文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电器安装及维护需注意哪些事项

继电器安装及维护需注意哪些事项

继电器安装及维护需注意哪些事项
继电器安装及维护需注意哪些事项

继电器安装及维护需注意哪些事项?

? 铁芯附近和接点部分的近处如有铁粉,会因铁粉的附着而妨碍可动铁片的吸附以及接点的接触,请考虑选择没有铁粉的使用场所。

? 随着使用中接点的开合,会从接点间向外冒出电弧,请考虑安装位置,防止临近物品被电弧点燃。同时,如发生的电弧对环境有影响时,请使用包装型产品。

? 因直流开合时发生的电弧的影响,会产生硝酸气体。MM□XKP继电器盒上有开孔,使该气体得以向外排放。因此可能会有粉尘侵入,请充分注意周边环境。

? 直流负载开合型产品,因绝缘座内置小型永久磁铁,如果外部有永磁铁或磁性物体靠近绝缘座附近,将会与内置的永磁铁发生磁场干涉,使得接点的开关容量下降,请予以注意。

? 请从面板正面嵌入安装PL背面连接插座。

? 为了抑制热量的影响,在并联安装2个以上的继电器时,请在相互间留出20mm以上的间隔,以改进通风条件。

? 标准的安装方向为可动铁片(置位线圈侧)朝下。

●为了确保安全,请遵守以下注意事项。

? 请不要触摸通电状态的继电器端子部分(带电部位)及插座的端子部分(带电部位)。否则可能引起触电。

? 请绝对不要将本产品用于超过继电器开关容量等接点额定值的负载。否则,不但会引起绝缘不良、接点熔敷、接触不良等对规定性能的损害,还会导致继电器自身的破损、烧坏。

? 请避免跌落,不要分解内部。否则不但会丧失其特性,还会引起破损、触电及烧坏。

? 继电器的耐久性随开关条件不同会有很大差异。使用时,请务必在实际使用条件下,在实际设备上进行确认后,在不会导致性能出问题的开关次数内使用。如果在性能恶化的状态下继续使用,会导致电路之间的绝缘不良和继电器自身的烧坏。

?请绝对避免在线圈上施加过高电压或错误电压,绝对避免向各端子错误接线。如果使用错误,不但不能发挥继电器的功能,影响外部电路,还会引起继电器自身的破损、烧坏。

?请不要在易燃、易爆性气体等环境中使用继电器。伴随开关动作的电弧或继电器发热等可能会引起着火或爆炸。

?进行接线作业及焊接作业时,请按照“使用注意事项”正确实施接线作业。如果在接

线和焊接不良的状态下使用继电器,通电时由于异常发热可能会导致烧坏。

●使用继电器时

?实际使用继电器时,有时会发生理论上无法预测的事故。因此,必须在可能的范围内进行测试。

? 产品目录中记载的各额定性能值,如果没有特别说明,所有值都是在JIS C5442的标准试验状态(温度+15~+35℃、相对湿度25~75%、气压86~106kPa)下的值。在实际设备上进行确认时,除了负载条件以外,使用环境也必须按照与实际使用状态相同的条件进行确认。

? 产品目录中记载的参考数据,是将从生产流水线中采样的实测值作成图表后的数据。不是保证值。

? 产品目录中记载的各额定值、性能值是单个试验中的值,并不是同时保证各额定值、性能值的复合条件下的值。

单片机控制继电器电路

单片机控制继电器电路 毕业论文 题目:单片机制作控制继电器的电路 目录 毕业论文 引言??????????????????????????????????????????????1 摘要??????????????????????????????????????????????2 第1章、硬件部分结构功能简介:?????????????????????2 1.1单片机介绍????????????????????????????????????3 1.2 AT89S51单片机的主要性能参数和主要引脚????????3 1.3、继电器介绍???????????????????????????????????6 第2章、原理图????????????????????????????????????7 第3章、系统设计预期目标:?????????????????????????9 第4章、工作原理:?????????????????????????????????9 第5章、下面是我总结的制板“八步走”???????????????10 第6章、制板中容易出现的问 题 :????????????????????11 第7章、本设计的C语言程序:???????????????????????11 第8章、总结??????????????????????????????????????13 第9章、答谢词????????????????????????????????????14 参考文献??????????????????????????????????????????14 引言 现代自动控制设备中,都存在一个电子电路一电气电路的互相连接问题,一方面要是电子电路的控制信号能够控制电器电路的执行元件(电动机、电磁铁、电灯

