【电气】

一、开关盒数量=开关数量+插座数量

二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯]

三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。

接线箱一般的配电箱都是接线箱

接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱

接地端子板是接地端子箱的一个端子板

LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少

接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的

起传导电位的作用,正常时不通过电流

断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻

一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式

现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)

干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。

70mm2以下用干包式。

二、电缆头的区别

电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类

1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。

2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。

3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。

三、三个电缆头的工艺区别:

1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。

2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。

3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。

四、

1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统

3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。.

4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件,特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素,更安全,缺点是价格比较昂贵。

常用电缆的特性如下

CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。

CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。

氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。

BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。

RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。

RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

电缆常见型号

VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)

YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)

型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线

电线的型号较简单:

BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,

BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,

BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,

BX--橡皮绝缘铜心线,

RHF--氯丁橡套铜心软线。

第一章管道施工图识读

1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。

2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。

给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。

4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。

5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。

6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。

7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。

8. 暖气片中应与窗同轴。

9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。

12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。

13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。

14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。

(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。

若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。

15. 一般水表管径比管道管径小一号。

16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.

水嘴距脸盆上边缘200mm.

拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm

座便给水距地250mm

脸盆给水距地450mm

18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。

19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地

单栓+自救卷盘 1.1m

20. 水表的安装:住宅:阀门+水表

公共建筑:阀门+水表+阀门

室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21. 清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。

立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。

干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

22. 立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。

23. 排水管道弯头三通的选用:

横管与立管应采用90度斜三通或四通

横管与横管应采用45度三通或四通

立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头

24. 存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗

第二章基础知识

一、给水工程

(一)室外给水系统的分类

1. 以地面水为水源的给水系统

2. 以地下水为水源的给水系统

(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统

(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防

(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备

(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4

H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差

H2=沿程和局部阻力

H3=水表阻力

H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)(六)室内给水方式

1. 简单给水方式

2. 设置水箱给水方式

3. 设置水泵给水方式

4. 设置水池、水泵、水箱给水方式

5. 分区给水方式

6. 气压给水方式

7. 变频给水方式

(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分

(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)二、排水工程

(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水

(二)排水体制:合流、分流

(三)排水系统组成:室外、室内

三、供暖工程

(一)供暖系统分类

1. 按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风

2. 按循环动力分:机械、自然

3. 按供回水方式分:单管、双管

4. 按供暖范围分:局部、集中、区域

(二)热水供暖系统的基本形式

1. 上供下回双管

2. 下供上回双管

3. 垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

4. 单一双管系统

5. 水平单管系统

6. 分区供暖

7. 同程、异程

(三)供暖系统主要设备

1. 膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

2. 集气罐

3. 伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

本文转自暖通行业最大的资料库

四、通风与空调

(一)空调分类

1. 按空气处理设备的设置分:

集中系统:空调机组直接供给各个房间

半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管

全分散系统:水冷机组—风机盘管

2. 按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

3. 根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式

4. 根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管

(三)通风系统:

1. 送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

2. 防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

3. 除尘系统

五、锅炉分类及型号表示方法

(一)分类

1. 按用途分:工业、供暖、电站、机车

2. 按提供载热介质分:蒸汽、热水

3. 按结构分:火管、水管、水火管混合

4. 按燃料分:燃煤、燃油、燃气

5. 按燃烧方式分:手烧和机械

6. 按整装方式分:快装、组装、散装

(二)型号表示方法

第三章规范

(一)给排水及采暖

1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1

2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。

3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径

普通冲压弯头焊接钢管

无缝冲压弯头无缝钢管

焊接钢管DN100 公称直径

无缝钢管Φ100*4.5外径*壁厚

螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚

4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。.

