广汽菲亚特汽车有限公司产品技术中心装饰装修及机电安装工程

(招标编号:0623-1075N2201930 )

答疑及澄清资料(一)

各投标人:

现将广汽菲亚特汽车有限公司产品技术中心装饰装修及机电安装工程招标的部分问题予以澄清和答复:

一、澄清说明:

1、卫生间防水及回填、装修都包含在本次招标范围,土建仅施工完结构楼板(地面)即可;

2、屋面防水保温等不包含在本次招标范围内;

3、空中花园防水保温回填等都不包含在本次招标范围内;

4、外墙及内装修时土建单位可能会拆除外脚手架、临边防护、临时水电及塔吊等垂直运输工具,根据规范应

采取的相应措施请施工单位自行考虑,包含在报价内。

5、外墙做法修改如下:

a、弹性丙烯酸涂料(国内优质品牌如:华润、海虹、长门、鸿昌、展辰)

b、5厚抗裂防渗砂浆压入耐碱玻纤网格布

c、30厚中空玻化微珠保温层

d、界面砂

e、基层墙体

6、工程量清单编号与实际图纸的问题,皆以最终发出清单为准(最终发出清单附后)

二、对投标人所提问题的答复:

(一)装饰装修部分:

(1)根据工程量清单, 外墙面涂料项目清单编号有误, 原清单编号:20301000001,不符合《湖南省建设工程工

程量清单计价办法》规定,是否应更改为清单编号:020*********?

答:按最终发出清单为准。

(2)根据工程量清单, 原PVC塑料地板更改为800*800地砖,工程量为3267.8㎡,但根据变更图纸,原PVC塑料

地板应更改为600*600地砖,工程量应由186.79㎡变更为3371.1㎡, 请明确以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(3)根据工程量清单, 清单编号:020********* 块料楼地面300*300防滑地砖清单工程量为27.5㎡,但根据图

纸复核,清单工程量应为230.13㎡,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(4)根据工程量清单, 清单编号: 0 20204003002石材墙面干挂法国木纹石清单工程量为171.8㎡,但根据

图纸复核,清单工程量应为263.04㎡,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(5)根据工程量清单, 清单编号: 020********* 石材柱面干挂法国木纹石清单工程量为20.48㎡,但根据

答:按最终发出清单为准。

(6)根据工程量清单, 清单编号: 020********* 块料墙面 300*300玻化砖清单工程量为105.63㎡,但根据

图纸复核,清单工程量应为478.61㎡,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(7)根据工程量清单, 清单编号: 020*********天棚吊顶矿棉板天花300*1200*15清单工程量为1641.52

㎡,但根据图纸复核,清单工程量应为2186.42㎡,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(8)根据工程量清单, 清单编号: 020*********天棚吊顶石膏板天花清单工程量为1367.82㎡,但根据图纸

复核,清单工程量应为1678.82㎡,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(9)根据工程量清单, 清单编号: 020*********镜面玻璃成品镜清单工程量为2.4㎡,但根据图纸复核,清

单工程量应为15.6㎡,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(10)根据工程量清单, 清单编号: 020*********厕所蹲位清单工程量为2个,但根据图纸复核,清单工程量应

为26个,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(11)根据工程量清单, 清单编号: 020*********卫生间纸盒清单工程量为2个,但根据图纸复核,清单工程量

应为26个,请问以哪个工程量为准?

答:按最终发出清单为准。

(12)根据招标图纸,楼梯部分需要做 200mm宽的黑色玻化砖台阶波打线,但工程量清单没有该项目, 该项目是

否需要施工?另经对该项目工程量复核, 楼梯台阶波打线工程量应为3.58㎡,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(13)根据招标图纸,楼地面部分需要做门槛石,但工程量清单没有该项目, 该项目是否需要施工? 如需做该项

目,由于图纸标示不清晰,请明确门槛石的工程量、材质。

答:按最终发出清单为准。

(14)根据招标图纸,楼梯部分需要做600*600台阶步级砖,但工程量清单没有该项目, 该项目是否需要施工?另

经对该项目工程量复核, 600*600台阶步级砖工程量应为153.52㎡,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(15)根据招标图纸, 男厕需要做干挂雅士白墙面,但工程量清单没有该项目, 该项目是否需要施工?另经对该

项目工程量复核, 男厕干挂雅士白墙面工程量应为24.75㎡,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(16)根据招标图纸, 厕所墙面需要做8mm烤漆玻璃,但工程量清单没有该项目, 该项目是否需要施工?另经对

该项目工程量复核, 厕所墙面8mm烤漆玻璃工程量应为68.58㎡,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(17)根据招标图纸, 楼梯间墙面需要做100mm高陶瓷面砖踢脚,但工程量清单没有该项目, 另经对该项目工程