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

继电器详细知识

功率继电器结业报告 一、继电器的定义 继电器是一种电控制器件,当输入量的变化达到要求时,电气输出电路通断、开闭的一种电器。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。如图1 二、继电器的构造和动作原理 无极机械继电器 a.无极继电器主要包括:线圈端子、电磁石、外壳、线圈、铁芯、衔铁、可动触点、固定端子、可动簧片、触点端子等。 b.无极继电器动作原理

继电器从①状态OFF状态,线圈通电,当电压上升到吸合电压时产生电磁感应,铁芯吸引衔铁达到②状态(NO)状态。,达到额定电压时,达到③状态,从而从开状态达到闭合状态。反过来说,当线圈电压减小时,触点从闭合慢慢断开。 有极继电器 a.有极继电器构造:如下图,主要有个永久磁铁,可以同过一定的脉冲电流后,继电器能够保磁, b.有极继电器动作原理

三、继电器作用 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。 继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。 作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用: 1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。 4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行 四、继电器的分类 1.按动作机能可分为 机械式继电器(有触点)、半导体继电器(无触点)。 a.机械式继电器是利用电磁原理,利用电磁效应来控制触点的开闭,又分为单稳态、单线圈磁保持型继电器、双线圈磁保持型。单稳态是通过继电器线圈励磁变为ON,通过无励磁变为OFF。单线圈磁保持继电器通过在一个线圈中施加正负两极型信号,进行动作(置位)和复位。双线圈磁保持型继电器通过交互施加同一极性的脉冲进行动作复位。 b.半导体继电器是输出部分为半导体,不进行机械性的触点开闭,没有触点。分为

继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 继电保护及安全自动装置运行管理规程简易版

继电保护及安全自动装置运行管理 规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简 称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设 备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺 少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正 确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电 气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因 此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行 人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各 网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简

称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV 及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心内设置继电保

单片机控制继电器3页

用单片机控制继电器 首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图. 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东 西? 怎么样理解这个电路图? 要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路 来,应该没有问题: 首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要

的一个元件.怎么样理解三极管呢? 简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用. 首先把三极管想成一个水龙头. 上面的Vcc就是水池,继电器是一个水轮机,下面的GND是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手 就是那个带有电阻的引脚. 现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停 止. 这就是三极管的开关作用. 简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做 电子开关(与机械开关相区别).

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

继电器共通的使用注意事项

继电器共通的使用注意事项 1.关于继电器的使用 为了确保安全 1.1不能触摸通电中的继电器各个端子. 1.2继电器的负荷不能超出如开关容量等的继电器接点额定值. 1.3不能分解或从高处落下继电器. 1.4根据开关条件的不同继电器的寿命长短相差会很大.确认使用条件并在使用寿 命内使用继电器. 1.5不能在有爆炸性气体环境中使用继电器. 2.关于继电器的选形 2.1安装结构和保护结构 2.1.1关于保护结构 不根据继电器的使用环境和实装条件选择合适的有保护结构的继电器是造成继电器接触不良等不良现象的起因之一。 选形可参考下表:

2.1.2关于与插座组合使用 请使用由OMRON公司指定的适配的插座。 如与其它公司的插座配合使用的话则可能由于通电容量的不同或与插座的扣合性不良而导致接触部异常发热等问题发生。 2.1.3关于在尘埃大的环境下使用 尘埃一旦侵入继电器内部并挟在接点之间,会造成接点间不导致通。 尘埃中带有的细丝等导电物质侵入到继电器后,会引起继电器接触不良或回路短路。 在上述情况下,请使用实施了尘埃对策的胶剂密封形继电器。

