1、编制说明:

本方案适用于中国石油吉林石化公司-常减压装置安全隐患治理工程工艺管线焊接工程。吉化炼油厂一常减压装置安全隐患治理工程工艺配管大多为易燃易爆介质,且工期紧,焊接量大,为保证焊接质量达到设计和标准要求,为保证施工生产顺利进行,高速度、高质量的完成该工程施工任务,根据施工现场实际情况编制此方案。

2、编制依据:

2.1配管施工图

2.2《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 2.3《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

2.4《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

2.5吉化公司焊接工艺评定96-19、2004-1

3、工程概况:

本工程工艺配管包括冷换区、热油泵房、电脱盐、一原油罐区俄油泵、三台常减压塔及初顶空冷器等的管线,焊接当量约为30000DIA-IN,管道材质为20#钢和1Cr5Mo钢。焊接工期三个月。

4、施工方法:

4.1施工程序:

4.1.1 20#钢焊接施工程序:

切割打磨组对焊接外观检查无损检验试压前核查4.1.2 1Cr5Mo钢焊接施工程序:

切割打磨坡口着色检查预热组对焊接消氢外观检查无损检验焊后热处理硬度检验试压前核查

4.2施工方法:

4.2.1 φ≤57mm钢管焊接采用全氩弧,φ>57mm钢管采用氩弧焊+手工电弧焊。支架采用手工电弧焊。

4.2.2 20#钢焊丝采用H08Mn2Si,焊条采用J507。支架采用J422焊条。1Cr5Mo 钢焊丝采用H1Cr5Mo,焊条采用R507。

4.2.3切割采用机械切割或氧-乙炔火焰切割。

4.2.4坡口采用砂轮打磨,坡口角度60°-65°,单面坡口。

4.2.5焊机采用氩弧焊机和交、直流电焊机。

4.2.6预热、消氢和焊后热处理采用电加热,预热测温采用触点式测温仪,具体方法另编方案。

4.2.7 1Cr5Mo钢底层焊接必须充氩保护。氩气纯度高于99.9%

4.2.8接管、三通、凸台焊接时第一层应采用氩弧焊,确保根部焊透,并在组对后要进行停点检查,经检查员检查合格后方可焊接。

4.2.9对于承插焊缝、法兰焊缝必须至少焊两层,层间接头要错开。4.2.10焊接接头形式简图

图二具有Ф

B >1.5Ф

A

的支管连接

5.焊接技术要求

5.1一般规定

5.1.1凡是从事本工程的焊工,必须持有劳动部门颁发的焊工合格证书,而且只能焊符合自己考试合格项目的材料。从事本工程的技术员、质检员必须有相应的证件,检测单位和检测人员必须有相应资质证书。

5.1.2焊条、焊丝应有产品质量证明书,焊条的药皮不得脱落或明显裂纹。焊丝在使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。焊条应按说明书要求进行烘烤,并在使用中保持干燥。

5.1.3在施焊前必须确认材质后按要求进行领用焊丝、焊条,并做好记录。领用焊条时须携带焊条筒,每个焊条筒内不允许装两样焊条以防用错。

5.1.4除焊接成型管件外的其他管子对接焊缝中心到管子弯曲起点的距离不应小于管子外径,且不应小于100mm;管子对接焊缝与支吊架边缘的距离不应小于50mm;同一直管段上两对接焊缝中心距离应满足下列要求:当公称直径

大于或等于150mm 时不应小于150mm ,公称直径小于150mm 时不应小于管子外径。

5.1.5 不应在焊缝及边缘开孔。当不可避免时,应对开孔部位焊缝进行外观检查,外观合格后再进行射线探伤检验,确认无不允许缺陷时,方可进行下道工序施工。 5.2焊前准备

5.2.1在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面及附近20mm 范围内的氧化皮,熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。 5.2.2 焊件组对前应将坡口及其内外表面不小于10mm 范围内的油、漆、垢、锈等清除干净,且不得有裂纹、夹渣等缺陷。

5.2.3 除设计规定需进行冷拉伸或冷压缩的管道外,焊件不得进行强力组对。 5.2.4 管子或管件对接焊缝组对时内壁应平齐,SHB 级管道内壁错边量不宜超过管壁厚的10%,且不应大于1mm 。

5.2.5 不等厚对接焊件组对时,薄件端面应位于厚件端面之内;当内壁错边量超过4.2.4条规定或外壁错边量大于2mm 时,应对焊件进行加工,斜坡高与长按1:4比例加工。如下图:

5.2.6 焊件组对应垫置牢固,并应采取措施,防止焊接过程中产生附加应力和变形。

内壁尺寸不等时

内外壁尺寸均不等时

5.2.7 1Cr5Mo钢坡口应做着色检验。

5.3 焊接工艺要求

5.3.1 定位焊接与正式焊接工艺相同,定位焊的位置应均匀分布在管周围。

5.3.2在施焊前应将所点焊处的两端打磨成斜坡口后进行底层的焊接,焊接时必须保证根部全熔透,其熔透高度:≤50NPS的管子,内壁≯1.5mm;>50NPS 的管子,内壁≯3mm。

5.3.3焊前预热:

a: 1Cr5Mo钢焊接前,应预热到250-350℃,应采取电阻加热方法,可委托检验所进行。当焊件温度低于0℃时,应在始焊钢材100mm范围内预热到15℃以上才能焊接。

b:异种钢焊接时,应按可焊性较差的一侧母材选择预热方式和温度。

c:焊前预热的加热范围,应以焊缝中心为准,每侧不应小于焊件厚度的3倍,且不小于100mm。

d:焊前预热过程中,焊件内外壁温度应均匀。

5.3.4施焊采用多层焊接,必须注意起弧和收弧的质量,并且没层的接头应错开20mm,并将没层之间的焊渣清理干净。

5.3.5 与母材焊接的工卡具,其材质宜与母材相同或同一类别号,焊接工艺与正式焊接相同;拆除工卡具时不应损伤母材,拆除后应将残留焊疤打磨修整,与母材表面平齐,1Cr5Mo钢应做着色检查。

