文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气安全技术操作规程

天然气安全技术操作规程

天然气安全技术操作规程
天然气安全技术操作规程

天然气安全技术操作规程

1.天然气用户调压箱维护保养规程

1.1调压箱管理维护人员应熟练握本调压器的工作原理,检修方法及有关的安全操作规程。

1.2根据燃气的清洁程度,定期检修调压器和过滤器,清理污物,更换薄膜、阀口垫等易坏件,一般弹簧及膜片1-3年更换一次,过滤器滤芯每半年清洗一次,阀口及其他密封件一年更换一次。

1.3调压箱应设置在空气流通好且应远离火源的地方,调压箱周围不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物。

1.4调压箱每季度进行一次卫生清理检漏,如果发现泄漏应及时进行处理。

1.5对于易生锈的部位应进行除锈刷漆,对于连接螺栓应抹黄油。

1.6调压箱的箱体应保持完好,门锁开关便利,如果出现问题应及时进行处理。

1.7巡查人员应每日对用户调压箱进行一次巡查,发现问题及时处理,若无法处理时应尽快向有关领导予以报告,由公司协调处理。

2.天然气抢险抢修操作规程

接报警电话后详细记录报警人姓名、电话、报警地址→通知抢险抢修人员→准备工具材料→切断气源→开窗通风→找出泄漏部位→对泄漏点进行维修→维修完毕后检漏→恢复正常供气

2.1抢险抢修基本流程(一般)

3.3.4在增加或更换填料时,应将每圈分别放入,各圈的接缝应错120°接口要切成斜形,填料不得成螺旋形填入。

3.3.5压盖在填料函中,四周的间隙应为0.1一0.2mm,最大不超过0.5mm。

3.3.6凡是未下土的阀门,做到及时拆洗加油检查、保养,并打好加油眼,装加油管。

3.3.7阀门定期(两季度)加油一次,加油操作程序为:由500、由600mm的卧式阀门关30圈,加柴油清洗丝杆一次,再关40圈加柴油清洗一次。

4.加臭机维护保养操作规程

4.1加臭机应处于随时启动状态:

4.1.1电器连接应符合要求;

4.1.2储存臭剂的罐内应有足够的无硫加臭剂。

4.1.3加臭系统各个阀门开闭符合要求(见说明书阀门工作状态表);

4.2加臭操作:

4.2.1开动控制器至手动加臭运行模式;(能自动加臭的可实行自动加臭)。

4.2.2根据每日正常供气量,调整好手动加臭的次数、剂量,没有特备要求任何人不得随意调整加臭机的加臭量和次数。

4.3注意事项:

4.3.1加臭机紧急停机情况下,应关闭注射器前后阀门,防止物料回灌;

4.3.2加臭机检修时应关闭控制器电源开关;

4.3.3发现臭剂泄漏后应立即维修,情况复杂时要寻求供货厂家技术支持。

4.3.4门站值班人员应每小时检查一次加臭机的运行情况,每季度例行一次加臭量的标定,每次添加臭剂前对储药罐进行排污一次。每半年更换一次泵头处的润滑油。

4.3.5储药罐体的玻璃管应采取措施,避免阳光直射。

4.3.6操作人员必须要熟悉加臭剂的相关性能,做好安全防护措施,避免臭液对人体带来伤害。

5.流量计维护保养规程

5.1流量表管理维护人员熟悉本流量表的各项功能及技术指标、检修方法及有关的安全操作规程。

5.2流量表在安装前应检测各项功能是否正常,如果出现问题应及时联系相关人员在确定问题原因的情况下及时予以更换。

5.3规格为Φ50以上流量表严禁与管道连接进行气密及强度试验,家用流量表在做气密试验前应确保表阀处于开启状态,且测试压力不超过8000Pa。

5.4涡轮表或罗茨流量表在使用前应加入适量专用润滑油,以后加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。

5.5流量表在运行后,不允许随意打开后盖,变动内部参数。

5.6流量表应定期更换电池,对于工业用表应在更换电池时做好记录,一年期满后,强制用户再次进行更换电池。两年期满应强制用户对流量计进行检定。

5.7流量表在投入运营后,应定期进行抄查,检查表是否被破坏,并对气量进行核算,当流量表IC卡控制部分出现问题时计量以基表读数为准,如基表出现问题后以原每月核算平均气量计量为准。

5.8流量表出现问题需开盖处理时,不得在用户家中处理,处理后应加新的铅封,以确保流量表的技术安全。

5.9对于流量表出现的其它问题,当无法处理时,应及时向相关领导汇报,由公司协调处理。

6.燃气表更换规程

6.1接到用户保修后,维修人员持“维修登记表”依据地址到用户家。

6.2进入用户家后,看清所换燃气表与原装燃气表的流向一致后,方可操作。

6.3先关闭表前阀门,拆下旧表,换装新表,更换旧的表垫圈,新表安装完毕,打开表前阀门,关闭燃具开关,用肥皂水查漏,认真检查燃气表接口处及表前阀门等处是否漏气,严禁明火查漏。然后进行燃气置换,置换时间约半分钟。

6.4点火试烧,新表运转正常后方可交付用户使用。

6.5维修人员须在检修卡上填写:旧表累积流量示值,新表流量示值,并经用户签字认可。

6.6核对用户购气量与用气量,进行新旧表数据交换,填写换表补气单并经用户签字确认。

6.7对换下的旧表现场进行销毁。

更换燃气表基本流程

单位用户维修人员领导工作标准

节点 A B C 时限过程形式相关资料

1 用户报修电话记录

2 接受任务并

向领导汇报

立即

3

根据情况通知维

修人员维修

立即与用户预约立即

4 维修、更换、检漏合

格、清理现场、收费

一日内

5 交付使用登记记录

7.燃气灶具维修操作规程

7.1维修人员持“维修登记表”依据地址到用户家。

7.2维修前首先检查灶前阀门是否完好,听用户讲清故障现象并做实地试验,找准故障原因,然后关闭灶前阀门进行维修。

7.3维修时动作要轻,以免将灶具旋钮、面板、喷咀碰坏或拧坏,保证维修质量。

7.4维修完毕,必须用肥皂水对维修处以及软管结头、灶前阀门等处进行查漏,严禁用明火查漏。如果发现漏气现象,应首先关闭灶前阀门(或表前阀门),及时打开门窗排除室内积存燃气,然后针对漏气点情况进行维修。

7.5点火试验,正常的燃气灶火焰应是具有明显内外锥体的蓝色火焰。

7.6试烧正常,交付用户使用,维修人员在检修卡上填写处理情况,并由用户签名认可。

8.热水器维修操作规程

8.1打开热水器外壳,检修时应该轻拿轻放,以免碰伤、损坏外壳或部件,维修时必须关闭电源、气源。

8.2检查气路、水路、电路等系统是否运行正常,查明故障原因。

8.3燃气热水器的拆卸顺序:拆掉点火开关、开关盘→拆开气阀体以及阀芯→拆掉主燃烧器、进气单元、喷咀→拆掉电磁阀、底坐、点火器→拆掉水器联动装置→拆掉水阀、热交换器。

8.4检修后,按照拆卸的反向顺序进行组装,气路各连接处的密垫必须垫好,防止漏气。

8.5组装完毕,必须认真查漏,严禁明火查漏,密封性合格后方可点火试烧。

9.通气操作规程

9.1通气人员每天上班后将预约好的用户通气点火卡、工具、材料进行准备,在用户约定好的时间内给用户办理通气工作。

9.2通气人员进入用户家中后,严格依据公司相关要求佩带好工作牌、带好鞋套、穿好工作服,主动向用户讲清来意,经用户同意后径直走入用户厨房。在通气过程中,严格依据通气操作规程进行操作。

9.3对于个别用户家中天然气管线不符合通气条件的要向用户解释清楚,争取做到用户的理解。对于个别无理纠缠用户,耐心向用户进行说明。在通气过程中,看清燃器具使用燃气的种类,确保用户用气安全。

