电气、照明施工技术方案

一、编制依据:

(1)湖南省通道县内环北路(吉祥路)K0+000~K0+930工程招标文件。

(2)路基施工图设计文件图纸。

(3)总体实施性施工组织设计。

(4)施工承包合同书、施工图设计文件及各种现行的施工技术规范和质量验收标准:

《城市道路设计规范》CJJ37-90

《城市道路照明设计规范》CJJ45-91

《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92

2、编制原则:

(1)确保实现业主所要求的工期、质量、安全、环保目标。

(2)严格遵守施工验收规范、规程和制度。

(3)合理安排施工计划,统筹规划、合理布局,保证施工有序性、连续性、均衡性。

(4)考虑本合同段工程特点、工期及施工环境。精心布置现场,节约用地,并充分利用就近永久用地,文明施工,搞好环境保护。

二、编制范围

电气、照明工程施工技术方案,编制内环北路(吉祥路)照明系统、照明供电系统及灯具安全接地系统,包括照明配电、控制配线、路灯基座开挖、基础浇筑、灯杆安装、灯具安装、照明调试等施工技术要求编制施工组织设计。

三、工程概况及主要工程人员

3.1 工程概况

本项目位于湖南省通道侗族自治县县城城东内,项目名称为内环北路(科技路),是通道县城交通主干道,包括沥青路面、人行道、绿化、照明亮化、排水等工程。路线起于城东路,至与G209国道相接,其中行车道路面宽2x7.0m,两侧人行道宽2x5.0m,线路全长930m。

本分项工程在道路设计里程中间位置处人行道内侧设置一台箱式变压器,变压器容量为250KVA。主要工程包含配电供电及控制系统、照明系统、照明配电系统接地、照明供电管线敷设、接地系统等工程。

3.2、现场施工人员进场计划

根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市电气照明、路灯安装工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。施工作业人员计划10人。

进场主要技术、管理人员一览表:

四、施工准备及主要设备

4.1、施工准备

将组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,根据技术要求编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底如下:

1、熟悉图纸,对图纸中的疑点记录汇总,做好图纸会审准备工作。

2、对现场管理人员及操作人员进行书面技术交底。

3、作好特殊工种人员岗前培训,持证上岗。

4、根据施工组织进度计划,提出分阶段材料计划、预埋管及预埋件加工计划、原材料检验和试验计划、机械设备安装计划、设备租赁计划以及劳动力计划。

5、调查落实管材、设备的规格、品种、产地。

6、建立施工档案,以备施工中资料收集和分类。

4.2主要设备、工程数量

主要设备、材料数量表

五、具体施工技术方案

1、变配电控制系统:

(1)考虑低压供电半径的影响及供电系统的经济性,变配电室内设一台250KVA变压器。变压器的高压电源由电力部门确定就近城区供电网络引入。本变电所的10KV侧仅设负荷开关作隔离检修用。

(2)无功补偿:所有的路灯灯具均设单灯补偿,补偿后的功率因素达到0.85,并在箱式变压器低压母线处设集中补偿,补偿后的功率因数达到0.9以上。

(3)照明控制前期采用时针控制和手动结合,并预留接口,后期接入入路灯管理处的三遥控制,设计考虑半夜灯,在道路的直线段。照度为正常时的50%,道路交叉口的照度为正常时的100%。

(4)在箱变低压总进线处设置电流互感器和电度表,对不同使用功能的用电进行分别计量,计量为路灯照明,景观照明,广告照明。

(5)箱式变压器的容量除满足路灯的需要外,并预留景观灯照明的符合,预留广告照明的负荷,每柱灯杆按8x40W的荧光灯负荷进行设计。

2、照明系统:

(1)本设计的道路照明灯具布置在在人行道靠非机动车道的路缘石边上,灯具采用400W+250W双头灯具,间距一般为30m设置,灯杆高度为11m,灯臂的悬挑长度为1.5m,灯具仰角为10°

(2)灯具布置的平均照度E>201x,照度的均匀度u>0.4。

(3)照明灯具灯杆采用圆锥型钢管灯杆,外刷米白色漆;灯具采用截止型灯具,外观颜色采用蓝色。

(4)光源采用高压钠灯,随灯配整流器、单灯功率补偿,熔断器等相应附件。

3、照明配电系统的接地:

(1)由供电干线引上至顶部灯具的分支线采用BW-2(1*2.5)的绝缘导线,为平衡三相负荷,灯具的接线顺序为:L1/L2/L3,L3/L2/L1的三项跳跃接线顺序。

(2)在每处灯具旁均设置一检查井,灯具的分支线与照明干线的接线方式采用线夹的分线方式。在电缆管过街处均设置检查井。

(3)电缆芯线的连接采用压接,所有的连接接头必须在检查井内,电缆的接头和终端头采用热缩护套,保护管内不得有电缆接头,每一接线井内的电缆应留有0.5米长的余量。

4、照明供电管线敷设

(1)道路照明每回路均埋?100PVC管沿灯杆内侧敷设,每一灯具及过街处均设置检查井。供电走廊采用4孔PVC塑料管。

(2)道路照明穿管在人行道,隔离带内埋深0.5m,在车行道下埋深0.7m,并穿CPVC?110*5.0保护管。

(3)路灯走廊分配4孔:2孔为路灯,1孔为预留景观照明线路,1孔为预留广告照明线路。照明检查井用PVC50的塑料管接入附件的排水系统。

5、接地系统

5.1灯具接地系统

(1)道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋做接地体,并沿电缆保护管通长敷设一根40*4的镀锌扁钢做水平接地极,扁钢与不少于两根基础钢筋敢接,要求接地电阻不大于4欧姆,如实测接地电阻大于4欧姆则增加人工接地体,人工接地体的安装详见02D561。

