目录

1、编制依据 (2)

2、工程概况 (2)

3、防水施工范围及做法 (2)

3.1钢结构看台 (2)

3.2混凝土看台 (3)

3.3看台出入口通道 (3)

4.施工部署及准备 (4)

4.1施工部署 (4)

4.2技术准备 (4)

4.3现场准备 (5)

4.4材料准备 (5)

4.5劳动力及机具准备 (7)

5.主要施工方法 (7)

5.1钢结构看台防水施工 (7)

5.2混凝土看台防水施工 (11)

5.3与座椅厂家及其他专业配合 (12)

6.质量要求及保证措施 (12)

6.1质量要求 (12)

6.2质量保证措施 (13)

7.安全、环保及文明施工保证措施 (14)

1、编制依据

表1 编制依据

2、工程概况

本工程南北看台地上2层,东西看台地上5层,看台、看台通道均设计防水层,其中钢看台采用1.5mm厚聚脲弹性体防水材料,混凝土看台采用1.5mmJS聚合物水泥防水涂料+1.2mm厚聚脲弹性防水体防水涂料。

3、防水施工范围及做法

3.1钢结构看台

施工范围:东、西看台钢结构看台及栏板防水。

防水做法自下至上为:钢看台→20mm厚聚合物防水砂浆找平层→涂刷一道防水专用底漆→面层喷涂1.5mm厚聚脲弹性体防水材料。栏板高度不超过500mm高的,防水直接施工到栏板顶部,栏板高度超过500mm的,防水立面施工高度为300mm。

3.2混凝土看台

施工范围包括:南、北池座看台,东、西混凝土结构看台及栏板防水。

防水做法自下而上为:混凝土看台→基层修补→1.5mmJS聚合物水泥防水涂料→20mm厚聚合物水泥砂浆保护层→涂刷一道防水专用底漆→1.2mm厚聚脲弹性防水体防水涂料。栏板高度不超过500mm的,防水直接施工到栏板顶部,栏板高度超过500mm 的,防水立面施工高度为300mm。

3.3看台出入口通道

施工范围:C(C1)轴向里至卫生间墙体边,如下图所示。

Ⅰ、Ⅲ段二层、五层看台所有出入口位置地面增加一层1.5mm厚聚脲弹性体防水涂料,立面高度300mm。

4.施工部署及准备

4.1施工部署

考虑到工程防水工程量较大,为保证施工进度,项目部根据现场实际进度状况组织防水专业队伍进场,及时插入防水层施工,并做好成品保护工作,保证防水施工质量。

4.2 技术准备

(1)施工前认真审查施工图纸,了解和掌握防水施工的重点与难点,查看图纸中是否存在不到位、不完善的地方,及时反馈至设计院,提前解决。

(2)组织可能涉及到的分包单位,召开一次防水施工专题会议,落实在防水施工中不同单位施工内容交界处的细部做法,落实各工序交叉施工时的先后施工顺序。

(3)编制详细的施工方案,明确细部做法,合理安排施工顺序,确保防水工程施工的质量。

(4)防水层必须有相应资质的防水队伍施工,主要施工人员应持有建设行政部门或其他单位颁发的执业资格证书。

(5)施工前由主管工长根据图纸、规范以及施工方案对施工作业班组进行技术交底,交底内容应传达到每个施工人员。

(6)正式喷涂施工前应进行试喷,试喷试件应为一组(3块200×200mm)进行

技术性能检测,达到设计要求。

(7)计算防水工程所有材料需用量,提出材料进场计划。

4.3 现场准备

(1)主席台、残疾人坐席、楼梯等突出看台的构件应施工完毕。

(2)基层做法施工完毕且平整度满足防水层施工要求。

(3)找平层上所有垃圾清理干净,转运至垃圾堆场。

(4)外界气温条件合适,严禁在雨天施工,五级风及其以上不得进行防水施工。

(5)施工区环境温度在5℃~35℃之间,混凝土表面温度不低于2℃。

4.4 材料准备

(1)根据防水材料需用计划见表2,材料部门提前组织货源,确保按时进场。

表2 防水材料需用计划

(2)JS聚合物水泥防水涂料物理性能见下表3:

表3 JS聚合物水泥防水涂料主要物力性能指标:

(3)聚脲弹性体防水涂料主要性能指标如下表4:

表4 聚脲弹性体防水涂料的主要的物理性能指标

(4)专用底漆主要物理性能指标见下表5:

表5 专用防水底漆主要物理性能指标

(5)进场防水涂料必须附有产品出厂合格证和检测报告,其主要指标检验合格。现场每进场一批防水涂料均需要进行取样复试。

4.5 劳动力及机具准备

本工程专业防水施工队伍,现场需配备项目经理1人,管理人员4人,专业施工人员20人,全部具有专业上岗证。施工人员稳定,并根据施工进度和实际需要及时进行调整。

施工所需施工机具如锤子、铲子、橡胶刮板、油漆刷、喷涂设备、搅拌设备等应及时组织进场,保证满足现场施工需要。

5.主要施工方法

5.1钢结构看台防水施工

5.1.1 工艺流程

基层清理修补、验收→20mm厚聚合物水泥砂浆找平→现场防护→喷涂防水底漆→附加层喷涂→喷涂1.5mm厚聚脲弹性体防水涂料→表面造粒

5.1.2、基层及找平层施工

(1)基层清理

基层应清扫干净,去除基层表面突出物、污迹、油渍、灰皮、浮浆等。混凝土基层应坚实、平整。

(2)细部修补处理

基层表面如有残留的砂浆、硬块及突出部分,应铲除平净;阴阳角、管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净,基层表面凸凹处误差不应超过2mm,对基层表面孔洞和局部不平整部位应进行修补。

5.1.3聚合物水泥砂浆找平层

聚合物水泥砂浆施工前,将混凝土结构保持湿润或刷一道水泥浆,聚合物水泥砂浆中掺入一定比例的聚酯纤维,以增强砂浆的抗拉强度,提高抗压强度。施工时,用铁抹子压抹,杠尺刮平压光。分二次成活增强砂浆找平层的作业应与界面层作业紧密配合,可以获得不开裂、不空鼓的刚性防水保护效果。为保证质量减少开裂,按照台阶展开面积3×3m设置10mm宽的分隔缝(见分隔缝设置示意图),分隔缝设置在阴角处,根据分隔线在聚合物水泥砂浆内嵌入小木条,待聚合物水泥砂浆终凝后取出小木条。看台按照0.3%进行找坡,施工时一定要找好泛水,台阶平面里高外低,确保阴角不存水。

分隔缝设置示意图

5.1.4现场防护

对施工现场周围所涉及到的非喷涂区域要进行防护处理,用防护布遮挡,对工作面所预留的埋件要进行封套处理,以免喷涂施工物料飞溅,污染墙面或影响其它工序作业。

5.1.5喷涂底漆

(1)聚脲在混凝土上应用必须使用专门的封闭底漆,封闭底漆的作用主要有两个:一是封闭基层底材表面毛细孔中的空气和水分,避免聚脲涂层喷涂后出现鼓泡和针孔现象;二是封闭底漆可以起到胶黏剂的作用,提高聚脲涂层与基层底材的附着力,提高防护效果。封闭底漆的黏度较低,以保证其渗透性,底漆一般为100%固含量的环氧类涂料。

(2)在干燥的基层表面,底漆的涂布量为0.8~1.0Kg/m2,机械喷涂和人工涂刷均可,喷涂时应均匀、无漏点。底漆喷涂应间隔6~8h后使其干燥后方可进行聚脲喷涂。(3)基层满刷两道配套的专用封闭底漆。第一道干燥后涂刷第二道,涂刷方向相互垂直。涂刷完毕后,需在48小时内进行喷涂聚脲弹性体防水涂料施工。