2.2驱动回路 2.2.1关于动作形态 继电器按动作的形态分为以下类型,根据使用目的选择继电器. 2.2.2关于线圈电压伏数 根据设计回路的电压伏数选择相应电压伏数的继电器,否则,不仅无法取得继电器应有的性能,印加给继电器线圈超过其额定值的电压是烧毁继电器的原因之一. 不能用继电器的动作电压值作为线圈电压值选取依据。否则在供电电压发生波动时,继电器就有可能误动作。

2.2.2关于线圈功耗 线圈功耗表示了继电器向供电回路索取的能量的大小,如供电回路不能提供 线圈所必须的能量,继电器就不能工作或不可靠。 2.3负载 2.3.1关于接点的额定值 接点的额定值一般是以电阻做负载时的额定值,同时接触方式和接点材料都有明确的. 应根据负载的要求寿命选择最合适的继电器形式. 2.3.2关于开关容量 确认各继电器的最大开关容量和开关能力容量曲线,以选择合适的继电器.并灵活使用开关容量最大值曲线及寿命曲线. 由于这些参数只是目标值,因此,需要在实际使用中加以确认. (两曲线的理解方法) 2.3.3关于微弱信号负荷的继电器使用 负荷为微弱信号时,必须考虑负荷种类,接点材质,接触方式等,以选择适合的继电器.

基于单片机的继电器控制..

目录 0 前言 (1) 1 总体方案设计 (1) 2 硬件电路设计 (2) 2.1单片机系统 (2) 2.1.1 晶振时钟电路 (2) 2.1.2 复位电路 (3) 2.2电流驱动系统 (3) 2.3发光二极管演示系统 (5) 2.4独立键盘系统 (5) 3 软件设计 (6) 3.1软件执行过程 (6) 3.2子程序模块 (6) 4 调试分析 (8) 5 结论及进一步设想 (9) 参考文献 (9) 课设体会 (10) 附录1 电路原理图 (11) 附录2 程序清单 (12)

基于单片机的继电器控制系统设计 胡启洋沈阳航空航天大学自动化学院 摘要:本文设计了一种基于单片机的继电器控制系统,由单片机、继电器、驱动电路、发光二极管、独立键盘等部分组成,主要使用了单片机开发板上STC公司生产的89C54RD+型号单片机及其最小系统、ULN2003A达林顿管驱动芯片、JQC-3F-05VDC-1ZS 型号继电器、四个发光二极管,运用定时器精准定时对继电器开关进行控制,并在继电器输出端使用发光二极管显示。在以上基础上,实现了8路继电器的循环控制功能。 关键词:单片机;继电器;驱动电路。 0 前言 继电器是当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。它可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。继电器具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等。 电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸合的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,可以这样来区分:继电器线圈为通电时处于断开状态的静触点,成为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 1 总体方案设计 针对本课题的设计任务,进行分析得到:本次设计通过单片机I/O口输出高低电平控制继电器的输入端,采用ULN2003A型号的达林顿管驱动芯片加大输入电流,使用内部定时器中断进行精准计时,实现继电器通断时间分别为1秒、2秒的精准控制,并实现通过继电器进行八路发光二级管循环1秒的控制。 该继电器控制系统的设计,在总体上大致可分为以下几个部分组成:1.单片机及其最小系统电路,为了使单片机正常工作,需要加入晶振电路,为了使单片机方便使用,需要

