工作票签发人、工作负责人工作票知识考试试题

题号一二总分评卷人

得分

一、填空题(每空1分,共60分)

1. “两票”的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化。要积

极建立标准操作票和标准工作票票库,标准票的( 覆盖率)

要努力达到100%(正常方式下的作业都必须有标准的工作票和

操作票)。

2. 要加强对“两票”( 执行)过程的管理。任何作业人员除严

重危及( 人身)、( 设备)安全的紧急情况下都无权无票

作业。现场作业必须做到100%( 开票 ),票面( 安全措

施 )、( 危险点分析与控制措施 )及两票( 执行 )环

节必须100%落实。

3. 一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,

有效时间为( 48)小时;动火过程中,从工作票开工后,应

每隔( 2-4)小时(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测

定一次现场可燃性气体含量。空气中含氢量合格值为小于(

0.4 )%;清空的油罐中油气含量合格值为小于( 0.2 )%;煤

粉尘区域煤粉尘含量合格值为小于( 20 )g/m3;

4. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,

有效时间为( 7 )天。

5. 一份工作票中,( 工作票签发人)、( 工作负责人)和工

作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在( 同一时

间 )内担任两个及以上工作任务的工作负责人。

6. 紧急情况下的故障排除工作,如使用标准工作票,且涉及标准

工作票的主要安全措施没有改变,可不经( 工作票签发人)

签发,经( 值长 )批准后即可履行工作许可手续。

7. 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工

作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应( 分别

)办理工作票。

8. 设备的双重名称:系指具有( 中文名称)和( 阿拉伯数值

)编号的设备,如断路器(以下称开关)、隔离开关(以下称

刀闸)、保险等,在工作票的内容中,凡涉及到的设备都要写

上;不具有阿拉伯数字编号的设备,如线路、主变等,可以直

呼其名。

9. 工作票票面上填写的数字,用阿拉伯数字表示,时间按( 24

)小时(制)计算,年度填写( 4)位数字,月、日、时、分填写( 2)位数字;对于设备编号用数字加汉字表示,如:2号炉5号磨煤机,或#2炉#5磨煤机表示;

10. 工作票“必须采取的安全措施”栏中,如不需要做安全措施则

在相应栏内填写“( 无)”,不得空白;需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票( 填写人)在相应的措施后注明“(检修自理)”。

11. 工作票“批准工作结束时间”栏:由( 值长)根据机组运行

需要填写该项工作结束时间;工作票的( 有效时间),以值长批准的工作期限为准。

12. 工作许可人和( 工作负责人 )在检查核对安全措施落实无误

后,由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,

( 工作负责人 )确认签名。

13. “工作票延期”栏:( 工作负责人 )填写,当班值长(单元

长)或值班负责人确认签名。

14. “允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可

人填写并签名,( 工作负责人 )确认签名。

15. “工作终结时间”栏:( 工作负责人 )填写并签名,点检员

和工作许可人分别签名确认。

16. 针对( 工作场地 )、( 工作环境)、( 工具设备)、技

术水平、工艺流程、( 作业人员身体状况 )、( 思想情绪)、不安全行为等可能带来的危险因素,工作负责人要组织分

析制订预防( 高处坠落 )、( 触电 )、物体打击、( 机械伤害 )、起重伤害等发生频率较高的人身伤害、设备损坏、机组强迫停运、火灾等事故的控制措施,补充和完善《危险点控

制措施票》或热力机械第二种工作票(水力机械第二种工作票

及热控第二种工作票)的“危险点分析及控制措施”。

17. 实行点检定修的发电厂,工作票的签发还应由本企业的( 点检

员 )审核进行签发。

18. 计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前(

一 )日将工作票送达值长处,临时工作或消缺工作可在工作

开始前,直接送值长处。

19. 一种工作票延期手续只能办理( 一次 )。如需再延期,应重

新( 签发新的工作票 ),并在备注栏( 注明原因 )。

20. 工作开始前,( 工作负责人 )应针对危险点分析落实相应的

控制措施,并将工作地点和工作任务、危险点分析与控制措施

以及注意事项向全体工作班成员交代清楚,确认熟知、掌握,

并分别在《危险点控制措施票》“声明栏”上或在热力机械第

二种工作票(热控第二种工作票)的“声明栏”中签字承诺

后,方可下达开工命令。

21. 开工后,工作负责人必须( 始终)在工作现场认真履行自己

的安全职责,认真监护工作全过程;工作期间,工作负责人因

故暂时离开工作地点时,应( 指定)能胜任的人员临时代替并将( 工作票)交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;

离开工作地点超过( 2)小时者,必须办理工作负责人变更手续;

22. 工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必

须进行工作地点和工作任务、危险点分析和控制措施学习、接

受安全措施交底并在《危险点控制措施票》上签名后,方能加

入工作。由( 工作负责人 )在两张工作票的“备注”栏分别注明增加(变更)原因、增加(变更)人员姓名、增加(变

更)时间并签名。

23. 工作负责人变动时,应经( 工作签发人 )同意并通知工作许

可人,在工作票上办理变更手续。

24. 工作间断时,工作班人员应从现场撤出,所有安全措施保持不

动,工作票仍由( 工作负责人)执存。间断后继续工作,无须通过工作许可人,但开工前,( 工作负责人 )应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,针对危险点分析落实相

