文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 51-电力不间断电源屏要点

51-电力不间断电源屏要点

广东电网公司深圳供电分公司

招标文件

项目名称:电力不间断电源

项目地点:广东省深圳市

招标人:广东电网公司深圳供电分公司

招标代理机构:深圳市粤网电力建设发展有限公司

二ΟΟ五年三月二十八日

目录

一、招标人名称和招标方式 (1)

二、招标项目及招标范围 (1)

三、招标文件

3.1招标文件的组成 (1)

3.2招标文件的解释和澄清 (1)

四、投标单位资质 (2)

五、投标文件

5.1 投标文件的组成 (2)

5.2 投标文件的编制 (3)

5.3 投标报价 (3)

5.4 投标有效期 (4)

5.5 投标文件的份数和签署 (4)

5.6 发、截标时间安排 (5)

5.7 无效投标 (5)

5.8投标费用 (6)

六、招投标纪律 (6)

七、评标 (6)

八、评标标准

8.1评标标准 (7)

8.2综合评标 (7)

8.3评标顺序 (7)

8.4评标结果 (7)

九、供货合同 (8)

十、附件 (8)

一、招标人名称、招标方式

招标单位:广东电网公司深圳供电分公司

招标方式:邀请招标

二、招标项目及招标范围

2.1 2005年深圳供电分公司批量设备招标所需的电力不间断电源屏,规格型号和技术条件详见附件。

2.2 交货日期:具体交货日期在中标后签订采购合同时明确。

2.3中标有效期:六个月

2.4交货地点:深圳供电分公司指定的各交货地点。

三、招标文件

3.1招标文件的组成

3.1.1招标文件由正文和附件组成。

3.1.2招标单位在投标截止日期之前所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是招标文件不可分割的部分,与招标文件具有同等法律效力。当文件间的内容有矛盾时,以日期在后的文件为准。

3.1.3投标单位应仔细检查招标文件是否齐全,并认真、全面阅读,充分理解招标文件的全部内容。

3.2招标文件的解释和澄清

3.2.1投标单位如发现招标文件有差异或对其内容有疑问或理解不清之处, 领取招标文件次日起五天内可书面要求招标单位进行解释,招标单位在收到投标单位书面文件后三日内以书面答复。

3.2.2解释和澄清的问题均应形成书面文件,并有授权代理人签字/盖章和日期。

四、投标单位资质

4.1合格的投标单位应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:

4.1.1具有单独订立合同的权利;

4.1.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力或招标设备的代理权;

4.1.3具有完善的质量保证体系;

4.1.4具有制造招标设备的业绩或代理招标设备的业绩,在安装中未发现重大的设备质量问题,同时原则上该设备有运行2年以上的良好记录;

4.1.5具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;

4.1.6原则上是国家经贸委或国家电力公司颁发的推荐名录中的推荐厂家或是具有两网改造入网许可证的厂商。

五、投标文件

5.1 投标文件的组成

第一部分:商务投标书(请按以下要求顺序排列)

1、目录;

2、投标单位法定代表人授权书(需签名、盖章);

3、行业主管部门颁发的营业执照复印件和产品认证证书等资质证

明复印件;如果是代理商,提供代理产品授权书等复印件;

4、售后服务承诺;

5、投标产品型号、规格以及该产品运行业绩表;

6、交货期;

7、投标单位人员、主要生产设备情况和技术力量简介;

8、其它文件和资料。

第二部分:技术投标书(请按以下要求顺序排列)

1、目录;

2、差异表;

3、技术服务承诺(需列出服务承诺细项);

4、投标产品性能指标、主要参数、产品特点;

5、投标产品生产质量管理、控制情况简介;

6、其它文件和资料。

第三部分:报价表(需签名、盖章、单独密封)

5.2 投标文件的编制

5.2.1 投标单位必须严格按照招标文件规定投标,招标文件规定的统一格式不得自行改变。用纸尺寸统一使用A4纸。投标书必须认真填写,字迹清楚,内容齐全。若有涂改,必须在涂改处加盖投标单位印章。

5.2.2投标单位对招标文件某些条款不能接受或投标文件与招标文件有任何差异之处,均需在投标差异表中申明,以作评标时综合考虑。若无申明,视作对招标文件的全部接受,中标后作为签订合同的依据,不得以任何理由推翻或提出附加条件。