9.4在通气过程中,一定要做好安全工作,依据通气点火卡的要求,逐项向用户详细进行解释,待用户理解后,方可进行下一步操作。在给用户解释过程中,必须使用普通话,对于一些年龄大的用户,进行登记备案,以便日后做好特殊照顾。

9.5通气完成后,通气人员将已通气点火卡交至营业厅,对于未通气住户要向售气人员讲清原因,并将所剩材料,所使用工具放置规定位置。

9.6在通气过程中,要严格做到材料的合理利用,杜绝浪费材料。

9.7在用户回访过程中,发现因通气人员个人原因或用户原因与用户发生争吵者,经核实,向用户上门赔礼道歉。超过3次者,予以除名。

9.8通气人员在给用户通气或处理问题时,利用个人名义承揽用户工程谋取不当利益者,经核实,向用户上门赔礼道歉并退还不正当收入,超过2次者,予以辞退。

9.9对于未按照公司要求佩带工作牌、带鞋套、穿工作服者,经核实予以警告处理。

9.10通气程序及注意事项:

在具备通气条件及气密性试验合格后,可进行通气操作,具体步骤如下:

(1)排余气

首先关闭表前阀,掀开燃气表电池盒盖,将电池按正负极正确装入燃气表内,确保燃气表处于开阀状态,接着打开户外立管球阀,查看灶与灶前球阀之间胶管走位及长度,然后将胶管剪下,将其中一头与灶前球阀连接,上紧管卡。将另一头甩出室外,最后顺次打开表前球阀和灶前球阀进行排余气,在排余气过程中,必须将余气排至室外,并观察燃气表的扣数情况,做到码盘与液晶显示部分一致,同时必须将表内的余气排除完毕,严禁吸烟等带火操作,并令用户也不要在此时进行各种用火行为。

(2)接灶具

待余气排完后,燃气表会自动关闭,此时关闭灶前球阀,用橡胶管将灶前球阀与灶具连接好,上紧管卡,胶管必须插到气嘴的红线处保证接口不会脱落。

(3)向用户进行安全知识讲解及介绍燃气卡表的用途、用法和维护办法。

安全知识讲解包括:开窗用气使室内空气保持流通;胶管的正常使用年限为2年;IC卡表的正常使用时年限为10年;灶具、热水器的正常使用年限为8年;每次用气结束后必须关闭灶前球阀;对户内镀锌管及胶管用肥皂水进行定期检漏;燃气表、自闭阀、报警器等使用方法;长时间不使用天然气时则必须将表前球阀关闭。

(4)填写通气点火卡并经用户签字确认。

10.入户安检操作规程:

10.1安检人员在户内安检时要严格按照《入户服务标准》规范自身言行,开展安全检查工作:

(1)所有工作人员要穿戴公司统一配发的工作服,并佩戴胸卡。

(2)进入户内时,要先按门铃或轻轻敲门,得到允许后方可进入。

(3)见面后要主动自我介绍,说明来意。说话要亲切、文明,态度要诚恳。

(4)进屋时戴好鞋套,入户时应携带检漏仪、活动扳手、生料带、螺丝刀等必备工具,如需维修时,要把工具配件放在随身携带的工作台布上,不得四处乱放。

(5)工作中,要随时向用户宣传燃气安全知识,工作完毕后要由用户签字认可。

(6)出门时要和用户礼貌告别,并说一些“再见”、“告辞”之类的文明用语。

(7)在用户家中,不经邀请,不得随便乱坐,不得接受用户的任何馈赠。

10.2安检人员要认真、细致的排查各种安全隐患,对发现的安全隐患要及时下达《违章隐患整改通知单》,由用户签字认可,并对隐患督促整改。

10.3在安检中如发现燃气设施泄漏,应立即采取相应措施,及时处理,如无法处理要及时报安全运行管理部处理。

10.4安检人员在安检时应严格查处违章用气、私接乱改、偷气盗气等行为,不得包庇、隐瞒、漏报。

10.5安检人员在入户安检时要加强安全用气宣传工作,认真检查,细致填写入户安检记录单,由用户现场签字确认,做到检查到位,通知有效。

10.6对在安检中发现的各种燃气设施故障,要现场维修处理,如现场无法处理应及时向部门负责人汇报,直至解决。

10.7入户计量检查工作要细致认真,要详细记录累计用气量及剩余气量,当天统计结果交售气人员分析对比,售气人员必须在次日对检查结果评价是否正常。如发现异常,一律进入黑名单并及时向部门负责人汇报,及时处理。

10.8安检人员在安检任务完成后,要及时准确地进行数据统计、汇总。

10.9居民用户入户安检为滚动式检查,确保在每年内对所管理的所有用户进行一次入户安检工作。

10.10商业用户的入户安检周期为每月一次。

10.11办公室根据电话回访制度对入户安检情况进行调查回访,确保入户检查入户率和安检质量。

11.电动套丝安全技术操作规程

11.1操作人员必须熟悉该机性能、操作技术及维修知识。

11.2操作前必须先检查各部件是否齐全、周围有无障碍物,设备必须有接地线。

11.3套丝时要注意经常注油,以免发生冒烟和啃丝现象。

11.4管件要卡好、卡牢,管件卸下后放在安全地点,防止开机时工件飞出伤人。

11.5操作人员面部与套丝机间距不得小于0.3米,距机0.5米处不准站人。不得在露天放置,遇雨不得露天使用,以防电机受潮导电。

11.6操作完毕应及时切断电源,清扫现场。

11.7定期维护保养,防止锈蚀。

12.天然气调压工安全技术操作规程

12.1对主调压器、中压辅助调压器、低压辅助调节器进行保养时,不得进行带气作业,以防发生意外事故。

12.2调压器保养后,要进行查漏,并继续观察一段时间,待压力平衡稳定后,方可离开调压室。

12.3测定关闭压力时,在调压器后无住户的情况下进行,适量放散低压管燃气,调节出口压力保持在规定范围内。

12.4严禁任意调整出口压力,如需改变出口压力,须经有关部门同意方可进行。

12.5主调压器每半年保养一次,中压辅助调节器、低压辅助调节器、针形阀,每季度保养一次。

13.天然气中压管道带气作业安全技术操作规程

13.1中压管道带气作业应首先制定方案,经有关领导批准后必须严格执行作业方案。13.2所有操作人员应清楚了解作业方案内的工作程序和内容以及时间。

13.3作业前必须降压或停气,现场设专人观测压力,随时与指挥人员取得联系。

13.4如果动火焊接,须在有关部门办理动火许可证,动火前须按动火许可证要求,落实安全措施,严格检查及各项工作准备情况是否良好,指定专人监护,否则不得动火焊接。13.5明确参加作业人员的分工,指派专人负责安全,及时做好作业记录。

13.6夜间作业,必须使用防爆照明设施,划定警戒区,应有明显的抢修标志。

13.7带气作业完毕,恢复正常压力,用浓肥皂水查漏,确认不漏气时方可进行防腐处理。

14.居民用户天然气管道维修操作规程

14.1必须按公司或管线所下达的安装维修单实施安装维修。

14.2必须提前做好准备工作。

14.2.1安装维修的材料工具齐全;

14.2.2与用户预约家中留人;

14.3安装维修人员应分工明确,职责清楚。

14.4入户维修前必须打开门窗保持通风,熄灭明火,不能开关电器设备。

14.5维修中严禁用铁器敲打灶具和管道,防止迸出火星。

14.6工作中要严格按照安装维修技术规范操作,不要图(为了)省事,凑合敷衍。

14.7维修中不得带气操作,一定要关闭表前阀和立管总阀门。表内或管内残余燃气要用胶管连接排放到室外,检查确认余气排完后方可进行操作。

14.8维修完毕,打压8000Pa,用肥皂水查漏,严禁用明火查漏,气密合格后,置换管道及表具中的空气并恢复通气。

14.9用户在维修通知单上签字验收。

15.居民用户安全巡回检修规范

15.1检修周期:一般1—3年检修一次。

15.2检修要求:

15.2.1向用户宣传安全节约使用天然气的常识,认真回答用户提出的问题,提高用户用气水平。

15.2.2检修中发现不合理安装及管线泄漏锈蚀,应及时解决或及时汇报。

15.2.3备带必要的工具,安全防护用品和材料配件,供使用和调换。

15.3检修内容:

15.3.1检查庭院管道及户内管道:由调压器出口起,依次检查管道零件直到燃气表,注意管线的牢固、腐蚀程度等情况。

15.3.2校验天然气表:校验天然气表失效与否,并注意表底、表背处腐蚀情况。

15.3.3检修:采用U型水柱管作压力降测定,同时疏通燃烧器的全部火眼,清除燃烧器内铁屑、吹扫喷咀。

15.3.4检查火焰:检查灶具火焰,校正一次空气量。

15.4技术标准:

15.4.1不漏气:从调压器出口起,各管道、管件及表具应固定牢靠、无漏气,表后的压力降十分钟内为0Pa。

15.4.2自闭阀、灶前阀开关灵活。

15.4.3确保正常供气:各管道内应无积水、积屑堵塞,供气通畅。

15.4.4灶具燃烧正常:空气量适当,火焰应均匀,内外焰清晰,不发黄发软,无脱火、回火现象。

15.5检修方法:

15.5.1从调压器出口起,依次检查各管路及管件,特别应注意靠近地面及靠近墙面处的管道,可疑之处用检漏仪或肥皂液涂于管线上检查。发现漏气处应及时调换,现场不能解决的应做好记录及时汇报,对腐蚀的管道一般可加强防腐,严重的应更换。

15.5.2灶具的检修:

气密性检查

⑴用“U”形水柱管检测,关闭灶具阀门,打开灶前阀,通入2000Pa气体后,关闭灶前阀,1分钟后压力表无压降。

⑵点燃灶具,用肥皂液检查灶具阀门开启后的严密性及灶具阀门以后燃气通路的严密性。火焰检查:

⑴点燃燃烧器的一处火孔,观察火焰能否传遍全部火孔,如不行可坐锅后再进行此项检查。

⑵观察火焰的均匀性、颜色、内外火焰清晰度及有无连焰现象。

⑶检查火焰是否有脱火、回火现象。

⑷根据上述检查,校正一次空气量。

15.6天然气泄漏处理方法:

15.6.1发现室内有漏气现象,首先关闭燃气阀门,杜绝一切火源,禁止开关电器,并打开门窗,保持室内空气流通,降低燃气浓度,立即通知燃气抢修人员进行抢修。

15.6.2室内发生火灾,应首先关闭灶具上的阀门和入户阀门,切断气源、电源,灭火抢救,同时报警,请消防人员及时赶来灭火。

16.居民用户燃气工程技术要求

16.1居民户通气应具备的条件

16.1.1用户燃气设施、燃气器具所置环境必须具备良好的通风条件,且应裸露在外。

16.1.2灶前旋塞(球阀)与地面垂直距离不低于110cm,燃气表与灶水平距离应不小于30cm,不大于200cm。

16.1.3进行气密性试验的,户外立管试压15分钟内以0压降为正常,户内管试压10分钟

内以0压降为正常。

16.1.4胶管的安装位置应远离火源,避免烘烤,不能打折,必要时视其灶台的具体情况建议用户合理打孔。

16.1.5根据用户厨房装修及构造的实际情况,对易被磨损及火烘烤的管件部分,必须加装耐磨及隔热设施。

16.1.6对用户提供的不符合标准的燃气燃烧器具,或提出不符合安全规范要求的,安装维修人员有权拒绝安装维修。

对不具备以上条件的用户,将不予以通气,必须进行整改,各项条件均具备后,方可通气。

16.2低压燃气管气密性试验方法及注意事项

低压燃气管道、户外立管和户内管道气密性试验,具体步骤如下:

16.2.1户外立管气密性试验

⑴在进行户外立管气密性试验时,应首先将户外立管引入管活节下的球阀关闭。

⑵进入用户家里,掀开燃气表电池盒盖,将电池按其正负极,正确装入燃气表内,使燃气表处于开阀状态,接着打开表前球阀和报警器电磁阀门。

⑶将U型压力计直立于地面放平稳,然后将橡胶皮管的一头与灶前球阀连接好,打开灶前

球阀,用嘴从橡胶皮管的另一头向管中吹气,接着关闭灶前球阀,将橡胶管吹气端接于U

行压力计一侧开口处,待压力平稳后,进行读数并记录数据,上限压力与下限压力数值的总和高于5000 Pa以上为具备试压条件,若压力不够或过高,则重新进行增压或减压。

⑷当压力符合试压条件时,待压力平稳并记录数据后,关闭灶前球阀,保持15分钟后,再打开灶前球阀,进行读数并记录数据,将此次记录数据与上次记录数据进行对比,压降为0视为合格。

⑸合格后,关闭表前及表后球阀,取下橡胶皮管与电池,盖好电池盒盖,恢复原状后将记录数据填表存档。

16.2.2户内管气密性试验

⑴在做户内管气密性试验时,应首先将表前球阀关闭。

⑵掀开燃气表电池盒盖,将电池按正负极正确装入燃气表内,使燃气表处于开阀状态。

⑶将U型压力计直立于地面,放平稳,然后将橡胶皮管的一头与灶前球阀连接好,打开灶前球阀,用气管或嘴向管中吹气,接着关闭灶前球阀,将橡胶皮管另一头接于U型压力计一侧开口处,待压力平稳后,观察记录上限压力及下限压力数据总和8000Pa以上为具备试压条件,若压力不够或过高,则重新打压。

⑷当打压至8000Pa以上时,关闭灶前球阀,保持15分钟后,再打开灶前球阀,进行读数,将此记录数据与上次记录数据进行对比相减,无压降为合格。

⑸合格后,关闭灶前球阀,取下橡胶皮管,取出电池装上电池盒盖,恢复原状后将记录数据填表存档。

注意事项:

在做气密性试验过程中,不得将U型压力计碰撞、移动,橡胶皮管不能打折或被压扁,不得随意打开灶前球阀。

16.3通气程序及注意事项

在具备通气条件及气密性试验合格后,可进行通气操作,具体步骤如下:

16.3.1排余气

首先关闭表前阀,掀开燃气表电池盒盖,将电池按正负极正确装入燃气表内,确保燃气表处于开阀状态,接着打开户外立管球阀,查看灶与灶前球阀之间胶管走位及长度,然后将胶管剪下,将其中一头与灶前球阀连接,上紧管卡。将另一头甩出室外,最后顺次打开表前球阀和灶前球阀进行排余气。

16.3.2接灶具

待余气排完后,燃气表会自动关闭,此时关闭灶前球阀,用橡胶管将灶前球阀与灶具连接好,上紧管卡,保证接口不会脱落。

16.3.3向用户进行安全知识讲解及介绍燃气卡表的用途、用法和维护办法。

安全知识讲解包括:开窗用气使室内空气保持流通;胶管的正常使用年限为3-5年;每次用气结束后必须关闭灶前球阀;对户内镀锌管及胶管用肥皂水进行定期检漏;燃气表使用方法;长时间不使用天然气时则必须将表前球阀关闭。

16.4燃气卡、表的用途、用法及维护方法,包括以下几点:

16.4.1插卡时,首先掀开电池盒盖,将IC卡按正确方向插入燃气表内,一次性插到底,等待1分钟左右,即完成数据输入,然后取下燃气卡,盖好电池盒盖。

16.4.2燃气表上的绿灯闪亮并伴有蜂鸣声,表示用户表内气量不足10立方米提示购气;红灯闪亮并伴有蜂鸣声,表示流量过大,燃气表自动关闭,此时将燃气卡再次插入一次即可开

阀;黄灯闪亮并伴有蜂鸣声,表示燃气表内电池电量不足,提示更换电池。更换电池后,必须用IC卡再重新插卡启动(此方法只是针对海力B+型表,详见燃气表使用说明书)。16.4.3燃气卡表应避免与磁性物质接触,以防燃气卡失效或气量丢失,燃气表应保持洁净,避免被污物沾染,导致燃气表不能正常工作。

