而在不共的节令,根据教训,冬地通常需2周以上,夏地通常需4周以下。西方低空建筑防腐工程无限婆司纲前一些高层建造在外墙粉刷竣工前,经常后搭除足手架养护二个月以上,再用吊篮退行外墙涂装施工,那样不仅下降了露水率战pH 值,而且假如墙面有压缩合裂等缺点,也可及时处置,很小水平下保障了中墙涂装的量质;然而一些多层修建因为工期起因、手手架等答题,经常不能保障脚够的养护期,替内墙涂装留上显患。 2.2 底层处理要及格底层外表应干燥、松软、坚固,不应有伏砂、裂痕。蓬松等余陷。外墙涂装的底层根据对涂装的要求分替一般、西级、高等抹灰底层或混凝洋底层。建造外墙涂料施工前必须对抹灰和混凝土底层进行验送,已教训支或验发分歧格的墙面不能进行涂装施工,如墙面有讫砂、裂痕、蓬松等景象应要求洋修复位进行处理,要革除亲紧层,建剜裂痕、余棱掉角等缺点,待验发分格后方可施工。 2.3 顶层名义浑净底层外表必需干净,有土壤、红霜、油污及穿模剂等传染物附着。如发明有下述附着物,利用铲刀、钢丝刷、砂纸。洗涤剂等除往,再用净水冲刷清洁,湿燥前方可进行涂装。墙面经处置先应尽钝进行施工,免得从新净化。2.4 中墙面的分格条内墙面涂装曲干分格线处理,总格条有多种情势,从前常在抹面砂浆外预埋木条,待涂装施工先,后往除标条,再用浅色涂料勾缝;远多少年回,开端大批应用塑料分格条,情势多样,后果不错,但要留神涂料施工时,应答其进行维护,不能争涂料传染分格条。有论木量或塑料总格条皆要求材量坚挺挺立,不难变形。 2.5 对抹灰层的处置里墙涂装不宜小面积批刮腻子,倡议错抹灰层入言粗推毛,而后涂刷底漆、面漆便可。如确需批刮腻子,提议应用聚分物水泥腻子,切不可应用一般矮弱度的内墙腻子,包含107胶减火泥种腻于,且腻子层不宜太厚。要供墙面顶层不否太精糙,太毛糙会影响装潢品质,但也不能太光涩, 太润滑会下降涂料附着力。 3 施工计划及施工方式 3.1 厚层外墙涂料的施工包含分解树脂乳液外墙涂料和溶剂型外墙涂料。离败树脂乳液外墙涂料(乳胶漆)有高、中、低档产品,适应于不异档次的花费者。溶剂型外墙涂料属中高级外墙涂料,用于较高 要求的涂装工程。 ◆厚层里墙涂料尤其合适粗推毛墙点。如需批刮腻子,应选用聚分物火泥腻子,且不宜太厚。 ◆个别采取一遍顶涂、二遍点涂施农。依据工程品质请求能够恰当增添面涂遍数。 ◆底漆的息用:关闭墙面的碱性,进步面涂料取墙面的附着力,防止果墙体功于干燥而大批接收涂料,

质量管控手册-外墙饰面砖工程质量控制要点

外墙饰面砖工程质量控制要点 (第一版)

外墙饰面砖工程质量控制要点 适用范围: 适用于各项目公司在建工程的外墙饰面砖质量管理与控制。 二、外墙饰面砖工程施工工艺操作控制要点: 一)工艺流程 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 二)工艺操作控制要点 1、基层处理:将表面尘土、污垢及杂物清扫干净。墙面螺栓孔用彭胀干硬性水泥砂浆堵塞并验收合格。 2、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼: 2.1在四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;然后根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼。垂直度规范允许偏差范围:≦30mm,且≦H/1000(H为建筑物总高度),超出不大时考虑适当剔凿,超出范围偏大时,应考虑剔凿后再补保温板。 2.2在墙面阳角、阴角部位上下固定好绷直钢丝线,钢丝以上、下阴角、阳角出墙面20~30mm,垂直度≦30mm,且中间墙面不凸出为宜,以保证面砖粘贴垂直,外观能线角顺直,过渡自然。 2.3横线则以楼层为水平基准线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制。每层打底时则以此灰饼作为基准点,使其底层灰做到横平竖直。