应的控制措施,并将危险点分析与控制措施以及注意事项向全

体工作班成员交代清楚,确认熟知、掌握后,方可工作。若无

( 工作负责人 )带领,工作人员不得进入工作地点。

25. 检修设备试运工作由( 工作负责人 )提出申请,经工作许可

人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行

试运工作。在试运前,工作负责人负责将( 全体工作班成员

)撤离工作地点,履行试运许可手续后,方可试运。

26. 如果需要变动其他工作组的安全措施,( 工作许可人 )应同

时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,

并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可

手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施。

27. 长期外委项目工作票可由( 承包方 )填写、办理工作票,但

必须是由经过本单位的“三种人”培训、考试、审批、公布的

人员担任,除此之外的对外承包作业,由本厂监护人员填写、

办理工作票。

二、多选题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得1分。第1、2、3题根据专业任选一题作答;每题8分,共40分。)

1. 电气第一种工作票适用于发电厂的以下工作:

a) a) 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

b) b) 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设

备停电或做安全措施者;

c) c) 其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。

d) d) 带电作业和在带电设备外壳上的工作;

答:( a b c )

2. 电气第二种工作票适用于火力发电厂的以下工作:

a) 带电作业和在带电设备外壳上的工作;

b) 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

c) 二次接线回路上工作,无须将高压设备停电者;

d) 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定向或用钳形表测量高

压回路的电流;

e) 需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备

安全措施的工作

答:( a b c d )

3. 一级动火工作票适用于火力发电厂的以下工作:

a) 燃油库(罐)区、燃油泵房、和油管道连接的蒸气管道、有油

污存在的沟道及地势低洼的场所、燃油系统、汽轮机油系统;b) 制粉系统(粉尘浓度大的场所或设备如:煤粉仓、给粉机)、输煤皮带(粉尘浓度大的场所);

c) 变压器、6kV和380V高低压段配电间、蓄电池室、励磁开关

室、UPS室、励磁调节室、电缆间(沟)、电缆夹层及隧道;

d) 档案室、通讯站、计算机房(DCS电子间、保护间)、控制室、调度室;

e) 氢气系统及制氢站、氢气系统运行时距氢气系统(含氢气管道、氢气瓶、贮氢罐、阀门、法兰等)10米及以内场所;

f) 脱硫系统的吸收塔和净烟气烟道;

g) 储煤场、储煤仓、礼堂、娱乐场所等。

答:( a b c d e f g )

4. 集团公司两票使用和管理标准中,明确指出遇到下列情况之一

时,严禁动火:

a) 油船、油车停靠的区域;

b) 压力容器或管道未泄压前;

c) 存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;

d) 有风环境的露天作业;

e) 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

答:( a b c e )

5. 集团公司两票使用和管理中将工作票分为主票和附票两类,附

票必须关联主票执行;下列工作票类型哪些属于主票?

a) 一、二级动火工作票;

b) 电气一、二种工作票;

c) 热机一、二种工作票;

d) 热控一、二种工作票;

e) 生产区域动土工作票。

答:( b c d )

6. 按照集团公司关于危险点分析与控制工作管理办法,对于工作

票,工作负责人的职责是:

a) 工作前结合工作内容,组织工作班人员进行危险点分析;

e) b) 按照《危险点控制措施票》制定组织控制措施;

f) C) 开工前,认真检查核实控制措施;

g) d) 工作中,监护和检查工作班人员落实危险点控制措施;

h) e) 收工后,对本工作的危险点控制措施进行总结。

答:( a b c d e )

7. 下列情况,检修设备必须进行试运:

i) a) 对于不能直接判断的检修设备的性能及检修质量是否达到要

求的,工作终结前必须进行试运;

j) b) 所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试

运;

k) c) 所有保护、连锁回路检修后,必须进行相关联锁试验;

l) d) 所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关联锁试验。

答:( a b c d )

8. 执行动火作业时,动火票中“检修应采取的安全措施”栏应具

备以下内容:

a) 动火工作需要的工器具使用、放置措施,如氧气、乙炔瓶分开放置,相距不小于8米;

b) 动火设备与易燃易爆物品的隔离措施;

c) 根据现场可燃物配备正确的灭火器材的措施;

d) 现场防火监护措施;

e) 工作完毕后,清理现场遗留火种的措施。火票中,

答:( a b c d e )

商标基础知识试题

2019 年 5 月商务部基础知识考核 姓名: 部门: 总分: 一、选择题(每小题 2 分,共 20分) 1. 注册商标有效期为( A ) A、十年 B、十五年C二十年 D 、终身 2. 注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前( D) 内申请续展注册。 A、 3 个月 B 、 6 个月C、 9 个月 D 、 12个 月 3. 对初步审定的商标,自公告之日起( B )内,任何人均可以提出异议。公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予以公告。 A、六个月 B、三个月 C 一年 D、十五 个工作日 4. 自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向( D )申请商品商标注册。 A、国家专利局 B 、国家技监局C、工商局 D 、商标局 5. 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的( A ) A、不予注册并禁止使用 B、可以注册并使用 C、可以注册禁止

使用 6. 转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自( A ) 起享有 商标专用权。 日 D 、发证之日 7. 某公司申请了作品著作权 ,其保护年限是( C ) A.10年 B.25年 C.50年 年 D.终身 8. 商标法规定必须使用注册商标的商品有( D ) A 、 人用药和奢侈品 B 、 麻醉药品 和贵重金属制 9. 负责处理商标争议案件的机构是( C ) D 商标局审核处 10. 我国在专利授权上采取的是( C )。 A.在先发明权利 B.在先实施权利 C.在先申请权利 D 、在 先使用权利 二、 判断题(判断对错,每题 2 分,总计 12) 1、 各级工商行政管理部门负责商标注册和管理工作。 ( 错 ) 2、 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别 开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组 合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。( 对 ) 3、仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量 A 、公告之日 B 、申请之日 C 、 签订转让协议之 品 C 烟草制品与酒类商品 品 D 人用药品与烟草制 A 工商总局办公厅 B 、工商总局商标局 C 、商标评审委员会