16.4.4插卡、调试、加塑封

对用户讲解完毕后,即进行插卡、调试,调试时首先打开灶前球阀,再进行打火,火焰以纯蓝焰为最佳,并请用户亲自试打火,如火焰为红色时应调试灶具风门。关闭灶前球阀将塑封套加装至表前进气口处。

16.5通气结束后,认真填写通气点火卡,并请用户签字认可后,方可离开。

注意事项:

(1)在排余气过程中,必须将余气排至室外,严禁吸烟等带火操作,并令用户也不要在此时进行各种用火行为。

(2)在排余气过程中,若发现表有异常,余气不能排完,不能关阀等情况,应立即停止排余气操作,将灶前及表前球阀关闭,立即通知专业检修人员进行检修,并汇报领导。

(3)确保胶管与灶及灶前阀连接好、插到位、管卡上紧、不会松动、不易脱落。

(4)通气结束后,不得将杂物遗留于用户家里,以免造成不良影响。

16.6安全检漏方法及换表

16.6.1户内安全检漏的主要对象是户内胶管及镀锌管的接口、弯头及管身沙眼,其方法有两种:

⑴用精密检漏仪进行检漏;(其使用方法详见使用说明书)

⑵用检漏水进行检漏。

方法:将肥皂或洗衣粉与适量水混合,抹于管件接口及管身处,若有气泡吹起,则证明有漏,需进行维修。

注意事项:

⑴用检漏水进行检漏时,应用塑料袋将燃气表包起密封,防止检漏水从燃气表电池盒等处进入表体内,影响燃气表的正常运行。

⑵严禁用一切明火进行检漏。

⑶检漏完毕后,应及时用干抹布将管件上的泡沫擦去抹干,防止生锈。

16.6.2换表

燃气表在出现运行及密封等问题时,应首先关闭表前球阀,再向领导汇报,派专业检修人员检查,在得到确认并许可后,方可进行换表操作,其步骤如下:

⑴换表时,首先确保表前球阀处于关闭状态。

⑵取下塑料封套,用管钳小心将燃气表上方的两个活节扭开,将旧表取下,去掉旧阀垫。

⑶换上新阀垫,将新表挂上去,用管钳将活节上紧,然后,装上电池。

⑷由专业检修人员进行新、旧表的数据核对工作。

⑸打开表前球阀进行检漏,正常后,将塑料封套加装至表前进气口处。

⑹认真填写换表记录,做好存档工作。

注意事项:

⑴换表时,严禁吸烟等带火操作;

⑵严禁野蛮施工,使工作不彻底,用户不满意。

17.天然气管线及其附属设备安全运行管理标准

17.1每日检查标准:

每日必须对管线及其附属设备巡查一次,检查内容包括管线运行情况、管线回填塌陷情况、管线安全范围内违建物、异物情况、阀门外观情况、重点设备运行情况及管线锈蚀、漏气情况等。

17.2月度检查、保养标准:

每月必须对消防重点部位的阀门、阀盖进行除锈、加一次黄油。

17.3季度检查、保养标准:

17.3.1每季度对各种阀门进行一次开关活动,使其保持灵活、轻便、开得大、关得严。17.3.2每季度对管线进行一次全面检查,检查内容:管线有无私拆、改接现象、管线附近有无不安全因素,若发现问题应立即协商处理解决,处理有困难的,应上报部门领导请示解决。

17.4年度检修、保养标准:

17.4.1每年对严重锈蚀的阀门和管道进行一次彻底的除锈刷漆,除锈应见金属本色,刷漆应先刷两遍防锈漆,待干透后再刷两遍面漆,面漆统一为黄色。

17.4.2每年对因质量问题或因长期使用而发生漏气的阀门进行一次鉴定,漏气严重的要立即更换;漏气不严重的要重点登记,加强日常监控。

17.4.3每年按计划进行局部停气检修,更换阀门垫圈,拆换或检修管道,拆换阀门部件或连接的螺栓,处理其它需要动火修复或停气作业的项目。

17.4.4认真做好每项检修保养工作记录内容包括:检修日期、工作内容、处理结果、工作者签名备查。并做好月度、季度、年度保养报表,存管线所进行统计。

17.4.5辖区内天然气管线管理的标准要求是:必须达到“五清”、“六无”、“二完整”:

五清:管线走向清;管线埋深清;管线规格清;管线防腐情况清;管线两侧安全区域地形、地物、地貌清。

六无:明管跨越无锈蚀;警示桩、砖无损坏;警示桩、砖无丢失;管线、阀门埋深处无积水、无塌陷;管线外壁无腐蚀,防腐绝缘层无损坏;管线两侧安全区域内无根深植物、无建筑物、构筑物,管线无塌陷变形,护坡无垮塌。

二完整:管线区域内天然气管网设施档案资料完整真实、无缺陷;各种检修保养规程、标准、保养记录完整。

18.庭院、户内管线置换点火要求及方法

18.1首先在燃气管道和用气设备全部验收合格的基础上,依据竣工资料和现场实际编写的置换方案,经有关部门批准后,方可实施。

18.2组织置换点火前,要求用气单位按下列项目做好置换点火准备工作:

18.2.1用气单位应提前通知用户置换点火时留有成人。

18.2.2利用各种手段广泛宣传安全用气,节约用气知识及用气管理的有关规定。

18.2.3置换点火前须将置换点火区所有火源清除,并设置防火纠察人员,严禁无关人员进入置换区。

18.2.4现场配备消防器材,抢险车等。

18.2.5用气单位须安排专人,负责现场指挥,协调工作。

18.3置换点火前,通气人员应做好以下准备工作:

18.3.1所需工具配带齐备。

18.3.2建立必要的通讯系统,保持联络畅通。

18.3.3工作人员职责分明,一切行动听指挥。

18.3.4置换前,通气人员必须对要通气管道及附属设备(如阀门、调压箱、放散管、压力表等)仔细检查,看是否联接完好,符合技术要求,并关闭所有阀门。

18.4一切准备工作完毕后,进行置换点火工作,其步骤如下:

18.4.1首先缓慢打开庭院中压阀门。

18.4.2在各调压箱前利用阀门进行放散,当用仪器测得该放散点含氧量低于2%时,此段中压置换完毕。

18.4.3打开调压箱进口阀门,在调压器测压嘴上进行放散,浓度达标后,调压箱置换完毕。

18.4.4打开调压箱出口阀门,调节出口压力为2000—3000Pa,在楼前管末端放散,浓度测得达标后,关闭放散点,楼前置换完毕。

18.4.5当户内燃气管道置换同期后闻到较浓的燃气味时,就可以由专业人员进行试点火,点火燃烧正常后,方可移交用户使用。

注意事项:

⑴置换前必须对要通气管道及附属设备进行仔细检查,保证联接完好。

⑵放散人员必须站在上风口,并保证燃气污染区内无任何火种。

⑶户内置换,必须用胶管将混合气体通向室外放散。

19.居民户内燃气管道检漏、维修及堵塞处理办法

19.1漏气的原因:

19.1.1施工时,接口不严,固定不牢,管线下沉,管件沙眼,管道受腐蚀,烂穿等引起漏气。

19.1.2燃气表安装不合理,表具受力,损坏表具,使用不当等造成漏气。

19.1.3胶管连接处固定不牢,引起接口松动、胶管质量不良,胶管老化开裂等造成漏气。

19.1.4灶具,阀门连接不严引起漏气,燃气器具阀门上的缺陷等引起漏气。

19.2查漏方法:

19.2.1肥皂液查漏:将调制好的肥皂水,涂刷在管道接口、燃气表接口、阀门接口、燃气表本身和阀门杆密封处,发现吹泡现象即可判定漏气。

19.2.2用U形水柱管查漏。

19.2.3用眼看、耳听、鼻闻、手摸配合起来查漏。

19.2.4用检漏仪检查地下引入管漏气。

注:进行燃气管道系统漏气检查时,绝对不允许明火查漏。

19.3漏气的检修:

若查出漏气点迅速关闭就近阀门,其所在房间要及时开窗通风,严禁一切明火,组织力量及时抢修。

19.3.1管道漏气的修理:

⑴丝扣处漏气,应将此处管道拆开来检查。丝扣完整时,可将丝扣表面清理干净,重新缠填生料带,然后拧紧;若有错丝、乱丝、倒丝等丝扣质量问题,应将丝扣锯掉重新铰制丝扣或更换新管。

⑵对于管道上裂缝或穿孔引起的漏气应及时更换新管。

⑶管件漏气:一般是因为丝扣没有上紧,或密封填料损坏。若管件上有沙眼、裂纹等现象,应及时更换管件。

19.3.2胶皮管漏气的修理

胶管的插入端漏气,应将端部切除,重新插入使用。

若胶管有裂缝或老化,需更换新管,胶管插入要牢固,并用管卡固定。

19.3.3燃气表发现漏气一般应更换新表。

19.3.4旋塞漏气可直接更换旋塞。

19.4民用户燃气管道堵塞的原因:

19.4.1管道积水堵塞管道。

19.4.2胶体的堵塞。

19.4.3冰霜的堵塞。

19.4.4杂物的堵塞。

19.5堵塞部位的查找:

19.5.1首先检查燃具,看看喷嘴及旋塞塞芯孔有无塞堵。如有塞堵,可用铁丝等物捅开。

19.5.2拧开表的进气接口,来气压力正常,而灶具在接上表之后仍无燃气,说明燃气表堵塞,需更换表。

19.5.3拧开表的进气接口,来气压力低或根本无气,则表前阀或者表前阀以前的户内管发生堵塞。经检查表前阀完好时,就应分段检查表前阀的各端管道。

19.5.4当低楼层用户供气正常,高楼层用户无气,说明立管有堵塞,若整根立管无气,将U 型水柱管装在户外引入管上部三通的丝堵位置,若U型压力计显示压力正常,说明入户总阀门及其管道有堵塞。

19.5.5当拧开室外引入管上部三通上的丝堵,来气压力低或压力为零,说明引入管或外部地下管网发生堵塞。

19.6堵塞的检修:

19.6.1燃具喷嘴及旋塞堵塞可用铁丝捅开。

19.6.2表具堵塞可换新表。

19.6.3立管堵塞可用铁丝或质地较硬的钢丝疏通;也可用带有真空装置的燃气管道疏通机;堵塞严重的管段只有将其拆卸开来清除或者更换新管。

19.6.4总阀门堵塞,可将其卸下更换新阀门。

19.6.4低压管道水堵,可将其上部地面活节处丝堵卸开,进行清理。

天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

天然气安全操作规程完整

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针

形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀;

燃气锅炉安全操作规程

燃气锅炉安全操作规程 1、凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2、锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 3、锅炉运行前应具备的条件和检查项目:①检查天然气压力是否正常,天然气过滤是否正常通气,燃烧时油泵及过滤器应能正常过油,打开天然气供气阀门燃油时应打开供油阀门;②检查水泵是否正常,并打开给水系统各部位阀门、风门,手动位置时烟道应在打开的位置,应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置;③检查安全附件应处在正常的位置上,水位表、压力表应处在开的位置上; ④各操作部位应有良好的照明设施;⑤除氧器能正常运行;⑥软化水设备能正常运行,软化水应符和GB1576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 4、开机①接通电控柜的电源总开光,检查各部位是否正常、故障是否有信号,如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障;②燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态;③在升至一定压力时,应进行定期排污一次,如蒸汽锅炉冲洗水位表一次,并检查炉内水位; 5、炉水控制指标:①炉水碱度6~26mmol/L。②炉水含氧量≤0、1mg/L。 ③给水硬度≤0、03mmol/L。④炉水PH值10~1 26、正常停炉:①关闭锅炉运行开关。②关闭天燃气阀门。③锅筒内压力降低。④锅筒内水位处于高水位。⑤检查排污阀是否关闭严密。⑥关闭锅炉上水泵阀门。⑦关闭电源总开关 7、事故停炉:①当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵应按动紧急断开钮,停止锅炉运行;②锅炉给水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开钮,停止锅炉运行;③当电力燃料方面出现问题时应采取按动急断开钮;④当有危害锅炉或人身安全现象时均应采取紧急停炉; 8、临时停电注意事项:①迅速关闭主蒸汽阀、防止锅筒失水;②关闭电源总开关和天然气阀门;③关闭锅炉表面排污阀门防止锅炉出现其它故障;④关闭除氧器供气阀门;⑤按正常停炉顺序,检查锅炉燃料,汽、水阀门是否符合停炉要求。

燃油、燃气设备安全操作规程(2021年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃油、燃气设备安全操作规程 (2021年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

燃油、燃气设备安全操作规程(2021年) 一、燃油锅炉操作规程 (一)司炉工人必须操作经质量技术监督部门登记检验合格的锅炉。 (二)独立操作的司炉工人须持有司炉操作证,且你符合操作炉型和类别要求。 (三)锅炉点火前应做到锅炉体、燃烧机和其他辅机、所有附件、阀门、给水、供油系统电路和电控部门等检查,并确认正常。 (四)打开放空气阀门,向锅内进水(可用排水的方法检查水位的控制,报警系统工作是否正常)水位略低于正常水位。 (五)用“手动”启动风机,吹扫炉膛,将控制系统调至“自动”位置,然后按下“启动”开关,锅炉就会按照规定的程序:吹扫--点火--燃烧(大火或小火)--暂时停炉。如点火程序有故障,

可继续手动风机吹扫,再重新点火,如点火三次不成功,须停止点火和供油,查明原因消除故障后,才能重新点火。 (六)当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽昌出时,便可关闭空气阀。 (七)锅炉升压过程,要按规定的要求做好检查及各项操作,确认正常后才能进行供汽或并炉。 (八)正常运行后,应经常调整供油、送风和给水(全自动锅炉除外),保持水位和气压稳定,适应负荷需要,保证供汽。 (九)运行中每小时应进行巡视检查一次,并规定做好各项记录,签姓名确认。 (十)每班应进行冲洗水位表及排污各一次,安全阀排汽试验,压力表冲洗存水弯管和各项安全保护装置校验应按规定的要求进行,并如实填写记录,签姓名认可。 (十一)正常停炉时要先停止供油,稍后停止送风,保持水位高于正常水位。 (十二)遇到下列情况之一时,应紧急停炉:

天然气烧嘴安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a.拆卸天然气、空气管及其它压力管道时,一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b.在拆卸烧嘴枪时,必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c.及时检查天然气管道,各连接部是否有天然气泄漏,一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门,及时汇报并联系处理。 d.检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压,确保人员被高温烟气灼伤。 e.烧嘴点火时调节阀要置手动,开度要小,初始天然气量为100Nm3/h。

天然气使用技术安全操作规程

天然气使用技术安全操作规程 一、天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,具体见TZY—自动式调节器说明。 7.送气、停气 (1)送气:1)操作工接到上级送气通知单后,双人进入配气站,检查槽车压力,接地是否良好,检查减压站下游阀、旁道阀、放空阀是否关闭,加温装置与打气泵压力是否正常,(该操作流程基于减压站处于正常投用状态,非专业人员不得调节非指定阀门);记录操作时间、仪表数据、操作工姓名;

