文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)
110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防

性试验项目

批准:

审核:

编写:谢泽波

中国新能源风电场

编制:安生部日期:2013年11月27日

目的

为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。

一、试验范围

110KV升压站全站的一次及二次电气设备。

二、试验内容

序号项目名称单位工程量备注

一110kV设备

1 110kV主变台

2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置

2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用

间隔

二35kV设备

1 35kV高压开关柜设

台18

7个馈线柜、2个主变变

低柜、2个PT消弧柜、4

个无功补偿柜、1个站用

变柜、1个母联开关柜、

1个母联隔离柜

2 35kV共箱母线组 2

3 35kV油浸变压器台 1

4 35kV FC电容器补偿

装置

套 2

5 35kV SVG无功补偿

设备

套 2

2套SVG连接变、2个补

偿柜

三其他设备

1 10kV备用油浸变压

套 1

2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜

3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台

4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2

直流馈线屏

5 避雷针座 3

6 变电站接地网个 1

7 PT柜

三、具体试验项目内容及要求

根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目:

(一)、GIS的预防性试验

1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

2、SF6 密度继电器检查

3、现场分解产物测试

4、GIS二次回路的绝缘测试:

4.1、CT回路绝缘测试

4.2、信号回路的绝缘测试

4.3、控制回路的绝缘测试

4.4、极性检查

5、GIS电气联锁和闭锁性能测试

6、GIS断路器分、合闸动作电压测试

6.1、各开关绝缘电阻测试

6.2、绕组直流电阻测试

6.3、变比检查

6.4、交流耐压试验

6.5、励磁特性试验

6.6、回路绝缘线圈电阻测试

6.7、操作机构

6.8、分合闸时间测试

6.9、GIS组合电气联锁和闭锁性能测试

6.10、分合闸电磁铁的动作电压

6.11、分合闸开关的同期性

6.12、导电回路的导通值

6.13、压力表的校验

7、高压套管试验项目

7.1、主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

7.2、主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

8、电流互感器试验项目

8.1、绕组及末屏的绝缘电阻

8.2、tgδ及电容量

8.3、交流耐压试验

8.4、局部放电测量

8.5、直流电阻测试

8.6、变比检查

8.7、误差校验

9、电压互感器试验项目

9.1、绕组及末屏的绝缘电阻

9.2、tgδ及电容量

9.3、油中溶解气体色谱分析

9.4、交流耐压试验

9.5、局部放电测量

9.6、变比检查

9.7、励磁特性试验

9.8、极性检查

10、避雷器试验项目

10.1、运行电压下的交流泄漏试验

10.2、直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

10.3、绝缘电阻

10.4、计数器检查

(二)、主变压器预防性试验

1、变压器的油样化验:

1.1、油样的微水含量

1.2、油样的色谱

2、变压器的绕组直流电阻测试

3、变压器的绝缘电阻测试

3.1、变压器的吸收比

3.2、变压器的极化指数

4、变压器绕组连同套管介损试验

5、变比及结线组别检查

6、变压器的直流泄漏测试

7、外耐压试验

8、变压器的测温装置测试

9、有载调压装置检查和试验:

9.1、油样试验

9.2、档位校对

10、变压器电流互感器试验(包括油样)

10.1、CT变比检查

10.2、绝缘电阻测试

10.3、极性检查

10.4、绕组直流电阻

11、高压套管试验项目

9.1、主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

9.2、主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

12、二次回路检查及整组传动试验

13、主变中性点

13.1、操作机构

13.2、接触电阻测试

14、中性点间隙CT

14.1、绝缘电阻测试

14.2、直流电阻测试

14.3、变比检查

14.4、励磁特性试验

14.5、极性检查

14.6、交流耐压

14.7、放电计数器检查

14.8、直流参考电压测试

15、励磁特性试验

16、变压器铁芯对地电流值(应打开铁芯、夹件接地端子,测试绝缘电阻,判断变压器铁芯、夹件是否存在多点接地)

(三)、PT分解项目

1、110KV线路、变压器的保护装置,测控装置,电度表

2、PT端子箱、录波、PT测控、并列屏

3、SVG成套

(四)、35kV油浸站用变以及10kV油浸式备用变预防性试验

1、变压器的油样化验:

1.1、油样的微水含量

1.2、油样的色谱

2、变压器的绕组直流电阻测试

3、变压器的绝缘电阻测试:

3.1、变压器的吸收比

3.2、变压器的极化指数

4、高压套管试验项目

4.1、主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

4.2、主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

5、隔离开关试验项目

5.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻

5.2、二次回路的绝缘电阻

6、二次回路检查及整组传动试验

(五)、35kV高压开关柜试验项目:

1、断路器测试项目:

1.1、绝缘电阻

1.2、直流电阻测试

1.2、交流耐压

1.3、导通值

1.4、分合闸同期性

1.5、分合闸电压值

1.6、CT极性

1.7、变比检查

1.8、励磁特性试验

2、二次回路绝缘电阻测试项目

3、避雷器测试项目

3.1、运行电压下的交流泄漏试验

3.2、直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

3.3、绝缘电阻

4、电流互感器测试项目

4.1、绕组及末屏的绝缘电阻

4.2、tgδ及电容量

4.3、交流耐压试验

4.4、局部放电测量

5、五防性能测试

6、二次回路检查及整组传动保护试验

(六)、35kV共箱母线

1、交流耐压

2、绝缘电阻

(七)、35kV FC电容器补偿装置的预防性试验

1、FC电容器组试验项目

1.1极对壳绝缘电阻测试

1.2 FC电容器组电容值测试

1.3 FC电容器组并联阻值测试

2、电抗器试验项目

2.1绕组直流电阻

2.2绕组绝缘电阻

2.3电抗值试验

3、放电线圈试验项目

绝缘电阻

4、母线试验项目

绝缘电阻

5、避雷器试验项目

5.1、运行电压下的交流泄漏试验

5.2、直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流

5.3、绝缘电阻

6、隔离开关试验项目

6.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻

6.2、二次回路的绝缘电阻

(八)、35kV SVG无功补偿设备的预防性试验:

1、SVG补偿柜试验项目

1.1外观检查

1.2绝缘及交流试验

1.3空载和满载运行

1.4响应时间

1.5输出无功控制

1.6电压控制

1.7功率因数控制

1.8、线序正确

2、连接变的试验项目:

2.1油样分析(微水分析、色谱分析)

2.2绕组直流电阻

2.3绕组绝缘

3、隔离开关试验项目

3.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻

3.2、二次回路的绝缘电阻

4、二次回路检查及整组传动保护试验

(九)、110KV及35KV电流回路检查

1、110KV线路保护

2、110KV线路测量

3、110KV线路计量

4、主变变高保护

5、主变变高测量

6、主变变高计量

7、主变变低保护

8、主变变低保护

9、主变变低测量

10、主变变低计量

11、35KV各馈线的保护

12、35KV各馈线的测量

13、35KV各馈线的计量

14、35KV站用柜、SVG柜、电容柜的保护,测量,计量(十)、综自屏柜二次回路试验

1、110KV线路保护

1.1、逆变电源检查

1.2、零漂检查

1.3、开入量检查

1.4、开出接点检查

1.5、过流保护

1.6、零序过流保护

1.7、重合闸

1.8、距离保护

1.9、保护组试验

1.9.1、保护跳闸及重合闸

1.9.2、防跳

1.9.3、后加速

1.9.4、开关操作及连锁回路

1.9.5、五防、就地、远控

1.10、装置异常检查

1.11、二次回路绝缘检查

2、主变保护

2.1、逆变电源检查

2.2、开入量检查

2.3、开出接点检查

2.4、差动保护试验

2.4.1、差动速断

2.4.2、稳态比率差动

2.4.3、二次谐波制动

2.4.4、稳态比率差动制动特性(分别说明接线方式及计算K1、Kb1、K2三段启动电流和计算过程)

2.4.5、装置异常检查

2.4.6、装置绝缘检查

2.5、主变变高后备保护

2.5.1、逆变电源检查

2.5.2、开入量检查

2.5.3、开出接点检查

2.5.4、相间过流保护

2.5.5、零序过流保护

2.5.6、过负荷及启动冷却和闭锁调压

2.5.7、装置异常检查

2.5.8、装置绝缘检查

2.6、主变变低后备保护

2.6.1、逆变电源检查

2.6.2、开入量检查

2.6.3、开出接点检查

2.6.4、相间过流保护

2.6.5、过负荷

2.6.6、装置异常检查

2.6.7、装置绝缘检查

2.8、主变非电量保护

2.8.1、逆变电源检查

2.8.2、开入量检查

2.8.3、开出接点检查

2.8.4、装置异常检查

2.8.5、装置绝缘检查

3、母线保护

3.1、逆变电源检查

3.2、开入量检查

3.3、开出接点检查

3.4、零漂检查

3.5、保护试验

3.5.1、过流保护

3.5.2、其他保护(失灵相电流、I段保护、II段保护、零序I段保护、II段保护)