变电类工作票实操考试

变电类工作票实操考试内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

综合能力测试题库 适用专业:变电类“三种人” 一、工作票找茬(10分) 1、以下是一张已签发的某市城东供电局修试所检修一班对220kV断路器储能机构卡涩处理的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得分,改正得分) 背景材料: (1)220kV磊花变电站220kV花南线2440断路器间隔为户外常规布置,电气接线方式为双母线带旁路。 (2)申请停电时间为2011年10月13日08:00~ 21:00,批准工作时间为2011年10月13日08:00~ 18:00。 (3)220kV花南线2440开关间隔相关电气一次接线图: 220kV磊花变电站厂站第一种工作票 编号:20

错误1:改正:错误2:改正:错误3:改正:错误4:改正:错误5:改正:错误6:

改正: 错误7: 改正: 错误8: 改正: 错误9: 改正: 错误10: 改正: 【答案】 错误1:工作票编号错 改正:编号应为:20 错误2:计划工作时间超过批准工作时限 改正:调整时间在批准工作时限内 错误3:工作班成员人数错误 改正:工作班成员共计应为5人 错误4:拉开2440开关控制及储能电源空气开关,“拉开”表述不规范 改正:“拉开”改为“断开” 错误5:应合接地开关编号错 改正:2404C0应为2440C0 错误6:“禁止合闸、线路有人工作!”标识牌错误 改正:改为:“禁止合闸、有人工作!” 错误7:在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌不正确 改正:删去“在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌” 错误8:在遮栏上朝向外面悬挂适当数量的“止步、高压危险!”标示牌,方向错误 改正:标示牌改为朝向里面

综合业务知识考试试题BCD2

填空题: 综合业务系统由省联社科技信息中心集中存储、 统一管理,账 务处理采用日间记账,日终轧差净额清算的处理模式。 综合管理部分包括机构管理、凭证管理、现金管理、股金管理、 内部账管理、查询记账、客户管理和机构日结、年(月)终处理等。 综合业务系统各级账务机构均设立现金库, 由库管员负责现金 期结算户、定活两便和个人通知存款。 柜面还款一般遵循“先收息、后收本、先表内、后表外”的原 1、 2、 3、 综合业务系统机构划分为账务机构和管理机构两类。 4、 入库、 出库、柜员尾箱上缴、领用等。 5、 综合业务系统中单位或个存款、贷款和股金等开户交易,系统 首先建立客户信息,建立客户信息时必须凭客户的真实、合法、有效 的证件办理。 6、 对当时发现差错时用抹账交易处理,对于当日事后发现的账务 差错用当日冲正交易处理。 7、 严格执行人民银行对大额现金管理的相关规定, 综合业务系统 中对大额现金存取款业务实行限额授权管理。 对公活期存款包括普通对公活期、协定存款和通知存款三种类 型,对公通知存款使用存款证实书作为支付凭证。 9、 个人活期存款可办理的业务种类包括个人活期储蓄户、 个人活 10、

则,允许零贷款余额有表外挂息。 11 利随本清贷款到期前不计提应收息,但跨年度到期的按权责发 、 生制原则12月20日结一次息,并自动进行扣收。 12 结算业务不直接涉及现金,客户以提交现金的方式申请办理结 、 算业务时,应先将现金存入应解汇款过渡账户,再通过过渡账户办理 相关结算业务。 13 结算业务应坚持“有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽”、 的原则及时进行查询查复处理。 14 根据贴现对象与受理机构的不同,票据贴现可以分为贴现、转 、 贴现和再贴现。 15 支付业务信息在小额支付系统中以批量包的形式传输和处理。 、 16 根据在综合业务系统中职能不同,将柜员分为非账务柜员和账 、 务柜员两种类型。 17 依据账务柜员在进行各种账务处理时的权限不同,综合业务系 、 统又将账务柜员分主任柜员、主管柜员、库管柜员和普通柜员四个岗 位 。 18 综合业务系统中的柜员代号由各法人行(社)统一设置,设置 时应遵循唯二性原则、永久性原则、真实性原则。 19 柜员临时离岗时,应向综合业务系统做临时签退,严禁不做签 、 退处理擅自离开操作终端。 20 综合业务系统账务交易授权采取叠加处理的方式,所有交易由 、 普通账务柜员发起,超过交易限额级别的业务,需逐级授权确认。

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷) 部门(单位):姓名: 时间年月日成绩: 一、填空题:(每空分,共60分) 1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。 2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。 3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。 4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。 5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气; 6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。. 7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运

行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。 8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。 9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。 11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。 12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已