电力系统继电保护技术及其维护管理王健

电力系统继电保护技术及其维护管理王健 发表时间:2018-10-15T11:42:17.887Z 来源:《防护工程》2018年第14期作者:王健王珑蔡兆伦[导读] 继电保护是保证电力系统稳定安全运行的重要保障,是保护电网安全运行的重要防线,继电保护装置能够对电力系统的正常、稳定运行产生十分重要的作用王健王珑蔡兆伦 国网大庆供电公司变电检修室黑龙江大庆 163000 摘要:继电保护是保证电力系统稳定安全运行的重要保障,是保护电网安全运行的重要防线,继电保护装置能够对电力系统的正常、稳定运行产生十分重要的作用。继电保护装置的可靠工作,能够在很大程度上避免电力事故的扩大化,有效的保障了电力系统设施的安全和工作人员的人身安全。对电力系统继电保护的特点以及管理措施相关内容进行了简要的分析,具有一定的借鉴价值。关键词:电力系统;继电保护;特点;管理措施电力系统是由发电机、变压器、母线、输配线路及用电设备等组成,同时也是由电能产生、输送、分配与用电环节组成的大系统。故在系统中不可避免的存在一些危险故障和一些异常运行状态,这些现象如果得不到及时的解决与预防,会威胁到整个系统的正常工作,甚至造成设备损坏与人员伤亡。这一现象的存在对电力系统的继电保护不断提出新的要求。本文基于这种背景,谈论了继电保护的定义作用与基本要求,并分析了其发展现状与发展前景。 1.电力系统继电保护的定义及作用 电力系统继电保护指的是在电力系统出现异常或故障问题时,通过一些电气自动化装置迅速的将故障部分从系统中切除掉,或者是在电力系统出现异常时发出相应的信号,从而有效降低故障的范围,降低故障导致的损失,保证电力系统的正常运行。电力系统继电保护的作用主要包括:①在电力系统被保护元件出现问题时,能够迅速、自动而且有选择的把故障元件自电力系统之中切除掉,从而确保无故障部分能够正常运行,并使得故障元件不会继续被损害;②在电力系统被保护元件存在异常时,继电保护应该及时的进行反应,并且依照运行维护的条件,采取适当的行动等。 2.继电保护技术基本要求 2.1 可靠性可靠性是指保护该动作时应可靠保护,不该动作时应可靠不动作。保护装置如不能满足可靠性的要求,反而会成为扩大事故或直接造成故障的根源。继电保护的可靠性主要是由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证;必须确保保护装置的设计原理、整定计算、安装调试正确无误;要求组成保护装置的各元件的质量可靠、运行维护得当、系统简化有效,以提高保护的可靠性。一旦发生故障,保护装置应能及时可靠的动作,不应由于本身的缺陷而误动或拒动。 2.2 选择性选择性是指当供电系统中发生故障时,继电保护装置应能选择性地将故障部分切除。首先断开距离故障点最近的断路器,以保证系统中其它非故障部分能继续正常运行。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件的选择性,其灵敏性与速动性也要相互配合。 2.3 灵敏度灵敏度是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装备应具有必要的灵敏性。保护装置灵敏度一般用灵敏系数来衡量。在继电保护装置的保护范围内,不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样,保护装置均不应产生拒绝动作。 2.4 速动性速动性是指保护装置应尽可能快地切除短路故障。缩短切除故障的时间以减轻短路电流对电气设备的损坏程度,加快系统电压的恢复,提高系统的稳定性,从而为电气设备的自启动创造了有利条件。现有的快速保护装置其本身动作只有0.02-0.05s。 3.电力系统继电保护装置的维护管理 3.1 全面了解设备的初始状态要想对电力系统继电保护装置的初始状态具有较为全面的了解,应该仔细的分析继电保护装置的图纸、有关资料、运行状况、检测数据等,由于电力系统继电保护装置的初始状态会直接影响到其后的正常运行,因此需要注意收集与整理继电保护装置的初始状态有关数据信息。除此之外,在继电保护装置日常维护以及生命周期检修的时候,一定要做好相关的记录与存档工作。电力系统继电保护装置的投入运用前,应该对其进行相关的记录工作,记录好其型号、零件规格、测试数据、运行试验数据信息等,唯有如此才能够有效保证设备的安全与有效,可以有效避免应用到存在问题的继电保护装置,而且在开展继电保护设备维护与状态检修的时候,也可以参考记录的数据来寻找适当的故障应对方案,从而有效的解决故障问题。 3.2 及时全面的统计并分析设备运行状态的数据对于存在故障的电力继电保护设备应该有一定的了解,总结设备的特点与规律,然后取得继电保护装置正常运行的数据,对这些数据进行分析,能够实现对故障问题的出现等进行相应的判断。在没有出现故障的时候,就能够进行预防,并及时的进行排查。因此对电力系统继电保护装置日常检修数据的整理与管理是十分重要的,记录好继电保护装置的运行状况,将设备的诊断与检测数据有效的结合起来,通过全面、正确的数据处理技术来开展继电保护设备的检修工作。在数据的分析过程中了解数据的运行规律,从而制定出恰当的设备检修方案,使得电力系统继电保护装置的安全系数与使用寿命得以明显的提高,切实确保电力系统的安全与稳定。 3.3 采取新技术进行装置维护管理 虽然当前的电力事业发展迅速,但是电力系统中的继电保护设备并非十分完善。因此,急需将新技术应用于电力系统之中,切实保证继电保护装置的合理与科学,唯有如此才可以在电力系统之中发挥出新技术的特点与优势。但当前我国在线检测技术仍然不够成熟,在一些日常状态检修判断中仍然无法确保其准确性,而综合评价也仅仅是在线与离线数据配合的评价。所以,在电力系统继电保护之中新技术的应用是十分必要的。 3.4 不断加强工作人员的管理 工作人员的工作对电力系统继电保护维护管理情况具有十分重要的影响,应该重视工作人员的管理工作。对于值班人员应该保证将仪表运行记录工作做好,对继电保护装置开展定时的检查与巡视,除此之外,还应该建立健全岗位责任制,切实保证工作人员工作的效率,从而使得电力系统继电设备维护管理水平得以有效的提高。 4.结语