5.3.6 严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流,并防止电弧擦伤。1Cr5Mo 钢不允许有电弧擦伤,如果电弧擦伤超过0.5mm则进行补焊,焊接工艺与正式焊接相同;如果擦伤深度不超过0.5mm则直接打磨成圆滑过度。

5.3.7施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开。

5.3.8管子焊接时,管内应防止穿堂风。

5.3.9除工艺或检验要求分次焊接外,每条焊缝宜一次连续焊完;当因故中断时应根据工艺要求采取保温缓冷或后热等防止产生裂纹的措施,再次焊接前应检查焊层表面,确认无裂纹后,方可按原工艺要求继续施焊。

5.3.10 1Cr5Mo钢焊缝焊接完或中断焊接必须立即进行后热处理,后热处理温度为300-350℃,时间为15min。后热处理后应保温缓冷。

5.3.11 1Cr5Mo钢焊缝焊接完后,应进行焊后热处理,热处理温度750-780℃,恒温时间每毫米壁厚3min,且总恒温时间不得少于30min。升温至300℃后,升温速度不大于220℃/h。降温速度不大于260℃/h,300℃以下,自然冷却。

5.3.12需预拉伸或预压缩的管道焊缝,组对时所使用的工卡具应在每个焊缝焊接完毕并检验合格后方可拆除。

5.4.焊接环境

5.4.1当施焊环境出现下列条件之一时又无防护措施不能进行施焊,现场必须设有温度计和湿度计,并做好记录:

相对湿度≥90%,

1Cr5Mo环境温度低于0℃时,

碳钢环境温度低于-20℃时,

风速≥8米/秒,

雨、雪天气。

5.4.2施焊温度要求

5.4.2.1 对于碳钢,环境温度低于-20℃时,不可进行焊接。

5.4.2.2 要求焊前预热的焊件,其层间温度应在规定的预热温度范围内。5.5焊材的烘干使用制度

5.5.1焊材从库房领出后要妥善保管并经过严格烘干才能发放给焊工。5.5.2保管焊条时,要按照材料的规定执行,存放地点要通风干燥,保持烘干室内相对湿度不大于60%,当超过时要进行去湿处理;室内温度不低于+5℃。焊条要放在格架上,离开地面和墙壁的距离不小于300mm。

5.5.3要使用远红外线式焊条干燥箱和保温箱。干燥箱、保温箱由焊条烘干员负责保管。

5.5.4焊条烘干之后,存放于保温箱内,要尽快使用完,保温箱温度始终保持在100-150℃。

5.5.5焊工领取焊条,一定要有焊条筒,无焊条筒或筒盖,可拒发焊条。在一个焊条筒内,不准装入两种不同性质的焊条,以免用错。领用时,一次不可多领,当湿度为80%—90%时,应保证在两小时内用完。湿度小于80%时,使用时间不超过4小时。

5.5.6 焊工领取焊条要有领取记录,必须是谁领谁签名不许带领;剩余焊条要返回焊条烘干室,而且要有返回记录。焊条再烘干的次数不超过两次。5.6焊后检查

5.6.1焊后应对焊缝表面进行100%检查,焊渣及熔合性飞溅应清理干净,不应有裂纹,未熔合,气孔,夹渣存在。

5.6.2焊缝表面加强高e≤1+0.2b1且不大于3mm。

5.6.3管道焊缝咬边深度不应大于0.5mm,连续咬边长度不应大于100mm,且

焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%,咬边应进行打磨圆滑过渡或补焊修磨。

5.6.4 射线检验的比例:蒸汽等公用介质管线按GB50235-97执行;工艺介质管线按SH3501-2002标准执行,SH3501射线透视规定如下:

焊接接头射线检测百分率及合格等级

注:①设计压力小于4Mpa(表压)的管道中,包括真空管道;

类液化烃管道的焊接接头,射线检测数量不应少于20%;

②甲

A

③苯、高度危害介质管道的焊接接头,射线检测数量不应少于一个;

④在被检测的焊接接头中,固定焊的焊接接头不得少于40%,且不少于一个。

5.6.5进行RT检验时,当发现不合格时除对不合格处进行返修外,还应对该

焊工该线的焊口进行加倍RT,仍有不合格时则对该焊工该线的其它焊缝进行100%RT探伤。

5.6.6不合格的焊缝同一部位的返修次数,非合金管道不得超过三次,其余钢种不应超过二次。

6.安全施工措施

6.1作业时必须按规定穿好劳动保护用品,在潮湿地方或阴雨天气作业应穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,用砂轮打磨时必须带好防护眼镜,防止伤害眼睛。

6.2在储存过酸、碱、油脂和易燃、易爆物质的设备或管线上进行焊接前应经置换,吹扫或冲洗干净,经分析合格后方可施焊。

6.3室外高空作业,遇有六级以上大风或雨、雪天气时应停止作业。

6.4高空作业时必须系好安全带。

6.5动火前,必须办理动火证无动火手续不允许动火。

6.6焊接前应检查施焊周围是否有易燃物,确认无易燃物时方可焊接。

6.7施焊完毕应拉断电源,检查无火种存在后方可离开。

7、人力计划:

8、机具计划:

管道焊接施工方案

管道焊接施工方案(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1. 目的及适用范围 ..................................................................................... 错误!未指定书签。

2. 工程概况 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 3. 编制依据 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 4 定义 (5) 5. 施工准备 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 6. 施工主要技术参数 ................................................................................. 错误!未指定书签。 7. 施工操作流程 ......................................................................................... 错误!未指定书签。 8. 施工操作指南及详细说明 ..................................................................... 错误!未指定书签。 9. 施工进度 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 10. 质量保证措施 ........................................................................................ 错误!未指定书签。 11. 施工安全措施......................................................................................... 错误!未指定书签。 12. 附录 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。