产品基本知识考试试题及答案模板

产品基本知识考试试题 一.请说明以下几种产品型号的含义及区别 1.BS6800、BS6800E、BS6800T、BS6800TE(10分) 答:(1)、BS6800它的含义是:滨松5KW机组,单相手启,常规H 级电机,单缸四冲程强制空气冷却通用汽油发动机,型号是BS188F (5分),标配机油告警器、电压指示表、燃油指示表、附件标准配置,25升油箱,耗油量3.3L/h,机油容量1.1L,最大功率8.3KW 3600转/分钟,噪音72分贝/50HZ(3分),与BS6800E的区别是:BS6800是手启,BS6800E是手/电两启,配置增加启动马达一个,12V-14AH 电池一块,其动力型号是BS188FD(2分)。 (2)、BS6800T它的含义是:滨松5KW机组,三相手启,常规H级电机,单缸四冲程强制空气冷却通用汽油发动机,型号是BS188F,标配机油告警器、电压指示表、燃油指示表、附件标准配置,25升油箱,耗油量3.3L/h,机油容量1.1L,最大功率8.3KW 3600转/分钟,噪音72分贝/50HZ,与BS6800TE的区别是,BS6800T是手启,BS6800TE是手/电两启,配置增加启动马达一个,12V-14AH电池一块,其动力型号是BS188FD (3)BS6800、BS6800E与BS6800T、BS6800TE区别是:BS6800、BS6800E是5KW单相手启机组及手/电两启机组;BS6800T、BS6800TE是5KW三相手启动机组及手/电两启机组. 2.BS7500Y-HD、BS7500YE-HD、BS7500YT-HD、BS7500YTE-HD (10分) 答:(1)、BS7500它的含义是:滨松6KW机组,单相手启,永磁H

工作票负责人、签发人资格考试复习题

工作票负责人、签发人资格认证考试复习题 一.填空题: 1.“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 2.《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过值长审查批准。 3.工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备, 4.工作负责人变动时,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 5.为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范中国大唐集团公司危险点分析与控制工作的开展,制定《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》。 6.《危险点分析与控制工作管理办法》指出,凡进行运行、维护、检修、试验工作必须进行危险点分析。 7.发电企业负责将危险点分析与控制工作和工作票、操作票及现场作业指导书有机结合,指导现场作业。 8.工作票签发人签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》。 9.多班组配合工作时,工作票签发人负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》,结合具体工作的特点,补充和完善危险点分析与控制措施。 《危险点控制措施票》要同工作票、操作票一起办理签发和许可手续。 10.时间跨度较长的检修工作,要分阶段针对作业方式的变化,组织学习和落实危险点分析与控制措施。 11.危险点控制措施的重点是:预防人身伤亡事故、误操作事故、设备损坏事故、机组强迫停运、火灾事故。 12.危险点控制措施的重点是:预防人身伤亡事故、误操作事故、设备损坏事故、机组强迫停运、火灾事故。 13.危险点控制措施应重点防范:高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等发生频率较高的人身伤害事故。 14.危险点分析及控制措施要重点考虑操作程序及工艺流程的颠倒、操作方法的失误可能给作业人员带来的危害或设备异常。 15.工作负责人变动时,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。

{业务管理}综合业务知识考试试题BCD

(业务管理)综合业务知识考试试题BCD

填空题: 1、综合业务系统由省联社科技信息中心集中存储、统壹管理,账务处理采用日间记账,日终轧差净额清算的处理模式。 2、综合管理部分包括机构管理、凭证管理、现金管理、股金管理、内部账管理、查询记账、客户管理和机构日结、年(月)终处理等。 3、综合业务系统机构划分为账务机构和管理机构俩类。 4、综合业务系统各级账务机构均设立现金库,由库管员负责现金入库、出库、柜员尾箱上缴、领用等。 5、综合业务系统中单位或个存款、贷款和股金等开户交易,系统首先建立客户信息,建立客户信息时必须凭客户的真实、合法、有效的证件办理。 6、对当时发现差错时用抹账交易处理,对于当日事后发现的账务差错用当日冲正交易处理。 7、严格执行人民银行对大额现金管理的关联规定,综合业务系统中对大额现金存取款业务实行限额授权管理。 8、对公活期存款包括普通对公活期、协定存款和通知存款三种类型,对公通知存款使用存款证实书作为支付凭证。 9、个人活期存款可办理的业务种类包括个人活期储蓄户、个人活期结算户、定活俩便和个人通知存款。 10、柜面仍款壹般遵循“先收息、后收本、先表内、后表外”的原则,允许零贷款余额有表外挂息。 11、利随本清贷款到期前不计提应收息,但跨年度到期的按权责发生制原则12月20日结壹次息,且自动进行扣收。

12、结算业务不直接涉及现金,客户以提交现金的方式申请办理结算业务时,应先将现金存入应解汇款过渡账户,再通过过渡账户办理关联结算业务。 13、结算业务应坚持“有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽”的原则及时进行查询查复处理。 14、根据贴现对象和受理机构的不同,票据贴现能够分为贴现、转贴现和再贴现。 15、支付业务信息于小额支付系统中以批量包的形式传输和处理。 16、根据于综合业务系统中职能不同,将柜员分为非账务柜员和账务柜员俩种类型。 17、依据账务柜员于进行各种账务处理时的权限不同,综合业务系统又将账务柜员分主任柜员、主管柜员、库管柜员和普通柜员四个岗位。 18、综合业务系统中的柜员代号由各法人行(社)统壹设置,设置时应遵循唯壹性原则、永久性原则、真实性原则。 19、柜员临时离岗时,应向综合业务系统做临时签退,严禁不做签退处理擅自离开操作终端。 20、综合业务系统账务交易授权采取叠加处理的方式,所有交易由普通账务柜员发起,超过交易限额级别的业务,需逐级授权确认。 21、综合业务系统授权方式分本地授权和异地授权俩种。 22、对公活期转个人结算户需主管授权,且需单位提供有效证明或依据。