刚性防水套管:一般设计未要求时采用

柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:

(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头

6.支架位置正确,应埋设平整牢固:(1)设备、附件应设吊架、支架、托架

(2)末端、弯头、三通(3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

7.固定支架与管道接触应牢靠严密。

8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。

9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。

11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:

(1)楼层高度《5m,每层必须装1个

(2)楼层高度>5m,每层不得少于2个

(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称

(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。

(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。

12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。

13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接

13.螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。

14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。

15.冷热水:上热下冷,左热右冷。

16.防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。

17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。

18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。

19.室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

带1个大便器的支管》DN100,带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN75

20.室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)

21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。

22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC 排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。

23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)

24.水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。

25. 排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。

26. 通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。

27. 室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)

28. 水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。

29. 卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。

给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm

30. 室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,>DN32焊接

31. 管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。

32. 平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。

33. 方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。

34. 散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。

35. 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。

高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门。

非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。

38. 散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。

39. 过滤器:水泵入口处加,较小。

40. 除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。

除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

(二)通风空调

1. 工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。

2. 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。

3. 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

4. 风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。

5. 风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)

6. 防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

7. 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的

第四章定额讲座

一、排水、采暖定额

(一)总论

1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。

2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。

3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,>DN150市政;

无缝钢管《Φ159室外,>Φ159市政

铸铁《DN250室外,>DN250市政

4.操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。

基数:人工工日*超高系数

5.高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费

6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。

7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%

(二)室内管道:

理解:管道压力、材质、连接方式不同

1. 管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。

2. 低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。

3. 低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)

4. 低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含

5. 沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气

机械式或开孔式连接:常用于三通

管件:沟槽连接

6. 给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)

7. 排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管

辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。

8. 柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接

9. 铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接

铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01

铝塑复合管DN32以内包含管卡

10. U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。

11. PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。

(三)预算价格

1. 材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费

其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。

2. 造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。

3. 机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)

检修费(大修费、维修费)

4. 工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。

(四)室外管道

1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节室外给水铸铁管加三通水源接头。

2.填沙:根据设计要求才计算,不一定满填适用于直埋保温管和直埋管。

(五)站类管道

1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。

2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。

(六)阀门与法兰

1. 减压阀组构成:

(七)卫生洁具

1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。

2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)

3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

安装预算知识点

第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20 2?保温常规做法一一给水:防结露保温,热水:保温,消防: 不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2 个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5 ;截止阀:调节开关作用,阻力系数19

 14. ( 1)刚性防水套管: I型防水套管,□型防水套管,山型防水套管 I型防水套管适用于铸铁管和非金属管; H型防水套管适用于钢管; 山型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性 防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。

通用安装工程工程量计算规范

附件4: 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则

目次 总说明 (1) 附录D电气设备安装工程 (2) D.8电缆安装 (2) D.9防雷及接地装置 (2) 附录E建筑智能化工程 (3) E.2综合布线系统工程 (3) E.8住宅小区智能化系统工程 (3) E.9相关问题及说明 (4) 附录G通风空调工程 (5) G.2通风管道制作安装 (5) 附录K给排水、采暖、燃气工程 (6) K.3管道附件 (6) K.6采暖、给排水设备 (6) 附录M刷油、防腐蚀、绝热工程 (7) M.2防腐蚀涂料工程 (7) 附录N措施项目 (8) N.1专业措施项目 (8) N.2总价措施项目 (10) N.3 二次搬运 (10) N.4相关问题及说明 (11) 附录P 其他项目 (12) P.1其他项目 (12)

总说明 一、为了适应我省建筑业发展需要,进一步规范和统一我省通用安装工程工程量计算规则与工程量清单编制方法,根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)(以下简称《安装计量规范》)和《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017),制定《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则(以下简称《安装实施细则》)。 二、《安装实施细则》适用于我省通用安装工程工程量清单计价。 三、根据福建省实际情况,增加、修改了《安装计量规范》附录部分内容,《安装实施细则》仅列出变动内容,其他未作规定的,均按《安装计量规范》执行;《安装实施细则》与《安装计量规范》不一致之处,按《安装实施细则》执行。 四、《安装实施细则》附录中的工程量清单项目,增加的工程量清单项目编码为新增编码,与《安装计量规范》不重复。 五、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《安装实施细则》和《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)执行,不再编列规费和税金项目清单。 六、编制工程量清单时,遇缺项项目的,按照我省现行其他专业的实施细则规定进行编码列项,仍然不足的,自行补充。