储罐焊接工艺方案

目录 一工程概况 二现场焊接执行标准、规范三坡口加工与接头形式 四一般要求 五焊接施工要点 六防变形措施 七质量检验 八无损探伤程序 九安全技术措施

一、工程概述 上海孚宝漕泾罐储罐区共计47台储罐,详见储罐安装工艺方案: 二、现场焊接执行标准、规范 1、API650标准 2、《立式圆桶形钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ128-90 三、坡口加工与接头形式 坡口加工与接头形式应符合施工图纸的要求,其中坡口、碳钢采用半自动氧烟切割机、不锈钢采用等离子切割机加工,加工后用角向磨光机打磨表面硬化层。碳钢用砂轮片不得与不锈钢混用。 四、一般要求: 1、焊工必须持有技术监督局颁发的焊工证(在有效期内),并通过孚宝现场检验考试,取得孚宝发放的合格证书。焊工施焊的相应位置应与此次考试合格证的合格项目相符。上岗必须佩戴专用标识,并在焊缝附近用记号笔标出焊工编号。 2、焊接设备完好,接线牢固。 3、严格遵守所给定的工艺参数施焊,不得改变和随意突破。 4、储罐主体主要使用三种焊材 碳钢Q235-A采用J422酸性焊条(不需烘烤) 不锈钢304、304L采用A002焊条 碳钢+不锈钢(Q235-A+304L)采用 焊条的烘烤、发放、回收由我公司负责。焊条烘烤温度150℃,烘烤时间1小时。各焊工班组应于前一天下班提出焊条用量,并负责

领出新焊条,放入焊条烘箱内,现场使用焊条(包括J422)必须采用保温筒携带,焊条放在保温筒最多6个小时。当天未用完的焊条应交回焊条库保管或复烘。 5、焊前应将坡口表面及其周边不小于20mm范围内的油、锈迹、漆、垢、水分、毛刺等清理干净,并检查确认其坡口角度、对口间隙、错边量等。 6、引弧、收弧均应在焊道上或用引弧板,禁止随意在母材上打火,试电流。 7、点固焊、工卡具焊接应采用与正式焊接相同的焊条和焊接工艺。工卡具及其他临时焊点拆除时,严禁用大锤强力打下,宜采用氧-乙炔焰切割或砂轮机打磨,避免损伤母材。 8、焊接环境出现下列任一情况时,无有效防护措施,禁止施焊: 风速大于8m/s; 相对湿度大于90%; 气温低于0℃; 雨、雪天气。 附:储罐WPS选用图(见图1) 储罐焊接用WPS

工业管道安装施工组织设计方案-管道施工组织设计范本

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期: 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施 九、安全技术管理措施

一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

焊接施工方案及工艺措施

第一节焊接施工方案及工艺措施 (一) 焊接专业施工总体安排 1、工程主要特点 1.1 焊接作业主要特点 本机组为1000MW超超临界机组,焊接工程量大(受监焊口数量);中高合金焊口比例大;T/P91、T/P92焊口量相当大;结构焊接合金件较多,密封焊接量大,要求严格。T/P92钢材在本机组的大量使用,这种钢材属马氏体热强钢,其焊接性较差,对焊接工艺要求极高。 1.2 热处理作业主要特点 机组中需要经焊后热处理的焊口多,壁厚大,所涉及的部件的焊口遍布机组炉、机的各个部位,所以在焊接热处理的施工上一定要调度合理、施工过程有序、规范,做到机械、材料的利用率上升、耗损率下降,确保焊接工程的顺利施工。 2、焊接施工原则 (1) 焊接时尽量减少热输出量和尽量减少填充金属; (2) 地面组合焊接应合理分配各个组对单元,并进行合理组对焊接; (3) 密集管排及中大径管道采用双人对称焊接; (4) 位于构件刚性最大的部位最后焊接; (5) 由中间向两侧对称焊接; (6) 结构焊接先焊短焊缝,后焊长焊缝; (7) 当存在焊接应力时,先焊拉应力区,后焊剪应力和压应力区; (8) 膜式壁焊接采用分段退焊法。 3、总体工程安排 焊接专业独立管理,主要配合锅炉、汽机等专业焊接施工需求。针对焊接专业特点,拟采取以下安排。 (1) 建立健全焊接质量管理机构,制定质检人员岗位责任制。焊接、热处理施工按照公司质量体系文件规定的程序、有关规程规范、合同文件及监理的要求进行施工、检查验收。

(2) 焊接施工前,工程技术人员对焊接施工基础资料的前期准备,对现场焊接人员资质的认证和焊前考核,以及对现场将投入使用的焊接机械及热处理设备等的检查、校验及标定。 (3) 焊接施工前,建立二级焊条库,库内设置的烘干箱、恒温箱数量满足工程使用、并配备除湿器、电暖器、空调等设施。地面铺设防潮材料,保持库内温湿度在标准范围内。 (4) 本工程受热面管子全部采用GTAW或GTAW+SMAW方法焊接,视管子规格和位置难易程度并结合焊接工艺评定决定使用哪一种焊接方法。 (5) 本工程中大口径管道采用GTAW+SMAW方法焊接,焊接时应特别注意根部打底质量,确保熔透,层间清理应干净。中径管焊接时,为确保表面工艺质量,宜选用φ3.2焊条盖面。需预热和热处理的应及时进行预热和焊后热处理。 (6) 主蒸汽、再热热段管道材质为SA-335P92,焊接要求比较高,施焊焊工必须严格按照作业指导书和焊接工艺卡规定焊接。焊丝和焊条按工艺评定上的材料选用。焊接过程中应控制焊接线能量,防止线能量过大。 (7) 中低压管道及二次门后焊口采用氩弧焊打底(主要是汽机房内的管道),汽轮机、发电机的冷却、润滑系统管道及燃油管道必须进行氩弧焊打底。 (8) 凝汽器与低压缸连接由6名以上焊工对称施焊,采用分段退焊法。施焊过程中,在下汽缸四侧台板处,应装设监视变形的千分表,并设专人监视。 (9) 仪表、压力测点、温度测点、取样等管道的直径都在25mm以下,焊接方法为GTAW。壁厚≤2mm的管道焊接可采用一道成型,壁厚>2mm的管道焊接应焊至2~3层,以保证焊缝有规定的余高。 (10) 铝母线焊接场所允许的环境温度应在0℃以上,如环境温度过低时,应采取有效方法提高环境温度。焊接铝锰合金时,选用铝锰焊丝(丝321)或铝硅焊丝(丝311)。 (11) 锅炉密封采用手工电弧焊方法进行施工,焊接前应将坡口边缘的油、漆、锈、垢等清理干净。锅炉密封焊接应采用分段跳焊,采用合理顺序、消除焊接应力变形焊接引起的变形,超出规定尺寸时,应采用火焰或锤击等方法校正。 (12) 本工程热处理的用电加热方式,温度曲线用打点式自动温度记录仪记录。热处理参数(如加热温度、升降温速率、恒温温度、恒温时间等)按《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2010)中的有关规定执行。