商品知识习题及答案

商品知识习题及答案 第一篇商品知识概述 第1章商品分类和商品编号 1.商品分类的概念及意义。 任何集合总体都可以按一定的标志特征逐次归纳成若干范围更小、特征更趋一致的部分,直至划分成最小的单位集合体,这种将集合总体科学地、系统地逐次划分的过程称分类或归类。 商品分类是指为了一定目的或满足某种需要,根据商品的属性或特征,选择适当的分类标志将商品划分不同类别并形成系统的过程。我国通常将商品划分成门类、大类、中类、小类、品类或品目、以及品种、花色、规格等。 商品分类的意义: (1)商品分类是国民经济核算、统计的需要。只有将商品统一分类后,业务、计划、会计核算、统计工作等才能在统一的类目下进行。 (2)将商品进行科学的分类,有利于组织商品的生产和流通,是提高经济效益的重要手段。 (3)商品分类是合理编制商品目录和商品代码的基础,也是实现现代化管理和对外贸易发展的基础。 (4)商品分类能有秩序地安排市场供给、合理地布置商场,方便消费者进行商品选购。

2.商品分类的基本方法 商品分类的基本方法有线分类法和面分类法两种。 (1)线分类法(层级分类法) 定义:将拟分类的商品集合总体按选定的属性或特征作为划分基准或分类标志,逐次地分成相应的若干个层级类目,并排列成一个有层次、逐级展开的分类体系的分类方法。 缺点:构架、补充新目录困难,结构弹性差,在进行商品分类目录编制时,要留有补充新商品的余地。 线分类法是商品分类中常用的分类方法。 (2)面分类法(平行分类法) 定义:将拟分类的商品集合总体,根据其本身固有的属性或特征,分成相互之间没有隶属关系的面,每个面都包含一组类目,将某个面中的一个类目与另一个面的一个类目组合在一起,即组成一个复合类目的分类方法。 优点:结构弹性好,适用于计算机管理; 缺点:整体逻辑性强,传统上不习惯采用,组配的结构太复杂,不便于手工处理,有些组合无实际意义(如男式连衣裙、丝绸大衣、婴儿西装等),不能充分利用容量。 3.商品分类标志有哪些? (1)按商品的用途分类

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019 电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+ 多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修 人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安 全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物 质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑 ( 池) 、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化 的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在 1.5m 以上

电厂2013工作票“三种人”考试试卷(附答案)

XXX电站 2013年“三种人”考试试卷 工作负责人 签发人 许可人 岗位:姓名: 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票 票库。 2、实现是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 3、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、 ”的管理原则。 4、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。 5、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手续。 6、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、和。 7、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各 项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。 8、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。 9、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理 工作票手续。 10、行灯电压不准超过 V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝 汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过 V。 11、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。 试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。二、单项选择题(每题1分,合计20分) 1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用 ()工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可 人同意,可以()工作许可手续。 A、重新填写工作票并履行 B、重新履行 C、不重新履行 3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进 行危险点分析并制定控制措施 4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时 间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5、“四级控制”是指()。 A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故 B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡 C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡 6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后, 方可开始工作。 A、本厂监护人员 B、本厂有关部门 C、承包方法人代表 7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善 和符合实际的安全措施。同时由()交底。

产品知识考题及答案一

产品知识考核 一、填空题35分 1、三雄的厂址在广州市番禺区,雷士广东惠州,TCL厂址武汉飞利浦的本部在荷兰、格林常州胜亚广州杰有升宁波AD 广州 品能苏州乐雷上海大峡谷深圳银雨中山亮美集广州松下日本欧司朗德国索恩英国德克德国库伯GE 美国 2、一拖三电子镇流器PAK-ER314的线路功率是42 W. 3、PAK-TLW8W- 8 65 其中8代表显色性80 , 65代表色温6500K . 4、防护等级IP 65其中6代表防尘等级, 5代表防水等级有一定角度的溅水。. 5、三雄LED线条灯从尺寸上分360 660 960 6、三雄大功率LED线条灯从功率上分12W 24W 36 (W). 7、三基色RGB分别是哪三色红色绿色 蓝色. 8. 三防灯通常指的是哪三防防水防尘 防腐. 9. 银狐400W投光灯的有效投光距离是24 米.

10. 银狐泛光灯以反射器光束角的类型分对称非对称. 11、60W白炽灯的色温是__2850K___,瓦数越大色温越高。 12地埋灯的防护等级是67 ,水池灯的防护等级68 具体含义是长时间浸水泛光灯65 草坪灯55 13、LED光源的理论寿命是——2-5万小时———————— 14、线径指通常电线的横截面面积4平方电线指4平方毫米YJV22 铠装电缆 15、普通办公室的照度一般是—300勒克斯—小区辅道的照度是___15勒克斯_ 16、KBG代表薄皮管PVC 聚氯乙烯硬塑料PE 聚乙烯相对软一些 17、led数码管的额定电压一般有1—220 V 2—24V 3—12V 18、AC表示—交流——DC表示——直流— 19、LED洗墙灯的工作温度是-40--60度 20、LED洗墙灯的洗墙高度是2-5米 21.照明开关应控制火线,螺口灯具地线应接在中心端子上。 22、应急照明灯规定应急时间不小于90分钟。 23、城市主干道要求照度达到30-35 LUX,练篮球场、羽毛球、网球场要求照度达到300 LUX。 24、LED轮廓灯一米常用的有144 颗灯珠,是草帽型灯珠。