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。

石油建设安装工程预算定额版解释完整版

石油建设安装工程预算 定额版解释 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

时间:2015年5月18日 地点:造价中心八楼会议室 主持人:葛宪忠 参加人:张景泰赵华玲孙金宏原荣华杨海军郑刚 姚海波孙艳张洪利马庆竹王晓娟江涛 姜青松张南赵海轮赵玉斌 1、横钻孔机穿越、挤压法穿越公路没有相应定额? 解释:移植《石油建设安装工程预算定额(2000版)》横钻孔机穿越、挤压法穿越相应定额。“横钻孔机穿越、挤压法穿越工作坑设施按拆”执行《石油建设安装工程预算定额(2013版)》第九册定额,按DN1000以下管径的工作坑设施安拆定额基价的50%计取。 2、《石油建设安装工程预算定额(2013版)》没有横钻孔机设备的机械转移定额子目,可否继续应用原来的补充定额中机械转移? 解释:《石油建设安装工程预算定额(2013版)》钢顶设备的机械转移不包括。移植油总造函字(2001)19号横钻孔机设备转移补充定额,并与横钻孔机钻孔定额配套使用。 3、公路穿越操作坑,若同一操作坑为多管穿越,如何执行定额? 解释:公路穿越操作坑,同一操作坑为多管穿越,按每增加一根管线,增加个操作坑执行。 4、管线穿越公路是否计取管体穿越? 解释:按《石油建设安装工程预算定额(2013版)》第九册管体穿越定额子目执行,DN100以下的管体穿越按DN100定额子目执行。

5、《石油建设安装工程预算定额(2013版)》第九册长距离输送管道工程预算定额(中册)第583页的“(2)钻具按拆:是指钻导向孔、扩孔、回拖的钻具按拆,不分地质,按钻机类型和管径划分:”,但是实际定额子目却是按照地质级别划分的,如何执行? 解释:按定额子目执行。 6、水平定向钻穿越项目套用水平定向钻相应定额的同时,可否套用工作坑设施安拆子目? 解释:《石油建设安装工程预算定额(2013版)》第九册应是顶管工作坑设施安拆,不适用水平定向钻穿越。 7、《石油建设安装工程预算定额(2013版)》第八册定额中“管线进出场(站)联头”如何执行? 解释:《石油建设安装工程预算定额(2013版)》第八册中指新建管线联头,凡是“管线进出场(站)联头”都可以套用,以管径划分套用定额,计量单位为“处”,联头费由联头单位计取。新老管线联头按《大庆油田维修及改造工程预算定额》相关子目执行 8、站外集输管道中扫线如何执行定额? 解释:按《黑龙江省建设工程计价依据(建筑工程计价定额)2010版》“场地平整”相应子目及配套的费用定额执行,操作面宽度按照相应技术规范执行。 9、油田站外集输油管道安装施工规范要求,管道下沟回填后,进行音频检漏,如何执行定额?

安装预算基础知识汇总

一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有 一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注 式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装" 终端盒" 时,称为" 简包终端头" , 适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于0.5 ~10.0kV 的交联聚乙烯电 缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端 子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎 锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎 锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较 多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高 压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常 都是中间接头)。 2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩 电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统 3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世 以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。.