5.2.3 投标单位若有对本工程建设的合理建议和优惠条件,请在投标文件中阐明,评标时将予以认真研究。

5.3 投标报价

5.3.1 投标单位应严格按照招标文件附件3的格式认真填写报价表。

5.3.2 报价表一式二份,标明投标产品、投标厂商, 外层信封封口处要经投标人签字并在骑缝处盖公章,用信封独立密封。

5.3.3 投标单位全部以人民币报价,本招标文件所列的全部条款凡涉及报价的,投标单位都应在报价中计列,投标单位的报价,招标单位认为是各项费用和含税综合计算的结果,且该报价为闭口价,中标后在合同有效期内价格不变。

5.4 投标有效期

5.4.1 所有投标单位的投标文件自投标截止之日起30天内有效。当招标单位认为有必要时有权延长投标有效期,但最长不超过60天,并及时书面通知各投标单位。

5.4.2 在投标有效期内,投标单位不得要求修改投标文件,不得更改或撤回投标文件,中标后不得拖延或拒签采购协议和合同。若中标单位单方拒签供货合同,中标单位在一年内不予参加深圳供电分公司设备材料招标。

5.5 投标文件的份数和签署

5.5.1 投标文件由:技术和商务标书、投标函和报价表、电子文档三部分组成,这三部分采用独立包装单独密封。(技术和商务标书、含正、副本。报价表一式二份,要经投标人签字并盖公章。电子文档一份,内容包括商务标、技术标和报价表)。每个项目的三个部份用密封袋整体包装密封,且须有投标单位法人代表签名并盖单位公章。外层信封封口处要加贴封签并骑缝盖上法人代表印章。若正副本不一致时,以正本为准。

5.5.2 不论中标与否,投标文件一律不予退还。

5.5.3 投标单位可以在投标截止时间以前对投标报价进行调整,调整文件要有法人代表(或其授权代理人)的签名和单位公章,作为投标文件的补充材料。

5.5.4 投标单位须在招标单位指定的时间、地点派代表交投标文件。

5.6 发、截标时间安排

招标文件发放时间:2005年3月29日上午9:30--12:00

下午2:00---5:30招标文件发放地址:深圳供电分公司招投标中心

(深圳市深南东路4020号)

投标文件递交截止时间:2005年4月11日

上午:9:00~12:00下午2:00~5:30

投标文件递交地点:深圳供电分公司招投标中心

(深圳市深南东路4020号)

招标代理联系人:涂婕,陈瑾

招标代理联系电话:0755-********,81032798

招标代理传真电话:0755-********

物流中心联系电话: 0755-********

招标中心联系电话:0755-********

时间如有变动,招标单位提前通知各投标单位。

5.7 无效投标:发生下列情况之一者.视为无效投标。

5.7.1 投标文件未按标书规定密封或投标文件未按规定加盖公章和法人代表(或授权代理人)签字;

5.7.2 投标文件未按标书规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离;

5.7.3 在投标文件中有两个以上的报价,且未明确哪个报价有效;

5.7.4 报价表未按标书规定格式填写或未签字、盖章、单独密封。

5.7.5 其它不符合招标文件要求的投标。

5.8投标费用:投标单位在参加投标过程中所发生的全部费用自理。

六、纪律

6.1 评标小组成员及工作人员从投标截止日期到授予合同时止,有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标单位或与上述工作无关的单位和个人。

6.2 投标单位申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确,不得弄虚作假。

6.3 投标单位不得串通作弊、哄抬标价,致使定标困难或无法定标。

6.4 投标单位不得采用不正当手段防、排挤其它投标单位,扰乱招标市场,破坏公平竞争。

6.5 投标单位不得以任何形式打听和搜集评标机密,不得以任何形式干扰评标或授标工作.

6.6 投标单位若违反上述要求,其投标将被废除。

七、评标

7.l 评标工作在深圳分公司招标管理委员会统筹领导下,审计监察部监督下进行。

7.2 招标单位依有关法律、法规成立评标小组,评标小组负责招标文件审查,投标文件的评审,并对招标管理委员会负责。

7.3 评标小组成员应客观、公正、独立地履行职责,并对本人作出的评审意见负责。

7.4 评标、定标程序:

7.4.1 由评标小组成员阅读投标书,对投标书中未响应招标文件或叙述不清楚的地方,作好记录,如有必要,将向投标人当面质疑。

7.4.2 评标小组依据招标文件中提出的技术标准和商务条款以及投标人的报价,分别给投标人的技术、商务以及报价进行综合评价。

7.4.3 评标小组根据综合评分结果,提出拟中标意见。

7.4.4 分公司招标管理委员会审核批准评标报告和评标小组的拟中标意见。

7.4.5 招标单位根据招标管理委员会审批意见选择中标单位,向中标单位发出中标通知书。对不中标原因不予解释。

7.4.6 招标人不保证投标总价最低的投标单位中标。

八、评标标准

8.1 评标标准分为综合评标;