工作票“三种人”资格考试复习题库完整

工作票“三种人”资格考试复习题库 1.同一工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 2.工作票一般由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后签发。 3. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。 4. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 5. 若有些工作不需办理工作票,但又需办理动火工作票时,可用“工作联系单”随同动火工作票一起办理开工许可手续。 6. 工作票应由工作负责人送交给工作许可人办理许可手续。 7. 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交运行值班负责人。 8.扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 9. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限2小时前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续; 10.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 11.工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据,实际允许的检修时间以批准的检修时间为限。 12. 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后,由工作负责人通过工作许可人,在工作票备注栏填入扩大的工作项目并签名后执行。 13. 工作联系人应做好开工前的技术交底及有关协调工作,并经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为。 14. 热力设备检修需要断开电源时,应在已断开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。 15. 氢气、煤气、天然气及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。 16. 汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严并挂“禁止操作”警告牌。 17. 错、漏字修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。 18.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂禁止合闸、有人工作的标示牌。 19.危险点分析预控填写,主要是对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。 20.工作负责人因故需要短时离开工作现场,应指定原工作班成员中能胜任工作的人员临时代替并将工作票交其执有,临时代替不得超过2小时。 21. 严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须使用

业务知识考试题库

一、单选题: 1、个人通知存款最低起存金额为人民币元(含),外币等值美元(含)。( C ) A、5000,500; B、10000,1000; C、50000,5000; D、100000,10000。 2、户主本人办理印鉴挂失、凭证与密码同时挂失、无密码的凭证挂失及由代理人办理正式挂失业务等应在()办理。( A ) A、一级分行内 B、二级分行内 C、开户网点 D、任意网点 3、出具个人存款证明金额在人民币以下,由营业网点负责人直接签发。( C ) A、10万元 B、20万元 C、50万元(含) D、50万元(不含) 4、各营业机构要合理配置现金柜员人数,原则上不得超过该网点全部柜员的()。( B ) A、15% B、25% C、35% D、50% 5、可以办理个人存款证明的存款类资产种类不包括:( D ) A、本外币定期和活期存款 B、在银行购买的凭证式国债 C、个人外汇结构产品 D、在银行购买的保险公司保单 6、证券客户交易结算资金第三方存管就是说客户的资金存取、转账完全由( B )代理完成。 A、券商 B、银行 C、客户 D、上市公司 7、信用卡持卡人到网点办理人民币取款业务时,手续费按照取款金额的计算取现手续费(最低元,最高元)。( B ) A、0.5%,1,50 B、0.5%,2,50 C、0.5%,2,100 D、1%,2,50 8、信用卡持卡人若在到期还款日前未全额还款,则不享受免息期待遇,将按规定计收利息,日利率( C ),按月计收复利。 A、万分之二 B、万分之三 C、万分之五 D、万分之十 9、“个人结售汇管理信息系统”中的相关用户应妥善保管自己的操作密码,并应至少更换一次。( B ) A、每月度 B、每季度C、每半年D、每年 10、储蓄电子国债在付息日和到期日前个工作日开始停止办理提前兑取业务,付息日后恢复办理。( C )

工作票填写作业考试试题

工作票填写作业考试试题 动火 1、消防工作实行“预防为主、消防结合”的方针。 2、动火作业是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。 3、动火工作票由公司分管安全生产的领导或总工程师批准。 4、拖、移电焊设备必须断开电源,移动电焊线严禁电焊钳碰撞其它金属设备。 5、在动火区实施动火作业时,必须执行动火工作票制度。 6、动火前必须检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量或粉尘浓度是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火作业。 7、公司动火安全管理,实行“逐级防火责任制”管理原则。 8、一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所;二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明 9、各电力生产企业应成立防火安全委员会,下属各部门应设立防火安全领导小组,各班组应设义务消防员。 10、二级动火时,动火部门应指定本单位安全员(兼义务消防员)或班组安全员(兼义务消防员)始终在现场监护。 11、动火前必须将动火段与运行系统可靠的隔离,拆开法兰或接头,并加装隔绝堵板,经使用氢气测定仪检测系统内部和动火区域氢气含量小于3%方可动火,遇有泄漏点必须进行复测。 10、动火工作票负责人一般由所属检修工作票的负责人但任。 11、动火工作票是检修工作票的附属票,不得代替检修工作票或设备停、复役手续。 12、凡在生产、储存、输送可燃物体的设备、容器、管道上动火,应首先切断系统、加好堵板,经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔门通风换气,并经取样分析合格后,才可动火。 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、发电机氢系统四周(C)米范围内用火为一级动火。 A、20;B、15;C、10;D、5; 2、下列哪些地点作业可以使用二级动火工作票。(B) A、脱硫吸收塔;B、烟道;C、蓄电池室; 3、以下属于动火工作票批准人的是( B ) A、部门领导; B、公司总工程师; C、安监人员; D、班组长; 4、电力生产场所的所有电话机近旁应悬挂(火警)电话号码。 A、生产区;B、值班;C、火警; 5、在燃油设备上动火,焊机接地必须可靠地接在被焊接