(4)基层处理剂涂刷时用力适度,使涂料尽量刷进基层表面细孔中,并将基层可能留下的少量灰尘等无机杂质与涂料混合并与基层牢固结合。

5.1.6附加层施工

在阴阳角、金属预埋件等细部节点部位应做增强处理,先喷涂一道聚脲弹性体防水涂料作为附加层,附加层厚度0.5mm,宽度300mm。

5.1.7喷涂聚脲弹性体防水涂料

(1)喷涂施工要分区域完成,一般50-100m2为一区域进行施工,1.5㎜厚的聚脲施工时要分3~4遍完成,喷涂时纵横交叉、连续喷涂至设计厚度,下一道要覆盖上一道的50% (300mm)左右的宽度,俗称“压枪”,以保证涂层均匀厚薄一致,无漏喷。(2)施工时设备参数的设定:

GUSmerH-20/35pro喷枪总压力:65Kg/ m2(650Pa)

温度:(主加热器和管道加热器)65℃

将A、B料两组份按1:1的体积比例送到喷枪,用气动搅拌器搅拌30min以上,待混合雾化后再进行喷涂施工。

喷涂前先将管道加热器打开,待管道加热器温度达到所设定的温度后,进行其他主机参数的设定,然后进行喷涂施工。

(3)平面施工

对于平面施工,除注意压枪和喷涂方向外,还要注意及时清理喷涂过程中落到基层上的杂物。在每一道喷涂完毕后,马上进行检查,发现缺陷及时进行修补处理。(4)垂直面施工

垂直面施工除进行以上步骤外,还要注意每道喷涂不要太厚,这既可以通过喷枪、混合室、喷嘴的不同组合来控制,也可以通过控制枪的移动速度来进行。

(5)因涂膜固化速度非常快(1-10min),每遍涂层施工不需要间隔时间。喷涂2h 后即可上人行走。

5.1.8表面造粒

利用SPUA技术快速固化的原理,通过操作者对喷射角度和流量的控制,在最后一道涂层还没有完全固化前,在距离施工部位一定距离的地方,打开喷枪,让已混合雾化的喷涂料自由地降落在施工部位上,从而形成一定大小的颗粒,得到具有粗糙表面的防滑颗粒,起到防滑和消光作用。喷涂造粒时应注意风向和风力,操作者应处于上风口,风力以3级以下为宜,以减小雾化颗粒向施工人员和设备的飘落。

5.1.9细部做法

(1)高度低于500mm的看台护栏板防水涂喷涂至栏板顶部,具体做法如下图:

(2)看台变形缝处防水涂刷至变形缝压顶边缘,见下图。

(3)超过500mm高的栏板以及出入口通道位置防水节点。

5.2混凝土看台防水施工

5.2.1、工艺流程

基层清理修补、验收→涂刷1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料→验收→20mm厚聚合物水泥砂浆保护层→验收→现场防护→涂刷防水专用底漆→1.2mm厚聚脲防水涂料→表面造粒→自检→验收

5.2.2、基层处理

去除基层表面的突出物污迹、油渍、灰皮、浮浆等。混凝土基层应坚实、平整,对基层表面孔洞和局部不平整部位应进行修补。

5.2.3涂刷JS聚合物水泥防水涂料

(1)涂料搅拌:

本工程防水涂料采用双组份涂料,每份涂料在配料前必须搅拌均匀。配料应根据厂

家的配合比现场配制,液料:粉料为1:1.5,严禁任意更改配比。

涂料的搅拌配料应放入圆筒内,搅拌应均匀,搅拌时应注意上下、前后以及各个角落都搅拌均匀,搅拌时间一般在3-5min,搅拌的混合料以颜色均匀一致为准。现场施工时必须计算每天的用量,涂料过夜不得使用。