2)缓缓开启槽车送气阀,使减压站充气,压力平衡后使送气阀至全开状态;3)缓缓开启减压站下游阀门,至压力平衡后至全开状态,进行记录运转。 (2)关气:1)关气时记录下操作工姓名、关气时间、仪表数据,关闭槽车阀门,关闭减压站下游阀门,换车后记录数据,开启槽车阀门、开启减压站下游阀门,投入运转使用; 2)如果长期停用,关闭槽车阀门,关闭减压站下游阀门,缓缓打开放空阀,使减压站处于空载状态;关闭加热装置、关闭打气泵;如果是寒冷天气应对加热装置排水。 9.巡回检查内容:(1)值班人员每半小时观察一次气量和压力变化及高、低警报器,调压系统的安全阀。当气流量、压力发生较大变化或有其它异常现象出现时,要仔细观察,找出原因,进行处理,重大问题要及时向车间和设备动力部门汇报;(2)值班人员每隔2小时按站内工艺流程,巡回线路检查一次。 二、天然气使用安全规程1.凡需使用天然气的单位或个人,必须对天然气的特性有所了解。2.凡需使用天然气的单位,必须事先向安全部门提出申请、备案,经同意后方准使用。3.严禁在天然气配气站内或使用天然气的场所堆放易燃物品或吸烟。不准在天然气窑炉内休息或凉衣物。4.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。5.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。6.天然气配气站值班人员必须严格执行岗位责任制和交接班制度,认真作好值班记录,工作期间不得擅离职守。

燃气锅炉安全操作规程及注意事项

燃气锅炉安全操作规程及注意事项 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1 启动、升压、供汽 1.1 启动前的准备工作 1.1.1 内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2 检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3 锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2 启动 1.2.1 首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3 启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2 正常运行 2.1 水位 2.1.1 燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2 水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2 汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3 安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放试验,并将始启压力、开启压力、回座压及试验时间、参加人员等记入检修记录簿,以备查。 2.4 排污 2.4.1 按锅炉水质要求水质化验人员指导下进行,每班排污1—2次,排污时间不易过长,一般不超过10分钟。 2.4.2 排污应在低负荷、低汽压、高水位时进行(最好在停炉后进行),排污时应严密监视水位的变化,并注意安全; 2.4.3 多台锅炉共用一根排污总管时,禁止同时排污。 3 停炉 3.1 正常停炉 3.1.1 锅炉正常停炉时,一般应降低锅炉运行负荷后,锅炉则按程序停炉。开动水泵进水至高水位,待锅炉蒸汽压力降至0.3Mpa后进行冲洗水位表和排污操作,最后关闭主阀,切

煤气安全操作规程完整

煤气设备维护、检修、操作人员安全使用规定在企业内,煤气的危险作业可分为两大方面,一是操作人员直接接触煤气,需佩戴呼吸器在煤气外泄环境中作业,如抽堵盲板、关开眼镜阀、插板阀、带煤气设施上堵漏、煤气接管等作业;二是操作人员不直接接触煤气,但有发生煤气三大事故的可能性的作业,如煤气管道及设施停送煤气、在运行的煤气设备区域动火作业和停运的煤气设备上检修、进人等作业。以上两大方面均都属于一类煤气危险作业,必须提前办理“煤气危险作业许可证”,经HSE办公室审批;重大危险作业必须经公司安全主管领导审批。同时提前做好煤气作业的准备工作,落实完善可靠的作业安全措施。制定的操作步骤,人员组织、施工作业方案,必须经上级主管部门审查批准。所有参加作业人员必须熟知作业内容、安全注意事项,作业时服从统一指挥。对重大煤气危险作业必须要制定相关事故预案。 一、煤气安全管理基本要求: (1)煤气工程的设计应做到安全可靠,对于笨重体力劳动及危险作业,应优先采用机械化、自动化措施。 (2)煤气工程设计,应由持有国家或省、自治区、直辖市有关部门颁发的有效的设计许可证的设计单位设计。设计审查应有当地公安消防部门、安全生产监督管理部门和煤气设施使用单位的安全部门参加。设计和制造应有完整的技术文件。煤气工程的设计人员,必须经有关部门考核,不合格者,不得独立进行设计工作。 (3)煤气设施的焊接工作应按国家有关规定由持有合格证的焊工担任,煤气工程的焊接、施工与验收应符合GB50235的规定。 (4)施工应按设计进行,如有修改应经设计单位书面同意。工程的隐藏部分,应经煤气使用单位与施工单位共同检查合格后,才能封闭。施工完毕,应由施工单位编制竣工说明书及竣工图,交付使用单位存档。 (5)新建、改建和大修后的煤气设施应经过检查验收,证明符合安全要求并建立、健全安全规章制度后,才能投入运行。煤气设施的验收必须有煤气使用单位的安全部门参加。 (6)现有企业的煤气设施达不到本规程要求者,应在改建、扩建、大修或技术改造中解决,为解决前应采取安全措施,并报省、自治区、直辖市安全生产监督管

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 职工食堂燃气安全管理操作规程 (通用版)

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、燃气间内经常保持清洁,严禁堆放易燃易爆物品。 2、存放燃气的房间,严禁火种,严防明火入内。 3、设置专职安全员,定期(每月)检查燃气设施安全,发现问题后做相关处理,处理不了的要及时上报综合部。 4、送气时要做好交接,检查钢瓶的检验期限及检验合格证。 5、每餐使用完燃气之后,由当天值班员负责关好阀门并检查气体有无泄漏,确保无泄漏方能离开。 6、燃气点燃之前,应检查液化气开关,灶内是否有液化气味道,以防外漏。点火时人要站在炉门侧面。 7、如发现室内有液化气味,先将门窗打开,关闭任何电器开关,不查明原因,不得点燃。 8、怀疑燃气管线有漏气时,不可用明火进行检查测试,应用肥皂泡检查有无泄漏。 9、燃气一旦失火,千万不要惊慌,立即切断气源,关闭电闸。及

时疏散人群,确保人身安全,尽量减少损失。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程

编号:CZ-GC-05863 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气蒸汽锅炉设备安全操作规 程 Gas fired steam boiler equipment safety operation procedures

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 燃油(气)蒸汽锅炉投用前必须安装验收合格,领取锅炉使用登记证,司炉人员必须经培训并持有相应级别的《司炉工操作证》,并制订好各项管理制度,严格按操作规程运行,严防事故发生。 一、点火前的检查和准备工作; (一)点火前的内外部检查; 1.对新装、移装、大修、长期停用的锅炉,在点火前应作一次全面检查;检查锅炉内外部,锅筒、集箱内有无杂物;人手孔垫是否完好和拧紧;炉膛受热层和炉子等绝热层是否完好;炉膛内有无杂物、油垢;燃烧设备是否齐全良好;烟道闸门开关是否灵活,烟道内无杂物。 2.检查安全附件是否齐全完好;水位表应清晰、阀门开关灵活,有安全水位红线;安全阀完好,在校验期内;压力表表盘应清晰、有工作压力红线、指针回零且在校验期内;防爆门、排污阀是否开

关灵活、严密等。 3.检查日用油箱,轻油日用油箱有效容积宜为锅炉最大小时耗油量,且不大于1m3,应安装在独立的日用油箱间内。若燃用重油应确认油温在50℃左右;用燃气做燃料时,应检查燃气压力是否达到要求。 4.检查热工仪表和电器仪表是否安全完好。热工仪表应在校验期内,动作灵敏可靠;电源电压正常;电控箱面板上的指示灯、仪表应完好; 5.检查各转动机械如油泵、风机、水泵等转动方向是否符合要求,转动是灵活无异常。 6.检查各油路、水路、汽路阀门,应启闭灵活,无泄漏,处于工作状态;油路截止阀应处于开通状态;汽路主汽阀关闭、疏水阀开通,空气阀打开;水路截止阀应处于开通状态,软化水箱的水位应确保锅炉用2小时以上。 7.检查现场照明,特别是水位表;压力表处照明应充足。 8.上述检查中发现问题应及时处理,并将检查和处理情况作好记

燃气站安全管理制度及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气站安全管理制度及操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1428-63 燃气站安全管理制度及操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 工作任务及内容 (1) 将燃气安全、不间断、稳定地供给用户。 (2) 经常对站区工艺管线、庭院及外线管网地下构筑物进行检查、维修,保证燃气供应设施的完好。 (3) 及时、迅速地排除用户,站区、管网出现的各类设备故障。 (4) 经常巡视燃气管线,及时发现管线上及闸门井、抽水井上有无违章建筑,并作处理。 (5) 定时排放抽水缸内积水。 (6) 配合完成物业公司下达的燃气施工项目。 (7) 建立客户维修登记卡,及时处理报修项目。 (8) 详细记录站内燃气设备的运转情况,并做维修记录。