3.6、五防、就地、远控

3.7、装置异常检查

3.8、二次回路绝缘检查

4、35KV集电线路保护测控装置

4.1、逆变电源检查

4.2、开入量检查

4.3、开出接点检查

4.4、零漂检查

4.5、通道有效值检测

4.6、保护试验

4.6.1、过流保护

4.6.2、低周保护

4.6.3、零序保护

4.6.4、重合闸

4.7、保护整组试验

4.7.1、保护跳闸及重合闸

4.7.2、防跳

4.7.3、后加速

4.7.4、开关操作及联锁回路

4.8、远控、就地、五防检测

4.9、装置异常检查(控制回路断线、PT断线、计量接线正确)

4.10、二次回路绝缘检查

5、故障录波

5.1、逆变电源检查

5.2、模拟量精度检查

5.3、开关量启动试验

5.4、模拟量启动试验

5.6、其他试验(与卫星对时、失电告警、直流对地、交流对地、交流对直流)

6、交流屏

6.1、盘表检查

6.2、功能检查

6.3、绝缘检查

(十一)、通讯电池组和站用电池组试验

1、保护检查试验

2、绝缘检测

3、装置整定参数:

项目整定项目整定

浮充电压均充电压

输出过压值输出欠压值

限流级别控制母线过压值

控制母线欠压值交流过压值

交流欠压值蓄电池组过压值

蓄电池组欠压值单节电池过压值

单节电池欠压值蓄电池节数

蓄电池容量母线接地电阻

支路接地电阻均充定时

浮充定时0.01C延时

4、监测功能试验:

监测项目信号

空开脱扣告警及防雷器告警

交流故障

充电模块故障

母线电压异常

FU 熔断告警

电池故障

绝缘异常告警

监控装置故障

直流系统故障

QM1交流输入过电压

QM1模块故障

QM1交流输出过电压

绝缘监测模块总告警

5、放电记录

6、装置性能试验

7、UPS不间断电源试验

(十二)、线路保护光纤通道

1、功率测试:

收信功率(dBm)发信功率(dBm)通道方式

/ / 专用光纤

2、采样值试验:

2.1、当光纤通道正常时,本侧在PSL621D装置施加二次电流时的电流采样情况:

本侧输入量本侧A通道电流采样模拟量显示精度

采样电流显示(A)差动电流显示(A)

A相B相C相误差A相B相C相误差A相加0.6A

B相加0.4A

C相加0.2A

三相加1.0A

本侧输入量

对侧A通道电流采样模拟量显示精度

采样电流显示(A)差动电流显示(A)

A相B相C相误差A相B相C相误差

A相加0.6A

B相加0.4A

C相加0.2A

三相加1.0A

2.2、当光纤通道正常时,对侧在PSL621D装置施加二次电流时的电流采样情况:

对侧输入量

本侧A通道电流采样模拟量显示精度

采样电流显示(A)差动电流显示(A)

A相B相C相误差A相B相C相误差

A相加0.6A B相加0.4A C相加0.2A 三相加

1.0A

对侧输入量

对侧A通道电流采样模拟量显示精度

采样电流显示(A)差动电流显示(A)

A相B相C相误差A相B相C相误差

A相加0.6A

B相加0.4A

C相加0.2A

三相加

1.0A

2.3、通道联调试验:

当光纤通道正常时,本侧开关在合位,对侧开关及母线电压在不同状态下,本侧模拟故障,观察两侧光纤接口装置及纵联保护动作情况:

(十三)、避雷针、变电站接地网等接地系统的检测

1、避雷针及各设备接地导通值等试验项目

2、升压站接地网电阻测试

四、施工方案

由具体施工单提出并经生产部审核批准后实施。

五、安全措施

1、110kV风电站:110kV 饶城乙T大线转检修。

2、110kV风电站:110kV升压站设备停电转检修。

3、110kV风电站35kV高压室:35kV设备停电转检修。

4、380V段应按实际需要依次停电检修。

5、直流系统检修期间,应退出运行,做好安全措施,防止电池放电伤人及直流短路事故,更换电池时应采用短路线及线夹,防止电池开路造成事故。

6、试验过程中应注意避免检修工作和试验工作交叉作业,应做好防止试验作业反送电措施。

7、履行开票手续,做好安全交底,严格安全措施。

8、安全监督人员做好旁站监督。

六、施工时间

计划2013年12月下旬,施工时间两天,具体时间待调度批准后确定。七、其他事项

试验单位必须按照相关的规范进行试验,校验的仪器仪表必须在有效期内,相关试验人员必须持证上岗。

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方 达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程 的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制

