国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定

第一章总则

第一条电压质量是电能质量的重要指标之一。电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件,对保证电力系统的安全稳定与经济运行起着重要的作用。为保证国家电网公司系统电压质量,降低电网损耗,向用户提供电压质量合格的电能,根据国家有关法律法规和《电力系统安全稳定导则》、《电力系统电压和无功电力技术导则》及相关技术标准,特制订本规定。

第二条本规定适用于国家电网公司各级电网企业。所属发电机组并网运行的发电企业、电力用户应遵守本规定。

第三条各电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司可根据本规定结合本企业的具体情况制订实施细则。

第二章电压质量标准

第四条本规定中电压质量是指缓慢变化(电压变化率小于每秒1%时的实际电压值与系统标称电压值之差)的电压偏差值指标。

第五条用户受电端供电电压允许偏差值

(一)35kV及以上用户供电电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。

(二)1OKV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

(三)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。

第六条电力网电压质量控制标准

(一)发电厂和变电站的母线电压允许偏差值

1. 500(330)kV及以上母线正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。

2. 发电厂220kV母线和500(330)kV及以上变电站的中压侧母线正常运行方式时,电压

允许偏差为系统额定电压的0%——+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%——+10%。

3. 发电厂和220kV变电站的110kV—35kV母线正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-3%—+7%;事故运行方式时为系统额定电压的±10%。

4. 带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%—+7%。

(二)特殊运行方式下的电压允许偏差值由调度部门确定。

第三章职责与分工

第七条各电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司应结合电网发展和运行实际情况,不断加强电压质量和无功电力管理工作,在电源及电网建设与改造工程的规划、设计过程中,按照《无功补偿配置技术原则》确定无功补偿装置容量和调压装置、选型及安装地点,与电力工程同步设计、建设、验收、投产。生产管理部门应做到严格验收、精心维护、提高装置可用率;电力营销部门应监督用户遵守供用电合同中关于无功补偿配置安装、投切、调整的规定,保证负荷的功率因数值在合同规定的范围内。

各并网运行的发电机组应遵守并网协议中有关发电机无功出力的要求。

第八条电压质量和无功电力管理工作,实行统一领导下的分级管理负责制o各电网有限公司、省(自治区、直辖市)童电力公司主管生产的领导(或总工程师)负责此项工作,并明确电压无功专业归口管理部门。

第九条各级归口部门的职责

(一)贯彻执行国家有关法规、政策和国家电网公司有关规定,制定实施细则,并组织实施。

(二)组织制定和实施改善电压质量的计划及措施,电网(地区电网)无功平衡、补偿容量、设备和调压装置选型、参数、配置地点的审核、工程质量验收及试运行等工作。

(四)负责对电压质量和无功补偿装置及调压装置的运行状况进行监督、统计、分析、考核。

(五)定期召开专业工作会议,并组织相关技术培训。

(六)每年进行电压无功专业的技术和工作总结,总结报告于次年2月15日前向国家电网公司上报年度工作总结报告电子版,2月底前以正式文件上报。

第十条各级调度部门负责所辖电网运行中的无功电力平衡和电压质量。电网运行方式应包括无功电力平衡、电压调整等保证电压质量的内容。值班调度员在进行有功电力调度和频率调整的同时,应进行无功电力调度和电压调整。

第十一条各级电力营销部门负责电力用户根据其负荷的无功需求设计和安装无功补偿装置,按有关规定确定无功补偿容量,保证功率因数达到规定要求。监督电力用户采取措施,防止向电网倒送无功电力。

第四章电压无功管理

第十二条电网企业的电压无功管理

(一)认真贯彻执行上级部门的有关规定和调度命令,负责做好本地区无功补偿装置的合理配置、安全运行及调压工作,保证电网无功分层分区就地平衡和各结点的电压质量合格。

(二)对所安装的无功补偿装置,应随防保持完好状态,按期进行巡视检查。无功补偿装置应定期维护,发生故障时,应及时处理修复,保持电容器、并联也抗器可用率在96%以上;调相机每年因检修和故障停机时间不应超过45天。

(三)为便于无功补偿装置的运行管理,电容器组、电抗器组、调相机等无功补偿装置应配齐相应的无功功率表。运行管理部门应建立无功补偿装置管理台帐,开展无功补偿装置运

行情况分析工作。

(四)应根据调度下达的电压曲线及时投入或切除无功补偿装置,并逐步实现自动控制方式。

(五)用电检查部门应对电力用户无功补偿装置的安全运行、投入(或切除)时间、电压偏差值等状况进行监督和检查。既要防止低功率因数运行,也应防止在低谷负荷时向电网反送无功电力。

(六)建立对电力用户电压质量状况反映或投诉接纳核对处理制度,对较严重的电压质量问题,应查清具体原因,提出解决方案,制订计划实施。

第十三条发电企业的电压无功管理

(一)发电企业应按调度部门下达的无功出力或电压曲线,严格控制高压母线电压。

(二)发电机的无功出力及进相运行能力,应达到制造厂规定的额定值。现役发电机组不具备进相运行能力的,应根据需要限期开展进相运行试验及技术改造工作,并以此确定发电机组进相运行范围。

(三)发电机组的励磁系统应具有自动调差环节和合理的调差系数。强励倍数、低励限制等参数,应满足电网安全运行的需要。

第十四条电力用户的电压无功管理

电力用户装设的各种无功补偿装置(包括调相机,电容器、静补和同步电动机)应按照负荷和电压变动及时调整无功出力,防止无功电力倒送。

第十五条无功补偿装置管理

(一)各级电网企业在选用无功补偿装置时,主设备(电容器、电抗器)应选择符合电力行业技术标准和国家电网公司有关要求的产品,其辅助设备应选择型式试验合格的产品,以保证无功补偿装置的运行可靠性。

(二)各级电网企业应制定无功补偿装置试验方法和试验周期,定期进行无功补偿装置试验。

(三)各级电网企业应按时报告无功补偿装置因故障停运时间超过24小时的各类故障,并按时统计、上报无功补偿装置的可用率。电容器和并联电抗器的可用率计算公式详见附录A。

(四)各级电网企业每年应对无功补偿装置出现的各种故障进行分类统计和上报,故障统计表详见附录B。

第五章无功电源建设与无功配置

第十六条电网的无功补偿配置应能保证在系统有功负荷高峰和低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区无功平衡。分层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分区就地无功平衡主要是11OKV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应按照分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;降损与调压相结合,以降损为主的原则。

第十七条应避免通过远距离线路输送无功电力,33OKV及以上系统与下一级系统间不应有大量的无功电力交换。对330kV及以上超高压线路充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。

