文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰装修项目冬季施工方案

装饰装修项目冬季施工方案

装饰装修项目冬季施工方案
装饰装修项目冬季施工方案

项目东区南部社区多层装饰装修

东海建设集团有限公司

2013年11月

一、工程概况

1、工程名称:德州市经济技术开发区项目东区南部安置社区

2、地理位置:本工程位于山东省德州市经济技术开发区,马颊河以北,经十路以南,纵二路以东。

3、适用范围:本方案适用于A区与C区多层建筑及地下车库工程,本工程质量要求高、工期紧,为了保证12月30日前竣工,目前所剩工程量已进入了冬期施工(当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C或日最低气温稳定在-5°C以下即进入冬期施工)。冬施期间的内容包括:外墙瓷砖及抹灰、外墙真石漆施工、地面砖铺贴、屋面挂瓦、卫生间防水等。

二、冬施准备工作

1、组织准备

进行冬季施工后,根据公司要求,各项目部成立专门的冬季施工领导小组,制定出所剩工程量的施工计划、施工方法、材料及供暖设备计划、安全防火措施、测温制度及成品保护措施等。

2、材料准备

①根据工程量及供暖材料、设备准备计划,安排专人在冬季施工前将塑料布、毛毡、电暖气、碘钨灯、防冻剂等购买到位。

②现场冬施期间进场的材料做好覆盖保护工作,并码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。

③对于易燃易爆的材料设专库存放,并放置足量灭火器。

3、现场准备

施工现场做好排查工作,根据未完成工程量,确定需要封堵的房间。

三、主要施工技术措施

1、外墙抹灰及瓷砖镶贴:

①、抹灰及粘贴砂浆全部用热水进行搅拌,水泥使用普通硅酸盐水泥;外墙面砖的镶贴尽量安排在正温和有日照时进行。当面砖在0摄氏度以下进行镶贴时,在抹灰砂浆及粘合剂中掺入防冻剂,其掺量按说明书执行。

②、室外抹灰及外墙面砖在环境温度低于-5℃应当停止作业;若确实需要在低温下施工,必须采用-15℃防冻剂。

③、对外墙饰面每天进行检查,发现受冻空鼓的抹灰层及受冻的外墙面砖应铲除重做。

④、室外抹灰的冬期施工资料应如实记录,及时回收整理,妥善保管。

2、地面砖及大理石镶贴

①地面砖铺贴等湿作业冬施期间应保持室内温度高于5℃,并做好防冻保温措施,以确保砂浆不受冻。

②为保证室内温度,已安装完门窗的应将门窗关闭,未安装的采用塑料布或棉被等将门窗口封堵严密,必要时室内可采用取暖措施。

③铺贴完的地砖及石材均应覆盖毛毡以保温防止受冻。

3、屋面工程

①水泥砂浆找平层施工时,制作水泥砂浆应依据气温和养护温度

要求掺入防冻剂。砂浆强度不应低于3.5N/mm2,施工温度不应低于-7℃。

②屋面的防水层严禁在雪天和五级风及其以上时施工。

③屋面挂瓦砂浆要掺防冻剂,尽量在每天气温较高时施工,施工完毕用毛毡覆盖。

4、卫生间防水

JS防水材料冬季施工必须做好保温工作,刷完后要保证不上冻,可以选择白天气温最高时施工,尽量不要在温度为零下时施工,影响防水效果,室内可采用碘钨灯或电暖气进行室内保温,温度保持5℃。

5、真石漆工程

真石漆理论上讲5℃以下不利于乳液成膜,容易发花,等气温回升再施工。因本工程工期紧任务重,真石漆施工时已进入冬季,可采用薄喷多遍的施工方法,尽量在每天气温较高时施工。

四、施工管理措施

1、各关键施工区域应安装温、湿度表,每天记录室内温度、湿度变化。

2、各种洞口需通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门、楼梯口用棉被遮挡,以保持室内温度。

3、保温措施

(1)所有门用双层棉门帘钉牢;