质量基础知识试题及答案

质量培训试题 单位:姓名:得分: 一、填空题:(总分10分,每空1分) 1. 质量职能是指为了使产品具有满足顾客需要的质量而进行的 全部活动的总和。 2. 产品质量特性包括:性能、寿命、可信性、安全性和经济性。 3. 美国质量管理专家朱兰博士从顾客的角度出发,提出了著名的 适用性观点。 4. 质量是指一组固有特性满足要求的程度。 5. 质量环是指对产品质量的产生、形成和实现过程进行的抽象描述和理论概 括。 二、是非题:(总分20分,每题2分) 1. “符合标准”就是合格的产品质量。(X ) 2. 质量特性是指产品、过程或体系与标准有关的固有特性。(X ) 3. 服务是产品类别中的一类。(V ) 4. 质量改进是质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。 (V ) 5. 质量检验是对产品质量特性进行检验,以确定每项质量特性合格情况的管理性检查 活动。(X ) 6. 自检、互检、专检这“三检”应以专检为主,自检、互检为辅。 (V ) 7. 质量控制是按照一个设定的标准去实施检验。(X )

8. 最终检验是对最终作业完成的产品是否符合规定质量特性的检验,因此不包括包装 的检验。(X ) 9. 质量是指产品或服务满足顾客需求的程度。(x ) 10. 从质量和企业关系方面看,提高质量是企业生存和发展的保证。 (V ) 三、单选题:(总分40 分,每题 4 分) 1. 质量是一组固有( A )满足要求的程度。 A. 特性 B. 品质 C. 行为的特性 D. 特征 2. 从适合顾客需要的角度对产品质量下定义被称为( D )。 A. 符合性质量 B. 广义性质量 C. 满意的质量 D. 适用性质量 3. 《产品质量法》于( B )年7月8日九届全国人大常委会第十六次会议通过修改决定。A.1998 B.2000 C.2002 D.1993 4. 产品质量责任是指生产者、销售者以及其他对产品质量具有责任的违反( D )规定的产品义务所应当承担的法律责任。 A. 刑法 B. 标准化法 C. 消费者权益保护法 D. 产品质量法 5. 质量检验“把关”指的是( C )。 A. 不合格品进行统计分析 B. 测定过程(工序)能力 C. 不合格品不放行 D. 不合格工序不准运行 6. 质量检验的主要功能包括( B )。 A. 验收功能 B. 预防功能 C. 产品检验 D. 比较功能 7. 那些即使充分提供也不会使顾客感到特别的兴奋和满意,一旦不足就会引起强烈不满的质量特性是( B )。 A. 魅力特性 B. 必须特性 C. 固有特性 D. 赋予特性 8. 产品从设计、制造到整个产品使用寿命周期的成本和费用方面的特征是( D )。 A. 性能 B. 寿命 C. 可靠性 D. 经济性 9. 服务质量特性中( A )是指顾客在接受服务过程中满足精神需要的程度。顾客期望得到一个自由、亲切、尊重、友好和谅解的气氛。 A. 文明性 B. 舒适性 C. 功能性 D. 安全性 10. 质量概念涵盖的对象是( D )。 A. 产品 B. 服务 C. 过程 D. 一切可单独描述和研究的事物四、多选题:(总分30 分,每小题5 分,多选、少选均不得分) 1. 产品质量特性有外在特性,它包括( ABDE )。 A. 外观 B. 形状 C. 结构 D. 气味 E. 色泽 2. 质量管理的四大过程包括: ( ABDE ) A. 管理职责 B. 产品实现 C. 过程的监测 D. 资源管理 E. 测量、分析和改进 3. 生产者的产品质量义务包括( ABD )。 A. 保证产品质量 B. 产品的标识符合规定要求 C. 保证服务质量 D. 严禁生产假冒伪劣 E. 实行“三包“ 4. 认定产品质量责任的依据包括( ABC )。 A. 产品缺陷 B. 采用标准 C. 法律法规规定 D. 生产假冒伪劣产品 E. 产品过度包装 5. 产品质量检验的目的要确保( CD )。 A. 检验人员必须履行自己的岗位职责 B. 检验人员发挥“把关”作用 C. 检验的产品质量符合规定要求 D. 不合格品不流转、不交付 E. 使顾客满意 6. 下列关于质量定义中“要求“的叙述,正确的是( ACDE )。 A. 要求可由不同的相关方提出 B. 要求必须明示 C. 要求可以是多方面的 D. 要求不能代表期望 E. 要求包括法律法规的内容