(2)N线和PE线每间隔60m左右做重复接地一次。

5.2箱式变电站接地系统

(1)箱式变电站接地装置采用角钢接地极L50*5L=2.5M,上端部埋深0.8m,水平间距5m,接地极连接扁钢40*4,实测接地电阻小于4欧,详见02D561。接地装置安装图集施工。

(2)电气装置,均应与接地装置可靠连接,a.变压器、配电柜等金属底座和外壳,b.配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等,c.电力电缆的金属接线盒和保护管,d.路灯的金属灯杆,e.其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

六、施工方法:

1、工艺施工顺序:

⑴线、缆导管预埋:

施工准备→焊接钢管切断→套管预制或钢管套丝→随土建施工进度分层分段配管→管线补偿→跨接地线焊接→管线防腐→检查验收。

⑵电缆埋设:

施工准备→扫管→电缆拖放→穿带电缆→电缆沿桥架敷设→电缆头制作→电缆绝缘电阻测试→电缆相位检查→试运行。

⑶配电箱安装:

施工准备→检查预留孔洞→箱体固定→配电盘安装→配线→验收。

⑷灯杆基座

施工准备→施工放线→人工基槽→钢筋制作、安装→模板制作安装→预埋角(扁)钢→混凝土浇筑→养护

⑸灯杆安装

施工准备→灯杆组装→灯杆吊装→灯杆配线→接地→验收

⑹灯具安装:

施工准备→校验预埋件→组装灯具→灯具安装→通电试运行。

⑺供电及控制系统、照明系统、接地系统试验调试。

2、施工方法:

⑴电线、电缆导管预埋:

1)管道的检查:

①钢管的长度偏差是否在允许范围内,即全长允许偏差为20mm。

②钢管的弯曲度是否在允许范围内,每m不大于3mm。

③钢管的壁厚是否均匀,一致,不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷。

④内外表面光滑,不应有分层,搭焊,缺焊,毛刺;缺口垂直、无毛刺,切口斜度不大于2o。

⑤焊缝整齐,无缺陷;镀锌管镀锌层完好无损,锌层厚度均匀一致。

(2)电缆敷设:

1)管道内电缆敷设:

①电缆穿管前先对套管进行疏通,清理杂物,管道内部不得有毛刺,积水,管口安装护口。

②电缆套管的内径不小于电缆外径的1.5倍;砼管、石棉水泥管不小于100mm。

③电缆穿管时,不得损伤绝缘保护层。

④三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

⑤不同回路、不同电压等级和交流与直流的电缆,不能穿于同一导管内。同一交流回路的电缆穿于同一金属导管内,且管内不得有接头。

2)电缆头制作:

①电缆头的制作人员,经技术培训合格后方可上岗。

②电缆头制作时,从剥切到封闭的全部工序连续一次制作完成,以免受潮。

③剥切电缆不得伤害线芯绝缘。包缠绝缘层注意清洁,以防止污物与潮气浸入绝缘层。

④电缆终端头的出线保持电气要求必需的间距,电缆头部带电部分之间及至接地部分的距离和电缆头引出线最小绝缘长度符合下表规定:

电缆头带电部分之间及至接地部分的距离

部位电压(KV)最小距离(mm)

户内

6100 10125

户外6~10200

电缆头引出线最小绝缘长度

电压(KV )

最小绝缘长度(mm )

6 270 10

315

⑤ 弯曲电缆芯线时,芯线最小弯曲半径不得小于下表:

电缆芯线的最小弯曲半径

电缆头接地

铜绞线的最小允许截面见下表:

电缆头接地铜绞线的最小允许截面

铜芯电缆截面(mm 2)

接地线截面(mm 2)

120及以下 16 150及以上

25

注:电缆芯线截面积在16 mm 2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面

积相等。

⑦ 电缆头封焊时,火焰均匀分布,不损伤电缆,未冷却不得移动。封焊完毕,抹硬脂酸除去氧化层,铅封后进行外观检查,封焊处不应有夹渣、裂缝,且表面光滑。

⑧ 电缆热缩终端头制作:

a 、校直:校直电缆后,按规定的尺寸剥切外护套。在钢铠切断处内侧用绑线绑扎钢铠,保留30mm 钢铠,余下锯除。在钢带断口外保留10mm 内衬层,其余剥离,除去填充物,分开线芯。