8.2综合评标分为技术标和经济标,满分均为100分,根据设备材料和技术含量的差异,权重有几种情况。

8.2.1综合(技术)标评分及计算方法:首先由评标专家分别从技术水平、产品质量、质保体系、生产规模、运行情况、销售业绩、标书响应情况、企业信誉及合同执行情况、售后服务等方面对每一投标商进行综合评分,然后,去掉一个最高分和一个最低分后取算术平均值,作为最后得分;

8.2.2经济标得分按下面公式计算:

C=(2-B/A)×100

其中:C为报价B的得分,A为最低有效报价;报价低于平均报价20%又无合理解释时得0分或作为废标,报价为最低有效报价时得满分,报价高于最低有效报价一倍以上时,得0分;

8.3评标顺序为:先技术标、后经济标;

8.4评标结果:取考虑权重后的技术标和经济标得分之和作为最后总得分,并按总得分高低排序,推荐拟中标厂商和分配比例。

九、供货合同

9.1 在招标有效期内,根据基建工程和技改、大修项目的具体需求以及中标情况分别和中标单位签订供货合同。

9.2 供货合同应符合〈中华人民共和国合同法〉要求,体现供需双方的权利和义务,其主要条款和内容有:

9.2.1 供、需双方的名称、地址。

9.2.2 产品名称、商标、型号、数量、金额。

9.2.3 质量要求及技术标准(或技术协议)

9.2.4 交货时间、数量、地点。

9.2.5 货物的保险、运输方式及费用负担。

9.2.6 货物的验收标准及提出异议的期限。

9.2.7 履约保证金额(一般为合同金额的10%)。

9.2.8 结算方式与期限

9.2.9 供方服务承诺(含安装、调试技术服务、售后维修及为需方培训人员服务)

9.2.10 违约责任及处罚

9.2.10.1产品如有质量问题,需方可以拒收,供方应承担需方误工损失。

9.2.10.2供方延期交货或提交技术文件,供方应承担需方误工损失。

9.2.11 纠纷的解决方式,仲裁机关名称。

9.2.12 解除或中止合同条件

9.2.13 合同生效日期、份数

十、附件

附件1、投标法定代表人授权书(格式)

附件2、差异表(格式)

附件3、报价表(格式)

附件4、技术条件书

附件1:投标法定代表人授权书

投标法定代表人授权书

项目名称:

日期: 年月日

致: 广东电网公司深圳供电分公司:

,中华人民共和国合法企业,法定地址。

特授权代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权有效内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:授权人签名:

职务:职务:

电话:电话:

投标人公章:

附件2 :差异表

差异表

投标代表:(签字)

投标单位(盖章):

年月日

附件3:报价表

报价表(电力不间断电源屏)

说明:

1、投标报价为设备单价,此报价为设备供货到招标方指定地点并含指导安装费等在内的综合单价。

2、按表中型号规格报价,请投标厂商推荐满足招标文件技术要求,而表中未列出的型号规格产品,请按下表格式另表列出,供招标方备选。

投标代表(签字):

投标单位(盖章):

年月日

附件4:技术条件书

电力不间断电源屏技术规范书

一、总则

1.1 本设备技术规范书适用于变电站电力不间断电源的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议,应填写《技术参数差异表》。

1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本设备规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

二、技术要求

2.1 应遵循的主要标准

GB3895-83 《半导体电力变流器》

GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求规定》

IEC146 《半导体变流器》

IEC147 《半导体设备的主要额定值》

GB/T14715-1993 《信息技术设备不间断电源通用技术条件》

GB7260-1997 《不间断电源设备设计规范》

除以上所列标准外,尚需符合有关的最新国家标准和行业标准。

2.2 环境条件

本文所规定的设备布置在户内,并能在下列条件下安全运行。

(1)海拔高度:不超过1000m。

(2)最大月平均相对湿度: 95%。

(3)最高环境温度: 45℃。

(4)最低环境温度: -5℃。

(5)最高日平均温度: 35℃。

(6)最大日温差: 25℃。

(7)地震烈度:8度(水平分量:0.25g,垂直分量:0.125g)

(8)防护等级:IP30

2.3 屏体的外部尺寸及颜色:

屏体尺寸:2260*800*600mm。

屏体颜色:计算机灰 RAL 7035

2.4 工作方式

(1)正常工作状态:站用电正常供电,交流电经隔离、输入滤波、AC-DC的变换后,逆变器将直流电变成电压、频率稳定,无干扰的纯正正弦波输出,再经静态开关、输出滤波器后送到负载端。此时与变电站直流电源可靠隔离,不能对蓄电池充电。