建筑安装工程费用定额

建筑安装工程费用定额总说明 一、自治区建筑安装工程费用定额(以下简称本费用定额)是在1998年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》的基础上,按照国家有关费用标准编制的规定、文件,并结合新疆实际情况进行编制的。 二、本费用定额是编制建筑安装工程概算、施工图预算、工程竣工结算的依据,是照、投标工程编制招标工程标底和投标报价的依据,是实行投资包干的计价依据。 三、本费用定额应与全国统一建筑工程基础定额、新疆维吾尔自治区建筑工程补充预算定额、2000年全国统一安装工程预算定额以及相应定额的2004年单位估价汇总表配套使用。 四、根据国家计委、建设银行计标(1985)352号文关于“间接费定额与直接费定额一般应配套使用,执行什么直接费定额,就采用相应的间接费定额”的规定。 1.自治区各级施工企业承担各项专业工程,应按承担专业工程的性质,执行各专业部制定的专业工程定额及相应费用定额; 2.自治区水利、电力、煤炭、华工、公路、铁路、有色金属等专业施工企业,承担专业工程的应执行专业工程费用定额,承担一般工业与民用建筑安装工程的应执行全国统一建筑工程基础定额、新疆地区建筑工程补充预算定额和全国统一安装工程预算定额及本费用定额; 3.中央各专业部专业施工企业进疆施工,承担一般工业与民用建筑安装工程,亦应执行本费用定额。 五、定额外签证用工费用,是指非正式工程项目的用工。如设计变更的返工用工,建设单位劳务用工及各种签证用工等。定额外签证用工单独计列,不再计取其他各项费用。 定额外签证用工单价18.47×(1+78%)×(1+3.3%)=33.96元/工日 六、本费用定额费用标准是按照工程类别制定的。 七、凡我区各建筑安装施工企业及外省来疆承揽工程的建筑安装施工企业一律按所承担的工程类别对照相应取费准计取费用。 八、本费用定额的适用范围: (一)建筑工程: 1.适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的永久性和临时性的房屋和构筑物工程,建筑工程已综合了各类混凝土、钢筋混凝土构件、金属结构件、木作结构件的自制、安装、商品构件现场安装和运输的因素。 2.人工大型土石方工程:凡单位工程人工挖方或填方工程量超过一万立方米的为人工大型土石方工程;单独承揽的土石方工程且

安装预算入门知识

安装预算入门 第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。 19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧 双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地

电气工程造价知识全解

电气工程造价知识全解 电气设备安装工程是建设工程中的一种常见的、重要的设备安装工程。电气设备安装工程计价涉及到许多电气工程专业知识。 一、电气设备安装工程的组成 一般的电气设备安装工程是以接受电能,经变换、分配电能,到使用电能或从接受电能经过分配到用电设备所形成的工程系统。按其主要功能不同分为电气照明系统、动力系统、变配电系统等,这种以电能的传输、分配和使用为主的工程系统常称为强电工程。 1. 电气照明系统 将电能转换为光能的电气装置构成照明工程。它包括工矿企业生产用照明和民用建筑照明等。 照明系统可分一般照明系统、局部照明系统和混合照明系统。

电气照明系统的范围一般包括:电源引入-控制设备(配电箱)―配电线路―照明灯(器)具。 2.防雷及接地系统 (1)防雷装置 防雷装置是为了保护建筑物、构筑物以及设备免遭雷击破坏的一种保护装置,通常由三部分组成:接闪器(避雷针、避雷网)或避雷器、连接线(引下线)、接地装置。 (2)接地装置 接地装置由接地体和接地线(接地母线)组成. 电气设备接地按其作用通常有工作接地、保护接地、保护接零、重复接地和防雷接地之分。 3.动力系统 动力系统是将电能作用于电动机来拖动各种工作设备或以电能为能源用于生产的电气装置,如高、低压或交、直流电机,起重电气装置,自动化拖动装置等。

动力工程通常以一个车间或一栋厂房为一个单位工程,它的范围为:电源引入―各种控制设备―配电线路(包括二次线路)―电机或用电设备接线―接地、调试等。 4.变配电系统 变配电系统是用于变换和分配电能的电气装置总称,由变电设备和配电设备两大部分组成。 变配电系统作为一个单位工程时,它的范围一般从电力网接入电源点起,到分配电能的输出点的整个工程内容,同时也包括该系统内的照明、接地、防雷装置等。 二、常用电气材料和设备 1.材料 常配电系统是用于变换和分配电能的电气装置总称,由变电设备和配电设备两大部分组成。 变配电系统作为一个单位工程时,它的范围一般从电力网接入电源点起,到分配电能的输出点的整个工程内容,同时也包括该系统内的照明、接地、防雷装置等。 2.设备