(2)楼梯口、廊道口采用十八厘米板钉严,缝隙堵死;

(3)步行梯门口用棉布门帘钉严保温;

(4)所有门口控制人流量。

五、安全措施

(1)施工人员进入施工现场必须配戴安全帽;

(2)电源开关、控制箱等设施要统一布置,加锁保护,严禁私拉乱接电器,拆接电必须找电工,临时接线不得使用裸线;

(3)涂料使用后应及时封闭存放,废料应及时清出室内,施工时室内保持良好通风,但不宜有过堂风;

(4)高处作业应检查马凳是否牢固。

六、成品保护措施

(1)涂料未干前,不应打扫室内地面,严防灰尘等玷污顶面涂料;(2)工人涂饰时严禁蹬踩已涂好层的部位,防止小油桶碰翻涂料污染墙面;

(3)大理石面层完工后在养护过程中应进行遮盖、遮挡和润湿,正常天气下,大理石地面的养护时间不应少于7天,冬期施工应适当延长养护时间;

(4)后续工程在大理石地面面层上施工时,必须进行遮盖、支垫,严禁直接在大理石地面上进行施工;

(5)地面面层施工时应注意不得破坏房间内的墙面工程;

(6)冬施期间应定时进行通风,但不得出现过堂风,如遇大风天应关闭门窗。

最完整外墙保温施工方案

农垦新城香凯丽园小区3#楼 外墙保温施工方案 黑龙江省恒安建筑工程有限公司 二零一三年五月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (17) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 哈尔滨中建建筑设计院设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003; 11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为农垦新城香凯丽园小区3#楼高层住宅工程,建设地点位于哈尔滨市香福路与哈成路西北角处。建设性质为住宅,防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。 2、建筑面积:总建筑面积24300.37平方米(其中地下1074.69平方米,住宅20837.40平方米,商服2177.92平方米,设备机房210.36平方米。)。地下一层,地上三十二层,建筑高度为99米。 4、层高:地下一层层高为4.7米,地上标准层层高3米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板。第二节、相关单位 建设单位:黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司 监理单位:黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司 施工单位:黑龙江省恒安建筑工程有限公司 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板,燃烧性能B2级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

室内装修冬季施工方案

一、编制依据.........................2 二、工程概况.........................2 三、施工安排.........................2 四、冬施准备工作.......................3 五、主要施工技术措施......................4 六、质量保证措施.....................5 七、安全措施.........................6 八、消防措施.....................、、6 九、成品保护措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、7

一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJT104-2011《建筑工程冬期施工规程》。 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 (3)中华人民共和国国家标准GB50375-2006《建筑工程施工质量评价标准》。 二、工程概况 长岭社区卫生服务综合楼位于宝鸡市渭滨区东五路康乐小区院内,地上六层,局部七层,建筑面积4320平方米,本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成必须进行冬施施工。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当次年初春连续七昼夜不出现负温度时即转入常温施工。 2、冬施期间的施工项目包括:内外墙面抹灰、涂料油漆、墙地饰面砖、屋面工程、石膏板、硅钙板等。 三、施工安排 1、编制目的 为确保冬季施工正常进行,组织有关人员编制此冬季施工方案。

2、冬施施工项目工程 冬施期间涉及与气温相关的施工项目有;墙面抹灰、涂料、油漆、墙地砖铺贴。 3、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。 (2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作 1、组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②进入冬季施工前,专门组织技术人员业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ③与当地气象台站保持联系,及时接受天气预报,防止寒流突然袭击。 2、材料准备 ①液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 ②现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及

外墙保温冬季施工方案 -

清华控股创新基地 暨科创慧谷(青岛)孵化器一期工程C、D区 编制: 审核: 批准: 中铁十七局集团 科创青岛科技园项目经理部 二〇一四年十二月

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、冬季施工现况 (2) 四、方案概述 (2) 1、冬期施工概述: (2) 2、具体工艺组成: (2) 五、施工前准备 (3) 1、材料准备: (3) 2、施工人员的准备: (3) 3、气候条件及时掌握: (4) 六、施工工艺 (4) 七、冬施保证措施 (5) 八、冬季施工安全教育及培训 (5) 九、现场安全管理 (5) 十、成品保护 (7) 十一、安全生产施工组织设计 (7)