大型储罐施工方案

§1施工方案

§1.1 总体施工方案 1、液压提升倒装自动焊工艺 a、本工程二台20000m3浮顶罐采用液压提升倒装自动焊工艺进行施工,施工工艺流程图如 后图所示。 b、罐底板、罐壁板在本部生产基地进行深度工厂化预制,利用进口的龙门自动切割机,切割 下料和坡口加工一次成型。 c、油罐纵缝和环缝外口采用CO2气体保护自动焊,口采用CO2气体保护半自动焊;油 罐底板采用埋弧焊+碎丝焊。 2、液压提升倒装自动焊施工工艺流程图

§1.2 油罐预制方案 1、罐底预制 a、罐底预制主要是弓形边缘板和中幅板的切割。罐底中幅板、边缘板采用净料预制技术, 用龙门自动切割机切割钢板的直边和坡口,罐底边缘板弧线采用半自动火焰切割机切割。 b、罐底板预程序如下: c、底板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定 ●罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1%-0.2%; ●边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm; ●弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙宜为6-7mm;侧间隙宜为 8-12mm; ●中幅板的宽度不得小于1000mm,长度不得小于2000mm; ●底板任意相邻焊逢之间的距离不得小于200mm。 d、中幅板的尺寸允许偏差应符合下表的规定

2、壁板预制 a、壁板预制主要为板料检验、切割下料和滚圆三个过程,进行工厂化施工,壁板预制工艺 流程如下: b、壁板预制前,根据设计要求、施工规及钢板实际到货规格绘制排板图,报设计及监理单 位批准,并应符合下列要求: ●底圈壁板纵缝,宜向同一方向逐圈错开,其间距不得小于500mm; ●底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接缝之间的间距不得小于200mm; ●罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200 mm; 与环向焊缝之间的距离,不得小于100 mm; ●包边槽钢对接接头与罐板纵向焊缝之间的距离不得小于200mm; ●壁板宽度为1800mm,长度不得小于6000mm。 ●壁板尺寸的允许偏差应符合下表:

焊接工艺方案

一.概况 萧山国际机场侯机楼屋面钢结构在焊接施工中主 要有两大关键点:其一为焊接变形控制;其二为箱 梁的焊接。本工程中弧形构件特别多,需要严格控 制角度的构件特别多,因此对焊接变形的控制显的 尤为重要;箱型梁成形后,对其变形的矫正比较困 难,因此采用正确的焊接工艺,将变形消灭在焊接 成型以前,是节约成本,保证构件制作质量的最佳 途径。 二.焊材及焊接方法选用 所有材质均为16Mn钢。所选用的焊材为: 焊条选用E5015或E5017;埋弧焊采用H08MnA 焊丝和HJ431焊剂;二氧化碳气体保护焊丝采用 H08MnSiA。 尽量采用二氧化碳气体保护焊,其线能量较手工 电弧焊小,引起的焊接变形小;在焊缝较短或空间 比较狭窄的地方,采用手工电弧焊;对于一些船行 焊缝,采用埋弧自动焊。 三.焊材管理 3.1焊材要有齐全的材质证明并经检查确认后方可入库。 3.2焊条焊剂应按下表的规定进行烘烤:

3.3焊条烘烤时,应防止将焊条突然放进高温炉内,或从高温炉内突然取出冷却。以防止焊条因骤冷 骤热而产生药皮开裂脱皮现象。 3.4焊条,焊丝,焊剂均应储存于干燥通风良好的地方,并设专人保管。焊条烘干次数不宜超过两 次。 四.焊接基本要求 4.1焊接坡口采用火焰切割或机械加工。 4.2施焊之前,焊工应检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如果不符合要求,应修整合格后方 能施焊。

4.4下雨天气时,禁止露天焊接.构件焊区表面潮湿时,必须清除干净方可施焊。 4.3不得在焊缝以外的母材上打火引弧。 4.4定位点焊,必须由持焊工合格证的工人施焊。点焊用的焊接材料,应与正式焊接用的焊接材料相 同。点焊高度不应超过设计焊缝的2/3,点焊长 度宜大于40mm,间距宜为500~600mm,并应 填满弧坑。 4.5T型接头角焊缝和对接接头的平焊缝,其两端必须配置引弧板和引出板,其材质和坡口形式应与 被焊工件相同。焊接完毕后,必须用火焰切除被 焊工件上的引弧,引出板和其他卡具,并沿受力 方向修磨平整,严禁用锤击落。 4.6组装好的构件上施焊,应严格按焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行,以控制焊后构件变形。 在约束焊道上施焊,应连续进行;如因故中断, 再焊时应对已焊的焊缝局部作预热处理。 4.7反面清根需做碳弧气刨时,应使碳棒与工件之间

(工业管道焊后热处理施工工艺标准

1 目的 为了规范压力管道等焊件的焊前预热和焊后热处理工艺,保证焊接工程质量,特制定本工艺标准。 2 适用范围 本标准适用于公司承接的工业与公用压力管道焊接工程的焊前预热和焊后热处理。 3 引用标准 GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 4 定义 预热:焊接开始前,对焊件的全部(或局部)进行加热的工艺措施。 焊后热处理:焊后,为改善焊接接头的组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。 5 焊前预热和焊后热处理的一般要求 5.1焊前预热 5.1.1 焊接工艺人员应根据母材的化学成份、焊接性能、厚度、焊接接头的拘束程度、焊接方法、焊接环境和所执行的施工工艺标准要求等综合考虑是否进行焊前预热,必要时可通过试验确定。 5.1.2 焊前预热温度应符合设计或焊接施工工艺标准的规定,当无规定时,焊前预热温度宜采用表1的规定。 精品文档,欢迎下载