3、抹底层砂浆;抹灰前,应先粘挂一层玻纤网,要求粘挂均匀。分层分遍抹底层砂浆,第一遍厚度直为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8~12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护。 4、弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。 5、排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。 6、浸砖:釉面砖和外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。 7、镶贴面砖:镶贴应自上而下进行。在每一分段或分块内的面砖,均为自下而上镶贴。从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。 8、在面砖背面直采用聚合物抗裂水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为3~5mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

教学参考资料(《外墙饰面砖工程施工及验收规范 》JGJ126-2015)

成都农业科技职业学院 教学参考资料 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》城乡建筑分院建筑专业教研室整理 2015成都

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 材料 (3) 4 设计 (5) 5 施工 (6) 6 验收 (11) 条文说明 (13)

1 总则 1.0.1为保证外墙饰面砖工程的质量,做到技术先进、经济合理、安全可靠,制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑抗震设防烈度不大于8度、高度不大于lOOm,采用满粘法施工的外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收。 1.0.3外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收,本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 2.0.1 外墙饰面砖tapestry brick for exterior wall 用于建筑外墙外表面装饰装修的无机薄型块状材料。 2.0.2 水泥基粘结材料adhesive material based on cement 以水泥为主要原料,配有改性成分.用于外墙饰面砖粘贴的材料。 2.0.3结合层joint coat 由聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。 2.0.4联片饰面砖mosalc 多块饰面砖表面用胶纸粘连成大片,便于粘贴施工的产品。

3材料 3.1外墙饰面砖 3.1.1外墙饰面砖产品应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T4100、《陶瓷马赛克》JC/T 456和《薄型陶瓷砖》JC/T 2195的规定。 3.1.2外墙饰面砖宜采用背面有燕尾槽的产品,燕尾槽深度不宜小于0.5mm。 3.1.3用于二层(或高度8m)以上外保温粘贴的外墙饰面砖单块面积不应大于15000mm2,厚度不应大于7mm。 3.1.4外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖,根据本规程附录A和附录B不同气候区划分,应符合下列相应规定: 1 I、Ⅵ、Ⅶ区吸水率不应大于3%;Ⅱ区吸水率不应大于6%;Ⅲ、Ⅳ、V区和冰冻期一个月以上的地区吸水率不宜大于6%。吸水率应按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定》GB/T3810.3进行试验。 2 I、Ⅵ、Ⅶ区冻融循环50次不得破坏;Ⅱ区冻融循环40次不得破坏。冻融循环应以低温环境温度为-30℃±2℃,保持2h后放入不低于10℃的清水中融化2h为一个循环,按现行国家标准《陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定》GB/T 3810. 12进行试验。 3.2找平、粘结、填缝材料 3.2.1外墙基体找平材料宜采周预拌水泥抹灰砂浆。Ⅲ、Ⅳ、V 区应采用水泥防水砂浆,其性能应符合国家现行标准《预拌砂浆> GB/T 25181和《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定。

外墙涂料工程施工及验收规范【最新精选】

外墙涂料工程施工及验收规范【最新精选】外墙涂料工程施工及验收规范 发布时间:2012.05.27 新闻来源: 浏览次数: 第一节进场准备 1.1、在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工人员; 1.2、准备进场申报材料: 1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证书; 1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划; 1.2.3、编制施工组织方案; 1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证制作等工作; 1.2.5、提供现场组织架构的安排及主要人员的联络方法; 1.3、准备材料领用单、晴雨表、施工通知单、处罚通知单、现场联系单等材料管理和施工管理相 关表单; 1.4、对施工和管理人员进行交底: 1.4.1、墙体验收规范; 1.4.2、腻子施工规范; 1.4.3、底漆施工规范; 1.4.4、面漆施工规范; 1.4.5、施工安全教育; 第二节墙体验收规范 2.1、干燥度检查