b 、接地线:先将钢带打磨光亮,再将接地线分别绕包在三相铜屏蔽层上,并用绑线将其绑扎在钢带上,用焊锡焊牢后引下。

电缆及结构类型

最小允许弯曲半径 油浸纸绝缘电缆

圆形芯线

芯线外径的10倍 扇形芯线 芯线扇形最大高度的10倍 分相铅包

缆芯铅包直径的12.5倍 橡胶或塑料电缆

芯线外径的3倍

c、填充胶:将胶液填充三芯分支处及钢铠周围。包绕成苹果状,最大外径为电缆直径加15mm,钢铠向下插进60mm外护套,并包绕2层热溶胶,套入分支手套至根部,尽量往下,从手套中部向下缓慢环绕加热收缩,再向上加热收缩手指部至完全收缩。

d、剥离:从手指部向上保留55mm铜习蔽层,其余剥离,切断口要整齐。保留半导电层20mm,其余剥离干净,不要损伤主绝缘,用溶剂清洁主绝缘。

e、接线端子:以接线端子孔深加5mm,去除端部芯绝缘,压接端子并锉平毛刺,用填充胶填充端子压坑处以及端子和芯绝缘之间的间隙。

f、绝缘管:清洁芯线绝缘,应力管有分支手套的表面,套入绝缘管至手套根部,加热收缩。套入密封管于端子和芯线绝缘间加热收缩。

(3)配电箱安装:

配电箱由厂家成套加工,运到现场进行组装。

①总箱和XL—21型箱落地安装;分配电箱挂墙或嵌墙安装,底边距地1.5m;场边插座箱嵌墙安装,底边距地1.5m。

②明装箱定位:

明装箱根据设计施工图要求找出配电箱的位置,按箱的外形尺寸进行测量放线定位。并按已确定位置线,校核预埋件的标高、中心线。配电箱安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰。

③箱体固定后,将配电盘固定在箱体内。配电盘安装应牢固,部件齐全。

④配电箱内分别设置零线和保护接地线汇流排,零线和保护线在汇流排上连接,不得绞接。

⑤导线与针孔式接线桩的连接,连接时把导线线芯插入接线桩头针孔内,芯线线头要露出针孔1~2mm,线芯绝缘层距接线桩末端外露不大于2mm,拧紧接线桩上螺钉,顶压平稳、牢固且不伤芯线。

⑥配电箱内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

⑦配电箱内开关动作灵活可靠,带漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。

(4)托盘配线:

1)电线在托盘内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2m。

2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属托盘内。

3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一托盘内;敷设于同一托盘内的有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

(5)灯杆基座:

1)施工人员现场测量放出灯杆位置及间离,每隔30m设置一灯杆;

2)人工挖基槽土石方600*600mm,基槽深不小于1.3m。

3)安装已制作钢筋笼,焊接预埋40*4热镀锌扁钢与L50*50*5*2500热镀锌角钢相接,作为接地装置。

4)露出人行道灯杆基座,用木模固定好,PVC管进线管与供电系统相连,埋设好地脚螺旋。

5)人工浇筑C25混凝土,用小型振动棒振实,浇筑完进行覆盖养护(6)灯杆安装

1)对采购的成品灯杆,进行组装,施工前准备运至现场安装位置,必须垫木板平放。

2)严禁灯杆直接放置与路面或人行道接触,防止刮花、掉漆。

3)用小型吊车对灯杆进行吊装安装,与灯杆基座预埋的地脚螺栓连接,调整好与路面的方向后,再用螺栓固定。

4)灯杆的穿管配线,与灯具灯头连接好,底端与预埋的接地扁钢相接完成检查。

⑺灯具安装:

1)灯具及配件的型号、规格必须符合设计要求。无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

2)灯具的绝缘外壳无破损和漏电现象。对带开关的灯具,开关手柄无

裸露的金属部分。

3)灯具安装在高温部位、靠近可燃物时,采用隔热、散热措施。

4)灯具的安装方法及高度:灯具采用400W+250W双头灯具,间距一般为30m设置,灯杆高度为11m,灯臂的悬挑长度为1.5m,灯具仰角为10°5)灯具的固定符合下列规定:灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。

6)灯具接线:

①穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端子螺丝拧固在灯具的接线端子上。

②螺口灯头接线时,相线接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上。

③接入路旁开关。

4、试验调试:

⑴低压电缆、电线绝缘测试:

低压电缆、电线绝缘测试采用500V兆欧表进行测试,导线间和导线对地间的绝缘电阻值大于0.5MΩ为合格。

⑵电缆相位检查:

电缆相位检查采用摇表测试。当线路接通后表示是同一相,否则另换一相再试。每一相都要试一次,做好测试记录。

电缆相位检查也可采用12~220V单相交流电的火线接到电灯处,灯亮表示同相。不亮则另换一相再试,每相都要测试。

⑶接地电阻测试:

接地电阻采用地阻表进行测试。接地电阻测试应在晴3天后进行,如是阴天土壤较潮湿应将测试表上的实读值乘以1.3的系数。测试时将被测试点除锈以确保被测试点接触良好。地阻表的接地极钎子打在与接地网垂直方向。测试接地电阻不大于4Ω为合格。

⑷系统通电试验:

系统送电前,对线路的接线校验正确、可靠。公用建筑照明系统通电试运行时间为24h,全部开启器具,测量电压、电流是否符合设计要求,用电笔检查开关接线是否正确,并每2h记录一次运行情况,连续试运行时间内无故障为合格。

5、电气照明系统调试及运行:

系统通电后,仔细检查巡视,灯具回路控制应与配电箱的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应。公用建筑照明系统通电试运行时间为24h,所有照明灯具均开启,并每2h记录一次运行情况,连续试运行时间内无故障为合格。

七、质量保证体系措施:

1、现场建立质量保证体系:成立项目部质量领导小组,组长由项目经理担任,项目经理对工程质量负全面责任。项目总工任副组长,组员由质检员、材料主管、领工员、班组长等组成。项目部设专职质检员对各道工序进行监督检查,各班组对其施工内容的质量负责。每日下班前,由工地施工人员组织质量检查,每周由项目部专职职检员组织一次质量全面检查,发现问题及时纠正。

2、认真贯彻执行”三工三检”制度,“三工”即工前交底,工中检查指导,工后总结评比,“三检”即施工中的“自检、互检、专检”;坚持施工过程中的“五不施工”、“三不交接”和“一个坚持”的质量制度。“五不施工”是指未进行技术交底不施工,材料无合格证、试验不合格不施工,上道工序或成品半成品未经检查验收不施工,隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工,图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检不交接,未经质检人员验收不交接,施工记录不全不交接。“一个坚持”是坚持质量一票否决权。

3、成立QC小组,开展QC活动,召开质量分析会,找出影响质量的因素,对施工中的质量通病和易出问题的工序提出预防措施。施工中按照“计划、实施、检查、处理(PDCA循环)”进行质量管理活动。做到目标明确,现状清楚,对策具体,措施落实,及时检查和总结。

4、认真执行开工前技术交底制,开工前必须向全体参战职工进行技术交底:让所有参战职工领会设计意图、技术标准、施工方法和施工中的注意事项。进行专项技术培训,使全体施工人员质量目标明确,标准清楚,施工方法得当,工艺操作符合要求。

5、实行质量监督制度。无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理,为质检人员提供检测仪器,创造检测条件。配合做好工程质量复检工作,提供准确的技术数据和质检资料,严格执行隐蔽工程检查制度,每道工序完成,经自检合格后报请监理工程师检查,经检查合格签证后进行下一道工序的施工。

6、建立健全检查分析评比制度,开展质量竞赛活动,做到月有检查分析,季有质量评比,年有总结奖惩。

7、检测仪器设备的周期检定制度。各种检测仪器、仪表均按照计量法的规定开展周期检定工作。工地设专人负责计量工作,设立帐卡档案,负责监督和检查。检测仪器设备由工地实验室指定专人管理。

8、建立挂牌施工制,每项工程开工时都必须挂牌,明确创质量目标、质量责任人。

9、认真熟悉设计文件和现行施工验收规范,坚持分项、分部工程验标制度。

10、对特殊工种及各道工序,施工前组织进行各级技术交底,技术交底做到详细、全面,并有文字记录。

11、坚持持证上岗制度。工程项目所有管理人员及操作人员都要经过业务知识技能培训、考核并持证一岗。

12、所有隐蔽工程坚持三级检查制度,即班组自检、项目部专业工程师检查、公司检查工程师检查,经公司检查工程师确认合格后,

通知监理工程师检查签认后方可隐蔽。管道工程隐蔽前水压试验或灌水试验必须合格。

13、施工资料管理制度。设专人负责内业资料的管理工作,作到资料与工程进度同步,以及时反映现场工程质量的真实性、准确性和科学性。各种质保书齐全、完整,建立施工日志,每月定期检查一次,分部结束收

回存档。

14、严格按照质量检查程序框图进行质量控制。

质量检查程序框图

电力、照明安装质量控制程序

八、安全目标及安全保证体系

1、组织保证措施

项目部成立以项目经理为组长,项目总工为副组长的安全生产领导小组,组员为相关部门负责人及工班有关人员。项目部配专职安全人员,工班内设专职安全员。

2、制度保证措施

(1)、严格按照有关安全施工的规定制度、办法执行。

(2)、认真遵守部颁现行安全标准,不折不扣地按标准执行。

(3)、建立施工安全责任制。各级负责人签订安全生产责任状,哪一级出问题,追究哪一级的责任。

(4)、建立安全包保制。对重点项目实行干部、班组层层包保制。

(5)、建立安全奖罚制度。项目部与工班签定安全风险合同。每月计价扣留2%安全风险金,每百日无安全事故返还,否则扣发风险金,并追究有关人员的责任。

(6)、建立安全生产定期和不定期例会制度。每月召开一次安全生产例会,把可能存在的安全隐患消灭在萌芽状态。

(7)、建立安全生产定期和不定期检查制度。每月对安全生产情况进

行一次检查,每季度进行一次大检查,每年配合局安全检查组进行

一次检查,评比打分,奖罚分明。

3、技术保证措施

(1)、工地现场的布置符合防火、防盗、防雷电等安全规定和文明施工的要求,施工现场的生产、办公生活用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场等均按批准的施工组织设计进行布置。