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: .管道及接头零件安装。 1. 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 三、各种法兰连接用垫片均按石棉橡胶板计算。如用其他材料,不做调整。 编制的。N102-3四、浮标液面计FQ-Ⅱ型安装是按《采暖通风国家标准图集》 五、水塔、水池浮漂水位标尺制作安装,是按《全国通用给水排水标准图集》S318编制的。第三章低压器具、水表组成与安装说明 一、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108编制的,如实际组成与此不同时,阀门和压力表数量可按实调整,其余不变。 二、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S415编制的。定额内包括旁通管及止回阀,如实际安装形式与此不同时,阀门及止回阀可按实际调整,其余不变。 第四章卫生器具制作安装说明 一、本章所有卫生器具安装项目,均参照《全国通用给水排水标准图集》中有关标准图集计算,除以下说明者外,设计无特殊要求均不作调整。

全国统一安装工程预算定额模板

精品文档,放心下载,放心阅读 第一章 《全国统一安装工程预算定额》总说明 一、《全国统一安装工程预算定额》共分十二册,包括: 第一册机械设备安装工程 GYD-201-2000; 第二册电气设备安装工程 GYD-202-2000; 第三册热力设备安装工程 GYD-203-2000; 第四册炉窑砌筑工程 GYD-204-2000; 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程 第六册工业管道工程 GYD-206-2000; GYD-205-2000;第七册消防及安全防范设备安装工程GYD-207-2000; GYD-208-2000; 第八册给排水、采暖、燃气工程 第九册通风空调工程 GYD-209-2000; 第十册自动化控制仪表安装工程第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程GYD-210-2000; GYD-211-2000; 第十二册通信设备及线路工程 GYD-212-2000。 二、《全国统一安装工程预算定额》(以下简称本定额)是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是统一全国安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量 单位的依据;是编制安装工程地区单位估价表、施工图预算、招标工程标底、确定工程造价的依据; 也是编制概算定额(指标)、投资估算的基础;也可作为制订企业定额和投标报价的基础。 三、本定额是依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定 标准和安全规程编制的,也参考了行业、地方标准,以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。四、本定额是按目前国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺 和劳动组织条件制订的,除各章另有说明外,均不得因上述因素有差异而对定额进行调整或换算。 五、本定额是按下列正常的施工条件进行编制的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计 要求,附有合格证书和试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等符合安装要求。 4.水、电供应均满足安装施工正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 六、人工工日消耗量的确定: 1.本定额的人工工日不分列工种和技术等级,一律以综合工日表示,内容包括基本用工、超运距用 工和人工幅度差。 2.综合工日的单价采用北京市 1996年安装工程人工费单价,每工日 2 3.22元,包括基本工资和工资性津贴等。 七、材料消耗量的确定: 1.本定额中的材料消耗量包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗,其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到安装地点的运 输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 2.凡定额内未注明单价的材料均为主材,基价中不包括其价格,应根据“()”内所列的用量,按各省自治区、直辖市的材料预算价格计算。

安装预算必看太全了..

安装预算必看太全了!!(电气、给排水、消防、采暖燃气) 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。

70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

全国统一安装工程预算定额解释汇编(续).

第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算?答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定?答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算?答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷?答:已包括了起重机的…静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整?答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下,不能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时,则应按其他直接费

安装预算计价总结

安装预算知识点 一、电气 1、如何计算盘柜配线工程量?盘柜配线是指盘、柜、箱、板内部安 装小型电气设备、元器件之间的连接导线,其配线所用导线规格由 设计和所控制线路的用电负荷大小确定。在计算盘柜配线工程量时,应区分导线截面计算配线长度。可按下式计算:L=(B+H)n 式中L盘柜配线导线长度(m);B盘(板)宽度(m);H盘(板)高度(m);n盘柜配线回路数(即导线根数)。然后以“10m”为计量单位套用定额。盘柜配线所用导线及接线端子系未计价材料,如前所述,应另 行计算主材费。成套配电箱、盘、柜、台进出导线,不得套用盘柜 配线项目,另外盘柜配线定额也不适用于工厂的设备维修、配置和 改造工程。 2、如何计算空配电箱、端子箱、端子板安装及端子板外部接线工程量?空配电箱安装工作内容包括检查、安装、接线及接地等,不分安 装方式,但区分箱体半周长,以“台”为计量单位计算工程量。其 配电箱内配电盘及设备元件、配线等应另执行有关分项定额计算。 所谓端子箱,是指箱体内只设有接线端子板,而无开关、熔断器、 电度表等电气器件,端子箱安装应区分户内式和户外式,以“台” 为计量单位计算工程量,主材费另行计算。端子板安装工作包括与