量复核, 楼梯间100mm高陶瓷面砖踢脚工程量应为19.29㎡, 如需做该项目,请明确该项清单工程量。

板天花窗帘盒工程量应为92.17㎡, 如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(19)根据招标图纸, 石膏板天花需要做暗藏灯槽,但工程量清单没有该项目, 另经对该项目工程量复核, 石

膏板天花暗藏灯槽工程量应为48.38m, 如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(20)根据招标图纸, 楼梯需要做栏杆,但工程量清单没有该项目, 另经对该项目工程量复核, 楼梯栏杆工程

量应为54.66m, 如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

产品技术中心机电安装工程(内部装修电气部分)

(21)请明确是否与01产品技术中心机电安装工程(电气系统)清单重复?(配电箱相同,但布局不一致,是

否同一栋楼)

答:有重复,重复的部分按内部装修电气图施工。

(22)第1项电线配线 BV-2.5?清单数量为8150m,图纸数量为9780 m,如需做该项目,请明确该项清单工程

量。

答:按最终发出清单为准。

(23)第2项电线配线 BV-4?清单数量为7500 m,图纸数量为9012 m,如需做该项目,请明确该项清单工程

量。

答:按最终发出清单为准。

(24)第3项电线管SC20?清单数量为4350m,图纸数量为5220m,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(25)第6项 T5灯带?清单数量为56.4米,图纸数量为63米,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(26)第9项吸顶式换气扇?清单数量为17个,图纸数量为23个,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(27)双控双联跷板开关清单漏项,图纸数量为5个,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(28)单相二,三孔地插 250V 10A 清单漏项,图纸数量为7个,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(29)请明确是否与03产品技术中心机电安装工程(给排水系统)清单重复?

答:有重复,重复的部分以内部装修给排水图为准。

(二)机电安装部分:

产品技术中心机电安装工程

(30)第30项电线配线 BV-2.5?清单数量为13800.3 m,图纸数量为16560.36 m,如需做该项目,请明确该

项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(31)第31项电线配线 BV-4?清单数量为13888.7 m,图纸数量为16666.44 m,如需做该项目,请明确该项

清单工程量。

量。

答:按最终发出清单为准。

(33)第50项电力电缆ZC-TC90-0.6/1-3*35+2*16?清单数量为278.65 m,图纸数量为334.38m,如需做该项

目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(34)第51项电力电缆ZC-TC90-0.6/1-3*50+2*25?清单数量为355 m,图纸数量为426m,如需做该项目,请

明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(35)第54项电力电缆ZC-TC90-0.6/1-5*16?清单数量为417.25 m,图纸数量为500.7m,如需做该项目,请

明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(36)第59项扁圆吸顶灯 22W?清单数量为7套,图纸数量为88套,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(37)第70项标准高效格栅灯具 3x14W?清单数量为518套,图纸数量为540套,如需做该项目,请明确该项

清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(38)第72项嵌入式筒灯 9w?清单数量为70套,图纸数量为86套,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(39)第74项吸顶式筒灯 100w?清单数量为14套,图纸数量为12套,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(40)线槽 300*100?清单漏项,图纸数量为7.2米,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(41)消防电话清单漏项,图纸数量为2个,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(42)请明确本次工程范围是否包括火灾自动报警系统。(产品试验试制中心清单没有此系统)

答:不包含。

(43)请明确本次工程范围是否抱括暖通系统。

答:此次招标包含通风及消防排烟系统。VRV商用空调设备(含全热交换器)不在此次招标范围内,但与其连接的风管由此次中标单位负责安装,并连接至设备。VRV空调系统的强电部分由中标单位负责,敷设至设备处并预留足够长度,接线由商用空调厂家负责。

(44)图纸说明“生活冷水管(管径小于等于DN50)采用PP-R塑料给水管”,De63表示外径,其内径为DN50,第

一项清单钢塑复合管(内衬塑)De63主材应为PP-R塑料给水管DN50,应与第二项合并,请核对图纸。

同理,DE50、DE40、DE32、DE25、DE20均为外径,但水管与阀门等设备均按其内径计算工程量,请核对准确。

答:按最终发出清单为准。

(45)第6项给水管DN20?清单数量为1.8 m,图纸数量为148.8m,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(46)第14项排水管DN100?清单数量为132.01 m,图纸数量为291.6m,如需做该项目,请明确该项清单工程