2. 燃气站运行管理规定 (1) 运行人员职责 1) 熟悉燃气站工艺流程及外线管网走向。 2) 了解液化气储罐,蒸发器,烃泵等设备的工作原理及操作规程。 3) 定时对站区设备运行进行安全巡视认真填写运行记录。 4) 熟练掌握消防器材的使用,了解消防水的使用,站区供电,照明设施的控制系统。 5) 发现问题及时向上级领导或有关部门汇报。 6) 掌握常用维修工具的使用方法,能够从事常规设备保养和维修工作。 (2) 交接班制度 1) 每班结束前半小时以内为交接班时间。 2) 未进行交接班或交接班结束前,交班人不得离开岗位,交接班组织工作由上一班次和下一班次代班长负责。 3) 交接班时由两班次人员共同检查运行记录;设

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程及注意 事项(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版) 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,

确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2正常运行 2.1水位 2.1.1燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放

燃气器具安全操作规程

燃气器具安装安全操作规程 一、户内燃气管道敷设要求: 1、燃气管道均应安装在牢固的建筑物上,并用固定件固定在墙上;燃气管道与电表、闸刀开关、配电箱相遇时,间距应大于300毫米;与无套管电线间距应大于100毫米;与有套管电线间距应大于50毫米;与插座、保险盒、开关的距离应大于150毫米;与电线交叉时应大于20毫米。 2、燃气管道不得穿越卧室、浴室、地下室、易燃易爆品、配电间使用的烟道和通风等地方。 3、燃气管道要经过厕所以及水斗时应设置套管,套管的长度应超出穿越部位两端各20~50毫米,套管及里面的燃气管中间无接头。 4、管道延伸部分的口径不得大于原管道的口径。 二、燃气表安装要求: 1、燃气表应安装表前阀(总开关)。燃气表具开关执手朝上,便于使用。 2、装置燃气表必须端正水平,不得倾斜,并要易于调换、修理、抄表。 3、燃气表与燃气灶具应错位设置,必须置于灶面上方,应保持1米以上净距,如净距不够,表底应加装搁板。 4、下列场所严禁装置燃气表: (1)卧室、浴室、暗室、更衣室及厕所内;

(2)人防、地下室、通风不良的半地下室、电器电表间、锅炉房; (3)危险品和易燃品堆存处、人员不宜或不便进入的场所; (4)有腐蚀性气体、液体、经常潮湿及有放射性超过安全量的场所; (5)有明显机械震动和对煤气表正常运行有影响的场所; 三、燃气热水器安装要求: 1、房间高度应大于2.5米。燃气热水器应设置在通风良好的厨房或单独的房间或通风良好的过道里。 2、热水器前空间宽度应大于800毫米,侧边离墙应大于100毫米。 3、热水器应安装在坚固耐火的墙面上。 4、热水器应与其他燃具错位安装,其间距大于100毫米。 5、热水器安装高度应在1.5米左右。 6、热水器离木制门、窗间距应大于200毫米,如无法作到应采取隔热阻燃措施。 7、热水器上部不得有电力明线、电器设备和易燃物,与电器设备的净距应大于300毫米。 8、检查是否符合使用燃气种类。

煤气柜安全操作规程范文

煤气柜安全操作规 程

煤气柜安全生产操作规程 主编: 整理: 编制成员: 整理: 审核: 批准: 状态: 版本号:分发号: 颁布时间: 执行时间: 前言

为贯彻、落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全管理体制;规范各工种、岗位的安全技术操作规程;保障职工在生产过程中的安全与健康,保证炼钢厂煤气柜各项工作的顺利完成与不断发展。特编制煤气柜《安全操作规程》,《煤气柜技术操作规程》现颁发各单位,望切实贯彻落实。 1、本操作规程要求 1.1本规程是公司安全管理体系文件的重要组成部分,其编制由炼钢厂安全生产技术科、安环科具体负责,经炼钢厂厂长和安环部长审核完成后由总经理批准,方可实施。 1.2本规程的修改,必须得到相关授权人的批准,并识别现行修订状态,确保版本有效性和适用性。 1.3为保证修改后的规程版本得到及时应用,必须对需要保留作废的版本做标识处理,需要销毁作废的,必须上报公司或编制执行人履行相关作废手续。 1.4 本规程的管理发放、组织学习培训、操作执行、监督管理工作由炼钢厂具体负责执行。 1.5各科室、作业区要认真组织各级领导和全体职工进行学习,全面掌握《规程》的内容,并在生产、工作中贯彻落实。 1.6在执行中各单位要注意总结经验,集思广益,收集情况,并将遇到的问题及时上报分厂。 1.7视我厂特定环境和生产实际,“未知领域”的问题在所难免,

规程制定不尽完善,必以“安全确认制”加以保证。可是,已修订、确立的“规程”任何人也无权修改和滥用,授权安全专职人员监督、检查、坚决执行,如有异议,经编委会讨论、厂长批准方可改动。 2、本规程的权限范围 2.1本规程为炼钢厂对生产操作安全管理的制度要求,是炼钢厂各部门和全体干部员工必须共同遵守和执行的生产操作安全管理的基本规范。要求全体干部、员工必须遵守、学习。 2.2对炼钢厂各部门和全体干部员工有违反本规程规定情形之一的,烧结厂安全管理机构有权按照烧结厂经济责任制进行考核处理。 2.3本规程只适用于炼钢厂,由炼钢厂负责解释和修改 3、总则 3.1为了加强炼钢厂的安全监督管理,防止和减少炼钢厂煤气柜各岗位在生产操作规程中可能出现的安全生产事故,本着“以人为本、预防为主、安全第一”的原则、为保障炼钢厂全体干部员工的人身安全和公司财产安全,促进公司经济的良性发展,特制定本规程。 3.2在炼钢厂行政管理范围内的所有部门和工作人员以及到炼钢厂参加援建工作的外委建设单位的相关工作人员(包括外单位进厂参观、学习人员)适用本规程。 3.3炼钢厂在本部门生产工艺、设备、安全状况发生变化的情况

燃油、燃气设备安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.燃油、燃气设备安全操作 规程正式版

燃油、燃气设备安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、燃油锅炉操作规程 (一)司炉工人必须操作经质量技术监督部门登记检验合格的锅炉。 (二)独立操作的司炉工人须持有司炉操作证,且你符合操作炉型和类别要求。 (三)锅炉点火前应做到锅炉体、燃烧机和其他辅机、所有附件、阀门、给水、供油系统电路和电控部门等检查,并确认正常。 (四)打开放空气阀门,向锅内进水(可用排水的方法检查水位的控制,报警

系统工作是否正常)水位略低于正常水位。 (五)用“手动”启动风机,吹扫炉膛,将控制系统调至“自动”位置,然后按下“启动”开关,锅炉就会按照规定的程序:吹扫--点火--燃烧(大火或小火)--暂时停炉。如点火程序有故障,可继续手动风机吹扫,再重新点火,如点火三次不成功,须停止点火和供油,查明原因消除故障后,才能重新点火。 (六)当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽昌出时,便可关闭空气阀。 (七)锅炉升压过程,要按规定的要求做好检查及各项操作,确认正常后才能

(完整版)天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 1、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 2、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 3、天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 4、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 5、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 6、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话:8607999 7、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 8、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 9、随时保持厂房内空气畅通; 10、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 11、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 12、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 13、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系;

14、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 15、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 16、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