外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。 工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、18.3m五栋、17.9m 三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。

建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化器为戊类.多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑层数面积,建筑层数及高度:(详见下表):

冬季施工专项方案

溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 江苏圣通建设集团有限公司 溪隐府项目部 二0一六年十二月

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修的施工,适用时间为无锡市宜兴的冬季(12月~2月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修施工图纸; (2) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修勘察报告(工程编号201105077-1); (3) 无锡市宜兴最近连续3年冬季气象资料; (4) 施工场地实际踏勘资料; (5)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》 104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》55204—2002 ;

《砌体工程施工质量验收规范》 50203-2002。 (6) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。 1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 本项目主要工程内容包括:D1`D3#、D5`D13#、D1523#、D2533#、D3539#别墅及警卫室框架结构。 二气候条件 无锡市宜兴属暖温带半湿润季风气候,气候温和,雨量适中,雨热同步,光照充足,四季分明,常年主导风向为东南风,无霜期较长,光、热资源比较丰富。年平均气温14.8℃,极端最高气温41.2℃,极端最低气温-24℃,年平均无霜期215天。多年平均降水量823.9毫米。常年主导风向为东南风。 三、冬季施工主要项目

土建工程冬季施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ******土建工程 冬季施工方案 编制单位: 二○一○年十一月

目录1 编制依据 2工程概况: 3施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工

6质量保证措施7安全保证措施8消防保证措施

1. 编制依据 1.1施工图 ***********图纸、*******施工图等 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 2.工程概况: 1)工程名称: *************工程 2)工程地址: *********** 3)建设单位: *************公司 4)设计单位: ****************** 5)监理单位:******************* 7)施工单位:******************* 8)施工范围:土建、给排水、采暖、通风、消防及报警、动力、照明等 10 )工程概况 *************** 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2010年度冬季主要施工项目为室

内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工,鞍山地区开始冬施时间为11月15日开始至次年3月15日结束。 根据本工程目前进展,2010年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:办公楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下:项目部主要成员及职责 (1)项目经理: ○1项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指

装饰装修冬季施工方案59904

经二路100# 院3# 住宅楼 装 饰 装 修 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西建工集团第二建筑工程集团有限公司第二分公司 北院3#楼项目部

编制日期:2012年11月 目录 第一章编制依据: (3) 第二章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 第三章、总体部署 (4) 1、施工准备 (5) 2、现场准备 (5) 3、技术准备 (6) 4、材料准备 (6) 第四章冬季施工措施 (7) 一、土方工程: (7) 二、钢筋混凝土工程: (8) 1、钢筋工程 (8) 2、混凝土工程 (9) 三、砌筑工程: (10) 1、填充墙砌筑: (10) 四、装修工程: (11) 1、抹灰工程 (11) 2、厨房卫生间防水工程 (12) 3、地砖工程 (12) 4、涂料工程 (13) 5、栏杆工程 (14) 6、屋面工程 (14) 五、外墙保温: (15)

六、门窗工程: (16) 七、施工现场及生活区水电防护: (16) 第五章质量保证措施 (17) 1、组织管理框架: (17) 2、质量管理措施: (18) 第六章安全文明施工措施 (19) 1、安全组织框架: (19) 2、安全技术管理措施: (19) 附1: (21)

第一章编制依据: 第二章工程概况 一、工程概况 工程名称:经二路100#院3#住宅楼 施工地点:宝鸡市经二路100号施工单位:陕西建工集团第二有限公司 一、工程概况: 我公司承建的经二路100#院3#住宅楼,位于经二路西段路北,建筑面积27419.8平方米,其中地下1层,建筑面积1062.8平方米,地下室层高5.8米,地上33层,建筑面积26357平方米。建筑结构类型为钢筋砼剪力墙结构,结构层高为3.0米。 工程目前施工情况:装饰装修阶段。 2.本年度冬期施工涉及的分项工程有:隔墙砌筑、通风道安装、门窗安装、墙面抹灰、外墙保温、楼地面和厕浴间防水、屋面工程、地下室装修等。 二、编制依据: 1、《经二路100#院3#住宅楼施工组织设计》; 2、经二路100#院3#住宅楼工程合同及相关文件; 3、经二路100#院3#住宅楼楼施工图纸;