5.1.3 预热的加热方式一般采用氧-乙炔焰加热或电加热带加热法。预热的温度应用热电偶、测温笔等测出。当温度达到要求时才能进行焊接。5.1.4 焊前预热的加热范围,应以焊缝中心为基准,每侧不应小于焊件厚度的3倍。 5.1.5 要求焊前预热的焊件,其层间温度应在规定的预热温度范围内。5.1.6 当焊件温度低于0℃时,所有钢材的焊缝应在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。 5.1.7 不同钢号相焊时,预热温度按预热温度要求较高的钢号选取。 5.1.8 当采用钨极氩弧焊打底时,焊前预热温度可按表1规定的下限温度降低50℃。 5.1.9 当用热加工法下料、开坡口、清根、开槽或施焊临时焊缝时,亦需考虑预热要求。 5.2 焊后热处理 精品文档,欢迎下载

工艺管道焊接工程施工技术方案

工艺管道焊接施工技术方案 ××××有限公司 2017年3月

目录 1.前言 (1) 2.工程概况及特点 (1) 3 焊材管理 (1) 4 焊接准备 (2) 5 焊接工艺 (3) 6 管道热处理 (5) 7 质量检验 (7) 8 技术要求 (8) 9 质量保证措施 (8) 10 管理措施 (8) 1.前言 1.1适用范围

本方案适用×××中心工程工艺管道的焊接施工。 1.2编制依据 1.2.1工艺管道施工图纸及相关配套图纸及文件; 1.2.2SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》; 1.2.3 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 1.2.4GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; 1.2.5SH/T3520-2004《石油化工铬钼耐热钢焊接规程》; 1.2.6 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 2.工程概况及特点 2.1工程概况 我公司承建的催化工艺管道分为4个区,即吸收稳定区、管带区、泵区和空冷区。其中吸收稳定区的附塔管线较多,为管道施工中的重点、难点。 2.2工程特点 2.2.1 工期紧,投入设备、人员数量大,班组(或施工队)之间交叉作业多,不易于管理。 2.2.2无缝钢管道预热、热处理、无损检测等工序复杂,应做好相互间的组织与衔接。 2.2.3附塔管道较高、施工难度大,与其它作业交叉进行,增加了安全风险。 3 焊材管理 3.1焊条烘干要求 3.1.1 焊条使用前应按焊条说明书的要求进行使用。 3.1.2 若焊条说明书无烘干要求,则本工程用焊接材料按下表要求进行烘干。 焊条烘干要求 注:若说明书注明包装良好的J422焊条可不进行烘干,当焊接支架等非主体材质时可不进行烘干。 3.2 焊材管理要求 焊材的管理严格执行《项目焊材管理规定》,保证从源头、运输、储存、发放及回收等各种环节对焊材进行控制,从而保证焊材质量。 3.2.1焊材分一、二级库管理。一级库负责焊材的保管与储存,由专人负责管理。焊材应按类别,材质、型号、规格、批号等分别存放在专用货架上,并用标签进行标识,建立焊接材料专用帐。焊材距地面和墙壁的距离不得小于300mm。焊材库内应安装去湿设备,保持室内相对湿度不超过60%。 3.2.2焊材二级库负责焊材烘焙、发放、回收 3.2.2.1由专职焊材烘焙发放员负责焊材烘焙、发放、回收等管理工作。 3.2.2.2焊材保管、烘焙、发放,应掌握各类焊条的性能,保管使用要求,明确烘焙的工艺规范,严格按工艺规定烘焙和发放焊条,做好烘焙与发放记录。 3.2.2.3焊材的领发及回收 (1)施焊人员根据焊接工艺要求,正确领用焊条。焊条保管员做好焊材的发放记录。每次领用的焊条数量不得超过4kg。 (2)对重新烘焙的焊材要优先发放。 (3)焊材发放数量不得超过焊材定额,当定额不足时,必须有焊接责任师签发的增加定额,才能发放。 (4)施焊人员领用的焊条应立即放入焊条保温筒内,焊条保温筒除在取出焊条时的其他整个施焊过

储罐焊接方案

储罐焊接方案 珠海恒基达鑫国际仓储有限公司 储罐焊接施工方案 编制:刘体义 审核:杨建满 批准:刘冰 中国化学工程第十一建设公司 2003年7月 审批表 建设单位审批意见: 签章: 年月日监理单位审批意见: 签章: 年月日 珠海恒基达鑫二期工程储罐焊接施工方案中国化学工程第十一建设公司 1 编制说明和依据 1.1 编制说明 3由我公司承建的珠海恒基达鑫二期工程罐制作安装工程共有5万米储罐2台,该罐为内浮顶型式,工作介质为成品油。 由于该储罐制安工作量大、施工工期短(约6个月),而储罐的焊接质量是内在质量的关键,也是影响整个工程的质量和进度的重点。为确保本工程储罐制安的焊接质量和进度,特编制本焊接方案。 本方案经审批通过后,即可用于指导本工程的焊接工作,其所述内容与其它文件不符时,一律以本方案为准,各有关人员要严格依照执行,以确保焊接质量和进度。

在工程实施过程中,将以焊接工艺卡的形式对本方案进行进一步细化,并向工人进行技术交底,用于具体地指导具体部位的焊接施工。 本方案在实施过程中若有不合适之处,也将以焊接工艺卡的形式对之进行修改、补充完善,并下发指导施工。 1.2 编制依据 1)工程施工合同 2)设计施工图纸 3)施工组织设计 4)《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 GBJ128-90 5)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 6)《钢制压力容器焊接工艺评定》 JB/T4708-2000 7)《钢制压力容器焊接规程》 JB/T4709-2000 8)《锅炉压力容器焊工考试规则》劳人锅[1988]1号 第1页共21页 珠海恒基达鑫二期工程储罐焊接施工方案中国化学工程第十一建设公司 9)《焊接材料质量管理规程》 JB/T3223-96 10)《炼油、化工施工安全规程》 SHJ505/HGJ233-87 11)评定合格的焊接工艺评定 2 工程概况 储罐名称:成品油储罐台数:2 储罐直径:50m 罐壁高度:23.5m 结构形式:内浮盘拱顶罐 罐体详细情况: 厚度板幅序号名称材质备注 mm mm 1 16MnR 34 1980 罐壁第1带板