(2)当电力不间断电源装置过载、过温或逆变器故障时自动转到旁路工作状态。此时站用电经隔离、滤波后,再经静态开关、输出滤波器后送到负载端。装置此时的输出只是经过隔离、滤波后而无稳压、稳频的处理的普通站用电。

(3)当站用电故障时,装置工作于蓄电池供电状态。逆变器将变电站蓄电池送来的直流电变成电压、频率稳定,无干扰的纯正正弦波输出,再经静态开关、输出滤波器后送到负载端。

2.5 组屏方案

(1)电力不间断电源装置单独组屏安装,屏尺寸与站内其他二次设备屏一致。(2)屏体主结构采用钢架结构,屏体的四面都可以打开,前面体为整体玻璃门,后面板为双开门且有防尘网,整柜要有良好的防尘措施,可以防止其他杂物的入侵。

(3)采用两台容量为5Kva电力不间断电源装置,分段运行(2×5kVA)。(4)电源柜的前面上方加装电压、电流表,分别指示出本电源屏体内电力不间断电源装置的输入输出,即:交流输入电压、交流输入电流、交流输出电压、交流输出电流、直流输入电压、直流输入电流。

(5)电源柜的前面加装空开、指示灯,分别控制和指示各电力不间断电源装置的输入、输出。输出空气开关采用快速动作的B特性空开,配置:10×20A,4×10A,并可根据用户要求调整。

(6)电源柜的背面装接线端子排并留有20%的备用,以利于用户接负载。(7)表计:采用数字式表计

盘面:最少配置如下4种表计:蓄电池电压、电流,交流进线I、II段电压

逆变模块最少显示如下信息:逆变器输出电压、电流

(8)屏内带电部分应有良好的绝缘(热缩)。

(9)屏体门上配有放资料的位置。

(10)进线电缆(端子排)与柜门之间保持足够的距离、屏柜的门用磁吸式;2.6 技术条件

(1)输入

交流电压 165V~300V

直流电压 220V(180V~280V)或110V(100V~130V)可选

频率 50Hz~5Hz

(2)输出

输出电压 220VAC(1%)

频率 50Hz 5%

瞬时响应 3%空载到满载 5周内

波形正弦波谐波总失真率<3% 在0~100%线性负载

过载能力 110%~150%超过60秒转由站用电输出,>150% 1秒转由站用电输出

功率因数 0.8~1.0(滞后)

波峰因数 3:1(指输出电流波形之波峰值/有效值)

效率 AC to AC >85%

转换时间站用电停电时“零转换”时间(t<5ms=

(3)保护及告警

具有进线交流消失、进线直流电压异常、装置故障、直流电压低切电

力不间断电源装置等告警功能,能够发生当地及远动信号,具有和变电

站监控系统(综合自动化系统)接口,通信规约由供应商协助变电站监

控系统厂家完成。

电池电压异常电池低电压自动关机,电池高电压报警(10%)

装置过载 110~150%超过60秒转由旁路由站用电供电,降低负

载自动转回电力不间断电源装置供电

短路限流自动关机

装置故障故障或内部过热,转旁路工作,报警

电磁抗绕/兼容 EN50091-2 Approved

(4)人机界面

具有良好的人机界面,运行时能够显示装置的各种工作状态,能够显示装置输入/输出电压电流。(LED或其他显示模式)。

(5)环境:工作温度 0~40degree C; 32~104degree F

相对湿度 20~95% 不冷凝

噪音<50dB 正面1米

(6)四遥信号:

遥信:以下信号干接点输出:进线交流消失、进线直流电压异常、装置故

障、直流电压低切电力不间断电源装置。

遥测:交流输出电压

(7)综合自动化信号:要求通讯接口采用RS485接口。

要求具有如下遥信信号:进线交流消失、进线直流电压异常、装置故障、

直流电压低切电力不间断电源装置、装置过载、短路、旁路输出、逆变

器正常。

要求具有如下遥测信号:交流输出电压、交流输出电流、主输入电压、

旁路输入电压、蓄电池电压。

(8)装置具备自恢复功能。即当站用电恢复正常时,自动恢复到正常工作状态。

(9)逆变装置从蓄电池两端经开关取直流电源,并需隔离。

(10)市电和旁路两路交流输入取自不同母线,交流I,II段。

2.7屏体要求

屏体包括所有安装在上面的成套设备或单个组件均应有足够的机械强度和正确的安装方式。保证屏体在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。