第十八条220kV及以上电网存在电压稳定问题时,宜在系统枢纽变电站配置可提供电压支撑的快速无功补偿装置。

第十九条在大量采用10~220kV电缆线路的城市电网中新建11OKV及以上电压等级变电站时,应根据电缆出线情况配置适当容量的感性无功补偿装置。

第二十条变电站应合理配置适当容量的无功补偿装置,并根据设计计算确定无功补偿

装置的容量。35~220kV变电站在主变最大负荷时,其一次侧功率因数应不低于;在低谷负荷时功率因数应不高于。

第二十一条并联电容器组和并联电抗器组宜采用自动投切的方式。

第二十二条35~220kV变电站主变压器高压侧应装设双向有功功率表和无功功率表(或功率因数表)。对于无人值班变电站,应在其集控站自动监控系统实现上述功能。

第二十三条并入电网的发电机组应具备满负荷时功率因数在(滞相)(进相)运行的能力,以保证系统具有足够的事故备用无功容量和调压能力。为了平衡330kV及以上线路的充电功率时,在电厂侧可以适当考虑安装一定容量的并联电抗器。

第二十四条电力用户的无功补偿

电力用户应根据其负荷的无功需求,设计和安装无功补偿装置,并应具备防止向电网反送无功电力的措施。

(一)35kV及以上供电的电力用户,可参照第二十条规定执行。

(二)10OKVA及以上1OKV供电的电力用户,其功率因数宜达到以上。

(三)其他电力用户,其功率因数宜达到以上。

第六章无功电力调度与电压调整

第二十五条无功电力调度

(一)各级调度部门应依照并网运行的发电企业、电网企业提供的无功电源容量以及可调节能力,编制重大设备检修等特殊方式下的无功电力调度方案,并按此实施调度。

(二)无功电力调度实行按调度权限划分下的分级管理,调度部门应对大区间、网省问联络线及各级调度分界点处的无功电力送出(或受入)量进行监督和控制,其数值由相关双方调度部门商定。高峰和低谷时的功率因数宜基本一致。

(三)各级调度应根据负荷变化情况和电压运行状况,及时调整调压装置及无功补偿装置。

第二十六条电压调整

(一)在满足电压合格的条件下,电压调整应遵循无功电力分层分区平衡原则。

(二)按调度权限划分,进行无功调压计算,定期编制调整各级网络主变压器运行变比的方案,定期下达发电厂和枢纽变电站的运行电压或无功电力曲线。

(三)电网电压超出规定值时,应采取调整发电机、调相机无功出力、增减并联电容器(或并联电抗器)容量等措施解决。

(四)局部(地区、站)网络电压的下降或升高,可采取改变有功与无功电力潮流的重新分配、改变运行方式、调整主变压器变比或改变网络参数等措施加以解决。

(五)在电压水平影响到电网安全时,调度部门有权采取限制负荷和解列机组、线路等措施。

第二十七条电压质量技术监督

(一)电压质量技术监督工作是生产管理工作的重要内容之一,对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。

(二)各级电网企业要建立完善电压质量技术监督工作制度体系、组织体系和技术标准依系并贯彻实施。

(三)各级电网企业应对所有并网的发、供电设备进行电压质量技术监督的归口管理;并网运行的发电企业与当地电网企业签定并网协议时,应包括电压质量技术监督方面的内容。

(四)电压质量技术监督要依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电压质量技术监督的专业水平。

第七章电压质量监测与统计

第二十八条电压质量监测点设置原则

(一)电网电压质量监测点的设置

并入220kV及以上电网的发电企业高压母线电压、220kV及以上电压等级的母线电压,均属于电网电压质量的监测范围。电压质量监测点的设置,由电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司调度部门负责确定。

(二)供电电压质量监测点的设置

供电电压质量监测分为A、B、C、D四类监测点。各类监测点每年应随供电网络变化进行动态调整。

1. A类带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线电压。

2. B类35(66)kV专线供电和110kV及以上供电的用户端电压。

3. C类35(66)kV非专线供电的和10(6)kV供电的用户端电压。每10MW负荷至少应设一个电压质量监测点。

4. D类380/220V低压网络和用户端的电压。每百台配电变压器至少设2个电压质量监测点。监测点应设在有代表性的低压配电网首末两端和部分重要用户。

第二十九条电压质量的统计

(一)电压合格率是实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比。

(二)电压合格率计算公式如下:

1. 监测点电压合格率(统计电压合格率的时间单位为“分”)

2. 电网电压合格率

注:n为电网电压监测点数

3.供电电压合格率

注:公式中VA、VB、Vc、VD分别A、B、C、D类的电压合格率。

电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司供电电压合格率统计地别为其所属单位相应类的供电电压合格率与其对应测点数的加权平均值。

第三十条电压合格率统计与上报

(一)年、月度电网电压合格率由电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司调度部门负责统计,并按有关规定报上级有关主管部门。

(二)年、月度供电电压合格率由各级生产管理部门负责统计,并在每月6日(节假日顺延)前利用网络系统逐级上报主管部门。

(三)电网电压合格率、A类供电电压合格率可以利用具有电压监测和统计功能的自动化系统进行统计。

第三十一条电压质量目标和工作要求

(一)电压质量目标

1.年度电网电压合格率达到%以上。

2.年度供电电压合格率达到%以上。

(二)工作要求

1.电压监测仪(表)是监测电压质量的主要设备,其性能和功能应符合相关国家、电力行业标准。

2.电压监测仪(表)应列入电测仪表技术监督范围,以确保监测的数据准确、可靠、有效。

3.为充分反映1OKV用户端和低压网络的电压质量情况,电网企业每年可选择有代表性的配电线路首、末端和用户端巡回检测电压。

4.电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司各单位应认真做好年度电压质量的统计分析工作。

5.国家电网公司主管部门定期公布公司系统各单位电压质量监测结果,对于提高电压质量做出显著成绩的单位和个人给予表彰,对达不到电压质量要求的单位给予批评并责令整改,以促进电压、无功管理工作深入开展。

第八章附则

第三十一条本规定由国家电网公司负责解释。

第三十二条本规定自颁发之日起执行。

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范 1 总则 为确保电能计量、用电信息采集的准确性和可靠性,落实电能计量装置、采集系统建设质量管理要求,提升计量装置、用电信息采集终端及其附属设备的现场安装质量和工艺水平,特制定本规范。 本规范规定了计量箱(柜)、电能表、互感器、用电信息采集终端、试验接线盒等设备及连接导线的现场施工质量、工艺要求。 本规范适用于国家电网公司系统计量现场施工质量、工艺过程控制和检查验收。 2 计量现场施工一般要求 计量现场施工应遵守Q/GDW 1799的规定《国网公司电力安全工作规定》。 计量现场应按照计量箱(柜)安装(检查)、箱(柜)内设备安装、导线敷设、设备连接、检查、封印的顺序进行施工。 (1)计量箱(柜)安装(检查):高压计量柜(高供高计),低压计量柜(高供低计),直接接入式三相动力表箱,经互感器接入式表箱,配变出口表箱,单相表箱。 (2)箱(柜)内设备安装:电压互感器,电流互感器,刀闸开关,试验接线盒,电能表,采集终端,采集器,集中器,断路器,接线端子等。 (3)导线敷设:互感器至试验接线盒,试验接线盒至电能表,电能表至采集终端。先强电,后弱电安装,先安装采集器、集中器电源线,安装采集终端、采集器至电能表的通信线,安装采集终端天线。 (4)设备连接:

(5)检查:核对计量倍率,接线是否正确,是否专用计量绕组,导线连接是否可靠,电能表是否清零,标识和档案资料是否齐全等。 (6)封印:互感器二次端钮盒、试验接线盒、电能表端钮盖、采集终端、计量箱柜门。 计量装置、采集终端配置应满足GB/T 16934、DL/T 448、Q/GDW 347、Q/GDW 11008及其他现行相关标准要求。 2.4 施工前应对设备外观进行检查。设备外观应满足以下要求: 2.4.1 设备外观完整、无破损、变形现象; 2.4.2 计量箱(柜)应有永固铭牌、有电气原理接线图、条码等必要信息;各类信息正确、字迹清晰,无缺失或脱落可能,如图1、图2所示; 2.4.3设备资产号、型号、规格应与SG186系统的任务单、图纸一致; 强制检定的计量器具封印应齐全、合格证应在有效期内、计量准确度等级应符合DL/T 448规定的要求。 强制检定计量器具:电流互感器(JJG1021:电磁式电流、电压互感器的检 定周期不得超过10年,电容式电压互感器的检定周期不得超过4 年,JJG313/314 是2年检定周期)。 电能表: 读表说明 计量箱编号铭牌出线开关标识电能表标识

电力系统电压等级与规定

电力系统的电压等级与规定 1、用电设备的额定电压 要满足用电设备对供电电压的要求,电力网应有自己的额定电压,并且规定电力网的额定电压和用电设备的额定电压相一致。为了使用电设备实际承受的电压尽可能接近它们的额定电压值,应取线路的平均电压等于用电设备的额定电压。 由于用电设备一般允许其实际工作电压偏移额定电压±5%,而电力线路从首端至末端电压损耗一般为10%,故通常让线路首端的电压比额定电压高5%,而让末端电压比额定电压低5%。这样无论用电设备接在哪一点,承受的电压都不超过额定电压值的±5% 2、发电机的额定电压 发电机通常运行在比网络额定电压高5%的状态下,所以发电机的额定电压规定比网络额定电压高5%。具体数值见表4.1-1的第二列。 表4.1-1 我国电力系统的额定电压 网络额定电压发电机额定电压 变压器额定电压 一次绕组二次绕组 3 6 103.15 6.3 10.5 3及3.15 6及6.3 10及10.5 3.15及3.3 6.3及6.6 10.5及11 13.8 15.75 18 20 13.8 15.75 18 20 35 110 220 330 500 35 110 220 330 500 38.5 121 242 363 550 3、变压器的额定电压 根据功率的流向,规定接收功率的一侧为一次绕组,输出功率的一侧为二次绕组。对于双绕组升压变压器,低压绕组为一次绕组,高压绕组为二次绕组;对于双绕组降压变压器,高压绕组为一次绕组,低压绕组为二次绕组。 ①变压器一次绕组相当于用电设备,故其额定电压等于网络的额定电压,但当直接与发电机连接时,就等于发电机的额定电压。 ②变压器二次绕组相当于供电设备,再考虑到变压器内部的电压损耗,故当变压器的短

浅谈电力系统电压稳定性

太原科技2009年第4期TAIYUAN S CI-TECH 浅谈电力系统电压稳定性 刘宝,李宝国 文章编号:1006-4877(2009)04-0035-02 最近30年来,世界各国的电力系统普遍进入大电网、高电压和大机组时代,巨量的电能需要通过长距离的高压输电线送到负荷中心,电力系统面临的压力越来越大,很多电力系统不得不运行在其稳定极限附近,极易发生失稳事故。这些事故损失是巨大的,引起人们对电压稳定问题的严重关注。可以说电压稳定问题目前已成为世界各国电力工业领域研究的热点。 1电力系统电压稳定的定义及分类 1.1电压稳定定义 电力系统电压稳定性是指给定一个初始运行条件,扰动后电力系统中所有母线维持稳定电压的能力。在发生电压失稳时,可能引起电网中某些母线上的电压下降或升高,从而导致系统中负荷丧失、传输线路跳闸、级联停电及发电机失去同步等。1.2电压稳定分类 目前,文献中可以见到与电压稳定的主要有静态电压稳定、暂态电压稳定、动态电压稳定、中长期电压稳定等,对它们的含义和范畴,至今还没有一个统一的定义。2004年,IEEE/CIGRE稳定定义联合工作组给出了电力系统电压稳定的分类:电力系统电压稳定分为小扰动电压稳定和大扰动电压稳定。 小扰动(或小信号)电压稳定是指电力系统受诸如负荷增加等小扰动后,系统所有母线维持稳定电压的能力。大扰动电压稳定是指电力系统遭受大干扰如系统故障,失去负荷,失去发电机或线路之后,系统所有母线保持稳定电压的能力。 2电力系统电压失稳的机理 对电力系统电压失稳机理的研究是十分重要的,合理解释和明确区分电压失稳现象,可以正确应对预想的事故。静态研究认为电压失稳原因是负荷超过了网络的最大传输极限,从而造成潮流方程无解。随着对电压稳定研究的进一步深入,越来越多的人们开始用非线性动力学系统的理论知识来解释电压失稳的机理。对于电压失稳机理,T.Van Custem提出:电压失稳产生于负荷动态地恢复其自身功率消耗的能力超出了传输网络和发电机系统所能达到的最大极限。把电压稳定问题仅当作静态问题的观念是不周全的;负荷是电压失稳的根源,因此,电压失稳这一现象也可称为负荷失稳,但负荷并不是电压失稳中唯一的角色;发电机不应视为理想的电压源,其模型(包括控制器)的准确性对准确的电压稳定分析十分重要。 3电压稳定性的分析方法 电力系统作为一个复杂的非线性动力系统,考虑其动态因素,数学上可用一组DAE(Differential Algebraic Equations)微分代数方程组来表示。微分方程组主要体现动态元件,代数方程组主要体现网络结构等约束条件。目前,电力系统电压稳定性的分析方法主要有:静态分析方法、动态分析方法、非线性动力学方法。 3.1静态电压稳定分析方法 潮流方程和扩展的潮流方程是静态分析方法的基本立足点。静态分析方法一般认为潮流方程的临界解就是电压稳定的极限静态方法,将一个复杂的微分代数方程组简化为简单的非线性代数方程实数,大体上可以归纳为:连续潮流法、特征值分析法、最大功率法等。 3.1.1连续潮流法 连续潮流法(CPFLOW)又称延拓法,连续潮流法使用包括有预估步和校正步的迭代方案找出随负荷参数变化的潮流解路径。连续潮流法跟踪负荷和发电机功率变化情况下电力系统的稳态行为,通 (辽宁工业大学,辽宁锦州121001) 摘要:介绍了电力系统电压稳定的定义和分类,提出了电压失稳机理和电压稳定的主要研究方法,反映出该领域的研究概貌和最新动向。 关键词:电力系统;电压稳定;静态;动态 中图分类号:TM712文献标志码:A 收稿日期:2009-01-05;修回日期:2009-02-05 作者简介:刘宝(1982-),男,山东滨州人。2006年9月就 读于辽宁工业大学,攻读硕士学位。 研究与探讨