外墙外保温冬季施工方案80941

临夏奥体中心(体育场)保温 冬 季 施 工 方 案 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 临夏体育场建设项目部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程内容 (4) 四、方案概述 (4) 五、施工前的准备工作 (5) 六、施工工艺 (5) 1、基层处理: (5) 2、放线、铺板设置 (6) 3、粘贴TPS板 (6) 4、锚固螺栓固定 (6) 七、冬施保证措施 (7) 八、冬季施工安全教育及培训 (7) 九、现场安全管理 (8) 十、成品保护 (8) 十一、安全生产施工组织设计 (9)

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》 JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:临夏体育场建设项目 建设单位:临夏市体育局 监理单位:甘肃省建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司 工程地址:临夏市南滨河路东侧 临夏体育场建设项目位于临夏市南滨河东路东侧。本工程占地108亩,共设坐席19912个,其中普通观众座席17502个,残疾人座席41个,设22个疏散口,每个净宽3.0m。周边由东、南、西、北、四个看台组成,中心为比赛场,平面呈"椭圆形",建筑总面积37175平方米。工程概算投资2.53亿元。本工程观众席上空为钢桁架金属铅板及膜结构屋盖系统,屋顶高低起伏,造型优美。西看台4层高18.95m,南、北看台2层8.950m,东看台3层13.720m。

土建工程冬季施工方案61212

江与城一期工程 冬 季 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 张家界好地建筑安装工程有限责任公司 2017年12月01日 目录 1、编制依据 2、工程概况

3、施工部署 3.1、冬期施工管理目标 3.2、冬期施工的计划安排 3.3、冬施领导小组 3.4、冬施施工阶段划分 4、冬施准备工作 4.1、生产准备 4.2、技术准备 4.3、材料准备 4.4、劳动力计划安排 5、冬期施工技术措施 5.1、钢筋工程 5.2、模板工程 5.3、砼工程 5.4、土方工程 5.5、冬期施工测温 6、质量保证措施 7、安全保证措施 8、消防保证措施 1. 编制依据 1.1施工图 江与城一期工程施工图等 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97

2.工程概况: 一、工程概况 本工程位于官黎坪鲤鱼池,总建筑面积106450.40㎡,其中地上建筑面积81234.50㎡,地下建筑面积25215.90㎡。 S1# 、S2#栋层数一层,建筑高度6.9m,1#栋层高22层,建筑高度65.30m,2#、3#栋层数17层,建筑高度60.45m,4#栋层高21层,建筑高度69.45m,5#、6#栋层数23层,建筑高度72.79m,7#、8#栋层数23层,建筑高度73.85m。抗震设防烈度为6度。建筑结构安全等级二级,地下室耐火等级一级、地上建筑耐火等级二级。屋面防水等级Ⅰ级,地下室防水等级二级,地基基础设计等级乙级,抗震设防类别丙类,建筑设计使用合理年限为50年。 建设单位:张家界铭德置业有限公司 勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 设计单位:浙江·金华市建筑设计院有限公司 监理单位:湖南稼沛工程咨询有限公司 施工单位:张家界好地建筑安装工程有限责任公司 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,冬季主要施工项目为本工程的基础工程、场地平整及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标

装饰装修工程冬季施工方案范本

整体解决方案系列 装饰装修工程冬季施工方 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-40893装饰装修工程冬季施工方案 Winter construction plan for decoration works 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》] 二、工程概况 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5

天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、大理石地面墙面施工、墙地砖铺贴及玻璃木挂板施工等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作 1、组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②进入冬季施工前,专门组织技术人员业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准