焊接工艺方案设计

T/P92钢焊接工艺方案设计 1 、T/P92钢焊接性简述 T/P92钢的标准化学成分和机械性能列入表1和表2。欧洲开发的新型马氏体耐热钢—E911钢属于T/P92钢。日本开发的新型马氏体耐热钢—NF616钢属于T/P92钢,已列入ASTM/ASME A 213 T91和ASTM/ASME A335 P92标准。 表1 T/P92钢的化学成分 表2 T/P92钢的机械性能 1.1 T/P92在T/P91钢的基础上加入了1.7%的钨(W),同时钼(Mo)含量降低至0.5%,用钒、铌元素合金化并控制硼和氮元素含量的高合金铁素体耐热钢,通过加入W元素,显著提高了钢材的高温蠕变断裂强度。在焊接方面,除了有相应的焊接材料,并由于W是铁素体形成元素,焊缝的冲击韧性有所下降外,其余对预热、层间温度、焊接线能量,待马氏体完全转变后随即进行焊后热处理以及热处理温度、恒温时间的要求都是比较相近的。 1.2 T/P92钢中有关C、S、P等元素含量低、纯净度较高,且具有高的韧性,焊接冷裂纹倾向大为降低,但由于其钢种的特殊性,仍存在一定的冷裂纹倾向,所以焊接时必须采取一些必要的预防措施。 1.3 T/P92钢中添加W元素,促进了δ铁素体的形成,使冲击韧性比

T/P91有所降低,所以焊缝的冲击韧性与其母材、HAZ和熔合线的韧性相比,也存在明显降低的问题。

1.4与T/P91钢相似,存在焊接接头热影响区“第四类”软化区的行为。焊接接头经过长期运行后,焊接断裂在远离焊缝区的软化带,此软化带强度明显降低。 2、 T/P92钢的应用 2.1 T/P92钢具有与T/P91优良的常温及高温力学性能。通过加入W 元素,显著提高了钢材的高温蠕变断裂强度,T/P92钢的工作温度比T/P91钢高,可达630℃。 2.2 T/P92钢中碳的含量保持在一个较低的水平是为了保证最佳的加工性能,高温蠕变断裂强度非常高,抗腐蚀性能好,提高了耐热钢的工作温度,减少了钢材的厚度,降低了钢材的消耗量,降低了管道热应力。在国内首台USC机组玉环电厂机组对主蒸汽管道的设计中,曾有两套方案,若采用P91钢材,其规格为φDn349×103mm;若采用P92钢材,由规格可减为φDn349×72mm。 2.3用于替代电厂锅炉的过热器和再热器的不锈钢(不锈钢焊接有严重的晶间腐蚀及与铁素体、珠光体钢等异种钢的焊接问题),用于极苛刻蒸汽条件下的集箱和蒸汽管道(主蒸汽和再热蒸汽管道),其热传导和膨胀系数也远优于奥氏体不锈钢。 2.4由于T/P92钢的含碳量低于T/P91钢材,是低碳马氏体钢,须在马氏体组织区焊接,其预热温度和层间温度可以大大降低,据国外资料研究,通过斜Y型焊接裂纹试验法测定的止裂预热温度为100-250℃左右。 3 、T/P92钢焊接接头质量的各种影响因素的分析 3.1影响T/P92焊接接头质量的主要因素及影响结果见表1

工艺管道焊接方案及工艺工艺卡

工艺管道焊接方案

目录 1、概述 (3) 2、编制依据及验收规范 (3) 3、施工准备 (3) 4、焊接施工工序 (5) 5、施工技术要求 (7) 6、焊后热处理 (14) 7、质量检查 (17) 8、焊缝返修 (19) 9、焊接质量保证体系 (20) 10、安全施工技术要求 (23) 11、工艺管道施工工作危害分析(JHA)记录 (25) 12、管道焊接材料选用及工艺要求表 (28) 13、管道焊接焊接工艺评定一览表 (28) 14、工艺工艺卡 (29)

1、概述 1.1工程概况 化工厂的工艺管道焊接,管道材质有碳钢、不锈钢及铬钼合金钢,该装置工艺管道全部采用工厂化预制加工,现场分段安装。管道焊接的主要工程量见表1。 管道焊接工程量表1 2、编制依据及验收规范 2.1《工业管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 2.2《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 GB50236-98 2.3《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》及一号增补 SH3501-2002 2.4《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》 SH/T3520-2004 2.5《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 2.4《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》 SH/T3527-1999 2.6《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH/T 3503—2007 2.7《工艺管道》 ASME B31.3 3、施工准备 3.1人员准备 3.1.1焊工 担任管道焊接的焊工必须经过焊接基本知识和实际操作技能的培训,并取得相应的锅炉压力容器压力管道焊工考试合格证及经并经项目质量部考试合格,具备颁发的焊工上岗证,才能进入施工现场焊接作业;施焊前应参加焊接方案的技术交底,掌握本项目焊接工艺的技术要点、难点,严格遵守工艺纪律;相应的焊工合格项目见焊接工艺卡。

管道焊接施工方案

徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段 管道焊接工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 徐州市水利工程建设有限公司 2016年4月20日

管道焊接工程专项施工方案 1、工程概况 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段位于徐州市开发区大庙镇,工程主要建设内容:球墨铸铁管埋设、过房亭河顶管(钢管)、大张路顶管(钢管)及阀门井等。 本工程焊接钢管主要为D1420*16顶管钢管及D1420*14埋设钢管,材质为Q235B。 2、编制依据 徐州市第二地面水厂清水输配水管道一期工程(彭祖大道沿陶公河至徐贾快速路西段)Ⅱ标段图纸; 《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 3、作业前准备 (1)人员:技术员2人、焊工6人、安全员1人、质检员1人、探伤检测员2人; (2)工具:电焊机、电焊面具、电焊手套及相关的劳保用品; (3)作业条件:在沟槽基础及边坡处理完成后及顶管设备安装好后即