2.1.1、水性涂料要求墙体含水率小于10%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以 根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层14天以上,混凝土基层28天后才能达到上述指标; 2.1.2、油性涂时含水率不得大于8%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据 抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层20天以上,混凝土基层30天后才能达到上述指标; 2.2、平整度检查 2.2.1、用靠尺检查,最大偏差不超过2mm; 2.2.2、检查墙面有无缺损; 2.3、阴、阳角垂直度检查 2.3.1、用2m长多功能检测尺检查,偏差要小于2mm; 2.4、阴、阳角方正检查 2.4.1、用200mm角尺检查,最大允许偏差2mm; 2.5、墙面牢固度检查 2.5.1、检查墙面有无粉化、松散现象; 2.5.2、检查墙面有无空鼓、开裂现象; 2.6、分割缝平直度、深浅均匀度检查 2.6.1、用5m长的线和尺子检查(不足5m拉通线检查),不能有可见偏差; 2.6.2、分割缝做法:目前国家无强制性外立面分割缝要求。日本采用每3m×3m 分隔,广东省采用每 6.2?分隔的方法, 伸缩缝深度须与墙体砂浆层厚度相同,可采用以下做法:1、先以木条嵌缝,后填充三一

外墙质感涂料质量验收标准

普莱斯德外墙质感涂料施工质量验收规范 一.工程规范 1.为规范涂料工程技术要求,保证工程质量工程质量,做到技术先进安全可靠,经济合理,普莱斯德公司制定本规程供本公司人员使用。 2.涂料工程除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 二.施工程序 基层检查——阴阳角处腻子找平顺直、窗口处腻子找方——满批腻子——底漆——缝漆——放线——贴美纹纸——批刮质感涂料——撕美纹纸——罩面漆。 三.施工要求 1. 底材要求:基层抹灰已完成并保养了20 天左右,基层的碱度PH 值在9 以下,同时基层已干燥(至少已干燥 15 天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其它粘附物。 2.外墙涂料施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于 5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12 小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24 小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 四.外墙涂料施工工艺: 1、修补:施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用 1:3 水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆) 修补。 2、清扫:尘土、粉末可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂──使用中性洗涤剂清洗; 灰浆──用铲、刮刀等除去;霉菌──室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 3、磨平:打磨必须在基层或腻子干燥后进行,不能湿磨以免粘附砂纸影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨,注意表面的平整性。打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。 4、涂料涂刷:涂料涂刷要求基层表面含水率不得大于 8%,如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂;施工时要求根据设计要求做样板墙,直到竣工验收时为止。 五、外墙涂料施工过程注意事项和要求: 1、腻子批刮无大的接痕。(检查时注意阴阳角的顺直、窗口滴水线是否清理干净) 2、施工过程中每层涂料涂抹均匀不得漏涂、不得出现流坠。涂料在使用时摇匀,防止沉淀。 3、根据效果图进行放线分格,粘贴美纹纸(放线时用水平管每层超平,保证把误差降到最小)

外墙饰面砖工程的质量控制

外墙饰面砖工程质量的控制 建筑工程施工中,外墙饰面工程的重要性是不容忽视的,因为它不仅起美化建筑,甚至起到美化小区的点睛作用,给我们的生活带来美的享受。但在外墙施工过程中,尤其是面砖饰面施工过程中,往往存在着各种质量通病,如影响建筑使用的外墙渗漏,由于外墙面砖渗水等原因而造成的墙面雨水污染、饰面砖的分格缝不均匀及铺贴空鼓甚至脱落等。这些问题直接影响建筑物的使用。 针对这些问题,我们组织人员详细分析了产生的原因,采取了一些针对性措施,从材料、设计、施工、管理各个方面通盘考虑,从多方面进行科学的严格管理,并在大庆医学高等专科学校教学楼工程中取得了极好的效果。工程使用至今,外墙未发生过质量问题,外墙饰面的整洁、美观得到用户的一致好评。 一、工程概况 大庆石油管理局卫生学校教学楼工程,建筑面积12325㎡,主体六层,局部四局,钢筋混凝土框架结构,建筑高度24m,一层层高3.90m,二~四层层高3.70m,五、六层层高3.60m。该建筑的所有框架梁、柱均采用C30混凝土,楼板及屋面均采用C30混凝土。墙体采用非承重墙混凝土空心砌块,外墙保温系统贴面砖;楼地面均为地砖地面;卫生间墙面贴白色瓷砖到顶;楼梯地面贴防滑地砖,白钢拦杆扶手。 二、小组概况