度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施 一、施工原因 我站向尧电提出申请,准备于5月9日,由临汾供电公司测试所对我矿35KV 变电站进行预防性试验。按照要求,5月9日9:00—13:00,停天煜线,5月9日13:30—18:30,停核煜线。 二、施工组织 施工负责人:唐海坤 安全负责人:芦彪 技术负责人:代礼华 三、施工步骤 1. 停一回路天煜线。 2. 断开801开关断路器,将小车摇至实验位置。 3. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置。将8002小车摇至实验位置。 4. 断开301开关断路器,将小车摇至实验位置, 5. 将300开关断路器断开,将小车摇至实验位置。将3002开关小车摇至试验位置。 6. 断开361开关断路器,将小车摇至实验位置,对35KVⅠ段开关柜、1#主变、10KVⅠ段开关柜、1#10KV变压器及1#无功补偿柜进行预防性试验。 7. 实验结束后,送一回路天煜线。 8. 将361小车摇至工作位置,合361断路器。 9. 将301小车摇至工作位置,合301断路器。 10. 将801小车摇至工作位置,合801断路器。 11. 停二回路核煜线。 12. 断开802开关断路器,将小车摇至试验位置。 13. 断开302开关断路器,将小车摇至试验位置。 14. 断开362开关断路器,将小车摇至试验位置。 15. 对35KVⅡ段开关柜、2#主变、10KVⅡ段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 16. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置,将8002小车摇至实验位置。

对10KVⅡ段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 17. 实验结束后,依次将362开关、302开关、802开关小车摇至工作位置,但以上三台开关断路器不合。 18. 将3002开关小车摇至工作位置。将300开关小车摇至工作位置,合300断路器。 19. 将8002开关小车摇至工作位置。将800开关小车摇至工作位置,合800断路器。 四、试验内容 1. 35KV开关继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 2. 10KV开关继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 3. 1#主变和2#主变绝缘、直流耐压、直流电阻测试。 4. 10KV1#主变和10KV2#主变绝缘、直流耐压、直流电阻测试。 五、施工前准备工作 1. 提前一天与尧电调度联系,确定施工的具体时间。 2. 提前一天通知恒昇、恒晋煤业停电时间安排。 3. 停电前,双回路运行的设备倒换到另一回路上。 4. 安排专人负责对仪器仪表和安全工具进行检查,确保完好, 5. 检修人员的防护用具和劳保用品必须佩带齐全。 六、安全技术措施 1. 工作前,工作完毕后必须向调度室汇报。 2. 高压试验时,现场应拉好警戒线,悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看守;试验设备两端不在同一地点时,另一端必须派人看守。 3. 试验人员做好自主保安,试验现场不得有闲杂人员。 4. 电气试验接线要牢固,中间不得有接头,试验接线要一人接线,一人检查,确认无误后方可送电试验。试验过程中要做到有呼有应。 5. 高压试验工作不得少于两人,试验人员必须了解被试设备工作原理、电气及机械特性,了解试验现场情况,施工负责人明确试验工作内容、工作步骤。 6. 各负责人要明确好各自责任,严把责任关口,试验人员要有明确分工,坚守岗位,各行其责。

35kv变电所电气预防性试验安全技术措施

35KV变电所电气预防性试验 安全技术措施 一、概况: 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验室的统一要求,计划规定于2012年月日至日,对35KV变电所供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,综合工区积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本措施。 二、施工组织: 1、试验负责人:集团公司电气试验室 2、配合施工负责人:徐贵远 安全负责人: 3、工区现场人员:徐贵远 4、配合试验人员: 三、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉本变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由工区负责人将高压柜检查一遍,确保各

柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由集团公司实验室负责试验的安排工作,工区负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。 4、按照集团电气试验室负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 四、35KV变电所正常运转状态为张株I回路为主运行回路,张株II回路为热备用回路。 (一)张株II 回路35KV电气设备预防性试验步骤: 1、牢阅电气工作票,填写倒闸操作票 2、穿戴绝缘用具并带验电笔 3、核对断路器,隔离开关运行状态 4、监护人唱票,操作人复诵。 5、停2#主变6KV出线盘602真空断路器及上下隔离开关6022、6023。 6、停2#主变35KV302断路器3002隔离开关;2#变压器停运,停II路电压互感器3004隔离开关。 7、对2#主变6KV出线盘6023验电,放电,挂三相短路接地线,挂停电牌。 8、停6kv联络开关柜,停6KVII段的所有开关柜断路器与上下隔离开关614、6006、606、608、604、612、610、