(47)第27项清扫口DN100?清单数量为7个,图纸数量为12个,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(48)坐式大便器清单漏项,图纸数量为2套,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(49)钢塑复合管(内衬塑)DN100 清单漏项,图纸数量为102 m,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(50)钢塑复合管(内衬塑)DN65 清单漏项,图纸数量为45.6m,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(51)圆形直通式地漏DN100?清单漏项,图纸数量为12个,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(52)请明确本次工程范围是否包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统。(图纸有消火栓

系统、自动喷水灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统,但清单没有其系统)。

答:不包含

产品试验试制中心机电安装工程(电气系统)

(53)第4项配电箱 09AP11与项目特征配电箱 09AP14的名称不一致,请核对名称。

答:按最终发出清单为准。

(54)第22项配电箱 APF1?清单数量为5台,图纸数量为11台,如需做该项目,请明确该项清单工程量。答:按最终发出清单为准。

(55)第34项电线配线NH-BV-2.5清单数量为4217.2 m,图纸数量为5060.64 m,如需做该项目,请明确该

项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(56)第36项电线配线 BV-2.5?清单数量为9800 m,图纸数量为11760 m,如需做该项目,请明确该项清单

工程量。

答:按最终发出清单为准。

(57)第37项电线配线 BV-4?清单数量为7050.5 m,图纸数量为8460.6 m,如需做该项目,请明确该项清单

工程量。

答:按最终发出清单为准。

(58)第43项电线管SC20?清单数量为5471.98 m,图纸数量为6566.38m,如需做该项目,请明确该项清单工

程量。

答:按最终发出清单为准。

(59)第49项电力电缆ZC-TC90-0.6/1-1*240?清单数量为1142.3 m,图纸数量为1370.76m,如需做该项目,

请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(60)第50项电力电缆ZC-TC90-0.6/1-3*120+2*70?清单数量为260.4 m,图纸数量为312.48m,如需做该项

目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(61)第52项电力电缆ZC-TC90-0.6/1-3*185+2*95?清单数量为236.9m,图纸数量为284.28m,如需做该项目,

(62)第55项电力电缆ZC-TC90-0.6/1-5*16?清单数量为795.8m,图纸数量为954.96m,如需做该项目,请明

确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(63)配电箱 APF7 清单漏项,系统图数量为1套,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准。

(64)配电箱 KC1箱清单漏项,系统图数量为1套,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:应为设备自带配电箱。

(65)配电箱09AT01箱清单漏项,系统图数量为1套,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:在“供油站电气系统”有该配电箱工程量;

(66)电力电缆NH-YJV-0.6/1-5*6清单漏项,如需做该项目,请明确该项清单工程量。

答:按最终发出清单为准(该回路配电箱位置不明确,估算250m)。

(67)请明确本次工程范围是否包括火灾自动报警系统(图纸有火灾自动报警系统,但清单没有此系统)。

答:不包含。

(68)请明确本次工程范围是否抱括暖通系统。

答:此次招标包含通风及消防排烟系统。VRV商用空调设备(含全热交换器)不在此次招标范围内,但与其连接的风管由此次中标单位负责安装,并连接至设备。VRV空调系统的强电部分由中标单位负责,敷设至设备处并预留足够长度,接线由商用空调厂家负责。

(69)请明确本次工程范围是否包括消火栓系统、自动喷水灭火系统。(图纸有消火栓系统、自动喷水灭火系统,

但清单没有其系统)。

答:不包含。

(70)请明确此清单对应图纸名称。(不清楚是哪份图纸)

答:对应图纸图号“GF-施09-动目1、GF-施09-动材1、GF-施09-动1、GF-施09-动2”。

(71)是否与11产品试验试制中心机电安装工程(油化库压缩空气及油品管道系统)清单重复?

答:无重复。

(72)请明确本次工程范围是否包括火灾自动报警系统。(产品试验试制中心清单没有此系统)

答:不包含。

(73)请明确本次工程范围是否抱括暖通系统。

答:此次招标包含通风及消防排烟系统。VRV商用空调设备(含全热交换器)不在此次招标范围内,但与其连接的风管由此次中标单位负责安装,并连接至设备。VRV空调系统的强电部分由中标单位负责,敷设至设备处并预留足够长度,接线由商用空调厂家负责。

(74)产品试验试制中心机电安装工程(油化库压缩空气及油品管道系统)请明确此清单对应图纸名称。(不清

楚是哪份图纸)

答:对应图纸图号“GF-施09-动目1、GF-施09-动材1、GF-施09-动01、GF-施09-动02、GF-施09-动03、GF-施09-动04”。

以上答疑共7页,请各投标人收到该答疑文件后在该页上盖章后以书面形式确认(传真:0731-********),谢谢各投标人对我们工作的支持!

招标人:广汽菲亚特汽车有限公司

2011年11月09日