小组组建日期: 2006年3月 课题小组类型:现场型 小组活动日期: 2006年3月—2006年8月 小组活动次数: 28次 小组活动出勤率:100% 小组人数: 8人 小组成员情况 三、选题理由 1、在建筑工程施工过程中,外墙饰面工程的重要性是不容忽视的,它的施工质量的好坏直接影响到整个工程的质量。它不仅起美化一幢建筑,甚至起到美化一个小区的点睛作用,给我们的生活带来美的享受,如处理不好,将造成墙体渗漏、墙皮脱落、影响使用、危及

外墙涂料工程施工及验收规范

外墙涂料工程施工及验收规范 发布时间:2012.05.27 新闻来源:浏览次数: 第一节进场准备 1.1、在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工人员; 1.2、准备进场申报材料: 1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证书; 1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划; 1.2.3、编制施工组织方案; 1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证制作等工作; 1.2.5、提供现场组织架构的安排及主要人员的联络方法; 1.3、准备材料领用单、晴雨表、施工通知单、处罚通知单、现场联系单等材料管理和施工管理相关表单; 1.4、对施工和管理人员进行交底: 1.4.1、墙体验收规范; 1.4.2、腻子施工规范; 1.4.3、底漆施工规范; 1.4.4、面漆施工规范; 1.4.5、施工安全教育; 第二节墙体验收规范 2.1、干燥度检查 2.1.1、水性涂料要求墙体含水率小于10%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层14天以上,混凝土基层28天后才能达到上述指标; 2.1.2、油性涂时含水率不得大于8%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层20天以上,混凝土基层30天后才能达到上述指标; 2.2、平整度检查 2.2.1、用靠尺检查,最大偏差不超过2mm; 2.2.2、检查墙面有无缺损; 2.3、阴、阳角垂直度检查 2.3.1、用2m长多功能检测尺检查,偏差要小于2mm; 2.4、阴、阳角方正检查 2.4.1、用200mm角尺检查,最大允许偏差2mm; 2.5、墙面牢固度检查 2.5.1、检查墙面有无粉化、松散现象; 2.5.2、检查墙面有无空鼓、开裂现象; 2.6、分割缝平直度、深浅均匀度检查 2.6.1、用5m长的线和尺子检查(不足5m拉通线检查),不能有可见偏差; 2.6.2、分割缝做法:目前国家无强制性外立面分割缝要求。日本采用每3m×3m分隔,广东省采用每6.2㎡分隔的方法, 伸缩缝深度须与墙体砂浆层厚度相同,可采用以下做法:1、先以木条嵌缝,后填充三一

外墙涂料施工质量管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.外墙涂料施工质量管理正 式版

外墙涂料施工质量管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 施工前应做好技术交底,严格按照技术要求组织施工。 2. 采取项目负责制,谁出问题谁负责任,谁带来损失谁赔偿,项目组成员向公司上交一定的质量保证金。 3. 操作工人必须持有技术考核合格发放的上岗证,公司每周一次对所有工人以及班组进行评比,奖优罚劣,对质量不合格的技术工人马上调离工作岗位,从替补队伍中抽调人员进行补充。 4. 严格执行四级质量管理体系,对每一道工序进行检查。

(填报验单)(填报质检资料) 即施工队自检→监工→项目经理验收→专职质检工程师, 每一道工序都必须经上述过程质检合格后,方能进行下道工序,同时报请甲方或监理方验收。 5. 公司组织人员定期(检验人员每周两次对质量进行检查) 6. 各项资料(日记、隐蔽检查记录、工序验收记录)应全面整理、存盘,便于以后的维修、保养、考证。 7. 本工程的实施目标:成为江苏涂料行业最高水平的优质工程。 ——此位置可填写公司或团队名字——