(2)第一层涂膜:将JS复合防水材料搅拌均匀,用刮板刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,不能有局部沉淀,刮涂量以0.8~1.0kg/m2为宜,从内往外退着操作,立面先上后下,先转角及特殊加强部位,再涂大面。同层涂料相互搭接40mm。要求涂料与基层之间不留气泡,粘结密实。若有气泡,应用橡胶板刷将涂料用力压入气孔填实补平。

(3)第二层涂膜和第三层涂膜:第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,进行第二遍涂膜操作,在图刷前先将涂层上的灰尘和杂质清理干净。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同。第二层涂膜固化后,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5kg/m2为宜。

5.2.4聚合物水泥砂浆以及聚脲防水施工

聚合物水泥砂浆以及聚脲防水施工同上。

5.3与座椅厂家及其他专业配合

5.3.1与座椅厂家配合

看台在20mm厚聚合物水泥砂浆施工完毕后,座椅厂家及时插入座椅膨胀螺栓施工,然后进行聚脲防水层施工。

5.3.2与精装修配合

主席台、残疾人看台施工完毕后,再进行看台防水施工。

6.质量要求及保证措施

6.1质量要求

6.1.1主控项目

聚脲弹性体防水材料、JS聚合物水泥防水涂料及其配套材料应有出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告;防水层在檐口、水落口、泛水、变形缝和出屋面管道的防水构造应符合规范及方案要求。

6.1.2一般项目

(1)防水层的基层应牢固、基面清洁、平整。不的有空鼓、松动、起砂、脱皮等缺陷。检验方法:观察检查及抽查隐蔽工程检查记录。

(2)防水层应与基层粘结牢固,表面平整、均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、翘边等缺陷。检验方法:观察检查。

(3)防水层厚度应符合设计要求,且薄厚均匀。检验方法:针测法或切块法,取壁纸刀切割20×20mm,实样用卡尺测量厚度。

6.2 质量保证措施

6.2.1物资检验规定

(1)对所有进场的原材料、半成品组织检查验收,所有进场物资必须随材料进场提供合格的材质证明、出厂合格证、材料质量检验报告、现场抽样复验报告。

(2)对于进场防水材料均需做复试。防水涂料应严格按照每10t为一批,不足10t 按一批抽验,复验项目指标合格后允许工作使用。

6.2.2 过程检验及报验规定

(1)严格执行国家现行规范、标准及各项规定,严格按照方案要求组织施工。

(2)施工前有关工长应按规范和工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底,明确施工方法、质量要求。

(3)工程施工过程中实行“三检制”,做到检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序。应认真抓好班组的自互检工作,设立专职质检员,督促班组的自互检并及时填写检查记录。分项工程完成后,先由分包单位组织自检和工序间的交接检查,发现问题后进行整改。自检合格后报至总包单位,由总包单位质检员进行检查,合格后填好报验单及有关技术资料报监理处进行复查验收。