磁保持继电器常识及使用须知

磁保持继电器常识及使用须知 一.一般常识 二.激励方式 三.使用须知 一般常识 磁保持继电器作为继电器的一种,也是一种自动开关,对电路起自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭常开作用完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定量的脉冲电信号的触发而完成的。因此,具有省电、性能稳定、体积小、承载能力大的特点,比一般电磁继电器性能优越。 二、激励方式 该继电器的激励需要有专用的启动芯片或设计的电路可以参照下图设计,以下为专用芯片的资料 BH3023 双向驱动继电器电路(仅供参考) (一)、概述 BH3023是在BH3022的基础上增加了输入端"A、B"同时为"1"状态时,判别保护电路。确保输出驱动级在"A、B"同时为"1"时状态时,输出为高阻态。它是由输入门控电路,输入端"A、B"同时为"1"状态时,判别保护电路,输出端二级管保护电路,及驱动电路组成。它主要用于控制磁保持继电器工作,是理想的双向驱动继电器电路。 其主要特点如下: 1. 静态功耗电流低。(小时1μA) 2. 高输入阻抗,与TTL、CMOS及单片机兼容。 3. 输入触发方式可以用脉冲,也可用电平触发。 4. 输出驱动级内部加二极管正向、反向保护。 5. 输出驱动有足够大的电流输出。(大于80mA) (二)、逻辑框图

(三)、真值 输入端A 输入端B 输出端QA 输出端QB 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 高阻高阻 1 1 高阻高阻(四)、管脚排列及管脚功能: 输出 QA—— 空——输入A—— Vss——1 8 2 7 3 6 4 5 ——Vdd ——输入B ——空 ——输出 QB (1)输入A.接触发脉冲,也可接电平触发。(2)输入B.接触发脉冲,也可接电平触发。(3) 2脚、6脚是空脚。 (4)输出QA接继电器的线包一端。 (5)输入QB接继电器的线包另一端。 (6) Vdd加继电器工作电压正端。 (7) V ss加继电器工作电压负端。