煤气安全操作规程完整

煤气安全操作规程 一、煤气设施的操作: 1、除有特别规定外,任何煤气设备晕必须保持正压操作,在设 备停止生产时而又保压有困难时,则应可靠地切断来源,并 将部煤气吹净。 2、吹扫和置换煤气设施部的煤气,应用蒸汽、烟气或氮气为置 换介质。吹扫或引气过程中,严禁在煤气设施上栓、拉电焊 线,煤气周围40m严禁烟火。 3、煤气设施部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根 据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验确定。 4、炉子点火时,炉燃烧系统应具有一定的负压,点火程序是先 点燃火种后给煤气,严禁先给煤气后点火。凡送煤气前已烘 炉的炉子,其炉膛温度超过800度时,可不点火直接送煤气, 但应严密监视其是否燃烧。 5、送煤气时不着火或着火后又熄灭,应立即关闭煤气阀门,查 清原因,排净炉混合气体后,再按规定程序重新点火。 6、凡强制送风的炉子,点火时应开鼓风机但不送风,但点火 送煤气燃着后,在逐步加大供风量和煤气量。停煤气时,应 先关闭所有的烧嘴,然后听鼓风机。 7、直立炭化炉操作时必须防止炉煤料“悬料”。炉底要保持正 压。 8、煤气系统的各种塔器和管道在停产通蒸汽吹扫煤气合格后,

不应关闭放散管;开工时,若用蒸汽置换空气合格后,可送 入煤气,但检验合格后,才能关闭放散管,但严禁在设备存 在蒸汽时骤然喷水,以免形成真空压损设备。 9、送煤气后应检查所有连接部位和隔断装置是否泄漏煤气。 10、各类离心式或轴流式煤气风机均需采取有效的防喘振措施。 除应选用符合工艺要求,性能良好的风机外,还应定期对其 动、静叶片及防喘振系统进行检查确保处于正常状态。禁止 煤气风机在启动、停止、到机操作及运行中处于或进入喘振 工况。 二、煤气设施的检修 11、煤气设施停煤气检修时必须可靠地切断煤气来源并将部吹 扫干净。长期检修或停用的煤气设施,必须打开上、下人孔、 放散管等,保持设施部的自然通风。 12、进入煤气设备工种时,应取空气样作一氧化碳含量分析。 一氧化碳含量不超过30mg/m3时,可工作较长时间,一氧 化碳在50mg/m3时,进连续工作时间不得超过1小时;一 氧化碳在100mg/m3时,连续工作时间不得超过30分;在 200mg/m3时,连续工作时间不得超过15—20分。工作人员 每次进入设备部工作时间间隔至少在2小时以上。 进入煤气设备部工作时,安全分析取样时间不得早于动火或 进塔(器)前半小时,检修动火工作中每小时必须重新分析。 工作中断后恢复工作前半小时也要重新分析。取样要有代表

燃气锅炉安全操作规程(标准版)

燃气锅炉安全操作规程(标准 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

燃气锅炉安全操作规程(标准版) 1.凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2.锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 3.锅炉运行前应具备的条件和检查项目: ①检查天然气压力是否正常,天然气过滤是否正常通气,燃烧时油泵及过滤器应能正常过油,打开天然气供气阀门燃油时应打开供油阀门; ②检查水泵是否正常,并打开给水系统各部位阀门、风门,手动位置时烟道应在打开的位置,应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置;

③检查安全附件应处在正常的位置上,水位表、压力表应处在开的位置上; ④各操作部位应有良好的照明设施; ⑤除氧器能正常运行; ⑥软化水设备能正常运行,软化水应符和GB1576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 4.开机 ①接通电控柜的电源总开光,检查各部位是否正常、故障是否有信号,如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障; ②燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态; ③在升至一定压力时,应进行定期排污一次,如蒸汽锅炉冲洗水位表一次,并检查炉内水位; 5.炉水控制指标: ①炉水碱度6~26mmol/L ②炉水含氧量≤0.1mg/L ③给水硬度≤0.03mmol/L

燃气设备安全操作规程

燃气设备安全操作规程 天然气具有比重轻、易燃、易爆炸等特性。天然气与氧气可形成具有很大爆炸力的混合物,在空气中,天然气占总体体积超15%时,遇明火即发生爆炸,在缺少氧气条件下燃烧,易产生一氧化碳,硫化氢含量较高的天然气,人员一旦接触,很快就会发生急性中毒,为安全使用天然气保证公司安全生产故制定本安全规程。 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其设备操作要求,并经操作训练与考试合格。操作人员不准独立进入配气站。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非操作人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,配气站内及设备摆放点严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。 6.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。 7.配气站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。

8.天然气引入使用点母管上的总关闭阀应装设在安全和便于操作的地点,且应无泄漏,经常保持完好,有油水分离器或排水管时,应每班进行排污。 9.天然气配气站及设备操作人员必须严格执行岗位责任制和交接班制度,认真作好值班记录,工作期间不得擅离职守。 10.操作人员每班前后观察一次气量和压力变化及高、低警报器,调压系统的安全阀,并做详细记录。当气流量、压力发生较大变化或有其它异常现象出现时,要仔细观察,找出原因,进行处理,重大问题要及时向车间和设备部门汇报。 11.点火前应先检查各种阀门,管道等是否有漏气、漏风等现象,鼓气设备等是否运转正常,烟道抽力是否符合开炉标准,操作区内是否有明火。 12.必须按设备操作使用说明正确操作,禁止违章操。

食堂燃气安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD618 食堂燃气安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

食堂燃气安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、为加强对食堂燃气使用和燃气设备的管理,防止发生爆炸和火灾事故,根据现行法规,特制定本安全操作规程。 2、食堂要加强对燃气设施和燃气使用的管理,建立防火安全责任制,并将责任制落实到人。食堂班长为食堂燃气使用安全管理人员,具体负责燃气的日常安全检查。 3、食堂燃气使用人员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法,掌握防火、灭火知识及消防应急预案,并经过培训合格;其他人员须熟悉消防基本知识。 4、使用燃气要严格遵守操作规程,点燃气时要按火等气的原则,在打开总阀后先点火后开气。燃气灶等燃气设施在使用中,操作人员不得离开工作现场,以防外溢物或风吹造成熄火漏气。下班前关闭总阀门,锁好门后方可离去。 5、对燃气设施,每天都要进行漏气检查,每周用肥皂液或洗洁精等对接头处进行检漏;对使用的软管到规定的

燃气燃烧器安全操作规程标准版

燃气燃烧器安全操作规 程标准版 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

燃气燃烧器安全操作规程 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,检查相关阀门是否已开启或处于正确关闭状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅有无天然气添加臭味;热风炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力是否处于正常,调整燃气压力为10-25Kpa。 3.从燃气进气阀前,经排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,首次或长时间未使用时,应适当延长排空时间。 二、燃烧器相关部分的检查: 1.燃烧器的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。2.燃烧器外部的电路连接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动。 三、燃烧器的运行: 1.检查: 再次确认外部燃气是否在10---25Kpa,管路是否通畅, 2.启动 将现场操作箱上的大小火调节旋钮打到手动位置,电源旋钮打到开的位置,最后将启动旋钮打到开。首先自动检漏系统会自动检查阀门组件是否漏气,等待约2分钟后检漏完成(如果中途报红灯故障,需要按下检漏系统上面的红色复位按钮)。风机开始启动,并调整风门至较大的位置,对炉膛进行吹扫,等待吹扫过程结束,自动调整风门至点火位置,开始点火,点火完成后燃烧器会稳定在小火位置。 3 运行

根据工艺需要,将大小火调整旋钮,短时旋至大火位置,逐渐加大燃烧机的输出功率,观察炉温情况,根据需要调整至最佳位置。 四、注意事项: 五、1.燃气燃烧器一次点火程序失败时,应立即停机检查:燃烧器的供气系统是否正常,电路连线是否正确等,排除故障后方可重新启动燃烧机。 六、2.供气管路严禁用扳手或金属物体敲击、摩擦,避免产生静电或火花,引发燃气爆炸。 七、3.严禁在供气阀组或管道上、法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。 4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试。 5.测试供气管路中是否有燃气,通常用气体低压表测试即可。 6.在供气管路中,就算已进行过排空,但管壁仍残留有气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸,故在没有对其彻底清洗置换前不得进行任何检修、动火活动。 7.当供气管路已通气,而阀组或燃烧器有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。 8.禁止在现场使用无防爆功能的电(器)气、电动工具。 9.禁止人为手动操作运行某一个部件或一某段程序。 10、随时检查燃烧器,保持外壳清洁。 常见故障排除方法

相关文档