文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 官薛屯福临线路板厂废水处理工程设计方案_学位论文

官薛屯福临线路板厂废水处理工程设计方案_学位论文

沧州福临电路板有限公司废水处理工程

设计方案沧州市科达环保工程有限公司

沧州市福林电路板有限公司污水治理工程设计方案

目录

1.概述............................................................................................ 22.设计依据、设计原则、设计标准和规范 .............................. 23.水质水量、处理要求 ............................................................... 44.处理工艺.................................................................................... 55.主要处理单元的简要说明....................................................... 8

6. 处理设施主要土建工程、设备及估价................................ 11

7. 工程总投资估算 .................................................................... 138.操作管理与人员配置 ........................................................... 13

9. 运行费用估算 ........................................................................ 14

10. 项目进度计划 ...................................................................... 1411.小结...................................................................................... 15

1.概述

1.1企业简介

沧州市福临电路板有限公司是生产电路板的企业。

公司为了适应国家环保政策及可持续发展战略,决定近期投资对电路板生产过程中产生的废水进行治理,使所排放废水得到净化,彻底消除对周围水体的污染。

沧州市福临电路板有限公司对污水处理工程进行了认真的实地考察,积累了大量的资料,并结合本企业的生产状况和发展趋势,确定了本次污水处理的规模和要求,即日处理能力为500m3,部分留作为回用,排放废水达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)。

受沧州市福临电路板有限公司委托,我公司根据厂区的现场情况和我公司以往电路印制废水及类似污水处理的实践经验,既考虑到技术的先进,又考虑经济合理,本着高技术、低造价、处理达标可靠,管理方便,运行费用低的原则,进行了本工程的方案设计,敬请公司领导及技术人员以及环保部门的领导专家审议。

2.设计依据、设计原则、设计标准和规范

2.1设计依据

☆《中华人民共和国环境保护法》

☆《中华人民共和国水污染防治法》

☆国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》

☆国务院国发(1996)31号《国务院关于环境保护若干问题的决定》

☆现场勘察及业主提供的地质条件、规划、用地、消防、环保、绿化等资料。☆业主提供的生产工艺、水质、水量等资料。

2.2设计原则

☆选用技术成熟,并且行之有效的工艺路线,采用能耗低、费用省的处理单元,有较好的技术经济指标,并创造良好的社会效益和环境效益

☆处理工艺操作管理方便,长期运行安全、稳定、可靠,具有较好的工作环境和劳动条件

☆处理系统有较大的适应性,工艺参数选择具有适当的安全系数,系统具有较强的抗冲击负荷能力

☆建(构)筑物与其它建(构)筑物协调一致

☆在满足工艺前提下,尽量减少占地面积,节约工程造价和降低运行费用,调整好一次性投资与运行费用及水质要求之间的比例关系

☆排放的浓度和总量必须满足国家的环保要求,不产生二次污染

☆每个处理单元设有保险超越措施,保险系数高,保证安全运行

2.3设计标准和规范

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2002

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84

《低压配电设计规范》(GB50054-95)

《供电及应用规范》中华人民共和国国家经委颁发,1982年8月

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《电镀污染物排放标准》 GB 21900—2008

3.水质水量、处理要求

3.1 线路板的生产主要工序及排污节点

生产工序:污水种类及主要污染物:

酸、氢氧化钠、硫酸铜、双氧水的混合物

硫酸与水的混合物

无水碳酸钠与水的混合物

氧水、硫酸铜、氟硼酸、氟硼酸亚锡、氟硼酸铅与水

氯化铵、氯化铜,此三种不排放,装桶回收

铵、双氧水、硫酸铜,装桶回收

、无水碳酸钠与水的混合物

的混合物

图3-1 生产工序及排污节点

备注:不同线路板的工艺会有所不同,以上只列出常见工艺。

3.2废水水量、水质参数

印制电路板废水来自生产过程中的各道工序的清洗水以及部分废弃的槽液。根据业主提供资料企业的蚀刻液与去锡铅废液及各电镀工序母液均装桶回收,电镀后的初步清洗液也均回收。其余的废水排放主要来源于以下几部分:(1)显影、退膜及油墨树脂等高浓度有机废水,此部分废水COD浓度高,碱性强(此部分废水由厂家自行处理,加酸浮选后排入综合废水池)(2)优质清洗水,此部分废水水质条件较好,直接排入综合废水池(3)以上两种处理之后的废水与其他综合废水一起排入综合废水池,总流量约500 m3/d

3.3处理后水质达标标准

出水达到国家标准《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)中表2规定的排放标准,即:

COD ≤ 80mg/l

SS ≤ 150/l

Cu2+≤0.5mg/l

总铁≤3.0mg/l

PH:6—9

4.处理工艺

4.1处理工艺原理

据废水实际情况,针对不同的废水采取不同的处理工艺对废水进行处理。

(1)高浓度有机废水:有机物的主要来源是膜材料(干膜或湿膜)、显影废液、油墨中的有机物和还原性无机物。

脱膜、显影废液应首先采用酸析处理。酸析是指在酸性条件下或与酸发生化学反应后,溶解态物质变为胶体态或固体态的过程。酸析反应控制pH值3~5,具体数值可现场调整确定。设定的原则是去除率提高平缓时,不再下调pH值。酸性条件使得水溶液形成胶体状不溶物,通过固液分离去除。