可按本作业指导书要求进行焊接钢管作业; (4)钢管管材到达现场,相应防腐已施工完成。 4、操作工艺 4.1焊接施工准备 (1)焊接人员:焊工持焊工合格证上岗,施焊后在焊口旁边用油漆喷上焊工号码; (2)机具:电焊机、手动砂轮机、检测设备等进场; (3)作业条件: 1)按要求准备好所需焊接的钢管、二氧焊机、二氧化碳瓶、二氧焊丝、氧气瓶、乙炔瓶等; 2)作业场地清洁无易燃易爆物品及杂物,并配备消防用具; 3)钢管运至作业场地内项目部材料、技术人员进行检查,对检查发现不合格的钢管需及时进行更换。 4.2管道组对拼装 (1)管道安装前,管节应逐根测量、编号,选用管径相差最小的管节组对接; (2)焊件组对前及焊接前,将坡口及内外侧表面不小于20mm范围内的杂质、污物、毛刺、铁锈等清理干净,并不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口除锈等级不小于Sa2.5级; (3)下管前先检查管节的内外防腐层,合格后方可下管; (4)本工程采用外对口器进行对口,管口组对时避免强力组对且保护钢管防腐绝缘层; (5)管道对接焊缝组对时,内壁错边量不应超过母材厚度的10%,且不应大于2mm; (6)管道组对时,两管纵向焊缝相互错开,且错开间距不小于300mm;

储罐安装方案

施工方案报审表 注:本表一式三份,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

太仓中石油润滑油添加剂有限公司建设工程储罐安装技术方案 编制: 审核: 批准: 大庆油田建设集团有限责任公司 二零一四年六月

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、储罐工程施工方案 (2) 施工作业流程 (2) 储罐预制 (3) 储罐主体安装 (5) 储罐焊接方案 (11) 储罐试压沉降 (13) 储罐罐壁支撑件、三角架劳动保护措施 (15) 四、储罐防腐保温方式 (17) 、储罐防腐施工流程及工艺 (17) 保温施工工艺及流程 (19) 五、质量保证措施 (21) 六、HSE安全技术管理措施 (22) 七、机械设备计划 (23) 八、本工程所必须的工装、卡具制作计划表 (24)

一、工程概况: 太仓中石油润滑油添加剂有限公司建设工程拟建的场地位于江苏省太仓港口开发区内,其场地为空地,地势平坦,开阔,四周均为开发区工业地块,东临随塘河、北临新塘河、南侧紧靠虹桥路,交通十分便利。 本工程共有各类小型储罐制作安装77台,其中301单元润滑油组分罐区储罐60台(其中50m3储罐23台、75m3储罐2台、100m3储罐12台、150m3储罐23台),201单元调合罐区16台(20m3储罐8台、50m3储罐3台、100m3储罐3台、150m3储罐2台),502单元1000m3消防水罐1台。为保证工程质量和工程进度,特对此部分工程编制详尽的施工技术措施以指导施工。 二、编制依据 1.建设单位提供的储罐基础及罐体设计施工图纸及概况说明。 2.招标文件、各类招标答疑会议纪要及其他相关资料。 3.国家和上级单位以及公司有关安全生产,文明施工的法规,规定。 4.施工现场的自然条件和具体情况(水文地质、气象环境、交通运输、供水供电等)。 5.现行的国家有关工程建设强制性标准。 6.省、行业规程、规范;质量验收规范、标准。 7.我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 8.我公司现有的技术、装备以及多年积累的类似建设工程的施工经验资料。具体规范、标准详表如下:

钢筋焊接工艺性试验方案

南水北调中线一期引江济汉工程 渠道7标土建及金结、电气设备安装工程 (合同编号:HBNSBD-YJ01-2011-07) 钢筋焊接工艺性实验 中国水电基础局有限公司 引江济汉工程渠道7标项目经理部 二○一一年十二月

目录 一、工程概况: (3) 二、试验目的: (3) 四、施工准备: (3) 1、机械设备 (3) 2、人员配置: (4) 3、材料 (4) 4、作业条件: (4) 五、操作工艺: (4) 1、搭接焊工艺 (5) 六、抽样检查: (6) 七、钢筋电弧焊质量标准: (6) 八、施工注意事项: (7) 1、避免工程质量通病: (7) 2、主要安全技术措施: (8)

钢筋电弧焊工艺性试验方案 一、工程概况: 引江济汉工程是南水北调的配套工程,引水干渠全长67.23km。渠道7标为起止里程桩号38+800~42+968,本标段施工内容包含干渠渠道(其中后港镇湖汊倒虹吸(桩号39+300)、老堤坡湖汊倒虹吸(桩号40+863)、后港船闸(桩号40+980)及金属结构、电气设备安装工程等。引水干渠按1级建筑物设计,干渠上的跨渠倒虹吸等主要建筑物按1级建筑物设计,倒虹吸的进出口连接建筑物、消能防冲设施等次要建筑物按3级建筑物设计。船闸干渠侧闸首、导航墙按1级建筑物设计;闸室、另一闸首按3级建筑物设计,导航墙按4级建筑物设计。后港至引江济汉渠堤路公路为四级,路面宽5m,路基6m。二、试验目的: 通过焊接工艺性试验确定钢筋电弧焊的各项焊接参数,确保现场钢筋焊接质量;根据施工图纸要求,焊接形式为搭接焊。 三、编制的依据: (1)《钢筋焊接及验收规范》JGJ 18-96 (2)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T 5169—2002) (3)设计下发钢筋图纸要求。 (4)引江济汉渠道7标招投标文件。 四、施工准备: 1、机械设备 电弧焊的主要设备是ZX6-500直流弧焊机。其各种参数见下表一:

工艺管道安装、焊接施工方案(图)

宁波万华H12MDI中试工程 工艺管道焊接、安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设公司宁波项目经理部

2008年8月26日 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 施工程序 4 管道安装的一般技术要求 5 焊接及焊接检验 6 管道系统压力试验 7 管道系统吹洗 8 安全技术措施 9 施工组织措施 10 工、机具及手段材料计划 11 检验、测量器具配备表 1 编制说明 1.1 我单位所承担的宁波万华H12MDI中试工程分为:管廊夹套管及其伴热管线、装置材质为316L的管线。其中:管廊夹套及伴热管线总长为3660米,夹套内管材质为16Mn,管子壁厚为SCH80,装置材质为316L的管线总长为800米,管件983个。由于以上夹套管线施工周期长,而夹套内管及316L材质管道焊口要求100%射线检测,大部分316L管径都在DN40以下,因此焊接、施工难