电力系统运行的电压质量及电压调整措施分析

电力系统运行的电压质量及电压调整措施分析 发表时间:2018-04-28T16:33:43.340Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:孙利英[导读] 摘要:电压是电力资源中一项关键性变量,伴随社会经济水平的不断提高,城市化进程的脚步加快,对电压进行调整已经成为关系人们生产生活的重中之重。 (巴彦淖尔电业局临河供电分局欣泰公司变电管理二处内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000)摘要:电压是电力资源中一项关键性变量,伴随社会经济水平的不断提高,城市化进程的脚步加快,对电压进行调整已经成为关系人们生产生活的重中之重。电网的安全稳定运行方式包括电力系统内电源与承载力的电量均衡、核心电厂的主导线路的继电保护、电力系统中供电量高峰期调节等等。文章针对电力系统运行的电压质量及电压调整措施分析进行了详细的阐述,内容仅供参考。 关键词:电力系统运行;电压质量;电压调整;措施分析引言 一个高质量的电能可以确保出产的安全以及日子安稳,电压质量关于电能质量存在着决定性的一个效果,如果电压不安稳将会对机器设备的损耗比较大,简单导致机器呈现损害,产品质量也将会下降。此外低质量的电压乃至是导致电路短路,引起严重的事端呈现,为出产的安全带来比较大的一个危险。所以电力行业的作业人员特别是调度的员工必需要调整好电压的质量,然后确保电能质量合格。 1、为什么要确保电压质量 高质量的电压能确保电气设备的安全安稳工作。关于用电设备而言,额外电压是设备最理想的作业电压,也是最能确保电力体系工作质量的电压。用电设备的额外电压等于体系的标称电压。关于用户来说,如果设备的电压太高,超过了设备的额外电压,设备工作的功率过大,对机器的硬件耗费大,会缩短设备的工作寿数,并且会进步机器呈现故障的可能性,对用电安全确保有极大的潜在威胁;如果设备的工作电压过低,则存在电压不稳、电网工作功率低的状况,可能造成机器工作反常、设备失灵等状况,相同可能引发用电事端。跟着现代电子设备的广泛运用和开展,对电力体系工作的电压质量要求越来越高、要求设备工作电压到达额外电压的程度越来越准确。在电力工作体系内,电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率;另一种是无功功率,通常状况下,用电设备经过电源获得的是无功功率。如果电网中的无功功率求过于供,用电设备就无法树立正常的电场,电网电压大幅下降,用电设备工作不灵,乃至可能造成电网崩溃。 由此可见,确保电压质量,确保工作电压到达额外电压,就是确保电气设备安全安稳的工作,就是确保出产生命财产安全。 2、电力工作体系的准确性剖析的必要性 电力工作体系是确保国家电力运送正常的重要措施,跟着科技的开展,计算机技术以及网络技术的遍及使得电力成为了日常日子中不可或缺的必需品,但是跟着电力运送量增加,很多的问题呈现,其原因是由于未对电力工作体系进行可靠性剖析以及准确性剖析,使得电力体系在工作进程中无法确保电力运送的安全性以及安稳性,使得社会关于电力的需求得不到满意,并且电力相同也是确保科技开展以及社会开展的重要因素,所以为了使得国家在国际上具有更高的话语权,就必需要加速全面小康建设,加速社会主义现代化建设的脚步,而这都离不开科技的开展,所以为了能更好的开展科技,就有必要确保电力的运送的安全性以及安稳性和持续性,因而关于电力体系的工作状况有必要进行时间的调查,所以电力体系工作的准确性剖析关于国家的开展至关重要。换句话说,为了确保国家电网在社会开展中的效果,就有必要进行电力体系的准确性剖析,以此下降电力运送进程可能遇到的问题。由于社会关于电力的需求都不断上升,因而关于电力工作体系的准确性剖析将会越来越重要,由于这关乎着电力工作的可靠性以及工作的安全性。 3、电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的 " 电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 3.1 系统电压偏高 3.1.1 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高压电网内无功增大,导致主网系统电压升高。 3.1.2 电压过高构成的危害 它将加速连接到电网的电气设备老化,减少使用寿命。当电压过高时,变压器和电机的核心将会被过度饱和,铁的损失会增加,温度会升高,生命也会减少。它也会影响产品质量,导致生产不合格产品。 3.2 系统电压偏低 3.2.1 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 3.2.2 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 4、现如今比较常见的中枢点调压方法分析 4.1逆调压法分析 这种方法主要是在电网负荷达到最大的时候,调整中枢点,使其实际的电压可以高于额定的电压,在负荷减少的时候,则是要求中枢点的电压和额定电压能够相等,这种方法比较适合应用到负荷变化比较大以及线路长的情况。 4.2恒调压法的分析 这种方法主要是将中枢点的电压调整到一个稳定的数值,通常情况下,会较额定电压高出百分之五左右,数值在调整之后的浮动范围并不是很大,所以叫做恒调压法。这种反复比较少适合应用在电网负荷并不大,电压变化也不大的一个情况下,所以并不是适合应用到大型机器设备的生产环境当中。

电力系统电压稳定性的再认识

电力系统电压稳定性的再认识 近年来随着电力系统从发电、输电的一体化体制演变到开放和竞争的环境,电力系统规划和运行的不确定性和不安全因素增加,电压不安全已经成为限制电力传输的主要因素之一。世界上许多国家相继发生由电压稳定问题导致的大面积停电事件,世界各国目前对电压稳定性的研究十分重视,IEEE和CIGRE还成立了专门工作组调查和研究电压稳定性问题,并进行了大量的研究工作。 早期研究普遍认为电压稳定问题是一个静态问题,或者认为系统的动态对电压稳定的影响很慢,从而将电压稳定问题转换为平衡点的存在性问题"研究集中在以潮流为工具的静态方法上。随着研究的深入,人们正在逐渐认识电压稳定性的动态本质,从而开始重点研究电压崩溃的动态机理和系统模型的需求,并提出了一些有关电压稳定性的分析方法和防止电压崩溃的对策。 对电力系统电压稳定性及分岔理论的学习已有8个多月,本学期的课程也上了过半,下面我将就此问题谈谈我的认识。 一、电压不稳定现象及其解释 对于电压稳定性,IEEE和CIGRE工作组已经给出了简明的定义,然而对于这类已有的概念,有必要对“电压不稳定”进行定义。 电压不稳定性源自负荷动态具有使耗电量恢复到超过传输系统和发电系统容量的趋势。 下面逐字的解释这个描述性的定义: ●电压:在许多的网络节点上,以大的、不可控的电压降落的形式所揭示 的现象。 ●不稳定性:已经超过最大传输功率的限制,负荷功率恢复机制变得不稳 定,所消耗的功率减少而不是上升。这个机制是电压不稳定性的核心。 ●动态:任何稳定性问题都涉及到动态。这些动态行为可以通过微分方程 (连续动态)或者差分方程(离散动态)来建模。 ●负荷电压是不稳定性的驱动源,就这个原因而言,这个现象也成为负荷 不稳定性。 ●传输系统,对能量传递来说,正如从电路理论所知,有一个有限的容量。 这个限制(也受到发电系统的影响)标志着电压不稳定性的开始。 ●发电:发电机并不是理想的电压源。发电机的精确建模(包括控制器) 对于正确地评估电压稳定性是非常重要的。 二、电压稳定性研究方法 1、早期基于静态的研究方法 早期人们简单地将电力系统电压失稳问题看作系统过载引起,从而将其视为静态问题。利用代数方程研究电压的稳定性,大体上可以归纳为最大传输功率法、