(4)质检人员必须严格控制施工过程中的质量,在施工过程中严格把关,不得隐瞒施工中的质量问题,并督促操作者及时整改。

(5)施工中严格按照材料供应商提供的施工要求与注意事项以及管家防水验收标准进行施工,每道工序验收合格后方可进行下道工序。

(6)涂料防水层施工质量检验数量应按防水施工面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。

6.2.3 成品保护措施

(1)防水层施工完毕后应及时施工保护层,以保证防水层不受损坏。

(2)找平层上运输材料及人员行走应铺好脚手板,以防止破坏找平层表面,找平层施工完毕后未达到一定强度时不得上人踩踏。

(3)防水层施工前,应将穿过防水层的预埋件安装完毕,凿孔打洞会破坏防水层的整体性,导致渗漏。

(4)落水管在防水施工时应做好临时封口处理,防止杂物进入堵塞管道。

(5)施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。

(6)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。

(7)对于防水施工期间,必须对防水施工区域进行封闭,严禁非专业人员进入施工现场。

7.安全、环保及文明施工保证措施

(1)防水施工前加强对工人的安全、消防、防中毒教育,有关工长做好各类交底,预防事故的发生,必须严格执行操作规程,不得违章作业。

(2)防水施工属临边作业时,禁止将清理的灰渣、废料向下抛落,所有施工人员必须带安全帽,系好安全带。

(3)防水涂料属易燃物,所有材料严禁露天存放,进场后应存放在指定的仓库内,消防器材应配置齐全,有专人负责,并严禁烟火,加强通风防毒管理。施工时确保作业面空气流畅,严禁在现场吸烟,加强消防防火措施。操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒。同时防水施工现场配置灭火器等消防器材。

(4)涂料应达到环保要求,应选用符合环保要求的溶剂。因此,配料和施工现场应有安全和防火措施,所有施工人员都必须严格遵守操作要求。

(5)砂浆搅拌处应及时进行清扫,运输过程中洒落在现场的余灰及时进行清理,避免砂浆硬化后造成清理的困难。

(6)施工中的废弃物资要求及时清理,外运至指定地点,避免环境污染。

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板 固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合 格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层 (FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。 3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土 塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及 转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防 水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。 6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 -

7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共 混卷材。 突出屋面的管根、雨水口、檐口、阳角等细部,应在大面积施 工前,先做好防水附加层,然后采用刮涂或滚刷方法分层进行施工。经验收合格后进行橡胶共混卷材的施工,首先必须先做一层卷 材做附加层。然后采用把滚刷蘸CX404 胶均匀涂刷在卷材表面,在卷材接头部位应空出100mm 不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块存在;卷材涂胶后10~20min 静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 基层涂刷CX—404 胶,用长把滚刷蘸胶,不得在一处反复涂刷, 防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司

体育场看台技术交底

工程名称鹿邑体育中心施工单位中铁七局五公司 交底部位体育场看台施工交底日期2017年8月23日 主要内容: 体育场看台施工 本交底适用于鹿邑体育中心体育场看台施工。 1.材料要求 本工程采用C20细石混凝土,材料和配合比由搅拌站负责;水泥砂浆现场拌制符合扬尘治理要求,砂子采用天然河沙(中砂),水泥使用42.5硅酸盐水泥;1米宽成卷Φ1mm网孔30mm×30mm镀锌钢丝网;水泥基渗透结晶防水涂料(桶装);丙烯酸防水涂料(桶装)。 2.主要机具 手推车、尖铁锹、平铁锹、平板振动器、振动棒、刮杠、线绳、木抹子、铁抹子、胶皮水管、喷雾器、滚子、刷子、水桶、铁耙子、塑料膜、混凝土磨光机、混凝土打磨机、汽车泵(如用项目提供),铲车(如用项目提供),吊车(如用项目提供)等。 3.作业条件 (1)看台主体结构标高、尺寸,构件偏移,局部遗留未施工栏板,混凝土涨模、跑模,已凝固混凝土废料、钢筋头等杂物清理,均经过检查验收,并办理交接检手续。 4.操作工艺 工艺流程: 测量放线检查主体偏差→基层修补处理→淋水试验标定主体渗漏水部位→水泥基渗透结晶防水涂料施工(养护)→闭水试验→看台踢面抹灰(养护)→看台C20细石混凝土浇筑(养护)→闭水试验→丙烯酸防水涂料施工→闭水试验 (1)测量放线,放出控制线,超出标高点复核主体结构尺寸和标高。要求偏差不能超过 1cm,对尺寸偏差大的进行处理,对由此造成的材料浪费进行记录统计,所产生的费用由责任方承担。根据测量数据分区进行基层修补处理。 (2)基层修补处理,根据测量结果制定切实有效的处理方案,对主体遗留的混凝土,涨模、跑模、偏移的部位根据控制线进行剔凿,剔凿完成后浇水清洗干净采用1:2水泥砂浆(加5%建筑801胶)进行修补。对后续抹灰厚度超过35mm的在抹灰时候压入钢丝网。抹灰完成覆盖塑料薄膜并及时养护,不少于7天洒水湿润。 (3)淋水试验标定主体渗漏水部位,基层修补处理完成后对看台主体进行淋水试验,对渗 漏水部位进行标记并书面记录留存照片。 (4)水泥基渗透结晶防水涂料施工(养护),按照水泥基渗透结晶防水涂料使用说明进行施工。基层应充分湿润,分两边涂刷前后两边的涂刷方向应相互垂直,后一遍涂刷施工应