最新工作票培训考试试题

2012年“两票”培训试题单位部门姓名成绩 一、填空题(每空1分,共40分) 1.工作票应由工作票签发人或工作负责人填写,工作票签发人审核签发。 2.在电气设备上工作,保证安全的组织措施为工作票制度;工作许可制度; 工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。 3.工作票需用钢笔或圆珠笔填写一式两份,字迹应正确、工整、清晰,不得任意 涂改。 4.工作票手续未办完之前,严禁约时开工,约时结束,约时停、送电。 5.动火工作在间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残留火种。 6.工作票履行许可手续时,许可人必须会同工作负责人共同到现场检查安全措 施是否与票面填写的安全措施一致,且安全可靠。还应向工作负责人明确所做安全措施及工作区域(包括周围带电区域及可能突然来电部位)。经双方检查确认无误,在工作票上签字后,方可开工。 7.危险点是指在作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、工器具、行为和动 作等 8.“二票三制”是指工作票、操作票、交接班制、设备巡回检查 制、设备定期切换、试验制。 9.工作结束前,如遇下列情况,应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查 程序:(1)部分检修的设备将加入运行时;(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。 10.动火工作票的有效期:一级动火工作票应提前办理。一级动火工作票的有效 期为24 小时(大、小修机组为72 小时),二级动火工作票的有效期为120 小时。 11.生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时办理动火工作票。一级动火区(指 火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所)填用一级动火工作票。二级动火区(是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区)填用二级动火工作票。 12.危险点分析控制的内容和工作票中的“安全措施”内容应有所区别,不可互相 替代,在工作中和工作结束后随时接受上级和安监人员的检查 13.工作前,工作负责人要组织有关工作人员针对所要进行的工作,开展危险点分 析,并将危险点和控制措施逐项填写在工作票“危险点分析控制”栏上。14.工作许可人对工作票审查发现有问题时,应向工作负责人询问清楚,如安全措 施有错误和遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。 15.工作票票面上所设栏目都必须填写齐全,不能漏项(有附页,在附页栏处填写 张数,如无附页填写“无”,附页包括工作票附页、动火工作票、“三措”、作业指导书等)。 16.在发生故障的情况下,以及夜间必须临时检修工作时,经值长许可后,可以没 有工作票即进行抢修,但须由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作原因记在运行日志内。 17.设备(开关、线路、主变、母线等)的五种状态:运行状态、热备用状 态、冷备用状态、试验状态、检修状态。 二、判断题:(每题2分,共20分) 1.工作票的执行程序签发工作票、接收工作票、布置和执行安全措施、工作许 可、开始工作、工作监护、工作延期、检修设备试运、工作终结。(√) 2.工作票延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原 因。(√) 3.检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确 已正确地执行,才允许开始工作。(√)

融资融券业务知识考试试题题库

单选题: 1、假设客户提交市值100万元的股票A作为进行融资融券交易的担保物,折算率为70%,融资保证金比例为0.5。则客户可以融资买入的最大金额为()。本例中客户的佣金及融资利息、融券费用均忽略不计。 A.200万元 B. 50万元 C . 140万元 D. 70万元 )时,客户可以提取保证金可用、客户信用账户维持担保比例超过(2余额中的现金或充抵保证金的有价证券,但提取后维持担保比例不得低于)。交易所另有规定的出外。(A.150%,130% B.150%,150% C.300% 300% D 300% 150% 3、目前,融资融券的交易期限最长是() A.30 B.60 C.90 D.180 4、其他条件不变,可充抵保证金的证券折算率下降会导致保证金可用余 额。 A、无法判断; B、减少; C、不变; D、增加。 5、以下关于信用证券账户内资产的说法,正确的是() A.信用账户内仅证券作为担保财产 B.信用账户内证券所派生的红利不作为担保财产 C.信用账户内的所有资产均作为担保资产 D.信用账户内仅资金作为担保资产 6、担保证券涉及投票权行使时,应当由() A、证券公司根据自己的意愿直接进行投票 B、证券公司通知客户到证券持有人会议(如股东大会、基金持有人大会、债权人会议等)进行投票 C、证券公司作为名义持有人直接参加投票,但投票前事先征求客户投票意愿,根据客户的意愿进行投票 D、证券公司可自行放弃投票 7、融资融券合同应约定融资融券特定的()关系 A、财产委托 B、财产信托 C、财产买卖 、财产托管D. 8、下列说法错误的是() A、投资者在开立信用账户前应在证券公司融资融券风险揭示书上签字留痕 B、投资者办理信用账户销户前应当了结融资融券交易,有剩余证券的将其划至普通证券账户

最新工作票三种人考试试题汇总复习课程

“三种人”学习资料 一、填空题 1、工作票据登记的内容:车间、票号、工作内容、起止时间,作用是随时了解生产、检修情况,以便于准确安排运方和有针对性进行事故处理,避免下达错误指令 2、工作票一般由(工作票签发人)填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向(工作负责人)交 待清楚。(签发人考) 3、工作票应用(钢笔或圆珠笔)填写,一式两份 4、工作票不准(任意涂改)。涂改后上面应由签发人(或工作票许可人)签名或盖章,否则此工作 票应无效。 5、运行班长审查发现问题,如安全措施有错误或有重要遗漏,则工作票签发人应重新签发工作票。(工作许可人) 6、工作票一般应在开工前一天送交运行班长。 7、当日消除缺陷的工作票应在开工前1小时送交运行班长(工作负责人) 8、由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。(工作许可人) 9、运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记(工作许可人) 10、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然 后在工作票上签字,才允许开始工作,这项规定必须认真执行。(工作许可人、工作负责人) 11、两份均有双方签字的工作票,工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到许可开工 的凭证。(工作许可人、工作负责人) 12、工作重新开始前,工作负责人应将安全措施变动情况、分工情况及安全注意事项向全体工作人 员交待清楚后,方可下达重新开工命令。(工作负责人) 13、如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工 作负责人变更手续。 14、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前2小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。(工作负责人、工作许可人) 15、两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续(工作负责人、工作许可人) 16、工作中间需要启动检修设备时,工作人员必须撤离工作现场,必须把所有的安全措施撤除,对设备恢复送电。(工作负责人) 17、工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时带领工作人员撤 离现场。 18、铝业公司工作票制度中的“三票”,包括检修工作票、运行操作票和清理工作票。 19、根据实现“增产节约的同时,必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业”的原则,结合 我公司实际制定本制度。 20、坚决贯彻“安全第一”的方针,安全生产人人有责,各部门对本制度必须严格贯彻执行。 21、在生产现场进行检修或安装工作时,为了加强检修人员与运行人员的联系,从而保证安全的工 作条件和设备的安全运行,防止事故发生,各部门在检修工作中必修执行检修工作票。

相关文档