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

用单片机驱动电磁式继电器的方法

在各种自动控制设备中,都存在一个低压的自动控制电路与高压电气电路的互相连接问题,一方面要使低压的电子电路的控制信号能够控制高压电气电路的执行元件,如电动机、电磁铁、电灯等;另一方面又要为电子线路的电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人身的安全,电磁式继电器便能完成这一桥梁作用。 电磁继电器是在在输入电路电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。 它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。 (1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。 (2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。 (3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。 (4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。 (5)舌簧继电器:利用密封在管,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换线路的继电器。 (6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30-100A),体积小, 节电功能. 电磁式继电器一般由控制线圈、铁芯、衔铁、触点簧片等组成,控制线圈和接点组之间是相互绝缘的,因此,能够为控制电路起到良好的电气隔离作用。当我们在继电器的线圈两头加上其线圈的额定的电压时,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的接通、切断的开关目的。 下面是一个小型信号继电器HK4100F-DC5V-SH的实物照片和主要技术参数。。。 HK4100F电磁继电器主要技术参数: 触点参数: 触点形式:1C(SPDT) 触点负载: 3A 220V AC/30V DC 阻抗:≤100mΩ 额定电流: 3A 电气寿命:≥10万次 机械寿命:≥1000万次 线圈参数: 阻值(士10%):120Ω 线圈功耗:0.2W