10KV变电站高压试验方案

上海**************集团 10KV变电站电气试验工程 试验方案 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时

上海***电力工程有限公司 一、整体目标: 1、为确保上海**************集团10KV变电站安全稳定运行目 标的实现提供电气试验安全性、准确性。 2、为上海**************集团10KV变电站设备投运状态的良好, 有效的检测和测量数据,确保高压试验的技术有效性、公正性 和独立性。 3、全面贯彻电网建设公司的电气试验质量方针, 不断完善改进电 气试验质量体系,始终保持电气试验的有效性,不断采用最新 技术,提高检测、技术水平。 二、控制性目标: 1、试验设备校准合格率达100%; 2、试验安全100%; 3、标准装置周期受检率达100%; 4、杜绝各类电气设备试验时事故的发生; 电气试验方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列

举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专

变电所电气预防性试验安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A53412 变电所电气预防性试验安全技术措 施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电所电气预防性试验安全技术措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、概况: 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验室的统一要求,计划规定于20xx年4月25日至27日,对35KV变电所供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,机电科和机运工区积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本措施。

110KV变电站年度预防性试验项目风电公司

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

性试验项 批准: 审核: 编写: 新能源 风电场 日期:2013年11月27日 目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风 电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验 X_INNENGYUAN WIND POWER CO … LTD 2013 年 匚度变电站预防

规程(DLT956-佃96)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容

三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、 《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行卜《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、

原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防 性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆; 更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于 所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试 2、SF6密度继电器检查 3、现场分解产物测试 4、GIS二次回路的绝缘测试: 4.1、CT回路绝缘测试 4.2、信号回路的绝缘测试 4.3、控制回路的绝缘测 试 4.4、极性检查 5、GIS电气联锁和闭锁性能测试 6、GIS断路器分、合闸动作电压测试 6.1、各开关绝缘电阻测试 6.2、绕组直流电阻测试 6.3、变比检查 6.4、交 流耐压试验 6.5、励磁特性试验 6.6、回路绝缘线圈电阻测试 6.7、操作机构 6.8、分合闸时间测试

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_____________ 35KV变电站设备预防性试 验合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1 甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1 乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方

的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15%为依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同总价的10%作为违约金,同时,甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的,乙方负全额赔偿责任和费用。对工作不负责任或不合格人员,甲方有权提出更换,

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 地面35KV变电站预防性试验安全技术措施(2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施 (2021版) 一、施工原因 我站向尧电提出申请,准备于5月9日,由临汾供电公司测试所对我矿35KV变电站进行预防性试验。按照要求,5月9日9:00—13:00,停天煜线,5月9日13:30—18:30,停核煜线。 二、施工组织 施工负责人:唐海坤 安全负责人:芦彪 技术负责人:代礼华 三、施工步骤 1.停一回路天煜线。 2.断开801开关断路器,将小车摇至实验位置。

3.断开800开关断路器,将小车摇至实验位置。将8002小车摇至实验位置。 4.断开301开关断路器,将小车摇至实验位置, 5.将300开关断路器断开,将小车摇至实验位置。将3002开关小车摇至试验位置。 6.断开361开关断路器,将小车摇至实验位置,对35KVⅠ段开关柜、1#主变、10KVⅠ段开关柜、1#10KV变压器及1#无功补偿柜进行预防性试验。 7.实验结束后,送一回路天煜线。 8.将361小车摇至工作位置,合361断路器。 9.将301小车摇至工作位置,合301断路器。 10.将801小车摇至工作位置,合801断路器。 11.停二回路核煜线。 12.断开802开关断路器,将小车摇至试验位置。 13.断开302开关断路器,将小车摇至试验位置。 14.断开362开关断路器,将小车摇至试验位置。

10KV高压配电设备预防性试验安全措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT913 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 10KV高压配电设备预防性试验安全 措施通用范本

10KV高压配电设备预防性试验安全措 施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下: 1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

电力设备预防性试验及维护

电力设备预防性试验及维护 合同编号: 电力设备预防性试验及维护 合 同 书 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 为了更好地保障甲方电力设备设施与用电的安全,甲、乙双方 在平等自愿的基础上,经充分协商,就乙方为甲方指定的高压配电 设备及线路进行预防性试验及维护事宜,签订本合同。 一、服务范围