(此部分废水由厂家自行处理)

(2)综合废水

高浓度酸析处理废水、低浓度冲洗废水及其它综合废水一起进入本套污水处理工程。

此部分废水成分复杂,COD浓度较低,水中含有一定量的离子态铜、络合态铜或螯合态铜,且还含有锡、镍等离子及螯合物。根据我公司多年工程实践累计经验,此部分废水工艺流程如下:

此部分废水设计处理规模按照500 m3/d设计。

达标外排

备注:1)蓝色代表土建工程,黄色代表机械设备。

2)未标注事项详见材料单。

5.主要处理单元的简要说明

5.1废水储存池

甲方废水自流入废水储存池,对废水起中转作用,现有池体,加以改造利用。

规格及尺寸:1.5×1.2×2.0米,全地下,砖混,玻璃钢防腐。

5.2调节池

由于来自各时的水质、水量均不一样,一般高峰流量为平均处理量的2~8倍,因此为使处理系统连续稳定地运行,同时调节水量和均化水质,设计一调节池,调节池的设计有效容积一般为平均处理量的4~12倍。

规格及尺寸:5.0×8.0×2.0米,全地下,钢砼结构,玻璃钢防腐,池顶封盖。

5.3混凝沉淀池

沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物。沉淀池在废水处理中广为使用。它的型式很多,按池内水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式三种。根据现场情况,选用平流式沉淀池。

规格及尺寸:5.0×6.0×4.5米,半地上,钢砼结构,地下2.0米,地上2.5米,敞口,玻璃钢防腐。

5.4污泥池

污泥池是用来储存污泥的池体。定期采用离心泵将污泥打入板框压滤机进行脱水处理。

规格及尺寸:5.0×2.0×2.0米,全地下,钢砼结构,玻璃钢防腐,池顶封盖。

5.5微电解处理器:

近年来,国内外对电镀废水处理方法研究甚多,工艺各异,传统方法包括:离子交换法、活性炭吸附法、化学法、气浮法、反渗透法,但上述工艺等均不同程度地存在着工艺复杂,能耗高,占地面积大,运转费用高,管理繁杂,二次污染等弊端。

铁/炭微电解法又称为内电解法、零价铁法。于20世纪70年代初随着铁在废水处理中的应用而逐渐发展起来的废水处理技术,该方法基于金属电化学腐蚀作用,利用铁屑和炭组分构成微小的原电池,以充入的污水为电解质,发生电化学反应及一系列连带协同作用,可视为氧化还原、絮凝、吸附架桥、卷扫、共沉、电沉积等多种作用综合效应的结果。国内一般将该工艺用于废水的预处理,或者与其他工艺联合以达到去除污染物的目的。结合实际理论,我公司经过众多工程的实践,总结出了最适宜的反应pH、铁/炭投加量,反应时间对铜离子去除率的影响。

规格及尺寸:4.0×2.0×1.5米,碳钢结构,玻璃钢防腐。

5.6二沉池

络合态的铜离子经过铁/炭微电解处理器之后会从溶液中吸出。经过化学

法沉淀之后会以沉淀络合物的形式析出。经过沉淀器处理之后达到出水标准;污泥定期排放到污泥池。

规格及尺寸:5.0×4.0×3.5米,半地上,钢砼结构,地下1.5米,地上2米,敞口。

6. 处理设施主要土建工程、设备及估价

6.1主要土建工程及估价

表2 土建工程各单元尺寸

备注:以上各单元尺寸为初步计算,可根据现场情况进行微调。土建工程由甲方负责施工,我方提供图纸。

6.2主要设备、材料及估价

7. 工程总投资估算

表4 工程总投资估算表单位:万元

说明:

(1)上述报价范围为处理站内部工程,不包含处理站外供水、供电、供暖及废水引入、排出管线。

(2)土建工程费基于正常的地质条件,如遇不良地质,需增加基础处理费。

(3)调试试运行期间的消耗品(菌种污泥、化学药品等)需甲方提供。

(4)工程环保监测、验收费由当地情况定,费用多少都由甲方支付,也可由我方转付(上述费用未包含此项)。

8.操作管理与人员配置

污水处理工作看似简单,其实不然,它是集水力、化学、物理、生物学等

众多学科为一体的综合工程,因此要求操作管理人员有较高的素质;好的工艺、好的设备,还要有严格的管理,精心的操作,才能达到良好的处理效果。待工程调试时,将制定详细的操作规程,并对上岗人员进行培训。

8.1设计运行

本工程设计每天24小时连续运行,三班运转。

8.2人员配置

需操作工人3名,共计3人。维修人员由工厂统一配置。

9. 运行费用估算

9.1电费f1:

平均运行容量约为20KW,处理水量为20m3/h。,电费单价按0.60元/kw·h 计。

f1=20×0.6÷20=0.60元/m3废水

9.2药剂费f2:

f2=1.50元/m3废水

直接处理费用合计f为:

f=f1+f2 =1.90元/m3废水

10. 项目进度计划

10.1设计周期:1个月

10.2土建及设备采购:2个月

10.3设备安装:1个月

10.4工艺调试:1个月

合计总周期为5个月