土建工程冬季施工方案-(2)

岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程 冬 雨 季 施 工 方 案 安徽联丰建筑有限公司

二○一五年十一月 冬雨季施工(方案)报审表工程名称:岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程

冬雨季施工会签表工程名称:岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程

目录1 编制依据 2工程概况 3施工部署 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 6质量保证措施 7安全保证措施 8消防保证措施

1. 编制依据 1.1施工图 岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程图纸等。 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬雨期施工规程JGJ104-2011 2.工程概况: 1)工程名称: 岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程 2)工程地址:岳西县莲云乡平岗村 3)建设单位: 莲云乡平岗村 4)设计单位:岳西县现代建筑设计院有限公司 5)监理单位:安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 7)施工单位:安徽联丰建筑有限公司 8)施工范围:土建、给排水、采暖、通风、消防、电梯及报警、动力、照明等 10 )工程概况 岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程,位于岳西县莲云乡平岗村。建设单位为岳西县莲云乡平岗村,施工总承包单位为安徽联丰建筑有限公司,安徽辰宇建设工程项目管理有限公司实施监理,设计单位为岳西县现代建筑设计院。本工程地上五层,建筑面积1912m2,建筑总高17.10m,抗震设防度烈度为六度,设计使用年限为50年;总工期为360日历天。 3.施工部署:

装饰装修冬季施工方案计划

.\ 秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、河北省冬期气温特点 (3) 四、工程冬施特点和难点 (3) 五、施工准备工作 (3) 1、施工现场准备工作 (3) 2、施工技术准备 (4) 3、冬施物资准备 (4) 4、办公区、生活区准备 (5) 5、人员准备 (5) 六、施工保温措施 (5) 七、主要分项工程冬施技术方案 (5) 1、墙体砌筑、抹灰工程 (6) 2、水、电、暖通等设备安装工程 (6) 3、防水铺设工程 (6) 4、地暖地面浇筑工程 (6) 八、冬施质量管理工作 (6) 1、质量控制 (7) 2、冬季施工技术管理 (7) 九、冬期施工测温实施方案 (7) 1、冬期施工测温起始日期和测温范围 (7) 2、测温方法和要求 (7) 3、测温点平面布置方案 (8) 十、冬施施工主要安全、消防、环境、文明措施 (8) 1、安全措施 (8) 2、消防措施 (8) 3、环境保护措施 (9) 4、文明施工措施 (9) 十一、现场应急救援预案 (9)

一、编制说明 本方案为施工组织设计和各工序技术交底的配套方案,因工期较紧,为了保证工期作为冬季施工时指导性方案。 二、编制依据 1、工程施工设计图; 2、工程施工总工期安排; 3、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011); 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 6、《装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 7、《建筑给水、排水与采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 三、河北省冬期气温特点 《建筑工程冬期施工规程》第1.0.3,“当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进行入冬期施工:当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工”。根据这一规定和河北省气象台历年统计资料,河北省日平均气温稳定低于5℃的初冬日期为当年的11月15日至次年的3月15日,总计天数为120天。 四、工程冬施特点和难点 1、工程包括二、三四层客房、走道二次结构墙体砌筑、抹灰、防水铺设、地暖地面浇筑、水电安装、样板间装修施工。 2、根据甲方要求,我方2017年10月8日进场施工,2018年5月31日竣工。因工期较紧,为保证工期,走道二次结构墙体砌筑、抹灰、防水铺设、地暖地面浇筑、水电安装、装饰装修中的部分分项工程安排在冬季施工,鉴于冬期施工的工程量较大,本方案所采用的措施涵盖冬季施工内容。 3、施工工期紧,气候影响和技术间歇时间紧张。 4、由于前期窗户没有安装、地暖没有铺设,要进行砌筑、抹灰、防水铺设、地暖地面浇筑等湿作业的施工,加大了施工难度。如何在冬期施工、抢赶工期的条件下保证工程质量,是施工技术和施工组织的难点。 五、施工准备工作 1、施工现场准备工作 (1)、对施工现场进行必要修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、排水漫流或雨雪造成现场结冰现象。 (2)、电工提前做好施工楼层照明准备工作,便于楼内施工。