试论电力系统的电压质量及其控制

试论电力系统的电压质量及其控制 摘要:文章主要针对电力系统的电压质量及其控制进行分析,结合当下电力系 统电压质量的发展现状为根据,从控制电力系统电压质量含义、降低电力系统的 电压质量的问题、提高控制电力系统电压质量方法等方面进行深入研究与探索, 摘要目的在与更好的实现电力系统电压质量的发展与进步。 关键词:电力系统;电压质量;控制方法 随着我国步入数字化时代科学技术快速发展,各种先进的机械仪器与电子设 备在各行业中被广泛使用。在各行业快速发展过程中,对供电质量需求越来越高,如何通过科学的方法对供电电压与额定电压之间的差距符合国家的相关规定,成 为了个供电企业有待解决的主要问题。 一、控制电力系统电压质量含义 相关机械设备只有在交流电压与额定电相同的情况下,才能发挥出其自身的 真正功效。在实际电压数值大于额定电压时,在对机械设备运行工作产生影响的 同时,由于电压过大也会导致设备的损坏,在一定情况下甚至会造成电力系统损坏,导致停电问题的发生。 当电力系统供电电压下降过程中,感应电动机自身的转差率会随之提高,由 于物理关系的影响,设备功率与设备运转速度成正比关系,在感应电动机转差率 降低时,其自身的功率将逐渐下降。各供电企业中电动机的功率下降,会对供电 企业中的汽轮机等设备的运行造成影响,进一步导致电力系统供电质量的下降。 同时,由于电压的下降,会使供电企业电动机的启动受到影响,甚至导致电动机 在启动使受到变流产生温度的影响在,造成电动机的损坏。在供电系统电压较大时,由于电流增加原因会提高相关机械设备绝缘层的老化速度,致使供电企业电 动机受到损坏。电炉等相关电加热设备在运行过程中受到电流规律的影响,使得 功率与电压成正比关系,在电压提高时期自身的加入功率也会提高。人们生活中 的灯具,在电压下降时,其自身的发光度也随之降低,对人们的生活造成影响, 在端电压的数值高于额定电压1/20时,其自身的使用时间将会缩短1/2。在电力 系统中电压质量有着重要的作用。在电力系统电压下降过程中,会提高电力系统 自身的电力功率浪费,甚至对电力系统的稳定运行产生严重影响。在电压过高时,由于电流过大会导致各种设备的绝缘层遭到破坏,并促使电晕损耗现象的发生。 所以电力系统在供电过程在应该对电压质量进行科学的控制,使其符合政府的相 关规定。 二、降低电力系统电压质量的问题 降低电力系统电压质量造成影响问题主要有三点:首先,在各种因素的影响下,使得供电系统规划存在相应的问题,致使电力系统的供电半径与政府相关规 定存在一定的差距。同时在经济原因的影响下,供电系统的线路相对较长、电线 截面积相对较小以及电力系统变压器接扣处存在问题,致使电力系统出现电压偏 移想象的发生。其次,电力系统在运行过程中感性负荷逐渐提高,致使电力系统 功率因数降低,进一步造成电压偏移问题的发生。例如:供电企业自身的电动机 通过运行产生旋转磁场,致使其需要对电力系统中的无功功率进行吸收,进一步 导致电力系统运行功率的浪费,在功率因素降低的影响下,电力系统电压损耗提高,致使人们生活用电电压降低。最后,冲击功率较大的电力负荷会导致电力系 统发生电压闪变现象。例如:电炉、轧钢机等设备,在运行工作时,无功功率与

国网基建国家电网公司输变电工程设计质量管理办法

规章制度编号:国网(基建/3)117-2017 国家电网公司输变电工程设计质量管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实国家电网公司(以下简称“公司”)“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的要求,加强输变电工程设计质量管理,提升工程设计质量,提高工程建设质量,推进坚强智能电网建设,制定本办法。 第二条本办法适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程(含新建变电站同期配套10千伏送出线路工程)的设计质量管理工作,其它工程参照执行。 第三条输变电工程设计质量管理主要工作包括工程设计质量全过程管控、设计技术问题协调、设计质量评价及考核等。 第四条工程设计质量管理的相应内容纳入设计评审合同、设计合同中。 第二章职责分工 第五条国网基建部管理职责 (一)负责输变电工程设计质量管理归口管理,制定输变电工程设计质量管理制度并组织实施; (二)指导和评价省(自治区、直辖市)电力公司(以下简称“省公司”)设计质量管理工作; (三)负责220~750千伏输变电工程设计技术问题协调工作; (四)负责核定220~750千伏输变电工程设计质量评价及考

核结果。 第六条国网交流建设部和国网直流建设部负责所辖范围内特高压交流、直流等工程的设计质量管理工作。 第七条省公司建设部管理职责 (一)负责贯彻执行公司输变电工程设计质量管理相关制度; (二)负责所管辖输变电工程设计质量全过程管控工作; (三)负责110(66)千伏及以下工程设计技术问题协调工作,向公司沟通汇报220千伏及以上输变电工程中需协调的设计技术问题。 (四)协助公司开展220千伏规模及以上输变电工程设计质量评价及考核,负责规模以下工程设计质量评价及考核工作。 第八条地市供电企业建设部、县供电企业发展建设部管理职责 (一)负责贯彻执行公司输变电工程设计质量管理相关制度; (二)负责所管辖输变电工程设计质量全过程管控工作; (三)负责组织所管辖输变电工程设计质量评价及考核工作。 第九条建设管理单位(负责具体工程项目建设管理的省公司、国网交流公司、国网直流公司、地市供电企业、县供电企业,以下同)责任 (一)负责贯彻执行公司输变电工程设计质量管理相关制度,配合做好输变电工程设计质量全过程管理工作; (二)协助省公司开展输变电工程设计策划、设计质量评价、设计质量“回头看”等工作; (三)负责组织所管辖工程重点技术专项施工图审查、施工图会检,负责施工图设计、设计变更、现场服务和竣工图设计等四