外墙真石漆施工质量控制要点及验收标准

外墙真石漆施工质量控制要点及验收标准 一、原材料质量控制 为了保证真石漆涂层的整体性和装饰效果,真石漆施工分为封闭底漆、真石漆中层和罩面涂料,具体施工工艺应符合规范要求。 1 、封闭底漆 封闭底漆应能够在水或溶剂挥发后,其中的乳液或树脂渗入基材间隙和毛细孔内,提高基材表面的防水性能,防止基材由于水分迁移而起的泛碱和发花现象,同时增加真石漆主层和基材之间的粘结力。 2 、真石漆中层 真石漆的中层为主涂料层,该层由骨料、粘结材料、防开裂树脂、各种功能性助剂和水组成.真石漆的质量和装饰效果的好坏,在很大程度上取决于该层组成材料的质量.骨料应粗细颗粒搭配合理,既要满足装饰效果的要求、涂层致密,又要有利于施工.粘结剂是影响真石漆性能的关键因素之一,它直接影响到真石漆膜的硬度、粘结强度、耐水、耐候性等多方面的性能.用于真石漆的乳液应满足稳定性好、膜的硬度高、漆膜的吸水膨胀率小等要求,应能从根本上解决真石漆吸水泛白的问题.防开裂树脂应具有良好的硬度和柔韧性,使得真石漆具有一定的韧性,以适应胀缩需要,不至于产生胀缩裂缝,提高装饰层的耐久性.各种功能性助剂的选择应满足相应功能和质量的要求. 3 、罩面漆 罩面漆应采用无色透明漆,要求其能够增加真石漆涂层的防水性和耐污染性,同时又便于日后清洗。

二、施工工艺流程: 墙面基层处理→刮涂柔性耐水腻子→滚涂专用抗碱底漆→喷涂真石漆→滚涂罩光漆→修整验收 喷底漆两遍-----喷真石漆2-3mm-----喷面漆两遍 1、施工技术指标:UV、辐射、水性、助剂、颜料 (1)、基层处理 1)检查验收基层,平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养14d以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%;基层不平,需刮腻子,做找平层; 2)基层刮腻子前,应彻底清除疏松、起皮、灰尘、油污等杂物。刮柔性耐水腻子,修补墙面两道: 第一道,局部找平,用腻子修补墙面坑洼处; 第二道,总体找平,当基层平整度大体一致时,满批腻子使基层平整度达标。每次刮涂腻子,厚度不宜超过0.5mm、间隔5h,控制总厚度1.0mm。最后一遍腻子刮涂完干燥4~6h,作适当打磨修正,达到喷涂前对基底的要求; 柔性耐水腻子,属于水泥基体系。正常天气施工,刮涂完最后一遍干燥后,方可进行下道工序施工,以免出现返碱现象。 (2)、喷涂底漆 在基层上均匀地喷涂一层防潮抗碱底漆,进行封底处理,以免由于基面渗色、透湿,从而污染、溶胀天然真石漆,影响施工质量,防潮底漆干透时间约为60min; 喷涂抗碱底漆,选用下壶喷枪,压力4-7Kg/cm2。施工时,温度

外墙涂料施工质量要求

外墙涂料施工质量要求 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

外墙涂料施工质量要求 材料要求: 1、所有材料要有出厂合格证、产品说明书,其种类、颜色、性能及技术指标应满足设计 要求和有关规范规定的质量标准。 2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复试报告齐备。 施工质量要求: 1、施工前必须基层的浮砂、尘土清理干净。 2、腻子打底找平用力均匀,腻子要饱满,墙面如有明显的批刮痕迹,应进行打磨,打磨 后表面应光滑,无粗糙感,打磨后应清除表面灰尘。 3、基层封底漆应确保无漏涂、流挂、涂刷均匀。 4、涂料基层处理应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝 5、面涂色泽要一致、无流挂、露底、阴阳角处无积料 6、外墙涂料质量要求: 工艺流程: 基层清理→基层找平→打底漆→刷三遍外墙遍乳胶漆→成品保护。 施工步骤: (1)基层清理:将基层的浮砂、灰尘、疙瘩清除干净,现浇混凝土表面的隔离剂、油污用草酸清刷干净,均匀刷一道界面防潮剂。 (2)基层找平:用专用腻子将基层批平,一般基层需批2~3次腻子尚可达到平整度,待腻子干透后用砂纸打磨平整,阴阳角应顺直。 A、阳角缺口,采用是石膏及107胶拌匀局部修补。 B、阳角凸出部位使用砂轮打磨,达到整体效果。 C、阴角如有挂灰使用铲刀清理,达到基层平整。 (3)打底漆:干燥后打磨刷抗碱底漆一遍,刷涂底漆时,采用专用的刷子、滚筒,刷涂达到完全封闭腻子层为止。 (4)刷外墙乳胶漆:刷第一遍乳胶漆之前先刷一遍底胶或把乳胶漆加入50%稀胶。 乳胶漆使用前先用搅拌器搅拌均匀适当加水。头遍干后补腻子,打磨砂纸清扫干 净。刷第二、三道外墙涂料。 外墙涂料施工前基层检查