外墙保温冬季施工方案2篇

外墙保温冬季施工方案2篇 Winter construction scheme of external wall thermal insulatio n 汇报人:JinTai College

外墙保温冬季施工方案2篇 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处 理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特 点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑 修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:外墙保温冬季施工方案 2、篇章2:外墙保温冬季施工方案 篇章1:外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。

工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地 下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、 18.3m五栋、17.9m三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。 建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底 板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化 器为戊类. 多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑 层数面积,建筑层数。 三、冬季施工现况

土建工程冬季施工方案33766

******土建工程冬季施工方案

编制单位:二○一○年十一月

目录1 编制依据 2工程概况: 3施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工 6质量保证措施

7安全保证措施8消防保证措施

1. 编制依据 1.1施工图 ***********图纸、*******施工图等 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 2.工程概况: 1)工程名称: *************工程 2)工程地址: *********** 3)建设单位: *************公司 4)设计单位: ****************** 5)监理单位:******************* 7)施工单位:******************* 8)施工范围:土建、给排水、采暖、通风、消防及报警、动力、照明等 10 )工程概况 *************** 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2010年度冬季主要施工项目为室内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标

冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工,鞍山地区开始冬施时间为11月15日开始至次年3月15日结束。 根据本工程目前进展,2010年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:办公楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下: 项目部主要成员及职责 (1)项目经理: ○1项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指挥,全面负责本工程施工组织协调和控制。 ○2对工程承包合同的履行负全责。 ○3对工程质量终身负责。 ○4主持编制项目部的管理方案,确定施工部署、项目管理的目标与方针。

光伏发电土建工程冬季施工方案

嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目 冬季施工方案 施工单位:中国能源建设集团东北电力第一工程公司日期:2013年10月24日

嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目编制: 审核: 批准:

目录1 编制依据 2工程概况 3施工部署 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工 6质量保证措施 7安全保证措施 8消防保证措施

1. 编制依据 1.1主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 2.工程概况: 本期国能嘉峪关西戈壁50兆瓦光伏并网发电项目设计安装200000块250W多晶硅太阳电池组件。每4000块电池组件连接为一个1MW阵列单元。共计50个光伏组件单元,总装机容量为50MW。输采用35kV 高压电力电缆与相邻振发光伏电站配电装置接引。 1)工程名称:嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目 2)工程地址: 甘肃省嘉峪关市 3)建设单位: 天宏阳光新能源投资有限公司 4)设计单位: 江苏科能电力工程咨询有限公司 5)监理单位:黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 7)施工单位 :中国能源建设集团东北电力第一工程公司 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013年度冬季主要施工项目为多功能用房室内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工。 根据本工程目前进展,2013年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:多功能用房室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下: 项目部主要成员及职责

室内装修冬季施工方案-可用

一、编制依据 1、施工图纸及施工组织设计 月号图纸名称出图 日期 1 XX广场室内公共区精装修A座公共区施工图 2015. 8 2 XX广场A座施工组织设计2015. 8 2、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-20U《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB50268-2008《给水排水管道 工程施工及验收规范》二、组织工作 1、成立以工程总指挥为首的冬季施工领导小组,制定 广场A座冬季施工方案

冬期施工计划和紧急预防措施,检查督促冬季方案的实施。 冬季施工领导小组: 项目总指挥:XXX 施工管理:XXX XXX 技术管理:XXX XXX 质量检查:XXX 三、工程概况 “XX广场A座公共区域装饰工程”是由XXX房地产开发有限公司投资兴建的综合性商业项目,位于未央区龙首北路与建强路十字西北角;项目总占地54亩,总建筑而积17万平方米,容积率3.24;整体建筑高度均在15层以下、60米以内,项目整体由4栋楼宇组成,在建3栋商务办公楼,主体均采用框剪结构。 我司承接XX广场A座6-14层公共区域装饰工程所有蓝图施工内容,其中包括:轻钢龙骨纸而石膏板吊顶;铝板吊顶;乳胶漆工程; 墙、地砖铺贴施工;饰面板安装;卫生间及吸烟室门制作与安装;电气工程为灯具、开关、插座安装调试;卫生洁具安装等。 本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成必须进行冬施施 工。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5°C即进入冬期施工,当次年初春连续5天高于5°C即解除冬季施工。