(2)、现场设置足够的消防水源和消防设施网点,消防器材有专人管理,不得乱拿乱动,所有人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

实现目标:无工伤死亡事故、无重伤事故

安全保证体系

组织机构

安全领导小组

安全组

防护劳保 用品组 安全教育检查、监督、事故抢救

发放劳保用品

安全教 育制度

安全制度

安全生产 责任制度

安全生产 检查 监督制度

工伤事故 处理及 报告制度

防护及食 品安全管 理制度

安全与效益挂钩

思想教育

施工环节检查监督

追究责任

定期发放

操作规程教育 奖罚兑现

写出调查报告

定期检查

送有关部门审查备案

安全生产保证体系框

(3)、现场通道坚实、平整、畅通,危险地点悬挂按照GB2938—82《安全色》和GB2894—82《安全标志》规定的标牌,施工现场设置大幅安全宣传标语。

(4)、各类房屋、库棚、材料等的消防安全距离符合规定,室内不堆放易燃、易爆品。现场的易燃杂物随时消防,严禁在有火种的场所和其近旁堆放。

(5)、进入施工现场必须按规定配好安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。

(6)、施工现场的临时用电,按《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。施工机具作好设备接地,严格实行一机、一闸、一漏、一箱、一锁。

(7)、机电操作人员必须严格按照机械操作规程执行。对电器线路、开关等要随时检查,严禁违章作业,发现问题及时处理。

(8)、水压试验时,试压管段两端必须支撑牢固。试压管段两侧

10m内不得有闲杂人。

(9)、自觉接受并积极配合上级有关部门的安全检查。

九.施工环境保护保证体系

1、环境保护组织机构

项目部成立以项目经理为第一责任人的环保委员会,参加人员有副经理、总工程师、安全环保部长、专职环保工程师及各部门负责人。

环保委员会负责在部办公会和部生产调度会上提出、研究和解决环保问题。项目部的安全环保部,作为具体办事机构。各作业工区成立相应的组织机构。专业环保工程师负责施工现场的有关环保技术、监理方面的工作。

2、环境保护保证体系

环境保护保证体系图

3.施工环保机构的主要职责

(1)贯彻执行有关环境保护、水土保持、野生动物保护的法规和标准;

(2)落实设计和施工组织设计中的环境保护措施;

(3)制定并组织实施施工环境保护预报监控系统;

(4)保证道路工程施工所需环境保护经费;

(5)宣教生态环境保护法

十、文明施工措施:

1、文明施工是一个企业的形象、管理水平和整体素质的反映,也是职工队伍精神风貌的具体体现。项目部要抓好文明施工,按照中铁八局制定的文明施工标准,制定文明施工控制措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。

2、施工中严格按照我司所取得的质量体系ISO9002标准实施,加强质量管理、恪守合同、遵守承诺、注重信誉,坚持质量第一,施工中要作好合同评审工作,发现问题及时改进,为顾客提供合格、优良的产品。

3、建立文明施工保证体系,制定文明施工的规章制度,确保文明施工有章可循。并在施工中严格执行。

4、坚持文明施工,促进现场管理和施工作业标准化、规范化,使职工养成良好的工作作风和职业道德,杜绝野蛮施工现象,做到施工平面布置合理,施工组织有条不紊,施工操作标准、规范,施工环境、施工作业安全可靠。

5、场地布置统一规划,各种物质材料、设备堆码整齐,合格品与不合格品应分开堆放,并有明显的标志。场区管线布置安全流畅,机械、机具保养良好,废弃物统一深埋处理。施工中做到工完、料尽、场清,重视对成品的保护。

6、交叉施工中发生争端或矛盾时,要从大局出发,求大同存小异,双方解决不了时,请上级或业主协调,杜绝极端行为。

安全生产专项施工方案1.doc

安全生产专项施工方案1 安全生产专项施工方案 一、安全管理目标 杜绝任何死亡事故,消除大、重大事故、火灾事故、交通事故等,年负伤频率控制在2‰以内,确保安全生产。 二、安全管理依据 交通部《公路工程施工安全技术规程》 建设部《建筑安全生产监督管理规定》 三、安全管理措施 安全工作是搞好生产的重要因素,关系到国家、企业和职工的切身利益,因此在施工过程中必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,广泛应用安全系数工程和事故分析方法,严格控制和防止各类伤亡事故,具体措施如下: 1、加强领导,健全组织。项目经理部成立安全领导小组,制定严格的安全措施,定期分析安全生产形势,研究解决施工中存在的问题。建立、健全各级安全岗位责任制,责任落实到人。充分发挥各级专职安检人员的监督作用,及时发现和排除安全隐患。 2、进行全面的、针对性的安全技术交底。 3、各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的