电力系统电压稳定问题的初步研究

绪论 电力系统是由电能生产、传输、使用的能量变换、传输系统和信息采集、加工、传输、使用的信息系统组成的。电力系统稳定性问题可以分为角度稳定、电压稳定和频率稳定三个方面。电压稳定性问题与发电系统,传输系统和负荷系统都有关系。电压稳定性是指电力系统在正常运行或经受扰动后维持所有节点,电压为可接受值的能力 引起电压不稳定的主要因素是电力系统没有能力维持无功功率的动态平衡和系统中缺乏合适的电压支持;电压不稳定性受负荷特性影响很大。电压崩溃通常是由以下几种情况引发的:①负荷的快速持续增长;②局部无功不足;③传输线发生故障或保护误动; ④不利的OLTC的动态调节;⑤电压控制设备限制器(如发电机励磁限制)动作。这些情况往往是互相关联的,持续恶化的相互作用将最终导致电压崩溃的发生。 电压安全是指电力系统的一种能力,即不仅在当前运行条件下电压稳定,而且在可能发生的预想事故或负荷增加情况下仍能保持电压稳定。它意味着相对可信的预想事故集合,电力系统当前运行点距离电压失稳点具有足够的安全裕度。 为了防止电压失稳/崩溃事故,最为关心的问题是,当前电力系统运行状态是不是电压 稳定的,系统离电压崩溃点还有多远或稳定裕度有多大。因此必须制定一个确定电压稳定程度的指标,以便运行人员做出正确的判断和相应的对策 电压稳定性研究的方法:非线性动力学方法、概率分析方法、静态分析方法和动态分析方法。 电力系统是非线性动力系统,稳定本身属于动态范畴,电压失稳或电压崩溃本质是一个动态过程。当我们深入研究电压不稳定发生的原因、机理及其变化过程时,特别是要研究因电压过低而导致系统的动态稳定破坏时,静态分析方法难以完整计及系统动态元件的影响,因此无法深入研究电压失稳的机理及其演变过程。必须在计及元件动态作用的前提下,建立恰当的数学模型,采用合适的动态方法进行研究才能真正揭示电压失稳的发展机制。 负荷特性在电压稳定研究中起着重要作用,它直接影响分析的结果,但由于负荷的随机性、分散性及多样性,严格统一负荷特性尚无法确立,这使得负荷特性成为电压稳定研 页脚内容1

[家电企业管理]国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定

(家电企业管理)国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定

(二)1OKV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。 (三)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。 第六条电力网电压质量控制标准 (一)发电厂和变电站的母线电压允许偏差值 1.500(330)kV及以上母线正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。 2.发电厂220kV母线和500(330)kV及以上变电站的中压侧母线正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的0%——+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%——+10%。 3.发电厂和220kV变电站的110kV—35kV母线正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-3%—+7%;事故运行方式时为系统额定电压的±10%。 4.带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%—+7%。 (二)特殊运行方式下的电压允许偏差值由调度部门确定。第三章职责与分工 第七条各电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司应结合电网发展和运行实际情况,不断加强电压质量和无功电力管理工作,在电源及电网建设与改造工程的规划、设计过程中,按照《无功补偿配置技术原则》确定无功补偿装置容量和调压装置、选型及安装地点,与电力工程同步设计、建设、验收、投产。生产管理部门应做到严格验收、精心维护、提高装置可用率;电力营销部门应监督用户遵守供用电合同中关于无功补偿配置安装、投切、调整的规定,保证负荷的功率因数值在合同规定的范围内。 各并网运行的发电机组应遵守并网协议中有关发电机无功出力的要求。

国家电网公司审计质量管理办法

附件31 规章制度编号:国网(审/3)133-2013 国家电网公司审计质量管理办法 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)审计工作,提高审计质量,明确审计责任,根据《中央企业内部审计管理暂行办法》、《国家电网公司审计工作办法》有关规定,参照中国内部审计准则相关要求,制定本办法。 第二条本办法所称审计质量管理,是指针对影响审计质量的主要因素和业务环节,为确保审计质量而制定和运用各项基本方针和策略、规范和标准,以及程序和方法的行为。 审计质量管理主要包括内部审计督导、审计项目质量管理、审计部门质量管理以及外部评价。 第三条本办法适用于公司总部、各分部及公司所属各级全资、控股企业(以下简称“各单位”)。 第四条公司各单位审计部门负责人对于建立完善的审计质量管理体系,以及实施审计质量管理的有效性负责。 第五条审计质量管理目标是: (一)审计活动的合法、合规、合理; (二)降低审计风险,审计活动的效果达到既定目标; (三)有效防范经营风险,促进企业完善经营管理,提高经济效益,实现国有资产的保值增值。 -1-

第二章职责分工 第六条公司审计部总体负责公司审计质量管理工作,主要职责如下: (一)贯彻落实国家有关审计质量管理规定,组织制定公司审计质量管理制度、工作标准和流程规范; (二)直接负责总部项目审计质量管理实施; (三)指导各单位开展审计质量管理实施; (四)组织并指导开展审计质量管理外部评价。 第七条各单位审计部门是本单位审计质量管理的主要责任部门。主要职责如下: (一)贯彻落实公司审计质量管理的各项制度、标准和流程规范,并严格执行; (二)负责本单位审计质量管理工作的具体实施; (三)组织实施本部及所属单位审计质量管理外部评价。 第三章内部审计督导 第八条内部审计督导是审计部门负责人和审计组长对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。 第九条审计部门负责人对督导工作负主要责任。审计组长负责审计现场的督导工作。 对于重大或敏感的审计问题,审计部门负责人应直接进行督导。审计部门负责人应采取适当的措施,尽可能减少审计人员的专业判断风险。 -2-

电力系统无功电压综合控制

电力系统无功电压综合控制 【摘要】本文通过对无功功率对用户和电力系统安全稳定电能质量经济运行至关重要性;电力系统无功电源及无功补偿原则;电压--无功调节实现方法、实现方式和控制调整策略及泉州地区无功电压调整和控制分析。泉州地区的电压无功控制采用ACV智能控制系统,此系统可对电压、功率因数和网损进行优化控制。 【关键词】无功电压无功电源VQC A VC调整方法调整策略 无功功率对用户和电力系统安全稳定、电能质量和经济运行至关重要。从电力系统潮流计算和电力系统综合负荷电压静态特性得知,电压与无功功率密切关系。无功功率不足系统电压将下降,反之将上升。过高电压和过低电压将影响到用户和电力系统本身的正常工作。电压过高,用户的用电设备的绝缘将受到威胁;电压过低,用户的电器设备的正常工作受到影响。特别是电动机负荷,电压过低,电动机的转矩将成平方级的下降,正在运行的电动机可能停转,带重负荷的电动机可能起动不了,严重影响到用电设备的正常工作。对于电力系统本身,电压过低除了影响到电力系统的发电厂辅机正常工作外,还影响到电力系统电压的稳定问题。故电力系统电压保持在质量范围里至关重要。 1.电力系统无功电源及无功补偿原则 1.1电力系统无功电源 电力系统无功电源有同步发电机、电力电容器、同步调相机、静止补偿器及电力线路。发电机通过改变励磁电流改变发电机无功的输出。根据发电机P Q曲线图得知,同步发电机要多发无功功率,势必要少发有功功率。对于小电力系统或孤立运行的电力系统的调压很有效,对大电力系统一般只作为辅助的调压措施。电力电容器并网只能发出无功,不能吸收无功,调压是有级的,但它价廉实用,它广泛应用于电力系统变电站母线的调压和负荷侧的调压。同步调相机也是靠改变其励磁电流为过励或欠励来改变输出或吸收无功大小,它既能发出无功又能吸收无功,调压是连续的,但旋转的无功补偿设备需要大量的维护,故应用较少。静止补偿器是对电力电容器的改进,它可通过可控的电抗元件来调节无功功率,它既能发出无功又能吸收无功,调压也是连续的,它是新型的无功功率补偿设备,补偿成本较高,主要是设备贵重,目前泉州供电公司有两个变电站采用此无功补偿设备。 1.2电力系统无功补偿原则 电力系统无功功率补偿原则是分层分区就地平衡。对于220kV以上电网是分层平衡,对于110kV以下是分区就地平衡。从潮流计算或从功率损耗计算可知,电力系统无功功率不远距离输送,远距离输送将增加有功损耗。