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

卫生间防水施工方案(最精华)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、分项工程概况 (2) 四、材料简介 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工工艺 (5) 七、质量标准 (7) 八、成品保护 (8) 九、应注意的问题 (10) 十、安全措施 (121) 十一、紧急安全预案 (12)

卫生间防水施工方案 一、编制依据 1.本工程的建筑设计图纸 2.本工程卫生间大样详图 3.城南新区医院施工组织设计 4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 6.《地面工程施工规范》GB50204-92002 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001 8.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 9.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445—2001 二、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发投资建设有限公司 设计单位:北京联华建筑设计事务所 监理单位:上海建通工程建设有限公司 质监单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:住院楼为框架结构、局部为框架剪力墙结构 门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 本工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。总建筑面积213633㎡,其中地下68252.2㎡,地上面积145380.8㎡,门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00m,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度32.1m。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95m。

体育场看台施工方案

体育场看台施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺 (7) 五、成品保护及施工条件 (9) 六、安全措施 (10) 七、文明施工 (11)

一、工程概况 体育场看台防水采用基层面层做法 1、1.5厚ZT喷涂聚脲防水涂料 2、20厚聚合物水泥砂浆保护层(向外侧找坡,向外找坡8mm) 3、1.5厚JS防水涂膜 4、钢筋混凝土 二、编制依据 2.1扬中奥体中心体育场建筑及结构施工图 2.2根据中建总公司建筑防水工程施工工艺标准(2003年) 2.3《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2.4《建筑施工手册》 2.5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.6《工程测量规范》GB50026-93 2.7《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) 2.8《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2.9《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10《住宅装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.11其它相关规范 三、施工准备 3.1施工技术准备: (1)对施工图纸进行仔细阅读及熟悉,从施工角度提出意见。对图纸中交待不清、设计矛盾或错误处提请设计明确。查明各房间的地面建筑做法及建筑规范要求。 (2)根据设计图纸及有关施工规范,编制“施工方案”,并上报业主及监理单位,请予审查。

(3)选定商品砼供应商。选定有资质实验室的砼供应商,按设计砼强度、温控要求,提出砼级配试配,进行优化砼配合比工作。 (4)认真进行技术交底,根据批准的施工方案,交底到工长和班组长,并强调严格执行。 (5)对看台弧边坐标尺寸采集数据,绘制实际看台图纸,与设计图纸对比,对差别大的,进行修补或剔凿。然后对每层看台放控制线及抄控制标高。 (6)根据设计和施工技术措施,对所需主要材料,如砂、水泥、界格、细石、防水剂等,核算所需数量,作出备料计划。选用材料必须严格把好质量关。材料必须有质量合格证、质量检验报告及准用证。 (7)对所用到的原材料做好原材料复试和其他实验。 3.2材料准备: 1.混凝土准备:经过甲方及监理共同考察后,选定砼厂家。提前向商品混凝土供货厂家提供混凝土的技术要求、使用时间、部位等方面的要求。混凝土的强度等级必须符合设计要求,混凝土要具有良好的和易性,商品混凝土供需双方要经常联系,根据现场实际情况、气候情况等因素,对上述技术要求进行适当调整。 商品砼技术要求