保证措施。 4、安全教育要经常化、制度化。提高全体员工的安全意识,切实树立安全第一的思想,建立完善的安全工作保证体系(详见表10安全保证体系框图)。对特种作业人员必须经培训合格后持证上岗;对新职工及合同工必须进行项目部、工区和班组三级安全教育和定期培训;通过安全竞赛、现场安全标语、图片等宣传形式,增强全员安全生产的自觉性,时时处处注 意安全,把安全生产工作落到实处。 5、严格安全监督,建立和完善定期安全检查制度。各级安全领导小组要定期组织检查,各级安全监督人员要经常检查,真正把事故消灭在萌芽状态。 6、施工现场按规定悬挂“七牌二图”与安全标牌。 7、加强安全防护,设置安全防护标志,施工作业设立安全栏杆、安全网,脚手架、脚手板要搭设牢固。作业人员严禁酒后上岗。爬模施工严格遵守高空作业操作规程,操作人员持证上岗,戴好安全帽、安全带、挂好安全网,对违章作业又不听劝阻者将从严惩处,绝不姑息迁就,创造一个重视安全、处处遵章、文明施工的环境。 8、抓好现场管理,坚持文明施工,保障人身、机械和器材的安全。在行人道路处开挖基坑及施工危险地段要设置安全警示牌,以防意外事故发生。 9、认真做好防火、防雷工作,重点设备,重点防护,对易燃、易爆、有毒器材按有关规定妥善保管,登记造册发放,责任

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

道路照明工程施工专项方案

天翼路、石联街道路工程 照明工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中京化工建设有限公司2016年5月10日

路灯工程施工方案 一、工程概况 1.1、工程简介 根据市政府工作安排,本工程为秀河小区保障房周边配套设施。工程范围:天翼路(济华街~石联街)0+000~0+360,石联街(天翼路北135.23m处~石获北路)0+000~0+530.3。路幅宽度:天翼路路幅宽度35米,石联街路幅宽度10米。 天翼路为市城市次干路,西起济华街,东至石联街,全长360m。石联街为城市支路,北起天翼路以北135.23m处,南至石获北路,全长519m。 1.2、主要技术指标 1.2.1天翼路 1.2.1.1道路等级: 城市次干路 1.2.1.2计算行车速度: 40km/h 1.2.1.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.1.4设计年限: 15年 1.2.2石联街 1.2.2.1道路等级: 城市支路 1.2.2.2计算行车速度: 20km/h 1.2.2.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.2.4设计年限: 10年 1.3、道路结构 1.3.1天翼路

1.3.1.1机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构自上而下为: 上面层:细粒式密级配改性沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:粗粒式密级配沥青混凝土(AC-25C) 8 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:石灰粉煤灰土 16 cm 总厚度65cm。 1.3.1.2非机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构为: 上面层:细粒式密级配沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:石灰粉煤灰碎石 18cm 基层:石灰粉煤灰土 16cm 总厚度45cm。 1.3.1.3人行道结构

亮化照明工程施工方案

亮化照明工程施工方案 (1)灯具型号。规格必须符合设计要求和国家标准、按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)的规定施工,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、电罩破裂、灯箱歪翘现象,埋地灯和水下灯具要检查灯具的密封性能是否良好,做好接地线的连接,以防止漏电或者进水现象. (2)电缆预埋应符合设计和规范要求,埋置后电缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好检测记录。电缆敷设严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷,芯线连接紧密,绝缘带要包扎严密,防潮涂料刷均匀。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数据。进线电源线在开关上端缠绕2-3圈相色粘接带,出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管,标明回路编号及所控制的具体负载名称位置,以便用户使用检修方便。 (4)配电箱本体要安装好保护接地线,要有专用接地端子排头榫头。配电柜固定基础要牢固,其基础型钢应做良好接地,配电柜接地应可靠,安装完毕后要进行柜内设备的总体调试,整个安装调试工作必须符合国家规范和设计要求。电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施要完整,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电

缆平滑均匀的过度,托架加盖部分盖板齐全。并且间距均匀,排列整齐,横平竖直。 (5)电缆保护管安装要保证管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入地沟的保护管口也要封闭严密。(6)电缆敷设时要保证坐标和标高位置正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,有防燃、隔热和防腐蚀措施,并且保证隐蔽工程记录齐全正确。 (7)保证灯具、开关、电闸、保险、电器等器具位置正确,固定牢靠,箱内用电器具的引线拉紧,外漏器具如:广场标志灯、庭园路灯等保证灯柱稳固垂直,根部接线箱盖板齐全、防水防潮措施良好。并且保证灯具清洁,排列整齐,定位与图纸相符。 (8)电缆终端头和电缆接头的制作安装要封闭严密、无气泡、无渗透现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密。电缆头安装固定牢靠,相序正确。套管预埋电缆接头保护措施完整,标志清晰正确。 (9) 保证电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应连接紧密、连接正确,电缆的耐压结果、漏电保护、绝缘电阻测试符合规范要求,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。各种线路清晰,容易辨认。 (10)水泵安装前要进行仔细的检查,并且测量各绕组和机壳的绝缘电阻。电动机的基础要建造牢固,地脚螺栓埋

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

照明工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制依据 (2) 四、编制范围 (3) 五、工程环境及施工条件 (3) 六、照明工程施工措施 (5) 七、工期计划及保证措施 (9) 八、技术资料管理 (11) 九、安全文明施工措施 (14)

照明工程施工方案 一、编制说明 1.1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 1.2、我公司将按照业主的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 1.3、按照业主、监理的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达到合同文件中对工程目标所作出的承诺。 二、编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及合同文件的规定,即将该项目工程建设成一流质量的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1、采用我单位近年来在类似工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。 2.2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的照明工程施工队伍。