110KV变电站一座、110KV线路5、5公里 二、服务项目 按客户约定的时间对上述约定内容进行定期检测、维护并出具 检测报告。 三、服务内容 试验服务: 1、结合现场实际情况及服务项目附表,与甲方配合完成配电设备的 停、送电工作、线路维护工作。 2、乙方派出持有高压电工进网作业许可证的作业人员(试用期 或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格),使用经 校准合格的试验仪器,并配备相关的工具、车辆等物资。 3、按中国国家电网公司JJL/T 596-1996《电力设备预防性试验规 程》标准对附件所列电力设备进行测试,并在试验完毕后出具 《试验报告》。 4、对测试发现的不合格的设备出具处理意见。 5、试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的,更换材料 及维修、改造等费用另计(费用由甲方承担)。 维护服务: 1、对甲方指定的上述高压配电设备进行一次检测、维护。 2、乙方免费提供电力技术咨询。 3、设置紧急事故报障电话,乙方在接报后及时组织工程人员处理, 但涉及设备材料更换、大修(吊芯)等费用由甲方承担。 四、服务标准 按照中国国家电网公司DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》规定的有关项目与标准进行相关的试验。 五、甲方的权利与义务 1、甲方有权检查乙方的服务履行情况。 2、在乙方提供服务时,如因乙方操作失误对甲方的设备造成了损 坏,甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施残旧、

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施

地面 3 5 K V 变电站预防性试验安全技术措施 、施工原因 我站向尧电提岀申请,准备于5月9日,由临汾供电公司测试所对我矿35KV变电站进行预防性试验。按照要求,5月9日9:00—13:00,停天煜线,5月9日13:30—18:30,停核煜线。 、施工组织 施工负责人:唐海坤 安全负责人:芦彪 技术负责人:代礼华 三、施工步骤 1. 停一回路天煜线 2. 断开801 开关断路器,将小车摇至实验位置 3. 断开800 开关断路器,将小车摇至实验位置。将8002 小车摇至实验位置 4. 断开301 开关断路器,将小车摇至实验位置, 5. 将300 开关断路器断开,将小车摇至实验位置。将 3002 开关小车摇至试验位置 6. 断开

361开关断路器,将小车摇至实验位置,对35KV I段开关柜、1#主变、10KV I段开关柜、1#10KV变压器 及1#无功补偿柜进行预防性试验。 7. 实验结束后,送一回路天煜线 8. 将361 小车摇至工作位置,合361 断路器 9. 将301 小车摇至工作位置,合301 断路器 10. 将801 小车摇至工作位置,合801 断路器 11. 停二回路核煜线 12. 断开802 开关断路器,将小车摇至试验位置 13. 断开302 开关断路器,将小车摇至试验位置 14. 断开362 开关断路器,将小车摇至试验位置 15. 对35KV H段开关柜、2#主变、10KV H段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验 16. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置,将 2#10KV 变 8002小车摇至实验位置。对10KV H段开关柜、 压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 17. 实验结束后,依次将362 开关、302 开关、802 开关小车摇至工作位置,但以上三台开关断路器不合 18. 将3002 开关小车摇至工作位置。将300 开关小车摇至工作位置,合300 断路器

10KV变电所预防性试验电气试验施工方案

重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验 电气试验施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年一月

目录 一.工作任务概况 二.试验人员及试验设备准备 三.试验准备 四.试验进度计划 五.技安措施及注意点

一、工作任务概况 1.1.重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验,总容量为 8850kVA+60kVA,其1*1600kVA+5*1250kVA+1*1000kVA+2*30kVA 共变压器9台,10kV高压开关柜22台,开关及保护16套,10KV 电力电缆13根,10KV电压互感器2只,少油开关检测1只,高压避雷器21只,接地电网7处等。本次停电计划为一天,电气试验施工周期为一天,施工完成1#、2#线主变、开关、电缆试验及所有保护校验工作(包括清扫),当天下午恢复送电。 1.2.本计划编制依据 1.2.1.《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996) 1.2.2.《重庆市电力设备交接和预防性试验规程》 二.试验人员及试验设备配备 2.1.试验人员 2.1.1.试验班班长(现场负责人) 2.1.2.试验班组成员: 2.2.试验设备 2.2.1.电试设备:YSKS3/JD交流耐压控制箱、试验变压器3KVA/5KVA、变压比自动测试仪、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、直流泄露测试仪、高压电子兆欧表 2.2.2.开关试验设备:KZY-3/ZKC-1 型开关特性测试仪、回路电