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

厨房卫生间防水施工方案

和黄住宅四期发展工程厨房卫生间防水施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局二公司深圳分公司 和黄项目部 二○○二年十二月十六日

和黄住宅四期发展工程 厨房卫生间防水施工方案 一、编制依据: 本方案依据《和黄住宅四期发展工程建筑施工图》、《和黄住宅四期发展工程结构施工 图》以及相关技术规范技术规程编制。二、工程概况: 厨房地面降板量为50mm,防水层为10mm厚聚合物水泥砂浆,边缘上翻300mm。卫生间 地面降板量分两种,一种降板量 为350mm,防水层为两层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜,中间的填充层为轻质陶粒;另一 种降板量为50mm,防水层为一层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜。厨房墙面没有防水层,卫生间 墙面为1mm厚聚合物水泥基防水涂膜防水层。 三、350mm降板卫生间防水施工流程: 墙面及地面基层处理内墙12mm厚1:3水泥砂浆找平层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm厚聚合物水泥基防水涂膜地面1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻450高)距楼板面300高以下墙面12mm厚1:2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层地面水泥陶粒填充层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层地面1.5 厚聚合物水泥基防水涂膜(上翻150高)墙面12mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 四、50mm降板卫生间防水施工流程:

墙面及地面基层处理内墙12mm 厚1:3 水泥砂浆找平 层地面10mm 厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm 厚聚合物水泥基防水涂膜地面 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻150高)墙面12mm 厚1:2.5 水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 五、卫生间防水施工要点: 1、卫生间墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、墙面灰饼要分两次做,每次12mm。 3、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实,且要沿管道壁上卷20mm。 4、 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜中间应加一层无纺布。 5、聚合物水泥防水涂膜表面要求平整光洁,各层之间应粘 结牢固。 六、厨房降板防水施工流程: 墙面及地面基层处理素水泥浆结合层20厚1:3 水泥砂浆10厚聚合物水泥砂浆(墙边翻起300mm 高) 七、厨房防水施工要点: 1、墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实。 3、聚合物水泥砂浆要求厚度均匀,表面平整。

体育场看台施工方案设计

实用文档 体育场看台施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺 (7) 五、成品保护及施工条件 (9) 六、安全措 施 (10) 七、文明施工 (11)

一、工程概况 体育场看台防水采用基层面层做法 1、1.5厚ZT喷涂聚脲防水涂料 2、20厚聚合物水泥砂浆保护层(向外侧找坡,向外找坡8mm) 3、1.5厚JS防水涂膜 4、钢筋混凝土 二、编制依据 2.1扬中奥体中心体育场建筑及结构施工图 2.2根据中建总公司建筑防水工程施工工艺标准(2003年) 2.3《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2.4《建筑施工手册》 2.5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.6《工程测量规范》GB50026-93 2.7《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) 2.8《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2.9《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10《住宅装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.11其它相关规范 三、施工准备 3.1施工技术准备: (1)对施工图纸进行仔细阅读及熟悉,从施工角度提出意见。对图纸中交待不清、设计矛盾或错误处提请设计明确。查明各房间的地面建筑做法及建筑规范要求。 (2)根据设计图纸及有关施工规范,编制“施工方案”,并上报业主及监理单位,请予审查。 (3)选定商品砼供应商。选定有资质实验室的砼供应商,按设计砼强度、温控要求,提出砼级配试配,进行优化砼配合比工作。

(4)认真进行技术交底,根据批准的施工方案,交底到工长和班组长,并强调严格执行。 (5)对看台弧边坐标尺寸采集数据,绘制实际看台图纸,与设计图纸对比,对差别大的,进行修补或剔凿。然后对每层看台放控制线及抄控制标高。 (6)根据设计和施工技术措施,对所需主要材料,如砂、水泥、界格、细石、防水剂等,核算所需数量,作出备料计划。选用材料必须严格把好质量关。材料必须有质量合格证、质量检验报告及准用证。 (7)对所用到的原材料做好原材料复试和其他实验。 3.2材料准备: 1.混凝土准备:经过甲方及监理共同考察后,选定砼厂家。提前向商品混凝土供货厂家提供混凝土的技术要求、使用时间、部位等方面的要求。混凝土的强度等级必须符合设计要求,混凝土要具有良好的和易性,商品混凝土供需双方要经常联系,根据现场实际情况、气候情况等因素,对上述技术要求进行适当调整。 商品砼技术要求