2.3、树立视优良工程为合格工程的标准。 2.4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 2.5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 三、编制依据 3.1、安顺市平坝区平黎大道四期道路工程一标段设计施工图。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB501194-2002

照明工程专项施工方案

- - 大足区棠香至玉龙快速通道工程 龙水至玉龙段 照明工程专项施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 市公路工程(集团)股份 大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段项目经理部 2016年4月

- - 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、人员、设备及组织机构 (2) 四、施工进度计划及主要工程数量 (3) 五、施工图设计说明 (5) 六、照明工程施工方案 (10) 七、质量控制措施 (16) 八、安全保障措施 (17) 九、环境保护措施 (19)

一、编制依据 (1)由广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院提供的《两阶段施工设计图》。 (2)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 (3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-2006 (4)《电气装置安装工程低压电气施工及验收规》GB50254-2006 (5)《1kV以下配线工程施工与验收规》GB50575-2010 (6)《建筑物防雷工程施工与质量验收规》GB50601-2010 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 (8)《大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段总体施工组织设计》。 二、工程概况 路线起于龙水镇,经廖家院子、雷家院子、村、新院子、余家院子,止于砖房子,终点接三环高速大足出口。 龙水湖连接线起于主线K4+467.3,终点接龙水湖酒店大门处龙花路。 双桥经开区连接线起于主线K6+409.3,终点接双桥经开区在建东环路终点。 主线起止桩号为K0+000-K7+271,全长7.271公里,路基宽度为50.0m;主线照明工程设置在两边花台位置,龙水湖连接线止桩号为K0+000-K1+407,长1.407公里,路基宽度为50.0m;双桥经开区连接线止桩号为K0+000-K3+211,长3.211公里,路基宽度为44.0m。沿线城镇:龙水镇,玉龙镇,通桥镇,龙水湖支线及双桥支线路灯设置在人行道边。

照明工程施工方案.doc

道路照明工程专项施工方案目录 第一章工程概况 (2) 一、工程介绍 (2) 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 (2) 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 (2) 二、管线预埋施工方案 (3) 三、电缆敷设施工方案 (3) 四、路灯杆的吊装 (6) 吊装流程图 (9) 五、各分项工程的施工顺序 (11) 第三章、施工总体部署 (12) 一、人员安排及组织 (12) 二、投入的主要施工机械设备表 (13) 三、施工进度计划 (13) 第四章质量保证措施 (15) 一、质量控制的主要措施 (15) 二、质量检验工作: (15) 三、质量评定工作: (16) 四、质量管理体系 (16) 第五章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (20) 一、文明施工保证措施 (20) 二安全生产措施 (23) 三环保措施 (28)

第一章工程概况 一、工程介绍 金湾航空城市政道路二期A区工程一标段,位于金湾航空新城核心区(简称金湾航空城),核心区位于西湖片区启动区东南部,为省道S272(机场东路)以西、金湖大道东路以南、双湖路以东、中心河以北的围合区域,占地面积约3.8km2。具体施工标段如下: 本标段路灯、庭院灯型式有15m3头投光灯、8m双挑路灯和单挑路灯、4m庭院灯。 路灯安装在道路两旁的绿化带内,庭院灯安装在人行道绿化带内。 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 2.1.1路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2.1.2挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。

施工现场照明安全技术措施方案

整体解决方案系列 施工现场照明安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-22499施工现场照明安全技术措施 Construction site lighting safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 施工现场照明的安全技术措施 1)用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。 2)用电作业人员必须持证上岗。 3)照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。 4)照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。 5)现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套线外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设;穿过墙壁时应套绝缘管。 6)照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和

直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。 7)照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。 8)变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方,不得安装灯具(封闭母线及封闭式配电盘、配电柜除外)。 9)照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

电气照明节能施工方案

十三、电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。 (2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。(3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。 (5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯

路灯照明工程施工方案设计

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的围。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

电气照明安装施工方案8.10

施工方案 照明灯具安装2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 建筑用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。 隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。 B、隧道封闭段照明: 照明光源与灯具的选择:隧道照明光源选择LED灯具,发光效率大于100lm/W,色温3000~5000K,灯具效率大于80%,功率因数大于0.95,灯具寿命大于50000h。照明灯具为横

照明工程专项施工方案

房地产E网 大足区棠香至玉龙快速通道工程 龙水至玉龙段 照明工程专项施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段项目经理部 2016年4月

房地产E网 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、人员、设备及组织机构 (1) 四、施工进度计划及主要工程数量 (3) 五、施工图设计说明 (5) 六、照明工程施工方案 (9) 七、质量控制措施 (14) 八、安全保障措施 (15) 九、环境保护措施 (17)