度大,对施工技术和施工组织均提出了较高要求。 2 编制依据 2.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-97 2.3 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB51252-94 2.4 《工业管道工程质量检验评定标准》GB50184-94 2.5 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工验收规范》SH3501-2002 2.6 《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》SH3022-1999 2.7 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH3064-1994 3 施工程序 3.1 管道安装的施工程序见图3-1 3.2 现场管道安装应遵循下列原则: 3.2.1 先地下后地上,先“工艺”后“辅助”,先大后小,并与其它专业工程施工协调配合,合理交叉,做到安全文明施工,科学管理。 3.2.2 管廊夹套管线与伴热管线同时施工。 3.2.3 管道系统试压应在焊缝检验合格后进行。 3.2.4 管道系统试压完毕后,进行吹扫工作。 4 管道安装的技术要求 4.1 管道安装前具备下列条件: 4.1.1 与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求。 4.1.2 设计及其它相应技术文件齐全,施工图纸已会审完成。

储罐焊接施工方案

储罐焊接施工方案 1.0 工程概况..................... .. (2) 1.1 工程简介 (2) 1.2 储罐金属材质、厚度一览表 (2) 2.0 编制依据..................... .. (5) 3.0 储罐焊接方案.................... .. (6) 3.1 焊接方法 (6) 3.2 焊工资格管理 (6) 3.3 焊接工艺评定 (6) 3.4 焊材及管理 (7) 3.5 焊接的基本要求 (7) 3.5 储罐主体焊接方法 (7) 3.6 焊缝无损检测要求 (11) 3.7 焊缝返工管理 (12) 3.8 焊接质量保证措施 (13) 4.0 施工安全措施.................... .. (16) 5.0 人员计划..................... .. (18)

6.0 施工机具计划.................... .. (18) 1.0 工程概况 1.1 工程简介 罐区储罐安装工程包括MTBE 及苯类罐组、裂解燃料油罐组、乙二醇罐组3 个罐组,其中MTBE 及苯类罐组包括2 台1500m 3裂解轻燃料油储罐、2 台2000m 3C9 储罐、2 台2000m 3MTBE储罐、2台2000m 3二甲苯储罐、2台2000m 3甲苯储罐、3台3000 m3苯储罐共计13台储罐。裂解燃料油罐组包括2台1500m 3裂解燃料油储罐;乙二醇罐组包括2台8000m 3乙二醇储罐、2台1100m 3二乙二醇储罐、1台110m3三乙二醇储罐、1台110m3多乙二醇储罐。 裂解轻燃料油、C9、MTBE、二甲苯、甲苯、苯储罐为内浮顶碳钢罐,其中苯储罐带加热盘管。裂解燃料油储罐为带加热盘管的固定拱顶碳钢罐。乙二醇、二乙二醇为固定拱顶碳钢罐(内喷铝),三乙二醇底板边缘板及第一、二、三、四圈壁板为低合金钢,中幅板及其余壁板为碳钢的固定拱顶罐(内喷铝),多乙二醇储罐为固定拱顶不锈钢罐,带加热盘管。 1.2 储罐金属材质、厚度一览表 储罐金属材质、厚度见下表所示:

管道焊接施工工艺标准(精)

管道焊接施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2. 引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001

2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I (锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3. 术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用 上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热 丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向 焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。

焊接工艺方案模板

1项目要求 根据业主提供的质量计划书和图纸, 具体要求为: ?角焊缝焊角尺寸达到图纸要求, 焊缝成型美观, 无缺陷。 由于本次作业焊接接头没有NDT无损检验及机械性能要求, 我单位要求构件成型后的焊缝质量为: ?角焊缝焊角尺寸满足图纸要求; ?焊缝目检达到ISO 5817 B级( 焊缝外观质量最高要求) , 具体见附表A。2焊接工艺 本次焊接工艺依据美国焊接标准AWS D1.1, 钢结构焊接规范第三章免除焊接工艺评定相关条款制定了焊接工艺参数, 焊接材料等其它工艺参数。 2.1依据文件 ?AWS D1.1 American Welding Standard D1.1 美国焊接标准, 钢结构焊接规范 ?ISO 5817 熔焊接头焊接缺陷质量等级 ?煤矿综放成套设备质量计划 2.2母材及焊材 本项目待焊母材为Q235B和Q345B, 相当与AWS D1.1材料组别的第I组和第II组材料, 规格尺寸、接头形式及焊接方法如下表。焊材选用符合AWS A5.18气体保护电弧焊用碳钢焊丝和焊棒的技术条件, 保护气体符合AWS A5.32焊接用保护气体技术条件。 表1 材料表

3控制焊接变形 根据图纸要求: 件10垫板及件4槽板分别与件7连接板有垂直度和平行度的精度要求, 为提高工件焊后尺寸精度, 减少尺寸矫正工作量, 需要尽量控制减小焊接变形。 3.1刚性固定 根据车间以往类似电缆槽体的生产经验, 焊后变形较为严重, 主要是倾向一侧弯曲变形严重。主要原因是在施焊过程中没有对工件施加刚性固定, 工件在无约束情况下比较容易变形, 因此要求对电缆槽体7号件连接板宽度方向( 如图1所示) 施加螺栓或钢钳固定。 3.2 焊接顺序 焊接顺序是控制变形的必要方法, 在刚性约束前提下, 焊接顺序为( 图1中a,b,c,d) : 件11筋板与件10垫板、件12筋板与件13插板角焊缝, 再连接件10与件7( 顺序最好为由中间向两边) , 然后为三组筋板、插板与连接板间的角焊缝( 先完成件12与件7一侧的角焊缝) , 三组件的完成顺序为先完成中间一组, 然后靠边两组。总之, 原则是先完成几组纵向焊缝, 再由中间向两侧完成横向焊缝的作业。 为保证焊缝成型质量及角焊缝尺寸, 要求本次角焊缝采用AWS D1.1中1F位置即船型焊位置 作业, ( 如果现场变换工作位置困难, 在保证焊缝成型质量和焊角尺寸的情况下, 焊接操作者自行掌握焊接位置, 但要求最长尺寸的角焊缝1660mm采用1F位置) 。

相关文档