阻自动测试仪、 2.2.3.继电保护试验设备:AD310B/单相继电保护试验仪、JZS-2继电器综合测试仪、大电流发生器、3KVA/5KVA调压器 三、试验准备 3.1.安全、技术准备 3.1.1.由试验班班长会同技术负责人察看现场编制作业计划书,开出(变电第一或第二种工作票)报主管部门审批以后执行 3.1.2.根据作业计划书及业主要求和现场实际情况对试验班组人员进行安全技术交底 3.1.3.根据现场具体情况,合理布置现场人员工作 3.1.4.察看现场安全工器具情况(应满足工作票安全措施要求所需安全工器具,如有损坏或不全应另带) 四.试验进度计划 一.试验进度计划 *试验日期为月日 当天月日上午 1.开具变电第一种工作票审核并送至试验现场(用户变电所值班负责人或许可人填写) 2016年 / 2.试验人员到现场开开工会、分工并做好准备工作 2016年 / 7:45----8:00 *用户值班人员应在此时间前将柜进线开关断开使设备停运并

变电所预防性试验及代维协议

变电所预防性试验及代维协议 甲方:中国石化集团江汉石油管理局水电厂 乙方:江汉油田电兴实业潜江有限责任公司 为保障油田电网的安全可靠、经济运行,加强对油田各变电所安全、设备和技术管理,甲乙双方共同订立以下协议: 第一条乙方维护、检修设备范围 1、负责抢修维护的变电所有王场变、广华变、盐化工变、两厂变、世纪苑变、钟寺变、周矶变、钻头变、浩口变、马36变、黄二变、丫角变、潭口变、老一区变、马25变,共计十五座变电所所属设备。 2、本年度负责预防性试验的变电所有王场变、两厂变、世纪苑变、马36变、马25变共计五座。 3、35kV及以上线路侧乙刀闸与线路连接线夹的以内部分(含设备线夹、避雷器)的所有电气设备及母线、连接件。 4、6(10)kV架空出线穿墙套管与线路连接线夹的以内部分(含设备线夹),电缆出线开关柜电缆头以内的所有设备元件。 5、所用变及交直流系统,保护屏、控制屏、中央信号屏,包括表计、端子箱、风机及控制箱、动力箱、照明系统、电缆、电缆沟及桥架等二次系统。 6、变电所的防雷接地系统。 第二条乙方的主要工作内容 1、按国家和电力行业及石油企业相关的标准,对本协议第一条内十五座变电所所有设备进行全年全天候维护、应急抢修。

2、按国家和电力行业及石油企业相关的标准、规程中规定的周期和项目对本协议第一条内五座变电所进行预防性试验。 3、乙方负责所辖变电所的防雷预防性试验,电气设备试验项目按附件表列执行,设备清单如下: (1)王场变:1#、2#主变及附属设备(包括套管电流互感器、各侧开关、刀闸、各侧电流互感器、各侧避雷器、中性点避雷器、中性点电流互感器、间隙电流互感器、各侧电抗器、各侧出口母线段、主变保护装置的传动试验等);1#、2#所用变(包括各侧避雷器);110kVⅠ、Ⅱ段PT及避雷器、35kV Ⅰ、Ⅱ段PT及避雷器、消弧线圈及附属设备(包括PT、电流互感器、避雷器等);6kVⅠ、Ⅱ段PT及避雷器;接地网。 (2)两厂变:1#、2#主变及附属设备(包括各侧开关、刀闸、各侧电流互感器、6kV侧避雷器、各侧出口母线段、主变保护装置的传动试验等);1#、2#所用变(包括各侧避雷器);35kV Ⅰ、Ⅱ段PT 及避雷器;6kVⅠ、Ⅱ段PT及避雷器;接地网。 (3)世纪苑变:1#、2#主变及附属设备(包括各侧开关、刀闸、各侧电流互感器、6kV侧避雷器、各侧出口母线段、主变保护装置的传动试验等);1#、2#所用变(包括各侧避雷器);35kV Ⅰ、Ⅱ段PT 及避雷器;6kVⅠ、Ⅱ段PT及避雷器;接地网。 (4)马25变:1#、2#主变及附属设备(包括各侧开关、刀闸、各侧电流互感器、各侧避雷器、各侧出口母线段、主变保护装置的传动试验等);交流配电箱避雷器;10kV进线PT;6kVⅠ段PT及避雷器;接地网。

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

变电所电气预防性试验安全技术措施示范文本

变电所电气预防性试验安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所电气预防性试验安全技术措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概况: 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定及《煤 矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电 设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照集团公 司电气试验室的统一要求,计划规定于20xx年4月25日 至27日,对35KV变电所供电设备及电缆线路做预防性电 气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,机电 科和机运工区积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利 进行,特制定本措施。 二、施工组织: 1、试验负责人:集团公司电气试验室

2、配合施工负责人:王树君 安全负责人:付伯杨 3、工区现场人员:陈勇 4、配合试验人员:赵海、汤立、王萍、王元龙 三、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉本变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由工区负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由集团公司实验室负责试验的安排工作,工区负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。

电力设备预防性试验规程[2017年]

.WORD. 格式 . Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26 发布2011-10-26 实施 中国南方电网有限责任公司 发布 .专业资料 .整理分享 .