一、编制依据 (1)由广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院提供的《两阶段施工设计图》。 (2)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 (3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (4)《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2006 (5)《1kV以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 (6)《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)《大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段总体施工组织设计》。 二、工程概况 路线起于龙水镇,经廖家院子、雷家院子、长沙村、新院子、余家院子,止于砖房子,终点接三环高速大足出口。 龙水湖连接线起于主线K4+467.3,终点接龙水湖酒店大门处龙花路。 双桥经开区连接线起于主线K6+409.3,终点接双桥经开区在建东环路终点。 主线起止桩号为K0+000-K7+271,全长7.271公里,路基宽度为50.0m;主线照明工程设置在两边花台位置,龙水湖连接线止桩号为K0+000-K1+407,长1.407公里,路基宽度为50.0m;双桥经开区连接线止桩号为K0+000-K3+211,长3.211公里,路基宽度为44.0m。沿线城镇:龙水镇,玉龙镇,通桥镇,龙水湖支线及双桥支线路灯设置在人行道边。 三、人员、设备及组织机构 1、施工主要机械设备和材料见表1。 表1 施工主要机械设备和材料

电气照明工程施工方案

1、目的 山于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计?划、程序顺利进行,符合设汁要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403 (1); 3.5华能瑞金电厂(2X350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设讣; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》笫一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001): 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际惜况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进 行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项U及时

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

照明工程施工方案1

上思县城南开发小区道路改造(一期)Ⅱ标段工程 照明工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:广西新明建筑工程有限公司 2011年 10 月 15 日目录

一、工程概况 (2) 二、设计依据 (2) 三、照明设计 (2) 四、主要工程项目的施工工序 (2) 五、配电箱安装施工工序 (7) 六、保证照明工程质量的技术措施 (8) 照明工程施工方案 工程概况 上思县城南开发小区道路改造(一期),红线宽度均为18.0米和24米,为双向两车道,道路

横断面布置形式为:人行道4.5米+行车道4.5米 +行车道4.5米+人行道4.5米(人行道5.0米+行车道7.0米+行车道7.0米+人行道5.0米)。全长为1160米。 一、设计依据 (1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45—2006); (2)《低压配电设计规范》(GB50054—95); (3)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89—2001); (4)《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997); 三、照明设计 1、确定设计标准:根据《城市道路照明设计标准》,城市支路平均照度应不小于101x,照度均匀 度不小于0.35,机动车道功率密度值不大于0.75W/m2。 2、路灯照明器的配置:选用半截光型灯具,采用单臂钢管高压钠灯1×140W安装在人行道上,照 明器的安装高度为10.0米,臂长为2.0米,同侧路灯灯杆基本间距为60.0米,按双侧交错排列布置。为提高路口照度,在路口处安装泛光灯具,采用14米三火泛光灯(120W/火)。要求所有灯具的防护等级不应小于IP65。 四、主要工程项目的施工工序 (一)路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 1、路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2、挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。 3、预埋件放置 4、混凝土浇注 材料选用:混凝土的组成材料按规范要求选用,混凝土配比达到C20设计标准。做好混凝土振捣工作,保证其密实性。混凝土表面平整。 (二)管线预埋施工方案

照明灯具安装施工方案

项目施工方案1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。针对工程的特点,进行方案研论,在各分项开工前完善施工方案

电气照明工程施工方案

1、目的 由于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计划、程序顺利进行,符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1 适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2 适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403(1); 3.5 华能瑞金电厂(2×350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设计; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001); 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等

进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际情况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2 操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3 验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项目及时提出并且督促改正。 6、作业条件 6.1施工员以及有关人员应经过技术,质量,安全要求培训,熟悉施工图样,明确操作程序和方法。 作业人员表:

道路电气照明工程施工方案

陕西太白山旅游度假区商务大道市政工程 照明工程 施 工 方

案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.3工程重点、难点 (5) 三、主要施工工艺及方法 (6) 3.1施工工艺流程 (6) 3.2主要施工方法 (6) 四、施工计划 (14) 4.2主要施工机具计划 (14) 五、质量保证措施 (15) 5.1质量管理目标 (15) 5.2质量管理措施 (15) 六、安全保证措施 (17) 6.1项目HSE管理目标 (17) 6.2主要管理措施 (18) 6.3施工安全措施 (18)

一、编制依据 1、《城市道路照明设计标准》CJJ45--2006 2、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89—2012 3、《低压配电设计规范》CB50054-2001 4、《电力电缆工程设计规范》CB50217—2007 5、《城市道路交通设施设计规范》CB50688—2011 6、《供配电系统设计规范》CB50052—2009 7、商务大道道路工程施工图 二、工程概况 2.1工程概况 1、工程名称:陕西太白山旅游度假区市政工程商务大道 2、工程地点:起点与河堤路相接 3、工程简介:本工程为太白山旅游度假区市政工程—照明工程施工图设计,设计道路为新建工程,程东西走向,起点与河提路相交,桩号K0+000,终点与景观大道相交,桩号为K1+180.266,路线全长约1180m,设计道路按城市支路设计,设计时速为30km/h 4、工程内容:我方具体实施该范围内的路灯照明工程(包括土方挖填、管线预埋、接线井砌筑、路灯基础施工、路灯安装、电缆敷设、防雷接地安装、箱变基础施工及安装)。 5、建设单位:陕西太白山投资集团有限公司 6、设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 7、合同主要条款: (1)工期:经双方确认具备开工条件后,以甲方发出具备开工条