电力系统的电压等级

电力系统的电压等级 额定电压:各用电设备、发电机、变压器都是按一定标准电压设计和制造的。当它们运行在标准电压下时,技术、经济性能指标都发挥得最好。此标准电压就称为~。 一、电力系统的额定电压等级 1、电力系统的额定电压等级(输电线路的额定线电压) 220,kV 3,kV 6,kV 10,kV 35,kV 60,kV 110,kV 220,kV 330,kV 500,kV 750,kV 1000一般来说:110kv 以下的电压等级以3倍为级差:10kv 35kv 110kv 110kv 以上的电压等级,则以两倍为级差:110kv 220kv 500kv 确定额定电压等级的考虑因素: 三相功率S 和线电压U 、线电流I 的关系是UI S 3=。 当输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线等载流部分的截面积越小,投资越小;但电压越高,对绝缘的要求越高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也越大。所以,对应于一定的输送功率和输送距离应有一个最合理的线路电压。 但从设备制造的角度考虑,线路电压不能任意确定。规定的标准电压等级过多也不利于电力工业的发展。 2、发电机、变压器、用电设备的额定电压的确定 1)用电设备的额定电压=线路额定电压 允许其实际工作电压偏离额定电压% 5±2)线路的额定电压: 指线路的平均电压(Ua+Ub )/2, 线路首末端电压损耗为10%;因为用电设备允许的电压波动是±5%,所以接在始端的设备,电压最高不会超过5%;接在末端的设备最低不会低于-5%; 3)发电机的额定电压 总在线路始端,比线路额定电压高5%;3kv 的线路发电机电压为3.15kv。

4)变压器的额定电压 一次侧:相当于用电设备 A、直接与发电机相连,额定电压与发电机一致。 B、直接与线路相连,额定电压与线路额定电压相同; 二次侧:相当于电源 A、二次侧位于线路始端,比线路额定电压高5%。计及自身5%的电压损耗,总共比线路额定电压高10%。 B、二次侧直接接用电设备(负荷)时,只需考虑自身5%的电压损耗。

电能质量五大问题和分析

电能质量五大问题和分析 一、电压偏差 电压是电能质量的重要指标之一,电压质量好坏对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有着重要的影响。电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件。电压允许偏差是指电力系统电压缓慢变化时,电力系统供电实测电压对额定电压的偏差。 电压偏差计算式如下:电压偏差(%)=(实际电压一额定电压)/额定电压X100% 规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)35kY及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的正负偏差绝对值之和不超过10%;(2)10kV及以下高压供电和低压三相用户为额定电压的+7%~-7%;(3)220V低压单相用户为额定电压的+7%~-10%。 二、频率偏差 频率偏差是指电力系统的实际值与额定值之差。一般来讲,频率在额定值附近微小变动和偏离,短时不易察觉,但是其累计效果确实明显的。电力系统若长期处于低频下运行,电钟计时就会不准,电动机转速就会下降,实际负荷功率也讲降低,有些工厂可能出现次品;对于发电厂的汽轮机来说,当频率下降时叶片震动变大,甚至产生共振现象。某些形式的汽轮机若长时间在频率低于49~49.5Hz下运行,叶片容易断裂。当然,系统频率过高(北京领步)也是不行的。 三、谐波含量 电网谐波是指对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整次倍分量。对谐波的测量一般包括:各次谐波量、各次谐波含有率、奇次谐波含有率、偶次谐波含有率、总谐波畸变率。 在电能质量的各项指标钟,受干扰负荷影响,谐波是最普遍的,这是因为非线性负荷在快速增长,电网的谐波水平在不断提高。由于谐波干扰导致电气设备异常合适固有逐年增加的趋势,因此公用电网谐波标准在控制谐波危害,保障电网和用户的安全、经济运行和正常生产上的重要作用。电网谐波含量的增加,将导致电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,同时可能引起继电保护和自动装置的误动,仪器指示和电度计量不准以及通讯受干扰等一系列问题。即使各级电网谐波限制在标准之内,由于谐波引起的损耗以及电气设备绝缘寿命的缩短所造成的等值损失电量也很可观,约为用电量的7%。如果电网钟谐波严重超标或发生谐波谐振,则损耗将大大增加。 四、电压波动和闪变 电力网的瞬时值电压随时间作周期性变化,在工程上通常以电压整周期的方均根来衡量电压的大小。 供电电压在两个相邻的,持续1s以上的电压方均根值U1和U2之间的差值,称为电压变动,通常多以标准电压Un的百分数来表示电压变动的相对百分值d 即:d=(U1-U2)/Un×100% 电压波动常会使许多电工设备不能正常工作。一般说来,对电子计算机和控制设备不需要特别去关注,因为他们的容量小并能在相对耗资不大的条件下加设抗干扰设施。日光灯和电视机等设备对电压波动的敏感程度远低于白炽灯,而几乎每个建筑的照明都装有大量的白炽灯,如果电压波动的大小不足以引起白炽灯闪变,则可以肯定不会使电视机和日光灯等工况异常。领步电能质量设备为此,选白炽灯的工况作为判断电压波动值是否被接受的依据。 电压闪变是指人眼对由电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。它通常是以白炽灯的通光量作为判断。影响闪变的因素包括供电电压的波动、照明装置和人的视感度等。闪变可分为周期性和非周期性