.WORD. 格式 . 目次 前言 ........................................ .................................... II 1 范 围 ....................................... (1) 2 规范性引用文 件 .......................................... (1) 3 术语和定 义 ......................................... (2) 4 总 则 ....................................... (3) 5 电力变压器及电抗 器 ........................................... (4) 6 互感 器 ....................................... (16) 7 开关设 备 ........................................ (23) 8 套 管 ....................................... (33) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘 子. (34) 10 电力电缆线 路 ........................................ (36) 11 电容 器 ....................................... (40) 12 绝缘油和六氟化硫气 体 ............................................ (42) 13 避雷 器 ....................................... (46) 14 母 线 ........................................ (48) 15 1KV 以上的架空电力线 路 ............................................... (49) 16 接地装 置 ....................................... (50) 17 串补装 置 ....................................... (53) 18 旋转电 机 ....................................... (55) 附录 A( 规范性附录 ) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (62) 附录 B( 资料性附录 ) 污秽等级与现场污秽度......................................... .. (63) 附录 C(资料性附录 ) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (64)

电力设备预防性试验周期暂行规定(DOC)

设备预防性试验周期暂行规定 1 总则 1.1本规定对电力设备预防性试验周期进行重新调整。 1.2 试验周期调整的依据及原则 1.2.1严格执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),预试周期的调整在规程允许的范围内进行。 1.2.2严格执行辽电生[2004]293号《220千伏输变电设备检修予试实施意见》。 1.2.3试验周期及项目的调整力求慎重、依据充分,科学合理,符合设备状况及检测能力。 1.2.4每年春检前进行一次全部应试设备的清理工作,将需跟踪监视或缩短周期的设备单独列出,以便于公司调度进行总体安排。 2 适用范围 2.1本规定适用于沈阳供电公司各电压等级运行的电力设备,交接后待投运的新设备及备品。 2.2 本规定未涉及的内容均应执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、其它相关标准及上级有关规定。 3 电力设备预试周期 3.1 电力设备预试周期见附录一。

3.2 电力设备试验项目、周期、标准的有关要求见附录二。 4 其它 4.1 运行中的电力设备经市内平坦道路整体运输可不再进行试验。 4.2 66kV及以上充油设备停运一年以上在投运前应按大修后试验项目和标准进行试验。 4.3 66kV及以上变压器补充油必须经过色谱分析试验合格后方可补充,备用油击穿电压及水分试验成绩有效期在每年6月15日至8月31日内为10天,其余时间为20天。4.4 新设备投运一年后原则上应进行跟踪试验,有特殊规定的设备除外。 4.5组合电器内所属设备不做预试。 4.6 220kV主变中性点用10kV电流互感器的预试周期为2年,只测绝缘电阻。 4.7遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对220kV的主要设备(如:变压器)等应报上级主管部门批准,对其它设备可经本公司总工程师审查批准后执行。 附录一电气设备绝缘预防性试验周期

地面变电所预防性试验安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.地面变电所预防性试验安全技术措施正式版

地面变电所预防性试验安全技术措施 正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 地面变电所预防性试验安全技术措施随着雨季的到来,我矿地面变电所每年一次的预防性试验已到了试验时间,根据《煤矿安全规程》有关规定,经矿委研究决定将对我矿地面变电所做预防性试验,以保证我矿供电的可靠性和安全性,现制定如下安全技术措施: 一、工作内容 1、避雷器、高压电缆的耐压试验。 2、高压开关柜的保护整定。 3、变压器的性能测试。 二、试验时间:20xx年3月19日上午

9时~20xx年3月19日下午5时 三、施工负责人:参加人员: 四、试验地点:前后坡变电所五、试验方案及步骤 1、备齐施工中所需要的工具,接地线、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔必须选用满足电压等级且经检验合格后方可使用。 2、由地面施工负责人秦艳伟与矿调度室联系,征得同意后,断开10KV联络开关断路器,拉下断路器上下隔离并闭锁,同时悬挂“有人工作,严禁送电”,的标志牌,然后通知井下变电所值班人员将合上联络开关,恢复另一母线段的供电。 3、对所停电的高压开关柜、变压器、

相关文档
相关文档 最新文档