盘内导线的连接,工程量计算按10个头为一组,以“组”为计量单位计算,端子板系未计价材料,主材费另行计算。但成套配电箱不得另计端子板的安装费用。端子板外部接线是指截面6mm2以下导线引进或引出配电箱时与箱内端子板的连接,按“有端子外部接线”和“无端子外部接线”,并区分导线截面规格,以“10个”为计量单位计算工程量,但不得另计主材费。注意,控制电缆头进入配电箱、盘、柜时,只计算控制电缆头的制作安装费用,不得再计算端子板外部接线的安装费用。 3、如何计算焊、压接线端子工程量?焊压接线端子是指截面6mm2以上多股单芯导线与设备或电源连接时必须加装的接线端子,工程量计算应区分导线及接线端子材质。例如铜导线应选用铜接线端子,铝导线则应选用铝接线端子。铜接线端子有焊接和压接之分,铝接线端子则只有压接,并均应区分导线截面等级,以“10个”为计量单位计算。接线端子(俗称接线鼻子)已包括在定额之内,不得另行计算。铝母线与铜导线连接或铜母线与铝导线连接时,都必须选配铜铝过渡端子连接。对于铜铝过渡端子安装,可套用压铜接线端子定额。同样,电力电缆终端头制作、安装定额中也已包括了焊(压)接线端子,不得再套用焊(压)接线端子的有关定额。无端子外部接线是指端子板外部接线导线没压铜接线端子的端子板外部接线,其

电气安装预算常识

一、电气安装预算常识 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m :⑵两个接线盒之间有一 个弯时,不超过20m :⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m ;⑷两个接盒之间有 三个弯时,不超过8m :⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到 上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然 后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2 以下用干包式。

二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料 分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装”终端盒"时,称为”简包终端头",适用 于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2.户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3.户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于0.5?10.0kV的交联聚乙烯电缆和 各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2.户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3.户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和 接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于 低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国 内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。 2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统 3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本

安装工程预算定额解释汇编(电气部分)

安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。 8.如何理解垂直运输基准面?

怎样学习安装预算

怎样学习安装预算 第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需 保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰 焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直 线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器, 球型胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、 排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适 用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。電氣安裝預算常識 一、開關盒數量=開關數量+插座數量 二、接線盒數量=燈頭盒數量+規範規定[⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎] 三、接線盒,每個明裝配電箱(暗配管)的背後都用一個接線盒(先配管)。 接線箱:一般的配電箱都是接線箱 接線端子箱一般裏面只有接線端子,沒有元器件,如分支接線箱、等電位接線箱 接地端子板是接地端子箱的一個端子板 LEB是局部等電位連接箱,一般很小,裏面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接線是用在比如橋架各節段、電線管之間的斷介面電氣輔助聯通用的起傳導電位的作用,正常時不通過電流 斷接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地極的引入線上,主要是為了測接地電阻時把人工接地極與接地網斷開,從而方便準確的測出這個人工接地極的接地電阻 一、電纜頭按製作安裝材料又可分為熱縮式(目前最常用的一種)、幹包式和環氧樹脂澆注式 現在的70mm2以上電纜普遍採用熱縮式,其實就是用到熱縮頭,一個熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的"手套"形狀像手套一樣,把電纜外保護 層剝開,套上熱縮頭,然後用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說了) 幹包式就是採用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞製作電纜頭。一般臨時用電較多用到。 70mm2以下用幹包式。 二、電纜頭的區別 電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分為戶內式和戶外式,按照電纜頭製作材料分為幹包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類 1.戶內幹包式電力電纜頭,幹包電纜頭不裝"終端盒"時,稱為"簡包終端頭", 適用於一般塑膠和橡皮絕緣低壓電纜。 2.戶內澆注式電力電纜終端頭,澆注式電纜頭主要用於油浸紙絕緣電纜。

相关文档