国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定

公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司, 电科院、武高所,宜昌、常州、惠州超高压管理处: 为适应厂网分开、电力体制改革不断深化的新形势,进一步加强国家电网公司系统电压质量和无功电力管理工作,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,公司组织有关人员在广泛征求公司系统各单位意见的基础上,制定了《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》(以下简称《规定》,详见附件),现将《规定》印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请及时向国家电网公司生产运营部反映。 二○○四年四月二十一日 附件:《国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定》 国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定 第一章总则 第一条电压质量是电能质量的重要指标之一。电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件,对保证电力系统的安全稳定与经济运行起着重要的作用。为保证国家电网公司系统电压质量,降低电网损耗,向用户提供电压质量合格的电能,根据国家有关法律法规和《电力系统安全稳定导则》、《电力系统电压和无功电力技术导则》及相关技术标准,特制订本规定。 第二条本规定适用于国家电网公司各级电网企业。所属发电机组并网运行的发电企业、电力用户应遵守本规定。 第三条各电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司可根据本规定结合本企业的具体情况制订实施细则。 第二章电压质量标准 第四条本规定中电压质量是指缓慢变化(电压变化率小于每秒1%时的实际电压值与系统标称电压值之差)的电压偏差值指标。 第五条用户受电端供电电压允许偏差值 (一)35kV及以上用户供电电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。 (二)1OKV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。 (三)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。 第六条电力网电压质量控制标准 (一)发电厂和变电站的母线电压允许偏差值 1. 500(330)kV及以上母线正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。 2. 发电厂220kV母线和500(330)kV及以上变电站的中压侧母线正常运行方式时,电压

浅谈变电站电压及无功的综合控制

浅谈变电站电压及无功的综合控制 发表时间:2019-07-02T14:04:29.703Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:梁华银李毛根 [导读] 通过调节有载调压变压器分接开关和投切并联电容器组,实现调节电压合格和无功平衡的目的。 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司安徽省 234000 摘要:以变电站为单位,自动调节电压和无功功率就地平衡,变电站电压和无功控制主要是采用有载调压变压器和补偿并联电容器组,通过调节有载调压变压器分接开关和投切并联电容器组,实现调节电压合格和无功平衡的目的。 关键词:变电站;电压;无功;控制 1电力系统调压的措施 1.1利用发电机调压 发电机的端电压可以通过改变发电机励磁电流的办法进行调整,这是一种经济,简单的调压方式。在负荷增大时,电网的电压损耗增加,用户端电压降低,这时增加发电机励磁电流,提高发电机的端电压;在负荷减小时,电力网的电压损耗减少,用户端电压升高,这时减少发电机励磁电流,降低发电机的端电压。按规定,发电机运行电压的变化范围在发电机额定电压的-5%~+5%以内。 1.2电压无功自动控制装置 在以往的变电站运行中,常常是采用人工的方式进行相关的电压无功调控,这种陈旧老套的控制方法不但需要耗费变电站值班人员的大量精力,加重了其负担,增大了工作量,同时也不能很好的实现电压无功控制的目的。这是因为人工调节的主观因素太大,如果值班人员的判断或操作失误,就会严重影响到调控的合理性,不利于变电站的稳定电力供应。随着人们对供电质量的要求更高,大多数变电站都是采用的无人值班变电站,这样以来,人工操控电压无功就很难实现。 1.3利用无功功率补偿调压 改变变压器分接头调压虽然是一种简单而经济的调压手段,但改变分接头位置不能增减无功功率。当整个系统无功功率不足引起电压下降时,要从根本改变系统电压水平问题,就必须增设新的无功电源。无功功率补偿调压就是通过在负荷侧安装同步调相机、并联电容器或静止补偿器,以减少通过网络传输的无功功率,降低网络的电压损耗而达到调压的目的。 1.4改变输电线路的参数调压 从电压损耗的计算公式可知改变网络元件的电阻R和电抗X都可以改变电压损耗,从而达到调压的目的。变压器的电阻和电抗已经由变压器的结构固定,不宜改变。一般考虑改变输电线路的电阻和电抗参数以满足调压要求。但减少输电线路的电阻意味着增加导线截面。多消耗有色金属。所以一般不采用此方法。 2 变电站电压无功控制方式 目前,变电站电压无功控制方式主要有3种:集中控制方式、分散控制方式和关联分散控制方式。 2.1 集中控制方式 集中控制是指在调度中心根据采集的各项数据,通过遥控装置对各个变电站的调压设备、无功补偿设备统一进行控制。从理论上讲,集中控制方式应该是保持配电网电压合格、无功平衡的最佳方案。但它对调度中心的要求相对较高,在软件方面要求配备实时控制软件,在硬件方面要求配电中心达到“三遥”的水平,最好在各个配电中心针对这一环节配备单独的智能模块。目前,各地变电站的基础设施条件和智能化水平参差不齐:有的地方相对发达一些,设备比较先进,智能化水平较高;有的地方相对落后一些,设备比较陈旧,基本没有自动化装置;有的地方变电站各方面建设虽然比较先进,但是缺少相关操作人才,也难以实现集中控制。因此,当前要想实现整个电力系统全部采用集中控制方式还是比较困难的,只能在相对发达的地区先建设一部分,逐步在其他地区循序渐进地推开。 2.2 分散控制方式 分散控制方式是指在每个变电站专门建设一台电压无功自动控制平台,该装置根据采集的数据,自动调节分接头位置或投切并联电容器组,从而实现对电压调节装置和无功补偿设备的控制,当主变压器负荷发生变化时,保证该变电站供电半径内配电网电压质量合格、无功功率合格。分散控制的优点是控制简易、投入较小,符合当前我国大部分地区的基本情况;缺点是难以实现整个地区大面积的统一操控。随着计算机、通信技术在电力行业的应用越来越广泛,实现对整个地区进行集中控制是大势所趋,分散控制装置由于其自身的条件所限,逐步会被淘汰,但在局部地区其使用还具有一定的优越性。 2.3 关联分散控制方式 集中控制方式理论上能够及时掌握整个地区变电站的相关情况并进行最好的集中控制,但是此控制方式对变电站的软硬条件的要求比较高,需要投入更多资金,并且由于多个变电站在一个调度中心进行集中操作管理,控制系统比较复杂,操作难度较大,一旦发生问题,影响很大。目前,国内大部分地区应用比较广泛的是分散控制方式,但此控制方式不能实现整个地区的集中管理。关联分散控制方式是指在正常运行情况下,由安装在各变电站的控制装置根据编好的控制程序进行调控。在保障整个系统安全可靠运行的前提下,分别计算出正常运行、紧急情况、系统运行方式发生大变动时的调控范围,由调度中心根据采集的数据情况直接进行操作或修改变电站母线电压和无功功率值,以满足辖区内电力系统安全、可靠运行的要求。关联分散控制的最大优点是无论在正常情况下还是在紧急状态下,都能有效保障辖区内的供电可靠性和经济性。关联分散控制装置要求必须满足对受控厂站分析、判断和控制的强大通信功能,以及时将采集到的信息报告给调度中心,并执行好调度中心下达的各项调控命令。 3 变电站电压无功综合控制方式调节判据 变电站电压无功综合控制调节判据分为以下5个方面:1)按功率因数控制;2)按电压控制;3)按电压综合控制有载分接开关和电容器组;4)按电压和功率因数复合控制;5)按电压、时间序列复合控制。 3.1 按功率因数控制 根据功率因数的大小,来确定投切并联电容容量。如果功率因数低于确定值则通过自动控制装置投入电容,如果高于确定值则通过自动控制装置切除电容。此办法没有把电容对母线电压的影响考虑进来,并且当变压器负荷较小时,可能存在自动控制装置动作频繁的问

相关文档
相关文档 最新文档