外墙外保温冬季施工方案

******* 楼保温、涂料 季 施 工 方 案 制:_________________________ 核:_________________________ 批:_________________________ ************************** 有限公司

******* 楼保温、涂料2011年11月25日

、编制依据 工程主要应用的规范: 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)。 外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T28-2003) 合成树脂乳液外墙涂料》 (GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:******************* 楼。 建设单位:********** 房地产开发有限责任公司 总包单位:************ 建设集团有限公司 监理单位:********** 建设管理有限公司 施工单位:************ 有限公司 工程地址:** 市** 路以东,** 路以北区域 *********** 楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建 筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库 和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时) 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅) ,05YJ3-1 A 型,其保 温层(聚苯板)厚度为45mm容重20公斤/立方,导热系数(W/m.k) < 0.042 , 阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。 建筑耐火等级:建筑为一类高层居住建筑,耐火等级地上为一级、地下为一级,设计使用年限50 年。

土建工地冬季施工方案

1 .编制说明 根据工程冬期施工规程规定,室外平均气温连续五天稳定低于 +5 C期间,为建安工程的冬期施工期。根据介休市义安镇多年来的气温变化当前知识变化,冬季施工时间为2011年11月20日至2012年4 月1日。应随时注意气象预报,防止寒流突袭,确保工程质量和安全生产。 我单位承建的新泰钢铁有限公司 1 X 4.5MW+1 X 7.5MW转炉蒸 汽与烧结余热发电工程冬期施工的项目具体如下: 1.1主厂房:基础、BC框架、汽机房A列梁柱、汽轮机基座及上部结构、加热器平台。 1.2空冷岛:基础及主体、蒸发器基础及上部结构、附属建筑 物基础。 1.3 循环风机:1#、2#、3#循环风机基础。 1.4烟道支架:支架基础。 1.5变频室:基础及主体。 1.63#锅炉基座。 1.7主厂房地下设施。 2. 编制依据 2.1本工程设计图纸及其附件; 2.2国家现行的强制性条文; 2.3国家现行的建筑规范BGJ204-834《砼工程施工及验收规范》; 2.4国家现行的各期施工技术、工艺及防治措施。 3. 冬期施工准备

3.1认真向全体职工进行冬期施工的思想教育和技术安全教育,安排好冬期施工计划,组织贯彻冬期施工措施。 3.2作好冬期施工用的物资储备,包括地基保温,混凝土原材料中砂石料覆盖防雨雪、水的加热、按试验添加防冻剂等。取暖、保温材料等均要逐次检查落实。 3.3对供水管道、供电设施、施工机械要全面检查,作好维修和防冻工作。 3.4加强安全防护工作,冬季来临之前,要进行安全防火大检查。材料仓库、木工棚、电焊、对焊棚以及办公室、休息室、驻地等一切生产生活设施,均要做好防火工作。 3.5修筑道路、整平场地,现场堆料要按施工平面布置图堆放,做好文明施工,确保雨雪天保持交通畅通。 3.6凡在冬期低温条件下难以保证工程质量的,采取临时措施进行维护,待来年冬期已过,再接着按常温方法施工。 4 .技术管理措施 4.1根据国家现行规范、规程的规定,并认真进行交底和技术培训指导冬季施工。 4.2在冬期施工期间,要特别注意当地气象部门预报,预先掌握气温变化情况,以便及时采取措施,预防寒流的突然袭击。 4.3按规定时间(每日8 14、20时)测定室外气温,计算出日平均温度和最低温度,作为冬期施工室外计算温度的依据。 4.4已进场的外加剂,必须有产品质量证明或产品的复检报告方可使

相关文档