电气设备维修与日常维护 罗杰龙

电气设备维修与日常维护罗杰龙 发表时间:2018-04-16T10:05:17.530Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:罗杰龙 [导读] 摘要:随着国家市场经济的快速发展,人们对于电力的需求性开始逐渐增大,相应的也促使国家相关部门对于电力的发展速度和质量也变得格外重视。 (广西百色银海铝业有限责任公司广西百色 533000) 摘要:随着国家市场经济的快速发展,人们对于电力的需求性开始逐渐增大,相应的也促使国家相关部门对于电力的发展速度和质量也变得格外重视。由于长期处于高负荷的运转状态之中,电气设备也时常会出现各种问题,因此做好相关的设备维修工作就显得尤为必要和迫切。与此同时,为了预防电气设备故障给工业生产,以及人们生活造成巨大的经济损失和困扰,相关人员在日常工作中也要做好相应的设备维护保养工作,进而确保电气设备的性能良好、运行稳定,基于此,本文将针对电气设备维修和设备维护保养的内容要点展开探讨。 关键词:电气设备维修;日常维护;保养 电气设备的运用为现代社会的生产生活带来了极大的便利,但同时也带了一系列新的安全隐患,电气设备故障与性能缺陷的存在将很大程度上增加安全事故发生的几率,安全生产责任重大,这也就对电气设备运维工作人员提出了更高的要求,必须要准确把握电气设备维修与设备维护保养的要点,切实做好电气设备的维修维护保养工作,保证电气设备的运行使用安全。 1 电气设备维修的要点 1.1 电气设备维修的主要内容 电气设备维修主要可分为实际故障维修和电气状态维修两类,实际故障维修主要是针对已发生的电气设备故障,通过专业的技术检测手段判断故障发生具体位置及故障原因,并针对性的进行故障排除处理,更换损坏元器件及线路,使电气设备恢复正常运行;电气状态维修则是一种预防性检修策略,出于对电气设备运行安全性、可靠性、经济性以及环境适应性等多方面因素的考虑,在电气故障发生前通过电气状态在线监测、专业技术诊断、风险评估提前预测可能出现的故障情况,在针对重点位置进行检查和维修,更换即将达到使用寿命周期或已出现明显性能下降的元器件,尤其是已有缺陷但未发生故障的位置,及时对缺陷进行排除,从源头上消除故障产生的隐患,延长电气设备的整体使用寿命,避免因故障所导致的不必要成本及损失,保证电气设备运行的稳定、安全、可靠。 1.2电气设备维修的主要流程 (1)对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。 (2)应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸。 (3)只有在确定机械零件无故障后,才能进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速断的前提下进行。 2电气设备日常维护保养的要点 2.1电气设备维护保养的基本要求 首先是清洁性要求,油污对于电气设备元件及线路的危害是较大的,油污的腐蚀性极有可能成为电气设备故障的诱因,因此,对于设备内外各处油污进行清理时保持设备清洁的关键,除设备内外各处不能存在油污外,对于其他碎屑、杂物、脏物也必须要及时清理干净。其次是整齐性要求,管道、线路的杂乱布置,设备附件、工件、维修养护工具的随意摆放都可能会导致故障及安全隐患的产生,电气设备维护保养的整齐性就是要求必须将各类工具、附件、工件整齐放置,管道、线路规范布设,避免大量的堆叠交叉,产生不必要的隐患。第三是润滑要求,电气设备的许多关键位置需要有良好的润滑来保证运行稳定,这就要求在电气设备维护保养过程中,必须要切实做好润滑处理工作,严格按照要求加油、换油工作,并要定期检查设备润滑状态,避免出现断油、干磨的情况,对于所使用的润滑油的质量要进行严格把控,禁止使用劣质、杂质超标的润滑油,并要做好加、换油后的油污清洁工作。最后也是最重要的一点是安全要求,对电气设备使用状 态要进行严格的监控,设备操作必须要严格按照安全规程进行,严禁超负荷运行,做好安全防护装置的配置和定期检查,确保安全防护装置配置到位,性能可靠,结合故障隐患的全面排查,充分保证电气设备使用的安全性。 2.2关键设备的维护保养方法及要点 2.2.1 高压设备维护保养方法及要点 首先要做好高压开关柜的日常检查工作,在交接班环节必须要认真对高压开关柜内的仪表、继电保护装置、各连接部位、分合闸传动部位、回路电源、熔断器、接地系统、三相电压、互感器、避雷装置等进行检查,确保各部分无异常,内部检查完毕后,还要检查开关柜门是否固定,防止小型动物进入开关柜内啃噬线路或设备器件导致故障发生。其次要定期对配电室高压柜进行停电清扫和设备养护,清扫开始前必须确保电源切断,避免发生危险,清扫过程中要做好瓷绝缘表面、导电部分连接点、设备外壳支架接地先、关键部位螺栓销子、拉合闸等部位的检查,发现损坏、腐蚀、连接松动断裂等问题应及时进行修复或更换处理,处理完成后,按照规范程序恢复供电并做好记录。 2.2.2 低压设备的维护保养方法及要点 首先,要做好低压设备装置的编号检查,与标准图纸进行比对,确保低压设备及装置无装配错误,并根据设备控制负荷情况检查电路布设是否存在问题,配电装置与低压控制电器匹配是否符合设计标准。其次,要做好配电仪表、指示灯、互感器的检测,确保其灵敏度与可靠性,当发现仪表表盘污损、刻度不清晰时应及时进行清洁和更换处理。再次,要检测电压电路各连接点是否存在过热现象,三相电压是否正常,设备内部是否存在异味,接地是否良好,设备防止室内环境温湿度是否符合安全要求,如温度过高应配置通风降温装置,如存在漏水情况应及时对漏水点进行修补。最好要做好低压电气设备的清扫工作,断电后认真清扫设备内部的灰尘、碳粉、金属粉末,清理线

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

51单片机控制继电器

(51单片机系列)用单片机控制继电器 2008-01-13 22:10 首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图 为什么要明白这个图的原理? 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA 级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西? 怎么样理解这个电路图? 要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题: 首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢? 简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用. 首先把三极管想成一个水龙头.

上面的Vcc就是水池,继电器是一个水轮机,下面的GND是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚. 现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止. 这就是三极管的开关作用. 简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别). 图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端阴极一定是接Vcc 【电子制作实验室--转】 https://www.wendangku.net/doc/3416461849.html,/DJS.htm 这里我们先要安装好51试验板上的两个轻触按钮开关,我们采用的是 独立式按钮开关,也就是说将开关直接连接到电源的地和单片机的对应 引脚之间,这里K1接到单片机的P3.6引脚,K2接到P3.7。正常情况 下单片机的P3.6、P3.7都被程序初始化时置“1” 当有按键按下时对 应的单片机引脚被按钮开关下拉为“0”,这种方法比较直观,而且比

相关文档
相关文档 最新文档