屏体的机械结构应能防卫:灰尘、潮湿、盐污、虫和动物。

为便于运行和维修,应使用标准化元件和组件。

屏体及其中的设备应能适用于地震地区。

屏体应装有100mm2截面的铜接地母线,接地母线末端应装有可靠的压接式端子,以便接到电站的接地网上。

所有屏上的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺丝。除此之外,接地母线上每隔10cm留有一个直径5mm的孔。

屏体内两套UPS主机模块装置应合理安装,设备的安排及端子的布置应保证各套装置的独立性,在一套装置检修时不影响另一套装置系统的正常运行。

屏体中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。

导线应无损伤,导线的端头应采用压紧型的连接件。卖方应提供走线槽,以便于固定电缆及端子排的接线。

端子排采用凤凰端子并应保证有足够的绝缘水平(额定电压不小于600V)。

端子排应该分段,端子排应至少有10%备用端子并且可在必要时再增加

引到端子排上的接线应考虑电缆出线的合理性,可能在同一电缆中引出的端子应安排在同一侧较靠近的端子,可能引入两根以上电缆芯线的回路必须有足够的连接端子,避免一个端子压二根导线。

端子排上的跳闸引出线与直流电源不能接在相邻的端子上。直流电源正、负极也不能接在相邻端子上。

直流特性快速小开关应有动作指示及足够的断流容量。

屏的内部和外部必须清洁,应清除内部所有杂物及内外一切污迹。

应保证屏体内外油漆过的表面在运输、存放和正常运行时的防腐蚀性能。

每面屏及其上的装置(包括继电器、控制开关、控制回路的开关及其它独立设备)都应有标签框,以便清楚地识别。外壳可移动的设备,在设备的本体上也应有同样的识别标记。

必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件,应有特殊符号标出。

屏体内装置与屏端子排之间、装置与装置之间的连线应有明确的标识。

三、试验

电力不间断电源装置按规定进行型式、出厂和现场试验,试验的项目和方法应按照GB标准,并应提供完整的试验报告。

每套装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应提供每种试验的报告。

现场试验由施工部门组织维修、运行部门和生产厂家在现场进行,根据规定和现场情况确定内容,认真作好记录。

四、标志、包装

4.1 标志

每台电力不间断电源装置必须有铭牌,铭牌应装在屏柜的正面上。铭牌上应标明以下内容:

●设备名称;

●设备型号;

●技术参数:

●出厂编号;

●生产年月;

●生产厂名;等

4.2 包装、运输和储存:

(1)包装应符合运输颠簸试验的要求。装箱资料要求图面清晰,包括:

●装箱清单;

●设备出厂调试报告,合格证书;

●设备技术说明书,安装使用说明书。

●设备标准图纸(系统图、平面布置图、原理图、屏内接线及端子图、逆

变模块等内部附件原理图、元器件清单及备品备件,专用工具清单等)。

●设备调试大纲。

●设备定值单。

●设备常见故障处理方法说明书。等。

(2)设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损;

(3)所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失部件或被盗;

(4)在外包装箱应标明需方的订货号、发货号;

(5)包装箱上应有明显的包装储运图示标志;

五、双方工作安排及售后服务

(1)买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件。

(2)设备安装调试过程中, 买方为卖方现场人员提供工作和生活方便。

(3)卖方收到技术规范书后如有异议, 在5天内书面通知买方, 否则认为卖方同意规范书中的全部要求。

(4)卖方应在合同签后10天内,提供完整的技术资料、图纸,待双方认可签

字后,方可投入生产。

(5)卖方提供的设备参数或配置接线有变化时, 应及时书面通知买方, 否则由此引起的一切后果将由卖方承担。

(6)设备制造过程中, 买方可派技术人员到卖方进行监造和验收, 设备生产完成后,卖方通知买方参加出厂调试试验,按双方认可的试验大纲试验通过后,双方签字认可,方可出厂、交货。卖方应积极配合。

(7)出厂试验完成后,一周内,卖方免费提供设备运行、维护、检修技术培训,设备投运后卖方随时提供技术指导。

(8)项目的合同签定之后两周之内,卖方与最终用户将安排一次工程会议,共同讨论工程施工的具体事宜并落实阶段性计划和时间表,包括:安装场地的准备情况、工程界面、到货验收、安装及安装督导,开通和测试,试运行,终验和移交。

(9)设备到货后卖方的项目经理、买方有关负责人员必须到场开箱验货,并填写货物验收报告。

(10)文件交接要有记录, 设计联络会应有纪要。

(11)供方应按其承诺的响应时间提供售后服务,并派能胜任的技术人员及时赶到现场。设备运行后的售后服务在接到用户消息(电报、电传)后4小时内答复,无不可抗拒因素24小时内到达现场.

(12)供方提供软件免费升级。

六、附录:订货范围

相关文档