外墙涂料施工工艺及流程

外墙涂料施工工艺得方法及其流程 1、基层检査标准与验收 基层抹面砂浆质量就是保证涂料施工质量得关键与基础,应符合外保温质量验收标准,以保证涂料施工在合格得基层上,从而保证涂料长期使用效果。 1)、清除墙面污物、浮沙,基面要求整体平整、坚实,墙面平整度按国家标准应以2M靠尺检查,平整度偏差应小于3mm; 2)、混凝土抹灰基底干燥期在28天以上,干燥、PH值小于10,含水率^10%; 3)、用抹面砂浆找平缺陷,应养护超过14天,使其碱性降低; 4)、门窗边框密封找平; 5)、外墙面霉变、苔蘇、泛碱物必须用钢丝刷或铲刀清除,然后清洁干净; 2、基层处理工艺 1)、基层处理目得: 基层处理就是涂装工程得基础,就是涂料施工中极为重要得一个环节,基层处理得好坏直接影响到涂层得附着力、装饰性与使用寿命,应对它予以足够得重视,否则达不到预期得涂饰效果,影响工程质量。 2)、基层处理得内容包括: a)清除基层表面上得灰尘、油污、疏松物; b)减轻或消除表面缺陷; c)改善基层表面得物理或化学性能使涂料基层平整光滑。 3)、基层处理施工步骤方法 a)除去浮浆与附着得杂物; b)修补基层上得孔洞、蜂窝、麻面微裂纹;(要求及时修补) c)除去基层油污; d)检查开裂、孔鼓现象; e)处理墙面钉头、铁丝等金属物件;

f)外粉墙面接搓印; g)小面积得突起应用打磨机打磨平整。 3、基面处理得技术要求: 1)、必须使墙面彻底干燥,以确保涂层得最佳效果。 2)、注意建筑物表面得颜色,如果颜色很深,表示其水份含量仍很高; 3)、清理欲涂刷表面,去除滴溅得水泥粒与任何松脱或碎裂得附着物,填平接缝,清理突出部位。 4)、用砂浆修补较大得裂缝与凹陷,但需注意,若就是其材质过份粗糙,因其吸水率得不同,可能会影响到最后得涂刷效果与涂刷面积。 技术要求: n基层平整度要求小于或等于3 mm; n LI测无污垢,松散物与其她障碍物; n墙体湿度,要求小于或等于10% ; n用PH试纸测试墙体酸碱度,要求小于或等于10。 5、涂料施工步骤方法 1)、腻子批刮: 使用外墙腻子得作用就是提高基面整体平整度,均衡基材得吸水率,提高清洁度,使表面致密。 腻子一般批刮两遍,视基面情况增加。第一遍腻子就是主要就是填补墙面得凹陷、气孔、砂孔与其她缺陷,即局部找平。第二遍腻子主要以整体找平为主,最终达到平整度得要求。待腻子干透后,应先用320#砂纸打磨一次后再用400#砂纸打磨第二遍,已消除打磨砂纸痕迹。 技术要求: n膩子批刮易薄不宜厚,以批刮平整为主。 n完工后腻子表面无批刀痕、接搓痕迹。 腻子批刮完毕后经3-4天保养,干燥后用砂纸打磨至平整。 n用2M靠尺检查墙面,偏差应小于2MMo

相关文档