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

运动场改造,主席台看台工程施工设计方案

运动场改造、主席台看台工程施工设计方案

第一章主要施工方法 此次施工组织设计暂按所有标段中学施工内容进行编制,如中其中一个标段,按中标标段内容按下列相应施工方法施工。 第一节.施工准备 施工准备是迅速形成施工能力,掀起施工高潮的关键,为此我单位十分重视,在投标阶段就对本工程进行了较认真细致的调查和详细的阅读文件、研究方案、制定措施。在投标书中的施工队伍和机械设备已经落实,并进行了必要的准备。若我单位有幸中标,接到中标通知后将立即行动,调集队伍,开展现场的各项施工准备工作,在15日内编制出各工程项目的详细的实施性施工组织设计报请监理工程师审批。 1.图纸会审 由单位总工主持,召集相关专业的技术人员和制作安装、施工经验比较丰富的技师、领工员,依据有关规范,对图纸各部尺寸、规格、型号、相互关系等进行校核、分解、放大样,发现问题及时收集汇总,书面报请监理、设计和业主单位给予解决,并形成图纸会审纪要。 2.编制质量计划或实施性施工组织设计 在项目经理组织下,按照国家有关标准,依据我单位质量管理程序文件要求,编制项目质量计划和实施性施工组织设计,明确各部门、各岗位的工作标准和各分项分部工程所要达到的质量目标,使质量工作在各个工序、各个环节得到具体量化,使各专业现场施工做到统一安排、统一规划、互相配合、协调开展。确定该项目中的特殊/关键工序,并为此分别编制作业指导书或工艺卡,用以指导和控制现场施工。 3. 设置消防、保安设施 按照现场施工组织要求,根据施工总平面布置建立消防、保安等组织机构和规章制度,布置好消防、保安等措施。在项目指挥部设设门卫值班室,负责施工的安全防卫工作。搅拌站、配电室、修理间、油库等位置设灭火器和灭火消防砂,生活区设消防水龙头和消防

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地面防水施工方法

第九节地面防水施工方法 1、施工准备 a材料及主要机具: 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 主体材料: 甲组份:异氰酸基含料,以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强光直晒的库房(或异间)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求:固体含量:≥93%; 抗拉强度:0.6MPa以上; 延伸率:≥300%; 柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹; 耐热性:在85℃。加热5h,涂膜无流淌和集中气泡; 不透水水性:动水压0.2MPa恒压lh不透水。 主要机具:电动搅拌器、拌料桶、油漆桶、塑料刮板。铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、油漆刷(刷底胶用)、滚动刷(刷底胶用)、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材。 b作业条件;

穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已施工完毕、并经验收合格,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。并抹成小圆角。 厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30mm时用混合灰,大于30mm厚用1∶6水泥焦渣垫层。 厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1m2橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。 找平层不得局部积水,与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。图7-10 在基层做防水涂料之前,在以下部位用建筑密封膏封严。穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周等。 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明及通风设备。 易燃、有毒的防水材料要各有防火设施和工作服、软底鞋。操作时严禁烟火。 操作温度保持+5℃以上。 操作人员应经过专业培训、持上岗证,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。 2、操作工艺 聚氨酯防水涂料施工工艺流程:清扫基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→ 第二层涂膜→第三层涂膜→防水层试水→防水层验收a清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。 b涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,手感不粘时才能进行了一工序的操作。 c细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做150mm高)。